结构计算书

1 设计资料

(1)工程名称:办公楼。

(2)结构形式:现浇钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为7.2m×6m。

(3)工程概况:建筑层数5层,层高3.6m,室内外高差450mm,女儿墙高600mm,建筑高度18.45m,建筑面积3342.8m2。

(4)基本风压:0.45 kN/ m2,地面粗糙度为C类。

(5)基本雪压:0.40 kN/ m2。

(6)抗震设防烈度:七度设防。

(7)材料选用:

钢筋:梁、柱中的纵向钢筋采用HRB335,板中钢筋和箍筋采用HPB235;基础中除分布钢筋和箍筋采用HPB235外,其余钢筋采用HRB335。

混凝土:采用C30混凝土;

墙体:采用加气混凝土砌块,重度γ=5.5 kN/m3 ;

窗:铝合金窗,γ=0.35 kN/m3 ;

(8)墙体厚度:医务室和卫生间的隔墙厚150mm,其余墙厚为250mm。

结构平面布置图如图1所示。

图1 结构平面布置图

2 梁、柱截面尺寸估算

2.1 梁截面尺寸估算

框架梁截面高度11(~)1612h l =,截面宽度11

(~)32

b h =,本结构中取:

纵向框架梁: b=250mm h=600mm 横向AB 、CD 跨框架梁: b=250mm h=500mm 横向BC 跨框架梁: b=250mm h=400mm 次梁: b=250mm h=500mm

2.2 柱截面尺寸估算

框架柱的截面尺寸1

1~1218c i b H ??= ???

,()12c c h b = ,i H 为第i 层层高。本结构中层高

为3.6m ,故c b =(200~300)mm 。

本人东南大学结构工程专业研究生毕业,现在设计院从事设计工作,长期代做土木工程专业毕业设计,按照任务书的要求,按照老师的要求通过率百分百,2014~2007我们团队取得了很好的成绩,覆盖大部分省市的院校。(框架结构、框剪结构、剪力墙结构、砌体结构、钢结构为主)主要包括建筑设计(建筑图)、结构设计(结构施工图、手算计算书、PKPM 模型等)、施工组织设计,另外长期代做本科生课程设计(楼盖、厂房等),质量保证、价格面议,联系QQ 1085287324 包过,辅导答辩,提供答辩主要资料。(老字号)(山寨小号同行勿模仿)(请自重)(非诚勿扰)

框架柱截面尺寸还应根据公式[]c c

N

A f μ≥

N 估算。式中:()1.1 1.2v N N = ,v N =负荷

面积×(12~14) kN/ m 2×层数,[]μN 为轴压比,可根据规范查出。

仅估算底层柱。本结构中,边柱和中柱负荷面积分别为(7.2?3)m 2 ,(7.2?4.35)m 2,层数为5层;该框架结构抗震设防烈度为七度,建筑高度18.45m<30m ,因此为三级抗震,其轴压比限值[]μN =0.9。

C30混凝土 ,c f =16.7 N/mm 2

边柱3

1.27.23145101409800.914.3c A ?????≥

=?mm 2 中柱3

1.27.2 4.35145102044200.914.3

c A ?????≥

=?mm 2 取柱截面为正方形,则边柱、中柱截面分别为375 mm ?375 mm ,452 mm ?452 mm ,考虑到施工、计算简便以及安全因素,各柱截面尺寸从底层到顶层均取为500 mm ?500

mm 。

3 框架计算简图及梁柱线刚度

3.1 确定框架计算简图(KJ-4)

框架的计算单元如图1所示,选取④轴线上的一榀框架进行计算,其余框架可参照此框架进行配筋。假定框架柱嵌固于基础顶面,框架梁与柱刚接。由于各层柱的截面尺寸不变,故梁跨等于柱截面形心轴线之间的距离。底层柱高从基础顶面算至二层楼面,基础顶面至室外地面的高度为0.5 m ,室内外高差为0.45 m ,因此基顶标高为-0.95 m ,二层楼面标高为3.6 m ,故底层框架柱高为4.55 m ,其余各层柱高从楼面算至上一层楼面(即层高),故均为3.6 m 。由此可绘出框架的计算简图,如图2所示。

3.2 梁柱线刚度计算

对于现浇楼板,中框架梁取02I I =,3

0112

I bh =

,c E I i l =。

各跨框架梁和各层框架柱的线刚度计算分别见表1和表 2 。 由于该榀框架结构对称,因此只需计算半边结构。

表1 梁线刚度b i 的计算

表2 柱线刚度c i 的计算

令 1.0i = 25层柱,则其余各杆件的相对线刚度

为:

10

10

2.6042100.604.340310i ?'==?AB 、CD 梁, 1010

2.9630100.684.340310i ?'==?BC

梁, 10

10

3.434110

0.794.340310

i ?'==?1

层柱 框架结构的相对线刚度如图2所示。

4 荷载计算

4.1 恒荷载标准值计算 图2 计算简图

4.1.1 屋面

高聚物改性沥青卷材防水屋面 2.20 kN/m 2 结构层:120厚现浇钢筋混凝土板 0.12×25 =3 kN/m 2 抹灰层:粉刷石膏砂浆 0.15 kN/m 2 合计 5.35 kN/m 2

4.1.2 各层楼面

陶瓷地砖楼面 0.70 kN/m 2 结构层:100厚现浇钢筋混凝土板 0.12×25 =3 kN/m 2 抹灰层粉刷石膏砂浆 0.15 kN/m 2 合计 3.85 kN/m 2

4.1.3 梁自重

(1)b ?h=250 mm ?600 mm

梁自重 25×0.25×(0.6-0.12)=3 kN/m 抹灰层:粉刷石膏砂浆 0.15×﹝(0.6-0.12)×2+0.25﹞=0.18 kN/m 合计 3.18 kN/m (2)b ?h=250 mm ?500 mm

梁自重 25×0.25×(0.5-0.12)=2.38 kN/m 抹灰层:粉刷石膏砂浆 0.15×﹝(0.5-0.12)×2+0.25﹞=0.15 kN/m

(3)b?h=250 mm ?400 mm

梁自重25×0.25×(0.4-0.12)=1.75 kN/m 抹灰层:粉刷石膏砂浆0.15×﹝(0.4-0.12)×2+0.25﹞=0.12 kN/m 合计 1.87 kN/m (4)基础梁250 mm?400 mm

梁自重25×0.25×0.4=2.5 kN/m 4.1.4 柱自重

b?h=450 mm?450 mm

柱自重25×0.5×0.5=6.25 kN/m 抹灰层:粉刷石膏砂浆0.15×0.5×4=0.3 kN/m 合计 6.55 kN/m 4.1.5 外纵墙自重

(1)标准层

纵墙在计算单元内相当于高度为()()

7.20.5 3.60.6 2.1 2.12

1.68

7.20.5

-?--??

=

-

m的墙,铝合

金窗在计算单元内相当于高度为2.1 2.12

1.32

7.20.5

??

=

-

m的窗。

纵墙 1.68×0.25×5.5=2.31 kN/m 铝合金窗 1.32×0.35=0.46 kN/m 水刷石外墙面 1.68×0.5=0.84 kN/m 粉刷石膏砂浆内墙面 1.68×0.15=0.25 kN/m 合计 3.86 kN/m (2)底层

纵墙在计算单元内相当于高度为()()

7.20.5 4.550.60.4 2.1 2.12

2.23

7.20.5

-?---??

=

-

m的

墙,铝合金窗在计算单元内相当于高度为1.32m的窗。

纵墙 2.23×0.25×5.5=3.07 kN/m 铝合金窗 1.32×0.35=0.84 kN/m 水刷石外墙面 2.23×0.5=1.12 kN/m 粉刷石膏砂浆内墙面 1.68×0.15=0.25 kN/m

4.1.6 内纵墙自重

(1)标准层

纵墙(3.6-0.6)×0.25×5.5 kN/m 粉刷石膏砂浆内墙面(3.6-0.6)×0.15×2=0.90 kN/m 合计 5.03 kN/m (2)底层

纵墙(4.55-0.6-0.4)×0.25×5.5=4.88 kN/m 粉刷石膏砂浆内墙面(3.6-0.6)×0.15×2=0.90 kN/m 合计 5.78 kN/m 4.1.7 外横墙自重

(1)标准层

横墙(3.6-0.5)×0.25×5.5=4.26 kN/m 水刷石外墙面(3.6-0.5)×0.5=1.55 kN/m 粉刷石膏砂浆内墙面(3.6-0.5)×0.15=0.47 kN/m 合计 6.28 kN/m (1)标准层

横墙(4.55-0.5-0.4)×0.25×5.5=5.02 kN/m 水刷石外墙面(3.6+0.45-0.5)×0.5=1.78 kN/m 粉刷石膏砂浆内墙面(3.6-0.5)×0.15=0.47 kN/m 合计7.27 kN/m 4.1.8 内横墙自重

(1)标准层

横墙(3.6-0.5)×0.25×5.5=4.26 kN/m 粉刷石膏砂浆内墙面(3.6-0.5)×0.15×2=0.93 kN/m 合计 5.19 kN/m (2)底层

横墙(4.55-0.5-0.4)×0.25×5.5=5.02 kN/m 粉刷石膏砂浆内墙面(3.6-0.5)×0.15×2=0.93 kN/m 合计 5.95 kN/m

4.1.9 走廊尽头墙

(2)底层

纵墙在计算单元内相当于高度为()()

2.70.5

3.60.5 1.8 2.1

1.38

2.70.5

-?--?

=

-

m的墙,铝合金

窗在计算单元内相当于高度为1.8 2.1

1.72

2.70.5

?

=

-

m的窗。

走廊尽头墙 1.38×0.25×5.5=1.90 kN/m 铝合金窗 1.72×0.35=0.60 kN/m 水刷石外墙面 1.38×0.5=0.69 kN/m 粉刷石膏砂浆内墙面 1.38×0.15=0.21 kN/m 合计 3.40 kN/m (2)底层

纵墙在计算单元内相当于高度为()()

2.70.5 4.550.50.4 1.8 2.1

1.93

2.70.5

-?---?

=

-

m的墙,

铝合金在计算单元内相当于高度为1.72m的窗。

走廊尽头墙 1.93×0.25×5.5=4.13 kN/m 铝合金窗 1.72×0.35 =0.60 kN/m 水刷石外墙面 1.93×0.5=0.97 kN/m 粉刷石膏砂浆内墙面 1.38×0.15=0.21 kN/m 合计 4.43 kN/m 4.1.10 女儿墙自重

做法:100 mm混凝土压顶,1200 mm加气混凝土

墙0.5×0.25×5.5=0.69 kN/m 压顶的混凝土0.1×0.25×25=0.63 kN/m 水刷石外墙面(0.6×2+0.25)×0.5=0.73 kN/m 合计 2.05 kN/m 4.2 活荷载标准值计算

4.2.1 屋面和楼面活荷载标准值

不上人屋面0.5 kN/ m2

房间 2.0 kN/ m2

走廊 2.0 kN/ m2

4.2.2 雪荷载标准值

k S =1.0×0.40 kN/ m 2

屋面活荷载和雪荷载不同时考虑,两者中取大值。

4.3 恒荷载和活荷载作用下框架的受荷图

A~B 轴间梁上板的

00/6000/3600 1.672y x l l ==<,按双向板进行计算,长边支承梁上荷载呈梯形分布,短边支承梁上荷载呈三角形分布;B~C

轴间梁上板的

00/7200/2700 2.672y x l l ==>,

按单向板进行计算,荷载平均分给两长边的支承梁。本结构楼面荷载的传递

示意图见图3。 图3 板传荷载示意图

板传至梁上的三角形荷载等效为均布荷载15

8q q =;梯形荷载等效为均布荷载

()23112q q αα=-+, 1.80.36

a l α=

==,232312120.30.30.847αα-+=-?+=,10.847q q =。 本人东南大学结构工程专业研究生毕业,现在设计院从事设计工作,长期代做土木工程专业毕业设计,按照任务书的要求,按照老师的要求通过率百分百,2014~2007我们团队取得了很好的成绩,覆盖大部分省市的院校。(框架结构、框剪结构、剪力墙结构、砌体结构、钢结构为主)主要包括建筑设计(建筑图)、结构设计(结构施工图、手算计算书、PKPM 模型等)、施工组织设计,另外长期代做本科生课程设计(楼盖、厂房等),质量保证、价格面议,联系QQ 1085287324 包过,辅导答辩,提供答辩主要资料。(老字号)(山寨小号同行勿模仿)(请自重)(非诚勿扰)

4.3.1 A ~B 轴间框架梁

屋面板传给梁(即屋面板两个梯形荷载等效为均布荷载): 恒荷载:5.35×1.8×0.847×2=16.31 kN/m 活荷载:0.5×1.8×0.847×2=1.52 kN/m

楼面板传给梁(即楼面板两个梯形荷载等效为均布荷载): 恒荷载: 3.85×1.8×0.847×2=11.74 kN/m 活荷载: 2.0×1.8×0.847×2=6.10 kN/m A~B 轴间框架梁均布荷载为:

屋面梁恒荷载=梁自重+板传恒荷载=2.53+16.31=18.84 kN/m

活荷载=板传活荷载=6.6 kN/m

楼面梁恒荷载=内横墙自重+梁自重+板传恒荷载=2.53+5.19+11.74=19.46 kN/m 活荷载=板传活荷载=6.10kN/m

4.3.2 B~C轴间框架梁

B~C轴间框架梁均布荷载为:

屋面梁、楼面梁恒荷载=梁自重=1.87 kN/m

活荷载=0

4.3.3 A轴柱纵向集中荷载的计算

屋面板三角形荷载等效为均布荷载:

恒荷载:5.35×1.8×5

8

=6.02 kN/m

活荷载:0.5×1.8×5

8

=0.56 kN/m

楼面板三角形荷载等效为均布荷载:

恒荷载:3.85×1.8×5

8

=4.33 kN/m

活荷载:2.0×1.8×5

8

=2.25kN/m

顶层柱恒荷载=女儿墙自重+外纵框架梁自重+板传恒荷载+次梁传恒荷载

=2.05×7.2+3.18×(7.2-0.5)+6.02×(7.2-0.5)+16.316

2

4

?

?+

2.536

2

4

?

?

=132.92 kN 顶层柱活荷载=板传活荷载

=3.18×(7.2-0.5)+1.526

2

4

?

?

=8.31kN

标准层柱恒荷载=外纵墙自重+外纵框架梁自重+板传恒荷载+次梁传恒荷载=3.86×(7.2-0.5)+3.18×(7.2-0.5)+4.33×(7.2-0.5)

+11.746

2

4

?

?+

2.536

2

4

?

?

=118.99kN 标准层柱活荷载=板传活荷载

=2.25×(7.2-0.5)+6.106

2

4

?

?

=33.38 kN

基础顶面恒荷载=底面外纵墙自重+基础梁自重

=4.90×(7.2-0.5)+2.5×(7.2-0.5)

=49.58 kN

4.3.4 B轴柱纵向集中荷载的计算

走廊屋面板均布荷载:

恒荷载:5.35×1.35=7.22 kN/m

活荷载:0.5×1.35=0.68 kN/m

走廊楼面板均布荷载:

恒荷载:3.85×1.35=5.20 kN/m

活荷载:2.0×1.35=3.38kN/m

顶层柱恒荷载=内纵框架梁自重+板传恒荷载+次梁传恒荷载

=3.18×(7.2-0.5)+6.02×(7.2-0.5)+16.316

2

4

?

?+7.22×(7.2-0.5)

+2.536

2

4

?

?

=166.53kN 顶层柱活荷载=板传活荷载

=0.56×(7.2-0.5)+1.526

2

4

?

?+0.68×(7.2-0.5)

=12.87 kN

标准层柱恒荷载=内纵墙自重+内纵框架梁自重+板传恒荷载+次梁传恒荷载

=5.03×(7.2-0.5)+3.18×(7.2-0.5)+4.33×(7.2-0.5)+11.746

2

4

?

?

+5.20×(7.2-0.5)+2.536

2

4

?

?

=161.67 kN 标准层柱活荷载=板传活荷载

=2.25×(7.2-0.5)+6.106

2

4

?

?+3.38×(7.2-0.5)

=56.03kN

基础顶面恒荷载=底面内纵墙自重+基础梁自重 =5.78×(7.2-0.5)+2.5×(7.2-0.5) =55.48 kN

注:1.图中集中力的单位为kN ,均布力的单位为kN/m ;2.图中数值均为标准值;3.括号外数值表示恒荷载,括号内数值表示活荷载。

框架在恒荷载和活荷载作用下受荷图如图4所示,竖向荷载与柱轴心有偏心,偏心距均为125mm 。

4.4 风荷载标准值计算

为简化计算,将计算单元范围内外墙面的风荷载化为等量的作用于楼面的集中风荷载,计算公式为:0()/2k z s z i j h h B ωβμμω=+ 式中:0ω—基本风压,为0.45 kN/m 2

z μ—风压高度变化系数,地面粗糙度为C 类

s μ—风荷载体形系数, s μ=0.8-(-0.5)=1.3(迎风面、背风面叠加) z β—风振系数,因房屋高度小于30m ,所以z β=1.0

i h —下层柱高

j h —上层柱高,对于顶层为女儿墙高2倍 B —计算单元迎风面宽度,B=7.2m 计算过程见表3。

4.5 水平地震作用计算

4.5.1 重力荷载代表值计算

4.5.1.1 屋面处重力荷载标准值计算

()2.0543.214.70.52239.44G '=?++?=????女儿墙kN ()()5.3543.20.514.70.53553.68G '=?+?+=????屋面板kN

()()()3.187.20.524 2.5360.514 2.53612 1.87 2.70.57G '=?-?+?-?+??+?-?梁

=917.11kN

()6.55 1.80.1228308.11G '=?-?=柱

kN G '=墙

外纵墙+内纵墙+外横墙+内横墙+走廊尽头墙

=()()()111

3.867.20.512 5.037.20.511 6.2860.54222??-?+??-?+??-????????????? ()()115.1960.513 3.40 2.70.5222

+??-?+??-????????? =602.63kN

G G G G G G '''''=++++顶层梁

女儿墙屋面板柱墙=239.44+3553.68+917.11+308.11+602.63 =5620.97 kN

4.5.1.2 标准层楼面处重力荷载标准值计算

602.6321205.26G '=?=墙

kN ()()3.8543.20.514.70.52557.32G '=?+?+=????楼面板kN

G '梁

=917.11 kN ()6.55 3.60.1228638.23G '=?-?=柱

kN G 标准层=G '墙

+G '楼面+G '梁+G '柱=1205.26+2557.32+917.11+638.23 =5317.92 kN

4.5.1.3 底层楼面处重力荷载标准值计算

()()()1114.907.20.512 5.787.20.5117.2760.54222

G '=??-?+??-?+??-?????????????底层墙 +()()11

5.9560.515 4.43 2.70.5222??-?+??-??????

??? =747.88 kN

602.63747.881350.51G '=+=墙

kN G '楼面板

=2557.32 kN G '梁

=917.11 kN G '柱

=638.23?1.136=725.34 kN G 底层=G '墙

+G '楼面板+G '梁+G '柱=1350.51+2557.32+917.11+725.34 =5550.28kN

4.5.1.4 屋顶雪荷载标准值计算

()()0.4043.20.514.70.5265.70Q q S =?=?+?+=????雪雪kN

4.5.1.5 楼面活荷载标准值计算

Q q S q S =?+?楼面房间房间走廊走廊

=()()()2.0120.543.20.5 2.5 2.743.20.5?+?++?++????????

=1387.48 kN

4.5.1.6 总重力荷载代表值计算

屋面处:

G=屋面处结构和构件自重+0.5?雪荷载标准值

EW

=5620.97+0.5?265.70

=5753.82 kN

标准层楼面处:

G=楼面处结构和构件自重+0.5?活荷载标准值

Ei

=5317.92+0.5?1387.48

=6011.66 kN

底层楼面处:

G=楼面处结构和构件自重+0.5?活荷载标准值

E

1

=5550.28+0.5?1387.48

=6244.02 kN

4.5.1.7 总重力荷载设计值计算

屋面处:

G=1.2?屋面处结构和构件自重+1.4?雪荷载标准值

EW

=1.2?5620.97+1.4?265.70

=7117.14 kN

标准层楼面处:

G=1.2?屋面处结构和构件自重+1.4?活荷载标准值

Ei

=1.2?5317.92+1.4?1387.48

=8323.98kN

底层楼面处

G=1.2?屋面处结构和构件自重+1.4?活荷载标准值

E

1

=1.2?5550.28+1.4?1387.48

=8602.81 kN

4.5.2 框架柱抗侧刚度D和结构基本自振周期计算

4.5.2.1 横向D值计算

各层柱的D值及总D值见表4~表9。

表4横向2~5层中框架D值计算

表5横向底层中框架D值计算

表6横向2~5层边框架D值计算

表7 横向底层边框架D值计算

表8横向2~5层总D值计算

表9横向底层总D值计算

4.5.2.2 结构基本自振周期计算

用假想顶点位移T μ计算结构基本自振周期,计算结果见表10。

表10 假想顶点侧移T μ计算结果

结构基本自振周期考虑非结构墙影响折减系数T ψ=0.6,则结构基本自振周期为:

1 1.7 1.70.60.55T T ?==?=s

4.5.3 多遇水平地震作用计算

由于该工程所在地区抗震设防烈度为七度,场地土为Ⅱ类,设计地震分组为第一组,故:max 0.12α= 0.35g T s =

0.850.8530032.8225527.90eq E G G ==?=kN

由于15g g T T T <<,故12max 1g T T γ

αηα??

= ???

式中:γ—衰减指数,在15g g T

T T <<区间取0.9 2η—阻尼调整系数,取1.0

所以,0.9

10.350.120.079890.55α??

=?= ???

1T =0.55s<1.4g T =0.49s

需要考虑顶部附加水平地震作用的影响,顶部附加地震 作用系数:10.080.070.114n T δ=+=

如图6所示,对于多质点体系,结构底部总纵向水平地震 图6 楼层水平地震作用 作用标准值:10.0798925527.902039.42EK eq F G α==?=kN 标准值(单位:kN )

附加顶部集中力:0.1142039.42232.49n n EK F F δ?==?=kN

F EX F EX F EX F EX F EX

质点i 的水平地震作用标准值、楼面地震剪力及楼面层间位移的计算过程见表11。 其中:()5

1

1i i

i EK n i i

i G H F F G H

δ==

-∑

表11 i F ,i V 和i μ?的计算

楼层最大位移与楼层层高之比:

4.55631550

i h ==<,满足位移要求。 4.5.4 刚重比和剪重比验算

为了保证结构的稳定和安全,需分别按式

20i i

n

j

j i

D h G

=≥∑和

EKi

n

j

j i

V G

λ=≥∑进行结构刚重比和剪

重比验算。各层的刚重比和剪重比见表12。

表12 各层刚重比和剪重比

注:

n

j

j i

G

=∑一栏中,分子为第j 层的重力荷载代表值,分母为第j 层的重力荷载设计值,刚重比计

算用重力荷载设计值,剪重比计算用重力荷载代表值。

由表12可见,各层的刚重比

i i

n

j

j i

D h G

=∑均大于20,不必考虑重力二阶效应,各层的剪重

EKi

n

j

j i

V G

=∑均大于0.016,满足剪重比要求。

5 内力计算

5.1 恒荷载标准值作用下框架的内力

采用力学求解器计算,求得的内力图如图7到图9所示。

5.2 活荷载标准值作用下框架的内力

采用力学求解器计算,求得的内力图如图10到图12所示。

5.3 风荷载标准值作用下框架的内力

采用力学求解器计算,求得的内力图如图13到图15所示。

18

2.34

2.75

6.04

6.04

8.36

10.21

9.60

9.14

8.99

9.34

10.37

6.49

3.37

2.474

.958.407.396.40

6.416.87

7.335.15

2.43

14.2511.04

18.5814.7410.71

18.7415.2410.66

18.3315.4911.27

16.862.473.3716.8611.27

18.3310.66

18.7410.71

18.5811.04

6.49

10.37

9.34

8.99

9.14

9.60

10.21

8.36

6.04

6.042.75

8.406.8714.746.4115.246.407.3915.494.957.335.1514.252.432.342.14

1.45

1.46

1.770.08

图9恒荷载作用下的N图(单位:kN)

19

20

图11 活荷载作用下的V 图(单位:kN )

34.7739.0310.4023.8330.35

27.06

25.31

28.55

15.18

25.92

15.8320.13

20.1325.3123.30

21.62

8.1312.12

19.0516.54

15.329.4413.16

13.164.428.5612.51

3.39 6.786.78

9.69

1.139.124.34

4.34 4.20

1.69

5.8839.0328.55

23.8325.92

15.8319.059.4412.51

3.395.8819.95

34.77

19.95

10.40

15.18

8.13

12.12

4.42

8.56

1.13 4.34

27.06

21.62

15.32

9.12

4.20

1.69 4.34

9.6916.5430.3523.30

土木工程毕业设计文献综述钢筋混凝土框架结构

文献综述 钢筋混凝土框架结构 1.前言 随着经济的发展、科技进步、建筑要求的提升,钢筋混凝土结构在建筑行业得到了迅速发展。随着建筑造型和建筑功能要求日趋多样化,无论是工业建筑还是民用建筑,在结构设计中遇到的各种难题日益增多,钢筋混凝土结构以其界面高度小自重轻,刚度大,承载能力强、延性好好等优点,被广泛应用于各国工程中,特别是桥梁结构、高层建筑及大跨度结构等领域,已取得了良好的经济效益和社会效益。而框架结构具有建筑平面布置灵活、自重轻等优点,可以形成较大的使用空间,易于满足多功能的使用要求,因此,框架结构在结构设计中应用甚广。为了增强结构的抗震能力,框架结构在设计时应遵循以下原则:“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点强锚固”。 2.现行主要研究 2.1预应力装配框架结构 后浇整体节点与现浇节点具有相同的抗震能力;钢纤维混凝土对减少节点区箍筋用量有益,但对节点强度、延性和耗能的提高作用不明显。与现浇混凝土节点相比,预应力装配节点在大变形后强度和刚度的衰减及残余变形都小;节点恢复能力强;预制混凝土无粘结预应力拼接节点耗能较小,损伤、强度损失和残余变形也较小。装配节点力学性能受具体构造影响很大,过去进行的研究也较少,一般说,焊接节点整体性好,强度、耗能、延性等方面均可达到现浇节点水平;螺栓连接节点刚度弱,变形能力大,整体性较差。因此,这一类节点连接如应用于抗震区,需做专门抗震设计。 2.2地震破坏 钢筋混凝土在地震破坏过程中瞬态震动周期逐步延长,地震动的低频成分是加剧结构破坏的主要因素,峰值和持时也是非常重要的原因。瞬态振型的变化与结构的破坏部位直接相关。结构破坏过程中,瞬态振型参与系数变化不大。结构瞬态振动周期延长加剧时,结构的整体耗能能力增大,结构濒临倒塌时,基本失去耗能能力。结构破坏过程中,位移时程与破坏构件百分比的变化与地震的峰值的出现密切相关。破坏构件百分比是表征结构破坏与倒塌的指标。地震动的几个特征对结构破坏影响均很大。 2.3异性柱框架结构抗震性能

层框架结构一榀框架手算计算书(一类建筑)

济南某培训中心综合楼计算书 1 工程概况 拟建5层培训中心,建筑面积4500m 2,拟建房屋所在地的设防参数,基本雪压S 0=0.3kN ·m 2,基本风压ω0=0.45kN ·m 2地面粗糙度为B 类。 2 结构布置及计算简图 主体5层,首层高度3.6m,标准层3.3m,局部突出屋面的塔楼为电梯机房层高3.0m,外墙填充墙采用300mm,空心砖砌筑,内墙为200mm 的空心砖填充,屋面采用130mm ,楼板采用100mm 现浇混凝土板,梁高度按梁跨度的1/12~1/8估算,且梁的净跨与截面高度之比不宜小于4,梁截面宽度可取梁高的1/2~1/3,梁宽同时不宜小于1/2柱宽,且不应小于250mm,柱截面尺寸可由A c ≥ c N f N ][μ 确定本地区为四级抗震,所以8.0=c μ,各层重力荷载近似值 取13kN ·m -2,边柱及中柱负载面积分别为7.8 6.9226.91?÷=m 2 和7.8(6.92 2.72)37.44?÷+÷=m 2. 柱采用C35的混凝土(f c =16.7N ·mm 2,f t =1.57N ·mm 2) 第一层柱截面 边柱 A C = 31.326.9113105 1702810.816.7????=?mm 2 中柱 A C = 31.2537.4413105 2276950.816.7 ????=?mm 2 如取正方形,则边柱及中柱截面高度分别为339mm 和399mm 。 由上述计算结果并综合其它因素,本设计取值如下: 1层: 600mm ×600mm ; 2~5层:500mm ×500mm 表1 梁截面尺寸(mm)及各层混凝土等级强度 层次 砼等级 横梁(b ×h) 主梁(b ×h) 次梁(b ×h) AB 、CD 跨 BC 跨 1 C35 350×500 350×400 400×700 300×450 2~5 C30 300×500 300×400 350×700 300×450

钢筋混凝土框架结构设计计算书

钢 筋 混 凝 土 框 架 结 构 设 计 计 算 书

目录 第一章前言 (5) 第二章方案论述 (6) 2.1 建筑方案论述 (6) 2.2结构设计论述 (7) 第三章结构方案设计 (9) 3.1设计总说明 (9) 3.1.1设计依据 (9) 3.1.2 设计概述 (9) 3.1.3 结构说明 (9) 3.1.4.各部分建筑构造 (9) 3.2结构方案设计 (10) 3.2.2场地条件 (10) 第四章荷载计算 (11) 4.1荷载汇集及截面尺寸的选取 (11) 4.1.1 框架柱: (11) 4.1.2 框架梁: (11) 4.1.3 材料情况: (11) 4.2荷载汇集 (11) 4.3 计算简图及层数划分 (13) 4.4 各层重力荷载代表值计算 (14) 第五章水平地震作用下的框架内力分析 (19) 5.1层间侧移刚度计算 (19) 5.1.1梁线刚度 (19) 5.1.2柱线刚度计算 (20) 5.1.3柱侧移刚度计算 (20) 5.2水平地震作用层间地震剪力和弹性位移的计算 (21) 5.2.2水平地震作用下的层间位移和顶点位移计算 (23) 5.3 水平地震作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法) (23) 5.4水平地震作用下梁端弯矩 (25) 5.5水平地震作用下的梁端剪力和柱轴力 (25) 5.6水平地震作用下的框架内力图 (26) 第六章风荷载作用下框架内力分析 (26) 6.1自然条件 (27) 6.2风荷载计算 (27) 6.3风荷载作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法,取中框架计算) (28) 6.4 风荷载作用下梁端弯矩计算 (29) 6.5风荷载作用下的梁端剪力和柱轴力计算 (30) 6.6风荷载作用下框架内力图 (30) 第七章竖向荷载作用下框架内力分析 (31) 7.1竖向荷载计算 (31) 7.1.2 恒荷载 (31)

【6层】6000平米框架结构办公楼毕业设计板计算书

办公楼设计计算书 设计简介: 拟建建筑多层办公楼为永久性建筑,能满足350左右的人工作,该建筑所在地使用面积(红线面积)2 72151080m ?=位于攀枝花市区,建筑周围配有休闲广场,绿化带。 办公楼实际占地面积69.6114.4L B ?=?=,分为六层。总建筑面积为2 6000m , 采用现浇楼板,现浇框架纵横向承重,各层层高均3.3m ,在设计计算时考虑抗震设防要求。 各层楼的布局中有普通办公室、专用办公室、会议室、接待室、陈列室、卫生间和 开水房等满足使用要求。 第一部分 双向板的设计 板采用现浇整体式楼板,板厚100h mm =,采用25C 混凝土,板中钢筋采用235HPB 级钢筋,在该多层办公楼设计中,除中间两跨为单向板外其余楼板均为双向板。采用弹性理论计算的方法来计算板和支座中的内力,采用弯矩调幅法对结构按弹性理论方法所求的弯矩值和剪力值进行适当的调整,以考虑结构非弹性变形所引起的内力重分布。 一.梁的截面尺寸和板的计算跨度及荷载确定 拟定板厚100h mm =,板的保护层厚度20mm , 则板的有效高度为01002080h mm =-=。纵横向主次梁确定: 主梁高1111 ( )()(60008400)5001050128128h l mm ==?=,取700h mm =, 1111( )()7003502332323b h mm ==?=,取300b mm =。 次梁高1 111( )()60005003331281218h l mm ==?=,取500h mm =, 1111( )()500250166.72 323 b h mm ==?=,取250b mm =。 所以主梁截面尺寸为300700b h mm mm ?=?, 次梁截面尺寸为250500b h mm mm ?=?。 二.板荷载的确定 (一)荷载设计值 1.楼面的做法如图所示:

土木工程框架结构毕业设计开题报告

土木工程框架结构毕业设计开题报告

毕业设计(论文)开题报告 学生姓名:学号: 所在学院:土木学院 专业:土木工程 设计(论文)题目:常州市某培训中心实训大楼指导教师: -1-11

毕业设计(论文)开题报告 1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写字左右的文献综述: 文献综述 课题的目的及意义(含国内外的研究现状分析或设计方案比较、选型析等) 毕业设计是一个总结性的教学环节,是学生全面系统地融汇所学理论知识和专 业技能并运用于解决实际问题的过程。经过本教学环节,要加深学生对所学基本理 论知识的理解,培养学生综合分析和处理问题的能力以及设计创新精神,使学生得到 有关单位工程建设从方案制定到施工组织的全过程系统性的训练。经过毕业设计这一 重要的教学环节,培养土木工程专业本科毕业生正确的理论联系实际的工作作风,严 肃认真的科学态度。毕业设计要求我们在指导老师的指导下,独立系统的完成一项工 程设计,解决与之有关的所有问题,熟悉相关设计规范、手册、标准图以及工程实践 中常见的方法,具有实践性、综合性强的显著特点。因此毕业设计对于培养学生初步 的科学研究能力,提高其综合运用所学知识分析问题、解决问题能力有着重要意义。 在完成本次毕业设计过程中,我们需要运用感性和理性知识去把握整个建筑的处理, 这其中就包括建筑外观和结构两个方面。还需要我们更好的了解国内外建筑设计的发 展的历史、现状及趋势,更多的关注这方面的学术动态,以及我们在以后的土木工程 专业发展的方向。同时积极、独立的完成本次毕业设计也是为今后的实际工作做出的 必要的准备。 一、研究现状 土木工程是建造各类工程设施的科学,技术和工程的总称。土木工程是伴随着人类社会的发展而发展起来的。它所建造的工程设施反映出各个历史时期社会经济、文化、科学、技术发展的面貌,因而土木工程也就成为社会历史发展的见证之一。土木工程在中国能够分为:建筑工程、桥梁工程、公路和城市道路工程、铁路工程、隧道工程、水利工程、港口工程、给水和排水工程、环境工程。作为土木工程专业的学

#五层框架结构教学楼计算书

某中学教学楼结构设计计算书 Ⅰ、构件截面尺寸选择和荷载计算 (1)设计基本资料 按设计任务规定的组别,选择开间尺寸为7200mmx9000mm ,纵向有12跨,每跨4500mm,横向有3跨,边跨尺寸7200mm ,中间跨尺寸3000mm 。按此参数和建筑设计中已经进行平面布置。 (2)主要设计参数 根据设计任务书的要求及有关规定,确定如下主要的设计参数: ①抗震设防烈度:8度;抗震设计分组:第一组;房屋高度低于30m ,可知框架的抗震等级为二级。 ②基本风压:20/5.30m kN W =,C 类粗糙度 ③雪荷载标准值:2m /.50kN S K = ④设计使用年限:50年;本建筑为一般民用建筑,安全等级二级;在抗震设计时是丙类建筑 ⑤基础顶面设计标高的确定:建筑标高±0.000,建筑绝对标高57.50m ,室外地坪标高-0.450m 。根据地质勘察报告,基础持力层可以设计在粉质粘土上,选择独立基础时,基础顶面标高可设在-1.0m —-1.6m 之间 ⑥活荷载标准值及相应系数:按房屋的使用要求,可查得教学楼露面活荷载标准值0.2=k q 2/m kN ,组合值系数7.0c =?,准永久值系数5.0=q ? (2)材料的选择 ①混凝土 除基础垫层混凝土选择C15外,基础及以上各层混凝土强度均选C25。 ②钢筋 框架梁、柱等主要构件纵向受力筋选择HRB335级钢筋,构造钢筋、板筋及箍筋选择HPB 级钢筋。 (3)结构构件截面尺寸的选择 ①结构平面布置方案 主体结构为5层,底层高度4.2m ,其余各层3.9m 。

外墙240mm ,内墙120mm ,隔墙100mm ,门窗布置见门窗洞口总表。 ②构件截面尺寸的选择 a.根据平面布置,双向板短向跨度m l 5.4=,取板厚h=150mm, 35 1 3014500150> ==l h ,满足要求。 b.框架梁 边横梁,=l 7200mm,mm b h b mm h l h 3003 1 ~21,700141~81=?==?= 取 跨中横梁,mm b mm h mm l 250,500,3000===取 纵梁,mm b mm h mm l 250,500,4500===取 次梁,mm b mm h l h mm l 250,600,18 1 ~121,7200====取 c.柱截面尺寸 当选择基础标高为-1.200m 时,则一层柱的高度为4.2m+1.2m=5.4m ,按 mm H b c 360015 ==,又框架主梁b=300mm ,则初选柱截面宽度mm b c 500=, 故中柱截面初选尺寸mm mm h b c c 500500?=? 简单验算: 假定楼层各层荷载设计值为162/m kN ,则底层中柱的轴力近似为 kN N .43110.5012.54.2716=????=7.90,8.10, 4.50.1,4.54.311000======?查表得,b l m H l m H kN N 满足要求 %,3%8.70.61959300 500 5009.1197.09.010.43110.90' 2 3' <=?==??-??=-=c c S y c S h b A mm f A f N A ρ? 边柱承受轴力较小,但承受弯矩相对较大,按轴心受压验算,取1.5N ,有 kN N 46656.50.5112.54.2716=?????=

框架结构设计计算书(巨详细的步骤)

框架结构设计 第一部分:框架结构设计资料 一工程概况: 本工程为某市科技局拟建的办公楼,其功能为该局提供日常办公活动、举办各类小型学术报告的场所。结构形式为整体五层框架结构,局部六层,第六层为砖结构。建筑面积为5238m2,层高3.6m,总高为21.900m,室内外高差0.450m。框架平面柱网布置如图1所示。

二设计依据: 2-1. 气象条件: 2-1.1雪荷载:基本雪压力为S0=0.45kN/m2(水平投影); 2-1.2 风荷载:全年主导风向为东南风,基本风压力为W0=0.60kN/m2; 2-1.3常年气温差值:年最高温度390C,最低气温-40C; 2-1.4 最大降雨程度65.2㎜/h,降雨强度145㎜/h。. 2-2. 建筑耐久等级、防火等级为Ⅱ级。 2-3. 工程地质条件: 2-3.1 该场地地形平坦,地貌类型属浑河冲积阶地。根据建筑对基地的勘察结果,地质情况见表1: 表1建筑地层情况表(标准值) 序号岩土分类(m)土层深度(m)厚度范围(m)地基承载力 f ak(kPa) 1 耕植土0-1. 2 1.2 2 粘土 1.2-4.6 3.4 220 3 砾砂 4.6-5.5 0.9 320 4 圆砾 5.5-12.0 6. 5 360 ②表中给定土层深度自然地坪算起. 2-3.2建筑场地冰冻深度:-1.2M; 2-3.3建筑场地类别:Ⅱ类场地,拟建场地不存在软土震陷、砂(粉)土液化的可能性,为建筑场地有利地段。 2-3.4地震设防烈度:7度,设计地震基本加速度为0.1g,设计地震分组为第一组。 2-3.5活荷载:走廊2.0KN/㎡,楼梯间2.0KN/㎡,厕所2.0KN/㎡, 办公室2.0KN/㎡,门厅2.0KN/㎡,库房6.0KN/㎡,上人屋面2.0KN/㎡, 不上人屋面0.5KN/㎡. 2-4 主要参考资料: 2-4.1各专业课教材 2-4.2 国家标准和行业标准 《建筑设计资料集》 《建筑制图标准》 GB/T50104—2001 《砌体结构设计规范》GB50003-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 《建筑结构制图标准》GB/T50105—2001

高层办公楼-框架结构毕业设计计算书

摘要 本设计为高层综合办公楼,其现实意义和迫切性不言而喻。该设计结合现代的办公观念,突出“以人为核心”的设计理论,采用大面积自主布置、两端部设置交通核、环形布置房间等设计手法,在外观上将主体分为三大部分,努力创造高耸的视觉效果。本结构采用使用部分的大空间布置,具有平面灵活,使用性强,安全合理等特点。在满足近期使用功能的同时兼顾今后的改建,从结构上做到为用户创造方便舒适优美的办公休息空间。在总平面的布置中采用主体建筑位于中心,四周布置娱乐休闲设施的方式,并保证了交通的合理性与防火要求。 高层建筑已经成为当今不可回避的生存方式之一,这是城市人口聚集的必然趋势,所以做好高层设计的意义重大。 关键词高层办公楼框架结构 word文档可自由复制编辑

Abstract This graduation design is a high-rise office building, the realism meaning and the imminency are self-evident. This design is combined with the concept of modern official business work,giving prominence to the theory of “all for user”. It adopt the technique of large-area independence disposal、central communication、annular dispose room and so on.In the appearance,the principal part contains three parts, trying to create towering vision impression.This structure adopts the picket-foundation.Thus it has the advantages such as agility plane 、better using capability、safe and logical etc. It can fulfil the using function in the near future, at the same time, it gives attention to rebuild in the future, consequently it provides the consumers a convenient 、comfort and concinnity space. In the disposal of total plane, we adopt the fashion that the main construction lies in the centre with the entertainment establishment in the around, and it can also guarantee the rationality of traffic and the require of fireproofing. High-rise building has become one of the survival manners that can’t be evasive nowadays. This is the trend of population-assemble in the city, so it’s significant to design the high-rise building well. Keywords high-rise office building picket-foundation word文档可自由复制编辑

框架结构毕业设计说明书

目录 0 绪论 (3) 1 工程概况 (3) 1.1设计资料 (3) 1.1.1 总图规划与工程位置 (3) 1.1.2 建筑物的组成及功能介绍 (4) 1.1.3 门窗使用 (4) 1.1.4 结构设计要求 (4) 1.2柱网布置 (4) 2 框架侧移刚度的计算 (4) 3 重力荷载代表值的计算 (7) 4.横向水平荷载作用下框架内力和侧移计算.......... 错误!未定义书签。 4.1横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算 (10) 4.1.1 横向自振周期计算 (11) 4.1.2 水平地震作用及楼层地震剪力计算 (11) 4.1.3 水平地震作用下的位移验算 (12) 4.1.4水平地震作用下框架内力计算 (12) 5 竖向荷载作用下框架内力计算 (16) 5.1计算单元的选择确定 (16) 5.2荷载计算 (17) 5.2.1 恒载计算 (17) 5.3、内力计算 (19) 5.4梁端剪力和柱轴力的计算 (25) 5.4.1 恒载作用下梁端剪力计算 (25) 5.4.2 对于第四层 (25) 5.5横向框架内力组合 (27) 5.5.1 结构抗震等级 (27) 5.5.2 框架内力组合 (27) 5.6框架A柱的内力组合及柱端弯矩、剪力设计值的调整 (28) 5.6.1 A柱端弯矩设计值调整 (28) 6框架梁、柱截面设计 (30) 6.1梁截面设计 (30) 6.1.1正截面受弯承载力计算 (30) 6.1.2 斜截面受剪承载力计算 (32) 6.2柱截面设计 (33) 6.2.1 已知条件 (33) 6.2.2 构造要求 (33)

6.2.3 剪跨比和轴压比验算 (33) 6.2.4 柱正截面承载力计算 (33) 7 屋盖、楼盖设计 (38) 7.1楼盖设计 (38) 7.1.1设计资料(此板为13~14轴之间的板) (38) 7.1.2 屋盖的结构平面布置 (38) 7.1.3 板的设计 (38) 7.1.4 单向板计算 (38) 7.1.5 双向板(B7~B9)设计 (40) 8 楼梯设计 (41) 8.1第一层楼梯设计 (41) 8.1.1 设计参数 (41) 8.1.2 楼梯板计算 (41) 8.1.3 平台板计算 (42) 8.1.4 平台梁计算 (43) 9基础设计 (44) 9.1.1 对承载力修正 (44) 9.1.2 基础底面尺寸计算(采用柱下条形基础) (44) 9.1.3 计算基底净反力设计值 (45) 9.1.4 基础高度 (45) 9.1.5配筋计算 (46) 10 主要技术经济指标分析及设计总结 (47) 10.1技术经济措施 (47) 10.2新技术、新工艺的推广和应用 (48)

五层三跨框架结构内力计算任务书

五层三跨框架结构内力计算任务书 学院:土木工程与力学学院 教师:戴萍 科目:结构力学 班级:土木0901班 姓名:许和平 学号:U2

目录 1.计算任务 (3) 2.计算结构的基本数据 (3) 3.水平荷载计算 (5) 反弯矩法 (5) 反弯矩法弯矩图 (8) 反弯矩法剪力图 (9) 反弯矩法轴力图 (10) D值法 (11) 值法弯矩图…………………………………………………12. D值法剪力图 (13) D值法轴力图 (14) 结构力学求解器 (15) 结构弯矩图 (15) 结构剪力图 (16) 结构轴力图 (17) 计算结果比较 (17) 4.竖直荷载计算…………………………………………………………18. 分层法…………………………………………………………….18. 分层法弯矩图 (20) 分层法剪力图 (21) 分层法轴力图 (22) 结构力学求解器 (23) 结构弯矩图 (23) 结构剪力图 (24) 结构轴力图 (25) 计算结果比较 (26)

一、任务 1、计算多层多跨框架结构在荷载作用下的内力,画出内力图。 2、计算方法:水平荷载作用下,用反弯点法和D值法及求解器分别计算;竖向 荷载作用下,用分层法及求解器分别计算。 3、对两种方法的计算结果进行对比,分析近似法的误差。 4、把计算过程写成计算书的形式。 二、计算简图及荷载 结构(一) 1、计算简图如图1所示。 2、参考数据: E h =×107kN/m2 柱尺寸:600×600,梁尺寸(边梁):400×600,(中间梁)500×400 竖向荷载:q′=17kN/m,q=17kN/m(图2) 水平荷载:F P ,=15kN, F P =14kN(图3) 4 . 2 m 3 . 6 m 3 . 6 m 3 . 6 m 3 . 6 m 图1

框架结构设计计算书

第一章建筑设计 一、建筑概况 1、设计题目:++++++++++++ 2、建筑面积:6500㎡ 3、建筑总高度:19.650m(室外地坪算起) 4、建筑层数:六层 5、结构类型:框架结构 二、工程概况: 该旅馆为五层钢筋框架结构体系,建筑面积约6500m2,建筑物平面为V字形。走廊宽度2.4m,标准层高3.6m,室内外高差0.45m,其它轴网尺寸等详见平面简图。 三、设计资料 1、气象条件 本地区基本风压 0.40kN/㎡,基本雪压0.35kN/㎡(按你设计的城市查荷载规范) 2、抗震烈度:7度第一组,设计基本地震加速度值0.01g(按你设计的城市查抗震规范) 3、工程地质条件 建筑地点冰冻深度0.7M;(按你设计的城市查地基设计规范) 建筑场地类别:Ⅱ类场地土;(任务书如无,可按此) 场地土层一览表(标准值)(可按此选用)

注:1)地下稳定水位居地坪-6m以下; 2)表中给定土层深度由自然地坪算起。 4、屋面做法: 防水层:二毡三油或三毡四油 结合层:冷底子油热马蹄脂二道 保温层:水泥石保温层(200mm厚) 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 结构层:100mm厚钢筋砼屋面板 板底抹灰:粉底15mm厚 5、楼面做法:水磨石地面:或铺地砖 120㎜厚现浇砼板(或按你设计的楼板厚度) 粉底(或吊顶)15mm厚 6、材料 梁、柱、板统一采用混凝土强度等级为C30,纵筋采用HPB335,箍筋采用HPB235,板筋采用HPB235级钢筋 四、建筑要求 建筑等级:耐火等级为Ⅱ级 抗震等级为3级 设计使用年限50年 五、采光、通风、防火设计 1、采光、通风设计 在设计中选择合适的门窗位置,从而形成“穿堂风”,取得良好的效果以便于通风。 2、防火设计 本工程耐火等级为Ⅱ级,建筑的内部装修、陈设均应做到难燃化,以减少火灾的发生及降低蔓延速度,公共安全出口设有三个(按设计),可以方便人员疏散。因该为旅馆的总高度超过21m属多层建筑,因而根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001版GB50045-95)规定,楼梯间应采用封闭式,防止烟火侵袭。在疏散门处应设有明显的标志。各层均应设有手动、自动报警器及高压灭火水枪。 六、建筑细部设计 1、建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求,发挥投资的经济效益。 2、建筑体型设计应有利于减少空调与采暖的冷热负荷,做好建筑围护结构的保温和隔热,以利节能。

框架结构办公楼荷载计算书非常详细.doc

某办公楼工程荷载计算书 一、楼面荷载 楼面恒载 办公室、接待室、会议室、走廊、展厅、仓储用房、配电间、照明控制、智能化控制机房:130 厚面层(地暖) 2.5 吊顶或底粉0.4 恒载: 2.9 kN/m 2 卫生间 3.0 楼面活载 办公室、接待室、会议室: 2.0 走廊:2.5 展厅:3.5 仓储用房、配电间、照明控制: 5 智能化控制机房:7 公共卫生间: 4.0,其他卫生间、清扫间: 2.5 不上人屋面 块瓦型钢板彩瓦0.13kN/ m 2 冷弯型钢挂瓦条0.5kN/ m 2 2 100 厚保温层(水泥珍珠岩)4*0.1=0.4kN/m 2 1.5mm 厚防水层0.1 kN/ m 15 厚1:3 水泥砂浆找平层20*0.015=0.3 kN/m 2 底粉或吊顶0.4 kN/ m 2 恒载: 1.83kN/ m 2*cos22=1.96 kN/ m 2 活载:0.5kN/ m 2 二、墙荷载 非承重空心砖内墙 240 厚非承重空心砖墙体12.5*0.24=3.0 kN/m 2 2 40 厚粉刷20*0.04=0.8 kN/m 合计: 3.8 kN/m 2 承重多孔砖外墙(包石材) 240 厚承重多孔砖墙体15.5*0.24=3.72 kN/m 2 外挂石材 1 kN/m2 内墙20 厚粉刷20*0.02=0.4 kN/m 2 合计: 5.12 kN/m 2 多孔砖内墙(卫生间) 2 240 厚承重多孔砖墙体15.5*0.24=3.72 kN/m

内墙40 厚粉刷20*0.04=0.8 kN/m 2 合计: 4.52 kN/m 2 多孔砖内墙(楼梯间、展厅) 2 240 厚承重多孔砖墙体15.5*0.24=3.72 kN/m 干挂石材 1.0 kN/m 2 面砖20*0.04=0.8 kN/m 2 合计: 5.32 kN/m 2 120 多孔砖墙 120 厚多孔砖墙15.5*0.12=1.96kN/m 2内墙40 厚粉刷20*0.04=0.8 kN/m 2合计: 2.66 kN/m 2 通高窗 1.0 kN/m 2,洞窗0.5 kN/m 2 外墙外挂石材 1.0 kN/m 2 门0.5 kN/m 2 1、二~三层墙荷载 700 高框梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.7)= 12.2 kN/m 750 高框梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.75)= 12.0 kN/m 600 高次梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.6)= 12.6 kN/m 650 高次梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.65)= 12.4 kN/m 950 高次梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.95)= 11.2 kN/m 120 板下空心砖内墙 3.8 *(3.9-0.12)= 14.4 kN/m 700 高框梁下承重多孔砖内墙 4.52 * (3.9-0.7)= 14.5 kN/m 750 高框梁下承重多孔砖内墙 4.52 * (3.9-0.75)= 14.3 kN/m 600 高次梁下承重多孔砖内墙 4.52 * (3.9-0.6)= 15.0 kN/m 400 高梁下120 多孔砖墙 2.66* (3.9-0.4)= 9.3 kN/m 通高承重多孔砖外墙 5.12*3.9=20 kN/m 通高窗1*3.9=3.9 kN/m B 轴外墙(3*20+4.2*3.9 )/7.2=10.6 kN/m A 轴外墙(7.12*20+5.88*3.9 )/13=12.7 kN/m E 轴外墙(4.6*20+8.4*3.9 )/13=9.6 kN/m 1 轴外墙(10.96*20+3*3.9 )/13.96=16.6 kN/m 1 轴悬挑板自重及板面荷载: 120 厚板25*0.12*0.82=2.46 kN/m 板面恒载+活载(3.0+2.0)*0.82=4.1kN/m 合计: 6.56 kN/m

(完整版)框架结构毕业设计

第一章设计任书 1.1.1 工程概况 该工程为六层办公楼,主体为现浇钢筋混凝土框架结构,占地面积为1310㎡,建筑面积5240㎡,建筑物共6层,底层层高5.1m,标准层层高3.6m,顶层层高4.5m,总高度25.5m,室内外高差0.450m,基础顶面距离室外地面1.05m,基础采用柱下独立基础。 该办公楼主要以层为单元出租,每层为一个独立的单元,拥有接待室、会议室、档案室、普通办公室、专用办公室等。楼内设有两个电梯三个楼梯,主、次楼梯开间均为3m,进深均为6.6m,楼梯的布置均符合消防、抗震的要求。 1.1.2 设计条件 一、抗震设防烈度:7度设防,抗震设计分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.1g; 二、基本风压: 0.55KNm2,B类粗糙度; 三、雪荷载标准值:0.2KNm2; 四、结构体系:现浇钢筋混凝土框架结构。 五、工程地质条件:拟建场地地形平坦,土质分布具体情况见表,II 类场地土。地下稳定水位距地表-9m,表中给定土层深度由自然地坪算起。建筑地点冰冻深度-0.5m。 表1-1 建筑地层一览表 序号岩土 深度 土层 深度 (m) 厚度 范围 (m) 地基土 承载力 (kPa) 压缩 模量 (mPa) 1 杂填土0.0—1. 2 1.2 --- ---

2 粉土 1.2—2.0 0.8 200 5.0 3 中粗砂 2.0—4.8 2.8 300 9.5 4 砾砂4.8—15. 10.2 350 21.0 1.2 建筑设计任务及要求 一、基本要求: 满足建筑功能要求,根据已有的设计规范,遵循建筑设计适用、经济合理、技术先进、造型美观的原则,对建筑方案分析其合理性,绘制建筑施工图。 二、规定绘制的建筑施工图为: 1、底层、标准层及顶层平面图:比例 1:150(图1-1) 2、主要立面图:比例 1:150(图1-2,图1-3) 3、屋面排水布置图:比例 1:150 4、剖面图:比例 1:150 5、墙身大样及节点详图:比例 1:100及1:10

榀框架计算书

一、设计资料 1、工程概况 上海杨浦科技园区活动中心建筑与结构设计,采用现浇混凝土 框架结构,主体结构为五层,一至五层建筑物层高分别为5m、4m、4m、3m、3m。建筑为上人屋面,楼顶有突出的小房间,层 高为3m。建筑面积约为 m2。±相当于绝对标高,室内外高差 为450mm。 2、基本参数 本设计安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,设计基本地震加速度为,设计地震分组为一组,抗震等级为三级,轴压 比限值取。地面粗糙类别为C类,基本风压为 m2,基本雪压 为m2, 本设计均采用混凝土强度C40: f c=/mm2,f t=mm2, f tk=/mm2,普通钢筋强度采用HRB 400:f y=360N/mm2,f yk=400N /m m2。 二、结构布置和计算简图 结构平面布置图 框架梁柱截面尺寸确定 主梁跨度为l0= ,h=(1/15~1/10)l0=560~840mm 取

h=700mm,b=(1/3~1/2)h=233~350mm 取b=350mm,中间各梁调整b=300mm。 后经计算周期比不满足要求,边梁调整为h=900mm,中间各梁调整为h=800mm。 次梁跨度为l0=8m ,h=(1/18~1/12)l0=444~667mm 取h=500mm ,b=(1/3~1/2)h=167~250mm 取b=200mm 框架柱采用矩形柱,底层层高为H=5m,b=(1/15~1/10)H=333~500mm 取b=450mm,h=(1~2)b=450~900mm 取h=450mm 后经验算轴压比不合格,柱尺寸调整为700mm700mm。 结构计算简图 注(图中数字为线刚度,单位:10-3E C) AB跨梁=DE跨梁:i=2E C1/3/= BC跨梁=CD跨梁:i=2E C1/3/8= 四五层柱:i=E C1/3/3=610-3E C 二三层柱:i=E C1/3/4= 底层柱:i=E C1/3/= 三、荷载计算 1、恒荷载计算 (1)屋面框架梁线荷载标准值

框架结构设计计算书

第一章绪论 第一节工程概况 一、工程设计总概况: 1.规模:本工程是一栋四层钢筋混凝土框架结构教学楼,使用年限为50年, 抗震设防烈度为8度; 建筑面积约3000㎡, 建筑平面的横轴轴距为6.5m 和2.5m,纵轴轴距为4.5m ;框架梁、柱、板为现浇;内、外墙体材料为混凝土空心砌块, 外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料, 内墙装修喷涂乳胶漆, 教室内地面房间采用水磨石地面, 教室房间墙面主要采用石棉吸音板, 门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.结构形式:钢筋混凝土四层框架结构。 1.气象、水文、地质资料: 1气象资料 A.基本风压值:0.35kN/㎡, A.基本雪压值:0.25kN/㎡。 B.冻土深度:最大冻土深度为1.2m; C.室外气温:年平均气温最底-10℃,年平均气温最高40℃; 2水文地质条件 A.土层分布见图1-1,地表下黄土分布约15m ,垂直水平分布较均匀,可塑 状态,中等压缩性,弱湿陷性,属Ⅰ级非自重湿陷性黄土地基。地基承载力特征 值fak=120kN/㎡。

B.抗震设防等级8度,设计基本地震加速度值为0.20g ,地震设计分组为第 一组,场地类别为Ⅱ类。 C.常年地下水位位于地表下8m ,地质对水泥具有硫酸盐侵蚀性。 D.采用独立基础, 考虑到经济方面的因素, 在地质条件允许的条件下, 独立基础的挖土方量是最为经济的,而且基础本身的用钢量及人工费用也是最低的, 整体性好, 抗不均匀沉降的能力强。因此独立基础在很多中低层的建筑中应用较多。 二、设计参数: (一根据《建筑结构设计统一标准》本工程为一般的建筑物,破坏后果严 重,故建筑结构的安全等级为二级。 (二建筑结构设计使用年限为50年, 耐久等级二级(年,耐火等级二级, 屋面防水Ⅱ级。 (三建筑抗震烈度为8度,应进行必要的抗震措施。 (四设防类别丙类。 (五本工程高度为15.3m ,框架抗震等级根据GB50223-2008《建筑工程 抗震设防分类标准》,幼儿园、小学、中学教学楼建筑结构高度不超过24m 的混 凝土框架的抗震等级为二级。 (六地基基础采用柱下独立基础。 图1-1 土层分布 第二章结构选型和结构布置 第一节结构设计

(完整版)混凝土框架结构毕业课程设计

温州大学瓯江学院WENZHOU UNIVERSITY OUJIANG COLLEGE 《混凝土结构课程设计(二)》 专业:土木工程 班级:08土木工程本一 姓名:王超 学号: 指导教师:张茂雨 日期:2011年6月10号 混凝土框架结构课程设计

一.设计资料 某三层工业厂房,采用框架结构体系。框架混凝土柱截面尺寸边柱为500mm×500mm,中柱600mm×600mm。楼盖为现浇钢筋混凝楼盖,其平面如图所示。(图示范围内不考虑楼梯间)。厂房层高分别为4.5,4.2,4.2米。地面粗糙度类别为B类。(L1=8100,L2=6600) 1. 楼面构造层做法:20mm厚水泥砂浆地面,钢筋砼现浇板,15mm厚石灰砂浆 刷。 2.可变荷载:楼面屋面标准值取5.0KN m2,活荷载分项系数1.3。 3.永久荷载:包括梁、板及构造层自重。钢筋砼容重25 KN m3,水泥砂浆容重 20KN m3,石灰砂浆容重17KN m3,分项系数为1.2。 材料选用:

混凝土采用C20(f c=9.6Nmm2,f t=1.10Nmm2)。 钢筋柱、梁受力筋采用Ⅱ级钢筋(f y=300 Nmm2),板内及梁内其它钢筋采用Ⅰ级(f y=210 Nmm2) 二.框架梁及柱子的线刚度计算 取①轴上的一榀框架作为计算简图,如图所示。 梁、柱混凝土强度等级为C20,E c =2.55×104Nmm2=25.5×106KNm2。框架梁惯性矩增大系数:边框架取1.5,中框架取2.0。 中框架梁的线刚度: i b 1=α b EI b l=2.0××25.5×106×0.3×0.736.6=66.28×103KN·m2 边框架梁的刚度: i b 2α b EI b l=1.5××25.5×106×0.3×0.736.6=49.70×103KN·m2

框架结构课程设计计算书

2 .计算书 某大学7层学生宿舍楼,采用钢筋混凝土框架结构,没有抗震设防要求,设计年限为50年,试设计该结构(限于篇幅,本例仅介绍 轴框架结构的设计)。 2.1设计资料 7层钢筋混凝土框架结构学生宿舍,设计使用年限为50年,其建筑平面图和剖面图分别如图1-1、图1-2所示,L 1=6m ,H 1=4.5m 。 (1)设计标高:室内设计标高土0.000相当于绝对标高4.400m ,室内外高差600mm 。 (2)墙身做法:墙体采用灰砂砖,重度γ=18kN/m 3 ,外墙贴瓷砖,墙面重0.5kN/㎡,内 墙面采用水泥粉刷,墙面重0.36kN/㎡。 (3)楼面做法:楼面构造层的恒载标准值为1.56kN/㎡;楼面活荷载标准值为2.5kN/㎡。 (4)屋面做法:屋面采用柔性防水,屋面构造层的恒载标准值为3.24 kN/㎡;屋面为上人屋面,活荷载标准值为2.0kN/㎡。 (5)门窗做法:木框玻璃窗重0.3kN/㎡,木门重0.2kN/㎡。 (6)地质资料:位于某城市的郊区,底层为食堂,层高4.5m ,2~7层位学生宿舍。 (7)基本风压:4.00=ω 2 m kN 。 (8)材料选择:混凝土强度等级C35,钢筋级别HRB400和HPB300。 图1-1 建筑平面图 2.2 结构布置及结构计算简图的确定

结构平面布置如图2-1所示。各梁柱截面尺寸确定如下: 图2-1 结构平面布置图 边跨(AB 、CD 跨)梁: mm l l h )1000~7.666(8000121 )121~81(=?==, 取mm h 1000=;h b ) 3 1 ~21(=,取 mm b 400=。 边柱和中柱(A 轴、B 轴、C 轴)连系梁:取mm mm h b 500250?=?;中柱截面均为mm mm h b 600500?=?,边柱截面均为mm mm h b 500450?=?现浇楼板厚mm 120。 结构计算简图如图3-59所示根 据地质资料,确定基础顶面标高为mm 1500-,由此求得底层层高为 mm 5.6。 各梁柱构件的线刚度经计算后列于图2-2。其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取02I I =(0I 为考虑楼板翼缘作用的梁截面 惯性矩)。 图 2-2 结构计算简图:单位;×10-3E (m 3)

毕业设计框架结构设计计算书

结构设计计算书 一.设计概况 1.建设项目名称:星海国际花园住宅楼(B 栋) 2.建设地点:深圳市某地 3.设计资料: 3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表面为平均厚度0.5m 左右的杂填土,以下为1.0m 左右的淤泥质粘土,承载力的特征值为80 kN/m 2 ,再下面为较厚的 垂直及水平分布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m 2 ,可作为天然地基持力层。 地下水位距地表最低为-0.8m,对建筑物基础无影响。 3.2.气象资料: 全年主导风向:偏南风 夏季主导风向:东南风 冬季主导风向:北偏西风 常年降雨量为:1283.70mm 基本风压为:0.36kN/m 2 (B 类场地) 基本雪压为:0.20kN/m 2 3.3.抗震设防要求:七度二级设防 3.4.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于绝对标高31.45m 。 二.结构计算书 1.结构布置方案及结构选型 1.1.结构承重方案选择 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图。 1.2.主要构件选型及尺寸初步估算 1.2.1. 主要构件选型 (1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构 (2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块 (3)墙体厚度:外墙:250mm ,内墙:200mm (4)基础采用:柱下独立基础 1.2.2. 梁﹑柱截面尺寸估算 (1) 主要承重框架: 因为梁的跨度较接近(4500mm ﹑4200mm ),可取跨度较大者进行计算. 取L=4500mm h=(1/8~1/12)L=562.5mm~375mm 取h=450mm. 447.94504260>==h l n ==h b )31~21(225mm~150mm 取b=250mm 满足b>200mm 且b 500/2=250mm 故主要框架梁初选截面尺寸为:b ×h=250mm ×450mm (2) 次要承重框架: 取L=3900mm h=(1/12~1/15)L=325mm~260mm 取h=400mm 415.74003660>==h l n ==h b )3 1~21(200mm~133mm 取b=250mm 故次要框架梁初选截面尺寸为:b ×h=250mm ×400mm (3)楼面连续梁

相关文档
相关文档 最新文档