1、编制说明

根据国投大同电厂将电气试验全部进行外委的情况,参照《电力设备预防性试验规程 DL/T596-2005》及《电气设备交接试验标准 GB50150-2006》的相关内容,编制本规程,本规程主要对电气设备试验周期,试验内容作相应规定。电厂电气试验有关工作包含如下方面: (1)编制电气试验标准,明确工作范围、周期、程序及相关技术标准。 (2)编制电气试验工作计划,对电气设备进行有计划地定期试验或补充试验。

(3)整理电气设备档案,对试验数据存档。

(4)结合历次试验数据,逐步掌握设备劣化的趋势。

(5)引进先进检测试验方法(如在线监测技术),更灵敏的暴露设备可能存在的薄弱环节,同时减少试验对设备可能造成的伤害。

本规程由电厂设备管理部起草编制,最终由电厂设备管理部负责解释。 2、电气试验总则

2.1 电气设备试验严格按照电力设备预防性试验规程 DL/T596-2005》及《电气设备交接试验标准 GB50150-2006》的要求进行,按照“应试必试”的原则安排电气设备试验,不能出现少试和漏试的情况,试验后对设备试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关试验结果,根据变化规

律和趋势,进行全面分析后做出判断。 2.2 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对主要设备需经总工程师审查批准后执行。

2.3 110kV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110kV及以上的电力设备,在必要时应进行耐压试验。

50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为

1min;其它耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。

非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的

相邻电压等级按插入法计算。

充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间则应依据设备的额定电压满足以下要求:

220 kV ,48h

110kV及以下 ,24h

.4 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制2 造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。

2.5 当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压:

2.5.1当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压;

2.5.2当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压;

2.6 在进行与温度和湿度有关的各种试验(如测量直流电阻、绝缘电阻、

tgδ、泄漏电流等)时,应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。进行绝缘试验时,被试品温度不应低于+5?,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。

2.7 在进行直流高压试验时,应采用负极性接线。

2.8 如产品的国家标准或行业标准有变动,执行本规程时应作相应调整。 2.9 如经实用考核证明利用带电测量和在线监测技术能达到停电试验的效果,经批准可以不做停电试验或适当延长周期。

2.10 执行本规程时,可根据具体情况制定补充实施规程。 3、电气试验方法和项目

3.1电气试验方法和参考标准

试验工作中,严格遵循DL/T 596—2005《电力设备预防性试验规程》和

GB 50150,2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》对试验方法和技术标准的要求。

3.2电气试验项目表

编制电气设备试验计划时,严格参照电气试验项目表进行。电气试验项目表具体内容:

设备类别检修/试验项目检修/试验周期备注

1 检查、清扫、紧固每年一次

2 SF6气体含水量试验 SF6新气到货后

3 SF6气体湿度检测大修后或5年或必要时

4 SF6泄漏试验大修后或必要时

5 压力表校验大修后

6 主回路直流电阻测量大修后

7 主回路耐压试验大修后 SF6组合电器

8 辅助及控制回路交流耐压试验大修后

9 辅助及控制回路绝缘电阻测量大修后

10 导电回路电阻大修后

11 断路器的时间测量大修后或机构大修后

12 断路器的速度特性大修后

13 避雷器放电次数检查雷雨季节前

14 联锁传动试验大修后

1 清扫、紧固每年一次

2 变压器本体绝缘油耐压试验大修后或3年

3 绝缘电阻及吸收比测量大修后或3年

4 交流耐压试验大修后或3年

5 铁芯绝缘电阻大修后或3年

6 绕组泄漏电流大修后或3年主变压器

7 绕组所有分接的电压比更换绕组或必要时

大修后,3年或有载调压开8 绕组直流电阻关检修后

按厂家规定或操作达30009 有载调压油绝缘次

操作10000次以后或每7年检10 有载调压试验修一次,以先达到者为准.

1 定子绕组的绝缘电阻、吸收比 1年或小修时;大修前后

2 定子绕组的直流电阻大修时;出口短路后同步发电机定子绕组泄漏电流和直流耐压1年或小修时;大修前后;

3 试验更换绕组后

4 定子绕组的交流耐压试验大修前后;更换绕组

小修时;大修中转子清扫5 转子绕组的绝缘电阻前、后

6 转子绕组的直流电阻大修时

发动机和励磁机的励磁回路所小修时用1000V兆7 连接的设备(不包括发电机转子小修时/大修时欧表;大修时用

和励磁机电枢)的绝缘电阻 2500V兆欧表

发动机和励磁机的励磁回路所可用2500V兆欧表8 连接的设备(不包括发电机转子大修时测绝缘电阻代替和励磁机电枢)的交流耐压试验

轴承绝缘用1000V发电机组和励磁机轴承的绝9 大修时兆欧表在安装好油缘电阻管后进行测量 10 大修时灭磁开关的并联电阻

用250V及以下的兆11 大修时检温计绝缘电阻欧表

测量时采用高内阻(不

小于100KΩ/V)的交流12 大修后轴电压

电压表同步发电机发电机定子开路时的灭磁时13 更换灭磁开关后间常数

14 改动接线时检查相序 1 大修时绕组的绝缘电阻和吸收比

1年(6kV和100kW以上电2 绕组的直流电阻机)或大修时

定子绕组泄漏电流和直流耐3 大修时或更换绕组后压试验

低压电机用500V兆4 大修后;更换绕组后定子绕组的交流耐压试验欧表代替绕线式电动机转子绕组的交5 大修后;更换绕组后电动机流耐压试验

6 接线变动时检查定子绕组的极性

55KW以上电动机每年一次7 定子绕组接线端子检查或必要时

8 参考设备运行周期进行润滑维护

55KW以上2极电动机累计运9 轴承更换行时间达1年或必要时

10 每年一次或大修时电机碳刷检查与更换

重要电缆:1年;一般电缆:1 测量绝缘电阻 3年

电力电缆线直流耐压试验及泄漏电流测2 新作终端或接头后路量

橡塑电缆优先采用3 重作终端和头后;交接时交流耐压试验 20300Hz交流耐压试验 ~1 投运后一年内,以后每4年高压并联电极对壳绝缘电阻一次容器

投运后一年内,以后每4年2 电容量测量一次

3 6个月,漏油应停止使用渗漏油检查

1 每年雷雨季节前绝缘电阻

直流1mA电压及0.75U泄漏1mA2 每年雷雨季节前电流测量避雷器

3 底座绝缘电阻每年雷雨季节前

4 检查放电计数器动作情况每年雷雨季节前

1 防雷接地检查及测量接地电阻每年雷雨季节前

三相组合式过1 绝缘电阻测量每年雷雨季节前电压保护器 2 工频放电电压测量每年雷雨季节前

1 绝缘电阻测量 3年或大修时 6KV母线及

电抗器 2 工频耐压试验 3年或大修时

1 检查、清扫、紧固每年一次

2 绝缘油试验 3年或大修后

3 绕组直流电阻 3年或大修后 6KV变压器

4 绕组绝缘电阻、吸收比 3年或大修后

5 交流耐压试验 5年或大修后

6 测温装置及其二次回路试验 3年或大修后

7 气体继电器二次回路试验 3年或大修后

8 绕组所有分接的电压比更换绕组后

6KV变压器校核三相变压器的组别或单相9 更换绕组后变压器极性

10 整体密封检查大修后

1 绝缘电阻 3年,大修后

2 交流耐压试验 3年,大修后 6KV电压互

感器 3 密封检查大修后

4 联接组别和极性、电压比更换绕组后,接线变动后

1 检查与清扫、紧固每年一次

2 绝缘电阻 3年或大修后 380V盘柜 6kv高压开关

3 交流耐压试验 3年或大修后 6KV高压开辅助回路和控制回路交流耐6kv高压开关关柜

4 3年或大修后压试验

6kv高压开关 5 导电回路电阻 3年或大修后

1 各种保护检查 1年直流系统 1个月(事故发电机每年

2 蓄电池组容量测试2次)

1 检查、清扫、紧固每年一次

D3-PROE/L90/T35/B30/MIV投运后一年内,以后每32 测量精度校

验 ?/MIF?/F650 综合保护器年一次或必要时

/SR469/SR489 投运后一年内,以后每53 保护功能校验年一次或必要时

每年一次或大修时 1 滤网清扫

每年一次或大修时 2 主元件、主接线检查与紧固变频器每年一次或大修时3 控制回路接线检查与紧固

大修时 4 风机运行状态检查

4、试验安全操作规定

4.1 试验人员必须具备电工基本知识,经过培训合格后,方可持证上岗。学徒工、实习人员等新试验人员必须在持有试验技术合格证的熟练人员监护下进行工作。

4.2 熟悉有关的电气试验规程、标准、规范,熟知试验仪器、仪表的性能和使用方法,能够独立进行操作。

4.3 掌握电气防灭火和触电事故处理方法。

4.4 上班前不得喝酒,上班时不做与本职工作无关的事情,试验时要严肃认真、集中精力,严格执行停送电、验电、放电等有关规章制度。进行电气试验工作不得少于2人。

4.5 在运行的二次回路上工作时,应穿低压绝缘鞋或站在绝缘垫上,有专人监护,使用的工具用绝缘物包扎。电流互感器二次不得开路,短路二次绕组必须使用不小于2.5平方毫米的短路片或短路铜线,连接必须牢固可靠。禁止将电压互感器二次侧短路,严禁在带电的电压互感器上工作。 4.6 检验继电保护和仪表的工作人员,不准进行任何倒闸操作。 4.7 试验前工作负责人应对全体试验人员详细布置试验内容和安全注意事项,试验人员要有明确分工,坚守岗位,各行其责。

4.8 试验前必须了解被试验设备情况,熟悉有关技术资料,采取安全合理的试验方案。

4.9 高压电气试验:

4.9.1因试验需要断开设备接头时,拆前应做好相位标记,恢复后应进行核查。

4.9.2试验前检查试验装置金属外壳,应有可靠接地线,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固。试验装置的低压电源,应使用明显断开的双极隔离开关和电源指示灯,两个串联的电源开关,并加装过载保护装置。

4.9.3试验前应先测量被试设备的绝缘电阻,合格后才可进行其他试验项目。耐压试验应在其他试验项目都合格后才能进行,否则应请示上级主管技术人员。

4.9.4用摇表测量大电容电气设备的绝缘电阻时(如电缆、发电机,大型变压器),先将导线离开被试物后,再停止转动摇表。

4.9.5试验前和变更试验接线时,应坚持复查接线,通电前调压器手把应保持在零位,合拉闸必须互相呼应正确传达口令,加压时应重复要求加压的数字,避免加压错误。

4.9.6加压前应通知有关人员离开被试设备或退出现场后,方可加压。对有人工作的邻近设备有感应电压时,应采取预防措施。

4.9.7 对有电容的设备,试验前后均应充分放电,对有静电感应的设备,应接地线后才能接触。放电时需用有限流电阻的专用放电棒,放电人员应戴绝缘手套。

4.9.8 试验操作过程中,应精神集中,随时注意异常情况,操作人员应穿绝缘靴或站在绝缘垫上。

4.9.9 改变接线、寻找故障或试验结束时,应先断开试验电源,然后放电,必要时还应将升压设备的高压部分接地。

4.9.10带电试验应有根据现场情况制定的安全措施,特殊试验、研究性试验和在运行系统做试验时,必须有试验方案,并经有关技术负责人批准后,才能进行。

4.9.11试验用低压电源、变压器中性点、消弧电抗器、电压互感器、电流互感器、二次回路等的接地线,或二线一地系统的工作地线,必须在设备停电后拆除。

4.9.12不能采用变压器中性线,作为试验用接地线。

4.9.13 在试验过程中,禁止采用冲击办法加压,应缓慢升至试验电压,并在耐压时间内保持不变。

4.9.14 在泄漏、耐压试验中,当发现升压到某一值时,调压器继续升压而电压表指示不再上升或电压表指示突然回零,应立即将调压器手把调至零位,断开开关,切断电源,找出原因。

4.9.15为了防止过电压,在一些试验中要加装球间隙保护(球间隙放电值为被试物试验电压的110,)。

4.9.16 高压试验时,被试物的非试验相、非试验侧均应接地,在换相时必须切断电源。

4.9.17未装地线的大电容被试设备,应先进行放电,再做试验。直流耐压试验每一阶段或试验结束时,应将设备对地放电数次,并短路接地。 4.10继电保护的检验与整定:

4.10.1继电保护装置检验、整定前应做好下列准备工作:应备有整定方案、原理接线图、回路安装图、前次检验记录、有关的检验规程、适用的仪表仪器、设备、工具连接线、备用零件和正式的检验记录表格。

4.10.2进行继电保护试验的工作人员,应取得变电所值班人员同意后,方准开始在变电所内进行工作。值班人员按操作规定程序,切断被检验开关的一次回路,并挂接地线。将进行检验的保护装置与其他设备的跳闸回路断开,断开直流电源熔断器。并说明周围设备的运行状态及注意事项后才准开始工作。

4.10.3在检验继电保护装置时,为了避免运行中的设备误跳闸或将备用设备误投入,应先确定被检验的装置中哪些回路在检验时应预断开,运行中的哪些盘或盘的哪些部分必须加以适当的防护。

4.10.4了解被试保护设备的一次接线及运行方式,并考虑到当利用负荷电流及电压检验时,如果系统发生事故或被检验装置发生误动作,应有保证供电的安全措施。

4.10.5 继电保护装置检验用的电源应基本稳定,如果由于电压波动对检验结果造成影响时,应采取必要的稳压措施。

4.10.6 继电保护在拆装和试验前,应与检修及值班人员联系。必要时需由工作负责人填写工作票,做好安全措施后,方可进行检验工作。

4.10.7继电保护在带电拆装时,要断开直流电源,电流互感器二次应短路。电压互感器二次开路后的接头必须用胶布包好,防止接地和短路。井下严禁带电检验继电保护装置。

4.10.8 拆装继电保护装置时,要作好标记,必要时画接线草图,防止接线错误。

4.10.9 试验过程中需输入大电流时,应力求缩短时间。

4.10.10试验回路不应接地,以免电源短路。

4.10.11检验时使用的试验仪器、仪表、工具及所采用的其他设备、装设的临时线都应拆除,检验时所拆除的导线都应恢复,各信号继电器掉牌指示都应复归。

4.11 试验工作结束后,试验负责人应认真核对试验项目和记录,当试验结果无误后,才能拆除试验接线,恢复设备原有接线。

4.12恢复试验前的线路状态,当需要对线路恢复送电时,应撤回线路上的所有工作人员,确认线路上无人工作时,摘除有关警示牌,由值班人员按送电顺序送电。

附:工程原始记录目录样表

电气设备试验报告封面样表

工程建设原始记录

工程名称: 检修单位: 检测单位:

年月日

目录

文件编号:

序号文件名称页次备注

工程名称: 电气设备交接试验记录 GTDT-DQSY 分部项名称: 首页

电气设备试验报告

试验单位名称

(试验专用章) 试验单位名称试验负责人

年月日

10kV主要设备交接试验规程完整

10kV主要配电设备交接试验项目及标准

注:容量试验和负载试验是额外收费,请工程负责人接收工作任务的时候和安装公司委托人落实是否需要做容量试验和负载试验,如果需要增加此两项试验,费用另外加收。工程负责人在登记工程量的时候必须登记清楚是否有增加容量和负载试验。出具的结算书必须要工程负责人签名确认。

附录一绝缘工器具试验规程

附录二S11油变空负载标准 10kv S11 型油变空载损耗、负载损耗技术标准 注:1、电网公司标准Y yn0和D yn11接线的空载损耗、负载损耗均执行上表所列数值。空载损耗不允许正偏差,负载损耗允许3%的正偏差。 2、南网标准、国家标准斜线上方适用于D yn11或Y zn11,下方适于Yyn0。南网标准空载损耗不得超过3%,负载损耗不得超过5%,总损耗不得超过4%。国家标准空载损耗、负载损耗正偏差不得超过15%,总损耗不得超过10%。 3、标准依据:GB/T 6451-1999 三相油浸电力变压器技术参数和要求,JB/T3837(最新版)变压器类产品型号编制方法、南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》、电网公司生产部《S11型配电变压器检验管理办法》(广电生[2004]4号)

附录三S13、S15油变空负载标准 10kv S13型、SH15 型油变空载损耗、负载损耗技术标准 注:1、表中斜线上方适用于D yn11或Y zn11,下方适于Yyn0。南网标准空载损耗不得超过3%,负载损耗不得超过5%,总损耗不得超过4%,国家标准空载损耗、负载损耗正偏差不得超过15%,总损耗不得超过10%。 电网公司标准Y yn0和D yn11接线的空载损耗、负载损耗均执行上表所列数值。空载损耗不允许正偏差,负载损耗允许3%的正偏差。 2、标准依据:GB/T 6451-1999 三相油浸电力变压器技术参数和要求,JB/T3837(最新版)变压器类产品型号编制方法、JB/T10318-2002油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求、南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》。

《重庆市电力公司电气设备试验规程》

《重庆市电力公司电气设备试验规程》 [电气调试的定义] 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 电气设备调整试验工作是工矿冶金企业建设中电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计单位的图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度,决定工厂产品的质量、产量及经济效益。 [电气调试的范围] 所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器及隔离器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、各种类型机床、各种类型起重设备、各种电动机、各种变频器、各种型号PLC、各种软启动器。 [电气调试所需的基本理论知识] 从事电气调试的工作人员应当懂得电工基本原理,明了一般电工仪器仪表、高电压试验技术、变配电系统、电力系统工程基础、高/低频率电子线路、智能仪器原理及应用、传感器知识、电控元件与电气设备的基本性能、电机与拖动知识、电气传动控制系统、工业自动化、变频器原理及应用、可编程序控制器。同时还应具有一定的机电安装与一般电气安全知识。 [电气调试的基本项目和环节] 基本的试验项目包括: 1.绝缘电阻和吸收比的测量; 2.直流耐压试验和泄露电流的测量; 3.交流工频耐压试验; 4.介质损失角的测量;

电力变压器交接试验标准

第六章电力变压器 第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套管的局部放电试验;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。 ⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。 第6.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。

煤矿电气设备接线工艺标准

接线工艺标准 1.紧固件 1.1紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全、紧固、无锈蚀。 1.2同一部位的螺母、?螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合。紧固用的螺栓、螺母应有防松装置。 1.3用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,?紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量。?螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的1.5倍。 1.4螺母紧固后,?螺栓螺纹应露出螺母1 ̄3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。 1.5紧固在护圈内的螺栓或螺母,?其上端平面不得超出护圈高度,并需用专用工具才能松、?紧。 2隔爆性能 2.1隔爆结合面(Ⅰ类)?的间隙、直径差或最小有效长度(宽度)?必须符合表4-1的规定。 表中L-静止隔爆结合面的最小有效长度; L1-螺栓通孔边缘至隔爆结合面边缘的最小有效长度; W-静止隔爆结合面及操纵杆与杆孔隔爆结合面最大间隙或直径差;?转轴与轴孔隔爆结合面最大直径差。? 但快动式门或盖的隔爆结合面的最小有效长度须不小于25mm。 表4-1Ⅰ类隔爆结合面结构参数mm ━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━ 结合面│││W ││├───────────── │L│L1│外壳容积V(l) 型式││├─────┬─────── │││V≤0.1│V〉0.1 ──────┼────┼────┼─────┼─────── 平面、止口│6.0│6.0│0.30│- 或圆筒结构│12.5│8.0│0.40│0.40 │25.0│9.0│0.50│0.50 │40.0│15.0│-│0.60 ──────┼────┼────┼─────┼─────── 带有滚动轴│6.0│-│0.40│0.40 │12.5│-│0.50│0.50 │25.0│-│0.60│0.60 │40.0│-│-│0.80 ━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━ 2.2操纵杆直径(d)?与隔爆结合面长度(L)应符合表4-2的规定。 表4-2操纵杆直径或圆筒直径与隔爆结合面的结构参数mm ━━━━━━┯━━━━━━━ 操纵杆直径│隔爆结合面长度 ──────┼─────── d≤6│L≥6 6〈d≤25│L≥d d〉25│L≥25 ━━━━━━┷━━━━━━━ 2.3隔爆电动机轴与轴孔的隔爆结合面在正常工作状态下不应产生摩擦。?用圆筒隔爆结合面时,轴与轴孔配合的最小单边间隙须不少于0.075mm;?用滚动轴承结构

电力设备预防性试验规程完整

电力设备预防性试验规程 第一章围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11—2007 电力变压器第11部分:干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器 GB 4703—2007 电容式电压互感器 GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—2008 交流电力系统阻波器 GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户盒户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—2006 工业六氟化硫 GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件

第2部分:尺寸和电气特性 GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5—2006 现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验 DL/T 475—2006 接地装置特性参数测试导则 DL/T 555—2004 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 627—2004 绝缘子常用温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—2003 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则 Q/GDW 415—2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规

高压电器安全试验规范示范文本

高压电器安全试验规范示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压电器安全试验规范示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 电气试验的产品或设备的有关技术文件。应规范齐 全、完整。试验防护方法均应经安全技术论证,并由安全 技术部门认可。 2 高压试验工作人员必须经安全技术教育培训,熟悉 试验规范并应遵守《电气运行安全操作规程》的有关规 定。 3 电气试验工作必须两人以上进行,其中一人监护, 以防发生事故便于抢救,并对可能发生的危险进行预警, 其监护人由工作负责人指定。 4 现场需设置一名试验指挥人员。现场需有安全人员 进行监管,所有试验人员必须懂得试验仪器、仪表和被试 设备的一般性能和试验接线以及正确操作。

5 严格检查应用的劳保用品绝缘性能是否可靠,与工作电压是否适应,严禁使用破裂的绝缘用品,工作前要穿戴好防护用品。 6 电工试验场所应采用封闭式,禁止非工作人员进入。电气回路应单独控制。试验人员应在高压试验所经过的地方及被试设备周围(包括被试电缆的另一头)设置试验用遮栏,在遮栏的醒目地点应挂上“高压试验,生命危险!”的警示牌,试验时应有人作警戒以防他人穿越 7 防护网选呢绒网,如果试验使用金属遮栏及耐压试验装置金属外壳应接保护接地。 8 在加压试验前,工作负责人应检查高压试验线及遮栏的安全性,确认试验用接地线确实接好,试验接线正确无误,升压调压器在零位,电压表刻度位置正确,被试验回路上确巳无人工作后,才能进行加压 9 耐压试验前,承压件各连接部位的紧固螺栓,应当

配电房电气设备安装标准和工艺要求

配电房电气设备安装标准和工艺要求《试行草案》 目录 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、配电柜基础安装 二、配电柜安装 第二部分:电力变压器安装标准和工艺要求 一、电压为35KV以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA以下油浸变压器安装工艺标准和要求 第三部分:高低压柜硬母线安装标准和工艺要求 一、硬母线安装要求 二、硬母线固定要求 三、硬母线连接方式和要求 第四部分:二次回路安装和调试要求 一、控制电缆敷设的工艺要求 二、二次线安装(接线)工艺要求 三、相互动作试验(联动试验)要求 第五部分:安装工程全部结束后应做工作

第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、柜子基础: 1、基础型钢安装允许误差 2、根据高低压柜子的数量和尺寸, 决定槽钢的长度和宽度,要求尺寸准确,焊缝美观、牢固,要注意长和宽的槽钢表面要尽量做到水平。(如果这个水平不好,将要影响到安装到基础上的所有柜子的垂直度)。 3、基础接地点数≧2点,接地连接牢固,导通良好。 二、柜子安装: 1、安装位置要符合图纸要求 2、垂直度误差﹤1.5mm/m (用铅坠检查) 3、水平误差:相邻两柜顶部﹤2mm 成列柜顶部﹤5mm 4、盘面误差:相邻两盘边﹤1mm 成列盘面﹤5mm 5、盘间接缝﹤2mm 6、盘体固定:连接牢固,盘底用M8-10盘基螺丝把电柜安装固定在槽钢基础上,也可用电焊将每只电柜底部四面点焊一下,每个焊点宽度以 不直度 每米﹤1m/m 全长﹤5m/m 水平度 每米﹤1m/m 全长﹤5m/m 位置误差及不平度﹤5m/m

10mm左右为宜。 7、盘面上设备应平整、齐全,外观完好、无损,元件固定牢固,标志清晰 完整。 第二部分:电力变压器的安装工艺标准和要求 一、电压为35KV及以下干式变压器安装工艺标准和要求 工序检验项目性质质量标准备注 设备检查 外壳 及附 件 铭牌及接线图标志齐全清晰 附件清点齐全 绝缘子检查光滑、无裂纹 铁芯 检查 外观检查无碰上变形 铁芯紧固件检查紧固、无松动 铁芯绝缘电阻主要绝缘良好 铁芯接地主要只能1点接地 绕组 检查 绕组接线检查主要牢固正确 表面检查无放电痕迹及裂纹 绝缘电阻主要绝缘良好 引 出 线 绝缘层无损伤、裂纹 裸露导线外观主要无毛刺尖角 裸导体相间及对地距离主要按GBJ149-1990规 定 防抬件主要齐全、完好

电力设备高压电气交接试验问题分析 黄永清

电力设备高压电气交接试验问题分析黄永清 发表时间:2019-09-19T11:08:08.987Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:黄永清李道增兰先军张敏 [导读] 摘要:目前,在电力设备建设市场中,企业所面临的竞争越来越激烈,为能实现生存与发展,建设电力设备安装项目时,建设周期必须要加快,并有效的保障建设质量,在此基础上,企业要大力的做出创新,使产品具备自身的特色,促进用户的个性化需求得到满足。 (河南省濮阳市中原油田供电服务中心河南濮阳 457001) 摘要:目前,在电力设备建设市场中,企业所面临的竞争越来越激烈,为能实现生存与发展,建设电力设备安装项目时,建设周期必须要加快,并有效的保障建设质量,在此基础上,企业要大力的做出创新,使产品具备自身的特色,促进用户的个性化需求得到满足。电力项目建设时,周期及质量都会受到高压电气交接试验的影响,因此,该项试验必须要良好的开展,以完成建设工作,保证建设工作的质量。 关键词:电力设备;高压电气;交接试验;问题 1高压电气试验的概述 电气试验一般可分为出厂、交接、大修和预防性等试验。出厂试验是检查产品设计、制造、工艺的质量,防止不合格品出厂,生产新产品时应有型式试验,较大型的设备出厂试验应有建设使用单位的人员来进行现场监造。任何电气设备的出厂应附合格的出厂试验报告,以供后续的试验和运行参考。交接试验主要是在电气设备投运前,按照《交接规程》和厂家技术标准等来检查产品有无缺陷,运输途中有无损坏,最终判断它能否投入运行,并且为预防性试验积累参考数据等。预防性试验则是电气设备在投运后,按照一定的周期来检查运行中的设备有无绝缘缺陷和其他缺陷等。按照试验的性质和要求,高压试验又分为绝缘试验和特性试验两大类:绝缘试验可分为非破坏性试验和破坏性试验,非破坏性试验即用不损坏设备绝缘的方法来判断缺陷,能发现设备绝缘的整体性缺陷,其灵敏性有限,因为电压较低,但目前这类试验仍是一种必要的有效的手段。而破坏性试验如交流和直流耐压试验,因其电压较高,易于发现设备的集中性缺陷,其缺点是会给设备造成绝缘损伤积累,影响其使用寿命。 2高压电气交接试验中的问题 2.1断路器检测中的问题和策略 断路器检测过程中,以灭弧室实际的真空程度来确定其耐压大小,从而对其与实际要求是否相符合做出判断,但是从现有的检测方法及检测水平来看,可使用的直接测量方法并不存在,因此,为了使测量结果的准确性得到保证,测试时设备应能够达到较大的耐压值,通常以出厂规定电压值为参照,需达到其80%以上。还需要注意的是,在试验过程中,要密切观察跳闸时间,如果跳闸时间过长,会增加设备的跳闸次数,从而提高电压值,通常电压要求在40kV以上,对应时间要控制在3ms以内,电压在40kV以下时,对应时间应控制在2ms以内,另外,检测电缆耐压性能过程中,应利用直流方式检测橡塑绝缘。 2.2高压电气试验接地问题和策略 高压电气设备的交接试验中,常出现的问题是高压电气试验设备和被试设备接地质量不好。而该问题成为影响高压电气设备质量的首要因素。高压电气设备的交接试验中,高压电气接地不良时,会加重高压电气设备电介质之间的损耗,引起电容性设备出现系列问题,如接地不良时电压互感器损耗就会加速,从而引起耦合电容器无法正常操作等。此外,高压电气设备的接地开关或接地线接触不良时,高压电气设备的电容设备稳定性就会降低,造成介质损耗增大。所以在交接试验中,要特别注意高压电气设备要接地且确保接地良好。 2.3电缆耐压值测量问题及策略 电缆耐压的检测过程中,U0为18kV以下情况是适应的。然而由于直流耐压对绝缘有害,所以在橡塑绝缘的测量中采用直流方式存在一定的问题。为此,需要改变测量原理。比如,测量额定电压为0.6/lkV的电缆线路的耐压值时,选择应用2500V测量导体对地绝缘电阻以代替耐压试验。为了减少高压对电阻的影响,试验时间为lmin。 3在线测试技术以及最新试验方法 高压电器交接试验传统方法耗时、费材料,所以从经济角度与本技术角度讲,必须加以技术上的更新。目前在线测试介损、泄露电流IC、全电流Ig、泄露电流中的直流分量Ir和局部放电等对于判断设备的绝缘状况非常有效,而且不用停电,还能减少预试项目。对于变压器和发电机主要是检测局部放电,对于避雷器等主要是采用便携式仪器测试其阻性电流等。 3.1高压新试验设备选材 主要对高压试验设备项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案。在经济飞速发展的今天,能源贮藏日趋减少,能源的供给逐渐成为影响经济快速增长的瓶颈,解决这一问题的途径主要是开发新能源与节能降耗,提高单位能耗产量。针对我国目前电力及相关技术的发展,节能降耗是促进经济发展的有效手段。 3.2高压电气交接试验程序 在高压电气交接试验过程中要将标准化操作和作业程序落实到位,要将作业指导书中的标准程序采取操作卡片的方式应用到日常工作当中,例如将变压器作业指导书中的具体内容和现场作业标准逐步分解,并根据实际的岗位操作需要分发给对应的工作人员。其中主要的内容包括这样几个方面:试验技术方案编制依据或者对应的标准、试验目的、试验工程量、参加试验操作的人员配置、参加人员的基本素质要求、交接试验的设备及量具、安全防护设备、交接试验条件与试验前准备、质量控制措施、安全文明施工与环境管理要求等。高压电气交接试验工作是对电力设备的阶段性安装工作是否合格进行的一次检验,根据设备的实际情况,该阶段性试验规模可大可小,可以是一个互感设备的特性测试,也可以是一个大型变压器的局部放电试验。交接试验应该在设备的整个安装过程中是穿插进行的,虽然每进行一次交接试验都表明完成了一个阶段性的工作,但是在试验过程中所有的安装工作都必须要停止,只有在等到试验完成、检验合格之后才能进行后续的安装工作。 4加强高压电气设备交接试验的监督力度 对高压电气设备交接试验进行监督是确保交接试验按照规范标准进行的保障。因此,在高压电气设备的试验中要加大监督力度。首先,建立一支技术过硬的监督队伍。监督队伍成员不仅要履职好自己的职责,而且在监督工作中还要相互配合以保证监督工作顺利而有效的开展;其次,在监督前编制详细的监督方案。为了确保交接试验顺利实施,在交接试验前,监督组要组织技术交流,制定出科学、合理

电气设备工艺标准

行业资料:________ 电气设备工艺标准 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

电气设备工艺标准 1. 电气设备实行包机挂牌管理,各种保护必须齐全、灵敏可靠,整定值符合要求,不得甩掉保护。 2. 各种型号的开关必须上架,备用的开关也必须上架。开关列车和其他超过3台电器设备的地点必须按规定安装局部接地极,接地极使用直径不小于35mm,长度1.5米的钢管制成。 3. 电缆吊挂整齐,吊挂高度距离底板不低于1.5米,电缆钩统一采用10勾,电缆钩间距1米,动力电缆在下方,通讯及照明、检测电缆在上方,间隔50mm。 4. 煤电钻电缆要吊挂在距离煤壁20米外顶板完好的地段。 5. 加强电缆保护,动压区内的活动电缆必须用电缆筒或者单轨吊进行移动保护,用钢丝绳牵引。 6. 各种开关的保险丝必须按照要求正确使用,严禁用其他导线代替或使用超过规定容量的保险丝。 7. 采面所有的电气设备内必须添加干燥剂,定期进行防爆处理。 8. 第 2 页共 6 页

水冷电机的冷却水正确接通,水阀门安装在进水侧,水量符合要求,水压达到3MPa。开车时必须先开水后开机,严禁无水或水量不足时开车。 9. 采面所有的开关、电机、电缆每天摇测绝缘值一次,绝缘值低于0.5兆欧必须更换或处理。 10. 电缆拉断、挤破、放炮必须及时进行处理或更换。 11. 必须设置专职防爆电工一名,每天检查电器防爆,并建立防爆台帐。 12. 不得损坏电缆编号和随意截电缆。. 13. 电机上面的浮煤、浮矸必须及时清理,淋水地段的电器设备必须安设防水淋设施。 电气设备技术安全与防火防爆 1、燃烧的形成条件: (1)可燃物:不论固体,液体和气体,凡能与空气中氧或其它氧化剂起剧烈反应的物质,一般都是可燃物质,如木材,纸张,汽油,酒 第 3 页共 6 页

电力设备交接和预防性试验规程(大唐集团)

Q/CDT 中国大唐集团公司企业标准 Q/CDT 107 001-2005 电力设备交接和预防性试验规程 2005-11-07发布2005-11-07实施

中国大唐集团公司发布 中国大唐集团公司文件 大唐集团制『2005』156号 关于印发中国大唐集团公司《电力设备交接和预 防性试验规程》的通知 集团公司各分支机构、子公司,各直属企业: 为规范和统一集团公司系统内部电力设备交接和预防性试验要求,使集团公司系统试验工作更科学、更合理,集团公司在广泛征求系统各单位和部分技术监督管理服务单位意见的基础上,编写了大唐集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》,现印发给你们,请遵照执行。 本规程由集团公司安全生产部设备管理处负责解释。各单位在执行过程中如发现不妥或需要补充之处,请以书面形式报集团公司安全生产部设备管理处。本规程自发布之日起执行。 附件:中国大唐集团公司企业标准Q/CDT-2005 《电力设备交接和预防性试验规程》(另发)二00五年十一月七日主题词:集团公司电力设备预防性规程通知 抄送:华北、黑龙江、吉林、河北、山西、西北、甘肃、河南、安徽、江苏、湖南、广西电力试验研究院。 中国大唐集团公司总经理工作部 2005年11月7日印发

目录 1总则 (5) 2 旋转电机 (6) 3 电力变压器及电抗器 (14) 4 互感器 (23) 5 开关设备 (27) 6 套管 (36) 7 支柱绝缘子、悬式绝缘子、合成绝缘子、RTV涂料 (37) 8 电力电缆线路 (38) 9 电容器 (42) 10 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 11 避雷器 (50) 12 母线 (53) 13 二次回路 (53) 14 1KV及以下的配电装置和馈线线路 (54) 15 接地装置 (55) 16电除尘器 (58) 17 红外检测 (59) 附录A 同步发电机和调相机的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗 (62) 附录B 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (69) 附录C 污秽等级与对应附盐密度值 (69) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法 (69) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 (70) 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值 (70) 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 (71) 附录H 电力变压器的交流试验电压 (71) 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值 (72) 附录J 合成绝缘子和RTV涂料憎水性测量方法及判断准测 (72) 附录K 气体绝缘金属密封开关设备老炼实验方法 (72) 附录J 断路器回路电阻厂家标准 (72)

电气设备试验规程

电气设备试验规程 国投大同电厂 电气设备试验规程 编制: 审核: 批准: 1、编制说明 根据国投大同电厂将电气试验全部进行外委的情况,参照《电力设备预防性试验规程 DL/T596-2005》及《电气设备交接试验标准 GB50150-2006》的相关内容,编制本规程,本规程主要对电气设备试验周期,试验内容作相应规定。电厂电气试验有关工作包含如下方面: (1)编制电气试验标准,明确工作范围、周期、程序及相关技术标准。 (2)编制电气试验工作计划,对电气设备进行有计划地定期试验或补充试验。 (3)整理电气设备档案,对试验数据存档。 (4)结合历次试验数据,逐步掌握设备劣化的趋势。 (5)引进先进检测试验方法(如在线监测技术),更灵敏的暴露设备可能存在的薄弱环节,同时减少试验对设备可能造成的伤害。 本规程由电厂设备管理部起草编制,最终由电厂设备管理部负责解释。 2、电气试验总则 2.1 电气设备试验严格按照电力设备预防性试验规程 DL/T596-2005》及《电气设备交接试验标准 GB50150-2006》的要求进行,按照“应试必试”的原则安排电气设备试验,不能出现少试和漏试的情况,试验后对设备试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关试验结果,根据变化规

律和趋势,进行全面分析后做出判断。 2.2 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对主要设备需经总工程师审查批准后执行。 2.3 110kV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110kV及以上的电力设备,在必要时应进行耐压试验。 50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为 1min;其它耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。 非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的 相邻电压等级按插入法计算。 充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间则应依据设备的额定电压满足以下要求: 220 kV ,48h 110kV及以下 ,24h .4 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制2 造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。 2.5 当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压: 2.5.1当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压; 2.5.2当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压;

电气设备安装工艺标准论述

电气设备安装工艺 标准论述

电气设备安装工艺标准

1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下、额定速度3m/s 及以下的各类国产曳引驱动电梯电气设备安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、射钉、射钉子弹、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、盒尺、射钉器、防护面罩、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝钳、电工刀、手电钻。 2.3 作业条件: 2.3.1 机房、井道的照明要求同第二章的有关要求。 2.3.2 开慢车进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不能用手扒开。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →配线槽、配管— →挂随行电缆—

→安装缓速开关、限位开关、开关碰铁— →安装感应开关感应板— →指示灯、按钮、操纵盘安装— →安装底坑检修盒— 3.2 安装控制柜 3.2.1 根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。一般应远离门窗,与门窗、墙的距离不小于600mm,并考虑维修方便。 3.2.2 控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒,则要制作控制柜型钢底座或混凝土底座(图5-100)。 图5-100 控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定。控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定。 3.2.3 控制柜安装固定要牢固。多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。 3.2.4 小型的励磁柜安装在距地面高1200mm以上的金属支架上(以便调整)。 3.3 安装极限开关: 3.3.1 根据布置图,若极限开关选用墙上安装方式时,要安装在机房门入口处,要求开关底部距地面高度1.2~1.4m。 当梯井极限开关钢丝绳位置和极限开关不能上下对应时,可在

电气设备交接试验的概念.

第一章电气试验的意义和要求 第一节电气设备试验的作用和要求 一、高压试验的意义 高压电气设备在制造或检修的过程中,由于材质或工艺存在瑕疵,或者由于操作人员的一时疏忽,在电气设备内部留下潜伏行的缺陷。如果将存在缺陷的电气设备投入电力系统运行,有的当时就会发生事故;有的虽然暂时不会发生事故,但在运行一段时间后,由于受点电动力、湿度、温度的影响等作用,原有的缺陷进一不发展,最后也会扩大为事故。电气设备在运行中发生事故,通常会引起严重后果,不仅设备损坏,而且造成线路跳闸,供电中断,严重影响社会生活秩序和生产活动。 为了防止电气设备在投入运行或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备潜伏的缺陷。因此高压试验时防止电气事故的重要手段,对电力系统安全运行有重要的意义。 1、交接试验的意义: 新安装电气设备在安装竣工后,交接验收时必须进行交接试验。意义如下: (1)检验制造单位生产的电气设备质量是否合格。 (2)检验电气设备在安装过程中是否受到损坏,安装质量是否符合规程要求。 (3)检验新安装的电气设备是否满足投入电力系统运行的技术条件要求。这样,在电气设备投入运行后,如果出现问题,

也便于分清责任,找出具体原因。因此,电气设备交接试验 报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础 性参考数据。 交接试验是指:新安装的电气设备必须经过试验合格,才能办理竣工验收手续。电气设备安装竣工后的验收试验称为交接试验。 电气设备的交接试验严格执行中华人民共和国建设部的现行国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及试验报告及产品技术资料。 电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行的重要措施之一,所谓“预防性试验”由此得名。 预防性试验参照中国南方电网有限公司企业标准《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004、试验报告及产品技术资料。 二、电气试验的分类 按试验的作用和要求不同,电气设备的试验可分为绝缘试验和特性试验两大类。 1、绝缘试验 电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压、过电压、潮湿、机械力、热作用、化学作用等等。 上述各种原因所造成有绝缘缺陷,可分为两大类:

(建筑电气工程)电气设备预防性试验规程

(建筑电气工程)电气设备预防性试验规程

中华人民共和国水利电力部 关于颁发《电气设备预防性试验规程》的通知 (85)水电电生字第05 号 《电气设备交接和预防性试验标准》自1977 年颁发以来,对保证电气设备安全运行起 了重要作用。但由于电力系统的发展以及试验技术的不断提高,原《标准》中的一些规定已不能适应当前的需要。因此,我部组织有关单位对原《标准》进行了修订,并改名为《电气设备预防性试验规程》,现正式颁发执行,原《标准》同时作废。在执行中如发现有不妥和需要补充之处,请随时告我部生产司。 1985 年1 月15 日 1 总则 1.1 电气设备的预防性试验是判断设备能否继续投入运行,预防设备损坏及保证安全运行的重要措施。凡电力系统的设备,应根据本规程的要求进行预防性试验。工业企业及农业用电气设备,除与电力系统直接连接者外,其他可根据使用特点,参照本规程进行。 1.2 本规程的各项规定,是作为检查设备的基本要求,应认真执行。在维护、检修工作中,有关人员还应执行部颁检修、运行规程的有关规定,不断提高质量,坚持预防为主,积极改进设备,使设备能长期、安全、经济运行。 1.3 坚持科学态度。对试验结果必须全面地、历史地进行综合分析,掌握设备性能变化的规律和趋势。要加强技术管理,健全资料档案,开展技术革新,不断提高试验技术水平。1.4 在执行中,遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或标准时,应组织有关专业人员综合分析,提出意见;对主要设备需经上一级主管局审查批准后执行;对其他设备可由本局、厂总工程师审查批准后执行。 1.5 对于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具以及SF6 全封闭电器、阻波器等的检查试验,应分别根据相应的专用规程进行,在本规程内不作规定。

电气设备工艺标准

编号:SY-AQ-06724 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气设备工艺标准 Process standard of electrical equipment

电气设备工艺标准 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1.电气设备实行包机挂牌管理,各种保护必须齐全、灵敏可靠,整定值符合要求,不得甩掉保护。 2.各种型号的开关必须上架,备用的开关也必须上架。开关列车和其他超过3台电器设备的地点必须按规定安装局部接地极,接地极使用直径不小于35mm,长度1.5米的钢管制成。 3.电缆吊挂整齐,吊挂高度距离底板不低于1.5米,电缆钩统一采用10勾,电缆钩间距1米,动力电缆在下方,通讯及照明、检测电缆在上方,间隔50mm。 4.煤电钻电缆要吊挂在距离煤壁20米外顶板完好的地段。 5.加强电缆保护,动压区内的活动电缆必须用电缆筒或者单轨吊进行移动保护,用钢丝绳牵引。 6.各种开关的保险丝必须按照要求正确使用,严禁用其他导线代替或使用超过规定容量的保险丝。

7.采面所有的电气设备内必须添加干燥剂,定期进行防爆处理。 8.水冷电机的冷却水正确接通,水阀门安装在进水侧,水量符合要求,水压达到3MPa。开车时必须先开水后开机,严禁无水或水量不足时开车。 9.采面所有的开关、电机、电缆每天摇测绝缘值一次,绝缘值低于0.5兆欧必须更换或处理。 10.电缆拉断、挤破、放炮必须及时进行处理或更换。 11.必须设置专职防爆电工一名,每天检查电器防爆,并建立防爆台帐。 12.不得损坏电缆编号和随意截电缆。. 13.电机上面的浮煤、浮矸必须及时清理,淋水地段的电器设备必须安设防水淋设施。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

铁路供电系统电气设备预防性试验规程

铁路供电系统电气设备预防性试验规程 2018年1月

目次 1 范围 ............................................................. - 3 - 2 规范性引用文件 ................................................... - 4 - 3 定义和符号 ....................................................... - 6 - 4 总则 ............................................................ - 10 - 5 电力变压器及电抗器 .............................................. - 1 6 - 6 互感器 .......................................................... - 23 - 7 断路器 .......................................................... - 30 - 8 隔离开关及接地开关 .............................................. - 34 - 9 气体绝缘金属封闭开关设备(GIS) ................................. - 35 - 10 高压开关柜 ..................................................... - 37 - 11 电容器 ......................................................... - 40 - 12 金属氧化物避雷器 ............................................... - 40 - 13 套管 ........................................................... - 42 - 14 电力电缆线路 ................................................... - 43 - 15 1KV及以下的配电装置和电力布线.................................. - 45 - 16 1KV以上的架空电力线路.......................................... - 45 - 17 二次回路 ....................................................... - 46 - 18 保护及自动装置 ................................................. - 47 - 19 母线 ........................................................... - 49 - 20 绝缘子 ......................................................... - 50 - 21 接地装置 ....................................................... - 52 - 22 绝缘油 ......................................................... - 56 - 23 SF6气体........................................................ - 59 - 附录1(规范性附录)油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值........... - 63 - 附录2(资料性附录)高压电气设备的工频耐压试验电压标准............ - 64 - 附录3(规范性附录)变压器线间电阻到相绕组电阻的换算方法........... - 65 - 附录4(规范性附录)状态量显著性差异分析法........................ - 66 -

电力设备交接和预防性试验规程正文模板

电力设备交接和预防性试验规程正文

Q/FJG 福建省电力有限公司企业标准 电力设备交接和预防性试验规程 ( 试行) 福建省电力有限公司发布

目次 目次.................................................................................................................... I 前言................................................................................................................. III 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 定义、符号 (3) 4 总则 (6) 5 电力变压器及电抗器 (8) 6 互感器 (24) 7 开关设备 (35) 8 套管 (53) 9 支柱绝缘子和悬式绝缘子 (55) 10 电力电缆线路 (57) 11 电容器 (65) 12 变压器油和六氟化硫气体 (72) 13 避雷器 (80) 14 母线 (84) 15二次回路 (85) 16 1kV及以下的配电装置和电力布线 (86) 17 1kV以上的架空电力线路 (86)

18接地装置 (87) 19 电除尘器 (90) 20 旋转电机 (92) 21 带电设备红外检测 (106) 附录 A (109) 附录 B (110) 附录 C (112) 附录 D (113) 附录 E (114) 附录 F (117) 附录G (118) 附录H (119) 附录I (120) 附录J (121) 附录K (125) 附录L (127) 附录M (128) 附录N (132)

相关文档