装饰工程质量验收标准(包括细部尺寸允许偏差)

装饰工程质量验收标准(新) 第一部分分部工程验收规范 1.地面工程 1.A基层表面的允许偏差和检验方法(mm) 强制性条文: ,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。 4.10.8 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门同外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。

,坡向应正确、排水通畅。 1.B整体面层的允许偏差和检验方法(mm) 强制性条文:,并以金属或石料撞击时不发生火花为合格;砂应质地坚硬、表面粗糙,其粒径宜为0.15~5mm,含泥量不应大于3%,有机物含量不应大于0.5%;水泥应采用普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5;面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时应随时检查,不得混入金属或其他易发生火花的杂质。 1.C板、块面层的允许偏差和检验方法(mm)

1.D实木地板面层的允许偏差和检验方法:(mm) 2.A铝合金门窗安装的允许偏差

2.B木门制作允许偏差和检验方法 2.C木门安装的留缝限值与允许偏差和检查方法

2.D推拉自动门安装的留缝限值.允许偏差和检查方法 2.E塑料门窗安装的允许偏差和检验方法

强制性条文:建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 3.饰面工程 3.A饰面板安装的允许偏差和检验方法: 3.B饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表的规定: 4.涂料油漆工程 4.A薄涂料的涂饰质量和检验方法

工程允许偏差值表

规允许结构偏差 混凝土结构工程施工质量验收规 一、模板分项工程 预埋件和预留孔洞的允许偏差 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 预制构件模板安装的允许偏差及检验方法 注:l为构件长度(mm)。

4.3模板拆除 主控项目 底模拆除时的混凝土强度要求 说明:4.3.1由于过早拆模、混凝土强度不足而造成混凝土结构构件沉降变形、缺棱掉 角、开裂、甚至塌陷的情况时有发生。为保证结构的安全和作用功能,提出了拆 模时混凝土强度的要求。该强度通常反映为同条件养护混凝土试件的强度。考虑 到悬臂构件更容易因混凝土强度不足而引发事故,对其拆模时的混凝土强度应从 严要求。 二、钢筋分项工程 钢筋加工的允许偏差 说明:5.3.4本条提出了钢筋加工形状、尺寸偏差的要求。其中,箍筋净尺寸是新增项目,对保证受力钢筋和箍筋本身的受力性能都较为重要

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 注:1检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并到其中的较大值; 3表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 三. 预应力分项工程 束形控制点的竖向位置允许偏差

检查数量:在同一检验批,抽查各类型构件中预应力筋总数的5%,且对各类型构 件均不少于5束,每束不应少于5处。 检验方法:钢尺检查。 注:束形控制点的竖向位置偏差合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中 数值1.5的尺寸偏差。 四、混凝土分项工程 混凝土试件尺寸及强度的尺寸换算系数 注:对强度等级为C60及以上的混凝土试件,其强度的尺寸换算系数可通过试验确定。 五、现浇结构分项工程 现浇结构尺寸偏差和检验方法

混凝土结构工程施工质量验收规范允许偏差表格

混凝土结构工程施工质量验收规范 1、模板分项工程: 表4.2.6预埋件和预留孔洞的允许偏差 项目允许偏差(mm) 预埋钢板中心线位置 3 预埋管、预留孔中心线位置 3 插筋中心线位置 5 外露长度+10,0 预埋螺栓中心线位置 2 外露长度+10,0 预留洞中心线位置10 外露长度+10,0 表4.2.7现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 项目允许偏差(mm)检验方法 轴线位置 5 钢尺检查底模上表面标高±5水准仪或拉线、钢尺检查 截面内部尺寸 基础±10钢尺检查柱、墙、梁±4,-5钢尺检查 层高垂直度不大于5m 6 经纬仪或吊线、钢尺检查大于5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查 相邻两板表面高低差 2 钢尺检查表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查 表4.3.1底模拆除时的混凝土强度要求 构件类型构件跨度(m)达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值 的百分率(%) 板 ≤2≥50 >2,≤8≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳≤8≥75 >8 ≥100 悬臂构件—≥100 2、钢筋分项工程: 表5.3.4钢筋加工的允许偏差 项目允许偏差(mm) 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸±10 弯起钢筋的弯折位置±20 箍筋内净尺寸±5

