输电线路停电检修时接地线挂接安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门

的重视。只有在停电线路上挂好接地线后才认为该线路无来电可能而可以安全作业的观念亦早已在线路工人中建立,然而在停电的输电线路上实际作业中如果不正确使用现场个人安全接地线仍然会导致严重的触电。最近美国开垦局和西部电力局联合进行现场验证试验的结果,指出接地线的布局直接影响工作人员所受的接触电压。现将他们的试验情况扼要介绍如下,以从中吸取经验,正确指导现场工作人员贯彻安全保护措施。

1测试的线路情况

(1)美国亚利桑那州卡易它侧的卡易它—新墨西哥州的彐浦洛克变电站的一条230kV线路,测试点离彐浦洛克变电站60km。塔顶上的两根架空地线直接与塔体电气联接。测试点处的塔基接地电阻为6.6Ω。工作人员用的个人保护接地线为6m长的2/0AWG(相当于截面为63.62mm2)铜软胶线按测试要求挂接在杆塔导线上。

(2)内华达州波尔达市附近的梅特—柏金斯的一条500kV线路,测试点离梅特变电站2km。塔顶上的二根架空地线与塔体绝缘,设计成当发生线对地故障时会对塔闪络。测试点处的塔基接地电阻为8.1Ω。工作人员用的个人保护接地线为二根并联的8m长的2/0AWG铜软绞线按测试要求挂接在杆塔导线上。

2.4种现场测试布局在单相、三相或相邻塔上接地等不同布局下,当线路一旦发生故障时,分别对杆塔上或地面上的工作人员的安全效果做了现场测试。具体分为以下4种测试布局:

(1)在工作杆塔两侧的相邻杆塔的导线上接地,而工作杆塔的导线

第 2 页共 7 页

上不接地;

(2)在工作杆塔两侧的相邻杆塔的导线上接地,且在工作杆塔的工作相的导线上接地;

(3)只在工作杆塔的工作相的导线上接地;

(4)在工作杆塔的三相导线上接地;

3测试内容

(1)个人保护接地线上流过的单相或三相故障电流值Ia(Ib,Ic);

(2)架空地线上流过的故障电流值Iogw1,Iogw2(Iogw1=Iogw2);

(3)塔脚流过的故障电流值If(If1=If2=If3=If4);

(4)已接地相导线和杆塔铁构架间接触电压V1,V2,V3;

(5)工作人员工作的杆塔塔脚与地面间的接触和转移的接触电压值Vt1,Vt2,Vt3;

(6)工作相邻杆塔的塔脚与地面间的接触和转移的接触电压值

Vt11,Vt12,Vt13,Vt23。

4测试结果附注:

①在线路(2)试验中,单相故障电流及引发的接触电压和转移接触电压存在仅此/6周,故障电流断开过程中所存在的电压和电流在三相电流过零跳闸时在工作地点产生零序电流,故工作地点最终记录的电流和电压为峰值(表中带P的数值)。

②卡易它-彐浦洛克线试验时做了单相送电的试验。梅特至柏金斯线做了三相送电的试验。

5测试结果值得注意的问题

5.1从卡易它-彐浦洛克线的测试中可注意到的问题

(1)虽然接触电压或转移接触电压的值随当地土壤电阻率不同而有

第 3 页共 7 页

所不同,但一般的上限值也不会超过几百伏。试验中不论在工作杆塔还是两侧杆塔,塔脚对地的接触电压或转移接触电压都很高,其值达到500~1250V,说明是很危险而必须采取措施的。

(2)当采用布局(2)、(3)抑或布局(4)方式接地,这时的导线对杆塔的接触电压为0.33~4.5V,说明这样的接地线布置是能保护工作人员安全的。

(3)采用只在工作杆塔两侧接地时,虽然这个试验中表明工作杆塔上工作相导线对接地的塔体间的接触电压为35V,但比其它几种方案的值大了一个数量级,很可能在较大系统中当故障电流较大时会超过允许的75V,因此不能认为是恰当的安全措施。

