文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 停送电安全技术措施(正式)

停送电安全技术措施(正式)

停送电安全技术措施(正式)
停送电安全技术措施(正式)

编订:__________________

单位:__________________

时间:__________________

停送电安全技术措施(正

式)

Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.

Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4148-92 停送电安全技术措施(正式)

使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。

一、适用范围

本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。

二、上岗条件

1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。

2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。

3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。

4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的知识。

5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。

三、安全规程

1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。

2、严格执行一人操作,一人监护。

3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。

4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。

5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。

四、操作准备

1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。

2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。

3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送相关单位。

4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。

五、操作顺序

1、办理当班工作所需的停、送电手续或工作票。

2、对电气设备检修时,需全部或部分停电者,应该规定做好相应的安全措施,即:停电、验电、放电、装设接地线、悬挂警示牌和装设遮栏。a、将检修设备停电,必须把各方面的电源安全断开,禁止在只关断电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断电点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压侧断开,防止向停电检修的设备反送电。b、对高压电气进行验电时,必须戴绝缘手套,使用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电的设备上进行试验,确保验电器材良好。当验明设备确无电压后,应立即放电并将检修设备接地并三相短路。c、检修部分若分为几个在电气设备上不相连的部分,则各段应分别验电并接地短路。d、在检修的设备上或一经合闸即送电到工作地点的开关和刀闸的操作手把上,均应悬挂“禁止合闸。有人工作”的标志牌。e、在架空线路或电缆线路上工作前,必须将该线

路可能来电的所有开关刀闸全部拉开,并加绝缘隔板,挂好停电警示牌。经验明无电后,对大地充分放电。装设接地线时,必须先接接地端,后接导体端,接触应良好,拆除地线顺序相反。3、电气设备停电检修后,经检修负责人和操作监护人共同确认无问题后,方可按操作顺序进行送电。a、确保要送电的线路上无其他检修人员工作。b、如在要送电的线路有其他工作人员,而在其它支线需要送电时,在确保对方已经做好相关安全措施后方可送电。c、确保检修范围内的设备无短接等错误接线方式和影响安全送电因素后,方可送电。

d、对检修后的电气设备及机械保护进行测试和联合试验,确保整个系统保护灵敏可靠。

e、设备检修后,在送电前要清点人员、工具、测试仪器、仪表和更换的材料、配件是否齐全;确保没有将工具等材料掉在设备中。4、所有工作完成后,各岗位的工作人员要坚守岗位。

六、特殊操作

1、凡有可能反送电的开关必须加锁,开关上悬挂

“小心反电”警示牌。如需反送电时,应采取可靠的安全措施,防止触电事故和损坏设备。2、在同一馈电开关控制的系统中,有两个及以上多点同时作业时,要分别悬挂“有人工作,严禁送电”的警示牌,并应有一个总负责人负责联络、协调各相关环节的工作。工作结束、恢复送电前,必须由专人巡点检查,全部完工并各自摘掉自己的停电警示牌后,方可送电。严禁约时送电。3、当发现有人触电时,应迅速切断电源或使触电者迅速脱离带电体,然后就地进行人工呼吸抢救,同时向地面调度室汇报。在触电者未完全恢复、医生未到达之前不得中断抢救。4、当发现电气设备或电缆头着火时,必须迅速切断电源,使用灭火器材或沙子灭火,并及时向调度汇报。5、在供电系统正常供电时,若开关突然跳闸,不准送电,必须向调度室和有关人员汇报,查找原因进行处理,只有当故障排除后才能送电。

七、收尾工作

停送电工作结束后,由工作负责人再次核实各停

停送电措施和操作顺序

停送电措施和操作顺序一、适用范围本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。 三、安全规程1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。2、严格执行一人操作,一人监护。3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。

四、操作准备1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。2、根据工作任务填写停(送)电工 作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科 签证。3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停 送电时间和影响范围以书面形式报送相关单位。4、工作负责人向参 加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项 工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序1、办理当班工作所需的停、送电手续或工作票。2、 对电气设备检修时,需全部或部分停电者,应该规定做好相应的安 全措施,即:停电、验电、放电、装设接地线、悬挂警示牌和装设 遮栏。a、将检修设备停电,必须把各方面的电源安全断开,禁止在 只关断电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一 个明显的断电点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压侧断开,防止向停电检修的设备反送电。b、对高压电气进 行验电时,必须戴绝缘手套,使用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电的设备 上进行试验,确保验电器材良好。当验明设备确无电压后,应立即 放电并将检修设备接地并三相短路。c、检修部分若分为几个在电气 设备上不相连的部分,则各段应分别验电并接地短路。d、在检修的 设备上或一经合闸即送电到工作地点的开关和刀闸的操作手把上,

复产复工安全技术措施范本

巫山县晶宝煤业有限公司 2016年 复 工 复 产 工 作 预 案 2016年2月28日

会审意见表

巫山县晶宝煤业2016年复工复产工作预案 根据巫山府办发【2016】13号”关于做好煤矿企业春节后复工复产工作的通知和“巫山安监发【2016】10号”及“巫山安监发【2016】11号”文件和结合2016年2月26日巫山县煤炭工业局召开的全县煤矿春节过后复工复产安全会议精神,2016年2月27日上午9:00分,矿长组织召开了2016年春节过后复工复产前的工作预案会议,成立工作预案领导小组,按照工作预案进行部署,对矿井井上下进行拉网式全覆盖不漏死角安全隐患大排查。 一、成立工作预案领导小组: 组长:张怀高(矿长) 副组长:张士平(技术矿长) 成员:范英仓(安全副矿长)刘兆鹏(生产副矿长)魏光山(机电副矿长)裴建海(调度室主任) 方芳(安全科长)李振良(通风科长) 孙德蒙(机电科长)刘利伟(技术科长) 卢士平(掘进队长) 二、张怀高矿长布置,由工作领导小组各成员带领安全科、技术科、通风科、机电科、掘进队长等负责人各负其责集中开展一次安全隐患大排查和整改治理行动,周密安排复工、复产的各项工作,切实消除事故隐患,确保矿井复工

复产期间的安全,并由技术科制定整改方案,相关负责人认真按规定进行排查。 三、复工前,检查主扇风机运行情况,确保主扇风机24小时不间断运转,认真做好瓦斯检查及排水工作。必须做好复工复产期间的工作安排和领导带班值班工作,确保24小时不漏岗,不脱岗,保证通讯畅通,防患于未然。做好值班巡检和矿井重要生产部位的安全保卫。 四、排查时间:2016年3月1 日进行井上全方位隐患大排查工作。2016年3月2 日进行井下全方位隐患大排查工作。 五、检查系统:按照煤矿采、掘、机、运、通、监测监控、煤矿灾害、煤矿六大系统建设、地面库房、道路两侧山体滑坡和碎石隐患、炸药库、蓄水池、两堂一舍、煤场、翻煤平台等作业场所,使矿井上下安全生产全面覆盖,不留盲区,不留死角,全面地开展隐患排查整治 六、井上排查线路:办公楼→3号风井风机房→主副斜井井口工业广场→1号风井风机房。 井下排查线路:地面→副斜井→北翼总进风→避难硐室→中央配电室→井下中央水泵房→1号回风斜井井底车场→井下主皮带运输大巷→揭煤石门平巷→西五上山→1103运输巷→采区回风下山→采区皮带运输巷→1101悬移支架进风巷→1101悬移支架回风巷→3号回风井井底车场→采区

停工停风安全技术措施

华坪县焱光实业有限公司油米塘煤矿停工停风安全技术措施 编制: 审核: 矿长: 二0一八年

措施贯彻记录表

华坪县焱光实业责任停工停风安全技术措施 1、临时停工不得停风,停风时要立即切断巷道内的一切电源,并撤出人员,设置栅栏悬挂警戒牌,瓦斯员在栅栏附近随时检查瓦斯。如果瓦斯浓度超过3%,必须在24小时内封闭完毕。 2、井下停工停风的地点,如废弃的巷道、采空区、盲巷等地点,必须及时的密闭(24小时内)。 3、井下停工停风的地点,在密闭前,断开巷道密闭处的轨道,以防轨道导电,产生电火花,引爆瓦斯。 4、煤层永久性封闭,采用石砌筑,墙体厚度不小于0.8米,采用混凝土筑,墙体厚度不小于0.5米,密闭周边要掏槽(砌碹巷道要破碹后掏槽,掏槽深度煤帮不小于0.5米,岩帮不小于0.3米),见硬底、硬帮、硬顶,与煤岩接实,并抹不小于0.2米的裙边。墙面要平整(1平方米内凹凸不大于10mm,石勾除外)。无裂缝、重缝、空缝、灰浆饱满,保证封闭墙施工符合质量标准化要求,做到严密不漏风,必要时对墙面及墙前巷道进行喷浆,喷浆厚度不小于100mm。 5、矿井封闭墙必须留设四孔(观察孔,放水孔,监测孔),观察孔、监测孔距顶帮300-400mm处,放水孔距底帮300mm处或反水池,观察孔,放水孔伸出墙外不得小于0.3米,要采取防漏风措施,其他矿井封闭墙留设三孔。 6、封闭墙自砌筑好之日起,必须上台帐,墙外设栅栏、警标、说明牌板和检查箱,检查记录表,检查手册,台帐做到三对口,对复用的石门、溜斜等巷道,因受动压影响,裂缝增多,在实施封闭前,要对封闭墙位

置的前、后5m巷道进行喷浆堵漏,喷浆厚度不小于100mm,防止围岩裂隙漏风供氧造成采空区煤炭自燃。矿井必须定期对永久封闭墙进行检查,发现问题,及时采取措施处理。 7、启封停工停风地点密闭时,必须编制专项安全技术措施。在启封密闭前必须对启封密闭地点通风,根据现状及观察孔瓦斯检测情况,启封密闭位置不需安设风机,但为了保险起见,施工地点必须有备用风机。 8、瓦斯检查员必须在打开密闭巷道内检查瓦斯,瓦斯浓度不能超过0.5%,瓦斯超过0.5%必须采取通风措施才能施工。 9、准备临时风障,控制排放瓦斯时所需有效风量。 10、启封密闭: (1)、启封密闭顺序:从上到下,从外到里。 (2)、启封密闭时,必须先在密闭上部,测开一个小孔,然后检查瓦斯。 (3)、瓦斯检查员必须在现场检查瓦斯,发现异常情况,必须撤出人员,控制巷道通风量,待正常后方可作业。 (4)、按顺序把密闭全部测开。 11、排放局部聚积的瓦斯 (1)、密闭全部拆开后,当密闭口瓦斯浓度超过 1.5%,必须采取措施排放瓦斯。 (2)、排放局部聚积瓦斯时,必须从外到里,逐一排放,严禁“一风吹”。

停电检修安全技术措施

编号:SM-ZD-57348 停电检修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 为保证我公司供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,拟对我公司供电系统进行停电检修,为保证检修期间工作安全,缩短停电影响时间,特制订本措施。 二、检修时间:20xx年11月26日8:00—20:00 三、检修地点:35KV变电所、井下中央变电所、井下水仓变电所、筛分车间及皮带运输系统、井下绞车房 四、停电影响范围:压风机房1段、主皮带1段、主通风机房1段、下井1回路、所内1#变压器、筛分车间、食堂、宿舍楼、办公楼、水仓变电所二回路、1603上顺及下顺风机二回路、1607、1608上顺及下顺风机二回路、1604工作面上顺660V动力、1607、1608上顺动力、综采队水泵、副暗斜井动力、回风暗斜井及副暗斜井风机二回路、2#水泵、

高低压停送电操作规程

高低压停送电操作规程 一、操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置,对设备检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除,有关设备是否已恢复原状,要认真核实接线无误后方可进行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况对号操作,做好保证安全的组织措施和技术措施,做好符合现场实际的安全措施,方可操作,在操作过程中即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、高压操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。 二、停送电操作原则 1、送电原则:要按先合刀闸、后合负荷开关;先合高压开关,后合低压开关;先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸;先合电源侧开关,后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序:与上述操作原则相反。 三、送电流程 (一)送电流程 1、检查设备复位情况。 2、拆除停电时挂的标示牌。 3、拆除停电后挂的所有接地线解除接地刀闸。 4、合上高压电源进线刀闸,检查电压指示。 5、合上需送电的高压支路电源进线刀闸。 6、合上需送电的高压负荷开关。 7、检查变压器各相、线电压是否为380/220V。 8、合上低压进线电源侧刀闸。 9、合上低压进线侧空气开关。 10、根据运行情况确定是否合母联刀闸、开关。 11、合上电源切换柜进线刀闸。 12、合上电源切换柜断路器,并把KK开关转至手动位。 13、根据要求合上各支路电源进线刀闸、断路器。 14、投入无功补偿装置并转入自动运行。 15、检查各主干及支路电源是否对称,各电气元件是否发热过载。

