带气体灭火控制器操作流程
带气体灭火控制器操作流程

带气体灭火控制器紧急操作流程当控制器报火警时,按照控制器显示的报警设备的位置,到报警地点察看现场火情:Ⅰ如果现场发现火情不在气体灭火保护区内,能够自己扑灭火苗的,采取相应灭火措施灭火,需要求救消防队时,立即拨打“119”,并通知其他人撤离着火区域!在消防控制室内,控制器操作人员,将控制器手动允许和自动允许打开,按下手动键盘上相应联动设备,无密码!手动启动消防联动设备,如声光报警器,消防广播,非消强切,排烟机,送风机,消防泵等。

Ⅱ如果现场发现火情在气体灭火保护区内,能够自己扑灭火苗的,采取相应灭火措施灭火,需要求救消防队时,立即拨打“119”,并通知其他人撤离气体灭火区!确保气体灭火区域内无人后,按下气体灭火区门口的红色紧急启停按钮(敲碎玻璃),按下后现场有30秒的延时启动,在30秒内需要停动气体灭火,按下绿色的紧急停动按钮,超过30秒,灭火气体将立刻喷洒,无法停止。如果30秒后,灭火气体没有喷洒,让在控制室操作人员,用钥匙将气体灭火控制盘打到手动灯亮,按下着火气体区的紧急启动按钮。如果仍然无法启动气体喷洒,气体钢瓶在气体灭火区外的,手动启动钢瓶气体阀门;气体钢瓶在气体灭火区内的,通知所有人撤到安全区域,等待消防队救援。控制器操作人员,将控制器手动允许和自动允许打开,按下手动键盘上相应联动设备,无密码!手动启动消防联动设备,如声光报警器,消防广播,非消强切,排烟机,送风机,消防泵等。

气体灭火设备,谨慎操作!不当操作会造成财产损失,甚至人员伤亡,后果自负。

Ⅲ如果现场没有发生火情,设备误报警:

一、由于人为造成误报火警,如现场有人吸烟,按下手报,先在控制器上消

音,待现场恢复后,在控制器上按下“复位”键,无密码,再按“确认”键,将控制器复位。

二、由于现场非人为原因造成误报火警,先在控制器上消音,隔几天后,将控制器复位。若复位后仍报火警,需要更换该报警设备。

海湾火灾报警设备联系电话:技术员:

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程

火灾报警控制器单区气体灭火控制器安装使用说明书

JB-TB-SX1105型 火灾报警控制器 单区气体灭火控制器 安装使用说明书 公安部沈阳消防科学研究所 沈阳消防电子设备厂 二〇〇〇年五月 一.概述 JB-TB-SX1105型火灾报警控制器是我厂最新研制生产的广泛适用于中小型火灾探测报警与气体灭火应用领域要求的新产品,它主要由两部分组成:火灾报警部分和气体灭火控制部分。火灾报警部分基本采用我厂SX1101型火灾报警控制器设计模式,采用N+1线制接线方式,容量为16回路,且每个回路可以并联4只N+1线制探测器。因此,报警系统部分最多可以接64只探测器,基本满足单区灭火场合所需的报警点数要求。由于采用N+1线制火灾报警系统,通过特殊技术设计,充分考虑

系统抗干扰性能要求,且探测器和控制器成本相对较低,使得整个灭火系统性能价格比很高。气体灭火部分为单区灭火,可适用于系统可靠性要求高且火灾监视面积不太大的场合使用。 整机采用CMOS化电路并配有硬件“看门狗”及工作电源监视电路,具有功耗低,可靠性高的优点,特别是由单片微机及A/D转换器构成的信号采集系统,在功能软件的支持下,可对0~25V之间的模拟变量进行处理。因此,该控制器可与多种不同信号输出方式的探测器配接而成多功能要求的火灾探测报警系统。此外,报警处理软件还具有复合报警判别和再次识别处理的能力,大大地提高了系统的可靠性。 该系列火灾报警控制器的突出特点是抗干扰能力强,特别适用于电信、电力、石油化工等工业领域,环境恶劣具有强烈干扰源的场所使用,经多年连续现场运行考核证明其性能稳定可靠,应用效果明显。 二.系统组成 JB-TB-SX1105型系统组成的主要设备有: (1)JTY-LZ-SX1301A型离子感烟探测器 (2)SX1211光电感烟火灾探测器; (3)SX1221差(定)温火灾探测器; (4)JTY-HS-SX1005型红外光束线型感烟火灾探测器; (5)JTW-LD-SX1001型缆式线型定温火灾探测器; (6)J-SA-SX1302型手动报警按钮; (7)JTG-HW-SX1009型双波段红外火焰探测器。 三.主要技术参数 1.环境温度:0~+50℃ 2.环境湿度: 92% 3.电源: 主电源:AC187~242V,50 1%Hz 备用电源:DC24V,6.5Ah 4.最大功耗(主电): 100W 5.机箱外形尺寸:见图5 控制器外形尺寸图 6.具有单区气体灭火功能 7.可提供负载容量: 24V/2A(用于驱动声光报警, 气体喷洒等设备的电源)。 四.功能 1.火灾报警:首先红色“预警”指示灯点亮,延迟数秒后,红色“火警”指示灯点亮,“首次”数码窗显示第一个报警的探测回路(地址)号“循环显示”数码窗依次显示所有的报火警的探测回路(地址)号,“总数”数码窗显示已报火警的探测器总的数目,同时发出火警音响,时间锁定,显示首次报警时间。火灾报警优先于预警和故障报警。 2.故障报警方式:黄色“故障”指示灯点亮,“循环显示”数码窗依次显示所有的报故障的探测回路(地址)号,同时发出故障音响。故障消除后自动复原。 3.RS485通讯接口:可用于构成集中 区域模式的大型系统。 4.设RS232通讯接口:可与微机通讯,实现CRT显示和高级功能。

消控室海湾消防报警主机操作流程

消控室海湾消防报警主机操作流程 一、火警的一般处理方法1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并迅速现场确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系维护服务人员解决。 二、故障的一般处理方法故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器 工作8小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示 用户消防报警系统已关闭,控制器会提示1小时的故障声(GB 4717-2005的要求);在使用过备电供电后, 需要尽快恢复主电供电 并给电池充电48小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机, 应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的

故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽, 待 故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单,可按“ △= ” ▽ ”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状 态下。 说明:手动方式是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行 启动和停动的操作, 手动允许时,面板上的“手动允许”灯点亮。 自动方式是指满足联动条件后, 系统自动进行的联动操作, 其包括不 允许、部分允许、 全部允许三种方式。部分自动允许和全部自动允许 时,面板上的“自动允许”灯亮。部分自动允许只允许联动公式中含 有“ = =”的联动公式参加联动。 提示方式是指在满足联动条件后 ,而自动方式不允许时 含‘= ='的公式”以及“没有提示”三种方式。 四、设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时, 掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢 复。 1、设备屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁,该 主机没有密码,直接按确认键即可) 。 假设需要屏蔽的设备为用户编码为 010125的点型感烟探测器,其屏 蔽操作应按照如下步骤 进行: 输入欲屏蔽设备的用户编码“ 010125” ; 按“TAB'键,设备类型处为高亮条; 参照“设备类型表”,输入其设备类型“ 03” 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将 增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 2、设备取消屏蔽 按下“取消屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密,手动盘的指示 灯将闪烁提示。其选择方式包括“提示所有联动公式” 只提示 可将它屏蔽

灭火器操作规程

灭火器操作规程 3. 4. 1检査和准备 3. 4.2操作内容及步骤 3. 4. 2. 1推车式干粉灭火器 1)推车式干粉灭火器两人操作,使用时应将灭火器迅速推到火场, 在距火焰10米左右处停下。 2)一人将灭火器放稳,取下喷枪,迅速施放喷射软管,双手紧握喷枪并对准燃烧处,另一人拔去开启机构的保险销。 3)扳开灭火器的压把阀门,使灭火剂向外喷射,对准火焰根部扫射, 由近及远向前推进灭火器,同时左右摆放喇叭筒,达到灭火目的。 4)合上灭火器的压把阀门,即停止喷射。 3. 4. 2. 2手提式干粉灭火器 1)先将灭火器上、下翻转几次,将筒内的干粉抖松。 2)扯去铅封,拔岀保险销,立于距离火焰上风口2米的地方。 3)一手握住灭火器压把,一手托住灭火器底部,以便灵活掌握灭火器。对于有胶管的灭火器,应手握胶管,将喷嘴对准火焰根部,按压使灭火剂喷出。适当摆动喷嘴,使喷雾横扫整个火焰根部并逐渐向前

