文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2014(变电)安规文档

2014(变电)安规文档

2014(变电)安规文档
2014(变电)安规文档

一、填空题(30题,每题1分)

1.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

2. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。

3. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。

4. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票不得延期。

5. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的修试及基建单位签发。

6. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,

需继续工作者,在送电前,应按照送电后设备带电情况,办理新的工作票。

7. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和电力安全工作规程,经工区生产领导书面批准的人员。

8. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。

9 工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。

10. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。

11. 工作票制度是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。

12. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。

13. 在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作,应有严格的安全措施,并填用“二次工作安全措施票”。必要时申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。

14. 检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。

15. 对由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)

操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌。

16. 在显示屏上进行操作的断路器(开关)和隔离开关的操作处均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。

17. 如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

18. 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。

19. 电压等级110kV时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为 1.5m 。

20. 线路停电检修工作结束时,应得到工作负责人的工作结束报告。

21. 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现良接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止炸业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。

22. 因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

23. 待用间隔(母线连接排、引线己接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。

24. 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。

25. 第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限。

26. 在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。

27.对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装工作接地线或使用个人保安线,加装的接地线应

登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。

28、进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的绝缘防护用具;使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。

29. 火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

二、判断题(20题,每题2分)

1. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设施安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。(×)

2. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。(√)

3. 各单位可根据现场情况制定安规补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。(√)

4.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员工作前,设备运行单位应告知现场危险点和安全注意事项。(×)5.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关法律的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。(×)

6. 运用中的电气设备是指全部带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。(×)

7. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下单独工作(×)。

8. 在发生人身触电事故时,应立即报告上级领导,并断开有关设备的电源。(×)

9. 直流系统升降功率前应确认功率设定值不小于当前系统允许的最小功率,且不能超过当前系统允许的最大功率限制。(√)

10.试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。(√)

11. 未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门,应加挂机械锁。(√)

12. 操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人检修人员操作时由工作负责人审核签名。(√)

13. 事故应急处理可以不用操作票。(√)

14. 户外110kV(中性点接地系统)高压配电装置场所的行车通道上,应设置行车安全限高标志的安全距离为1.65米。(√)

15 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,不需重新履行签发许可手续。(×)

16. 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用第一种工作票(√)

17 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票不能由用户单位签发。(×)

18. 低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。(×)

19. 在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作,工作本身不需要停电,但与导电部分小于表2-1规定的安全距离需做安全措施者,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。(×)

20. 在带电的电压互感器二次回路上工作时,除严格防止短路外,还要严格防止接地。(√)

三、问答题(共3题,每题10)

1、各类作业人员应接受哪些相应的安全生产教育和考试?(10分)

①各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格后上岗。

②作业人员对安全规程应每年考试一次,因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后方能恢复工作。

③新参加电气工作人员应经过安全知识教育后方可下现场参加制定工作,并且不能单独工作。

2. 对线路的停、送电有哪些严格、具体的规定?(10分)

线路的停、送电应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执行。严禁约时停、送电。停电时,应先将该线路可能来电的所有断路器、线路隔离开关、母线隔离开关全部拉开,手车开关应拉至实验或检修位置,验明确无电压后,在线路上所有可能来电的各端装设接地线或者合上接地刀闸。在线路断路器和隔离开关操作把手上均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标识牌,在显示屏上断路器和隔离开关的操作处均应设置“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。

3、作业人员的基本条件?(10)

①经医师鉴定,无妨碍工作的病症。

②具备必要的电器知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。

③具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

一、填空题(30题,每题1分)

1. 值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。

2. 任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备。

3. 检修设备停电,应拉开隔离开关(刀闸),断路器手车应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。

4. 带电更换63(66)kV绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不得少于 3 片。

5. 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应注意周围环境及操作速度。

6. 进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的绝缘防护用具;使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。

7.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经设备运行管理单位认可,方可参加工作。

8 各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

9. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:1)拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌;2)应在所有道路派专人守候,以便告诉“设备已经合闸送电,不得继续工作”。守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。

10. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应每年考试一次。

11. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

12. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

13. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。

14. 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。

15. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每两年至少一次。

16. 高压电气设备:电压等级在 1000 伏及以上者。

17. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

18. 工作票制度规定,工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。

19. 所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。

20. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场再次检查所有的安全措施。

21. 高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。

22 . 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。

23 . 运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体,在运行中若必须进行中性点接地点的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。

