文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一次图纸与二次图纸

一次图纸与二次图纸

一次图纸与二次图纸
一次图纸与二次图纸

按照国家颁布的有关电气技术标准,使用电气系统图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图,称为电气接线图,又叫电气线路图。电气线路图按其在电力系统中的作用,可分为一次接线图和二次接线图。

(1)一次接线图也叫主接线图,是表示电能输送和电能分配路线的接线图。与一次接线直接相连接的电气设备,称为一次设备或一次元件。一次接线图一般用单线绘出,图中的设备(如开关)位置都是无电压时的位置。图一是低压配电的一次接线图,包括以下三个单元:

第一个单元由配电变压器B、电流互感器(三只)1LH、刀开关1DK、自动空气开关1ZK和连接导线组成,它是电能输入部分。

第二个单元由刀开关2DK、电流互感器(三只)2LH、自动空气开关(四只)2ZK-5ZK 和连接导线组成。

第三个单元由刀开关3DK、熔断器1RD和2RD、电流互感器(单只)3LH和4LH及连接导线组成。

第二个单元和第三个单元是电能输出(分配)部分。

B、1LH、1DK、1ZK等都是一次设备。

图一:低压配电一次接线图

(2)二次接线图上述一次接线图所绘出的三个单元,只表明电能的输送和分配,而未表明电路的控制、指示、监控、测量和保护,表明电路的控制、指示、监控、测量和保护电器正常运行的接线图,称为二次接线图,也叫副接线图。与二次接线直接相连的电器,称为二次设备或二次元件。

二次接线图往往只汇出一次接线图中的一个单元的某一元件。某一参量或表明某一功能。例如,图二是图一中电能输入单元的电流互感器1LH(电流参量)的电流测量二次接线图。由该图可见,电流表A就是二次元件。

图二:电流测量二次接线图

第六章 钢结构深化设计方案(最终版)

第六章钢结构深化设计方案 3.5钢结构深化设计流程 图3.5-1 钢结构深化设计流程 3.6 深化设计过程控制 3.6.1设计图的自审 本工程深化小组人员成立后,立即组织人员进行图纸会审,对图纸有疑问处提交设计单位确认;同时深化前,与土建、幕墙、机电等其他参建单位协调沟通,确保图纸准确性。图纸自审内容主要包括以下方面:

1、钢结构图纸的张数、编号与图纸目录是否相符; 2、施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全、规定是否明确,三者有无矛盾; 3、建筑图和结构图是否对应; 4、平面图所标注坐标、绝对标高是否与总图相符; 5、图面上的尺寸、标高、预埋件的位置是否有误; 6、钢结构的构件截面、材质与材料表所列是否一致,各个节点是否有相应的节点图,节点表达是否清晰; 3.6.2工艺配合 深化设计时要综合考虑各构件制作、安装及焊接工艺,确保深化设计质量。 1、制作工艺 深化设计前,深化设计人员和工艺人员熟悉结构图纸,对图纸中信息进行整理,开展工艺评审,对重点部位的制作工艺进行分析,如特殊的板材、板幅要求、检测要求等予以明确,并提出相关建议。 2、安装工艺 深化前及深化设计过程中,深化设计人员要加强与现场安装人员的沟通,明确复杂节点的安装工艺、典型结构的施工工艺及单元划分等,保证各钢构件的分段能满足运输尺寸及吊重等方面的要求。 3、焊接工艺 深化设计前,必须确定焊接工艺: 1)根据工程设计文件对焊接提出质量要求,包括母材的材质、焊接材料的材质,焊接节点构造,焊缝坡口形式,焊缝强度等级等。同时根据焊缝坡口形式及尺寸,确定焊接方法。 2)针对本工程复杂节点、截面,深化前深化人员应明确节点焊接顺序,对于焊接应力集中区域,进行优化。 3)建模 采用xsteel软件进行深化设计是一个多人同时操作的过程,可能因为某一人随意更改模型或两人修改同一构件而导致冲突,造成工作出现错误,因此深化设计建模组的协调、配合至关重要;同时每个划分区域的对接工作也要重点控制。

二次结构 深化设计

清河镇住宅二期工程B4区住宅楼工程 二次结构节点深化图 单位签字栏 建设单位北京华润新镇置业有限责 任公司 设计单位中国建筑科学研究院 监理单位北京兴电国际工程管理有 限公司 施工单位华润建筑有限公司

