文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压环网柜技术规范书

高压环网柜技术规范书

高压环网柜技术规范书
高压环网柜技术规范书

1.总则

2.引用标准

3.使用条件

4.技术参数

5.技术要求

6.附属设备技术参数及要求

7.质量保证及试验(监造)

8.供货商应提供的供货范围和技术文件

9.包装、运输

附录一供方投标文件要求

附录二买方提出的技术文

附录三试验大纲

附录四售后服务

附录五备品备件及专用工

1 总则

1.1本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该

设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。

1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.4本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.5本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

1.6买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。

2 引用标准户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准:

2.1符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准

2.2符合有关国家标准。

GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》

GB1984-2003 《交流高压断路器》

GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》

GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》

GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》

DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T593-

1996

《高压开关设备的共用订货技术导则》

GB1208-1997 《电流互感器》 GB1207-1997 《电压互感器》 GB4208-1993 《外壳防护等级》

GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB11033.1-89 《额定电压 26/35KV 及以下电力电缆附件基本技术要

求》 GB3804-90

《 3-63kV 交流高压负荷开关》

DL/T403-2000 《 12KV ~ 40.5KV 高压真空断路器订货技术条件》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

柜内所配全部设备及连接方式均应满足国标或者电力工业标准

3、 使用条件

安装场

所: 户外

海拔高

度 : 1000 米

最高温

度 :

40 ℃ 最低温度 : -40 ℃ 最大日平均温差 : 25 ℃

污秽等

3 级

空气相对湿度: 日平均相对湿度不大于 95%( 25℃) 防护等级 :

月平均相对湿度不大于 90%( 25℃) 外箱体 IP33 地震裂度:

开关箱本体 IP67

8 度

2

水平加速度不大于 0.3m/S 2

2

垂直加速度不大于 0.15m/S 2

安装地点倾斜度: <3°

外绝缘防护等级:Ⅳ级

4、技术参数

4.1负荷开关主要技术参数

额定电压12kV

额定电流630A

额定频率50Hz

额定开断电流630A

额定短时耐受电流(RMS)20kA/4Sec 额定峰值耐受电流(峰值)50kA

额定短路关合电流(峰值)50kA

闭环开断电流630A

额定电缆充电开断电流135A

5%额定有功负载开断电流31.5A

接地开关短时耐受电流25kA/2Sec

工频绝缘水平(1 分钟)

相间及地42kV

隔离断口49kV

雷电冲击绝缘水平(峰值)

相间及地75kV

隔离断口85kV

操作次数

主回路5000次

机械操作次数

接地回路2000次

额定有功负载开断电流次数400次

其它

额定SF6气体压力20℃ PSI.G 5(0.3kg/cm2G )

SF6气体泄露率<0.025 %/年

4.2 真空开关主要技术参数

额定电压12kV

额定电流630A

额定频率50Hz

额定短路开断电流20kA

额定短时耐受电流20kA/4Sec

额定峰值耐受电流(峰值)50kA

额定短路关合电流(峰值)50kA

工频绝缘水平(1 分钟)

相间及地42kV

隔离断口49kV

雷电冲击绝缘水平(峰值)

相间及地75kV

隔离断口85kV

操作次数

主回路5000次

机械操作次数

接地回路2000次

额定有功负载开断电流次数2000次

5、技术要求

5.1 环网柜的技术要求

5.1.1环网柜为户外型,全绝缘、全密封、全屏蔽结构,无需绝缘距离,并且抗重污秽、抗凝露、抗水淹,满足户外全天候运行条件。

5.1.2结构紧凑、体积小(单体间隔尺寸小于500mm),安装简单,操作维护方便。使用寿命30 年。

5.1.3户外箱体材料全部采用表面喷塑的覆铝锌钢板,厚度不小于 1.5mm,具有强的抗腐蚀能力,箱体零件均为板金构件,不得采用焊接工艺,重量轻,美观大方。颜色:浅绿。

5.1.4箱体具有足够的机械强度,在起吊、运输和安装过程中不变形。

5.1.5箱体设有足够的通风口和隔热措施,确保在正常环境下运行时,所有电器设备的温升不超过其最高允许值。

5.1.6箱体的所有门向外开,开启角度大于90°,并设有定位装置。所有的门均具有密封措施,并装有把手、暗闩,箱门装有外挂锁孔。

5.1.7箱体顶盖的倾斜度不小于3°,并装设防雨檐。

5.1.8外箱体高度必须小于1800mm,电缆采用树脂绝缘夹件在箱体底部固定。

5.1.9外箱体内部元件及说明采用中文标识,箱体设置有醒目的安全标志。四周有“高压危险”的警示标志。

5.1.10箱体内各螺丝、螺杆、布线槽、垫片等均采用防锈蚀材料。箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理,并喷涂耐久防护层。箱体两侧上下部分,分别装设防尘、防雨百叶窗。

