文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气主接线基本形式

电气主接线基本形式

电气主接线基本形式
电气主接线基本形式

第一节单母线接线

一单母线接线

1.接线特点

单母线接线如图10-1所示

图10-1 单母线接线

单母线接线的特点是每一回路均经过一台断路器QF和隔离开关QS接于一组母线上。断路器用于在正常或故障情况下接通与断开电路。断路器两侧装有隔离开关,用于停电检修断路器时作为明显断开点以隔离电压,靠近母线侧的隔离开关称母线侧隔离开关(如11QS),靠近引出线侧的称为线路侧隔离开关(如13QS)。在主接线设备编号中隔离开关编号前几位与该支路断路器编号相同,线路侧隔离开关编号尾数为3,母线侧隔离开关编号尾数为1(双母线时是1和2)。在电源回路中,若断路器断开之后,电源不可能向外送电能时,断路器与电源之间可以不装隔离开关,如发电机出口。若线路对侧无电源,则线路侧可不装设隔离开关。

二、单母线分段接线

1.接线特点

单母线分段接线,如图10-2所示。

正常运行时,单母线分段接线有两种运行方式:

(1)分段断路器闭合运行。正常运行时分段断路器0QF 闭合,两个电源分别接在两段母线上;两段母线上的负荷应均匀分配,以使两段母线上的电压均衡。在运行中,当任一段母线发生故障时,继电保护装置动作跳开分段断路器和接至该母线段上的电源断路器,另一段则继续供电。有一个电源故障时,仍可以使两段母线都有电,可靠性比较好。但是线路故障时短路电流较大。

图10-2 单母线分段接线

L1

1QF

I 段 11QS

(2)分段断路器0QF断开运行。正常运行时分段断路器0QF断开,两段母线上的电压可不相同。每个电源只向接至本段母线上的引出线供电。当任一电源出现故障,接该电源的母线停电,导致部分用户停电,为了解决这个问题,可以在0QF处装设备自投装置,或者重要用户可以从两段母线引接采用双回路供电。分段断路器断开运行的优点是可以限制短路电流。

三、单母线分段带旁路母线接线

图10-3 单母线分段带旁路接线

1.接线特点

图10-3为单母线分段带旁路接线的一种情况。旁路母线经旁路断路器接至I、II段母线上。正常运行时,90QF回路以及旁路母线

处于冷备用状态。

当出线回路数不多时,旁路断路器利用率不高,可与分段断路器合用,并有以下两种形式:

(1)分段断路器兼作旁路断路器

如图10-4所示,从分段断路器0QF 的隔离开关内侧引接联络隔离开关05QS 和06QS 至旁路母线,在分段工作母线之间再加两组串联的分段隔离开关03QS 和04QS 。正常运行时,分段断路器0QF 及其两侧隔离开关03QS 和04QS 处于接通位置,联络隔离开关05QS 和06QS 处于断开位置,分段隔离开关01QS 和02QS 中,一组断开,一组闭合,旁路母线不带电。

(2)旁路断路器兼作分段断路器

如图10-5所示。正常运行时,两分段隔离开关01QS 、02QS 一个投入一个断开,两段母线通过901QS 、90QF 、905QS 、旁路母线、03QS 相连接,90QF 起分段断路器作用。段带旁路母线接线

图10-4单母线分段带旁路接线

图10-5单母线分段带旁路接线

1.接线特点图10-3为单母线分段带旁路接线的一种情况。旁路母线经旁路断路器接至I、II段母线上。正常运行时,90QF回路以及旁路母线处于冷备用状态。

当出线回路数不多时,旁路断路器利用率不高,可与分段断路器合用,并有以下两种形式:

(1)分段断路器兼作旁路断路器

如图10-4所示,从分段断路器0QF的隔离开关内侧引接联络隔离开关05QS和06QS至旁路母线,在分段工作母线之间再加两组串联的分段隔离开关03QS和04QS。正常运行时,分段断路器0QF及其两侧隔离开关03QS和04QS处于接通位置,联络隔离开关05QS和06QS 处于断开位置,分段隔离开关01QS和02QS中,一组断开,一组闭合,旁路母线不带电。

(2)旁路断路器兼作分段断路器

如图10-5所示。正常运行时,两分段隔离开关01QS、02QS一个投入一个断开,两段母线通过901QS、90QF、905QS、旁路母线、03QS相连接,90QF起分段断路器作用。

第二节 双母线接线

一、双母线接线

1.接线特点

不分段的双母线接线如图10-6所示。这种接线有两组母线(IWB 和ⅡWB ),在两组母线之间通过母线联络断路器0QF (以下简称母联断路器)连接;每一条引出线(L1、L2、L3、L4)和电源支路(5QF 、6QF )都经一台断路器与两组母线隔离开关分别接至两组母线上。

11QS

IIWB

IWB

51QS 图10-6 双母线接线

二、双母线分段接线

双母线分段接线如图10-7所示,I 母线用分段断路器00QF 分为两段,每段母线与Ⅱ母线之间分别通过母联断路器01QF 、02QF 连接。这种接线较双母线接线具有更高的可靠性和更大的灵活性。当I 组母线工作,Ⅱ组母线备用时,它具有单母线分段接线的特点。I 组母线的任一分段检修时,将该段母线所连接的支路倒至备用母线上运行,仍能保持单母线分段运行的特点。当具有三个或三个以上电源时,可将电源分别接到I 组的两段母线和Ⅱ组母线上,用母联断路器连通Ⅱ组母线与I 组某一个分段母线,构成单母线分三段运行,可进一步提高供电可靠性。

三、双母线带旁路母线接线

图10-7 双母线分段接线 11QS

1QF 13QS 2QF 3QF 4QF

II 段 12QS I 段 01QS 02QS

23QS 43QS 33QS 21QS

22QS 32QS 42QS L1

41QS 31QS L2 L3 L4

01QF 02QF

1.接线特点

有专用旁路断路器的双母线带旁路接线如图10-8所示,旁路断路器可代替出线断路器工作,使出线断路器检修时,线路供电不受影响。双母线带旁路接线,正常运行多采用两组母线固定连接方式,即双母线同时运行的方式,此时母联断路器处于合闸位置,并要求某些出线和电源固定连接于I 母线上,其余出线和电源连至Ⅱ母线。两组母线固定连接回路的确定既要考虑供电可靠性,又要考虑负荷的平衡,尽量使母联断路器通过的电流很小。

双母线带旁路接线采用固定连接方式运行时,通常设有专用的母线差动保护装置。运行中,如果一组母线发生短路故障,则母线保护装置动作跳开与该母线连接的出线、电源和母联断路器,维持未故障母线的正常运行。然后,可按操作规程的规定将与故障母线连接的出图10-8 有专用旁路断路器的双母线带旁路接线

IIWB IWB

线和电源回路倒换到未故障母线上恢复送电。

用旁路断路器代替某出线断路器供电时,应将旁路断路器90QF 与该出线对应的母线隔离开关合上,以维持原有的固定连接方式。

当出线数目不多,安装专用的旁路断路器利用率不高时,为了节省资金,可采用母联断路器兼作旁路断路器的接线,具体连接如图10-9(a)、(b)、(c)所示。

图10-9(a)所示接线,按固定连接方式运行时002QS、003QS、00QF闭合,001QS、005QS断开,旁路母线不带电,旁路断路器00QF 作为母联断路器运行;如果需要用00QF代替出线断路器供电时,需先将双母线的运行方式改为单母线运行,再按操作规程完成用00QF 代替出线断路器的操作。

图10-9(b)所示接线,按固定连接方式运行时,001QS、00QF、002QS闭合,005QS断开,旁路母线不带电运行。用00QF代替出线断路器供电时,需先将Ⅱ母线倒换为备用母线,I母线为工作母线,然后再完成用00QF代替出线断路器的操作。

图10-9(c)所示接线,按固定连接方式运行时,902QS、90QF、905QS、903QS闭合,901QS断开,旁路母线带电运行。用90QF代替出线断路器供电时,需先将双母线的运行方式改为单母线运行,再按操作规程完成用90QF代替出线断路器的操作。

四、一个半断路器接线

1.接线特点

一台半断路器接线如图10-10所示,有两组母线,每一回路经一台断路器接至一组母线,两个回路间有一台断路器联络,形成一串,每回进出线都与两台断路器相连,而同一串的两条进出线共用三台断路器,故而得名一台半断路器接线或叫做二分之三接线。正常运行时,两组母线同时工作,所有

断路器均闭合。

五、变压器-母线组接线 除了以上常见的几种结线之外,还可以采用如图10-11所示的变压器-

母线组接线。这种接线变

压器直接接入母线,各出

IIWB

IIWB (a 图10-9 母联兼旁路断路器接线

(b (c

(a )两组母线带旁路 (b )一组母线带旁路 (c )设有旁路跨

图10-10 一台半断路器接线

线回路采用双断路器接线,如图10-11(a )所示或者一个半断路器接线,如图10-11(b )所示。调度灵活,电源与负荷可以自由调配,安全可靠,利于扩建。

由于变压器运行可靠性比较高,所以直接接入母线,对母线运行不产生明显的影响。一旦变压器故障,连接于母线上的断路器跳开,但不影响其他回路供电,再用隔离开关把故障变压器退出后,即可进行倒闸操作使该母线恢复运行。

第三节 无母线接线

一、桥形接线

桥形接线适用于仅有两台变压器和两回出线的装置中,接线如图(a)

(a )出线双断路器接线(b )出线一台半断路器接线 图10-11 变压器母线组接线

10-12所示。桥形接线仅用三台断路器,根据桥回路(3QF)的位置不同,可分为内桥和外桥两种接线。桥形接线正常运行时,三台断路器均闭合工作。

1.内桥接线

内桥接线如图10-12(a)所示,桥回路置于线路断路器内侧(靠变压器侧),此时线路经断路器和隔离开关接至桥接点,构成独立单元;而变压器支路只经隔离开关与桥接点相连,是非独立单元。

内桥接线的特点为:

(1)线路操作方便。如线路发生故障,仅故障线路的断路器跳闸,其余三回路可继续工作,并保持相互的联系。

(2)正常运行时变压器操作复杂。如变压器1T检修或发生故障时,需断开断路器lQF、3QF,使未故障线路L1供电受到影响,然后需经倒闸操作,拉开隔离开关1QS后,再合上1QF、3QF才能恢复线路Ll工作。因此将造成该侧线路的短时停电。

断路器故障或检修时造成该回路停电。为此,在实际接线中可采用设外跨条来提高运行灵活性。

2.外桥接线

外桥接线如图10-12(b )所示,桥回路置于线路断路器外侧,变压器经断路器和隔离开关接至桥接点,而线路支路只经隔离开关与桥接点相连。

外桥接线的特点为:

(1)变压器操作方便。如变压器发生故障时,仅故障变压器回路的断路器自动跳闸,其余三回路可继续工作,并保持相互的联系。

(2)线路投人与切除时,操作复杂。如线路检修或故障时,需断开两台断路器,并使该侧变压器停止运行,需经倒闸操作恢复变压器工作,造成变压器短时停电。

图10-12 桥形接线

(a )内桥接线 (b )外桥接线

1QF

器故障或检修时,造成该侧变压器停电,在实际接线中可采用设内跨条来解决这个问题。

二、多角形接线

多角形接线也称为多边形接线,如图10-13所示。它相当于将单母线按电源和出线数目分段,然后连接成一个环形的接线。比较常用的有三角形、四角形接线和五角形。

多角形接线具有如下特点:

(1)每个回路位于两个断路器之间,具有双断路器接线的优点,检修任一断路器都不中断供电。

(2)所有隔离开关只用作隔离电器使用,不作操作电器用,容易实现自动化和遥控。

(3)正常运行时,多角形是闭合的,任一进出线回路发生故障,仅该回路断开,其余回路不受影响,因此运行可靠性高。

(4)任一断路器故障或检修时,则开环运行,此时若环上某一元件再发生故障就有可能出现非故障回路被迫切除并将系统解列。这种缺点随角数的增加更为突出,所以这种接线最多不超过6角。

(5)开环和闭环运行时,流过断路器的工作电流不同,这将给设备选择和继电保护整定带来一定的困难。

(6)此接线的配电装置不便于扩建和发展。

三、单元接线

单元接线是将不同的电气设备(发电机、变压器、线路)串联成一个整体,称为一个单元,然后再与其他单元并列。

(a )三角形接线;(b )四角形接线;(c )五角形接线

图10-13 角形接线

1.单元接线

单元接线如图10-14所示。图10-14(a )为发电机一双绕组变压器组成的单元,断路器装于主变高压侧作为该单元共同的操作和保护电器,在发电机和变压器之问不设断路器,可装一组隔离开关供试验和检修时作为隔离元件。

当高压侧需要联系两个电压等级时,主变采用三绕组变压器或自耦变压器,就组成发电机一三绕组变压器(自耦变压器)单元接线,如图10-14(b )、(c )所示。为了能保证发电机故障或检修时高压侧与中压侧之间的联系,应在发电机与变压器之间装设断路器。若高压侧与中压侧对侧无电源时,发电机和变压器之间可不设断路器。

图10-14(d )为发电机-变压器-线路组单元接线。它是将发电机、变压器和线路直接串联,中间除了自用电外没有其他分支引出。这种接线实际上是发电机一变压器单元和变压器-线路单元的组合,常用于1~2台发电机、一回输电线路,且不带近区负荷的梯级开发(a) (b) (c) (d) (a) (b)

图10-14单元接线 图10-15扩大单元接线

(a )发电机双绕组变压器单元接线;

(b )发电机自藕变压器单元接线; (a )发电机双绕组变压器扩大单元接线;

G G G G G G G G

的水电站,把电能送到梯级开发的联合开关站。

2.扩大单元接线

采用两台发电机与一台变压器组成单元的接线称为扩大单元接线,如图10一15所示。在这种接线中,为了适应机组开停的需要,每一台发电机回路都装设断路器,并在每台发电机与变压器之间装设隔离开关,以保证停机检修的安全。装设发电机出口断路器的目的是使两台发电机可以分别投入运行或当任一台发电机需要停止运行或发生故障时,可以操作该断路器,而不影响另一台发电机与变压器的正常运行。

扩大单元接线与单元接线相比有如下特点:

(1)减小了主变压器和主变高压侧断路器的数量,减少了高压侧接线的回路数,从而简化了高压侧接线,节省了投资和场地。

(2)任一台机组停机都不影响厂用电的供给。

(3)当变压器发生故障或检修时,该单元的所有发电机都将无法运行。扩大单元接线用于在系统有备用容量时的大中型发电厂中。

电气主接线基本形式

电气主接线基本形式 第一节 单母线接线 一 单母线接线 1.接线特点 单母线接线如图10-1所示 单母线接线的特点是每一回路均经过一台断路器QF 和隔离开关QS 接于一组母线上。断路器用于在正常或故障情况下接通与断开电路。断路器两侧装有隔离开关,用于停电检修断路器时作为明显断开点以隔离电压,靠近母线侧的隔离开关称母线侧隔离开关(如11QS ),靠近引出线侧的称为线路侧隔离开关(如13QS )。在主接线设备编号中隔离开关编号前几位与该支路断路器编号相同,线路侧隔离开关编号尾数为3,母线侧隔离开关编号尾数为1(双母线时是1和2)。在电源回路中,若断路器断开之后,电源不可能向外送电能时,断路器与电源之间可以不装隔离开关,如发电机出口。若线路对侧无电源,则线路侧可不装设隔离开关。 图10-1 单母线接线 L1 1QF 4QF 13QS 11QS 2QF

二、单母线分段接线 1.接线特点 单母线分段接线,如图10-2所示。 正常运行时,单母线分段接线有两种运行方式: (1)分段断路器闭合运行。 (2)分段断路器0QF 断开运行。正常运行时分段断路器0QF 断开,两段母线上的电压可不相同。每个电源只向接至本段母线上的引出线供电。当任一电源出现故障,接该电源的母线停电,导致部分用户停电,为了解决这个问题,可以在0QF 处装设备自投装置,或者重要用户可以从两段母线引接采用双回路供电。分段断路器断开运行的优点是可以限制短路电流。 图10-2 单母线分段接线 L1 1QF 0QF 01QS I 段 Ⅱ段 13QS 11QS 2QF 02QS

电气主接线设计原则和设计程序讲课稿

电气主接线设计原则和设计程序 4.5.1电气主接线的设计原则 电气主接线的设计是发电厂或变电站电气设计的主体。它与电力系统、电厂动能参数、基本原始资料以及电厂运行可靠性、经济性的要求等密切相关,并对电气设备选择和布置、继电保护和控制方式等都有较大的影响。因此,主接线设计,必须结合电力系统和发电厂或变电站的具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理地选择主接线方案。 电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 在工程设计中,经上级主管部门批准的设计任务书或委托书是必不可少的。它将根据国家经济发展及电力负荷增长率的规划,给出所设计电厂(变电站)的容量、机组台数、电压等级、出线回路数、主要负荷要求、电力系统参数和对电厂(变电站)的具体要求,以及设计的内容和范围。这些原始资料是设计的依据,必须进行详细的分析和研究,从而可以初步拟定一些主接线方案。国家方针政策、技术规范和标准是根据国家实际状况,结合电力工业的技术特点而制定的准则,设计时必须严格遵循。设计的主接线应满足供电可靠、灵活、经济、留有扩建和发展的余地。设计时,在进行论证分析阶段,更应合理地统一供电可靠性与经济性的关系,以便于使设计的主接线具有先进性和可行性。 4.5.2 电气主接线的设计程序 电气主接线的设计伴随着发电厂或变电站的整体设计进行,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段、技术设计阶段和施工设计阶段等四个阶段。在各阶段中随要求、任务的不同,其深度、广度也有所差异,但总的设计思路、方法和步骤基本相同。 电气主接线的设计步骤和内容如下: 1.对原始资料分析 (1)工程情况,包括发电厂类型(凝汽式火电厂,热电厂,或者堤坝式、引水

电气主接线方式优缺点

电气主接线方式优缺点 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

电气主接线方式优缺点 1、单母线接线 优点:接线简单、清晰、操作方便、扩建容易; 缺点:运行方式不灵活、供电可靠性差。 2、单母线分段接线 单母线分段接线就是将一段母线用断路器分为两段或多段 优点:母线故障或检修时缩小停电范围; 缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开该分段上的所有电源或出现,这样就减少了系统的发电量,并使该分段单回路供电的用户停电。 3、双母线接线 双母线接线就是将工作线、电源线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组(一次/二次)母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可通过母线联络断路器并列运行。 优点:与单母线相比,它的优点是供电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断。 缺点:每一回路都增加了一组隔离开关,使配电装置的构架及占地面积、投资费用都相应增加;同时由于配电装置的复杂,在改变运行方式倒闸操作时容易发生误操作,且不宜实现自动化;尤其当母线故障时,须短时切除较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电站是不允许的。4、双母线分段接线

优点:可缩小母线故障停电范围、提高供电可靠性; 缺点:保护及二次接线复杂。 5、双母线带旁路接线 双母线带旁路接线就是在双母线接线的基础上,增设旁路母线。 优点:具有双母线接线的优点,当线路(主变压器)断路器检修时,仍可继续供电。 缺点:旁路的倒换操作比较复杂,增加了误操作的机会,也使保护及自动化系统复杂化,投资费用较大。 6、双母线分段带旁路接线? 双母线分段带旁路接线就是在双母线带旁路接线的基础上,在母线上增设分段断路器。 优点:具有双母线带旁路的优点。 缺点:投资费用较大,占用设备间隔较多。 一般采用此种接线的原则为: (1)当设备连接的进出线总数为12~16回时,在一组母线上设置 分段断路器; (2)当设备连接的进出线总数为17回及以上时,在两组母线上 设置分段断器。 7、3/2接线 3/2断路器接线就是在每3个断路器中间送出2回回路,一般只用于500kV(或重要220kV)电网的母线主接线。 优点:

600MW机组电气主接线的概念与基本要求

600MW机组电气主接线的概念与基本要求 发电厂电气主接线是由多种电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路,也称一次接线或电气主接线系统。用规定的设备文字和图形符号将发电机、变压器、母线、开关电器、测量电器、保护电器、输电线路等有关电气设备,按工作顺序排列,详细表示电气设备的组成和连接关系的单线接线图,称为电气主接线图。表1-1为电气设备在电气主接线图中的代表符号。 电气主接线的选择正确与否对电力系统的安全、经济运行,对电力系统的稳定和调度的灵活性,以及对发电厂的电气设备选择,配电装置的布置,继电保护及控制方式的拟定等都有重大的影响。在选择电气主接线时,应注意发电厂在电力系统中的地位、进出线回路数、电压等级、设备特点及负荷性质等条件,并应满足下列基本要求。 一、运行的可靠性 发、供电的安全可靠性,是电力生产和分配的第一要求,主接线必须首先给予满足。因为电能的发、送、用必须在同一

时刻进行,所以电力系统中任何一个环节故障,都将影响到整体。事故停电不仅是电力部门的损失,更严重的是会造成国民经济各部门的损失;此外,一些部门的停电还会造成人员伤亡;重要发电厂发生事故时,在严重情况下可能会导致全系统性事故。所以,主接线若不能保证安全可靠地工作,发电厂就很难完成生产和输送数量和质量均符合要求的电能。 主接线的可靠性并不是绝对的,同样形成的接线对某些发电厂来说是可靠的,但对另一些发电厂就不一定能满足可靠性要求。所以在分析主接线的可靠性时,不能脱离发电厂 质荷的用以作位的统在系中地、用及户负性等。 衡量主接线的可靠性可以从以下几个方面去分析: 1.断路器检修时是否影响供电; 2.设备或线路故障或检修时,停电线路数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电; 3.有没有使发电厂全部停止工作的可能性; 4.运行人员对系统主接线熟悉性。

电气主接线的基本形式及优缺点

第四章电气主接线 第2节单母线接线 主接线的基本形式,就是主要电气设备常用的几种连接方式。概括的讲可分为两大类:有汇流母线的接线形式;无汇流母线的接线形式。 变电所电气主接线的基本环节是电源(变压器)、母线和出线(馈线)。各个变电所的出线回路数和电源数不同,且每路馈线所传输的功率也不一样。在进出线数较多时(一般超过4回),为便于电能的汇集和分配,采用母线作为中间环节,可使接线简单清晰,运行方便,有利于安装和扩建。但有母线后,配电装置占地面积较大,使用断路器等设备增多。无汇流母线的接线使用开关电器较少,占地面积小,但只适于进出线回路少,不再扩建和发展的变电所。有汇流母线的接线形式主要有:单母线接线和双母线接线。 一、单母线接线 单母线接线的特点是整个配电装置只有一组母线,每个电源线和引出线都经过开关电器接到同一组母线上。供电电源是变压器或高压进线回路,母线即可以保证电源并列工作,又能使任一条出线路都可以从电源1或2获得电能。每条回路中都装有断路器和隔离开关,靠近母线侧的隔离开关称作母线隔离开关,靠近线路侧的称为线路隔离开关(在实际变电所中,通常把靠近电源侧的隔离开关称为甲刀闸,把靠近负荷侧的隔离开关称为乙刀闸。 断路器具有开合电路的专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,用来作为接通或切断电路的控制电器。 隔离开关没有灭弧装置,其开合电流能力极低,只能用作设备停运后退出工作时断开电路,保证与带电部分隔离,起着隔离电压的作用。同一回路中在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电源。 同一回路中串接的隔离开关和断路器,在运行操作时,必须严格遵守下列操作顺序:如对馈线L1送电时,须先合上隔离开关QS1和QS2,再投入断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。为了防止误操作,除严格按照操作规程实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间,加装电磁闭锁、机械闭锁。接地开关(又称接地刀闸)QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。当电压在110kV及以上时,断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧均应配置接地开关。对35kV及以上的母线,在每段母线上亦应设置1~2组接地开关或接地器,以保证电器和母线检修时的安全。

主接线设计的基本要求

主接线设计的基本要求 根据我国能源部关于《220~500kV变电所设计技术规程》SDJ2—88规定:“变电所的电气主接线应根据该变电所在电力系统中的地位,变电所的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接元件总数、设备特点等条件确定。并应综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过渡或扩建等要求。” 1、可靠性 所谓可靠性是指主接线能可靠的工作,以保证对用户不间断的供电。衡量可靠性的客观标准是运行实践。经过长期运行实践的考验,对以往所采用的主接线,经过优先,现今采用主接线的类型并不多。主接线的可靠性是它的各组成元件,包括一、二部分在运行中可靠性的综合。因此,不仅要考虑一次设备对供电可靠性的影响,还要考虑继电保护二次设备的故障对供电可靠性的影响。同时,可靠性不是绝对的而是相对的。一种主接线对某些变电所是可靠的,而对另一些变电所可能是不可靠的。评价主接线可靠性的标志是: (1)断路器检修时是否影响供电; (2)线路、断路器、母线故障和检修时,停运线路的回数和停运时间的长短,以及能否保证对理要用户的供电; (3)变电所全部停电的可能性; (4)有些国家以每年用户不停电时间的百分比业表示供电可靠性,先进的指标都在99.9%以上。 2、灵活性 主接线的灵活性有以下几方面要求: (1)调度要求。可以灵活的投入和切除变压器、线路,调配电源和负荷;能够满足系统在事故运行方式下、检修方式下以及特殊运行方式下的调度要求。 (2)检修要求。可以方便的停运断路器、母线及其继电保护设备进行安全检修,且不致影响对用户的供电。 (3)扩建要求。可以容易的从初期过渡到终期接线,使在扩建时,无论一次和二次设备改造量最小。 3、经济性 经济性主要是投资省、占地面积小、能量损失小。 电气主接线是由电气设备通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统,变电站的主接线是实现电能输送和分配的一种电气接线。

电气主接线基本形式

第一节单母线接线 一单母线接线 1.接线特点 单母线接线如图10-1所示 图10-1 单母线接线 单母线接线的特点是每一回路均经过一台断路器QF和隔离开关QS接于一组母线上。 图10-2 单母线分段接线 L1 1QF I 段 11QS

 三、单母线分段带旁路母线接线 图10-3 单母线分段带旁路接线 1.接线特点 图10-3为单母线分段带旁路接线的一种情况。旁路母线经旁路断路器接至I、II段母线上。正常运行时,90QF回路以及旁路母线

电气主接线基本形式

电气主接线基本形式 第一节单母线接线 一单母线接线 1.接线特点 单母线接线如图10-1所示 单母线接线的特点是每一回路均经过一台断路器QF 和隔离开关QS 接于一组母线上。 三、单母线分段带旁路母线接线 图10-2 单母线分段接线 L1 1QF 0QF 01QS I 段 Ⅱ段 13QS 11QS 2QF 02QS

10kV配电工程电气主接线方式选择原则

10kV配电工程电气主接线方式选择原则 目录 1 10kV中压公用电缆网 (2) 1.1 一般原则 (2) 1.2 10kV典型接线模式 (2) 2 20kV中压公用电缆网 (4) 2.1 一般原则 (4) 2.2 20kV典型接线模式 (4) 3 中压架空网 (6) 3.1 一般原则 (6) 3.2 典型接线模式 (6) 4 混合型网架 (8) 5 10kV中心开关站 (8) 5.1 一般原则 (8) 5.2 中心开关站接线方式 (8) 6 室内配电站 (8) 7 10kV箱式变 (9) 8 低压配电网 (9) 8.1 典型接线模式 (9) 9 用户专用配电网结线方式 (10) 9.1一般原则 (10) 9.2 电气主接线的主要型式 (11) 9.3 电气主接线的确定 (11) 9.4 用户专用配电网结线方式 (11)

1 10kV中压公用电缆网 1.1 一般原则 1.1.1 10kV每回线路最终总装见容量不宜超过12000kVA。 1.1.2 环网中线路应在适当位置设置开关站或综合房,每个开关站或综合房每段母线实际负荷电流不宜超过100A。 1.1.3 10kV开关站电气接线采用单母线或单母线分段,每段母线接4~6面开关柜;综合房电气接线采用单母线,宜接4~6面开关柜。开关站应按终期规模一次性建成。 1.1.4 在原有线路新增开关站或综合房应以“π”接形式接入。 1.2 10kV典型接线模式 1.2.1电缆网“2-1”环网接线 (1)电缆网“2-1”环网接线如图1.2.1所示。 图1.2.1电缆网“2-1”环网接线 (2)电缆网“2-1”环网接线应满足: ?电缆网“2-1”环网接线应按平均每回线路不超过50%额定载流量运行。 ?构建电缆网“2-1”环网接线必须结合考虑区域电网规划,为今后将线路改造成“3-1”环网接线提供可能和便利。 1.2.2电缆网“3-1”环网接线 (1)电缆网“3-1”环网接线(3回线路为1组)、(4回线路为1组)分别如图1.2.2-1、图1.2.2-2所示。

对电气主接线的基本要求

对电气主接线的基本要求 电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图。在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、电容器、中性点设备以及载波通信用的通道加工元件(也称高频阻波器)等也表示出来。 对一个电厂而言,电气主接线在电厂设计时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,从供电的可靠性、运行的灵活性和方便性、经济性、发展和扩建的可能性等方面,经综合比较后确定。它的接线方式能反映正常和事故情况下的供送电情况。电气主接线又称电气一次接线图。 电气主接线应满足以下几点要求: 1)运行的可靠性:主接线系统应保证对用户供电的可靠性,特别是保证对重要负荷的供电。 2)运行的灵活性:主接线系统应能灵活地适应各种工作情况,特别是当一部分设备检修或工作情况发生变化时,能够通过倒换开关的运

行方式,做到调度灵活,不中断向用户的供电。在扩建时应能很方便的从初期建设到最终接线。 3)主接线系统还应保证运行操作的方便以及在保证满足技术条件的要求下,做到经济合理,尽量减少占地面积,节省投资。 电气主接线图 电气主接线应满足下列基本要求: ①牵引变电所、铁路变电所电气主接应综合考虑电源进线情况(有无穿越通过)、负荷重要程度、主变压器容量和台数,以及进线和馈出线回路数量、断路器备用方式和电气设备特点等条件确定,并具有相应的安全可靠性、运行灵活和经济性。 ②具有一级电力负荷的牵引变电所,向运输生产、安全环卫等一级电力负荷供电的铁路变电所,城市轨道交通降压变电所(见电力负荷、电力牵引负荷)应有两回路相互独立的电源进线,每路电源进线应能

110KV电气主接线(学术参考)

方案一 注:110KV:双母线接线形式 35KV:单母分段接线形式 10KV:单母分段接线形式

方案二 注:110KV:单母分段接线形式 35KV:双母线接线形式 10KV:单母分段接线形式 一、初步方案设计 根据原始资料,此变电站有三个电压等级:110/35/10KV 。一般容量为300MW及以下机组单元连接的主变压器和330KV及以下电力系统中,一般都选用三相变压器;机组容量为120MW及以下的多才用三绕组变压器。具有三种电压的变电所中,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,或低压侧虽无负荷,但在变电所内需装设无功补偿设备时,主变压器宜采用三绕组变压器,故可初选三相三绕组变压器,根据变电站与系统连接的系统图知,变电站有两条进线,为保证供电可靠性,可装设两台主变压器。为保证设计出最优的接线方案,初步设计以下两种接线方案供最优方案的选择。 方案一:110KV侧采用双母线接线,35KV侧采用单母分段接线,10KV侧采用单母分段接线。 方案二:110KV侧采用单母分段接线,35KV侧采用双母线接线,10KV侧采用单母分段。 二、最优方案确定 1、技术比较 在初步设计的两种方案中,方案一:110KV侧采用双母线接线;方案二:110KV侧采用单母分段接线。采用双母线接线的优点:①系统运行、供电可靠;②系统调度灵活;③系统扩建方便等。采用单母分段接线的优点:①接线简单;②操作方便、设备少;③经济性好,并且母线便于向两端延伸,扩建方便等;缺点:①可靠性差;②系统稳定性差;调度

不方便③。所以,110KV侧采用双母线接线。 在初步设计的两种方案中,方案一:35KV侧采用单母分段接线;方案二:35KV侧采用双母线接线。由原材料可知,问题中未说明负荷的重要程度,所以,35KV侧采用单母分段接线。 2、经济比较 对整个方案的分析可知,在配电装置的综合投资,包括控制设备,电缆,母线及土建费用上,在运行灵活性上35KV、10KV侧单母线形接线比双母线接线有很大的灵活性。 由以上分析,最优方案可选择为方案一,即110KV侧为采用双母线接线,35KV侧为单母线形接线,10KV侧为单母分段接线。其接线图见以上方案一。

(完整版)设计电气主接线的依据和基本要求

设计电气主接线的依据和基本要求 3.1.1主接线的选择应注意 (1)主接线的设计,直接关系到全站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。 (2)对于220KV电压等级的配电装置的接线,一般分为两大类:其一为母线类(包括单母线、单母线分段、双母线分段和增设旁路母线的接线);其二为无母线类(包括单元接线、桥型接线和多角型接线等)。应根据出线的回路数酌情选用。 (3)以设计任务书为依据,以国家的经济建设方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下、兼顾运行、维护方便,尽可能的节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 3.1.2主接线设计的基本要求 主接线应满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。 1.可靠性 (1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电。 (2)断路器母线故障时以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停电时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷供电。 (3)尽量避免发电厂、变电所全部停电的可能性。 (4)大机组超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。 2.灵活性 主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。 (1)调度时,应可以灵活地投入和切除发电机、变压器和线路,调整电源和负荷,满足系统在事故运行方式,检修运行以及特殊运行方式下系统调度的要求。 (2)检修时,可以方便地停运断路器,母线及其继电保护设备,运行安全检修而不影响电力网的运行和对用户的供电。 (3)扩建时,可以的从初期接线过度到最终接线。 3.经济性 主接线在满足可靠性、灵活性的前提下作到经济合理。 (1)投资省 (2)占地面积小 (3)电能损耗少 电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流,高电压的网络,它要求用规定的设备文字和图形符号,并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置全部基本组成和连接关系,代表该变电站电气部分的主体结构,是电力系统结构网络的重要组成部分。 第三节主接线设计步骤 电气主接线的选择原则是根据国家规定现行的“安全可靠、经济适用、符合国情”的电力建设与发展方针,按照技术规定和标准,结合实际的特点步骤: 1.原始资料分析根据任务书的要求,在分析基本资料的同时各级电压可拟订

电气主接线方式优缺点

1、单母线接线 优点:接线简单、清晰、操作方便、扩建容易; 缺点:运行方式不灵活、供电可靠性差。 4、双母线分段接线 优点:可缩小母线故障停电范围、提高供电可靠性;

缺点:保护及二次接线复杂。 5、双母线带旁路接线 双母线带旁路接线就是在双母线接线的基础上,增设旁路母线。 优点:具有双母线接线的优点,当线路(主变压器)断路器检修时,仍可继续供电。 缺点:旁路的倒换操作比较复杂,增加了误操作的机会,也使保护及自动化系统复杂化,投资费用较大。 6、双母线分段带旁路接线 双母线分段带旁路接线就是在双母线带旁路接线的基础上,在母线上增设分段断路器。 优点:具有双母线带旁路的优点。 缺点:投资费用较大,占用设备间隔较多。 一般采用此种接线的原则为: (1)当设备连接的进出线总数为12~16回时,在一组母线上 设置分段断路器; (2)当设备连接的进出线总数为17回及以上时,在两组母线上 设置分段断器。 7、3/2接线 3/2断路器接线就是在每3个断路器中间送出2回回路,一般只用于500kV(或重要220kV)电网的母线主接线。 优点: (1)运行调度灵活,正常时两条母线和全部断路器运行,成多路

电力系统电气主接线的形式和要求

电力系统电气主接线的形式和要求 1.主接线的基本要求 (1)可靠性电气接线必须保证用户供电的可靠性,应分别按各类负荷的重要性程度安排相应可靠程度的接线方式。保证电气接线可靠性可以用多种措施来实现。 (2)灵活性电气系统接线应能适应各式各样可能运行方式的要求。并可以保证能将符合质量要求的电能送给用户。 (3)安全性电力网接线必须保证在任何可能的运行方式下及检修方式下运行人员的安全性与设备的安全性。 (4)经济性其中包括最少的投资与最低的年运行费。 (5)应具有发展与扩建的方便性在设计接线方时要考虑到5~10年的发展远景,要求在设备容量、安装空间以及接线形式上,为5~10年的最终容量留有余地。 2.单母线接线 (1)单母不分段 每条引入线和引出线的电路中都装有断路器和隔离开关, 电源的引入与引出是通过一根母线连接的。 单母线不分段接线适用于用户对供电连续性要求不高的二、三级负荷用户。 2)单母线分段接线 单母线分段接线是由电源的数量和负荷计算、电网的结构来决定的。 单母线分段接线可以分段运行,也可以并列运行。 用隔离开关、负荷开关分段的单母线接线,适用于由双回路供电的、允许短时停电的具有二级负荷的用户。 用断路器分段的单母线接线,可靠性提高。如果有后备措施,一般可以对一级负荷供电。 3)带旁路母线的单母线接线 当引出线断路器检修时,用旁路母线断路器代替引出线断路器,给用户继续供电。旁路断路器一般只能代替一台出线断路器工作,旁路母线一般不能同时连接两条及两条以上回路,否则当其中任一回路故障时,会使旁路断路器跳闸。断开多条回路。通常35kV的系统出线8回以上、 110kV系统出线6回以上,220kV系统出线4回以上,才考虑加设旁路母线。 (4)单母线分段带旁路 在正常运行时,系统以单母线分段方式运行,旁路母线不带电。如果正常运行的 某回路断路器需退出运行进行检修,闭合旁路断路器,使旁路母线带电,合上欲检修回路旁路隔离开关,则该线路断路器可退出运行,进行检修。 这种旁路母线可接至任一段母线,在容量较少的中小型发电厂和 35~110kV变电所中获得广泛应用。 3.双母线接线 (1)双母线接线 一组作为工作母线,另一组作为备用母线,在两组母线之间,通过母线联络断路器(简称为母联断路器)进行连接。把双母线系统形成单母线分段运行方式,即正常运行时,使两条母线都投入工作,母联断路器及其两侧隔离开关闭合,全部进出线均匀分配两条母线。这种运行方式可以有效缩小母线故障时的停电范围。 双母线接线主要优点有: 1)检修任一组母线时,不会中断供电。 2)检修任一回路的母线隔离开关时,只需断开该回路,其它回路倒换至另一组母线继续运行。 3)工作母线在运行中发生故障时,可将全部回路换接至备用母线,迅速恢复供电。 4)任一回路断路器检修时,可用母联断路器代替其工作。 5)方便试验。需要对某回路做试验时,只需把此回路单独切换至备用母线即可。 (2)双母线带旁路接线 在双母线接线方式中,为使线路在出线断路器检修时不中断供电,可采用带旁路接线。

详细解读电力系统主接线的基本要求、基本形式和接线方式

详细解读电力系统主接线的基本要求、基本形式和接线方式导读 主接线是实现电能输送和分配的一种电气接线。变配电站的主接线是由各主要电气设备(包括变压器、开关电器、母线、互感器及连接线路等)按一定顺序连接而成的、接受和分配电能的总电路。本期专题将详细解读电力系统主接线的基本要求、基本形式和接线方式。 主接线一般需符合电力系统对本电站在供电可靠性和电能质量方面的要求,技术先进,经济合理,接线简单、清晰,操作维护方便和具有一定的灵活性,并能适应工程建设不同阶段的要求。 对主接线的要求 电气主接线应满足下列基本要求: 1)牵引变电所、铁路变电所电气主接应综合考虑电源进线情况(有无穿越通过)、负荷重要程度、主变压器容量和台数,以及进线和馈出线回路数量、断路器备用方式和电气设备特点等条件确定,并具有相应的安全可靠性、运行灵活和经济性。 2)具有一级电力负荷的牵引变电所,向运输生产、安全环卫等一级电力负荷供电的铁路变电所,城市轨道交通降压变电所(见电力负荷、电力牵引负荷)应有两回路相互独立的电源进线,每路电源进线应能保证对全部负荷的供电。没有一级电力负荷的铁路变、配电所,应有一回路可靠的进线电源,有条件时宜设置两回路进线电源。 3)主变压器的台数和容量能满足规划期间供电负荷的需要,并能满足当变压器故障或检修时供电负荷的需要。在三相交流牵引变电所和铁路变电所中,当出现三级电压且中压或低压侧负荷超过变压器额定容量的15%时,通常应采用三绕组变压器为主变压器。 4)按电力系统无功功率就地平衡的要求,交流牵引变电所和铁路变、配电所需分层次装设并联电容补偿设备与相应主接线配电单元。为改善注入电力系统的谐波含量,交流牵引变电所牵引电压侧母线,还需要考虑接入无功、谐波综合并联补偿装置回路(见并联综合补偿装置)。对于直流制干线电气化铁路,为减轻直流12相脉动电压牵引网负荷对沿线平

电力系统电气主接线的形式和要求

电力系统电气主接线的形式和要求 1、主接线的基本要求 (1)可靠性电气接线必须保证用户供电的可靠性,应分别按各类负荷的重要性程度安排相应可靠程度的接线方式。 2、单母线接线 (1)单母不分段 每条引入线和引出线的电路中都装有断路器和隔离开关, 电源的引入与引出是通过一根母线连接的。 单母线不分段接线适用于用户对供电连续性要求不高的 二、三级负荷用户。 2)单母线分段接线

单母线分段接线是由电源的数量和负荷计算、电网的结构来决定的。通常35kV的系统出线8回以上、110kV系统出线6回以上,220kV 系统出线4回以上,才考虑加设旁路母线。 (4)单母线分段带旁路 在正常运行时,系统以单母线分段方式运行,旁路母线不带电。如果正常运行的 某回路断路器需退出运行进行检修,闭合旁路断路器,使旁路母线带电,合上欲检修回路旁路隔离开关,则该线路断路器可退出运行,进行检修。 这种旁路母线可接至任一段母线,在容量较少的中小型发电厂和35~110kV变电所中获得广泛应用。

电气主接线的基本形式及优缺点

电气主接线的基本形式及 优缺点 Last revision on 21 December 2020

 图4—1单母线接线 QF—断路器;QS—隔离开关 1.单母线接线的优缺点 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:灵活性和可靠性差,当母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开它所连接的电源;与之相连的所有电力装置在整个检修期间均需停止工作。此外,在出 线断路器检修期间,必须停止该回路的工作。 2.单母线接线的适用范围: 一般适用于一台主变压器的以下三种情况: (1)6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回。 (2)35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回。 (3)110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。

电气主接线的基本形式及优缺点

电气主接线的基本形式 及优缺点 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

单母线(分段)带旁路接线的试用情况: 6-10KV一般不设旁路母线,因为供电负荷小,供电距离短,而且一般在网络中能取得备用电源,同时大多为电缆出线,跳闸事故次数很小。(6-10kv常见于城市网用户终端变压器及其配电系统,电缆铺设采用设备可靠性高,为保证供电可靠常用环网供电有备用电源) 35-60KV 可不设旁路母线,因为重要用户是双回路供电,有可能停电检修断续路。其次断路器年平均检修时间短,通常为2-3天。 110-220KV一般要设置旁路母线,因为110-220KV线路的输送距离远,输送功率大,停电影响长,断路器平均每年检修时间需5-7天。(采用六氟化硫断路器可不设旁路母线,其可靠性高,所需检修次数少) 双母线接线形式运行方式的试用情况: 可靠性高,广泛适用于6-220KV进出线较多,输送和穿越功率较大,运行可靠性和灵活性要求高的场合。 6-10KV,当发电机负荷较大,出现较多,且有重要用户时,有采用双母线的必要。 35-60KV,出现超过8回,或连接电源较多,负荷较大时采用,这能能检修方便。 110-220KV,出现回路为5回以上时采用。 双母线带旁路 双母线带旁路接线,正常运行时,多采用固定连接方式,即双母线同时运行,引出线和电源回路平均分配好后,固定工作与某组母线上。220KV出现5回及以上,110K出线7回及以上,一般应装设专用的旁路断路器。 3/2断路器和4/3断路器双母线接线 3/2断路器接线具有很高的可靠性,是现代大型电厂和变电所超高压(330KV,500KV及以上电压等级)配电装置的常用接线形式。用于电源多出现的大型水电厂。 无汇流母线的接线 1发电机-变压器单元接线:发电机电压等级可以不设母线,个台发电机直接和个自主变压器链接,所有电能经变压器全部送入升高电压等级(35KV及以上)进入系统,供给远方用户。 2 内桥接线和外桥接线适用于35-220KV,前者侧重线路,后者侧重变压器。 3 角形接线适用于进出线回路数为3-5回的110KV及其以上的配置装置,特别在水电站中应用比较多,因为角形接线相对占地面积较小。

相关文档