1.住宅部分的内墙及外窗节点图 1 13 3 说明:适用于住宅部分的内外墙墙体高度不大于3米的构造、住宅外墙窗部分墙长较短不大于5米的部分,砌块孔中灌C20细石混凝土。遇幕墙埋件处按总说明,设置普通钢筋混凝土过梁,混凝土过梁配筋4¢16(三级),箍筋¢8@100。当内墙门洞宽度≤1.0米时,为2¢10(三级)拉钩¢6@250,当内墙门洞宽度>1.0米时,按过梁表。墙宽<120mm的采用明过梁、明系梁及明抱框(拉钩¢6@250)。外墙窗过梁统一按过梁表配筋。

2.住宅部分墙高大于3米非住宅部分(地下室及商业会所等) 内墙芯柱钢筋为2¢8,外墙芯柱钢筋为2¢12(二级钢),芯柱延伸上下结构锚固,同时在墙长中部设置芯柱,使间距不大于4米,芯柱钢筋按内墙、外墙分别配筋。水平系梁两侧拉通。外墙遇幕墙埋件处按总说明,设置普通钢筋混凝土过梁,混凝土过梁配筋4¢16,箍筋¢8@100。当内墙门洞宽度≤1.0米时,为2¢10(三级)拉钩¢6@250,当内墙门洞宽度>1.0米时,按过梁表。墙宽<120mm的采用明过梁、明系梁及明抱框(拉钩¢6@250)。外墙窗过梁统一按过梁表配筋。如墙长大于5.0米,采用钢板卡固定墙体顶部,顶部缝隙用1:3干硬性砂浆捻实。

2

3. 190mm宽砌块排列做法 芯柱配筋:墙高h≤3.0,1¢10, h>3.0,1¢12

变电站二次图纸识图方法

变电站二次图纸识图方法 会识图的重要性:会看变电站的常用图纸资料是变电站值班员的一项基本能力,是值班员通过自学熟悉变电站的前提条件,是分析二次回路异常或故障的基础能力。 一、二次识图须准备的相关知识 1、常用的概念说明 接点的常态:指在变电站图纸中的继电器、接触器或压力等接点的正常状态。对开关、刀闸、地刀的位置辅助接点,是指开关、刀闸、地刀在断开位置时接点的状态。对于压力接点、温度接点、热继电器等,指正常压力下的状态。对于继电器或接触器指它们不励磁时的状态。 励磁与不励磁:对于电压型线圈的继电器或接触器,指在它们的线圈两端施加有足够大的电压,能使其接点分、合状态发生改变的状态。对于电流型线圈的继电器或接触器,指在它们的线圈通过足够大的电流,能使其接点转态发生变化的电压。 接点动作与不动作:接点处于常态,叫不动作。如因设备的继电器或接触器励磁,或者压力改变、温度改变等,导致接点的分、合状态不同于常态,叫接点动作。 原理接线图:用以表示测量表计、控制信号、保护和自动装 置的工作原理。原理图反映的整个装置(回路)的完整概念,

主要用于了解装置、回路的动作原理。在原理图中,各元件是 整块形式,与一次接线有关部分划在一起,并由电流回路或电 压回路联系起来。但图中无端子编号、各回路交叉,实际使用 常干不便。 展开图:是另一种方式构成的接线图,各元件被分成若干部 分。元件的线圈、触点分散在交流回路和直流回路中。在展开 图中依电流通过的方向,画出按钮、触点、线圈和它们端子编 号,由左至右,由上到下排列起来,最后构成完整的展开图。 在图的右侧还有文字说明回路的作用。特点是条理清晰,非常 方便对回路的逐一分析与检查。常见的展开图有电流、电压回 路图,控制及信号回路图。 平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上 全部设备的安装位置,并指明各设备在整个屏中的设备编号。 用于了解一个屏设备的布置情况(安装位置、设备型号和设备的编 号)。分屏前布置图、屏后布置图。平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上全部设备的安装位置,并指明 各设备在整个屏中的设备编号。用于了解一个屏设备的布置情 况(安装位置、设备型号和设备的编号)。 安装接线图:常见的有屏柜的端子接线图、开关或端子箱的安 装接线图。图中每个设备都有按一定顺序的编号、代号,设备的 接线端子(柱)也有标号,此标号完全与产品的实际位置对 应。每个接线端子还注明有连接的去向。

二次结构深化方案

xxxx商务中心 抹 灰 深 化 方 案 上海xx建筑安装有限公司 xxxx商务中心项目经理部 2014年5月

目录 1填充墙抗震构造(设计图纸) (1) 2填充墙及圈梁拉结方式 (4) 3构造柱 (5) 4梁或板底墙体砌筑方式 (5) 5砌体填充墙反坎及窗台卧梁、门洞过梁设置 (6) 6圈梁、构造柱布置图 (9) 7控制线 (12)

1填充墙抗震构造(设计图纸) 1.1、填充墙构造柱的设置位置、断面尺寸见各层建筑平面及相关结施图纸。除有关图纸已注明者外,构造柱应在墙体转角、不同厚度墙体交接处、较大洞口两侧(≥1500)、悬臂墙端部布置,构造柱间距≤5米,且不大于层高2倍。断面尺寸亦可据墙身厚度按图1选用。构造柱应先砌墙后浇柱混凝土,用 C20 混凝土浇筑,砌墙时,构造柱与墙体连接应加拉筋。构造柱上部与梁板连接处应加插筋均见图1;且构造柱做法参见06SG614。

其中1-1剖面以各单体详图为准。 图1 1.2填充墙与钢筋混凝土柱、墙连接构造 做法详见06SG614,且连接处墙面应设置300宽的钢丝网片。 1.3填充墙过梁、圈梁与钢筋混凝土柱、墙连接构造: 凡过梁或圈梁当一端支承在柱或剪力墙时,应预留插筋,见图2,位置及标高参见建施有关图纸。

图2 1.4 楼梯间和通道的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强; 楼梯间采用砌体填充墙时,应设置间距不大于层高且不大于4m 的钢筋混凝土构造柱。

2填充墙及圈梁拉结方式 图中: 拉结钢筋深入填充墙内长度L不小于墙长的1/5且不小于700mm,锚固长度为250mm;圈梁预埋钢筋为4φ10、?6@200,L为700mm,a为30mm,锚固长度为350mm。拉结钢筋或圈梁预埋钢筋应锚入墙柱受力钢筋内侧。拉结钢筋a和h见下表:

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图。按照上述顺序联接。下面逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图1)。 图1 A相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧, 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到A相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,

通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,1TBJa 的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

典型电气二次回路识图

典型电气二次回路识图 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

如图中根据回路名称,我们可以快速找到A 相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。

跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回, 1TBJa的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与 2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

二次结构深化设计注意事项

二次结构深化设计注意事项 填充墙体±0.000标高以上采用M5混合砂浆砌筑,±0.000标高以下采用M7.5水泥砂浆砌筑,预拌砂浆的设计内容应满足西安市建委市建发[2010]148号文的相关规定。建筑总说明12.3 2、构造柱、混凝土边框设置 1)墙长或者相邻横墙之间的距离大于2倍墙高时,应在墙中设置构造柱,且构造柱间距不大于2倍墙高。12G614第19页,且构造柱间距不大于5m。12G614第18页附注第3条2)当墙长大于墙高且端部无柱时,应在墙端设置构造柱。 3)当洞口宽度小于2.1m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框(门垛);洞口宽度大于2.1m 时,应在洞口两侧设置构造柱;12G614第17页 4)在内外墙交接处和外墙转折处宜设置构造柱,构造柱间距不大于2倍墙高;建筑抗震设计规范GB50011表7.3.1 5)当外墙端部无柱时,长度不大于1m时宜在端部设置钢筋混凝土边框;大于1m时应在端部设置构造柱; 6)构造柱横截面及配筋参照建筑图纸D14 7)门边框小于100mm的必须采用混凝土边框,具体详结构设计总说明10.5。 3、现浇带、圈梁 1)现浇带尺寸及配筋参照结构总说明10.1 2)墙体高度大于4m时,才需要在墙高中部设置现浇带。12G614第19页 3)电梯井圈梁定位、尺寸及配筋参照建筑改单29 4、门窗过梁 1)门窗过梁尺寸、配筋等参照结构总说明N04中图-28,要求预制过梁制作锚入墙体长度大于等于250mm。 2)当门窗洞边为钢筋混凝土柱、墙、构造柱或洞边与之距离<240时,过梁与钢筋混凝土墙、柱现浇。此时过梁上部纵筋配筋同下部纵筋,且锚入墙、柱35d。参照结构总说明10.2 5、拉结筋设置 填充墙应沿框架全高每隔500设2Φ6拉结筋(墙厚大于240mm时宜设3Φ6拉结筋),拉结筋深入墙内长度,抗震设防烈度为8度时应全长贯通。12G614第3页 6、挡水坎(反砍) 1)卫生间周边墙体下部(门洞除外)须从建筑完成面以上做200高同墙厚之C20细石混凝土强带,再砌筑墙体。建筑总说明12.6 2)屋面上女儿墙、管井墙体300mm高以下需做同墙体厚度C20混凝土带。建筑总说明12.6

看二次图纸的基本方法讲解

二次图纸的阅图方法 一、电力系统构成 一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。包括发电机、变压器、断路器、隔离刀闸、电流互感器、电压互感器、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电容器、电动机等。一次接线系统正是由一次设备相互连接,构成的电气回路。 二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如控制开关、熔断器、继电器、控制电缆、继电保护装置、安全自动装置等。 由二次设备相互连接,构成的对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。 二、二次回路的重要性 在发电厂或变电所中,一次设备是重要的,二次设备也是重要的。因为一次设备和二次设备构成一个整体,只有二者都处在良好的状态,才能保证电力生产的安全。 二次回路的故障常会破坏或影响电力系统的正常运行。例如某变电站差动保护的二次回路接线错误,则当主变带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;若线路保护接线出错,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;(2003年8月14日美加大停电:俄亥俄州某发电厂的工作人员未能及时处理电力线路故障,造成电厂停运,继而导致了美国八个州和加拿大东部大停电。这次历史上最大规模的停电波及美国的很多城市,纽约市在断电29个小时后才全部恢复电力供应,加拿大安大略省的部分城市也受到影响。停电影响了地铁、电梯以及机场的正常运营,在一些地方造成了交通拥堵,给大约5000万左右市民的工作和生活造成了极大不便。);若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难已判定电能质量是否合格。因此二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面起着极其重要的作用。 三、常见的二次接线图种类

看二次图纸的基本方法..

次图纸的阅图方法 一、电力系统构成一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。包括发电机、变压器、断路器、隔离刀闸、电流互感器、电压互感器、母线、输电线路、电 力电缆、电抗器、电容器、电动机等。这次历史上最大规模的停电波及美国的很多城市,纽约市在断电29 个小时后才全部恢复电力供应,加拿大安大略省的部分城市也受到影响。停电影响了地铁、电梯以及机场的正常运营,在一些地方造成了交通拥堵,给大约5000 万左右市民的工作和生活造成了极大不便。);若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难已判定电能质量是否合格。因此二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面起着极其重要的作用。 三、常见的二次接线图种类 发电厂及变电站的二次接线图数量很多,常见的二次接线图有三种形式,即为原理接线图、展开接线图、安装接线图。 1.1原理接线图

典型电气二次回路识图

典型电气二次回路识图 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

钢结构深化设计方案和对策

钢结构深化设计方案 1.1.1 钢结构深化设计 深化设计概况及总体思路 本工程深化设计部分将根据业主提供的招标文件、答疑补充文件、技术要求及图纸为依据,结合制作单位工厂制作条件、运输条件,考虑现场拼装、安装方案及土建条件,同时针对本工程所作的计算、分析结果基础上进行编制,本工程深化设计作为指导本工程的工厂加工制作和现场拼装、安装的施工详图。 深化设计概况 本工程结构体可能系为钢结构和钢筋混凝土的复合结构体系。钢结构部分主要为H型钢梁、型钢柱、钢梁间隅撑、柱间钢支撑、钢桁架、钢网架和压型钢板等。钢柱主要截面形式为工字型、圆型和十字型。钢结构耐火极限为1~3小时。 深化设计总体思路 深化设计遵循的原则 我公司将以原施工设计图纸和技术要求为依据,负责完成钢结构的深化设计,并完成钢结构加工详图的编制。 我公司将根据设计文件、钢结构加工详图、吊装施工要求,并结合制作厂的条件,编制制作工艺书包括:制作工艺流程图、每个零部件的加工工艺及涂装方案。 加工详图及制作工艺书在开工前经详图设计单位设计人、复核人及审核人签名盖章,报原设计单位审核同意,招标人盖章确认后才开始正式实施。 原设计单位仅就深化设计未改变原设计意图和设计原则进行确认,投标单位对深化设计的构件尺寸和现场安装定位等设计结果负责。

深化设计流程 设计人员熟悉图纸 原设计单位向设计人 员进行施工图交底 安装单位进行安装 方案交底 详图设计人员再次熟悉图纸,并提 交图纸中存在问题书面报告 详图设计单位确定杆件分段位置、加工 工艺、图纸分批情况及图纸提交时间 详图设计人员开始详图设计 详图设计过程中碰到图纸问题, 向设计联合体提交书面报告配合详图设计的结构设计人员 对图纸中未明确的节点进行设 计,并提交原设计单位确认完成一批图纸及自校 原设计单 位确 认 图纸校对、审核校对、审核问题修改 提交图纸 原设 计单 位确 认 设计工作结束,提交 完整设计图纸开始下一批图纸设计 图纸交底,工厂、现场服务 深化设计流程

变电所二次图纸识图方法

变电所二次图纸识图方法 会识图的重要性:会看变电站的常用图纸资料是变电站值班员的一项基本能力,是值班员通过自学熟悉变电站的前提条件,是分析二次回路异常或故障的基础能力。 二次识图须准备的相关知识 1 常用的概念说明接点的常态:指在变电站图纸中的继电器、接触器或压力等接点的正常状态。 原理接线图:用以表示测量表计、控制信号、保护和自动装置的工作原理。原理图反映的整个装置(回路)的完整概念,主要用于了解装置、回路的动作原理。在原理图中,各元件是整块形式,与一次接线有关部分划在一起,并由电流回路或电压回路联系起来。但图中无端子编号、各回路交叉,实际使用常干不便。 展开图:是另一种方式构成的接线图,各元件被分成若干部分。元件的线圈、触点分散在交流回路和直流回路中。在展开图中依电流通过的方向,画出按钮、触点、线圈和它们端子编号,由左至右,由上到下排列起来,最后构成完整的展开图。在图的右侧还有文字说明回路的作用。特点是条理清晰,非常方便对回路的逐一分析与检查。常见的展开图有电流、电压回路图,控制及信号回路图。 平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上全部设备的安装位置,并指明各设备在整个屏中的设备编号。用于了解一个屏设备的布置情况(安装位置、设备型号和设备的编号)。分屏前布置图、屏后布置图。平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上全部设备的安装位置,并指明各设备在整个屏中的设备编号。用于了解一个屏设备的布置情况(安装位置、设备型号和设备的编号)。 安装接线图:常见的有屏柜的端子接线图、开关或端子箱的安装接线图。图中每个设备都有按一定顺序的编号、代号,设备的接线端子(柱)也有标号,此标号完全与产品的实际位置对应。每个接线端子还注明有连接的去向。端子排图还有回路编号(与展开图对应),端子连接的电缆去向、电缆的编号。与现场实际设备的安装情况完全对应。是安装和核对现场不可缺少的图纸。

电气原理图识图步骤和方法

电气原理图识图步骤和 方法 The manuscript was revised on the evening of 2021

步骤和方法 电气原理图绘制一般原则 1.按标准---按规定的电气符号绘制。 2.文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。 3.按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。 4.用展开法绘制---电路中的主电路,用粗实线画在的左边、上部或下部。 5.表明动作原理与控制关系---必须表达清楚控制与被控制的关系。 6. 电气原理图中的主电路和辅助电路(主电路、辅助电路)。 电气原理图识图的步骤 1.识主电路的具体步骤 (1)查看主电路的选用电器类型。 (2)查看电器是用什么样的控制元件控制,是用几个控制元件控制。(3)查看主电路中除用电器以外的其他元器件,以及这些元件所起的作用。(4)查看电源。电源的种类和电压等级。 2.查看辅助电路的具体步骤 (1)查看辅助电路的电源(交流电源、直流电源)。 (2)弄清辅助电路的每个控制元件的作用。 (3)研究辅助电路中各控制元件的作用之间的制约关系。 电气接线图识图的步骤和方法 电气接线图绘制的基本原则

(1)按照国家规定的电气图形符号绘制,而不考虑真实。 (2)电路中各元件位置及内部结构处理。 (3)每条线都有明确的标号,每根线的两端必须标同一个线号。 (4)凡是标有同线号的导线可以并接于一起。 (5)进线端为元器件的上端接线柱,而出线端为元件的下端接线柱。 电气接线图中电气设备、装置和控制元件位置常识 (1)出入端子处理----安排在配电盘下方或左侧。 (2)控制开关位置----一般都是安排在配电盘下方位置(左上方或右下方)。 (3)熔断器处理----安排在配电盘的上方位置。 (4)开关处理----安装在容易操作的面板上,而不是安装在配电盘上。 (5)指示灯处理----安装在容易观察的面板上。 (6)交直流元件区分处理----采用直流控制的元器件与采用交流控制的元器件分开安装。 电气接线图的识图步骤和方法 (1)分析清楚电气原理图中主电路和辅助电路所含有的元器件,弄清楚每个元器件的动作原理。 (2)弄清楚电气原理图和电气接线图中元器件的对应关系。 (3)弄清楚电气接线图中接线导线的根数和所用导线的具体规格。 (4)根据电气接线图中的线号研究主电路的线路走向。 (5)根据线号研究辅助电路的走向。

第八章钢结构项目深化设计规划说明

\\ 第八章钢结构深化设计方案 第一节钢结构深化设计管理 一. 钢结构深化设计管理组织体系 鉴于本工程新颖、复杂的钢结构体系,为保证不规则空间构件加工制作、现场安装的顺利进行,保证钢结构的施工质量,我们在总承包部框架下专门设置深化设计部,受项目总工程师直接领导,进行钢结构深化设计的对口管理。 深化设计部的主要职责是对深化设计专业分包商进行系统、有效地管理;包括深化设计进度控制,满足材料采购、加工安装需要;审查校核深化设计图的质量,是否符合原设计的节点构造要求;并协调处理与其他专业之间的矛盾。保证图纸的正确性;确保钢结构工程的顺利进行。 我们将依托中建集团所属的,具有国家甲级建筑设计资质的中国建筑设计研究院的设计技术管理力量,在本工程项目总工程师的直接领导下,承担本工程的深化设计管理工作。 二. 深化设计管理 (一)钢结构深化设计图和文件审批 1.深化设计分包商提交深化图和文件,供总承包商初审,如初审不合格,退回分包商整改后重新送审。 2.初审合格的深化图和文件,由总承包商签章发送原设计广州市设计院审批,审批结果分为A、B、C三个等级: (1)A级图纸和文件为正确无误,可以实施; (2)B级图纸和文件原则上可以接受,但须稍加修改,经总承包商复审后方可交付施工; (3)C级图纸和文件错误较大,不予接受,须重新设计,再经总承包商初审后发送原设计师审批。 3.A级和B级图纸和文件经复审无误后须由总承包商加盖施工图批准章,方可出图交付施工。 下图为深化设计管理流程图,该流程经过国内一些类似超高层工程项目的实践中,得到了充分的运用。实践证明该流程便于深化设计的质量、进度控制。 (二)深化图设计的进度管理 由深化设计部根据工程总体进度计划编制统一的钢结构深化设计出图计划,编制步骤如下: 1.根据施工总计划,统—编制年、季、月出图计划,发给深化设计分包商,并要求其按此进度进行出图。 2.总承包商主管钢结构副总工程师,按期进行对口督促和检查;深化设计部及时与工程管理部等部门协调,并及时调整落实出图计划。 3.总承包商深化设计部按时认真填写出图计划的实施记录。 (三)深化图设计的质量管理 钢结构加工安装质量的好坏,在一定程度上与深化图设计质量有关,如果图纸不能保证应有的质量,必然影响构件的加工与安装质量,并导致不必要的返工现象。 总承包商为提高深化图的设计质量,具体做法是: 1.根据原设计师要求,统一深化图的格式、表达方式及送审份数。 2.认真初审深化图及文件,严格遵循原设计意图。

电气图识图方法和画图技巧,超给力!

电气图纸一般可分为两大类,一类为电力电气图,它主要是表述电能的传输、分配和转换,如电网电气图、电厂电气控制图等。另一类为电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如电视机电气原理图。本文主要谈电力电气图的识读。 电力电气图分一次回路图、二次回路图。一次回路图表示一次电气设备(主设备)连接顺序。一次电气设备主要包括发电机、变压器、断路器、电动机、电抗器、电力电缆、电力母线、输电线等。 为对一次设备及其电路进行控制、测量、保护而设计安装的各类电气设备,如测量仪表、控制开关、继电器、信号装置、自动装置等称二次设备。表示二次设备之间连接顺序的电气图称二次回路图。 一、电气图的种类 电气图主要有系统原理图、电路原理图、安装接线图。 1.系统原理图(方框图) 用较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最基本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征及相互间关系。 2.电路原理图 电路原理图又分为集中式、展开式两种。集中式电路图中各元器件等均以整体形式集中画出,说明元件的结构原理和工作原理。识读

时需清楚了解图中继电器相关线圈、触点属于什么回路,在什么情况下动作,动作后各相关部分触点发生什么样变化。 展开式电路图在表明各元件、继电器动作原理、动作顺序方面,较集中式电路图有其独特的优点。展开式电路图按元件的线圈、触点划分为各自独立的交流电流、交流电压、直流信号等回路.凡属于同一元件或继电器的电流、电压线圈及触点采用相同的文字。展开式电路图中对每个独立回路,交流按U、V、W相序;直流按继电器动作顺序依次排列。识读展开式电路图时,对照每一回路右侧的文字说明,先交流后直流,由上而下,由左至右逐行识读。集中式、展开式电路图互相补充、互相对照来识读更易理解。 3.安装接线图 安装接线图是以电路原理为依据绘制而成,是现场维修中不可缺少的重要资料。安装图中各元件图形、位置及相互间连接关系与元件的实际形状、实际安装位置及实际连接关系相一致。图中连接关系采用相对标号法来表示。 二、识读电气图须知 1.学习掌握一定的电子、电工技术基本知识,了解各类电气设备的性能、工作原理,并清楚有关触点动作前后状态的变化关系。2.对常用常见的典型电路,如过流、欠压、过负荷、控制、信号电路的工作原理和动作顺序有一定的了解。

二次图纸识图与标号原则

二次图纸识图与标号知识 会识图的重要性会看变电站的常用图纸资料是变电站值班员的一项基本能力,是值班员通过自学熟悉变电站的前提条件,是分析二次回路异常或故障的基础能力。 第2小节二次识图须准备的相关知识 2.1 常用的概念说明 接点的常态:指在变电站图纸中的继电器、接触器或压力等接点的正常状态。对开关、刀闸、地刀的位置辅助接点,是指开关、刀闸、地刀在断开位置时接点的状态。对于压力接点、温度接点、热继电器等,指正常压力下的状态。对于继电器或接触器指它们不励磁时的状态。 励磁与不励磁:对于电压型线圈的继电器或接触器,指在它们的线圈两端施加有 足够大的电压,能使其接点分、合状态发生改变的状态。但图中无端子编号、各回路交叉,实际使用非常不便。电气二次图识图技巧 秦国强 一、二次图说明 图中所有的回路都没有被供电,所有电器的触点均表示在线圈没有通电或触点未受到机械外力作用、没有发生机械动作时的位置。对接触器和继电器来说,是在动铁心未被吸合时的位置,即主触点和辅助常开触点是断开的,辅助常闭触点是闭合的;对按钮来说,是在未按下时的位置,即常开触点是断开的,常闭触点是闭合的。对于阀门电动头来说,48VDC控制回路中各限位开关的触点位置对应于阀门全关状态。 二、电气设备符号 在阅读电气原理图时,必须熟悉图中各器件的符号和作用。常用电气符号见附录一。电气设备代码见附录二。 三、识图技巧 看图方法:先交流,后直流;交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松,一个一个全查清。(参考《怎样看电气二次回路图》一书) 我个人的理解是:直流回路是为了控制交流回路,先看交流回路可以明确整张电气图的主旨。而且通常来说交流回路比较简单,容易看懂。交流回路先看电源,再依接线找到设备。直流回路先看继电器线圈,找到线圈后,再找出与之相应的触点,根据触点的闭合或断开引起回路的变化情况进行分析,直至查清整个控制回路的动作过程。 电气原理图都是“分块”的,即图中接线明显分为几个部分,包括交流主电路、110VDC和48VDC 控制部分、状态指示和报警辅助电路。拿到图纸后,先看最上边的提示部分(如下图110V直流控制),就可快速、清楚地了解每组接线的作用。 在分析控制回路的逻辑时,很实用的一个办法是采 用反向推理。即先明确回路的控制目标,然后去分析正 常工作时的线圈及触点状态和故障出现后的动作逻辑。 从比较简单的接线入手,由易到难,由已经明确的来反 推自己有疑问的部分。举个例子,380V电动机控制二次 接线图(如右图)中,继电器K204通常用于报警和状 态指示的控制;K204失电时故障灯(黄灯)亮,由此去 判定与线圈K204串联的触点的状态就很简单了:K212 得电,即试验盒插入;热继电器F4动作;熔断器动作, S301触点1-2断开;上述三种情况使线圈K204串联的 常闭触点断开,K204失电,触点1-9闭合,黄灯亮。 6KV电气系统的二次图纸很复杂,使用上述推理分 析方法很有效。 四、参考资料 1、《怎样看电气二次回路图》 2、GB 4728 电气图用图形符号

钢结构二次深化设计-经验总结

钢结构二次设计 1.钢结构二次设计: 钢结构二次设计就是将施工图设计图纸转换为钢结构加工和安装的施工图纸。其主要内容包括如下: (1)构件布置图的绘制:按业主提供的施工图设计图纸,标识构件、节点编号,构件、节点所在图纸,加工和安装的技术要求。 (2)节点设计图:根据BINE提供的设计规范和构件型号确定构件之间的 连接详图,包括连接型式、螺栓规格、数量,定位,焊缝尺寸、型式、节点板尺寸。 (3)绘制车间加工图:按照构件布置图和节点设计图,以确定各组成件的型号、加工尺寸,孔规格及相互位置关系,焊缝尺寸,以便于车间加工。 (4)编制节点设计依据的计算书:根据概念设计图纸所给定的力或按设计规范确定的载荷,进行节点连接的强度计算,为连接设计提供计算依据。 上述二次设计的工作过程中,提供节点设计和计算书是二次设计工作的重要环节。 2. 钢结构连接设计 2.1 钢结构节点的连接型式: 按构件受力方式可分为单剪(铰接)连接、轴力连接、弯矩(刚接)连接,扭矩连接,组合连接等。 按构件的连接方式可分为单板连接,双板连接,单角钢连接,双角钢连接,端板连接。 按构件与构件间的连接可分为梁-梁连接,梁-柱连接及其分别带有水平支撑和垂直支撑的连接,柱拼接(包括大小柱的拼接)。 2.2 钢结构连接节点的设计要求 钢结构的节点设计应满足承载力的要求,还应具有必要的延展性,避免应力集中和过大的约束应力。同时,便于加工和安装,满足加工工艺性要求。应该注意节点的合理构造,符合经济性要求。此外还必须适应岭澳二期核电的钢结构施工要求。 岭澳二期核电工程对钢结构的加工和安装要求决定了钢构件的连接方式,由

于加工车间的焊接易于保证焊缝质量,而大批量的钢构件仅适于车间加工才能保证工程进度的要求,同时便于现场安装方便快速,因此决定了在钢结构的节点设计中,构件与构件间的连接要尽可能使用螺栓连接,除非在那些使用螺栓连接将使整个节点变得非常复杂或者被连接构件的尺寸较小、无足够的空间布置一定数量的螺栓,而采用现场焊接的连接设计。此外,对于和预埋件相连接的构件,为使其连接方便,并且便于处理预埋件定位偏差造成的影响,宜采用现场焊接。同时为便于钢构件和混凝土的固定或在浇筑混凝土时遗漏预埋件的情形下,采用HILTI膨胀螺栓连接。 2.3 钢结构连接节点的设计方法 钢结构连接中最基本的连接型式为铰接连接、刚性连接、支撑连接及柱拼接,以下就各连接型式的特点分别说明。 (1) 铰接连接 板板厚,可承受剪力和轴向力的组合荷载。同时,对于主次梁斜交连接的场合下,端板连接在加工工艺性上的优点比双角钢连接更好。

二次线路图纸识图与用图纸核对现场方法

二次图纸识图与用图纸核对现场方法第1小节 会识图的重要性会看变电站的常用图纸资料是变电站值班 员的一项基本能力,是值班员通过自学熟悉变电站的前提条件,是分析二次回路异常或故障的基础能力。第2小节二次识图须准备的相关知识 2.1 常用的概念说明接点的常态:指在变电站图纸中的继电器、接触器或压力等接点的正常状态。展开图:是另一种方式构成

的接线图,各元件被分成若干部分。2.2 图形符号的意义按《变电站值班员》一书后的图形符号,记忆常见符号:常闭接点、常开接点、延时打开与延时闭合接点的区别、按

相关文档