第5章断路器控制回路

教学目的:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路复习旧课:操作电源概述、蓄电池组直流操作直流、硅整流电容储能装置直流系统、复式整流装置直流系统、直流系统的绝缘监察与电压监察装置;

重点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路;

难点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路;

引入新课:

第一节概述

一、断路器控制方式

断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。

断路器一般由动触头、静触头、灭弧装置、操动机构及绝缘支架等构成。为实现断路器的自动控制,在操动机构中还有与断路器的传动轴联动的辅助触头。断路器的控制方式有多种,分述如下。

1.按控制地点分

断路器的控制方式接控制地点分为集中控制和就地(分散)控制两种。

(1)集中控制。在主控制室的控制台上,用控制开关或按钮通过控制电缆去接通或断开断路器的跳、合闸线圈,对断路器进行控制。一般对发电机、主变压器、母线、断路器、厂用变压器35kV以上线路等主要设备都采用集中控制。

(2)就地(分散)控制。在断路器安装地点(配电现场)就地对断路器进行跳、合闸操作(可电动或手动)。一般对10kV线路以及厂用电动机等采用就地控制,可大大减少主控制室的占地面积和控制电缆数。

2.按控制电源电压分

断路器的控制方式接控制电源电压分为强电控制和弱电控制两种。

(1)强电控制。从断路器的控制开关到其操作机构的工作电压均为直流110V或220V。

(2)弱电控制。控制开关的工作电压是弱电(直流48V),而断路器的操动机构的电压是220V。目前在500kV变电所二次设备分散布置时,在主控室常采用弱电一对一控制。

3.按控制电源的性质分

断路器的控制方式按控制电源的性质可分为直流操作和交流操作(包括整流操作)两种。

直流操作一般采用蓄电池组供电;交流操作一般是由电流互感器、电压互感器或所用变压器提供电源。

二、对断路器控制回路的基本要求

断路器的控制回路必须完整、可靠,因此应满足下面一些要求:

(1)断路器的合、跳闸回路是按短时通电设计的,操作完成后,应迅速切断合、跳闸回路,解除命令脉冲,以免烧坏合、跳闸线圈。为此,在合、跳闸回路中,接入断路器的辅助触点,既可将回路切断,又可为下一步操作做好准备。

(2)断路器既能在远方由控制开关进行手动合闸和跳闸,又能在自动装置和继电保护作用下自动合闸和跳闸。

(3)控制回路应具有反映断路器状态的位置信号和自动合、跳闸的不同显示信号。

(4)无论断路器是否带有机械闭锁,都应具有防止多次合、跳闸的电气防跳措施。

(5)对控制回路及其电源是否完好,应能进行监视。

(6)对于采用气压、液压和弹簧操作的断路器,应有压力是否正常,弹簧是否拉紧到位的监视回路和闭锁回路。

(7)接线应简单可靠、使用电缆芯数应尽量少。

三、控制开关

控制开关又称万能转换开关,是由运行人员手动操作,发出控制命令使断路器进行跳、合闸的装置。发电厂和变电所常用的控制开关为LW系列自动复位的控制开关,有三种类型:(1)LW2系列控制开关:是跳、合闸操作都分两步进行,手柄和触点盒有两个固定位置和两个操作位置的封闭式控制开关。此种开关常用于火电厂和有人值班的变电所中。

(2)LW1系列控制开关:是跳、合闸操作只用一步,其手柄和触点只有一个固定位置和两个操作位置的控制开关。此种开关常用于无人值班的变电所和水电站中。

(3)LWX系列强电小型控制开关:其跳、合闸为一步进行,近年来在各种集控台的控制和300MW以上机组的分控室中已被广泛应用。下面以LW2型控制开关为例说明控制开关的结构及作用。

1.控制开关的构成

图5-l是发电厂和变电所普遍应用的LW2-Z型控制开关的结构图。左端是操作手柄,装于屏前;与手柄固定连接的方轴上装有5~8节触点盒,用螺杆相连装于屏后,如图5-1(a)所示。图5-1(b)是控制开关的左视图,由图可见,控制开关的手柄有两个固定位置和两个操作位置。固定位置:垂直位置是预备合闸和合闸后;水平位置是预备跳闸和跳闸

图5-1LW2-Z型控制开关结构图

(a)控制开关外形图;(b)控制开关左视图

后。操作位置:右上方为合闸位置,左下方为跳闸位置。

控制开关的操作过程:

合闸操作:如图5-1(b)示出手柄为预备合闸状态,将手柄右旋30°为合闸位置,手放开后在自复弹簧的作用下,手柄复位于垂直位置,成为合闸后位置;

跳闸操作:先将手柄左旋至水平位置,即预备合闸位置,再左旋30°即为跳闸位置,手放开后在自复弹簧的作用下,手柄复位于水平位置,成跳闸后位置。

2.控制开关的触点盒位置表

控制开关右端的数节触点盒,其四角均匀固定着四个静触点,其触点外端伸出盒外接外表5-1 LW2-Z和LW2-YZ型触点盒位置表

电路,而内端与固定于方轴上的动触点簧片相配合。由于动触点(簧片)的形状及安装位置的不同,组成14种型号的触点盒,代号为1、la 、2、4、5、6、6a 、7、8、10、20、30、40、50,如表5-1所示。其中1、1a 、2、4、5、6、6a 、7、8型的动触点是固定于方轴上随轴转动的,而后5种触点是有自由行程的,即进行跳、合闸操作时动触点随轴转动,而手柄自复后触点不随轴复位,其中10、40、50型的动触点在轴上有45°的自由行程;20型有90°自由行程;30型有135°自由行程。

LW2型控制开关型号、型式及其符号含义

(1)型号说明

LW2-1-2/3 4-

式中 开关型式,共有6类,如表5-1所示;

触点型式,共14种;

板面型式,共有两种,“F”为方形,“O”为圆形;

手柄型式,共有9种;

定位器型式,共有两种,45°定位用“8”表示,90°定位不表示;

限位装置,有者以“×”表示,无者不表示;

触点特殊排列时用A 表示。

(2)开关型式及其表示符号

表5-2 开关型式及其型号含义表

3.常用的断路器触点图表

下面以LW2-Z -la 、4、6a 、40、20、20/F8型

控制开关为例介绍。左列所示手柄的六种位置为屏前视图,而其余右边触点盒的触点通断状况是由屏后视的。触点排号为逆时针方向次序,“?”号表示触点接通,“一”表示触点断开。 表5-3 LW2-Z -1a 、4、6a 、40、20/F8型开关触点通断符

在发电厂和变电所的工程图中,控制开关的应用十分普遍,按新标准将控制开关SA 的触点通断状况用图形符号表示如表5-3所示。表中6条垂直虚线表示控制开关手柄的6个不同位置:C 一合闸、PC 一预备合闸、CD 一合闸后;T 一跳闸、PT 一预备跳闸、TD 一跳闸后。水平线表示触点的引出线,水平线下的黑圆点表示该对触点在此位置是接通的,否则是断开的。

第二节 断路器的基本控制回路

在发电厂和变电所中有多种成熟的基本控制回路,这些典型接线可以独立运行,也可互相组合构成更复杂的控制回路。

一、断路器的基本跳、合闸控制回路

断路器基本跳、合闸回路如图5-2所示,其工作原理简述如下。

(1)合闸操作。手动合闸是将控制开关SA 打至“合闸”位置,此时其5—8触点瞬时接通;而断路器在跳闸位置时其动断触点QF2是接通的,所以合闸接触器KM 线圈通电起动,其动合触点接通,断路器合闸线圈YC 通电启动,断路器合闸。当合闸操作完成后,断路器的动断辅助触点QF2断开,合闸接触器KM 线圈断电,在合闸回路中的两个动合触点断开,切断断路器合闸线圈YC 的电路;同时,断路器动合触点QF1接通,准备好跳闸回路。

断路器的自动合闸是由自动重合闸装置的出口触点K1闭合实现的。

(2)跳闸操作。手动跳闸是将控制开关SA 打至“跳闸”位,此时其6—7

触点接通,而表5-4 LW2-Z -1a 、4、6a 、40、20、20/F8型控制开关触点图表

断路器在合闸位置时其动合触点QF1是接通的,所以跳闸线圈YT 通电,断路器进行跳闸。当跳闸操作完成后,断路器的动合触点QF1断开,而动断触点QF2接通,准备好合闸回路。

断路器的自动跳闸是由保护装置出口继电器K2触点闭合来实现的。

二、断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路

1.断路器的“跳跃”现象及危害

如果手动合闸后控制开关(SA 的手柄尚未松开 5—8触点仍在接通状态)或者自动重合闸装置的出口触点K1烧结,若此时发生故障,则保护装置动作,其出口 K2触点闭合,跳闸线圈YT 通电起动使断路器跳闸,则QF2接通,使接触器KM 又带电,使断路器再次合闸,保护装置又动作使断路器又跳闸……,断路器的这种多次“跳一合”现象称为“跳跃”。如果断路器发生跳跃,势必造成绝缘下降、油温上升,严重时会引起断路器发生爆炸事故,危及设备和人身的安全。

2.断路器的“防跳”控制回路

在35kV 及以上电压的断路器控制回路中,通常加装防

跳中间继电器KCF ,如图5-3所示。KCF 常采用DZB 型

中间继电器,它有两个线圈:电流起动线圈KCF1,串接于

跳闸回路中;电压(自保持)线圈KCF2,与自身的动合触

点串联,再并接于合闸接触器KM 的回路中。

当手动合闸时SA 的5—8触点尚未断开或自动装置K1

触点烧结,此时发生故障,则继电保护装置动作,K2触点

闭合,经KCF1的电流线圈、断路器动合触点QF1,

跳闸线

图5-2 断路器基本跳、合闸回路

图5-3 由防跳继电器构成

圈通电起动,使断路器跳闸。同时,KCF1电流线圈起动,其动合触点闭合,使其经电压线圈KCF2自保持,而KCF 的动断触点断开,可靠地切断KM 线圈回路,即使SA 的5—8触点接通,KM 也不会通电,防止了断路器跳跃现象的发生。只有合闸命令解除(SA 的 5—8触点断开或K1断开),KCF2电压线圈断电,才能恢复至正常状态。

对于3~10kV 电压等级的断路器,如果采用室内开关柜,没装自动重合闸,由于开关柜具有机械防跳装置,为了简化接线,此时断路器可不设电气“防跳”装置。

三、断路器的位置指示

断路器的跳闸、合闸状态在主控制室应有明确的指示信号,一般有双灯制(红、绿灯)和单灯制(白灯)两种接线方式。

(1)双灯制控制接线。断路器的双灯制位置指示接线如

图5-4所示。当断路器在跳闸位置时,其动断触点QF2接

通,绿灯(HG )亮;当断路器在合闸位置时,其动合触点

QF1接通,红灯(HR )亮。即红灯(HR )亮表示断路器在

合闸状态,绿灯(HG )亮表示断路器在跳闸状态。

(2)单灯制控制接线。单灯制用灯光和控制开关手柄位

置来表示断路器手动跳、合闸位置。

有中控台的,一般也设置跳、合闸位置继电器,利用其

相关的触点接通中央音响信号及模拟灯信号回路。

四、断路器自动跳、合闸的信号回路

断路器由自动装置驱动进行跳、合闸时,信号灯是闪光的,与手动跳、合闸时信号灯是平光的有所区别。现以双灯制断路器的跳、合闸信号回路为例,具体分析如下。

图5-5是断路器跳、合闸双灯制信号回路接线图,其动作原理简析如下。

1.断路器跳闸信号

(1)手动合闸。SA 置“跳闸后”位置时,其触点10—11通,绿灯HG 经QF 动断触点发平光,表示断路器手动跳闸。

(2)自动跳闸。SA 在“合闸后”位置时,其9—10触点通,此时若发生故障,自动装置动作使断路器自动跳闸,QF2动断触点自动接通,绿灯HG 经SA 的9-10触点接至闪光小母线M100(十),则绿灯闪光,表示断路器自动跳闸。

(3)绿灯闪光解除。值班人员将SA 打至“跳闸后”位置,其触点10—11接通,9-10断开,绿灯接至“十”电源小母线,所以绿灯又发平光,闪光解除。

图5-4 断路器的位置

指示接线图

2.断路器合闸信号

(1)手动合闸。SA 置“合闸后”位置时,其触

点13—16接通,红灯HR 经动合触点QF1发平光,

表示断路器手动合闸。

(2)自动合闸。断路器在“跳闸后”位置时,SA

的14—15触点通,此时若自动装置动作使断路器自

动合闸,则QF 的动合触点QF1自动接通,红灯HR

经SA 的14—15触点接至闪光小母线M100(+),

则红灯HR 闪光,表示断路器自动合闸。

(3)红灯闪光解除。值班人员将SA 打至“合闸

后”位置,其触点16—13接通,14—15断开,红灯

接至“十”电源小母线,所以红灯又发平光,闪光解除。

3.事故音响信号起动回路

断路器自动跳、合闸后,不仅指示灯要发出闪光,而且还要求发出事故音响信号(蜂鸣器HA )。事故音响信号是利用不对应原则实现的,全厂共用一套音响装置。

(1)事故音响信号何时发出?在电力系统发生的故障中,暂时性故障占70%以上,所以规定断路器因系统故障而自动跳闸后,应自动(或手动)重合闸一次,以判断故障的性质。如为暂时性故障(风吹树枝、竹杆碰线、鸟害等)故障很快消除,则重合闸会成功;如为永久性故障(如线路断线、杆塔倒地等),故障不会自动消除,当重合于故障线路上,则断路器在保护装置的作用下即刻跳开,应发出音响。

(2)手动重合闸的要求。在事故发生后,若需手动重合闸,则控制开关由原“合闸后”先打至水平位,然后打至“预备合闸”、“合闸”、“合闸后”,由于断路器已跳闸,为使控制开关在转到“预备合闸”和“合闸”位置瞬间,不会因断路器触点与控制开关触点接通误发事故音响信号,使值班人员难辨真假,故在接线中应采用只有在“合闸后”位置才接通的触点,而在表5-4找不到这样的触点,所以采用1-3与19—17两对触点串接的方法来实现只在“合闸后”才接通的要求。

(3)用“不对应原则”启动事故音响回路。图5-6为事故音响信号启动回路,由图可见,要接通M708至-700回路,即SA 的1—3与19—17触点需与QF 动断触点同时接通。SA 的1-3与19—17触点在“合闸后”通,而QF 动断触点在跳闸后才闭合,这样利用控制开关SA

的位置与断路器(辅助触点)位置不对应接通事故音响信号的原则,就叫不对应原则。图5-5 断路器跳、合闸双灯

制信号回路接线

灯光信号也存在这样的问题:在合闸操作过程中,由于不对应原则使

信号灯闪光。因为,在图5-6中,原SA 在“合闸后”位置,9—10触

点接通;当断路器自动跳闸后,其动断触点闭合,绿灯HG 经SA 的

9—10接至M100(十),所以闪绿光。此时手动SA ,置“预备跳闸” 绿

灯平光、“预备合闸”-绿灯闪光、“合闸”一绿灯仍闪光、“合闸后”瞬

间绿灯仍闪光,直至断路器合闸完成,其辅助触点同时切换完毕,绿

灯灭,红灯经QF 动合触点、SA 的13—16触点发平光,表明合闸操

作过程的完成。

五、断路器控制回路完好性的监视

断路器的控制回路包括熔断器和其回路接线,必须对其有经常性

的监视,否则当熔断器熔断或控制回路断线(经常是接触不良)时,

将不能正常进行跳、合闸操作。 目前广泛采用的控制回路完好性监视方式有两种,即灯光监视和音响监视。在中小型发电厂和变电所一般采用双灯监视方式,在大型发电厂和变电所则多采用单灯加音响监视方式。

