附件2

1. BM 计算过程的说明

根据“电力系统排放因子计算工具”(第01.1版),BM 可按m 个样本机组排放因子的发电量加权平均求得,公式如下:

∑?=

m

y

m m

y

m EL y

m y

BM grid

EG EF EG

EF ,,,,,,

(1)

其中:

EF grid,BM,y 是第y 年的BM 排放因子(tCO 2/MWh );

EF EL,m,y 是第m 个样本机组在第y 年的排放因子(tCO 2/MWh );

EG m,y 是第m 个样本机组在第y 年向电网提供的电量,也即上网电量(MWh )。 其中第m 个机组的排放因子EF EL,m,y 是根据“电力系统排放因子计算工具”的步骤3(a)中的简单OM 中的选项B2计算。

“电力系统排放因子计算工具”提供了计算BM 的两种选择: 1)

在第一个计入期,基于PDD 提交时可得的最新数据事前计算;在第二个计入期,基于计入期更新时可得的最新数据更新;第三个计入期沿用第二个计入期的排放因子。

2)

依据直至项目活动注册年止建造的机组、或者如果不能得到这些信息,则依据可得到的近年来建造机组的最新信息,在第一计入期内逐年事后更新BM ;在第二个计入期内按选择1)的方法事前计算BM ;第三个计入期沿用第二个计入期的排放因子。

本次公布的排放因子BM 的结果是基于“电力系统排放因子计算工具”提供的选择1)的事前计算,不需要事后的监测和更新。

由于数据可得性的原因,本计算仍然沿用了CDM EB 同意的变通办法,即首先计算新增装机容量和其中各种发电技术的组成,然后计算各种发电技术的新增装机权重,最后利用各种发电技术商业化的最优效率水平计算排放因子。

由于现有统计数据中无法从火电中分离出燃煤、燃油和燃气的各种发电技术的容量,因此本计算过程中采用如下方法:首先,利用最近一年的可得能源平衡表数据,计算出发电用固体、液体和气体燃料对应的CO 2排放量在总排放量中的比重;其次,以此比重为权重,以商业化最优效率技术水平对应的排放因子为基础,计算出各电网的火电排放因子;最后,用此火电排放因子乘以火电在该电网新增的20%容量中的比重,结果即为该电网的BM 排放因子。

具体步骤和公式如下:

步骤1,计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO 2排放量在总排放量中的比重。

∑????=

∈j

i y

j i CO y

i y j i j

COAL i y

j i CO y

i y

j i y

Coal

EF NCV

F EF NCV

F

,,,,,,,,,,,,,,,22λ

(2)

∑????=

∈j

i y

j i CO y

i y j i j

OIL i y j i CO y

i y

j i y

Coal

EF NCV

F EF NCV

F

,,,,,,,,,,,,,,,22λ

(3)

∑????=

∈j

i y

j i CO y

i y j i j

GAS i y j i CO y

i y

j i y

Coal

EF NCV

F EF NCV

F

,,,,,,,,,,,,,,,22λ

(4)

其中:

F i,j,y 是第j 个省份在第y 年的燃料i 消耗量(质量或体积单位,对于固体和液体燃料为吨,对于气体燃料为立方米);

NCV i,y 是燃料i 在第y 年的净热值(对于固体和液体燃料为GJ/t ,对于气体燃料为GJ/m 3

); EF CO2,i,j,y 是燃料i 的排放因子(tCO 2/GJ )。

COAL 、OIL 和GAS 分别为固体燃料、液体燃料和气体燃料的脚标集合。 步骤2:计算对应的火电排放因子。 y Adv Gas y Gas y Adv Oil y Oil y

Adv Coal

y

Coal

y

Thermal

EF EF EF EF ,,,,,,,,,,?+?+?=λλλ

(5)

其中EF Coal,Adv,,y ,EF Oil,Adv,,y 和EF Gas,Adv,,y 分别是商业化最优效率的燃煤、燃油和燃气发电技术所对应的排放因子,具体参数及计算见附件。

步骤3:计算电网的BM

y

Thermal

y

Total

y Thermal y

BM grid

EF CAP CAP EF ,,,,,?=

(6)

其中,CAP Total,y 为超过现有容量20%的新增总容量,CAP Thermal,y 为新增火电容量。

2. BM计算用关键参数说明:

BM计算过程中用到的各关键参数说明如下,主要包括:各燃料的低位发热值、氧化率、潜在排放因子和各种发电技术的供电效率。

表2-1 各燃料的低位发热值、氧化率及潜在排放因子参数表

数据来源:

子来源于“2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”V olume 2 Energy, 取各燃料排放因子的95%置信区间下限值。

根据中国电力企业联合会统计,2007年全国新建的大中型火电项目共计83.6 GW,其中1,000 MW机组(超超临界机组)共计4套,占当年大中型火电项目新增发电能力的4.8%,600 MW级机组共计79套,占当年大中型火电项目新增发电能力的54%。本计算结果利用2007年新建的600 MW机组供电煤耗,并选取供电煤耗最低的前30套机组加权平均值作为商业化最优效率的技术的近似估计,估计的600 MW机组的供电煤耗为322.5 gce/kWh,相当于供电效率为38.10%。

燃机电厂(包括燃油与燃气)的商业化最优效率技术确定为200 MW级联合循环(技术水平相当于GE的9E型机组),按2007年燃机电厂的相关统计,并取实际供电效率最高

1按《中国能源统计年鉴2008》p283页提供的洗中煤低位发热值计算,由于煤泥的平均低位发热值高于洗中煤,这样的处理是保守的。

2按《中国能源统计年鉴2008》p283页提供的焦炉煤气热值范围16,726-17,981 kJ/m3的较低值计算。

3按《中国能源统计年鉴2008》p283页提供的发生炉煤气、重油催化裂解煤气、重油热裂解煤气、压力气化煤气和水煤气低位发热值的最低值计算。

的燃机电厂作为商业化最优效率的技术的近似估计,燃机电厂的供电煤耗(按热值折算)估计为246 gce/kWh,相当于供电效率为49.99%。

3.华北电网BM计算说明

步骤1,计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重。

北京天津河北山西山东内蒙

合计热值

排放因

氧化率排放

燃料品种单位 A B C D E F G=A+…+F H I J K=G×H×I×J/100,000原煤万吨816.17 1,753.99 7,716.13 7,510.06 11,884.83 10,434.3 40,115.43 20,908 87,300 1 732,214,267 洗精煤万吨0 0 0 0 18.43 0 18.43 26,344 87,300 1 423,859 其他洗煤万吨 5.76 0 156.89 478.81 756.84 48.57 1,446.87 8,363 87,300 1 10,563,452 型煤万吨7.93 0 0 0 42.86 0 50.79 20,908 87,300 1 927,054 焦炭万吨0 0 0.02 0 4.09 0 4.11 28,435 95,700 1 111,843 其他焦化产品万吨 4.74 0 0 0 0 0 4.74 28,435 95,700 1 128,986 合计744,369,461 原油万吨0 0 0 0 0 0 0 41,816 71,100 1 0 汽油万吨0 0 0.01 0 0 0 0.01 43,070 67,500 1 291 柴油万吨0.33 0 2.35 0 5.08 0.62 8.38 42,652 72,600 1 259,490 燃料油万吨 4.74 0 0.18 0 2.35 0 7.27 41,816 75,500 1 229,522 其他石油制品万吨 1.72 0 0 0 0 0 1.72 41,816 75,500 1 54,302 合计543,604 天然气千万m350.3 7.3 0 5.4 0.1 42.2 105.3 38,931 54,300 1 2,225,993 焦炉煤气千万m30.7 7.2 31.3 254.6 136.1 25.8 455.7 16,726 37,300 1 2,843,020 其他煤气千万m3118 76 883.8 728 296.4 281.7 2,383.9 5,227 37,300 1 4,647,821 液化石油气万吨0 0 0 0 0 0 0 50,179 61,600 1 0 炼厂干气万吨0.06 0 2.85 0 1.65 0 4.56 46,055 48,200 1 101,225 合计9,818,059 总计754,731,124

5

数据来源:《中国能源统计年鉴2008》

由以上表格及公式(2),(3)和(4),λCoal,y=98.63%,λOil,y=0.07%,λGas,y=1.30%。

6

步骤2:计算对应的火电排放因子。 y

Adv Gas y Gas y Adv Oil y Oil y

Adv Coal

y

Coal

y

Thermal

EF EF EF EF ,,,,,,,,,,?+?+?=λλλ

= 0.8191 tCO 2/MWh

步骤3:计算电网的BM

数据来源:《中国电力年鉴2008》

数据来源:《中国电力年鉴2007》

数据来源:《中国电力年鉴2006》

EF BM,y=0.8191×95.25%=0.7802 tCO2/MWh

8

4. 东北电网BM计算说明

步骤1,计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重。

辽宁吉林黑龙江合计热值排放因

氧化率排放

燃料品种单位 A B C G=A+…+F H I J K=G×H×I×J/100,000原煤万吨4,869.32 2,873.45 3,736.11 11,478.88 20,908 87,300 1 209,520,369 洗精煤万吨0 0 0 0 26,344 87,300 1 0 其他洗煤万吨747.85 16.52 106.81 871.18 8,363 87,300 1 6,360,397 型煤万吨0 20,908 87,300 1 0 焦炭万吨 4.99 0 0 4.99 28,435 95,700 1 135,789 其他焦化产品万吨0.46 0.46 28,435 95,700 1 12,518 合计216,029,074 原油万吨0.24 0 0 0.24 41,816 71,100 1 7,135 汽油万吨0 0 0 0 43,070 67,500 1 0 柴油万吨0.96 0.39 0.47 1.82 42,652 72,600 1 56,357 燃料油万吨8.43 0.45 1.48 10.36 41,816 75,500 1 327,076 其他石油制品万吨0.01 0 0 0.01 41,816 75,500 1 316 合计390,885 天然气千万m30 0.2 20.3 20.5 38,931 54,300 1 433,360 焦炉煤气千万m355.3 14.4 18.9 88.6 16,726 37,300 1 552,758 其他煤气千万m3683.8 90.6 0 774.4 5,227 37,300 1 1,509,825 液化石油气万吨0 0 0 0 50,179 61,600 1 0 炼厂干气万吨7.33 0 1.99 9.32 46,055 48,200 1 206,890 合计2,702,833 总计219,122,791