5.1.11内部安装的高压间电器组件,均具有耐久而清晰的铭牌,并固定在明示可见的位置。铭牌所标示的内容清晰可见,包括以下内容:名称、型号、制造厂名、出厂日期、额定电压、额定电流、重量等。

5.1.12每回路进出线装带电显示器1 组,并且具备核相功能,每回路三相配

短路与接地二合一故障指示器。每回路三相配电流互感器,并引出二次端子至二次小室,所有回路装电流表计,表计装在二次小室。面板上装带电指示器、核相孔、分合闸位置指示。

5.1.13环网柜若配置PT柜,PT柜内配2 只电压互感器,变比为

10/0.1KV ,二次侧准确级次为0.5 级,采用标准VV接线方式,二次容量为100VA。柜内配置氧化锌避雷器,避雷器接母线侧,PT柜内装加热器、保护PT 的熔断器、24VDC 充电器及优质免维护电池,电池的使用寿命大于5 年。保护用电流互感器:变比

500/5,准确等级0.5/10P。

5.1.14真空开关、负荷开关能够实现手动操作功能,预留配网自动化接口及RTU安装空间。

5.1.15所有安装与运行操作工作均在箱体正面进行,使安装和运行维护工作十分方便简单。

5.2环网开关本体的结构特点

5.2.1采用新型环网开关单元,主回路开关采用多回路共箱式结构、所有电气主回路均封装在一个不锈钢箱体内,采用SF6气体绝缘。

5.2.2具有体积小、结构紧凑、功能强、回路方案多,安装简便,操作方便,免维护的特点。

5.2.3S F6 气箱不锈钢厚度≥ 3.0mm,气箱体密封性好,年泄露率小于

0.025 %,可保证20 年不加气。

5.2.4开关与闸刀配备联动闭锁装置,充分满足“五防”要求。

5.2.5箱体上应装有SF6气体压力计和充气阀,可随时检查气体压力,并预留低气压报警装置,通过FTU可远传到控制中心。

5.2.6组合方式灵活,断路器单元,负荷开关单元、无开关直通单元,内部分段单元等可在一个气箱内任意组合。

5.2.7负荷开关采用SF6气体绝缘和压气式灭弧装置。

5.2.8真空开关为内置于SF6绝缘气体内的真空灭弧开关。

5.2.9 真空开关保护配置微机型保护装置:具备过流、速断保护功能。能灵敏的检测故障和切除故障线路,具备测量功能,故障记录功能,应予留有R S-232接口,

具有多种I-T 特性曲线供用户根据需要进行保护的整定。

5.3硅橡胶电缆头

5.3.1电缆头采用优质硅橡胶原料,经高温硫化工艺(HTV)制成, 电缆头憎水性能强,具有防老化、防紫外线的能力,性能柔软,具有高抗撕裂的特性、电气绝缘性能良好。

5.3.2电缆采用可触摸全密封T 型电缆头螺栓逐级紧固连接, 电缆无相互交叉现象。

5.3.3电缆头安装位置距离底板不得小于500mm。

5.4接地

5.4.1环网柜的箱体设专用铜接地导体,接地导体上需设有与接地网相连的固定连接端子,其数量不少于两个,并有明显的接地标志。接地端子所用螺栓为直径不得小于M12 的镀锌螺栓,在通过短路电流,接地铜排的截面应满足电流密度不大于200A/mm2,截面不小于100mm2。

5.4.2环网柜的所有非带电金属裸露部分均可靠接地,门和在正常运行条件下抽出部分的接地保证在打开或隔离位置时,仍可靠接地。

5.4.3与接地回路相连的部分包括:环网柜外壳,气箱体本体,高压金属屏蔽和电缆接地导体。

6附属设备技术参数及要求卖方提供的环网柜的零配件和选配件均为国家定点厂家的优质高可靠产

品,并符合国家、行业相关技术标准的要求,供货时要向买方提供主要零配件(电缆头、熔管、PT 用熔断器、带电指示器、短路接地故障指示器、避雷器、PT、CT、发热管等)的生产厂家、型号、标准、标号、批次等,并严格按照国家及有关行业标准对产品进行检测,提供相应的出厂和试验证明,并保证在20 年环网柜内主要零配件的供应。

7质量保证和试验(监造)

7.1质量保证

7.1.1卖方保证本合同设备及零配件必须是全新的符合国家最新有关标准及技术规范书要求。

7.1.2装在环网柜内的元件,应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品,对强制认证的元件应具有认证标志。