(1)双灯制监视方式。如第三节图5-7所示,当断路器在跳闸位置时,若控制回路完好则绿灯HG 亮,否则说明熔断器熔断或合闸回路断线;同理,红灯HR 亮,表明断路器在合闸位置,同时说明跳闸回路是完好的。

(2)单灯制监视方式。如第四节图5-8所示,将跳闸位置继电器KCT 的动断触点和合闸位置继电器KCC 的动断触点串联接于控制回路断线小母线M7131与“十”电源之间。当控制回路熔断器熔断时,KCT 和KCC 同时失电,其动断触点同时闭合,接通信号继电器KS ,发出控制回路断线的音响和光字牌信号;并进一步由控制开关SA 手柄内信号灯的熄灭与否,找出故障回路。

第三节 灯光监视的断路器控制回路

在发电厂和变电所中,常见的断路器控制回路可分为两种,即灯光监视的控制回路和音响监视的控制回路

图5-7是灯光监视的断路器控制回路接线图。由图可见,

图5-7是由基本控制回路图5-2、图5-3、图5-5和图5-6组合而成,该接线图折动作原理分析如下:

(1)手动合闸或自动装置合闸。手动合闸,SA 的5-8

触点瞬间接通(或自动装置动图5-6 事故音响信号起动回路

作,其出口继电器动合触点K1闭合),此时断路器动断触点QF2和防跳继电器KCF动断触点是接通的,所以控制电源电压加到合闸接触器KM的线圈上,其动合触点闭合,启动合闸回路中的断路器合闸线圈YC,断路器合闸。

手动合闸的灯光信号:手动合闸后,SA的16—13触点接通,断路器合闸后其动合触点QF1闭合,所以红灯HR经SA16—13→R2→KCF1→QF1→YT通电发平光。但因回路中串有KCF1、R2及HR等电阻元件,所以YT和KCF1两线圈上压降达不到其启动值,所以断路器不会跳闸。

自动合闸时的灯光信号:自动装置动作,K1闭合,KM启动,断路器自动合闸。此时,SA是处在“跳闸后”位置,SA的14—15触点接通,所以红灯HR经SA的14—15触点→R2→KCF1→QF1→YT接至闪光小母线M100(十)上,红灯HR闪光。

(2)手动跳闸或保护装置动作跳闸。手动跳闸,SA的6-7触点接通(或保护装置动作,其出口继电器动合触点K2闭合),此时断路器动合触点QF1是闭合的,所以控制电源电压加到断路器跳闸线圈YT和防跳继电器KCF1线圈上。YT阻抗大于KCF1的阻抗,但KCF1电流线圈灵敏度高于YT,所以两线圈同时启动。YT启动断路器跳闸,而防跳继电器KCF启动,其触点进行切换。

手动跳闸的灯光信号:手动跳闸后,SA的10—11触点接通,而断路器动断触点QF2闭合,所以绿灯HG经SA的10—11→R 2→QF2→KM线圈通电发平光。但因回路中串有HG 和R l电阻元件,KM线圈上压降达不到其启动值,所以断路器不会合闸。

自动跳闸时的灯光信号:自动装置动作,K2闭合,断路器跳闸。此时,SA在“合闸后”位置,其9—10触点接通;断路器跳闸后,QF3闭合,所以绿灯HG经SA的9—10触点→R1→QF2→KM线圈接到闪光小母线M100(十)上,绿灯HG闪光。

(2)跳、合闸回路完整性监视。在跳、合闸回路中接入红、绿信号灯:①跳闸回路,红灯亮表示断路器在合闸状态(QF1动合触点闭合),且跳闸回路是完好的(YT回路畅通)。

②合闸回路,绿灯HG亮,表示断路器在跳闸状态(QF2动断触点闭合)。且合闸回路是完好的(KM线圈回路畅通)。

(3)熔断器完好性监视。红灯HR或绿灯HG有一个亮,则表明熔断器FU是完好的。

(4)KCF动合触点串一电阻R4与K2动合触点并联,防止当K2先于QF1跳开时烧坏K2触点,而加入KCF动合触点与R4串联,即使K2先跳开,因有与之并联的KCF及R4,所以K2不会烧坏。

(5)灯光监视的控制回路的优缺点。该回路结构简单,红、绿信号灯指示断路器的位

置十分明显;但在大型发电厂和变电所中,因控制屏多,所以必须加入音响信号,以便及时引起值班人员的注意。

第四节音响监视的断路器控制回路

音响监视的断路器控制、信号电路如图5-8所示。操作机构为电磁操作。图中M709、M710为预告信号小母线;M7131为控制回路断线预告小母线;SA为LW2-YZ-1a、4、6a、40、20、20/F1 型控制开关;KCC、KCT为合闸、跳闸位置继电器;KS为信号继电器;H 为光字牌。电路的动作过程如下:

1.断路器的手动控制

断路器手动合闸前,跳闸位置继电器KCT线圈带电,其常开触点KCT闭合,由十700经SA14—15触点→KCT常开触点→SA1—3触点→R1至一700形成通路。信号灯发平光。

手动合闸操作时,将控制开关SA置于“预备合闸”位置,此时,M100(十)经SA13一14→KCT→SA1—3→R1至一700形成通路,信号灯闪光。接着将SA置于“合闸”位置,SA9-12触点接通,接触器KM带电,其常开触点闭合,合闸线圈YC带电,使断路器合闸。断路器合闸后,SA自动复归至“合闸后”位置。此时由于断路器合闸,合闸位置继电器KCC线圈带电,其常开触点闭合后,+700经SA17—20触点→KCC→SA2—4→R1至-700形成通路,信号灯发平光。

手动跳闸操作时,先将SA置于“预备跳闸”位置,此时,M100(十)经SA17-18→KCC→SA1—3→R1至-700形成通路,信号灯闪光。再将SA置于“跳闸”位置,SA10-11触点接通,跳闸线圈YT带电,使断路器跳闸。断路器跳闸后,SA自动复归至“跳闸后”位置,KCT带电,常开触点闭合,此时SA14—15触点通,信号灯发平光。

2.断路器的自动控制

当自动装置动作后,K1触点闭合,短接SA9—12触点,合闸回路接通,断路器合闸。此时,SA位于“跳闸后”位置,M100(十)经SA18—19→KCC触点→SA1-3→R1至-700形成通路,信号灯闪光。操作SA至“合闸后”位置使信号灯发平光。当继电保护动作、保护出口继电器KCO触点闭合接通跳闸回路,使跳闸线圈YT带电,断路器跳闸。此时,M100(十)经SA13—14→KCT→SA2—4→R1至-700形成通路。信号灯闪光。同时SA5—7、SA23—21和KCT的常开触点均闭合,接通事故跳闸音响信号回路,发事故音响信号。

3.控制电路电源监视

当控制电路的电源消失(如熔断器FU1、FU2熔断或接触不良)时,KCC 和KCT 同时失电,其常开触点断开,信号灯熄灭,其常闭触点闭合,起动信号继电器KS ,KS 的常开触点闭合接通光字牌H 显示“电源消失”同时发出音响信号。

当断路器、SA 均在合闸(或跳闸)位置,跳闸(或合闸)回路断线时,都会出现信号灯熄灭,光字牌点亮并延时发音响信号。如果控制电源正常,信号电源消失,则不发音响信号,只是信号灯熄灭。

4.音响监视的优点

(1)由于跳闸和合闸位置继电器的存在,使控制回路和信号回路分开,这样可以防止当回路或熔断器断开时,由于寄生回路而使保护装置误动作。

(2)利用音响监视回路的完好性,便于及时发现断线故障。

(3)信号灯减半,对大型发电厂和变电所不但可以避免控制屏太拥挤,而且可以防止误操作。

图5-8 音响监视的断路器控制、信号回路接线图

表5-5 LW2-YZ -1a 、4、6a 、40、20、20/F 1型控制开关触点图表

(4)减少了电缆芯数。

但是、音响监视采用单灯制,增加了两个继电器(KCT和KCC),位置指示灯采用单灯不如双灯直观。目前只有大型发电厂、变电所宜采用音响监视方式。

第五节灯光监察弹簧操作断路器控制回路

一、对弹簧储能操作的特殊要求

断路器采用弹簧储能操作,是利用弹簧预先储备的能量作为断路器的合闸的动力。为了满足断路器控制的要求。在操作机构中装有合闸弹簧。采用这种控制方式,对操作电源容量的要求不高,在220kV及以下系统中得到应用。