9

数据来源:《中国能源统计年鉴2008》

由以上表格及公式(2),(3)和(4),λCoal,y=98.59%,λOil,y=0.18%,λGas,y=1.23%。

10

步骤2:计算对应的火电排放因子。 y

Adv Gas y Gas y Adv Oil y Oil y

Adv Coal

y

Coal

y

Thermal

EF EF EF EF ,,,,,,,,,,?+?+?=λλλ

= 0.8191 tCO 2/MWh

步骤3:计算电网的BM

数据来源:《中国电力年鉴2008》

数据来源:《中国电力年鉴2007》

数据来源:《中国电力年鉴2006》

数据来源:《中国电力年鉴2005》

EF BM,y=0.8191×88.42%=0.7242 tCO2/MWh

13

5. 华东电网BM计算说明

步骤1,计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重。

上海江苏浙江安徽

福建合计热值

排放因

氧化率排放

燃料品种单位 A B C D E G=A+…+F H I J K=G×H×I×J/100,000原煤万吨2,754.04 11,060.8 7,350 3,929.9 3,097.87 28,192.59 20,908 87,300 1 514,590,436 洗精煤万吨0 0 0 0 0 0 26,344 87,300 1 0 其他洗煤万吨0 459.17 0 29.32 0 488.49 8,363 87,300 1 3,566,416 型煤万吨0 0 0 0 0 20,908 87,300 1 0 焦炭万吨0 0 35.06 0 0 35.06 28,435 95,700 1 954,063 其他焦化产品万吨0 0 0 0 0 0 28,435 95,700 1 0 合计519,110,916 原油万吨0 0 15.15 0 0 15.15 41,816 71,100 1 450,427 汽油万吨0 0 0 0 0 0 43,070 67,500 1 0 柴油万吨 1.23 5.37 2.76 0 1.01 10.37 42,652 72,600 1 321,111 燃料油万吨40.76 1.55 29.52 0 2.04 73.87 41,816 75,500 1 2,332,156 其他石油制品万吨20.39 2.78 0 0 0 23.17 41,816 75,500 1 731,502 合计3,835,196 天然气千万m346.1 191.7 110.1 0 0 347.9 38,931 54,300 1 7,354,444 焦炉煤气千万m38.9 97.3 2.2 15.6 7.5 131.5 16,726 37,300 1 820,402 其他煤气千万m3989.2 704.5 34.1 363 17.1 2,107.9 5,227 37,300 1 4,109,712 液化石油气万吨0 0 0 0 0 0 50,179 61,600 1 0 炼厂干气万吨0.2 0.63 0 2.55 0 3.38 46,055 48,200 1 75,031 合计12,359,588 总计535,305,699

14

数据来源:《中国能源统计年鉴2008》

由以上表格及公式(2),(3)和(4),λCoal,y=96.98%,λOil,y=0.72%,λGas,y=2.31%。

15

步骤2:计算对应的火电排放因子。 y

Adv Gas y Gas y Adv Oil y Oil y

Adv Coal

y

Coal

y

Thermal

EF EF EF EF ,,,,,,,,,,?+?+?=λλλ

=0.8129 tCO 2/MWh

步骤3:计算电网的BM

数据来源:《中国电力年鉴2008》

数据来源:《中国电力年鉴2007》

数据来源:《中国电力年鉴2006》

EF BM,y=0.8129×83.97%= 0.6826 tCO2/MWh

17

6. 华中电网BM计算说明

步骤1,计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重。

江西河南湖北湖南重庆四川

合计热值

排放因

氧化率排放

燃料品种单位 A B C D E F G=A+…+F H I J K=G×H×I×J/100,000原煤万吨2,200.57 9,357 3,479.81 2,683.81 1,547.7 3,239 22,507.89 20,908 87,300 1 410,829,404 洗精煤万吨0 3.07 0 0 3.8 0 6.87 26,344 87,300 1 157,998 其他洗煤万吨0.04 87.16 0 2.06 96.42 0 185.68 8,363 87,300 1 1,355,631 型煤万吨0 0 0 0 0 0.01 0.01 20,908 87,300 1 183 焦炭万吨0 0 0 0 0 0 0 28,435 95,700 1 0 其他焦化产品万吨0 0 0 0 0 0 0 28,435 95,700 1 0 合计412,343,216 原油万吨0 0.43 0 0 0 0 0.43 41,816 71,100 1 12,784 汽油万吨0 0 0 0.04 0.01 0 0.05 43,070 67,500 1 1,454 柴油万吨0.98 3.21 2.51 2.83 1.93 0 11.46 42,652 72,600 1 354,863 燃料油万吨0.42 1.25 1.33 0.63 0.64 1.74 6.01 41,816 75,500 1 189,742 其他石油制品万吨0 0 0 0 0 0 0 41,816 75,500 1 0 合计558,843 天然气千万m30 1.2 1.8 0 2 18.7 23.7 38,931 54,300 1 501,007 焦炉煤气千万m30.8 26.1 2.5 3.1 9.1 0 41.6 16,726 37,300 1 259,534 其他煤气千万m3291.7 257.9 0 246.9 0 239.8 1,036.3 5,227 37,300 1 2,020,444 液化石油气万吨0 0 0 0 0 0 0 50,179 61,600 1 0 炼厂干气万吨 1.43 10.01 0.97 0.7 0 0 13.11 46,055 48,200 1 291,022 合计3,072,007 总计415,974,066

18

数据来源:《中国能源统计年鉴2008》

由以上表格及公式(2),(3)和(4),λCoal,y=99.13%,λOil,y=0.13%,λGas,y=0.74%。

19

步骤2:计算对应的火电排放因子。 y

Adv Gas y Gas y Adv Oil y Oil y

Adv Coal

y

Coal

y

Thermal

EF EF EF EF ,,,,,,,,,,?+?+?=λλλ

= 0.8213 tCO 2/MWh

步骤3:计算电网的BM

数据来源:《中国电力年鉴2008》

数据来源:《中国电力年鉴2007》

数据来源:《中国电力年鉴2006》

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 Revised by Petrel at 2021

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

电力系统短路电流计算书

电力系统短路电流计算书 1 短路电流计算的目的 a. 电气接线方案的比较和选择。 b. 选择和校验电气设备、载流导体。 c. 继电保护的选择与整定。 d. 接地装置的设计及确定中性点接地方式。 e. 大、中型电动机起动。 2 短路电流计算中常用符号含义及其用途 a. 2I -次暂态短路电流,用于继电保护整定及校验断路器额定断充容量。 b. ch I -三相短路电流第一周期全电流有效值,用于校验电气设备和母线的动稳 定及断路器额定断流容量。 c. ch i -三相短路冲击电流,用于校验电气设备及母线的动稳定。 d. I ∞-三相短路电流稳态有效值,用于校验电气设备和导体的热稳定。 e. "z S -次暂态三相短路容量,用于检验断路器遮断容量。 f. S ∞-稳态三相短路容量,用于校验电气设备及导体的热稳定. 3 短路电流计算的几个基本假设前提 a. 磁路饱和、磁滞忽略不计。即系统中各元件呈线性,参数恒定,可以运用叠加原理。 b. 在系统中三相除不对称故障处以外,都认为是三相对称的。 c. 各元件的电阻比电抗小得多,可以忽略不计,所以各元件均可用纯电抗表示。 d. 短路性质为金属性短路,过渡电阻忽略不计。 4 基准值的选择 为了计算方便,通常取基准容量S b =100MVA ,基准电压U b 取各级电压的平均 电压,即 U b =U p =,基准电流 b b I S =;基准电抗 2b b b b X U U S ==。

常用基准值表(S 基准电压U b (kV ) 37 115 230 基准电流I b (kA ) 基准电抗X b (Ω) 132 530 各电气元件电抗标么值计算公式 元件名称 标 么 值 备 注 发电机(或电动机) " % "*100 cos d b N X S d P X φ =? "%d X 为发电机次暂态电抗的百 分值 变压器 %" * 100 k b N U S T S X = ? %k U 为变压器短路电压百分值, S N 为最大容量线圈额定容量 电抗器 2%*100 3k N b N b X U S k I U X =? ? %k X 为电抗器的百分电抗值 线路 2*0b b S l U X X l =? 其中X 0为每相电抗的欧姆值 系统阻抗 *b b kd S S c S S X = = S kd 为与系统连接的断路器的开断容量;S 为已知系统短路容量 其中线路电抗值的计算中,X 0为: a. 6~220kV 架空线 取 Ω/kM b. 35kV 三芯电缆 取 Ω/kM c. 6~10kV 三芯电缆 取 Ω/kM 上表中S N 、S b 单位为MVA ,U N 、U b 单位为kV ,I N 、I b 单位为kA 。 5 长岭炼油厂短路电流计算各主要元件参数 系统到长炼110kV 母线的线路阻抗(标么值) a. 峡山变单线路供电时: 最大运行方式下:正序; 最小运行方式下:正序 b. 巴陵变单线路供电时: 最大运行方式下:正序

低压网短路电流计算

第一章绪论 随着经济的快速增长和社会的不断进步,供电系统的安全性和可靠性问题日益成为人们关注的焦点。当前,在低压配电系统的运行过程中,由于各种原因可能导致系统发生多种类型的故障,短路问题是电力技术研究的基本问题之一,短路电流是电气设备和导体选择、继电保护选型和整定计算等的基础。低压电网的短路电流往往不被人们所重视,在选择低压电器时只注意额定电流而忽视短路电流对设备的影响,常常是设备反复烧坏还找不到真正的原因。因此低压电网运行要避免或少发生低压电器烧坏事故,就必须研究短路电流发生的规律。 因此,短路电流计算是电力工程技术人员及技术工人不可或缺的基本技能。短路电流计算的目的是为了选择电气设备或对电气设备提出技术要求。本课题的主要研究内容包括电力系统的故障类型及其分析方法、低压配电网短路电流的计算方法,并设计相关的计算程序,实现低压配电网络计算机辅助设计的目标,减轻设计人员的工作量。

第一章电力系统短路的基本知识 2.1 短路的一般概念 2.1.1 短路的原因、类型及后果 所谓短路是指一切不正常的相与相之间或相与地面之间的通路。短路是电力系统中最严重的故障。 短路发生的原因是多种多样的。其中最主要的的原因是电气设备载流部分的绝缘损坏。引起绝缘损坏的原因是过电压和绝缘的自然老化。运行人员带负荷拉隔离开关也是短路发生的原因之一。引起短路的原因还有电气设备的机械损伤及鸟兽造成的短路等。 在电力系统中,可能发生的短路有:三相短路、单相短路接地、两相短路接地和两相短路。其中三相短路是最严重的短路,但发生的几率很小。单相短路接地可占短路总次数的80%以上,最常见的短路就是单相短路接地,各类短路的示意图和代表符号列于表2-1. 表2-1 各类短路的示意图和代表符号 短路发生的地点、短路持续的时间、短路发生的种类直接决定了短路的危害程度,这种危害可能是局部性的,也可能是全局性的。一般而言,短路的危害表现在如下几个方面:(1)由于短路电流是正常工作电流的十几倍到几十倍,从而使电气设备的载流部分产生巨大的机械应力,可能破坏电气设备的机械结构。 (2)短路发生后,如果持续时间较长,由于短路电流产生巨大的热量,可能烧毁电气设备。 (3)短路发生时,系统的电压将大幅度下降。这对用户处的电动机影响很大。系统中80%以上的负荷是电动机。当电压下降后,电动机的转速将下降,甚至停转。由于电动机转子转速与定子旋转磁场的相对运动过大,电动机可能被烧坏。 (4)当短路发生的地点距离发电机比较近而短路持续时间又较长时,并列运行的发电

电力电缆主要电气参数计算及计算实例

电力电缆主要电气参数计算及计算实例 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

1.设计电压 及附件的设计必须满足额定电压、雷电冲击电压、操作冲击电压和系统最高电压的要求。其定义如下: 额定电压 额定电压是电缆及附件设计和电性试验用的基准电压,用U0/U表示。 U0——电缆及附件设计的导体和绝缘屏蔽之间的额定工频电压有效值,单位为kV; U——电缆及附件设计的各相导体间的额定工频电 压有效值,单位为kV。 雷电冲击电压 UP——电缆及附件设计所需承受的雷电冲击电压的峰值,既基本绝缘水平BIL,单位为kV。 操作冲击电压 US——电缆及附件设计所需承受的操作冲击电压的峰值,单位为kV。 系统最高电压 Um——是在正常运行条件下任何时候和电网上任何点最高相间电压的有效值。它不包括由于故障条件和大负荷的突然切断而造成的电压暂时的变化,单位为kV。 定额电压参数见下表(点击放大)

330kV操作冲击电压的峰值为950kV;500kV操作冲击电压的峰值为1175kV。 2.导体电阻 导体直流电阻 单位长度电缆的导直流电阻用下式计算: 式中: R'——单位长度电缆导体在θ℃温度下的直流电阻; A——导体截面积,如导体右n根相同直径d的导线扭合而成,A=nπd2/4; ρ20——导体在温度为20℃时的电阻率,对于标准软铜ρ20=Ω˙mm2/m:对于标准硬铝:ρ20=Ω˙mm2/m; 1 α——导体电阻的温度系数(1/℃);对于标准软铜:=℃-1;对于标准硬铝:=℃-1; k1——单根导线加工过程引起金属电阻率的增加所引入的系数。一般为(线径越小,系数越大);具体可见《电线电缆手册》表3-2-2; k2——用多根导线绞合而成的线芯,使单根导线长度增加所引入的系数。对于实心线芯,=1;对于固定敷设电缆紧压多根导线绞合线芯结构,=(200mm2以下)~(240mm2以上) k3——紧压线芯因紧压过程使导线发硬、电阻率增加所引入的系数(约);

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范

目录 1 规范性引用文件 ................................................................................... 错误!未定义书签。 2 技术参数及要求 ................................................................................... 错误!未定义书签。3使用环境条件表.................................................................................... 错误!未定义书签。 4 试验 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 5 包装及运输 ........................................................................................... 错误!未定义书签。

低压电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706 额定电压1kV(Um=)到35kV(Um=)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502 额定电压1kV(Um=)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 GB 6995 电线电缆识别标志方法 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 2952 电缆外护套 GB 50217 电力工程电缆设计规范 2 技术参数及要求 设备名称1kV交联电缆 系统额定电压:1kV及以下 电缆额定电压(U0/U):1kV 额定频率:50Hz 敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

电力系统下课程设短路电流计算

《电力系统分析》课程设计报告题目:3G9bus短路电流计算 系别电气工程学院 专业班级10级电气四班 学生姓名 学号 指导教师 提交日期 2012年12月10日

目录 一、设计目的 (3) 二、短路电流计算的基本原理和方法 (3) 2.1电力系统节点方程的建立 (3) 2.2利用节点阻抗矩阵计算短路电流 (4) 三、3G9bus短路电流在计算机的编程 (6) 3.1、三机九节点系统 (6) 3.3输出并计算结果 (13) 四.总结 (15)

一、设计目的 1.掌握电力系统短路计算的基本原理; 2.掌握并能熟练运用一门计算机语言(MATLAB 语言或FORTRAN 或C 语言或C++语言); 3.采用计算机语言对短路计算进行计算机编程计算。 二、短路电流计算的基本原理和方法 2.1电力系统节点方程的建立 利用节点方程作故障计算,需要形成系统的节点导纳(或阻抗)矩阵。一般短路电流计算以前要作电力系统的潮流计算,假定潮流计算的节点导纳矩阵已经形成,在此基础上通过追加支路的方式形成电力短路电流计算的节点导纳矩阵YN 。 1)对发电机节点 在每一发电机节点增加接地有源支路 i E 与i i i Z R jX =+串联 求短路稳态解: i Qi E E = i i qi Z R jX =+ 求短路起始次暂态电流解:i i E E ''= i i i Z R jX ''=+ 一般情况下发电机定子绕组电阻忽略掉,并将i E 与i i i Z R jX =+的有源支路转化成电流源 i i i I E Z =与导纳 1 i i i i i Y G B R jX =+= +并联的形式 2)负荷节点的处理 负荷节点在短路计一算中一般作为节点的接地支路,并用恒定阻抗表示,其数值由短路前瞬间的负荷功率和节点实际电压算出,即首先根据给定的电力系统运行方式制订系统的等值电路,并进行各元件标么值参数的计算,然后利用变压器和线路的参数形成不含发电机和负荷的节点导纳矩阵 YN 。 2?k LDk LDk LDk LDk V Z R jX S =+= 2 ?LDk LDk LDk LDk k S Y G jB V =+=

同轴电缆的电气参数计算

同轴电缆的电气参数计算同轴电 缆的一个回路是同轴对,它是对 地不对称的.在金属圆管(称为外 导体)内配置另一圆形导体(称为 内导体),用绝缘介质使两者相互 绝缘并保持轴心重合,这样所构 成的线对称同轴对。同轴电缆可 用于开通多路栽波通信或传输电 视节 目,也可用同轴电缆传输高数码的数据信息(如 UL2919屏幕线) 1.一次传输参数: 同轴电缆的一次传输参数主要随电流的频率及电缆结构尺寸D/d变化而变化. (1).有效电阻,随频率的增大而增大?而与

内外导体直径比没直接的关系? (2).电感随频率的增大而减小,随内外导体直径比增大而增大. (3).电容与频率无关,随直径比的增大而减小. (4).电导与频率基本上成正比,随直径的增大而减小. 具体计算公式如下 1.1.有效电阻: 同轴电缆的有效电阻包括内导体的有效电阻及外导体的有效电阻,当内外导体都是铜导体时,总的有效电阻为: d d D 1.2有效电感: 同轴回路的电感由内?外导体的内电感和内外导体之间的外电感组成,当内外导体都是铜时回路的电感为: 2? 132 1 1 *

