文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 海信日立多联机报警代码表

海信日立多联机报警代码表

新版海信空调故障代码_海信空调故障代码表查询_海信中央空调故障代码大全

新版海信空调故障代码,海信空调故障代码表查询,海信中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总新版海信空调故障代码,海信空调故障代码表查询,海信中央空调故障代码大全及解释排除供用户参考排查。 适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护

E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 海信空调故障代码 KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW 控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 故障名称编码发光二极管 高效运行定时电源 室内温度传感器故障 1 闪 室内热交传感器故障 2 闪 室内热交冻结 3 闪闪 室内热交过热 4 闪 瞬时停电 6 闪闪 压机过电流 7 闪闪闪 风机堵转 8 闪 室内机E2PROM故障 13 闪闪闪 KF(R)-2510GW故障代码 电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。 1、若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示

灯(黄色)闪二停一; 2、若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一; 3、若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一; 4、若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一; 5、室外机异常保护则指示灯闪五停五; 注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。海信空调故障代码(2) 海信:KF(R)-2511GW LED的显示自诊断功能 说明: 1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。 2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。 故障定时灯运行灯备注 室内温度传感器灭闪亮1次/8秒关机显示 室内热交换温度传感器灭闪亮2次/8秒关机显示 室内风机故障闪亮3次/8秒灭开、关机均显示

日立多联机安装标准讲解

HITACHI 青岛海信日立空调系统有限公司工程安装操作标准 -SET-FREE系列- 主编部门:客户支持部

一、总则 ●为加强安装工程质量管理,统一空调系统安装方法,制定本标准。 ●安装应以正规的设计图纸为依据,未经允许,不得随意改动。 ●施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不 得低于本手册规定。 ●本空调系统只能作为普通空调使用,切勿用于干燥衣服、冷冻食 品、冷却或加热等其它目的。 ●安装过程中应严格按照本标准的有关规定执行。 ●本标准作为本企业内空调安装工程质量检验和评定的依据。 ●本标准如有与国家及地方规范或行业标准要求不一致处,以后者 为准。 ●违反本标准的有关技术要求而产生的一切后果,我公司不承担任 何责任。

二、安装工程的顺序和准备 1、安装工作的重要性 多联机的运行介质是制冷剂而不是水,室内、外机的连接管道使用的都是铜管,通过通讯线进行控制。制冷剂管道的细微渗漏都将会导致系统不能正常运行。正是由于多联机设计精巧、技术含量高、控制灵活,所以对安装质量的要求就特别高。 户式中央空调不仅限于产品,而是一个系统的解决方案,厂家提供给用户的应该是一个完整的空调系统,安装质量对整个空调系统起着非常重要的作用。产品的最终目的就是体现它的使用价值,出厂质量控制的无论多好,如果在安装环节出现问题,那么整个系统就不能实现它的使用价值。 承担空调工程项目的安装施工企业,应具有相应的专业工程施工资质。否则,在安装前,必须经过厂家的技术人员培训。 工程施工中从事特种作业的焊工、电工、制冷工等必须具备操作上岗证及相应的职业技能资格证书。 空调工程所使用的主要材料、设备器具应具有出厂检验合格证。有防火要求的产品应有防火检验证明并符合国家和有关强制性标准的规定。 2、与其它专业配合 空调工程安装应与建筑、结构、电气、给排水、消防、装饰等各专业相互协调,精心组织。 与土建的配合要求: (1)立管尽量设在空调管井内,横管尽量设在吊顶内,穿墙、楼板处预留洞口或设钢套管; (2)室外机基础应预留,以免后期破坏屋面防水层、保温层; (3)管道穿墙体或楼板处应预留洞口或设钢套管;管道焊缝不得置于套管内,钢套管应与墙面或楼板底面平齐,比地面高出20mm,管道与套管的空隙应用柔性不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支承。 空调工程的施工,不应破坏结构的承重型式、建筑造型及装饰风格。空调各管道尽量沿梁底敷设,如管道在同一标高相碰时,按下列原则处理: a.首先保证排水管,风管和压力管让重力管;

