摘要:当今社会的发展已经进入科技快速发展的时代,电力技术的应用也已经全面深入社会各个领域。电配电线路运行是电力系统中的的重要环节,导致配电线路出现故障的因素也越来越多,因而只有找出这些影响配电线路安全的因素,才能保证配电系统安全的运行以及整个电力系统稳定供电,从而形成稳定协调的运行发展构架,实现电力企业的长期可持续发展。全面提升城配电线路运行的质量和效率,促进电力系统稳定优化,为城市建设发展提供更多助力。

关键词:电力系统;配电线路运行故障;检修分析

引言

电力系统运行中需要依靠配电线路将电能输送给用户,并且配电线路在不断的优化中逐渐具备了质量高、损耗低、传输效率高以及安全性强的特点,因此在配电系统中有着较为广泛的运用。但在配电线路实际运行阶段中,有时会受到意外因素的影响导致设备运行中出现故障,需要配电线路管理工作人员做好故障的排查以及检修工作。

1、配电线路容易出现的安全故障

1. 1短路故障。配电系统中最容易出现的故障当属短路故障,当电力系统中出现短路故障时,还会再一定程度上引发其他形式的故障,所以,短路故障对于电力系统的危害性较大。配电线路当中短路故障的成因较多,首先,部分工作人员在开展工作的时候缺乏规范性,在误操作下导致导线当中的金属导体暴露在外,在配电线路长期使用中就可能由于外力的作用而使得两个暴露在外的金属导线发生碰触,直接导致配电线路出现运行故障。其次,部分工作人员在工作中错误的将低压类型的设备接入到了高压类型线路当中,导致配电线路发生了短路,这种误操作不仅会导致配电线路出现故障,还可能会引发火灾。另外,配电线路在长期的使用中还可能由于阳光暴晒、环境温度交替变化等因素的影响,导致配电线路绝缘层出现破损,进而出现两个配电线路当中金属导体发生触碰的情况,进而引发了配电线路的短路故障。

1.2线路过负荷故障。线路过载也被称之为超负荷,电流的传输需要电线作为媒介,电线在电流输送中起到的作用毋庸置疑。由于人们对于电能的需求越来越大,线路的负荷也不断在增大,这就会在较大电流再通过细电线时出现超负荷现象。电流本身的安全载流量是有一定范围的,通常情况下的电线不会出现过热的现象,但是一定能电流的强度过大,就会使得电线的发热量增大,产生的热量将会是平常时候的两倍,这种情况下发生火灾的概率大大增加,最终使得配电线路出现安全问题。配电路首先因为电能的需求增大,输电线路更长、更高、更宽,而且档距也在增大,检修人员的检修难度也在增大,这就在一定程度上再次增加了电路出现故障的概率。

1.3?接地类型故障

接地类型故障是配电线路运行中常见故障类型之一,这种故障的出现主要是常常是由于导体和大地直接相连在了一起,也被称之为完全接地类型故障。在正常的情况下,设备安装时用接地保护,在具体实施时,对金属表面产生的局部电流处理方式,可直接将其引至地下,这样不但省事而且避免发生安全事故。而实际当中,配电人员常常忽略接地保护,对于这点应提高重视程度,保证人身安全。接地保护是配电线路中的重要内容,其若处理不当则会直接导致故障发生,当然,在具体是运行操作中,由于施工人员以及客观地理条件的限制,其实际运行过程中其仍有些许问题发生,值得进一步研究分析

1.4自然故障。自然原因造成故障最多的就是雷击故障,由于用电需求增大导致的档距的增大以及塔架增高,使得配电线路更加容易受到来自自然方面的影响,高空温度较低,水含量较大,水分在低温环境下很容易冷却成冰,从而造成配电线路易于遭到冷冻灾害,而另一方面,高空塔架受到雷雨天气雷电打击的几率大大增加,使得配电线路遭到的威胁因素更加复杂多样,运行安全受到更加严重的威胁。还有就是来自鸟害方面的威胁,近几年来发生在高压输电线的鸟害事故相当之多,尤其是在一些沿海地区,由于沿海地段的环境较为舒适,有很多鸟类长期生活在附近,就需要安全维护人员经常对附近的鸟类进行“疏离”,以防出现规模较大的鸟害事故,鸟害造成的原因一般分为两种,一是它的粪便,而是它的鸟窝,鸟类等自然因素造成的故障也不容忽视。

2、电力系统中配电线路的运行故障检修分析

2.1短路故障的检修方法。短路故障归根结底主要是绝缘损坏,要想解决这方面的问题,可以通过测量电路来进行检修,将地绝缘控制住。如果绝缘电阻较低,可以通过使用电阻挡或者绝缘电阻表测量电阻值。如果出现电路分支较多的情况,可以按照不同的区域划分,然后根据相关的开关分布情况进行检修。在检修设备方面,要加大对相关维护设备的配置力度,遵循“预防为主”和“修必修好”的原则,从相关装置的检修到受损程度的检修,采用高效的检查手段。另外,还需要采取先进的检修仪器和检修手段,以此来全面提升工作效率和检修质量,在进行检修时,还需要制定明确的检修计划,对维护难度和维护范围做出全方位的考虑,在计划期间做好充足的准备,保证检修工作顺利进行。