表5.5.2钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 项目允许偏差 (mm) 检验方法 绑扎钢筋网 长、宽±10钢尺检查 网眼尺寸±20 钢尺量连续三档, 取最大值 绑扎钢筋骨架 长±10钢尺检查宽、高±5钢尺检查 受力钢筋 间距±10钢尺量两端、中间 各一点,取最大值排距±5 保护层厚度 基础±10钢尺检查 柱、梁±5钢尺检查 板、墙、壳±3钢尺检查 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20钢尺量连续三档, 取最大值 钢筋弯起点位置20 钢尺检查 预埋件中心线位置 5 钢尺检查 水平高差+3,0 钢尺和塞尺检查 3、现浇结构分项工程 表8.3.2-1现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 项目允许偏差(mm)检验方法 轴线位置 基础15 钢尺检查独立基础10 墙、柱、梁8 剪力墙 5 垂直度层高 ≤5m8 经纬仪或吊线、钢 尺检查 >5m 10 经纬仪或吊线、钢 尺检查全高(H)H/1000且≤30经纬仪、钢尺检查 标高 层高±10水准仪或拉线、钢 尺检查 全高±30 截面尺寸+8,-5 钢尺检查 电梯井井筒长、宽对定位中心线+25,0 钢尺检查 井筒全高(H)垂直度H/1000且≤30经纬仪、钢尺检查表面平整度8 2m靠尺和塞尺检 查 预埋设施中心线 位置 预埋件10 钢尺检查预埋螺栓 5 预埋管 5 预留洞中心线位置15 钢尺检查

工程允许偏差值表

. 规允许结构偏差 混凝土结构工程施工质量验收规 一、模板分项工程 预埋件和预留孔洞的允许偏差 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

专业资料word . 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。预制构件模板安装的允许偏差及检验方法

专业资料word . mm)。注:l为构件长度( 除拆模4.3 板目项主控底模拆除时的混凝土强度要求

由于过早拆模、混凝土强度不足而造成混凝土结构构件沉降变形、缺棱掉4.3.1 说明:角、开裂、甚至塌陷的情况时有发生。为保证结构的安全和作用功能,提出了拆模时混凝土强度的要求。该强度通常反映为同条件养护混凝土试件的强度。考虑到悬臂构件更容易因混凝土强度不足而引 发事故,对其拆模时的混凝土强度应从严要求。二、钢筋分项工程钢筋加工的允许偏差 专业资料word .

本条提出了钢筋加工形状、尺寸偏差的要求。其中,箍筋净尺寸是新增说明:5.3.4 项目,对保证受力钢筋和箍筋本身的受力性能都较为重要 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

专业资料word . 1 检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并到其中的较大值;注:及表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%3 倍的尺寸偏差。以上,且不得有超过表中数值1.5预应力分项工程三. 束形控制点的竖向位置允许偏差 ,且对各类型构检查数量:在同一检验批,抽查各类型构件中预应力筋总数的5% 5处。件均不少于5束,每束不应少于检验方法:钢尺检查。及以上,且不得有超过表中 90%注:束形控制点的竖向位置偏差合格点率应达到的尺寸偏差。数值1.5四、混凝土分项工程混凝土试件尺寸及强度的尺寸换算系数