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错

E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、 5、 6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆压缩机顶部温度保护 (PRCOM) X O X ☆室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆☆风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆过零检测出错(ACBAD) X X ☆☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆☆机型不匹配(TYPER) ☆O (亮) X (熄)☆(闪) (三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁 16.2对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED6 亮定时功能无效时(定时灯)LED6 灭 4、自动灯自动功能有效时(自动灯)LED3 亮自动功能无效时(自动灯)LED3 灭 (二):室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态

新版日立空调故障代码速查和解释排除办法

聚信口碑网汇总整理日立空调故障代码表资料大全和解释排除办法供大家参考。日立空调故障代码比较详细,售后维修工对照基本能做到有的放矢,对假故障可以用断电重启排除。没有入驻的日立空调售后维修工欢迎入驻交流和接单。 日立空调故障代码 日立空调显示01 室内机保护装置跳脱接水盘水位高,浮子开关动作 日立空调显示02 室外机保护装置跳脱制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序故障 日立空调显示03 通讯问题室内机和室外机之间通讯异常操作回路的插线商子松脱、断线、接线故障室外机和室外机之间通讯异常室外机电源OFF、保险丝熔断 日立空调显示04 室外机基板和压机驱动板通讯异常通讯故障、断线、接线故障 日立空调显示05 电源相序电源相序异常相序故障、缺相 日立空调显示06 电压波动变频电压异常电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足 日立空调显示07 制冷循环排气过热度减小制冷剂过多、电子

膨胀阀锁定全开状态 日立空调显示08 排气过热度过高(主机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态 日立空调显示09 室外风扇电机保护装置跳脱风扇电机故障 日立空调显示1日立空调显示1 室内机传感器回风温度传感器温度传感器故障,传感器连接不良 日立空调显示12 出风温度传感器 日立空调显示13 液管温度传感器 日立空调显示14 气管温度传感器 日立空调显示15线控器温度传感器异常 日立空调显示16线控器开关内置温度传感器异常 日立空调显示17 室外机传感器高压压力传感器传感器故障,传感器连接不良 日立商用中央空调故障代码 日立多联机通用空调故障代码 代码种类非常情况主要原因 日立空调显示0日立空调显示1 室内机保护装置跳风扇电机,排水,PBC,继电器有问题 日立空调显示02 室外机保护装置跳主机,制冷剂过量,反相

日立多联机故障代码

日立多联机故障代码 日立故障代码 代码种类非常情况主要原因 01 室内机保护装置跳风扇电机、排水、PCB、继电器有问题 02 室外机保护装置跳压缩机、制冷剂过量、反相 03 通讯系统室内外机间或室内机间通讯不正常电线接错、PCB问题、保险断 04 变频器室外机变频器问题 PCB向变频器的通讯有问题 05 通讯系统电源线不正常相接反 06 电压波动室外机、室内机电压过低或高电压波动、接线错、保险断 07 制冷系统排气端过热度过小制冷剂过量、传感器或接线问题 08 排气端气体温度过高制冷剂不足、传感器或接线问题 09 室外机保护跳风扇电机问题、接线错误 11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器连接问题 12 送风温度传感器 13 防冻保护传感器 14 气管温度传感器 19 保护跳风扇电机问题、接线错误 21 室外机传感器高压传感器温度传感器及连接问题 22 室外机环境温度传感器 23 排气温度传感器 24 蒸发温度传感器 29 低压温度传感器 31 系统室内机、室外机设定不正常容量代码设定不正确 32 室内机通讯不正常电源线、接有其他系统的室内机 35 室外机号设定不正常出现相同的室内机代码 38 室外机保护回路不正常到室外机PCB的连接错误 39 压缩机电流不正常接线错误 43 压力压缩比过小,保护动作压缩机、变频器、电源问题 44 低压过高,保护动作室内机制冷过负荷、室外机风温过高 45 高压过高,保护动作过负荷、制冷剂过量 46 高压过高,保护动作制冷剂不足 47 低压过低,保护动作膨胀阀问题 51 变频器变频器的热感应保护的电流不正常压缩机、PCB、IPM问题 52 过电流保护动作过载、过电流、压缩机堵转

新版海信空调故障代码-海信空调故障代码表查询-海信中央空调故障代码大全

新版海信空调故障代码-海信空调故障代码表查询-海信中央空调故障代码大全. 新版海信空调故障代码,海信空调故障代码表查询,海信中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总新版海信空调故障代码,海信空调故障代码

表查询,海信中央空调故障代码大全及解释排除供用户参考排查。

适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW 机型 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 防冻结保护E6. E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护

海信空调故障代码 KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、 KFR-3301GW/D、KFR-2501GW 控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 故障名称编码发光二极管 高效运行定时电源 室内温度传感器故障 1 闪

室内热交传感器故障 2 闪 室内热交冻结 3 闪闪 室内热交过热 4 闪 瞬时停电 6 闪闪 压机过电流 7 闪闪闪 风机堵转 8 闪 室内机E2PROM故障 13 闪闪闪 KF(R)-2510GW故障代码 电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、. 五条外其余均不停机。 1、若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;

日立中央空调显示p17是什么意思故障怎样解决排除

日立中央空调显示p17是什么意思故障怎样解决排除

日立中央空调P17是什么意思怎样解决排除 日立中央空调P17是变频器坏,需要更换主板,联系日立售后服务上门处理。 最新日立中央空调故障代码大全及解读 聚信口碑网汇总整理日立中央空调故障代码大全及解读排除,日立空调故障代码比多,在很多品牌空调的故障代码日立空调的故障代码描述比较准确,用户或维修工对照基本能做到有的放矢,真故障联系日立售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,很可能故障重启一下就好啦,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。 日立中央空调故障代码 01 室内机保护装置跳脱接水盘水位高,浮子开关动作 02 室外机保护装置跳脱制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序故障 03 通讯问题室内机和室外机之间通讯异常操作回路的插线商子松脱、断线、接线故障室外机和室外机之间通讯异常室外机电源OFF、保险丝熔断

04 室外机基板和压机驱动板通讯异常通讯故障、断线、接线故障 05 电源相序电源相序异常相序故障、缺相 06 电压波动变频电压异常电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足 07 制冷循环排气过热度减小制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态 08 排气过热度过高(主机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态 09 室外风扇电机保护装置跳脱风扇电机故障 11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器故障,传感器连接不良 12 出风温度传感器 13 液管温度传感器 14 气管温度传感器 15线控器温度传感器异常 16线控器开关内置温度传感器异常 17 室外机传感器高压压力传感器传感器故障,传感器连接不良

日立多联机安装规范

欢迎阅读 HITACHI 青岛海信日立空调系统有限公司 工程安装操作标准 -SET-FREE系列- ● ● ● ● ● ● ● ● 二、安装工程的顺序和准备 1、安装工作的重要性 多联机的运行介质是制冷剂而不是水,室内、外机的连接管道使用的都是铜管,通过通讯线进行控制。制冷剂管道的细微渗漏都将会导致系统不能正常运行。正是由于多联机设计精巧、技术含量高、控制灵活,所以对安装质量的要求就特别高。

户式中央空调不仅限于产品,而是一个系统的解决方案,厂家提供给用户的应该是一个完整的空调系统,安装质量对整个空调系统起着非常重要的作用。产品的最终目的就是体现它的使用价值,出厂质量控制的无论多好,如果在安装环节出现问题,那么整个系统就不能实现它的使用价值。 承担空调工程项目的安装施工企业,应具有相应的专业工程施工资质。否则,在安装前,必须经过厂家的技术人员培训。 工程施工中从事特种作业的焊工、电工、制冷工等必须具备操作上岗证及相应的职业技能资格证书。 2 (1 (2 (3 a. b. 3 (1 安装工程操作流程图: 图纸自审、会审 施工组织设计 工具准备、人员组织 材料、设备采购及品质检验 定位放线、套管安装 支吊架制作、安装 室外机吊装、固定室内机吊装、固定 制冷系统风管系统排水系统控制系统配电系统 管道保护与清洗风管制作校验坡度选择线径确定容量

40m; 20HP时 ,室外 时,将此段的液管外径由6.35mm变为9.53mm; 制冷系统管径、分歧管型号符合技术规定; 冷凝水坡度、排放方式,保温做法; 风管、风口做法,气流组织; 电源线配置规格、型式及控制方式; 控制线的做法、总长度及控制方式。

海信日立变频中央空调故障代码

E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机

P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、 5、 6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)

日立中央空调显示e3是什么意思故障怎样解决排除

日立中央空调显示e3是什么意思故障怎样解决排除

日立中央空E3是什么意思怎样解决排除 日立中央空调E3是内机外机通讯错误,现看看室外机电源线是否有电,再看通讯线是否连接好,检查有没老鼠咬断线的情况,联系日立售后服务上门处理。 最新日立中央空调故障代码大全及解读 聚信口碑网汇总整理日立中央空调故障代码大全及解读排除,日立空调故障代码比多,在很多品牌空调的故障代码日立空调的故障代码描述比较准确,用户或维修工对照基本能做到有的放矢,真故障联系日立售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,很可能故障重启一下就好啦,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。 日立中央空调故障代码 01 室内机保护装置跳脱接水盘水位高,浮子开关动作 02 室外机保护装置跳脱制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序故障

03 通讯问题室内机和室外机之间通讯异常操作回路的插线商子松脱、断线、接线故障室外机和室外机之间通讯异常室外机电源OFF、保险丝熔断 04 室外机基板和压机驱动板通讯异常通讯故障、断线、接线故障 05 电源相序电源相序异常相序故障、缺相 06 电压波动变频电压异常电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足 07 制冷循环排气过热度减小制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态 08 排气过热度过高(主机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态 09 室外风扇电机保护装置跳脱风扇电机故障 11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器故障,传感器连接不良 12 出风温度传感器 13 液管温度传感器 14 气管温度传感器 15线控器温度传感器异常 16线控器开关内置温度传感器异常

日立空调显示04故障怎办-日立多联机显示F10.04是什么意思-日立中央空调显示04故障维修解决办法

日立空调显示04故障怎办-日立多联机显示F10.04是什么意思-日立中央空调显示04故障维修解决办法

日立空调显示04故障怎办,日立多联机显示F10.04是什么意思,日立中央空调显示04故障维修解决办法 在日立空调售后服务内部资料里日立空调显示04是通讯故障,日立多联机显示F10.04是第10组内机外机变频模块通讯故障。日立中央空调显示04故障是通讯故障的意思,具体情况需要报修日立空调售后维修电话安排上门检查,用户可以把空气开关断电10分钟再开的重启办法排除故障。不行再联系报修。 聚信口碑网汇总日立中央空调常见故障代码,日立空调故障代码,日立多联机故障代码解释排除给大家查阅参考。 日立空调故障代码 日立空调显示01 室内机保护装置跳脱接水盘水位高,浮子开关动作 日立空调显示02 室外机保护装置跳脱制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序故障

日立空调显示03 通讯问题室内机和室外机之间通讯异常操作回路的插线商子松脱、断线、接线故障室外机和室外机之间通讯异常室外机电源OFF、保险丝熔断 日立空调显示04 室外机基板和压机驱动板通讯异常通讯故障、断线、接线故障 日立空调显示05 电源相序电源相序异常相序故障、缺相 日立空调显示06 电压波动变频电压异常电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足 日立空调显示07 制冷循环排气过热度减小制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态 日立空调显示08 排气过热度过高(主机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态 日立空调显示09 室外风扇电机保护装置跳脱风扇电机故障 日立空调显示11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器故障,传感器连接不良 日立空调显示12 出风温度传感器 日立空调显示13 液管温度传感器 日立空调显示14 气管温度传感器 日立空调显示15线控器温度传感器异常 日立空调显示16线控器开关内置温度传感器异常

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调故 障代码 The latest revision on November 22, 2020

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义

E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯) LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错(ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮) X (熄)☆(闪) (三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁 16.2对于KFR- 26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调 故障代码 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义

E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯) LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆压缩机顶部温度保护 (PRCOM) X O X ☆室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆☆风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆过零检测出错(ACBAD) X X ☆☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆☆机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮) X (熄)☆(闪) (三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:闪烁故障:1HZ闪烁对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED6 亮定时功能无效时(定时灯)LED6 灭

HITACHI日立变频多联机故障代码

HITACHI日立变频多联机故障代码适用机型RAS-(224-560)FS系列广州日立和海信日立代码种类非常情况主要原因 01 室内机保护装置跳风扇电机、排水、PCB、继电器有问题 02 室外机保护装置跳压缩机、制冷剂过量、反相 03 通讯系统室内外机间或室内机间通讯不正常电线接错、PCB问题、保险断 04 变频器室外机变频器问题 PCB向变频器的通讯有问题 05 通讯系统电源线不正常相接反 06 电压波动室外机、室内机电压过低或高电压波动、接线错、保险断 07 制冷系统排气端过热度过小制冷剂过量、传感器或接线问题 08 排气端气体温度过高制冷剂不足、传感器或接线问题 09 室外机保护跳风扇电机问题、接线错误 11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器连接问题 12 送风温度传感器 13 防冻保护传感器 14 气管温度传感器 19 保护跳风扇电机问题、接线错误 21 室外机传感器高压传感器温度传感器及连接问题 22 室外机环境温度传感器 23 排气温度传感器 24 蒸发温度传感器 29 低压温度传感器 31 系统室内机、室外机设定不正常容量代码设定不正确 32 室内机通讯不正常电源线、接有其他系统的室内机 35 室外机号设定不正常出现相同的室内机代码 38 室外机保护回路不正常到室外机PCB的连接错误 39 压缩机电流不正常接线错误 43 压力压缩比过小,保护动作压缩机、变频器、电源问题 44 低压过高,保护动作室内机制冷过负荷、室外机风温过高 45 高压过高,保护动作过负荷、制冷剂过量 46 高压过高,保护动作制冷剂不足 47 低压过低,保护动作膨胀阀问题 51 变频器变频器的热感应保护的电流不正常压缩机、PCB、IPM问题 52 过电流保护动作过载、过电流、压缩机堵转 53 IPM保护动作变频器或PCB过热 59 AC斩波器 AC切断器保护动作电源问题、FET、CT问题 EE 压缩机压缩机保护动作压缩机问题

日立大多联介绍范文

日立公司是世界500强排名23位的国际著名企业,在机械制造、集成电路、电力电子、通讯、核能等领域具有非常强大的科技实力,日立公司的的产品还包括核电厂和磁悬浮列车。在制冷空调领域,日立公司一直是行业的技术领跑者。 目前日立大多联系列主要有SET-FREE 节能先锋系列和变频多联式中央空调FLEXMULTI系列: 1、室外机阵容:SET-FREE 节能先锋系列从8HP到42HP(以2HP 为单位递增),变频多联式中央空调FLEXMULTI系列从8HP 到54HP(以2HP为单位递增)。节能先锋系列为独立式,不 可以组合,FLEXMULTI系列可以自由组合,基础模块有 8HP/10HP/12HP/14HP/16HP/18HP 2、室内机阵容:SET-FREE节能先锋系列有9种室内机形式(天 花板内置风管式、天花板内置风管式高静压、天花板内置薄 型风管式、四面出风嵌入式、两面出风嵌入式、天花板悬挂 式、壁挂式、落地式、落地暗藏式)。变频多联式中央空调 FLEXMULTI系列有10种室内机形式(天花板内置风管式、天 花板内置风管式高静压、天花板内置薄型风管式、天花板内 置薄型风管式窄型、四面出风嵌入式、两面出风嵌入式、天 花板悬挂式、壁挂式、落地式、落地暗藏式) 日立SET-FREE 节能先锋系列变频多联式 空调产品特性介绍 一、高环保性 臭氧层的破坏和全球气候变化,是当前全球所面临的主要环境问题,使用环保型的产品已经成为社会性的趋势,成为人们必然的选择;日立

SET-FREE 节能先锋系列采用R410A新型环保冷媒,ODP(臭氧破坏指数)系数为零,不会破坏臭氧层;直流压缩机、无级变频等技术的应用实现了空调系统的高效节能;变暖影响总当量TEWI减小,有助于防止地球温暖化。 积极应对RoHS指令,严格控制有害物质的使用。RoHS全称为[电气电子设备禁止使用以下六种有害物质指令],该指令规定在电气电子设备中禁止使用以下六种有害物质[铅、汞、镉、六价铬、聚溴二苯醚(PBDE)和(PBB)]。日立积极应对RoHS指令,实施了一系列控制有害物质的程序和措施,该指令宗旨在于保护人类健康和保证报废电子电气设备的回收和处理合乎环境要求。 二、直流涡旋式压缩机 1、世界上第一台空调用涡旋式压缩机在1983年由日立制造出来,具有运动部件少、无气阀、泄露小、效率高、噪音低、振动小、寿命长的特点。涡旋式压缩机在制冷系统中的卓越性能表现,使得时隔20多年的今天,它依然是专家学者研究的热点,日立始终处在技术的前端。 2、室外机采用日立专利的高背压的直流涡旋式压缩机。该压缩机采用了永磁材料,无需额外励磁电流,采用集束压缩机电机,具有优异的转矩特性,提高了压缩机的低速性能和部分负荷性能,并且不对称涡旋盘结构的设计使吸气损失和泄漏损失大幅度降低,运行效率大幅提高。 3、2008年,日立将世界领先水平的大容量涡旋压缩机应用于SET-FREE 节能先锋系列,大容量涡旋压缩机采用新型驱动机构,使动静涡旋盘转动部的送油达到最佳,有效防止了多余的润滑油在制冷循环中造成的能力下降,效率进一步提高;采用防过压缩技术,有效地防止了冷凝压力过高而造成的功耗增加问题,压缩机运转更节能,能效大幅提升,同时使得制冷系统更加稳定可靠。 三、无级变频技术 120

日立多联机故障代码

代码种类非常情况主要原因 01 室内机保护装置跳风扇电机,排水,PBC,继电器有问题 02 室外机保护装置跳压缩机,制冷剂过量,反相 03 通讯系统内外机间或室内间通讯不正常电线接错,PCB问题,保险丝 04 变频器室外机变频器问题 PCB向变频器的通讯有问题 05 通讯系统电源线不正常相接反 06 电压波动室外机,室内机电压过低或过高电压波动,接错线,保险断 07 制冷系统排气端过热度过小制冷剂过量,传感器或接线问题 08 排气端过热度过高制冷剂不足,传感器或接线问题 09 室外机保护跳风扇电机问题,接线错误 11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器连接问题 12 送风温度传感器 13 防冻保护传告器 14 气管温度传感器 19 保护跳风扇电机问题,接线错误 21 室外机传感器高压传感器温度传感器及连接问题 22 室外机环境温度传感器 23 排气温度传感器 24 蒸发温度传感器 29 低压温度传感器 31 系统室内机,室外机设定不正确容量代码设定不正缺 32 室内机通讯不正常电源线,接有其它系统的室内机 35 室内机号设定不正确出现相同的室内机代码 38 室外机保护回路不正常到室外机PCB的连线错误 39 压缩机电流不正常接线错误 43 压力压缩比过小,保护动作压缩机,变频器,电源问题 44 低压过高,保护动作室内机制冷过负荷,室外机风温过高 45 46 低压过低,保护动作膨胀阀问题高压过高,保护动作过负荷,制冷剂过量 47 高压过低,保护动作制冷剂不足 51 变频器变频器的热感应保护的电流不正常压缩机,PCB,IPM问题 52 过电流保护动作过载,过电流,压缩机堵转 53 IPM保护动作变频器或PCB过热 59 AC斩波器 AC斩波器保护动作电源问题,FET,CT问题 EE 压缩机压缩机保护动作压缩机问题

日立家用多联机空调制热慢怎回事-日立家用多联机空调制热效果差维修处理解决办法

日立家用多联机中央空调制热效果不好的原因及处理办法聚信口碑网汇总日立家用多联机中央空调制热效果不好的原因及处理办法 ,有效解决报修问题,了解更多日立家用多联机中央空调使用保养知识。夏天报修量大,电话报修拨打日立家用多联机中央空调售后电话避开高峰期选择早晚时段接通率更高。 日立家用多联机中央空调制热效果不好的原因有,家用多联机中央空调长时间不清洗导致热交换效率低,自己动手清洗或联系专业日立家用多联机中央空调售后服务上门清洗,另外的就是日立家用多联机中央空调真故障,系统泄露是是常见的原因,需要查漏,加氟,问题讲明了该修的报修,该调的自己调下。再有一个就是房间面积大家用多联机中央空调小,小牛拉大车拉不动导致制热效果差,这种情况咨询日立家用多联机中央空调专卖店换家用多联机中央空调。 另外一个用户经常报修的奇葩的家用多联机中央空调制热效果不好的原因是明明家用多联机中央空调制热效果很好,用户

在心理上还是认为不制热,这个时候可以用温度计检测出风口温度,出风口温度在10度到17度都是正常的。 安装和装修一起做,这样会方便很多。安装之前出示图纸或者准确的说出,客餐厅的面积,每个房间的具体面积。根据每个区域的面积,配出这个区域的内机。根据内机算出外机大小。再根据现场情况确认铜管等材料的多少。最终算出报价。待水,电工进场时。家用多联机中央空调定位,这是最重要,定好了难以更改。然后家用多联机中央空调进场。最好跟水电一起做,这样便于沟通。待吊完顶后,安装送风口和回风口。家用多联机中央空调验收。 日立家用多联机中央空调用户请注意,非官方渠道假冒日立售后电话多,非日立用户手册上的日立售后电话不要拨打。拨打日立售后服务电话避开高峰期拨打,早上或晚上比较容易打通。 避免上当拒绝被坑请看快捷报修攻略,聚信口碑网给出识别山寨维修服务电话的绝招不再上当,山寨维修服务电话不接保内只接保外,把山寨维修服务电话放网上搜会发现所有品牌的统一维修客服他都是,山寨维修服务公司名称,办公地址虚构,在工商网上查不到或只能查到注册名称,网上的地址全是虚构。用户拨打非官网电话多搜多做功课就能避免上当,

日立中央空调显示53是什么意思故障怎样解决排除

日立中央空调显示53是什么意思故障怎样解决排除

日立中央空调53是什么意思怎样解决排除 日立中央空调53是变频器坏,需要更换主板,联系日立售后服务上门处理。 最新日立中央空调故障代码大全及解读 聚信口碑网汇总整理日立中央空调故障代码大全及解读排除,日立空调故障代码比多,在很多品牌空调的故障代码日立空调的故障代码描述比较准确,用户或维修工对照基本能做到有的放矢,真故障联系日立售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,很可能故障重启一下就好啦,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。 日立中央空调故障代码

01 室内机保护装置跳脱接水盘水位高,浮子开关动作 02 室外机保护装置跳脱制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序故障 03 通讯问题室内机和室外机之间通讯异常操作回路的插线商子松脱、断线、接线故障室外机和室外机之间通讯异常室外机电源OFF、保险丝熔断 04 室外机基板和压机驱动板通讯异常通讯故障、断线、接线故障 05 电源相序电源相序异常相序故障、缺相 06 电压波动变频电压异常电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足 07 制冷循环排气过热度减小制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态 08 排气过热度过高(主机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态 09 室外风扇电机保护装置跳脱风扇电机故障

11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器故障,传感器连接不良 12 出风温度传感器 13 液管温度传感器 14 气管温度传感器 15线控器温度传感器异常 16线控器开关内置温度传感器异常 17 室外机传感器高压压力传感器传感器故障,传感器连接不良 日立商用中央空调故障代码

相关文档