SICON-2001Ci 综合说明书
通润山亿电子有限公司
危险
在通电的状态下, 因内部充了高电压,所以控制柜门开放之前, 先把主电源隔断。不然的话, 因由电气冲击, 会引起受伤而有死亡的危险。
警告
如不遵守本说明书上明示的操作方法的话, 会引起产品故障或使用者受伤。
1.电源投入之前, 确认3相主电源R、S、T的电压和连接状态。
2.按照说明书上明示的屏蔽处理及起动程序,机房上的运行操作稳
定、安全之前,千万不要在较箱里或较顶上进行工作。
电气冲击
本表是表示不遵守说明书上明示的程序的场合会发生电
机冲击的部分。
SICON-2001Ci 编码器连接 (5)
1章. SICON-2001Ci 使用说明书 (6)
1. 产品概况 (6)
1-1. 安装前的注意事项 (6)
1-2. 特征 (7)
2. 产品到着时检查 (8)
3. 形式及规格 (9)
3-1. 控制器的构成 (9)
3-2. 控制器的形式符号及规格 (11)
4. 功能说明 (12)
4-1. 端子信号说明 (12)
4-2. 关于SICON-2001Ci Front Panel的说明 (13)
4-2-1. 关于输入表示LED的 (13)
4-2-2. 关于输出表示LED的 (13)
5. 安装 (14)
5-1. 安装时注意事项 (14)
5-2. 接线时注意事项 (14)
5-3. 设置Limit 开关和Plate (15)
5-4. 井道设置 (16)
5-5. 楼层Indicator设置 (16)
5-6. Door 驱动装置设置 (17)
6. 起动说明书 (18)
6-1. 运行之前 (18)
6-1-1. 基本设置 (18)
6-2. 变频器自学习及手动运行 (19)
6-3. 楼层高度测定(Calibration) (22)
6-3-1. 楼层高度测定之前要确认的事项 (22)
6-3-2. 进行楼层高度测定 (23)
6-3-3. 测定之后(OPP设定) (23)
6-4. 自动运行 (23)
2章. OPP-2000 (携带式操作器) (25)
1. OPP-2000 产品概况 (25)
1-1. 产品概况 (25)
1-2. OPP-2000的外形图 (25)
2. OPP-2000 Menu (26)
2-1. Main Menu (26)
2-2. Category Menu (26)
3. OPP-2000 Menu 说明 (27)
3-1. Main Menu (27)
3-1-1. 可变Menu窗 (29)
3-2. Category Menu (35)
3-2-1. Mode Menu (35)
3-2-2. View Menu (37)
3-2-3. Setup Menu (41)
3-2-4. OPT menu (53)
3-2-5. PROG menu (56)
3-2-6. DISP menu (57)
3-2-7. VER menu (58)
3-2-8. PWORD menu (59)
3-2-9. KEEP menu (60)
4-1. Error Code (61)
4-1-1. Error Code 形式 (61)
4-2-2. Controller Error Code 表 (61)
4-1-3. Inverter Error Code 表 (67)
3章. MCB-2001Ci (控制主板) (69)
1. MCB-2001Ci Board 构成图 (69)
2. Connector 说明 (70)
3. Jumper Pin 说明 (75)
4. DIP 开关说明 (75)
5. LED 说明 (76)
6. Test Pin 说明 (76)
4章. OPB-100 Board (较顶箱通讯连接板) (77)
1. OPB-100 Board 构成图 (77)
2. Connector 说明 (78)
3. DIP 开关说明 (82)
4. LED 说明 (82)
5. FUSE 说明 (82)
SICON-2001Ci 编码器连接
1章. SICON-2001Ci 使用说明书
1. 产品概况
本文件是有关SAMIL ELTEC公司SICON-2001Ci 控制柜的使用说明书。SICON-2001Ci是采用一体型板(变频板和主控制板集成在一个板子上)的电梯控制柜,而可实现最完善控制功能的最先进的控制产品。