L=①恤(孑)十卡主〒+万沪L(T宮萤醛 1.3同轴电缆电容: 同于同轴电缆无外部电场,所以同轴对的工作电容就等于同轴对内外导体间的部分电容,电容计算可按圆柱形电容器的电容公式来计算:

Dw外导体结构的修正系数(理想外导体Dw=O 非理想外导体Dw编织外导体中的单线直径) K1-内导体结构的修正系数, D1-同轴线外导体内径(mm) 1.4绝缘电导: 同轴对的绝缘导体G由两部分组成:一是由绝缘介质极化作用引起的交流电导G?,另一个部分是由于绝缘不完善而引起的直流电导G0: G=GO+G? f 一r" 4 ”aji I n m ii .i.? a 2.二次传输参数: 二次传输参数是用以表征传输线的特性参数,它包括特性阻抗ZC,衰减常数a ,及相移常数. 2.1.同轴电缆特性阻抗:

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

变压器的短路电流计算方法

变380V低压侧短路电流计算: https://www.wendangku.net/doc/1f17143494.html,=6%时Ik=25*Se https://www.wendangku.net/doc/1f17143494.html,=4%时Ik=37*Se 上式中Uk:变压器的阻抗电压,记得好像是Ucc。 Ik:总出线处短路电流A Se:变压器容量KVA 3。峰值短路电流=Ik*2.55 4.两相短路电流=Ik*0.866 5.多台变压器并列运行 Ik=(S1+S2+。。。。Sn)*1.44/Uk 变压器短路容量-短路电流计算公式-短路冲击电流的计算 一.概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为

110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要。一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。 1.主要参数 Sd三相短路容量(MVA)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动

同轴电缆的电气参数计算

同轴电缆的一个回路是同轴对,它是对地不对称的.在金属圆管(称为外导体)配置另一圆形导体(称为导体),用绝缘介质使两者相互绝缘并保持轴心重合,这样所构成的线对称同轴对。同轴电缆可用于开通多路栽波通信或传输电视节目,也可用同轴电缆传输高数码的数据信息(如UL2919屏幕线) 1.一次传输参数: 同轴电缆的一次传输参数主要随电流的频率及电缆结构尺寸D/d变化而变化. (1).有效电阻,随频率的增大而增大.而与外导体直径比没直接的关系. (2).电感随频率的增大而减小,随外导体直径比增大而增大. (3).电容与频率无关,随直径比的增大而减小. (4).电导与频率基本上成正比,随直径的增大而减小. 具体计算公式如下: 1.1.有效电阻: 同轴电缆的有效电阻包括导体的有效电阻及外导体的有效电阻,当外导体都是铜导体时,总的有效电阻为: 1.2有效电感: 同轴回路的电感由.外导体的电感和外导体之间的外电感组成,当外导体都是铜时,回路的电感为: 1.3同轴电缆电容﹕ 同于同轴电缆无外部电场,所以同轴对的工作电容就等于同轴对外导体间的部分电容,电容计算可按圆柱形电容器的电容公式来计算:

Dw-外导体结构的修正系数(理想外导体Dw=0,非理想外导体Dw=编织外导体中的单线直径) K1-导体结构的修正系数, D1-同轴线外导体径(mm) 1.4绝缘电导: 同轴对的绝缘导体G由两部分组成: 一是由绝缘介质极化作用引起的交流电导G~,另一个部分是由于绝缘不完善而引起的直流电导G0: G=G0+G~ 2.二次传输参数: 二次传输参数是用以表征传输线的特性参数,它包括特性阻抗ZC,衰减常数α,及相移常数. 2.1.同轴电缆特性阻抗﹕ 2.1.1.对于斜包,铝箔纵包可近似看作是理想外导体,计算如下:

低压电缆允许载流量表

低压电缆允许载流量表 发布日期:[2013-5-3] 共阅[412]次 低压电力电缆在工业生产中,对工业生产有着重要的意义。目前,低压电力电缆被广泛应用到各个工业生产中。本文将对低压电力电缆的主要特点进行简述。 低压电力电缆常见基本型号有哪些: VV----聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆; YJV---交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆。 如果是(铝芯)导体,则中间加L,即分别为VLV、YJLV; 阻燃电缆,则在前面加ZR,即ZR-VV、ZR-YJV; 耐火电缆,在前面加N(或NH),即NH-VV、NH-YJV; 无卤低烟,型号为WD-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套; 上面功能综合起来,有: WDZAN-YJY-(无卤低烟)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套、A级阻燃耐火电力电缆。 还有:预分支电缆,加F(或YF);辐照交联电缆,加FZ; 橡套电缆,YQ,YZ,YC(YQW,YZW,YCW),分别对应轻型、中型、重型。 还有很多种类,如防火电缆(矿物绝缘电缆)等,一般场合用不到。 低压电力电缆规格有哪些: 线径有1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300等; 电缆有单芯与多芯多种组合,常用的是3、4、5芯,其中4、5芯分等径与不等径,即常说的4芯、5芯对应3+1与4+1或3+2,不等径电缆之N线、PE线按国家标准,如4*185+1*95或3*185+2*95。

