文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主变绝缘测试报告

主变绝缘测试报告

主变绝缘测试报告

变压器绝缘测试报告

设备名称:1#主变设备编号:1ZB 日期:2010年03月17日No.天气:多云温度:20 ℃湿度:30 %

试验单位:电气检修

批准:审核:试验:

绝缘与耐压测试的区别审批稿

绝缘与耐压测试的区别 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

耐压测试: 如果一个产品能在非常恶劣的环境下正常工作,就可以确定在正常的环境下也一定可以很正常的工作。最常使用耐压测试的情况为: ·设计时的功能测试——确定所设计的产品能达到其功能要求的条件。 ·生产时的规格测试——确认所生产的产品能达到其规格要求的条件。 ·品保时的确认测试——确认产品的品质能符合安规的标准。 ·维修后的安全测试——确认维修后的产品能维持符合安规的标准。 不同的产品有不同的技术规格,基本上在耐压测试时是将一个高于正常工作的电压加在产品上测试,这个电压必须持续一段时间。如果一个零部件在规定时间内,其漏电流也保持在规定的范围内就可以确定这个零部件在正常的条件下工作,应该是非常安全的。而优良的设计和选择良好的绝缘材料可以保证用户免于触电。 仪器所做的耐压测试,一般称之为“高电压介电测试”,简称为“耐压测试”。基本的规定是2×待测物的工作电压+1000V,作为测试的电压标准。有些产品的测试电压可能高于2×工作电压+1000V。例如有些产品的工作电压范围是从100V到240V,这类产品的测试电压可能在1000V到4000V之间或更高。一般而言,具有“双绝缘”设计的产品,其使用的测试电压可能高于2×工作电压+1000V的标准。 耐压测试在产品的设计和样品制作时比正式生产时的测试更为精密,因为产品在设计测试阶段便已决定产品的安全性。虽然在产品设计时只是用少数样品来作判断,然而生产时的线上测试更应严格要求所有的产品都必须能通过安规标准,可以确认没有次品会流出生产线。 耐压测试仪的输出电压必须保持在规定电压的100%到120%的范围内。AC耐压测试仪的输出频率必须维持在40到70Hz之间,同时其波峰值不得低于均方根(RMS)电压值的倍,并且其波峰值不得高于均方根(RMS)电压值的倍。 更多内容请参考: 绝缘电阻测试 家用电器产品绝缘电阻是评价其绝缘质量好坏的重要标志之一。绝缘电阻是指家用电器带电部分与外露非带电金属部分之间的电阻。随着家用电器工业迅速发展和这类产品的普及率大大提高,为确保使用者人身安全,对家用电器的绝缘质量要求也越来越严格。国际电工委员会(IEC)标准规定测量带电部件与壳体之间的绝缘电阻时,基本绝缘条件的绝缘电阻值不应小于2MΩ;加强绝缘条件的绝缘电阻值不应小于7MΩ;Ⅱ类电器的带电部件和仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件之间,绝缘电阻值不小于2MΩ;Ⅱ类电器的仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件和壳体之间,绝缘电阻值不小于5MΩ。 更多内容请参考:

教你如何填绝缘电阻测试记录

绝缘电阻测试记录 该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。 楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。 绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法:(1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1) 线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。 如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表要一一对照图纸,电压高的话阻值填大点,电压低阻值填小点,祝LZ圆满完成任务功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录 电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱 终点:M1箱 敷设方式:穿管或敷桥架 中间接头:无或0 相对相:80,相对零:80,相对地:79