(4)不论是从工作杆塔导线上工作相接地还是三相同时接地都显示故障电流通过架空地线分流了一部份至相邻杆塔,减少了流经工作杆塔塔脚的量,使接触电压降低了。

5.2从梅特—柏金斯线的测试中可注意到的问题

(1)当只在工作杆塔工作相导线上接地时,塔基对地间的接触电压和转移接触电压值都很高,甚至高达7380V,因此不是恰当的安全措施。

(2)在工作杆塔导线上三相接地时,塔基对地间的接触电压和转移接触电压值保持在几百伏的值,三相故障电流基本上抵消仅剩极小的零序电流。而当近乎60Hz的1/6周故障切断时,即约0.003s内工作人员会受到高达17.1kV峰值的接触电压和转移接触电压。根据美国

ANSI/IEEE标准第80号的规定,通电流的时间对50Hz或60Hz电流来说是以0.03~3.0s考虑的,因此即使当时峰值电压较高,由于脉冲时间极短,只会引起工作人员有麻电的感觉。

(3)测得的导线对杆塔间的接触电压分别为43.5V或52.1V。这个

第 4 页共 7 页

值大约为个人保护接地线上电阻性电压降(14.1V或17.3V)的3倍,这是由于实际上在个人保护接地线与人体构成的接地回路间还存在磁耦合,其等效回路如图3所示,计算结果基本与实测结果相符,说明个人保护接地回路是一个阻抗回路而不是单纯的电阻回路。图3个人保护接地等效回路原理图

6试验结果对现场线路作业安全的提示

(1)不能忽视地面工作人员的安全。在万一发生故障时,塔基与地间(包括与塔体连接作接地的工具设备)的接触电压和转移接触电压是很高且危险的。因此必须规定未经同意进入工作区的人员应远离杆塔,或与杆塔接地连接的设备至少在3m以外。对配合作业的工作人员如可能接近或接触杆塔或与杆塔接地连接的设备时必须站在绝缘垫上。由于从架空地线会分流故障电流至其它杆塔,从上述500kV线路的测试中可以看出,甚至在接触近十档以外的杆塔时可能也会有危险。因此也不能忽视在邻近杆塔下地面工作人员的安全。

(2)虽然在工作杆塔的两侧杆塔导线上接地同时在工作杆塔上工作相接地是最安全的,但从只在工作杆塔上工作相接地或是三相都接地,对工作人员在杆塔上作业时都可有安全的保障,为在保证安全下提高工作效率,实际采用在工作杆塔上三相都接地是较为实际和适当的,应该教育工作人员执行这样的措施。在这个基础上,允许工作人员在必要时采用只在工作杆塔的工作相接地,但必须规定在这样的条件下未接地的另二相应视作带电线路。

(3)必须告诫工作人员在工作过程中应尽量让导线上的接地线尽量靠近自己的作业接触点,以减低万一发生故障时由于阻抗而增加的电压。

第 5 页共 7 页

7建议

(1)正确执行《安规》中有关架空线路停电作业时挂接地线的安全措施,重要的是要正确规定在输电线路上停电作业时保护现场作业人员安全的安全措施,除了规定具体要求外,应该将类似的试验和结果举一反三地介绍给工作人员,让他们了解规定的实际意义和作用,可以激发工作人员更自觉地去贯彻执行。

(2)对输电线路,特别是对有平行线路的输电线路,是否要先在电源两侧接地然后让工作人员再在现场接地应认真分析,避免引起感应电流在接地的回路中意外环流而最终导致不必要的负效果。

(3)对个人保护接地线绝对不能像个别电力部门那样,单为方便工作人员携带和装接,不按系统条件一律采用25mm2的截面。一般在输电线路上应用的个人保护接地线截面不能小于50mm2,如经计算后需要可选用一根或几根并联的70mm2的软铜多股绞线,但单根面积不能太大以免增加操作时的困难。

第 6 页共 7 页

仅供参考[整理] 安全管理文书

整理范文,仅供参考!