低压电缆允许载流量表: 型号 VV VLV VV 22 VLV 22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV 22 ZR-VLV 22 VV VLV VV 22 VLV 22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV 22 ZR-VLV 22 芯数 单芯 3-5芯 敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中 单芯电缆排列方式 ○ ○○ ○○○ ○ ○○ ○○○ 导体材质 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 标称 截面 1.5 19 ... 24 ... 27 ... 29 ... 15 ... 22 ... 2.5 25 19 31 24 36 27 38 30 19 15 29 23 4 33 26 41 32 47 35 49 39 26 20 38 30 6 41 34 52 42 58 46 61 50 32 26 47 39 10 57 44 72 55 78 58 83 64 46 35 65 50 16 76 59 95 73 100 76 105 83 60 47 84 65 25 98 76 120 96 130 95 135 105 77 60 110 84 35 115 90 150 115 155 115 160 125 95 74 130 100 50 145 110 180 140 185 140 195 150 115 90 155 120 70 180 140 230 175 225 170 240 185 145 115 195 150 95 225 175 280 215 270 205 285 220 185 140 230 185 120 260 200 325 250 310 235 325 250 210 165 260 205 150 300 230 375 290 350 265 365 285 245 190 300 230 185 345 270 430 335 395 300 415 320 280 215 335 260 240 410 320 510 395 455 350 480 375 335 260 390 300 300 475 370 585 455 515 395 545 425 375 295 435 340 400 555 440 690 540 585 455 625 490 ... ... ... ... 500 640 510 800 630 660 520 710 560 ... ... ... (630) 730 595 920 740 740 590 810 645 ... ... ... ... 环境温度 40 25 40 25

低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆

低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆 技术标书 梅州供电局 2015年07月

1 总则 1.1本技术标书适用于梅州供电局新建住宅项目供配电设施建设工程项目采购的交流额定电压U O/U为0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆,它提出了该电缆本体及附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术标书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2 工作范围 2.1范围和界限 1)本标书适应于交流额定电压UO/U为0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆的本体及其附件的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 2)现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行

电力系统短路电流计算书

电力系统短路电流计算书 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

电力系统短路电流计算书 1短路电流计算的目的 a.电气接线方案的比较和选择。 b.选择和校验电气设备、载流导体。 c.继电保护的选择与整定。 d.接地装置的设计及确定中性点接地方式。 e.大、中型电动机起动。 2短路电流计算中常用符号含义及其用途 I-次暂态短路电流,用于继电保护整定及校验断路器额定断充容量。 a. 2 I-三相短路电流第一周期全电流有效值,用于校验电气设备和母线的动稳定及b. ch 断路器额定断流容量。 i-三相短路冲击电流,用于校验电气设备及母线的动稳定。 c. ch d.I∞-三相短路电流稳态有效值,用于校验电气设备和导体的热稳定。 e."z S-次暂态三相短路容量,用于检验断路器遮断容量。 f.S∞-稳态三相短路容量,用于校验电气设备及导体的热稳定. 3短路电流计算的几个基本假设前提 a.磁路饱和、磁滞忽略不计。即系统中各元件呈线性,参数恒定,可以运用叠加原 理。 b.在系统中三相除不对称故障处以外,都认为是三相对称的。 c.各元件的电阻比电抗小得多,可以忽略不计,所以各元件均可用纯电抗表示。

d.短路性质为金属性短路,过渡电阻忽略不计。 4基准值的选择 为了计算方便,通常取基准容量S b=100MVA,基准电压U b取各级电压的平均电压,即 U b =U p = ,基准电流 b b I S = ;基准电抗2 b b b b X U U ==。 常用基准值表(S b=100MVA) 各电气元件电抗标么值计算公式

(完整版)常用电力电缆规格型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1、用途:本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆 3、使用特性:1)电缆导体的最高额定温度为70℃。2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 4、型号、名称和使用范围 6、生产范围

交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。 3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。 4、产品型号、名称及使用范围 注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。 5、生产范围

聚氯乙烯绝缘电线 1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。 2、产品标准:GB502 3、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》 3、产品使用特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃;

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

低压电线电缆技术规范

低压电线电缆技术规范 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

南方电网公司低压电线电缆技术规范 1 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压U /U为1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低 O 压电线电缆。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法 GB/ GB/T3956-2008电缆的导体 GB/电线电缆识别标志方法第3部分:电线电缆识别标志 GB/T12527-2008额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/额定电压1kV(U m =~35kV(U m =挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压 1kV(U m =和3kV(U m =电缆 GB/ GB/在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求额定 电压及以下电缆 GB/T19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则 GB50217-2007电力工程电缆设计规范 GB50054-1995低压配电设计规范 JB/T8137-1999电线电缆交货盘 JB/额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分:一般规定JB/额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分:固定布线 用电缆电线 JB/额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:连接用软 电线 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第1部分:阻燃电缆 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分:耐火电缆 3 术语与定义 3.1 额定电压 电缆设计和运行的基准电压,用U O/U(U m)表示,单位V或kV。 U O-任一相导体和“地”(金属屏蔽、金属护层或周围介质)之间的电压有效值。 U-多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。 U m-设备可承受的“最高系统电压”的最大值。

电力系统短路电流计算及标幺值算法

第七章短路电流计算 Short Circuit Current Calculation §7-1 概述General Description 一、短路的原因、类型及后果 The cause, type and sequence of short circuit 1、短路:是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地 的系统)发生通路的情况。 2、短路的原因: ⑴元件损坏 如绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良等所造成的设备缺陷发展成短路. ⑵气象条件恶化 如雷击造成的闪络放电或避雷器动作;大风造成架空线断线或导线覆冰引起电杆倒塌等. ⑶违规操作 如运行人员带负荷拉刀闸;线路或设备检修后未拆除接地线就加电压. ⑷其他原因 如挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等. 3、三相系统中短路的类型: ⑴基本形式: )3(k—三相短路;)2(k—两相短路; )1( k—单相接地短路;)1,1(k—两相接地短路; ⑵对称短路:短路后,各相电流、电压仍对称,如三相短路; 不对称短路:短路后,各相电流、电压不对称; 如两相短路、单相短路和两相接地短路. 注:单相短路占绝大多数;三相短路的机会较少,但后果较严重。4、短路的危害后果 随着短路类型、发生地点和持续时间的不同,短路的后果可能只破坏局部地区的正常供电,也可能威胁整个系统的安全运行。短路的危险后果一般有以下几个方面。 (1)电动力效应 短路点附近支路中出现比正常值大许多倍的电流,在导 体间产生很大的机械应力,可能使导体和它们的支架遭 到破坏。 (2)发热 短路电流使设备发热增加,短路持续时间较长时,设备 可能过热以致损坏。 (3)故障点往往有电弧产生,可能烧坏故障元件,也可能殃

