文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地源热泵系统方案

地源热泵系统方案

地源热泵系统方案
地源热泵系统方案

目录

一、项目概况 (1)

二、设计参考标准及规范 (1)

三、设计参数 (1)

1.室外气象参数 (1)

2.室内设计参数 (1)

四、中央空调设计 (2)

1.室内冷热负荷确定 (1)

2.末端系统确定 (2)

3.热泵机房的设计 (2)

4.地埋管设计 (3)

五、初投资分析 (3)

1.机房部分报价表 (3)

2.地埋部分报价表 (4)

3.地暖部分报价表 (4)

4.空调末端部分报价表 (5)

六、运行费用经济性分析 (6)

七、热泵中央空调 (7)

八、地埋管换热器施工工艺 (10)

一、项目概况

该项目为某某地源热泵中央空调工程,建筑分四层,地下一层、地上三层,建筑面积约为1071.3㎡,其中地下179.2㎡,地上892.1㎡,拟采用地源热泵中央空调系统。

二、设计参考标准及规范

三、设计参数

1.室外气象参数

1.室内冷热负荷确定

根据《民用建筑采暖通风与空气调节技术措施》,其空调负荷概算值为:

1)夏季采用风机盘管的形式

地板采暖的全称,低温地板辐射采暖,低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——地暖专用管或发热电缆,把地板加热到表面温度18至32℃,均匀地向室内辐射热量地板采暖而达到采暖效果。与传统的采暖方式相比,可以说有以下几个优势:房间温度分布均匀的采用采暖方式,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。有利于营造健康的室内环境采用散热片取暖。高效节能由于采暖的辐射面大,节省空间。

3.热泵机房的设计

机房设备清单:

每个孔内埋设一个U型地耦管,所有的地耦管通过水平集、分管汇集,通过循环水泵进入热泵机组,形成一个闭式系统。地耦管内充注中间介质水作为冷热载体,中间介质在埋于土壤内部的封闭环路中循环流动,夏季通过土壤热交换器向土壤散热,冬季通过土壤热交换器从土壤中吸热,从而实现与土壤进行热交换的目的。该系统充分利用了地下土壤常年温度保持恒定的特点,是目前所有空调系统当中最节能的系统,也是环保、节能、“零”污染、“零”排放的一种空调系统。

地埋系统包括埋地换热器及附件,循环水泵、定压装置、过滤器、回填材料等设备。地埋管采用DN32规格的专用聚乙烯塑料管材。

孔间距不得小于垂直埋管最大负荷换热时在该区域内形成的温阶扩散直径。

地源热泵中央空调系统地下换热器系统孔间距布置可根据布置的空间的大小及换热负荷值取3-6m。本工程项目孔间距取4m。(施工时应现场可以做相应的调整)。

具体数据如下表:

五、初投资分析

1.机房部分报价表

1)、报价不包括变压器增容费用。

2)、报价不包括机房的土建及基础部分。3)、甲方负责把电源引到我方指定的位置。

2.地埋部分报价表

3.地暖部分报价表

4.空调末端部分报价表

总计报价:人民币 754884元,大写:柒拾伍万肆仟捌佰捌拾肆元整。

注:此报价不含税金。

六、运行费用经济性分析

1. 总工程采暖季运行费用系数比较

下面就相同面积,采用锅炉与地源热泵系统采暖季(为120天,每天12小时),制取相同的热量的各个系数进行比较如下:

注:综合上述数据显示,整个采暖季节用地暖所需费用比用煤所需费用减少了4.45万元。

2. 总工程制冷季运行费用系数比较

下面就相同面积,采用传统空调与地源热泵系统制冷季(为90天,每天12小时),制取相同的冷量的各个系数进行比较如下:

注:综合上述数据显示,整个制冷季节用地源热泵所需费用比传统所需费用减少了0.3万元。综合上述,地源热泵不管是在采暖或者制冷方面费用都具有优势。

七、热泵中央空调

土壤源热泵早已被人们所认识,在建筑物中应用了数十年。土壤源热泵系统是一种领先的空调技术,它可以实现水源热泵系统的诸多优点,并且还能节省相当可观的运行费用。土壤源热泵系统解决了地下水源热泵系统的地下水回灌问题(因为本身并不抽取地下水资源),避免了地下水资源对热泵机组使用的影响和地下水被污染的可能性。土壤源热泵系统占地空间小,并且系统的安装和使用不会改变建筑的外观和结构。土壤源热泵系统是通过导热介质溶液在埋入地下的循环系统中流动,实现与大地之间的热交换的。

地耦管土壤源热泵系统是一个密闭的闭路循环系统,它保持了地下水水源热泵利用大地作为冷热源的优点,同时又不需要抽取地下水作为传热的介质。地耦管土壤源热泵系统从根本上解决了地下水水源热泵的种种弊端,是一种真正可持续发展的建筑节能的新技术,而且还具有适用范围广、运行费用低、节能和环保效益显著等优点。

土壤源热泵系统中的土壤换热器埋管方式可分为:水平式土壤换热器,垂直U型式土

壤换热器,垂直套管式土壤换热器,热井式土壤换热器,直接膨胀式土壤换热器。

1.1 水平式土壤换热

水平地埋管普遍使用在单相运行状态的空调系统中,一般的设计埋管深度在 1.5~3米之间,在只用于采暖时,土壤在整个冬天处于饱和状态,沟的深度一定要深一些。

水平式土壤换热器埋管方式

1.2 垂直U型式土壤换热器

垂直U型式土壤换热器是钻孔将U型管深埋在地下,因此与水平土壤换热器的比较具有使用地面面积小、运行稳定、效率高等优点。

垂直双U型式土壤换热器埋管方式

1.3 垂直套管式土壤换热器

换热器有内套管和外套管的闭路循环系统,水从外套管的上部流入管内,循环时,水沿外套管自上至下的流动,从外套管的底部经内套管上流到顶部出套管。

套管式土壤换热器适合在地下岩石深度较浅钻深孔困难的地表层使用。通过竖埋单管试验,套管式换热器较U型管效率高20~25%。竖埋套管式孔距在2~3m,孔径在150~200mm,外套管直径Ф63~Ф90~Ф120mm,内套管直径Ф25~Ф32mm。

目前在欧洲的瑞典采用较多的套管式土壤换热器,如下图所示:

或地下热交换器土壤源热泵系统。这一闭式系统方式,通过中间介质作为载体,使中间介质在埋于土壤内部的封闭环路中循环流动,从而实现与大地土壤进行热交换的目的。这种换热形式的热泵系统,人们习惯的称为地源热泵。关于热泵系统的更明确的新的定义有待业内权威机构认同。

地耦管土壤换热器流程示意图如下:

热 泵 机 组

土壤换热器

内置式土壤源热泵系统流程示意图

外置式土壤源热泵系统流程示意图

1.5地源热泵(直接膨胀式土壤换热器)

直接膨胀式土壤换热器埋管方式

此系统不采用载冷剂来传递热量,而是将热泵机组的一个换热器(蒸发器、冷凝器)埋入地下土壤中,制冷剂通过此换热器直接换热。

直接膨胀式土壤换热器形式的热泵系统称为地源热泵这是无可非议的。但是,目前人们把地下水水源热泵称为水源热泵;把土壤源热泵称为地源热泵也已经为大家所共识。因此,我们也很自然的将土壤源热泵技术称为地源热泵技术。按照土壤源热泵实际运行工况设计、制造的机组称为地源热泵专用机组

八、 地埋管换热器施工工艺

1、施工工艺流程

2、测量放线工作:

测量放线工作

施工前,由项目经理部有关人员做好测量控制点的交接工作,并按规范进行复测,同时建立测量控制网,确定施工区域放样测量,定出管道中

线及井位置并定出水准点作为整个部位的控制点;每次测量均要闭合,严

格控制闭合误差;在区域内

有障碍物的,清除或搬移施

工场地的障碍物。

3、钻孔

工程钻孔有效埋管深度为

10-120m。

钻孔机械落位时,采取措施将钻头与孔位对中,误差不得大于10mm。

钻孔机械初步落位后,进行钻头垂直度调整。在钻机本体纵横两个方向上

选择两个固定平面,用水平尺和塞尺进行调整钻机水平,保证钻头垂直地

面。钻机水平误差不大于5‰。

施工过程中,钻杆每下进

10m后须进行钻机本体水

平度复核。当误差大于

5‰时,必须进行调整。

以钻杆的实际长度控制

孔深,孔深要达到设计要

求。

4、垂直段放管(下管)

下管是地源热泵工程中关键之一,下管时应采取防

止U型管上浮的措施。在井口处清除坚硬杂物,以

防止下管过程中换热管磨损而导致其耐压等性能下

降,裸露在外面的管子应高出地面1米,同时用胶

带将管口封堵,防止杂物进入地埋管内,做好对U型管的保护。

5、灌浆回填及污泥排放

灌浆时,确保钻孔灌浆密实,

无空腔,否则会降低传热效

果,影响工程质量。灌浆完毕

12小时后进行检查,如未满

进行一次人工补填黄沙,要做

好往复检查,多次回填。

回填料的热工性能好坏直接影响到地下换热器周围温度场的分布和局部换

热量的大小。根据做热响应实验显示的地质条件,确定回填料。

6、管沟开挖及水平管连接回填:

本部分施工部位的的土壤换热器布管方式集管式连接(如图):

本部分各区域内水平管沟深度为1500mm(以开

挖后的地坪计算)。宽度为2000mm,待钻好孔

后,机械清沟槽打井剩余泥浆,然后人工铺设

厚度不小于150mm细沙垫层,细沙垫层铺设好后,进行水平管道的连接,整

个分区环路连接好后进行系统压力试验,试验合格后进行铺设细沙保护层,

细沙的保护层距管顶厚度不小于200mm,沟槽的深度和宽度根据各区水平管

道数量和埋管深度不同调整,

地源热交换器一般宜设置成多个系统接至热泵机房,方便系统检修和调节。

水管坡度应以土壤换热器集分水器为最高点,在无法满足的情况下保持水平

即可。(水平干管坡度宜为0.3%。GB-50366 2005<地源热泵系统工程技术规

范>)

为了防止热短路,水平管道供回水管宜同程铺设,但两PE管之间间距不小

于300mm,在水平沟底铺设100mm的细沙回填层,然后铺设水平管道,水平

管道连接试压合格后,再铺设100mm的黄沙保护层。

铺设黄沙保护层后,重点做好每一管道层上方100mm范围内的回填。管顶以

上100mm范围内,应采用素土回填,剩余部分用原挖出来的垫层土回填,回填到位后,用挖掘机进行压实,严禁回填料中有尖锐物体和大型石块,防止回填过程中使管道受损。

热熔承插连接

(1)管材端口外部宜进行倒角,角度一般不小于30°,且管材表面坡口长度不大于4mm:

(2)测量管件承口长度,并在管材插入端标出插入长度和刮除插入段表皮;(3)管材、管件连接面上的污物应用洁净棉擦净;

(4)dn≥63mm聚乙烯给水管道的热熔承插连接,应采用机械装置的热熔承插连接,并校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上,dn<63mm聚乙烯给水管道的热熔连接,在整圆工具配合下,可采用手动热熔承插连接;

(5)管材插口外表面和管件承口内表面应

使用热熔承插连接工具加热;

(6)加热完毕,待连接件应迅速脱离承插

连接加热工具,检查待连接管件的加热面

熔化的均匀性和是否有损伤。然后用均匀外力将管材插入端插入管件承口内,至管材插入长度标记位置,使其承口端部形成均匀凸缘。

热熔对接连接

(1)两待连接件的连接端应伸出焊机夹具一定自由长度,并校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%;

(2)管材、管件以及管道附件连接面上的污物应使用洁净棉布擦净,并铣削

连接面,使其与轴线垂直;

(3)待连接件的断面应使用热熔对接连接工具加热;

(4)加热完毕,待连接件应迅速脱离加热工具,检查待连接件的加热面熔化的均匀性和是否有损伤。然后,用均匀外力使连接面完全接触,并翻边形成均匀一致的凸缘。

De63以下PE管焊接技术要求:

7、管道试压、冲洗

地埋管换热器与环路集管装配完成后及地埋管换热系统安装完成后对管道

系统进行冲洗。

地埋管的压力试验应符合图纸设计要求和国家现行标准《地源热泵系统工程

技术规范》GB50366-2005的相关规定。

当工作压力≤1.0Mpa时,试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6Mpa;

当工作压力﹥1.0Mpa时,试验压力为工作压力加0.5Mpa。

预制好的垂直U形管插入埋孔前必须进行预加压试验。在试验压力下,稳压

不少于10分钟,压力降不应大于3%,且无渗漏现象。合格后,将垂直U 形管密封,保持其内压在试验压力情况下进行放管操作并完成灌浆。完成灌浆之后稳压10分钟。

埋地垂直U形管与环路集管(水平干管)

格才能回填隐蔽。在试验压力下,稳压不

少于30分钟,压力降不应大于3%,且

无渗漏现象为合格。

环路集管(水平干管)与机房分集水器连接完成后进行第三次水压试验,试

8、地埋管换热器的检验及验收

地埋管换热系统安装过程中,应进行现场检验,并提供检验报告。检验内容应

符合以下规定:

a) 材料进场时进行材料报验;

b) 管材、管件等材料应符合国家现行标准的规定;

c) 钻孔、水平埋管的位置和深度、地埋管的直径、壁厚及长度均应满足设计要

求;

d) 回填料应充实;

e) 水压试验应合格;

地源热泵系统及机房施工方案

新建精伊霍铁路ZH3标站后工程 伊宁东站地源热泵工程 开 工 报 告 XXXXX精伊霍铁路ZH3项目经理部

德州亚太集团地埋管换热系统及机房施工方案 目录 第一章工程概况 第一节工程安装、验收执行规范、标准 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第四节施工平面布置 第二章安装方案 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点 第四节工期保证措施 第五节各工序的协调措施 第六节现场管理及有关协调配合 第三章主要安装方法及技术措施 第一节预留预埋方法和技术措施 第二节风管及部件的安装 第三节空调水管道系统施工方法 第四节空调设备的安装 第五节空调系统调试 第四章劳动力计划 第一节施工力量部署 第二节劳动力供应计划 第三节劳动力管理措施 第四节施工机械设备进场计划 第五节施工机具的管理 第六节材料进场计划 第五章工期、质量保证措施 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点

第四节施工进度计划 第五节工期保证措施 第六节质量目标 第七节质量保证措施 第八节冬、雨季施工措施 第九节现代管理方法 第六章安全、文明保证措施 第一节安全目标 第二节文明施工目标 第三节安全保证措施 第四节文明施工保证措施 第五节施工现场环保措施 第六节消防安全保障措施 第七章成品半成品保护措施 第一节成品保护 第二节管道成品保护 第八章技术服务 第一节运营相关人员的培训计划 第二节维修保养服务 附表 拟投入的主要施工机械设备表 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 劳动力计划表 项目经理简历表 项目技术负责人简历表 项目管理机构配备情况表 项目管理机构配备情况辅助说明资料 施工进度表 第一节工程安装、验收执行规范、标准 1、GB50300—2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

第三章 地源热泵系统的设计及计算.

第三章地源热泵系统的设计及计算 一说到设计,人们往往想到的是工程技术人员的计算和绘图,当然这些都属于设计领域里的工作,而寻找解决问题的途径,也是设计任务之一。设计本身包括寻找解决问题的途径,所以它不限于事先构思,更不排斥实践,而应是思维活动与实践活动的统一。空调设计的任务及目的,就是把现有能效高的设备组织好、使用好、充分发挥它们的作用。 现代空调系统的不断发展使建筑物内的设施日益增多和复杂,这对改善人们的生活和工作环境有着积极作用,但同时也带来了由于系统设计、工程施工和运行管理不当而造成对自然环境和人体健康有害的因素。所以反过来力求解决这些问题就成为一种主要的推动力,促使空调技术更进一步向前发展。目前,建筑节能的重要性越来越引起人们的关注。从建筑设计方面来看,提高隔热保温性能,采用合理的朝向,增设必要的遮阳等可以减少空调负荷,降低能耗。对于确定的空调负荷,提高设备的效率和优化运行过程提供相应的硬件软件,都成为降低能耗的关健。 空调系统的设计一般采用工况设计法,是以夏季和冬季室外空气设计参数为依据的典型工况进行计算,并且是按最不利情况考虑,按照设备的额定工况选择指标。所以,设备选型较大。空调设备经常处于部分负荷状态下运行,必须要求设备在部分负荷运行时也能高效率运行。避免负荷变化了,而设备不能作相应调节,出现大马拉小车的现象;或设备也能调节负荷,但调节性能差,耗能指标落后。

因此,设计的任务就是要用先进的自控技术将空调全工况下的性能调整到最佳程度,这就是所谓的过程设计方法。 一、中央空调设计主要参考以下的规范及标准 1、通用设计规范 1).《采暧通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003(2003 年版)); 2).《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88) 3).《建筑设计防火规范》(GBJ116-87) 4).《高层民用建筑设计防火规范》( GBJ0045-95) 5).《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)2.专用设计规范: 1).《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87) 2).《住宅设计规范》(GB50096-99) 3).《办公建筑设计规范》(JG67-89) 4).〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89) 5).《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93) 6).《地源热泵系统工程技术规范》(JGJ142-2004) 7).《地面辐射供暖技术规范》(GB50366-2005) 8).其它专用设计规范 3.专用设计标准图集: 1).《暖通空调标准图集》 2).《暖通空调设计选用手册》(上、下册)

地源热泵保养及方案(20210123083551)

金豪新能源科技(大连)有限公司 维 保 方 案 书 2015 年10 月 目录 (一)金豪地源热泵产品定期维修保养通知函??????? 3 (二)中央空调维护保养的基本概念????????????? 4 (三)金豪中央空调维保推进的背景????????????? 6 (四)地源热泵机组保养内容?????????????7 (五)主要部件的保养方法及要领??????????????10 (六)远程监控收费标准??????????????11 (七)金豪地源热泵空调运行管理协议????????????12 八)结束语???????????????????????15

(一)金豪地源热泵机组定期维修保养通知函 尊敬的用户: 您好,感谢您一直以来对金豪地源热泵产品的支持与厚爱!为使您的空调机组在使用的过程中保持稳定, 降低故障率,延长机器使用寿命,降低运行成本,我公司特别推出设备有偿维保服务。针对贵方购买金豪产品机组的使用情况及管理需求,制定有偿服务方案,涉及全年的保养费、材料费等;签约后,我单位在用户需求的情况下,24 小时内给予响应。详细内容请关注后续内容。 如果您对我们的有偿维保内容不满意或有不明之处, 需要进一步沟通,请您与我们联系。 联系人: 联系电话: 传真: 金豪企业运行中心顾客服务部 2015年10 月10日 (二)中央空调维护保养的基本概念 1、维护保养的必要性 中央空调系统运行管理是现代企业设施管理的一个主要组成部分,中央空调系统担负着创造和维持舒适的或满足某些特定要求的室内空气环境重任,如果其运行不好,不仅会造成空调效果不好还会出现耗能大,设备故障多等问题。 在我国,民用建筑的中央空调系统主要有冷热源、空气处理装置、管道系统、末端装置和控制系统组成,一般用于有大面积空调要求的场所,如写字楼、星级酒店、影剧院、会展中心大型商场、大型餐饮和娱乐场所等。这些地方采用空调的主要目的是为了满足人们对室内空气环境的舒适要求。因此,舒适性中央空调系统的主要服务对象是人,我们维保工作的首要任务是以人为本,确保室内空气环境的要求。 其次,我国的中央空调主要以电力驱动为主,而且运行时间长,耗电量大。统计资料表明:中央空调的用电量一般占整个建筑业用电量的1/4~1/3,因此在满足使用要求的前提下,降低中央空调的运行费用也是企业物业管理的一个主要任务,他既涉及到经济效益问题,又包含专业技术问题。

最新地源热泵系统调试方案

青岛城市阳光花园项目水源热泵工程系统 调试方案 2013年1月3日 水源热泵系统调试方案

一、工程概况 青岛城市阳光花园水源热泵供热机房工程已按施工图纸全部安装完成,现着手进行空调制冷系统的运行。 二、进行前的准备工作 系统在安装完毕,冲洗试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。 2.1 检查系统内说有设备和管道是否安装完成,管道试压安全阀调试校核应合格。 2.2末端设备应安装到位,各部件安装完成。 2.3 地暖分配器检查是否有配件掉落及漏水现象 2.4 排水沟内清扫干净 三、运行技术措施 (一)热泵机组: 1、运行前的检查: 热泵机组运行前配合热泵机组制造商的技术人员进行全面的检查。 2、机组电气控制系统的调试: 机组电气系统的调试,以厂方的技术人员为主,我方全面配合,在厂家的指挥下进行。 3、机组的运行: 机组的运行以厂方技术人员为主,在厂方技术人员的指挥下,按

照厂方的要求进行操作,机组启动前,应先启动井水和地暖水循环系统,只有井水和地暖水循环系统运行正常后,才能启动热泵机组。 4、机组的调试: 机组调试工作完全由厂方技术人员负责,我方积极配合。 5、运行前,打开制冷情况下需要打开的所有阀门。 6、运行前,检查冷却水管路是否全部安装完成,阀门方向是否正确。 7、排水沟清扫完成,并经过检查,排放流畅。 (二)水泵调试 1、机械部分检查: a)检查安装型号是否正确 b)清洁泵组四周确保无阻碍物 c)检查泵流体方向是否正确 d)检查泵体螺丝及泵固定螺丝必须连接牢固 e)用手转动叶轮需要正常 f)水泵与马达联轴器同心度要调正 g)检查减震器水平是否达到规范及确保自由摇动 2、电气部分检查: a)检查马达安装型号是否正确 b)检查启动继电器及电流过载器型号是否正确 c)检查总断路开关型号及电流是否满足马达满载要求 d)启动盘进出接线是否正确

地源热泵系统施工方案

地源热泵系统施工方案 1、施工准备 1.1、技术准备 (1)根据业主和监理工程师进场时间的要求,提前5日在监理工程师的主持下,与业主协调将临时用电、用水接入施工现场,迅速组织施工人员和施工机具进场,建立后勤保障。 (2)组织设计人员、施工人员参加图纸会审,根据施工现场和业主的要求完善设计图纸。 (3)要求严格按图纸施工,详细阅读设备、机具使用说明等有关资料,掌握其技术要求,各项工程要求做出施工方案及措施,并报公司工程部审批。 (4)做好施工班组的质量、安全、技术交底工作。 (5)做好设备的清点交接工作。 (6)熟悉现场,规划总平面布置,编制施工组织设计及施工方案、开工报告送业主审批。 1.2、临时设施准备 (1)工作场地:工程施工临时设施在施工现场内,设材料仓库、产品预制区、半成品、成品摆放区,办公区和生活区根据业主要求另行设置。减少++噪音影响,噪音大的施工作业尽量远离办公区、住宅区。 (2)材料机具及其配件堆放、加工制作场地设置在临时施工用地内,现场施工布置与土建筑施工总平面布置统一考虑。具体安排有

业主统一协调布置。(施工平面图附后) (3)现场临时用电:业主提供施工现场临时电源,我方提前统计好这个工程施工用电量,并由专用供电回路配电(若提供电源供电不足,考虑凭柴油发电机)。施工用电现场所设有带漏电开关的配电箱,采用三相五线制配电。 2、室内机房施工 2.1、设备安装流程 2.2、空调设备安装方法 (1)设备安装前应开箱检查,设备和电器有无损坏,产品合格证书和技术资料及零、配件是否齐全,并做好设备开箱检查记录。 (2)校对设备地脚螺栓孔尺寸与现浇混凝土基础尺寸是否相符,准备好安装机具。 (3)本工程空调机房设在建筑物地下一层,机组设备吊装孔吊入机房,然后根据现场情况采用导轨安装法、平板安装法、水平牵引法和滚筒移动法等安装方式进行机器设备的水平搬运。 (4)在吊装设备时,索具应挂在底座上或机组安装孔上,不允许吊在设备的螺栓孔或设备轴承体(水泵不能在电机轴上)。起吊时应在吊装重心,应确保吊装设备的承载能力,并防止设备碰撞,特别应避免设备连轴器处、轴加工配合面等的损坏。 (5)混凝土基础采用强度等级C15,应依据设计图纸和设备技

浅谈地源热泵系统的节能运行管理

浅谈地源热泵系统的节能运行管理 王阳阳 摘要:地源热泵是一种可再生的能源利用技术,由于具有高效节能、稳定可靠、无环境污染、维护费用低、使用寿命长等优点,近年来在国内外得到了广泛的推广和应用。针对包神铁路公司沿线地源热泵系统的运行情况进行反复研究和测试,本文客观分析了影响地源热泵系统能耗的主要因素,从这些因素着手,建立一套规范的节能运行管理体系,不仅能够有效避免能源的浪费,促使设备更加高效、稳定运行,而且还为以后热泵系统的节能运行提供了实践经验。 关键词:地源热泵节能运行实践经验 1 地源热泵简介和原理介绍 地源热泵是利用浅层地能进行供热制冷的新型能源利用技术,是热泵的一种,热泵是利用卡诺循环和逆卡诺循环原理转移冷量和热量的设备。地源热泵通常是指能转移地下土壤中的冷量和热量到所需要的地方。通常热泵都是用来作为空调制冷和采暖用的。地源热泵还利用了地下土壤巨大的蓄热蓄冷能力,冬季地源把热量从地下土壤中转移到建筑物内,夏季再把地下的冷量转移到建筑物内,一个年度形成一个冷热循环。 2 系统运行节能分析 2.1 系统能耗的主要组成 该系统是以消耗电能的方式,实现冷量和热量的转移,即夏季将从房间获取的热量释放到浅层土壤中,冬季再将土壤中储存

的热量提升到房间内。在这个过程中,系统能耗主要由地源热泵机组能耗(压缩机能耗),空调、地藕循环泵能耗,末端设备(风机盘管)能耗,换热器的传热能耗等因素组成。 2.2 热泵机组能耗 综合多个参考资料,地源热泵机组的能耗约占系统总能耗的40%,空调、地藕循环泵能耗和换热器的传热能耗约占20%,换热器的传热能耗等约占20%,由此可见热泵机组能耗的高低是影响系统能耗的最主要因素。 2.2.1 供电电压对热泵机组能耗的影响 一般情况下,地源热泵维保人员往往太过于关注热泵机组的运行参数和报警故障,而忽视了电网的供电电压,但在系统的节能运行管理中,必须要求维保人员及时关注压缩机的供电电压。由于设备在运行过程中,耗电量与运行电压成正比,供电电压过高就会直接导致热泵机组能耗的增大。如额定电压为380V的地源热泵机组如果在410V的实际电压中运行,该系统的能耗就会增加8%。因此,对热泵机组供电电压的调整将会直接影响系统的节能性。另外,供电电压过高不仅会增加热泵系统用电设备的耗电量,而且,机组长时间在超电压的环境下超负荷运行,也会减少使用的寿命。这就要求地源热泵维保人员,在日常巡检过程中要定期检查和测量热泵系统的供电电压,如发现供电电压过

地源热泵安装工程施工方案

地源热泵安装工程施工方案 1、地下换热器系统施工方案 根据本工程特点,采用竖直埋管形式,打井口径130mm,有效深度80m,井内安装双U管,钻孔平均间距4.5m。 本工程地下换热器主要布置于地下室车库及小区绿化带,每个分区支管连接的地下换热器同程连接。 1、施工工艺 分析地质资料,用专业计算软件进行地下换热器的模拟计算,确定设计和施工方案。 地埋管换热器安装主要包括钻孔、试压、下管、回填等工序,主要施工工艺流程如下: 2、施工方案 熟悉现场及施工图纸,进行施工准备,包括人员、机具及现场临设,对施工人员进行有针对性的交底工作。 1.专用设备材料进场: 1.1钻井机:钻孔直径50~200mm,最大钻孔深度170m,具有防塌方技术、井下配管6专用装置等多项专利技术,保证打井及配管质量及效率。该钻机为专

业土壤热泵系统用小型钻机,可在打孔后直接将预制好的双U型管道下到孔内,施工速度快,质量好,设备使用简便。 1.2专用回填泵:专为地源热泵井下换热器设计,适用于各类流质回填材料,科学的泵入压力及流速,使回填的材料密实无空隙,保证井下换热器换热效率。 1.3井下换热管(PE管)专用焊机:保证井下及埋地水平管焊缝严密性,提高系统可靠性。 1.4准备专用管材(双U形)、专用回填料(按地质特征进行配方)等;本工程地下换热器采用高密度PE管,每口井采用双U形管布管方式。 专用回填料,确保回填层传热系数接近土壤传热系数,并保证回填料的环保性,保证井下换热器的换热效率。 放线 根据业主所放定位点进行放线,按照施工图纸标定换热孔的位置,并根据现场地下室车库位置对钻孔进行适当调整,在每口井位置钉木桩,以保证打孔位置准确。 3.竖立钻机 ①.以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤0.5㎜/m; ②.底盘定位后,安装塔架竖杆,利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直; ③.安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置; ④.按要求挖好泥水池及泥水沟,并使其畅通。 ⑤.对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向; 4.钻孔 ①. 拟采用下列钻进方法: 1~3级粘土、壤土等覆盖层;螺旋钻、硬质合金回转清水钻进; 1~5级松散层;泥浆护壁或跟管钻进; 1~6级部分7 级软、中硬岩层;硬质合金回转钻进; 4~14 级较完整均一岩层;孕锒金刚石清水回转钻进;当钻孔孔壁不牢固

地源热泵施工组织设计策划方案

三、施工组织设计 设计: 中国电子系统工程第二建设有限公司

施工组织设计 一、总体施工部署 1.1 项目概况:安徽省住房和城乡建设厅拟在合肥市紫云路与安徽路交口西北角新建安徽省城乡规划建设大厦,其中主楼为15层,附楼为9层,下设满铺1层地下车库,框剪(主楼、附楼)和框架(地下车库)结构。其中1-4层为地源热泵中央空调. 1.2施工范围:本工程要紧内容分为室外地埋管系统安装;室内热泵机房设备及安装;室内末端设备安装。本工程具有工程量大,系统复杂,多工种立体交叉作业密集等特点。采纳先室外后室内的安装工序. 1.3地源热泵优点: 水-空气、水-水型地源热泵技术是利用地下土壤温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位能源(如电能),运用地下土壤与建筑物内部进行热量的交换,实现低品位热能向高品位转移的冷暖两用空调系统 二、施工方案及要紧技术措施 1要紧施工工艺流程 1.1地埋管系统安装 钻机进入工地钻孔下地埋管回填连接水平连管打压试压 1.2空调水管道安装

制作管道支吊架及机组垫板等支吊架安装管道下料、除锈、刷漆管道安装风机盘管安装各种阀门安装管道系统试压管道冲洗及设备连接管道刷漆保温系统调试 1.3设备安装 支吊架安装开穿墙孔洞安装各种风阀等设备安装风机盘管安装风口及软接头系统检测 2.要紧施工方法及要紧技术措施 本工程要紧分地下侧循环系统、用户侧循环系统、设备安装及系统调试四大部分。 2.1地埋管换热系统施工 2.1.1地埋管的质量对地埋管换热系统至关重要。进入现场的地埋管及管件应逐件进行外观检查,破损和不合格产品严禁使用。不得采纳出厂已久的管材,宜采纳刚制造出的管材。高密度聚乙烯管应符合《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13663的要求。聚丁烯管应符合《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T1947 3.2的要求。 地埋管运抵工地后,应用空气试压进行检漏试验。地埋管及管件存放时,应幸免阳光下暴晒。搬运和运输时,应小心轻放,采纳柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸,不应抛摔和沿地拖拽

山东省关于加强地源热泵系统建筑应用项目管理的通知

山东省关于加强地源热泵系统建筑应用项目管理的通知 admin 2011年12月14日来源:中国地源热泵网字体:(大中小)点击:777 关于加强地源热泵系统建筑应用项目管理的通知 鲁建节科字[2011]13号 各市住房城乡建委(建设局),各有关单位: 为加强我省地源热泵系统建筑应用管理,促进浅层地温资源的有序、科学、合理、可持续开发利用,促进可再生能源建筑应用工作的深入健康发展,依据《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005)(2009年版)和《山东省地源热泵系统工程技术规程》 (DBJ14-068-2010)等有关规定,结合我省实际,现就加强地源热泵系统建筑应用管理的有关事项通知如下: 一、因地制宜,合理发展地源热泵 (一)根据国家、省可再生能源发展战略和规划,按照合理开发与保护资源并重的原则,优先发展地埋管地源热泵系统、污水源热泵系统、地表水地源热泵系统。在地下水资源丰富的地区,适量发展地下水地源热泵系统,但要保证所抽取的地下水能实现无污染100%同层回灌。 (二)鼓励发展的地源热泵系统范围:地埋管地源热泵、再生水源热泵(含污水、工业废水)、地表水地源热泵(含河流、湖泊、海洋等)。 (三)在城市供热管网覆盖不到的地区,凡符合地源热泵技术推广应用规划要求,并具备应用条件的新建、改建、扩建民用建筑项目,应将地源热泵系统作为优先考虑的建筑供暖制冷冷热源方案。 (四)采用地源热泵系统的项目,建设及运行应当严格执行国家和省相关法律法规及标准规范,坚持统一规划、综合利用、注重效益和开发与环境保护并重的原则。 二、做好地源热泵建筑应用项目前期论证及勘探、设计 (一)拟采用地源热泵系统的项目,项目建设单位要在开工建设前,委托专业咨询机

地源热泵调试方案

中航发动机地源热泵系统工程 调试方案 中国建筑技术集团有限公司 2013年8月5日

一、工程概况 本工程为中航发动机产业基地1号楼一期项目,建筑面积49000㎡度,建筑高度30米,地上为办公区域,地下为车库。 一期空调冷、热负荷:空调冷负荷4700KW,供回水温度7/12℃;空调热负荷5380KW,供回水温度45/50℃。 二期空调冷、热负荷:空调冷负荷1800KW,供回水温度7/12℃;空调热负荷1740KW,供回水温度45/50℃。 空调冷水为闭式系统,空调机组由双通阀控制流量。整个系统在送回水总管之间由压差调节器调节流量。系统的压力由设在站内的定压补水装置根据回水压力变化保障系统的压力稳定,为本系统运行提供了稳定可靠的保证。 地源侧换热系统要求,夏季进出水温度25/30℃,流量1404吨/小时,制冷机组阻力损失100KPa;冬季进出水温度8/3℃,流量972吨/小时,制冷机组阻力损失100KPa,室内侧阻力损失250KPa。 系统补水定压:当系统定压补水点压力≤40mH2O时,补水泵起动;≥45时,补水泵停止。 参加本次调试的主要设备有:地缘热泵机组4台、地缘侧循环泵5台、末端侧循环泵5台、真空脱气机2台及软水设备。

二、调试前应具备的条件 1、调试方案已编制并经批准。 2、现场条件符合要求: (1)正式水、正式电已经验收合格。 (2)末端风机盘管、空调机组已安装完毕。 (3)机房内排水泵、室内照明、送排风系统可靠运行。 3、管道系统 (1)管道已作强度及严密性试验,并经检查验收合格。 (2)管道上的阀门经检查确认安装的方向和位置均正确,阀门启闭灵活。 (3)管道系统保温已完成,并经验收合格。 (4)经设备厂家确认,连接在管道上的设备完好,并且安装方法正确,符合调试要求。 (5)系统所有设备根据设计图纸进行挂牌,标明设备的标号、用途等。系统管道流向要求作箭头标志,明确表示管道内介质的流向 4、控制系统 (1)电动机及电气箱盘内的接线应正确。 (2)电气设备与元件的性能应符合技术规定要求。 (3)继电保护装置应整定正确。 (4)电气控制系统应模拟动作试验合格。

地源热泵施工方案及流程

一、地源热泵是如何工作的? 为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何? 采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵 (Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源, 它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。

五、地源热泵的使用年限是多少年? 地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。 六、地源热泵系统需要占用多大的室内空间? 地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为 10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房内,占用面积为25-60平米,噪音也较大。总体来说,地源热泵机组占地面积约为传统中央空调的三分之一。 七、热泵主机运行过程中噪音大吗? 热泵主机都有独立的机房,所以噪音还是比较小的。如果业主对噪音比较敏感,建议在机房内做隔音处理。另外各个设备的品牌不同,安装工艺水平不同,噪音表现也所不同,所以我们建议水泵尽量选择知名品牌。 八、室内温度及舒适度怎样? 地源热泵采取小温差、大流量的工作模式,在房间内您不会感觉到有任何的吹风感,比传统空调有明显的舒适比较。再加上系统自带的新风功能,让您仿佛置身于大自然般的宜人环境中。 九、地源热泵系统能提供热水吗?

中央空调调试运行方案

中央空调调试运行方案 下载积分:400 内容提示:工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806口2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50°的热水,由B区三台满液式地源热泵机组供给。… 文档格式:DOC|浏览次数:299|上传日期:2011-05-02 22:19:58|文档星级: 工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。 采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50C的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。从B区地下一层1/E轴4-1/4 轴除外墙,经过室外管网接入A区地下一层采暖系统。采暖系统为上供上回双管系统。散热器采用铸铁散热器,型号为四柱

760型。通风系统:A区地下一层车库设有一台补风机风量=35296m3/h,地下一层理货加工间设有二台补风机及排风机,补 风机风量=33112m3/h,排风机风量=5595m3/h,首层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,二层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,三层理货加工间设有六台排风机,排风机风量 =15026m3/ho B区培训中心又分为五个区,各区每层卫生间设有换气扇。 另外B区培训中心四、五区首层 设有一台排风机及三台新风换气机,排风机风量=3114m3/h,新风 换气机风量分别为6300m3/h、3000m3/h,二层设有一台排风机及 二台新风换气机,排风机风量=5064m3/h,新风换气机风量分别为 6300m3/h。空调风系统:A区地下一层车库设有五台热风幕风量=1500m3/h,首层设有四台新风机组,新风机组,风量 =7000m3/h。夹层设有24台风机盘管,二台新风机组,风量=7000m3/h。B 区培训中心又分为五个区,一区为一个空调系统 分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,二、 三区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,四、五区为一个空调系统分为三层,地下一层机 房设有二台制冷制热满液式热回收地源热泵机组机及一台制生活热水满液式热回收地源热泵机组机,型号分别为MWH440ACD、 MWH^OACD,另设有地埋侧补水泵二台,补水泵二台、热水 机组地埋侧循环泵、热水加热循环泵、地埋侧循环泵、空调冷热 水循环泵、全自动软水设备、气压罐、电子水处理器、末端分集

地源热泵施工工艺

E 一、地源热泵的特点 1?地源热泵空调技术属经济、高效、可再生的能源利用技 术; 2?地源热泵基本为零排放; 3.地源热泵效率高; 4?地源热泵空调一机多用,应用范围广; 5?地源热泵空调系统维护、运行费用低; 6.地源热泵空调系统全年温度波动小,适合极冷和极热地 区。 二、地源热泵的应用条件 1?地源热泵系统最适用采暖/制冷比较均衡的地区; 2.建筑物周围有可供埋管的较大面积的空地; 3.建筑物周围有可供利用的河流或湖水(水源热泵)。 三、地源热泵推广中存在的问题 1.设计难度大 设计前需要关注的问题多: ①地埋管换热器的全软件计算全年进、出口温度; ②土壤温度的全年变化; ③地质勘察资料(岩土层的结构、热物性及温度、地下水位、 径流方向、水温及流速、冻土层厚度等)。 设计需计算的内容复杂:

①传热介质与U 型管内壁的对流换热热阻计算、U 型管的 管壁热阻计算; ②钻孔回填材料的热阻计算及地层热阻、从孔 壁到无穷远处的热阻计算; ③短期脉冲负荷引起的附加热阻计算、垂直地埋 管换热器钻孔的长度计算。 影响地埋管设计的因素多: ①埋管区域岩土体的初始温度、岩土体的导热系统; ②回填料的导热系统、地源热泵系统的负荷; ③传热介质与U 型管内壁的对流换热系统、土层深度,可 埋管面积等。 2.施工工艺特殊的问题目前,地源热泵的主机多为进口机组,而各种管件、集分水器多为国产产品,造成材料和设备的设计、制作规范不一致,给施工和使用带来困难。 在设计、材料、设备、规范等方面有配合问题,使得地源热 的施工相对复杂。 3.相关验收规范、配套政策滞后的问题 ①缺乏完善的产品制造标准和应用技术规范; ②技术标准来自欧美,与中国还有适应和配合问题; ③多头管理:归口部门不清晰,推广管理部门多种多样; ④中央政府部门缺乏明确的鼓励政策及配套措施。 4.系统衰减快,修复困难的问题

地源热泵施工方案及流程

地源热泵施工方案及流程 时间:2011-12-12 13:49:33 来源:本站原创点击:341 一、地源热泵是如何工作的?为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5 千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。因此地源热泵更多地是在室内和地下“转移”能量,而不是“创造”热量。由于地源热泵是在土壤和室内空气之间工作,二者的温差较室内外空气温差要小很多所以它的工作效率非常的高。是目前国际上最先进的中央空调系统。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何?采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump) 有时也被称为地热热泵(Geothermal Heat Pump) 但实际上,它完全不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。 五、地源热泵的使用年限是多少年?地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50 年,热泵机组寿命为15-25 年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调

住宅小区地源热泵空调系统设计方案书

住宅小区 【地源热泵空调系统设计方案书】

目录 01、某公司及主要产品简介....................03-05 02、工程概况......................................06-06 03、设计依据及原则................................06-06 04、设计方案......................................07-08 05、室外换热孔设计................................09-11 06、项目初投资费用分析............................12-16 07、运行费用分析..................................16-18 08、地源热泵与其它空调初投资与运行费用分析... .. 18-19 09、地源热泵简介........................... ..... 20-26 10、地源热泵系统简介...................... .... . 26-32 11、产品出厂检验..................................33-34 12、技术及售后服务承诺............................34-35 13、部分用户名录..................................36-39

一公司及主要产品简介 1、公司简介 某新能源有限公司,是集科研、生产、销售、服务于一体的专业制作中央空调、净化空调的高科技技术企业。先后与全国著名高等学府、合肥通用机械研究院等单位进行技术合作,科研攻关,通过把高科技成果产品化,坚持技术创新,发展具有自主知识产权的专利技术,生产研发出了高效能的中央空调系列产品。 公司定位于节能减排的可再生能源和新能源产业领域。公司主导产品地源热泵、污水源热泵、工业废热余热型热泵、海水源热泵、水冷冷水机组、水冷离心机组、空气源热泵机组等热泵系列产品及中央空调、净化空调末端系列产品,是利用浅层地热能、污水热能、工业废热余热、海洋热能、空气能等低品位的可再生能源和新能源的重要技术装备产品。公司生产制造的热泵系列产品已为超过4000万平方米的建筑提供可再生能源供热热源和供冷冷源,年运行节能量超过40万吨标准煤。 十二五期间,某新能源有限公司将为社会提供10000台热泵机组,以年节约100万吨标准煤为目标,有效降低温室气体和有害气体的排放,为祖国节能减排事业贡献力量! 我们珍惜每一个客户的选择和认可,敬重每一个客户的批评和建议,感谢关心和支持某的每一个朋友和合作伙伴。我们将继续以优良的售后服务,巩固并拓展销售市场,真诚地希望与您携手共创辉煌。 2、产品简介

地源热泵施工组织设计方案

第二章、施工部署 在施工的总体部署中我们以“一流的科学管理、一流的施工技术、一流的工程质量、一流的施工进度”作为指导思想;以“高标准、严要求、抓落实、创一流”作为质量方针;以“施工方案先进合理,施工组织设计周到严密,施工管理严格认真,合同责任可靠落实”作为行动措施,确保工程顺利达到预期的施工目标。 一、项目的质量、进度、成本及安全目标 1、质量目标 合格优质的完成工程施工,达到施工验收规范合格标准。 2、进度目标 根据招标文件及工程总体安排的进度计划,自招标人发出书面进场开工通知之日起,100日历天完成(为赶工程进度,在土建场地已交付,施工条件允许的情况下,采取室内、室外同时进行的方式)。 3、成本目标 根据工程的实际情况,在保证工程效果的前提下,最大限度的节约成本。 4、安全目标 重大伤亡事故为“零”,一般事故控制在1‰以内。 二、项目管理总体安排 我司将本项目作为公司的重点事故项目来抓,成立专门的安装项目部,在业主及监理方的领导下开展工作,密切配合总包抓好本工程的质量和进度。和其他专业事故单位及时联系和协调,做到配合紧密,互不影响进度,以确保工程的顺利进展。配备施工经验丰富、综合素质高、专业技术过硬、责任心强的项目经理

和优秀的、团结、高效务实的施工项目班子。在施工过程中严格按照国家现行的相关验收规范标准进行施工、遵循国家、省、市有关工程的质量、安全文明施工相关的管理文件和施工标准。遵照我公司一贯原则做到规范化、文明化施工,为确保工程达到预期的施工目标提供组织保障条件。 三、针对本项目的重点、难点分析及解决方法 本项目工程施工的特点是整个项目施工工期短,在土建交房后,需同时室内风水系统安装和室外地埋系统施工,与此同时还要确保能预留时间给园林绿化、市政等专业事故,需各专业配合的地方多。室外地埋换热器是整个地源热泵系统设计及安装施工过程的重中之重,要兼顾考虑当地的市政管网、地下管线等因素,在施工安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。(一)、安装工程施工特点 根据蹦床使用功能和安装工程设计专业系统的配置选型要求的实际情况,工程施工的特点是钻井施工工艺要求高、室内设备安装需要和其他多种专业配合、交叉施工多等。 制冷机房内密集各种空调冷热水管、消防喷淋管以及电缆桥架等,在安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。 施工顺序及方式原则上采取: (1)先上面后下面、先里面后外面; (2)小口径管道让大口径管道;

方案书--地源热泵系统

目录 一、地源热泵推广?错误!未定义书签。 (一)水/地源热泵空调系统简介...................................................................... 错误!未定义书签。 (二)地源热泵机组特点?错误!未定义书签。 二、地源热泵机组设备选型?错误!未定义书签。 一、项目概况 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、设计依据 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、主要设计参数........................................................................................... 错误!未定义书签。 1、冷热负荷的确定?错误!未定义书签。 2、热泵机组的确定........................................................................................ 错误!未定义书签。 三、地埋管换热系统设计选型?错误!未定义书签。 1、地源热泵换热器最大换热负何的确定...................................................... 错误!未定义书签。 2、地埋管换热器及管井的设计?错误!未定义书签。 3、土壤热平衡的分析: ................................................................................... 错误!未定义书签。 四、地源热泵系统设计与安装.................................................................................. 错误!未定义书签。 (一)地源热泵系统设计与安装关键?错误!未定义书签。 (二)室外地埋管换热系统的主要施工工序及注意的问题:............................ 错误!未定义书签。 (三)室外垂直埋管系统主要施工工艺?错误!未定义书签。 五、地源热泵系统中央空调报价?错误!未定义书签。 一、地源热泵推广 (一)水/地源热泵空调系统简介 1、背景

地源热泵施工方案9

第一章编制说明 一、工程概况 此工程我们将以本施工组织设计为指导,依照公司工程技术管理程序对本工程项目进行全面的施工管理,确保优质、高速、有序、安全、文明地完成本次安装工程的施工任务。 设计采用地源热泵系统,满足建筑冬季供暖、夏季制冷的要求。 二、编制依据 2、国家主要施工与验收规范、标准; (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; (3)《建筑给排水设计规范》GB50015-2003; (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; (5)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98; (6)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; (7)《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005; (8)《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004,J362-2004; (9)《地源热泵工程技术指南》 (10)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); (11)《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001); (12)《供水管井设计、施工及验收规范》(CJJ 10—86); (13)《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ 13—87); (14)《水文地质手册》地质出版社(1978.4); (15)《供水水文地质手册》(第二版)地质出版社(1978); 4、国家有关施工工艺要求及建筑主管部门颁布的有关法令、法规及北京市人民政府及建筑管理部门颁布的各项地方性规定。 5、ISO9001“2001”质量保证体系标准和《公司质量保证手册》、《公司施工组织设计控制程序》、《公司质量控制程序保证手册》及各专业施工的《作业指导书》。 6、本项目建筑功能特点及施工现场实际情况。 三、编制范围

联威地源热泵方案书

联威投资地源热泵系统 方 案 书

一、本项目对中央空调的要求 根据本项目为传统中式建筑风格和场地实际情况,要求室外地面不能有破坏环境协调的设备设施,而传统中央空调系统必须含有室外冷却塔和加热设备,而且冷却塔必须要放置在室外空气中,不能有任何遮蔽,否则影响制冷效果,所以我们这个项目的中央空调要求必须选择无冷却塔和加热设备的中央空调系统。根据现行的可靠的技术,只能选择地源热泵空调系统。 二、设计构思 根据本项目的特点,首选推荐地源热泵系统。该系统既没有室外冷却塔设施,还省去了供热锅炉设备;既排除了扰民的噪声,又省出了地下室有效使用空间。 由于本项目的特殊性及地勘报告的合理结论,综合考虑采用毛细管网浅层地埋形式的地源热泵系统。 毛细管网埋设于地下室之下3~5米处(即476米以上);并分组立埋。由地勘图所知,毛细管网大部分置于砂卵石层内。这样可以利用地下水的流动提高换热效率;且还可排除换热量积累的后顾之忧。 根据各分项负荷情况,将毛细管网均匀地分设为如干单元组,且汇集到地下室主机房内构成一套完整的地热偶系统。可以灵活的排列组合应付各分项负荷的使用,且还能作为零时排除地热偶系统故障使用。 主机设备考虑采用大螺杆式热泵机组带小涡旋式热泵机组。 各分项的室内循环水泵为专项设置,不可共用;地热偶循环水泵

采用多台相同型号,可根据使用情况灵活调动。 三、设计方案比较 1、现有参数及计算参数 本项目的用地总面积为39999.83平米;建筑面积62340.92平米;空调面积37751.17平米。计算空调冷负荷为3527.87KW;热负荷为2265KW。 2、方案的比较 地热偶系统方式有三种,⑴PE管横埋;⑵PE管竖埋;⑶毛细管网横埋;⑷毛细管网竖埋。 PE管横埋须要管长约15万米以上。由于本项目的空调面积几乎与用地面积相当,所以PE管横埋是不可能实现的,施工占地面太大,容纳不下。 PE管竖埋须要管长约10万米左右。采用双U型埋置,须要钻井量约2.6万米,共260个孔。虽然施工占地面积约1万来平米,但是施工成本太高,约需钻井费520万元。 本项目毛细管网敷设量约1.3万平米;横埋敷设占地面积5.2万平米。 以上三种方案均不可行,只有采用毛细管网竖埋方式,施工占地面积约2.7万平米。 且毛细管网施工费远小于PE管竖埋,约在300万元左右。 四、投资比较 以下只对地热偶系统的结构方式作为比较,各方案室内部分及设

相关文档