文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › S315改扩建工程施工流程图

S315改扩建工程施工流程图

S315改扩建工程施工流程图
S315改扩建工程施工流程图

分部分项工程施工流程图

一、路基工程:

1、挖方路基:

原地面复测(测量监理复测)

清表(一般设计30cm)

土方开挖深度不能超过2m,开挖至平台时,进行边坡防护;

石方开挖根据实际情况进行爆破(高边坡要做变形监测)

开挖至路槽标高,然后压实;检查横纵坡、标高、平整度是否符合要求→交验

(再根据实际地质情况看是否换填)

基底换填合格→交验

2、填方路基:

原地面复测(测量监理复测)

清表(一般设计30cm)

基底处理(压实度达到90%,根据设计图纸或实际情况是否换填)

路基填筑(填筑前的路基试验段,填料土工试验,在监理见证下进行。试验段长度100-200m,需要提取的参数:松铺厚度、系数、最佳含水量、压实度检

测、沉降量、碾压遍数、机械组合等)

路堤填筑一般3层进行报验(测量、试验、现场监理)检验内容:压实度、横坡、纵坡、最佳含水量、边坡坡比、标高等

上下路床填筑以及报验

检验内容:压实度、横坡、纵坡、边坡坡比、标高、平整度、弯沉等

(路基专监、试验、测量、现场监理)

交验

3、特殊路基处理

a 、填挖交界:

原地面复测(测量监理复测)

清表(一般设计30cm)

基底处理(根据设计图及现场地质情况是否换填);

当原地面坡比陡于1:5时,在原地面开挖台阶,台阶宽度不能小于3m,且设置反向倾斜向内的2-4%横坡,;当原地面坡比陡于1:2.5时,且高度大于8m;为避免不均匀沉降造成路面拉裂,铺设土工格栅,在坡脚处设置护脚墙。此工序应找路基监理工程师验收,并留影像资料。

路堤填筑一般3层进行报验(路基监理工程师)

检验内容:压实度、横坡、纵坡、最佳含水量、边坡坡比、标高等

上路床填筑报验,铺筑3层土工格栅(路基监理工程师)检验内容:压实度、横坡、纵坡、边坡坡比、标高、平整度、弯沉等

b 、软路基处理:

原地面复测(测量监理复测)

清表(一般设计30cm)

基底处理;根据设计图纸换填处理;如果现场情况与设计图纸不符,与监理、设计、业主代表现场确认,并做好现场会议记录,留好影像资料;影像照片里

有监理、设计、业主代表

基底换填施工;(施工过程中留影像照片)

路基填筑(详见填方路基)

c、新老结合部处理:

原地面复测(测量监理复测)

清表(一般设计30cm)、

砼路面破除(破除宽度、长度以及厚度现场确认);留影像资料

路基路床压实,压实度检测(实验监理);留影像资料

铺设土工格栅,双向土工格栅采用聚酯焊接土工格栅;

如果是路肩墙位置,需铺设至墙背位置;留影像资料

路基填筑(详见填方路基)

d、岩溶路段处理:

原地面复测(测量监理复测)

清表(一般设计30cm)

土石方开挖:

(1)、在路基边坡上的干溶洞,应清除洞内的沉积物并用于干砌或者浆砌片石堵塞,洞口采用浆砌片石封闭。

(2)、在路基上方的溶岩,应设置排水沟截止路基外;对位于路基基地的岩溶泉或者冒水洞应设置暗沟将水排除。

(3)、在路基底下的干溶洞可做如下处理措施:

a、铲除溶洞石笋,整平基底,直接用砂砾石、碎石、干(浆)砌片石等回填密实。

b、当溶洞顶板太薄且溶洞较深,填筑碎石不经济时,采用钢筋砼板跨越;当溶洞不大、板顶被揭穿时,采用碎块石填筑。

(4)、对溶洞埋深较深,顶板较薄的地段,采用钻孔注浆加固:注浆采用低压(注浆压力0.3-0.4MPa)间歇定量或者循环式灌注,时间控制在7-8小时。

(与监理、设计、业主代表现场确认,留影像资料,做好现场会议记录)

二、路基防护工程

1、挡墙

准备工作(水泥、石材原材送检、M7.5砂浆配合比试验、C20砼配合比);

(实验监理见证)

