锅炉型号:蒸汽生产4T锅炉班别:早□中□晚□班长:记录时间:2011年月日项目

时间水

辅机运行及加油数量运行记录

时分mm MPa mm次0.72次次mm次时分

时分

时分

时分

时分

时分

时分

时分

时分

当班司炉工签字接班司炉工签

煤耗车电耗度

水耗吨蒸汽流量

蒸汽锅炉操作规程

蒸汽锅炉操作规程 1、锅炉投入运行前,应对锅炉本体、安全附件、给水设备、鼓风机等设备进行全面检查,确认正常后,才能启动开机。 2、锅炉升火、升压时,应先开引风机通风5分钟,排出炉膛和烟道内残存可燃气体。 3、锅炉升火速度应缓慢,从冷炉升火至运行状态时间不得少于1小时,从热炉压火至运行状态不得小于0.5小时。 4、应定期排污,确保水位清晰、准确、可靠。水位变动范围不得超过正常水位±40毫米。 5、定期排污宜在高水位低负荷时进行,每次排污量约使水位下降30~50毫米。 6、每周应手动安全阀排气试验一次,防止阀芯和阀座粘住,确保安全阀灵敏、可靠。 7、每班应冲洗压力表一次,检查压力表是否正常、准确。 8、每班应冲洗水位表一次,检查水位表是否正常、准确。 9、每班必须做好锅炉水质处理工作。采用炉内加纯碱处理,定期投放药剂。 10、每班应检查引风机、炉排等轴承润滑油脂情况,及时给予补充。 11、每班应清除锅炉内积灰,冲洗地面,擦净锅炉、水泵、风机等设备上的积灰、油脂,保持锅炉房整洁,做到文明生产。

12、锅炉运行期间,必须密切监视水位、压力和燃烧情况,正确调整各种参数,每小时进行一次运行记录。 13、锅炉运行期间,应随时检查锅炉人孔、手孔及受压部件是否有泄漏变形等异常现象。 14、锅炉运行期间,应定期检查鼓风机、引风机、水泵炉排等运转情况。 15、夜间停炉期间,应有专人值班检查。检查压力水位是否正常,检查炉膛内火层有否熄灭或复燃等情况。 16、锅炉对外供汽时,应先打开分汽缸、蒸汽管下的疏水阀排尽冷凝水,而后稍开供汽阀进行暖管,最后再开大供汽阀对外供汽。 17、紧急停炉时,首先应停止燃烧,关闭风门,打开炉门和放气阀,如因缺水事故,严禁向炉内立即加水。 18、锅炉工必须持证上岗,没有司炉操作证的人员不准上岗独立操作锅炉。

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

10t/h 燃气锅炉操作规程 编制:王世锋 校对: 审核:

东营奥星石油化工有限公司 二零一七年十二月

目录 第一部分锅炉简介........................................................................................................ 一、WNS 型系列蒸汽锅炉的型号意义 (1) 二、锅炉结构和技术特点 (1) 三、锅炉及除氧器结构介绍 (2) 四、煮炉 (4) 第二部分锅炉使用说明................................................................................................. 一、燃气锅炉的运行 (5) 二、锅炉的升火及升温 (6) 三、锅炉的停炉 (7) 四、锅炉的排污 (8) 五、水位计的冲洗 (8) 六、锅炉水质分析方法 (9) 七、正常运行与管理 (10) 八、锅炉运行中常见事故处理 (11) 九、锅炉辅助设备表 (14) 十、附表:锅炉控制器使用说明 (15)

第一部分锅炉简介 一、WNS 型系列蒸汽锅炉的型号意义 以WNS10-1.25-Y (Q)为例:表示卧式内燃锅炉,额定蒸发量为10t/h ,额定蒸汽压力1.25MPa ,蒸汽温度为饱和温度,燃用油(气)的蒸汽锅炉。 二、锅炉结构和技术特点 1、WNS 系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃双回程湿背烟火管 锅炉型式。锅炉本体采用下置式波形炉胆,回燃室和波形炉胆、螺纹烟管相连接。高温 烟气火焰在炉胆内进行辐射放热后,经回燃室折向螺纹烟管进行对流传热后,进入前烟箱;高温烟气向后进入节能冷凝器,经充分换热后,最后通过烟囱排入大气。 2、WNS 系列全自动蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃三回程湿背烟火管锅炉型式, 其中1t/h 的锅炉为中心回焰燃烧结构,其余的为顺流燃烧结构。锅炉本体采用下置式波形炉胆,烟气分三个回程,燃料在炉胆内正压燃烧,经过回烟室进入对流螺纹烟管,再 从前烟箱折回对流烟管,再进入节能器进行对流传热,最后通过烟囱排入大气。烟气三 回程在炉内的停留时间长,利于降低排烟温底,提高锅炉效率。 3、锅炉前烟箱装有活动烟箱盖,拆、装检修方便。锅炉配有整体式燃烧器,具有 启动快,效率高,高度自动化等特点,适用于各种需要提供生活、民用及工业用蒸汽的 地方。 4、锅炉具有超气压保护、水位自动调节、缺水保护、意外熄火停炉保护、程序启 动等完善功能。

燃气蒸汽锅炉操作规程示范文本

燃气蒸汽锅炉操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

燃气蒸汽锅炉操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 1.1 本标准规定了动力分场锅炉房4T燃气蒸汽锅炉设 备操作的技术条件和要求。 1.2 本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场锅炉 房4T燃气蒸汽锅炉设备的操作。 2 内容 2.1凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有 关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员 应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班 应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅 炉是否完好。 2.2锅炉及安全附件应检验合格,并在有效期内。

2.3启炉前准备 2.3.1天然气阀门应保持在常开状态,燃气压力要保持在0.4MPa,不得≥0.5MPa,压力不正常时须立即通知调压站; 2.3.2观察压力表检查水泵是否上水,否则打开放气阀,直至上水为止。打开上水系统的各个节门(包括水泵前后及锅炉的上水节门); 2.3.3检查水位计,水位应在正常位置,水位计器、水位色塞需处在打开位置,杜绝假水位,若缺水可手动上水; 2.3.4检查压力管道上的阀门,应在开启位置; 2.3.5检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位置; 2.3.6检查蒸汽锅炉蒸汽母管阀门应处于开启状态; 2.3.7检查软化水设备保持正常运行; 2.4启炉运行

燃气蒸汽锅炉的管理制度.docx

文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持. 燃气蒸汽锅炉的管理制度 一岗位责任制 1、严格执行锅炉安全操作规程和各项规章制度,精心操作,定时进行巡回检查,正确填写运行记 录; 2、严格遵守劳动纪律,监守岗位(不脱岗、不串岗),上班前四个小时之内和当班时不能 饮酒,不做与生产无关的事; 3、认真执行水质管理制度,定时进行水质分析,保证锅炉的给水,炉水符合国家标准要求; 4、根据设备维修计划和锅炉设备情况,做好锅炉设备的维修保养工作,保证其安全经济运 行; 5、降低水、电、气、水软化剂等原材料消耗。 6、发现锅炉燃气管道阀门,各种报警设施有异常现象危及安全时,应采取紧急措施并及时 报告负责人; 7、认真执行安全质量标准化标准,保持锅炉设备和锅炉房、浴池内外清洁,做到文明生产; 8、努力学习业务知识,不断提高操作水平。 二交接班制度 1、接班人应提前20 分钟到岗,并穿戴好劳动保护用品; 2、接班人应向交班人询问,查看设备的运转及操作情况,并认真坚持锅炉设备是否完好, 电源、水、气管路,锅炉辅助设备(包括水处理设备,药品)是否完好及安全附件是否灵敏 可靠; 3、交接班时要交接工具,交接各项运行记录,交班人必须按要求项目认真、准确、真实 填写交接记录,记录本要保持干净、整齐、无缺; 4、按要求交接班后,要履行签字手续,接班人员如发现有违章和故障及不符合规定时, 有权拒绝签字、接班,并立即报告主管领导,解决问题后,再进行交接班工作; 5、若接班人员没到岗,有饮酒迹象、精神疲惫时,交班人员拒绝交班并及时报告主管进 行处理。 三巡回检查制度 一)、巡检人员责任 1.在岗时间内必须对自己所管辖的设备进行全面的巡回检查,做到认真、细致、不漏项, 做到看、听、摸、闻四同时。 2.不允许擅自延长检查间隔时间,更不允许无故不做检查。 3.如遇特殊情况,如设备故障,带病作业、气候骤变等情况发生时,巡检人员要依据具体 情况增加巡检次数,密切注意设备运行情况。 4.应及时将巡检情况向上级值班人员汇报,听取指示。 5.对巡检中发现的问题应积极采取相应的措施,清除故障或联系有关检修人员处理,同时填写有关交接班记录。 6.巡检人员应对由于检查不及时或不彻底、不全面所造成的一切后果负责。 二)、巡回检查的项目、内容及路线 件到管道,由锅炉本体到辅巡回检查的路线一般由炉前到炉后、炉下到炉上、由仪表、附 机和附属设备,从头到尾进行检查。 1.电源指示是否正常。 2.检查燃烧器保险阀前的供气压力是否符合燃烧规格的要求, 各连接部分和阀门是否有漏气现象。锅炉受压部件可见部位有无鼓包、变形、渗漏。 3.循环泵是否正常运转。

安全管理蒸汽锅炉安全操作规程

锅炉操作规程 岗位责任制 1.在岗位上操作人员应严守纪律,服从生产指挥,不做与岗位无关的事; 2.按时检查设备情况,正确写好运行记录,保证锅炉供汽和供热参数; 3.正确处理发生的异常情况,发现隐患及时向上级汇报; 4.遵守操作规程,保证人身安全和设备安全; 5.保持设备和场地清洁; 6.配合运行设备修理后的验收工作。

交接班制度 1.交接上一班的现场记录; 2.交接上一班所发生的特殊情况,如故障、事故、检修等; 3.交接锅炉运行情况和缺陷问题; 4.交接安全附件和附属设备的运行情况; 5.交接各种阀门的开关位置和自控仪表情况; 6.交接燃料的质量和存量; 7.交接水质和水处理情况; 8.交接所用的工具; 9.交接清洁和保养情况; 10.上下班班长和有关人员应对锅炉包括所管理的设备共同进行一次巡回检查,认真交班与接班。 交接班应做好以下工作: 1.对设备进行全面检查; 2.清除灰渣一次,准备好充足燃料; 3.做好场地设备工作的清洁、整理工作; 4.若在交班前发生事故,应先处理好事故后再进行交班,接班人员应认真做好接班工作,如发生事故应主动了解事故情况,积极协助上一班处理事故。

1.密切监视水位、压力和燃烧情况,正确调解各种参数; 2.按规定做好日常工作,例如冲洗水位表、压力表、排污、试验安全法等; 3.随时检查锅炉人孔、手孔、受压部件以及省煤气等是否有泄漏、变形等异常情况; 4.检查汽水管道、烟道、风道、给水泵、送风机和引风机等; 5.随时掌握蒸汽使用情况,及时调整负荷。

锅炉设备应每季度或半年组织一次评定等级,进行升级竞赛,使锅炉经常保持在优良完好状态: 甲级: 1.锅炉本体、安全附件、附属设备全部完好; 2.人孔、手孔、管道无跑、冒、滴、漏; 3.仪表设备运行正常,反应灵敏正确; 4.锅炉、炉膛和烟道完好没有严重的灰渣堵塞; 5.燃烧设备运行正常; 6.有一套完整的规章制度,能按期进行全面检查和检修。 乙级: 1.有次要的缺陷,但不影响锅炉正常运行; 2.有少量的跑、冒、滴、漏,但不严重; 3.规章制度不够完善,检验和检修基本按期进行。 丙级: 1.缺陷较大,但尚不影响安全运行,须待安排停炉检修; 2.无规章制度或有规章制度但未认真执行; 3.检验和检修不能正常进行。 丁级: 由于缺陷严重已经为威胁安全运行,无法继续运行。

蒸汽锅炉操作规程

蒸汽锅炉操作规程

蒸汽锅炉安全操作规程 第一章锅炉机组的启动 第一节启动前的检查与准备 一、首先查看上一班的《锅炉运行记录表》,了解锅炉的运行状态,如果锅炉处于停炉状态,应了解停炉的原因和时间。 二、检查所有的设备是否完好。 三、电源电压是否正常,电源开关应关上,电压应正常。 四、汽水系统所有阀门是否处于正确的工作位置。 五、锅炉本体仪表是否正常,水位表水位是否正常(若水位表稍低于正常水位为正常)。 六、检查水泵、鼓风机、引风机、炉排、除渣机等转动是否灵活,润滑油是否按要求加注。 第二节锅炉上水 一、开启给水泵入口阀门 二、打开给水泵放气阀排出泵体内空气。 三、检查各水、汽系统阀门开关符合上水要求。 四、启动水泵,待压力上升即可开启出口阀门向锅炉供水。 五、给锅炉进合格的软水。 六、上水时注意监视水位计水位。 七、当炉水水位上升至低水位时停止上水。 第三节点火与升压

一、全部检查正常后开始点火,待煤层正常燃烧后调整好鼓风和引 风的风量,保持一定的炉膛负压(-15~-30Pa)。 二、升火时温度增加不宜太快,从点火到供汽所需时间不少于2小 时。 三、当排空气阀有蒸汽冒出时应关闭排空气阀。 四、当锅炉升压到0.1~0.2MPa时,要冲洗水位表和压力表存水弯 管。 五、当锅炉升压到0.2~0.3MPa时,要检查各人孔、手孔、阀门等是 否有泄漏,螺丝是否有松动(若螺丝有松动,则必须及时拧紧螺丝)。 六、当锅炉升压到0.3~0.4MPa时,开启下锅筒的排污阀排污一次, 减少上下锅筒的温差,促进水循环。 七、当锅筒汽压逐渐升高时,要注意锅炉各部件有没有特殊响声或 异常现象发生,若有以上异常现象,应立即检查,必要时可停炉检查,待故障消除后再继续运行。 八、锅炉升火期间,必须监视省煤器出口水温,防止省煤器内的水 汽化,必要时可关闭省煤器通往锅筒的阀门,开启省煤器通往水箱的再循环阀门,对省煤器单独进水,但在供汽前要恢复正常位置,防止缺水。 第四节供汽 一、暖管

蒸汽锅炉岗位安全操作规程

蒸汽锅炉岗位安全操作规程 1、岗位任务及职责: 1.1负责锅炉机组的开停车以及日常维护,完成生产和生活供汽任务。 1.2负责软化系统的正常运行,保证软水各项指标合格。 1.3负责各设备的正常运行和除氧水池的补水及液位控制。 1.4负责本岗位的卫生情况和所属设备维护保养润滑等。 1.5严格执行本厂的各项规章制度,按时进行巡检和填写运行记录表,不得超 前滞后,保证正常供汽。 1.6坚守岗位,随时监视锅炉水汽、蒸汽压力、流量、液位及锅炉的燃烧运行 情况,出现问题及时采取有效措施,自己无法处理时,尽快向上一级领导汇报。 2、工艺指标: 软水硬度≤0.03mmol/l 锅炉水碱度6—24 mmol/l 锅炉水PH值10—12(25℃)安全阀设定值(汽压)1.25 MPa 锅炉运行汽压0.8—1.1 MPa 额定蒸发量10t/h 3、系统运行方法及步骤: 3.1运行前的准备工作 ①检查各种仪器仪表是否正常。 ②检查整个供汽管道和各水汽法兰连接点,确认无泄漏。 ③检查煤气压力是否标准,确定供煤气管道内畅通,无冷凝液。 ④检查软化水系统能否正常运转。 ⑤检查软水是否合格,确认软水箱液位在1/3以上。

⑥检查除氧水池是否有足够的水。 ⑦检查锅炉水是否合格及锅炉内有无其它异常现象。 ⑧检查锅炉操作配电柜内部运行设备的电源开关是否在运行状态。 ⑨检查锅炉水位是否正常,保持在锅炉水位表1/3处。 3.2启动运行程序 ①启动引风机开启引风机挡板,待引风机运行正常平稳后,启动鼓风机 并且开启鼓风门挡板。 ②调节引风机和鼓风机风门开张角度比例2:1,吹扫炉膛内残留可燃气体 10—15分钟,观察引风机、鼓风机运行状况。 ③待吹扫适当的时间后,准备点火,先开启1#煤气球阀,按住点火按钮, 观察确认炉膛内有电火花后,开启2#点火煤气阀,将火点燃后,放开点火按钮。 ④待小火燃烧确认平稳正常后,开启煤气气动切断阀后,立即缓慢开启 3#煤气球阀,调节3#煤气球阀开张角度至正常、平稳燃烧状态后观察燃烧状况,以火焰中心呈红、黄色,边缘呈蓝色,燃烧稳定,机组不振动、不脱火为宜,至此点火完成,锅炉进入正常运行状态。 ⑤点火完成后,立即关闭1#、2#点火煤气阀,防止停炉后点火煤气进入 炉膛而发生爆炸导致事故。 4、燃烧的调节: ①锅炉的排烟温度控制在170℃左右。 ②增加煤气量时,应先增加通风量,反之减弱通风量也应先减少煤气供 给。 ②保持炉膛完全燃烧时,必须保持一定的空气剩余系数。

锅炉房记录表格(DOC)

锅炉运行记录本 使用单位 锅炉房名称 锅炉编号 20 年月日至20 年月日

说明 1.本记录本适用于锅炉蒸发量≤4吨/时的整装工业锅炉,不适用于余热锅炉。 2.每台锅炉用1个记录本,记录本至少保存2年。每班填写1页,按项目填写,不得缺项,对没有的项目可以不填写。字迹应整齐、清洁,不得乱画、涂改和撕页。 3.锅炉设备概况表:按设备产品出厂质量证明书(或铭牌)填写。锅炉使用证编号、设备注册代码、许可使用压力按锅炉使用登记证填写。锅筒安全阀整定压力、省煤器安全阀整定压力按安全阀校验铅封标牌填写。 4.安全附件、保护装置定期试验记录:按锅炉热态运行时进行试验的实际内容和数据填写。 5.维护保养记录:填写锅炉设备正常运行时的维护保养情况(如转动装置轴承润滑加油,受热面清灰等等)和锅炉停炉期间的保养措施和内容。 6.设备点检记录:由当班人员按规定对锅炉本体、辅机、附件逐项进行检查,根据检查结果填写“I”、“O”、“X”。“I”表示正常;“O”表示存在缺陷,但可以维持正常运行(不影响主要功能);“X”表示不正常(不能发挥功能)。填写“O”、“X”项,必须在缺陷记录表中填写缺陷具体内容以及采取的处理措施。如有本表未列出的检查项目,可以在空格处用手补充。 7.管理部门检查记录:由锅炉房管理人员和单位主管领导填写对锅炉房工作的检查和指导意见。 8.交接班记录:填写本班班中发生和处理的事情,以及需要接班人员注意的事项。交接班人员应对口交接设备,签名确认。 9.运行记录:记录每次锅炉运行开始、停止的时间和锅炉的水位、压力、温度;燃气(油)的压力和温度;锅炉补水开始、结束的时间和锅炉水位。运行中的异常状况和处理。 10.供汽记录:向各用户供汽(供热)开始、结束的时间和蒸汽(热水)的压力、温度、流量。 11.排污记录:锅炉每班至少排污1次,记录每次排污的时间、压力和排污开始、结束的水位。 12.冲洗水位表记录:每班至少冲洗水位表1次,记录每次冲洗水位表的时间和蒸汽压力。 13.燃气、水、电消耗记录:填写每班实际消耗的燃料、水和电。 锅炉设备概况表

蒸汽锅炉运行管理制度

蒸汽锅炉运行管理制度 蒸汽锅炉是一种经常处于高温条件下工作的特种设备,操作不当它将有爆炸的危险。为了保障其安全、经济运行,特制定如下规程: 一、值班人员必须经过质监局培训合格,持有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证、制冷作业证。值班人员要严格遵守劳动纪律,不得擅离职守,不得做与本单位无关的事情,在操作过程中,严格执行“操作规程”不得违章操作,并严格酒后和带病上班。二、密切注视水位和压力变化,做到“燃烧稳定,水位稳定,汽压稳定”。严禁发生缺水、满水事故和超压运行。 三、定期冲洗水位表和压力表,保持其光洁明亮,便于观察。高低水位自动控制,超压连锁保护装置及其报警装置,必须随时处于灵敏可靠状态,发现问题,应及时修复。 四、安全阀要定期做手动试验(每月一次,于每月最后一个白班进行,操作时应轻拉轻放手柄)和汽动试验(每季度)最后一个白班进行),以保持其灵敏可靠。 五、认真执行排污制度和操作要求,每次排污量以降低水位25~30mm为宜,应在高气压,低负荷运行。 六、值班人员应在锅炉房进行巡回检查,以便及时掌握锅炉本体安全附件和个附属设备(如燃烧器、水泵、电机、阀门等)的运行情况一旦发现不能向锅炉给水或其它危及锅炉安全运行的情况时,应立即停止运行。 七、经常于水质化验人员取得联系,掌握水质情况,严格执行国家工业水质标准,加强水质管理,避免锅筒内结生水垢和腐蚀。 八、精心操作,除值班司炉人员外,其他任何人不得进入锅炉房,非值班人员不能乱动控制台的按、旋钮和锅炉房的阀门、仪表等,认真填写锅炉运行记录。 操作要求 1.水位计及水位的调节 (1)水位计的冲洗,每班至少进行一次,如水位计中的水无轻微波动,或有其他异常现象,应及时查找原因。 (2)保持水位计清洁,不漏水、漏气,保持照明度,以便于观察水位计位置。 (3)水位计保持正常水位,低负荷时,稍高于正常水位,高负荷时,稍低于正常水位,但波动范围不超过+40mm 。 (4)锅炉在运行中尽可能均衡地给水,以保持水位在正常水位线附近。 2. 压力表 (1)经常保持压力表表面清洁,使指针表示清晰可见。

蒸汽锅炉运行操作

蒸汽锅炉运行操作公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

蒸 汽 锅 炉 安 全 运 行 操 作 规 程 一、锅炉运行的首备条件: 1、必须有质检部门签发的《锅炉使用登记证》和质检、锅检所检验部门签发的锅炉定期检验合格证。 2、必须有符合《锅炉房安全管理规则》要求的各项规章制度和运行记录。 3、司炉工必须经特殊工作培训、考试合格,持有锅炉特种作业操作证,并具备熟练的操作技能,方准上岗。 4、水处理设备及各项化验指标均达到锅炉运行水质标准。 二、运行前的准备工作: 1、检查各种仪器、仪表是否正常。

2、循环水系统及锅炉补水系统无异常,各阀门开启度达到规定状态。 3、检查醇基燃料燃烧器有无泄漏不正常,供油管路无泄漏。 4、运行前对燃烧程序控制器复位。 5、检查软水箱,确认水量充足后开启阀门。 6、检查锅炉补给水量是否正常。 7、检查软化水系统工作是否正常。 8、检查加药装置工作是否正常及加药桶药液充足。 9、检查锅炉内是否有其它异常情况。 10、检查锅炉水位、压力、温度、点火与火焰检测四大保护装置、燃料输送管道的泵与阀门等进行认真检查调试工作。 11、以上各项检查正常后,按通主电源空气开关,打开钥匙开关,未经检查和试验合格的锅炉,严禁进行点火作业。 三、启动锅炉: 1、给水开关、风机开关、负荷开关放在自动位置。 2、控制面板的指示灯如出现极度低水位、泄漏故障、熄火故障等“声”、“光”报警,则不能启动锅炉,必须检查原因,待故障排除后按“复位”键方能恢复正常。 3、高水位显示“光”报警,低水位显示“声”、“光”报警。 4、锅炉水位压力正常,燃油压力达到规定值的情况下,方可按“启动”键进入运行。 四、燃烧器运行程序:

天然气蒸汽锅炉安全操作规程

天然气蒸汽锅炉安全操作规程 锅炉得停炉 (一)、紧急停炉 1、需要紧急停炉得情况 通常情况下,当锅炉遇到下列情况之一时,都应紧急停炉; (1)、锅炉气压超过允许安全压力,采取停供天然气、加强给水、减风措施后,压力仍继续上升. (2)锅炉严重缺水,水位表已瞧不到水位、经“叫水"后,仍瞧不见水位出现. (3)锅炉严重满水,锅炉水位已升至最高可见水位上,经放水仍不见水位出现。 (4)不断加大锅炉给水及采取其她措施,水位仍继续下降. (5)给水设备故障停机,而又无备用设备。 (6)所有水位表或压力表全部失效. (7)所有安全阀全部失效。 (8)所有排污阀全部失效。 (9)锅炉受压元件,如锅筒、炉管等损坏、危及人身或设备安全时。 (10)因其它事件严重威胁锅炉及设备、人身安全时。 2、紧急停炉得操作方法 立即对控制器进行操作就是锅炉熄火,并关闭锅炉跟前得天然气控制阀,停止天然气供应。打开空气阀或减压阀排气降压。

因缺水事故停炉,严禁向锅内进水,并且不得排气降压.无缺水现象,可采用进水排污交替方法降温降压,要保持水位,对满水事故应立即停止给水,减氧燃烧,开排污阀放水同时开主汽管与分气缸上得疏水阀,防止蒸气大量带水,产生水冲洗。 停炉过程中,不可使炉膛冷却过快,以防止烟道、受压部件等骤冷损坏. 3、处理方法 紧急停炉事故发生时,由于事故得性质不同可有下列不同得处理方法: (1)、迅速熄火处理 紧急停炉时,首先停止燃烧机,并关闭天然气阀停止供气熄火后,切断总气阀,要使锅炉水位保持正常。 (2)、迅速冷却炉水处理 紧急停炉时,如无缺水或漏水现象,可以缩短时间加速冷却,向锅炉给水,排污降低压力,炉水温度降低80℃以下时,可以放掉炉水,如锅炉严重缺水,停炉时绝对不能采用迅速冷却操作,严禁向锅炉内给水,否则可能会发生爆炸事故. (二)、正常停炉(安全停炉、维修停炉) 当锅炉需要检修时或停用气时,可采用这种方法。 1、锅炉遇有下列任何一种故障时,可经请示领导同意后暂时停炉检修。胀口、铆缝处泄漏,炉管、水冷壁管、受热面管损坏泄漏、与烟气接触得锅筒、集箱、下降管得隔热材料脱落,给水系统、燃烧

蒸汽锅炉运行标准

蒸汽锅炉运行标准 一、锅炉投入运行的必备条件 (一)锅炉的使用证 新装、移装锅炉,应经当地劳动部门检查合格,获得使用证才允许投入运行,但运行后,必须按规程要求,进行定期检验,以保证锅炉在运行期间的安全。 (二)健全的管理制度 司炉的操作规程,各项岗位责任制、交接班制度,巡回检查制度、定期检验、检修制度,维护保养、清洁卫生制度,水质管理制度、事故报告制度等。 二、运行前的检查 (一)锅炉内部检查与使用准备 1、锅炉内部检查 检查锅筒及集箱内有无附着物及遗留杂物。 2、关闭门、孔 要把所有人孔、手孔进行密闭,必要时更换密封垫圈(片),防止渗漏。 3、上水与试验 打开空气阀门向锅炉上水(无空气阀可稍提起安全阀),以便上水时排除锅炉内的空气。向锅炉内上水的时速要缓慢。上水时,应检查人孔、手孔、其他各法兰结合面及排污阀等,发现有漏水时应拧紧螺丝口,采取上述措施后如仍然

漏水,应停止上水,并放水至适当位,更换密封垫圈(片),不漏水后恢复上水。 随着锅炉水位上升,在适当水位时,检查锅炉高低水位报警器及低水位燃料切断和停止鼓风机并连锁装置的动作是否正常。 (二)锅炉附件的检查 1、压力表、水位表 检查压力表、水位表有无异常,弯管、连接管的安装及中间阀门的开闭有无异常,水位表显示水位是否正确,水表柱和汽水连接管及水表柱的泄水阀状态是否正常。检查压力表是否半年内经过法定部门检验。 2、安全阀、放泄管 检查安全阀是否己调整到规定的始启排放压力,排气管与泄水管的安装是否合理。检查泄放管是否阻塞,是否有防冻措施。 3、排污装置 检查排污阀的开闭是否灵活,填料盖的材料是否留有充分的调节余地。排污管路是否有异常。 4、主气阀、给水截止阀与逆止阀 检查他们的开闭状态有无异常,阀盖的材料是否有余量。 5、管道

蒸汽锅炉运行考试题(答案版)

汽机锅炉运行考试题(答案版) 一、填空题: 1.机组在开始检修之前,须用阀门与蒸汽母管、供热管道以及其他公用系统等 可靠的隔断,阀门应上锁并挂上警告牌。 2.只有经分场领导批准和得到运行班长的许可后,才可进行热交换器的检修工作。 3.在检修以前,为了避免蒸汽或热水进入热交换器内,应将热交换器和联接的 管道、设备、疏水管、旁路管等可靠地隔断。 4.在许可开始检修前,运行值班人员必须作好一切必要的切换工作,保证检修 的一段管道可靠地与其他部分隔断,放去内部的汽、水、油或瓦斯。 5.检修人员只有在接到运行值班人员关于许可工作的通知以后,始可进行工作。 6.检修工作完毕后,检修工作负责人应会同运行值班人员检查工作确已完结, 加装的堵板已经拆除,管道已恢复常态。 7.对于运行中的管道,可允许带压力紧阀门盘根和在管道上打卡子以消除轻微 的泄漏,但必须经分场领导批准并取得值长同意,并由分场领导人指定熟练的 人员,在工作负责人的指导和监护下进行。 8.运行班长签收工作票后,应在工作票登记薄上进行登记。 9.运行班长(或值长)在工作负责人将工作票注销退回之前,不准将检修设备投 入运行。 二、判断题: 1.热力设备检修需要电气运行值班人员做断开电源安全措施时,必须使用停电 联系单。(√) 2.由于运行方式变动,部分检修的设备将加入运行时,应重新签发工作票,并 重新进行许可工作的审查程序。(√)

3.审查工作票时发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要 遗漏,工作票签发人应重新签发工作票。(√) 4.对氢气、瓦斯、天然气及油系统等易燃易爆或可能引起人员中毒的系统进行 检修时,必须关严有关截门后,立即在法兰上加装堵板,并保证严密不漏,凡 属于电动截止门的,应将电动截止门的电源切断(√) 5.对汽水烟风系统,公用排污,疏水系统进行检修时,必须将应关闭的截至门、闸板、挡板关严加锁,挂警告牌。如截止门不严必须采取关严前一道截门并加 锁挂警告牌或采取经分场批准的其它安全措施。(√) 6.应尽可能避免靠近和长时间地停留在可能受到烫伤的地方。(√) 7.热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开 关的操作把手上悬挂“禁止合闸有人工作”警告牌即可,不需要去下操作保险(×) 8.因工作需要,可以在工作场所存储易燃物品。(×) 三、简答题: 1、热交换器在检修以前,运行人员应作好那些必要的安全措施? 答:在检修以前,为了避免蒸汽或热水进入热交换器内,应将热交换器和联接 的管道、设备、疏水管和旁路管等可靠地隔断,所有被隔断的阀门应上锁,并 挂上警告牌。 2、管道、容器在许可开始检修前,运行值班人员应作好那些安全措施? 答:在许可开始检修前,运行值班人员必须作好一切必要的切换工作,保证检 修的一段管道可靠地与其他部分隔断,放去内部的汽、水、油或瓦斯。各有关 阀门应上锁,并挂警告牌,对电动阀门还应切断电源,并将这些操作以及发出 许可工作的通知,详细地记录在值班日志内。 3、设备检修后具备试运行的条件是什么? 答:工作许可人认为可以进行试运时,应将试运设备检修工作票押回,有关安 全措施恢复,检查工作人员确已撤除出检修现场后,联系恢复送电,再确认不 影响其他作业班组安全的情况下,进行试运。