24. 用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。

25. 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。

26. 操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、分合指示,旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。

27. 开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行模拟操作,无误后,再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。

28. 在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

29. 全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

30. 送电合闸操作应按照线路侧隔离开关—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关)的顺序依次进行。

二、判断题(20题,每题2分)

1. 工作许可人应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员)。(√)

2. 带电作业或与邻近带电设备距离小于设备不停电的安全距离规定的工作,应填用带电作业工作票。(√)

3. 工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。(√)

4. 一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。(√)

5. 检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,全体工作人员应撤离工作地点。(√)

6.一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底,使工作人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。(×)

7. 专责监护人临时离开时,应指定一名工作人员临时监护被监护人员工作。(×)

8. 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作负责人同意,并在工作监护人的监护下进行。(×)

9. 工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离,为0.7米。(×)

10. 装设接地线应先接导体端,后接接地端,接地线应接触良好,连接应可靠。(×)

11. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。(√)

12. 接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。(√)

13. 事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。(√)

14. 分工作票可由总工作票签发人指定的工作票签发人签发。(×)

15一级动火工作的过程中,应每隔1一2h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不准动火。(×)

16. 一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用断路器(开关)同其他电气装置分开的部分。(×)

17. 在配电装置上检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段],则各段应分别验电接地短路。(√)

18. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“在此工作”的标示牌。(×)

19. 雨雪天气时,应做好必要安全措施进行室外直接验电。(×)

20. 所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,接地电阻应合格。(√)

三、问答题(共3题,每题10)

1、高压设备的巡视注意事项?

①经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮拦。

②雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。

③火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

④高压设备发生接地时,室内不准接近故障点4m以内,室外不准接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备外壳和架构时,应戴绝缘手套。

⑤巡视室内设备,应随手关门。

⑥高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。1把钥匙专供紧急时使用,1把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当时工作结束后交还。

2、哪些项目应填入操作票内?

①应拉合的设备,验电,装拆接地线,和上或者断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动装置及检验食肉确无电压等。

②拉合设备后检查设备的位置。

③进行停、送电倒闸操作时,在拉合隔离开关、手车式开关拉出、推入前,检查断路器确在分闸位置。

④在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。

⑤设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。

⑥高压直流输电系统启停、功率变化及状态转换、控制方式改变、主控站转换,控制、保护系统投退,换流变压器冷却器切换及分接头手动调节。

⑦阀冷却、阀厅消防和空调系统的投退、方式变化等操作。

⑧直流输电控制系统对断路器进行的锁定操作。

3、工作许可人的安全责任包括哪些?

①负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。

②工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

③负责检查检修设备有无突然来电的危险。

④对工作票所列内容即使发生很小的疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

一、填空题(30题,每题1分)

1. 第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限。

2. 电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应办理事故抢修单

3. 工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意。

4. 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。

5.使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为 60 °左右。

6. 高压电力电缆需停电的工作,应填用电力电缆第一种工作票。

7. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已离开工作地点,可以送电的答复后方可执行。

8. 工作监护制度规定,在全部停电时工作负责人可以参加工作班工作。

9. 一个工作负责人不能同时执行多张工作票。

10. 总、分工作票在格式上与第一种工作票一致。

11. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。

12. 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由变电站或发电厂工作许可人许可,并留存。

14. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或总工程师批准。

15. 倒闸操作时要求操作设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。

16. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度管辖范围。

17. 倒闸操作时要求单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。

18. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为带电体。

20. 遥控操作、程序操作的设备必须满足有关技术条件。

21. 变更工作负责人或增加工作任务,如(工作票签发人)无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和工作票上注明。

22. 所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。

23. 在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点工作时,在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待带电范围、安全措施和(注意事项)

24、运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人、(工作许可人)任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复。变更情况及时记录在值班日志内。

25、工作班成员的安全责任之一:严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督“安规”的执行和(现场安全措施)实施。

26. 几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写(全部工作人员)姓名。

27. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复。变更情况及时记录在值班日志内。

28. 总、分工作票应由(同一个工作票签发人)签发。

29. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的(安全责任)。

30. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知(工作负责人),得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:1)拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设

遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌;2)应在所有道路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电,不得继续工作”。守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。

二、判断题(20题,每题2分)

1.六氟化硫开关进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作。(√)

2. 六氟化硫配电装置发生防爆膜破裂时,应带电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。(√)