日期:__________________

单位:__________________

第7 页共7 页

停电检修安全技术措施

编号:SM-ZD-57348 停电检修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 为保证我公司供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,拟对我公司供电系统进行停电检修,为保证检修期间工作安全,缩短停电影响时间,特制订本措施。 二、检修时间:20xx年11月26日8:00—20:00 三、检修地点:35KV变电所、井下中央变电所、井下水仓变电所、筛分车间及皮带运输系统、井下绞车房 四、停电影响范围:压风机房1段、主皮带1段、主通风机房1段、下井1回路、所内1#变压器、筛分车间、食堂、宿舍楼、办公楼、水仓变电所二回路、1603上顺及下顺风机二回路、1607、1608上顺及下顺风机二回路、1604工作面上顺660V动力、1607、1608上顺动力、综采队水泵、副暗斜井动力、回风暗斜井及副暗斜井风机二回路、2#水泵、

施工现场临时用电接地

施工现场临时用电接地(接零)系统的探讨 一、问题的提出 施工现场临时用电组织设计中,广泛采用接地(接零)保护系统,以确保人身、设备的安全。原则上,所有施工现场的临时用电,均须按照《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93(以下简称“安规”)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (以下简称“行规”)的规定执行。在施工现场供(配)电系统中,有的采用专用变压器(以下简称“专变”)供电,有的利用公用变压器或与外电共用同一供电系统(以下称“公变”)。采用何种接地(零)保护,能达到有效防止触电事故的发生,确保施工用电安全的目的,是一个值得探讨的问题。 在大多数施工单位报审的临时用电组织设计中,不管是采用专变还是利用公变供电,提及接地(零)保护系统时,几乎无一例外地称“采用TN-S系统供电”和“使用三相五线制供电”。其依据是行规第1.0.3条第2款及7.2.1条。其实,TN-S是一种接零保护方式,而不是一种供(配)电系统;而低压供(配)电的方式有单相、三相三线制、三相四线制之分,并无“三相五线制”之说。仅仅是当采用TN-S接零保护系统,三相四线制采用电缆配电时,必须使用五芯电缆。 在检查、验收临时用电工程时,发现绝大多数工程并未按照临时用电组织设计的规定采用TN-S接零保护系统,而采用设备就地接地的TT 接地保护系统,三相四线制配电使用的电缆为四芯电缆。这就造成设计与施工不一致的矛盾,给监理工作带来一定的难度。 对问题的分析

安规、行规对接地、接零保护系统的规定和我地供电现状的调查: 1、安规是建设部1993年发布的强制性国家标准,自1994年8月1 日起施行,为现行国家标准。其4.1.1条规定:当施工现场设有专变时, “其低压侧应采用保护导体和中性导体分离接地系统(TN-S系统)或电 源系统接地,保护导体就地接地(TT系统)。但由同一电源供电的低压系统,不宜同时采用上述两种系统。”;第4.1.5条规定:当施工现场不单独设专变而利用原有供电系统时,“电气设备应根据原系统要求作保护接零或保护接地。”;在4.1.1条的条文说明中指出:“……TN-S接地系统在施工现场采用较为安全。但有些施工现场供电范围较大,较分散,电源引出5根线有一定困难,且线路长,阻抗大,采用TN-S系统问题较多,因而应采用TT系统,电气设备外壳直接与接地极连接。”。 2、行规第1.0.3条规定:施工现场用专变时,必须符合下列规定:“ 2 采用TN-S接零保护系统”;第1.0.4条规定:“施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。”;第5.1.2条规定:当使用公变时,“电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。”,在相关的条文说明中强调采用TN-S接零保护系统,禁止采用TN-C系统,防止TN与TT系统混用的潜在危害,并无明确禁止使用TT 系统。 从法律地位上看,安规是上位法,相对而言,行规是他的下位法。 显然,上位法的法律地位高于下位法,更具权威性、指导性。 3、现状调查 据实地调查,在县级及以下的建设工程中,中、小型工程较多,有 些施工现场较为分散,施工现场使用的电缆大多为四芯电缆,除少数施工现场单