图5-9弹簧操作灯光监视的断路器控制、信号电路图

弹簧储能操作除考虑对控制回路的基本要求外,还应满足以下特殊要求:

(1)合闸弹簧的储能要自动完成。

(2)合闸弹簧拉紧不到位时不允许合闸,并发出信号。

二、基本电路及工作状态分析

图5-9为弹簧操作灯光监视的断路器控制、信号电路图。该图控制电压为-220V或一110V,适应于直流电源为镉镍电池或免维护铅酸蓄电池直流屏的发电厂或变电所中的断路器控制、信号系统。电路图的工作原理与电磁操作的断路器相比,有以下特点:(1)当断路器无自动重合闸装置时,在其合闸回路中串有操动机构的辅助常开触点Q1。只有在弹簧拉紧到位,Q1闭合后,才允许合闸。

(2)当弹簧未拉紧时,操动机构的两对辅助常闭触点Q1闭合,起动储能电机M,使合闸弹簧拉紧。弹簧拉紧后,两对常闭触点Q1断开,合闸回路中的辅助常开触点Q1闭合,电动机M停止转动。此时,进行手动合闸操作,合闸线圈YC带电,使断路器QF 利用弹簧

存储的能量进行合闸。合闸弹簧在释放能量后,又自动储能,为下次动作做准备。

(3)当断路器装有自动重合闸时,由于合闸弹簧正常运行处于储能状态,所以能可靠地完成一次重合闸的动作。如果重合不成功又跳闸,将不能进行第二次重合,但为了保证可靠“防跳”,电路中仍有防跳措施。

(4)当弹簧未拉紧时,操动机构的辅助常闭触点Q1闭合,发“弹簧未拉紧”信号。

第六节

灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路

一、对液压操作机构的特殊要求

以前我国110kV 以上少油断路器广泛采用液压操作机构。当断路器跳、合闸时,利用跳、合闸电磁铁开启高压油门,靠油的压力完成跳、合闸动作。断路器采用液压操作机构,除了要考虑对控制回路的基本要求外,还要满足以下要求

(1)要保持油的压力在允许范围。一般要求油压为15.8~17.5MPa 的范围内。为保持油压在要求的范围内,通常装设电动油泵。当油压低于15.8MPa 时,自动起动油泵补压,油压上升到17.5MPa 时,自动停泵。

(2)油压出现异常时,应自动发出信号。当油压低于14.4MPa 时,应发出油压降低信号;当油压高于20MPa 时或低于10MPa 时,应发出油压异常信号。

(3)油压严重下降,不能达到故障状态下断路器跳闸要求时,应自动跳闸。当油压低于12.6MPa 时,应自动跳闸并且不允许再合闸。

二、基本电路及工作状态分析

图5-10是液压操动、采用灯光监视的断路器控制回路,控制开关是LW2-Z 型的。该回路的特点是断路器的跳、合闸的动力是靠液体的压力,所以其控制合闸的电流小(只需2A 即可),但对液压装置要求较高,专设有压力异常报警、自动稳压和压力异常闭锁合闸操作等装置。

其中,图3-10(a )即灯光监视的断路器控制回路部分,图(b )为压力异常预告信号回路,图(c )为油泵电动机启动回路。S1~S5为液压机构微动开关的触点; S6、S7为压力表电触点,各触点的动作值如表5-6所示。KC1、KC2为中间继电器,KM 为直流接触器,M 为直流电动机。液压部分动作分析如下。

表5-6 压力表触点的动作值

(1)液压操动机构的压力控制。为保证断路器的正常工作,油压应维持在15.8~17.5MPa 的范围内,否则应进行调节。

1)当油压低于17.5MPa 时,S1闭合;当油压降至15.5MPa 时,S2闭合使接触器 KM 启动,其KM —1触点闭合,经S 使KM 自保持;KM —2与KM —3触点闭合,使电动机M 启动升高油压,KM 触点闭合,发出电动机M 启动信号。

2)当油压升至15.5MPa 以上时,S2断开,但直到升至17.5MPa 时,S1断开,KM 线圈失电,油泵电机才停止转动。以此维持油泵油压在15.8~17.5MPa 范围内。

(2)油压异常时发出信号。

1)当油压降至14.4MPa 时,S3闭合,发出油压降低信号。

2)当油压降至13.2MPa 时,S4断开,切断断路器合闸回路,即是行使“油压降低闭锁合闸”功能,避免断路器在油压过低时合闸的“慢爬”现象。

3)当油压降至10MPa 以下时S6闭合,油压超过20MPa 时S7闭合,都能使中间继电器KC2启动,其动合触点闭合发出油压异常信号。

(3)油压严重下降时,断路器自动跳闸。当油压严重下降时(如低于12.6MPa ),S5闭合,启动中间继电器KC1,其动合触点闭合,接通断路器跳闸线圈YT ,使断路器自动跳闸,退出工作。

图5-10 液压操作灯光监视的断路器控制、信号电路图

(a )灯光监视的QF 控制回路;(b )液压异常预告信号回路;

(c )油泵电机启动回路

断路器控制回路基本原理

1、控制回路的基本要求 开始学习控制回路之前,我们先了解一下控制回路需要具备哪些基本的功能: (1)能进行手动跳合闸和由保护和自动装置的跳合闸; (2)具有防止断路器多次重复动作的防跳回路; (3)能反映断路器位置状态; (4)能监视下次操作时对应跳合闸回路的完好性; (5)有完善的跳、合闸闭锁回路; 2、典型的控制回路 根据控制回路的几点基本要求,我们以10kV的PSL641保护装置为例,分为五个步骤,一步步搭建基本的控制回路,并了解每个部分的作用。 (1)跳闸与合闸回路 首先,能够完成保护装置的跳合闸是控制回路最基本的功能。这个功能的实现很简单,回路如下图所示。 假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源-> TJ-> LP1-> DL-> TQ-> 负电源构成回路。跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。合闸过程同理。 分闸到位后,DL常开接点断开跳闸回路。DL常闭接点闭合,为下一次操作对应的合闸回路做好准备。 利用DL常开接点断开跳闸电流,一是为了防止TJ粘连造成TQ烧坏(因为TQ的热容量是按短时通电来设计的);二是因为如果由TJ来断开合闸电流,由于TJ接点的断弧容量不够,容易造成TJ接点烧坏(HJ也是一样的道理),这就为下一次保护跳闸(或合闸)埋下了隐患且不易被发现。 (2)跳闸/合闸保持回路 为了防止TJ先于DL辅助接点断开(如开关拒动等情况),我们增加了“跳闸自保持回路”。该回路可以起到保护出口接点TJ以及可靠跳闸的作用。增加的部分用红色标记,R 在Ω左右。当分闸电流流过TBJ时,TBJ动作,TBJ1闭合自保持,直到DL断开分闸电流。这时无论TJ是否先于DL断开,都不会影响断路器分闸,也不会烧坏TJ。 (3)防跳回路 TBJ我们有时也叫它“防跳继电器”。这是因为它有另一个非常重要的功能:防跳。 防跳的概念:所谓的防跳,并不是“防止跳闸”,而是“防止跳跃”。当合闸于故障线路时,保护会发跳令将线路跳开。如果此时HJ接点发生粘连,断路器就会在短时间内反复跳、合、跳、合。。。这就是“跳跃现象”。(断路器跳闸时间需要30-60ms,合闸时间需

