南京常发广场综合楼工程

塔吊工程

编制人:

审核人:

审批人:

编制单位:苏通建设集团有限公司

编制时间:2013年4月25日

目录

第一节、工程概况------------------------------------------------------------------------------ 2 第二节、编制依据------------------------------------------------------------------------------ 2

第三节、安装位置平面和立面图------------------------------------------------------------ 3

第四节、所选用的塔式起重机型号及性能技术参数 ----------------------------------- 5

第五节、基础和附着装置的设置------------------------------------------------------------ 6

第六节、爬升工况及附着节点详图--------------------------------------------------------- 7

第七节、安装顺序和安全质量要求--------------------------------------------------------- 8

第八节、主要安装部件的重量和吊点位置----------------------------------------------- 10

第九节、安装辅助设备的型号、性能及布置位置 ------------------------------------- 10

第十节、电源的设置-------------------------------------------------------------------------- 11

第十一节、施工人员配置-------------------------------------------------------------------- 12

第十二节、吊索具和专用工具的配备----------------------------------------------------- 12

第十三节、安装工艺程序-------------------------------------------------------------------- 13

第十四节、安全装置的测试----------------------------------------------------------------- 15

第十五节、重大危险源和安全技术措施-------------------------------------------------- 17

第十六节、应急预案-------------------------------------------------------------------------- 19

第十七节、附件-------------------------------------------------------------------------------- 20 【计算书】--------------------------------------------------------------------------------- 20

【资格证书】------------------------------------------------------------------------------ 28

第一节、工程概况

1、工程概况

项目名称:南京常发广场综合楼;工程建设地点:南京市玄武区红山路58;周边环境:南京常发广场工程位于红山路南段的东侧,拟建建筑场地西侧为一栋4-6层的商场,东侧为3栋9-10层的商业办公楼,全场设两层大底盘地下车库,基坑挖深约12米,室内地坪标高

+0.00=18.20m。拟建建筑最大柱网为8.7×8.7m,预估最大单柱荷重约13000kN,由江苏省建筑设计研究院有限公司设计。;总建筑面积:221764.00平方米;占地面积:50000平方米;建筑高度:35.00m;地上10层;地下2层;主体结构:框架;QTZ63塔机台数:8台;。

2、相关方责任主体

本工程建设单位:常发地产投资有限公司;施工单位:苏通建设集团有限公司;设计单位:江苏省建筑设计研究院;监理单位:南京德阳工程监理咨询有限公司;塔机产权单位:南京雷雨建筑设备租赁有限公司;项目经理:徐庆华;技术负责人:张建照;总监理工程师:张金建。专业监理工程师:周正威;

3、地质条件

水文地质条件:塔基基础直接作用于拟建建筑物持力土层上,基础底部标高-13.3m,地基承载力200kPa。

第二节、编制依据

《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010

《塔式起重机设计规范》GB/T13752-1992

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《建筑桩基技术规范》JGJ97-2008

南京常发广场《施工组织设计》及其建筑、结构施工图纸

QTZ63塔式起重机《使用说明书》,威海市康太机械有限公司

《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部2008年1月28日第166号令

第三节、安装位置平面和立面图1 、塔机平面布置图及电源配置图【图1】

2 、塔机平面布置定位图【图2】

第四节、所选用的塔式起重机型号及性能技术参数

1 、塔式起重机型号

本工程所选用QTZ63塔式起重机,是由南京众星建筑机械制造有限公司研制的新型起重运输机械,为水平臂架,小车变幅,上回转,自升式塔机。独立固定状态最大起升高度达40m,附着状态达140m。额定起重力距630KN.M,最大额定起重量为5t。最大工作幅度50m,具有作业范围大,工作效率高等特点。

2、主要性能技术参数

主要性能技术参数一览表表1

3、各种臂长时起重特性一览表

各种臂长时起重特性一览表表2

第五节、基础和附着装置的设置

1 、基础设置【图4】

本工程塔机类型性能一致,以塔机的最不利状态,即最大独立高度作用时的两种状态,工作状态和非工作状态,分别进行塔机基础设计,塔机基础设计施工图如下图所示,计算书详见附件一,基础平面定位图详见图2。

2、附着设置

塔机1-8全部设附着。附着采用塔机厂家定制产品,为四杆附着,详见图5和图6。

第六节、爬升工况及附着节点详图

1、爬升工况

1#楼部位,当达到使用说明书中的最大独立高度时,安装第1道附着,距基础顶面高度34m。当塔机安装高度达到55m时,安装第2道附着,距基础顶面高度44m。距第1道附着10m

2、3楼部位,当达到使用说明书中的最大独立高度时,安装第1道附着,距基础顶面高度34m。当塔机安装高度达到55m时,安装第2道附着,距基础顶面高度46m,距第1道附着12m。

4#楼部位,当达到使用说明书中的最大独立高度时,安装第1道附着,距基础顶面高度34m。当塔机安装高度达到55m时,安装第2道附着,距基础顶面高度46m,距第1道附着12m。。

爬升工况详见图3。

2 、附着节点详图【图5、图6】

第七节、安装顺序和安全质量要求

1、底架

将已组装在一起的底架用汽车式起重机吊在混凝土基础上,用水平仪校正底架,并拧紧地脚螺栓。

2 、基础节或标准节

安装基础节或标准节,并进行垂直度检验,其垂直度应控制在1/1000以内。安装时注意标准节上的踏步和梯子要和基础节相对应,拧紧四周的联接螺栓。

3 、爬升架

在地面上将爬升架的走台、栏杆等装好,并装上爬升机构、液压泵路,加好液压油,吊起后套装在基础节和标准节外面,调整导向滚轮,使滚轮与塔身的间隙为2~5mm,保证爬爪搁至塔身踏步的槽内。

4 、回转机构

在地面上先将上、下支座以及回转机构、回转支承、平台等装成一体,然后将这一部件吊起,安装在塔身节上,用销轴和高强度螺栓将下支座与爬升架和塔身标准节相联。

5 、塔帽

在塔顶上连好一平臂拉杆(左右各一根),然后吊起塔顶用四个销轴固定在上支座上,

注意塔顶倾斜的一面与吊臂处于同一侧。

6 、平衡臂

在地面上将平衡臂的走台、栏杆、起升机构、配电箱等装在平衡臂上,把两个拉杆按规定

联接好并用铁丝固定,接好各部电线,然后将平衡臂吊起来与上支座用销轴联接,联接后抬起

平衡臂成一角度至平衡臂拉杆的安装位置,安装平衡臂拉杆后,再将吊车卸载。

7 、平衡块

按说明书规定吊起2t的平衡重放在规定的位置上:放在倒数第三个位置上。

8 、驾驶室

在地面上先将司机室的电气设备检查好以后,将司机室吊起至上支座的平台上,然后用销

轴将司机室与上支座平台联接好。

9 、吊臂组装

按说明书要求用相应的销轴把大臂装配在一起,在第一节和第二节联接后,装上小车吊篮,并用铁丝把小车和吊篮固定在臂架根部,然后把大臂放在1m高左右的支架上,使小车和吊篮离开地面,然后按说明书要求组装完其它臂架节,使臂长达到55m。

10、吊臂拉杆

按说明书要求组装吊臂拉杆,并固定在上弦杆的相应支架上。注意:组装完毕,要检查各销配合的松紧度、止退装置是否起作用、开口销是否穿好。

11 、吊臂安装

按说明书要求找好重心,穿好吊绳,吊臂两端系上拖拉绳,用汽车吊将吊臂总成平稳提升,保持吊臂处于水平位置,使吊臂能顺利安装到上支座吊臂铰孔上。吊臂与上支座联接完后,继续提升吊臂,使吊臂头部稍微抬起(用起升机构钢丝绳通过塔顶和吊臂拉杆的一组滑轮拉起拉杆,先使短拉联接板能够用销轴联接到塔顶的拉板上面,然后再调整长拉杆的高度位置,使得长拉杆的连接板也能够用销轴联接到塔顶的拉板上面。然后缓慢放下吊臂,使拉杆处于张紧状态。

12 、平衡重

按说明书规定放置平衡重8块,共10t。

13 、电工接线。

14 、钢丝绳

将钢丝绳从卷筒引出,经塔顶导向滑轮后,绕过起重量限制器滑轮,再引向小车滑轮与吊钩滑轮,最后将绳端固定在臂头上。

备注:基础部分有撑杆的,必须在加入标准节后,把底架上的四根撑杆安装好后才能工作。第八节、主要安装部件的重量和吊点位置

主要部件计算重量一览表表3

第九节、安装辅助设备的型号、性能及布置位置

1 、安装辅助设备的型号、性能

根据塔机最大安装高度55米及最重部件的重量(6.2t),本次安装(拆卸)所需配备的

机械的具体情况如下:

塔机安装辅助设备的型号、性能一览表表4

2 、布置位置

本工程塔机组装全部在地面完成,利用汽车式起重机吊装,空中拼装完成安装。根据施工现场部署,先行安装2#楼塔吊,再安装3、4#楼塔机,最后安装1#楼塔机。汽车式起重机停靠位置为就近塔机基础处的自然地面上。

第十节、电源的设置

1、场地电源线的敷设

场地内的电源采用单独分配箱控制,采用TNS五线三相制接线系统,分配箱进线采用VV-3*50+2*25,电源线敷设走向详见图1。

2、塔机上电气线路的安装

(1)按有关电气图分别接通起升,回转,牵引三大机构的电气线路。

(2)先后接通操纵台及操纵室内控制开关板及照明、警视灯等。

(3)将主电缆从配电柜引入回转塔身,经上支承座,从下支承座与顶升套架间引向套架外侧,

经底架节外侧连接到底架节上设置的铁壳开关(注意将电缆一次截够所需长度)。

(4)敷设外线电缆,最后接通电源。

(5)全面检查各接线。

第十一节、施工人员配置

1、指令关系

全体作业人员必须持有效证件上岗,未取证人员一律不得参与。

全体作业人员必须听从总指挥的统一指挥。

总指挥必须听从技术人员的技术指导,接受安全监护人员的安全监护。

指挥人员应与吊车司机统一手势信号。

2 、人员配备

总指挥:姚建生产负责人:周建

技术负责人:张建照安全监护:李在林

技术交底:陶炳焕安全交底:刘家政

塔吊司机:作业吊车司机:

信号工:电工:丁振林

作业人员:

3、资格证件

详见附件

第十二节、吊索具和专用工具的配备

吊索具和专用工具一览表表5

第十三节、安装工艺程序

1、施工准备

(1)由塔机使用单位对施工现场的道路进行铺设与平整,并清除障碍等。

(2)由塔机使用单位与塔机安装技术负责人按基础制作的技术要求共同对塔机砼基础进行验

收,基础表面的平整度应不大于1/500。

(3)由塔机质检人员对塔机进行检查,检查内容如下:

1.钢结构件有无开裂与脱焊;

2.钢丝绳是否牢固可靠,是否合乎要求,绳扎头是否可靠;

3.各部电路及电气元件是否正常;

4.爬升机构导向轮是否转动灵活,与塔机间隙是否合乎要求

5.顶升液压装置是否正常;

6.对需拆卸的螺栓及销进行浸油除锈处理,埋在地下部分要清除泥土;

7.转动塔机安装前应认真进行检修、保养,对变形件及时修复,必要时全机作油漆。

(4)按第十一节要求做好人员的组织工作。

(5)按第十二节要求做好常用工具、索具及材料的配备。

(6)由技术负责人对全体作业人员进行技术交底。

(7)由安全监护人员对全体作业人员进行安全交底。

(8)由机组人员对塔机基础(四角)找平,其平整度应控制在1/1000以内。

2、安装工序

复核塔机基础平整度→安装底座→安装1~4节下搭身标准节,校正紧固→套架安装→回转塔架安装→塔帽安装→平衡臂安装→起重臂安装→接通电源→穿钢丝绳挂吊钩→加节顶升至33m→电气安全保护装置调整→试运转→验收→合格后投入使用

3 、试运转

空负载试运转

通过空负载试运转来检查运动机构装配是否正确。幅度、高度限位、回转限位的行程开关动作是否可靠,电气控制是否正常。

(1)吊钩在起升高度范围内全行程升降两次,达到最大起升高度时,检查高度限位器动作是

否可靠。

(2)起重臂向左、右各回转两次,每次均需检查该方向的回转限位器的可靠性。

(3)小车前后方向满行程变幅各两次,每次均需检查该方向的变幅限位器的可靠性。

额定负载试运转

通过额定负载试运转,检查机构工作是否正常,各超载保护装置是否可靠,具体做法为:幅度55.00m,吊重1.38t,幅度13.00m,内起吊8.00t。

4 、顶升加节

(1)待引进的塔身标准节下端两侧对称安装4个引进轮,并转到正确方向。

(2)起吊标准节,启动旋转,使起重臂转到顶升套架标准节引进方向,然后由小车牵引到引

进梁上面下落,使标准节四个引进轮落在引进梁上。

(3)回转制动,将小车开到规定位置(距臂根铰点32.10m)的幅度处,使顶升部分的重心大

体与顶升油缸重合。

(4)启动泵站,操纵泵站手柄,使顶升油缸下端,顶升横梁两端销轴插入塔身主弦杆上的顶

升支板内,关掉泵站。

(5)拆掉下支承座与塔身节间的连接螺栓,检查顶升有无电气、机械故障,准备顶升。

(6)开动泵站,操纵手柄,使油缸顶起塔机上部结构,当顶升套架上的爬爪高出上一个顶升

支板时,停止顶升,并操纵手柄使油缸稍回落,爬爪慢慢落在顶升支板上端面上。(7)继续收回油缸,顶升横梁被提起,当横梁两端销轴达到上一个顶升支板轴孔时,再次顶

升,直到能从套架开口处引进一个塔身标准节时,停止顶升将标准节引入。

(8)当引进的标准节正对已安装好的标准节时,操纵手柄使油缸回落,引进的标准节随同上

部结构落在塔身顶端,拆下四个引进轮置于套架下平台上,标准节间连接螺栓必须全部能插进去。另外,下支座与塔身顶端8个螺栓也应能全部插进去,方能拧紧各连接螺栓。其顺序为:先起重臂一侧,后平衡臂一侧。除还需继续顶升加节时的下支座和搭身顶部的8个螺栓可只拧紧一个螺母外,其余必须拧紧双螺母。当停止加节,起重机工作时,必须全部拧紧双螺母。

(9)当继续顶升加节时,按以上方法类推,直到计划顶升高度。

5 、附着安装

塔机爬升工况详见第六节,附着定位图和预埋件详图详见图5和图6

安装步骤

(1)将环梁包在塔身外,用螺栓联接起来,再提升到附着点的位置。

(2)调整螺栓,使得顶块能顶紧塔身。

(3)吊装撑杆,并调节调整螺栓,使之符合长度要求。

(4)用经纬仪检查塔机轴心线的垂直度,其垂直度在全高上不超过2/1000

(5)需多次附着,方法同上。

技术要求

(1)附着点的强度应满足塔机对建筑物的荷载,必要时应加配筋或提高砼标号

(2)附着筐尽量设置在塔身标准节接头处,附着架应箍紧塔身,附着杆的倾斜度应控制在10°

以内。

(3)杆件对接部位要开30°坡口,其焊缝厚度应大于10mm,支座处的焊缝厚度应大于12mm。

(4)附着后要有经纬仪进行检测,并通过调整附着撑杆的长度及顶块来保证塔身垂直度(塔

身轴线和支承面的垂直度误差不大于4/1000,最高锚固点以下的塔身垂直度不大于2/1000),并作好记录。

第十四节、安全装置的测试

(1)安全装置

1 、起升高度限位器

起升高度限位器是通过装在起升卷筒轴一端的减速机构和限位开关来实现的。起升机构运行时,轴端减速机构随着转动,当吊钩超过设定的起升高度时,限位开关被触发,切断起升机构电机的电源并制动,向上不能提升。

2、回转限位器

回转限位器是通过装在回转上支座前方并与回转支承外齿圈相啮合的一套机构和限位开关来实现的。塔机回转时,回转限位机构随之转动,当塔机起重臂向左(或向右)回转超过540°时,限位开关被触发,从而切断回转电机电源,使之不能再向左(或向右)回转,只能向右(或向左)回转。

3 、变幅限位器

变幅限位器是通过装在变幅卷筒轴一端的减速装置和限位开关来实现的。当小车在变幅运行中将超过最大幅度60.00m或超出最小幅度3.00m时,限位开关分别被触发,切断变幅电机电源,使小车不能再向外(或向内)运行,只能向内(或向外)变幅。

4 、起重量限位器

(1)当起重量达50%额定值时,限制起升高速上升,自动转换为中速提升运行,下降则容许以

任意档速度运行。

(2)当起重量达95%额定值时,司机室联动台上闪光蜂鸣器发讯。

(3)当起重量达105%额定值时,限制提升运行,容许下降运行,变幅小车停止向外运行。司

机室联动台上起重红色信号灯亮。

5 、起重力矩限位器

在塔机的塔顶(或回转塔身)后侧主弦杆上装有起重力矩限位器。起重力矩限位器由变形装置和两个行程开关组成。当力矩达到额定力矩的95%时,其中一个行程开关被触发,发出音响警告,提示司机注意,同时限制小车高速档向外,自动转换为低速向外运行,当达到额定力矩的105%时,另一个行程开发被触发,切断起升电机和变幅电机电源。吊钩不能起升,小车不能向外变幅,只能下降和向内变幅。

(2)电气安全装置的调整方法

1、力矩限位器的调整

本机为55.00m臂长,采用倍率a=2,起重量Q=1080kg,幅度R=55.00m处,使起升机构以额定起升速度正常工作,这时,加载到1140.00kg,调整第一个行程开关,使蜂鸣器发出音响,加载到1200.00kg仍能正常工作。继续加载到1260kg时,调整第二个行程开关,使之与碰块接触断电。重复两次进行后一动作,使偏差不超过5%为合格。调整完毕后必须拧紧固定螺母,以防松动。

2 、起重量限位器的调整

当塔机起重量超过最大额定起重量的50%时,限制起升高速,当起重量超过额定重量的95%时发出提示性音响信号,达到额定重量的105%时,起升方向断电。具体方法是:采用倍

率a=4,幅度R=8.00m处,起吊Q=3600kg,然后加荷至4000kg,调整第一个行程开关的调节螺母,此时起升限制高速。加荷到Q=7200kg,然后增加到Q=7600.00 kg,调整第二个行程开关的螺母,使蜂鸣器发出音响。然后再增加到Q= 8000.00kg,起升机构仍能正常工作,继续加载到Q=8400.00 kg,调整第三个调节螺母撞碰第三个行程开关至断电,吊钩不能提升,小车停止向外运行,司机室联动台上超重量红色信号灯亮,重复两次后一动作,使偏差不超过5%为合格。调整后必须拧紧螺母。

3、回转限位器的调整

(1)将塔机臂架回转到不缠绕垂直电缆的位置(即立塔时的位置)。

(2)在空载下进行调整,并使吊钩处于不与周围障碍物相碰撞的高度与幅度处。

(3)用手指逐个压下微动开关(WK),以确认控制左、右回转的微动开关是否正确。

(4)向右回转270°(即0.75圈)然后按“多功能行程限位器”,使凸轮动作至使微动开关瞬时切

换。

(5)在其它指定位置起算左转540°(即1.5圈),按同样方法调节另一个微动开关使之瞬时切

换。

(6)验证左、右回转限位是否均为540°,直到准确为止。

4、变幅限位的调整

(1)变幅限位采用多功能限位器。

(2)将小车空载开到臂头最大幅度,然后退回300~500mm。

(3)将限位器碰块调整到触发行程开关,切断变幅电机向外运行的电源,使小车只能向内运

行。

(4)将小车开回到起重臂根部,向外运行300~500mm,用同样方法调节使碰块触发另一个行

程开关,切断变幅电机向内运行的电源,使小车只能向外运行。

(5)将小车快速向内、向外各运行一次,检查行程开关动作的可靠性,直到合适为止。

5、高度限位器的调整

高度限位器同样用的是多功能行程限位器,调整方法是将吊钩空载以中速上升,直到吊钩顶部高到小车下缘500mm左右,调整限位器碰块,触发行程开关切断起升电机向上运行的电源,然后下落吊钩3.00m,再上升检验行程开关动作的可靠性,直到合适为止。

第十五节、重大危险源和安全技术措施

(1)安装

(1)作业人员必须佩戴安全帽,上高人员必须穿防滑鞋,危险部位作业必须系好安全带。

(2)所有作业吊车必须严格遵守安全操作规程。

(3)拆装期间一律禁止饮酒。

(4)工作中集中精力,不得随意开玩笑和打闹。

(5)上下交叉作业时,要注意工具和零部件放置位置必须安全可靠,防止坠落伤人。

(6)吊车指挥人员应熟悉吊车起重性能、吊物的起重量以及构件安装部位。

(7)大件物品起重高度超过两米要系拖拉绳。

(8)所用吊绳必须符合安全规定,所吊构件重心必须准确,符合说明书的要求。

(9)组装的总成件及附属装置必须按规定上足所有的螺栓及销,确保使用的安全性。

(10)作业区所有的裸体电线必须停电,专人守护。

(11)凡大雨、大雪、大雾、大风(风速达8.3m/s)等天气禁止拆装塔吊。

(12)夜间工作必须有足够的照明灯光。

(13)作业现场应禁止闲杂人员的进出,临街作业时,要采取临时保护措施。

(2)顶升

(1)风力大于四级禁止顶升。

(2)所有作业人员均要持有效证件上岗。

(3)严格遵守安全操作规程及说明书规定的工艺和技术交底进行。

(4)所有作业人员必须戴安全帽,着防滑鞋,必要时系安全带。

(5)作业中使用的工具及螺栓应放在安全可靠的位置,防止坠落伤人。

1、顶升过程中

(1)油缸开始运动前,必须检查顶升横梁是否处在正确位置,顶升上部是否处于平衡位置,

否则应加以调整,使塔身前后两边平衡。调整方法:调整小车的位置,使得塔吊的上部重心落在顶升横梁的位置上,实际操作中,观察到爬升架上四角导向轮基本上与塔身标准节弦杆脱开时,即为理想位置)。

(2)爬升操作中,吊臂不能旋转,油缸始终处于规定压力。

(3)只允许单独动作,严禁爬升与其它动作同时进行。

(4)当爬升套与塔身标准节脱离后,禁止起吊重物。

(5)顶升过程中起重臂应保持在正前方位置(引进标准节方为前方)。

(6)顶升过程中,回转机构必须处于有效的制动状态。

(7)若连续加节,每加完一节后,用塔身自身起吊下一标准节前,塔身标准节和下支座之间

的高强度螺栓要全部拧紧。

(8)所加的标准节必须与已有的塔身标准节对齐。

2、顶升完毕后

(1)加节完毕,应旋转臂架至不同的角度,检查塔身节各接头高强度螺栓的拧紧情况,重点

检查下支座与塔身连接螺栓的紧固情况。(哪一塔身主弦杆位于平衡臂正下方,就把主弦杆从下到下的螺栓拧紧)。

(2)塔机加节完毕,将爬升架下降到塔身底部并加以固定,以降低整个塔机的重心和减少迎

风面积。

(3)塔机加节完毕,将操作手柄置于零位,并切断液压系统电源。

(3)防碰撞

本工程塔机在位置的选择,已由设计一并设计,充分考虑到此因素,精心选择,塔机与塔机之间的碰撞和塔机与周边建筑物、高压线路等的碰撞可能。采用高度错开及缩短吊臂长度。第十六节、应急预案

1 、接警与通知

如遇意外塔吊发生倾翻等意外事故时,现场的项目管理人员立即向项目经理姚建汇报险情。

2、指挥与控制

(1)抢救组和经理一起查明险情:确定是否还有危险源。如碰断的高、低压电线是否带电;

塔吊构件、其它构件是否有继续倒塌的危险;人员伤亡情况;商定抢救方案后,项目经理姚建向公司总工胡建明同志请示汇报批准,然后组织实施。

(2)防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带,并进行警戒不准闲人靠近,对

外注意礼貌用语。

(3)工地值班电工负责切断有危险的低压电气线路的电源。如果在夜间,接通必要的照明灯

光;

(4)抢险组在排除继续倒塌或触电危险的情况下,立即救护伤员:边联系救护车,边及时进

行止血包扎,用担架将伤员抬到车上送往医院。

(5)对倾翻变形塔吊的拆卸、修复工作应请塔吊厂家来人指导下进行。

(6)塔吊事故应急抢险完毕后,项目经理立即召集相关现场人员和塔吊司机组的全体同志进

行事故调查,找出事故原因、责任人以及制订防止再次发生类似的整改措施。

3 、通讯

项目部必须将110、120、项目部应急领导小组成员的手机号码、企业应急领导组织成员手机号码、当地安全监督部门电话号码,明示于工地显要位置。工地抢险指挥及安全员应熟

塔吊基础土方开挖专项施工方案

塔吊基础土方开挖施工方案 一、工程概况 本工程属二类建筑,设计耐久等级为二级,合理使用年限50年;按七度抗震设防,总建筑面积约为23530㎡(地上建筑面积14750㎡,地下建筑面积8780㎡)。本项目地上三层、地下一层,总高15.80米。 二、编制说明 本方案编制是依据施工现场实际情况及工程特点,为了材料运输正常送到施工部位,从而保证工程施工进度的顺利进行,我司在工程计划投入塔吊3座,塔吊生产厂家为泰州市腾发建筑机械有限公司,塔吊型号分别为QTZ63、QTZ50、QTZ40 三、编制依据 1、根据现场总平面图,综合考虑确定塔吊的平面位置,参见现场施工平面布置图(附后)。 2、收集相关塔吊的各项技术数据。 ( 3、对施工人员进行交底。 4、测量人员确定塔吊基础位置。 四、工程地质条件: 1、基坑开挖影响范围内地层主要为杂填土、素填土、淤泥质土、粉质粘土层。 2、根据勘查单位提供的数据以○31粉质粘土或○32层粉质粘土作为基础持力层。

3、该塔吊基础持力层为○31粉质粘土层,承载力特征为230kPa,满足塔吊供应单位要求的的要求。 五、施工准备 1.施工机械准备 ` 本工程土方开挖机械采用一台履带式反铲挖土机,从当地租用,基坑排水采用潜水泵,计划数量配置3台。挖土机在土方开挖前联系落实,按计划进场开挖,水泵在土方开挖前一天准备到位。 2、技术准备 收集相关塔吊的各项技术数据。 对施工人员进行交底。 测量人员确定塔吊基础位置。 施工人员开挖至基坑以上20cm采用人工修土,人工修土计划安排普工4人,人员均在土方开挖前一天就位。 六、施工方案 1.工艺流程:确定开挖顺序和坡度---放开挖边线---机械挖土---人工挖土---清理。 [ 2.技术准备本工程土方采用机械大开挖,开挖分三个层次进行,第一层及第二层采用机械挖土,分别挖至标高、处,第三层为人工修土至基础底标高,开挖的土方及时运到东侧闲置的场地。 3.放坡尺寸:原则上基坑边坡按1:的比例放坡。 七、施工注意事项 1、开挖的土方不得在基坑附近堆放,及时安排运土车转运。

QTZ63塔吊安装施工方案

南北大道QTZ63塔吊安装专项施工方案 1 工程概况 1.1工程概述 南北大道属于江津区中心轴线的南北向的快速道路,道路处于滨江新城的中轴线上,滨江新城西侧为缙云山,起点处南侧接中渡大桥,北侧接津马路改造段起点。 其中,桥梁起点桩号为K0+125.400,终点桩号为K0+293.900,全桥总长168.5m。桥梁上部结构为预应力混凝土连续箱梁,35+40+40+30=150m。桥梁采用双幅结构形式,均采用直腹式单箱四室断面,主梁采用C50混凝土,标准宽23.5米。桥梁平面位于直线段上,单向纵坡分别为3.77%。 1.2 施工现场情况 本桥梁P2#墩与P1#墩之间箱梁上部结构位于现有河沟当中,河沟原地面与现有道路路面高差达12m左右,塔吊安装及拆卸施工受现场地形条件的一定制约。但河沟处地质情况良好,地面覆盖土层以下为中风化砂岩,承载能力可满足设置塔吊基础受力要求。 2 编制依据 《塔式起重机说明书》QTZ63 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械用钢丝绳检查和报废实用规范》GB5972-86 《起重机械超载保护装置安全技术规范》GB12602-90 《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 3 机型的选择和塔吊布置 3.1 机型的选择 由于本工程的塔吊安装高度较矮,吊运的材料主要为模板、钢管支架等周转

材料及加工成型的钢筋,对最大额定起重量的要求也不高,因此机型的选择主要根据塔吊的最大工作幅度(即臂长)来选择,即本工程选择一台QTZ63塔吊即可满足箱梁现场施工需要。 3.1.1 塔吊总图 3.1.2 塔吊参数 技术参数表

起重特性表

塔吊基础方案(格构式)

—地下车库工程塔吊基础施工方案 X X X建设集团有限公司 二O一二年十二月一日

目录 一、工程概况 (5) (一)工程简介 (5) (二)工程参建单位 (5) (三)工程周边环境 (5) (四)工程现状 (8) 二、编制依据 (8) 三、塔吊参数和平面布置 (8) (一)主要规格及技术参数 (8) (二)基础载荷表 (9) (三)塔吊平面及高度设置 (10) 四、工程地质概况 (10) 五、塔吊基础的具体做法 (12) (一)塔吊基础形式 (12) (二)塔吊桩基 (12) (三)钢格构柱 (12) (四)上承台(塔吊基座承台) (13) (五)下承台(桩顶构造承台) (13) (六)塔身与基座连接做法 (13) (七)塔吊穿地下室结构做法 (14) 1.穿地下室底板 (14) 2.穿地下室楼板、顶板 (15) 六、塔吊基础施工及验收 (15) (一)塔吊基础施工工艺流程 (15) (二)塔吊基础施工的具体要求 (17) (三)施工部署 (18) 1.参加装拆人员的组织要求 (18) 2.现场准备 (18) (四)塔吊桩及钢格构柱施工质量控制 (19) 1.桩基施工质量控制流程 (19) 2.钢格构柱施工质量控制 (19) (五)塔吊监测措施 (19)

(六)施工质量及验收 (20) 1.基础施工 (20) 2.地基土检查验收 (20) 3.基础检查验收 (21) 4.桩基检查验收 (22) 5.格构式钢柱检查验收 (22) 七、施工安全措施 (23) (一)安全文明控制措施 (23) (二)塔吊运行安全保障措施 (23) (三)塔吊施工注意事项 (23) 八、应急预案 (24) (一)事故类型和危害程度分析 (24) (二)应急处置基本原则 (24) (三)组织机构及职责 (24) 1.应急组织体系 (24) 2.指挥机构及职责 (24) (四)预防与预警 (25) 1.危险源监控 (25) 2.预警行动 (25) (五)应急处置 (26) 1.响应分级 (26) 2.响应程序 (26) 3.处置及预防措施 (27) (六)应急物资与装备保障 (29) (七)群塔作业管理 (29) 1.组织领导 (29) 2.管理规定 (29) 九、塔吊基础计算书 (32) (一)基本参数 (32) 1.塔吊基本参数 (32) 2.格构柱基本参数 (32) 3.基础参数 (32)

塔吊使用过程中应急预案

塔式起重机使用安全应急预案审批表

塔吊使用应急预案 天津

塔吊使用应急预案 一、应急预案的方针与原则 为了更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 (二)应急预案工作流程 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。 (三) 重大事故(危险)发展过程及分析 塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂);运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电;其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防塔吊在使用过程中突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析

塔吊基础土方工程施工方案

塔吊基础土方工程施工方案 一.编制依据 1、4#,5#楼施工图。 2、地基与基础工程施工质量验收规范、规程。 3、建筑工程施工质量验收统一标准。 4、地质勘查报告。 二.工程概况 1、工程名称:新纺地块征地拆迁安置房—一标段、4#、5#楼。 2、工程地址:太湖大道与红星路交叉口东北侧。 3、建设单位:无锡绿洲建设投资有限公司。 4、设计单位:无锡市城归设计院有限责任公司。 5、监理单位:江苏赛华建设监理有限公司。 6、施工单位:江苏精享裕建工有限公司。 7、车库挖土面积约为11500m2,挖土深度约6米。 三.施工部署 根据现场水、电、道路、天气以及渣土运输手续办理情况,满足开挖条件后,根据地下室施工后浇带或沉降后浇划分的版块,由4#、5#版块开挖,将给二版块挖至-3米,然后按顺序施工南半部地下室,由4#、5#南侧版块逐块向南,由东向西的行走方向南北同时开挖,最后收尾于西南角版块,南半部地下室施工完成后,将由4#、5#版块(桩基已穿插施工完成)开始逐块向北开挖,最后收尾于东北角版块。

在地下室土方开挖施工的同时,根据桩基施工的进度要求,逐个将1#、9#、10#、11#、13#、15#楼的上层垃圾土开挖出场,以便打桩施工,该部分栋号垃圾土开挖时,需严格按照商业用房基础图标高的要求进行边坡放线和挖土控制,以防将商业用房独立柱基的持力土层破坏。 土方开挖采用二台WY160型和一台WY100型以及WLY40型的正铲挖土机,运输车辆按照开挖进度随时调配。 1、基坑挖土 (1)、施工前,必须详细了解工程地质情况、施工范围内土层情况、渗透系数、场地周围水源和建(构)筑物状况、地下管网和排水渠道等情况,做好技术准备和技术交底工作。 (2)、由项目部指定专职的测量员依据图纸、工程地质勘探报告等情况确定挖土边线,并撒灰线标注。依据原始水准点,用水准仪将控制点引至基坑周边,用水泥砂浆做好保护并插上小木条,撒上灰线做好标识。 (3)、土方开挖施工,土方开挖采用大面积开挖,以机械挖土为主,人工清土为辅的方法,开挖前对挖机司机做好交底,底层挖土时,要求专业技术水平较高的司机作业。大开挖至基础混凝土础垫层以上100mm标高处,即留置200mm厚的土层采用人工挖土。承台和基础梁部分采用小挖机开挖,同样挖至垫层以上100mm的高度,剩余部分采用人工开挖。人工开挖随机械挖土进行,土放置在挖土机的旋转半径内,方便挖土机带走土方。

