文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ABPLC通讯设置

ABPLC通讯设置

ABPLC通讯设置
ABPLC通讯设置

ABPLC 通讯设置

Logix 1500 Plc (RS232口)与PC 通讯

开始—〉〉程序—〉〉Rockwell software —〉〉RSLinx —〉〉RSLinx

菜单Communictions —〉〉Configure Drivers 显示如下:

RS232

PLC PC (9D 插头) 3(Txd ) ――――2(Rxd ) 2(Rxd ) ――――3(Txd ) 5(GND )――――5(GND )

创建新设置,“RS-232 DF1 devices”

选择“AB_DF1-1”

设置串口,及Device,鼠标点击“自动配置”

测试成功后界面

PLC以太网模块通讯设置

下一步

输入模块IP地址(出厂默认192.168.1.254)

RSLinx—〉communictions—〉RSWho,

打开PLC编程软件,开始—〉〉程序—〉〉Rockwell software —〉〉RSLinx—〉〉RSLlogix 500 English

新建配置PLC的CPU型号

双击“IO Configuration”,添加PL其他模块

双击“Channel Configuration”检查通讯设置

界面1

界面2

界面3

界面4

PLC在线测试

测试成功画面

VB于ABPLC之间的DDE设置

判断RSLinx是否运行

开始—〉〉程序—〉〉Rockwell software —〉〉RSLinx—〉〉RSLinx

打开的界面

菜单Communictions—〉〉RSWho 显示如下:

鼠标右键点击“01,SLC-5/04,UNTITLED”,再点“Data Monitor”,显示

显示PLC内N7寄存器的实时值(事先要定义N7地址)

建立DDE连接:

鼠标右键点击“01,SLC-5/04,UNTITLED”,再点“Configure New DDE/OPC”,显示

更改DDE默认名称“UNTITLED”为VB程序引用的实际名字。

VB程序设置:

<1>先判断“RSLINX.EXE”是否运行

On Error GoTo ErrFlag

AppActivate "RSLinx"

Exit Sub

ErrFlag:

Call Shell("C:\Program Files\Rockwell Software\RSLINX\RSLINX.EXE", vbHide) <2>建立DDE连接

Label1.LinkTopic = "RSLINX|UNTITLED" ‘DDE名字

Label1.LinkItem = "N7:0" … N7寄存器地址

Label1.LinkMode = 1 ‘1:Automatic

相关文档