耐压测试方法

耐压测试操作方法 一、操作前的准备: 1.检查地线端接地是否处于良好状态。 2.操作人员使用前应带发绝缘手套,脚下垫好绝缘皮垫。 3.插上220V电源插头,将“高压调节”度盘逆时针方向旋转回零,按下电源开关。 二、操作步骤: A.开机及运行检查: 1.将高压表笔(红色)输出端悬空放好 2.先按下“启动”按钮,按下“漏电流预置”开关,选择漏电流量程,漏电流的值为5mA 3.将定时开关打开,将时间设定为5 4.旋转“高压调节”度盘,设定测试电压值为3kV 5.开始测试前将红、黑表笔接触点检治具(点检治具为600Ω的电阻),当仪器发出报警时,则表明仪器正常 6.当仪器不能正常报警时,操作员应立即停用且报告给主管,主管应立即给予处理,生产线换用已经校验之耐压测试仪,且不能正常报警之耐压测试仪应做送修处理(修理后需经法定计量方可重新使用),并追溯已检验之产品 B.受试设备耐压测试: 7.在第5步完成后,按下“复位”按钮,在确定电压指示为“0”,测试灯熄灭的情况下,将高压表笔夹(红色)和低压表笔夹(黑色)分别接到被测电器LN端和金属外壳上合格,若有声光报警则认为被测试品不合格 8.按下“启动”按钮,测试灯亮。按规定的时间测试高压,若无声光报警则认为高压测试合格,若有声光报警则认为被测试品不合格。 9.重复7和8动作直至所有测试完毕。 10.每天使用完毕后,放好两表笔,逆时针方向旋转“高压调节”度盘到零位,关闭电源开关。

编制: 审核: 批准: 日期: 本文件起草部门:质检部 本文件发至:生产部、质检部 附: 耐压测试仪功能检查表 注:请在每日开班工作前进行耐压仪功能检查,各项目正常才能使用。项目正常的请打“√”,有问题的请打“×”并记录问题现象及及时报告处理,仪表停用时请打“○”。

绝缘电阻测试

前言 一、衷心感谢您使用本公司的产品,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。 二、本使用说明书适用于****** 绝缘电阻测试仪。 三、当您在使用本产品前,请仔细阅读本使用说明书,并妥善保存以备查考。 四、请严格按说明书要求步骤操作,使用不当可能危及人身安全。 五、在阅读本说明书或仪器使用过程中如有疑惑,可向我公司咨询。 使用本仪器前,请仔细阅读操作手册,保证安全是用户的责任 本手册版本号: 20130101 本手册如有改动,恕不另行通知。

目录 一、主要特点 (3) 二、主要技术性能 (3) 三、操作部件功能 (3) 四、操作方法 (4) 五、仪器的配套性 (8) 影响电阻或电阻率测试的主要因素 (9)

********绝缘电阻测试仪 *********绝缘电阻测试仪专用于试验室或现场做绝缘测试试验。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行,结果由大屏幕液晶显示,并将结果进行存储。 一、主要特点 1.采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2.自动计算吸收比和极化指数,自动储存15秒、1分钟、10分钟的数据便于分析。3.输出电流大,短路电流≧5mA。抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。 4.测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。 5.内附可充电电池和充电器,充满电可连续使用6~12小时。 6.带有RS232串口,具备电脑操作仪器的功能。(选配) 二、主要技术性能 准确度:±(10%+5字) 测量范围:0.1M~400GΩ 显示方式:数字和模拟指针双显温度测量:-45℃~125℃ 试验电压范围:0.5Kv ,1KV,2.5KV,5KV,10KV 短路电流:≧5mA 测量时间:1分钟~10分钟(与测量方式有关) 充电电源:180~270VAC ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电) 工作环境:温度-10~40℃,相对湿度20~80%。 三、操作部件功能 1.L接线端 :“L”为高压输出端,称为线路端,由高压电缆引至被测线端,例如接至电机绕组、电缆线芯。 2.G接线端 :“G”称为屏蔽端,用于三电极法测量绝缘材料或电缆的体积电阻,它接至三电极的保护环端。 3.E接线端 :“E”称为地端,接至被测物的地、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层。

绝缘电阻测试资料讲解

绝缘电阻测试

绝缘电阻测试记录 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于 0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 按照规定是:低压照明线路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧; 电机动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧; 低压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于10兆欧; 高压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于400兆欧;

灯具的绝缘电阻值不小于2兆欧; 插座的绝缘电阻值不小于5兆欧。 倒闸操作原则 1.停电操作必须按照开关.负荷侧刀闸.电源侧刀闸顺序依次操作,送电操作顺序 与此相反. 2.拉合刀闸前,必须检查对应的开关确在断开位置. 3.设备送电操作前,需先投入该设备的控制保险,投入保护装置:设备停电操作,应在一次设备停电后,方可取下该设备的控制保险. 4.雷雨天气,不得进行户外刀闸操作. 5.若在操作过程中,发生事故或异常情况,应立即停止操作,并报告值班负责人. 6.操作过程中因防误闭锁装置故障,无法继续进行操作时,不得擅自解除防误闭锁装置,应及时汇报值班负责人,待值班负责人复查确认后,经值长同意后,方可解除防误闭琐装置,担事后必须作好详细记录,并同志检修人员予以修复. 7.刀闸操作过程中,应使用合格的安全器具. 8.拉合刀闸,小车开关停送电.验电.放电,装设接地线.安装或拆除保险等操作,操作人双手均应戴绝缘手套. 9.必须使用电压等级相符合的合格的验电器验电,验电操作前应在相同电压等级的带电设备上验电,已证明验电器良好. 10.电器设备停电后,即使是事故停电,在未拉开刀闸和做好安全措施前,不得触及设备,以防突然来电. 11.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经过许可立即断开有关设备的电源,但事后必须立即汇报. 12.设备检修后送电(包括热机工作)必须对一,二次设备进行全面检查,符合送电条件后,方可进行操作. 13.母线的停送电应在空载下进行,送电时先送电源侧开关,后合负荷侧开关,停电时顺序相反.母线送电时母线TV和保护装置应随母线一起投入运行.母线停电后,根据母线有无工作,决定是否停用TV. 14.厂用变压器倒换操作时,应待开关指示灯亮及电流有明显变化并稳定

范例模板绝缘电阻测试学习记录分析总结计划.doc

绝缘电阻测试记录(一) 质控(电)表 4.3.4 -2 单位(子单位)工程名称 施工单位测试日期 天气晴气温(℃) 型号规格电压等 出厂编号检定单位级 兆欧表 ZC25-4 500V 07068401 泉州市计量所设备或线路 总配电箱 ZAL1 名称 设备位号或 WL7 系统回路WL1 WL2 WL3 WL4 WL5 WL6 备用编号 A-B 500 500 500 500 500 500 B-C 500 500 500 500 500 500 C-A 500 500 500 500 500 500 绝 A-N 500 500 500 500 500 500 缘 B-N 500 500 500 500 500 500 电 阻C-N 500 500 500 500 500 500 实A-PE 500 500 500 500 500 500 测 B-PE 500 500 500 500 500 500 值 ︵C-PE 500 500 500 500 500 500 M N-PE 500 500 500 500 500 500 Ω ︶A-E B-E C-E N-E 共页第页 ℃ 检定检定证书编有效期号2009-11-23(QJ)2010-11-22D1-04/09-00197 存在问题 无 处理情况 结论经测试:线路绝缘良好,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 专业监理工程师 质检员 施工 (建设单位项目施工员 单位 专业技术负责人) 测试员

质控(电)表 4.3.4 -2 共页第页单位(子单位)工程名称 施工单位测试日期 天气晴气温(℃)℃ 型号规格电压等 出厂编号检定单位 检定检定证书编级有效期号 兆欧表 2009-11-23 ( QJ)ZC25-4 500V 07068401 泉州市计量所 2010-11-22 D1-04/09-00197 设备或线路 配电箱 1AL1 名称 设备位号或 系统回路W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 编号 A-B 500 500 500 B-C 500 500 500 C-A 500 500 500 绝 A-N 500 500 200 500 缘 B-N 500 500 500 500 电 阻C-N 500 500 500 80 100 500 500 200 200 实 A-PE 500 500 500 500 测 B-PE 500 500 200 500 值 ︵C-PE 500 500 500 200 500 500 200 100 200 M N-PE 500 500 500 500 500 500 500 500 200 500 100 Ω A-E ︶ B-E C-E N-E 存在问题 无 处理情况 结论 经测试:线路绝缘良好,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 专业监理工程师 质检员施工 (建设单位项目施工员 单位 专业技术负责人) 测试员