测量放线(测量监理或现场监理)

基坑开挖(基坑排水等措施)

基底承载力检测:轻型触探(试验监理或现场监理),需出地基承载力报告;若地基承载力不合格,根据地质情况换填处理(与监理、设计、业主代表现场确

认,做好记录,留影像资料)

基础及墙身砌筑(片石砼浇筑、模板安装完毕报验现场监理);泄水孔按设计图纸进行安放;每天制作砂浆试件3组或每浇筑一次砼,制作砼试件3组,并出

试验报告

墙背回填;(采用砂砾石等透水性材料,每层不超过20cm,宽度1m,采用轻型振

动设备或人工机械碾压,报试验监理)

2、边坡防护

准备工作(水泥、钢筋原材送检、M30砂浆配合比试验、C20喷射砼配合比);

(实验监理见证)

测量放线(测量监理或现场监理)

边坡开挖(坡顶排水等措施)

边坡清理、钢管架搭设、钻机就位、孔位放线

钻孔及孔内清理(锚孔自检并报验现场监理);

锚杆制作放置并注浆;锚杆制作自检报验现场监理;每天制作砂浆试件3组,现场锚杆拉拔实验(实验监理见证,并出实验报告);留影像资料

钢筋网片制作及挂网喷射砼;每浇筑一次砼,制作砼试件3组。

三、排水工程

准备工作(水泥、石块、M7.5配合比、C25、C30砼配合比)(实验监理见证)

测量放线(测量或现场监理)

基坑开挖

M7.5浆砌片石砌筑(每天制作砂浆试件3组)

砌筑至砼底,浇筑C25砼顶面(每浇筑一次砼,制作砼试件3组)

C30砼水沟盖板预制(每浇筑一次砼,制作砼试件3组、实验监理、现场监理)

盖板吊装

四、路面工程

1、级配碎石(底基层)

准备工作(石料粒径、压碎值指标)(实验监理见证)

测量放线,检查下承层标高(测量或现场监理)

摊铺(根据实际情况半幅还是全幅施工)

碾压及整形(直线段从两侧往中间,曲线上从内侧往外侧,后轮重叠1/2轮宽)

接缝处理

(两作业段衔接处,应搭接拌合。第一段摊铺后留5~8m,不进行碾压,第二段施工时,前段留下未压部分与第二段一起拌合整平后进行碾压;应避免纵向接缝,在不能避免纵向接缝情况下,纵缝应搭接拌合,前一幅全宽碾压密实,在后一幅摊铺时,应将相邻的前幅边部约30cm,挖松并搭按拌合,整平后一起碾压密实)

检查合格后交验

2、水泥稳定层(基层)

准备工作(碎石粒径、压碎值指标、水泥送检、配合比试验等)

试验段铺筑;选取长度100-200m

根据试验段得出数据:混合料的质量及性能验证、松铺厚度、松铺系数、碾压遍数、碾压顺序、碾压速度、机械组合等(试验监理)

基底检查、修补

测量放线(测量监理或现场监理)

基底清扫、撒水、摊铺

处理松散、离析的混合料

碾压

撒水养护

检测各项指标(合格);如不合格重新碾压、撒水养护、检查各项指标

交验

3、沥青砼路面

准备工作(碎石粒径、压碎值指标、沥青送检、配合比试验等)

试验段铺筑;选取长度100-200m

根据试验段得出数据:混合料的质量及性能验证、松铺厚度、松铺系数、碾压遍数、碾压顺序、碾压速度、机械组合等(试验监理)留影像资料

基底检查、修补

测量放线(测量监理或现场监理)

混合料拌合;(试件制作)

取样检测骨料的配合比、油石比以及温度的控制(试验监理)

摊铺

碾压

检测各项指标(合格);如不合格重新碾压、检查各项指标

交验

五、涵洞工程

1、盖板涵

准备工作(石料、水泥、钢筋送检、M7.5及M10砂浆配合比、C30配合比试验等)

(试验监理)

测量放线(测量或者现场监理)

基坑开挖、基坑排水

地基承载力检测(轻型触探,出地基承载力试验报告);如不符合要求,进行换填(监理和设计、业主代表现场确认);做好现场记录,留影像资料

基础、涵台身砌筑(砂浆试件制作,每天3组)

台帽砌筑或砼浇筑(砂浆、砼试件制作,每天3组)

八字墙、一字墙、集水井或者跌水沟等砌筑(砂浆试件制作,每天3组)

涵底铺砌(砂浆试件制作,每天3组)

盖板预制及安装(钢筋制作安装现场监理验收合格,砼试件制作,每天3组)

帽石浇筑(砼试件制作,1组)

涵背回填(采用砂砾石等透水性材料,每层不超过20cm,宽度按设计图纸要求,采用轻型振动设备或人工机械碾压,报试验监理)留影像资料

1、钢波纹管涵

准备工作(石料、水泥、M7.5及M10砂浆配合比、C30配合比试验等);钢波纹

管进场验收(试验、现场监理)

测量放线(测量或者现场监理)

基坑开挖、基坑排水

地基承载力检测(轻型触探,出地基承载力试验报告);如不符合要求,进行换填(监理和设计、业主代表现场确认);做好现场记录,留影像资料

基础采用砂砾石用“水密法”振捣压实,垫层采用砂垫层;涵管纵向预拱度为

0.3-1%;在管侧0.5范围及管顶1.5m范围内的填料压实度不小于96%

钢波纹管拼装、连接;在安装过程中竖向做+3%~+5%的预拱度

八字墙、一字墙、集水井或者跌水沟等砌筑(砂浆试件制作,每天3组)

帽石浇筑(砼试件制作,1组)

涵洞两侧回填采用振捣压路机压实,压实度不小于96%;涵顶回填厚度小于50cm 时,采用手扶式振动压路机或小于6t的静碾压路机压实,压实度不小于96%,当回填厚大于50cm,采用YZ12压路机施工,每层厚度20cm,压实度大于等96%。

交验

注:

1、凡是有制作砂浆或者砼试件的都需在试件上标明:施工里程、部位、时间等;都是需要出实验报告。

2、凡是留影像资料的,需有监理、设计、业主等在照片里,并用小黑板填写施

工里程桩号、工程部位、时间等;如果是现场确认的,做好现场记录,并做好相关的会议纪要及签证手续。

3、凡是涉及到最后交工验收的,需有监理、设计、业主等照片的影像资料;并用小黑板填写施工里程桩号、工程部位、时间等。

施工工序流程图

施工流程图 模板工程钢筋工程混凝土工 土石方工程 基础分部施工: 主体分部施工: 施工准备 测量放线 主体子分部:二次结构施工 装饰分部:内外墙抹灰 防水工程地面工程门窗工程 内外涂料 五金、玻璃安装 竣工验收 竣工清理 成品保护 水、调式、 测试 屋面工程 开工 熟悉图纸材料准备机具准备施工准备 技术、劳力准备 灯具安装 洁具安装 其 他 安 装 施 工 水 电 安 装 施 工 预留预埋 安装 (布 管、排 线)

开工准备: 一、立项 二、环评、安评 三、委托设计院做平面方案 四、规划、消防窗口总平面方案审批 五、出蓝图 六、建设用地规划许可证 七、单体建筑物三个以上设计方案 八、设计方案审批 九、出施工图 十、建设工程规划许可证 十一、图纸审查 十二、建筑工程消防施工图审核 十三、建设工程招标 十四、安全监督手续 十五、质量监督手续 十六、施工许可证 十七、开工建设 出让国有土地使用权设定登记 1)土地登记申请书 2)国有建设用地使用权出让合同及政府批复元件 3)建设用地规划许可证原件及复印件 4)建设用地使用权出让金及契税缴纳证明 5)营业执照及组织机构代码证原件及复印件 6)法定代表人及委托代理人身份证明原件及复印件 7)地籍测量的数据及图件 建设用地规划许可证 1)建设用地规划许可证申报表 2)建设项目的有效计划批准文件 3)已经批准的建设项目选址意见书和项目用地规范图 4)规划设计条件及附图 5)划拨土地证明或土地出让、转让合同 6)已批准的总平面图 建设工程规划许可证 1)建设工程规划许可证申请表 2)经办人身份证及复印件 3)计划批文 4)土地权属证明文件 5)施工图三套(含建设项目总施工图、建筑单体施工图、工程定位图及竖向设计、管线综合、绿化及做法施工图) 6)方线(测绘)资料

装配式建筑施工工艺流程实例图解

装配式建筑施工工艺流程实例图解 装配式建筑已不在陌生,特别在近几年,3D打印技术的出现之后,装配式建筑将会成为新型建筑主流。作为一名工程人,一定要知道装配式建筑的施工工艺流程。下面我们就一起对比分析装配式与传统建筑的5大优势有哪些? 装配式建筑施工工艺流程工艺流程图解: 1、安装外墙板(三明治夹心保温板) 2、墙板连接件安装、板缝处理。 3、叠合梁安装 4、内墙板安装。 5、柱、剪力墙钢筋绑扎。 6、电梯井道内模板安装。 7、剪力墙 9、墙柱模板拆除、楼板支撑搭设、安装叠合式楼板。 10、吊装楼梯梯段。 11、工作面安装安全防护措施。 12、楼板拼缝处抗裂钢筋安装。 13、楼板内预埋管线安装、面层钢筋绑扎。 14、楼板混凝土浇筑。 15、进入上一层结构施工,拆除栏杆,吊装外墙板。 装配式建筑工艺与传统建筑工艺对比的5大优势: 1、施工现场施工取消外架,取消了室内、外墙抹灰工序,钢筋由工厂统一配送,楼板底模取消,墙体塑料模板取代传统木模板,现场建筑垃圾可大幅减少。

装配式: 传统式: 2、PC构件在工厂预制,构件运输至施工现场后通过大型起重机械吊装就位。操作工人只需进行扶板就位,临时固定等工作,大幅降低操作工人劳动强度。 装配式: 传统式: 3、门窗洞预留尺寸在工厂已完成,尺寸偏差完全可控。室内门需预留的木砖、砼块在工厂也完成,定位精确,现场安装简单,安装质量易保证。 装配式: 传统式: 4、保温板夹在两层混凝土板之间,且每块墙板之间有有效的防火分隔,可以达到系统防火A级,避免大面积火灾隐患。且保温效果好,保温层耐久性好,外墙为混凝土结构,防水抗渗效果好。 装配式: 传统式: 5、取消了内外粉刷,墙面均为混凝土墙面,有效避免开裂,空鼓、裂缝等墙体质量通病,同时平整度良好,可预先涂刷涂料或施工外饰面层或采用艺术混凝土作为饰面层,避免外饰面施工过程中的交叉污损风险。 装配式: 传统式: 工程人,每天学一点儿,进步一点!

建设工程项目管理全过程流程图

基建文件可按下列流程形成:

立项决策文件包括:项目建议书(代可行性研究报告)及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同,项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 建设用地文件包括:征占用地的批准文件、国有土地使用证、 国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 勘查设计文件包括:工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 招投标及合同文件包括:工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。 开工文件包括:建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。 商务文件包括:工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。 其他文件包括:工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。 (一)立项决策文件包括:项目建议书(代可行性研究报告)及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同,项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 (二)建设用地文件包括:征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。

最全面的建筑工程施工流程图

给水系统施工工艺流程图 排水系统施工工艺流程图 施工准备 材料检查 管道放线 支架预制 安装前检查 施工准备 管道安装 水压试验 冲洗消毒排污 洁具安装 调试交验 管网通水 熟悉图纸资料 排污管安装 排粪管安装 透气管安装 外排灌系统管道放线、安装 排灌系统试水、回填土施工 施工准备 管线放线 灌水试验 洁具安装 竣工验收 支架安装 通水试验

配合土建专业预埋防雷和接地系统安装 插接式母线槽安装 电管敷设、箱盒安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装桥架安装 插接式母线槽安装 电管敷设、箱盒安装桥架安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装

测量放线 桩基工程 场地平整 土方调配 基坑支护 基础垫层 降水 桩基动载测试 基础工程 基础验收 地下防水 桩基静载测试 桩基验收 回填土 施工准备 土方工程

土建主体工程主要工艺流程(混凝土结构): 脚手架搭设 施工准备 模板安装工程 钢筋安装工程 混凝土工程 模板拆除工程 填充墙工程 管线预埋及预留 管线预埋 门窗框安装 主体验收

施工准备 基层处理 找规矩、基准线 外墙找平层 屋面找平层 内墙找平层 屋面保温 外墙保温 内墙抹灰 屋面防水层 内墙饰面层 外墙饰面层 器具安装 门窗扇安装 油漆玻璃 楼地面工程 外脚手架拆除 分部工程验收 室外工程

