配电设备运行维护及事故处理(2021)

选择题:

1、变压器绝缘电阻测量工作,应在气温(A)以上的干燥天气(湿度不超过75%)进行。

A、50

CB100

CC150

C

2、绝缘电阻低于(B)时,不得进行耐压试验。

A,最大值B允许值C最低值

3、三相线间直流电阻的不平衡度不大于(A)。

A、2%

B、4%

C、6%

4、三相相间直流电阻的不平衡度不大于(B)。

A、2%

B、4%

C、6%

5、配电变压器分接开关,每档高压为正负(B)。

A、2.5%B5%C7.5%

6、10KV高压电网采用三相三线中性点(B)系统运行方式。

A、直接接地

B、不接地

C、经消弧线圈

7、配电变压器并列运行,额定电压相等,电压比允许相差(A)

A、±0.5%B±0.75%C±1.5%

8、配电变压器并列运行,容量比不得超过(C)。

A、1:1B2:1C3:1

9、中性线电流超过额定电流的(B)时,应将负荷在三相间从新分配。

A15%B25%C35%

10、一般情况下配电变压器的高压侧(跌落保险)熔丝选择在

(B)高压侧额定电流以内,

A1.2-1.5B1.5-2.0C2.0-2.5

判断题:

1、单臂电桥观察检流计指标的偏转情况。指针向“+”方向偏转,需减小比较臂阻隔值,反之增大比较臂阻值。(X)

2、单臂电桥测量完毕后,应先松开电源支路按钮B,再松开检流计按钮G。(X)

3、单臂电桥比率臂的选择一定要保证比较臂的四个檔才能用上,以确保测量结果有4位有效数字。(√)

4、配电变压器测量穿芯螺杆绝缘电阻,如小于10兆欧应检修。(√)

5、当变压器超过负荷严重时,就会发出低沉的如载重飞机的“嗡嗡”声。(√)

6、调压开关分接不到位或接触不良,不影响变压器的正常运行(X)。

7、配电变压器两相熔丝熔断,故障一定发生在配电变压器内。(X)

8、绝缘电阻低于允许值时,不得进行耐压试验。(√)

9、当电源电压过高时,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐。

(√)

10、当变压器绕组发生层间或匝间短路而烧坏时,变压器会发出“咕嘟咕嘟”的开水沸腾声。(√)

简答题:

1、配电设备巡视检查项目有哪些?

答:1、配电变压器的巡视检查;

2、跌落式熔断器的巡视检查;

3、柱上开关、断路器的巡视检查;

4、电容器巡视检查;

5、避雷器的巡视检查;

6、接地装置巡视检查

2、配电设备巡视的目的是什么?

答:1、随时掌握设备的运行情况及周围环境的变化;

2、及时发现和消除设备缺陷,预防事故发生,确保配电设备健康、安全运行。

3、配电变压器发生缺相的原因大致有哪些方面:

供配电设备安全操作规程

供配电设备安全操作规 程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

供配电设备安全操作规程 1、安全操作注意事项 操作高压设备时,必须戴绝缘手套、穿绝缘靴、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 、操作低压设备时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。、严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,须具备以下条件: 1.3.1有专人监护; 1.3.2工作场地空间足够,光线充足; 1.3.3所用工具材料齐全; 1.3.4工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排出故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 、变配电设备倒闸操作时,应一人执行一人监护。 2、供配电设备操作 、配电变压器停电操作要领 2.1.1拉开各低压出线开关; 2.1.2拉开低压总开关; 2.1.3拉开配电变压器高压侧开关。 配电变压器送电操作要领 2.2.1合上配电变压器高压侧开关; 2.2.2合上低压总开关; 2.2.3合上各低压出线开关。 在配电变压器上工作前,采取以下安全措施: 2.3.1拉开高、低压两侧电源; 2.3.2验电,确认无电; 2.3.3高低压两侧分别挂三相短路接地线;

2.3.4设安全围栏,挂“有人工作,禁止合闸”标识牌于高低压开关处。在高压配电柜上工作前,采取以下安全措施: 2.4.1拉开开关、有明显的开路点; 2.4.2验电,确认无电; 2.4.3挂三相短路接地线; 2.4.4设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者); 2.4.5挂“有人工作,禁止合闸”标识牌于停电开关处; 2.4.6站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

设备定期维护保养规程

有限公司 设备定期维护保养规程 1 主题内容及适用范围 为了保证本公司的机械设备具有良好的工作性能及良好的工作状态,以促进安全生产,保质保量按时地完成生产任务。本规程规定各类设备的定期维护的保养项目、周期 等内容。 本规程适用于公司在用的大型、重点和精密设备进行定期的维护保养。 需进行定期维护保养的设备分为六大类: A:机械加工类,包括铣床、磨床和刨床等; B:起重设备; C:大型液压机械类(压铸机); D:电炉; E:空气压缩机; F:数控设备。 2 职责 2.1 经营部负责按照本规程对本规程规定的设备进行定期维护保养,并填写好有关记录。 2.2 经营部负责保存本规程涉及到的有关记录。 3 规程内容 3.1 机械加工设备的定期维护保养 3.1.1 观察设备的外观,检查外观的各部份是否完整,有没有损坏。 3.1.2 接通电源,开动机床,观察机床的主轴,进给变速等机构的工作状态是否正常。3.1.3检查机床的润滑系统是否正常工作。 3.1.4检查机床各辅助机构的工作状态是否正常。 3.1.5 根据设备的检查情况,编制《设备维修备件采购申请单》,以便在设备使用时配件损坏能及时更换。 进行定期维护保养的机加设备清单如下:

3.2 起重设备的定期维护保养 本公司有三台起重机,型号为LDA5吨。此设备的维护保养周期为一年,维护保养工作由劳动局安全监检部门进行,检定后由劳动局安全监检部门颁发准用证。 3.3大型液压机械的定期维护保养 3.3.1 启动压铸机,检查机器的合模、开模、顶出、回退、快压射、慢压射和增压机构的工作状态是否正常。 3.3.2 检查主机的运行是否正常,高、低压油泵工作是否正常。 3.3.3 各油路、换向阀性能是否良好,工作状态是否正常。 3.3.4 观察压铸机各部份的工作状态是否正常。

机械制造企业应急预案

机械制造企业 事故应急预案 ××××××有限公司 预案编号:×××安全×号 实施日期:200×年×月×日 修正日期:200×年×月×日 审核人(签字): 签发人(签字): (单位公章) 目录 1、1总则 1、1编制目的 1、2编制依据 1、3适用范围 1、4应急预案体系 1、5应急工作原则 2生产经营单位的危险性分析 2、1生产经营单位概况 2、2危险源与风险分析 3组织机构及职责 3、1应急组织体系 3、2指挥机构及职责 4预防与预警 4、1危险源监控 4、2预警行动 4、3信息报告与处置 5应急响应 5、1响应分级 5、2基本响应 5、3响应程序

5、4应急结束 6信息发布 7后期处置 8保障措施 8、1通信与信息保障 8、2应急队伍保障 8、3应急物资装备保障 8、4经费保障 9培训与演练 9、1培训 9、2演习 10奖惩 10、1奖励 10、2责任追究 10、3保险 11附则 11、1术语与定义 11、2应急预案备案 11、3维护与更新 11、4制定与解释 11、5应急预案实施 1 总则 1、1 编制目的 【简述应急预案编制的目的、作用等】 制订生产经营单位安全生产事故应急预案就是贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"方针,规范生产经营单位应急管理工作,提高应对与防范风险与事故的能力,保证职工安全健康与公众生命安全,最大限度地减少财产损失、环境损害与社会影响的重要措施。为了及时、有效地组织对本机械加工单位突发的重大生产安全事故的采取应急救援行动,确保机械制造(加工)单位具备快速反应与处理事故的能力,根据《安全生产法》第十七条、第三十三条、第六十九条等条款、《国家安全生产事故灾难应急预案》等法律、法规的规定,制定本预案。 1、2 编制依据 【简述应急预案编制所依据的法律法规、规章,以及有关行业管理规定、技术规范与标准等】 一、主要法律法规

生产应急预案

合肥常茂钢材加工有限公司管理文件文件编号:CM-SC-001 签发: 现场生产应急计划管理办法 1、目的 为了保证紧急情况下不中断对顾客的产品交付,必需对公司内有可能发生的、影响生产的事件,如供应中断、劳动办短缺、关键及主要设备故障、计划超出设备产能等突发性事件,规定应急措施的对策,维护生产活动的正常进行。 2、适用范围 本管理办法适用于所用客户 3、生产应急处理组织 3.1 生产应急处理小组: 组长:何旭光 副组长:唐健 组员:张道顺、杜雪梅、马存志、周经纬、张静 4、职责 4.1生产部负责应急计划的编制和组织实施。 4.2生产部负责劳动力短缺时,准备和实施应急计划。 4.3质检负责市场退货时准备和实施应急计划。 4.4采购部负责物料供货商中断或物料短缺时,准备和实施应急计划。 4.5物管部负责非正常原因影响产品交期时,准备和实施应急计划。 5、生产应急程序 5.1当停水、停电影响到生产计划无法顺利实施时,生产部应根据客户订单交期的缓急程度采取以下相应的措施(一种或多种)。 A) 优先安排特急订单生产;

B) 待系统恢复正常后安排加班处理; C) 安排委托外加工处理; D) 通知采购部和客户,请求延缓交期。 5.2原材物料供应中断或物料短缺,导致无法正常交货,影响产品交付时应采取以下相应的措施(一种或多种)。 A) 安排采购部人员与原材供货商责任人或供货商高层管理人员协商解决; B) 选市场现采或择新的供货商安排紧急交货; C) 采用更快速的运输方式交货; D) 安排委托外加工处理; 通知客户,请求延缓交期。 5.3采购部应主动收集同行业物料供货商及委托外加工商信息数据(包括生产周期、生产能力、价格水平、质量管理状况、物料最小等)为出现物料紧急采购或借料或委托外加工提供便利。 5.4劳动力短缺的应急措施,如因客户订单大幅度增加,员工集体辞职或员工染病或中毒而导致劳动力短缺时,应采取下列相应措施。 A) 人力资源部负责联系劳动中介公司、学校、人才市场、各类培训机构等安排人员紧急招聘; B) 招聘临时工人; C) 生产部加强员工多岗位培训,使员工能够担当多方面的工作; D) 安排委托外加工处理; E) 通知客户,请求延缓交期。 5.5关特设备故障的应急措施 5.5.1所管设备部门应根据《设备保养作业指导书》内的要求对关键设备实施维

1供配电设备设施安全操作规程

用心服务 用爱沟通 供配电设备设施安全操作规程 1.0目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保供配电设备设施的运行安全和操作人员的安全。 2.0适用范围 本规程适用于“重庆市怡乐物业管理有限公司”辖区内所有小区内供配电设备设施的操作。 3.0职责 3.1 工程部主管负责操作培训并检查《供配电设备设施安全操作规程》的执行情况。 3.2 工程部值班电工负责供配电设备设施的操作。 4.0程序要点 4.1安全操作注意事项 4.1.1操作高压设备设施时,必须戴高压绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.2操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、不能正向面对操作设备。 4.1.3严禁带电工作,紧急情况需带电低压作业时,应具备如下条件: 4.1.3.1有监护人; 4.1.3.2工作场地空间足够,光线足够; 4.1.3.3使用工具、材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等); 4.1.3.4工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.4自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强 行送电。 4.1.5电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、并牢固接地,不得用摇表测量带电体的绝缘 电阻。 4.1.6变配电房拉、合闸时,应根据《操作票》,一人执行一人监护。 4.2供配电设备设施操作 4.2.1配电变压器停电的操作要领: 4.2.1.1拉开各路低压出线开关(断路器); 4.2.1.2拉开低压总开关(智能低压断路器); 4.2.1.3拉开配电变压器高压侧开关(智能高压断路器)。 4.2.2配电变压器送电的操作要领:与停电时的操作顺序和运行状态完全相反。

设备维修保养规程

设备维修保养规程 一.目的:实现设备使用、保养和维修的程序管理 建立一个设备使用、保养和维修的管理程序,以指导设备的正确使用、预防性维修和合理保养,以保证设备的正常运转、防止事故的发生、延长设备的使用寿命。 二.职责 生产部负责本规程的制定,设备检修人员、操作人员负责设备的日常保养和维修,各工段长、组长负责本规程执行过程中的技术指导和监督管理。三.适用范围 本厂所有生产设备和其服务、辅助设备。 四.内容 1.设备的使用 ⑴设备的使用要实施设备操作人员负责制,要严格执行岗位责任制,所有的设备的操作人员必须熟悉设备构造,掌握设备的操作技能,了解常见的故障类型和解决办法,保证能正确的使用设备;单人使用的设备由操作人员负责,多人操作的设备由本岗位的组长负责,设备的操作人员应保持相对稳定,在设备的操作人员因事不能上岗进行操作时,应由受过相应培训的人员替代。 ⑵所有的设备都要制定操作规程,要求操作规程的内容要详细、清楚、符合生产工艺对设备操作的要求。 ⑶主要设备要统计故障率、停机时间,便于对设备的运行情况进行检查。 ⑷设备的运载负荷是设备的参数之一,不可任意更改设备的技术参数,严谨设备超负荷运转,严谨设备带病运转。

2.设备的保养 设备的维修保养应贯彻预防性维修为主的方针,通过日常保养加计划检修的制度加以实施,即在设备故障发生之前按照检修计划或相应的技术规定进行维修保养。机修工对设备负有维修的责任,定时和经常检查设备的运转情况并经常向操作工了解设备运转的状况,发现隐忧及时予以消除。 ⑴设备的日常保养 ①设备的日常保养的目的是维护设备的正常使用状态,它是设备维护的基础,是预防事故发生的积极措施,是由设备的操作负责人实施的。 ②设备的日常保养通常是在设备使用结束后,在下班前的一定时间里由设备的操作人员进行,具体要求有:设备的清洁,设备的检查,必要的设备润滑等,使设备处于整齐、清洁、安全、润滑良好的状态。 ③设备的保养原则为:设备完好,部件和零件完整。 ④具体保养要求:a. 运转设备使用前先进行空转,确认设备声音正常,润滑良好,方可进行操作。b. 检查螺栓的紧固程度,对松的螺栓进行紧固处理,以防在使用中脱落。c. 对各个传动部件进行润滑加油,检查传动系统各操作手柄、电器开关位置正确无松动,操作灵活可靠。 ⑵一级保养(运行300h) 机械部分:①清洁各部位及死角②检查三角带、皮带有无裂缝,如有损坏及时更换③清洗自动放泄过滤器④各仪表是否正常,有损坏的及时修理或更换⑤上死点停止位置的确认⑥离合器、制动器有无异常声音。电气部分:①减速器油量是否充足②各部位给油是否充分③检查润滑管路各连接头有无泄漏。 ⑶二级保养(运行3600h)

配电室应急预案

配电室应急预案配电室应急预案 (一)、指导思想为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保、安全事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本公司企业特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《配电室应急预案》。 (二)、编制说明该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生突发火灾情况,该预案自然启动。 (三)、事故应急指挥机构,职责及分工 1、应急组织机构总指挥: 管理处成员:管理处经理、工程部经理、强电领班 2、职责及分工 2.1 现场应急自救组织发生电气火灾时,火灾现场成立应急自救小组,其人员构成:当值班电工、现场人员等。 2.2 应急自救组织机构人员的职责 (1)现场应急自救小组:组织火灾现场的应急抢险,处置出现的紧急情况;与生产部保持联系,报告灾情,执行救灾指令等。 (2)当班电工:是现场应急抢险的主要执行者。组织和指挥火灾现场的应急自救,负责向工程部报告情况。 (3)其他成员:服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,发现险情及时报告。 (四)、应急处理原则 1. 加强运行控制,保证设备运行正常

2. 及时发现火灾等险情及时自救 3. 最大限度减少火灾带来的人员伤亡和财产损失 (五)事故特征 1. 危险性分析电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至造成大面积停电,引发生产车间、锅炉等一系列重、特大事故发生。 2. 事故前可能出现的征兆火灾初始阶段,附近地点往往能闻到烧焦东西的糊味,继而可能看到烟气。一般地,突然闻到烧焦东西的糊味时,应引起可能要发生火灾的警觉;烟是最明显的火灾征兆,看见烟,意味着情况可能非常2 危险。 (六)应急处置 1 事故应急处置程序 事故一旦发生,现场负责人应保持冷静,现场工作人员或其他人员应当保持头脑清醒,迅速报警,并迅速采取以下救护措施:(1)发生火灾时,现场人员应立即采取措施组织扑救,并迅速向生产部报警,同时向其它值班领导报告。 (2)现场迅速成立应急自救小组,启动相应的应急措施,组织开展灭火抢险和自救行动。如果事态难以控制,应迅速向消防部门请求增援。 (3)在自救行动中,应急人员与生产部保持联系,随时报告灾情变化和自救进展,贯彻指挥部救灾命令,引导救援人员赴事故地点救灾。

配电室设备安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电室设备安全操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

配电室设备安全操作规程(标准版) 一.设备安全注意事项: 1.本设备的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安检局颁发的《电工操作证》进行操作设备,未经培训的任何人员严禁操作设备。 2.不熟悉配电设施能严禁操作设备、安全保护用品未佩带齐全严禁操作设备、未全部熟悉并掌握设备操作规程严禁操作设备。 3.管理人员有权阻止、纠正他人违章作业、冒险蛮干等不安全行为;有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度的指挥、调度及安排。 4.上班后必须检查各柜前绝缘胶垫是否完整、干燥。 5.设备安全防护装置在任何情况下严禁以任何理由拆卸、毁损、短接或挪作他用,使安全保护设施失效。

6.食用或饮用降低注意力或精神恍惚的药品或饮料严禁操作设备。 7.实习生严禁在无班长或师傅监护下独自操作。严禁操作时身体全部或部分进入配电柜内部。 8.厂房漏水或者设备周围积水严禁送电工作。 9.严禁将物品放入配电柜里,以免造成短路伤人及损伤设备。 10.值班员在维修或清擦设备时,必须关闭设备电源,并悬挂“严禁合闸,有人工作”的安全警示牌,必须有专人进行监护的情况下进行,严禁独自操作。 11.绝缘工具每半年检验一次。 二.操作时注意事项: 1.配电室工作人员,必须了解熟知配电柜开关的结构、性能、动作原理以及各种故障产生的原因、预防方法、应急处理方法,并有处理一般事故的操作技能。 2.进入工作岗位必须穿绝缘鞋,操作时必须佩戴防护手套及防护镜。

设备使用维护保养规定

设备使用、维护保养规定 一、设备使用规定: 操作工人对设备要做到“三好”、“四会”、“四项要求”: 1、“三好”的内容: 、管好:自觉遵守定人定机制度,凭操作证使用设备,不乱用别人的设备,管好工具、附件,不丢失损坏,放置整齐,安全防护装置齐全好用,线路、管道完整。 、用好:设备不带病运转,不超负荷使用,不大机小用、精机粗用。遵守操作规程和维护保养规程。细心爱护设备,防止事故发生。 、修好:按计划检修时间,停机修理,积极配合维修工,参加设备的二级保养工作和大、中修理后完工验收试车工作。 2、“四会”的内容: 、会使用:熟悉设备结构,掌握设备的技术性能和操作方法,懂得加工工艺,正确使用设备。 、会保养:正确地按润滑图表规定加油、换油,保持油路畅通,油线、油毡、滤油器清洁,认真清扫,保持设备内外清洁,无油垢、无脏物、漆见本色铁见光。按规定进行一级保养工作。 、会检查:了解设备精度标准,会检查与加工工艺有关的精度检验项目,并能进行适当调整。会检查安全防护和保险装置。 、会排除故障:能通过不正常的声音、温度和运转情况,发现设备的异常状况,并能判断异常状况的部位和原因,及时采取措施,排除故障。发生事故,参加分析,明确事故原因,吸取教训,做出预防措施。 3、设备使用四项要求: 、清洁:设备内外整洁,各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污,各部位不漏油、不漏气,设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净; 、整齐:工具、附件、工件(产品) 要放置整齐,管道、线路要有条理; 、润滑良好:按时加油或换油,不断油,无干摩现象,油压正常,油标明亮,油路畅通,油质符合要求,油枪、油杯、油毡清洁; 、安全:遵守安全操作规程,不超负荷使用设备,设备的安全防护装置齐全可靠,及时消除不安全因素。 二、设备维护保养规定 设备的维护保养:是指设备的日常维护、定期维护、定期检查和精度检查,以

配电设备故障应急预案

配电设备故障应急预案 一、目的 为预防突发性因素导致高压配电房内断路器及抽屉式开关柜等设备的故障产生局部区域的供电中断;保障在最短时间内以最快速度、最合理的方式临时性恢复经营供电,以达到降低或消除因停电原因对业户造成的负面影响。 二、适用范围 本物业辖区高压配电房 三、职责 1、高压配电工程人员负责了解配电设备故障情况及影响范围,并及时告之客户服务部及工程主管启动应急预案,由工程主管逐级向上汇报。 2、监控人员负责做好对停电及相邻区域的安全监控,与安保人员及楼层管理员配合协调防止造成人员伤害及货品损失。 3、工程设备管理专员负责现场组织、实施故障抢修工作。 4、当班工程助理及工程领班参与并协调现场抢修工作。 5、客户服务部工作人员做好停电租户的解释工作和善后处理工作。 四、处理流程 配电设备故障应急处理程序:

五、配电设备故障应急处理方案: 1、当高压配电房发生配电设备故障时,高配值班人员负责了解故障设备的柜号以及故障程度和影响范围,将故障情况报告工程当值领班、工程设备管理专员、工程当值助理和工程主管。 2、工程设备管理专员到高压配电房进行相关技术说明,协同工程当值助理及工程领班进行全面指导,安排高压配电技术人员及维修技术人员及时采取如下措施: 2.1、维修技术人员至停电区域,检查故障原因。检查设备运状况,对较大负荷的设备作关停处理,避免恢复供电时瞬间电流损坏设备。 2.2、查明故障后,及时组织人员抢修。 操作内容及步骤如下: 当高压配电房抽屉开关发生故障时,将故障抽屉开关与电网切断,立即使用预先准备的电缆(4×95+1×50mm2)将故障配电设备的出线电缆与备用回路断路器连接。 如3#变或4#变抽屉开关出现故障,就近从3#变或4#变备用回路开关上用预先准备的电缆与故障回路出线电缆联接。 如1#变或2#变抽屉开关出现故障,就近从1#变或2#变备用回路开关上用预先准备的电缆与故障回路出线电缆联接。 如一根电缆长度不够可用两根连接使用,中间使用3P400A空开连接,因95mm2电缆可配用150KW(约250A/相),如此回路负荷大于每相250A时(参照历史运行数据),应立即通知该回路用电租户减少用电功率(安排专人现场值守或拆除部分用电设施)。 线路连接完毕核查相序正常后临时性恢复停电租户之供电,为后期的维修工作赢得时间同时尽可能的降低负面影响的程度。

配电室设备安全操作规程

编号:SM-ZD-89192 配电室设备安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电室设备安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一. 设备安全注意事项: 1. 本设备的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安检局颁发的《电工操作证》进行操作设备,未经培训的任何人员严禁操作设备。 2. 不熟悉配电设施能严禁操作设备、安全保护用品未佩带齐全严禁操作设备、未全部熟悉并掌握设备操作规程严禁操作设备。 3. 管理人员有权阻止、纠正他人违章作业、冒险蛮干等不安全行为;有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度的指挥、调度及安排。 4. 上班后必须检查各柜前绝缘胶垫是否完整、干燥。 5. 设备安全防护装置在任何情况下严禁以任何理由拆卸、毁损、短接或挪作他用,使安全保护设施失效。 6. 食用或饮用降低注意力或精神恍惚的药品或饮料严

设备日常保养和定期维护保养规程

莱州市XX机械有限公司作业文件 文件编号:JT/C-6.3J-003A版号:A/0 设备日常保养规程和定期维护 保养规程 批准:吕春刚 审核:王春 编制:尹宝永 受控状态:分发号: 2006年11月15日发布2006年11月15日实施

程和定期维护保养规程 使用部门:设备科 作 业 文 件 版本:A/0 过程识别:S4 共 10 页 / 第 1 页 一、设备的日常维护保养规程 设备的日常维护包括每班维护和周未维护两种,由操作者负责的每班维护保养,要求操作工人在每班生产中必须做到:班前对设备各部位进行检查,并按规定加油润滑;规定的定检项目应在检查后记录到点检卡上,确认正常后才能使用设备。设备运行中要严格按操作规程,正确使用设备,注意观察其运行情况,发现异常要及时处理,操作者不能排除的故障应通知维修工人检修,并由维修工人填写“设备维修记录”单。下班前15分钟左右的时间操作者认真擦拭清扫设备,并记录设备的状况。 周末维护主要是要求在每周末和节假日前,用1~2小时对设备进行较彻底的清扫、擦拭和涂油,并达到设备维护“四项要求”的规定。 附:设备维护 “四项要求”。 1整齐。工具、工件、附件放置整齐,设备零部件及安全防护装置齐全,线路、管道完整。 2清洁。设备清洁,无黄袍:各滑动面、丝杆、齿条等无黑油污,无碰伤;各部位不漏油、不漏水、不漏电;切削垃圾清扫干净。 3润滑。按时加油、换油,油质符合要求,油壶、油枪、油杯、油嘴齐全,油毡、油线清洁,油标明亮,油路畅通。 4安全。实行定人定机和故障记录规定,熟悉设备结构,遵守操作维护规程,合理使用,精心维护,监测异状,不出事故。 二、设备的定期维护保养规程: 设备定期维护保养按设备要求或说明书规定实施,其主要内容: 1拆卸指定的部件、箱盖及防护罩等,彻底清洗、擦拭设备; 2检查、调整各部件配合间隙,紧固松动部位; 3疏通油路,增添油量,清洗滤油器,油毡、油标,更换冷却箱液; 4清洗、检查、调整电器线路及装置(由维修电工负责); 5通过定期维护必须达到:①内外清洁呈现本色;②油路畅通,油标明亮;③操作灵活,运转正常。

机械伤害事故应急预案

机械伤害事故应急预案
1 适用范围 本预案适用于****项目施工中发生机械伤害安全事故的应急救援。
2 编制目的 为了防止和减少桥梁施工机械伤害事故中人员伤亡和财产损失,促进我部安全生产形势的稳定好转以
及总结安全生产工作的经验和教训,明确本单位安全生产工作的重大问题和工作重点,提出预防事故的思 路和办法,全面贯彻“安全第一,预防为主”的方针,并有针对性地采取救援措施,防止事故的进一步扩 大,减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。b5E2RGbCAP 3 编制依据
《中华人民共和国安全生产法》 《重大事故应急预案编制指南》 《应急救援预案编制知识》 4 应急救援原则 1 常备不懈 2 统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救和社会救援相结合 3 迅速、准确 5 工程基本情况) 我部承建的****工程((K0+000~K54+946.424))段、机电、交安、绿化及房建工程,位于陕西省**** 和****境内,长度为 54.946 公里,为高速公路,地形平缓。p1EanqFDPw 6 周边环境、社区情况 本段地势平坦,线路在 204 省道、神延铁路中间,区域内主要为农田、村庄、煤矿。 7 危险源的分布情况 指挥部管辖范围内高处坠落安全事故危险源主要分布情况:

1 钻孔桩施工 2 承台、墩台身施工 3 支架现浇非标简支梁施工 4 钢筋加工 5 拌合站砼生产、运输 6 梁预制架设、桥面系施工
8 专家咨询系统
与所在地****建立对口联络,聘请相关专家及专业技术人员组成专家咨询小组,对我部的安全生产管 理进行咨询与指导。并****人民医院建立救援联络,负责我单位伤害事故的救援咨询和指导工作。同时, 建立和****当地消防、派出所的联系,定期聘请专家和专业技术人员来我单位进行机械伤害事故的预防以 及其他有关安全生产方面问题的指导。DXDiTa9E3d
9 指挥机构的设置和职责
9.1 指挥部成立机械伤害事故安全应急救援领导小组
组 长:**** 副组长:**** 成 员:指挥部各部门负责人、调度,各经理部经理、总工程师、安质部长 小组下设办公室,办公室主任:**** 联系电话:****-**** 手机****
9.2 职责
指挥部领导小组在接到事故报告后: 1 根据应急救援预案和事故的具体情况迅速采取有效措施,组织抢救; 2 千方百计防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失; 3 严格执行有关救护规程和规定,严禁救护过程中的违章指挥和冒险作业,避免救护中的二次伤亡和 财产损失;RTCrpUDGiT 4 要保护好事故现场,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
10 装备及通讯网络和联络方法
10.1 常备急救装备

电气事故应急处理方案及措施

电气事故应急预案

电气事故应急预案 一、为了保障公司生产顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。 二、为应对配电运行环境下发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准编写本公司电气应急处理预案。 三、原则: 1、基本原则: ①预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大电气生产事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理、应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。 ②统一指挥。对电气突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措

施得力”的原则,在专职领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事件处理、事故抢险、配电恢复、应急救援、维护稳定、恢复电力生产等各项应急工作。 2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复; ④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 四、适用范围: 本预案适用于本公司配电应对和处理对配电可能构成重大影响和严重威胁的各类突发事件。 五、预案启动 (一)电网停电事故应急处理预案 1.目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失。

设备维修保养规程完整

设备维修保养规程 一.目的 实现设备使用、保养和维修的程序管理建立一个设备使用、保养和维修的管理程序,以指导设备的正确使用、预防性维修和合理保养,以保证设备的正常运转、防止事故的发生、延长设备的使用寿命。 二.职责 生产部负责本规程的制定,设备检修人员、操作人员负责设备的日常保养和维修,各岗位组长负责本规程执行过程中的技术指导和监督管理。三.适用范围 本厂所有生产设备和其服务、辅助设备。 四.内容 1. 设备的使用 ⑴设备的使用要实施设备操作人员负责制,要严格执行岗位责任制,所有的设备的操作人员必须熟悉设备构造,掌握设备的操作技能,了解常见的故障类型和解决办法,保证能正确的使用设备;单人使用的设备由操作人员负责,多人操作的设备由本岗位的组长负责,设备的操作人员应保持相对稳定,在设备的操作人员因事不能上岗进行操作时,应由受过相应培训的人员替代。 ⑵所有的设备都要制定操作规程,要求操作规程的内容要详细、清楚、符合生产工艺对设备操作的要求。

⑶主要设备要统计故障率、停机时间,便于对设备的运行情况进行检查。 ⑷设备的运载负荷是设备的参数之一,不可任意更改设备的技术参数,严谨设备超负荷运转,严谨设备带病运转。 2. 设备的保养 设备的维修保养应贯彻预防性维修为主的方针,通过日常保养加计划检修的制度加以实施,即在设备故障发生之前按照检修计划或相应的技术规定进行维修保养。机修工对设备负有维修的责任,定时和经常检查设备的运转情况并经常向操作工了解设备运转的状况,发现隐忧及时予以消除。 ⑴设备的日常保养 ①设备的日常保养的目的是维护设备的正常使用状态,它是设备维护的基础,是预防事故发生的积极措施,是由设备的操作负责人实施的。 ②设备的日常保养通常是在设备使用结束后,在下班前的一定时间里由设备的操作人员进行,具体要求有:设备的清洁,设备的检查,必要的设备润滑等,使设备处于整齐、清洁、安全、润滑良好的状态。 ③设备的保养原则为:设备完好,部件和零件完整。 ④具体保养要求: a. 运转设备使用前先进行空转,确认设备声音正常,润滑良好,方可进行操作。 b. 检查螺栓的紧固程度,对松的螺栓进行紧固处理,以防在使用中脱落。 c. 对各个传动部件进行润滑加油,检查传动系统各操作手柄、电器开关位置正确无松动,操作灵活可靠。

重大设备故障应急预案

重大设备故障应急预案 1.目的和适用范围 1.1目的:在重大设备故障发生后,能快速、有效地控制处理,以保障公司生产秩序有效运行,尽量减少因设备故障造成对生产的影响和损失。 1.2适用范围:凡是设备故障发生后有下列情形之一的均应按本预案的有关规定进行 1.2.1严重影响公司生产秩序正常进行; 1.2.2配电设备、供水管网出现严重安全隐患; 1.2.3关键、贵重设备故障直接经济损失金额达0.3万元以上。 2.术语和缩略语 3.引用标准 4.设备概况 公司现有各类主要生产设备20余台、套,设备配置能满足下料、卷板,抛丸,抛罐,抛管,钻孔、焊接、加工各工序的制造要求。设备生产能力可达到产品年产量超过100套的需求。 5.组织管理 5.1成立公司重大设备故障应急处置领导小组,其组成人员如下: 组长:经理 副组长:生产副经理、安全设备部经理 成员:公司下属安全生产第一负责人 5.2领导小组职责:

负责本预案的制定、修订和完善;组建应急处置小组,并组织实施和演练,检查和督促作好重大设备故障的预防措施和应急处置的各项准备工作,负责各类重大设备故障发生后应急处置的统一领导、组织指挥和协调。 5.3重大设备故障应急处置小组: 指挥长:经理 副指挥长:总工程师、安全设备部经理 成员:设备维修组负责人、材料成品部经理、 设备涉及的相关部门、车间的第一负责人 5.4重大设备故障应急处置小组其主要职责为: 5.4.1发生重大设备故障时,通报重大设备故障信息,发布应急处置命令,负责组织实施应急方案;在最短的时间内以最快的方式向上级部门和相关部门报告事故有关情况,必要时向有关单位发出协助处置请求;进行事故的调查、处理及经验教训的总结工作。 5.4.2指挥小组分工: 5.4.2.1.指挥长:组织、指挥重大设备故障的应急处置工作; 5.4.2.2.副指挥长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作;生产系统开停车调度工作; 5.4.3成员:负责组织事故现场的抢险、抢修工作;损失额度的评估;处理善后事宜。 6.重大设备故障的报告制度 6.1凡是发生重大设备故障的部门,应在5分钟内以最快的方式向设备动力部及公司重大设备故障应急处置小组报告,同时作好事故现场

高低压配电安全与设备维修应急预案

高低压配电设备安全与维修应急预案 1高低压配电设备安全应急预案 1.1为进一步提高对突发性事故发生的应对能力和迅速抢修性,缩短事故的抢修时间,减少事故的损失,保障安全供电,特制定高低压配电设备事故安全应急处置预案。 1.2应急领导小组 组长:经理的话:xxxxxxxxxxx 副组长:主管电话: xxxxxxxxxxx 成员:电工值班人员电话: xxxxxxxxxxx 1.3在配电室发生停电后: 1.3.1首先查明故障原因,排除故障原因后,方可送电试运行。 当查明故障原因,一时无法排除时,要想办法断开故障点,在确保安全的前提下,把其他配电设备送上电,以便及时回复别的重要设备的供电。 1.3.2当查明是供电线路故障时,要及时汇报应急领导小组,查明原因及时调整供电线路。 1.3.3当供电设施出现火灾时,应先断开供电设施,用干粉灭火器灭火并与配电设施保持一定安全距离;在正常上班发生故障需要处理时,及时进行故障抢修;晚上及非上班时间发生故障时,由值班人员进行处理,较严重的事故,值班人员无法处理时,应立即向应急领导小组报告,并按照应急领导小组的部署进行处理。

2高低压配电设备具体维修应急预案 2.1为进一步提高对突发性线路、设备故障并迅速抢修性的能力,特制定设备及线路的具体维修方案,以提高线路及设备维修的合理性和高效性,进一步缩短抢修时间,减少事故的进一步损失,特设定线路、设备具体修应急处置预案。 2.2高压线路故障 2.2.1平时要对电线塔杆的位置以及数量 ;架空线和地埋电缆之间的接头;地埋电缆以前的事故点;终端榙杆等绘制出具体的平面图,确定是线路故障时,要重点巡视排查,尽快找到故障点,能处理的及时处理,无法排除的故障,要及时汇报应急领导小组,联系厂方和县调度进行联合处理故障; 2.2.2人为故障,如杆塔被汽车撞断;地埋线缆被人为挖断;架空线路上有障碍物等此类事故,要先设置警戒标示,进行简单的应急处理,然后及时汇报应急领导小组,联系厂方和县调度进行联合处理故障。 2.2.3要建立对高压线路定期巡检的规章制度,对线路旁边的树木能处理的要及时清理,不能清理的,要汇报应急领导小组,联系有关部门,尽快进行清理,把事故的发生消灭在萌芽状态。 2.3低压线路故障 2.3.1平时要绘制车间动力柜和站房各个开关的对应关系详图,并标注清楚,贴在站房显著位置,如果车间动力柜或者下部供电发生故障,能及时、准确的在站房内,停止该部位供电,并挂停电检修指示牌,防止事故的进一步扩大,而照成更大的影响。

供配电设备实施安全操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 供配电设备实施安全操作规程 (通用版)

供配电设备实施安全操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.目的 规范供、配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作供配电设备。 2.适用范围 适用于物业管理项目辖区内的供、配电设备设施的操作。 3.职责 3.1工程部负责检查本规程的执行情况。 3.2供电部门的电工负责供、配电设备设施的操作。 4.工作内容 4.1安全操作注意事项 4.1.1操作高压设备设施时,必须戴棉纱手套,穿绝缘鞋,着棉质工作服,使用绝缘操作杆。 4.1.2操作低压设备设施时,必须戴棉纱手套,穿绝缘鞋,避免正向面对操作设备。

4.1.3严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备以下条件: 1)有监护人; 2)工作场地足够,光线充足; 3)所用工具材料齐全; 4)工作人员必须穿戴棉纱手套、棉质工作服、绝缘鞋,使用绝缘安全用具。 4.1.4自动空气开关跳闸或熔断时,应查明原因并排除故障后再行恢复供电,不允许强行送电,必要时允许试送一次。 4.1.5电流互感器不得开路,电压互感器不得断路,不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 4.1.6变配电房拉、合闸时,应一人操作,一人监护。 4.2在配电柜开关上工作前,操作步骤如下: 1)拉开开关,有明显得开路点; 2)验电,确认无电; 3)挂三相短路接地线; 4)设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者); 5)挂上:“有人工作,禁止合闸”标示牌于停电开关处; 6)站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

