本工程为朝阳区金盏乡长店村西路等9条道路市政基础设施项目电力、燃气工程施工总承包工程。在本单位管井管线施工范围内有直径约15mm的地下军用通信电缆一条,军用电缆位于本单位施工的管井管线西侧1.5米位置与施工的管井管线平行走向,根据管线施工设计及现场实际军缆确定情况,我项目部本着不影响国家建设,确保电缆完好畅通、安全第一的原则,在施工中采取以下措施,切实有效的保证地下军用电缆的安全。

一、施工准备

1、在施工前,对工人做好安全及注意事项交底,认识到军缆的重要性,加强工人在施工中的责任心意识,树立和提高企业形象。根据现场甲方提供的地下管线说明及周围的情况细致认真挖好探坑,对地下军缆埋深进行确定,在开挖电力管井管线施工前进行人工探挖,以探明地下军用电缆的实际走向和实际埋设深度,将地下军用电缆的实际情况和相应的保护措施上报甲方。

2、在管线探明后,通知建设单位主管负责人现场确认军缆情况,现场共同协商,确定具体保护方案。

二、地下军缆保护措施

1.在电力管线施工中军缆0.3米范围内不得使用尖镐或者钢钎,防止破坏缆线或戳砸,人工先挖等探明线路位置,采取刚性悬吊的方式进行保护,并对军用电缆进行加固保护,在保护之前,先用PVCΦ32管将跨域基坑部位的军用电缆进行包裹,确保军用电缆在悬吊过程中

不受损坏,待悬吊工程完工,在管线施工中每间隔15米绑扎钢管或木方做人字支架悬挂保护,确保线路不下沉断裂,避免人为破坏或者机械设备等对管道造成碰撞损坏。

2.在现场标识“请勿靠近”“无关人员不准入内”等标牌,昼夜派专人现场巡视、保护,以便引起现场施工人员高度重视,夜间防止意外及破坏事故发生。

3.在电缆敷设区域内管线施工中进行土方回填作业时,应保证回填土压实度。当土方回填至电缆底部0.15米时,在其底部进行满砌240mm厚砖墙。电缆周边顶部严禁冲击回填,PVC管顶虚铺300mm 厚细沙,顶部设一层240mm宽红机砖保护,500mm高内不准用电夯夯实应手夯夯实。在军用电缆保护区内不得堆放垃圾、易燃物、易爆物、对线缆有害的化学物品,不得以任何方式压占军用电缆保护区,避免发生安全事故。在施工中及时向甲方报告施工进度、施工中出现的问题等信息。

三、施工期间日常管理巡查

加强和甲方单位沟通配合工作,现场交底明确管线的位置埋深关系。与施工班组签订《施工安全协议书》,对施工现场定时巡视、检查,对发现有违反管道安全的行为本单位有权制止,直止停止施工工作。在现场设专人看管,值班人要有高度的责任心和自觉性,要树立安全、法规意识,确保军用电缆设施的安全。施工完工后与甲方单位交接无损坏和正常使用手续。

四、现场安全领导小组

现场总指挥项目经理:田福生现场开挖指挥工长:许国忠现场安全员:杨延祥公司现场值班人员:黄宪伟

关敬值

李文兵

地下光缆保护方案

一、编制依据 1、*******工程)设计图纸 2、《城镇供热管网工程施工及验收规》(CJJ 28-2014) 3、《市市政工程施工安全操作规程》(DBJ0156-2001); 4、《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 5、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号令) 6、建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 (DB11/945-2012) 7、其他有关公司管理规定 8、工程现场实地调查情况 二、工程简述 2.1工程概况 本工程为*****工程),工程编号:*****。本工程起点1点(****),终点为18点(*****,干线总长946米,管径DN400,改造原则:原路由,原敷设方式换管,改造容:根据管理单位要求,更换全线管道及检查室需更新的阀门、附件、补偿器设备等,检查室结构保留,10#、11#、12#、13#、14#、17#为新建小室,共6座。 本工程位于***大街,全线采用明开槽施工,沟槽采用圈梁+钢格栅锚喷混凝土的支护方式,本工程夜间施工,白天搭设钢板桥,保证车辆

正常通行。 2.2工程参建单位 建设单位:***公司 设计单位:***公司 监理单位:***公司 施工单位:***公司 三、施工工期 1点至2点之间DN400热力管线与军缆交叉处施工时间为15日历天,2点至3点之间DN300热力管线与军缆交叉处施工时间为15日历天。 四、热力管线与军缆管线交叉位置 1、*****大街4点至5点之间有1条军缆横穿沟槽,现状军缆敷设方式为管块结构,管块尺寸为400mm*300mm,覆土深度为1米。 DN400热力管线与军缆交叉位置平面示意图

穿越军用光缆施工方案.

宝鸡市蟠龙新区污水处理厂至千河段排水工程三标段穿越军事光缆专项施工方案 编制:____________________ 审核:____________________ 审批:____________________ 陕西广宏建设工程有限公司 2018年3月

宝鸡市蟠龙新区污水处理厂至千河段排水工程三标段 穿越军事光缆专项施工方案 一、工程概况 根据施工合同及设计图纸,宝鸡市蟠龙新区管委会投资建设的污水处理厂至千河段排污工程三标段,Y53至Y55排水工程顶管施工段与军事光缆形成交叉。按照设计要求、施工规范、及有关行业标准组织施工。为了更好的保护国防光缆和军用光缆工程不被破坏,确保国防及军事通信安全顺畅,避免给国家带来损失,并顺利完成本工程施工任务,特编制本施工方案。 二、穿越军事光缆施工方案 1、施工顺序 施工准备穿越点确定光(电)缆、管线暴露保护管沟开挖 管道穿越施工 2、施工准备 (1)施工前与当地的光(电)缆、已建管线管理部门取得联系,提交穿越施工报告,并编制详细的穿越施工方案,经相应的管理部门批准后方可施工。 (2)按照设计要求及光(电)缆、已建管线管理部门的有关规定,做好施工准备,制定可靠的施工安全预案。 3、穿越点的确定及开挖施工 (1)施工前,应进行设计交桩,并对设计交桩做好定桩记录,还应与有关部门核桩,施工时,相应管理部门应派人进行监督指导。

(2)施工作业时,应按国防、军用光缆、已建管线标志桩定位,如无标志桩则使用寻管仪寻找,出现疑点应立即停止试挖,采用人工试探性开挖,直到完全确定光(电)缆、已建管线的位置和走向。距离光缆穿越点5m范围外再进行开挖及顶管施工。 (3)污水管线穿越军用光缆平面图及断面图(后附)。 三、保护措施 1、施工前沿军缆两边5m处,设置警示带和“国防军缆、注意保护”的标志牌。 2、严禁非施工作业人员进入施工区域。 3、选精明能干的操作工人,进入此项工作,并加强对操作工人的教育,提高保护国防光缆的意识,随时听从相关单位现场指挥人员的指挥,严禁蛮干作业。 4、加强夜间保护巡查力度,安排4人,每二人一组,实行轮流通宵值班。 5、作业区实行围栏围护。 6、军缆下的雨、污水管道采用顶管施工,避免开挖造成危险。 7、实施保护线路施工期间,夜间派专人对线路进行看护。 四、国防、军用光缆保护方案的质量控制 1、遵守业主、管理单位的各项管理制度,加强对有关施工人员的施工工序管理工作,施工质量要经过监理、业主和管理单位的检查。 2、严格遵守各项技术指标和标准要求使工程达到规范要求。 3、加强与其他各相关单位的协调和配合确保各系统的施工质量。 六、安全防护措施

地下电缆保护方案

地下电缆保护方案 一、工程概况: 本方案针对北京六建递馨电力小区工程施工编制,因本工程1#楼南侧有东西走向的电缆,此电缆在1#楼土方开挖放坡范围以内,需悬吊在基坑之上,施工难度很大。 二、组织机构: 项目部在项目经理的领导下,安全质量部具体负责安全技术措施的制定,建立安全管理小组,项目经理任负责人,安全质量部长任安全生产负责人,同时指定专职安全员对现场进行专门看护。 三、安全教育: 项目经理部全体人员在开挖前进行安全培训教育,对工序特点和要求,施工前要对操作人员进行安全交底,并在施工中检查落实。 四、防止挖断地下电缆安全措施: 1、施工前主动联系建设单位及设备管理单位,详细了 解地下管线埋设情况,并根据相关图纸资料及管线标识 情况,详细做好地下管线的调查工作,划定防护范围。 2、电缆地段开挖,应采用人工开挖,开挖前进行探槽,

探清管线数量及线路走向,严禁盲目开挖、挖掘机开挖 作业。 3、电缆安全防护采用硬塑料管等进行管线外套防护。 并进行相应的悬吊(悬吊方式见附图),同时在管线的 两侧设警示标牌及机械施工的安全距离。 4、为防止损伤运行的电缆在施工范围内不应使用大型 机械开挖沟槽,人工探出电缆后请设备管理单位人员到 场指导施工,方可继续进行,以免误伤电缆。 5、挖出的电缆或接线盒下部需进行挖空时,应采用悬 吊措施,不得使接线盒受到拉力,若电缆电缆接头无保 护盒,则应在接头下面垫上加宽长木板(做成凹槽形),方可悬吊。电缆悬吊时,不得使用铁丝或钢丝等,以免 触电和损伤电缆保护层。 6、施工挖出的土方不可堆放在槽边2米以内,挖出电 缆沟槽处,应沿途设置警示标牌。 五、复原措施: 待工程±0完成后,按原先电缆铺设方式,铺设位置,铺设深度进行复原。

光缆施工方案

一、工程概况 本工程光缆全部为48芯光缆。地线采用单根O P G W光缆。本期工程将50台风力发电机-箱式升压变电站组通过4回集电线路接入到220k V升压站内的35k V配电装置上。线路进站采用电缆方式,在升压站外新立电缆终端塔,架空线路由此转为电缆进入站内。本工程新建35k V架空线路根据实际要求集电线路分两回进入升压站。随新建的线路架设OPGW管理至220kV升压站内,后换成ADSS光缆进入通信控制室内。由于CD24~CD25档处需钻线路,地线OPGW与钻线路处的导线安全距离不够,所以在CD24~CD25处设立2个接头盒,CD24~CD25这一档换成ADSS光缆,保证光缆的完整性。 二、编制依据 《电力光纤通信工程验收规范》DL/T 5344-2006 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》(GB 50150-2016) 《跨越电力线路架线施工规程》 (DL 5106—1999) 《电力建设安全工作规程架空线路》 (DL5009.2-2013) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006) 《风力发电场项目建设工程验收规程》 (GB/T 31997-2015) 《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 (GB50173-2014) 北京聚合电力工程设计有限公司相关设计文件及施工图纸 三、人员及机械配置 序号工种职责人数 1 施工负责人全面负责工程的质量、安全 1 2 现场负责人现场协调调度 1 3 专业工程师全面负责现场技术工作 1 4 技术员负责技术工作 1

5 施工员负责现场施工工作 1 6 质量员质量检查、验收 1 7 安全员安全教育、安全检查、监督 2 9 电工现场电源维护,电缆线布置 2 10 机械工机械维护修理 4 11 测量工施工测量 3 12 司机光缆材料运输 6 13 高空作业人员架设光缆10 14 地勤人员地面提升20 3)机械、工器具配备 序号名称单位数量备注 1 尼龙放线滑车个100 2 全站仪台 1 3 发电机台 2 4 绞磨台 4 5 钢丝绳米100 Ф18钢丝绳 6 滑车个40 提升物品用 7 液压机台 3 8 对讲机台10 9 地锚个40 10 牵引绳米3000 11 绝缘网片10

军用、国防光缆应急处置预案

目录 1.编制目的 (1) 2.编制依据 (1) 3.适用围 (1) 4.工作原则 (1) 5.组织机构及职责 (1) 6.防护措施 (1) 7.应急处置 (2) 8.应急程序 (3) 9.应急响应 (3) 10.信息报告程序 (3) 11.善后处理措施 (6) 12.救援物资使用表 (6) 13.应急培训、演练 (7)

军用、国防光缆断裂事故应急预案 1.编制目的 为了保证施工过程中地下军用、国防光缆的安全,遇到突发性损坏军用、国防光缆事故能够及时有效地应对,减少不必要的财产损失,防止事态扩大,制定此预案。 2.编制依据 《中华人民全生产法》、《中华人民国军事设施保护法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的有关规定。 3.适用围 本预案适用于中国水电路桥市三环路快速化工程BT项目第三项目经理部第六工程处二工区承建项目施工过程中发生的军用、国防光缆断裂事故。 4.工作原则 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,时刻把国家利益放在首位,树立坚决保护国家财产安全的信念。 5.组织机构及职责 本项目实行二级应急组织体系,即第六工程处二工区设立应 急领导小组,各班组(队)设立应急救援小组,从管理到落实,切 实做好应急工作。 军用、国防光缆应急领导小组,具体成员如下: 组长: 副组长:组员:

紧急救援指挥办公室设在安全质量环保部。 5.1应急领导小组职责: (1)组建工区义务应急救援队伍,并组织实施和演练。 (2)检查督促做好事故的预防和应急救援的各项准备工作。 (3)全面指挥、协调应急现场的抢修工作。 5.2指挥办公室职责: (1)在发生挖断电缆时,由应急办公室发布应急救援的命令。 (2)向光缆产权单位发出救援请求,并落实产权单位救援人员到位情况。 (3)组织指挥救援队伍实施救援行动。 (4)向上级汇报和向友邻单位通报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求。 (5)组织事故调查,总结应急工作经验教训 (6)负责组织人员对现场进行保护和隔离,防止无关人员入,组织进行事故演习,提高全员安全意识,对事故发生原因进行调查,并向最高管理者汇报。指导施工人员遵守基本安全知识,以预防事故发生。参与事故原因的调查,制定纠正预防措施,并负责指导事故后

电缆保护措施

编号:SM-ZD-60490 电缆保护措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆保护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、现场调查情况 新地河框构中桥设计里程BHK25+727,原设计在既有上下行线两侧既有桥台锥体处设置防护桩,每侧设4根,桩径1.25m,桩长22m;经现场测量后靠近既有线第一根防护桩与既有下行线线间距为4.5m,既有电缆线距第一根防护桩较近,与既有下行线线间距为4m,在施工防护桩时必须先拆除既有电缆水泥墙,并对既有电缆线防护后再进行施工。 二、防护措施 1、拆除既有电缆水泥墙前将既有桥边裸露的电缆固定在桥梁栏杆上,固定时在电缆一周缠绕防破损措施,然后采用结实绳绑扎后吊在栏杆上。 2、拆除水泥墙后在悬空的电缆线底部垫土袋进行塞实,防止电缆线悬空产生安全隐患。

3、既有电缆线底采用土袋垫实后,在施工范围内裸露的既有电缆上面码放土袋,并在土袋周围拉彩条旗进行防护,防止既有电缆裸露产生安全隐患。 4、在防护桩施工一侧设置防护网进行隔离防护,。 三、施工注意事项 1、施工时既有电缆设备必须派专人负责盯控,发现隐情及时向项目部相关负责人员报告。 2、施工时既有设备监护人员必须在场,并经同意后方可进行施工。 3、钻机作业距离电缆较近,施工时所以机械不得侵限防护网进行作业,防护人员必须24小时进行防护。 4、禁止人员及机械从码放的土袋上踩踏和碾压。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

高压电缆防护施工方案

10KV高压电缆迁移保护 专项施工方案 工程名称:湛江市中央商务区基础设施建设工程 工程地点:海湾大桥与海滨大道交叉口北侧麻斜海西侧施工单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制人: 编制日期:2016 年03月05日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 1、现场概况 (1) 2、拆除、迁移、保护方案及措施 (1) 3、安全注意事项 (3) 4、主要资源配备计划 (3)

1、现场概况 目前,龙潮东路正在进行土方开挖工作,通过甲方提供的资料及现场勘查得知,龙潮东路埋设有万达广场用电电缆一组10KV高压电缆(简称1#线)和荣盛中央广场两组10KV高压电缆(简称2#、3#线)。 其中万达广场用电缆(1#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过万达前面广场地下接万达广场的永久配电房。 荣盛中央广场一组临时用电10KV高压电缆(2#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+434行车道内,距侧路缘石约2-9m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的临时配电房。 荣盛中央广场一组永久用电10KV高压电缆(3#线)分布在龙潮东路左侧,K0+015-K0+434行车道及人行道内,距侧路缘石约2-6m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的永久配电房。 经甲方与万达广场、荣盛中央广场协调上述部位电缆暂时无法拆除,在道路土方开挖和施工过程中必须采取措施对10KV高压电缆进行保护,消除重大安全隐患。 2、迁移、保护方案 2.1、龙潮东路上电缆迁移、保护方案 万达1#线分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳点连接,沿龙潮东路人行道穿过万达前面广场,然后接万达广场的永久配电房。 计划龙潮东路土方开挖时,需先将高压电缆挖出路面,然后整体往龙潮东路靠近万达广场侧的道路迁移,迁移距离路槽边3m,并采用简易三角

国防光缆保护方案样本

目录 1、编制依据 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2、管线现状概况 ............................................................. 错误!未定义书签。 3、国防光缆保护方案..................................................... 错误!未定义书签。 4、国防光缆保护措施..................................................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备工作 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.2前期准备工作............................................................ 错误!未定义书签。 4.3施工期间的保护措施................................................ 错误!未定义书签。

琉璃场站国防光缆保护方案 1、编制依据 (1)设计图纸及现场踏勘等; (2)我单位对施工现场实地调查情况; (3)管线单位的相关建议。 2、管线现状概况 琉璃场站沿晨辉东路东、西方向设置, 东端头位于晨辉东路与晨辉北路交叉路口, 西端头位于晨辉东路与锦华路交叉路口, 琉璃场站两端头采用盖挖顺做法施工。 经过现场调查勘察, 在琉璃场站西端头盖挖段( 锦华路) 下面通信管道内存在国防光缆( 国防光缆两根) , 国防光缆横跨西端头结构(结构宽度25.8米), 光缆埋深约2米。

军用光缆管线保护方案

军用光缆保护方案 一、工程概况 二、保护对象 本施工方案的保护对象为军用光缆,共24孔,采用非开挖牵引的方式穿越我部新建A路道路及桥梁工程,该军用光缆埋深详见物探报告,结合物探报告及我部雨污水施工图得知雨水管道埋深较浅,与军用光缆不存在冲突,污水管道槽底标高与军用光缆埋设标高较为接近,施工中要采取相应措施进行保护。 三、保护方案: 我公司在施工前积极与相关单位进行联系,了解军用光缆的平面和高程布置,在施工中采取有效措施进行保护。经了解军用光缆施工采用非开挖牵引施工工艺,我部在管道施工前先联系物探单位对我部施工区域的军用光缆进行物探,根据物探报告与我部雨污水管道施工图制定施工保护方案,对现场施工人员进行严格的技术交底,施工时必须有专职安全员在场。具体要求如下: 1、首先由我部测量人员放出我部污水管道的管位,A路(B路东侧)为W11~B路已建检查井段,A路(B路西侧)为W8~W9段,然后根据物探单位提供的地下管线成果表中H1~H15的坐标确定军用光缆的平面布置,结合物探报告及施工图可知道以下信息 表一:

表二: 结合表一与表二可得出A路(B路以东段)的军用光缆管中在待建污水管道下40cm左右,A路(B路以西段)的军用光缆管中在待建污水管道下30cm左右 2、在确定军用光缆位置及标高以后就是污水管道的开挖,由于本段污水管道沟槽深度在3m以上,故在开挖施工前要先施打钢板桩作基坑支护,从已知道的物探成果,我部可以定位军用光缆的具体布置,考虑物探及施工的误差我部拟在军用光缆两侧各放2m安全距离进行施打钢板桩,在用机械施工开挖至槽底标高0.5m处时,停止机械施工,改用人工开挖摸排出军用光缆,为了保证基坑施工的安全,在摸排出军用光缆后,进行光缆两侧适当的补打钢板桩。 3、为防止军用光缆在施工过程中受到重型机械的破坏,沟槽开挖时重型机械应避免从光缆上方直接穿过。 3、在沟槽开挖到设计槽底标高后,应及时进行垫层铺设、安管、回填,回填要分层回填并保证压实度满足设计要求,以上施工过程必

电缆防护方案

目录 1 工程简介 (2) 2 防护脚手架 (2) 3塔吊防护电缆措施 (4) 4 防止高空坠物 (4) 5 安全管理 (4) 6 架设防护措施要求 (5) 7 附图 (6)

场区西侧10KV高压电缆防护措施 1 工程简介 本工程西侧为范公路,在范公路紧靠工地围墙处设有高压电缆,距离塔吊中心为43米左右,高度约计9米,总长度约80米左右。根据安全防护措施中规定需对该部位搭设毛竹脚手架进行防护。项目部根据实际情况对该部位进行脚手架的搭设。 2 防护脚手架 2.1防护方案 2.1.1高压线的防护下部采用双排脚手架进行搭设,上部绑扎毛竹与架体拉接,采用满设剪刀撑保证架子稳定性。在河道内侧部分考虑场地问题,在河道内搭设四排脚手架并满设剪刀撑,防护区域大约防护提往北15米左右,也采用上部上部绑扎毛竹与架体拉接,并在高压线上部盖竹篦子进行防护。 2.1.2双排架子顶部、两侧立杆均距高压线1700mm,架子挑出部分均挂大眼网,并在立杆顶端通长设置彩色警示灯。北侧部分架子顶部满铺竹篦子或12mm竹胶板。本防护脚手架毛竹采用14号镀锌铁丝进行绑扎,毛竹立杆纵距1800mm,横距2000mm;大横杆步距为1800mm;架子内剪刀撑纵距3600mm,具体见附图。 2.1.3场地中间的变压器采用独立井字防护架,顶部满铺竹胶板,四周用密目网完全封闭,以免金属物落入造成变压器损坏。做法见附图。 2.2材料要求 立杆、大横杆、斜撑的小头直径不得小于80mm,小横杆小头直

径不得小于70mm,杆体顺直。立杆、大横杆、剪刀撑的长度不得小于6米。 2.3搭设要求: 2.3.1搭设顺序:放线定位→搭设立杆→第一步大横杆→第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→架内斜撑@3.6米→第三步大横杆→第三步小横杆→架内斜撑@3.6米→立杆搭接→第四步大横杆→第四步小横杆→架内斜撑@3.6米→第五步大横杆→第五步挑架横杆→挑架大横杆→挑架立杆→挑架剪刀撑@3.6米→第六步大横杆→第六步小横杆→架顶竹胶板→立面挂大眼网→设立彩色警灯→防雷接地 2.3.2绑扎要求:绑扎采用14号镀锌铁丝,铁丝直径4mm,抗拉强度900N/mm2。绑扎采用平插十字扣,不允许一扣绑扎三根杆件,铁丝丝扣拧紧圈数宜在2-4圈,避免圈数过多降低铁丝强度。 2.3.3立杆应大头朝下,上下垂直,垂直度偏差不得大于总高度的1/1000,并且不得大于100mm。立杆接长至少应错开一步架,搭接长度应跨两根大横杆,并且不得小于1500mm。 2.3.4大横杆接头位于立杆处,大头伸出立杆200~300mm,并使小头压在大头上,搭接长度不小于1500mm,搭接范围绑扎不小于3道扣。 2.3.5小横杆绑扎在大横杆上,大头朝外,与立杆绑扎点上下应在立杆的同一侧 2.3.6门洞口斜杆与大横杆夹角为45度角,上部至少交洞口上2步

国防光缆保护方案word精品

目录 1、编制依据 (1) 2、管线现状概况 (1) 3、国防光缆保护方案 (2) 4、国防光缆保护措施 (2) 4.1 技术准备工作 (2) 4.2 前期准备工作 (3) 4.3 施工期间的保护措施 (4)

修文县南片区路网一标段龙潭路国防光缆保护方案 1、编制依据 (1)设计图纸及现场踏勘等; (2)我单位对施工现场实地调查情况; 2、管线现状概况 龙潭路是修文县南片区路网工程中的一条城市主干道,本道路起点为栖凤路 K1+500附近,向东延伸平交油萝街,终点与白修线平交。道路设计时速40Km小时, 道路全长877.515m 进过地勘单位现场踏勘,龙潭路L0+260处有处国防光缆与龙潭路正交,光缆埋深约1.5米。 图2-1 :国防光缆与结构的平面关系图

图2-2 :国防光缆平面图 3、国防光缆保护方案 由于国防光缆横穿龙潭路且无法迁改,我公司采取对国防光缆进行悬吊保护,待电力综通管道及雨污管施工完后,原貌恢复。 悬吊保护采用两根直径为1cm的钢丝绳作为吊梁,两根钢丝绳固定在两侧。 为更好的对国防光缆进行保护,先用波纹管对光缆进行包裹,再用钢丝绳进行悬 吊;为防止吊杆在主索上滑动,在主钢丝绳的悬吊点采用绳卡将吊绳固定。 4、国防光缆保护措施 4.1技术准备工作 (1)施工前以书面形式对各施工队及班组进行管线的技术交底,使每个施工人员都明确管线的位置、管径、埋深、保护的方法及工作注意事项。 (2)安排对类似工程有丰富施工经验的工程技术人员,对管线保护的全过程进行技术指导。根据现场施工条件,定出最佳实施方案,使施工能获得业主、监理工程师及管线单位的满意。

地下电缆防护方案

地下电缆防护方案一、工程概况 经九路、南环二路改造工程3号桥河桥位于经九路现南环二路交叉口西侧南环二路B K2+处,跨经九河。拟新建单跨16米桥梁一座,桥梁总长20.44米,跨中总宽B=38.6米,道路中心线与桥跨中心线正交90°。道路两侧各一根D200电缆分布,施工难度大。 二、组织机构 项目部在项目经理的领导下,安全质量部具体全负责安全技术措施的制定和监督管理。建立交通安全、施工安全和文明安全的综合性管理小组,项目经理任负责人,安全质量部长任安全生产负责人,同时指定专职安全员对现场进行专门看护。 三、安全教育 项目经理部全体人员在开挖前进行安全教育培训,对工序特点和要求,施工前要对操作人员进行安全交底,并在施工中检查落实。 四、施工现场安全保证措施 施工前主动联系地方电力、供水等部门,详细了解地下管线埋设情况,并根据相关图纸资料及现场地方管线标识情况,详细作好地下管线调查工作。办理管线监护交底,对地下管线及构筑物进行严格保护。 电缆管线地段开挖,应采取人工开挖深槽,控清管线数量及线路走向,严格盲目开挖、挖掘机开挖。 电缆、地下管线加固采用切实可行的加固方案,并做好与产权部门的安全施工协议。管线安全防护可采取硬塑管材等进行管线外套防护,应进行相应的支撑或悬吊吊挂方法,在管线两侧设警示标识杆、牌,同时设置机械施工的安全距离。 具体防护措施 1、建立交通安全、施工安全和文明安全的综合管理小组,项目经理负责人。 2、在沟槽开挖前,探明地下管线走向标高,并开挖深沟,插上红旗,施工中随时监测,并加以保护。施工前应联系业主单位,查看相关图纸确定电缆的走向和数量,再开挖足够数量的深沟,对于没有图纸说明的电缆,应组织业主相关负责人现场指导施工,摸清地下管线分布情况,以确定电缆位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。

电力隧道施工电缆保护措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力隧道施工电缆保护措施(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电力隧道施工电缆保护措施(标准版) 一、下井施工人员安全要求: 1.开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具,同时注意所立位置,以免滑脱后伤人。 2.施工现场设置明显的交通标志、安全标牌、护栏、警戒灯等标志。保证行人、过往车辆行驶安全。 3.开启后应设置标准路栏围起,并有人看守。工作人员撤离电缆井或隧道后,应立即将井盖盖好,并报知监控中心人员以确认井盖是否锁好。以免行人碰盖后摔跌或不慎跌入井内。设置的围栏上应悬挂“安全告知牌”。看守人为有限空间地上监护者,负责在电缆隧道(井)外持续监护,防止未经授权的人员进入,在紧急情况时向地下人员发出撤离警告,必要时立即呼叫应急救援服务,并在地上实施紧急救援工作。

4.电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。电缆井内工作时,禁止只打开一只井盖(单眼井除外)。进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并作好记录。电缆沟的盖板开启后,应自然通风一段时间,经测试合格后方可下井沟工作。电缆井、隧道内工作时,通风设备应保持常开,以保证空气流通。在通风条件不良的电缆隧(沟)道内进行长距离巡视时,工作人员应携带便携式有害气体测试仪及自救呼吸器。 5.严禁在井内、隧道内以及封闭的场所使用燃油(气)发电机等设备,并在进入点附近设置醒目的警示标志标识,以防止工作人员缺氧或有害气体中毒。 6.电缆井、隧道内工作或隧道内长距离巡视时,应进行持续检测。 7.检测记录应包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等内容,并记录在工作票的备注栏内或安全施工作业票安全施工措施栏内。

国防光缆盖板涵保护工程施工专项方案

国防光缆盖板涵保护专项施工方案 编制:_____________________

审核:_____________________ 批准:_____________________ 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、地物情况 (3) 四、施工方案 (2) 4.1管线探明及开挖 (2) 4.2施工工艺 (3) 五、安全保障措施 (6) 5.1 国防光缆保护管理措施 (6) 5.2 光缆保护及协调措施 (7)

一、编制依据 1.《施工图设计》; 2.业主、监理单位及对国防光缆保护的有关要求; 3.我项目部现场实际勘察情况; 4.《中华人民共和国军事设施保护法》。 二、工程概况 K10+726.870盖板涵,设计尺寸为宽1.0m,高0.6m,设计长度为103m,盖板下穿国防光缆,盖板涵与线路所成夹角为67.4°,盖板涵基础为0.6m厚混凝土基础、1.0m高混凝土墙身、0.2cm厚混凝土盖板。 三、地物情况 我项目部路基施工受国防光缆影响的参数如下表所示: 桩号 光缆影响 范围长度 埋深直径产权单位备注 K10+726.870 103m 2.57m-7.3m 10cm 位于填方路段,下做盖板涵保护措施

平面图如下: 盖板涵布置图如下: 四、施工方案 4.1光缆探明及开挖 1. 开挖由专人指挥,一般都应在国防光缆产权单位和项目部安全人员及技术员共同旁站下进行。本次开挖全部采用人工开挖沟槽,沟槽底宽3m,坡度为1:1.5。施工时先每隔5米采用人工小心开挖探明光缆走向和埋深,然后全线开挖,直至国防光缆完全暴露。 2.在国防光缆完全暴露后,沿国防光缆走向每间隔5m搭设一个支架,尽量让国防光缆处于架空固定状态,并沿国防光缆四周设立警示标志,并用警示带围住。施工期间,日夜安排专人值守以防破坏。 3.然后人工继续开挖至盖板涵基础底标高。在开挖过程中,及时

工地高压电缆防护方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.工地高压电缆防护方案正 式版

工地高压电缆防护方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、现场概况 本工程位于阜阳市太和县城中部,国泰路东侧,文明路南侧;本工程先期施工1#楼、16#楼、6A#楼、6B#楼、9A#楼、9B#楼、12A#楼、12B#楼及15#楼,共计9个栋号同时施工。 在施工现场15#楼北侧有一排高压架空电缆线,电压为10KV。由于西侧高压电缆线路在塔吊回转半径范围内,为防止塔吊钢丝绳碰撞电缆,故需对西侧高压电缆进行防护。 二、防护措施

1、高压线距地面高度为20米,高压线宽度约为2米,高压线防护总长度为 52m。 2.2在电缆下方搭设杉木杆防护架,架子宽度为5.4米,即沿电缆宽度方向两侧各加大1.7米,以保证导线距架体边沿不小于1.7米的净距(满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中关于防护设施与外电线路之间的最小安全距离的规定);架子搭设高度为21.7米,即比电缆高度高1.7米。 2.3杉木杆防护架立杆间距1500mm,大横杆步距1800mm,大横杆绑在立杆里侧,小横杆间距1500mm,小横杆步距1500mm;距地面200mm设置横、纵向扫地

军用电缆保护方案完整版

军用电缆保护方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

军用电缆保护方案 本工程为萍乡市蚂蝗河综合整治及山下内涝区整治工程道路市政基础设施项目施工总承包工程。在本单位管井管线施工范围内有直径约15mm的地下军用通信电缆一条,军用电缆位于本单位施工管线红线往路中进来2.5米位置与施工的管线平行走向,根据管线施工设计及现场实际军缆确定情况,我项目部本着不影响国家建设,确保电缆完好畅通、安全第一的原则,在施工中采取以下措施,切实有效的保证地下军用电缆的安全。 一、施工准备 1、在施工前,对工人做好安全及注意事项交底,认识到军缆的重要性,加强工人在施工中的责任心意识,树立和提高企业形象。根据现场甲方提供的地下管线说明及周围的情况细致认真挖好探坑,对地下军缆埋深进行确定,在开挖电力管井管线施工前进行人工探挖,以探明地下军用电缆的实际走向和实际埋设深度,将地下军用电缆的实际情况和相应的保护措施上报甲方。 2、在管线探明后,通知建设单位主管负责人现场确认军缆情况,现场共同协商,确定具体保护方案。 二、地下军缆保护措施? 1.在电力管线施工中军缆0.3米范围内不得使用尖镐或者钢钎,防止破坏缆线或戳砸,人工先挖等探明线路位置,采取刚性悬吊的方式进行保护,并对军用电缆进行加固保护,在保护之前,先用PVCΦ32管将跨域基坑部位的军用电缆进行包裹,确保军用电缆在悬吊过程中不受损坏,待悬吊工程完工,在管线施工中每间隔15米绑扎钢管或木方做人字支架悬挂保护,确保线路不下沉断裂,避免人为破坏或者机械设备等对管道造成碰撞损坏。

2.在现场标识“请勿靠近”“无关人员不准入内”等标牌,昼夜派专人现场巡视、保护,以便引起现场施工人员高度重视,夜间防止意外及破坏事故发生。 3.在电缆敷设区域内管线施工中进行土方回填作业时,应保证回填土压实度。当土方回填至电缆底部0.15米时,在其底部进行满砌240mm厚砖墙。电缆周边顶部严禁冲击回填,PVC管顶虚铺300mm厚细沙,500mm高内不准用电夯夯实应手夯夯实。在军用电缆保护区内不得堆放垃圾、易燃物、易爆物、对线缆有害的化学物品,不得以任何方式压占军用电缆保护区,避免发生安全事故。在施工中及时向甲方报告施工进度、施工中出现的问题等信息。 三、施工期间日常管理巡查? 加强和甲方单位沟通配合工作,现场交底明确管线的位置埋深关系。与施工班组签订《施工安全协议书》,对施工现场定时巡视、检查,对发现有违反管道安全的行为本单位有权制止,直止停止施工工作。在现场设专人看管,值班人要有高度的责任心和自觉性,要树立安全、法规意识,确保军用电缆设施的安全。施工完工后与甲方单位交接无损坏和正常使用手续。

地下电缆防护方案

地下电缆防护方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

地下电缆防护方案一、工程概况 经九路、南环二路改造工程3号桥河桥位于经九路现南环二路交叉口西侧南环二路B K2+处,跨经九河。拟新建单跨16米桥梁一座,桥梁总长20.44米,跨中总宽B=38.6米,道路中心线与桥跨中心线正交90°。道路两侧各一根D200电缆分布,施工难度大。 二、组织机构 项目部在项目经理的领导下,安全质量部具体全负责安全技术措施的制定和监督管理。建立交通安全、施工安全和文明安全的综合性管理小组,项目经理任负责人,安全质量部长任安全生产负责人,同时指定专职安全员对现场进行专门看护。 三、安全教育 项目经理部全体人员在开挖前进行安全教育培训,对工序特点和要求,施工前要对操作人员进行安全交底,并在施工中检查落实。 四、施工现场安全保证措施 施工前主动联系地方电力、供水等部门,详细了解地下管线埋设情况,并根据相关图纸资料及现场地方管线标识情况,详细作好地下管线调查工作。办理管线监护交底,对地下管线及构筑物进行严格保护。 电缆管线地段开挖,应采取人工开挖深槽,控清管线数量及线路走向,严格盲目开挖、挖掘机开挖。 电缆、地下管线加固采用切实可行的加固方案,并做好与产权部门的安全施工协议。管线安全防护可采取硬塑管材等进行管线外套防护,应进行相应的支撑或悬吊吊挂方法,在管线两侧设警示标识杆、牌,同时设置机械施工的安全距离。 具体防护措施

1、建立交通安全、施工安全和文明安全的综合管理小组,项目经理负责人。 2、在沟槽开挖前,探明地下管线走向标高,并开挖深沟,插上红旗,施工中随时监测,并加以保护。施工前应联系业主单位,查看相关图纸确定电缆的走向和数量,再开挖足够数量的深沟,对于没有图纸说明的电缆,应组织业主相关负责人现场指导施工,摸清地下管线分布情况,以确定电缆位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。 3、在道口和沟槽周围设置全封闭安全栏,设红灯示警,并派专人监护和指挥过往车辆。 4、根据土质情况做好沟槽放坡、降水或支护工作,沟槽旁边不得堆放建筑材料,并防止车辆振动引起土壁坍塌,施工人员不得擅自更改施工设计。 5、机械挖运土方,应有专人指挥运行,沟槽内修坡清底人员与铲斗保持一定距离。 6、施工期间,所有工作人员应佩带标牌,戴安全帽进入现场。 7、加强现场电器安全管理,所有线路按规定架设,所有电器均设漏电保护器。 8、为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在施工范围内不应使用大型机械来开挖沟槽,硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。 9、沟槽开挖时,应将材料和泥土分别堆置,堆置处和沟槽应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上不得放置工具材料等器物,以免滑入沟槽伤害施工人员或损坏电缆。 10、挖到电缆后,业主单位人员应到现场指导施工,方可继续进行,以免误伤电缆。 11、在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,堆放点距离沟槽边不少于2米,沟槽开挖过程中均应进行临时施工排水。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。 12、挖出电缆线的沟槽处,应设置标识牌。

军用光缆保护方案

G319线彭水下塘互通至县城改建工程 K0+000~K7+778.2 地下军用光缆保护施工 方案 重庆洪源建筑集团有限公司 G319线彭水下塘互通至县城改建工程项目经理部 二○一三年四月二十日

光缆保护方案 本工程为G319线彭水下塘互通至县城改建工程,K0+000-K7+778沿线全是军用光缆。沿线光缆与设计线路基本平行而立。对我队的施工进度造成了很不大的影响。根据设计图纸及现场实际情况,我项目部本着安全第一的原则,在施工中采取以下措施,以切实有效的保证地下光缆的安全。 一、沿线军用光缆考察情况 更具现场实地考察,沿线军用光缆大部分位于原线路水沟里,大部分在边坡开挖前采取保护即可,部分地段需要移除, K5+521、K5+700、ZK7+410处检查井需要移除新建。K7+358~K7+530段军用光缆绕行于设计左线ZK7+362~ZK7+520处,设计左线ZK7+362(衫树岭隧道出口)垂直交叉而过。 二、施工准备 1、首先禁止施工机械一切活动,清除地面杂草等障碍物,找出军用光缆标石,请部队人员找出军用光缆的走向,项目部施工员、技术员配合部队人员记录勘测数据并用军用光缆专用旗帜标注出光缆的准确位置。 2、在管线探明后,通知建设单位和光缆相关单位派人到现场监护,共同商量,决定具体保护方案。 三、施工方案 1、在确认军用光缆走向后,工人开挖前部队、项目部管理必须详细向工人进行技术交底,提高工人思想意识。开挖时应使用铁锹慢慢开挖并控制挖掘力量,铁锹必须平铲严禁向下用力挖掘,以防碰损光缆,发现光缆后立即停止手中铁锹,改用抹墙的小铲子挖掘。基础开挖宽40cm,开挖后

工地高压电缆防护方案

方案预案:________ 工地高压电缆防护方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

工地高压电缆防护方案 一、现场概况 本工程位于阜阳市太和县城中部,国泰路东侧,文明路南侧;本工程先期施工1#楼、16#楼、6A#楼、6B#楼、9A#楼、9B#楼、12A#楼、12B#楼及15#楼,共计9个栋号同时施工。 在施工现场15#楼北侧有一排高压架空电缆线,电压为10KV。由于西侧高压电缆线路在塔吊回转半径范围内,为防止塔吊钢丝绳碰撞电缆,故需对西侧高压电缆进行防护。 二、防护措施 1、高压线距地面高度为20米,高压线宽度约为2米,高压线防护总长度为52m。 2.2在电缆下方搭设杉木杆防护架,架子宽度为5.4米,即沿电缆宽度方向两侧各加大1.7米,以保证导线距架体边沿不小于1.7米的净距(满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-xx中关于防护设施与外电线路之间的最小安全距离的规定);架子搭设高度为21.7米,即比电缆高度高1.7米。 2.3杉木杆防护架立杆间距1500mm,大横杆步距1800mm,大横杆绑在立杆里侧,小横杆间距1500mm,小横杆步距1500mm;距地面200mm 设置横、纵向扫地杆;立杆下端埋入地下800mm,立杆下端挖600600见方800mm深坑,待植入立杆后用C20素砼浇筑密实;在架子内侧每隔一根立杆设置一道剪刀撑。两侧用ф12.5钢丝绳拉接,间距4m。 2.4在电缆线上部架子顶部满铺竹笆,竹笆与小木横杆用8#铁丝绑扎牢靠;并在竹笆上部500mm处加100100方眼安全网及竹笆下部加1010 第 2 页共 5 页

电缆保护措施方案

一、工程概况 1、本工程设计起点位于保实宏电缆现状分界室,向西10m,沿道路东侧向南212m至幼儿园内,再折向西南侧后进入新建项目红线内,终点位于新建项目楼体东北侧。 2、因设计及工程需要,将原2#转角井,更改为2#三通井,但因现状井内有已敷设电缆,且施工过程中需占用原境内一部分空间。基于施工形式,根据现场实际情况制定电缆保护方案。 二、施工步骤及保护方案 施工步骤:井内空间分隔→墙体拆除→墙体收口、抹面→清理垃圾→电缆保护→电力井改造施工。 1、井内空间分隔 在墙体拆除前,首先采用木质模板临时对空间进行分隔,确保在墙体拆除时造成对电缆的破坏。 2、墙体拆除、收口 沿井底板、侧墙、顶板一周开设若干Φ110mm洞口,完成后整体将中间墙体移除,完成后将四边墙体毛茬剔除,再进行抹灰处理,完成后再临时模板拆除,进行下一步工序。 3、电缆保护 (1)对电缆保护前首先对现状电缆进行安全检查,确认安全后再对其进行实施保护措施 (2)每根电缆用Φ110mmPVC管长方向切开后,将电缆整体包裹; (3)管内剩余空间用棉纱或其他柔性材料填充密实;

(4)用胶带等材料在管外侧扎紧; (5)再对电缆整体于井内现有吊架进行二次悬吊。 三、施工过程中应注意问题: (一)土方开挖: 1、在开挖前要明确地下管线的位置,挖土方时如发现有不明管线或事先没有明确的地下管线,应及时停止操作向上级报告进行处理或保护经查明处理后方可继续施工。 2、当电缆井挖至深度大于1.5米以上时,应做好防坍塌方措施。 (二)砼施工 1、混凝土施工时下料不得随意抛浆应设置引槽下浆,以免污染环境及电缆。 2、在施工过程中使用的工具不得碰撞或敲击电缆。 (三)砌筑施工: 1、施工过程中下料时应注意安全不得随意抛设,避免砖块撞击电缆引起安全隐患。或砌筑砂浆污染电缆。 2、砌筑工程中如要使用半块砖时,不得拿着工具对着电缆砍砖以免用力过大工具或砖块击伤电缆引起电击伤人的事故发生。 四、安全文明施工保证措施 1、为杜绝事故的发生,针对本工程特点,制定如下安全技术保证措施; 2、现场开挖过程中如遇到管道及其他障碍物时,需要及时通知监理、业主等有关单位共同处理不得私自处理,不得盲目施工。