施工准备 路基 挖填土地基处理 路基压实 垫层 砂砾垫层碎石垫层 基层 粉煤灰三渣水泥或沥青稳定石 二灰土 面层人行道侧平石人行道面层 水泥混凝土面层沥青混凝土面层 验收

建筑工程施工工艺流程图(最全面).docx

百度文库给水系统施工工艺流程图 施工准备材料检查管道放线支架预制施工准备 管道安装 水压试验调试交验冲洗消毒排污管网通水 安装前检查 洁具安装 排水系统施工工艺流程图 施工准备熟悉图纸资料管线放线 排污管安装支 架 灌水试验排粪管安装安装 洁具安装透气管安装 通水试验外排灌系统管道 放线、安装室 排灌系统试水、回 竣工验收填土施工

电气安装工程主要工艺流程 配合土建专业预埋防雷和接地系统安装电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 插接式母线槽安装插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装

土建基础工程主要工艺流程: 施工准备 测量放线 场地平整土方调配 桩基工程 基坑支护降水 土方工程 桩基静载测试 基础垫层 桩基动载测试桩基验收 基础工程 地下防水 基础验收 回填土

土建主体工程主要工艺流程(混凝土结构): 施工准备 模板安装工程 管线预埋及预留 脚手架搭设 钢筋安装工程 混凝土工程 模板拆除工程 管线预埋填充墙工程 门窗框安装 主体验收

装饰装修工程主要工艺流程: 施工准备 基层处理找规矩、基准线 外墙找平层屋面找平层内墙找平层 外墙保温屋面保温内墙抹灰 外墙饰面层屋面防水层内墙饰面层 外脚手架拆除楼地面工程室外工程 门窗扇安装器具安装 油漆玻璃 分部工程验收

市政道路工程主要工艺流程: 施工准备 路基 挖填土地基处理 路基压实 垫层 砂砾垫层碎石垫层 基层 粉煤灰三渣二灰土水泥或沥青稳定石 人行道侧平石 面层人行道面层水泥混凝土面层沥青混凝土面层 验收

工程项目管理工作流程图

签署施工合同 拟定项目管理计划 委任项目经理、组建项目部 收集有关资料,实施项目管理工作 进度管理 实名制管 理 应收账款 财务核算 材料管理 分包招标 竣工验收 项目结束、总结、归档 总经办 工程部 项目部 市场部 财务部 物资部 合约部 形象策划 施工管理 组织审图 工程投标 开户银行 编制采购 成本测算 行政管理 安全管理 拟定方案 合同洽谈 设置账户 计划 材料分析 人事管理 质量检查 临设规划 计划统计 款项筹集 市场询价 跟踪审计 安全保卫 竣工验收 项目管理 合同交底 资金拨付 物资采购 工程决算

建设文明施工管理体系 制定文明施工管理制度掌握施工合同对文明施工的要求 实施文明施工管理 明确目标签订责任状确定文明施工标进行文明施工投入 现场围栏施工现场管理制定办公设置综合治理扬尘噪音污 合设设理置置设大七置门牌悬四主材 挂通体料 安一挂合 全平密理 设两设保 备区置证 合分临卫 理开时生 做加做禁 好强 垃员 圾工 注加污 围及两标合目堆防水饮堆教 挡宣图识理网放护冲水放育传绿厕清 化所运 实施效果的检查验收 达标注意保持未达标查明原因整改好黄意强水现赌噪尘处场毒音噪理看酗控管后护酒制理排 放