1-1. 安装前的注意事项
●把3相电源输入线(R, S, T)和向马达的输出线(U, V, W)准确的连接,不然配件会损坏。
?在接线时,请注意向马达的输出线U, V, W的位置。
●向马达的输出线U, V, W、编码器转数输入线及回复电阻连接线是一定要用屏蔽线的。
●因控制板上有高电压部分,在充电指示灯(Charge Lamp) On 的时候,要注意, 有触电的
危险。
●安装的时候,要避免如下场所。因需散热的关系,请向天安装。
●有阳光直射的场所。
●周围温度< -10或>45 C的场所。
●相对湿度超过90%的场所。
●因温度变化大,会发生结露现象的场所。
●腐蚀气体及可燃性瓦斯存在的场所。
●控制主板可受震动以及冲击影响的场所。
?线路板上的可变电阻出厂时已精密调整过,请不要随便变更。如设定改变的话,不能动作。
●把控制板上的Jumper设定,请不要随便变更。如设定变更的话,不能动作。
●控制器、马达,都要使用第三接地。
●要确认插头的接线。一般大部分的问题是由于误接线,接线不良引起的。请参考接线图,
正确的接线。
1-2. 特征
本控制器是集成电梯马达驱动装置的变频器和微机控制板的,主要特点如下;
●Running Open
因由微机控制,监督马达的实际速度,所以能实现Running Open的功能。
●无爬行运行
由于集成了微机控制板部分和变频部分,能实现无爬行运行。
●方便的运行环境设定
使用调试器和OPP-2000,可容易的变更运行环境。
●100%数码
采用高速DSP(Digital Signal Processor)晶片, 把电流和速度控制软件化,不像类比变频器随时变动,实现稳定。
●丰富的监控功能
由于在调试器、OPP-2000上表示速度指令参数、实际速度、最大力矩、实际力矩、输出电压、输出电流、DC总线电流以及输入、出资讯等控制器运行状态,系统起动及维修很容易。.
●电梯的专用功能
因有电梯专用功能,在加速、减速、爬行减速、手动减速、非常减速时,由于使用容易设定的S-曲线加/减速,系统干净利落。
●低噪音运行
本司所有产品采用新时代电力智能化模块IPM(Intelligent Power Module)和高速Switchin g,可进行静音运行。
●Auto Tuning(马达自学习功能)
由于Auto Tuning功能,可自动检出马达特性。在停止状态下,进行Tuning。
●Serial 通讯方式
控制装置之间的信号传送是使用Serial通讯,包括电源线,一共由6条线构成的。
●故障检出纪录
具有130 个故障检出功能,最多可存档640个的故障纪录。
●密码功能
由2阶段构成的密码功能,除了有许可的人员之外,不能使用控制器。
●群控功能
最多可群控制4台电梯。
2. 产品到着的时候检查事项
SICON-2001Ci到货时,请检查如下事项;
检查后,如有不适合的事项,请马上联系本公司。
1) 请检查订单和实际产品是否一致。
2) 请检查运送中有否破损的部件。
请遵守如下事项
1) 运行之前,请仔细看起动说明书。
2) 按照起动说明书设定控制系统。
3) 把安全状态充分的确认之后,进行试运行。
4) 控制板采用了CMOS IC,如用手直接接触的话,由于静电的因素会破损产品,请注
意。
5) 请确认输入电源电压之后连接电源。
6) 在通电中,不能变更接线。必须先关电后变更接线。
7) 更换线路板的时,先关电后更换。
8) 在运行中,注意确认信号。
9) 必须要接地接地段子。
运般的时候,请注意如下事项;
1) 运般的时候,请注意不要破损控制柜。
2) 不要只抓控制柜盖,请抓整箱。
3. 形式及规格
3-1. 控制器的构成
本控制器的构成如下图-1。有关本控制器的标准接线,请参考图-2。
图-1. SICON-2001Ci?的构成
?? 3? AC
图-2. 标准接线图
PG? ?????? ??? ??(+15V ??? ?? 7? ?? 9?)10
8764PG
PG? ??????? ??
(+15V ??? ?? 7? ?? 9?)
R
S T
3? ????
??
U V W E
IM
TB13987654PG
?????????
B1
B2
????
10
SICON - 2001Ci SieVC ???
3-2. 控制器的形式符号及规格
表-1.表示 SICON-2001Ci?控制器的形式符号,表-2.表示SICON-2001Ci?控制器的标准规格。
Si4
eVC-22
Samil
Elevert
Ci
400V
22kVA
表-1. SICON-2001Ci?控制器形式符号
表-2. SICON-2001 Ci 控制器标准规格
4. 功能说明
4-1. 端子信号说明
本控制器的连接是通过终端器TB和TB1进行的。各个信号的功能是如下;
.
表-3. 信号规格
4-2. 关于SICON-2001Ci Front Panel的说明
4-2-1. 有关输入表示LED
?请参考MCB-2001Ci BOARD 说明书的CN11和CN12 4-2-2. 有关输出表示LED
?请参考MCB-2001Ci BOARD 说明书的CN31和CN14
5. 安装
5-1. 安装时的注意
1) 在SICON-2001Ci运般的时候,请抓整箱。
2) 如抓端子台或前面盖子的话,会破损控制柜。
3) 安装的时候,要避免如下场所。因需散热的关系,请向天安装。
?有阳光直射的场所。
?周围温度< -10或>45 C的场所。
?相对湿度超过90%的场所。
?因温度变化大,会发生结露现象的场所。
?腐蚀气体及可燃性瓦斯存在的场所。
?控制主板可受震动以及冲击影响的场所。
?会受电子干扰影响的场所。
4) 把3相电源输入线(R, S, T)和向马达的输出线(U, V, W)准确的连接,不然配件会损坏。
5) 向马达的输出线U, V, W、编码器转数输入线及回复电阻连接线是一定要用屏蔽线的。
6) 因控制板上有高电压部分,在充电指示灯(Charge Lamp) On 的时候,要注意, 有触电的
危险。
7) 在接线时,请注意向马达的输出线U, V, W的位置。
8) 要确认插头的接线。一般大部分的问题是由于误接线、接线不良而引起的。请参考接线
图,正确的接线。
9) 接地要使用第3接地。
5-2. 接线时候注意事项
1) 请按照接线图,正确接线。
2) 接线错误会引起产品损坏或安全事故,请注意接线。
3) 信号线和动力线(RST) 、马达线(UVW)要保持远距离。
4) 如果接近的话,信号线受干扰影响而造成系统误动作。
5) 接线时,必须使用在接线图上明写的规格线。
6) 误接线会造成产品损坏和误动作。
7) 控制柜接地必须连接。
8) 请确认R,S,T和U.V.W的连接是否正确。
5-3. 限位开关和平层感应板
3. USL : Up Slow Limit
4. DSL : Down Slow Limit
5. DL : Down Limit
6. DFL : Down Final Limit
5-4. 井道安装
1) 参考5-3的限位开关和平层感应板的安装图,请安装井道。
2) 各个楼层的平层感应板用200mm长度。
3) 必须得安装IUS和IDS,DZN安装是可以选择。
4) 不安装DZN(Door Zone Switch)的场合,IUS或IDS当中一个以上感应的话,就认为Door
Zone。所以安装DZN时候的Door Zone区间是从平曾+/- 100mm,不安装时候的区间是+/- 200mm(平层感应板长度200mm的场合)。如果要使用DZN开关的话,在OPP-2000的[OPT]中,把Door Zone SW要设定为[Yes]。
5) 安装UL(上行限位开关)和DL(下行限位开关)时候请注意,如果轿箱在平层位置的时候UL或
DL动作的话,转到自动运行的时候,电梯不能运行。
6) 安装USL(上行减速限位开关)和DSL(下行减速限位开关)时候请注意,如果电梯在最上层
或最底层平层位置的时候没有输入USL或DSL信号的话,就会发生“Floor Error”。
7) 为了排除电梯运行障碍,请整理井道内的排线。
5-5. 楼层显示板安装
1) SICON-2001Ci使用的所有显示板采用直列通讯方式,具有送收信功能。
2) 参考显示板说明书,调整板子上的DIP开关而设定楼层。设定楼层时,请注意重复设定。