3. 六氟化硫配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速采取堵漏等相应措施。(×)

4.工作场所的照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还应设有事故照明。现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修。照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于2.5m时应设保护罩。(√)

5. 在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可不填用工作票,应做好相应记录,该工作可由两人进行。(√)

6. 线路的停、送电只能按照线路工作许可人的指令执行。禁止约时停、送电。(√)

7. 330kV圆弧形保护间隙整定值为1.0~1.1米。(√)

8. 组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏电流试验时间10min。(×)

9.长期停用或新领用的电动工具应用500Ⅴ的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到5MΩ,应进行维修处理。(×)

10. 在带电的电流互感器二次回路上工作时,工作中禁止将回路的保护接地点断开。(×)

11. 使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电流等级。(×)

12. 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,必须填用两张工作票。(×)

13. 通风条件不良时,不允许在电缆隧(沟)道内进行长距离巡视(×)。

14. 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。特殊情况下,确需在恶劣天气进行抢修时,应组织人员充分讨论必要的安全措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后方可进行。(×)

15. 发现有人溺水应设法迅速将其从水中救出,呼吸心跳停止者用心肺复苏法坚持抢救。绝不可在水中进行抢救。(×)

16. 触电救护时,救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意被救者与附近带电体之间的安全距离,防止再次触及带电设备。(√)

17. 判断伤员无意识,应立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。(√)

18. 潜水泵工作时,泵的周围30m以内水面不准有人进入。(√)

19. 电动工具的电气部分经维修后,只进行绝缘耐压试验。(×)

20. 电气工具和用具应由专人保管,每六个月应由电气试验单位进行定期检查。(√)

三、问答题(共3题,每题10)

1、作业人员的基本条件?(10)

①经医师鉴定,无妨碍工作的病症。②具备必要的电器知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。③具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

2、工作许可人的安全责任包括哪些?(10分)

①负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。②工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

③负责检查检修设备有无突然来电的危险。④对工作票所列内容即使发生很小的疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时

应要求作详细补充。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

2020年电力安全工作规程考试题及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020年电力安全工作规程考试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员 3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。

电力安规试题

电力安规试题 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:( A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:( A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年 5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:( A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作

C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:( A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:( D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:( A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计; C、临时工从事生产工作所需的安全防护用品的发放不与固定职工相同; D、临时工的事故统计、考核与固定职工相同,但从事生产工作所需的安全防护用品的发放不与固定职工相同 二、多项选择题(至少有一个答案是正确的): 1、电气设备中高压电气设备是指: (A、C、D) A、设备对地电压在250V以上者 B、设备对地电压在250V及以下者 C、6— 10KV电气设备 D、110KV电气设备 2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:(A、B、C、D) A、工作票制度 B、工作许可制度 C、工作监护制度 D、工作间断、转移和终结制度 3、《电业生产事故调查规程》:(A、C)

安规考试试卷(通用答案)

宁波热电北仑春晓分公司安全工作规程考试试卷 部门:姓名:成绩: 一、单选题(共10题每题3分) 1、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放( D ),并应指定专人经常检查、补充或更换。 A. 劳保用品 B. 医用绷带 C. 创可贴 D. 急救用品 2 、10kV、20kV、35kV户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( B )m,该裸露部分两侧和底部应装设护网。 A. 2.6、2.8、3.1 B. 2.7、2.8、2.9 C. 2.8、3.0、3.5 D. 2.9、3.0、3.5 3、室外高压设备发生接地时,人员不得接近故障点( D )m以内。 A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 4、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后( B ),并设置“止步,高压危险!”的标示牌。 A. 采取制动措施 B. 禁止开启 C. 应设置围栏 D. 应将其闭锁 5、在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和( C )同意,并在工作票上增填工作项目。 A. 当值调度 B. 专责监护人 C. 工作许可人 D. 当值运行人员 6、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。( B )及电容器接地前应逐相充分放电。 A. 避雷器 B. 电缆 C. 电抗器 D. 阻波器 7、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生( D )时,应加装工作接地线或使用个人保安线。 A. 高电压 B. 跨步电压 C. 接触电压 D. 感应电压 8、在一经合闸即可送电到工作线路上的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂( B )的标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!” B.“禁止合闸,线路有人工作!” C.“禁止分闸!” D.“禁止攀登,高压危险!” 9、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( D )上进行工作。 A. 构架 B. 二次回路 C. 机构 D. 外壳 10、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( B )保持一定距离。 A. 检修设备 B. 运行设备 C. 带电设备 D. 二次回路 二、填空题(共15空每空2分) 1、任何人发现有违反《变电安规》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现良接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止炸业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 2、在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。 3、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复。变更情况及时记录在值班日志内。 4、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装工作接地线或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。 5、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。 6、高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应注意周围环境 及操作速度。在工作过程中,高架绝缘斗臂车的发动机不准熄火。接近和离开带电部位时,应由斗臂中人员操作,但下部操作人员不准离开操作台。 7、试验用闸刀应有熔丝并带罩,被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直接取试验电源,熔丝配合要适当,要防止越级熔断总电源熔丝。试验接线要经第二人复查后,方可通电。