土建施工尺寸允许偏差和检验方法

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法项目允许偏差(mm) 检验方法 轴线位置 基础15 钢尺检查独立基础10 墙、柱、梁8 剪力墙 5 垂直度层高 ≤5m8 经纬仪或吊 线、钢尺检查>5m10 经纬仪或吊 线、钢尺检查全高(H)H/1000且≤30 经纬仪、钢尺 检查 标高 层高±10水准仪或拉 线、钢尺检查全高±30 截面尺寸+8,-5 钢尺检查 电梯井井筒长、宽对定位中心线+25,0 钢尺检查 井筒全高(H)垂直度H/1000且≤30 经纬仪、钢尺 检查 表面平整度8 2m靠尺和塞 尺检查 预埋设施中心线位置 预埋件10 钢尺检查预埋螺栓 5 预埋管 5 预留洞中心线位置15 钢尺检查注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

底模拆除时的混凝土强度要求 构件类型构件跨度 (m) 达到设计的混凝土立 方体抗压强度标准值 的百分率(%) 板 ≤2≥50 >2,≤8≥75>8≥100 梁、拱、壳 ≤8≥75 >8≥100悬臂构件—≥100

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 注:1、检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值; 2、表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 项 目 允许偏差 (mm) 检验方法 绑扎钢筋网 长、宽 ±10 钢尺检查 网眼尺寸 ±20 钢尺量连续三 档,取最大值 绑扎钢筋骨架 长 ±10 钢尺检查 宽、高 ±5 钢尺检查 受力钢筋 间距 ±10 钢尺量两端、中间各一点,取最大值 排距 ±5 保护 层厚度 基础 ±10 钢尺检查 柱、梁 ±5 钢尺检查 板、墙、壳 ±3 钢尺检查 绑扎箍筋、横向钢筋间距 ±20 钢尺量连续三 档,取最大值 钢筋弯起点位置 20 钢尺检查 预埋件 中心线位置 5 钢尺检查 水平高差 +3.0 钢尺和塞尺 检查

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录及检验规定和说明1

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录及检验规定 和说明 编号: 单位工程名称分部工程 分项工程名称验收部位 施工总承包单 位项目经 理 专业 工长 专业承包单位项目经 理 施工 班长 施工执行标准名称 及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定 记录 监理(建 设)单位 验收记 录 主控项目1 外观质量 第8.4.3 条 2 尺寸偏差及处理 第8.4.5 条

一般项目现 浇 结 构 尺 寸 允 许 偏 外观质量 第8.4.4 条 轴线 位置 (m m) 基础15 独立基础10 墙、柱、 梁 8 剪力墙5 垂直 度 层 高 ≤ 5m 6 >5m 8 全高 H/1000 且≤30标高 (m m) 层高±10 全高 ±30截面尺寸+8,-5 电梯 井 井筒长、 宽对定位 中心线 (mm) +25,0 井筒全高 (H)垂直 H/1000 且≤30

度(mm) 表面平整度(mm) 8 预埋设施中心线位置(m m)预埋件10 预埋螺栓 5 预埋管 5 预留洞中心线位 置(mm) 15 施工单位检查评定结果: 质量检查员: 年月日 监理或建设单位验收结论: 监理工程师或建设单位项目专业技

负责人: 年月日 检验规定和说明 适用范围:本表适用于暗挖车站混凝土工程质量的验收。 检验批的划分:每一浇筑段为一检验批。 主控项目: 1.现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。 检验数量:施工单位、监理单位全数检查。 检验方法:观察、检查技术处理方案。 2.现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。 混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。 对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。 检验数量:施工单位、监理单位全数检查。