耐压绝缘测试HIPOT Test

耐压绝缘测试HIPOT Test AC/DC Dielectric Withstand Test (HIPOT Test) Q1. 何谓耐压测试? 耐压测试是最常见的安规测试之一,常见的dielectric withstand、high potential、hipot test都是指耐压测试。耐压测试的主要目的测试DUT(Device under Test)的绝缘能力。故当设备在运作时,对测试点施以一高压,测试是否有绝缘破坏(Breakdown)或电气闪络(Flashover/ARC)发生。 : Q2. 在安规中绝缘有几种类型? 绝缘类型分为四种:基本绝缘(Basic)、辅助绝缘(Supplementary)、双重绝缘(Double)以及加强绝缘(Reinforced)。由於产品内部可能因灰尘过多、潮湿或是其他原因导致沿面放电,因此也须以耐压测试判断产品内部电路设计是否有 沿面距离或绝缘不足等问题。 : Q3. 在AC耐压测试时,为何需要real current 的判断?AC输出总电流(total current)可能因部份内部容抗而造成与真实测试电流(real current)之间的差异。电流在输出时,若受到较大

容抗时,反应电流(reactive)会较大,而使得真实测试电流相对变小。若无法准确测量输出电流与加以补偿,会造成测试上的盲点。 : Q4. 在DC耐压测试时,为何需要缓升时间? DC耐压测试通常会需要加上缓升时间以及放电时间,因为大多的DUT具有电容性而会导致充电电流产生。为了使充电变位电流(charge current)稳定,需要缓升时间来缓冲,才不会因充电电流而导致漏电流过高,进而判断为不良品(FAIL)。 : Q5. 在做耐压测试时,为何需要缓降时间? 耐压测试会使DUT充电,因此在耐压测试结束时须一段时间来进行放电,优良的耐压测试设备会将放电时间减至最少,并且在未达放电标准前会明显标示危险警告,以防止测试人员不当接触而受到 电气伤害。 : Q6. 何谓flashover 电气闪络(ARC)? 安规标准中明显指出不得有绝缘破坏(Breakdown)发生,而部份安规标准更要求不得有电气闪络(Flashover/ARC发生,但并无绝对测试标准。ARC是属於电气放电的一种,当ARC发生时已表示

1kV电力电缆绝缘电阻检测报告

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路换装变压器所带JP柜 出线至1#低压电缆杆 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度16度长度53米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路新装1#变压器低压出 线至JP柜出线 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度12度长度16米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路新装2#变压器低压出 线至JP柜出线 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度12度长度16米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

电力电缆检验报告

唐山市海丰线缆有限公司 电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6 试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1 2×10 试验类别:s试样数量:1.5米编号11-04-v25001 试验依据:GB/T12706-2008试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√ 导体结构 根数不少于6 根7 7√ 扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √ 绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜ 0.87 √

0.85 护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4√最薄点不小于1.24㎜ 2.23√ 外径尺寸(参考值)㎜20.40√ 20℃导体电阻不大于 1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC————热延伸试验

负荷下伸长率≤175%———— 永久变形率≤15%————- 结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。 试验员:杨杰审核:王勇报告日期: 2011年8月24日 唐山市海丰线缆有限公司 交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告 JL-CX-8-01-03-3 试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃 电缆型号规格: ZR-YJV22-8.7/10 3×150 生产日期; 试验类别;S试样数量:1.5米编号: 10-06-j15002 试验日期:试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间 项目试验标准要求实测值结论