2.2人为故障的检修方法。我国的配电线路安全维护工作水平参差不齐,最终让配电线路安全维护工作变得难以进行。所以,这就需要企业根据配电线路的实际需求对工作人员进行科学合理的培训,用培训或者考核的方式,来提升维护人员的专业知识和綜合职业素质。与此同时,还要及时更新相关的维护技术,以此来提升配电线路安全维护的能力。另外,开展相应的技术交流也能够很大程度上提升维护人员的检修经验和技能,检修部门可以定期将各个检修人员召集到一起,然后针对配电线路安全维护的工作难和重点进行技术讨论,以此来增强检修人员的检修水平和处理配电线路安全运行的经验。随着当下配电线路的复杂度、以及高科技手段越来越多,维护人员只有在具备过硬专业知识的基础上还要不断丰富自身的检修经验,才能跟上配电线路检修的步伐。

2.3接地故障即电力系统中电路损坏绝缘皮后,电路对地的绝缘电阻就会降低,从而引起接地故障的发生。及时的对电路测量,检查电路的接地是否正常可以有效的避免接地事故的发生。在检修接地故障的时候,通常采用试电笔和万用表等检查设备。检修过程中,首要的是先检查主干线的分段断路器状态,看其是否跳闸,然后再依次检查分线上的断路器,看其断路器的状态,若某线路发生跳闸则即刻对该线路进行排查检验,进而快速寻找出故障点。

2.4自然故障的检修方法。虽然我国对于预防雷电方面有了一定的防护措施,但是效果并不明显,所以要想预防雷电和鸟害,需要从以下几个方面出发:首先是采取避雷措施,架设输电线路避雷线的同时,还要架设耦合地线,将消弧线圈接地,安装自动重合闸的方式,来提升输电线路的抗雷能力。其次就是降低塔接地电阻,我国的输电线路大多分布在野外,其环境恶劣,存在的杆塔电阻十分不合格。针对

输配电线路运行与检修1

输配电线路运行与检修 一、填空题 1、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 2、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 3、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 4、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 5、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 6、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 7、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 8、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 9、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 10、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 11.直流输电是以(直流电)形式实现电能的输送。 12.电力电缆由(导电线芯)、(绝缘层)和(保护层)三部分组成. 13. 双绕组变压器的参数包括(电阻)、(电抗)、(电导)和(电纳)四部分 14.构成架空线路的主要元件有:导线、___、绝缘子、___、杆塔基础、___、拉线、___和各种金具等。(避雷线、杆塔、接地装置。P13) 15.LGJ–300/25表示的意义是:_______________。(标称截面铝30m ㎡、钢25m㎡的钢芯铝绞线.P14) 16.弧垂大小和导线的质量、______、导线的张力及______等因素有关。(空气湿度、线路档距。P18) 17.按照杆塔结构所用的材料来分,有木杆、______、______和铁塔。木杆基本不采用了。(钢筋混泥土电杆、钢管杆。P22) 18.输电线路通常有两种不同性质的接地故障。一种是______接地故障,另一种是______接地故障。(永久、瞬时。P48) 19、架空线路遭受雷击直击雷和感应雷两种形式。 20、导线的补修方法主要有磨光修补和缠绕。 21、输配电线路通常有两种不同性质的接地故障一种是永久性故障另一种是瞬时性故障 22、大气过电压分为直击雷过电压和感应过电压。 23、通常将发电厂,变电站所在地区及输配电线路通过地区每年打雷的日数称为雷暴日24.带电作业的操作方法有直接作业法和间接 作业法 25.当人站在地面上时,若接触带电体,则流过人本的电流的大小取决于电位差和的(人体电阻)大小。 26.绝缘子串的电压分布的测定有火花间隙法、高电阻绝缘测量法 27.当配电变压器采用Y,yn0 接线时方式,规定中性线的电流不得超过低压线圈额定电流25% 28.直接带电作业法可以分为等电位作业带电自由作业。

高压配电柜常见故障处理

高压配电室常见故障与处理 第一部分概述 本文就10KV电力配电室内高压断路器、电压互感器、接地刀闸的常见故障作了大致的介绍,并提供了一些故障分析的方法及故障处理的手段,可供配电值班员及检修作业人员参考。 高压配电室主要负责高压用电设备的提供高压电源,以及设备区和值班室提供照明电源,作为配电所传送和输出电源的高压配电柜,就显得尤为重要。目前,高压配电室使用设备厂家比较多,产品各式各样,但目前使用较多的是户内中置式交流金属铠装封闭开关设备。 由于配电室内高压设备比较集中,高压室内净空小,作业人员操作时距带电设备距离较近,所以,近年所使用的中置式交流金属铠装封闭开关设备都带有防误操作、防设备分合不到位、防柜内外隔离门闭合不到位等“五防”设施。这些“五防”设施,有的属机械闭锁装置,有的属电气闭锁装置,有的属机械电气联合闭锁装置,这就为设备的正常运行增加了更多的故障点。 结合高压配电室设备故障特点,故障因素。为其分类: 1、高压断路器故障 2、电压互感器故障 3、开关柜接地开关故障 第二部分高压配电室故障及处理 第一节高压断路器的故障及处理 高压断路器的故障按其故障因素,分为两大类:

1、机械类 2、电气类 1、机械类 a、断路器手车推不到位或拉不出来 处理方法:在油田的配电室的高压断路器一般都是仿ABB的产品。手车拉不出来,首先检查手车有没有正确摇到实验位置,手车推不到位,一般是要把手车底部两个把手到正确位置,使把手两头卡进两侧孔内。 b、断路器储能完毕后就自动合闸 原因分析:(1)是由于机构内储能半月板在合闸半轴卡的部位比较浅或没有卡住,造成机构储完能后紧接着由释放能量。(2)合闸顶杆卡死,使机构总处于要合闸状态,造成机构储完能就合闸 处理方法:(1)解决方法调整合闸半轴角度,使合闸半轴卡的角度变小。使储能半月板能卡在合闸半轴上。(2)更换新的合闸顶杆。c、断路器拒合 原因分析:在断路器本体手动合闸,合闸顶杆未能与合闸挡板接触。 处理方法:调整合闸顶杆的长度,也可调整合闸挡板的角度。d、断路器拒分 原因分析:按下分闸按钮无反应,原因一分闸顶杆未与分闸挡板接触上,原因二分闸挡板与连杆连接松动。 处理方法:一、调整分闸顶杆的长度,二、固定好分闸挡板与连杆

浅谈配电线路故障类型及防范措施

浅谈配电线路故障类型 及防范措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

浅谈配电线路故障类型及防范措施近年来,随着社会经济不断发展,产业结构不断优化,城乡经济步入快速发展,城乡建设不断扩大,居民生活水平明显提升,高效的电能在城乡经济和生活中需求面和需求量越来越大,用电量年年递增,这对城乡10KV配电网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失,也影响广大城乡企业、单位的正常运行和居民的正常生活,而且在很大程度上也反映了供电企业的优质服务水平。根据配电网络的实际运行状况,对所发生的10kV配电运行事故进行分类分析,并结合配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义,这也是供电企业需要深刻思考的问题。现就10kV配电线路故障类型分析及防范措施谈以下观点和体会与大家交流。 一、10KV配电网常见故障类型: 1、配电设备方面因素引起的10KV配电线路故障:①配电变压器故障。由于配电变压器本身故障或操作不当引起弧光短路。②避雷器、跌落开关、隔离开关、柱上开关质量较差或运行时间较长未能进行检修、更换,导致损坏或击穿后形成线路停电故障。③绝缘子破裂、脏污,导致接地或闪络、放电、绝缘电阻降低。④落后的旧设备,易出故障。⑤因线路导线断线或跳线断开搭到铁横担上引发的线路故障。

2、管理方面的因素引起的10KV配电线路故障:①运行管理中影响配网安全的主要因素是巡视不到位,主要体现在员工技能素质不高、责任心不强,对导线在运行中磨损、断股等缺陷以及设备缺陷未能及时发现。 ②运行管理中消缺不及时,主要是消缺管理流程不清晰、检修质量不高、责任考核不落实。管理上存在的薄弱,往往使一般缺陷得不到及时消除,甚至扩大为重大缺陷,直至设备、线路发生故障。 3、自然灾害方面的因素引起的10KV配电线路故障:①大雪、冰冻、大风、大雨对10kV架空线路和设备也可以造成重大的直接危害。如2008年广西桂北地区就发生了重大的冰冻雪灾,桂北地区多数县以数千计电杆折断或倒塌,数百计的变台倒塌,这给供电企业造成了重大的经济损失,也给城乡企业、单位的正常运行和居民的正常生活带来了一定的损失和极大的不便。②雷击事故。因为架空10kV线路的路径较长,有些线路沿途地形空旷,海拔较高,附近少有高大建筑物、树木,所以在每年的雷季中常遭雷击,由此产生的故障是10kV架空线路最常见的。其现象有绝缘子击穿或爆裂、断线、避雷器爆裂、配变烧毁等。 4、树木方面的因素引起的10KV配电线路故障:①公司在定期组织人员清理树障的过程中,部分单位、居民对清除树障的重要性认识不足,不予配合,甚至拒绝、阻碍,索要赔偿,漫天要价,使线路隐患不能够及时清理。②随着城乡建设的不断发展,城乡绿化进入高速发展,在带来

配电线路在线故障诊断的措施研究

配电线路在线故障诊断的措施研究 我国电力行业的快速发展为我国经济建设打下坚实基础的同时彻底改善我国人们的生活质量。配电线路是电网运行的主要通道,一旦出现故障就会造成大面积停电,给居民生活和工业生产带来巨大损失。为确保配电线路的稳定性和可靠性,配电线路故障的诊断和检修工作具有重要意义。 标签:配电线路;线故障诊断措施 引言 我国科学技术的快速发展使我国电力行业有了质的飞跃,发展更为迅速。为我国经济建设作出非常杰出的贡献。随着科学技术的进步,输变电方式也趋于多样化。因此,安全有效的利用电能为人们的生活服务,改善人们的生活水平,提高生活质量和工作效率是社会和谐发展的最终目标。 1配电线路故障概述 电力系统的配电线路是非常复杂的,故障一旦出现,会对人们的工作生活产生非常严重的影响,严重时会带来巨大经济损失。配电线路的故障识别过程非常复杂,工作人员查找故障所用的时间常常超过解决故障问题所花费的时间。如果能够提高识别故障的效率,迅速找到故障点并及时处理,会大大减少电路系统运行失常所带来的损失。 2配电线路故障类型 (1)架空线路故障,配电线路大部分都是架空线路,有的线路还是裸导线。对于周边有树木的线路,在大风大雨天气中,树枝很容易碰触到高压配电线路,造成配电线路接地短路故障。另外,在雷雨天气中,架空线路也很容易遭受到雷击,导致线路跳闸停电。(2)外力破坏造成的故障,城市建设过程中没有及时改变高压配电线路的走向,给配电线路的安全运行造成威胁;小动物爬到配电线路杆塔上,或鸟类在柱上开关上起飞时,造成相间短路;一些司机违章驾驶,车辆撞到配电楼线路杆塔,导致倒杆或者断杆,引发配电线路的故障;在市政工程施工过程中,对配电线路造成的破坏。 3配电线路故障类型及影响评价 (1)中性接地故障,目前,我国110kV及以上电网通常采用大电流接地方式,为了降低单相接地点流,对部分变压器采取不接地的方式,即中性点有效接地方式,这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。在电力系统故障中,中性接地直接影响到电网系统的绝缘水平、供电可靠性、继电保护以及通

配电线路运行故障问题及检修措施分析

配电线路运行故障问题及检修措施分析 发表时间:2020-03-10T14:10:17.597Z 来源:《中国电业》2019年20期作者:赵志强 [导读] 配电运行线路是供电系统的重要组成部分,其运行状态对供电系统运行的影响非常大。 摘要:配电运行线路是供电系统的重要组成部分,其运行状态对供电系统运行的影响非常大。为此,电力企业应解决配电线路故障,并深入了解配电运行线路的常见故障,然后结合现有的技术,制定有效的预防、解决措施,从而有效解决配电运行线路故障,提高电力系统的可靠性、稳定性。 关键词:配电线路;运行故障;检修措施 引言 配网配电线路的分布范围较广,易出现故障,若不及时处理,会影响电力资源的正常供应,因此要加强故障的运检管理。随着科学技术的不断进步,可以将智能化、信息化的先进技术应用于相关故障的运检管理。建立完善的运检系统,设立智能化的运检平台以及强大的数据库等,以提高配网配电线路故障的运检管理水平,保证故障检测的可靠性,促进故障的及时解决。 1配电线路运行故障问题 电力企业安全运行对电力输配电线路的稳定运行有重要影响,在智能电网建设过程中,电压等级有明显升高,输配电线路在电网安全运行方面发挥关键性作用,因此,必须要充分了解输配电线路运行过程中存在的故障和问题,更好地满足电网持续稳定运行需要。配电线路运行过程中常见故障主要有以下几个方面。 1.1接地故障 电路接地可分为保护接地以及工作接地两种,其中保护接地主要是确保人身安全,避免因为间接触电等导致电器设备的金属外壳以及其他部分出现问题,当前配电线路运行过程中往往会忽视这一方面。工作接地主要是为了持续系统、设备等的正常工作,工作接地包含有中性点接地、防雷设备接地、铁塔接地等。不同接地方式其功能存在有明显区别,其中中性点接地主要是为了维持系统运行中三相系统电压固定,防雷设备接地主要是为了将设备运行过程中所积累的静电荷等导入地下,铁塔接地则是将金属外壳作为导电回路,实现对接线的简化。配电线路运行过程中接地线路具备明显优势,但是运行过程中容易有问题出现,比如线路某一绝缘点出现破坏时与大地连接接地,这个电路中容易有过电压或过电流等问题出现,造成设备的损坏,威胁人员安全,这些问题都可划归至接地故障范畴。 1.2短路故障问题 配电线路运行过程中短路故障较为常见,主要是因为短路出现故障,威胁配电线路的安全稳定运行,容易有人员伤亡等事故出现。短路主要是不同导体在短接情况下出现,同时绝缘击穿同样容易出现短路问题。在不同电路中都会存在有绝缘体,长期运行过程中容易受到外界因素等影响导致绝缘体被破坏,进而引发内部线路短路等故障。在线路维修方面,维修人员可能会先接上短路,在完成维修后忘记拆除,进而出现短路问题。维修施工中,如果维修人员未能按照规范作业,未能落实线路绝缘工作,造成金属芯外露等,在导线移动过程中同样容易有短路问题出现。另外,电力线路检修中还会因为其他违规操作现象导致线路短路。 1.3线路超负荷 电力传输过程中,不同线路所承受的荷载存在有明显区别,各类导线都有其安全限度,当出现超安全限度范围情况时,将会出现超负荷问题,进而引发安全事故。线路传输中需要结合电流大小分析考虑,选择合适线路规格,针对线路中过大电流等问题,容易造成线路发热,线路发热程度与电流大小之间呈正相关,如果电流过大,将容易有电线过热问题出现,造成火灾等事故,因此,必须要注意对电流量的合理控制,选择合适规格电线。 2电力配电线路运行中线路运行的维护方法 2.1设立档案信息数据库 电力系统运转过程中,难免会产生大量的数据信息。通过这些信息可以判断出系统线路的运行情况,提前做好防范措施,避免故障的发生。尤其是当下,各种设备的应用使系统运行中产生的信息逐渐增多,必须依赖先进的技术对数据信息进行处理和分析。因此,需要积极引进信息通信技术,并设立专门的档案信息库,提高对相关信息的整合分析能力,进而保证运检系统的高效运行。例如,针对变压器设备的故障问题,就可以收集设备在运行中的相关数据,然后与信息库中的数据进行比对,得出较为科学合理的结果,依据结果采取相应的运检措施。 2.2建立运检管理系统 以往的线路故障运检管理模式很不成熟,实际应用中经常发生运检失误的情况,给线路维修造成不利影响。信息化时代背景下,电子信息技术不断进步,可以将先进的计算机技术应用于配网配电线路故障的运检管理中。建立完善的管理系统,以科学技术为依托,加强线路故障的检测和维修,提高作业的效率和质量,保证系统的稳定安全运转。建立完善的运检管理系统后,要做好数据的收集工作,依据数据资源,判断线路的使用状况以及相关故障的实际情况。 2.3提高线路抵抗自然影响的能力 自然因素中,雷击与强风是主要的影响因素,可以进行专项强化处理。一方面,工作人员可以对可能遭受雷击的地方进行实地考察,根据具体的情况来适当地安装水泥杆。输配电线路搭建的过程中,安装人员要严格按照流程进行安装工作,特别是对于线路与地网的连接工作一定要认真落实,使输配电线路不受雷电的影响。如果是在雷电高发的地区,仅依靠水泥杆是不够的,需要安装专业的避雷器,以提高输配电线路抗雷的能力。另一方面是强风对输配电线路的冲击。与雷击相比,强风的最大特点是具有持续性,且没有有效的避风设备。根据目前的技术水平,抵御强风主要从两个方面入手。第一,加强对强风地区的巡查机制,利用强风的季节性特点,在强风高发季节对整个输配电线路进行严密巡查,并做好应急处理的准备。第二,电线杆要进行更新与加固。对于木质电线杆,由于雨水的冲刷以及虫蚁的啃咬,其结构强度在不断降低,需要将木质电线杆替换成更具稳定性的水泥电线杆。在强风多发的地方,要对水泥电线杆进行加固工作,并且定期检查水泥电线杆的表面是否出现裂隙,如果发现水泥电线杆出现异常情况,要及时进行修补与加固处理。 2.4实行定期检查制度 输配电线路是整个电力供应网络中至关重要的组成部分,无论是在确保居民的日常用电还是保证工厂生产方面都有着举足轻重的作用。因此,对于输配电线路要实行定期检查制度。成立定期检查小组,不仅要对故障多发区进行检测,而且要对于其他配电、输电装置进

配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 配电线路运行与检修培训小结;此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下