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

安规考试题库

化学专业安规考试题库 一、填空: 1、电力生产必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。 2、禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机械的旋转部分,严禁将手伸入栅栏内。 3、任何电气设备上的标志牌,除原来放置人员或运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 4、发现有人触电,应立即切断电源,并进行急救。如在高空,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。 5、严禁用口偿和正对瓶口用鼻嗅的方法鉴别性质不明的药品。 6、试管加热时不应将试管口朝向自己或他人,刚加热过的玻璃仪器不应接触皮肤或冷水。 7、汽水取样地点应有良好的照明,取样时应戴手套。 8、取样时应先开启冷却水门,再慢慢开启取样管的汽水门,使样品温度保持在30℃以下。 9、在涉及酸碱类工作的地点,应备有自来水、毛巾、药棉、及急救中和用的溶液。 10、当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量清水冲洗,再用0.5%的碳酸氢钠溶液清洗。当强碱溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量清水冲洗,再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。 11、所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置,使用中不应将接地装置拆除或对其进行任何工作。 12、所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 13、作业人员的着装不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分,进入生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好,禁止戴围巾、穿着长衣服、裙子。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料。 14、工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋;辫子、长发必须盘在工作帽内。 15、作业接触高温物体,从事酸、碱作业,在易爆场所作业,必须穿着专用的手套,防护工作服。接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

安规、工作票考试卷答案

皖能运检公司临涣项目部工作票考试卷 姓名:考试日期:年月日成绩: 一、填空题(40分,每空1分) 1、生产现场禁火区域内进行的动火作业,应和工作票一起,同时执行动火 工作票制度。 2、工作票一式两份,一份应保留在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 3、工作票签发人、负责人、接收人、许可人和工作班成员,必须经过安全培训、考试合格后上报中利公司,由中利公司发文确认后方可生效。 4、工作票和工作任务单可以延期一次。 5、已终结的工作票、任务单、事故应急抢修单应保存一年。 6、根据防火重点部位或场所及禁止明火区域的动火作业的不同,应办理相应的一级动火工作票或二级动火工作票。 7、工作票补充工作地点安全措施由工作许可人填写。 8、在工作过程中,如果需要停电的措施,应办理停电联系单,确保停电后,方可开始工作。 二、判断题 1、动火票应提前办理,一级动火票的有效期为12H,二级动火票的有效期为 48H。错 2、在未办理工作票终结手续之前,可以将检修设备投入运行。错 3、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点以工作票上安全措施范围为限。工作开工前,工作票内的全部安全措施可以间断性完成。错

4、事故应急抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停运,但需立即恢复的抢修和排除故障的工作),必须办理工作票。错 5、一张工作票中,工作签发人、工作许可人和工作负责人三者不得互相兼任。对 6、签发工作票时,工作签发人应将工作票有关内容向工作负责人交代清除,方可开工。对 7、在同一台设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,不允许使用一张工作票。错 8、动火工作票可以替代工作票,作为独立工作票进行使用和管理。错 三、问答题(60分,每题12分) 1、检修工作结束前,如遇到哪些情况,应重新签发办理工作票? 答:部分检修设备加入运行时;必须改变检修与运行设备隔断方式或需变更、增设安全措施者;检修工作延期一次后仍不能完成工作,需要继续延期者。 2、热力和机械设备上工作,保证安全的组织措施? 答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、试运和终结制度;动火工作票制度;操作票制度。 3、热力机械票适用的范围? 答:需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电 源或气源,隔断与运行设备联系的热力系统,对被检修设备和系统进行泄压、通风、吹扫、加锁、悬挂标示牌、装设遮拦或围栏等任何一项安全措施的检修工作。 4、工作负责人(监护人)的工作职责? 答:正确安全的组织工作;负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作 许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