7.1.3卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括卖方的外购零部件) 均符合国家有关标准。

7.1.4卖方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO-

9001(2)GB/T19001(2) 质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

7.1.5产品保质期5年,保修期30年。

7.2试验

卖方应根据规范要求提供环网柜完整的试验报告, 包括型式试验、出厂试验、现场交接试验。型式试验由国家认定的试验站进行,试验项目、要求见附录三。

7.3监造

7.3.1卖方在生产前将环网柜内部空间结构图、柜内所有元件选用的型号、参数、厂家等资料提交给买方,经确认后方可生产。

7.3.2买方对设备关键工序实行监造和见证。卖方必须在总装及出厂试验等工序开始前5 天以文字通知买方,买方应在3 天内以文字答复卖方是否去见证。7.3.3买方有权对环网柜进行厂内及现场检查,卖方应积极配合。

8供货商应提供的供货范围和技术文件

8.1供货范围

8.1.1环网柜柜体(包括柜内所有元件及附件),所有进、出线电缆头全套制作附件。

8.1.2备品备件及专用工具。

8.2技术文件

8.2.1卖方在订货前向买方提供一般性资料如: 鉴定证书、典型说明书、总装图和主要技术参数。

8.2.2在合同签订一周内, 卖方向买方提供下列技术文件4 份,并附CAD电子文档:

(1)总装图: 应表示环网柜总的装置情况,包括外形尺寸、各元件的安装位置与总重量、运输尺寸和重量、电缆入口位置。

(2)基础图:应注明环网柜基础预埋件的位置和尺寸, 各开孔的位置和大小及对基础的要求。

(3)电气原理图: 应包括环网柜及操作机构的内部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路, 必要时,应提供有特殊装置或程序的概要操作说明。

(4)操动机构及控制柜与开关间的相互接线图, 应包括控制柜内全部端子情况, 并注明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置。

8.2.3设备供货时提供下列资料:

(1)装箱清单;

(2)产品安装使用说明书及技术图纸;

(3)产品说明书,合格证书。

8.2.4向买方提供所需的其它详细技术资料。

9包装、运输

9.1包装

9.1.1卖方必须根据国家标准和买方的实际运输条件,将环网柜和所有零部件

采用适合于铁路、公路和水路远途运输的包装箱进行包装好,并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。

9.1.2大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量,并提供起吊图纸和说

明,包装箱上应有起吊标志。

9.1.3所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内,在箱上注明“专用

工具”、“仪器仪表”,以与本体相区别;并标明“防尘” 、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样,同主设备一并发运。

9.1.4包装箱连续编号,不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒,不可因雨水冲刷而模糊不清,其内容应包括:

(1)合同号;

(2)收货单位名称及地址;

(3)环网柜名称及型号;

(4)毛重和环网柜总重;

(5)包装箱外形尺寸;

(6)制造厂名称;

(7)包装箱储运指示标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此起吊”等字样。

9.1.5从卖方发货至买方收到期间,设备应完好无损。凡应包装不良而造成的

一切损失应由卖方负责。

9.2 运输

9.2.1卖方负责将设备安全运抵买方指定的地点。设备从生产厂家至买方指定地点的运输和装卸全部由卖方完成。转运货物时,需考虑便于现场卸货、搬运和安装。

9.2.2环网柜运输方式:公路汽车运输或由买卖双方协商确定。

9.2.3在设备启运时,卖方应以最快捷的方式通知买方以下内容:(1)设备名称;

(2)件数、件号、重量;

(3)合同号;

(4)货运单号;

(5)达到站(港);

(6)设备发出日期。

9.2.4设备运抵后卖方收到买方通知的5 天内,卖方必须派人免费进行现场指导安装、调试及操作培训,所需器械和仪表由卖方自行解决,并保证设备的安装质量。

附录一 卖方投标文件要求

1.1 卖方应对收到的技术规范书逐条进行响应。

1.2 卖方应根据环网柜配置选项表提供投标设备、元件及主要原材料的规格型

号、数量、技术参数、生产厂家的明细表。

1.3 卖方收到技术规范书后如有异议 ,在 3 天内书面通知买方,如果卖方没有

以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本 规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的 意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

投标设备偏差表

招标设备要求数据 投标设备数据 12kV

630A 50Hz 630A 20kA/4Sec 50kA 50kA 630A 135A 31.5A 25kA/2Sec

42kV 49kV

75kV 85kV

负荷开关参数名称

额定电压 额定电流 额定频率 额定开断电流 额定短时耐受电流( RMS ) 额定峰值耐受电流(峰值) 额定短路关合电流(峰值) 闭环开断电流 额定电缆充电开断电流