推移。 4)松开灭火器压把,即停止喷射。 3. 4. 2. 3推车式二氧化碳灭火器 1)推车式二氧化碳灭火器两人操作,在距燃烧处上风口10米左右停下; 2)一人放开喷射软管后,迅速旋开阀门,并开到最大开度,灭火剂喷出。 3)操作者将灭火器的喷流由近而远向火源喷射,可以同时左右摆动喇叭筒,扩大喷射面积,达到灭火目的。 3. 4. 2. 4手提式二氧化碳灭火器 1)扯去铅封,拔岀保险销,将灭火器立于燃烧处上风口2米处。 2)一手紧握喷射软管前端的喇叭筒根部手柄(对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应将喇叭筒向上搬动90° ),对准火源。 3)另一只手握下压把,进行喷射。操作者应将灭火剂的喷流由近而远向火源喷射,可以同时左右摆动喇叭筒,扩大喷射而积,达到灭火目的。 3. 4. 3操作后的检查 3. 4. 4风险提示及风险削减、预控措施

尼特消防报警主机操作说明 (2)

消防报警主机操作流程说明 火警处理:当发生火警时 ;若确认有火灾发生 施。 例如:: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备 1、消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮同时启动电动消防泵进行灭火。 2、消防主机在自动状态下现场区域内消防手动报警按钮被按下后消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高; *按“复位”键使控制器恢复正常状态观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽 尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: *当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施: *当报主电故障时 8小时; *当报备电故障时:当备用电池连续工作时间超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障 排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动:当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元 :若再次按下该键则启动灯熄灭启动 命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动会令发出。若该设备为电平控制方式 启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动全令被终止: 键盘解锁: (除“消音”键外) 保护备电: *88小时应关闭控制器的备电

QCP气体灭火控制器使用说明书

1 QCP001A气体灭火控制装置概述 1.1功能概述 北京东方浩泽科技有限责任公司是专业从事 消防报警控制器的联网通信、气体灭火控制器和气 溶胶灭火控制系统的的研发和生产企业。 QCP001A气体灭火控制装置是北京东方浩泽 科技有限责任公司依照国家行业标准《GA61-2010 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》、 《GA499.1-2010热气溶胶灭火装置》和最新国家标 准《GB16806-2006消防联动控制系统》中“气体 灭火控制器”部分,并根据多年来设计制造报警控 制器的应用经验,采用最新电子技术而设计生产 的,主要应用于七氟丙烷、二氧化碳等有管网和无 管网气体灭火控制系统以及热气溶胶灭火系统等 场合。它可以作为火灾自动报警系统中气体灭火联 动控制的一部分,是实现自动联动和独立控制的气 体灭火控制机构。 QCP001A气体灭火控制装置依据二个回路非编码火灾探测器或联动模块提供的逻辑关系信号,并具有自动/手动、紧急启动和紧急停止等多种工作方式。为适用不同应用场合,控制器提供多路无源和有源输出信号,并能对有源输出信号进行输出断路和短路故障检测功能。 QCP001A气体灭火控制装置可以独立使用(手动方式),也可以配合任何其他火灾报警控制器厂家产品实现自动联动,组成火灾报警和灭火控制系统,用于各种工业或民用建筑的重要防火部门。 1.2控制器工作原理 QCP001A气体灭火控制装置有三种工作方式:自动方式、手动方式、紧急启动方式。 QCP001A气体灭火控制装置为自动工作方式时,可接收二种输入信号:二种探测器火警信号或联动模块动作信号。当信号为二个输入火警信号时,一般回路1报警输入为无编码式感烟探测器的火警信号;回路2报警输入为无编码式感温探测器的火警信号。气体灭火控制装置接收到任一报警信号,都将点亮面板对应火警显示灯,启动声光警报器;同时有二个报警信号输入时,启动气体释放指示灯,控制器进入倒计时状态。如果输入信号为联动模块动作信号时,点亮所有火警显示灯,启动声光警报器,启动气体释放指示灯,控制器进入倒计时状态。 手动方式和紧急启动方式的区别在于启动操作是在控制器面板上操作还是在防区现场。当操作人员按下面板上启动按钮或现场的“紧急启动”按钮时,控制器进入倒计时状态:点亮倒计时启动灯、显示倒计时秒时间、发出“倒计时”报警声。倒计时结束后将点亮启动灯、输出启动灭火设备。输出控制有二路输出,一路气体灭火联动控制有源DC24V输出,直接启动气体钢瓶电磁阀、气溶胶引发装置等;一路有延时无源接点输出(常开/常闭),接其他消防控制设备。在倒计时期间,如果按下