停电检修时保证安全的措施

编号:SY-AQ-09440 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电检修时保证安全的措施Measures to ensure safety during power outage maintenance

停电检修时保证安全的措施 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全。(1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方

面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 (2)放电放电的目的是消除被检修设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。 (3)验电对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器; (4)装设临时接地线为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。 (5)装设遮拦在部分停电检修时,应将带电部分遮拦起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。 (6)悬挂标示牌标示牌的作用是提醒人们注意。例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”的

施工现场临时用电接地与防雷的安全要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场临时用电接地与防雷的安全要求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8111-76 施工现场临时用电接地与防雷的安 全要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须护零线连接。保护零线应由工作接地线。配电室的电源侧零线或总漏电保护器电源侧的零线处引出。 2、当施工现场与外电线路共用同一个供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备作保护接地。 3、采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间和末端

10KV配电室停电检修安全技术措施实用版

YF-ED-J6349 可按资料类型定义编号10KV配电室停电检修安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

10KV配电室停电检修安全技术措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为保证停电检修的顺利进行,确保人身及 设备安全,特制定以下安全措施: 一、停电检修时间:20xx年4月10日 二、施工负责人:樊海军 安全负责人:杜士俊 三、主要工程内容: 1、高低压设备除尘。 2、各开关动静触头涂导电膏。 3、紧固各部位螺丝。 4、检查调整各开关柜断路器使用情况,更

换老化配件。 5、检查调整1#、2#、3#变压器春季油量。 6、打压1#、2#、3#变压器瓷瓶及站变。 四、安全注意事项: 1、开工前,施工负责人组织所有参加检修人员学习本措施,安全负责人负责现场安全监督检查工作,监护施工全过程,搞好自保互保联保。 2、严格执行“停送电制度”、“两票制度”及《电业安全作业规程》中的有关规定。 3、施工前,严格执行高压开关柜的验电放电短路接地的程序,确认无误后方可开工。 4、变电站将其停电后停电人员用电压等级合格的验电器进行验电、接地、放电、接地短路,上述工作完成后方可工作。

停电检修安全保证措施

停电检修安全保证措施 一、保证安全的基本要求 (一)、安全工作重点: 确保检修作业人员的人身安全,确保设备安全,确保交通安全。 (二八安全工作目标: 1不发生轻伤及以上人身事故; 2、不发生倒塔事故; 3、不发生触电事故; 4、杜绝异常和未遂。 (三)、指导思想: 牢固树立“安全第一,预防为主”和“安全就是效益”的思想。 (四八安全作业必须遵守的规章制度: 1、《电力建设安全施工管理规定》。 2、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。 3、《电业安全工作规程》(架空电力线路部分)。 4、公司制定的各项规章制度及本工程的各项安全技术措施。 (五八人员要求 1、班长、副班长兼安全员必须带头遵守安全工作规程,及时制止和纠正违章行为。严格按施工技术措施及技术交底组织施工,并应始终在现场指导实施。 2、工作负责人必须严格执行技术措施,施工前一次性做好安全措施并全面检查各岗位的安全情况。在现场处理不安全隐患时,首先应有保证人身安全的措施。 3、一般作业人员必须坚守岗位,服从指挥,严格执行安全工作规程和安全措施。 4、所有施工人员严禁违章指挥、违章作业,所有施工人员有权拒绝违章指挥。 5、提高自我保护意识和能力,正确配戴和使用个人安全防护用品、用具,严格控制不 安全行为,在作业过程中要保持清醒的头脑,做到“三不伤害”。即保证自己的一举一动既不会伤害自己,也不会伤害他人或被他人伤害。 (六八现场布置、文明作业及环境保护要求 1、现场布置要合理,进场及场内的通道要畅通,整个场内的工器具、材料定置堆放, 整洁有序。 2、更换绝缘子作业现场,在适当位置设置安全围栏,悬挂适合具体作业要求的安全警示牌。 3、工器具配套相宜,使用方法正确,无野蛮施工行为。 4、严禁不合格的工器具进入施工现场。

