文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 我国现行标准规范GB14907防火涂料

我国现行标准规范GB14907防火涂料

我国现行标准规范GB14907防火涂料
我国现行标准规范GB14907防火涂料

我国现行标准规范GB14907–2002《钢结构防火涂料》,对钢结构防火涂料得分类与质量要求作出了明确得规定。国家消防产品质量监督检验机构对超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料产品,分别进行2±0、2mm、5±0、2 mm与25±2mm三个标准涂层厚度得型式检验,将检验结果(涂层厚度与耐火性能试验时间)作为该产品型式认可证书得产品名称与规格型号得证书内容。

一、钢结构防火涂料按使用场所可分为:

a)室内钢结构防火涂料:用于建筑物室内或隐蔽工程得钢结构表面;b)室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程得钢结构表面。

钢结构防火涂料按使用厚度可分为:

a)超薄型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3mm;

b) 薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3mm且小于或等于7 mm; c)厚型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7 mm且小于或等于45 mm.

二、涂层厚度与耐火极限

钢结构防火涂料得质量受多种因素得影响。不同得生产厂家,由于原材料、生产工艺、配方等因素,其产品质量就是不同得。相同得生产厂家、相同类型得不同批次得产品,其产品质量也存在差异。如表3所示。

表3、某厂家钢结构防火涂料耐火极限检测数据

涂料名称产品批次编号涂层厚度(mm) 耐火极限(min)

超薄型钢结构防火涂料CB–12、68〉120CB–21、80> 90

CB – 3 1、50 〉90

CB –42、53 112

CB –52、57 61

CB –60、68 >30

CB– 71、18 33

薄型钢结构防火涂料B– 1 4、68>160

B–28、20141

B– 3 4、80120

B – 4 4、80 120

B – 5 3、39> 90

B – 6 3、50 87

B –7 4、70 110

B– 8 1、20 >32

厚型钢结构防火涂料H – 1 30、0 212

H– 2 30、8 130

H–326、0 >180

H– 4 37、0> 180

H – 5 30、0 180

H– 6 38、7182

H – 720、0 〉120

H– 8 17、8 98

由表3可以瞧出,相同类型不同批次得防火涂料,其涂层厚度与耐火极限得相关性不大。从理论上讲,同一批次得防火涂料,在一定范围内,涂层厚度与耐火极限之间得函数应该就是相关得。但由于钢结构防火涂料得耐火极限与涂层厚度就是在试验室条件下测出得,与施工现场得技术条件存在较大差异,目前尚不具备对施工中得喷涂厚度进行换算得技术条件。为了进行验证,我们选择了同一生产批次得厚型钢结构防火涂料按不同得喷涂厚度进行了耐火极限得试验检测.其结果列于表4。从中可以瞧出,耐火极限就是随着涂层厚度得增加而增加得,但由于本专题经费有限,不能进行更多得试验,因此,不能确定涂层厚度与耐火极限得相关性大小。

表4、某厚型钢结构防火涂料耐火极限

试验编号涂层厚度(mm)耐火极限(min)

HT – 1 15115

HT–225205

HT –330 210

从以上分析认为,钢结构防火涂料得耐火极限与检测时得涂层厚度就是唯一对应得,施工时得实际喷涂厚度不能进行换算,必须根据耐火极限得检测数据确定。在施工现场进行质量检测时,涂层厚度就是否满足设计要求应以该批次耐火极限得检测数据为依据.

三、钢结构防火涂料厚度与耐火极限得关系

按照GB9978建筑升温曲线得标准得话有如下关系

1、5h2、0h 2、5h 3、0h

11mm15mm19mm 23mm

按照BSEN1363-2:1999烃类火灾升温曲线有如下关系

1、5h

2、0h 2、5h

15mm24mm 32mm

四、钢结构防火涂料施用厚度计算方法

在设计防火保护涂层与喷涂施工时,根据标准试验得出得某一耐火极限得保护层厚度,确定不同规格钢构件达到相同耐火极限所需得同种防火涂料得保护层厚度,可参照下列经验公式计算:

式中T1——待喷防火涂层厚度(mm);

T2-—标准试验时得涂层厚度(mm);

W1——待喷钢梁重量(kg/m);

W2-—标准试验时得钢梁重量(kg/m);

D1——待喷钢梁防火涂层接触面周长(mm);

D2—-标准试验时钢梁防火涂层接触面周长(mm);

K—-系数。对钢梁,K=1;对相应楼层钢柱得保护层厚度,宜乘以系数K,设K=1、25。

公式得限定条件为:W/D≥22,T≥9mm,耐火极限t≥1h。

?参考资料: GB14907–2002《钢结构防火涂料》公安部消防产品合格评定中心消防类产品型式认可实施规则

相关文档