员 防 安全管理工作流程图 成立组织明确分工 成立组织 第一责任人 主管 具体工作 成 配 建 法 项 企 项立 备 立 人 目 业 目安 专 群 代 负 分 分全 职 众 表 责 管 管部 安 管 人 安 安 全 理 全 全 员 体 负 负 系 责 责 人 人 制定安全管理制度 责 培 性 任 训 工 制 教 程 度 育 验 、 收 交 制 底 度 消 设 治 用 防 备 安 电 管 管 管 制 理 理 理 度 制 制 制 度 度 度 安 度 特 事 安 全 种 故 全 护 作 应 检 用 业 急 查 品 人 救 制 管 援 度 理 制 制 管 度 度 理 制 实施安全管理 安 进 确 保 强 化全 行 会 安 人 员 安 全 议 全 设 备 意 识培 训 处 于 和 现 安 全 场 自 状 态 检 自保 项 目安 全 主 管 每日 上传 安 全 巡 查表 项目部每月 25 日上传工程安全文明施工控制情况表 专 专 项 职 职 目 部 部 安 门 门 监 负 工 员 责 作 人 人 员 安 安 危 现 机 现 临 全 全 险 场 械 场 时 进 督 做 行 促 好 方 存 应 案 在 急 检 问 救 查 题 援 的 整 改

完整的施工工艺流程

人工挖土工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底 机械挖土工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底 基土钎探工艺流程: 放钎点线→就位打钎拔钎灌砂记录锤击数检查孔深 人工回填土工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收 机械回填土工艺流程: 基坑底地坪上清理→检验土质→分层铺土→分层碾压密实→检验密实度→修整找平验收 灰土地基施工工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量并过筛→灰土拌合→槽底清理→分层铺灰土→夯打密实→找平验收 砂石地基施工工艺流程: 检验砂石质量→拌和砂浆9人工级配→分层铺筑砂石→洒水→夯实或碾压→找平验收 钢筋混凝土预制桩打桩工艺流程: 就桩桩机→起吊预制桩→稳桩→打桩→接桩→送桩→中间检查验收→移桩机至下一个桩位 泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工工艺流程:

钻孔机就位→钻孔→注泥浆→下套管→继续钻孔→排渣→清孔→吊放钢筋笼→射水清底→插入混凝土导管→浇筑混凝土→拔出导管→插桩顶钢筋 螺旋钻孔灌注桩施工工艺流程: 钻孔机就位→钻孔→检查质量→孔底清理→孔口盖板→移钻孔机 人工成孔灌注桩施工工艺流程: 放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装电动葫芦(卷扬机或木辘轳)→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)→浇第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→吊放钢筋笼→放混凝土溜筒(导管) →浇筑桩身混凝土(随浇随振)→插桩顶钢筋 桩承台施工工艺流程: 核对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋管线及铁活→绑好砂浆垫块 钢筋绑扎工艺流程: 确定组装钢模板方案→组装钢模板→模板预检 混凝土浇筑工艺流程: 搅拌混凝土→浇筑→振捣→养护 设备基础施工工艺流程: 槽底或模板内清工艺流程: 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 素混凝土基础施工工艺流程: 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护

园林工程施工流程图

园林工程施工流程图 Prepared on 24 November 2020

园林工程施工流程图 外架排栅拆除及现场交接验收 1.工作内容: 1)严格执行外架拆除方案,注意安全防范; 2)按照合同及设计要求交接验收; 2.验收标准:按照合同、设计要求及施工方案验收; 3.执行人:施工单位技术负责人和技术员实测;监理单位和建设单位专项工程师监督抽检; 地下室顶板防水工程 1.工作内容: 1)场地卫生清理; 2)车库顶板闭水实验; 3)满铺滤水板、土工布; 4)回填200mm过滤层(采用坡沙、混合料、陶粒其中任选); 2.验收标准:按照合同及设计要求验收; 3. 执行人:施工单位技术负责人和技术员实测;监理单位和建设单位专项工程师监督抽检; 种植土回填工程 1.工作内容: 1) 回填时必须分层夯实(分层厚度满足设计要求)并由甲方工程师和监理工程师现场确认; 2) 乔木种植区有效种植土层厚度应满足设计要求,最低覆土厚度不得小于 300cm。在车库等建(构)筑物屋面上栽种乔木,其土球底部距建(构)筑物板面必须大于200mm; 3) 根据不同地区情况要求采用种植地的表皮土,严禁使用建筑垃圾,酸、碱、盐类土,重粘土和砂土; 4) 种植土回填中含石、砖、砼等杂物粒径不大于30mm,并且总含量不得大于10﹪; 2.验收标准:按照合同及设计要求验收; 3.执行人:施工单位技术负责人和技术员实测;监理单位和建设单位专项工程师监督抽检; 雨(污)水、给水、消防、燃气管道、电缆沟(槽)等地下隐蔽工程 1.工作内容: 1) 严格按照各专业图纸施工,工艺及步骤应参照施工组织设计及技术交底; 2) 管材材质(必须保证达到耐久、防腐的特殊要求)、走向、安装等必须满足设计及规范要求;

单位工程施工流程图

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全

一套完整的土建施工工艺流程(附施工工艺流程图),非常实用!