机械加工企业安全生产应急预案

机械加工企业安全生产应急预案1 总则 1.1 编制目的 为加强机械加工企业安全生产事故应急处理的综合指挥能力和应急处置能力,规范企业应急管理和应急响应程序,确保在发生安全生产事故时,能及时、有效地开展企业自救,实施应急救援,尽最大可能减少事故的危害和损失,保障职工生命和企业财产安全,促进企业全面、协调、可持续发展, 特编制本预案。 1.2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》、 《中华人民共和国消防法》 《国家安全生产事故灾难应急预案》 《特种设备安全监察条例》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 1.3 适用范围 本预案适用于机械加工企业可能发生的以下事故灾难:

(1)机械设备伤害事故; (2)电气事故; (3)火灾、爆炸事故; (4)氧气瓶氧气泄露或爆炸事故; (5)起重设备伤害事故; (6)厂房设施倒塌伤人事故。 (7)放射性、中暑、窒息、急性中毒事故。 (8) 其他性质较为严重、产生较大社会影响的安全生产事故。 1.4 应急预案体系 机械加工企业安全生产事故应急预案体系包括: 综合应急预案一个:《机械加工企业厂安全生产事故综合应急预案》;专项应急预案三个: (1)《机械加工设备事故专项应急预案》; (2)《起重设备事故专项应急预案》; (3)《火灾专项事故应专项急预案》。 现场处置方案十一个:

(1)《热加工车间事故现场处置方案》; (2)《氧气罐泄露、爆炸事故现场处置方案》; (3)《厂房设施倒塌事故现场处置方案》; (4)《电气设备漏电及触电事故现场处置方案》; (5)《锅炉压力容器事故应急处置方案》; (6)《危险(油或化工)库房事故应急处置方案》 (7)《安全生产事故医疗救护现场处置方案》。 机械加工企业安全生产事故应急预案体系示意图(略)。 1.5 工作基本原则 应急工作坚持以人为本、安全第一;统一指挥,分级负责;依靠科学,依法规范;预防为主,平战结合的基本原则。 (1)以人为本,安全第一。把员工生命安全和身体健康放在首位,最大限度地预防和减少安全生产事故造成的人员伤亡。在事故发生后,立即营救受伤人员,组织疏散或采取其他措施,有效保护危险区域内的其他员工的人身安全。切实加强应急救援人员自身的安全防护。采用先进的应急救援装备,迅速控制事态,减少和消除事故造成的后果和影响。 (2)统一领导,分级负责。在企业应急指挥中心的组织协调下,各职能部门、各应

供配电突发性事故处置应急预案

仅供参考[整理] 安全管理文书 供配电突发性事故处置应急预案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

供配电突发性事故处置应急预案 根据相关法律法规、供配电管理规程以及万邦时代10KV变电站加入系统运行调度协议,为了控制突发性供配电事故的扩大,保护设备操作人员的生命安全和设备安全,结合项目实际情况,特拟定本预案。 一、组织机构和职责分工 成立供配电突发性事故应急小组,下设事故应急抢救小组和事故应急后勤保障小组,成员名单如下: 1、领导小组成员 组长:赵永刚(汉中鸿海物业总经理) 副组长:王利君(汉中鸿海物业万邦时代广场项目经理) 石磊(汉中鸿海物业万邦时代广场办公室主任) 李希安(汉中鸿海物业万邦时代广场设备维护主管) 2、事故应急抢救小组成员 李希安、马建、桑树杰、岳远鹏、张延东、王静、及当班设施设备维护部员工 3、事故应急后勤保障小组成员 王利君、石磊、及办公室其他人工作人员 (二)、职责分工 1、领导小组职责,一旦发生事故,及时了解事故情况,根据情况及时调配和组织相关人员和物资进行紧急事故抢救; 2、抢救小组职责,负责事故现场的处理工作; 3、后勤保障小组职责,负责提供处理事故所需的物资和经费等; 二、报告责任制度 1、事故报告责任人严格履行工作职责,以发现异常现象第一时间 第 2 页共 5 页

向事故报告负责人报告(3分钟内)和向汉中县调值班员汇报; 2、事故报告负责人确认发生事故,立即向上级领导报告,(6分钟)立即赶到现场组织处理工作; 3、上级领导根据情况决定是否向集团公司领导报告或汉中市相关行政职能报告; 4、事故报告责任人为供配电设备操作人,事故报告负责人为设备维护主管; 三、人员触电事故处理 1、一旦发生触电事故时,应第一时间让触电者脱离电源后施救,触电者脱离电源后,应尽量在就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断的进行,同时及早的与医疗部门联系,争取医务接替救治。在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏擅自判定伤员死亡。只有医生有权做出伤员死亡的诊断。 2、坚持先救后搬;搬运中也要注意触电者的变化,按伤势轻重采取不同的救护方法:如触电者呈一定的昏迷状态,还未失去知觉,或触电时间较长,则应让他静卧,保持安静,再旁看护,并召请医生。如触电者已失去知觉,但还有呼吸和心脏跳动,应使他舒适地静卧解开衣服,让他闻些氨水,或在他身上洒些冷水,摩擦全身,使他发热。如天冷还要注意保温。同时,迅速请医生诊治如发现呼吸困难,或逐渐衰弱,并有痉挛现象,则应立即进行人工氧合------即用人工的方法,以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。 3、触电突发性事故时,设备操作员应立即按报告制度报告相关负责人报告。 四、设备事故的处理 第 3 页共 5 页

相关文档