电力安规考试题答案

电力安全工作规程(线路部分)试题(班组级) 姓名:得分: 一、单选题(10题) 1、作业现场的生产条件和( A )设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动 防护用品应合格、齐备。 A、安全 B、生产 C、环保 2、工作人员的劳动防护用品应合格( B )。 A、可靠 B、齐备 C、配套 3、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经( A )上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查 4、作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( B )考试一次 A、半年 B、每年 C、两年 5、进行电力线路施工作业或( C)认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检 修单位均应根据工作任务组织现场勘察。 A、工作许可人 B、专责监护人 C、工作票签发人和工作负责人 6、在同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作,应填用( B ) A、带电作业工作票 B、第一种工作票 C、第二种工作票 7、在部分停电的设备上工作,填用( A ) A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票。 8、在事故应急抢修时,应( B )。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 9、下列什么工作应按口头或电话命令执行?( A ) A 、测量接地电阻 B、检查高压电力电缆 C、停电的线路接地 10、工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面( A)做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人 二、多选题(10) 1、高处作业安全带禁止系挂在(BCD )支持体上。 A、和作业位置一样高的 B、移动的 C、低于作业位置的 D、不牢固的 2、禁止工作人员穿越未(ACD)的绝缘导线进行工作。 A、停电 B、挂标示牌 C、接地 D、采取隔离措施 E、验电 3、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会( BC)。 A、测量血压 B、紧急救护法 C、特别要学会触电急救 D、注射 4、参与公司系统电气工作的外单位工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知:( ABC) A、现场电气设备接线情况 B、危险点 C、安全注意事项 D、作业时间 5、作业人员的基本条件之一:具备必要的(BD),且按工作性质,熟悉《安规》的相关部分,并经考试合格。 A、学历 B、电气知识 C、特长 D、业务技能 6、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,所遵循的原则是( ABC) A、先验低压、后验高压 B、先验下层、后验上层

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

电力安全规程考试试题.

电力安全规程考试试题(精选集)目录(后面有数字的是页数到安规页里找) 1.电力安全生产的方针是什么? 43 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? 43 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 43 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 43 5.什么叫跨步电压? 43 6.什么叫接触电压? 43 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? 43 8.紧急救护法的基本原则是什么? 43 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? 44 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 44 11.发现有人触电如何处理? 44 12.决定触电伤害程度的因素有哪些? 44 13.电流对人体的伤害形式主要是哪两种? 44 14.粉尘对人体的危害有哪些? 45 15.防止火灾的基本措施是什么? 45 16.灭火的基本方法是什么? 45 17.火灾报警的要点有哪些? 45 18.电力生产企业消防的"三懂三会"指什么? 45 19.遇有电气设备着火时,如何处理? 45 20.电缆着火应如何处理?★ 46 21.集团公司防止二次系统人员"三误"是指哪"三误"? 46 22.所有运行人员对防误装置应做到哪"四懂三会"? 46 23.集团公司技术监控管理办法规定九项技术监督的内容是什么? 46 24.集团公司技术监控管理办法规定五项技术管理的内容是什么? 46 25.两措的内容是什么? 46 26.防止电气误操作(五防)的具体内容是什么? 46 27.常见的电气误操作有哪些类型? 47 28.接受电网调度命令的操作要做到哪六清? 47 29.电力生产事故分哪几类? 47 30.事故调查规定"四不放过"的具体内容是什么? 47 31.在事故调查过程中出现那些情况应该从严处理? 47 32.何为违章作业? 47 33.什么是安全生产责任制? 48 34.什么是安全生产工作"五同时"? 48 35.什么是安全性评价? 48 36.安全性评价的内容是什么? 48 37.国家规定的安全色有哪些?其含义分别是什么? 48 38.发电企业实行安全生产目标四级控制的具体内容是什么? 48 39.二十五项反措为防止汽轮机超速对发动机正常解列有何要求? 48 40.应急预案的主要内容是指什么?★ 49 41.集团公司规定的重大危险源是指什么? 49 42.开展危险点分析与控制工作的目的是什么? 49 43.危险点分析与控制对操作人的职责有何要求? 49 44.危险点控制措施的重点是什么? 49 45.安全日活动的主要内容是什么? 49 46.集团公司"交接班制"规定班前会的内

相关文档