绝缘与耐压测试的区别

耐压测试: 如果一个产品能在非常恶劣的环境下正常工作,就可以确定在正常的环境下也一定可以很正常的工作。最常使用耐压测试的情况为: ? ·设计时的功能测试——确定所设计的产品能达到其功能要求的条件。 ·生产时的规格测试——确认所生产的产品能达到其规格要求的条件。 ·品保时的确认测试——确认产品的品质能符合安规的标准。 ·维修后的安全测试——确认维修后的产品能维持符合安规的标准。 ? 不同的产品有不同的技术规格,基本上在耐压测试时是将一个高于正常工作的电压加在产品上测试,这个电压必须持续一段时间。如果一个零部件在规定时间内,其漏电流也保持在规定的范围内就可以确定这个零部件在正常的条件下工作,应该是非常安全的。而优良的设计和选择良好的绝缘材料可以保证用户免于触电。 ? 仪器所做的耐压测试,一般称之为“高电压介电测试”,简称为“耐压测试”。 ? 耐压测试在产品的设计和样品制作时比正式生产时的测试更为精密,因为产品在设计测试阶段便已决定产品的安全性。虽然在产品设计时只是用少数样品来作判断,然而生产时的线上测试更应严格要求所有的产品都必须能通过安规标准,可以确认没有次品会流出生产线。 ? 耐压测试仪的输出电压必须保持在规定电压的100%到120%的范围内。AC/DC Dielectric Withstand Test (HIPOT Test) Q1. 何谓耐压测试? 耐压测试是最常见的安规测试之一,常见的dielectric withstand、high potential、hipot test都是指耐压测试。由於产品内部可能因灰尘过多、潮湿或是其他原因导致沿面放电,因此也须以耐压测试判断产品内部电路设计是否有沿面距离或绝缘不足等问题。 : Q3. 在AC耐压测试时,为何需要real current 的判断? AC输出总电流(total current)可能因部份内部容抗而造成与真实测试电流(real current)之间的差异。电流在输出时,若受到较大容抗时,反应电流(reactive)会较大,而使得真实测试电流相对变小。 : Q5. 在做耐压测试时,为何需要缓降时间? 耐压测试会使DUT充电,因此在耐压测试结束时须一段时间来进行放电,优良的耐压测试设备会将放电时间减至最少,并且在未达放电标准前会明显标示危险警告,以防止测试人员不当接触而受到电 气伤害。 : Q6. 何谓flashover 电气闪络(ARC)? 安规标准中明显指出不得有绝缘破坏(Breakdown)发生,而部份安规标准更要求不得有电气闪络(Flashover/ARC发生,但并无绝对测试标准。ARC是属於电气放电的一种,当ARC发生时已表示绝缘能力已不足,若多次的ARC发生,则会导致绝缘破坏。 :

绝缘电阻测试作业指导书

设备安装专业作业指导书绝缘电阻检测作业实施细则 文件编号: 版本号: 编制: 批准: 生效日期:二○一六年八月一日

绝缘电阻检测实施细则 1. 目的 为使测试人员在做绝缘电阻检测时有章可循,并使其操作合乎规范。 2. 适用范围 绝缘电阻检测的准备、现场实施和分析计算。 3. 编制依据 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 4. 职责 检测工程师负责现场检测; 内业工程师或现场检测工程师负责计算分析,一般也负责编写检测报告。 5. 主要仪器设备 MS5203型绝缘电阻测试仪 6. 工作程序 6.1检测前的准备 6.1.1检测人员在检测前应先详细阅读图纸,了解现场基本情况、立线回数以及检测数量,合理安排现场检测工作。 6.1.2检测人员在检测前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证绝缘电阻表与人身的安全和测量结果的准确。 6.1.3检测人员在检测前要先检查绝缘电阻表是否工作正常,并进行一次开路和短路试验,检査绝缘电阻表是否正常。 6.1.4绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于5℃,空气相对湿度不宜高于80%的条件下进行。 6.2 现场检测

6.2.1测量时,应选择正确的输出电压,应按下列规定执行: (1)、100V以下的电气设备或回路,应选择250V及以上的输出电压; (2)、500V以下至100V的电气设备或回路,应选择500V及以上的输出电 压; (3)、3000V以下至500V的电气设备或回路,应选择1000V的输出电压。 6.2.2检测被测物体时,如果仪表显示Live,则将测试表笔与被测物体分开, 对被测电路放电后再进行测量。 6.2.3将测试笔与被测物体连接,按下测量键即开始测量,待60s后停止测量,同时对绝缘电阻测试仪所显示的绝缘电阻值进行记录。 6.2.4当副显示屏显示的输出电压为0V时仪表停止放电,此时在被测电路中取下表笔,结束测量。 6.3检测数量 按每检验批的线路数量抽检20%,且不得少于一条线路,并应覆盖不同型号的电缆或电线。 6.4结果判定 低压或特低压配电线路线间和线对地间的绝缘电阻测试电压及绝缘电阻值不应小于下表的规定 7.注意事项 (1)、禁止雷电天气或邻近带有高压导体的设备处使用绝缘电阻表测量。 (2)、切勿测量交/直流电压在600 V以上的电路。