变更DIP开关设定之后,必须重新投入电源。连接到井道线的6芯插头是电源开着时可以插、拔,但是板子上的其他插头插、拔的时候,必须先拔连接井道线的6芯插头,而板子上的电源放电之后进行工作。
3) 轿箱内部使用的所有显示板,把DIP开关全部设定在On(COP,语言层报连接板等)。
5-6. 门机驱动装置设置
1) 按照规定请设置门机驱动装置。(请参考电机图)
2) DCL(关门限位开关)和DOL(开门限位开关)是门机驱动装置之外,控制微机板也使用,请
参考接线图正确的接线,但手动运行时,不使用DOL和DCL信号。
6. 起动说明书
6-1. 运行之前
6-1-1. 基本设置
1) 请确认R,S,T和U,V,W连接是否正常。
2) 请确认编码器连接是否正常。
3) 请确认开门、关门是否正常。
4) 请确认限位开关(UL,USL,DL,DSL等)是否安装好。
5) 调整MCB-2001Ci Board上的Dip开关,正确设定限位开关接点方式和运行速度。
6) 调整MCB-2001Ci Board上的Dip开关,设定单台运行或者群控运行等。
2)(注)2. 司机运行方式2 (ATT2) –使用ATT,AUP,ADOWN,ASTART,APASS,ACUT开关。
6-2. 变频器自学习以及手动运行
向马达的3相线、自编码器的信号线正确连接到控制器的状态下,把SICON-2001Ci控制柜与减速机马达同调而起动的程序如下;
起动是按照下面的8个阶段,顺次进行的
1- 阶段: 输入变频器形式
?
2- 阶段: 输入马达及编码器资讯
?
3-阶段: 电源再投入
?
4-阶段: 进行马达自学习
?
5-阶段: 电源再投入
?
6-阶段: 确认马达有否噪音
?
7-阶段: 输入速度参数(P-Gain, I-Gain)
?
8-阶段: 手动运行
1-阶段: 输入变频器形式
使用OPP-2000,在[SETUP] – [CPM]的CPM10,根据变频器形式,输入参数。
比如说变频器时400v级22kw的场合,输入10。
2-阶段: 输入马达及编码器资讯
在此阶段,输入控制方面所需要的马达以及编码器资讯。
有关马达的资讯是参考马达铭牌,有关编码器的资讯是参考编码器铭牌。使用OPP-2000,在[SETUP] – [Set Motor]上,输入所有参数。
3- 阶段: 把电源OFF后,再投入
由于再投入电源,在2-阶段输入的参数变成有效。
4- 阶段: 进行马达自学习
在马达停止的情形下,进行马达自学习。
根据在1-阶段, 2-阶段, 3-阶段的参数,进行如下的变频器和马达同调的自学习。
使用OPP-2000进入在[MODE] –[AUTO Tuning]。在此状态下,按[ENT]就出现[AUTO Tuning ?]的项目,并且提问要否进行自学习。在此按[ENT]就共2次进行自学习过程。在进行自学习当中,进行过程上,项目是像[A-Tuning Standby] –[A-Tuning Phase-1] –[A-Tuning Phase-2] –[A-Tuning Phase-3] –[A-Tuning Wating]样式变化,在完了时,出现[A-Tuning Finish]的表示,并自动测定CPM17, CPM18, CPM19, CPM20号的参数。
进行马达自学习当中或者终了后,如出现[A-Tuning Failed]项目的话,自学习是中断或失败的意思。把1-阶段, 2-阶段, 3-阶段输入确认之后,请再进行自学习。
5- 阶段: 把电源OFF后,再投入
由于再投入电源,在4-阶段自学习时,自动测定的CPM17, CPM18, CPM19, CPM20号的参数变有效。.
6- 阶段: 确认马达是否有噪音
在变频器指令零速度后, 确认马达是否发生噪音。零速度运行方法中有把手动速度设定在0后运行的方法。在此时,先使用OPP-2000,在[SETUP] –[Speed RPM]的SPD3上,把rpm设定在0。
变频器被指令零速度,刹车开放后,如马达没有噪音的话,由自学习得到的参数是正