建筑装饰材料现场验收之天然石材板及其厚度允许偏差

建筑装饰材料现场验收之 天然石材板 1、比对封样样品: 封样样品应尽量大易反映板材真实质量。实际上,价格与质量永远是成正比的,相符即适合或合格。不管是按照某项目等级要求采购,还是按公司统购标准采购,现场收货时均可比对相关封样样品,如板厚、色泽、纹理等,质量基本符合要求即可。 2、查看排板编号: 不管是哪一方出的排版图,石材厂在加工前都须经项目部负责人员签字确认。 工厂在出货前应按预排试拼效果对应排版图编号顺序在每块板面右(左)上角标注标签。 3、加工质量: 1)、测量板厚和几何尺寸: 注:1、异性板材尺寸允许偏差由供需双方商定。 2、同块厚度允许偏差:厚度≤15㎜,为1.0㎜;厚度>15㎜,为2.0㎜ 花岗岩普型板材尺寸允许偏差(㎜) 注:1、异性板材尺寸允许偏差由供需双方商定。 2、同块厚度允许偏差:厚度≤15㎜,为1.5㎜;厚度>15㎜,为3.0㎜ 2)、平面度允许极限公差符合下表要求(mm)。 板材长度范围细面/镜面板材粗面板材 优等品一等品优等品一等品 L≤4000.20 0.30 0.80 1.00 400<L<800 0.50 0.60 1.50 2.00

800<L<1000 0.70 0.80 1.50 2.00 L≥10000.80 1.00 2.00 2.50 3)、角度允许极限公差符合下表规定(mm)。 板材宽度范围细面/镜面板材粗面板材 优等品一等品优等品一等品 L≤4000.30 0.40 0.60 0.80 L>400 0.5 0.60 4)、剁斧、机刨、酸洗、荔枝板材按照图纸和样品要求加工。 5)、异形板和圆弧板照图纸要求加工。 4、板面外观要求: 同一批板材的花纹、色泽应基本调和,不允许有翘曲、裂纹、凹陷、色斑、污点和缺棱缺角等缺陷,排版时应尽量避开天然蚀线色线。 板材允许黏接和修补,但黏接和修补后不得影响装饰质量和物理性能。 石材厂下料加工前应针对整面墙或部位预选大板,加工后在厂里预排试拼,不顺应纹路和尺寸偏差不符合要求的应重新选板加工。 5、现场试拼: 施工前现场也应预排试拼,不顺应纹路和尺寸偏差不符合要求的,应立即通知石材厂核实后重新选板加工补货。 6、查验报告: 国家强制性标准GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》自2002年7月1日起开始实施,标准中将石材放射性分为A、B、C三类,详见下表:放射性类别(类) IRa内照射指数 Ir外照射指数 使用范围 A ≤1.0 ≤1.3 其产销与使用范围不受限制 B ≤1.3 ≤1.9 不可用于住宅、医院、学校、幼儿园等I类民用建筑的内饰面,可用于I类民用建筑的外饰面和其他一些建筑的内外饰面 C ≤2.8 只可用于建筑物的外饰面和室外其他用途 ≥2.8 只可用于碑石、海堤、桥墩等人类很少涉及到的地方 7、逐批抽检,核对计划和送货单,清点数量,留取报验资料,及时签收送货单 和调拨单。

混凝土工程验收规范及要求

混凝土工程验收规范及要求 一、主控项目: 1、混凝土开盘前,对使用的水泥、砂、石料等原材料必须首先进行试验,试配。原材料合格后方可使用。 开盘后原材料必须要求现场抽取混凝土试样(甲方在场)。 2、混凝土施工有条件情况下尽量整体浇灌,特殊情况时施工缝的位置必须按设计要求留置,继续施工时施工缝必须采用澎胀剂等有关规范做法进行处理。浇灌后的混凝土在12小时内必须设专人覆盖并养护。 3、砂、石含泥量要严格控制: 砂子含泥量:当混凝土强度等级≥C30时含泥量≤3% 当混凝土强度等级<C30时含泥量≤5% 石子含泥量:当混凝土强度等级≥C30时含泥量≤1% 当混凝土强度等级C25—C15时含泥量≤2% 4、严格混凝土加水量: 保证混凝土和易性、坍落度,现场抽测混凝土坍落度不合格,严禁使用。使用的磅称应随时检查。 5、严格避免现浇混凝土质量通病的发生: 露筋、蜂窝、孔洞、夹碴、疏松、裂缝、缺棱掉角、棱角不顺直、翘曲不平、飞边凸肋、掉皮起砂、胀模变形、跑模位移。接槎不实等。