3短路电流及其计算课后习题解析(精选、)

习题和思考题 3-1.什么叫短路?短路的类型有哪些?造成短路故障的原因有哪些?短路有哪些危害?短路电流计算的目的是什么? 答:所谓短路,就是指供电系统中不等电位的导体在电气上被短接,如相与相之间、相与地之间的短接等。其特征就是短接前后两点的电位差会发生显著的变化。 在三相供电系统中可能发生的主要短路类型有三相短路、两相短路、两相接地短路及单相接地短路。三相短路称为对称短路,其余均称为不对称短路。在供电系统实际运行中,发生单相接地短路的几率最大,发生三相对称短路的几率最小,但通常三相短路的短路电流最大,危害也最严重,所以短路电流计算的重点是三相短路电流计算。 供电系统发生短路的原因有: (1)电力系统中电气设备载流导体的绝缘损坏。造成绝缘损坏的原因主要有设备长期运行绝缘自然老化、设备缺陷、设计安装有误、操作过电压以及绝缘受到机械损伤等。 (2)运行人员不遵守操作规程发生的误操作。如带负荷拉、合隔离开关(内部仅有简单的灭弧装置或不含灭弧装置),检修后忘拆除地线合闸等; (3)自然灾害。如雷电过电压击穿设备绝缘,大风、冰雪、地震造成线路倒杆以及鸟兽跨越在裸导体上引起短路等。 发生短路故障时,由于短路回路中的阻抗大大减小,短路电流与正常工作电流相比增加很大(通常是正常工作电流的十几倍到几十倍)。同时,系统电压降低,离短路点越近电压降低越大,三相短路时,短路点的电压可能降低到零。因此,短路将会造成严重危害。 (1)短路产生很大的热量,造成导体温度升高,将绝缘损坏; (2)短路产生巨大的电动力,使电气设备受到变形或机械损坏; (3)短路使系统电压严重降低,电器设备正常工作受到破坏,例如,异步电动机的转矩与外施电压的平方成正比,当电压降低时,其转矩降低使转速减慢,造成电动机过热而烧坏; (4)短路造成停电,给国民经济带来损失,给人民生活带来不便; (5)严重的短路影响电力系统运行稳定性,使并列的同步发电机失步,造成系统解列,甚至崩溃; (6)单相对地短路时,电流产生较强的不平衡磁场,对附近通信线路和弱电设备产生严重电磁干扰,影响其正常工作。 计算短路电流的目的是: (1)选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和动稳定性。

220kV交联聚乙烯电缆载流量实例计算

220kV交联聚乙烯电缆载流量实例计算 发表时间:2019-06-11T17:39:59.477Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:梁周峰1 张亮2 [导读] 摘要:电缆载流量是电缆线路设计过程中一项重要电气参数。 (1日照阳光电力设计有限公司山东日照 276800; (2国网日照供电公司山东日照 276800) 摘要:电缆载流量是电缆线路设计过程中一项重要电气参数。由于电缆载流量计算较为复杂,基本依靠电缆生产厂家提供。目前,大部分论文、设计手册及相关规程只是介绍计算公式,没有实际计算案例,普通设计人员难以理解和掌握。本文编写的目的就是以220kV单芯 1×2500mm2截面电缆载流量理论计算实例,讲解高压电缆载流量计算流程和相关电气参数计算,便于从事电力设计的同事们理解和掌握电缆载流量的基本计算方法。 关键词:高压电缆、载流量计算 Absrtact:The current carrying capacity of cable is an important electrical parameter in the design of cable line.Because the calculation of cable current carrying capacity is complex,it is basically provided by cable manufacturers.At present,most papers,design manuals and related regulations only introduce calculation formulas,and there are no actual calculation cases.It is difficult for ordinary designers to understand and master.The purpose of this paper is to explain the calculation process and related electrical parameters of high-voltage cable with the theoretical calculation example of carrying capacity of 220 kV single-core 1 x 2500 mm truss section cable,so as to facilitate the power designers to understand and master the basic calculation method of cable carrying capacity. Key words:calculation of high voltage cable current carrying capacity 1、电缆结构参数 电缆结构参数是电缆载流量计算的核心内容,可通过相关电力行业标准中获取或者由电缆生产厂家提供参考值。下表为某电缆生产厂家产品参数值: 表1-1 电缆结构参数表 2、电缆系统运行条件、敷设方式及环境条件 电缆系统运行条件:三相交流系统,单回路,护套单点接地。 敷设条件:隧道(空气)中,平行敷设。 导体运行最高工作温度90℃。 环境温度40℃。 3、载流量计算公式推演 电缆载流量计算公式是基于高于环境温度的导体温升表达式推演而来,表达式为: 式中: I—单根导体流过的电流,A; —高于环境温度的导体温升,K; R—最高工作温度下导体单位长度的交流电阻,Ω/m; Wd—导体绝缘单位长度的介质损耗,W/m; T1—单根导体和金属套间单位长度热阻,K?m/W; T2—金属套和铠装之间内衬层单位长度热阻,K?m/W; T3—电缆外护层单位长度热阻,K?m/W; T4—电缆表面和周围介质之间单位长度热阻,K?m/W; n—电缆(等截面并载有相同负荷)中载有负荷的导体数;

相关文档
相关文档 最新文档