断路器控制回路原理

第5章断路器控制回路 教学目的:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路复习旧课:操作电源概述、蓄电池组直流操作直流、硅整流电容储能装置直流系统、复式整流装置直流系统、直流系统的绝缘监察与电压监察装置; 重点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路; 难点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路; 引入新课: 第一节概述 一、断路器控制方式 断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器一般由动触头、静触头、灭弧装置、操动机构及绝缘支架等构成。为实现断路器的自动控制,在操动机构中还有与断路器的传动轴联动的辅助触头。断路器的控制方式有多种,分述如下。 1.按控制地点分 断路器的控制方式接控制地点分为集中控制和就地(分散)控制两种。 (1)集中控制。 2.按控制电源电压分 断路器的控制方式接控制电源电压分为强电控制和弱电控制两种。 (1)强电控制。从断路器的控制开关到其操作机构的工作电压均为直流110V或220V。 (2)弱电控制。控制开关的工作电压是弱电(直流48V),而断路器的操动机构的电压是220V。目前在500kV变电所二次设备分散布置时,在主控室常采用弱电一对一控制。 3.按控制电源的性质分 断路器的控制方式按控制电源的性质可分为直流操作和交流操作(包括整流操作)两种。 直流操作一般采用蓄电池组供电;交流操作一般是由电流互感器、电压互感器或所用变压器提供电源。

断路器控制回路讲义_secret

断路器控制回路 在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。控制回路是连接一次设备和二次设备的桥梁,通过控制回路,可以实现二次设备对一次设备的操控。通过控制回路,实现了低压设备对高压设备的控制。 一、控制信号传送过程 (一)常规变电站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 由上图可以看出,断路器的控制操作,有下列几种情况: 1主控制室远方操作:通过控制屏操作把手将操作命令传递到保护屏操作插件,再由保护屏操作插件传递到开关机构箱,驱动跳、合闸线圈。 2就地操作:通过机构箱上的操作按钮进行就地操作。 3遥控操作:调度端发遥控命令,通过通信设备、远动设备将操作信号传递至变电站远动屏,远动屏将空接点信号传递到保护屏,实现断路器的操作。 4开关本身保护设备、重合闸设备动作,发跳、合闸命令至操作插件,引起开关进行跳、合闸操作。

5母差、低频减载等其他保护设备及自动装置动作,引起断路器跳闸。 可以看出,前三项为人为操作,后两项为自动操作,因此断路器的操作据此可分为人为操作和自动操作。 根据操作时相对断路器距离的远近,可分为就地操作、远方操作、遥控操作。就地通过开关机构箱本身操作按钮进行的操作为就地操作,有些开关的保护设备装在开关柜上,相应的操作回路也在就地,这样通过保护设备上操作回路进行的操作也是就地操作,保护设备在主控室,在主控室进行的操作为远方操作,通过调度端进行的操作为遥控操作。 (二)综自站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程Array 操作方式与常规变电站相比,仅在远方操作和遥控操作时不同。 在主控室内进行远方操作,一般是通过后台机进行,操作命令传达到测控装置,启动测控装置跳、合闸继电器,跳、合闸信号传递到保护装置操作插件,启动操作插件手跳、手合继电器,手跳、手合继电器触点接通跳、合闸回路,启动 断路器跳、合闸。当后台机死机或其它原因不能操作时,可以在测控屏进行操作。

断路器的控制原理

断路器的控制原理 在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。 (二)综自站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 操作方式与常规变电站相比,仅在远方操作和遥控操作时不同。 在主控室内进行远方操作,一般是通过后台机进行,操作命令传达到测控装置,启动测控装置跳、合闸继电器,跳、合闸信号传递到保护装置操作插件,启动操作插件手跳、手合继电器,手跳、手合继电器触点接通跳、合闸回路,启动断路器跳、合闸。当后台机死机或其它原因不能操作时,可以在测控屏进行操作。 遥控操作由调度端(或集控站端)发送操作命令,经通讯设备至站内远动通讯屏,远动通讯屏将命令转发至站内保护通讯屏,然后保护通讯屏将命令传输至测控屏,逐级向下传输。 需要指出,有些老站遥控命令是通过后台机进行传输的,如虚线图所示,但由于后台机死机

断路器的控制原理图

四动力车间一月份车间培训讲义 授课人:高成波 授课时间:12月29日 一、断路器的规范及铭牌数据代表的意义 我车间110KV断路器为SF6气体断路器,灭弧介质为SF6气体;型号为LW35-126/3150-40;其中126代表断路器的额定电压(KV),3150为断路器的额定电流(A),40为断路器的额定短路断开电流(KA) 额定电压:是指断路器在运行中所承受的正常工作电压。 额定电流:是指断路器长时间通过的最大工作电流。 额定开断电流:是指断路器在额定电压下允许开断的最大电流。 二、高压断路器的用途 高压断路器是电力系统最重要的控制和保护设备,它在电网中起两方面作用。在正常运行时,根据电网的需要,接通或断开电路的空载电流和负载电流,这时起控制作用。而当电网发生故障时,高压断路器和保护装置及自动装置相配合,迅速、自动地切断故障电流,将故障部分从电网中断开,保证电网无故障部分的安全运行,以减少停电范围,防止事故扩大,这时起保护作用。 三、高压断路器的分类及组成部分 1、按灭弧介质分可分为: 1)油断路器 2)磁吹断路器 3)真空断路器 4)六氟化硫断路器 5)空气断路器 6)自产气断路器 2、高压断路器的组成部分 大体可分为:1)导电部分 2)灭弧部分 3)绝缘部分 4)机构及传动部分 5)附件 四、SF6断路器的种类及性能特点 SF6断路器的种类按构造分有敞开式和封闭式;按灭弧方式分有单压式各双压式;按总体分有落地箱式和支撑绝缘式。 SF6断路器的性能特点是: 1)灭弧能力强,介质绝缘强度高,单元额定电压较高。 2)在开断大电流时,产生的电弧电压不高,触头寿命长。 3)切断小电流电容电流时,过电压值较小,不需并联电阻。 4)本体寿命高,检修周期长,维护方便。 5)体积小,重量轻,结构简单,噪音小 五、断路器的简单灭弧原理 断路器的简单灭弧原理是利用热游离和去游离的矛盾,加速去游离的进行,减弱热游

断路器控制回路基本原理精编

断路器控制回路基本原理 1、控制回路的基本要求 开始学习控制回路之前,我们先了解一下控制回路需要具备哪些基本的功能: (1)能进行手动跳合闸和由保护和自动装置的跳合闸; (2)具有防止断路器多次重复动作的防跳回路; (3)能反映断路器位置状态; (4)能监视下次操作时对应跳合闸回路的完好性; (5)有完善的跳、合闸闭锁回路; 2、典型的控制回路 根据控制回路的几点基本要求,我们以10kV的PSL641保护装置为例,分为五个步骤,一步步搭建基本的控制回路,并了解每个部分的作用。 (1)跳闸与合闸回路 首先,能够完成保护装置的跳合闸是控制回路最基本的功能。这个功能的实现很简单,回路如下图所示。 假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源->TJ->LP1->DL->TQ->负电源构成回路。增加的部分用红色标记,R在0.1Ω左右。(断路器跳闸时间需要30-60ms,合闸时间需要60-90ms,一个跳合周期只需要150ms,很容易在短时间内完成几个周期的跳合跳的循环)跳跃现象轻

10kV开关电气控制回路图

检修部员工培训模块 TDJXGYAQ 5.4.1.11 设备检修工艺、方法—电气 10kV开关电气控制回路图 2017-09-30发布 2017-12-01实施大唐国际托克托发电有限责任公司检修部

目录 1、符号及说明 (3) 2、断路器的控制回路的基本要求 (3) 3、断路器控制回路详解 (4)

编制人:张志峰主讲人:张志峰 10kV开关电气控制回路图 1、符号及说明 1.1 如图所示为托克托发电厂五期10kV开关VBG-12P的电气原理图。 1.2 图中操作电源选用AC/DC110V。 图1手车式电气原理图 1.3 图中:HQ:合闸线圈;TQ:分闸线圈;M:储能电机;R0:电阻;S8:辅助开关(当手车在试验位置切换); S9:辅助开关(当手车在工作位置切换);SP5:合闸闭锁用电磁铁辅助开关;S2:微动开关;DL:辅助 开关;U:桥式整流器(直流时取消2U~4U);K1:合闸闭锁线圈;K0:防跳继电器;Y7~Y9:过流脱扣 器;X:航空插头;L1~L10:连接线;PCB:线路板。 1.4 图中包括电机回路、合闸回路、闭锁回路、分闸回路、辅助回路。 2、断路器的控制回路的基本要求 2.1、应能监视控制电源及跳、合闸回路的完好性:断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。 因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。 2.2、具有防止多次合、跳闸的“跳跃”闭锁装置。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才 发生。发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁

ABB断路器参数调试讲义

ABB 断路器参数调试讲义 电控柜的断路器进行设置,在ABB 塑壳断路器(正面)下方有两个旋钮(见下图),通过调节旋钮的位置可以设置断路器的过流、过载保护值,具体设置方法如下: 一、ABB 塑壳断路器过流、过载旋钮设置说明: 1、过流调节旋钮,设置电控箱整个负载的过流保护值,调节范围从2000A —4000A ,从MIN —MED —MAX 共有9个档位,档位对应值如下: MIN (1)档—2000A; (2)档—2250A; (3)档—2500A; (4)档—2750A; 过流 调节旋钮 过载调节旋钮

MED(5)档—3000A; (6)档—3250A; (7)档—3500A; (8)档—3750A; MAX(9)档—4000A; 2、过载调节旋钮,设置电控箱整个负载的过载保护值,调节范围从280A—400A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下: MIN(1)档—280A; (2)档—295A; (3)档—310A; (4)档—325A; MED(5)档—340A; (6)档—355A; (7)档—370A; (8)档—385A; MAX(9)档—400A; 二、ABB断路器机型设置说明

EBZ230380132400A7档2档 EBZ260H 380132400A7档2档380160400A8档2档 EBZ318H380200400A9档3档 三ABB断路器低压断路器的参数详解 3.1、空气断路器的框架电流Iu、额定电流Ie、额定电流 整定值Ir的含义是什么 框架电流Iu: 又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作 制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。 额定工作电流Ie: 指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及 防护等级等因素有关。有时被标识为In。 额定电流整定值Ir: 这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保 护。 比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( – 1)Ie 可调。 3.2、极限短路分断能力Icu、额定运行短路能力Ics、短 时耐受电流Icw的含义是什么 极限短路分断能力Icu 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路

断路器控制回路六大基本要求

断路器控制回路六大基本要求 对于一个符合标准的断路器来说,为了能够正确有效的控制回路,需要具备以下六大基本要求: (1)应有对控制电源的监视回路.断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作.因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理.对于遥控变电所,断路器控制电源的消失,应发出遥信。 (2)应有防止断路器"跳跃"的电气闭锁装置,发生"跳跃"对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施.断路器的"跳跃"现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生."防跳"回路的设计应使得断路器出现"跳跃"时,将断路器闭锁到跳闸位置。 (3)应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性.当跳闸或合闸回路故障时,应发出断路器控制回路断线信号。 (4)对于断路器的合闸、跳闸状态,应有明显的位置信号,故障自动跳闸、自动合闸时,应有明显的动作信号。 (5)跳闸、合闸命令应保持足够长的时间,并且当跳闸或合闸完成后,命令脉冲应能自动解除.因断路器的机构动作需要有一定的时间,跳合闸时主触头到达规定位置也要有一定的行程,这些加起来就是断路器的固有动作时间,以及灭弧时间.命令保持足够长的时间就是保障断路器能可靠的跳闸、合闸.为了加快断路器的动作,增加跳、合闸线圈中电流的增长速度,要尽可能减小跳、合闸线圈的电感量.为此,跳、合闸线圈都是按短时带电设计的.因此,跳合闸操作完成后,必须自动断开跳合闸回路,否则,跳闸或合闸线圈会烧坏.通常由断路器的辅助触点自动断开跳合闸回路。 (6)断路器的操作动力消失或不足时,例如弹簧机构的弹簧未拉紧,液压或气压机构的压力降低等,应闭锁断路器的动作,并发出信号.SF6气体绝缘的断路器,当SF6气体压力降低而断路器不能可靠运行时,也应闭锁断路器的动作并发出信号。 消息来源于中国电气之家(25dq)。

A断路器参数调试讲义全

ABB断路器参数调试讲义 电控柜的断路器进行设置,在ABB塑壳断路器(正面)下方有 1、过流调节旋钮,设置电控箱整个负载的过流保护值,调节范围从2000A—4000A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下:MIN(1)档—2000A; (2)档—2250A; (3)档—2500A; (4)档—2750A; MED(5)档—3000A; (6)档—3250A; (7)档—3500A; (8)档—3750A; MAX(9)档—4000A; 2、过载调节旋钮,设置电控箱整个负载的过载保护值,调节范围从280A—400A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下:MIN(1)档—280A; (2)档—295A; (3)档—310A; (4)档—325A; MED(5)档—340A; (6)档—355A; (7)档—370A; (8)档—385A; MAX(9)档—400A; 二、ABB断路器机型设置说明

三ABB断路器低压断路器的参数详解 3.1、空气断路器的框架电流Iu、额定电流Ie、额定电流整定值Ir 的含义是什么? ?框架电流Iu: 又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作 制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。 ?额定工作电流Ie: 指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定 电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护 等级等因素有关。有时被标识为In。

?额定电流整定值Ir: 这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断 路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。 ?比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 – 1)Ie 可调。 3.2、极限短路分断能力Icu、额定运行短路能力Ics、短时耐受电流 Icw的含义是什么? ?极限短路分断能力Icu 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但不要求断路器未经过维修或更换零件的条件下能继续使用。 ?额定运行短路能力Ics 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但要 求断路器在未经过维修或更换零件的条件下能继续再次使 用。 Ics必定小于或等于 Icu,一般用 Ics = xx % Icu 表示。 ?额定短时耐受电流Icw 要求断路器在一定时间内承受一定的短路电流,不损坏并且仍能可靠的执行其功能。 短时耐受电流必须给出两个值,一个是时间,一个电流。比如 1S 、45KA,表示1S内可以承受的电流45KA。 3.3、在塑壳断路器的技术参数中的使用类别A和B什么含义 根据IEC947-2 (GB14048.2) 第4.4中的描述。

断路器电气控制原理

电气控制原理 电气控制原理及接线见附件2。电气原理图和接线图均为产品分闸状态、电气元件无激励状态、操作方式为远方操作时的位置、SF6密度控制器和弹簧行程开关处于无压状态。以下分别论述。 1 合闸操作和分闸操作 产品在分闸位置,合闸回路接通。接到合闸指令时,合闸线圈52C带电,使产品合闸。合闸过程中,辅助开关52a、52b发生切换,合闸回路断开,分闸回路接通。 当产品接到分闸指令时,分闸线圈52T1、52T2带电,使产品分闸分闸过程中辅助开关52a、52b再次切换,分闸回路断开,合闸回路接通,等待下次合闸指令。 2 SF6低气压操作闭锁 当SF6压力低于时,63GL1、63GL2接通,继电器63GLX1、63GLX2励磁动作,其常闭触点断开,切断分、合闸回路。 3 低油压分、合闸闭锁 当油压低于分闸闭锁压力时,低油压分闸闭锁压力开关63HL1断开,继电器63HL1X失电,其触点断开,切断分闸回路。 当油压低于合闸闭锁压力时,低油压合闸闭锁压力开关63HL2断开,继电器63HL2X失电,其触点断开,切断合闸回路。 4 电机控制 断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合,接触器88M得电接通电机回路,对碟簧进行储能,储能到位后,控制凸轮使限位开关33hb切断电机回路。当发生故障电动机运转时间过长时,时间继电器48T的延时闭合触点闭合,辅助继电器49MX的常闭触点打开,切断电机回路,使电动机停转。当电机回路出现过载时,热继电器49M的常闭触点断开,切断电机回路。 5 加热器控制 8SH1、8SH2为自动开关,用来控制加热器SH1、SH2(如需实现自动控温、控湿功能,请在订货中说明)。 6 就地—远方转换 43LR为就地—远方转换开关,在远方位置,由主控室对产品进行操作。切换至就地位置并关合自动开关8D1、8D2后,用11-52手动控制开关进行就地分、合闸操作。 7 报警信号与工作信号 SF6低气压报警信号接点为桥式接点,当SF6气压低于报警压力时,该接点接通,发出补气报警信号。 SF6低气压闭锁接点见附图,当产品出现低气压闭锁时该接点接通,其发出相应的闭锁信号。