10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其

他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增

架空配电线路故障识别与诊断

架空配电线路故障识别与诊断 摘要:随着社会经济的快速发展,电力系统也在不断的壮大完善。与此同时人 们的生活与社会的生产对电网的电能质量、可靠性等方面的要求也在不断的提高。配电线路是整个电力系统中重要的组成部分,是连接发电厂和终端用户的关键所在。配电线路在实际的运行过程中会受到各种因素的影响而引起各种故障的发生,本文就对配电线路的在线故障识别进行分析,并探讨分析配电线路故障的有效诊 断措施。 关键词:配电线路;在线故障识别;诊断 供电系统正常运行的前提是配电线路必须正常工作。配电线路在实际的运行过程中,会 受到各种因素的干扰,从而引发一系列的故障问题,这对供电系统正常供电的安全性、电能 质量以及可靠性等都有着严重的影响。所以要保证配电线路的运行质量,需要采取科学有效 的诊断方法及时将其故障进行排除,使供电系统的正常运行得到保障,防止不必要的事故发生。本研究对供电线路在线故障识别和诊断方法进行探讨分析,以期为配电线路管理人员提 供相关的故障查找,诊断思路。 一、供电线路常见故障识别分析 (一)配电线路间歇性故障识别 间隙性故障问题在配电线路中并不算常见,但是如果运维人员不能及时对其进行的识别 和针对性地排除故障,就会对供电线路造成会导致线路的连锁反应。间歇性故障的发生,表 现为当线路出现间歇性放电,产生重复性或者瞬时性孤光。间歇性故障的出现是随意没有规 律的,可能发生故障的时间是短短的几秒钟,也有可能长达几天,并且每次故障的发生时间 间隔都会逐渐延长但很有可能一次比一次严重。所以当出现此类故障时,相关的工作人员需 要及时查明该故障出现的原因,并采取有效的维护措施。若对此类故障不引起重视,其安全 隐患会一直存在,随时威胁着供电系统安全,对人们的生活也有着严重的影响。一般间隙新 故障有:雷击造成的相间短路;异物造成的相间短路;外力破坏,用户端因各类故障造成的 相间短路;鸟害、小动物造成的短路等几种。本地区配电线路以雷击尤为严重,其次是外力 破坏,用户端因各类故障造成的相间短路。 (二)配电线路中高阻故障识别 高阻故障的发生,是由于架空线路受到各种因素影响出现断裂,与周围的物体或者地面 等具有较高阻抗的东西接触而引发的。因架空线路是在户外安装的,当架空线与其距离不远 的大树或者其它建筑物发生接触,引发短路等现象会出现高阻故障;另外,像闪电或者响雷 对地面的沙石或者沥青等击中之后也会出现高阻故障。然而,高阻故障产生的电流没有平时 直接接地出现的短路电流高,采用传统的过电流保护是不能将高阻故障检测出来的。电力系 统在高阻故障中是不能正常运行的,可能还会引发人体触电、火灾等事故。 (三)配电线路中单相接地故障识别 单相接地故障是配电线路中最常见也最难检测到的故障,产生这类故障的原因一般都是 由于避雷器击穿导致的,当其出现短路现象后,电流的变化也较为明显。要将单相接地故障 进行排除,需要对其暂态过程进行认真的分析,因为暂态信号中会保留故障信息,恰好接地 形式不会对暂态过程造成影响,这就很大程度上的增加了故障排除难度。单相接地故障类型 一般分为两类(见表1), 表1 单相接地故障类型 在单相接地故障中,检测难度较大的就是对小电流单相接地故障的检测。运维人员在检 测过程中需要巡线、分段检测、逐段排除等方法进行检测,否则难以发现故障所在。所以在 识别单相接地故障的时候,应该对电容电流的暂态分量进行全面的掌控,以保证配电网的正 常运行。 二、配电线路在线故障诊断方法分析

10kV配电线路的运行和检修

10kV配电线路的运行和检修 摘要:为提高电力线路的运行水平,要求电力线路工作者认真做好线路的运行维护工作,找出配网的薄弱点及问题所在,提出预防和降低配电线路故障率的办法,并结合实际情况不断提升维护技术水平,提高配电网的专业化管理水平和安全运行水平,从而使配网建设、改造、运行管理工作趋向科学化。 关键词:配电线路;故障;巡检;安全运行 10kV配电线路是连接变电站和各类用户的"纽带",在供电网络中,其作用十分重大。但由于10kV配电线路点多面广,因此也成了故障高发的"群体"。为了提升供电可靠性,做好对10kV配电线路的科学运维与科学检修是很有必要的。 一、10kV配电线路的常见故障及防范 1.10kV配电线路常见故障 由于10kV配电网绝缘水平低,线间距离较小,架空线路通过的地方多为丘陵、山地、空旷地方集邮污染的工业园区,线路易遭受雷击、外力破坏和设备等故障,致使线路跳闸。根据一般运行的经验,10kV架空线路的故障有如下几种:

(1)自然灾害因素造成的事故 雷电、强对流天气、大雾、霜冻等气象灾害每年都有发生,且呈逐年递增趋势,对配电线路设施破坏极大,尤以雷击为甚。雷击导致10kV架空配电线路事故通常有绝缘子击穿或爆裂、断线、配变烧毁、避雷器击穿等。电气设备存在的缺陷是造成雷击事故的重要原因。雷击电流不能快速流入大地。避雷线引下线被盗,雷击电流无法流入大地。 (2)外力破坏造成的故障 因10kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物、树木等较多,极易引发线路故障。因此外力破坏亦是10kV架空配电线路的多发事故之一,这类事故根据破坏源头可分为;①树木生长超过10kV架空线路的安全距离,造成线路接地;②车辆或施工机具碰撞触10kV架空线路及杆(塔),引起线路接地;③风筝碰触引起10kV架空线路相间短路速断跳闸; ④铁塔的塔材、金属被盗引起杆塔倾斜或倒杆(塔);⑤杆塔基础或拉线基础被雨水冲刷严重引起倒杆(塔)。 (3)设备故障导致线路跳闸事故 由于制造质量以及安装水平等原因,导致户外电气设备存在着缺陷,设备之间的连接接触面不够,接触电阻过大;或这又由于负荷电流大,引起连接处发热烧毁,导致线路缺相运行。

优秀个人总结范文:配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗

珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理咨询顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下来的培训中,我会更加努力,争取更大的进步,为今后更好的工作做好准备。

配电房的常见故障及处理方法-低压断路器的常见故障及处理方法

仅供参考[整理] 安全管理文书 配电房的常见故障及处理方法 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

配电房的常见故障及处理方法 配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。为了保障配电房能够安全地正常运行,本文详细分析了配电房的三种常见故障以及处理方法。配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。除此之外,明确掌握配电房常见的常见故障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。开关触头的故障 1.1.故障分析 刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。 由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。 另外,动触头的转轴处产生氧化腐蚀的现象。动静触头接触的部分出现氧化现象,如果不及时进行调整,摩擦力就会增大,在拉合刀闸的时候需要用较大力进行操作,经常导致冲击力损伤瓷柱。 1.2.故障处理方法 在对开关的安装或者检修时,要在开关调整螺丝部位、开关的转轴 第 2 页共 6 页

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本_2

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 0 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我 市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近 年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的 安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不 但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和 生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水 平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所 发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他 单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措 施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增长。基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。③市区规模日趋扩大,原来处于空旷地带中的高压输电线路正逐步被扩大的城市建筑物延伸包围。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。这样,要么

10kV配电线路设备故障原因分析及防范措施

目录 摘要 (1) 前言 (2) 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 (2) 1.1 10kV配电线路设备故障类型 (2) 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 (2) 1.3 10kV配电线路设备常见故障实例分析 (3) 2. 配电变压器常见故障类型和原因分析 (3) 2.1配电变压器常见故障类型 (3) 2.2 配电变压器常见故障原因分析 (4) 3. 10kV配电线路设备常见故障防范措施 (5) 3.1 针对配电设备方面因素采取的反事故措施 (5) 3.2 针对配电线路的维护、运行管理工作方面因素采取的反事故措施 (5) 3.3 针对自然灾害、天气等因素采取的反事故措施 (6) 3.4 针对树木、外破坏等因素采取的反事故措施 (6) 3.5 针对用户因素采取的反事故措施 (7) 4. 结论 (7) 参考文献 (8)

摘要 本文主要研究对象是10kV配电线路设备及配电变压器的故障类型原因及防范措施,所以主要针对10kV配电线路设备及配电变压器的故障进行了分析归类,对防范各类故障进行了阐述。首先,对10kV配电线路设备的各种故障原因进行了分析和归类;其次,对配电变压器的各种故障原因进行了分析和归类;最后通过对问题分析,找出来相应解决措施,并进一步阐明了降低故障重要性和开展此项工作的必要性。

前言 随着我国市场化经济不断深入,产业结构逐渐优化,社会经济步入快速发展,城乡建设不断扩大,居民生活水平明显提升,高效的电能在城乡经济和生活中需求面和需求量越来越大,用电量逐年递增,对10kV配电线路的安全可靠运行要求越来越高。 10kV配电线路及设备是电力系统的重要组成部分。配电线路及设备因点多、面广、线长,走径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些实际情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂。据统计,截止2011年底,我所10kV配电线路14条,线路总长86.06km,l0kV配电线路在2011年故障共24次,达到了3.58次/km·年。因此研究配电线路故障,对故障进行分类,试着找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,以预防降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 1.1 10kV配电线路设备故障类型 短路故障:线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。常见故障类型:线路金属性短路故障、线路引跳线断线弧光短路故障、跌落式熔断器弧光短路故障、小动物短路故障、雷电闪络短路故障等。 接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 短路故障原因分析。雷击过电压引起闪络短路故障。线路缺陷造成故障,弧垂过大遇大风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线,两相绝缘子击穿短路等故障。线路老化引起断线;线路过载、接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸、拉弧或操作不当引起相间弧光短路。 接地故障接地故障原因分析。外力破坏造成故障,通常是由于汽车撞杆造成倒杆、断线或大风挂起彩钢板等物体造成断线等。线路柱上隔离开关、跌落式熔断器因质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,造成绝缘老化击穿引起接地故障。避雷器爆炸或击穿造成故障。直击雷导致线路绝缘子炸裂,多发生在雷雨季节。由于线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起,多发生在污秽较严重的

