电压互感器有哪些准确等级,分别为什么意思

0.2一般用于计量

0.5一般用于测量

1级3级一般用于监测

3P 6P 用于保护

0.22级用于电源

电流互感器的标识:

标准准确限值系数为:

5、10、15、20、30

准确级的标称-保护用电流互感器的准确级是以其额定准确限值一次电流下的最大复合误差的百分比来标称其后标以字母“P”表示保护用。

标准准确级:

保护用电流互感器的标准准确级为:5P和10P ;

保护用电流互感器铭牌标志

铭牌应规定标出相应内容其额定准确限值系数应标在相应的输出和准确级之后例如30V A 5P 10

注: 当电流互感器能满足输出和准确级及准确限值系数的多个组合要求时均可将它们标出:示例15V A 0.5级或15V A 0.5级30V A 1级15V A 1级,扩大值150% 30V A 5P10 ;15V A 5P20

测量用电流互感器准确级的标称

测量用电流互感器的准确级以该准确级在额定电流下所规定的最大允许电流误差百分数来标称

标准准确级-测量用电流互感器的标准准确级为:

0.1;0.2;0.5;1;3;5

特殊用途的测量用电流互感器的标准准确级为:

0.2S;0.5S.

如:0.2/5P20/10P20,第一组为0.2级;第二组准确级数为0.5级,保护用,二次输出容量为20V A;第三组准确级数为10级,保护用绕组,二次输出容量为20V A。

PT的标识方法基本相同。

以前也是从网上得到的,资源共享吧

电压互感器使用指南..

电压互感器使用指南 1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。 2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电压互感器电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。 3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。 4.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。 5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。 电流互感器和电压互感器的正确使用指南 电流互感器的正确使用 (1)根据被测电流的大小选择电流互感器的额定电流比,也就是要使电流互感器的初级额定电流大于被测电流。这是在选择电流互感器中最需要注意的一点。此外要注意电流互感器的

额定电压大小,选择时要与使用它的线路电压相适应。 (2)与电流互感器配套使用的交流电流表应选5安的量程。通常与电流互感器配套用的此式电流表的刻度是按电流互感器的初级线圈额定电流标度的。这样的电流表标明了应该配用的电流互感器的额定变流比,在选用这种电流表时,就一定要和相应的电流互感器配套使用。 (3)注意使测量仪表所消耗的功率不要超过电流互感器的额定容量。 (4)电流互感器的初级串联接入被测电路,而它的次级则与测旦仪表连接。 (5)电流互感器次级和铁芯都要可靠地接地。 (6)电流互感器次级绝对不容许开路。 电压互感器的正确使用 (1)在选择互感器时,主要根据被测电压的高低选择电压互感器的额定变压比,也就是应该使所选用的电压互感器初级线圈的额定电压大于被测电压。 (2)与电压互感器配套使用的测量仪表一殷应选100 伏的交流电压表。为了读数方便起见,通常盘式电压表是按所选用电压互感器的初级线圈额定电压刻度的,而在此仪表上标明了所需配用的电压互感器规格。因此我们选用这种电压表时就一定要选用相应的电压互感器来配套使用。 (3)测量仪表所消耗的功率不要超过电压互感器的额定容量,否则将使互感器误差加大。 (4)电压互感器的初级线圈与被测电压的电路并联,而它的次级线圈则与测量仪表联接。 (5)电压互感器的初级线圈和次级线圈都要按保险丝,以防止意外的短路事故。电压互感器的次级线圈是不容许短路的,否则互感器将因过热而烧坏。 (6)电压互感器的次级线圈、铁芯和外壳都要可靠地接地,这样,即使在绕组绝缘损纠;时,次级线圈一方对地的电压也不会升高,以前保人身和设备安全。 深入浅出单相及三相四线电能表互感器接线(1)