耐压测试标准

15290-1994 GB/T 8554-1998 和IEC 61007-1994测试标准; 1.进行耐压测试的原因 正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。 2.测试点和测试电压依据具体产品的相关标准来定。北美標準的耐壓測試的特点可以由下面两个标准体现: &&&Motor-Operated Appliances (Household and Commercial:CAN/ 要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。具体测试电压如下: (a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V。 (b) 额定电压为251~600 V的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压。 (c) 额定电压为31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500 V。 (d) 对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500 V。 双重绝缘的产品: 测试电压施加点交流绝缘强度测试电压(V) 带电部件与不可触及的带基本绝缘的非带电导电体之间按上述1的测试要求。 不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间2500 不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间2500 加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间4000 加强绝缘的带电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间4000 可触及的非带电导电体(或贴在外部非导电体表面上的金属箔)与外壳入口处电源线的金属裹层(或与电

绝缘手套检验报告模板

绝缘手套检验报告模板 篇一:保安用具检测报告格式 保安用具安全检验报告 批准:审核: 主检: 日期: 年月日日期: 年月日日期: 年月日 检验环境与设备一览表 (此页以下空白) 绝缘手套检验数据及结果 (以下空白) 报告编号:SDXL-JLWJ-035-DQ0001-XX 保安用具安全检验报告 委托单位:******** 受检单位:******** 设备名称:绝缘手套 规格型号:12kV 检验类别:周期检验检验日期:XX年1月2日

山东信力工矿安全检测有限公司 注意事项 1.报告检验数据仅对当时状态或来样负责。 2.报告无主检、审核、批准人签字无效。 3.报告未加盖单位“公章”、(转载于: 小龙文档网:绝缘手套检验报告模板)“检验专用章”和骑缝章者无效。4.未经同意,不得复制报告。经同意复制的报告,未重新加盖单位“公章”、“检验专用章”和骑缝章者无效。 5.报告涂改无效。 6.若对报告有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期视为认可。 检验机构名称:山东信力工矿安全检测有限公司 检验机构地址:邹城经济开发区大学科技园三兴路2599号邮政编码:273500 电话:(0537)5313813 5313814 5313698 5313069 传真:(0537)5313811 篇二:安全工器具检验报告1 绝缘手套检验报告

天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日 。 检验人员: 绝缘靴检验报告 天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日 。 检验人员: 验电器检验报告 天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日 。 检验人员: 绝缘垫检验报告 天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日 。

耐压绝缘测试报告

深圳市中晶太阳能有限公司 SHENZHEN ZHONGJING SOLAR CO。,LTD 生效日期制定部门记录日期记录人页次核准 2009、01、16 工程部 2009-01—1 6 周朝锐1/1

耐压绝缘测试报告 测试时间:2009-01—16 太阳能板:175W/36V 1580*808*46S=1.58*0、808=1、277 m2Rmin=40MΩ/m2(标准)*S =51MΩ 太阳能板序列号:SZS0001ZJ—0902090001 SZS0002 ZJ-0902090002 SZS0003 ZJ-0902090003SZS0004 ZJ-0902090004 (以下简称001,002,003,004) 测试项目:一、干绝缘测试二、湿绝缘测试 测试记录: 一、干绝缘测试: 1.参数设置: 电压(W-V olage):3000VDC 电流上限(HI-Limit): 0.06mA 电流下限(Low-Limit): 0mA 缓升时间(W—Ramp):10S测试时间(W-Dwell):30S 2.测试数据记录: 产品电流(mA)产品电流(mA) 0010、03002 0、03 003 0。03004 0、03 3.计算: 漏电流:I=0.03mA〈0。06mA【<0.05mA/m2(标准)】 4.结论:测试通过 二、湿绝缘测试: 1、参数设置: 电压(W—Volage):3000VDC 电阻上限(HI—Limit): 1000 MΩ电阻下限(Low—Limit):51MΩ 缓升时间(W—Ramp):20S测试时间(W-Dwell): 60S 2、测试数据记录: 产品电阻(MΩ) 产品电阻(MΩ) 001 >1000002> 1000 003 〉1000 004 > 1000 3、比较: 湿绝缘电阻: R >51MΩ 4.结论:测试通过 深圳市中晶太阳能有限公司 SHENZHEN ZHONGJING SOLAR CO.,LTD