蒸汽锅炉运行交接班记录

蒸汽锅炉运行交接班记录 交班人:接班人: 说明:此表由锅炉运行接班人如实记录,合格打(√)不合格打(×)并作简要说明,如有争议报告上级主管。 蒸汽锅炉运行交接班记录 交班人:接班人: 说明:此表由锅炉运行接班人如实记录,合格打(√)不合格打(×)并作简要说明,如有争议报告上级主管。

蒸汽锅炉房交接班制度 一:交接班人员在交班前,应做好下列工作。 1.做好清渣、出灰和清扫锅炉房卫生,把使用过的工具收拾好放 在指定地点。 2.将本班内锅炉辅机运行情况、物耗、气压、水位变动情况、设 备事故情况、水处理情况等记录在交接班本上。 3.口头上向接班人员简要介绍本班运行情况、发现的问题和应注 意的事项。 4.锅炉发生事故未处理完时不准交接班,应当以当班者为主共同 处理事故,待事故处理完毕后方才能进行交接班。 5.对本班发生的事故苗头,应主动告诉接班人员,不能隐瞒,以 防发生重大事故。 二:接班人员在接班时,应做好下列各项工作。 1.向交班人员了解锅炉运行情况,认真查阅交接班记录。 2.检查水位表、压力表、安全阀、给水设备、排污阀、风门开关 是否灵敏可靠、水位、气压、火焰是否正常。 3.仔细检查锅炉可见部位与火焰接触的地方是否有起包、变形、 漏水和损坏现象,炉墙、炉拱是否开裂或塌陷等情况。 4.检查给电器操作控制是否正常、辅机工作是否正常。 5.检查使用的工具是否齐全,卫生是否打扫干净。 三:待接班人员检查完毕,交班和接班人员共同交班记录上签名,办完交班手续后,交班人员方可离开。

水剂生产材料用量表 生产批号: 理论用量签字:实际用量签字:审核:复核: 水剂生产材料用量表 生产批号: 理论用量签字:实际用量签字:审核:复核:

4吨蒸汽锅炉操作规程

目录 第一章设备规范 (2) 一、锅炉机组特征 (2) 三、水质指标 (3) 四、风机规格 (3) 五、炉排特征 (4) 第二章锅炉机组的启动 (4) 第一节启动前的检查与准备 (4) 第二节锅炉上水 (4) 第三节点火与升压 (5) 第四节供汽 (8) 一、暖管 (8) 二、供汽 (8) 第三章锅炉的运行 (8) 第一节水位调节 (8) 第二节汽压调节 (9) 第三节燃烧调整 (10) 第四节清灰 (11) 第五节排污 (11) 第四章锅炉的停炉与保养 (13)

集输站蒸汽锅炉(4吨)安全操作规程 第一章设备规范 一、锅炉机组特征 1. 锅炉型号:DZL4—1.25—AⅡ 2. 排渣方式:螺旋除渣 型号:CHXJ-2 功率:1.1KW 输出转速:6.1r/min 3. 除尘方式:麻绳除尘 型号:CHJ—4 处理烟气量:30000m3 /h 脱硫效率:85% 除尘效率:95% 4. 给水设备:卧式多级泵 型号:500LR12-12.5*2 流量:1216 m3 /h 扬程:500m /转转速: 1480r/min 电机型号:Y160L—2 转速:2930r/min 5. 水处理:全自动时间控制式钠离子交换器 二. 相关参数

三、水质指标 蒸汽锅炉锅外化学水处理水质标准 给水悬浮物≤5mg/L 给水总硬度≤0.03mmol/L 给水PH(25℃)≥7 锅水总碱度6—24 mmol/L 锅水PH(25℃)10—12 四、风机规格 1. 鼓风机: 型号:XF45.25—12No4 风压 626-1000Pa 风量:4527—9588m3/h 电机型号:Y112M—2 、功率:4KW 主轴转速:2900r/min 2. 引风机: 型号:YGY4—18 风压3881—4057Pa 风量11000—17000m3/h 电机型号:Y200L—4 功率:30KW 主轴转速:1450 r/min