断路器控制回路概述

断路器控制回路概述 一次设备是指直接用于生产、输送、分配电能的电器设备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆和输电线路等,是构成电力系统的主体。二次设备是用于对电力系统及一次设备的工况进行监测、控制、调节和保护的低压电气设备,包括测量仪表、通信设备等。二次设备之间的相互连接的回路统称为二次回路,它是确保电力系统安全生产、经济运行和可靠供电不可缺少的重要组成部分。 本文简单描述一下断路器控制回路的基本原理,由最基本的回路入手,逐步加入防跳回路和闭锁回路,并对电路做一些完善。当然,本文所给出的回路原理图仅仅是最最基本的、用于解释其基本原理的,实际应用中的回路要复杂得多。 一、最最基本的回路原理图: SB1:合闸开关SB2:分闸开关QF:断路器辅助触点LC:合闸线圈LT:分闸线圈 其动作原理很简单,不再赘述。 二、增加防跳回路: 上面的回路存在一个问题: 如果SB1按下,而此时电路中存在故障,继电保护设备会立即动作,使断路器跳闸,此过程几乎瞬时发生,而操作人员尚来不及松开SB1,则SB1回路中的QF由于断路器跳闸而复又闭合,此时会导致LC再次得电,断路器再次合闸。如此往复,发生了“跳跃”。

如果合闸成功,但SB1由于某种原因粘连而无法断开,那么在操作人员按下SB2进行分闸时,由于SB1粘连,同样会导致跳跃现象的发生。 跳跃现象对设备和操作人员的安全均构成很大危害,所以需要增加防跳回路。 增加了防跳回路的原理图如下: KCF(I):电流防跳继电器,电流达到限定值时动作,此回路中,防止合闸于故障时的跳跃KCF(V):电压防跳继电器,电压达到限定值时动作,此回路中,防止分闸于故障时的跳跃动作过程如下: 合闸:SB1按下→绿灯(GL)失电熄灭,LC得电→断路器合闸→QF改变状态→红灯(RL)亮,KCF(I)得电【由于有RL和R的限流,分闸线圈LT不足以动作】→KCF各辅助触点改变状态→KCF(V)得电 达到上述状态,则合闸动作完成,此过程几乎瞬时完成,SB1尚来不及松开。 若此时由于故障,保护装置使断路器跳闸,则由于KCF(V)的保持作用,SB1回路经KCF 辅助触点改道KCF(V)回路,不会再使LC得电,也就避免了断路器的再次合闸,从而避免了跳跃的发生。 如果回路没有故障,则合闸成功。此时松开SB1,则KCF(V)失电,但由于KCF(I)依然得电,则KCF的各个辅助触点保持。

断路器控制回路讲义

断路器控制回路在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。 (二)综自站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程

操作方式与常规变电站相比,仅在远方操作和遥控操作时不同。 需要指出,有些老站遥控命令是通过后台机进行传输的,如虚线图所示,但由于后台机死机时,将不能进行遥控操作,现在新上站,遥控通道不再经后台机,提高了遥控操作可靠性。

高压断路器的操作回路原理

高压断路器的操作回路原理分析 1.高压断路器的操作回路 1.1高压断路器简介 高压断路器又称高压开关,是电力系统中最重要的控制电器设备,它可以控制线路的断开的合闸。发电机、变压器、高压输电线路、电抗器、电容器等多种电气设备的投运或停运是由相连断路器的合闸或分闸来实现的。运行中一次设备发生故障时,继电保护装置动作,跳开(分闸)离故障设备最近的断路器,使故障设备脱离运行电源。断路器是电力系统操作频繁的设备。 断路器的类型很多,就基本结构而言,是由开断元件、支撑和绝缘件、传动元件、基座、操动机构五个基本元件构成。 根据断路器所采用的灭弧介质,可分为油断路器、压缩空气断路器、SF6(六氟化硫)断路器、真空断路器四种类型。 1.2操作回路简介 发电厂和变电所中的断路器,大部分不是直接在断路器操动机构上操作的,而是采取与操作回路配合使用。一般断路器的均要求远方可以操作,就是在控制室可以对远在几十米或几百米外的断路器进行操作。

操作时,必须有发出电流脉冲的机构,经过操作回路,对断路器进行控制。如果发出电流脉冲的是保护装置,则为保护跳合闸;如果是操作开关,则为手动跳合闸;如果是后台系统,则为遥控跳合闸。 在发出电流脉冲的机构与断路器的操动机构之间的部分,称为操作回路。 国内的保护装置大部分自带操作回路,其主要功能有:1)能进行远方手动合闸、分闸,能由继电保护、自动装置实现跳、合闸。 2)正常运行时,能指示断路器的分、合闸位置状态。 3)能保证跳合闸回路操作结束时,由断路器辅助接点进行断弧,以保护继电保护装置的接点输出。(保持功能)4)能监视操作电源是否正常,能监视下次操作时回路是否正常。 5)有防止断路器连续重复合、跳的“跳跃”闭锁装置。 6)对液压操作机构应有液压降低压锁功能。(一般为35KV 以上电压等级的断路器才会使用SF6液压机构。) 1.3操作回路原理图

断路器控制回路原理图解

断路器控制回路原理图解 n 一次设备是指直接用于生产、输送、分配电能的电器设备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆和输电线路等,是构成电力系统的主体。 一、最最基本的回路原理图:

SB1:合闸开关SB2:分闸开关QF:断路器辅助触点LC :合闸线圈LT : 分闸线圈 其动作原理很简单,不再赘述。 二、增加防跳回路: 上面的回路存在一个问题: 如果SB1按下,而此时电路中存在故障,继电保护设备会立即动作, 使断路器跳闸,此过程几乎瞬时发生,而操作人员尚来不及松开SB1, 则SB1回路中的QF由于断路器跳闸而复又闭合,此时会导致LC再次得电,断路器再次合闸。如此往复,发生了“跳跃”。 如果合闸成功,但SB1由于某种原因粘连而无法断开,那么在操作人员按下SB2进行分闸时,由于SB1粘连,同样会导致跳跃现象的发生。 跳跃现象对设备和操作人员的安全均构成很大危害,所以需要增加防跳回路。 增加了防跳回路的原理图如下:

KCF KCF(I):电流防跳继电器,电流达到限定值时动作,此回路中,防止 合闸于故障时的跳跃 KCF(V):电压防跳继电器,电压达到限定值时动作,此回路中,防止 分闸于故障时的跳跃 动作过程如下: 合闸:SB1按下a 绿灯(GL )失电熄灭,LC 得电a 断路器合闸a QF 改变状态a 红灯(RL )亮,KCF(I)得电【由于有RL 和R 的限流,分 闸线圈LT 不足以动作】a KCF 各辅助触点改变状态a KCF(V)得电 达到上述状态,则合闸动作完成,此过程几乎瞬时完成, SB1尚来不 及松开。 若此时由于故障,保护装置使断路器跳闸,则由于 KCF( V)的保持作 用,SB1回路经KCF 辅助触点改道KCF(V)回路,不会再使LC 得电, 也就避免了断路器的再次合闸,从而避免了跳跃的发生。 如果回路没有故障,则合闸成功。此时松开 SB1,则KCF(V)失电,但 由于QF RL KCF KC F LT

断路器控制回路原理

教学目的:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路复习旧课:操作电源概述、蓄电池组直流操作直流、硅整流电容储能装置直流系统、复式整流装置直流系统、直流系统的绝缘监察与电压监察装置; 重点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路; 难点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路; 引入新课: 第一节概述 一、断路器控制方式 断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。 二、常规断路器控制回路原理 下图为最简单的断路器控制回路原理图 KK—控制开关 HC—合闸线圈或合闸接触器线圈(电磁机构) TQ—跳闸线圈 DL—断路器辅助接点 1ZJ—保护及自动装置接点 BCJ—保护出口继电器接点 HQ—电磁机构中的断路器合闸线圈