电缆检测报告

Far East Cable Co.,Ltd 出厂检验报告 编号:CPA2013022601 批准: 审核: 主检: 日期:2011.5.13 产品型号 ZR-BV 产品规格 300/300V 2×1.5㎜2 要货单位 山东合田电子工程有限公司 检验依据 GB/T19666-2005&《聚氯乙烯绝缘软电缆补充 要求》 产品数量 23km 检测项目 标准要求 检验结果 单项判定 结构尺寸 1、绝缘 绝缘平均厚度 ≥㎜ 0.8 0.8 0.8 合格 绝缘最薄处厚度 ≥㎜ 0.62 0.70 0.72 合格 2、电缆外径 ㎜ — 8.5 — 电性能 1、导体直流电阻(20℃) ≤Ω/㎞ 19.5 19.0 18.9 合格 2、交流电压试验 2KV/5min 不击穿 通过 合格 表观 1、成品电缆表面标志 正确、字迹清晰、耐擦 通过 合格 2、标志间距离 最大200㎜ 通过 合格 3、表观 圆整光洁 通过 合格 特殊性能试验 1、耐火特性试验 在火焰温度750-800℃电 缆施加300V 电压,连续90 分钟2A 熔丝不熔断 通过 合格 2、垂直燃烧试验 烧焦部分距上夹具下缘距离 ≥㎜ 50 200 合格 结论 合格

Far East Cable Co.,Ltd 出厂检验报告 编号:CPA2013022602 批准: 审核: 主检: 日期:2011.5.13 产品型号 ZR-BV 产品规格 300/300V 2×2.5㎜2 要货单位 山东合田电子工程有限公司 检验依据 GB/T19666-2005&《聚氯乙烯绝缘软电缆补充 要求》 产品数量 23km 检测项目 标准要求 检验结果 单项判定 结构尺寸 1、绝缘 绝缘平均厚度 ≥㎜ 0.8 0.8 0.8 合格 绝缘最薄处厚度 ≥㎜ 0.62 0.71 0.74 合格 2、电缆外径 ㎜ — 8.5 — 电性能 1、导体直流电阻(20℃) ≤Ω/㎞ 19.5 19.1 19.0 合格 2、交流电压试验 2KV/5min 不击穿 通过 合格 表观 1、成品电缆表面标志 正确、字迹清晰、耐擦 通过 合格 2、标志间距离 最大200㎜ 通过 合格 3、表观 圆整光洁 通过 合格 特殊性能试验 1、耐火特性试验 在火焰温度750-800℃电 缆施加300V 电压,连续90 分钟2A 熔丝不熔断 通过 合格 2、垂直燃烧试验 烧焦部分距上夹具下缘距离 ≥㎜ 50 300 合格 结论 合格