(二)全部停电工作流程: 1、把电容柜控制器的开关转至手动位置并逐组切除。 2、拉开电容柜断路器、刀闸并放电。 3、切断各支路送电断路器及支路电源进线刀闸。 4、把电源切换柜及发电机控制柜KK开关扳至停止位置。 5、切断母联开关及母联刀闸。 6、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。 7、切断各支路高压断路器及高压支路隔离开关。 8、切断高压电源进线总负荷开关及总刀闸(隔离开关)。 10、对高低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关,刀闸上下各侧进线反复验电,并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 11、在可能来电的各侧分别装设接地线(先接地端、后接导体端)并合上高压支路接地刀闸。 12、在可能来电的各机房,开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的标识牌。

工作面停、复工安全技术措施

编号:AQ-JS-06611 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工作面停、复工安全技术措施Safety technical measures for stoppage and resumption of work face

工作面停、复工安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 2011年1月30日——11年2月18日期间,公司停产放假,为了保证在停产放假期间4307回采工作面的安全,并能顺利复工,特制定本措施。 一、停工前的安全技术措施 1、必须组织职工学习停工措施。 2、停工前,必须将工作面煤壁割直,将顶、底板割平,确保停工当班工作面达到“三直两平”。 3、停工前,要严格控制好工作面顶板,将支架移至最小控顶距,并将顶梁、侧护板全部打出,护实顶板、煤帮。工作面采高控制在1.9m以内,工作面严禁留有伞檐。 4、停机时,煤机必须完成进刀工序,并停在顶板完好处。将采煤机滚筒全部落下,放至底板上,不得悬空。将采煤机机身处顶梁全部打出。将工作面刮板机、转载机、机巷皮带内的煤全部拉空,

将架间、上、下端头及机巷浮煤清理干净。 5、停工前,必须将工作面及两巷的杂物清理干净,并将物料码放整齐。两巷内存放的废旧棉纱、废油脂必须升井处理,严禁扔进采空区内。 6、两巷的超前支护严格按规定支设,顶板破碎或有淋水的地方,必须用戴帽点柱(木柱帽:0.5m×0.2m×0.1m)加强支护。上、下口煤壁如有松动,必须加打临时贴帮柱将松动煤体背紧背实。 7、停工前,由当班跟队干对两巷超前支护质量进行全面检查,如有卸压、失效支柱、损坏的木柱帽必须全部更换。卸压的支架必须二次补液,保证支柱、支架达到规定初撑力。 8、必须将所有电气设备全部停电闭锁。如需使用潜水泵、乳化液泵,必须在使用完后停电。 9、停工前,工作面下口的排水系统必须形成,保证水泵、排水管路完好,并能正常使用。 10、停工前,如上、下巷采空区内的顶板没有垮落,必须采取强制放顶的方法将悬顶放下,并按要求挂好风障。

全矿井停风安全技术措施(201807)

山西襄垣七一集团善福煤业有限公司单回路供电安全技术措施 总工程师: 机电经理: 编制: 机电科 二〇一八年七月二十日

安全技术措施会审纪要措施名称:单回路供电安全技术措施

矿井停风及恢复通风安全技术措施 因矿井10KV供电线路改造,将造成2018年7月21日全矿井停电停风,为确保停电停风及恢复通风期间的安全,特制定全矿井停风及恢复通风安全技术措施。 一、成立停电停风指挥部 总指挥:栗宏文 副总指挥:王晓东 成员:牛成新、张克勤、李志伟、栗慰栋、刘河西 指挥部设在调度室,相关职能科室及各队负责人为指挥部成员。 具体分工: 1、总指挥负责停电、停风期间安全管理工作。 2、通风科负责停风及恢复通风期间“一通三防”工作,负责井下有害气体检测及瓦斯排放措施的落实;调度室负责对井下情况进行监测,并对井下人员位置进行核对;机电科负责井上下停送电制度和操作规程落实;安全科负责现场监督;机电机运队负责井上下停送电、主扇停开的正规操作;其它队组配合各自区域内的送电送风和瓦斯排放工作。 二、停电停风时间、范围及操作顺序: 停电停风时间:2018年7月21日10:00~14:00(4小时)。 停电范围:全矿井 停电顺序:由里向外(各工作面-采区配电点-中央变电所-主扇) 送电顺序:由外向里(主扇-中央变电所-采区配电点-各工作面) 三、停电停风前的准备工作 1、停电停风前由机电科和机电机运队负责组织对井下所有机电设备、