一套完整的土建施工工艺流程(附施工工艺流程图),非常实用! 1. 垫层 熟悉施工图→看规划红线→复核水准点→塔吊基础施工(设集水沟)→原始地貌标高测量→保护定位桩→塔吊(报装)安装→放开挖线→技术交底→机械挖土→放线→人工挖土平土→测量桩头标高并做好标记→破桩头→大小应变检测→地槽验收→放线→木工支模→垫层砼→拆模→清理 2. 基础 基础柱定位放线→技术交底→木工支模→承台钢筋绑扎→承台钢筋电焊定位→柱筋定位→水电预埋→基础砼→拆模→清理→基础验收→土方回填 3. 外架搭设 技术交底→外架硬化→排水沟→集水沟→外架搭设→硬质封闭→挂安全网→外架验收 4. 主体 主体柱定位放线→技术交底→柱筋绑扎→抄水平(1米关系线)→水电预埋→木工支模→板筋绑扎→水电预埋→检查(垂直、几何尺寸、节点)→砼浇注→养护→拆模→清理→弹建筑1米线→砼强度检测→房屋沉降观测→人货梯基础→人货梯(报装)安装 5. 砌体 砌体放线→技术交底→植筋→植筋拉拔检测→反坎支模→反坎砼→砌底砖→预制砼过梁和砼配块→砌加气块→拉结筋安放→检查垂平度→窗台压顶支模→窗台压顶砼→窗台压顶拆模→砌预制砼配块→弹建筑1米线→安放砼过梁→顶砌→安装消防箱→构造柱支模→构造柱砼→构造柱拆模→清理 6. 抹灰(油漆) 技术交底→外墙挂钢丝网→湿水→甩浆→灰饼→护角→洞口交接→门窗安装→湿水→抹糙面灰→抹面层灰→养护→贴砖→勾缝→清洗→门窗打胶→安装玻璃→一遍腻子→二遍腻子→打磨→底漆→一遍面漆→二遍面漆→零星收口→水电安装→洞口吊洞→油漆 技术交底→内墙挂钢丝网→湿水→甩浆→灰饼→护角→水电预埋→补线槽→门窗安装→湿水→抹糙面灰→抹面层灰→养护→弹建筑1米线→门窗交接→门窗收口→清理→门窗打胶→安装玻璃→一遍腻子→二遍腻子→打磨→底漆→一遍面漆→二遍面漆

建筑施工工艺流程大全

人工挖土工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底 机械挖土工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底 基土钎探工艺流程: 放钎点线→ 就位打钎拔钎灌砂记录锤击数检查孔深 人工回填土工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理→ 检验土质→ 分层铺土、耙平→ 夯打密实→检验密实度→ 修整找平验收 机械回填土工艺流程: 基坑底地坪上清理→ 检验土质→ 分层铺土→ 分层碾压密实→ 检验密实度→修整找平验收 灰土地基施工工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量并过筛→灰土拌合→槽底清理→分层铺灰土→夯打密实→找平验收 砂石地基施工工艺流程: 检验砂石质量→拌和砂浆9人工级配→分层铺筑砂石→洒水→夯实或碾压→找平验收 钢筋混凝土预制桩打桩工艺流程: 就桩桩机→起吊预制桩→稳桩→打桩→接桩→送桩→中间检查验收→移桩机至下一个桩位 泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工工艺流程: 钻孔机就位→钻孔→ 注泥浆→下套管→继续钻孔→排渣→清孔→吊放钢筋笼→射水清底→插入混凝土导管→浇筑混凝土→拔出导管→插桩顶钢筋 螺旋钻孔灌注桩施工工艺流程: 钻孔机就位→钻孔→ 检查质量→孔底清理→孔口盖板→移钻孔机 人工成孔灌注桩施工工艺流程: 放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土→ 检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装电动葫芦(卷扬机或木辘轳)→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→