施工现场临时用电接地电阻测试记录文本

表8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期14年5月 检测仪器型号接地位置 及类别 规定电阻值 (Ω) 实测电阻值 (Ω) 检测结果整改措施及意见检测人检测日期 HKNZ-3901 1#塔吊≤4Ω 3.8 合格符合要求 2#塔吊≤4Ω 3.6 合格符合要求 总配电≤4Ω 3.5 合格符合要求 1#分配箱≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#分配箱≤4Ω 3.0 合格符合要求 3#分配箱≤4Ω 3.4 合格符合要求 4#分配箱≤4Ω 3.2 合格符合要求 5#分配箱≤4Ω 3.1 合格符合要求 1#搅拌机≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#搅拌机≤4Ω 3.4 合格符合要求 3#搅拌机≤4Ω 2.9 合格符合要求注:接地电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 专业整理资料分享

表8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期14年5月 检测仪器型号接地位置 及类别 规定电阻值 (Ω) 实测电阻值 (Ω) 检测结果整改措施及意见检测人检测日期 HKNZ-3901 26#楼人货梯≤4Ω 3.8 合格符合要求1#切断机≤4Ω 3.6 合格符合要求 2#切断机≤4Ω 3.5 合格符合要求 1#弯曲机≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#弯曲机≤4Ω 3.0 合格符合要求 调直机≤4Ω 3.4 合格符合要求 1#电焊机≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#电焊机≤4Ω 3.1 合格符合要求注:接地电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 专业整理资料分享

表8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期14年6月 检测仪器型号接地位置 及类别 规定电阻值 (Ω) 实测电阻值 (Ω) 检测结果整改措施及意见检测人检测日期 HKNZ-3901 1#塔吊≤4Ω 3.8 合格符合要求 2#塔吊≤4Ω 3.6 合格符合要求 总配电≤4Ω 3.5 合格符合要求 1#分配箱≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#分配箱≤4Ω 3.0 合格符合要求 3#分配箱≤4Ω 3.4 合格符合要求 4#分配箱≤4Ω 3.2 合格符合要求 5#分配箱≤4Ω 3.1 合格符合要求 1#搅拌机≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#搅拌机≤4Ω 3.4 合格符合要求 3#搅拌机≤4Ω 2.9 合格符合要求注:接地电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 专业整理资料分享

停电检修作业安全技术措施示范文本

停电检修作业安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停电检修作业安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范 围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必 须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时 提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停 电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监 护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的 事项,以防止可能发生的意外事故。 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保 证安全。 (1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较 小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者 小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但

分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 (2)放电放电的目的是消除被检修设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。 (3)验电对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器; (4)装设临时接地线为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修

电业安全工作规程:保证安全的技术措施.docx

电业安全工作规程:保证安全的技术措施 一、停电 1.进行线路作业前,应作好下列停电措施: a.断开发电厂、变电所(包括用户)线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸); b.断开需要工作班操作的线路各端断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险); c.断开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路的断路器(开关)和隔离开关(刀闸); d.断开有可能返回低压电源的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。 2.应检查断开后的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)是否在断开位置;断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应加锁;跌落式熔断器(保险)的熔断管应摘下;并应在断路器(开关)或隔离开关(刀闸)操作机构上悬挂“线路有人工作,禁止合闸!”的标示牌。 二、验电 1.在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器。 330kV 及以上的线路,在没有相应电压等级的专用验电器的情况下,可用合格的绝缘杆或专用的绝缘绳验电。验电时,绝缘棒的验电部分应逐渐接近导线,听其有无放电声。确定线路是否确无电压。验电时,应戴绝缘手套,并有专人监护。 2.线路的验电应逐相进行。检修联络用的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时,应在其两侧验电。 对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。 三、挂接地线 1.线路经过验明确实无电压后,各工作班(组)应立即在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。 若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线。同时,要注意在拆除接地线时,防止感应电触电。 2.同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。 3.挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆接

停电检修工作安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.停电检修工作安全措施正 式版

停电检修工作安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 线路检修工作虽然是在线路已经停电情况下进行的,但是为了防止意外触电故障的发生,在进行工作之前应采取以下防止触电措施: (1)工作开始之前由施工负责人填写停电作业工作票,同时必须将停电时间和停电范围向全体工作人员交代清楚。联系停电工作必须由专人负责,严禁用121头或约时停电。送电工作负责人未接到停电命令之前,严禁任何人登杆塔接近带电体。 (2)当工作负责人接到停电命令后,应使用合格的验电器进行逐相验电,验明线

路是否无电压。 (3)使用合格的绝缘杆验电。验电时绝缘杆的验电部分应逐渐接近导线,听其有无放电声,并注意指示器有无指示。 (4)验电时应带绝缘手套并有人监护。 (5)对配电线路应注意环形供电和分歧线路供电情况,因此,对联络用的断路器或隔离开关两侧均应验电。对同杆并架的多回路线路验电时,应先验低压,后验高压;先验下层线路,后验上层线路。验电前首先确认停电线路的名称和回路。 (6)线路经过验电证明确无电压后,各工作班可在工作范围内的两端及可能送电到停电线路的分歧点挂接地线,同时使三相短路接地,接地线采用多股软铜线,其

停电检修工作安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K4184 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 停电检修工作安全措施 标准版本

停电检修工作安全措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (2)当工作负责人接到停电命令后,应使用合格的验电器进行逐相验电,验明线路是否无电压。 (3)使用合格的绝缘杆验电。验电时绝缘杆的验

电部分应逐渐接近导线,听其有无放电声,并注意指示器有无指示。 (4)验电时应带绝缘手套并有人监护。 (5)对配电线路应注意环形供电和分歧线路供电情况,因此,对联络用的断路器或隔离开关两侧均应验电。对同杆并架的多回路线路验电时,应先验低压,后验高压;先验下层线路,后验上层线路。验电前首先确认停电线路的名称和回路。 (6)线路经过验电证明确无电压后,各工作班可在工作范围内的两端及可能送电到停电线路的分歧点挂接地线,同时使三相短路接地,接地线采用多股软铜线,其截面积不得小于25mm。接地体可利用杆塔的接地装置或角导线端(埋深不小于0.6m)。 (7)挂接地线的顺序,应先接地,后挂导线端。拆除接地线时,应先拆除导线悬挂端,后拆除接地

电器检修安全措施示范文本

电器检修安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电器检修安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 检修工作大体可分为全部停电检修;部分停电检修和 不停电检修等。为了保证检修工作的安全,应当建立和执 行各项检修制度。常见的检修安全制度有工作票制度,操 作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转 移与终结制度等。 一、安全工作制度 在高压设备或高压线路上工作需要全部停电或部分停 电者,以及在高压室内的二次回路和照明等回路上的工 作,需要高压设备停电或采取安全措施者,应填用第一种 工作票。 在带电作业或带电设备外壳上的工作,在控制盘、低 压配电盘、配电箱、电源干线上的工作,以及在无需高压

设备停电的二次回路上的工作等情况下,应填用第二种工作票。 根据不同的检修任务、不同的设备条件以及不同的管理机构,可选用或制定适当格式的工作票。例如,检修线路的工作票与检修设备的工作票就小有区别。不论哪种工作票,都必须以保证检修工作的安全为原则。 工作票签发人应由熟悉情况的生产领导人担任。工作票签发人必须对工作人员的安全负责,应在工作票中注明应拉开开关、应装设临时接地线及其他所有应采取的安全措施。工作负责人(电工班长)应在工作票上填写检修项目、工作地点、停电范围、计划工作时间等有关内容,必要时应绘制简图。工作许可人(值班员)应按工作票停电,并完成有关安全措施。然后,工作许可人应向工作负责人交待并一起检查停电范围和安全措施,并指明带电部位,说明有关安全注意事项,移交工作现场,双方签名后才许可工