绝缘耐压测试仪的工作原理及操作规程

一、上限电流的设定与误判分析 绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流进行判定,此处的漏电流试验电压几倍甚至几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为。绝缘耐压测试仪一般耐压测试的状况,随测试电压上升而增大,当测试电压升到设定的电压上限,并保持60s时,在这过程中被测物绝缘没被击穿,也就是,绝缘耐压测试仪测试仪器将提示测试合格;反之,如果被测试物绝缘被击穿,此时流经被测物和仪器的电流,绝缘耐压测试仪将发出电流警报,表示测试不合格。绝缘耐压测试仪跳闸电流只是参考值而不是限定值,而的设定是为了判定绝缘是否被击穿,只作为一种指针,测试电压的设定才是限定指针(这一点我们在前面几期的电子报中曾经说明过)。的设定直接影响耐压试验的判定结果。若设定太小时,有可能把合格品误判为不良品;另外一种就是将设定太大,将不良品误判为合格品。 除了一般测试会出现以外,以下几种情形也会发生: 上限报警(Hi-Lim/Max-Fail)、短路(Short)、耐压崩溃(Breakdown)。 上限报警时,指漏电流超过了跳闸电流值(不符合工厂规定的上限电流限值),或者是超出绝缘耐压测试仪量程范围,但这种情况被测物不一定是被高压击穿,只能说明漏电流超过参考值,需对产品做进一步的品质鉴定从而确定产品是否存在严重的安全问题;当仪器提示短路时,则说明远超过绝缘耐压测试仪测量范围,被测物外壳和 L、N 线有短路现象,存在严重的安全问题,需认证检查绝缘耐压测试仪到被测物之间的连接是否出现了短路的现象,再对产品作重新测定;当出现耐压崩溃时,此时绝缘已失效,产品已被高压击穿,必须对产品绝缘材料、品质重新确定。 二、下限电流的设定 生产线上的绝缘耐压测试仪使用非常频繁,特别是测试线、测试夹具等经常处于活动状态,容易造成内部芯线断裂开路,而且一般不易发现。只要回路中的任何一点有开路,则绝缘耐压测试仪输出的高压就不能真正加到被测物上。这些原因都会造成在进行耐压强度测试时,设定的高压并没有真正加到被测物上,自然此时流过被测物的电流几乎为零,由于没有超出绝缘耐压测试仪上限的设定值,于是仪器就会给出试验合格的提示,认为绝缘是合格的。但这种情况下的测试数据是不真实的。倘若此时的被测物恰好是绝缘性能存在缺陷,那么就会造成严重的误判。 三、如何避免误判的产生 在耐压测试中,我们都是认为漏电流越小越好,因此很多的操作者都没有对下限电流进行设定(一般出厂值设定为零),如果出现上述的情况,就存在误判的可能,这时合理地设定下限就能解决此种情况的发生。在耐压仪不连接被测物的情况下进行空测,此时有一个很小的虚电流,我们只需将下限电流设定为较空测电流值稍高就可以了。当测试回路出现开路(如操作人员未能连接好被测物或是测试线短裂等情况),由于漏电流值小于下限设定,此时绝缘耐压测试仪就会出现报警的提示。那么我们就要检查一下是否测试线或是连接上出现

绝缘检测电路设计复习过程

综合设计报告 单位:自动化学院 学生姓名: 专业:测控技术与仪器班级:0821002 学号:20102129 指导老师:朴昌浩 成绩: 设计时间:2013 年10 月

2013年测控技术与仪器专业综合设计题目要求 1 设计题目: 绝缘检测电路设计 2 指导老师姓名: 朴昌浩 3 题目要求: 完成“绝缘电阻检测仪”有关设计,并完成相关硬件电路设计和软件仿真。(1)独立完成绝缘电阻检测仪硬件电路设计。 (2)要求检测仪实现对电路中绝缘设备的漏电检测。 (3)通过LED屏幕显示漏电电压并发出报警指示。 4 设计的具体要求: (1)通过硬件设计软件绘制出本题目的硬件原理图。 (2)通过protues等仿真软件仿真实验结果。 (3)反应灵敏度在200ms以内。 (4)实现0.1V~500V的测量范围。 (5)精确度为±0.1V。 参考书目: 【1】测控电路天津大学出版社

一、绝缘检测的意义 在电力直流供电系统应用过程中,绝缘事故的发生将直接影响继电保护装置的准确动作,进而发生误动作,导致供电故障,造成不必要的经济损失。因此,为了减少这种绝缘事故,必须有一个良好的绝缘监测方法。绝缘监测是为了能在平时更好地对直流供电系统进行监测,能及时发现问题,检测出设备的绝缘程度是否处于所要求的范围内,通过试验检测,掌握直流供电系统的绝缘情况,可保证系统及早发现缺陷,从而进行相应的维修与检修。 二、绝缘检测原理(本组采用的采用的桥式检测等效原理)及常用方法简介 1、绝缘检测原理 图1 桥式检测等效原理 桥式检测等效原理如图所示,该图用开关K的闭合与断开进行两次检 测,以组成方程组求解待测电阻R x 、R y 的值,其中U 1 、U 2 、I 1 、I 2 、I 3 是能测 出的已知量。 根据流过节点的电流和为零这一原理,可知 I 1+I 2 -I 3 -I 4 =0,I 4 =I 1 +I 2 -I 3 I x +I 4 -I Y =0,所以有I X +I 1 +I 2 -I 3 -I Y =0

相关文档