文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多联机空调工程安装指导手册

多联机空调工程安装指导手册

多联机空调工程安装指导手册
多联机空调工程安装指导手册

目录

第一章多联机工程安装基本规定

第二章施工准备

第三章工程施工材料要求

第四章空调工程施工流程

第一节配管施工

第二节室内机与室外机的安装

第三节风管安装

第四节排水管路的安装

第五节电器配线敷设

第五章水系统安装

第六章调试验收工作

第一节管道气密性试验(增加水系统管道试压)

第二节抽真空、冷媒追加、开机调试(增加水系统调试报告)第七章竣工验收

第八章工程图片对比

第一章多联机安装基本规定

1、多联机空调验收,除了要符合本规范的的要求外,还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。

2、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须要对其进行验收。验收应经监理工程师(或业主)认可,并应形成相应的质量记录。

3、施工企业承担通风与空调工程施工图纸深设计及质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。

4、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,并与土建及其他的专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜建设、监理、或总承包单位负责。

5、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收验收及认可签证。

6、施工过程应符合国家安全施工规范

第二章施工准备

一、技术准备

1、绘制图纸

①、施工图纸完整、图纸齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范

②、图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管线、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。

2、图纸会审

①、在有关监理人员(或者业主)以及土建、装潢、水电等专业工种共同参与下进行施工图纸会审。

②、施工图纸修改必须有原设计单位的设计变更通知书,并经有关监理人员(或业主)签证确认。

3、技术交底

①、在施工过程中发现设计单位的设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计师认可,有关监理人员(或业主)签证确认,并及时形成书面文件归档。

②、安装施工应按照规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在多联中央空调工程的安装结束后,装潢工程开始时,应进行一次隐蔽工程验收。有空调安装负责人、装潢施工负责人、业主与监理人员一起验收及认可签字。

4、明确施工重点及安装质量要求,根据工程进度要求,及时制定进度计划表

二、工程文件管理

1、多联冷媒型空调工程的所有文件(包含系统的设计方案、竣工图纸资料、安装说明书、使用说明书、各项试验

数据报告和隐蔽工程验收报告等书面文档资料)应由资料员按项目进行文件的分类整理,并统一归档管理。

三、材料、设备要求

1、通风、空调使用的材料及配件等按照设计要求向公司工程部监理员办理报验手续。

2、安装使用的工具齐全、型号标准符合安装及技术要求。仪器表经过检测或鉴定,量程精度满足要求。

第三章施工材料要求

一、连接中央空调器室内机与室外机的制冷剂配管应具有一定的强度和韧度,与器具使用的制冷剂类型相适应。材质应符合国家标准要求。铜管材料要符合如下要求:

1、铜管必须是磷酸脱氧无缝铜管,内壁应清洁、干燥、杂质含量≤30mg/10m。

2、使用铜管具有出厂合格证、质量证明书。铜管的壁厚要以下的标准:

3、如果是R410A冷媒系统,铜管必须进过脱油处理(R22冷媒除外)

二、连接管的气、液管路路以及排水管应进行良好保温和防露措施,气、液管路以及排水管不应有凝露,材料必须使用耐热性超过120℃的材料;使用难燃B1级或防火等级跟高的绝热材料。

1、铜管保温材料要求如下表:

2、保温材料表面干净无污脏。

三、室内机排水管应使用符合国家标准的PVC、PPR、镀锌管等。排水管要保温,表面不得产生凝露

四、空调器的电源线、室内机和室外机的连机信号线和电器控制应符合国家标准(GB 4706.26-2004)

第四章空调工程施工流程

第一节配管施工

1、空调器内外机制冷剂配管的规格应满足安装说明书的要求,配管长度尽量的短,施工中确保配管的清洁、干燥和密封,分歧管保证水平、竖直配管不得变形。

2、通风与空调工程从事管道焊接施工的焊工,必须具备操作资格证书和相应类别管道焊接的考核合格证书。

①冷媒配管焊接时,需要充保护,减少氧化皮的产生。使用氮气减压阀将压力控制在0.2~0.3kgf/cm2,焊接完毕持

续通入氮气直至管道完全冷却为止。

铜管与分歧管之间连接采用承插焊接,其套管插入深度见下表

②冷媒铜管搬入施工工地需要注意避免弯曲变形。

③保存中与施工中的铜管必须用端盖或胶带封口。

④配管在施工现场须放置在专门架、台上,在指定场所专门保管。

⑤管路固定间距合理

制冷剂管道的吊架或托架支撑间距

立管固定

一般,应将气管与液管并行悬挂,支撑点的间隔距离根据皮管的管径来选择,由于流动的冷会随运转和工况的变化而发生温度温差差异导致冷媒配管产生热胀冷缩现象,所以不能将保温后的配管完全夹紧,否则可能造成铜管应为力集中而开裂。

3、分歧管应选择空调器生产厂家规定的型号,个分歧管型号的确定方法按照安装说明书的要求进行。

①、必须按照施工图纸和安装说明书确认分歧管组件的型号以及连接的主管和支管的管径,内、外机分歧管安装要水平,左右不得倾斜;竖直安装,可以向上或者向下,但是不允许偏斜;分歧管尽量靠近室内机,分歧管的制冷剂入口端的直管长度不小于800mm,吊架离分歧管的焊接距离应大于300mm

4、空调系统中气管、与液管要分开套保温管,禁止将气管与液管包裹在同一根保温管里面

第二节室内机与室外机的安装

一、中央空调器室内机的安装应充分考虑室内空间位置和布局,使气流组织合理、通畅,同时综合考虑下述因素定位安装:

1、按照施工图纸完成室内机吊装,位置应正确,并保持水平。安装时,室内机吊杆螺母必须有防松措施,保证安

装安全牢固,吊杆应具有足够的承重量,在室内机电控盒及铜管接头下方,必须留有检修口,室内机安装位置必须便于安装与维修;

2、使用随机附带的安装纸板进行室内机的吊装孔定位,保证吊挂竖直,设备平稳。

3、现场安装位周围有强热源和其他设备排气口、蒸汽户可燃气体、存在气流短路等情况时,应与设计人员及时联

系予以调整。

4、当天花板强度不够时,则在安装室内机之前应采取措施进行加固,确保安装的可靠、安全性;

5、室内机如安装在天花板为水泥现浇板时,则可采用埋头螺栓或膨胀螺栓等到安装悬吊螺栓来吊装室内机;

6、对于暗装形式的室内机,应留有维修口,维修口的尺寸应符合设备安装说明书要求。

7、室内机吊装完成后做好防尘、防杂物,应对室内机进行保护。

二、空调器室外机组的安装应考虑环保、市容的有关要求,特别是在名优建筑物和古建筑物、城市主要街道两侧建筑物上安装空调器,应遵守城市市容的有关规定。房间空调器应根据用户的环境状况并综合考虑下述因素定位安装:

1、避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;

2、避开人工强电、磁场直接作用的地方;

3、避开易产噪声、振动的地点,室外机安装基础牢靠,室外机与安装基础之间要设有减震措施。

4、避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、阳光直射或有高温热源)的地方;

5、避开儿童易触及的地方;

6、缩短室内机和室外机连接的长度;选择便于维护、检修方便和通风的地方进行安装。

第三节风管的安装

1、防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。

2、复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害

的材料。

3、风管、静压箱及其他部件,必须擦拭干净,做到无油污和浮尘,当施工停顿或完毕时,端口应封好。

4、风管安装前应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;

5、风管的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面积

6、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,器螺母宜在同一侧;

7、风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管

内,亦不宜突出法兰外。

8、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不有死弯或塌凹。

9、风管及设备保温应在风管系统漏风试验和质量检查合格后进行。风管的支、吊、托架应设置于保温层外部,并

在支、吊、托架与风管间镶入垫木。

10、保温层厚度

①敷设在非空调房间里的松、回风管、采用离心玻璃棉保温时保温层的厚度为40mm。

②敷设在空调房间里的送、回风管,采用离心玻璃保温时保温层厚度为25mm。

③采用橡塑材料或其它材料时应根据设计要求或计算得出。

第四节排水管路的安装

1、在安装空调器是,冷凝水管应有适当的保护措施,避免摆动。冷凝水管应该具有相应的避免老化措施,达到适当延长排水管使用寿命的目的。

2、空调器冷凝水的排放不得妨碍他人的正常生活、工作。在道路和公共通道两侧建筑物安装的空调器,不宜将冷凝水排放到建筑物墙面上和室外路面上

3、排水管固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。排水管道穿墙体或楼板处应设套管,管道接口不得置于套管内。

4、在排水管路上增设通气口,通气口间距10m,并使通气口朝下,使冷凝水排除顺畅。

5、冷凝水管吊架间距:横管0.8~1米,立管1.5~2.0米,每支立管不得少于两个,横管间距过大会产生挠曲,而产生气阻。

6、空调机排水管必须同建筑中其它污水管、雨水管、排水管分开安装。排水管之间避免出现对冲现象,以免出现倒坡和排水不畅。

7、对静压比较大,自然排水(如高静压风管机)的室内机,排水管必须做存水弯,避免内机运行时产生的负压,导致排水不畅或者把水吹出风口。

8、对室内机排水带有提升泵机型排水管路的安装,排水管也室内机连接时,必须采用随机附带的管箍固定,不得用胶水粘接,以保证日后的检修。为了确保斜度1/100,排水管的提升高度应符合厂家技术规定高度,垂直向上后必须马上下斜放置,否则会造成水泵水位开关误动作。

9、室内机冷凝水管排水要顺畅,倾斜度不小于1%,冷凝水管安装结束后,应进行通水及存水试验。

10、冷凝水管必须要做保温,保温材料接缝处,必须用转用胶粘接,然后缠橡塑胶带,橡塑胶带宽度不小于50mm,保证牢固,防止凝露。

第五节电器配线敷设

1、空调器的电源线、室内机和室外机的连机的信号线和电气控制线连接应符合GB 4706.32的有关要求,其互连电缆线和控制电缆线的接线端子应有清晰明了的颜色和字符对应标识(可用颜色、字符或结构进行标识),电源线、信号线与控制线相互间不应交叉、缠绕。

2、空调器使用的电源一般应为频率50HZ、电压在额定电压值的90%~110%范围以内的单相220V或三相380V交流电源。用户应具备与待装空调器铭牌标示一致的合格电源,如电源容量足够、接地可靠和便于安装等。

3、空调的电气连接一般应用专用分支电路,其容量应大于空调器最大电流值的1.5倍,其接户电线和进户电线的线径(或横截面积)应按用户使用电量的最大值选取。

注释:表格中BV:表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线SC :表示穿焊接钢管敷设

MT:穿电线管敷设

4、隐蔽工程的电源线和控制线,禁止和冷媒配管捆绑扎在一起,必须分开穿电线管单独布置:并且控制线与电源线应至少间隔500mm。

①采用金属穿线管可用于室内室外场所,但不宜用在有酸碱腐蚀的场合。

②塑料穿线管一般用在室内场合或有腐蚀性的场所,但不宜用在有机械损伤的环境。

③穿线管导线内不得采用接头形式,如必须有接头时,应在相应位置安装接线盒。

④不同电压的导线不得穿在同一根电线管中。

⑤穿线管内部导线(包含绝缘层)的总截面积,不得超过穿线管的有效面积得40%。

⑥穿线管支撑固定点的标准为:

5、电器开关盒配电选择

①、单相电动机电流计算公式

额定电流(A)=功率(KW)×1000/(220V×0.75)单相电动机效率如未标明,一般按0.75选取

每KW产生额定电流约6.1A

最大电流(A)=功率(KW)×1000/(220V×0.56)

0.56为功率因子(取0.75)与电机效率(取0.75)积

每KW产生最大电流约8.11A电流

②、三相电动机电流计算公式

额定电流(A)=功率(KW)×1000/(1.73×380V×0.85)三相电动机效率如未标明,一般按0.85选取

每KW产生额定电流1.8A电流每相

最大电流(A)=功率(KW)×1000/(1.73×380V×0.72)

0.72为功率因子(取0.85)与电机效率(取0.85)积

每KW最大产生约2.11A电流每相

③、电流确定

1)电气开关和配线的选择必须根据运行电流进行确定。

2)额定电流与最大电流差别较大,所以运行电流需根据设备的运行时间、使用工况综合确定。

3)机组的外机应按照最大电流来选取。

④、电气开关选择

设备的手动电气开关或熔体的额定电流一般按照运行电流的1.5~2.5倍选择。

⑤、配线选择

1)空调系统设备应按照国家有关电气规范充分接地。

2)空调主机或室内机设备电源为220V,电源线必须采用3线,分别为火线、零线、接地线;电源为380V,电源线必须采用3相5线制,分别为3根火线和零线、接地线,其中零线、接地线可为火线线径的一半。

3)电源线端部的电压(电源变压器侧)和尾部电压(机组侧)的电压降必须小于2%,若长度无法缩短,则电

源线需加粗;相间的电压差不超过额定值的2%,且最高与最低相电流差值应小于额定值的3%。

第五章水系统安装

第五章调试验收

1、系统调试所使用的测量的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能够满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

2、通风与空调工程的系统调试,应有施工单位负责、监理单位监督,设计单位与建设单位参与和配合。系统调试的实施可以是施工企业本身或委托给具备调试能力的其他单位。

3、系统调试前,承包单位应编制调试方案,报送专业监理工程师审核比准;调试结束后,必须提供完整的调试资料和报告。

第一节管道气密性试验

1、气密性试验的目的

查找漏点,确保系统严密无泄漏,避免系统因冷媒泄漏而出现故障。

2、气密性试验操作顺序

1.室内机配管连接好以后,将气管与液管用一根U型连接起来同时打压(干燥的氮气),在气管或者液管侧接一根带表接头的铜管,用来与氮气连接,从表接头处充入氮气,进行气密性试验,气密性试验合格后,将配管与外机连接好。

注意:管道试压时不要连接室外机,以勉阀体损坏。

3、操作要点

①、各个冷媒系统,一定要从气、液管两侧按照顺序缓慢的加压。严禁从一侧加压,否则容易引起内机节流

阀体损坏。

②、气密性试验必须使用干燥氮气做介质。加压分段控制如下表:

注:对于采用R410A冷媒的系统,第三阶段保压压力值为40 kgf/cm2。

③、压力观察

1.管道加压至R22:28.0 kgf/cm2(R410A:40.0 kgf/cm2)并维持24小时,根据温度变化对压力修正后不降压

为合格,若压力下降,则应查出漏点予以修补。

2.修正方法

环境温度每有±1℃温差,便会有±0.1 kgf/cm2的压力差。

修正公式:实际值=加压时压力+(加压时温度-观察时温度)×0.1 kgf/cm2

根据用修正后的值与加压值相比较即可看出压力是否下降。

第二节抽真空、冷媒追加及开机调试

一、真空干燥

真空干燥的目的:是为了除去管内空气、不凝性气体及管道里面的水分。

1、管道气密性试验合格后,将管路与外机连接。连接好后对系统抽真空,将压力测量仪器接在液管和气管的注入口,真空泵运行2小时,真空度应能达到-755mmHg(-0.1Mpa)以下。(由于中央空调系统管道比较长,系统抽真空时真空泵的排气量在4L/S以上)

2、如果管道里面有水分混入的话必须用干燥的氮气进行“真空破坏”,然后在抽真空

3、真空放置试验:真空度达到-755mmHg即可放置1小时,真空表指示不上升为合格:指示上升,标示内有水分或有漏气口。

4、真空保压或打开阀门释放冷媒系统管道压力为正压前严禁取下压力表,否则会导致外部空气的吸入。

5、对R410a系统抽真空时,在真空泵上要增加止回阀,防止真空泵应突然断电或其它原因停止运行时真空泵里面的油倒吸到冷媒系统里面。

二、冷媒追加

1、冷媒系统保负压合格后,可对系统追加冷媒。

2、冷媒追加量必须根据厂家的随机附带的安装说明里面的公式计算所要追加的冷媒量。绝对不允许以运行电流、压力、温度来判定冷媒的追加量。因为根据温度、配管长度的不同,电流、压力是会随时变化的。

3、冷媒追加必须使用电子称定量追加。

4、将冷媒罐、压力表、室外的检修阀用充填软管连接,以液体状态充填。充填前必须将软管里面的空气排出后在进行充填。

5、对R410a冷媒在充填时一定要以液体状态充填,注意冷媒罐是有为虹吸式,若非虹吸式,充填时冷媒罐需要倒转,此举确保充填冷媒为液态。否则成分会发生变化,最终影响制冷制热的效果。

7、在气温低时,可对储气瓶加温,用热水或热风加温,绝对不能用火焰直接加热。

8、冷媒追加好后,用内六角螺丝刀打开室外机各个模块机的气、液两侧截止阀。

9、将追加的冷媒量记在室外机的冷媒追加指示板上,方便日后的检修。

三、开机调试

1、中央空调工程安装完毕,必须进行对系统的测定和调整,系统调试在满负荷和最小负荷条件下分别进行。中央空调系统应在带冷(热)源的情况下,满负荷运转和最小负荷运转各不少于1.5h

空调及通风防排烟工程技术标

空调及通风防排烟工程 技术标 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

目录

第一章工程概况 工程概况 本项目位于河北省唐山市路南区学院南路与湖西路之间,是唐山市文化广场项目的重要组成部分,周边拟建建筑有唐山市图书馆、唐山市档案馆、唐山群众艺术馆、唐山会展中心、唐山市工人文化宫以及配套商业服务中心。建筑占地面积㎡,总建筑面积㎡,本次招标范围为:本工程通风空调及防排烟采购、安装、调试、验收及维保(具体以工程量清单为准)。 编制依据 本方案根据设计图纸、国家规范、技术标准以及现场实际情况编制,施工将严格按照设计要求、国家规范及标准执行。 本工程施工应遵守下述设计要求、规范、标准(包括但不限于)的规定: 主体大楼工程设计图纸等文件 具体规范、图集、标准如下

《通风与空调工程施工质量验收规范》 《工业金属管道工程施工及验收规范》 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》 《管道支吊架》 第二章施工部署 施工总体布置 经过了解情况,根据以往经验我们依据建筑产品的生产特点,可将整个施工过程划分为三个阶段:施工准备阶段,施工阶段,工程交工阶段。 2.1.1施工准备阶段 ⑴、施工组织准备 建立项目管理组织机构,配备必要的项目管理人员并明确质量职责。项目经理和技术、质量、材料、安全负责人符合资质规定的要求。组织一支有类似施工经验的施工队伍进驻现场进行临时设施搭建等各种现场准备工作,并按劳动力需用计划分批分期进入现场。劳动力进入现场后,由项目经理组织做好入场教育工作,对安全生产、文明施工、工程的质量工期要求及企业各项规章制度向作业层交底。 ⑵、施工现场准备

中央空调多联机施工方案

中央空调施工方案 一、工程概况 本工程建设地点位于……,为二类高层办公建筑,地上9层,地下1层。工程用地南临……,北临……,东西侧均为大面积的橡胶及咖啡林地。本工程建筑耐火级别为二级,高米,结构类型为框架-剪力墙结构,占地面积为㎡,总建筑面积为㎡。本系统采用变频直流变速空调系统,空调总1420KW,空调冷负荷指标93W/㎡,空调室外机设在屋面上,分3处设置。 主要设备清单:

二、编制依据 1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 3、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 4、制冷设备.空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-98 5、压缩机.风机.泵安装工程施工及验收规范GB50275-98

6、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-93 三、施工方案 1.落实施工期间工地用水、用电,搭设临时办公、仓库、加工棚区及设备材料堆放场地。 2根据本工程专业特点,及时配备工程负责人,空调专业工程师、焊工及管道工。 3.组织图纸会审,开工前由项目经理和技术负责人组织专业工程师、施工员、质检员、预算员熟悉并理解图纸内容,将图纸中方案疑问的地方予以解决,在图纸会审中提出的修改方案和建议,节约业主投资,以保证施工质量和进度。 4.为保证工程质量要求,设备和材料必须符合设计图纸要求的型号,规格技术要求,并有出厂合格证书和质保书,无合格证和质保书的设备和材料不得使用。 5.做好技术交底工作,有工程技术负责人组织各专业工程师,施工员,质检员等分别进行各专业和工种的技术交底,重点是施工组织设计的贯彻执行,交代新技术、新工艺、新材料、新设备的施工要点方法和保证工程质量的技术措施。本工程的施工依据和有关施工规范,质检标准技术操作规程及设备调试运转方法等,由各专业施工员对班组长和技术骨干进行具体的实施。 6.设备安装施工程序与工艺方案:施工前:确定施工范围,制作施工图。施工中:安装室内机、冷媒管安装、安装室外机、气密试验、真空干燥、布线、冷凝水配管、保温、追加充填冷媒、安装室内机面板、通风系统安装、试运转及调节交付使用说明书。

多联机空调工程安装指导手册

1

目录 第一章多联机工程安装基本规定 第二章施工准备 第三章工程施工材料要求 第四章空调工程施工流程 第一节配管施工 第二节室内机与室外机的安装 第三节风管安装 第四节排水管路的安装 第五节电器配线敷设 第五章水系统安装 第六章调试验收工作 第一节管道气密性试验(增加水系统管道试压) 第二节抽真空、冷媒追加、开机调试(增加水系统调试报告)第七章竣工验收 第八章工程图片对比 2

第一章多联机安装基本规定 1、多联机空调验收,除了要符合本规范的的要求外,还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。 2、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须要对其进行验收。验收应经监理工程师(或业主)认可,并应形成相应的质量记录。 3、施工企业承担通风与空调工程施工图纸深设计及质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。 4、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,并与土建及其他的专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜建设、监理、或总承包单位负责。 5、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收验收及认可签证。 6、施工过程应符合国家安全施工规范 3

第二章施工准备 一、技术准备 1、绘制图纸 ①、施工图纸完整、图纸齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范 ②、图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管线、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。 2、图纸会审 ①、在有关监理人员(或者业主)以及土建、装潢、水电等专业工种共同参与下进行施工图纸会审。 ②、施工图纸修改必须有原设计单位的设计变更通知书,并经有关监理人员(或业主)签证确认。 3、技术交底 ①、在施工过程中发现设计单位的设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计师认可,有关监理人员(或业主)签证确认,并及时形成书面文件归档。 4

空调维护方案-多联机

项目名称 (空调系统维护施工方案) 2014年6月20日

一、前言 空调系统自投入运行以来,运行状况良好。为保证空调系统安全、可靠、正常运行。根据甲方的要求:现对空调系统进行全面检修维护,检修项目如下; 二、检修项目 2.1 大金低温二级压缩中央空调:检查机组冷冻油,制冷剂R410A总量,检查散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,换热器,液晶控制显示屏,高低压电路控制板,设备外表油污,主机内部的清洗除垢排渣。 2.2 易龙新风换气机组:检查空组风箱密闭性,清洗初效过滤网、中效过滤网。检查风机,传动皮带,新风阀,排风阀,回风阀,送风阀,混风阀,电加热器,加湿器,风机减震器,机组与基础之间的固定是否牢固及机组表面油污。 2.3 加湿水循环泵:正常工况下运行电流。 2.4 补水泵:正常工况下运行电流。 2.5 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电脑 及各分控制柜通讯。 2.6 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定性。 2.7 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有要 进行疏通,检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。 2.8 虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 2.9 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行疏 通。 2.10 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。 2.11 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。 2.12 压力表:测试精确度,稳定性。

2.13 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。 2.14 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感器。 2.15 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。 2.16 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,高低压电路变频器,模块控制板等。 2.17 多联空调室内机:检修电机,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器,液晶线控器。 2.18 风冷分体空调:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,电路控制板,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器。 三、客服大厅、办公区域、蓄电池室等空调系统检修方案 3.1 大金中央空调机组检修:每年进行一次检测、保养。 进行下列各项检查和准备,以确保机组可靠、安全和高效运行: 3.1.1检查制冷剂液位和油面; 3.1.2检查油槽、油加热器和温度; 3.1.3检查和测试所有运行控制和安全控制功能; 3.1.4与操作人员一起温习操作步骤,查看机组历史记录; 3.1.5检查启动器的运行; 3.1.6检查调整微电脑控制中心的设定值; 3.1.7检查控制装置的运行; 3.1.8检查制冷剂液位和油位;

空调及通风防排烟工程技术标.docx

目录 第一章工程概况 ............................................................................................................... - 3 -1.1工程概况 .. (3) 1.2编制依据............................................................................................................. 第二章施工部署 ............................................................................................................... - 5 -2.1施工总体布置 . (5) 2.1.1施工准备阶段...................................................................................................... - 5 - 2.1.2 施工生产阶段..................................................................................................... - 6 - 2.1.3 调试试车、交工验收阶段................................................................................... - 7 -2.2项目管理组织机构设置.. (8) 2.2.1 管理组织机构设置原则 ...................................................................................... - 8 - 2.2.2 组织机构及人员配置.......................................................................................... - 8 -第三章主要施工方法及技术要求、质量要求 .................................................................. - 14 -3.1系统安装基本工艺流程 (14) 3.2材料准备及验收 (14) 3.3孔洞、套管及埋件的预留 (15) 3.4空调水系统管道安装的施工方法 (16) 3.5管道防腐保温及标识 (23) 3.6试压及系统调试 (26) 3.7通风空调风管系统施工 (27) 3.7.1施工工艺流程图................................................................................................ - 27 - 3.7.2主要施工方法.................................................................................................... - 27 -3.8设备安装.. (41) 3.8.1 设备安装的主要规定........................................................................................ - 41 - 3.8.2设备安装的主要规定......................................................................................... - 41 - 3.8.3主要设备安装要点 ............................................................................................ - 42 -3.9系统调试 (47) 3.10通风设备垂直水平运输方案 (50) 3.10.1设备垂直运输.................................................................................................. - 50 - 3.10.2水平运输的主要方式....................................................................................... - 53 -3.11关键部位及质量控制点措施.. (53) 第四章主要资源需用计划............................................................................................... - 54 -4.1施工机具准备 .. (54) 4.2主要检验、测量和实验设备一览表 (55)

多联机空调系统施工及方案

多联机空调系统施工方案 一、编制依据 二、工程概况 三、工程范围 四、施工准备条件 五、主要施工方法及技术要求 六、工期保证措施 七、施工总进度计划 八、主要施工组织及劳动计划 九、施工材料的组织 十、质量保证措施 十一、安全技术和消防保卫措施 十二、其他各项措施 十三、工期间的整洁措施 十四、调试整理及验收 十五、其它 十六、与业主的协调配合

一、编制依据 1、工程设计图纸 2、国家颁布的施工及验收规范,质量验评标准(GB) 3、本公司企业标准《质量手册》、《程序工作文件》 二、工程概况 工程项目名称:新建张家口至唐山铁路站后和站房工程 工程内容:多联机空调系统安装及调试 空调系统安装主要包扣站后1标,标段内沙岭子站、赵川站、龙门站、赤城站、塔黄旗东站。共计6个办公宿舍综合楼。总工程量为13台室外 机和145台室内机的安装调试。 三、工程范围 工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试。 四、施工准备条件 空调设备分两大部份即:室内机、室外机。附属部分有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求的其他附件。 施工前要做的准备工作: 熟悉图纸 采购材料 准备机具 组织施工人员 核查现场土建结构情况 学习有关操作规程及质量验收标准 由技术人员向技术班组进行全面交底 加强安全管理,消除事故隐患,贯彻麦克维尔中央空调“5S”内容,强 调“安全第一”的工作理念。

五、主要施工方法及技术要求 (一)、总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 ↓ 支托架制作、墙上打洞 ↓ 焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温 ↓ 分支管焊接、主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温、控制线铺设↓ 室内机固定及接口、室外机吊架固定及接口 ↓ 管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系统充氟 ↓ 试机,调试,运行。 ↓ 系统最后整理,验收 (二)、安装要点及技术要求 1、打洞及处理: 核准应开洞孔的位置及尺寸,无误后在要打洞孔的墙板上标出所开洞孔的大小,征得现场土建技术人员意见对建筑物结构无影响后才能去进行打孔作业。管线过墙洞,采用电锤打孔。若不适宜电锤打孔的墙壁在征得业主同意后方可用其他方式打孔。孔的大小以可以穿过管线(含保温层)为准,吊装室内机及支托架固定采用膨胀螺栓。 管线穿过墙体或楼板处应设镀锌铁皮套管,管道的焊缝不得设于套管内,镀锌铁皮套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20厘米,管道与管套的空隙应用隔热或其他不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支撑。

中央空调设备及水系统管理维护保养措施方案.

中央空调设备及水系统管理维护保养措施方案 制冷空调设备及水系统管理维护保养措施方案 一、组织保证措施 我公司将挑选有工作经验,业务水平高,责任心强的技术人员和管理人员组成分工细致,责任明确的管理班子组 成项目经理部。 项目经理部设: 巡视组:负责对设备、管路的巡查、记录,遇有问题及时解决。 抢修组:对系统中临时出现的故障,用最短的时间解决问题,确保安全运行。 服务热线:项目经理部设有专人职守的24小时服务热线,保证项目部经理及专业技术人员、抢修人员及时到达抢修地点。 二、技术保障措施 对参加维保工作的人员进行岗前培训。培训内容包括: 1. 岗位职责教育:明确各工种职责及各项规章制度,树立达到业主满意为第一的指导思想。 2. 理论培训:讲解各种设备的构造、性能、工作原理,系统各设备间的关系;系统运行、操作、保养维护和维修, 故障、事故的应急处理和解决方法等内容。使运行人员了解、熟悉系统及设备。 3. 原理与实践培训:对操作人员在现场进行系统原理与实践的培训。直至能达到完全了解系统设备,

能够独立负担操作、运行维护工作。 三、公司对维保项目经理部运行工作的要求 首先要做到听从业主的指挥和调动,为顾客服务,让顾客满意。 维保运行人员必须坚守岗位,工具、备件配备齐全。定时进行系统的巡检工作,并认真做好记录,巡检的重要部位: 1. 机房是空调通风的心脏部位要保证运转正常。 2. 室内温度要达到使用标准,确保业主的安全正常使用。 3. 如发现事故苗头及时处理,确保安全运行,万无一失。 在采暖、制冷季结束后进行系统、设备检修和维护保养,检查有关设备的连轴器和隔震器;检查水泵轴承、 定位叶轮及密封件的防漏;清理所有空调机、风盘的盘管;对制冷机组进行保养。 设备检修保养内容 一、顿汉布什压缩式风冷冷水机组 1. 日常工作 (1)每天派专人对设备进行巡视,并对运行情况作详细记录。 (2)检查压缩机润滑油油压、油量、油温。 (3)检查油泵与主机起、停时差; (4)检查是否有不正常的振动及噪音; (5)检查蒸发温度、冷凝温度及对应的进水温差情况。

暖通技术标

一、引用标准 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-96 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ304-88 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道技术规程》 CECS95.97 《建筑安装工程质量检验评定标准》 GBJ300-88 《采暖卫生与燃气工程质量检验评定标准》 GBJ302-88 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93 国家及地方颁发的各类操作规程和《标准图集》

二、空调机组 1.1 基本技术要求 1.1.1 机组应按规定程序批准的图样和技术文件制造。 1.1.2 机组的基本规格和参数应符合本节第2条“机组及功能 段性能参数表”的规定。机组均为大温差工况:制冷工 况时进/出水温度(o C)均为12/7。 1.1.3 机组的结构应满足下列要求 1.1.3.1 各功能段应分段进场,现场拼装。 1.1.3.2 热管热回收段要求冬天预热新风。 1.1.3.3 箱体框架要求 a. 框架应采用高强度铝合金(或钢)型材制成,双层箱 板,或者榫头内外框架整体式结构。 b. 框架应采用标准模数化尺寸。 c. 机组壁板为冷轧板,面板内、外表面经过喷涂处理, 确保机组良好的防火与防腐蚀性能。机组箱体保温层 与壁板应结合牢固、密实,有足够的强度和刚性,在 运输和启动、运行、停止后不应出现凹凸变形。双层 面板的中间夹以不小于50mm厚的聚氨酯发泡保温材 料,导热系数不大于0.02W /m2K,箱体应有防冷桥措施。 供货商需详细描述所供机组的防冷桥技术,并充分说 明其先进性。投标人须提供权威机构的产品检测报告。

中央空调多联机安装规范标准[详]

中央空调多联机安装规范 话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。 安装阶段篇:中央空调要经过3次安装 中央空调要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要 第一次安装[水电进场时联系安装] ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入; ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 第二次安装[第一次安装结束24小时之后] ①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

第三次安装[第二次安装结束后或次日] 安装风口,最后设备运行测试。 安装材料篇:5种关键辅材不可疏忽大意 ①冷媒铜管 中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。 提醒: 使用挤压工艺生产的铜管(俗称挤压管),这种管材壁厚均匀,可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产(俗称拉伸管)很容易壁厚不均匀,这对冷媒系统的安全埋下隐患。

从品牌选择而言,青岛宏泰与上海金阳是目前比较可靠的选择。提醒一下青岛宏泰是行业名牌,但同时拥有挤压管与拉伸管两种工艺生产线,也就是说同时生产挤压管和拉伸管 ②铜管保温: 冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。 市场上占有率比较高的两种品牌为“世霸龙”和“华美”。两个品牌的保温管壁厚都达到一定标准,能有效起到保温作用,都是可以信赖的。 ③冷凝水管: 冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。

多联机安装施工验收规范

多联机安装施工验收规范

多联机施工规范 上海市建设工程机电设备有限公司 2009.08

目录 一.多联机室外机施工要求二.多联机室内机施工要求三.多联机冷媒管路施工要求四.空调风管施工要求 五.空调冷凝水管施工要求六.空调电气施工要求 七.多联机防腐与保温施工要求八.多联机系统调试要求

一.室外机基础 1.室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。 2.基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。 3.基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。 4.基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。 5.室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。 二.室外机安装位置选择 1.安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。 2.机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。 3.机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。 4.机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。 5.机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。 三.室外机安装 1.机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。 2.机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。 3.室外机应摆放整齐,面板朝向一致。 4.机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。 5.同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。 6.外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。 7.机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。 8.室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。 四.室外机汇总管、分歧管安装 1.室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。 2.汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。 3.第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。 4.汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。

多联机与中央空调比较

多联机中央空调 多联机中央空调是户用中央空调的一个类型,俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。 目录 产品特点 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 产品特点 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 展开 编辑本段产品特点 与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点: · 节约能源、运行费用低。 · 节省占用空问。 · 控制先进,运行可靠,维修方便。 · 机组适应性好,制冷制热温度范围宽。 · 设计自由度高,安装和计费方便。 多联机家用中央空调自面市以来受到了广大消费者的青睐。 多联机空调与传统空调相比,具有显著的优点:运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求。 多联机空调与多台家用空调相比投资较少,只用一个室外机,安装方便美观,控制灵活方便。它可实现各室内机的集中管理,采用网络控制。可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,使得控制更加灵活和节能。 多联机空调占用空间少。仅一台室外机可放置于楼顶,其结构紧凑、美观、节省空间。 长配管、高落差。多联机空调可实现超长配管125米安装,室内机落差可达50米,两个室内机之间的落差可达到30米,因此多联机空调安装随意、方便。

多联机空调采用的室内机可选择各种规格,款式可自由搭配。它与一般中央空调相比,避免了一般中央空调一开俱开,且耗能大的问题,因此它更加节能。此外,自动化控制避免了一般中央空调需要专用的机房和专人看守的问题。 多联机中央空调的另一个最大的特点是智能网络中央空调,它可以一台室外机带动多台室内机,并且可以通过它的网络终端接口与计算机的网络相连,由计算机实行对空调运行的远程控制,满足了现代信息社会对网络家电的追求。 编辑本段多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 原理比较 1.1 螺杆机组中央空调系统 螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。 1.2 风冷热泵集中中央空调系统 风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。 1.3 多联式空调机组 其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨

技术标《空调》

编制依据 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 2、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98; 3、《施工现场临时用电安全技术规范》GB50194-93; 4、《建筑安装工人安全技术操作规程》; 5、四川省劳动安全条例; 6、国家颁布的法规和现行设计、施工标准、规程与规范; 7、《大金VRV工程技术资料》VOL2-1; 8、随机附带的安装使用说明书; 9、《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304 & 通风空调安装工程施工方案 空调系统安装工程主要包括空调设备安装、空调风管道系统安装、系统设备电气动力系统三大部分。 &1 风管安装 &1.2风管制作 空调风系统管道主要有空调风系统、新风系统、防排烟系统和排风系统四大部分。风管的制作与安装都应符合国家标准《通风与空调施工质量验收规范》GB50243—2002规范规定。 &1.2.1 一般要求 (1)现场安装专业人员应熟悉图纸及要求,经常与土建专业通气,

掌握土建进度并及时插入紧密配合,做到及时准确,无遗漏。 (2) 配合期间所需要的材料成品,应提前计划并及时供应到现场,充分做好配合期间的准备工作。 (3) 专业人员在当天配合工作量完成后应及时复核无误后,土建方能浇灌混凝土。 (4)风管安装在3m以下高度,可采用钢性工作平台和人字梯,单件风管人力安装;3m以上高度的风管安装采用特殊措施。 (5) 风管安装应按系统完成。碰头管应在机房内完成。 (6) 熟悉图纸要求 a.熟悉施工平面图,了解整个风管部件与设备的水平走向与建筑物内的平面坐标位置。 b.熟悉剖面图,熟悉风管、部件、设备与基础的安装标高和立面尺寸。 c.熟悉技术资料要求 d.按设计要求明确选用图标、院标及规范和其它技术文件,同时对设备及配件的生产厂家的产品说明书中的型号、尺寸进行核对。 e.参考土建图,复核图上梁、柱、地面、楼面、屋面的予留孔洞,设备基础和支布架位置与主要尺寸。 f.测量建筑物有关尺寸、标高、间距、距窗的高度、宽度等是否与风管、设备部件安装的要求符合。如不能按原设计施工,施工人员应主动与有关单位联系并提出处理意见。 g.参考其它专业施工图中的管道走向、坐标、标高与通风空调系

多联机空调工程安装指导手册

目录 第一章多联机工程安装基本规定 第二章施工准备 第三章工程施工材料要求 第四章空调工程施工流程 第一节配管施工 第二节室内机与室外机的安装 第三节风管安装 第四节排水管路的安装 第五节电器配线敷设 第五章水系统安装 第六章调试验收工作 第一节管道气密性试验(增加水系统管道试压) 第二节抽真空、冷媒追加、开机调试(增加水系统调试报告)第七章竣工验收 第八章工程图片对比

第一章多联机安装基本规定 1、多联机空调验收,除了要符合本规范的的要求外,还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。 2、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须要对其进行验收。验收应经监理工程师(或业主)认可,并应形成相应的质量记录。 3、施工企业承担通风与空调工程施工图纸深设计及质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。 4、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,并与土建及其他的专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜建设、监理、或总承包单位负责。 5、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收验收及认可签证。 6、施工过程应符合国家安全施工规范 第二章施工准备 一、技术准备 1、绘制图纸

①、施工图纸完整、图纸齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范 ②、图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管线、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。 2、图纸会审 ①、在有关监理人员(或者业主)以及土建、装潢、水电等专业工种共同参与下进行施工图纸会审。 ②、施工图纸修改必须有原设计单位的设计变更通知书,并经有关监理人员(或业主)签证确认。 3、技术交底 ①、在施工过程中发现设计单位的设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计师认可,有关监理人员(或业主)签证确认,并及时形成书面文件归档。 ②、安装施工应按照规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在多联中央空调工程的安装结束后,装潢工程开始时,应进行一次隐蔽工程验收。有空调安装负责人、装潢施工负责人、业主与监理人员一起验收及认可签字。 4、明确施工重点及安装质量要求,根据工程进度要求,及时制定进度计划表 二、工程文件管理 1、多联冷媒型空调工程的所有文件(包含系统的设计方案、竣工图纸资料、安装说明书、使用说明书、各项试验

空调维护方案多联机

空调维护方案多联机 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

项目名称(空调系统维护施工方案) 2014年6月20日 一、前言 空调系统自投入运行以来,运行状况良好。为保证空调系统安全、可靠、正常运行。根据甲方的要求:现对空调系统进行全面检修维护,检修项目如下; 二、检修项目 大金低温二级压缩中央空调:检查机组冷冻油,制冷剂R410A总量,检查散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,换热器,液晶控制显示屏,高低压电路控制板,设备外表油污,主机内部的清洗除垢排渣。 易龙新风换气机组:检查空组风箱密闭性,清洗初效过滤网、中效过滤网。检查风机,传动皮带,新风阀,排风阀,回风阀,送风阀,混风阀,电加热器,加湿器,风机减震器,机组与基础之间的固定是否牢固及机组表面油污。 加湿水循环泵:正常工况下运行电流。 补水泵:正常工况下运行电流。 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电脑及各分控制柜通讯。 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定性。 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有要进行疏通,检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。

虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行疏通。 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。 压力表:测试精确度,稳定性。 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感器。 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,高低压电路变频器,模块控制板等。 多联空调室内机:检修电机,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器,液晶线控器。 风冷分体空调:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,电路控制板,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器。 三、客服大厅、办公区域、蓄电池室等空调系统检修方案 大金中央空调机组检修:每年进行一次检测、保养。 进行下列各项检查和准备,以确保机组可靠、安全和高效运行: 新风换气机组检修技术方案

暖通空调工程技术标投标文件(完整版可直接用)

目录 一、施工组织设计 (6) 工程概况 (6) 编制依据 (7) (一) 现场组织管理机构 (9) 第一节、现场组织管理机构的构成 (9) 第二节、项目管理人员职责和权限 (10) (二) 施工方案与技术措施 (16) 第一节、施工策划与部署 (16) 第二节、工程重点、难点及应对措施 (46) 第三节、施工方案与技术措施 (53) 第四节、施工平面布置 (185) 第五节、资料、信息管理措施 (189) (三) 质量管理体系与保证措施 (200) 第一节、质量目标与承诺 (200) 第二节、质量管理体系 (200) 第三节、质量因素控制 (203) 第四节、质量保证措施 (205) 第五节、质量检验及不合格品的控制 (207) 第六节、质量控制点 (213) 第七节、创优策划 (215) 第八节、创优工程具体措施 (219) 第九节、技术培训措施和承诺 (231) (四) 安全和绿色施工保障措施 (237) 第一节、安全施工措施 (237) 第二节、绿色施工保障措施 (253) 第三节、临时用电安全施工方案 (265) (五) 工程进度计划与保证措施 (277) 第一节、总体进度计划 (277) 第二节、施工进度控制的组织及措施 (278) 第三节、施工进度控制的合同措施 (283) 第四节、进度计划的管理控制程序 (284) 第五节、影响工程进度计划的不利因素分析 (287) 第六节、进度计划的制定与实施 (289) 第七节、进度计划的纠偏与调整 (291)

第八节、施工进度计划保证措施 (293) 第九节、劳动力资源部署和保证措施 (299) (六) 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 (304) 第一节、成品保护方案和管理措施 (304) 第二节、工程保修和承诺 (313) (七) 与招标人、设计单位、监理单位配合的承诺 (314) 第一节、与招标人的配合方案及承诺 (314) 第三节、与设计单位的配合方案及承诺 (315) 第二节、与监理单位的配合方案及承诺 (317) (八) 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 (320) 第一节、应急预案的组织机构 (320) 第二节、发生潜在事故的物质和场所 (320) 第三节、发生潜在事故的原因及预防措施 (321) 第四节、可能发生事故现场应配备的器材 (321) 第五节、紧急预案及信息传递 (321) 第六节、各种紧急事项的紧急预案 (323) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 (328) 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (330) 附表三:劳动力计划表 (333) 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (334) 附表五:施工总平面图 (336) 附表六:临时用地表 (340) 三、拟分包工程情况表(无) (341)

空调维护方案多联机

空调维护方案多联 机

项目名称 (空调系统维护施工方案) 6月20日

一、前言 空调系统自投入运行以来,运行状况良好。为保证空调系统安全、可靠、正常运行。根据甲方的要求:现对空调系统进行全面检修维护,检修项目如下; 二、检修项目 2.1 大金低温二级压缩中央空调:检查机组冷冻油,制冷剂R410A总量,检查散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,换热器,液晶控制显示屏,高低压电路控制板,设备外表油污,主机内部的清洗除垢排渣。 2.2 易龙新风换气机组:检查空组风箱密闭性,清洗初效过滤网、中效过滤网。检查风机,传动皮带,新风阀,排风阀,回风阀,送风阀,混风阀,电加热器,加湿器,风机减震器,机组与基础之间的固定是否牢固及机组表面油污。 2.3 加湿水循环泵:正常工况下运行电流。 2.4 补水泵:正常工况下运行电流。 2.5 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电 脑及各分控制柜通讯。

2.6 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定 性。 2.7 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有 要进行疏通,检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。 2.8 虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 2.9 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行 疏通。 2.10 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。 2.11 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。2.12 压力表:测试精确度,稳定性。 2.13 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。 2.14 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感 器。 2.15 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。 2.16 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,

消防工程技术标

目录 编制说明 (5) 施工组织设计方案 (6) 一、工程概况及编制依据 (6) 1、工程概况 (6) 2、编制依据 (6) 二、施工组织部署 (8) 1、施工组织管理 (8) 2、劳动力的组织和保证措施 (10) 3、主要材料设备保管措施 (12) 4、施工机工具、检测器具配备计划和保证措施 (16) 5、施工平面布置 (17) 三、施工工艺流程、施工方法和施工难点 (18) 1、工程施工内容及施工方法 (18) 2、火灾报警系统施工工艺和施工方法 (19) 3、消火栓系统施工工艺和施工方法 (24) 4、防火门及静电地板安装工艺流程 (37) 5、机械防排烟系统工艺流程 (41) 6、施工重点、难点分析及对策 (45) 四、施工准备 (47) 1、技术准备 (47)

2、施工条件 (48) 3、外部协调配合及措施和质量承诺 (49) 4、员工上岗前的岗位培训 (50) 五、质量保证体系、保证措施和质量承诺 (51) 1、质量方针、质量目标和质量承诺 (51) 2、质量保证体系 (51) 3、质量控制的主要内容 (54) 4、质量保证措施 (55) 5、对管理人员和施工人员的质量管理控制及措施 (57) 6、检测器具对质量的影响及控制措施 (57) 7、工程设备和材料的质量控制措施 (58) 8、施工环境对质量影响的控制措施 (58) 9、预防质量通病的措施 (59) 六、计划工期及保证措施 (60) 1、工期及工期承诺 (60) 2、施工工期目标的控制 (61) 3、施工工期保证措施 (63) 七、安全生产及文明施工措施 (65) 1、安全生产目标和承诺 (65) 2、安全组织机构及管理职责 (66) 3、安全生产具体管理措施 (66) 4、消防保卫措施 (67)

相关文档