1进行全面的高压瞬态等电位连接

对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。这样连接处理之后,当遭到雷击时,变压器所有金属部位电位瞬时同升同降,其相互间在理论上没有雷电流流动,因而变压器不会被雷电损坏。实际上,用高压、低压避雷器实施了高压瞬态等电位连接后的变压器,在遇到雷击时,所接部位之间因避雷器的启动时刻和启动电压存在差别,再加上连接导体阻抗的存在,其所形成的高压瞬态等电位也只是相对的。不过,其电位差非常小,不至于构成对变压器造成损坏或严重损坏。目前,在变压器的高压侧和低压侧安装避雷器以达到全面的高压瞬态等电位连接,是保证变压器防雷安全最

简单、最有效的方法。

2高压架空线路防雷措施

变压器高压架空线路可采用的防雷措施主要有:在野外沿高压线全线架设避雷线,或架空转埋地15m以上接入变压器均可使侵入变压器高压侧的雷电波强度大大降低。

3低压架空线防雷措施

低压架空线一般架设在10kv高压线下,不易受到直接雷击,但是单独在野外架设的低压线也易受到直接雷击。当前,单独架设的低压架空线都是四线平行架设,均无避雷线。低压架空线防雷措施主要有:将低压线上中性线架设于电杆顶端上作避雷接闪线,多杆重复接地;三条相线在其下横担上平行,架设处在中线的防雷保护空间之内,避免或减少低压相线受到闪击,保护变压器和终端用户设施。

4设置良好的接地线

变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变

压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端用户的危害。要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。

云博创意设计

MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

防雷避雷安全措施范本

整体解决方案系列 防雷避雷安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-83641 防雷避雷安全措施 Lightning and lightning protection measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 本工程位于西峡海城冶金材料有限公司院内,临古城路南段东侧。本工程地下一层,地上十六层,总建筑面积为17491m2,其中地下一层建筑面积12014m2,建筑高度54.400m。框架剪力结构,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为一级,非抗震,建筑耐久年限为50年。 二、编制依据, 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 三、组织机构及职责 组长:徐云沛(项目经理)对施工现场的安全工作负总责。 副组长:杨武芹(项目副经理)对施工现场的安全工作进行管理。

专职安全员胡忠臣负责监督检查各项安全方案的实施、安全法规的执行情况,落实整改情况,并进行现场安全教育。参与各类安全方案的编制。 电工:负责每天对各个接地极进行检查,发现问题进行修理,并做好电工巡视记录。 材料员:杨勇负责防雷、避雷器材的采购和验收。 四、防雷安全措施 避雷针选用:¢25的镀锌圆钢管制作,长度为1.5米。 引下线选用:16MM2的铜芯导线。 接地极:选用建筑物自身接地装置。 1、外脚手架避雷防雷 按照滚雪球法单支避雷针(接闪器)的保护范围方法确定。 施工采用落地式悬挑式双排脚手架,建筑物的四角及中部设置直径25MM,壁厚为3MM,长度为1.5米的镀锌钢管避雷针,并将脚手架最上层纵横向钢管进行紧密连接,用16MM2的铜导线与建筑物自身的接地极相连。接地电阻不得大于10欧姆。

变电站的防雷措施实用版

YF-ED-J6241 可按资料类型定义编号 变电站的防雷措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站的防雷措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站 发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电 网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十 分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一 是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线 路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电 波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵 入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分 重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击

雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110 kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的架构上,因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。 变电站对雷电侵入波的防护。变电站对侵入波防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器或保护间隙。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻,目前,FS系列阀型避雷

变压器如何防雷

变压器如何防雷 雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和 实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过 电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1、正反变换过电压 1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd 在接地电阻Rjd 上产生压降。这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。同时,这个电压通过高低压绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“正变换”过电压。 1.2 反变换过电压当高压侧线路遭受雷击时,雷电流通过高压侧避雷器放电入地,接地电流Ijd 在接地电阻Rjd 上产生压降。这个压降作用在低压侧中性点上,而低压侧出线此时相当于经电阻接地,因此,电压绝大部分加在低压绕组上了。又经电磁感应,这个压降以变比升高至高压侧,并叠加于高压绕组的相电压上,致使高压绕组出现过电压而导致击穿事故。这种由于高压侧遭受雷击,作用于低压侧,通过电磁感应又变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“反变换过电压”。 2、变压器不同接线对正反变换过电压的影响 2.1Yznil接线。当低压侧线路落雷时,雷电流进入低压侧的两个半绕组”中,大小相等,方向相反,在每 个铁心柱上的磁通正好互相抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。在高压侧线路落雷时,实际上由于变压器结构和漏磁等原因引起磁路不对称,因而磁通不可能完全抵消,正反变换过电压仍然存在,但是较小,可认为有较好的防雷作用。 2.2Yyn0 接线

