汇川变频器常用参数
代码功能设定范围代码功能设定范围
0-- 操作面板命令0- 无操作
F0-00 命令源选择FP-01
1-- 端子命令参数初始
化
1- 恢复出厂值
2-- 清除记录信
息
F0-01 频率源选择0-- 数字设定F8-00 多段速0
1--AL1 F8-01 多段速1
2--AL2 F8-02 多段速2
3--PULSE脉冲设定(DI5)F8-03 多段速3
4-- 多段速F8-04 多段速4
5--PLC F8-05 多段速5
6--PID F8-06 多段速6
7--AL1+AL2 F8-07 多段速7
8-- 通迅设定F8-08 多段速8
9--PID+AL1
10--PID+AL2
F0-03 预置频率
F0-04 最大频率
F0-05 上限频率源0-- 数字设定(F0-06)
1--AL1
2--AL2
3--PULSE脉冲设定(DI5)
F0-06 上限频率数字设定
F0-07 下限频率数字设定
F0-09 加速成时间 1
F0-10 减速成时间 1
F1-02 电机额定电流
F1-05 转矩提升
F2-00 DI1 端子功能选择0-- 无功能
F2-01 DI2 端子功能选择1-- 正转运行(FWD)
F2-02 DI3 端子功能选择2-- 反转运行(REV)
F2-03 DI4 端子功能选择3-- 三线式运行控制
F2-04 DI5 端子功能选择13-- 多段速端子1
14-- 多段速端子2
15-- 多段速端子3
F4-10 停机方式0-- 减速停机
1-- 自由停机
汇川变频器故障代码
FB-20 第一次故障类型0-- 无故障
1-- 保留
2-- 加速过电流(ERR02)3-- 减速过电流(ERR03)
4-- 恒速过电流(ERR04)5-- 加速过电压(ERR05)
6-- 减速过电压(ERR06)7-- 恒速过电压(ERR07)
8-- 缓冲电阻过载故障
9-- 欠压故障(ERR09)
(ERR08)
10-- 变频过载(ERR10)11-- 电机过载(ERR11)
12-- 输入缺相(ERR12)13-- 输出缺相(ERR13)
14-- 模块过热(ERR14)15-- 外部故障(ERR15)
16-- 通迅超时故障(ERR16)17-- 接触器吸合故障(ERR17)
18-- 电流检测故障(ERR18)19-- 电机调谐故障(ERR19)
20-- 保留(ERR20)21--EEPROM读写故障(ERR21)
22-- 保留(ERR22)23-- 电机对地短路故障(ERR23)
24-- 保留(ERR24)25-- 保留(ERR25)
26-- 运行时间到达(ERR26)31-- 软件故障(ERR27)
40-- 快速限流超时故障
41-- 切换电机故障(ERR41)(ERR40)