消防火灾自动报警主机操作规程

火灾自动报警主机操作流程 1.登录 1.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 1.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,密码输入窗口弹出。 1.3键入相应密码,按“OK”键,如果密码正确即可登录。(按“←”可删除错误输入,1234为2级用户密码,4321为3级即最高级用户密码) 注:此方法只适用于1级用户登录状态下,若当前用户为2级,操作者想登录到3级用户,需返回到1级用户界面然后重新登录到3级。 2.退出 2.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 2.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,退出窗口弹出。 2.3按“OK”键确定退回到一级用户,按“退出”键退出当前界面。 注:此方法只适用于当前2/3级用户登录状态下;系统在2/3级用户登录状态在控制器参数设定时间内无任何操作,用户级别将自动返回1级用户。 3.消音 3.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 3.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,密码输入窗口弹出。 3.3键入相应密码,按“OK”键,如果密码正确即可登录。 3.4按“确认/消音”键,蜂鸣器消音,“确认/消音”指示灯从闪烁变为灭。 4.手/自动切换 4.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 4.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,密码输入窗口弹出。 4.3键入相应密码,按“OK”键,如果密码正确即可登录。 4.4按“手动”键,自动报警系统切换至手动状态。 4.5按“自动”键,自动报警系统切换至自动状态。 5.自动报警主机发出报警时 5.1按“确认/消音”键,蜂鸣器消音,“确认/消音”指示灯从闪烁变为灭。(此操作需在2/3级用户登录状态下,若无登陆会提示登陆信息) 5.2通过主机液晶显示屏以及图形显示器(CRT)查看报警点具体部位。 5.3通过呼叫现场或监控大厅保安查看报警点确认火情。 5.3.1确认无火情,报警信息为误报。 5.3.1.1按“复位”键给自动报警系统复位。 5.3.2确认火灾发生,报警信息为真。 5.3.2.1一组保安迅速前往火情发生楼栋消控室。 5.3.2.2按“自动”键,自动报警主机切换至自动状态。(此操作需在2/3级用户登录状态下,若无登陆会提示登录信息) 5.3.2.3火警发生楼栋消防设备联动响应配合灭火工作。 5.3.2.4火灾扑救完成,复原消防卷帘、排烟防火阀等消防设备。 5.3.2.5按“复位”键将自动报警系统复位。 5.3.2.6按“手动”键将切换至自动状态的自动报警主机切换至手动状态。 6.查看火情信息 6.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 6.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”键,密码输入窗口弹出。

灭火器操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 灭火器操作规程(最新版)

灭火器操作规程(最新版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 (一)手提式泡沫灭火器操作方法: 1.在奔赴火场时不得使灭火器倾斜、横拿及颠倒。 2.距着火点10米左右时即可将灭火器颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手抓住筒体底圈,将射流对准燃烧物。 3.如燃烧物呈流淌状燃烧,则应将泡沫灭火器由远而近喷射;如在容器内燃烧,应将灭火器泡沫射向容器内壁,切忌直接对准液面喷射。 4.扑救固体火灾时,应将灭火器射流对准燃烧最猛烈处。 5.使用时灭火器应始终保持倒置状态。 维护保养: 1.应选择干燥、阴凉通风处存放,并应经常擦除灰尘使之通畅。 2.每年应定期检查溶液是否失效等。 3.使用后应及时将筒体和瓶胆等清洗干净,并充入新的灭火药剂。 4.使用期满二年以上的应送有关检修单位进行水压试验。