建筑施工现场防雷措施2

商住楼防避雷安全措施 一、工程概况 本工程位于市大道与路交叉口,由市建筑设计资质等级:甲级,建设单位为万家园房地产开发,监理单位为卓越监理公司,项目名称为万家园桂花城 #楼,为短肢剪力墙结构。工程耐火等级为二级,火灾危险性为轻危险级,抗震设防烈度为七度,抗震设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为三类。建筑合理使用年限为50年。屋面防水等级为二级。 1#楼建筑面积37143.84平方米,建筑总高度79.35米,地上二十二和二十五层,地下室一层,以上各层均为住宅。地下室层高 3.4米,各层均为 2.9米。设有电梯和上下步行楼梯各三个。 本工程使用工程机械设备有塔吊、型钢悬挑防护架脚手架、搅拌站、闪光对焊机、截断机、成型机、搅拌机等。 根据施工组织设计编制此施工方案。 二、编制依据 1.建筑物防雷设计规 GB50057-2002 2.建筑施工安全检查标准 JGJ59-1999 3.建筑工程施工现场供电安全规程 GB50194-93 4.施工现场临时用电安全技术规 JGJ46-205 5.建筑施工高处作业安全技术规 JGJ80-91 6.龙门架及井架物料提升机安全技术规 JGJ88-92 7. 建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规 JGJ130-2001

8. 施工现场临时用电安全技术规 JGJ46-88 三、防避雷安全措施 1、塔吊避雷措施 主体施工期间,施工现场安装二台QTZ50塔吊,塔吊高度超过施工作业面8m以上,能够保证施工场地的避雷要求。塔吊自身设置在顶部及大臂端部的避雷针,避雷针采用Φ12的镀锌钢筋制作,长度为1.2m,避雷引下线采用Φ8㎜钢筋与本建筑物的基础筏板钢筋焊接,接地电阻值应小于30Ω,塔吊避雷措施的是由设备供应分公司负责进行 2、型钢悬挑防护架脚手架避雷防雷: 该工程主体施工外防护及外装修脚手架采用脚手架下四层为普通双排钢管脚手架,上部脚手架为双排悬挑脚手架。主体施工时与主体进度同步搭设,高于施工作业面 1.8m。每上一层脚手架最上一层立管和大横杆,不刷漆,做为避雷网,底部与主体钢筋进行焊接,形成避雷网络,引下线采用16mm2的铜芯导线与该工程的自身避雷接地极相连。当双排悬挑脚手架拆除后,建筑物屋面上按照设计图纸要求设置永久性避雷网。接地极不超过50m应有一处。脚手架最高点与避雷网可靠连接。连接点不少于6处 3、接地线与接地极采用采用Φ8㎜钢筋与本建筑物的基础筏板接地极焊接时,焊接点长度为50㎜。当引下线为16mm2的铜芯导线时采用螺栓连接,应将接触表面的油漆及氧化层清除,露出金属光泽,并涂中性凡士林,加设弹簧垫圈,接触面不小于接地线截面积的4倍。。埋设接地极时,应将新填土夯实。接地板不得设置在蒸气管道或烟囱风道附近经常受热的土层,位于地下水以上的砖石,焦碴或砂子均不得埋设接地板。 4、接地极的位置应选择在施工人员不易到达的地方,避免和减少跨步电压的危害,防止接地线遭受机械伤害的损伤,接地极与其它金属物体或电缆应保持3m的距离,以免发生击穿造成伤害。 5、接地装置完成后,要用电阻表测定电阻是否符合要求。接地板的位置,

接地与防雷安全技术措施

接地与防雷安全技术措施 1) 备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图16—1)。 图16一l专用变压器供电时TN—S接零保护系统示意 1-工作接地 2-PE线重复接地 3-电气设备金属外壳 (正常不带电的外露可导电部分)Ll、L2、D一相线N-工作零线 PE-保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器 (兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)T-变压器 2) 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN—S接零保护系统(图16—2)。 3) 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 4) 在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。 5) 使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为

50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。 T一变压器 图16—2三相四线供电时局部TN—S接零保护系统保护零线引出示意 1-NPE线重复接地2-PE线重复接地L1、L2、L3一相线 N-工作零线PE一保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器) 6) 施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 7) 接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,并应符合表16—5的规定,接地电阻值在四季中均应符合JGJ46—2005规范中第5.3节的要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。 表16—5接地装置的季节系数y值

变压器防雷技术

编号:AQ-CS-03756 ( 安全常识) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器防雷技术 Lightning protection technology of transformer

变压器防雷技术 备注:安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态,安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1正反变换过电压 1.1正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。同时,这个电压通过高低压绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“正变换”

过电压。 1.2反变换过电压当高压侧线路遭受雷击时,雷电流通过高压侧避雷器放电入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。 2变压器不同接线对正反变换过电压的影响 2.1Yzn11接线。当低压侧线路落雷时,雷电流进入低压侧的两个“半绕组”中,大小相等,方向相反,在每个铁心柱上的磁通正好互相抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。在高压侧线路落雷时,实际上由于变压器结构和漏磁等原因引起磁路不对称,因而磁通不可能完全抵消,正反变换过电压仍然存在,但是较小,可认为有较好的防雷作用。

钢脚手架防电及避雷安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 钢脚手架防电及避雷安全 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2311-87 钢脚手架防电及避雷安全措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、钢脚手架(钢井架、钢龙门架、钢独杆提升架等)不得搭接在距35千伏以上的高压线路4.5米以内地区和距离1~10千伏高压线路3米以内地区。钢脚手架在架设和使用期间,要严防与带电体接触。在钢脚手架上施工的电焊机、混凝土振动器等应放在干燥木板上,经过钢脚手架的电线要严格检查并采取安全措施。电焊机、振动器外壳要采取接地或接零保护措施。夜间施工操作的照明用电线通过钢脚手架时,应使用不超过12伏的低电压电源。 二、钢脚手架需要穿过或靠近380伏以内的电力线路,距离2米以内的,在架设和使用期间应断电或拆除,如不能拆除时,应采取下列防电措施:

(1)对电线和钢脚手架进行绝缘包扎,并将包扎好的电线与包扎好的钢脚手架通过绝缘物绑扎牢固,以免晃动摩擦。 (2)钢脚手架采取接地处理,如电力线路垂直穿过或靠近钢脚手架时,应将电力线路周围至少2米以内的钢脚手架水平连接,并将线路下方的钢脚手架垂直连接进行接地;如电力线路和钢脚手架平行靠近时,应将靠近的一段钢脚手架在水平方向连接,并在每隔25米处进行一次重复接地。 (3)搭设在旷野、山坡上的钢脚手架以及钢井架、钢龙门架、钢独杆提升架等垂直运输架,在雷击区域或雷雨季节时,应设避雷装置。 (4)避雷针可用直径25~32mm,壁厚不小于3mm的镀锌钢管或直径不小于12mm的镀锌钢筋制成,分设在房屋四角的脚手架立杆上,高度不小于1米,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。

变压器防雷保护措施

变压器防雷保护措施 摘要防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器安全运行,有必要对配电变压器防雷保护措施逐一分析,从而有选择性的采取适当的防雷保护措施。本文介绍了配电变压器防雷保护措施的应用,可以提高配电变压器防雷水平的效果。 关键词变压器;防雷措施;分析 1 变压器的防雷保护出现的问题 1)避雷器接地电阻偏高。由于避雷器接地电阻偏高,所以当雷电流流经接地电阻时,导致变压器外壳电压增高,当其超过一定数量时就会引起变压器绝缘击穿损坏。 2)避雷器损坏后未能及时检修。造成配电变压器实际没有防雷保护。因而当雷电波再次侵入时易导致配电变压器损坏。 3)避雷器引下线截面不符合规定。若采用截面小于规定的铝绞线,雷击时接地引下线被烧断,使雷电流不能泄入大地。有的接地接不牢固,避雷器动作时将连接处烧坏,也不能起泄放雷电流的作用。 4)避雷器引下线过长。对单杆配电变压器台来说,其避雷器接地端离变压器外壳和接地点一般有7m左右长的引下线,电感可达11.7uH~16.7uH,在某一陡度雷电流通过时,接地引下线的压降与避雷器的残压迭加在一起作用在变压器的绝缘上,有可能破坏变压器的 绝缘。 2 配电变压器防雷保护措施 1)在变压器高压侧装设避雷器。根据SDJ7-79《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:“变压器的高压侧一般应采用避雷器保护,避雷器的接地线和变压器低压侧的中性点以及变压器的金属外壳三点应连接在一起接地。”这也是部颁DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》推荐的防雷措施。 然而,大量研究和运行经验均表明,仅在高压侧采用避雷器保护时,在雷电波作用下仍有损坏现象。一般地区年损坏率为1% ,在多雷区可达5%左右,个别100雷暴日的雷电活动特殊强烈地区,年损坏率高达50%左右。究其主要原因,乃是雷电波侵入变压器高压侧绕组所引起的正、逆变换过电压造成的。正、逆变换过电压产生的机理如下:①逆变换过电压。即当3kV~10kV侧侵入雷电波,引起避雷器动作时,在接地电阻上流过大量的冲击电流,产生压降,这个压降作用在低压绕组的中性点上,使中性点电位升高,当低压线路比较长时,低压线路

防雷击安全保障措施

编号:SM-ZD-56436 防雷击安全保障措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防雷击安全保障措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 根据地铁施工的特性,本工程中有临时电力系统,在使用过程中容易发生雷击事故,是使用过程中的安全隐患之一,为确工安全,特制定安全技术措施如下: 1.在下列电力系统部位,均需按要求做保护接地或工作接地,防止出现雷击现象。 ①电机及其电器的金属外壳及金属底座部位; ②电气装置(设备)的传动装置; ③配电、控制、保护用的盘、台、箱的框架; ④电线杆上的变压器等配电设备。 ⑤电力系统配电线间的电压在380V及以下的三相四线制配线路的中性线应直接接地。 ⑥起重机具设备的滑触线支架(高出3.5m) 2.在中性点直接接地的配电线路中,所有用电设备的金属外壳应做接地保护。中性点不直接接地的配电线路中,所

防雷施工技术交底

技术交底记录 工程名称和健云谷厂区交底日期2017年3月2日 施工单位深圳市华兴建安工程有限公司分部分项名称防雷施工作业 施工班组施工部位 交底内容: 一、施工准备 1、施工所需材料已备齐,符合图纸技术要求(镀锌扁钢、镀锌圆钢、圆钢、镀锌钢管、电焊条等符合设计要求)有产品合格证; 2、施工用设备可靠,已备齐,常用电工工具、钢锯、电焊工具等; 3、现场已达施工条件,场地、照明、其它专业的进度都满足施工要求; 4、图纸、相关技术资料已经熟悉; 5、施工人员通过岗前培训,完成相关安全教育,特种作业人员持证上岗; 二、施工操作工艺 工艺流程 接地体安装→接地干线安装→等电位支干线连接→均压环、幕墙接地 →避雷网、避雷带安装 1、接地体安装: 本工程接地极由桩基、地梁的主筋构成,接地极施工时,基础的钢筋与地梁的钢筋采用不小于φ12圆钢跨接,采用双面焊,焊缝长度≥6D,柱与柱、柱与梁、柱与桩基础之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。按设计图纸找出设置引下线的柱子,选择两根对角钢筋做外引下线(不小于φ16),将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础底板地梁两底主筋、承台桩基础两根主筋(主筋均不小于φ16)做可靠连接,焊接完成后及时清理药皮,并将柱内引下线、底板接地体主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。及时进行隐检,并做好隐检记录。 基础桩主筋 作接地体的地梁二根面筋 ф12圆钢跨接 双面焊,焊缝≥6D 地梁钢筋与桩主筋焊接

2、接地干线安装: 一类防雷建筑物引下线间距不大于12米,二类不大于18米,三类不大于25米,本工程为二类防雷,利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18米,均能满足要求。施工时要配合土建钢筋绑扎而焊接,接头处作跨接。按设计图纸找出做为引下线的钢筋位置,确定引下线并与接地体和桩基础的钢筋焊接用油漆

变压器防雷安全措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器防雷安全措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变压器防雷安全措施(新版) 1进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。 2高压架空线路防雷措施 变压器高压架空线路可采用的防雷措施主要有:在野外沿高压线全线架设避雷线,或架空转埋地15m以上接入变压器均可使侵入变压器高压侧的雷电波强度大大降低。 3低压架空线防雷措施 低压架空线一般架设在10kv高压线下,不易受到直接雷击,但是单独在野外架设的低压线也易受到直接雷击。当前,单独架设的低压架空线都是四线平行架设,均无避雷线。低压架空线防雷措施主要有:将低压线上中性线架设于电杆顶端上作避雷接闪线,多杆重复接地;三条相线在其下横担上平行,架设处在中线的防雷保护空间之内,避免或减少低压相线受到闪击,保护变压器和终端用户设施。 4设置良好的接地线 变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变

防雷安全生产管理制度流程

防雷安全生产管理制度 为进一步贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国气象法》、中煤矿建集团《关于加强2018年雷电灾害防御工作的通知》等文件精神,切实加强施工现场雷电防御管理,有效预防雷电引发的事故,减轻雷电灾害可能造成的损失,保护项目财产和员工生命安全。结合项目实际,特制定本制度。 安全培训制度 1、对于电工、金属焊接、切割等作业的操作人员必须进行专门的安全培训,经考核合格后才准许持证上岗。 2、在采用新方法,添设新设备,调换工人工作岗位的时候必须对工人进行新操作方法和新工作岗位的安全教育。 3、建立安全活动日和班前班后安全例会制度,对职工进行经常的安全教育,并且结合文化生活,进行各种安全生产的宣传活动。 4、经常对职工进行用电、防雷、消防知识教育,使职工能熟练掌握所用器材的使用。 自检巡查制度 为了贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针政策,加强防雷装置的安全监察力度,保障施工现场安全,特制定本制度: 1、防雷操作人员,必须持证上岗。 2、操作人员负责施工现场电气、仪表、配电设施,通排风装置及建筑物的巡查管理,使其处于完好状态。 3、操作人员负责配电室的安全装置,变压器、避雷装置及用电设备上的负荷行程限制装置等的巡查管理工作。 4、认真执行交接班制度,做到班前讲安全,班中查安全,班后总结安全。 5、防雷操作人员,对设备安全运行负责管理,并做好记录。 6、每天深入作业施工现场检查、及时整改事故隐患,积极督促有关人员做好防雷设备安全装置的维护保养工作,使其处于完好状态。 7、严格劳动纪律和工艺操作,制止违章违纪行为。消除用电过程中的各种不安全因素,防止事故的发生。 事故报告制度 ??1、严格执行国家有关防雷安全设备管理的法规政策,按规定程序投入使用,并定期进行检测、维护、保养,保证安全可靠。

变压器防雷安全措施

变压器防雷安全措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变压器防雷安全措施1进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。目前,在变压器的高压侧和低压侧安装避雷器以达到全面的高压瞬态等电位连接,是保证变压器防雷安全最简单、最有效的方法。变压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端用户的危害。要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。

变压器如何防雷

变压器如何防雷 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变压器如何防雷雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1、正反变换过电压 1.1正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。又经电磁感应,这个压降以变比升高至高

压侧,并叠加于高压绕组的相电压上,致使高压绕组出现过电压而导致击穿事故。这种由于高压侧遭受雷击,作用于低压侧,通过电磁感应又变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“反变换过电压”。 2、变压器不同接线对正反变换过电压的影响 2.1Yzn11接线。当低压侧线路落雷时,雷电流进入低压侧的两个“半绕组”中,大小相等,方向相反,在每个铁心柱上的磁通正好互相抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。在高压侧线路落雷时,实际上由于变压器结构和漏磁等原因引起磁路不对称,因而磁通不可能完全抵消,正反变换过电压仍然存在,但是较小,可认为有较好的防雷作用。 2.2Yyn0接线 这种接法的变压器是我国的一种标准接线。它有很多优点:①正常时能保持各相电压不变,同时能提供380/220V两种不同的电压以满足用户要求;②发生单相接地短路时,可避免另两相电压的升高;③可避免高压窜入低压侧的危险。因此,配电网中几乎所有配变均采用此种接法。 3、Yyn0接线配变的防雷保护

防雷与接地工-安全技术交底 - 制度大全

防雷与接地工:安全技术交底-制度大全 防雷与接地工:安全技术交底之相关制度和职责,一、施工准备(一)作业条件1、接地体安装:(1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。(2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。2、接地干线安装:(1)... 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1) 人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2) 利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 土建抹灰已完成。 (3) 穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1) 各种支架已运到现场。 (2) 结构工作已经完成。 (3) 室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1) 建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2) 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1) 支架安装完毕。 (2) 建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3) 土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 具备调直场地和垂直运输条件。 (3) 接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1) 接地体及引下线必须安装完毕。 (2) 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 (3) 土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具

防雷、避雷安全措施详细版

文件编号:GD/FS-4700 (解决方案范本系列) 防雷、避雷安全措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

防雷、避雷安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况 本工程位于西峡海城冶金材料有限公司院内,临古城路南段东侧。本工程地下一层,地上十六层,总建筑面积为17491 m2,其中地下一层建筑面积12014m2,建筑高度54.400m。框架剪力结构,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为一级,非抗震,建筑耐久年限为50年。 二、编制依据, 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 三、组织机构及职责

组长:徐云沛(项目经理)对施工现场的安全工作负总责。变压器防雷安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7119 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变压器防雷安全措施标 准版本

变压器防雷安全措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。这样连接处理之后,当遭到雷击时,变压器所有金属部位电位瞬时同升同降,其相互间在理论上没有雷电流流动,因而变压器不会被雷电损坏。实际上,用高压、低压避雷器实施了高压瞬态等电位连接后的变压器,在遇到雷击时,所接部位之间因避雷器的启动时刻和启动电压存在差别,再加上连接导体阻抗的存在,其所形成的高

压瞬态等电位也只是相对的。不过,其电位差非常小,不至于构成对变压器造成损坏或严重损坏。目前,在变压器的高压侧和低压侧安装避雷器以达到全面的高压瞬态等电位连接,是保证变压器防雷安全最简单、最有效的方法。 2 高压架空线路防雷措施 变压器高压架空线路可采用的防雷措施主要有:在野外沿高压线全线架设避雷线,或架空转埋地 15m以上接入变压器均可使侵入变压器高压侧的雷电波强度大大降低。 3 低压架空线防雷措施 低压架空线一般架设在10kv高压线下,不易受到直接雷击,但是单独在野外架设的低压线也易受到直接雷击。当前,单独架设的低压架空线都是四线平行架设,均无避雷线。低压架空线防雷措施主要有:

防雷避雷安全措施

防雷避雷安全措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防雷、避雷安全措施一、工程概况 本工程位于西峡海城冶金材料有限公司院内,临古城路南段东侧。施工采用落地式悬挑式双排脚手架,建筑物的四角及中部设置直径 25MM,壁厚为3MM,长度为1.5米的镀锌钢管避雷针,并将脚手架最上层纵横向钢管进行紧密连接,用16MM2的铜导线与建筑物自身的接地极相连。接地电阻不得大于10欧姆。 2、塔吊及物料提升机防避雷 顶端设置避雷针直径为25MM,壁厚为3MM的镀锌钢管,利用架体本身作为引下线,下部设地脚螺栓用16MM2的铜导线与垂直接地上的螺栓连接,垂直接地极采用50×50的角钢,打入土层内2。5米。避雷系统的接地电阻值应小于4欧姆。 3、施工人员防雷避雷: 雷雨天禁止高层室外作业,在建筑物内施工,不要在窗口处逗留,雷雨天不要在塔吊、物料提升机周边停留。 四、避雷装置注意事项: 1、接地线采用直径为16MM2铜芯导线,在脚手架下部连接时应采用两螺栓卡箍,并加设弹簧垫圈,以防松动,保证接触面不小于10CM2。连接进

变压器防雷安全措施详细版

文件编号:GD/FS-9240 (解决方案范本系列) 变压器防雷安全措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

变压器防雷安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。小,不至于构成对变压器造成损坏或严重损坏。低压架空线防雷措施主要有:将低压线上中性线架设于电杆顶端上作避雷接闪线,

防雷安全技术交底

建筑安装工程安全技术交底单 施工单位: 工程名称分部分项名称水电防雷 安全交底内容: 防雷施工安全技术交底 1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 2、电焊时,严格遵守“十不烧”规程操作。 3、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应全可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜线鼻子接牢。 4、每台电焊机应有专用电源开关。开关的保险丝容量,应为该机的 1.5倍,严禁用其他金属丝代替保险丝。 5、电焊时的弧火花点必须与氧气瓶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10米。与易燃物品的距离不少于20米。 6、清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。 7、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 8、焊点周围和下方应采取防火措施,应有接火斗,备有灭火器材,并指定专人防火监护。 9、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落和火灾等事故的安全措施。 10、现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的措施,并应装设相应的消防器材。 11、使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。 12、雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得在露天电焊作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并应穿绝缘鞋。 13、焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。 14、焊机接线压接牢固,一、二次线应使用铜接线鼻子,一次线不得超过5米,二次线不得超过30米,如需超长时应相应增大导线的截面。

施工现场临时用电接地与防雷安全技术措施

施工现场临时用电接地与防雷安全技术措施 一、施工现场必须采用“三相五线制”供电,并必须符合下列要求: 1、施工现场,必须采用TN―S保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。 2、“三相五线制”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。 3、专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求。 4、接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的50%,且不得小于2.5mm2多股绝缘铜芯线。 5、与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线,该芯线在任何情况下不准改变用途。 6、专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流。 7、动力线路可装设短路保护,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。 8、用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。 9、保护、控制线路的开关、熔断器应按线路负荷计算电流的1.3倍选择。 二、生产工人必须遵守下列安全要求: 1、使用移动式用电设备(如振动器、手持式电动工具)的操作者,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 2、电源电缆长的移动式用电设备,必须设专人调整电缆(操作者必须穿绝缘鞋绝缘手套)严禁电缆浸水。电源线严禁直接牵拉,必须打铁索。 三、现场电气人配备及其职责的基本内容: 1、施工现场必须视工作量大小配备足够的持证电工(不少于两名),

电工应持市、地劳动安全监察部门核发的电工证。 2、在驻场电工中,应由项目负责人指定一名责任心强、技术较高的电工为现场电气负责人,电气负责人的职责是负责该现场日常安全用电管理和保管安全用电技术档案。 3、施工现场的一切用电设备的金属外壳必须接零(由专用变压器供电)或接地(由公用变压器供电)保护,现场电工必须熟悉现场的用地施工组织设计,正确安装、维护现场的电气设备。 4、现场电工必须严格遵守操作规程、安装规程、安全规程,维修电气设备时应尽量断开电源,验明单相无电,并在开关的手柄上挂上“严禁合闸、有人工作”的标示牌方能进行工作,未经验电,则应按带电作业的规定进行工作。 5、现场电工不得随意调整自动开关脱扣器的整定电流或开关、熔断器内的熔体规格,对总配电柜、干线、重要的分干线及大型施工机械的配电装置作上述调整时,必须得到电气质安员同意方能进行。 6、现场的一切电气设备必须由持证电工安装、维护,非电工不得私自安装、维修、移动一切电气设备。 7、运行中的漏电开关发生跳闸必须查明原因才能重新合闸送电,发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换。漏电开关应送生产厂或有维修资质的单位修理,严禁现场电工自行维修漏电开关,严禁漏电开关撤出或在失灵状态下运行。 8、一切用电设备必须按一机一闸一漏电开关控制保护的原则安装施工机具,严禁一闸或一漏电开关控制或保护多台用电设备(包括连接电气器具的插座)。 9、严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或电源与下一级供电线路。 10、潮湿场所的灯具安装高度小于2.5m必须使用36V照明电压。 11、现场电工除做好规定的定期检查外,平时必须对电气设备勤巡、勤查,发现事故隐患必须立即消除。对上级发出的安全用电整改通知书必须在规定的期限内彻底整改,严禁电气设备带病运行。