线路上电压互感器作用

线路PT作用 线路PT只有单相有的(A、B、C都可以),它的作用重合闸需要检无压或检同期时用 1、线路跳闸时,用于检定线路无电压,重合闸才能动作重合 2、当线路送电时,用线路PT采电压量,用于进行线路和母线电压比较,以便进行同期合闸 线路装设单相PT的作用是抽取线路的一个电压量来作为自动重合闸装置检同期或检无压合闸的依据。 比如说自动重合闸装置需要本侧先合闸的话,那么可设定为检无压,这样线路跳闸之后,重合闸装置会通过线路单相PT检测到线路没有电压了,便检无压自动合闸。如果需要对侧先合闸,本侧检同期合闸,如果对侧没有合闸,线路单相PT则检测不到电压,重合闸装置不会先合闸,只有当对侧合闸了,重合闸装置便会将线路单相PT和对应相的母线PT两者采集的电压量做同期比对,如果同期检定成功,则发出检同期合闸指令。可见,无论自动重合闸是检同期还是检无压方式,都要依靠线路单相PT采集的一个电压量才能完成,这也正是线路单相PT的作用,即供重合闸装置检同期或检无压使用。 也许有师傅会疑问,为什么线路装单相PT而不装三相PT呢?因为重合闸在单重方式时是不考虑同期检定的,也就是说三相重合闸才考虑,那么三相重合闸的前提则是三相跳闸,可见,已知三相是同时跳闸的情况下,只要检测一相没有电压,也就等于是三相都没有电压了,从而检无压成立。此外,在同期检定的时候,发电机组同期检定比较严格,所以发电机和系统侧的三相电压都要送到自动准同期装置里进行判别,而线路同期检定就比较简化一些,只要把待并两侧事先约定好的同一相进行同期检定,相位等条件满足就可以了。也就是说,线路同期检定只需要线路PT的单相电压和对应母线PT与线路PT同相的那一相电压进行比对即可,所以,线路PT只有一相也就够用了。而且前面已经提到了,只要是事先约定好的同一相进行检定就可以,所以,线路PT有的装在C相,有的装在A相,这个都是没有问题的。而线路保护所用的电压量,那是取自母线PT的,而且基本都是三相电压量了。 下边摘一段线路重合闸装置的说明书原文: 4.8.3重合闸方式 通过控制字KG2.0可选择重合闸的方式:不检方式、检无压方式、检同期方式。 检无压方式中,线路抽取电压(从线路单相PT抽取的单相电压)小于0.3倍额定电压则判断为无压。 检同期时,当母线电压与线路抽取电压(同上)均大于0.75倍额定电压时,检查线路抽取电压同相应相别的母线电压之间的相位差,若小于整定的同期角,则检同期条件满足。 此外,还有的线路单相PT作为检电器,然后引入五防功能,防止带电合地刀。 最后补充一点,线路装设单相PT是从节省投资和根据需要等多方面进行考虑的,并不是所有的线路PT都是单相的。我们以前的110KV线路PT是单相的,而二期的500KV线路PT就是三相的了,而且我去了很多500KV站,发现有不少站特别是3/2接线方式的,有的母线PT是单相的,而线路PT是三相的,也就是说,需求不同,方式也不是一成不变的。