(二)推车式泡沫灭火器操作方法: 一般由两人操作,先将该灭火器迅速推到火场,在距着火点10米左右停下,由一人施放喷射软管后,双手紧握喷枪并对准燃烧处,另一人则先逆时针方向转动手枪,将螺杆升至最高位置,使瓶盖开足,然后将筒体向后倾倒,使拉杆触地,并将阀门手柄旋转90度,即可喷射泡沫灭火。如阀门装在喷枪处,则由负责操作喷枪者打开阀门。 维护保养: 其一般存放温度应在4—45℃间,应每月检查一次,察看喷枪处、软管、滤网及安全阀有无堵塞现象,使用两年后应对筒体、筒盖一起进行水压试验,每隔半年对所充装药液进行检查,如有变质应及进更换。 (三)手提式干粉灭火器的操作方法: 1.灭火时,应迅速将灭火器翻转摇动数次,以松动干粉,在距燃烧物5米处拔下保险鞘,对准火焰压下手把猛烈扫射。 2.扑救可燃、易燃烧液体时,应对准火焰根部进行扫射。如扑救的液体火灾为流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远并左右扫射。 维护保养: 1.该灭火器应放置于通风、干燥、阴凉处,存放温为-5℃至45℃,

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。

4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开

消防报警系统操作规程完整

消防报警系统操作规程 消防报警系统的组成:系统的组成:消防报警主机、消防手动报警按钮、消火栓报警按钮、消防电话、消防广播、消防水泵、消防电梯、正压送风机、正压送风口、断电控制模块等组成。 消防报警控制器操作 一.在主机键盘上的每一个键都是双功能键,在做定义或是输入设备号的时候应用的是数字功能,平时的操作则是 用它的功能键。 1.自检键:在正常工作状态下按下此键,可检查系统主机的所有的指示灯及报警声音;在调试的状态下,则可以重新注册外部的设备。 2.对时键:可以对系统的时间进行调整,操作时用 TAB (消音键)移动光标,用相应的数字键进行更改。 3.分屏/全屏键及窗口切换键:在同一屏幕上出现报警,动作,故障等几种信息时,可用窗口切换键来移动光标选择所要查看的信息项;如信息很多,可在选择信息窗口后用分屏/全屏键单独查看此信息内容,并用上下光标辅助翻页。

4.消音键:系统报警消音。 5.隔离与取消隔离:当系统中的个别设备发生误报或是故障,为不影响别的设备的正常应用,在不能及时处理的情况下,可以先把它隔离,在恢复后在取消隔离。方法:按下“隔离键”输入所要隔离的设备的二次码,移动光标,输入设备类型,然后确认,按“取消”键退出。取消隔离与隔离的操作方法相同。设备的二次码为六位,一般前两位是楼层号,第三位代表的是楼号,后三位是设备的编码。例如:隔离 042146 30 代表二号楼四层 146 号水流指示器。(设备类型在说明书的后面) 6.喷洒控制键:这是控制气体灭火系统是否喷洒的键。在此键没有被允许的时候,在联动时,钢瓶驱动盘不会输出 24V 电压。 7.启动控制键:此键按下,包括两种功能选择,手动与自动。手动允许的时候,可以操作手动盘和键盘上的所有功能键。自动允许打开,在外部设备符合联动公式的时候就可以进行联动操作。 8.启动与停动键:可以通过输入设备的二次码与设备类型来启动和停动联动设备。在此项功能中.可通过输入‘*’号即通配符在二次编码和设备类型中来启动多数的设备。

灭火器操作规程

灭火器操作规程 手提式泡沫灭火器操作方法:1.在奔赴火场时不得使灭火器倾斜、横拿及颠倒。2.距着火点10米左右时即可将灭火器颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手抓住筒体底圈,将射流对准燃烧物。3.如燃烧物呈流淌状燃烧,则应将泡沫灭火器由远而近喷射;如在容器内燃烧,应将灭火器泡沫射向容器内壁,切忌直接对准液面喷射。4.扑救固体火灾时,应将灭火器射流对准燃烧最猛烈处。5.使用时灭火器应始终保持倒置状态。维护保养:1.应选择干燥、阴凉通风处存放,并应经常擦除灰尘使之通畅。2.每年应定期检查溶液是否失效等。3.使用后应及时将筒体和瓶胆等清洗干净,并充入新的灭火药剂。4.使用期满二年以上的应送有关检修单位进行水压试验。推车式泡沫灭火器操作方法:一般由两人操作,先将该灭火器迅速推到火场,在距着火点10米左右停下,由一人施放喷射软管后,双手紧握喷枪并对准燃烧处,另一人则先逆时针方向转动手枪,将螺杆升至最高位置,使瓶盖开足,然后将筒体向后倾倒,使拉杆触地,并将阀门手柄旋转90度,即可喷射泡沫灭火。如阀门装在喷枪处,则由负责操作喷枪者打开阀门。维护保养:其一般存放温度应在445℃间,应每月检查一次,察看喷枪处、软管、滤网及安全阀有无堵塞现象,使用两年后应对筒体、筒盖一起进行水压试验,每隔半年对所充装药液进行检查,如有变质应及进更换。手提式干粉灭火器的操作方法:1.灭火时,应迅速将灭火器翻转摇动数次,以松动干粉,在距燃烧物5米处拔下保险鞘,对准火焰压下手把猛烈扫射。2.扑救可燃、易燃烧液体时,应对准火焰根部进行扫射。如扑救的液体火灾为流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远并左右扫射。维护保养:1.该灭火器应放置于通风、干燥、阴凉处,存放温为-5℃至45℃,应避免在高温、潮湿场合存放。2.每隔半年应检查干粉是否结块、内充气是否泄漏等。3.灭火器一经开启后必须再行充装,每次充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验。.推车式干粉灭火器的操作方法:推车式干粉灭火器的操作使用与手提式干粉灭火器基本相同。维护保养:推车式干粉灭火器维护时应检查车架、车轮子是否转动灵活,并检查其部件有无粘连破损现象,其他维护要求与手提式干料灭火器相同。泡沫使用方法:1.公司任何员工发现危险仓或主仓库着火后,立

气体灭火系统原理程序方框图.doc1111

一、气体灭火系统功能及动作原理程序方框图

二、系统型号规格和标记示例 1、系统型号规格 系统改进代号。如:A、B、C……。 20℃时系统公称工作压力(MPa)。如:4.2MPa;2.5MPa。 单个贮存容器容积(L)。 七氟丙烷灭火剂 自动灭火装置。 2、标记示例 例1标记:ZM70(4.2) 表示为七氟丙烷自动灭火系统,20℃时公称工作压力为4.2MPa,各贮存灭火剂容器容积为70L。 三、灭火系统工作原理 1、自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。 2、电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。 3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组上启动阀的手动保险夹片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。如此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。 4、当发出火灾警报:在延时时间内而发现有异常情况,不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或火灾自动报警气体灭火控制器上的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指令的发出。 四、检查和保养 1、本装置是一种新型的高效灭火装置,自动化程度高,密封性能要求很严格,因此必须建立相应的维护保养制度,并有专人负责进行经常性维护、检查,以保持良好工作状态。 2、检查维护人员,必须熟悉本装置的性能参数,动作程序,以及各阀件的结构原理,拆装工艺,需要时,可来厂学习和培训。 3、在使用时至少每一个月检查启动钢瓶一次,若发现启动钢瓶的充装氮气压力指示值低于额定值的90%或压力表指针降至红区时,应予重新充装。每次检查应做好记录以备查。

火灾自动报警系统的操作规程

火灾自动报警系统的操作规程 一、消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明 书》,并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心 时可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信 号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。六、紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要 手动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中 心启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位 “按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可 按“复位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记 录后,

带气体灭火控制器操作流程

带气体灭火控制器紧急操作流程当控制器报火警时,按照控制器显示的报警设备的位置,到报警地点察看现场火情:Ⅰ如果现场发现火情不在气体灭火保护区内,能够自己扑灭火苗的,采取相应灭火措施灭火,需要求救消防队时,立即拨打“119”,并通知其他人撤离着火区域!在消防控制室内,控制器操作人员,将控制器手动允许和自动允许打开,按下手动键盘上相应联动设备,无密码!手动启动消防联动设备,如声光报警器,消防广播,非消强切,排烟机,送风机,消防泵等。 Ⅱ如果现场发现火情在气体灭火保护区内,能够自己扑灭火苗的,采取相应灭火措施灭火,需要求救消防队时,立即拨打“119”,并通知其他人撤离气体灭火区!确保气体灭火区域内无人后,按下气体灭火区门口的红色紧急启停按钮(敲碎玻璃),按下后现场有30秒的延时启动,在30秒内需要停动气体灭火,按下绿色的紧急停动按钮,超过30秒,灭火气体将立刻喷洒,无法停止。如果30秒后,灭火气体没有喷洒,让在控制室操作人员,用钥匙将气体灭火控制盘打到手动灯亮,按下着火气体区的紧急启动按钮。如果仍然无法启动气体喷洒,气体钢瓶在气体灭火区外的,手动启动钢瓶气体阀门;气体钢瓶在气体灭火区内的,通知所有人撤到安全区域,等待消防队救援。控制器操作人员,将控制器手动允许和自动允许打开,按下手动键盘上相应联动设备,无密码!手动启动消防联动设备,如声光报警器,消防广播,非消强切,排烟机,送风机,消防泵等。 气体灭火设备,谨慎操作!不当操作会造成财产损失,甚至人员伤亡,后果自负。 Ⅲ如果现场没有发生火情,设备误报警: 一、由于人为造成误报火警,如现场有人吸烟,按下手报,先在控制器上消

音,待现场恢复后,在控制器上按下“复位”键,无密码,再按“确认”键,将控制器复位。 二、由于现场非人为原因造成误报火警,先在控制器上消音,隔几天后,将控制器复位。若复位后仍报火警,需要更换该报警设备。 海湾火灾报警设备联系电话:技术员:

消防报警主机操作流程说明

消防报警主机操作流程说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备: 1:消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮,再启动泡沫罐电动阀按钮,同时启动电动消防泵进行灭火。 2:消防主机在自动状态下,现场区域内消防手动报警按钮被按下后,消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警,应采取如下措施: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; *按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。故障与异常处理: *当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:

*当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; *当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线:当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动: 当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,启动灯点亮,启动命令发出:若再次按下该键则启动灯熄灭,启动命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,启动灯点亮,启动会令发出。若该设备为电平控制方式,再次按此该键则启动灯熄灭,启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设备对应的单元,并

干粉灭火器操作流程及注意 事项

干粉灭火器操作流程 1、检查灭火器是否过期。可以查看瓶体说明,看是否已过有效期,压力表指针指向绿色区域属于正常状况,保证灭火器能安全有效使用; 2、手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。  3、在距离起火点2-3米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。 4、使用前将灭火器上下、倒置摇晃,以便将瓶内的干粉抖松,使瓶内的灭火粉剂能充分喷射出来,发挥最大灭火效能; 5拔下保险销,左手握着喷管从侧面对准火焰根部,右手提着按下压把,干粉即喷出。同时左手左右适当摆动喷管,使气体横扫整个火焰根部,并逐渐向前推移。 6、用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,以防干粉气流的冲击力使油液飞溅,引起火势扩大,造成灭火困难。 7、如遇多处明火,可移动位置点射着火点,直至火焰点完全熄灭,不留明火为止,防止复燃。 8、火灭后,抬起灭火器压把,即停止喷射。 注意事项 1、使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用,否则不能喷粉; 2、用灭火器灭火时,避免冲击液面,以防火种飞溅。 3、灭火器一经开启使用,不能保存重用,须到专业消防器材经营部门重新灌气后才能保存使用。 4、不可用手捏紧上把手,避免无法拔出保险插销或强行拔出保险插销后立即喷出粉剂。 5、应加强巡视检查,检查压力是否符合要求、喷管有无破损、外观有无明显锈蚀等。 6、干粉灭火器的粉剂会污染贵重高精密仪器设备,难以清洗,导致设备报废; 7、粉剂对人体伤口(污染伤口,影响伤口的清洗消毒和愈合)和眼睛都会造成严重的损害,使用时要特别注意。

海湾消防主机操作流程

海湾JB-QB-GST5000消防主机操作步骤规程 控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。调试界面特征:屏幕中显示“对调试外应用,海湾公司不负责任”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。 按照系统的安全性,本控制器设置有三级密码。密码权限从低到高分为用户密码、气体喷洒控制密码、系统管理员密码,高级密码可以替代低级密码。可用用户密码打开除系统设置、现场编程、喷洒控制等三个功能键外的所有操作。可用气体喷洒控制密码打开除系统设置、现场编程两个功能键外的所有操作。 (一)开机、关机 1、开机操作 * 打开为控制器供电的交流电源开关; * 打开电源盘的备电开关、主电开关; * 打开控制器的备电开关、工作开关。 完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束。 2、关机操作 按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉。 3、日常几点注意(即蓄电池的维护操作) 1)在使用中,各备电开关应设在“开”位置,以保证给蓄电池及时充电; 2)在使用中,若交流电停电,蓄电池能自动投入系统使其正常工作,若8小时内仍无交流电时,8小时后应进行关机操作,在交流电恢复供电时,再进行开机操作。 3)在使用中,每季度应人为关断交流电源1-2次,每次关断时间为2-4小时。 4)因外界因素控制器长期关机时,每季度应开机1次以上,每次开机时间不少于2小时。(二)键盘解锁、锁键盘 1、键盘解锁 控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作。 2、锁键盘 在操作结束和值班人员离开时,应按下“锁键”功能键,屏幕下方显示“请确认锁键盘”时,按下“确认”键即可。此时,键盘上多数命令功能键均要求重新输入密码。 (三)监视现场设备的操作 1、信息显示 当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信