(一)合闸回路 断路器合闸回路由以下几部分组成 合闸启动回路→断路器辅助接点(常闭)→合闸线圈 手动合闸或自动合闸时,合闸启动回路瞬时接通,合闸线圈励磁,启动断路器操动机构,开关合上后,串于合闸回路的断路器常闭接点打开,断开合闸回路。(二)跳闸回路 断路器跳闸回路由以下几部分组成 跳闸启动回路 → 断路器辅助接点(常开)→ 跳闸线圈 手动跳闸或自动跳闸时,跳闸启动回路瞬时接通,跳闸线圈励磁,启动断路器操动机构,开关跳开后,串于跳闸回路的断路器常开接点打开,断开跳闸回路。(三)断路器辅助接点的作用 在操作回路中串入断路器辅助接点的作用:(1)跳闸线圈与合闸线圈厂家是按短时通电设计的,在跳、合闸操作完成后,通过DL触点自动地将操作回路切断,以保证跳、合闸线圈的安全;(2)跳、合闸启动回路的触点(操作把手触点、继电器触点)由于受自身断开容量限制,不能很好地切断操作回路的电流,如果由它们断开操作电流,将会在操作过程中拉弧,致使触点烧毁。断路器辅助接点断开容量大,由断路器辅助接点断开操作电流,可以很好地灭弧,保护控制开关及继电器接点不被烧毁。 (四)断路器防跳回路 以上只是最简单的断路器控制回路示意图,在生产过程中,有时由于控制开关原因或自动装置触点原因,在断路器合闸后,上述启动回路触点未断开,合闸命令一直存在,此时,如果继电保护动作,开关跳闸,但由于合闸脉冲一直存在,则会在开关跳闸后重新合闸,如果线路故障为永久性故障,保护将再次将开关跳开,持续存在的合闸脉冲将会使开关再次合闸,如此将会发生多次的“跳—合”现象,此种现象被称为“跳跃”。断路器的多次跳跃,会使断路器毁坏,造成事故扩大。因此,必须对操作回路进行改进,防止“跳跃”发生。防跳继电器就是专门用于防止断路器跳跃的。(有些开关机构本省设计有防跳功能)在操作回路中增加防跳回路后示意图如图所示。 与上图相比,增加了中间继电器TBJ,称为跳跃闭锁继电器。它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联于跳闸回路中,这个线圈的额定电流应根据跳闸线圈的动作电流选取,并要求其灵敏度高于跳闸线圈的灵敏度,以保证在跳闸操作时它能可靠地起动;另一个线圈为电压自保持线圈,经过自身的常开触点并联于合闸线圈回路中。在合闸回路中还串联接入了一个TBJ的常闭触点。 工作原理如下:当利用控制开关合闸或自动装置合闸以后,若合闸接点未断开,当线路发生故障时,保护出口,BCJ(保护出口继电器)闭合,将跳闸回路接通,使断路器跳闸,同时跳闸电流也流过防跳继电器TBJ的电流启动线圈,使TBJ 启动,其常闭触点断开合闸回路,常开触点接通TBJ电压线圈,此时如果合闸

灯光监视的断路器控制回路

带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构) 图中:WC、-WC —控制母线;FU1、FU2—熔断器,R1-10/6型,250V;SA —控制开关,LW2-1a.4.6a.40.20.20/F8型;HG —绿色信号灯具,XD2型,附2500Ω电阻;HR —红色信号灯具,XD2型,附2500Ω电阻;KL —中间继电器,DZB-115/220V型;KMC—接触器;KOM —保护出口继电器;QF—断路器辅助开关;WCL—合闸小母线;WSA—事故跳闸小母线;WS—信号小母线;YT—断路器跳闸线圈;YC—断路器合闸线圈,FU1、FU2—熔断器,RM10-60/25 250V;R1—附加电阻,ZG11-25型,1Ω;R2—附加电阻,ZG11-25型,1000Ω;()WTW—闪光小母线。 (一)“跳闸后”位置 当SA的手柄在“跳闸后”位置,断路器在跳闸位置时,其常闭触点闭合,WC经FU1→SA11-10→HG及附加电阻→QF(常闭)→KMC线圈→FU2→-WC。此时,绿色信号灯回路接通,绿灯亮,它表示断路器正处于跳闸后位置,同时表示电源、熔断器、辅助触

点及合闸回路完好,可以进行合闸操作。但KMC不会动作,因电压主要降在HG及附加电阻上。 (二)“预备合闸”位置 当SA的手柄顺时针方向旋转90度至“预备合闸”位置,SA9-10接通,绿灯HG回路由()WTW→SA9-10→HG→QF(常闭)→KMC→FU2→-WC导通,绿灯闪光,发出预备合闸信号,但KMC仍不会启动,因回路中串有HG和R。 (三)“合闸”位置 当SA的手柄再顺时针方向旋转45度至“合闸”位置时,SA5-8触点接通,接触器KMC 回路由WC→SA5-8→KL2(常闭)→QF(常闭)→KMC线圈→-WC导通而启动,闭合其在合闸线圈回路中的触点,使断路器合闸。断路器合闸后,QF常闭触点打开、常开触点闭合。 (四)“合闸后”位置 松手后,SA的手柄自动反时针方向转动45度,复归至垂直(即“合闸后”)位置,SA16-13触点接通。此时,红灯HR回路由FU1→SA16-13→HR→KL线圈→QF(常开)→YT线圈→FU2→-WC导通,红灯亮,指示断路器处于合闸位置,同时表示跳闸回路完好,可以进行跳闸。 (五)“预备跳闸”位置 SA手柄在“预备跳闸”位置时,SA13-14导通,经(+)WTW→HR→KL→QF常开触点→YT→-WC回路,红灯闪光,发出预备合闸信号。 (六)“跳闸”位置 将SA手柄反时针方向转45度至“跳闸”位置,SA6-7导通,HR及R被短接,经WC→SA6-7→KL→QF常开触点→-WC,使YT励磁,断路器跳闸。断路器跳闸后,其常开触点断开,常闭触点闭合,绿灯亮,指示断路器已跳闸完毕,放开手柄后,SA复位至“跳闸后”位置。 当断路器手动或自动重合在故障线路上时,保护装置将动作跳闸,此时如果运行人员仍将控制开关放在“合闸”位置(SA5-8触点接通),或自动装置触点KM1未复归,断路器SA5-8将再合闸。因为线路有故障,保护又动作跳闸,从而出现多次“跳—合”现象。此种现象称为“跳跃”。断路器若发生跳跃不仅会引起断路器毁坏,而且还将扩大事故,所谓“防跳”措施,就是利用操作机构本身机械上具有的“防跳”闭锁装置或控制回路中所具有的电气“防跳”接线,来防止断路器发生“防跳”的措施。 图中所示控制回路采取了电气“防跳”接线。其KL为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个电流启动线圈,串于跳闸回路中;另一个电压保护线圈,经过自身常开触点KL1与合闸接触器线圈并联。此外在合闸回路中还串有常闭触点KL2,其工作原理如下:当利用控制开关(SA)或自动装置(KM1)进行合闸时,若合在故障线上,保护将动作,KOM触点闭合,使断路器跳闸。跳闸回路接通的同时,KL电流线圈带电,KL动作,其常闭触点KL2断开合闸回路,常开触点KL1接通KL的电压自保持线圈。此时,若合闸脉冲未解除(如SA未复归或KM1卡住等),则KL电压自保持线圈通过触点SA5-8或KM1的触点实现自保持,使KL2长期打开,可靠地断开合闸回路,使断路器不能再次合闸。只有当合闸脉冲解除(即KM1断开或SA5-8切断),KL的电压自保持线圈断电后,回路才能恢复至正常状态。

相关文档