5%额定有功负载开断电

流 接地开关短时耐受电流 工频绝缘水平 (1 分钟 ) 相间及地 隔离断口 雷电冲击绝缘水平 ( 峰值) 相间及地

隔离断口 操作次数

机械主回路

操作接地回路

次数

额定有功负载开断电流次数

其它

额定SF6气体压力20℃ PSI.G SF6气体泄露率5000次

2000次

400次

5(0.3kg/cm2G) <0.025 %/年

真空开关参数名称招标设备要求数据

额定电压12kV

额定电流630A

额定频率50Hz

额定短路开断电流20kA

额定短时耐受电流20kA/4Sec 额定峰值耐受电流(峰值)50kA

额定短路关合电流(峰值)50kA

工频绝缘水平(1 分钟)

相间及地42kV

隔离断口49kV

雷电冲击绝缘水平(峰值)

相间及地75kV

隔离断口85kV

操作次数

主回路5000次机械操作次数

接地回路2000次

额定有功负载开断电流次数2000次

其它差

异投标设备数据

附录二买方提出的技术文件

2.1、一次接线图

2.2、环网柜配置选项表

环网柜配置选项表

附录三试验大纲

3.1、出厂试验

3.1.1一般检查。

3.1.2主回路工频耐压试验。

3.1.3辅助控制回路工频耐压试验。

3.1.4仪表及指示元件检查。

3.1.5主回路电阻测量。

3.1.6机械特性和机械操作试验,防误操作功能试验,电气连锁装置试验。

3.1.7仪表、继电器元件校验及接线正确性检定。

3.1.8分合闸时间及速度测试。

3.2、型式试验

3.2.1绝缘试验,包括雷电冲击耐压试验,1min 工频耐压试验和控制回路1min 耐压试验。

3.2.2机械试验,机械操作试验,常温下机械定性试验。

3.2.3主回路电阻测量。

3.2.4短时耐受电流和峰值耐受电流试验。

3.2.5长期工作时的发热试验(温升试验)。

3.2.6短部短路条件下的开断与关合试验。

3.2.7其它条件下的开断与关合试验。

3.2.8容性电流开合试验,包括空载架空线路,空载电缆的开合试验。

3.2.9SF6 开关设备漏气率试验

3.2.10买方需要的协商试验项目:

a、防护等级试验

b、内部燃弧试验

c、声级试验

d、外壳机械强度试验

3.3、现场交接试验

3.3.1机械操作试验。

3.3.2主回路绝缘试验。

3.3.3测量保护和检测装置的效验。

3.3.4分合闸试验。

3.3.5辅助回路绝缘试验。

3.3.6相位检查。

3.3.7防护等级检查。户外环网柜在现场组装完成后,在卖方代表在场的情况下,由买方进行现场交接试验。

附录四售后服务

4.1根据买方的需要,卖方应提供合同或协议规定的全部技术资料、工艺参数、有关标准及检测报告。

4.2根据买方的需要,卖方派有丰富经验的技术人员到现场进行技术服务,并可为买方免费培训技术人员。

4.3当买方对卖方的产品有疑问时,卖方应以最快的速度做出满意的答复。在质保期内或质保期后,非买方原因的任何由卖方产品质量引起的

设备问题,卖方在接到通知的1小时内给予答复,1天内到达现场免费维

修或更换配件,更换后的设备和配件保质期为5 年。

4.4若纯粹因卖方产品质量原因造成线路故障,卖方应承担相应的经济

损失(包括材料费、施工费、经济损失等)。

附录五备品备件及专用工具

5.1 、需要提供的备品备件

卖方应提供安装时必需的或可能需要使用的备品备件;并提供至少满足一个大修周期的备品备件和必要的事故易损备件。

5.2、备品备件的工艺质量要求所有备品备件应为全新产品,与已经安

装设备的相应部件能够互换,具有相同的规格材质和制造工艺。

5.3、备品备件的管理所有备品备件应单独装箱,应能防尘、防潮、防止

损坏等,并标注“备品备件”以区别本体。

5.4、备品备件清单

卖方可根据用户的要求按表5.1 的清单式样提供备品备件。

表 5.1 备品备件清单

5.5 、需要提供的专用工具及测试、仪器仪表

卖方应提供安装时必需的或可能使用的专用工具和仪器、仪表,并提

供安装、运行、检修所需的专用工具,包括专用调试、测试设备。5.6、专用工具及测试仪器、仪表的要求所有专用工具与仪器仪表必须是全新的、先进的,且须附详细使用说明资料。

5.7、卖方对专用工具及测试仪器、仪表的管理专用工具与仪器应单独装箱,注明“专用工具” 、“仪器”、并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样,同主设备一并发运。

5.8、专用工具清单卖方可根据用户的要求按表5.2 的清单式样提供专用工具及测试仪器、仪表。

表 5.2 专用工具及清单

相关文档