全光学电压互感器关键技术及其工程应用

全光学电压互感器关键技术及其工程应用 (张志鑫谭金权石梅荣张峰孙祥龙) 南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司北京100085 摘要:全光学电压互感器基于Pockels光电测量原理,实现了电压的非介入式、宽频域及精密测量,准确度达到0.2/3P,具有本质安全、强绝缘能力、突出的抗快速暂态过电压(VFTO)干扰性能及可靠性等优点。此外,全光学互感器大幅度降低了运行维护成本,不需要定期检修,通过状态自诊断即可实现产品状态维修,节省占地面积。我国独立自主率先开发出工程化产品,解决了无源式电子式互感器温度、振动等环境适应性及长期可靠性的关键技术难题,在我国智能化变电站建设中10余个工程项目得到应用,应用数量超过100台,产品运行稳定,总体运行情况良好。光学电压互感器基于全新的测量原理,在集成一体化、智能化、安全性、可靠性方面具有突出的优势,在未来的智能变电站建设中具有广阔的应用空间。 关键字:全光学电压互感器、温度、振动,工程应用 The key technologies and the engineering applications of all optical voltage transformer ZHANG Zhi-xing, TAN Jin-quan, SHI Mei-rong, ZHANG Feng, SUN Xiang-long NAE(Beijing) Electric Control Technology Ltd. 100085 Abstract:All optical voltage transformer based on the principle of Pockels photoelectric measurement achieves the voltage of the non intrusive, wide frequency range, precision measurement, the accuracy of 0.2/3P and has the advantages of intrinsic safety, strong insulating ability, the outstanding performance of VFTO interference and reliability etc. Furthermore, all-optical transformer dramatically reduces operation and maintenance cost. It saves floor space and doesn't need regular overhauling as it can achieve condition-based maintenance by self-diagnosis. China has taked the lead in developing engineering products, solves the key technical problems of passive electronic transformer’s temperature, vibration, other environmental adapt ability , long term reliability and they have applied in more than 10 projects of Intelligent substation construction in China. The number of application is more than 100. The products are running stable, generally operating in good condition. All-optical voltage transformer based on the new measuring principle has the outstanding advantages of integration, intelligence, security and reliability and has a broad application space in the future construction of Smart Substation. Key Words:All optical voltage transformer, Temperature, Vibration, The engineering applications

电压互感器与电流互感器的作用、原理及两者区别

电流互感器作用及工作原理_电压互感器的作用及工作原理_电压互感器和电流互感器的区别 电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源,所以说电压互感器与电流互感器在电力系统中起到了非常的大的作用,而本文要介绍的就是电压互感器与电流互感器的区别以及如何使用电压互感器测量交流电路线电压。 电流互感器作用及工作原理 电流互感器的主要所用是用来将交流电路中的大电流转换为一定比例的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电保护只之用。大家应该知道在发电、变电、输电、配电过程中由于用电设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随高压。那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流互感器了。有些人可能见过电工用的钳形表,这是一种用来测量交流电流的设备,它那个“钳”便是穿心式电流互感器。

电流互感器的结构如下图所示,可用它扩大交流电流表的量程。在使用时,它的原线圈应与待测电流的负载线路相串联,副边线圈则与电流表串接成闭合回路,如图中右边的电路图所示。 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。 由于I1/I2=K i(Ki称为变流比)所以I1=K i*I2

由此可见,通过负载的电流就等于副边线圈所测得的电流与变流比K i之乘积。如果电流表同一只专用的电流互感器配套使用,则这安培表的刻度就可按大电流电路中的电流值标出。电流互感器次级电流最大值,通常设计为标准值5A。不同的电流的电路所配用的电流互感器是不同的,其变流比有10/5、20/5、30/5、50/5、75/5、100/5等等。 为了安全起见,电流互感器副线圈的一端和铁壳必须接地。 电流互感器规格型号识别方法 电流互感器的型号是由2~4位拼音字母及数字组成。通常能表示出电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。横线后面的数字表示绝缘结构的电压等级(4级)。电流互感器型号中字母的含义如下: L:在第一位,表示电流互感器;

变压器电压互感器电流互感器使用知识汇编

变压器、电压互感器、电流互感器使用知识汇编 (031):主变差动与瓦斯保护的作用有哪些区别??答:1)主变差动保护是按循环电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的。 2)差动保护为变压器的主保护,瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护。 3)保护范围不同:A差动保护:?1)主变引出线及变压器线圈发生多相短路。?2)单相严重的匝间短 3)在大电流接地系统中保护线圈及引出线上的接地故障。 B瓦斯保护: 1)变压器内部多相短路 2)匝间短路,匝间与铁芯或外及短路 3)铁芯故障(发热烧损)?4)油面下将或漏油。?5)分接开关接触不良或导线焊接不良。?(032):主变冷却器故障如何处理??答:1)当冷却器I、II段工作电源失去时,发出“#1、#2电源故障“信号,主变冷却器全停跳闸回路接通,应立即汇报调度,停用该套保护。 2)运行中发生I、II段工作电源切换失败时,“冷却器全停”亮,这时主变冷却器全停跳闸回路接通,应立即汇报调度停用该套保护,并迅速进行手动切换,如是KM1、KM2故障,?不能强励磁。?3)当冷却器回路其中任何一路故障,将故障一路冷却器回路隔离。 (033):开口杯档板式瓦斯继电器工作原理? 答:正常时,瓦斯继电器开口杯中充满油,由于油自身重力产生力矩小

于疝气重力产生的力矩,开口杯,使的触点处于开断位置。当主变发生轻微故障时,气体将到瓦斯继电器,?迫使油位下降,使开口杯随油面 034):不符合并列下将,使触点接通,发出“重瓦斯动作“信号。?( 运行条件的变压器并列运行会产生什么后果??答:当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的出力,如果是百分阻抗不相符而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的出力。接线组 别不相同并列运行时,会使变压器短路。 (035):两台变压器并列运行应满足的条件是什么??答: 两台变压器并列运行应满足下列条件:a)绕组结线组别相同;b)电压比相等;c)阻抗电压相等;d)容量比不超过3:1。 40,在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用??答:变压器在运行中有以下情况之一时将差动保护停用: 1)差动二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。?2) 继电保护人员测定差动保护相量图及差压时。 3) 差动电流互感器一相断线或回路开路时。?4) 差动回路出现明显异常现象时。 5)差动保护误动跳闸后。?(036):变压器除额定参数外的四个主要数据是什么??短路损耗、空载损耗、阻抗电压、空载电流。?(037):自耦变压器的中性点为什么必须接地? 运行中自耦变压器的中性点必须接地,因为当系统中发生单相接地故障时,如果自耦变压器的中性点没有接地,就会使中性点

电压互感器知识全解

一、何谓电压互感器 1电压互感器(Potentialtransformer简称PT,Voltagetransformer也简称VT)和降压变压器很相像,都是用来变换线路或母线上的电压。 2电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。 3改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。 4电压互感器将高电压按比例转换成低电压,一般为100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等设备。 二、电压互感器的作用 1电压互感器时隔离高电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。把高电压按比例关系变换成100V或100/3V标准二次电压,供计量、仪表装置和继电保护使用。 2同时使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离,保证设备和人身安全的作用。三、电压互感器分类 1按安装地点可分:户内式和户外式。35kV及以下多为户内式,35kV及以上多为户外式,其绝缘有明显差距。 2按相数可分:单相式和三相式。10kV及以下采用三相式。 3按绕组数可分:双绕组、三绕组和四绕组。 4按绝缘方式可分:干式、浇注式、油浸式和气体式。 5按工作原理可分为:电磁式、电容式和新型的光电式电压互感器。 其中电磁式可分为:三相式和单相式;三相式又可分:三相两柱式和两相五柱式。 四、电压互感器结构 1油浸式电压互感器 油浸式电压互感器分为:单级式和串级式单级式,单级式可用于220kV及以下电压等级,串

电压互感器的结构及作用

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。 电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关传感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/1517984434.html,。

高精度电压互感器说明书

高精度电压互感器说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电 危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。 避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点

和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录 一、主要特点----------------------------5 二、技术指标----------------------------5 三、接线图------------------------------6 一.主要特点 10kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现校验10kV, 0.1级以下的电压互感器, 100V 时可带0.25VA的二次负荷,可完全满足电压互感器的检定要求。二.技术指标 1.额定电压比:10 kV /100V、10kV/3/100/3V、10kV/3/100/3V 2.额定二次容量:0.25VA、0.08VA、0.02VA CosФ=1.0 3.准确度级别: 0.05级。即在额定负荷的情况下,当电压

史上最全的变压器及互感器知识汇总

史上最全的变压器及互感器知识汇总 云回路| 2016-03-01 17:58 上万电气人已关注云回路公众号↑↑↑ 变压器型号含义 干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。 (2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。 (3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。 (4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。(5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。 (6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。 (7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。 (8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。 (10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。 一、电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-又载调压SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)DDG-单相干式低压大电流变压器 表1:变压器的型号和符号含义 型号中符号排列顺序含义代表符号 内容类别

电流互感器及电压互感器型含义大全完整版

电流互感器及电压互感 器型含义大全 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电流互感器及电压互感器型号含义说明 PT型号含义说明 第1位:J—PT 第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱 第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相 第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组; 连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区 CT型号含义说明 第1位:L—CT 第2或3位:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘;D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘 式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量 第4或5位:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型 例: LZZBJ9-10A3G L 电流互感器 Current transformer

Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class J 加强型 Reinforced type 9 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) A3G 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code

光学电压互感器的研究进展

光学电压互感器的研究进展 罗苏南叶妙元李开成徐雁崔瑛 摘要:采用光学晶体及光学纤维实现对电力系统高电压的测量一直是研究与发展的重要课题。本文概述了光学电压互感器的研究状况,并着重探讨了光学电压互感器实用化中存在的主要问题及今后的发展趋势。关键词:电压互感器;光学传感器;Pockels效应;稳定性 ADVANCES IN OPTICAL VOLTAGE TRANSFORMERS LUO Sunan YE Miaoyuan LI Kaicheng XU Yan CUI Ying (Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074) Abstract:Measuring the transmission level voltages using optical crystal and optical fiber has been intensively researched and developed.This paper outlines the research advances in optical voltage transformers, and discusses the main problems associated with practical optical voltage transformers and the study trends. Keywords:voltage transformer, optical sensor, pockels effect, stability▲ 1 前言 电压互感器是电力系统中取得计量与保护用电压信号的重要设备。随着电力系统传输的电力容量越来越大,电压等级越来越高,传统的电磁感应式或电容分压式电压互感器也因其传感机理而呈现出自身不可克服的难题,如绝缘结构日趋复杂、体积大、造价高、充油的电压互感器存在潜在的爆炸危险等。 多年来,人们一直在研究可以替换传统的电压互感器的光学电压互感器(Optical Voltage Transformer,简称OVT)。国外从八十年代开始投入了大量的人力财力从事这一课题的研究,如美国的ABB公司、法国的ALSTHOM公司、日本的东电、住友等公司。我国如华中理工大学、清华大学、机电部26所等单位也在积极从事这一课题的研究。如图1所示,光学电压互感器主要由三部分组成:(1)绝缘主体。(2)光学电压传感器。 (3)光电变换及信号处理电路。

互感器的作用

互感器的作用 互感器简介 instrument transformer 互感器是按比例变换电压或电流的设备。互感器的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。 互感器原理 在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 较早前,显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。现在的电量测量大多数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。 微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。) 电流互感器原理线路图

微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。如图绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。 微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。 Kn=I1n/I2n 微型电流互感器大致可分为两类,测量用电流互感器和保护用电流互感器。 测量用电流互感器 测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。 测量用微型电流互感器主要要求: 1、绝缘可靠, 2、足够高的测量精度, 3、当被测线路发生故障出现的大电流时互感器应在适当的量程内饱和(如500%的额定电流)以保护测量仪表。 保护用电流互感器 保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用微型电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。 保护用互感器主要要求:1、绝缘可靠,2、足够大的准确限值系数,3、足够的热稳定性和动稳定性。 保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限 值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许误差5%、10%。 线路发生故障时的冲击电流产生热和电磁力,保护用电流互感器必须承受。二次绕组短路情况下,电流互感器在一秒内能承受而无损伤的一次电流有效值,称额定短时热电流。二次绕组短路情况下,电流互感器能承受而无损伤的一次电流峰值,称额定动稳定电流。 保护用电流互感器分为:1、过负荷保护电流互感器,2、差动保护电流互感器,3、接地保护电流互感器(零序电流互感器)。 互感器作用 电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、

电子式互感器技术讲座0911-1001

电子式互感器技术讲座 珠海华伟公司产品介绍 2009年11月

?公司介绍?工作原理?产品特点?产品介绍?应用业绩 交流内容

公司介绍?珠海华伟电气科技股份有限公司是按照股 份公司治理结构和管理体系建立的高新技 术创新企业。以智能电网为主要行业定 位,围绕发电、供电、用电等各类用户, 集科研、制造、营销于一体,运用先进的 电力电子和自动控制技术,解决数字化变 电站一体化的需求,通过技术创新和新技 术新产品的推广应用取得企业的发展。?总部设在风景优雅的珠海市高新区南方软件园,公司拥有专业化、高素质的员工团 队和雄厚的研发实力,以及覆盖全国的营 销和技术服务网络,建立了战略决策、科 研开发、质量控制、业务信息、财务内控、人力资源等多方面的管理体系。

公司介绍 ?下属的全资子公司--西安华伟光电技术有限公司成立于2002年,位于西安国家级高新技术产业开发区,注册资本1000万元,现有员工136人,中、高级研发人员38人,生产设施、高压试验设备(如600kV高压试验室等)齐全,是国内专业生产研发新型电子式互感器的重点企业,是珠海华伟电气科技股份有限公司重要研发与生产基地之一。是国内唯一在电子式电流、电压互感器两大类产品核心新技术上双获发明专利的厂家。?西安华伟光电技术有限公司独创的“自励源”取能装置,是有源电子式互感器的核心技术,为电子式互感器进入实用化奠定了技术基础,于 2005年注册并获得国家发明专利(发明专利:CN1909327),应用此技术的“光隔离电子式电流互感器”项目已列入2006年“国家级重点新产品” 计划和科技部2006年度科技创新基金资助项目,2007年被列为陕西省重大科技项目计划。

高压电压互感器选型指南

高压电压互感器选型指南 使用条件: 1、温度-25~40℃; 2、海拔高度≤1000m; 3、地震烈度Ⅷ(8)度; 4、污秽等级:户内不低于2级,户外不低于3级; 5、户内需考虑:(1)环境空气无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐等污秽;(2)湿度条件:24h内测得的相对湿度平均值不超过95%;24h内水蒸气压力平均不超过2.2kPa;一个月内相对湿度平均值不超过90%;一个月内水蒸气压力平均不超过1.8kPa。 6、户外需考虑:(1)24h期间测得的环境气温平均值不超过40℃;(2)日照辐射达到1000W/m2(晴天中午)时应予以考虑;(3)环境空气可能有灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐污秽;(4)风压不超过700Pa(相当于34m/s);(5)应考虑出现凝露和降水。 7、特殊使用条件(另作考虑) 产品铭牌标志: 1、制造单位名及其所在地名或国名(出口产品),以及其他容易识别制造单位的标志、生产序号和日期; 2、互感器型号及名称、采用标准的代号、计量许可标志及计量许可批号; 3、额定一次电压和额定二次电压(例如:35/0.1kV); 4、额定频率(例如:50Hz); 5、额定输出和其相应的准确级(例如:50V A 0.5级); 6、设备最高电压Um(例如40.5kV);

7、额定绝缘水平;额定电压因数和相应的额定时间; 8、绝缘耐热等级; 9、二次绕组性能参数; 10、设备种类:户内或户外; 11、结构型式:油浸式或全封闭浇注式 12、一次绕组带熔断器保护; 下表中负载功率因数取cosΦ=0.8(滞后),产品性能要符合标准:GB1207-2006《电压互感器》。

电压互感器相关知识汇总

电压互感器相关知识汇总 2014年3月19日 一、电压互感器简介 电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V绕组三相串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。 PT变比测试由高压专业试验。 PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》上有详细分析。 电流互感器二次绕组不允许开路。 电压互感器二次绕组不允许短路。 CT与PT工作时产生的磁通机理是不同的。CT磁通是由与之串联的高压回路电流通过其一次绕组产生的。此时二次回路开路时,其一次电流均成为励磁电流,使铁芯的磁通密度急剧上升,从而在二次绕组感应出高达数千伏的感应电势。PT磁通是由与PT并联的交流电压产生的电流建立的,PT二次回路开路,只有一次电压极小的电流产生的磁通产生的二次电压,若PT二次回路短路则相当于一次电压全部转化为极大的电流而产生极大磁通,PT二次回路会因电流极大而烧毁。

二、常用电压互感器的接线 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图

1、一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。如图1(a)。采集的是相间电压(线电压)。当用于110kV及以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压;当用于35kV及以下中性点不接地系统时,只能采用测量相间电压的接线方式,不能测量相对地电压。

低压互感器的种类及作用

低压互感器是工业上用于1KV以下,36V以上交流互感器。包含低压电流互感器及低压电压互感器两种。 低压电流互感器:低压互感器的品种较为繁多较为常见的为LMZ(含LMZJ)系列,LMK(含BH)系列,SDH系列,LQZ系列,AKH系列等,常用于0.5kv,0.66kv等电压等级,精度为0.5级,0.5s级,0.2级,0.2s级等,一次输入为20~6000A二次输出为1A或5A,适用于测量或保护。 LMZ1-0.5 系列电流互感器供额定频率为50Hz、额定电压为0.5kV及以下的交流线路中作电流、电能测量或继电保护用。本型互感器为浇注绝缘式,穿心母线型电流互感器,下部有底座,供固定安装之用。 LMK-0.66系列产品适用于额定频率50Hz,额定电压0.66kV及以下电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。本型互感器用于户内配电柜、箱内部型,电流互感器为母线型塑料壳式绝缘,产品下部有安装板供固定安装用,中间窗孔供一次母线排通过用。 LMZ1-0.66系列电流互感器供额定频率为50Hz、额定电压为0.66kV及以下的交流线路中作电流、电能测量或继电保护用。本型互感器为浇注绝缘式,穿心母排型电流互感器,上端有安装螺丝供固定用。 SDH-0.66系列产品适用于额定频率50Hz,额定电压0.66kV及以下电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。本型互感器用于户内配电柜、箱内部型,电流互感器为母线型塑料壳式绝缘,产品下部有安装板供固定安装用,中间窗孔供一次母线排通过用。 LQZ(LQG)-0.66型电流互感器用于户内,供额定电压660V,额定频率50Hz 的交流电路中作电流、电能测量和继电保护用。LQG(LQZ)-0.66电流互感器是为小电流(5~150A)免去用户穿心多匝的麻烦而新开发的产品,具有用铜排布线能直接连接、安装方便、容量大等特点。 AKH-0.66系列电流互感器[1]外壳采用阻燃、耐温120℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。产品符合国标GB1208-2006(等效IEC60044-1:2003),并通过CE认证。 低压电压互感器:低压电压互感器品种较少,较常见的为JDG系列型号,主要起到变压器的作用为用电设备供电。

XJPMF910J微机电压互感器监测装置说明书2014.07.30

XJPMF910J微机电压互感器监测装置 技术及使用说明书 (Ver1.00) 许继智能控制技术有限公司 XJ INTELLIGENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.