风机房和井上下电话进行一次全面检查,杜绝失爆,保证各排水点运转、备用设备正常,通讯畅通;各队组将责任区域内积水点的积水抽至最低水位,并垫高或上移低洼处的电气设备,以免水淹。 2、停电停风前由通风经理负责组织对井下所有通风设施进行全面检查,不合格的设施在停电停风前全部处理。 3、停电停风前由调度室负责对监测监控系统进行全面检查,确保停电停风后监测监控系统能够正常运行。 4、停电停风前,根据井下实际情况,打开井下部分主要风门,以利于自然通风。 5、停电停风前,风井井筒上、下均需安排专职瓦斯检查员持续检查瓦斯。 6、21日当天零点班人员升井后,八点班严禁安排人员入井。各单位零点班人员全部升井后,汇报矿调度室。 四、停电停风期间的安全措施 1、通风科安排人员打开风硐检修门、风井口安全门,利用自然风压保持通风。并由安全科安排专人在主斜井口、副井口、主扇风机房设警戒,清除烟火和切断电源,并严禁闲杂人员进入主扇风机房。 2、停电停风期间由安全科安排专人在主斜井口看守,没有调度室的同意,严禁任何人员入井。 五、恢复井下送电程序 1、待地面主扇开启,恢复矿井全风压正常通风,经检查瓦斯符合规定后,方可向井下中央变电所和采区配电点送电。

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高低压柜停送电安全技术措施 (最新版)

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一总则 1:为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业人身和设备安全,规范停送电程序。 2:电仪工及其它工种检修或维护作业均适用本办法。 二管理规定 1:现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如反应釜、釜内搅拌、板框下料槽等设备内部检查或维修作业,都必须办理停送电手续,即作业前申请停电手续,作业完毕或试机申请送电手续,必须严格遵守停送电“一支笔”原则。 2:停送电“一支笔”原则:即停电申请人,送电申请人是一人;停电审批人,送电审批人是一人,且审批人是公司指定的停送电负责人;停送电操作人严格按操作票执行。 3:如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人要将操作票传递给接班检修负责人,并签注说明,

检修结束后需携带有值班领导签字的操作票办理送电。若操作票丢失,须值班领导确认后由值班电工带办。 4:同一台设备几个检修组作业时必须各自独立办理停送电手续,严禁搭车作业或简化手续,没有办理停送电手续的,一律视为设备没有停送电;一旦办理停电手续后,申请送电必须几个作业组停送电申请人进行会签。 5:停送电操作票一式二联,申请单位一份、设备部一份。 6:停送电操作票,由设备部保管,须保留三个月备查。 7:高、低压变配电室、现场控制室,因检修或维护需要停送电时,由电仪组按《变配电室停送电管理规程》作业。 三申请停送电程序 ⑴:申请停电及审批、操作程序 1、申请人在停电前对所检修、维护的设备名称及代号进行核实,防止错停或误停。 2、申请人到指定地点,办理停送电申请手续,填写停电设备名称及代号和检修维护内容,并在申请单上签名,申请单不得涂改,如涂改视为无效。 3、停送电审批人对所停设备进行核实,无误后审批,并做好登记

停送电措施和操作顺序

停送电安全技术措施 一、适用范围本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。 三、安全规程 1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。2、严格执行一人操作,一人监护。3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送

相关单位。4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序 1、办理当班工作所需的停、送电手续或工作票。e、在架空线路或电缆线路上工作前,必须将该线路可能来电的所有开关刀闸全部拉开,并加绝缘隔板,挂好停电警示牌。经验明无电后,对大地充分放电。装设接地线时,必须先接接地端,后接导体端,接触应良好,拆除地线顺序相反。3、电气设备停电检修后,经检修负责人和操

停工复工安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 停工复工安全技术措施简 易版

停工复工安全技术措施简易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 由于我矿20xx年1月26日至20xx年2月 8日春节放假进行停工停产检修。为保证停工停 产期间S308综采工作面的安全及复工后的顺利 生产,特制定本安全技术措施: 一、项目负责人: 安全负责人: 技术负责人: 二、停工前的安全技术措施 1、必须组织职工学习停工措施。 2、停工前,必须将工作面煤壁割直,将 顶、底板割平,确保停工当班工作面达到“三 直两平”。

3、停工前,要严格控制好工作面顶板,将支架移至最小控顶距,并将伸缩梁打出,距煤壁小于100mm,护实顶板、煤帮。工作面采高控制在2.3m以内,工作面严禁留有伞檐。 4、停机时,煤机必须进入煤壁直道。将采煤机滚筒全部落下,放至底板上,不得悬空。将采煤机机身处伸缩梁打出,距煤壁小于 100mm。 5、停机时,将工作面刮板机、转载机、机巷皮带内的煤全部拉空,将架间、上、下端头及机巷浮煤清理干净。 6、停工前,必须将工作面及两巷的杂物清理干净,并将物料码放整齐。 7、工作面进回、风两巷的超前支护严格按规定支设,工作面煤壁如有松动,必须加打临

临时停风安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8450 (解决方案范本系列) 临时停风安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

临时停风安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、施工单位跟班队长等现场负责人要协助瓦斯检查员组织排放瓦斯工作,听从矿调度室、瓦斯检查员的安排,组织有经验的人员参与排放瓦斯工作。 排放瓦斯前,瓦斯检查员、施工单位跟班队长必须检查落实断电、警戒、撤人措施的实施情况,确认无误后,报矿调度室允许后,方可进行排放瓦斯作业。 2、恢复局扇运行前,必须事先检查局扇及其开关地点附近10m以内风流中瓦斯浓度,当瓦斯浓度不超过0.5%时,方可人工送电开启局部通风机。 3、安排专人负责风量调节,限量排放积聚的瓦斯,防止开启局扇时排出大量高浓度瓦斯,引起全风

压汇合处瓦斯和二氧化碳浓度超限。 4、排放过程中,瓦斯检查员应随时观察排放风流瓦斯浓度变化(如观察回风流甲烷传感器T2或用光学瓦斯检定器观测),及时发出调节风量指令,调控送入停风区内的风量大小,保证排出的瓦斯与全风压风流混合处瓦斯浓度不超过1.5%。 5、当独头巷道中排出风流瓦斯浓度小于1%时,施工单位跟班队长和瓦斯检查员可进入巷道进行检查。进入过程中,瓦斯检查员在前,另一人在后,保持不少于5-10 m距离,瓦斯检查员必须按照“边检查、边进入”的原则,禁止长驱直入,防止窒息事故发生。 6、排放过程中,全风压以外地段出现风筒脱节、风筒吹破情况,应及时停风处理。独头巷道以内出现风筒脱节、风筒吹破、冒顶等情况造成排放瓦斯

高低压柜停送电安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高低压柜停送电安全技术 措施正式版

高低压柜停送电安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一总则 1:为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业人身和设备安全,规范停送电程序。 2:电仪工及其它工种检修或维护作业均适用本办法。 二管理规定 1:现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如反应釜、釜内搅拌、板框下料槽等设备内部检查或维修作业,都必须办理停送电手续,即作业前申请停电手续,作业

完毕或试机申请送电手续,必须严格遵守停送电“一支笔”原则。 2:停送电“一支笔”原则:即停电申请人,送电申请人是一人;停电审批人,送电审批人是一人,且审批人是公司指定的停送电负责人;停送电操作人严格按操作票执行。 3:如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人要将操作票传递给接班检修负责人,并签注说明,检修结束后需携带有值班领导签字的操作票办理送电。若操作票丢失,须值班领导确认后由值班电工带办。 4:同一台设备几个检修组作业时必须

停工复工安全技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 停工复工安全技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

停工复工安全技术措施 由于我矿2010年1月26日至2011年2月8日春节放假进行停工停产检修。为保证停工停产期间S308综采工作面的安全及复工后的顺利生产,特制定本安全技术措施: 一、项目负责人: 安全负责人: 技术负责人: 二、停工前的安全技术措施 1、必须组织职工学习停工措施。 2、停工前,必须将工作面煤壁割直,将顶、底板割平,确保停工当班工作面达到三直两平。 3、停工前,要严格控制好工作面顶板,将支架移至最小控顶距,并将伸缩梁打出,距煤壁小于100mm,护实顶板、煤帮。工作面采高控制在2.3m以内,工作面严禁留有伞檐。 4、停机时,煤机必须进入煤壁直道。将采煤机滚筒全部落下,放至底板上,不得悬空。将采煤机机身处伸缩梁打出,距煤壁小于100mm。 5、停机时,将工作面刮板机、转载机、机巷皮带内的煤全部拉空,将架间、上、下端头及机巷浮煤清理干净。 6、停工前,必须将工作面及两巷的杂物清理干净,并将物料码放整齐。 7、工作面进回、风两巷的超前支护严格按规定支设,工作面煤壁如有松动,必须加打临时贴帮单体支柱,并用川杆将松动煤体背紧背实。 8、停工前,由当班跟班矿长对工作面及两巷超前支护质量进行全面检查,如有卸压、失效支柱必须全部更换。卸压的支架必须二次补液, 第 2 页共 6 页