塔吊安装施工方案

塔吊装拆施工方案 一、工程概况 1、义乌市北门街14#区块拆迁安置用房1#~5#楼工程由六个单体工程组成,2栋22层、3栋17层框架结构,总建筑面积86167平方米,工程工期510天。根据工程实际情况,现场设置三台QTZ5510塔吊,1号塔吊位于1#、2#楼地下车库外面,2号塔吊位于4#、5#楼地下车库内、3号塔吊位于3#楼地下车库内为附着式塔吊。 二、塔吊技术特性 浙江杰牌建设机械有限公司生产的QTZ5510塔机,其额定功率为52.4KW,最大起重高度为140米,最大起重幅度为50米,二倍率最大起重速度为80m/min。 三、塔吊基础及附着支撑 塔吊基础采用C35钢筋砼,钢筋配筋见塔吊基础图,砼基础总重量不得小于80吨。 1#~3#楼塔吊附墙位于标高22.6m、43.6m各一处,4#、5#楼22.6m、40.60m、58.60m各一处。在浇捣附着支撑所在楼面框架梁混凝土前,应切实做预留、预埋工作。 四、地下车库顶板施工洞的处理 由于两台塔吊都放在车库内,要在车库顶板留设施工洞口,施工洞为2M×2M,位置见塔吊定位图。被断开的梁,梁的纵横向受力钢筋根据图纸配筋增加一个级别配筋,钢筋分批断开,并保证在梁同一截面内接头数不超过50%,梁的接头采用焊接,顶板钢筋留设一定长度,并与批断开,确保搭接长度和截面接头不超过50%;施工洞口等塔吊拆除

后,再进行浇捣,采用后浇带方法处理,断开的梁下支撑的钢管架,等到施工洞口砼达到设计强度的100%时拆除。 五、塔机施工位置见现场平面布置图 六、场地准备 安装时要使用25T汽车吊,自重27T,根据吊车特性参数准备进场道路及工作场地。拼装场地要平整,地基牢实。能满足50米吊臂的拼装。 七、人员组成 1、现场负责人:吴金元 负责提供场地,安全保证及措施。 2、安装作业负责人:王晓锋 负责人员安排、料具的准备,安装作业前的安全技术交底,具体工作的安排和安全监督。处理安装过程中的技术问题。 3、安装作业指挥人:王晓锋 熟悉塔机结构、安装程序。不违章指挥,对安装工作中出现的问题及时提出并会同处理。 4、作业人员:李敏强、王小卫、蔡加林、陈静 作业前须由安装负责人对他们重点进行安全技术交底,并对身体进行调查,有不符合要求的坚决不用。 八、工具及材料准备 钢绳吊索Ф9*3M、Ф12*6M、Ф12*4M各一付,棕绳Ф22*30M一条,撬棍3根,大铁锤、小铁锤各2把,安全帽、安全带每人一套,水平仪、经纬仪各一台,对讲机一对。

塔吊基础处理方案

淮北市相山区鹰山南路流河路拆迁安置房工程 1# 塔 吊 基 础 处 理 专 项 施 工 方 案 商丘市国基建筑安装有限公司 2016年8月

由我司承建的淮北市相山区鹰山南路流河路拆迁安置房工程,位于安徽省淮北市相山区相阳路以西,勤学路以北。项目总建筑面积约42411.87平方米,包括B1#楼:24层、剪力墙结构、建筑面积19142.42平方米;B2#楼:5层、框架结构、建筑面积1250.75平方米;B3#楼:24层、剪力墙结构、建筑面积16284.7平方米;地下车库:建筑面积5734平方米。 场地内已布置有2台中联重科QTZ63(TC5010-4)型自升降塔式起重机,其中1#塔吊位于B1#楼,位置为B1#楼15~19轴交F轴,塔吊基础布置为5.8*5.8*1.8方形基础,目前塔吊安装高度约为28m,塔吊基础边缘距离B1#楼筏板基础边缘约700mm,塔吊基础埋置深度 约为1.8m,塔吊基础底标高约为-2.6m,自然地坪标高约为-0.8m,B1#楼基础底标高约为-4.4m,两者高差约为1.8m。 由于我项目正在进行B1#楼基坑开挖工作,根据《淮北市相山区丁楼安置房工程岩土工程勘察报告》结论,施工区域内建筑土质为Ⅲ类,水文环境为Ⅱ类,宜采用的放坡系数约为0.33左右,因此基坑边坡距塔吊基础顶面约为200mm,底面约为700mm,存在一定安全隐患,为保障安全施工,保证工程顺利开展,我司拟采取以下措施对 1#塔吊基础进行加固围护处理: 1、塔吊总高度由现有的约28m下落至约15m左右; 2、距塔吊基础3m以内的B1#楼基坑采取分层开挖的方式进行土方施工作业;

3、首层土方开挖至塔吊基础底面,使用工具将4m-4.5m长左右的Φ48壁厚3.5mm的脚手架用钢管垂直打入土层,钢管间距500mm 用做为钢管桩,桩顶标高为-2.1m,对土层进行加固; 4、开挖至基底标高后,对基底土层进行夯实,底部做100mm厚C15砼并预埋φ12@200钢筋; 5、水平绑扎φ12@200钢筋,并进行挡土墙模板安装; 6、使用C35商品砼浇筑挡土墙形成围护。 商丘市国基建筑安装有限公司 淮北市相山区鹰山南路流河路 拆迁安置房工程项目部2016年8月

塔吊基础土方工程施工方案

塔吊基础土方工程施工方案 一。编制依据 1、4#,5#楼施工图. 2、地基与基础工程施工质量验收规范、规程. 3、建筑工程施工质量验收统一标准。 4、地质勘查报告。 二.工程概况 1、工程名称:新纺地块征地拆迁安置房—一标段、4#、5#楼。 2、工程地址:太湖大道与红星路交叉口东北侧。 3、建设单位:无锡绿洲建设投资有限公司。 4、设计单位:无锡市城归设计院有限责任公司。 5、监理单位:江苏赛华建设监理有限公司。 6、施工单位:江苏精享裕建工有限公司. 7、车库挖土面积约为11500m2,挖土深度约6米。 三。施工部署 根据现场水、电、道路、天气以及渣土运输手续办理情况,满足开挖条件后,根据地下室施工后浇带或沉降后浇划分的版块,由4#、5#版块开挖,将给二版块挖至—3米,然后按顺序施工南半部地下室,由4#、5#南侧版块逐块向南,由东向西的行走方向南北同时开挖,最后收尾于西南角版块,南半部地下室施工完成后,将由4#、5#版块(桩基已穿插施工完成)开始逐块向北开挖,最后收尾于东北角版块。 在地下室土方开挖施工的同时,根据桩基施工的进度要求,逐个将1#、9#、10#、11#、13#、15#楼的上层垃圾土开挖出场,以便打桩施工,该部分栋号垃圾土开挖时,需严格按照商业用房基础图标高的要求进行边坡放线和挖土控制,以防将商业用房独立柱基的持力土层破坏。 土方开挖采用二台WY160型和一台WY100型以及WLY40型的正铲挖土机,运输车辆按照开挖进度随时调配. 1、基坑挖土

(1)、施工前,必须详细了解工程地质情况、施工范围内土层情况、渗透系数、场地周围水源和建(构)筑物状况、地下管网和排水渠道等情况,做好技术准备和技术交底工作。 (2)、由项目部指定专职的测量员依据图纸、工程地质勘探报告等情况确定挖土边线,并撒灰线标注。依据原始水准点,用水准仪将控制点引至基坑周边,用水泥砂浆做好保护并插上小木条,撒上灰线做好标识。 (3)、土方开挖施工,土方开挖采用大面积开挖,以机械挖土为主,人工清土为辅的方法,开挖前对挖机司机做好交底,底层挖土时,要求专业技术水平较高的司机作业。大开挖至基础混凝土础垫层以上100mm标高处,即留置200mm 厚的土层采用人工挖土。承台和基础梁部分采用小挖机开挖,同样挖至垫层以上100mm的高度,剩余部分采用人工开挖。人工开挖随机械挖土进行,土放置在挖土机的旋转半径内,方便挖土机带走土方。 开挖时,由项目部指定专人指挥,安排专职测量人员做好标高、轴线的控制工作。严禁挖土机随意挖大或挖小。 挖土时应分层挖土,以配合基坑降水可基坑围护的施工,第一次挖土沿基坑周边约5米宽挖至深度约1。5米~2、0米的统一标高位置,等基坑护壁施工达到要求后再沿周边约5米宽进行第二层挖土,挖深约为1。5米~2、0米进行护壁,以此类推挖至基坑底部设计标高。 基坑底部挖土的土方应随挖随清,遇有桩间余土和承台余土用小挖机清理到位。 对施工完的工程桩做好成品保护,安排专职施工人员进行监管指挥. 土方施工期间,施工现场成立临时突击队,由15名年轻技术工人组成,项目经理任队长,项目副经理任副队长,负责特殊情况时的突击施工工作. (4)、开挖顺序,根据施工区域的划分和现场情况,遵循由上而下、先里后外的挖土原则。 首先在开挖4#、5#楼施工段的上层垃圾土方时,因塔吊位置处于工程南侧,在开挖前应提前将塔吊安装完毕,若不能提前安装,土方开挖后,就会造成塔吊安装的困难。故,必须塔吊安装完毕后,才能挖去4#楼、5#楼施工段的上层垃圾土,然后方能深开第一施工段挖土。地下室划分施工段位置详见附图第一施工段即4#楼南侧版块挖土时,应结合钢筋混凝土整板基础后浇带留

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

塔吊作业措施及实施方案

塔吊作业措施及实施方案 一、工程概况 本工程位于XX市民族路南原钢材市场内,是XX 东胜区北部城市化进程中重点发展的区域。建筑类别包含住宅、办公、集中商业、展览、地下车库及相应配套建筑。四标段建设为其中间地块的四栋住宅、配套商业及部分地下车库部分。四标段由B8#、B10#、B12#、B14#住宅、及部分地下车库组成。B8#、B10#住宅为地上21层,地下3层,建筑高度为63.9米,地上建筑面积为6720m2 ;B12#住宅为地上21层,地下2层,建筑高度为63.9米,地上建筑面积为6720 m2 ;B14#住宅为地上26层,地下2层,建筑高度为78.9米,地上建筑面积为8320 m2 ;地下车库为一层,建筑面积为21510.72 m2 。本标段建筑总面积约:94000 m2,抗震设防烈度为7度, 建筑物耐火等级为一级. 建筑结构的安全等级为二级. 使用年限为50年. 二、编制依据 1、施工图纸 2、塔吊安装手册 3、建安工程施工手册

三、塔吊位置及配置简述 其中:地上部分平均总高度68.9米, 一号塔吊:位于8#楼南侧,高度33.6米。 二号塔吊:位于12#东侧,为了避开1、3号塔吊垂直高度相差5米,高度配置为28.9米。 三号塔吊:位于14#楼东侧,为了避让2号垂直高度相差5米,此塔吊设置高度23.6米 四、多台塔吊塔臂防碰撞措施 为了防止在施工中多塔吊塔臂相互碰撞,在设置位置和安装及使用过程中,必须遵照下列措施执行,以保证塔吊作业安全。 1、作业前检查和作业时的检查重点: ①、机械结构外观情况各传动机构应正常。 ②、各齿轮箱,液压油箱的油位应符合标准。 ③、主要部位连接螺栓应无松动。 ④、钢丝绳磨损情况及卡具紧固和穿绕滑轮应符合规定。 ⑤、供电电缆应无破损。起动机穿身不允许当做工作零线。 2、检查电源电压是否符合电压,送电前启动控制开关应在零位,接通电源后检查金属结构部分无漏电后方可上机。照明与起重机主断路器应分接,当主断路器切断电源时,照明不应断电。 3、空载运转,检查行走,回转、起重变幅等各机构的制动

塔吊安装施工方案

目录 一、编制依据....................................................................................... ........................................ (2) 二、工程概况............................................................................................................................... . (2) 三、塔机情况 (2) 四、人员架构 (3) 五、汽车吊的确定及地址承载验算 (4) 六、安装准备工作 (5) 七、塔机的安装,其安装程序如下 (6) 八、塔机顶升 (7) 九、塔机安全装置调试................................................................................................................. ..8 十、验收.............................................................................................................. .. (9) 十一、安装作业过程中的注意事项 (9) 十二、安全措施 (10) 十三、防雷措施 (11) 十四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (11) 十五、塔吊的操作、维护及保养说明 (12) 十六、塔机附着 (12)

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

高压线与塔吊处理方案

高压线与塔吊处理方案集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高压线与塔吊处理方案一、工程概况: 工程名称:郴州市隆华花园二期2#栋 工程地址:郴州市开发区旭辉路 建设单位:郴州市友昌房地产开发有限公司监理单位:郴州科源建设监理有限公司 施工单位:郴州市湘安建筑工程有限公司 安装单位:耒阳市安联机电安装有限公司 塔吊型号:QTZ63型自升式塔式起重机 基本参数:起重臂长44m(标准长为50m) 最大幅度起重量1.5t最大额定起重量3t 塔身尺寸1.643m×1.643×2.8m

安装后自由高度(不附墙)39m 二、工程简介: 本工程由郴州市友昌房地产开发有限公司投资兴建的商住楼,地下二层,二层以上为住宅套房,主体高度为68.8m、框剪结构,地上18+1层。塔吊基座设置在地下室负1层(即地下室底板下),基顶标高-11.8m,现阶段独立自由高度前大臂距高压线垂直距离还要10米左右。 三、现状分析 在塔机作业区内,建筑物北侧有10KV高压线一组,由东西斜走向,高压线距自然地坪垂直高度约15m左右,水平最近处距将来建好的建筑物 21m。高压线与塔吊的起重臂回转半径最小距离0.7m(最前端距离)。 3、吊装时严禁将构件或物品吊在高压线上空旋转。 4、在起重臂上装警示灯及限位距离处标志,并设置小红旗。能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措

施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,特制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 四、方案确定 B、下阶段: 1、塔吊顶升时(即安装第一道附着架时)考虑起重臂超越高压线组并大于规范规定的安全距离。顶升时起重臂必须与高压线侧向平行,严禁在警戒区和禁止区内顶升作业。调整幅度限位器使载重小车距起重臂端大于5m(只能向外开到离回转中心39m处),当小车或吊臂超过其行程范围,报警装置便发生信号并使其停止工作。为了避免载重小车在行走时限位器突然失灵而导致冲出设定位置,在小车变幅的轨道行程离回转中心39m处均设置机械止挡装置。 2、吊装时楼上下各配一名信号工,并在高压线旁边设专职安全监视人,手持对讲机与塔吊司机保持联系。 5、设置高压静电释放装置和防护设施。