架空配电线路常见故障检修参考文本

架空配电线路常见故障检 修参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

架空配电线路常见故障检修参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、电杆故障: ⑴倒杆: 电杆埋深不够或杆坑基础没有夯实,容易被大风吹倒 或被雨水冲倒。为防止这类事故,施工时应严格按照设计 要求或有关施工规范施工,确保施工质量。雨季到来前, 应将电杆基础加固填高。 ⑵混凝土电杆破损: 混凝土电杆的使用寿命虽然长于木电杆,但受到机械 损伤,杆身混凝土容易脱落,严重时甚至露出钢筋,日久 天长生锈腐蚀,而出现倒杆或断杆故障。预防措施是:发 现杆身混凝土脱落或严重腐蚀,应及时修补或更换。 2、导线故障:

⑴碰线: 碰线的主要原因是,导线弧垂过大或水平排列的导线弧垂不相等。为防止发生这类事故,施工时应使各相导线的弧垂相等;夏季巡视检查线路时,应重点检查导线的弧垂,若发现弧垂不符合要求,及时调整。 ⑵断线: 断线的主要原因是:导线弧垂太小,受热胀冷缩的影响,冬季拉力增大;导线伤缠有杂物,导线承受过大横向拉力,也可能断线。 预防措施是:施工时严格按照规定的弧垂紧线;线路运行中发现弧垂过小,及时调整;发现导线损伤,及时补强或更换;经常巡视检查线路,发现导线上缠有异物,及时予以清除。 ⑶接头脱落: 导线接头脱落的主要原因是:接头不结实,承受不了

输配电线路运行和检修

输配电线路运行和检修 摘要:输配电线路是电力系统运行下能源输送的载体,输配电线路运行水平直 接关系到正常用电。下面文章对输配电线路运行下故障因素进行分析,并探讨输 配电线路安全运行与维护策略。 关键词:输配电;线路运行;运行检修;线路检修 引言 电力输配电线路不可避免的会在长期使用之后,由于人为损坏、自然损耗和质量等原因 出现故障,而其在维修过程中,不仅会花费较大的人力成本,影响电力系统的安全性和稳定性,而且一定程度上由于维修而暂停供电,会给社会的生产生活等正常工作进程带来不便。 有鉴于此,电力企业需要超前谋划、未雨绸缪,把功夫下在平时,加强对电力输配电线路的 运行维护,并且组织维修人员定期对线路进行检查,发现问题及时维修,避免小问题最终酿 成严重的后果。 1输配电线路运行下产生故障的主要原因 1.1输配电线路施工不规范 大多数的配电线路之所以容易发生故障,最主要的原因就是在输配电线路施工过程中没 有做好足够的准备工作,输配电线路施工不规范。例如在施工过程中缺乏相应的监督和质量 管理,导致施工技术不符合要求,施工工艺存在问题等,造成技术标准和杆塔结构产生问题,这些细小的问题日积月累,很容易引发输配电线路产生故障。在输配电线路长时间使用时, 由于设备劳损或者折旧等情况,如果没有及时进行处理,很容易造成维修失效等情况,导致 输配电线路产生故障。 1.2输配电线路设计的问题 电网系统中电力运输的距离较远,因为输配电线路较长,因此会受到多种因素的影响, 输配电线路在设计时会遇到很多的问题,设计方案是否合理直接关系到电力输配的效率和电 网建设的经济成本。电网输配电线路一般被架设在城市城区和郊区野外,在实际架设中会受 到建筑物、地质水文、地形等因素的限制,加强科学设计有助于提高线路的合理性,不合理 的线路设计方案会在施工时埋下隐患,导致输配电线路运行后出现一些故障和问题。 1.3人为因素造成的输电线路运行故障 由于输电线路跨度大,覆盖面广,很难进行全面的监督和管理,所以也会受到人为因素 的影响,造成输电线路的运行故障。如有人往输电线路上扔杂物,春天放风筝也常有风筝挂 在输电线路上。还有些人在输电线路下燃放烟花、焚烧物品,这些现象都会对输电线路造成 不同程度的破坏,造成其运行故障。有时候交通事故车辆撞向电线杆,会使电线杆倒塌,在 某些地区还存在有违法偷盗行为,盗取电缆设施,对输电线路正常运行造成巨大的破坏,同 时也会威胁到自身的安全。 2输配电线路运行的工作措施 2.1做好前期施工管理,提高工程质量

配电房的常见故障及处理方法详细版

文件编号:GD/FS-7728 (操作规程范本系列) 配电房的常见故障及处理 方法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

配电房的常见故障及处理方法详细 版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。为了保障配电房能够安全地正常运行,本文详细分析了配电房的三种常见故障以及处理方法。 配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。除此之外,明确掌握配电房常见的常见故

障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。 开关触头的故障 1.1.故障分析 刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。 由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。

相关文档