保证支柱、支架达到规定初撑力24MP。 9、停工前必须保证工作面下口的排水泵、排水管路完好,并能正常使用,准备好备用抽水泵和备用排水管路。 10、停工前,如上、下巷采空区内的顶板没有垮落,必须采取强制放顶的方法将悬顶放下,并按要求挂号风障。 11、必须经矿相关部门组织检查,符合停工条件后方可停工。 三、停工期间安全技术措施 1、必须将所有电气设备全部停电闭锁。卸压的支架必须进行二次补液。 2、停工后,队上必须每班安排3人维护工作面,维护工作面人员要求一名电工,一名支架工,一名乳化泵司机,其中两人兼作抽水工,一人兼作班长。看工作面人员必须坚守岗位,同上同下,并严格执行班中三汇报制度和现场交接班制度。 3、维护人员中,班长、电工必须携带便携式瓦斯报警仪。 4、两巷如有卸压、失效支柱必须及时更换、重新进行架设,卸压的支架必须二次补液,保证支柱、支架初撑力达到规定。 5、维护工作面人员每天必须仔细检查进风巷、机巷的顶帮变化,发现片帮、漏顶等情况必须及时汇报处理。 (1)如有片帮煤,使用2.5米长杆,人员站在侧面进行处理。处理时班长必须亲自指挥。 (2)不能处理时,必须及时汇报队值班人员制定方案进行处理并报矿调度室。 6、工作面维护人员与安监员、瓦检员同行,严禁单人、单岗行走或作业。 第 3 页共 6 页

风机停风安全技术措施

山西长治郊区 三元吉祥煤业有限公司 风 机 停 风 安 全 技 术 措 施 二○一一年

山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司 风机停风安全技术措施为加强矿井因停电、故障、检修等原因造成风机停风的应急响应管理,便于全矿井停风期间的调度、撤人,以及明确恢复主要通风机送风后入井操作程序,确保矿井通风安全,特编制本措施,各单位、部门务必遵照实施。 一、停电停风组织管理 1、矿成立专门的停电停风领导组,负责停电停风期间的组织领导工作。 组长:郭守印 副组长:孛树勋 成员:邓补明施建达王育林常欧阳郝向阳 徐毅伟苏永瑞谢义冯广 领导组下设指挥部,指挥部设在矿调度室,发生全矿性无计划停电停风时,领导组成员必须在10min内赶到调度室,指挥协调停电停风处理工作。 职责分工: 郭守印:负责全矿井停电停风期间的组织协调工作。 孛树勋:负责全矿井停电停风期间停、送电指挥协调工作。 施建达:负责全矿井停电停风期间“一通三防”工作指挥协调工作及局部通风机停风期间的组织协调工作。

邓补明:负责全矿性停电停风期间人员撤离组织协调工作。 王育林:负责全矿性停电停风期间全关管理工作及复电后入井操作督查工作。 常欧阳:负责停电停风期间“一通三防”工作落实督办及复电后独头开掘巷道的瓦斯排放工作。 郝向阳:负责全矿井停电停风期间安全监控运行指挥协调工作。 徐毅伟:负责停电停风期间安全管理工作及复电后入井操作督办工作。 冯广:负责核对升井、入井人员核对工作。 谢义:负责井上、下停送电制度和操作规程的落实工作,负责风机开停正规操作,现场指挥督办。 二、一般管理规定 (一)、职能部门职责分工 1、矿机电队必须加强对主要通风机的检查维护工作,确保一套正常运转,一套完好备用,备用风机能在10min内开动。若因检修需单机运行,机电队必须在对计划检修的主要通风机进行检修前单机运行的主要通风机及其附属设施进行全面检查,使主要通风机在良好状态下安全运行,同时,要充分组织好检修工序,尽可能缩短单机运行时间。 2、防爆门应靠主要通风机的负压保持关闭状态,安设并调整好平衡重物,以便防爆门易于开启(如因停电时间较长,10分钟以内不能启动主要通风机,风井井口房负责人必须及时打开防爆盖或有关

