文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SICON-2001Ci Manual(CNA-0726)

SICON-2001Ci Manual(CNA-0726)

SICON-2001Ci 综合说明书

通润山亿电子有限公司

危险

在通电的状态下, 因内部充了高电压,所以控制柜门开放之前, 先把主电源隔断。不然的话, 因由电气冲击, 会引起受伤而有死亡的危险。

警告

如不遵守本说明书上明示的操作方法的话, 会引起产品故障或使用者受伤。

1.电源投入之前, 确认3相主电源R、S、T的电压和连接状态。

2.按照说明书上明示的屏蔽处理及起动程序,机房上的运行操作稳

定、安全之前,千万不要在较箱里或较顶上进行工作。

电气冲击

本表是表示不遵守说明书上明示的程序的场合会发生电

机冲击的部分。

SICON-2001Ci 编码器连接 (5)

1章. SICON-2001Ci 使用说明书 (6)

1. 产品概况 (6)

1-1. 安装前的注意事项 (6)

1-2. 特征 (7)

2. 产品到着时检查 (8)

3. 形式及规格 (9)

3-1. 控制器的构成 (9)

3-2. 控制器的形式符号及规格 (11)

4. 功能说明 (12)

4-1. 端子信号说明 (12)

4-2. 关于SICON-2001Ci Front Panel的说明 (13)

4-2-1. 关于输入表示LED的 (13)

4-2-2. 关于输出表示LED的 (13)

5. 安装 (14)

5-1. 安装时注意事项 (14)

5-2. 接线时注意事项 (14)

5-3. 设置Limit 开关和Plate (15)

5-4. 井道设置 (16)

5-5. 楼层Indicator设置 (16)

5-6. Door 驱动装置设置 (17)

6. 起动说明书 (18)

6-1. 运行之前 (18)

6-1-1. 基本设置 (18)

6-2. 变频器自学习及手动运行 (19)

6-3. 楼层高度测定(Calibration) (22)

6-3-1. 楼层高度测定之前要确认的事项 (22)

6-3-2. 进行楼层高度测定 (23)

6-3-3. 测定之后(OPP设定) (23)

6-4. 自动运行 (23)

2章. OPP-2000 (携带式操作器) (25)

1. OPP-2000 产品概况 (25)

1-1. 产品概况 (25)

1-2. OPP-2000的外形图 (25)

2. OPP-2000 Menu (26)

2-1. Main Menu (26)

2-2. Category Menu (26)

3. OPP-2000 Menu 说明 (27)

3-1. Main Menu (27)

3-1-1. 可变Menu窗 (29)

3-2. Category Menu (35)

3-2-1. Mode Menu (35)

3-2-2. View Menu (37)

3-2-3. Setup Menu (41)

3-2-4. OPT menu (53)

3-2-5. PROG menu (56)

3-2-6. DISP menu (57)

3-2-7. VER menu (58)

3-2-8. PWORD menu (59)

3-2-9. KEEP menu (60)

4-1. Error Code (61)

4-1-1. Error Code 形式 (61)

4-2-2. Controller Error Code 表 (61)

4-1-3. Inverter Error Code 表 (67)

3章. MCB-2001Ci (控制主板) (69)

1. MCB-2001Ci Board 构成图 (69)

2. Connector 说明 (70)

3. Jumper Pin 说明 (75)

4. DIP 开关说明 (75)

5. LED 说明 (76)

6. Test Pin 说明 (76)

4章. OPB-100 Board (较顶箱通讯连接板) (77)

1. OPB-100 Board 构成图 (77)

2. Connector 说明 (78)

3. DIP 开关说明 (82)

4. LED 说明 (82)

5. FUSE 说明 (82)

SICON-2001Ci 编码器连接

1章. SICON-2001Ci 使用说明书

1. 产品概况

本文件是有关SAMIL ELTEC公司SICON-2001Ci 控制柜的使用说明书。SICON-2001Ci是采用一体型板(变频板和主控制板集成在一个板子上)的电梯控制柜,而可实现最完善控制功能的最先进的控制产品。

