HTDW-3A大型地网接地电阻测试仪
HTDW-3A大型地网接地电阻测试仪

HTDW-5A大型地网接地电阻测试仪使用方法

目前在电力系统中,大地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30A。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。

华天电力生产的HTDW-3A大地网接地电阻测试仪,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。

本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型。

本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流最大5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。

1.测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。

2.抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。

3.精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大地网。

4.功能强大。可测量电流桩,电压桩,接地电阻,跨步电压,接触电压。

5.操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。

6.布线劳动量小,无需大电流线。

三、技术指标

1.测量范围:0~150Ω(含电流桩阻抗)

2.分辨率:0.001Ω

3.测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)

4.最大输出电压:AC 180V (45Hz、55Hz,双频,正弦波)

5.最大输出电流:AC 3A (45Hz、55Hz,双频,正弦波)

6.电流输出档位3/2.5/2/1.5/1A。

7.抗干扰能力:抗工频50Hz电压10V

8.测量线要求:电流线铜芯截面积≥1.5mm2

电压线铜芯截面积≥1.0mm2

9.供电电源:AC 220V±10%,50Hz

10.外形尺寸:440×350×210mm3

11.仪器重量:23kg

四、仪器原理

图1测量原理示意图

R0 回路电阻大约5~200Ω

Rx 测试电阻大约0~200Ω

Rf 标准电阻

测量电流线D:长度为地网对角线长度的3~5倍;线径:≥1.5mm2 测量电压线1:长度为0.618D;线径:≥1.0mm2

测量电压线2:接被测地网

测量接地线:接被测地网

五、面板介绍

图 2面板示意图

面板功能介绍:

按键区:

“”增大键——修改菜单内容,采用循环滚动方式。

“”减小键——修改菜单内容,采用循环滚动方式。

“”功能键——选择菜单项,被选中项反白字体显示。

“”确定键——在“测试”选项上按此键进入测试状态。

六、测量接线

图3 三极法测量接线图

测量电流线D:线径≥1.5mm2 ,长度为地网对角线长度的3 ~5倍;

测量电压线1:线径≥1.0 mm2 ,长度为0.618D;

测量电压线2:接被测地网

测量接地线:接被测地网

图4 四极法测量接线图

四极法测量时,从地网的地桩上引出二根连接线分别接到仪器的电压极P2、接地网C2两接线柱,然后按测量操作步骤进行测试。

七、操作步骤

1.操作步骤

A.首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(可以用万用表测量),地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未导通,请处理后重新连接。

B.电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的3~5倍。

C.电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两个地桩上(如图3所示)。

D.将已放好的测试线检查一遍,将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线如无阻值显示即为断路,确认完好再进行测试。

E.检查连线无误后,给仪器接上AC 220V/50Hz电源,对仪器进行通电。

F.按测量键,开始测量。

G.仪器显示测试结束后,记录测试数据(本仪器可多次重复测量)。

H.关掉仪器电源后,拆除连线,测试过程结束。

2.操作说明:

A.打开电源开关,计算机进行自检,几秒钟后,液晶屏显示中文主菜单如图5所示,表示自检成功。

图5 中文主菜单

B.按键,可移动光标至各菜单项,并循环指示。

被选中项反白字体显示。选择键的流程见图6所示。

图6菜单流程图图7 参数设定流程图

C.在光标当前所示项目,按、键可进行该项菜单的变更,并循环指示,流程见图7所示。

D.将菜单变更至与测试要求相对应后即可按选择键进行下个项目的选择。

3.测试:

打开电源开关,当光标在测试项目上时,按确认键并保持大约5秒钟后,仪器开始测试。

测试过程中显示的画面如图8(地网,变频)所示,当下面的进程到100%时候测试完毕,然后显示测量结果见图9所示,此时光标指示打印机图标,按确认键打印报告。

图8 测试过程显示图9 测量结果显示测量结果的意义如下:

Zx:测量的地网阻抗值

Rx: 测量的地网电阻值

V:施加电压值

I:试品流过的电流

F1,F2 : 试验频率

打印结束后,关闭电源开关,解除连接线,测试完毕。

测试过程中屏幕上出现的检查电源,检查电流桩,检查电压桩,检查地网等都表示仪器自动检查,一般情况大约15秒钟左右,请耐心等候,不必着急。

4.测试菜单详细解释

A.测量方式:

HTDW-3A测试仪可以选择三种测量方式,即“地网”,“电流桩”,“电压桩”。他们的作用分别是测量地网阻抗,电流桩阻抗,电压桩阻抗.一般情况下做实验的时候应选择“地网”来测量大地网的阻抗。而当用户要求测量电流桩或电压桩阻抗的时候可以选择后它们再直接测量.

B.频率选择:

HTDW-3A测试仪可以选择两种测量频率,即“变频”和“定频”。

在现场做试验的时候,一定要选择“变频”来做实验,这样测量能够消除现场的电磁场干扰。

“定频”方式只是在实验室里面做实验的时候才能使用。

“变频”采用的是45Hz和55Hz双变频来测量,而“定频”采用的是严格50Hz来测量。

C.电流选择:

HTDW-3A测试仪提供3A、2.5A 、2A 、1.5A 、1A 9种测量电流。

一般情况下,根据电流桩阻抗的大小来选择测试电流,使用3A电流即可。

D.自动打印:

当光标在电流上时候,按一下“确认”键,在屏幕左下角会出现或消失打印机小符号,代表选择或取消自动打印功能。当选择自动打印时候,测试完毕,仪器自动打印结果。当取消自动打印时候,如果想打印结果,需要手动打印结果。

E.手动打印

HTDW-3A测试仪测试完毕,出现图9所示界面。按键可以在print 、quit 之间选择。

如果选择print(打印),按“确认”键,就会打印结果。

如果选择“quit(退出),按“确认”键,就会返回初始界面如图5所示。

5.测试过程中仪器自诊说明

A.“请开机重启”时候,可能是仪器内部电源保护,关机重启。

B.“电源模块错误,请联系厂家”时候,把光标移动到“地网”上,按10下“确认”键,听到仪器喇叭响一声,并且在屏幕的左下角出现一个反色的打印机符号。然后关机重启。如果继续无法测试,请联系厂家。

C.测试电流为0.0A时候,可能“电流线”连线与“电流极”地桩接触不良或地桩太少,需增加地桩,减少回路电阻。地桩深度不少于0.5m。电流桩电阻应该小于200Ω。

D.若仪器显示的测量值极低(<0.01Ω)则可能是电压线未连接上。

E.检测时候,如果测试电阻小于20Ω的时候,建议测试电流使用2A,以免电流突然升大损坏仪器。

八、注意事项

1. 为使测试顺利进行,测试前请先用万用表检查测试导线与地桩的接触点是否完好,并测量已放好的线是否有断路现象。

2. 四极法测量时仪器会自动消除接线误差。

3. 当光标在电流上时候,按一下“确认”键,在屏幕左下角会出现或消失打印机小符号,代表选择或取消自动打印功能。

4. HTDW-3A测试仪如出现其它故障,请直接与华天电力售后服务部联系,请不要私自拆检。

5. 测量线根据地网的大小由使用者自配。

附录一:接触电压、接触电位差的测试

接触电压的测量接线图如下图10所示。可按下述步骤进行测试。

在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极,该电流极离接地装置边缘的距离仍取为接地装置最大对角线长度D的4倍以上。

用导线将仪器面板的C 端子与电流极可靠连接。再用导线将仪器的E 端子接至被试设备的架构。

仪器的P1 端子接至设备架构上的Pa 点,Pa 距地面高度为1.8 米。仪器的P2 端子接至模拟脚的电极Pb,该电极可采用包裹湿布的直径为20cm 的金属圆盘,并压上重物。电极中心距设备边缘距离为1 米。

仪器P1 与P2 端子间并联等效人体电阻Rm,一般取Rm=1.5KΩ.检测接线无误后,接通仪器电源,选择执行“接地阻抗测量”,再设置好测试电流,仪器开始测量,测量完毕,可从液晶屏上读取到阻抗值Z。

最后根据下式计算出接触电压Uj

Uj=Z * Is

式中Is 为被测接地装置内系统单相接地故障电流。

上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm,则所得结果为接触电位差。

附录二:跨步电压、跨步电位差的测试

接触电压的测量接线图如图11所示。可按下述步骤进行测试。

在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极,该电流极离接地装置边缘的距离仍取为接地装置最大对角线长度D的4倍以上。

用导线将仪器面板的C 端子与电流极可靠连接。再用导线将仪器的E 端子接至设备的接地引下线。

仪器的P1、P2端子分别接至模拟人脚的电极Pc、Pd,该电极可采用包裹湿布的直径为20cm 的金属圆盘,并压上重物。两电极中心距离为1 米。

仪器P1与P2端子间并联等效人体电阻Rm,一般取Rm=1.5KΩ.检测接线无误后,接通仪器电源,选择执行“接地阻抗测量”,设置好测试电流,仪器开始测量,测量完毕,可从液晶屏上读取到阻抗值Z。

最后根据下式计算出跨步电压Uk

Uk=Z* Is

式中Is 为被测接地装置内系统单相接地故障电流。上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm,则所得结果为跨步电位差。

附录三:土壤电阻率的测量

使用本仪器,可以采用单极法或者四极法来测量土壤电阻率。下面以四极法为例来说明。测量土壤电阻率的接线如图12所示。

图中,a 为电流极与电位极的间距,b 为两电位极的间距,h 为电极埋设深度。当a=b 时即为温纳法。为了计算方便,请让电极间距a、b 远大于埋设深度h,一般应满足a、b>10h。

测试电极宜采用直径不小于1.5cm 的圆钢或25mm×25mm×4mm 的角钢,其长度均不小于40cm。

埋设好电极并接好线后即可开始测量。用上述测量接地阻抗的方法测出阻抗Z,则土壤电阻率ρ为

ρ=πa(a+b)Z/b

上式在a>>h,b>>h 时成立。

当a=b 时,上式简化为:ρ=2πaZ

DF9000地网接地阻抗测试仪,接地电阻测量仪

接地阻抗测试仪,接地电阻测试仪 接地阻抗测试仪系列产品可分为: DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统, DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统, DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪。 1、DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统:系统输出功率大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电抗,接地电阻,接触电压,跨步电位差,场区地表电位梯度,接触电压,接触电位差,跨步电压,转移电位,导通电阻,土壤电阻率等参数,可全面测量大型地网的各项特性参数,完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要求。 2、DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统:系统输出功率大(5-20KW),输出电压(0-1000V),输出电流(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接触电位差,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。 3、DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪:系统输出功率2kW,输出电压(0-200-400V).测试输出电流(0-10A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。可满常规接地网的测量。 变频抗干扰接地阻抗测试主要用于 1.精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗; 2.精确测量大型接地网场区地表电位梯度;

3.精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压; 4.精确测量大型接地网转移电位; 5.测量接地引下线导通电阻; 6.测量土壤电阻率 变频抗干扰接地阻抗测试: 也称大地网接地电阻测试仪,变频大电流接地阻抗测试仪,大型接地网接地阻抗测试系统、接地装置特性参数测试系统、大地网接地阻抗测试仪,接地阻抗测试仪等 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统 一、概述 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统是上海大帆电气有限公司和上海交通大学联合研制的最新成果,主要用于精确测量大型接地网特性参数的软硬件系统,系统主要功能:精确测量接地阻抗,接地电阻、接地电抗,场区地表电位梯度,接触电压,跨步电压,土壤电阻率,地网电流分布情况等参数。 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统通过对接地网注入一个异于工频的电流,有效地避免了50Hz及其它干扰信号引起的测量误差,可精确、经济、安全的测量接地网接地阻抗,接触电压,跨步电压,场区地表电位梯度等参数,同时使得测量过程变得方便而安全。 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统主要包括:大功率

机房独立地网浅析

机房独立地网浅析 前言 地网作为机房直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。由于接地网作为隐性工程容易被人忽视,往往只注意最后的接地电阻的测量结果。计算机机房独立地网因其在安全中的重要地位,一次性建设、维护困难等特点在工程建设中受到重视。另外,在设计及施工时也不易控制,这也是工程建设中的难点之一。因此,为保证计算机系统的安全运行,如何降低接地工程造价,从设计的角度分析本项目机房独立地网设计中的有关事项。 1、接地电阻 接地电阻《电力设备接地设计技术规程》(SDJ8—79)中对接地电阻值有具体的规定,一般不大于1Ω。在高土壤电阻率地区,当接地装置要求做到规定的接地电阻在技术经济上极不合理时,大接地短路电流系统接地电阻允许达到4Ω,因此,人们普遍认为,普通机房中,接地电阻值小于1Ω即认为合格,大于1Ω就是不合格,这是不合理的。 接地的实质是控制机房发生高电位接地时,机房地电位的升高。因为接地主要是为了设备及人身的安全,起作用的是电位而不是电阻,接地电阻是衡量地网合格的一个重要参数,但不是唯一的参数。 2、接地装置的设计 2.1土壤电阻率的测量是工程接地设计重要的第一手资料,由于受到测量设备、方法等条件的限制,土壤电阻率的测量往往不够准确。我省地质结构复杂多为不均匀地质结构。现在的实测,往往只取3~4个测点,为提高测量精度,设计采用《设计手册》中提供的计算平均电阻率的方法,使设计误差值减小。 2.2 地网布置根据地网接地电阻的估算公式:R≈0.5ρ/S式中ρ——土壤电阻率(Ω·m),S—接地网面积(m2)R—地网接地电阻(Ω),地网面积一旦确定,其接地电阻也就基本已定,因此,在地网布置设计时,应充分利用全部可利用面积,如果地网面积不增加,其接地电阻是很难减小的。 2.3 垂直接地极的作用。在机房独立地网中,一般采用水平接地线为主,带有垂直接地极的复合型地网。根据R=0.5ρ/S可知,接地网的接地电阻与垂直接地极的关系不大。理论分析和试验证明,面积为30×30m2—100×100m2的水平地网中附加长2.5m, 40mm的垂直接地极若干,其接地电阻仅下降2.8~8%。但是,垂直接地极对冲击散流作用较好, 因此,在独立避雷针、避雷线、避雷器的引下线处应敷设垂直接地极,以加强集中接地和散泄雷电流。通过计算,接地网的设计全部由水平接地体构成,只在避雷针,避雷器附近敷设少量垂直地极,实际运行证明效果是较好的。 2.4 地网均压网的设计根据设计规程规定,当包括地网外围4根接地线在内的均压带总根数在18根以下时,宜采用长孔接地网。考虑均压线间屏蔽作用,均压线总根数一般为8~12根左右,故根据规程规定,一般采用长孔方式布置,但存在以下几个方面的问题。 2.4.1 方孔地网纵、横向均压带相互交错,因此地网的分流效果优于长孔地网,均压效果比长孔地网好且可靠性高。 2.4.2 长孔地网均压线与主网连接薄弱,均压线距离较长,沿均压线电压降

接地电阻测量方法介绍

接地电阻测量方法介绍 1 仪表测量法 在隔离变压器B的电源两端中,分别接上电流表、电压表、开关,如图1。当开关闭合后,用电流表测出线路的电流。用高内阻电压表测出接地极E与临时接地极P之间电阻RE的电位差V。最后用RE=V/I 公式计算出接地电阻值。 2 摇表测量法 测量前,首先将电位探测针P和电流探测针C分别插入地中,使它们与接地极E成一条直线,E、P、C三点间距离为20m。随后将E、P、C用专用导线接到摇表相应的接线柱上。测量时,以2r/s的速度摇动并对指示数逐渐进行调节,便可以直接从刻度盘上读出被测的接地电阻值。 3 万用表测量法 1)三角形测量法。在接地体E的3m处,分别插入临时接地极P和辅助接地极C,使它们之间的夹角为30°~60°,如图2。然后用高精确度的万用表分别测出REP、REC、RPC电阻。最后用下列公式计算出接地电阻值。 RE=1/2(REP+REC+RPC)。 2)直线测量法。在接地极E的3m和6m处,分别插入临时接地极P 和辅助接地极C,如图3。若用万用表测得:RE+RP=8Ω,RP+RC=10

Ω,RE+RC=6Ω,则可以用解三元一次方程组方法,分别求出RE、RP、RC的接地电阻值。 接地网接地电阻测试的原理方法及意义 一、概述近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。同时接地系统的接地电阻是否合格直接关系到变电站运行人员、变电检修人员人身安全;但由于土壤对接地装置具有腐蚀作用,随着运行时间的加长,接地装置已有腐蚀,影响变电站的安全运行;因此,必须大力加强对地网接地电阻的定期监测;运行中变电站地网接地电阻的测量,由于受系统流入地网电流的干扰以及试验引线线间的干扰,使测试结果产生较大的误差。特别是大型接地网接地电阻很小(一般在0.5Ω以下),即使细微的干扰也会对测试结果产生很大的影响;如果对地网接地电阻测试不准确,不仅损坏设备,而且会造成诸如地网误改造等不必要的损失,结合我对接地网接地阻抗测试方法的研究,现总结如下: 二、接地电阻测试原理及方法:测试接地装置的接地阻抗时电流极要布置的尽量远,通常电流极与被试接地装置边缘的距离dcG应为被试接地装置最大对角线长度D的4~5倍(平行布线法),在土壤电阻率

DIDT接地引下线导通测试仪安全要求

DIDT接地引下线导通测试仪安全要求 安全要求 为了避免可能发生的危险,请阅读下列安全注意事项。 本产品请使用我公司标配的附件。 防止火灾或电击危险,确保人生安全。在使用本产品进行试验之前,请务必详细阅读产品使用说明书,按照产品规定试验环境和参数标准进行试验。 使用产品配套的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。产品输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,试验过程中在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,请务必注意人身安全!请勿在仪器无前(后)盖板的情况下操作仪器/仪表。 试验前,为了防止电击,接地导体必须与真实的接地线相连,确保产品正确接地。试验中,测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 试验完成后,按照操作说明关闭仪器,断开电源,将仪器按要求妥善管理。 若产品有损坏或者有故障时,切勿继续操作,请断开电源后妥善保存仪器,并与鼎升电力公司售后服务部联系,我们的专业技术人员乐于为您服务。 请勿在潮湿环境下使用仪器。 请勿在易爆环境中使用仪器(防爆产品除外)。 请保持产品表面清洁,干燥。 产品为精密仪器,在搬运中请保持向上并小心轻放。 注意事项 1. 使用仪器前请仔细阅读说明书,按照说明书上正确的接线方法接线。 2.试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。 3.仪器在使用中必须可靠的接地。 4.更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。 5.仪器不使用时应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存,注意防潮、防腐蚀性的气 体。

接地装置的电气完整性是指接地装置中应该接地各种电气设备之间,接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。接地装置的地下接地极及其连接部分也可能出现锈蚀、甚至断裂现象。因此,定期对接地装置进行电气完整性测试是很有必要的。 电力行业标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定电气导通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ,准确度不低于1.0级。我公司依据此标准研制的DIDT-10A接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪, 专门用于接地装置的电气完整性测试,其各项技术指标均达到或优于相关标准要求。仪器操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。 DIDT-10A接地引下线导通测试仪适用于适用于电力设备接地引下线与接地网(或相邻设备)之间导通电阻值的测量,同样适用于低阻值电阻的测量。 1.电源技术:采用最新电源技术,输出10A电流,能长时间连续工作,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果。 2.抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。 3.使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能。 4.操作简单:只需按下测量键即可得到测量结果。测量结果采用LCD液晶背光显示,读数直观,重复性好。 5.携带方便:采用便携式设计,体积小、重量轻。面板与机箱成一体结构,具有很好的抗震性。 1.测量范围:1~1999mΩ 2.分辨率:1mΩ 3.测试电流:DC 1A、2A、5A、10A 四个固定电流档位 4.测量精度:±(0.5%+2d)

大型地网接地电阻测试仪技术规范书

产品技术规范书 (图片仅供参考) 设备名称:大型地网接地电阻测试仪型号: 生产厂家: 产品编码: 品牌:

一、概述 大型地网接地电阻测试仪,是变电站等各种现场应用于对接地电阻及相关参数测试的高精度测试仪器。该仪器具有体积小、重量轻、携带方便、抗干扰性能强、准确度高等特点。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,输出电源连续变频可调。频率可变为45Hz 或55Hz,内置高速处理器核心,采用高端数字滤波技术,有效避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。大量现场测试和用户使用情况表明,在运行变电站的恶劣电磁环境下进行接地网测试时,异频地网接地阻抗测试仪的测量数据准确稳定、重复性好,是大、中型接地网特性参数测量的理想仪器。 二、功能特点 1、全触摸超大液晶显示器 操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大全图形操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型测量设备。 2、变频技术、精准测量 抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz或55Hz,并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。 3、DSP高速处理器 精准快速,仪器内部采用专业的DSP快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的提升了仪器本身的运算处理能力。 4、全过程智能测控 仪器在内部高性能处理核心的强力支持下,对整个测量过程当中的电流输出、电压采集以及频率变换等一系列复杂的运算步骤,快速自动的完成。仪器可以自动判断电流回路的阻抗,并据此自动调节异频电源的输出电流值(额定输出电流为5A),无须人为干预,即可自动完成测试任务。仪器的测量内容包括地网的接地阻抗Z、纯电阻分量R和纯感抗分量X。 5、海量存储数据 仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。 6、pc机数据处理

用摇表测接地电阻的方法及参数

一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一 你搞错了,你所说的这种ZC25-3型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1000000欧),型号普遍都是为ZC25等 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到欧及以下,这种接地电阻仪型号一般为ZC29开头,上面一般有四个端子:C1、C2、P1、P2(还有一种三个端子,分别为E、P、C),其中C2和P2是连通的(带接地符号),直接接被测物接地极;然后P1端接20米线,拉直后将探针插入地下;C1端接40米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。 摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好,大转盘上被箭头对准的数是,电阻值就是为欧。 摇表使用及接地电阻测试 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇

导通10A测试仪操作方法

导通10A测试仪操作方法 操作方法 1.按图三接线方法接线。 图三四端子接线图 仪器附带两根测试线,一根红色50米的线在线盘上,在大的叉子接在红色接线柱I+,小的叉子接在红色接线柱U+,一根黑色5米的线上大的叉子接在黑色接线柱I-,小的叉子接在黑色接线柱U-。 2.先找出与地网联接合格的引下线作为基准点。 3.使用仪器自配的两根测量线(50米、5米)一端插入仪器接线座,带有测试钳的一端夹到基准点和被测点(其中黑色测试线夹在基准点,红色测试线夹在各个被测试点上)。 4.为了使测出数据的正确性,请尽量处理好被测点的接触面的干净。 5.接线检查确认无误后,接入220V交流电,合上电源开关,仪器进入开机状态。按“测量”键后即开始测试,屏幕中间的显示区显示测量的电阻值即为导通电阻值,单位为mΩ。测试结果是否正常请参考下表: 导通电阻值150mΩ500mΩ1Ω 状态良好异常严重异常6.弹起“测量”键,设备测试结束,关掉电源,将测试线夹收好,放入附件包内。

图一面板布局图 1.电阻显示(mΩ)2.接地3.电流输出I+ 4.测量输入U+5.测量输入U-6.电流输出I-7.220V电源插座8.电源开关9.复位/测量 10.电流选择 DIDT-10A接地引下线导通测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理 方框图见图二。 图二测试原理图

由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。 由上图可看出,仪器采用的是四端子法测量,因此可消除导线电阻和接触电阻带来的误差。 用途 DIDT-10A接地引下线导通测试仪适用于适用于电力设备接地引下线与接地网(或相邻设备)之间导通电阻值的测量,同样适用于低阻值电阻的测量。 性能特点 1.电源技术:采用最新电源技术,输出10A电流,能长时间连续工作,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果。 2.抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。

接地电阻测量仪知识

接地电阻测试电仪知识 1.定义 地电流:在大地或在接地极中流过的电流。 接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。 接地极:构成地的一种导体。 接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。 接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。 接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。 接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。) 接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。 电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。 接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于最大的水平伸臂距离,约为1m。 跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差,此距离取最大电位梯度方向上1m的长度。(注:当工作人员站立在大地或某物之上,而有电流流过该大地或该物时,此电位差可能是危险的,在故障状态时尤其如此) 接地极(架空线防雷保护用):指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。 土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ω?m或Ω?cm为单位。 2.在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免?

A)接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。 B)测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。 C)辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。 D)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。 E)干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。 F)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。 3.在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免? 这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。 测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,而产生严重干扰,使测量数据跳动,解决的方法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2端上(即电压极),这样能较好地解决测量高层接地电阻由于引线过长造成干扰影响。 4.为什么在测接地电阻时,要求测量线分别为20m和40m,它与钳形地阻表有什么区别? 这是因为测接地电阻时,要求测的是接地极与电位为零的远方接地极之间的电阻,所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极的互阻基本为零,经实验得出,20m以外距离符合此要求。如果线距缩短,测量误差会逐渐加大。 钳形地阻表只能测量多点接地,测量结果是,被测地极与多个接地极并联值的和,而测量单点接地时要接辅助电极,使测试电路形成回路,所以测量误差要大一些。但操作方便。 5.被保护的电器设备的接地端是否可以不断开测试,对测试仪表或被保护电器设备有什么影响?

新闻网站地设计与实现

摘要 信息技术高度发达的今天,新闻业已经在互联网行业中占越发主导地位。而我们的生活也跟新闻息息相关,每天在线浏览新闻已是我们生活中不可或缺的习惯之一,在网页上浏览新闻不仅使我们足不出户就能了解到五花八门的奇闻异事,同时也节省了传统的纸质报刊杂志的花销费用。我们从实际情况出发,首先对当今主流的门户新闻(如:新浪新闻网、搜狐新闻网)进行一番实际的考察与分析,确立构建新闻需要实现的基本功能模块。 该新闻发布基于B/S模型构建,通过Web浏览器来访问,使新闻浏览更加方便快捷。本系统主要包括两个层面,其一是前台界面,用户可以浏览分栏新闻,发表新闻评论,注册普通会员,友情等功能,实现信息化的共享;其二是作为系统管理员后台登陆,对新闻修改编辑,实时发布,添加新闻栏目,管理注册会员等系统维护功能。 明日新闻主要用JSP编辑,SQL Server 2005数据库、Tomcat 网络服务器,并且在Eclipse上编码新闻发布网。 关键字:SQL Server JSP 新闻发布

ABSTRACT Nowadays information technology is highly developed, journalism has accounted for more dominant position in the Internet industry. And our life is closely linked with news, Read news online every day is one of the habits of our lives. We can know variety of anecdotes without going outside through the Internet. At the same time, we can also save the cost of traditional paper-based newspapers and magazines. We start from actual situations, first, doing some actual investigation and analysis for today's mainstream news portal sites (eg: Sina News, Sohu News). Building a basic functional modules establish news site needs to implement. The building of this news website based on B/S module, we can access through a Web browser, and make the browse of news more convenient. This system divided into two aspects, one is foreground interface, users can scan columnar news, issue news comments, register ordinary members,links and other functions, to achieve sharing of information; the other is background landing as a system administrator, changing news , real-time release, adding news columns ,registered members of management and other system maintenance functions. This website uses JSP as the mainly development language, database uses SQL Server to manage the data, the programming environment is in the MyEclipse, back-ground server set up by Tomcat, it is a web-based news publishing website. Key Words: SQL Server JSP News publishing website

地网接地电阻测量作业指导书

地网接地电阻测量作业指导书 一、目的 为了规范地网接地电阻测量、地网接地电阻试验,保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。规定了接地电阻测量试验的引用标准、仪器设备要求、试验人员要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等,特制定本作业指导书。 二、适用范围 本作业指导书适用于地网接地电阻测量。 三、内容与工作流程 1、工器具的选用 个人工具:榔头一把,平口钳一把或平锉一把(00#砂纸),活动扳手两把,工具包一个。 专用工具:ZC-8接地电阻测量仪一套(测量线三根,接地棒两根),合格绝缘手套一副。

2、测量前的准备工作 .检查接地电阻测量仪 看表面是否有年度检验合格证,有效期是否过期。 仪表表面是否脏污,受潮。 轻轻摇动摇表,指针是否左右正确摇摆。 轻轻转动地轴表,读数盘是否有阻碍。 将地轴表水平放置,摇表指针应与刻度盘的刻线重合,如果没有重合,调微调旋钮,轻轻摇动手柄,没有阻碍现象。 .检查测试线、接地棒 是否符合规格要求,测量线无破损,接头,接地棒截面不得小于190mm2,长度不得小于(打入绝缘深度不得小于) .检查接地引下线 断线、断股、锈蚀,如果有,要用沥青做防锈处理,连接点有无锈蚀,有进

行打磨。 3、测量接地电阻 用接地电阻仪测试接地电阻时,一般有直线布极法,三角形布极法、两侧布极法。三极法是接地电阻测试中使用最多和最普遍的方法。三极指的是被测接地体、测量用的电压极、测量用的电流极。当测试现场不是平地,而是斜坡的话,则接地电阻仪电流极棒和电压极棒距地网接地体间的距离应是水平距离投影到斜坡上的距离。 、以ZC29B-2型摇表测试方法如下: 1.在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 、接地电阻测试仪设置的技术要求 1.接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 2.每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 3.两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 4.不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 5.如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 6.两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 7.雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 8.待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

大型地网接地电阻测试仪说明书

目录 一、仪器概述 (1) 二、性能特点 (1) 三、技术指标 (1) 四、仪器测试的操作过程及功能说明 (2) 1、测量原理框图及测试接线图 (2) 2、测试操作步骤 (4) 4、测试菜单详细解释 (6) 5、测试过程中仪器自诊说明 (6) 五、注意事项 (7) 六、随机配件 (7)

大型地网接地电阻测试仪 一、仪器概述 目前在电力系统中,大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30安培。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。 大型地网接地电阻测试仪,可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。 本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流最大5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。 二、性能特点 1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。 2、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。 3、精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大型地网。 4、功能强大。可测量电流桩,电压桩,接地电阻,跨步电压,接触电压。 5、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。 6、布线劳动量小,无需大电流线。 三、技术指标 1、阻抗测量范围:0~5000Ω 2、分辨率:0.001Ω 3、测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)

HTDW-3A大型地网接地电阻测试仪

HTDW-5A大型地网接地电阻测试仪使用方法 目前在电力系统中,大地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。 三、技术指标 1.测量范围:0~150Ω(含电流桩阻抗)

变电站地网工程设计方案模版

二、接地电阻降阻方法 为了达到降低接地网接地电阻之目的,首先需要从理论上研究降低接地电阻的方法。由公式R= P£/C可以看出,降低接地电阻有以下两种途径,?是增人接地体几何尺寸,以增人接地体的电容C;二是改善地质电学性质,减小地的电阻率P和介电系数 接地网是在接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成,以往常有种谋解,把接地环作为接地的主体,很少使用接地体,在接地妥求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环也能够起到接地的作用,但是通常的情况下,这是不可行的,接地环可以起到辅助接地地作用,主导作用是用接地体来完成的。决定接地电阻人小的因素很多,下而先来分析?下计算传统地网接地电阻的公式(仅以接地环接地时)。 式中: P (Q.m) -?土壤电阻率: d(m)----- 钢材等效直径; S (m2)------ 地网面积: H(m)----- 埋设深度: L(m)------ 接地极长度(m): A ----------- 形状系数。 式(1)衣明,传统的接地力式在土壤电阻率已经确定的情况下,妥想达到设计要求的电阻必须有足够的接地而积,要降低接地电阻只有扩人接地而积,每扩人4倍的接地面积,接地电阻会降低?倍。 式(2〉、(3)衣明,在上述的接地网中,要降低接地电阻的另?个方法是加大接地材料的尺寸,但是耗材太大而且效果并不理想。以下降低接地电阻的-些常用的合理的方法。 、增大接地网面积1. 由上而接地电阻的物理概念,人地电阻率P和介电系数£不容易改变,而接地电阻R与接地网电容C成反比:从理论上分析,接地网电容C主要由它的面积尺寸决定,与而积成正比,所以接地网而积与接地电阻成反比。减小接地网接地电阻,增人接地网面积是可行途径。?个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地看成?块孤立的平板,借用平板接地体接地电阻计算公式,当平板面积增大一倍时,接地电阻减小29.3%。 2、增加垂直接地体 依据电容概念,增加垂直接地体可以增人接地网电容。当增加的垂宜接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于?个半球接地体,电容会有较人增加,接地电阻会有较大减小。由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4 er/ 2 n er 可得,接地电阻将减小3 6%。但是对于人型接地网,其电容主要是由它的面积尺寸决定,附加于接地网上有限长度(2?3 m)的垂直接地体,不足以改变决定电容人小的几何尺寸,因而电容增加不大,亦接地电阻减小不多。所以人型接地网不应加以增加垂直接地体作为减小接地电阻的主要方法,垂直接地体仅作为加强集中接地散泄雷电流之用。唯-有效的途径是釆用深井接地。 3、人工改善地电阻率 在高电阻率地区采用人工改善地电阻率的方法,对减小接地电阻具有?定效果。例如,对于?个半径为r的半圆球接地体而言,其接地电阻的50%集中在自接地体农而至距球心2 r的半圆球内, 如果将r至2 r间的土壤电阻率降低,可使接地电阻大大减小。 设原地电阻率为P 2,将r至2 I?范圉内的电阻率为q 2的土壤用低电阻率的材料P 1置换,则半

HVD电气设备地网导通测试仪适用说明书

HVD型电气设备地网导通测试仪 技术说明 苏州工业园区海沃科技有限公司

HVD型电气设备地网导通测试仪 一、概述 高压电气设备工作接地和安全接地的检测应放到议事日程上来。因为地网接地电阻合格不等于设备的接地完好,这一点一直是被疏忽的。80年代曾经通报过某电厂设备接地不好,造成雷击时冲击大电流来不及释放而通过电缆沟的继保信号电缆外皮入地,造成继保动作,使全厂停电,损失严重。 防雷专家认为,40mm×4mm的扁铁外面涂柏油后埋在地下的寿命一般是50年,所以新中国成立后所建的发电厂和变电所的接地网建议都要认真对待,如加强监视,缩短测量周期等措施。对于新建的变电所在地网的焊接和防腐工艺上如果不太好的话也存在较大的隐患,所以定期测量地网的接地电阻和设备地网的导通是十分必要的。 目前电力部门测量地网接地电阻都配备了较好的测量仪器,但对设备与地网的导通,一般就用普通的万用表来检查。由于万用表的电流是毫安级,虽也能凑个数,但必竟电流太小,会造成很大的测量误差。为此本公司特研制了HVD仪来满足对测试要求的需要。 二、技术指标 量程 0.1mΩ—5Ω 精度 50mΩ-5Ω 1.0%±2 个字 0.1-50mΩ 1.5%±2 个字 输出电流 2A、5A、10A根据阻值自动切换 工作电源 AC220V±10% 外形尺寸 330×225×110MM 重量约2KG

三、特点 1、体积小、重量轻,便于携带。 2、输出工作电流为自动2A、5A、10A自动切换,就灵敏度一项是 万用表的1000-2000倍。 3、采用“四端法”原理测量电阻,排除了引线电阻的测量误差。 4、LCD160×160点阵液晶显示测量值并有保存数据、日历和时钟 等功能。 四、操作 1、两测试钳分别去钳住两被测接地极,另一端接线片和插头分别 按红黑色标对应仪器面板的红黑C1P1、C2P2接线柱和插孔。 2、开启电源开关。 3、点动“测量”按钮屏幕显示测量的电阻值和电流值;和测量日 期、时间,同时在屏幕下侧汉文提示“测量结束,是否保存”? 4、点动“保存”按钮,屏幕显示保存地址001,可重复点动此按 钮,测量数据日期保存在001地址。如需修改地址,可点动“测 量”按钮“001”,将变黑显示,再按“读取”按钮即可修改地 址。如修改好后再按“保存”按钮即可保存在修改后的地址中。 5、点动“读取”按钮,将显示前一次保存的数据,如果要看其它 历史数据,按“读取”键显示“输入地址:XXX”。用“测量” “保存”键修改地址,再按“读取”键,将显示此地址的数据。 6、再点动“测量”按钮,将退出历史数据显示界面。 7、如需更改测量日期、时间,请同时按住“读取”“测量”按钮, 时间变黑然后用“读取”“保存”键进行修改。按“测量”键退 出。 8、允许长时间测量,按住“测量”按钮,仪器不断测量,并实时 显示电阻值,如果时间>20S,仪器将会自动结束测量。

TST交换网络地设计

******************* 实践教学 ******************* 兰州理工大学 计算机与通信学院 2012年春季学期 交换原理课程设计 题目:T-S-T交换网络设计 专业班级:通信工程(1)班 姓名:汪燕 学号: 09250137 指导教师:蔺莹 成绩:

摘要 大型的数字交换网络普遍采用T-S-T(时分-空分-时分)三级结构,它由两个T级和一个S级组成,采用两个T级,可充分利用时分接线器成本低和无阻塞的特点,并利用S级扩大容量,使他具有成本低,阻塞率小和路由寻找简单等特点。本设计利用时分交换芯片MT8980和空分交换芯片MT8816构成T-S-T交换网络,完成语音用户间的交换。 关键词:时分交换芯片MT8980;空分交换芯片MT8816;T-S-T交换网络

目录 前言 (4) 第1章 TST网络及其组成 (5) 1.1 时间接线器及其原理 (5) 1.2 空间接线器及其原理 (6) 1.3 TST数字交换网络 (6) 第2章芯片介绍 (9) 2.1时分交换芯片MT8980 (9) 2.1.1.基本特性 (9) 2.1.2 MT8980引脚图及其管脚说明 (9) 2.1.3 MT8980工作原理 (10) 2.2 空分交换芯片MT8816 (13) 2.2.1 空分交换芯片MT8816基本特性 (13) 2.2.2 引脚图及其管脚说明 (14) 2.2.3 MT8816工作原理 (15) 第3章 TST网络的硬件设计与软件设计 (18) 3.1 硬件原理框图 (18) 3.2 具体设计思路 (18) 3.3 容量分析 (20) 3.4 软件设计步骤 (21) 第4章设计不足及改进 (25) 4.1设计特点及不足 (25) 4.2 改进意见 (25) 第5章设计总结 (26) 参考文献 (27)

大地网接地电阻测试仪的测量接线示意图

https://www.wendangku.net/doc/1f977017.html, 大地网接地电阻测试仪的测量接线示意图 1、地网测试 图3 三极法测量接线图 测量电流线D:线径≥1.5mm2 ,长度为地网对角线长度的3 ~ 5倍; 测量电压线1:线径≥1.0 mm2 ,长度为0.618D; 测量电压线2:接被测地网; 测量接地线:接被测地网。 图4 四极法测量接线图 四极法测量时,从地网的地桩上引出二根连接线分别接到仪器的电压极P2、接地网C2两接线柱,然后按测量操作步骤进行测试。四极法测量时仪器会自动消除接线误差。 注意:测量线根据地网的大小由使用者自配。如需本公司配线需另收费。 2、接触电压、接触电位差测试 接触电压的测量接线图如下图5所示。可按下述步骤进行测试。

https://www.wendangku.net/doc/1f977017.html, 图5 接触电压测量接线图 在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极,该电流极离接地装置边缘的距离仍取为接地装置最大对角线长度D的4倍以上。 最后根据下式计算出接触电压Uj Uj=Z * Is 式中Is 为被测接地装置内系统单相接地故障电流。 上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm,则所得结果为接触电位差。 3、跨步电压、跨步电位差测试 跨步电压的测量接线图如图6所示。可按下述步骤进行测试。

相关文档
相关文档 最新文档