停送电安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 停送电安全技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4148-92 停送电安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。山西灵石国泰红岩煤业有限公司 “四通一平”复工整顿安全技术措施 为确保我矿平稳复产整顿,开好头,起好步,全面抓好复工整顿安全是当前各项工作的重中之重。为及早复工验收一次合格,确保安全建设矿井,特制定复工整顿安全技术措施。 一、地面工程建设; 1、地面平整,严格按<<红岩煤业复工验收整顿实施方案>>进行,做到“四通一平”,严格按照设计标准整理矿容、矿貌。 2、炸药库及高山水池的建设已与地面建设工程队,签订<<工程建设安全协议书>>在建设施过程中,严格遵守矿方的各次规章制度,工作时要穿戴好安全防护用品,要做好防火工作,严禁使用电器设备做饭,杜绝不合格工程。 3、机械设备的使用,矿内各种运输工具的操作人员,必须持证上岗,在挖、平、装、卸等项工作中,要做到前、后观察,以防重物打击、机械伤人。 4、挖、推山体时,坡度斜坡要符合设计要求,做好临时支护工作,以防山体滑坡。 5、地面建设中,未开工的其它工程,必须严格按照

设计进行施工。 二、井巷基建工程 1 、制定<<煤矿安全检查验收表>>开拓井峒时,必须按照设计要求进行施工,严格工程质量,对不符合安全生产条件的施工队不得承揽矿井的建设任务。 2 、严格按照国家发改委等四部委下发的〔2010〕709 号文件要求进行建设,一期工程完成后,再安排井底车场,中央水泵房,水仓,变电所,回风大巷等开拓工程,形成可靠的永久供电、通风、排水、监测、监控系统后,方可进行其它工程施工,严禁超定员、超强度、超能力进行施工。 3 、在建设过程中,严格按照矿井初步设计进行施工,严禁批小建大,擅自扩大系统能力,严禁边建设、边生产。 4 、抓好施工现场管理,建立、健全各种规章制度,严禁违章指挥,违章作业,违反劳动纪律,杜绝施工现场脏乱、差现象,实现安全、文明施工。 三、加强员工培训及劳动防护用品 1 、必须建立健全各级领导及管理人员持证上岗,矿长要持矿长资格证、安全资格证,安全管理人员要持安全资格证,特种作业人员要持特种作业资格 证,必须全员培训,达到“四个百分之百”健全并配

风机停风安全技术措施(标准版)

风机停风安全技术措施(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0005

风机停风安全技术措施(标准版) 为加强矿井因停电、故障、检修等原因造成风机停风的应急响应管理,便于全矿井停风期间的调度、撤人,以及明确恢复主要通风机送风后入井操作程序,确保矿井通风安全,特编制本措施,各单位、部门务必遵照实施。 一、停电停风组织管理 1、矿成立专门的停电停风领导组,负责停电停风期间的组织领导工作。 组长:郭守印 副组长:孛树勋 成员:邓补明施建达王育林常欧阳郝向阳 徐毅伟苏永瑞谢义冯广 领导组下设指挥部,指挥部设在矿调度室,发生全矿性无计划

停电停风时,领导组成员必须在10min内赶到调度室,指挥协调停电停风处理工作。2021新版停送电安全技术措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版停送电安全技术措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2021新版停送电安全技术措施 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。停送电操作规程(word版)

停送电操作规程 停送电操作规程一、一般规定 1、各单位负责其职责范围内的停送电管理工作。 2、电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 3、电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 4、非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 5、高压停送电必须严格执行工作票制度。 6、维修时低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行谁停电,谁送电的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、上锁、挂牌亦或设专人看管。 二、高压停送电操作 (一)工作票办理 1)、工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停

电地点,交由工作票签发人签发。 2)、工作票签发人对工作负责人所提报的工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3)、工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4)、操作人员(工作许可人)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5)、需停电或送电时、工作负责人提前30分钟通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)变电所高压停送电操作程序 (一)停电操作前的准备 1)工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2)工作许可人接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3)工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。

4)操作人员(工作许可人)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5)操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6)操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,监护人按照操作票所列操作顺序高声唱票,每次只准唱一项,操作人手指操作设备高声复诵,监护人听,看操作人复诵无误后,发出“对”!的命令,操作人方可操作,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 (二)、停电操作顺序 1、手车式开关执行以下停电操作顺序: 1)、将配电柜控制开关打至“就地”位置; 2)、断开配电柜开关断路器; 3)、检查配电柜开关断路器确已断开; 4)、拉出配电柜手车至试验位置; 5)、检查配电柜手车确已拉出至试验位置; 6)、旋开拔下配电柜手车二次插头;

相关文档