停电检修作业安全技术措施

编号:AQ-JS-07901 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电检修作业安全技术措施 Safety technical measures for outage maintenance

停电检修作业安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。对于多回路的线路,要注意防止其他

方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”

电气检修安全措施实用版

YF-ED-J7761 可按资料类型定义编号 电气检修安全措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气检修安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、停电安全措施: 全部停电和部分停电的检修工作应采取下 列步骤以保证安全: 1、停电: 检修工作中,如人体与其他带电设备10千 伏及以下者的距离小于0.35米、20-35千伏者 小于0.6米时,该设备应当停电;如距离大于 上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设 置遮栏,否则也应停电。停电时,应注意对所 有能够检修部分送电的线路,要全部切断,并 采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一

个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面的突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 2、验电: 对已停电的线路或设备,不论其经常接人的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器。 3、放电: 放电的目的是消除被检修设备上残存的静电,放电应采用专用的志线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触,应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。 4、装设临时接地线:

35kV变电站停电检修安全技术措施

35kV变电站停电检修安全技术措施山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司

35kV变电站停电检修安全技术措施 一、概况 因南山变电站春检需停我矿35kV进线,停电时间为2013年3月23日上午7时至晚上8时,借此机会我矿决定对35kV变电站、10kV变电所进行春检及预防性测试,为确保检修期间停送电及设备的正常运行,特制订以下检修方案。 二、安排停电检修时间:2013年3月23日上午7时至8时。 三、停电范围:全矿范围内配电备用设备。 四、组织机构及人员分工情况: 总指挥:高虎平(机电矿长) 副指挥:苏东平(机电总工) 成员:高昌盛(变电站长)、任艳廷(变电副站长)、梁海平(井下机电队长)、杨羊平(电修组长)、 机电修队所有成员、通风科机电科。 四、检修内容: 1、对各高、低压开关柜内部及变压器进行清扫除尘; 2、对各连接器件、螺丝进行紧固; 3、检查各操作机构的磨损以及润滑情况; 4、各指示仪表、信号灯是否完好准确; 5、检查五防闭锁装置是否完好; 6、柜内避雷器打压试验,各项绝缘、接地电阻的摇测。

五、施工前的准备工作 1、认真组织所有参加检修人员学习本措施,了解施工中应注意的安全事项及检修要求,所有参加学习人员必须签字。 2、准备好检修所需的各种材料、工具、用具、仪器仪表。要求:规格型号正确、质量合格、安全可靠、数量满足需要。 3、调度室通知各单位做好停电的准备工作,3月23日5时必须将井下所有人员撤出地面。 六、安全技术措施 1、所有参加检修人员必须服从施工负责人的统一指挥,不得擅自行动。 2、停电前必须确保井下无人,井口检身员必须坚守工作岗位,不得脱岗,停电期间严禁任何人员下井。 3、7:00准时停电,停电时必须一人操作一人监护,确保停电准时、准确。严格执行停电检修制度。 4、停送电作业时,操作人员必须佩带好绝缘用具,严格执行工作监护制度。 5、由变电所值班员先将一回路进线柜的高压真空断路器断开,并挂上“有人工作,严禁合闸”的警示牌。 6、由施工负责人指定专人将35KV变电站一回路杆子上的高压隔离开关拉开。 7、确认停电后,由专职人员用电压等级相符且合格的验电器对各工作点进行验电、放电工作。

停电检修安全保证措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 停电检修安全保证措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

停电检修安全保证措施(最新版) 一、保证安全的基本要求 (一)、安全工作重点: 确保检修作业人员的人身安全,确保设备安全,确保交通安全。(二)、安全工作目标: 1、不发生轻伤及以上人身事故; 2、不发生倒塔事故; 3、不发生触电事故; 4、杜绝异常和未遂。 (三)、指导思想: 牢固树立“安全第一,预防为主”和“安全就是效益”的思想。(四)、安全作业必须遵守的规章制度: 1、《电力建设安全施工管理规定》。