1-1. 安装前的注意事项

●把3相电源输入线(R, S, T)和向马达的输出线(U, V, W)准确的连接,不然配件会损坏。

?在接线时,请注意向马达的输出线U, V, W的位置。

●向马达的输出线U, V, W、编码器转数输入线及回复电阻连接线是一定要用屏蔽线的。

●因控制板上有高电压部分,在充电指示灯(Charge Lamp) On 的时候,要注意, 有触电的

危险。

●安装的时候,要避免如下场所。因需散热的关系,请向天安装。

●有阳光直射的场所。

●周围温度< -10或>45 C的场所。

●相对湿度超过90%的场所。

●因温度变化大,会发生结露现象的场所。

●腐蚀气体及可燃性瓦斯存在的场所。

●控制主板可受震动以及冲击影响的场所。

?线路板上的可变电阻出厂时已精密调整过,请不要随便变更。如设定改变的话,不能动作。

●把控制板上的Jumper设定,请不要随便变更。如设定变更的话,不能动作。

●控制器、马达,都要使用第三接地。

●要确认插头的接线。一般大部分的问题是由于误接线,接线不良引起的。请参考接线图,

正确的接线。

1-2. 特征

本控制器是集成电梯马达驱动装置的变频器和微机控制板的,主要特点如下;

●Running Open

因由微机控制,监督马达的实际速度,所以能实现Running Open的功能。

●无爬行运行

由于集成了微机控制板部分和变频部分,能实现无爬行运行。

●方便的运行环境设定

使用调试器和OPP-2000,可容易的变更运行环境。

●100%数码

采用高速DSP(Digital Signal Processor)晶片, 把电流和速度控制软件化,不像类比变频器随时变动,实现稳定。

●丰富的监控功能

由于在调试器、OPP-2000上表示速度指令参数、实际速度、最大力矩、实际力矩、输出电压、输出电流、DC总线电流以及输入、出资讯等控制器运行状态,系统起动及维修很容易。.

●电梯的专用功能

因有电梯专用功能,在加速、减速、爬行减速、手动减速、非常减速时,由于使用容易设定的S-曲线加/减速,系统干净利落。

●低噪音运行

本司所有产品采用新时代电力智能化模块IPM(Intelligent Power Module)和高速Switchin g,可进行静音运行。

●Auto Tuning(马达自学习功能)

由于Auto Tuning功能,可自动检出马达特性。在停止状态下,进行Tuning。

●Serial 通讯方式

控制装置之间的信号传送是使用Serial通讯,包括电源线,一共由6条线构成的。

●故障检出纪录

具有130 个故障检出功能,最多可存档640个的故障纪录。

●密码功能

由2阶段构成的密码功能,除了有许可的人员之外,不能使用控制器。

●群控功能

最多可群控制4台电梯。

2. 产品到着的时候检查事项

SICON-2001Ci到货时,请检查如下事项;

检查后,如有不适合的事项,请马上联系本公司。

1) 请检查订单和实际产品是否一致。

2) 请检查运送中有否破损的部件。

请遵守如下事项

1) 运行之前,请仔细看起动说明书。

2) 按照起动说明书设定控制系统。

3) 把安全状态充分的确认之后,进行试运行。

4) 控制板采用了CMOS IC,如用手直接接触的话,由于静电的因素会破损产品,请注

意。

5) 请确认输入电源电压之后连接电源。

6) 在通电中,不能变更接线。必须先关电后变更接线。

7) 更换线路板的时,先关电后更换。

8) 在运行中,注意确认信号。

9) 必须要接地接地段子。

运般的时候,请注意如下事项;

1) 运般的时候,请注意不要破损控制柜。

2) 不要只抓控制柜盖,请抓整箱。

3. 形式及规格

3-1. 控制器的构成

本控制器的构成如下图-1。有关本控制器的标准接线,请参考图-2。

图-1. SICON-2001Ci?的构成

?? 3? AC

图-2. 标准接线图

PG? ?????? ??? ??(+15V ??? ?? 7? ?? 9?)10

8764PG

PG? ??????? ??

(+15V ??? ?? 7? ?? 9?)

R

S T

3? ????

??

U V W E

IM

TB13987654PG

?????????