先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)→浇第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→吊放钢筋笼→放混凝土溜筒(导管) →浇筑桩身混凝土(随浇随振)→插桩顶钢筋 桩承台施工工艺流程: 核对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋管线及铁活→绑好砂浆垫块 钢筋绑扎工艺流程: 确定组装钢模板方案→组装钢模板→模板预检 混凝土浇筑工艺流程: 搅拌混凝土→浇筑→振捣→养护 设备基础施工工艺流程: 槽底或模板内清工艺流程: 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 素混凝土基础施工工艺流程: 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护 防水混凝土施工工艺流程 作业准备→混凝土搅拌→运输→混凝土浇筑→养护 水泥砂浆防水层施工工艺流程: 墙、地面基层处理→刷水泥素浆→抹底层砂浆→刷水泥素浆→抹面层砂浆→刷水泥砂浆→养护 地下沥青油毡卷材防水层施工工艺流程: 平面铺贴卷材工艺流程: 保护墙放线→砌筑保护墙→抹保护墙找平层→抹垫层找平层→养护→清理→喷涂冷底子油→铺贴附加油毡层→铺第一层立墙油毡→铺第一层平面油毡→分层先立面后平面)→抹保护层 立面铺贴卷材工艺流程: 拆除根部临时保护墙→结构面抹找平层→养护→喷涂冷底子油→接铺阴阳角处附加层→铺第一层油毡→铺第二层油毡→(按,设计分层铺设)→砌筑保护墙 (保护层) 地下改性沥青油毡(SBS)防水层施工工艺流程:

办理建筑工程施工手续流程图

办理建筑工程施工手续流程图

申请人携以下申请资料到中心建设局窗口申请办理: 一、招标文件备案提供材料 1、建设工程规划许可证 2、工程报建表 3、审图报告和施工图纸(图纸必须审查合格且按照审图报告要求修改完毕) 4、资金落实情况(验资报告或银行资金证明) 5、工程招标委托代理合同 6、完整的招标文件 二、办理建设工程质量监督注册登记提供材料: 建设单位办理质监手续所需资料: 1、监理合同、施工合同 2、建设工程质量保证体系审查表(附:勘察、设计、监理、施工企业资质证书及相关人员职称证书复印件) 3、建设工程质量监督注册登记表 4、地质勘察报告 5、完整的施工图、审查报告及审查合格书 6、监理备案表、监理规划(实施细则) 7、见证取样送检见证人授权书 施工单位办理质监手续所需资料: 1、施工组织设计(项目经理、总监审核签字并加盖施工、监理单位公章) 2、建设工程质量监督方案(由质监站颁发,一式四份) 三、建筑工程安全监督备案提供材料 1、建设工程施工安全生产备案表(一式两份) 2、中标通知书 3、现场勘验结果 4、总分包单位《建筑施工企业安全生产许可证》,留复印件 5、建筑施工企业(含分包企业)的项目负责人,专职安全员安全生产考核合格证书,(押原件,人员数量符合相关规定) 6、查看建设单位,监理单位,建筑施工企业的项目安全生产管理人员配备情况 7、各企业技术负责人审查批准,总监理工程师审核签字盖章的安全技术措施专项施工方案,危险源清单及危险性较大的专项施工方案要按规定提交专家论证报告,施工现场应急预案。 8、中标文件中安全防护,文明施工措施费报价清单或合同中相关内容(留复印件),建设单位预付安全生产防护,文明施工措施费的文件(预付比例不少于50%,审票据原件,留复印件) 9、办理职工意外伤害保险手续(审原件留复印件) 10、交纳安全保证金单据(审原件留复印件) 四、建筑节能备案所需材料 1、建筑节能设计审查备案登记表(原件) 2、建筑节能施工图。(原件) 3、建筑节能施工方案。(施工单位提供) 收费标准 节能专项基金:每平米10元(冀财综[2008]22号) 五、建筑工程施工许可提供材料 建设单位: 1、建设工程报建表 2、土地证和规划证 3、拆迁许可证或由总监签字的现场具备开工条件的证明(监理单位盖章)(原件) 4、中标通知书(原件) 5、经备案的施工合同和监理合同(原件副本) 6、图纸审查合格书(原件)和审查报告 7、质量监督注册登记表 8、年度投资计划(发改委立项\核准证、备案证)和资金证明(原件) 9、建筑节能审批表 施工单位: