一ABB断路器

1进线及分段开关的选择

1.1保护的配置

用于变压器低压侧的进线开关,由于高压侧已经有较完善的保护,通常只需配置过载保护和短路短延时保护;因为与下级配合问题,不能设速断保护;

选用PR122/P 有L、S、I三段保护的电子脱扣器完全满足要求。

分段开关的过载保护已没有意义,可设定与进线相同,便于与进线开关互换;短延时保护动作值与进线同,但时间定值要改短,以便与进线开关配合;

1.2应用举例:1000kV A,4.5% ,6/0.4kV, 96.2/1443A, 低压母线最大短路电流26.81kA,最小24.5kA

选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器(也可选PR121/P,但没有显示窗,整定用拨盘且级差大)

I u=2000A,I n=2000A

评论:本例也可以选用EIB,50kA,I u=1600A,I n=1600A,但没有发展余地,当变压器改为1250kV A,E2N(2000A)仍然可用,只需改变I1、I2设定值。

1.2.1进线开关

(1)过载保护的设定-L功能:

I1=(1.05?1.05?I tn)/I n=(1.1025?1443)/2000=1590.9=0.795I n

取I1=0.80I n=1600A (步长为0.01)

设t1=12s (3倍I1时)-整定范围3-144s,步长3s

验算是否满足:

a与短延时保护相配合,即当低压母线最大三相短路时,动作时间不小于0.4s

b躲过大型电动机起动时间和电机群自起动时间。

k=(3I1)2?12=108I12当二次侧最大短路时,I k=26810A/1600=16.75I1

t=108I12/(16.75I1)2=0.385s<0.4s 不满足

取t1=15s,k=(3I1)2?15=135I12 , 当低压母线最大三相短路时保护动作时间t

t=135I12/(16.75I1)2=0.48s>0.4s 满足要求

低压电动机起动时间一般在5-10s,且此时过载倍数远不会超过变压器额定电流的3.3倍(3I1/1443=3?0.8?2000/1443=3.3)满足要求

当变压器过载1.2倍时,保护动作时间t=135I12/(1.2?1443÷1600)2I12=115s

(2)短路短延时保护设定-S功能:

I2=(1.2?2.5? I tn)/I n=(1.2?2.5?1443)/2000=2.16I n

取I2=2.2I n=4400A(步长为0.1)

I2的整定要躲过大型电动机起动电流或电机群自起动电流(过负荷系数2.5就是考虑上述因素);

t2=0.4s t=k,定时限

校验灵敏度:

二次侧最小短路时,I k=24.5 kA,

所以,K L=0.866?24500/2.2?2000=4.8>1.3 满足要求

(3)短路瞬动-I功能:关断

如果设定,则要大于二次侧最大三相短路电流,即:使该保护不起作用

I3=(1.5?I k)/I n=(26810?1.5)/2000=20.1 取I3=15I n,(设定范围最大为15倍),所以

必须关断,否则将失去选择性。

式中,I k为低压母线最大三相短路电流(假定一次侧短路容量为300MV A)PR122/P电子脱扣器的其它保护功能(接地、剩余电流、不平衡)关断

1.2.2分断开关

选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器,I u=2000A,I n=2000A

I1=0.8I n=1600A t1=15s (3倍I1时)

I2=2.2I n=4400A t2=0.2 s t=k定时限

I3=15.0I n关断

PR122/P电子脱扣器的其它保护功能(接地、剩余电流、不平衡)关断

1.3在单线系统图上的说明:(以1250kV A变压器为例)

进线与分段断路器选用ABB,E max系列,E3N25,I u=2500A,I n=2500A,

配套PR122/P-LSI电子脱扣器,保护整定如下:

进线-I1=0.80I n=2000A ,t1=15s(3I1时),I2=2.2I n=5500A,t2=0.4 s,定时限,分段-I1=0.80I n=2000A ,t1=15s(3I1时),I2=2.2I n=5500A,t2=0.2 s,定时限,其余保护功能关断;

1.4各变压器二次侧进线及分段开关选择和保护整定值见下表

按变压器容量选择ABB二次侧进线、分段断路器一览表

2采用PR122/P LSI电子脱扣器,瞬动保护功能应关断;(如果是Y/Y n变压器可选用PR121/P LSIG带接地保护的电子脱扣器) 3过载保护整定时间t1整定(反时限)原则:当低压母线最大三相短路时,动作时间不小于0.4s (各变压器二次母线短路电流值见设计手册表4-28至4-30)。t1指3I1时的动作时间

4短延时的时间设定有定时限t=k和反时限t=k/I2两种,推荐定时限。

5所有设定值都可在现场完成,但断路器的选型(指E2N)和I u、I n及电子脱扣器的选型必须定货时确定;

6进线和分段断路器的I u、I n选择相同,是便于互换;但设定值可不同,可现场定。

7在系统单线图上对断路器的标注形式:

在左边设备栏写明:E2N-2500,在单线图下面的空格内写“见说明#”:

3

2配电用断路器-塑壳断路器Tmax 2.1举例1

某配电回路为一台5kV AUPS ,计算负荷电流7.6A 。配电线路为电缆4?4 mm 2 ,铜芯,长期允许载流量32A ,长100m ,末端三相短路电流约310A 2.1.1断路器选用与整定 1)脱扣器选用原则

?如果该回路另配置有综合保护器,保护线路的过载、接地等,则

选用MF -T2-160S ,或MA -T2-160S 不可调、可调单磁脱扣器;本例选用前者,因为电流小于12.5A ,只能配MF 脱扣器。 ?如果该回路没有配置综合保护器,则 选用TMD -T2160S ,配可调热脱扣器不可调磁脱扣器,必要时可配用PR221DS 电子脱扣器;

选用T2而不是T1是因为该设备安装处的分断能力,S -50kA 而T1最大只有N 级36kA

2)对于MF -T2-160S 的整定 I n =10A >7.6A

瞬动保护 I 3=10?I n =100A (固定10倍,MF 不可调) 2)对于TMD -T2-160S 的整定

过负荷保护 I n =10A ,I 1=10?0.85=8.5A (分3档:0.7,0.85,1.0) 满足 7.6A <8.5A <32A 的要求(GB 50054-95第4.3.4条) 瞬动保护 I 3=10?I n =100A (MF 不可调)

瞬动保护灵敏度:K L =0.866?310/100=2.68>1.3满足要求

2.1.2一次系统图上标注形式 T2160S -101005.8(对TMD ),或10100

10

(对MF )

2.2举例2

某空调机供电回路,69kW ,工作电流I s =121A ,选用3?50+1?25mm 2交联聚乙烯铜芯电缆,埋地敷设,长175m 电缆允许载流量I z =136A ,末端三相短路电流约2340A 2.2.1断路器选用与整定 1)该回路装设有综合保护器

选用T3-250S 断路器配MA 可调单磁脱扣器 I n =160A ,I 3=6?I n =960A

灵敏度:K L =0.866?2340/960=2.1>1.3满足GB50054-95第4.2.3条要求 2) 该回路没有装设综合保护器

选用T2-160S 断路器配TMD 可调热磁脱扣器

I n =125A ,I 1=1.0?125=125A ,I 3=10I n =1250A (不可调)

校验:I s =121

K L =0.866?2340/1250=1.62>1.3满足GB50054-95第4.2.3条要求 2.2.2一次系统图上标注形式

MA -T3-250S 250960160

TMD -T2-160S 1601250

125

以上两例为单一负荷供电线路,速断保护范围为线路全长。

从变电所到气体压缩机房配电间低压线路供电,计算负荷电流180A,最大电动机30kW, 56.9A,I s=398.3A,选用3?95+1?50mm2交联聚乙烯铜芯电缆,长275m,电缆允许载流量273A,末端三相短路电流约3040A

2.3.1该回路装设有综合保护器

1)选用MA-T4-250H,可调单磁脱扣器,

I n=200A,

短路保护I3的整定值应躲过末端三相短路,否则失去选择性,

I3=1.3?3040=3952A?4000A>2800A(T4配MA最大整定14倍-2800A),

可见不能满足要求

2)选用TMA-T5-400H,可调热磁脱扣器

I n=400A, I3=10I n=4000A,保护电缆长度约170m,在170-275m之间故障,则由保护器的过载保护动作(反时限),或断路器热保护动作

2.3.2该回路没有装设综合保护器

1)选用TMA-T5-400H,可调热、磁脱扣器,

过负荷保护I n=200A ,

取I1=1.0?400=400A

I3=10?400A=4000A

400

一次系统图上标注形式TMA-T5H 400

4000

选择性校验:

过载保护:按GB50054-95第4.3.4条校验,即

I B≤ In ≤ I z

I2≤ 1.45I z

式中,I B=180A,计算负荷电流;

I n=400A,断路器整定电流;

I z=273A,电缆允许载流量;

180<400>273 不满足要求

又 1.45I z=1.45?273=396A ≈1.0I n能可靠动作,且I n /Iz=400/273=1.46> 1.0

过载保护不满足要求!

即本例中如果选用热磁脱扣器,其整定值当满足瞬动保护选择性要求就不能满足过载保护要求,否则满足过载保护要求就不能满足速断保护要求。

2)选用T4-250H断路器配套PR221DS-L S 电子脱扣器

脱扣器额定电流I n=200A

?过载保护整定电流I1=200?0.96=192A, t1=3s(在6I1时)

满足180A<192A<273A的要求(GB 50054-95第4.3.4条)

当I=1.5I1=288A时,保护动作时间t=(6?192)2?12÷2882=48s

?短路短延时整定电流I2=1.2[(180-56.9?0.8)+398.3]=639.3A=3.2I n

可取I2=3.5I n=700A,(因为没有3.2倍这一挡),也可再高一档

t2=0.1s (在8In时-1600A)

末端短路灵敏度K L=0.866?3040÷700=3.76>1.3 满足要求

查曲线,在8In=1600A,动作时间t=0.1s , 见P4/10页图:

在I ≥10In ,t=0.07s=70 ms

由于3040A=15.2I n>10I n所以,在本线路任何位置短路,短延时保护动作时间

?结论:

a单一负荷配电线路,选用单磁脱扣器或热磁脱扣器,主保护为速断;

b配电干线(如为下级配电室或动力箱供电的线路)宜选用带短延时速断保护的电

3电动机保护用断路器选择-塑壳断路器Tmax

3.1选择与整定原则

3.1.1分断能力I cu≥ I k -变压器二次侧母线最大三相短路电流周期分量有效值;3.1.2电动机回路设置有微机综合保护器,承担过载、接地、不平衡等保护功能;

3.1.3断路器承担速断(瞬动)保护(单电磁脱扣器),其整定值应满足:

a躲过电动机的起动电流,并考虑非周期分量的影响,一般按起动电流的2.2倍整定(规范规定2.0-2.5)

b在配电线路末端两相短路时,速断保护灵敏度不小于1.3

3.2选择与整定举例

电动机配电回路,90kW,167A,起动电流1169A,选用3?95交联铜芯电缆,长250m,末端两相短路电流2870A

3.2.1瞬动整定值I3=2.2?1169=2572A

?选T3 可调型单磁脱扣器(MA)I n=200A, 瞬动整定值取12I n=2400A,这是最

大整定值,因为T3 瞬动整定范围为6-12I n,此时2400/1169=2.05倍

此值可能偏小。

选T4-MA,I n=200A, 瞬动整定值取I3=13I n=2600A,即2600/1169=2.22倍

(T4瞬动整定范围为6-14I n)

3.2.2一次系统图上表示:左侧设备栏T4-250MA,200/2600

cu

关。通常,可按以下规定执行:

变压器容量S t≤630kV A,I cu=36kA,N级;

变压器容量630< S t≤1250kV A,I cu=50kA,S级;变压器容量S t≥1600kV A,I cu=70kA,H级;

二施耐德断路器

1进线和分段断路器-空气断路器

1.1一般规定

变压器容量S≤800kV A,断路器选用MT06~16N 分断能力I cu=I cs=50kA, I cw=36kA (1s)

控制单元选用Micrologic 5.0A

变压器容量S ≥1000kV A,断路器选用MT20~40H1-H2分断能力I cu=I cs=65-100kA,

I cw=65-85kA (1s)

控制单元选用Micrologic 5.0A

1.2应用举例

配电变压器S9-630KV A, 4.5%,二次侧额定电流I n2=909A,最大工作电流I2max=957A,二次侧最大三相短路电流I k=17.91kA,最小16.2kA

1.2.1进线断路器

选用MT12N2, 1250A,4P空气断路器,额定电流I n=1250A

(1)过载长延时保护-反时限,t=k/I2

整定电流:I r=1.05×957=1005A,取

I r=0.8I n=1000A(整定范围500 ~ 1250A)即0.4~1.0I n

长延时整定时间(6I r的动作时间)要与以下条件配合:

1)应躲过最大一台电动机起动时间,或自动再起动时间;

2)变压器二次侧最大短路时,过载保护动作时间不小于0.4s,即

K=179102?0.45=(6?I r)2?t r=60002?t r得t=4.01s

取t r=4 s或t r=8 s(级差为4s)

当变压器过载1.3倍,即I=1.3?957=1244A时,若t r=4s保护动作时间:

t=(60002?4)÷12442=93 s 可见,太保守-完全没有发挥变压器的过载能力

取t r=8s

(2)短路短延时保护

整定电流I sd的整定应取以下两种情况最大者:

1)一台变压器带总负荷(不含最大电动机负荷)加上最大一台电动机的起动电流;2)一台变压器带50%总负荷,加上另一段母线上电动机自动再起动电流;

有时,为了简化计算,可取2.0~2.5倍变压器额定电流,即认为变压器最大尖峰电流不超过额定电流的2~2.5倍。本例中,取2.5倍,则

I sd=1.2×2.5×957=2871A=2.871I r取

I sd=3.0I r=3×1000=3000A(整定范围1.5 ~10I r共9档)

短路短延时时间t sd的整定,应与以下保护动作时间配合:

1)低压配出回路的速断保护或短延时速断保护;

2)分段开关的短延时速断保护;

采用定时限,即I2t Off

当I ≥I sd,t sd=0.4s t=k 定时限

灵敏度校验:

K L=0.866?16.2/3.0=4.67>1.3 满足要求

(3)短路瞬时保护

为了与低压出线速断保护相配合,应将本保护功能关断Off

如果将其设定为最大一挡,校验是否躲过变压器二次侧最大三相短路电流。

I i=15I n=15?1250=18.75kA>17.91kA (整定范围2.0 ~15I n共8档)

最大分断时间50ms

虽然整定电流略大于最大短路电流,但比较接近,推荐关断Off

1.2.2分段断路器

(1)过载长延时保护

整定电流:I r=0.8I n=1000A(整定范围500 ~ 1250A)即0.4~1.0I n

长延时整定时间t r=8s (6.0I r时)

(2)短路短延时保护

动作电流整定值同进线断路器,但动作时间应与进线配合,即

I sd=3.0I r=3×1000=3000A

t sd=0.2s (定时限I2t Off)

(3)短路瞬时保护

同进线断路器,即将本保护功能关断Off

1.3在单线系统图上的说明:(以1250kV A变压器为例)

进线与分段断路器选用施耐德MT25H1空气断路器,65kA,I u=2500A,I n=2500A,配套micrologic6.0电子脱扣器,保护整定如下:

进线-I r=0.80I n=2000A ,t r=4s(6I1时),I sd=3.0I r=6000A,t sd=0.4 s,定时限,

分段-I r=0.80I n=2000A ,t r=4s(6I1时),I sd=3.0I r=6000A,t sd=0.2 s,定时限,

其余保护功能关断;

1.4各变压器二次侧进线及分段开关选择和保护整定值见下表

按变压器容量选择Schneider二次侧进线、分段断路器一览表

2采用Micrologic5.0(6.0)电子脱扣器,瞬动保护功能应关断;

3过载保护整定时间t r整定原则:当低压母线最大三相短路时,动作时间不小于0.4s (各变压器二次母线短路电流值见设计手册表4-28至4-30)。t r指6I r时的动作时间;

4短延时的时间设定有定时限t=k和反时限t=k/I2两种,推荐定时限。

5所有设定值都可在现场完成,但断路器的选型(如MT20H1-2500)和I n及配套电子脱扣器的选型必须定货时确定;

6进线和分段断路器的型号及I n选择相同,是便于互换;但设定值略有不同。

7在系统单线图上对断路器的标注形式:

在左边设备栏写明:MT25H1-2500,在单线图下面的空格内写“见以上说明1.3”:

10

2配电用断路器-塑壳断路器

2.1断路器选型原则:

变压器容量S≤ 800kV A,小型负荷配出回路:NS100N,NS160N

对于加热器、UPS、EPS、变电所风机、小型空调、动力插座等回路,可采用热磁脱扣器,TM16D-TM160D(可以不用线路综合保护器)

2.2应用举例1:UPS供电回路,15kV A,3相380V,计算负荷电流I B=22.8A,交联聚乙烯铜芯电缆4?6mm2,长期允许载流量I z=35A,电缆长75m,线路末端最小三相短路电流810A

1)选择断路器:配电用NS100N,配热磁脱扣器TM32D(也可配STR22SE电子脱扣器)

2)保护整定

脱扣器额定电流I n=32A

?过负荷保护整定电流I r=0.8?I n=0.8?32=25.6A (整定范围0.8 ~1.0I n共3档)

过负荷保护动作时间t r不用整定,固定曲线

校验:按GB50054-95第4.3.4条校验,即

I B≤ In ≤ I z

I2≤ 1.45I z

式中,I B=22.8A,计算负荷电流;

I n=25.6A,断路器整定电流;

I z=35A,电缆长期允许载流量;

即22.8<25.8<35 A

且I n /Iz=25.6/35=0.73< 1.0

过载保护满足要求!

?短路保护(电磁脱扣器)整定电流:I m=400A固定,不可调

保护灵敏度K L=0.866?810/400=1.75>1.3 满足要求

2.3应用举例2:某罐区配电间,计算负荷190kW,计算电流350A, 交联聚乙烯铜芯电缆2(3?95mm2)电缆允许载流量I Z=370A,电缆长225m,负荷中最大一台电动机37kW,线路末端三相短路电流5.7kA

1)选择断路器:配电用NS400H,4P,配电子脱扣器STR23SE

2)保护整定

脱扣器额定电流I n=400A

?过负荷保护整定电流I r=1?0.9?I n=360A (整定范围0.4 ~1.0I n共48档)

动作时间t r不用整定,固定曲线

?短路短延时整定电流:I m=1.2?[(350-69.8?0.75)+69.8?7]=944A=2.62I r

取I m=3.0I r=1080A (整定范围2.0 ~10I r共8档),动作时间t m≤ 60 ms 不可调?短路瞬时整定电流:I i=11In=4400A 固定,不可调

由于瞬动电流小于线路末端三相短路短路,本保护功能应关断Off,否则下级出线故障将失去选择性。

问题:瞬动保护功能能否关断?-不能!

2.5上下级开关保护配合关系

1表中T表示上下级能完全配合;

2表中数字为短路电流限值,即当电流小于此值时,上下级可以配合,短路电流计算结果见附录1 3表中空白栏表示上下级不能配合(任何过电流都会失去选择性);

1表中T表示上下级能完全配合;

2表中数字为短路电流限值,即当电流小于此值时,上下级可以配合。短路电流计算结果见附录1。

3表中空白栏表示上下级不能配合(任何过电流都会失去选择性);

评论:

本表主要用于配电盘上照明配电箱回路断路器的正确选择。通常,现场照明配电箱上单相照明回路选用C65断路器,额定电流16A;

配电盘上选用NSX100F/N/H断路器,配热磁脱扣器TMD,额定电流在32A-50A之间,于是在配电线路末端(照明箱母线上)的单相短路电流不能

大于0.5kA,否则将失去选择性。

13

1表中T表示上下级能完全配合;

2表中数字为短路电流限值,即当电流小于此值时,上下级可以配合;短路电流计算结果见附录1。

3表中空白栏表示上下级不能配合(任何过电流都会失去选择性);

14

2.6照明系统上下级断路器选择与配合(推荐选型)

2.6.1上下级全部施耐德开关

2.6.1.1a上级-变压器进线开关MT06-MT40 电子脱扣器

下级-照明总电源开关(至照明盘)NSX250N/H/S,TM-D

?结论:下级I n≤250A 完全配合;

2.6.1.1b上级-变压器进线开关MT06-MT40 电子脱扣器

下级-照明总电源开关NSX250N/H/S,电子脱扣器2.0/5.0/6.0

?结论:下级I n≤160A完全配合;

2.6.1.2上级-照明总电源开关NSX250N/H/S,TM-D,I r≥160A

下级-照明配出(至照明箱)开关NSX100N/H/S,TM-D,

?结论:下级I n≤100A,当I k≤36kA时,上下级能配合;

2.6.1.3上级-照明配出(至照明箱)开关NSX100N/H/S,TM-D,

下级-照明箱支路开关C65N,1P或2P,C曲线(样本P22)

?结论:在满足以下条件时,上下级可配合

a 上级开关I r=100A, 下级开关任何I r电流都能配合;

2.6.1.4上级-照明箱总开关C65N,3P或4P,D曲线,(样本P8)

下级-照明箱支路开关C65,1P或2P,C曲线

2.6.2.1对照明配电箱回路

1)对于变配电所内的照明箱,因线路距离短,照明盘上建议选用NSX160N/H/S,TM-D,整定电流I r=100A;

2)对于装置区内的照明箱,宜按2.6.1.3 b要求,选用照明配电盘上断路器的额定电流;

3)照明箱上的总进线开关与支路开关的配合,按2.6.1.4要求;

2.6.2.2 对动力配电箱回路

按上述2.5.1和2.5.2所列表的要求选择上下级断路器的型号和额定(整定)电流值。

3电动机保护用断路器

3.1选择与整定原则

3.1.1分断能力I cu≥ I k -变压器二次侧母线最大三相短路电流周期分量有效值;

3.1.2电动机回路设置有微机综合保护器,承担过载、接地、不平衡等保护功能;

3.1.3断路器承担速断(瞬动)保护(单电磁脱扣器),其整定值应满足:

a躲过电动机的起动电流,并考虑非周期分量的影响,一般按起动电流的2.2倍整定(规

范规定2.0-2.5)

b在配电线路末端两相短路时,速断保护灵敏度不小于1.3

3.2选择与整定举例

电动机配电回路,90kW,167A,起动电流1169A,选用3?95交联铜芯电缆,长240m,末端最小两相短路电流3152A

3.2.1瞬动整定值

选NSX250N/H 配可调型单磁脱扣器(MA),另加微机综合保护器

脱扣器I n=220A, 瞬动计算值I m=2.1?1169=2455A

?瞬动整定值I m=11I n=2420A?2455A(瞬动整定范围为9-14I n可调,但只能是整数倍)如果选用STR22ME,由于瞬动整定值不可调,往往不容易满足要求。

灵敏度校验:K L=3152/2420=1.3 满足要求。

一次系统图上表示:左侧设备栏NS250H-MA,图下方220/2420A

3.2.2本例中,若I m=2.2?1169=2572A,即选用I n=200A

瞬动整定值I m=13I n=2600A?2572A, 则末端两相短路灵敏度:

K L=3152/2600=1.21<1.3 不满足要求

改用3?120电缆,末端最小两相短路电流3754A,末端两相短路灵敏度:

K L=3754/2600=1.44>1.3 满足要求!

一次系统图上表示:左侧设备栏NS250H-MA,图下方200/2600A

cu

量有关。通常,可按以下规定执行:

变压器容量S t≤630kV A,I cu=36kA,N级;

变压器容量630< S t≤1250kV A,I cu=50kA,SX级;

变压器容量S t≥1600kV A,I cu=70kA,H级;

2上述断路器和接触器满足2型配合,即触电可能熔焊,但电动机回路在无需修理或更换部件的情况下继续使用。

3: NSX400和NSX630断路器配电子脱扣器Micrologic1.3-M脱扣单元,表中整定值为短延时I sd,延时时间t sd=20ms,最大分断时间60ms

三金钟默勒(M OELLER)

1进线及分段开关的选择

1.1断路器概况

金钟默勒用于变压器低压侧的进线和分段开关-空气断路器,型号为IZM可细分为以下几种类型:

按特性分为:标准保护型IZM -A,选择型保护型IZM -V,

通用保护型IZM -U,数字型 -D;

按分断能力分:基本分断容量IZMB1(50kA),标准分断容量IZMN1(65kA)

基本分断容量IZMB2(55kA),标准分断容量IZMN2(80kA),

高分断容量IZMH2(100kA),

前二者为框架1,后三者为框架2;但4000A及以上为框架3

按极数分为3极和4极;

例如,IZMN1-V1600表示空气断路器3极,1600A,选择型保护型,分断能力65kA;又如,IZMN2-4-U3200 4极3200A,通用保护型,分断能力80kA;

由于标准保护型IZM -A只有过载和短路瞬时保护,没有短路短延时保护,因此不宜选用;其余三种都有过载、短路短延时、短路瞬动保护功能,后者可以关断或设定成不起作用;

不同特性的断路器配置相应的控制单元,固定配置。

额定不间断电流I u-800,1000,1250,1600,2000,2500,3200;4000,5000,6300共十档;

1.2应用举例:1000kV A,4.5% ,6/0.4kV, 96.2/1443A, 低压母线最大三相短路电流26.81kA,最小三相短路24.5kA,最小单相接地故障电流21.9kA

选用IZMB2-U2000,3极,通用保护型,分断能力I cu=I cs=55kA,额定电流I n=2000A 可调过载L脱扣器整定电流Ir-0.4-1.0I u

可调短路延时S脱扣器整定电流I sd-整定范围1.25-12?I n

可调短路瞬时I脱扣器整定电流I i-整定范围1.5-12?I n

1.2.1进线开关

(1)过载保护L的设定:

I r=1.05?1.05?I tn=1.1025?1443=1590.9A=0.795I n

取I r=0.80I u=1600A (步长为)

时间t r整定-6I n时动作时间

条件1-当二次侧最大短路时,保护动作时间t>0.4s(与短路短延时配合),即(6?2000)2?t r=268102?0.4

得t r≥2.0s

条件2-最大一台电动机起动、或BZT时(按变压器过载2.5倍),躲过起动时间(按8s),即

(6?2000)2?t r=(2.5?1443)2?8

得t r=0.73s

条件3-按(干式)变压器允许过载能力:160%过载,300s,即

(6?2000)2?t r=(1.6?1443)2?300

得t r≤11.1s

取t r=8s (6倍I n时)-整定范围2-30s,步长s

即k=(6?2000)2?8=1152?106

变压器在不同过载倍数时,保护动作时间如下表

(2)短路短延时保护S设定:

I r mv=1.2?2.5? I tn=1.2?2.5?1443=4329A=2.16I n

取I sd=2.5I n=5000A(步长为)

I sd的整定要躲过大型电动机起动电流或电机群自起动电流(过负荷系数2.5就是考虑上述因素);

t sd=0.4s t=k,定时限

校验灵敏度:

二次侧最小短路时,I k=24.5 kA,

所以,最小两相短路时,K L=0.866?24500/5000=4.24>1.3 满足要求

母线单相短路时,K L=21900/5000=4.38>1.3 满足要求

(3)短路瞬动-I功能:关断

如果设定,则要大于二次侧最大三相短路电流,即:使该保护不起作用

I i=0.8?I cs=0.8?55=44kA >1.2?26.81kA=32.16kA

式中,低压母线最大(或最小)三相短路电流是假定一次侧短路容量为300MV A (120MV A)

1.2.2分断开关

选用IZMB2-U2000断路器,I n=2000A

I r=0.8I n=1600A t r=8s (6倍I n时)

I sd=2.5I n=5000A t2=0.2 s t=k定时限

I i=44kA 关断

1.3在单线系统图上的说明:(以1250kV A变压器-1804A为例)

进线与分段断路器选用MOELLER,IZM系列,IZMB2-U2500,I n=2500A,

保护整定如下:

进线-I r=0.80I n=2000A ,t r=8s(6I n时),I sd=2.5I n=6250A,t sd=0.4 s,定时限,

分段-I r=0.80I n=2000A ,t r=8s(6In时),I sd=2.5I n=6250A,t sd=0.2 s,定时限,

其余保护功能关断;

1.4各变压器二次侧进线及分段开关选择和保护整定值见下表

2不宜采用IZM -V,因为过载保护只有一条反时限曲线-6In t r=10s

3过载保护整定时间t r整定原则:当低压母线最大三相短路时,动作时间不小于0.4s 并适当考虑变压器的过载能力(各变压器二次母线短路电流值见设计手册表4-28至4-30)。t r指6I n时的动作时间;

4短延时的时间设定按定时限(100,200,300,400ms)。

5所有设定值都可在现场完成,但断路器的选型(如IZMB2-U2500)和I n必须定货时确定;

6进线和分段断路器的型号及I n选择相同,是便于互换;但设定值略有不同。

7在系统单线图上对断路器的标注形式:

在左边设备栏写明:IZMB2-U2500,在单线图下面的空格内写“见以上说明三1.3”:

20

低压断路器的选择(分断能力)

低压断路器的选择:95%的人都不曾了解的东东! 如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 “第3~5条只是厂家的事”这也是大部分设计人人的误区。就最常见的DZ20而言,断路器的分断能力一般可分高、中、低(H、M、L)三档,如果设计人选择了错误的档次,就可能造成分断能力不足,而这显然不是厂家的事情,而是必须由设计人运算后才可作出正确选择的。我们不宜把设计责任推到厂家或盘厂身上,呵呵。 开关厂家可以提供额定短路运行(或极限)分断能力值,也许还可以提供额定短路接通能力值,但是它一般不会给你提供具体系统及线路的短路电流值呀——该你算的,还得算,不可偷懒,也无法偷懒啊。 比如1600KV A变压器的低压母线上,短路全电流峰值可达100KA!这不是一般开关所能胜任的,也不是什么开关厂家可以替你分忧解难的。呵呵,万一出了事,设计还是唯一责任。——因为厂家已经提供了几十KA到上百KA的接通能力,可是你当时只是选择了较低接通能力的开关。出事了怎么还可以牵扯到开关厂家呢? 《工业与民用设计手册里》,第二版1995年才出来,第一版是1983年的事了,那时候我还不知道自己将来会搞电气,呵呵![/quote] 呵呵,我好像没说第几版吧;不过,第一版我手头曾经也有(名字似乎是《工厂配电设计手册》),要比第二版薄不少。 这本书确实有一些细节问题尚待研究。

断路器一般选用原则.

低压断路器(空气开关)典型产品低压断路器主要分类方法是以结构形式分类,即开启式和装置式两种。 开启式又称为框架式或万能式,装置式又称为塑料壳式。 断路器一般选用原则 (1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。 (2)断路器的额定电流≥线路负载电流。 (3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。(4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。 (5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。 (6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。 (7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。 (8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。 低压断路器的选用原则 1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。 2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。 3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。 4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。 6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。 7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。 (1)装置式断路器装置式断路器有绝缘塑料外壳,内装触点系统、灭弧室及脱扣器等,可手动或电动(对大容量断路器而言)合闸。有较高的分断能力和动稳定性,有较完善的选择性保护功能,广泛用于配电线路。目前常用的有DZl5、DZ20、DZXl9和C45N (目前已升级为C65N)等系列产品。其中C45N(C65N)断路器具有体积小,分断能力高、限流性能好、操作轻便,型号规格齐全、可以方便地在单极结构基础上组合成二极、三极、四极断路器的优点,广泛使用在60A及以下的民用照明支干线及支路中(多用于住宅用户的进线开关及商场照明支路开关)。 (2)框架式低压断路器框架式断路器一般容量较大,具有较高的短路分断能力和较高的动稳定性。适用于交流50Hz,额定电流380V的配电网络中作为配电干线的主保护。框架式断路器主要由触点系统、操作机构、过电流脱扣器、分励脱扣器及欠压脱扣器、附件及框架等部分组成,全部组件进行绝缘后装于框架结构底座中。目前我国常用的有DWl5、ME、AE、AH等系列的框架式低压断路器。DWl5系列断路器是我国自行研制生产的,全系列具有1000、1500、2500和4000A等几个型号。 ME、AE、AH等系列断路器是利用引进技术生产的。它们的规格型号较为齐全(ME开关电流等级从630A~5000A共13个等级),额定分断能力较DWl5更强,常用于低压配电干线的主保护。 (3)智能化断路器目前国内生产的智能化断路器有框架式和塑料外壳式两种。框架式智能化断路器主要用于智能化自动配电系统中的主断路器,塑料外壳式智能化断路器主

(完整)低压配电断路器选择

(完整)低压配电断路器选择 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)低压配电断路器选择)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)低压配电断路器选择的全部内容。

低压配电断路器选择 摘要介绍低压供配电系统中断路器的选择方法,断路器的主回路额定值的选取依据,断路器的选择性配合,三相短路电流与断路器脱扣电流间的对应关系 关键词断路器选择选择性配合三相短路电流极限分断能力运行分断能力 1、断路器的特性 断路器的特性包括断路器的型式(极数、电流种类)、主电路的额定值和极限值(包括短路特性)、控制电路、辅助电路、脱扣器型式(分励脱扣器、过电流脱扣器、欠电流脱扣器等)、操作过电压等。 现重点讨论断路器主电路的额定值和极限值的选择方法。 2、配电型断路器选择方法 配电线路保护的低压断路器选择方法可依据(《工业与民用配电设计手册》(第三版)P631) 1)、断路器额定电流的确定.断路器壳架等级额定电流I rQ和断路器反时限过电流脱扣器的额定电流I rt的确定如下 I rQ>= I rt >=I c 式中 I rQ-—断路器壳架等级的额定电流;I rt—反时限过电流脱扣器的额定电流; I c-线路的计算负荷电流,A; 2)、反时限过电流脱扣器的整定值(I set1)。 I z〉= I set1>=I c 式中 I c—线路的计算负荷电流,A;I z—导体的允许持续载流量,A; 另可参照《技术措施》,配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的尖峰电流。 I set1>= K zd1 I c 式中 K zd1—可靠系数,取1.1; 该式在现有设计中成为主要依据。 3)、定时限过电流脱扣器的整定值(I set2)。定时限过电流脱扣器主要用于保证保护

断路器选型基本原则

断路器选型基本原则 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

断路器选型应遵守的基本原则 发布时间:10-12-16 来源:点击量:1673 字段选择:大中小 1 断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。 负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐。 2 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。 线路中发生相线与相线或相线与中性线之间的短路电流是很大的,越是接近电源分配端的电流就越大,因为整个短路回路的阻抗小。因此要求断路器必须有一定的短路分断能力,当短路分断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下,开关能瞬时熄弧断开。如开关的额定短路通断能力≤线路中可能出现的最大短路电流因开关不能熄弧,由燃弧引起的过高温度使触点粘(短路)从而毁坏配电线路以致设备。 3 断路器的额定电流≥线路的负载电流。 负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20℅左右,不要选得太大,必须考虑过载保护及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于线路的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的整定动作值,从而使短路保护失效。

4 漏电断路器的额定漏电动作电流必须≥2倍的线路业已存在的泄漏电流。 在配电线路中由于线路的绝缘电阻随着时间的增长会下降及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄漏电流,有的还比较大,因此在选取漏电断路器的额定漏电动作电流必须大于实际泄漏电流的两倍才能保证开关不会误动作,这也是与国家标准规定的额定漏电不动作电流为额定动作电流的一半是相符合的。 5 断路器末端单相对地短路时能使选用B、C、D型瞬时脱扣器的开关动作,对于不同类型的负载(用电设备)选用不同的瞬时脱扣器和相应的电流等级的产品。根据不同的负载设备选用不同类型的瞬时脱扣器和额定电流,B、C、D型瞬时脱扣器的使用对象前面有说明。选取额定电流及相应的瞬时脱扣器时必须考虑负载的额定电流及可能输出的最大短路电流。当最大短路电流大于或等于B、 C、D型瞬时脱扣器的整定动值时,短路保护才能起作用。 6 在装漏电保护器之前必须搞清原有的供电保护型式,以便判断是否可以直接安装或需改动。 供电保护型式在前面已有详细说明。在未安装漏电断路器之前,有些设备已采取一些供电保护型式,但是有一些保护型式如不改动是不适宜直接安装漏电断路器,否则会引起开关的误动或拒动。具体使用将在后面案例中进行分析。 7 有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。

选择低压断路器应注意的几个问题

选择低压断路器应注意的几个问题 摘要:断路器广泛应用于低压配电系统中,是一种常用保护电器元件。在进行低压配电系统设计时,要正确选择断路器,对断路器过流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保充分发挥断路器的保护作用。本文简要介绍选择低压断路器应注意的几个问题。 1.低压断路器的一些参数 断路器的额定电流:是指脱扣器能长期通过的电流。 断路器壳架等级额定电流:用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。它决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。 过电流脱扣器可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,有长延时动作电流、短延时动作电流和瞬时动作电流之分。 断路器的额定极限短路分断能力:按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;也就是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流值,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 额定运行短路分断能力:是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。 2.选择低压断路器的原则 2.1 额定工作电压和额定电流 额定工作电压不能低于线路额定电压,额定电流不能低于线路计算电流。应明确,断路器的额定电压与通断能力及使用类别有关,同一台断路器可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力及使用类别。 2.2 长延时脱扣器整定电流Ir1 所选断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1要大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1~1.1倍确定;同时应不大于线路导体长期许电流的0.8~1倍。 2.3 瞬时或短延时脱扣器的整定电流Ir2 所选断路器的瞬时或短延时时脱扣器整定电流应大于线路尖峰电流。配电断路器可按不低于尖峰电流1.35倍的原则确定;电动机保护电路,当动作时间不

低压断路器选用规则及示例

(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流; (2)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力; (3)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍; (4)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流; (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 低压断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器整定电流和分励、欠压脱扣器的电压电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。当与另外的断路器或其他保护电器之间有配合要求时,应选用选择型断路器。 1、额定工作电压和额定电流低压断路器的额定工作电压Ue。和额定电流Ie。应分别不低于线路,设备的正常额定工作电压和工作电流或计算电流。断路器的额定工作电压与通断能力及使用类别有关,同一台断路器产品可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力使用类别。 2、长延时脱扣器整定电流Ir1 所选断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1应大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1~1.1倍确定;同时应不大于线路导体长期允许电流的0.8—1倍。 3、瞬时或短延时脱扣器的整定电流Ir2所选断路器的瞬时或短延时脱扣器整定电流Ir2应大于线路尖峰电流。配电断路器可按不低于尖峰电

流1.35倍的原则确定,电动机保护电路当动作时间大于0.02s时可按不低于1.35倍起动电流的原则确定,如果动作时间小于0.02s,则应增加为不低于起动电流的1.7—2倍。这些系数是考虑到整定误差和电动机起动电流可能变化等因素而加的。 4、短路通断能力和短时耐受能力校验低压断路器的额定短路分断能力和额定短路接通能力应不低于其安装位置上的预期短路电流。当动作时间大于0.02s时,可不考虑短路电流的非周期分量,即把短路电流周期分量有效值作为最大短路电流;当动作时间小于0.02s时,应考虑非周期分量,即把短路电流第一周期内的全电流作为最大短路电流。如校验结果说明断路器通断能力不够,应采取如下措施。 a)在断路器的电源侧增设其他保护电器(如熔断器)作为后备保护。 b)采用限流型断路器,可按制造厂提供的允通电流特性或限流系数(即实际分断电流峰值和预期短路电流峰值之比)选择相应的产品。 c)可改选较大容量的断路器。各种短路保护断路器必须能在闭合位置上承载未受限制的短路电流瞬态值,还须能在规定的延时范围内承载短路电流。这种短时承载的短路电流值应不超过断路器的额定短时耐受能力,否则也应采取措施或改变断路器规格。断路器产品样本中一般都给出产品的额定峰值耐受电流和额定短时耐受电流(1s电流)。当为交流电流时,短时耐受电流应以未受限制的短路电流周期分量的有效值为准。 5、灵敏系数校验所选定的断路器还应按短路电流进行灵敏系数校验。灵敏系数即线路中最小短路电流(一般取电动机接线端或配电线路末端的两相或单相短路电流)和断路器瞬时或延时脱扣器整定电流之比。两相短

漏电断路器的选用原则

根据使用目的和电气设备所在的场所来选择 1)直接接触触电的防护 因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。 如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。 2)间接接触触电防护 不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。 对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。 根据电气设备的供电方式选择 1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。 2)三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

如何正确选择低压断路器

如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 首先,按1条选择的断路器,再区分A,B,C,D型的适用场所。 3,4,5条都是厂家的事了,现在的微断分断能力都达到15KA,主要是第4条,施耐德等产品也给出了配电长度表。

查表! 不可以无条件用在低压屏上。 “第3~5只是厂家的事”?这也是大部分设计人人的误区。就最常见的DZ20而言,断路器的分断能力一般可分高、中、低(H、M、L)三档,如果设计人选择了错误的档次,就可能造成分断能力不足,而这显然不是厂家的事情,而是必须由设计人运算后才可作出正确选择的。我们不应把设计责任推到厂家或盘厂身上,如果说第4条还可以由厂家提供简化表格来勉强解决问题的话,第3、5条是厂家无法提供什么表格的。 开关厂家可以提供额定短路运行(或极限)分断能力值,也许还可以提供额定短路接通能力值,但是它一般不会给你提供具体系统及线路的短路电流值呀——该你算的,还得算,不可偷懒,也无法偷懒。

比如1600kVA变压器的低压母线上,短路全电流峰值可达100KA!这不是一般开关所能胜任的,也不是什么开关厂家可以替你分忧解难的。呵呵,万一出了事,设计还是唯一责任。——因为厂家已经提供了几十kA到上百kA的接通能力,可是你当时只是选择了较低接通能力的开关。出事了怎么还可以牵扯到开关厂家呢? 低压屏上不要用微断的,宁可用熔断器! 现在的民用设计除了算负荷,算电流,其他的校验很少有人做,如此设计,却也没出什么大事,原因何在呢?即使出了问题,也很难找到设计身上,因为使用方经常更改引结负荷。 设计者一般宁可选大,整定大。。。分断能力大。。。至少在近期不会出事,很少去管灵敏度。与电力设计的严禁态度相比,建筑电气设计十分混乱。 我敢说,民用建筑电气设计者有一半不会短路电流计算,包括所谓的高工。。。。 其实小容量的变压器低压母线上,甚至可以使用15KA微断的。 “出事了很少找到设计头上”?那大多是因为“事故调查组组长”,往往就是属于设计之列的!

史上最全的断路器型号与选用原则

史上最全的断路器型号与选用原则! 断路器: 又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 分类: 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。 按结构分有:万能式和塑壳式。 按使用类别分有:选择型和非选择型。 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分有:快速型和普通型。 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。 断路器型号释义 目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 装置地点代号: N—户内;

W—户外。 设计序列代号: 以数字1、2、3……表示。 额定电压,KV。 其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 额定电流,A。 额定开断电流,KA。 特殊环境代号。 补充: GW-110(III)W-630 G------隔离开关 W------户外使用 110---------适用于额定电压为110KV的系统中(Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在630A以下的系统中GN22-10/2000 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中SW2-110II S-------------少油断路器

低压断路器常用型号及应用

低压断路器常用型号及应用 引言:低压断路器旧称低压自动开关或空气开关。它既能带负电荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压(或失压)时自动跳闸,其功能与高压断路器类似当线路上出现短路故障时,其过流脱扣器动作,使开关跳闸;如出现过负荷,其串联在一次线路的加热电阻丝加热,使双金属片弯曲,也使开关跳闸;当线路电压严重下降或电压消失时,其失压脱扣器动作,同样使开关跳闸;如果按下按钮脱扣按钮,使分励脱扣器通电或使失压脱扣器失压,则可使开关远距离跳闸。 低压断路器按灭弧介质分类,有空气断路器和真空断路器等;按用途分类,有配电用断路器、电动机保护用断路器、照明用断路器和漏电保护断路器等。 配电用低压断路器按保护性能分,有非选择型和选择型两类。非选择型断路器,一般为瞬时动作,只作短路保护用;也有的为长延时动作,只作过负荷保护用。选择型断路器,有两段保护、三段保护和智能化保护。两段保护为瞬时或短延时与长延时两段。三段保护为瞬时、短延时与长延时特性三段。其中瞬时和短延时特性适于短路保护,而长延时特性适于过负荷保护。而智能化保护,其脱扣器由微机控制,保护功能更多,选择性更好,这种断路器称为智能型断路器。 DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz 单相230v,三舷00v及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。 DZ15系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 DZ20系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz,额定绝缘电压660v,额定工作电压380v(400v)及以下,其额定电流至1250a 。一般作为配电用,额定电流200a和400y型的断路器亦可

断路器选型基本原则

断路器选型基本原则 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

断路器选型应遵守的基本原则 发布时间:10-12-16 来源:点击量:1673 字段选择:大?中?小 1断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。 负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐。 2断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。 线路中发生相线与相线或相线与中性线之间的短路电流是很大的,越是接近电源分配端的电流就越大,因为整个短路回路的阻抗小。因此要求断路器必须有一定的短路分断能力,当短路分断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下,开关能瞬时熄弧断开。如开关的额定短路通断能力≤线路中可能出现的最大短路电流因开关不能熄弧,由燃弧引起的过高温度使触点粘(短路)从而毁坏配电线路以致设备。 3断路器的额定电流≥线路的负载电流。 负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20℅左右,不要选得太大,必须考虑过载保护及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于线路的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的整定动作值,从而使短路保护失效。 4漏电断路器的额定漏电动作电流必须≥2倍的线路业已存在的泄漏电流。

在配电线路中由于线路的绝缘电阻随着时间的增长会下降及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄漏电流,有的还比较大,因此在选取漏电断路器的额定漏电动作电流必须大于实际泄漏电流的两倍才能保证开关不会误动作,这也是与国家标准规定的额定漏电不动作电流为额定动作电流的一半是相符合的。 5断路器末端单相对地短路时能使选用B、C、D型瞬时脱扣器的开关动作,对于不同类型的负载(用电设备)选用不同的瞬时脱扣器和相应的电流等级的产品。根据不同的负载设备选用不同类型的瞬时脱扣器和额定电流,B、C、D型瞬时脱扣器的使用对象前面有说明。选取额定电流及相应的瞬时脱扣器时必须考虑负载的额定电流及可能输出的最大短路电流。当最大短路电流大于或等于B、C、D型瞬时脱扣器的整定动值时,短路保护才能起作用。 6在装漏电保护器之前必须搞清原有的供电保护型式,以便判断是否可以直接安装或需改动。 供电保护型式在前面已有详细说明。在未安装漏电断路器之前,有些设备已采取一些供电保护型式,但是有一些保护型式如不改动是不适宜直接安装漏电断路器,否则会引起开关的误动或拒动。具体使用将在后面案例中进行分析。 7有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。 漏电断路器必须按要求接线,否则会引起开关漏电保护功能的损坏,因漏电保护线路板的工作电源从开关的出线端引出,如采取反接线,则线路板的工作电源长期存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈因长期通电而损坏(电磁脱扣线圈的设计为瞬时工作方式),漏电功能损坏。

ABB低压断路器的选择

ABB低压断路器的选择 1进线及分段开关的选择 1.1保护的配置 用于变压器低压侧的进线开关,由于高压侧已经有较完善的保护,通常只需配置过载保护和短路短延时保护;因为与下级配合问题,不能设速断保护; 选用PR122/P 有L、S、I三段保护的电子脱扣器完全满足要求。 分段开关的过载保护已没有意义,可设定与进线相同,便于与进线开关互换;短延时保护动作值与进线同,但时间定值要改短,以便与进线开关配合; 1.2应用举例:1000kV A,4.5% ,6/0.4kV, 96.2/1443A, 低压母线最大短路电流26.81kA,最小24.5kA 选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器(也可选PR121/P,但没有显示窗,整定用拨盘且级差大) I u=2000A,I n=2000A 评论:本例也可以选用EIB,50kA,I u=1600A,I n=1600A,但没有发展余地,当变压器改为1250kV A,E2N(2000A)仍然可用,只需改变I1、I2设定值。 1.2.1进线开关 (1)过载保护的设定-L功能: I1=(1.05*1.05*I tn)/I n=(1.1025*1443)/2000=1590.9=0.795I n 取I1=0.80I n=1600A (步长为0.01) 设t1=12s (3倍I1时)-整定范围3-144s,步长3s 验算是否满足: a与短延时保护相配合,即当低压母线最大三相短路时,动作时间不小于0.4s b躲过大型电动机起动时间和电机群自起动时间。 k=(3I1)2*12=108I12当二次侧最大短路时,I k=26810A/1600=16.75I1 t=108I12/(16.75I1)2=0.385s<0.4s 不满足 取t1=15s,k=(3I1)2*15=135I12 , 当低压母线最大三相短路时保护动作时间t t=135I12/(16.75I1)2=0.48s>0.4s 满足要求 低压电动机起动时间一般在5-10s,且此时过载倍数远不会超过变压器额定电流的3.3倍(3I1/1443=3*0.8*2000/1443=3.3)满足要求 当变压器过载1.2倍时,保护动作时间t=135I12/(1.2*1443/1600)2I12=115s (2)短路短延时保护设定-S功能: I2=(1.2*2.5* I tn)/I n=(1.2*2.5*1443)/2000=2.16I n 取I2=2.2I n=4400A(步长为0.1) I2的整定要躲过大型电动机起动电流或电机群自起动电流(过负荷系数2.5就是考虑上述因素); t2=0.4s t=k,定时限 校验灵敏度: 二次侧最小短路时,I k=24.5 kA, 所以,K L=0.866*24500/2.2*2000=4.8>1.3 满足要求 (3)短路瞬动-I功能:关断 如果设定,则要大于二次侧最大三相短路电流,即:使该保护不起作用 I3=(1.5*I k)/I n=(26810*1.5)/2000=20.1 取I3=15I n,(设定范围最大为15倍),所以 必须关断,否则将失去选择性。 式中,I k为低压母线最大三相短路电流(假定一次侧短路容量为300MV A)

低压断路器及选型

低压断路器 一、低压断路器的分类 低压断路器(曾称自动开关)就是一种不仅可以接通与分断正常负荷电流与过负荷电流,还可以接通与分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起通断控制作用外,还具有保护功能,如过负荷、短路、欠压与漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作与电动操作,有的还可以实现远方遥控操作。 低压断路器的分类:低压断路器的分类方式很多 按结构形式可分为: 框架式断路器(ACB)又称开启式、万能式断路器。比如ABB的F、Emax系列、施耐德的M、MT系列、穆勒的IZM系列、西门子的WL系列、国产的DW系列等。框架式断路器所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头与部件较为方便。有手操动、储能式、非储能式以及电动式等操动形式。按安装方式可分为固定式与抽屉式两种,固定式外壳采用金属材料,外形尺寸较大,防护等级较低;抽屉式采用工程塑料外壳,结构较为紧凑,防护等级高,检修方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有热磁式、电磁式(单磁)、电子式与智能化脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时三段保护及接地保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内可选择或调整。随着微电子技术的发展,现在部分智能型断路器具有区域选择联锁功能,充分保证了动作的灵敏性与选择性。ACB的最大特点就是容量大、极限短路分断能力高与足够的短时耐受电流,有的断路器的额定电流高达5000 A,额定短时耐受(允许)电流Icw 高达100kA (1S)。这使得ACB的有很好的选择性与稳定性。ACB的功能完善但价格贵,多用于作为低压配电系统的主开关,以及重要的、负载较大的主干线的保护。 塑壳式断路器(MCCB)又称装置式断路器,比如ABB的lsomaxS、Tmax系列、施耐德的NS、NSX系列、国产的DZ20系列等。所有零件都密封于外壳中,辅助触点、欠压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化,由于结构非常紧凑,MCCB基本不能检修。MCCB多为手动操作,大容量也有选择电动操作。由干电子式保护脱扣器的应用,MCCB也具备了三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式或电磁式脱扣器的断路器用量更大。MCCB的特点就是体积小、接触防护好、安装使用方便、价格相对便宜。但与ACB比,MCCB的容量小,短路分断能力低,选择性与短时耐受能力差。近年来新型MCCB容量已经做到3000A,极限短路分断能力高达150kA以上,但因结构上的原因,短时耐受能力就是最大短板,使选择型MCCB的应用受到局限。由于上述原因,MCCB 主要用于未端线路与一些分干线,主要作电动机、小容量配电线路。 还有一类叫微型断路器(MCB)又称微断,比如ABB的S250系列、施耐德的C65系列、国产的DZ47系列等。实际上也就是塑壳断路器的一种,因其体积很小把它另列,微断的特点就是结构紧凑、接触防护好、安装使用方便、价格便宜,与塑壳式断路器相比容量更小,短路分断能力更低,短时耐受能力更差,主要做微小型电动机、小容量配电线路与照明保护与家用。 按保护负载性质与特性可分为:配电保护型、电动机保护型与家用保护型断路器。 按脱扣器类型可分为:电磁(单磁)脱扣器、热磁脱扣器与电子脱扣器,电子脱扣器还可分为拨动开关式、智能数显式。 按使用类别分为非选择型(A类)与选择型(B类)。 A类,这类断路器不设置任何脱扣延时,只要达到定值立即跳闸。承受短路的时间就就是瞬时脱扣器动作的时间。此时选择断路器可按Ics或Icu满足短路预期电流,考虑到更严格一些的使用条件,一般我们习惯按Ics满足短路预期电流选择。 B类,这类断路器为了实现选择性在小于Icw的短路时延时一定时间脱扣。此时选择断路器就必须按Icw满足短路预期电流。

断路器选择原则

断路器选择的原则 摘要:最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。 关键词:断路器选用原则使用要点 一、不同的负载应选用不同类型的断路器 最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。 (一)、对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有 过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式 (又称框架式) 断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和 DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式 DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的

二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护,如图1所示。 图1 当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。 如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。 能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s即≤0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动

低压断路器如何选型

低压断路器如何选型 低压断路器如何选型 低压电器选型的一般原则: 1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。 2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。 3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich 4、热稳定保证值应不小于计算值。 5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。 断路器的选型:保护:过载,短路,欠电压。 一般选型: 1、断路器额定电压≥线路额定电压; 2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流; 3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流; 4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流; 5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流; 6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

配电用断路器的选型: 1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1倍; 2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间; 3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。Ijx为线路计算负荷电流;k为电动机起动电流倍数,Iedm为最大一台电动机额定电流; 4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验; 5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于 1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。 如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1的下级开关进线端计算短路电流值。 电动机保护用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值=电动机额定电流; 2、6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间; 3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流。 照明用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流; 2、瞬时电流整定值=6倍的线路计算负荷电流。

低压断路器选型原则和整定原则

低压断路器选型原则和整定原则 低压断路器在设计选型时,需要考虑地通用性原则主要有:①根据低压配电系统地负载性质、故障类别和对线路保护地要求,来确定选用地断路器类型,并符合国家现行地有关标准.②断路器地额定电压、额定频率应与所在回路地标称电压及标称频率相适应.③断路器地额定电流不应小于所在回路地负载计算电流.④断路器应适应所在场所地环境条件.⑤断路器应满足短路条件下地动稳定和热稳定要求.用于断开短路电流时,应满足短路条件下地通断能力. 低压断路器应根据不同故障类别和具体工程要求,选择相适应地保护形式.其整定原则一般来说主要包括:①断路器在正常使用中和用电设备正常起动时,所装设地保护不应动作.②断路器地最根本任务就是起到保护作用,必须在规定地时间内能有效地切断故障电路,满足规范最基本地要求.③低压配电系统各级断路器地保护动作特性应能彼此协调配合,要有选择性地动作,即发生故障时,应使靠近故障点地断路器保护首先切断,而其靠近电源侧地上一级保护不应动作,尽可能地缩小断电范围. 在低压配电系统中,主要设计任务就是合理地选择保护电器,根据断路器地整定原则要求,通过正确地整定其参数来实现各种保护功能,但这些整定原则又可能相互发生矛盾.例如:断路器额定电流或整定

电流大小受到整定原则第①和第②项地限定,而保护动作时间地快慢又受到整定原则第②和第③项地制约,所以必须经过准确地计算和认真地校验,协调相互之间地矛盾,实现对立地统一,以符合规范规定地动作特性、动作时间和有选择性保护地有关要求. 低压断路器进行设计选型时,首先要遵照国家标准中对于电气设计地规范如—《低压配电设计规范》及手册类如《工业与民用配电设计手册》等.海格电气作为低压断路器制造商,希望换个角度谈这个话题. 低压断路器地制造是以国家标准—(等同—) 《低压开关设备和控制设备低压断路器》以及(等同 )《家用及类似场所用过电流保护断路器》为依据地,当设计师选用了我们地产品后,实际上就是承认了上述地两个国家产品标准.从这个角度看地话,设计师了解一下这两个标准非常有必要,简单介绍几点容易忽略地问题: ) 用以上两个产品标准制造地低压断路器通俗地说即通用型断路器.我对产品标准中条款适用范围:“对于某些特定用途(例如牵引、轧钢机及船用)地断路器,可做一些必要地特殊规定和补充要求”及附录“提交制造厂与用户协商地项目”这两条款地认识是,对于某些特殊用途地断路器超出产品标准时,需要用户与制造商共同协商确认断路器地性能及电气参数,来满足用户需求. ) 断路器最重要地功能是在线路故障时提供及时地脱扣保护,设计师十分关心断路器是否能在选定地脱扣电流值发生时确保正确切断故障线路.这就需要了解按照—第条款标准制造地断路器出厂时脱扣

低压断路器的选择浅析

摘要:随着我国现代化建设的飞速发展,新建住宅、商业、工业等项目越来越多,功能也越来越复杂,其对用电要求也越来越高。而对工程实际运用来说,低压断路器是直接保证供电回路安全的重要设备,低压断路器如何选用得安全、经济、合理显得尤为重要。 关键词:低压断路器;电子脱扣器;热磁脱扣器;电磁脱扣器 中图分类号:tu855 文献标识码:a 断路器是一种能够接通、承载以及分段正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分段电流的一种机械开关电器。低压断路器广泛地应用于低压配电系统各级馈电回路,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。在使用低压断路器的过程中如何科学地选型,避免因断路器选型不当及安装不合理,造成其不能发挥应有控制与保护作用,并在运行中存在一定安全隐患,既降低系统保护运行的可靠性,又对使用人员的人身安全构成相应威胁。所以如何科学合理地选择使用低压断路器是保证系统安全有效运行关键。 一、低压断路器的特性 1.低压断路器的基本特性主要体现在 (1)额定电压ue:这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压; (2)额定电流in:配有专门的过电流脱口继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值; (3)额定极限短路分断能力icu:是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值; (4)过载保护(ir或irth)和短路保护(im)的脱扣电流整定范围。 2.低压断路器的脱扣器类型有 (1)电磁脱扣器:只提供磁保护,也就是短路保护。 (2)热磁脱扣器:提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护。一般来说,电路中都用热磁脱扣器来提供短路和过载保护,只有一些特殊场合用电磁脱扣器提供短路保护,而由其他元件(如热继电器)来提供过载保护。但其只能提供二段保护;动作值误差比较大,不可以调节。 (3)电子脱扣器可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定,且能够提供三段甚至四段保护,动作比较精准,可以调节。 二、低压断路器的选择 低压断路器的选择需要考虑如下因数:断路器所在设备系统的电气特性;断路器的使用环境(如周围环境温度、罩棚或开关柜的外护物,当地气候条件等);短路电流分断和接通能力;断路器操作要求(如分级跳闸、遥控要求和指示及相关辅助触点,辅助跳闸线圈以及它们间的连接要求);安装规定,特别是对人身的保护;负荷特性(如电动机、荧光灯、低压变压器等),本文主要从短路电流计算和热稳定校验等方面探讨低压断路器的选择。 《低压配电设计规范》gb50054-2011第3.1.1条要求:“电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求;用于断开短路电流的电器应该满足短路条件下的接通能力和分段能力”。第6.2.1条要求:“配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源”。第6.2.4条要求:“当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍”。 下面通过案例进行相关分析: 在以上计算结论的前提下,现对单元配电总箱的出线开关进行校验。由于通常甲方要求不标示所选断路器型号,只用代号mccb表示塑壳断路器,现选取常熟开关厂和施耐德电气有

相关文档