B1

B2

????

10

SICON - 2001Ci SieVC ???

3-2. 控制器的形式符号及规格

表-1.表示 SICON-2001Ci?控制器的形式符号,表-2.表示SICON-2001Ci?控制器的标准规格。

Si4

eVC-22

Samil

Elevert

Ci

400V

22kVA

表-1. SICON-2001Ci?控制器形式符号

表-2. SICON-2001 Ci 控制器标准规格

4. 功能说明

4-1. 端子信号说明

本控制器的连接是通过终端器TB和TB1进行的。各个信号的功能是如下;

.

表-3. 信号规格

4-2. 关于SICON-2001Ci Front Panel的说明

4-2-1. 有关输入表示LED

?请参考MCB-2001Ci BOARD 说明书的CN11和CN12 4-2-2. 有关输出表示LED

?请参考MCB-2001Ci BOARD 说明书的CN31和CN14

5. 安装

5-1. 安装时的注意

1) 在SICON-2001Ci运般的时候,请抓整箱。

2) 如抓端子台或前面盖子的话,会破损控制柜。

3) 安装的时候,要避免如下场所。因需散热的关系,请向天安装。

?有阳光直射的场所。

?周围温度< -10或>45 C的场所。

?相对湿度超过90%的场所。

?因温度变化大,会发生结露现象的场所。

?腐蚀气体及可燃性瓦斯存在的场所。

?控制主板可受震动以及冲击影响的场所。

?会受电子干扰影响的场所。

4) 把3相电源输入线(R, S, T)和向马达的输出线(U, V, W)准确的连接,不然配件会损坏。

5) 向马达的输出线U, V, W、编码器转数输入线及回复电阻连接线是一定要用屏蔽线的。

6) 因控制板上有高电压部分,在充电指示灯(Charge Lamp) On 的时候,要注意, 有触电的

危险。

7) 在接线时,请注意向马达的输出线U, V, W的位置。

8) 要确认插头的接线。一般大部分的问题是由于误接线、接线不良而引起的。请参考接线

图,正确的接线。

9) 接地要使用第3接地。

5-2. 接线时候注意事项

1) 请按照接线图,正确接线。

2) 接线错误会引起产品损坏或安全事故,请注意接线。

3) 信号线和动力线(RST) 、马达线(UVW)要保持远距离。

4) 如果接近的话,信号线受干扰影响而造成系统误动作。

5) 接线时,必须使用在接线图上明写的规格线。

6) 误接线会造成产品损坏和误动作。

7) 控制柜接地必须连接。

8) 请确认R,S,T和U.V.W的连接是否正确。

5-3. 限位开关和平层感应板

3. USL : Up Slow Limit

4. DSL : Down Slow Limit

5. DL : Down Limit

6. DFL : Down Final Limit

5-4. 井道安装

1) 参考5-3的限位开关和平层感应板的安装图,请安装井道。

2) 各个楼层的平层感应板用200mm长度。

3) 必须得安装IUS和IDS,DZN安装是可以选择。

4) 不安装DZN(Door Zone Switch)的场合,IUS或IDS当中一个以上感应的话,就认为Door

Zone。所以安装DZN时候的Door Zone区间是从平曾+/- 100mm,不安装时候的区间是+/- 200mm(平层感应板长度200mm的场合)。如果要使用DZN开关的话,在OPP-2000的[OPT]中,把Door Zone SW要设定为[Yes]。

5) 安装UL(上行限位开关)和DL(下行限位开关)时候请注意,如果轿箱在平层位置的时候UL或

DL动作的话,转到自动运行的时候,电梯不能运行。

6) 安装USL(上行减速限位开关)和DSL(下行减速限位开关)时候请注意,如果电梯在最上层

或最底层平层位置的时候没有输入USL或DSL信号的话,就会发生“Floor Error”。

7) 为了排除电梯运行障碍,请整理井道内的排线。

5-5. 楼层显示板安装

1) SICON-2001Ci使用的所有显示板采用直列通讯方式,具有送收信功能。

2) 参考显示板说明书,调整板子上的DIP开关而设定楼层。设定楼层时,请注意重复设定。

变更DIP开关设定之后,必须重新投入电源。连接到井道线的6芯插头是电源开着时可以插、拔,但是板子上的其他插头插、拔的时候,必须先拔连接井道线的6芯插头,而板子上的电源放电之后进行工作。

3) 轿箱内部使用的所有显示板,把DIP开关全部设定在On(COP,语言层报连接板等)。

5-6. 门机驱动装置设置

1) 按照规定请设置门机驱动装置。(请参考电机图)

2) DCL(关门限位开关)和DOL(开门限位开关)是门机驱动装置之外,控制微机板也使用,请

参考接线图正确的接线,但手动运行时,不使用DOL和DCL信号。

6. 起动说明书

6-1. 运行之前

6-1-1. 基本设置

1) 请确认R,S,T和U,V,W连接是否正常。

2) 请确认编码器连接是否正常。

3) 请确认开门、关门是否正常。

4) 请确认限位开关(UL,USL,DL,DSL等)是否安装好。

5) 调整MCB-2001Ci Board上的Dip开关,正确设定限位开关接点方式和运行速度。

6) 调整MCB-2001Ci Board上的Dip开关,设定单台运行或者群控运行等。

2)(注)2. 司机运行方式2 (ATT2) –使用ATT,AUP,ADOWN,ASTART,APASS,ACUT开关。

6-2. 变频器自学习以及手动运行

向马达的3相线、自编码器的信号线正确连接到控制器的状态下,把SICON-2001Ci控制柜与减速机马达同调而起动的程序如下;

起动是按照下面的8个阶段,顺次进行的

1- 阶段: 输入变频器形式

?

2- 阶段: 输入马达及编码器资讯

?

3-阶段: 电源再投入

?

4-阶段: 进行马达自学习

?

5-阶段: 电源再投入

?

6-阶段: 确认马达有否噪音

?

7-阶段: 输入速度参数(P-Gain, I-Gain)

?

8-阶段: 手动运行

1-阶段: 输入变频器形式

使用OPP-2000,在[SETUP] – [CPM]的CPM10,根据变频器形式,输入参数。

比如说变频器时400v级22kw的场合,输入10。

2-阶段: 输入马达及编码器资讯

在此阶段,输入控制方面所需要的马达以及编码器资讯。

有关马达的资讯是参考马达铭牌,有关编码器的资讯是参考编码器铭牌。使用OPP-2000,在[SETUP] – [Set Motor]上,输入所有参数。

3- 阶段: 把电源OFF后,再投入

由于再投入电源,在2-阶段输入的参数变成有效。

4- 阶段: 进行马达自学习

在马达停止的情形下,进行马达自学习。

根据在1-阶段, 2-阶段, 3-阶段的参数,进行如下的变频器和马达同调的自学习。

使用OPP-2000进入在[MODE] –[AUTO Tuning]。在此状态下,按[ENT]就出现[AUTO Tuning ?]的项目,并且提问要否进行自学习。在此按[ENT]就共2次进行自学习过程。在进行自学习当中,进行过程上,项目是像[A-Tuning Standby] –[A-Tuning Phase-1] –[A-Tuning Phase-2] –[A-Tuning Phase-3] –[A-Tuning Wating]样式变化,在完了时,出现[A-Tuning Finish]的表示,并自动测定CPM17, CPM18, CPM19, CPM20号的参数。

进行马达自学习当中或者终了后,如出现[A-Tuning Failed]项目的话,自学习是中断或失败的意思。把1-阶段, 2-阶段, 3-阶段输入确认之后,请再进行自学习。

5- 阶段: 把电源OFF后,再投入

由于再投入电源,在4-阶段自学习时,自动测定的CPM17, CPM18, CPM19, CPM20号的参数变有效。.

6- 阶段: 确认马达是否有噪音

在变频器指令零速度后, 确认马达是否发生噪音。零速度运行方法中有把手动速度设定在0后运行的方法。在此时,先使用OPP-2000,在[SETUP] –[Speed RPM]的SPD3上,把rpm设定在0。

变频器被指令零速度,刹车开放后,如马达没有噪音的话,由自学习得到的参数是正

相关文档