气体灭火系统工作原理及控制方式(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 气体灭火系统工作原理及控制 方式(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

气体灭火系统工作原理及控制方式(标准 版) 气体灭火系统主要有自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式,但其工作原理却因其灭火剂种类、灭火方式、结构特点、加压方式和控制方式的不同而各不相同,下面列举部分气体灭火系统分别进行介绍。 一、系统工作原理 (一)高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙烷灭火系统与惰性气体灭火系统 平时,系统处于准工作状态。当防护区发生火灾,产生烟雾、高温和光辐射使烟感、温感、感光等探测器探测到火灾信号,探测器将火灾信号转变为电信号传送到报警灭火控制器,控制器自动发出声光报警并经逻辑判断后,启动联动装置,经过一段时间延时,

发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时打开灭火剂瓶组的容器阀,各瓶组的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火,同时安装在管道上的信号反馈装置动作,将信号传送到控制器,由控制器启动防护区外的释放警示灯和警铃。 另外,通过压力开关监测系统是否正常工作,若启动指令发出,而压力开关的信号未反馈,则说明系统存在故障,值班人员应在听到事故报警后尽快到储瓶间,手动开启储存容器上的容器阀,实施人工启动灭火。 (二)外储压式七氟丙烷灭火系统 控制器发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时加压单元气体瓶组的容器阀,加压气体经减压进入灭火剂瓶组,加压后的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火。

消防控制室操作流程

消防系统操作规程 (消防报警控制柜) 1.1 消防报警联动控制柜。 1.21.1.1 消防报警 a.系统自检 :主菜单下按系统自检数字键进入"系统复位自检"界面,再按界面提示按数字键进行系统自检。 b.报警显示:报警器报警后,自动显示在控制柜显示屏上,控制柜按"火警"按钮,可查到火警的具体位置。c系统复位:现场报警器复位后,主菜单下按数字键"7",进入"系统复位自检"界面, 再按复位数字键将进行系统复位。 1.1.2 联动系统 a.联动系统自动启动:主菜单下按"自动"按钮,进入"联动启动方式"设定界面,按"设置"按钮设定联动设备自动启动。按"解除"按钮,联动设备手动启动。 b.联动系统手动启动:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入显示及启动"界面,再继续按提示按下相应数字键进入"强制启动联动设备",选择相应的设备强制启动联动设备。 c.联动设备停止主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"系统自检和辅助系统", "停止所有联动执行",停止联动执行。 d.联动手动盘操作:主菜单上按"允许" 键进入"手动操作键设定"界面,输入密码,允许手动操作。在手动盘上选择设备按"启动"键启动设备,按"停止"键停止设备。

1.1.3 不同品牌、型号消防联动控制柜的操作会有所不同,消防中心负责人应根据设备特性、使用说明书等组织消防中心值班人员进行培训掌握相关操作程序、要领。 1.2打印。 1.2.1 安装打印纸。 a.将新纸卷穿在送纸转轴上; b.将送纸转轴安放在打印机支架上; c.将纸头向内折入约半寸,造成一平直纸头备用; d.将纸头穿过光电开关掣后装进打印机构上按动打印机面板上"送纸"按钮,使纸头穿过打印机构。 e.继续送纸预留约12寸备用。 1.2.2 安装完打印纸后,如有报警或故障,打印纸将自动打印记录。 1.3消防电话 1.3.1消防联动柜上的消防电话,可通向各个楼层、设备房消防电话插孔,可按各分机号码对话。 1.3.2在楼层中将消防电话插入消防电话插孔,可直接与消防控制中心通话。 1.4 消防广播。 1.4.1 疏散时按消防广播指示灯相邻楼层数码灯,灯亮。 1.4.2 接通开关。 1.4.3调节广播旋钮,应控制音量清晰、清楚。