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

塔吊安装与拆除施工方案

I If 编号:SM-ZD-12319 塔吊安装与拆除施工方案 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

塔吊安装与拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建 筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可 达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度 2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千 。独立高度25M (吊钩高)。 安装塔吊组织机构: 现场总负责人(项目经理) 作业技术负责人: 机械负责人: 电气负责人: 安全负责人: 作业总指挥: 人员安排:

装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件专业电工:2名,负责施工现场 电气部分的组装与调整, 塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V ±5% , 50HZ三相五线交流 电, 塔机电源线采用电缆5 X10 (铜芯线)与专用配电箱,该机 应单设重复接地,接地电阻不大于10 Q。 5、所需工具准备: 汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自 棕绳 葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。 二、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按 说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。 (一)安装底架和基础节 1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架, 拧紧地脚螺栓。 2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基

塔吊基础设计的方案.doc

施工总承包工程 塔吊基础设计方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局集团有限公司 施工总承包工程项目部 2015年10月05日

目录 第1章编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 编制依据 (1) 第2章工程概况 (2) 2.1 工程所在位置、场地及其周边环境情况 (2) 2.2 工程总体概况 (2) 2.3 ±0.00标高、自然地面标高及其相互关系 (3) 第3章塔吊选型与布置 (4) 3.1 塔吊选型与现场布置原则 (4) 3.2 塔吊选型 (4) 3.3 塔吊基础定位 (8) 3.4 塔吊性能参数 (8) 3.5 本工程岩土体分析与评价 (10) 3.6 塔吊基础开挖深度附近地质分析 (10) 3.7 塔吊基础承台的配筋 (11) 第4章塔吊基础施工顺序与方法 (12) 4.1 塔吊基础施工准备 (12) 4.2 塔吊基础施工流程 (12) 4.3 塔吊基础施工控制要点 (12) 4.4 塔吊基础防水、散水做法 (13) 4.5 塔吊基础施工质量保证措施 (13) 4.6 塔吊基础施工安全注意事项 (13) 4.7 塔吊基础施工技术注意事项 (14) 附录1:塔吊基础计算书 (15) 1. TC7525塔吊基础计算书 (15) 附录2:塔吊基础附图 (25)

第1章编制说明及依据 1.1编制说明 本方案为工程塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行编制专项方案。 1.2适用范围 根据本工程的施工组织设计及施工部署并结合本工程现有招标图纸及场地情况,我司布置2台塔吊,并自编号为9#、10#。本方案适用于该2台塔吊基础设计,下文将选取其中TC7525(臂长75m)、TC6016(臂长50m)进行基础设计说明。 1.3编制依据 (1)本工程招标图纸 (2)《基坑支护工程岩土工程勘察》 (3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2011) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (6)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (7)《国家标准现行建筑机械规范大全》(中国建筑出版社,1994) (8)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009) (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002(2011版)) (10)TC7525塔式起重机安装使用说明书 本方案有未说明或未明确的地方以有关规范、图集或当地政府有关文件规定为准。

塔吊穿底板 楼板处理方案

第一章工程概况 我方所施工的地库三区范围共设置7台塔吊,其中三台塔吊(塔吊编号分别为:16#、17#、26#)塔身在底板、楼板施工时将穿越结构。为保障塔吊穿底板、梁板处的结构可靠,特制定本专项施工方案。 地库三区塔吊布置见下图: 第二章施工措施 2.1 16#塔吊穿底板、楼板施工措施 2.1.1 16#塔吊机身位于距K轴偏L轴方向1640mm,距14轴偏13轴方向3860mm,标准节宽

1600mm,具体位置如图2-1。 16#塔吊在底板处的位置 16#塔吊在地下一层、首层的位置 图2-1 2.1.2 施工措施 1)在筏板范围内,16#塔吊从板带部位穿过,采用施工缝的处理方法将塔吊机身四周围住,具体做法见图2-2: 图2-2 2)底板钢筋正常穿过塔吊塔身,待塔吊拆除时,将钢筋按照50%接头率用氧气乙炔焊割断, ,取出塔身后,用绑扎搭接的方法将底板钢筋连接,并进行保证相邻两根钢筋接头距离大于1.3L l 该部位的混凝土浇筑,塔吊位置后浇混凝土采用比该部位图纸注明混凝土型号高一等级的混凝土进行浇筑。其中用于隔离作用的网片,可采用快易收口网制作。 3)当底板钢筋与塔吊机身构件相碰撞时,钢筋绕过塔吊机身构件,待机身取出后,对钢筋调直后进行连接。 4)16#塔吊穿楼板部位做法与其穿筏板做法类似,但取消GRACE止水带及防水层的施工。穿楼板处施工缝留设位置及下部临时支撑如图2-3所示: 图2-3 5)16#塔吊穿楼板处板筋(最大直径Φ10)在塔吊机身边缘处向上弯起,待塔身取出后,两侧钢筋扳下后进行搭接连接,搭接接头百分率为50%,板筋向上弯起预留长度经计算取定,以保证搭接长度满足规范要求。

塔吊安装施工方案

目录 目录 (1) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 3.1、车辆器具准备 (4) 3.2、作业条件准备 (4) 四、施工方法 (5) 4.1工艺流程 (5) 4.2、塔式起重机布置 (6) 4.3、QTZ63塔式起重机安装及拆除方案 (6) 4.4安全指标和拆卸目标: (15) 五、劳动力计划 (16) 六、安全保证措施 (16) 七、防碰撞措施 (17) 1

一、工程概况 1.地理位置 本工程位于西安市雁翔路与规划七路东南角。 2.本工程主要参建单位: 建设单位:交大科技园有限责任公司; 设计单位:上海中建建筑设计院有限公司; 监理单位:陕西建科监理有限责任公司 总承包单位:西安裕华建设工程(集团)有限公司 3.本工程施工范围 本工程由博源科技广场地下室、C区博源国际交流中心、D区博源培训中心组成。 4.建筑概况 D区博源培训中心 1、总建筑面积6050 m2(地上6050 m2,地下详见C区子项),地上十层,地下二层,地下室埋置深度为10.200m,建筑总高度为36.500m,系框架剪力墙结构。 2、建筑防火分类:一类 3、耐火等级:一级。 4、抗震设防烈度:八度。 5、设计使用年限:50年。 2

针对博源科技广场地下室工程的具体情况,为方便施工,我方准备为地下室安装一台QTZ63塔式起重机协助我方在施工过程中对建筑材料的进行垂直运输。额定荷载5t,其重力矩630k n·m,旋转半径45m。 根据《塔式起重机安全技术规程》等规范规程及地下室的实际情况,编制本方案。 二、编制依据 2.1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2.2、《塔式起重机安全技术规程》GB5144-94 2.3、《起重机机械安全规程》GB6067-85 2.4、《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012 2.5、《起重机机械用钢丝绳检验和报废使用标准》GB5792-86 2.6、《QTZ63塔式起重机说明书》 2.7、《博源科技广场工程建筑施工图》 2.8、《博源科技广场工程结构施工图》 3

相关文档