二、现场验收实测项目规范: 1、轴线位置:基础,基座允许偏差15mm 独立基础允许偏差10mm 柱梁允许偏差8mm 剪力墙允许偏差5mm 表面平整度允许偏差8mm 2、垂直度:层高≤5米允许偏差8mm 层高>5米允许偏差10mm 3、标高:层高允许偏差±10mm 全高允许偏差±30mm 4、裁面尺寸:允许偏差+8mm;-5mm 5、柱层间错位:允许偏差8mm 以上施工队首先预检,合格后请建设单位组织有关部门进行抽测。

土方工程及回填土质量要求 1、基底不得超挖,超过基底标高,出现超挖地方,必须取得设计单位同意,施工队不得私自处理。(坟、坑、井等软土层) 2、雨季施工时,基槽、坑底要预留30cm土层,在打混凝土垫层前再挖至设计标高,以防清槽时,超过标高。 3、钎探完成后,应作好标记,保护好钎孔,经设计、勘测验收后,钎孔进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,用木棍或钢筋棍捣实一次,钎孔灌砂必须密实。 4、回填土优先利用挖出的原土。雨季施工,挖出的土最好堆集覆盖,防止下雨含水率太高。不得含有有机杂质(草根、树根等)使用前应过筛,其粒径不大于5厘米,含水要符合规定。 5、回填土应分层铺摊,用蛙式打夯机夯实时,每层铺土厚度不大于25厘米(人工打夯不大于20厘米)。严禁铺填超厚或车辆直接倒土入槽。严禁采用“水夯”。局部采用人工夯时,也要保证质量。 6、回填土每层至少夯打三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连。 7、每层填土夯实后,按规范进行环刀取样,测出干土质量密度达到要求后,再进行上一层的铺土。干密度合格率不低于90%。

cf焊缝外观质量验收标准及尺寸允许偏差

焊缝外观质量验收标准及尺寸允许偏差 1.依据《YB3301-2005中华人民共和国黑色冶金行业标准》制定本工程的角焊缝焊角尺寸,焊角高度Hf取0.6t1和1.52t中的大者,t1为腹板板厚,t2为翼缘板板厚。对于埋弧焊、二氧化碳气体保护焊,焊角尺寸可比计算值减小1mm,焊接H型钢的最小焊角高度规定为4mm。且用于连接板的平角焊一般为二氧化碳气体保护焊的焊缝测量。 2.依据《JGJ81-2001建筑钢结构焊接技术规程》制定直角角焊缝厚度计算He, 1)当间隙b≤1.5时,He=0.7Hf, 2)当间隙1.5

根据《GB50205-2001》钢结构工程施工质量验收规范制定以下表表A.0.1一级、二级、三级焊缝外观质量标准(㎜) 项目允许偏差 缺陷类型一级二级三级 未焊满(指不足设 计要求)不允许 ≤0.2+0.02t,且≤ 1.0 ≤0.2+0.04t,且≤2.0 每100.0焊缝内缺陷总长≤25.0 根部收缩不允许≤0.2+0.02t,且≤ 1.0 ≤0.2+0.04t,且≤2.0 长度不限 咬边不允许≤0.05t,且≤0.5;连 续长度≤100.0,且焊 缝两侧咬边总长≤ 10%焊缝全长 ≤0.1t,且≤1.0,长度不限 弧坑裂纹不允许不允许允许存在个别长度≤5.0的弧坑裂纹电弧擦伤不允许不允许允许存在个别电弧擦伤 接头不良不允许缺口深度0.05t,且 ≤0.5 缺口深度0.1t,且≤1.0 每1000.0焊缝不应超过1处 表面夹渣不允许不允许深≤0.2t 长≤0.2t,且≤20.0 表面气孔不允许不允许 每50.0焊缝长度内允许直径≤0.4t, 且≤3.0的气孔2个,孔距6倍孔径注:表内t为连接较薄的板厚 外观质量为:二级标准