XJPMF910J 微机电压互感器监测装置 应用范围 适用于35kV及以下电压等级的电压互感器的保护及测控。 装置硬件 后插拔方式,强弱电分离;加强型单元机箱按抗强振动、 强干扰设计,可分散安装于开关柜上运行。 采用32位高性能SoC嵌入式微机处理器,大容量的RAM 和Flash Memory;数据处理、逻辑运算和信息存储能力强, 运行速度快,可靠性高。 高精度AD采样,测量精度高。 可保存不少于80个最近发生的事件报告及运行报告。 采用图形液晶,中文显示,菜单式操作。 双RS-485接口 主要特点 实时多任务操作系统,模块化编程;实时性好,可靠性高。 8套保护定值,定值区切换安全方便。 标准通信规约,方便与微机监控或保护管理机联网通讯。 设置遥控并列、解列功能。 保护与测控一体化,单台装置完成间隔主要功能。 我公司保留对本说明书进行修改的权利; 产品与说明书不符时,请参照实际产品说明。

目录 1 装置简介 (1) 1.2 主要特点 (1) 2 技术指标 (1) 2.1 额定数据 (1) 2.2 装置功耗 (2) 2.3 环境条件 (2) 2.4 抗干扰性能 (2) 2.5 绝缘性能 (3) 2.6 机械性能 (3) 2.7 保护定值整定范围及误差 (3) 2.8 测量精度 (4) 2.9 触点容量 (4) 3 装置硬件 (4) 3.1 机箱结构 (4) 3.2 主要插件 (5) 3.3 交流插件 (5) 3.4 CPU插件 (5) 3.5 信号插件 (5) 3.6 人机对话界面 (5) 3.7通讯 (5) 4 保护功能 (5) 4.1 过电压保护 (5) 4.2 低电压保护 (6) 4.3 接地保护 (6) 4.4 TV自动并列 (7) 4.5 手动TV并列/解列 (7) 4.6 TV断线告警 (7) 4.7 装置故障告警 (7) 4.8 遥信、遥控、遥脉及遥测功能 (7) 5 辅助功能 (8) 5.1 录波 (8) 5.2 GPS对时 (8) 6 装置使用说明 (8) 6.1 压板整定信息 (8) 6.2 定值整定信息 (8) 6.3 动作信息及说明 (9) 6.4 出口配置说明 (10) 6.5 人机界面操作说明 (10) 7 投运说明及注意事项 (15) 8 IEC60870-5-103规约点表 (15) 8.1 保护动作故障信号 (15) 8.2 告警信号 (16)

电压互感器的区别

电压互感器 1.1.1 原理 电压互感器(TV)是隔离高电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。是一种特殊型式的变换器。 特点:①容量小(通常只有几十伏安或几百伏安) ②一次电压(即电网电压)不受二次电压的影响 ③正常运行时近似空载,二次电压基本上等于二次感应电动势。 ④二次侧严禁短路,一次、二次一般接有熔断器保护 1.2.2 结构形式: 分为电磁式电压互感器、电容式电压互感器、光电式互感器 (1)电磁式电压互感器 优点:结构简单,暂态响应特性较好。 缺点:因铁芯的非线性特性,容易产生铁磁谐振,引起测量不准确和造成电压互感器的损坏。 典型接

(2)电容式电压互感器(CVT) 优点:没有谐振问题,装在线路上时可以兼作高频通道的结合电容器。 缺点:暂态响应特性较电磁式差。 带载波附件的电容式电压互感器原理接线如图所示,电容分压后的电压经T变换输出。 (3)光电式互感器 特点:无饱和,高精度,线性度好,体积小,重量轻,可靠性、安全性高等。光电互感器的采集器单元(包括电流电压传变和信号处理等)与电力设备的高电压部分等电位,高低压之间连接全部使用光纤,将一次电流电压传变为小电压信号,就地转换为数字量,通过光纤传输给保护、测量和监控等设备使用。 1.1.3 误差 额定变比:

(1)变比误差 定义:用电压互感器测出的电压nTVU2与实际电压U1之差与实际电压U1之比的百分值表示,即: (2)角误差 角误差是指电压互感器一次电压向量与反向二次电压向量之间的夹角δ。 (3)电压互感器的准确度级 a: 对于测量用电压互感器的标准准确度级有:0.1、0.2、0.5、1.0、3.0五个等级 b:继电保护用电压互感器的标准准确度级有3P和6P两个等级

相关文档