2、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。 3、《电业安全工作规程》(架空电力线路部分)。 4、公司制定的各项规章制度及本工程的各项安全技术措施。 (五)、人员要求 1、班长、副班长兼安全员必须带头遵守安全工作规程,及时制止和纠正违章行为。 5、提高自我保护意识和能力,正确配戴和使用个人安全防护用品、用具,严格控制不安全行为,在作业过程中要保持清醒的头脑,

停电检修工作安全措施

编号:SM-ZD-44284 停电检修工作安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修工作安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。 (5)对配电线路应注意环形供电和分歧线路供电情况,因

停电检修安全措施(新版)

停电检修安全措施(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0799

停电检修安全措施(新版) 在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且

每处至少要有一个明显的断开点。变电所停电检修安全技术措施示范文本

变电所停电检修安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所停电检修安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工内容 变压器接线螺丝检查、紧固,高防、低防开关检查、 检修,搞完好。 二、施工说明 为保证3206变电所各供电设备的供电安全,按照《煤 矿安全规程》有关规定,特组织此项检修项目。 三、施工地点 3206变电所 四、施工时间 2003.5.20 8:00-12:00 共计4小时 五、劳动组织 项目负责人:闫刚

施工负责人:赵卫国 安全检查人:李长才 技术负责人:王兴国 施工人员:电工组共计6人 六、施工准备工作 1、提前与通防区联系,安排一名瓦斯检查员到现场检测瓦斯浓度。 2、提前准备好绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔离档板、停电牌、电工工具、测电笔及常用电工工具等。 3、提前准备好棉纱、凡士林、砂纸、锉、动静触头、接触子、接线柱及各种规格螺帽、螺栓、垫圈等。 4、提前与调度室联系,检修停电影响单位由调度室通知。 七、施工顺序和施工方法 1、由施工负责人持“停电工作票”到中央变电所,

变电所停电检修的安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变电所停电检修的安全技术措施 (标准版)

变电所停电检修的安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一:工程概况 为保证矿井供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,经机运部共同商讨研究决定对井下变电所供电系统进行停电检修,为确保检修期间的工作安全,缩短停电影响时间,特制定本措施 二:劳动组织: 为利于协调、指挥和保障此次检修的安全顺利进行,特成立施工领导小组: 组长:王绥增 副组长、技术负责人:徐可群 安全负责人:王超 施工负责人:刘明泉 参加施工人员:机电科电修人员 三、检修时间:根据矿井实际生产、采掘情况商定停电检修时间,

由调度室统一安排 四、检修地点:井下中央变电所、一采区变电所 五、检修项目:变电所高防开关 六、施工步骤及停电影响范围: 中央变电所: 检修1#线路时,断开6#联络开关把负荷全部倒至2#线路,停掉1#线路高防负荷侧的全部负荷,停电之后把1#线路所需检修高防的断路器和隔离开关分别打到停止位置,拆开高防负荷侧的后盖,并进行验电、放电、挂接地线并把1#和6#高防的小车拉出,进行检修,由2#线路供五采区和一采区的全部负荷,检修完毕后撤除接地线,合上高防负荷侧后盖,推进1#高防的小车,经现场施工负责人检查确认无误后方可恢复1#线路的正常供电;检修2#线路前时(6#高防处于停止位置,小车拉出),停掉2#线路高防负荷侧的全部负荷,停电后把10#高防的小车拉出,拆开2#线路所需检修的高防负荷侧的后盖并进行验电、放电、挂接地线,逐台进行检修,检修完毕后,撤除接地线,合上高防负荷侧后盖,推进10#高防的小车,经现场施工负责人检查确认无误后方可恢复2#线路的正常供电。 一采区变电所:

相关文档
相关文档 最新文档