回弹法检测混凝土抗压强度
不确定度评定报告
1测量基本要求
1.1 回弹法检测混凝土抗压强度
2 检测参数名称
2.1 测区平均回弹值R m
2.2 平均碳化深度值d m
2.3 测区混凝土强度换算值f cU
3 检测依据
3.1 《回弹法检测砼抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)(以下简称规程)
4 使用仪器设备
4.1 HT225PH2-E型普通回弹仪(浙江省舟山市博远科技开发有限公司)
4.2 碳化深度测量仪(山东省乐陵市回弹仪厂)
4.3 1%^ 2%酉精酚酞溶液
5 典型报告
典型报告,报告编号HT201600133其回弹数据如下图,表1
测区平均回弹值R m测量不确定度分析
测量任务:用回弹仪测量某构件一个测区(面积在
0.04m 2以内)的平均回弹
值,共测量16个回弹值,剔除3个最大和3个最小的回弹值后取剩下的10 个回弹值的平均值作为该测区的平均回弹值。
数学模型:
10
R
m
八R
i 4
式中:R m 为测区平均回弹值;
R i
为剔除测区16个回弹值中3个最大和3个最小的回弹值后剩下的
10
个回弹值。并且这些回弹值已考虑了角度修正和浇筑面修正。
说明:剔除的回弹值可以作为异常数据处理,不考虑它们引入的测量不确定
度。因为这些数据通常是由于回弹仪弹击到了隐蔽的石子、钢筋等而造 成回弹值偏大,或由于回弹仪弹击到了隐蔽的空洞或疏松层等而造成回 弹值偏小。而在实测过程中,弹击位置为明显的石子、钢筋、空洞、疏 松层等情况时,不应记入16个回弹值中。
影响因素
检测人员的影响:凡使用回弹仪进行工程检测的人员,均应通过主管部门认可 的专业培
训,并持有相应资格证书,否则不得进行检测。故不考虑由于检测人 员操作不熟练而引入的测量不确定度。
重复性引入的标准不确定度U 1 ; 读数误差引入的标准不确定度为U 2 ; 弹击方向偏离引入的标准不确定度为U 3; 回弹仪系统性能引入的标准不确定度为 U 4 ;
被检测构件表面应已打磨平整, 表层已经干燥,否则不能进行检测;被检测构 件混凝土应符合规程要求。不满足以上条件时应另外选择其它方法进行检测。 构件本身性质对回弹测试值的影响已包含在 16个回弹测试值中。 实践经验表明:检测人员的弹击速度等对检测结果没有明显影响。
检测环境空气湿度过大而造成构件表面潮湿时, 不得进行检测;检测现场照明
不足或噪声过大时应停止检测。满足以上条件时不考虑环境因素对检测结果的
6.1
6.2
6.3
6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6
6.3.7
6.3.8
影响。
6.4 标准不确定度评定
641 重复性引入的标准不确定度u i
按A类方法评定,由实测回弹值得实验标准差s(R)
n 10
' (R-R m)2' (R i -R m)2
s(R)彳一齐——=1.853 (回弹值)
S(R)=429(回弹值)
由重复性引入的标准不确定度u i
'芽驚0865
(回弹值)
6.4.2 读数:检测人员读数造成的误差在土 0.5个分度值以内,设这一误差在该区间
内为均匀分布,取k = 3,则回弹值读数引入的标准不确定度为
U2=0.5/ .3=0.289(回弹值)。
6.4.3 回弹仪偏离角度对回弹值的影响:用回弹仪检测时,弹击方向应垂直于被检测
面。但实际操作时,要做到完全垂直是不可能的,但经过培训的技术较熟练的检测人
员,应能够把偏离角度控制在 5°以内。由于目前尚没有关于这方面的研究资料,现根
据实际操作经验估计弹击方向偏离角度对回弹值的影响在土 1
个分度值以内。设该影响在允许偏离角度范围内为均匀分布,取k- 3,贝际
准不确定度为U3=1/ .3 =0.578 (回弹值)。
6.4.4 检测用的回弹仪应已经过深圳市计量质量检测研究院校准并合格,在有效期
内,并已经过保养且率定合格,否则不得投入检测。根据深圳市计量质量检测研究院的
校准证书(证书编号:164214774),由回弹仪系统性能引入的扩展不确定度为U=1.24
( k=2),从而标准不确定度为U4=1.24/2=0.62 (回弹值)。由于检测构件时只能使
用一部合格的回弹仪完成检测,检测结果也是针对这一部特定的回弹仪给出的,故不
考虑不同回弹仪对检测结果的影响。
6.5 合成标准不确定度
由于上述四项标准不确定度分量之间不相关,所以合成标准不确定度u c为
U c(R^ :;u2 u2 u| u2 = s2 R /10 0.2892 0.5782 0.622= 2(回弹值)
6.6 测区平均回弹值R m测量不确定度分析概算表
7 平均碳化深度值d m测量不确定度分析
7.1 测量任务:回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点
不少于构件测区数的30%取其平均值作为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极
差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。由于实际测量时很少遇到碳化深度值
极差大于 2.0mm的情况,故这里只讨论极差小于 2.0mm
的情况。
7.2 数学模型:
n
d m = ' d i
i 1
式中:d m为平均碳化深度值;
d i为测点碳化深度值;
n为测点数。
7.3 影响因素
7.3.1 检测人员的影响:不考虑由于检测人员操作不熟练而引入的测量不确定度。
7.3.2 检测重复性引入的标准不确定度u i
7.3.3 读数误差引入的标准不确定度为u2
734 测量碳化深度时,规程要求碳化深度准确到 0.5mm 由于碳化深度测量仪的测
量精度0.1mm 远小于0.5mm ,故不考虑碳化深度测量仪精度对碳化深度测量值 的影响。
7.3.5 酒精酚酞溶液为碱性指示剂,其浓度对碳化深度的测量无明显影响。 7.3.6 构件本身性质对碳化深度值的影响已包含在碳化深度测量值中。 7.4 标准不确定度评定
7.4.1
检测重复性引入的标准不确定度u i
典型报告中,5个测区共15个的碳化深度值,按A 类方法评定,由实测碳化 深度值计算
得出标准差s(d),
n
(d i -d m )2
s(d)=--------- -- =0.3mm
s (d )= 1.1mm
7.5
不同检测人员测量同一碳化深度的差别在土 0.5mm 范围内。这一差别已考虑到
读数及取整所带来的误差。故检测人员对碳化深度测量结果的影响为土 0.5mm
设碳化深度测量值在该误差范围内为均匀分布, 取k= 3,则标准不确定度为
u 2=0.5/ ' 3 =0.29mm
7.6 合成标准不确定度
由于上述两项标准不确定度分量之间不相关,所以合成标准不确定度
U c 为
u c (d )二 u 2 u ;二 0.12 0.292 = 0.4mm
7.7 平均碳化深度值d m 测量不确定度分析概算表
由读数重复性引入的标准不确定度
s(d)
=0.1mm
8 测区混凝土强度换算值f cU 测量不确定度分析 8.1
数学模型:
f
cu
=
f ( R m
,
d m
)
式中f Cu 为测区混凝土强度换算值,单位 MPa
R m 为测区平均回弹值; d m 为平均碳化深度值,单位 mm f(R m ,d m )是以表格形式给出的函数关系,
R m 步长0.2,d m 步长0.5mm
8.2 灵敏系数
f
测区平均回弹值R m 的灵敏系数C R -,单位MPa 分以下几种情况计算:
eR m
一般情况下:C R - f R m * 0.2,d m - f R m -02d m 加必
f(R m ,d m )为下限时:C^ If R m ■ 0.2,d m - f R m ,d m " °?2 f(R m ,d m )为上限时:C R = If R m ,d m - f R^0.2,d m 1/0.2
般情况下:C d - f R m ,d m -0.5 - f R m ,d m °?5 1/1.0
f(R m ,d m )为下限时:C d R m ,d m - f R m ,d m 0.5 1/0.5 f(R m ,d m )为上限时:C d R m ,d m-0.5 -f R m ,d m 1/0.5
8.3 合成标准不确定度
由典型报告求出R m 和d m 的标准不确定度分别为U c(R)和U c(d),它们的灵敏系数 分别为C R 和C d ,则它们引入的标准不确定度分量分别为 C R U C (R )和
C d U c(d),由
于二者不相关,从而可以得到f ;的合成标准不确定度为:
U f
-■. (c R U c(R)
)
(
C d U
c(d)
)
平均碳化深度值d m 的灵敏系数C d =
;:
f
■:
d m
单位mm/MP 分以下几种情况计算: