一、编制依据

1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB5024-2002》;

2、按照质量监督站的相关管理规定;

3、施工图纸。

二、工程概况

1、工程名称:魏桥纺织股份有限公司热电厂4×240t/h锅炉脱硝工程安装。

2、工程项目地址:山东省邹平县魏桥镇

3、工程范围:魏桥纺织股份有限公司热电厂4×240t/h锅炉脱硝工程安装及土建施工,土建工程包括新建5、6、7、8号炉脱硝设备基础、钢架基础及、氨站建构筑物、电控室及SCR区新建钢构等内容;

三、砼试块取样

(一)、砼试块取样

1、取样单位、数量

施工单位每工作班不少于一组;每拌制100m3不少于一组;一次连续浇灌的砼工程量小于以上数量时,也应留一组试块;配合比有变动时,每种配合比均需留一组试块;根据施工要求(拆模、吊装)留置的试块数量按施工措施规定。

四、砼试块制作

(一)、砼试样标准

1、砼的抗压强度以及抗冻性试块:为正立方体,试块尺寸按表1采用。每组三块。

砼抗压强度试块尺寸

表1

2、砼轴心抗压强度试验和静力受压弹性模量试验,采用150×150×300mm棱柱体作为标准试块。每组3块。

3、砼劈裂抗拉强度试验采用150×150×150mm立方体作为标准试件。每组三块。

4、砼抗折强度试验采用150×150×600mm小梁作为标准试件。每组3块。

5、砼抗渗性能试验采用顶面直径为175mm,底面直径为185mm,高度为150mm的圆台体或直径与高度均为150mm的圆柱体试件,每组6块。试块在移入养护室以前,应用钢丝刷将顶面的水泥薄膜刷去。

6、砼与钢筋粘接力试块:试块为长方形棱柱体,尺寸为100×100×200mm,骨料的最大粒径不得超过30mm。钢筋为直径16mm的光面圆钢筋,表面光滑程度一致,粗细均匀,每组6块。

7、砼中钢筋锈蚀试验,采用100×100×300mm的棱柱体试件,埋入的钢筋为直径6mm,长度299mm的普通低碳钢,每组3块。

8、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次

9、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次

10、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

11、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

12、每次取样应一至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

13、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

14、新配合比在使用前要进行开盘鉴定,检查其工作性(坍落度、和易性等)是否满足设计配合比的要求并作好记录。并留置一组标准养护试件,验证配合比的依据。

(二)、试块制作

1、将试模拼装成型,并校准试模尺寸。

2、均匀涂刷脱模剂。

3、用平铲将试样分层铲入试模内,用钢钎(或振动棒)将砼(砂浆)分层振捣密实。

4、用铁抹子将试块上表面压实抹光。

5、在试块表面作:施工部位、强度等级、制作日期、养护条件等标志。

五、砼试块养护

(一)、砼试块养护条件

1、采用标准养护的试件,在成型后应覆盖表面,以防止水分蒸发,并应在温度为20±5℃情况下静置一昼夜至两昼夜,然后拆模。拆模后应立即放在温度为20±3℃,湿度为90%以上的室内养护。

2、同条件养护的试件,成型后应覆盖表面,拆模后可埋入施工现场的湿砂中养护。

[流程图]

(二)、成品保护

1、砼试块在前二十四小时内应静置,以防动荡影响内部凝结质量。

2、砼试块应始终处于湿润条件下,如湿度不够或缺水,将影响水泥的水化反应,同样影响砼、砂浆的凝结质量。

3、试块拆模时应轻挪慢卸,以防损伤试块表面。

4、中心试验室留存现场试件,14d运回养护,运输过程中在冬季覆盖棉被。

六、试件制作过程及注意事项

1、成型前,应检查试模(150mm边长)尺寸及角度,试模不变形。试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。

2、取样拌制的混凝土应在拌制后尽短的时间内成型,一般不宜超过15分钟。

3、检验现浇混凝土或预制构件的混凝土,试件成型方法宜与实际采用的方法相同;

4、取样的混凝土拌合物应至少用铁锨再来回拌合三次;

5、用振动台振动成型的(现场平板振动现浇混凝土),要将拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口。振动时试模不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止,不得过振。刮除试模上口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。

6、用插入式振捣棒振实制作时(插入式振捣现浇混凝土),将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口;宜用直径为25mm的插入式振捣棒,插入试模振捣时,振捣棒距试模底板10-20mm且不得触及试模底板,振动应持续到表面出浆为止,且应避免过振,以防止混凝土离析;一般振捣时间为20s。振捣棒拔出时要缓慢,拔出后不得留有孔洞。刮除试模上口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。

7、试模制作好后移动要小心,防止大幅振动,特别是初凝后,也就是“硬化”后。

8、制作过程时不要认为振动长就能密实或强度高,严格按上述方法振动。试模在用前要装紧挤紧。

9、每次宜一同制作最少两组(6个试模)其中一组是标养试块。试件抹刀抹平后,标养试模要用塑料布捆好包装尽量严密,防止水份丢失。有条件的工地标养试块要尽快移入温度20℃;正负0.5℃的房间养护。24小时左右当试块凝化可以脱模时要尽快脱模送入标准养护室养护。同条件养护的试块要与代表构件同条件、同环境养护,拆模时间与代表构件拆模板一同进行。中间要注意与构件一同加水、覆盖养护。记录同条件的温度,每天记录最少2次,并且是最高温度和最低温度值,但零摄氏度以下不计算在内。可以这两个值的平均值作为当天的成熟度值。每天的成熟度值累加不小于600数值时,应送试验室破型。查找由试验室根据当地市气象台发布的小时温度数据统计结果,本结果仅供参改,使用时应根据工地所在环境实际情况而定。

混凝土试块送检时间要求

混凝土试块送检时间要求 一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期 同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。 以下为项目批量样品取样数量 1. 砼抗压试块每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土不少于1次 2. 每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时不少于1次 3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次 4. 每一楼层、同一配合比的混凝土不少于1次 5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组不少于1次 6. 每一拆模检验批砼至少1组 7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段不少于1次 8. 建筑地面工程砼试块每一层(检验批)每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数 首次使用混凝土配合比开盘鉴定至少1组 黄石市建筑工程混凝土试块 制作、养护及送检的有关规定 第一条为了贯彻落实《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)和《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)的有关要求,加强本市建筑工程的质量管理,提高工程的实体质量,结合本市实际,制定本规定。 第二条凡在本市区内的新建、改建、扩建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程,均应执行本规定。 第三条建筑工程结构构件混凝土试块,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得小于一次; 3、当一次连续、浇筑超过1000m3时,同配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

混凝土送检规范

混凝土试块送检规范、批量及龄期 一、项目批量样品取样数量 1.砼抗压试块 (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土不少于1次; (2)(2)每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时不少于1次; (3)(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3不少于1次;(4)(4)每一楼层、同一配合比的混凝土不少于1次; (5)(5)每一拆模检验批砼至少1组; (6)(6)灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1组且不少于1次;(7)基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段不少于1次; (7)(8)建筑地面工程砼试块每一层(检验批)每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数;(9)首次使用混凝土配合比开盘鉴定至少1组; 2.砼抗渗试块 ①对有抗渗要求的砼结构,其砼试件应在浇注地点随机取样,同一工程、同一配合比的砼取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定; ②对地下防水砼,同一工程、同一配合比的砼,当连续浇注的砼每500m3应留置不少于一组抗渗试件,且每项工程不得少于2组; ③对地下防水预拌砼,当连续浇注砼每500m3应留置不少于2组试件,且每部位(底板、侧墙)试块不少于两组;当每增加250~500m3砼时,应增加两组试样,当砼增加量在250 m3以内时不再增加试件组数,每组6块。 备注: 1、砼取样应具有代表性和随机性,每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 2、用于砼结构实体检验留置的砼同条件养护试件应符合下列规定: ①各种砼强度均应留置同条件养护试块; ②同一强度等级的同条件养护试块,其留置的组数应根据砼工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;

砼试块、砂浆试块的取样和制作要求

1. 混凝土试块的取样和制作要求 1). 检验项目 立方体抗压强度试验 2). 试样标准 一组三块,标准试样尺寸150×150×150MM 3). 取样频率 A. 每拌制100盘且不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; B. 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; C. 当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的混凝土每200M3取样不得少于一次; D. 每次取样至少留置一组标准养护试件,同条件养护的留置组数应根据实际需要确定; E. 钻孔灌注桩每桩留置一组试件。 4). 取样方法 A. 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随抽取; B. 同一组混凝土拌合物取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需的1.5倍,且不少于20L; C. 混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀; D. 从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min, 5). 试件制作要求 A. 制作试件用的试模由铸铁或钢制成,应具有足够的刚度,并装拆方便,试模内表面应机械加工,其不平度每100MM不超过0.05MM,组装后各相邻面垂直度不超过±0.5; B. 在制作试件前应将试模清擦干净,并在其内壁涂以脱模剂; C. 混凝土坍落度小70MM时,试件制作宜采用机械制作;混凝土坍落度大于70MM时,试件制作宜采用人工制作; D. 试件采用人工插捣时,混凝土拌和物应分两层装入试模,每层装入厚度应大致相等,插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣棒应达到试模底面;插捣上层时,捣棒应穿入下层深度约20~30MM;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插入数次,每层的插捣次数为27次,插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平; E. 试验室用震动台的振动频率应为50±3HZ,空载时振幅约为0.5MM;试件用振动台成型时,混凝土拌和物应一次装入试模,装料时应用抹刀沿试模内壁略加插捣并使混凝土拌和物高出试模上口,振动时应防止试模在振动台上自由跳动,振动应持续到混凝土表面出浆为止,刮除多余的混凝土并用刀抹平。 6). 试件养护要求 A. 试件做好用不透水薄膜覆盖并应静置1~2天;拆模后的试件应立即放在20±2℃,湿度为95%以上的标准养护室中养护(简称标养)。在标养室中,试件应放在架上,彼此间距应为10~20MM,并应壁免用水直接淋刷试件。当无标养室时,混凝土试件也可放于20±2℃Ca(OH)2饱和溶液中养护; B. 采用与构筑物或构件同条件养护的试件,成型后即覆盖,表面试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。 7). 结果判定 混凝土立方体抗压强度合格评定按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)进行,共分为三种方法,即:方差已知的统计方法、方差未知的统计方法、非统计方法。

混凝土见证取样记录

混凝土见证取样记录 工程名称鑫源御香山一期二标段工程施工单位河南天河建设工程有限公司见证单位河南科维达工程管理有限公司样品名称 取样地点施工现场取样部位 取样数量 取样日期年月日 见证取样记录: 施工现场混凝土浇筑过程中随机取样。 见证单位(章) 见证人: 年月日取样单位(章) 取样人: 年月日

见证取样记录 工程名称:鑫源御香山一期二标段工程 样品名称:钢筋原材料取样部位:6#楼基础 取样地点:施工现场取样日期:年月 日 见证记录: 监理单位见证人及施工单位送检员在施工现场对钢筋原材抽取样 试件,取样数量及生产厂家如下: 序号规格取样数量(组)代表批量生产厂家 1 HRB400 61组51.22河南济源钢铁有限公司 2 HRB400 81组45.20安阳钢铁股份有限公司 3 HRB400 101组57.10安阳钢铁股份有限公司 4 HRB400 121组52.12安阳钢铁股份有限公司 5 HRB400 141组57.20安阳钢铁股份有限公司 6 HRB400 161组55.60安阳钢铁股份有限公司 7 HRB400 181组53.21安阳钢铁股份有限公司 8 9 10 11 12 13 14 见证单位(章):取样单位(章): 见证人:取样人:

年月日年月日 见证取样记录 工程名称:鑫源御香山一期二标段工程 样品名称:钢筋原材料取样部位:2#楼基础 取样地点:施工现场取样日期:年月 日 见证记录: 监理单位见证人及施工单位送检员在施工现场对钢筋原材抽取样 试件,取样数量及生产厂家如下: 序号规格取样数量(组)代表批量生产厂家 1 HPB300 61组31.2河南济源钢铁有限公司 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 见证单位(章):取样单位(章):

混凝土试块取样及留置要求

混凝土试块取样及留置要 求 Prepared on 22 November 2020

混凝土试块取样及留置要求 一 砼结构工程试块取样与留置 混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样。 二 标准养护试块取样与留置原则 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。 三 同条件养护试块取样与留置原则 1、结构实体同条件试块(即试块,混凝土结构验收的重要依据): (1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;(2)C20及以上的各混凝土等级均应留置同条件养护试块。 (3)根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,重要部位如下:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、预应力混凝土梁、跨度≥2m的悬挑梁板,若有工程不满足上述条件,则应按规范“同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组”。 2、拆模同条件试块(判定混凝土是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块; 3、构件吊装混凝土同条件试块(检查混凝土构件强度能否满足吊装要求),须根据吊装部署酌情留置同条件试块; 4、预应力工程混凝土同条件试块(判定能否达到预应力张拉或放张条件),须根据预应力张拉部署酌情留置同条件试块。 四 冬施增加同条件养护试块留置原则 1、达到受冻临界强度同条件试块,按每一施工流水段每一楼层、同一配合比的混凝土至少留置一组同条件试块; 2、检验同条件养护28天,再标准养护28天混凝土强度,按每一施工流水段每一楼层、同一配合比的混凝土至少留置一组同条件试块。

混凝土试块送检记录

蜀山产业园四期公租房工程送检台账 (混凝土试块送检台账) 施工单位:深圳中海建筑有限公司 试验单位:安徽省建筑工程质量第二监督监测站

混凝土试块送检台账 工程名称:蜀山产业园四期公租房项目I-a标段 序号强度等级代表批量/m3养护方式成型日期送检日期试验编号使用部位取样组数见证人试验结果备注 1 C15 5 标养楼塔吊基础垫层 1 汪汇宇合格 2 C15 5 同养楼塔吊基础垫层 1 3 C15 70 标养楼基础垫层 1 4 C1 5 70 同养楼基础垫层 1 5 C15 5 标养楼塔吊基础垫层 1 6 C15 5 同养楼塔吊基础垫层 1 7 C15 5 标养楼塔吊基础垫层 1 8 C15 5 同养楼塔吊基础垫层 1 9 C15 85 标养楼基础垫层 1 10 C15 85 同养楼基础垫层 1 11 C15 50 标养楼基础垫层 1 12 C15 50 同养楼基础垫层 1 13 C35 280 标养楼集水井、电梯井 2 14 C35 280 同养楼集水井、电梯井 2 15 C15 75 标养楼基础垫层 1 16 C15 75 同养楼基础垫层 1 17 C35 80 标养楼塔吊基础 1 18 C35 80 20天同养楼塔吊基础 1

混凝土试块送检台账 工程名称:蜀山产业园四期公租房项目I-a标段 序号强度等级代表批量/m3养护方式成型日期送检日期试验编号使用部位取样组数见证人试验结果备注 19 C35 80 同养600o 楼塔吊基础 1 汪汇宇合格 20 C35 80 标养楼塔吊基础 1 21 C35 80 20天同养楼塔吊基础 1 22 C35 80 同养600o 楼塔吊基础 1 23 C35 300 标养楼集水井、电梯井 3 24 C35 300 同养600o 楼集水井、电梯井 1 25 C15 75 标养楼基础垫层 1 26 C15 75 同养600o 楼基础垫层 1 27 C35 100 标养楼集水井、电梯井 1 28 C35 100 同养600o 楼集水井、电梯井 1 29 C35 100 标养楼集水井、电机井 1 30 C35 100 同养600o 楼集水井、电机井 1 31 C35 170 标养楼集水井、电梯井 2 32 C35 170 同养600o 楼集水井、电梯井 1 33 C20 30 标养楼基础细石混凝土防水层 1 34 C20 30 同养600o 楼基础细石混凝土防水层 1 35 C20 55 标养楼基础细石混凝土防水层 1 36 C20 55 同养600o 楼基础细石混凝土防水层 1 混凝土试块送检台账

砼试件取样及留置方案

漯河双汇·新旺角高层公寓工程 砼 试 件 取 样 及 留 置 方 案 审批人: 审核人: 编制人: 河南科兴建设有限公司 2007年3月16日

砼试件取样及留置方案 一、工程概况 1、工程名称:双汇·新旺角高层公寓 2、建设地点:漯河市火车站 3、建设单位:漯河市双汇房地产有限公司 4、监理单位:河南正博建设监理有限公司 5、设计单位:郑州市人防工程设计研究所 6、施工单位:河南科兴建设有限公司 7、建筑面积:总建筑面积23249平方米;其中地下室1670 平方米; 8、结构形式:框架剪力墙结构,其中基础为低板位上翻梁筏 板基础(砼均为商品砼)。 二、各部位砼强度等级

三、砼件块留置规格 本工程所有砼试块均采用150㎜×150㎜×150㎜试模进行成形。 四、砼试件取样 本工程所以砼试件均在砼浇筑地点按相关规范要求取样。 五、砼试件的留置 1、根据规范要求: a、每拌制100盘且不超过100m3的砼配合比的砼取样不少于 一次; b、每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盘时,取样不得 少于一次; c、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200 m3 不得少于一次; d、每一楼层、同一配合比的砼取样不得少于一次;

e、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件 的留置组数应根据实际需要确定; f、对有抗渗要求的砼结构,其砼试件应在浇筑地点随机取 样。同一工程同一配合比的砼,取样不得少一次,留置组数可根据实际需要确定。 2、砼试件现场留置数量 ①基础垫层(C15) ②筏板、基础梁(C40、S8)

③地下室外墙(C40、S8) ④地下室内墙、柱(C50) ⑤地下室水池(C40、S6)

混凝土试块送检不合格专项处理方案

混凝土试块送检不合格专项处理方案 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

万盛××工程项目 ××楼××层 混凝土试块送检不合格专项处理方案编制人:____________ 编制单位:____________ 编制日期:____________ 施工组织设计(方案)报审表

××工程项目 ××楼××层(同条件/标准)养护混凝土试块送检不合格 专项处理方案 一、工程概况 1、混凝土试块不合格报告编号:

2、基本情况:×年×月×日采用××(搅拌站名称)浇筑的××(使用部位,具体到楼层、轴线)混凝土(标养/同条件养护)试块经××天强度检测,混凝土强度不符合设计要求(砼强度不合格)。代表值xxMPa,达到设计强度××%。 三、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 3、《回弹法检测砼抗压强度技术规程》(DBJ050-057-2006) 4、其他相关规范、标准 四、施工处理方案流程及说明 1:根据检测报告对xx楼xx层面至xx层面的梁、板、柱构件请有资质的检测机构进行回弹试验。混凝土强度回弹构件的抽检比例按照规范要求不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件,抽样部位详见附件(检测部位表)。 2:如回弹报告显示混凝土强度达到设计要求的强度值,则该次回弹的结果作为该楼层的混凝土强度检测试验结果,不再做其他处理。 3:如回弹报告显示混凝土强度达不到设计要求,我司将进行取芯送检复试。如复试合格,则该次取芯复试报告作为该楼层的混凝土强度检测试验结果,不再做其他处理。 4:如取芯复试报告显示混凝土强度达不到设计要求,我司将会同设计监理及建设单位召开针对该楼层面混凝土强度达不到设计要求的加固处理施工方案的专题会议,以确定加固处理方案及实施。 5:回弹检测结果报告(或取芯报告)将书面报告至各参建方。 附件:检测部位表

混凝土和砂浆试块见证取样标准

混凝土和砂浆试块见证 取样标准 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

最新混凝土和砂浆试块见证取样标准 一、评定混凝土抗压强度试块 A:取样频率 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)规定,用于检验混凝土强度的试件,取样频率要求为: 对同一配合比混凝土,取样和试件留置应符合下列规定: 1 每拌制 100 盘且不超过100m3的混凝土,取样不得少于一次; 2 每工作班拌制不足 100 盘时,取样不得少于一次; 3连续浇筑超过1000m3时,每200m3取样不得少于一次; 4 每一楼层取样不得少于一次; 5 每次取样应至少留置一组试件。 B:取样方法: 用于检验混凝土强度的试件,在浇筑地点随机抽取,从同一盘或同一车混凝土中取样,制作150mm×150mm×150mm(或100mm×100mm×100mm、200mm× 200mm×200mm)试件,每组3个。根据规范要求制作标养试块和同条件养护试块。同条件养护试件留置组数应根据实际需要确定。 二:混凝土抗渗试块 A:取样频率 根据现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》和《地下防水工程质量验收规范》,取样频率为:

同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于两组,留置组数应视结构的规模和要求而定。 B:取样方法: 在浇筑地点随机取样,且与强度试件必须是同一次拌合物,从同一盘或同一车混凝土中取样,每组制作6个试件。 二、砌筑砂浆抗压强度 A:取样频率 根据现行《建筑砂浆基本性能试验方法标准》和《砌体结构工程施工质量验收规范》取样频率: 每一检验批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,抽检可为3组。砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块不应少于3组。(同一验收批砂浆只有1组或2组试块时,每组试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍) B:取样方法: 在砂浆搅拌机出料口或在湿拌砂浆的储存容器出料口随机取样制作砂浆试块(现场拌制的砂浆,同盘砂浆只应作1组试块)采用70.7mm×70.7mm×70.7mm 立方体试件,每组6个。

混凝土取样标准

(一)现场搅拌混凝土 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合以下规定: 1、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次; 4、同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 (二)结构实体检验用同条件养护试件 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定: 1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验,其内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度及工程合同约定的项目等。 2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。 3、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组,留置数量不应少于3组。 4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验。所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温度达到600℃.d,且龄期宜取14d~60d。一般情况,温度取当天的平均温度。 (三)预拌(商品)混凝土 预拌(商品)混凝土,除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外,混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB14902-94)规定取样。 1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100立方米时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时,其交货检验的试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。 2、用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次;每一工作班组相同的配合比的混凝土不足100盘时,取样亦不得少于一次。 3、对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100立方米相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次;当一个工作班相同配合比的混凝土不足100立方米时,也不得少于一次。 (四)混凝土抗渗试块 根据《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87),混凝土抗渗试块取样按下列规定: 1、连续浇筑混凝土量500立方米以下时,应留置两组(12块)抗渗试块。 2、每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。 3、如果使用材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行仍按上述规定留置。 4、抗渗试块应在浇筑地点制作,留置的两组试块其中一组(6块)应在标准养护室养护,另一组(6块)与现场相同条件下养护,养护期不得少于28天。

混凝土试块取样及制作方法和要求

混凝土试块取样及制作 方法和要求 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

混凝土试块的制作方法及注意事项 一、将混凝土配合比换算为施工配合比。 二、混凝土各组成材料的允许偏差: 水、水泥≤±%,?粗、细骨料≤±1%,?外加剂、掺合料≤±% 三、根据现场砂、石含水率调整用水量:(一般含水率为1%) 四、根据粗骨料中的含砂率调整细骨料用量(含砂率3%) 五、做开盘鉴定试件:应按配合比多加入10%的水泥、水、细骨料用量。 六、混凝土搅拌时间应不?少于90S。 七、拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锹再来回拌合三次。 八、用振动台振实制作试件时: A:将混凝土拌合物一次装入试模,装拌时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口。 B:试模应附着振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止。 九、人工插捣制作试件时: A:混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的?装料厚度大致相等。? B:插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行,在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部,插捣上层时,捣棒应保持垂直,不得倾斜。然后用抹刀沿试模内壁插拨数次。 C:每层插捣次数不少于27次。 D:插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。

十、刮除试模口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。 十一、试件成型后应立即用不透水的厚膜覆盖表面。 十二、标准养护试件,应在温度20±5℃的环境中静臵一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。 十三、同条件养护试件的拆模时间可与实体构建的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。 人工砂配合比设计应注意的几个问题: (1)、由于人工砂颗粒形状棱角多,表面粗糙不光滑,粉末含量较大。配臵砼时用水量应比天然砂配臵砼的用水量适当增加。 (2)、当石粉含量较大时候,宜配臵低流动度的砼,宜采用低砂率。Uf高的宜采用较高砂率 (3)、宜采用机械搅拌,搅拌时间延长1min左右。?(4)、注意早期养护,养护时间延长2—3d。 混凝土试块的取样 1、混凝土、砂浆性能 混凝土抗压强度 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》频率: 1 每拌制 100 盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次; 3 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

砼见证取样细则

目录 一工程概况 (2) 二编制依据 (2) 三商品混凝土进场质量控制 .............................. 四商品混凝土现场试验质量控制 .......................... 五见证取样送样制度 .................................... 六现场标准养护室的管理 ................................ 七混凝土浇筑过程旁站监理要求 .......................... 八旁站监理人员的主要职责 .............................. 九材料管理及见证取样用表格式、旁站记录表格(见附表) .. 一工程概况 1. 工程名称:昆明新机场航站区工程J-1 合同段工程 2. 建设单位:昆明机场集团公司 3. 设计单位:北京市建筑设计研究院 4. 建设地点:昆明市官渡区大板桥镇 5. 建设规模: (1) 建筑面积:约51万平方米。 (2) 建筑层数:地上5层,地下3层。 (3) 建筑高度:地上70米。 (4) 主体建筑结构形式:钢筋混凝土-钢框架混合结构体系。 使用功能:作为首期建设的航站区工程,其土建工程按2020年需求量一次建成。满足旅客吞吐量3800万人,航站楼南北长约850米,东西宽约1120米,由前中心区中央大厅、后中心区、中央指廊和东西指廊组成,前中心区地下三层、地上三层,其他区域地下一层,地上二-三层,地下层包括行李传送通道和预留的APM捷运通道,建筑面积约51万平方米。昆明机场将建设成为“节约型、环保型、科技型、人性化的现代机场示范工程。” 二编制依据 1 建设监理合同、施工合同及招、投标文件 2 监理规划 3 施工图纸、技术说明及设计变更等 4 经审批的施工组织设计 5 执行标准、规范(不限于下列规范、标准) ①《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) ②《建设工程监理规范》(GB50319-2000) ③《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) ④《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) ⑤《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 ⑥《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》GB/T50080-2002 ⑦《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 ⑧《混凝土掺加粉煤灰技术规程》GBJ01-10-93 以及国家,建设部,及本市的有关工程法律,法规,规范标准和监理公司的质 量管理体系文件 三商品混凝土进场质量控制

混凝土试块送检

混凝土试块送检 一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期 同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。 以下为项目批量样品取样数量 1. 砼抗压试块每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土不少于1 次 2. 每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时不少于1次 3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次 4. 每一楼层、同一配合比的混凝土不少于1次 5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组不少于1次 6. 每一拆模检验批砼至少1组 7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段不少于1次 8. 建筑地面工程砼试块每一层(检验批)每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数 首次使用混凝土配合比开盘鉴定至少1组 混凝土浇筑时,要制作几组试块,标养是必须要制作的,那同条件、拆模在什么情况下需要制作呢? 最佳答案 1000方以下一般100方一组标养,一组同养。 1000方以上200方一组标养,一组同养。 抗渗500方一组6个。 拆模试块一般就是梁板的时候需要。其他时候基本不要,除非监理或是甲方提出某个部位需要增加拆模在做。 按分项工程检验批,一个检验批标养试块一组(三块);同养的严格说应该与标养的一样,不过一般是(征得监理同意)每层或两层最重要部位做一组(三块)。最保险还是墙、柱、梁按一个检验批同养试块一组,看似麻烦,多出钱,省得不测的大麻烦!

混凝土见证取样记录范文单.doc

见证取样和见证送 编号:砼— 01 工程名称:关岭县污水处理工程—污水处理厂 取样部位:一体化氧化沟基础超深部分样品名 称: C15 混凝土 取样数量:一组 取样地点:施工现场 见证取样记录:见证送检记录: 施工现场混凝土浇筑地点随机 见证取样 取样人:送样人: 取样见证人:送样见证人: 取样日期:送样日期: 2009 年 7 月 28 日年月日 说明: 1、此表由取样人及见证人分别在见证取样和送样后及时填写,并由 取(送)样人、见证人签字,存入该工程建设(监理)管理档案。 2、本表主要记录确保该组(次)取样的代表性、真实性、已采取的 措施和确保该组(次)送样真实性,已采取的措施。 见证取样和见证送

编号:砼— 02 工程名称:关岭县污水处理工程—污水处理厂 取样部位:一体化氧化沟基础超深部分样品名 称: C15 混凝土 取样数量:一组 取样地点:施工现场 见证取样记录:见证送检记录: 施工现场混凝土浇筑地点随机 见证取样 取样人: 取样见证人:取样日期: 送样人: 送样见证人: 送样日期: 2009 年7 月30 日年月日 说明: 1、此表由取样人及见证人分别在见证取样和送样后及时填写,并由 取(送)样人、见证人签字,存入该工程建设(监理)管理档案。 2、本表主要记录确保该组(次)取样的代表性、真实性、已采取的 措施和确保该组(次)送样真实性,已采取的措施。 见证取样和见证送 编号:砼— 03 工程名称:关岭县污水处理工程—污水处理厂

取样部位:一体化氧化沟基础超深部分 样品名称: C15 混凝土 取样数量:一组 取样地点:施工现场 见证取样记录:见证送检记录:施工现场混凝土浇筑地点随机 见证取样 取样人: 取样见证人:取样日期: 送样人: 送样见证人: 送样日期: 2009 年8 月6 日年月日 说明: 1、此表由取样人及见证人分别在见证取样和送样后及时填写,并由 取(送)样人、见证人签字,存入该工程建设(监理)管理档案。 2、本表主要记录确保该组(次)取样的代表性、真实性、已采取的 措施和确保该组(次)送样真实性,已采取的措施。 见证取样和见证送 编号:砼— 04 工程名称:关岭县污水处理工程—污水处理厂 取样部位:一体化氧化沟基础垫层样品名称: C15 混凝土

混凝土试件取样要求及原则

混凝土试件取样要求及原则 1.标准养护试块取样与留置原则 (1)每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块; (2)每一工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; (3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; (4)每一个楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; (5)每100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。 2.同条件养护试块取样与留置原则 (1)结构实体同条件试块(即600oC.d试块,混凝土结构验收的重要依据): ①同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; ②C20及以上的各混凝土等级均应留置同条件养护试块。 ③根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,重要部位如下:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、预应力混凝土梁、跨度≥2m的悬挑梁板,若有工程不满足上述条件,则应按规范“同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组”。 ⑵拆模同条件试块(判定混凝土是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块; ⑶构件吊装混凝土同条件试块(检查混凝土构件强度能否满足吊装要求),须根据吊装部署酌情留置同条件试块; ⑷预应力工程混凝土同条件试块(判定能否达到预应力张拉或放张条件),须根据预应力张拉部署酌情留置同条件试块。

3.冬期施工增加同条件养护试块留置原则 ⑴达到受冻临界强度同条件试块,按每一施工流水段每一楼层、同一配合比的混凝土至少留置一组同条件试块; ⑵检验同条件养护28天,再标准养护28天混凝土强度,按每一施工流水段每一楼层、同一个配合比的混凝土至少留置一组同条件试块。

见证取样和送检的方法、数量和要求

见证取样和送检材料项目的确定 1、混凝土试块; 2、钢筋原材; 3、直螺纹连接; 4、水泥; 5、砂浆; 6、砂石料; 7、蒸压加气混凝土砌块;8三七回填土;9、防水卷材;10、防水沥青;11、干混砂浆;12、其他。 见证取样和送检的方法、数量和要求: 1、混凝土试块: 因施工需求现场多数使用预拌(商品)混凝土,取样应从同一运输车卸料过程中卸料量的1/4至3/4之间采取,按100 m3相同配合比的混凝土,取样不少于一次;每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100 m3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000 m3时,每200 m3混凝土取样不得少于一次。每一楼层同配合比的混凝土取样不得少于一次。 2、钢筋原材: 钢材应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢材组成。其验收批量、取样数量和方法见表。

注:当钢材不足以上验收批数量时,仍按一验收批验收。 3、直螺纹连接 每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。 4、水泥 对用于工程中的散装水泥,按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,以不超过500t,袋装不超过200t为一批,每批抽样不少于一次,一次至少取20g。取样完成后,袋口印证圭寸样。 5、砂浆 每一检验批且不超过250 m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每工作班组应至少抽检一次。取样时在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块。试件制作完成后,封样方法同砼试件。 6、砂石料

取样方法及数量:每400 m3或600T为一批次。封样方法同砼封 样方法。 7、蒸压加气混凝土砌块 取样数量及方法:检验批按1万块为一批,不足1万块也按一批取样。现场抽检以 1 万块为一批,随机取样。从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取 3 组9 块做强度检验,抽取 3 组9块进行干密度检验。封样方法同砼封样方法。 8、三七回填土压实度 三七回填土压实度,每1000m2每层一组3点。 9、防水卷材 I 、必试项目: 拉力试验,延伸率,不透水性,耐热度,低温柔度,热老化。 2、取样批量,同一厂家,同一品种,同一标号的产品1000 卷为一验收批,大于1000卷抽取5卷,500?1000卷抽4卷,100?499 卷抽3 卷,100 卷抽2 卷,见证取样不少于总批量的30%,不少于2 次。 1 0、防水沥青 II 、干混砂浆 12 、其他,钢结构,幕墙。门窗,装修材料根据设计要求,及各规范要求进行分期分批取样送检,见证取样不于总试检的批次30%

混凝土试块送检要求与时间

混凝土试块送检要求与时间 一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。 以下为项目批量样品取样数量 1. 砼抗压试块每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土不少于1次 2. 每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时不少于1次 3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次 4. 每一楼层、同一配合比的混凝土不少于1次 5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组不少于1次 6. 每一拆模检验批砼至少1组 7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段不少于1次 8. 建筑地面工程砼试块每一层(检验批)每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数 首次使用混凝土配合比开盘鉴定至少1组 混凝土试块强度评定 以该工程同一混凝土强度等级的试块组数来定,满足下列公式的要求: mfcu-λ1Sfcu≥0.9fcu,k fcu,min≥λ2fcu,k 式中:mfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/m㎡) Sfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,(N/m㎡)。当Sfcu的计算值小于0.06fcu,k时,取=0.06fcu,k; fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/m㎡); 1/10 fcu,min——同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/m㎡ λ1,λ2——合格判定系数,混凝土强度的合格判定系数λ1:当试块组数为10-14组时取1.70;15-24组时取1.65;大于等于25组时取1.60。合格判定系数λ2:当试块组数为10-14组时,取0.90;大于等15组时取0.85。 混凝土立方体抗压强度的标准差sfcu按下列公式计算: 式中:fcu,i——第i组混凝土试件的立方体抗压强度值(N/m㎡);n——一个验收批混凝土试件的组数。 当试块组数小于10组时,则按下面两式: mfcu≥1.15fcu,k fcu,min≥0.95fcu,k 附中华人民共和国国家标准 混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87 主编部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1988 年3 月1 日 关于发布《混凝土强度检验评定标准》的通知

2021年混凝土试块送检时间要求

混凝土试块送检时间要求 欧阳光明(2021.03.07) 一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不克不及超出28天,不然要回弹,算超龄期 同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不克不及小于14天且不克不及年夜于90天。 以下为项目批量样品取样数量 1. 砼抗压试块每拌制100盘且不超出100m3的同配合比的混凝土很多于1次 2. 每一工作班拌制的同配合比砼缺乏100盘时很多于1次 3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 很多于1次 4. 每一楼层、同一配合比的混凝土很多于1次 5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组很多于1次 6. 每一拆模检验批砼至少1组 7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段很多于1次 8. 建筑空中工程砼试块每一层(检验批)每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,缺乏1000m2的按1000m2计。当修改配合比时,相应增加取样次数 首次使用混凝土配合比开盘鉴定至少1组

黄石市建筑工程混凝土试块制作、养护及送检的有关规定 第一条为了贯彻落实《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)和《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)的有关要求,加强本市建筑工程的质量管理,提高工程的实体质量,结合本市实际,制定本规定。 第二条凡在本市区内的新建、改建、扩建的各类衡宇建筑工程和市政基础设施工程,均应执行本规定。 第三条建筑工程结构构件混凝土试块,应在混凝土的浇筑地址随机抽取。取样与试件留置应合适下列规定: 1、每拌制100盘且不超出100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土缺乏100盘时,取样不得小于一次; 3、当一次连续、浇筑超出1000m3时,同配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、一柱一桩的桩基工程及年夜孔直径桩,每根桩必须留置试块一组.非一柱一桩的桩基工程每50m3混凝土必须留置试块一组; 6、每一次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应合适本规定第六条要求。 第四条混凝土分项工程验收中以标准养护的试块作为验收的依据

混凝土试件见证取样记录表

、混凝土试件见证取样记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

编号:年号工程名称奇槎南窦涌综合整治工程 样品名称C15砼试件样品编号 样品使用的 工程位置及桩号、单元工程编号西侧K1+004~K1+043段挡 墙砼垫层 工程量 (进货量) C15砼19m3 取样日期 2016年6月28日取样地点工地现场 施工单位广东省肇庆市水利 水电工程公司 质检员(试验 员)签名 监理单位 广东城华工程监理 有限公司 见证员签名 取样数量取样方法试件成型及养护 1组 按批次取样,每100m3取一组抗压强度试压件;小于100m3取样一组 施工单位广东省肇庆市水利水电工程公司 (盖章) 年月日 监 理 单 位 广东城华工程监理有限公司 (盖章) 年月日 注:本表一式二份,施工、监理单位各存一份。

编号:年号工程名称奇槎南窦涌综合整治工程 样品名称C30砼试件样品编号 样品使用的 工程位置及桩号、单元工程编号西侧K1+025~K1+043段挡 墙钢筋砼底板 工程量 (进货量) C30砼31m3 取样日期 2016年7月1日取样地点工地现场 施工单位广东省肇庆市水利 水电工程公司 质检员(试验 员)签名 监理单位 广东城华工程监理 有限公司 见证员签名 取样数量取样方法试件成型及养护 1组 按批次取样,每100m3取一组抗压强度试压件;小于100m3取样一组 施工单位广东省肇庆市水利水电工程公司 (盖章) 年月日 监 理 单 位 广东城华工程监理有限公司 (盖章) 年月日 注:本表一式二份,施工、监理单位各存一份。