文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气培训试题

电气培训试题

电气培训试题
电气培训试题

电气

一、填空题

1.发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的( 90%),并应满足(厂用)电压

的要求。

2.发电机正常运行频率应保持在(50) Hz,允许变化范围为(土 0.2 ) Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值。)。

3.发电机定子电压允许在额定值范围(±5%)内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定子电压在该范围

内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的(95%;)时,定子电流长期允许的数值不得超过额定

值( 105%。)。

4.发电机运行的氢气纯度不得低于(96%),含氧量小于( 1.2%。)。

5.发电机额定功率因数为(0.85 )。没有做过进相试验的发电机,在励磁调节器装置投自动时,功率因数允许在迟相(0.95?

1)范围内长期运行;功率因数变动时,应该使该功率因数下的有、无功功率不超过在当时氢压下的(P-Q )出力曲线范围。

6.发电机并列后有功负荷增加速度决定于(汽机),无功负荷增加速度(不限),但是应监视定子电压变化。

7.发电机转子绕组绝缘电阻用(500V)摇表测量,绝缘值不得小于(0.5M Q)。

8.定子三相电流不平衡时,就一定会产生(负序)电流。

9.发电机在升压过程中检查定子三相电压应(平稳)上升,转子电流不应超过(空载值)。

10.6KV电动机测量绝缘应使用(2500 V )伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于(6) M Q。

11.在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动( 2 次)次,且每次时间间隔不小于( 5)分钟,允许在热态时启

动(1)次,只有在事故处理或起动时间不超过(2?3 )秒的电动机可以多启动一次。

12.6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上一次测量值的(1/3?1/5 )倍时,应检查原因,并必须测量吸收比R60' /R15 ",此值应大于(1.3 )。

13.电动机可以在额定电压下,电源频率(± l %)变化内运行,其额定出力不变。

14.主变冷却器(全停)允许在额定负荷下限时运行 , 若负荷小,主变上层油温未达到规定值时 , 允许上升到规定值 , 但主变最长运行时间不得超过( 60)分钟。

15.交流电动机的三相不平衡电流不得超过额定值的(10%),且任何一相电流不得超过(额定值)。

16.油浸自冷和油浸风冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过(95)C,一般不宜超过(85)Co

17.瓦斯保护二次回路一点接地时,应将重瓦斯保护改投(信号)位置。

18.强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过(75)C,最高不超过(85)Co

19.变压器外加一次电压,一般不得超过该分接头额定值的(105%),此时变压器的二次侧可带额定电流。

20.一般发电厂采用双母线接线,正常运行时每条目线上应保证有一个元件(接地),主变一般经(接地刀闸)接地,启备

变中性点一般(直接)接地。

21.6KV开关柜均设有“五防”机械闭锁装置,一般采用强制机械闭锁装置的闭锁功能是()、(

)、

()、()。

22.所有隔离开关合上后,必须检查(三相触头)接触良好。

23.合上接地刀闸前,必须确知有关各侧电源开关在(断开)位置,并在验明(无电压)后进行。

24.如发生带负荷拉刀闸时,在未断弧前应迅速(合上),如已断弧则严禁重新合上。如发生带负荷合闸,则严禁重新(断开)。

25.在回路中未设有开关时,可利用隔离开关进行拉合电压不超过10KV电流在(70A)以下的环路均衡电流。

26.电缆线路的正常工作电压,不应超过电缆额定电压的(15%)。

27.在通常情况下,电气设备不允许(无保护)运行,必要时可停用部分保护,但(主保护)不允许同时停用;运行中禁止打开保护装置柜门,禁止在集控室继保小室内使用(无线)通讯设备。

28.380V以下交、直流低压厂用电动机用(500) V摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于(0.5 ) M Q。

29.发电机定时限过负荷保护反映发电机(定子电流)的大小。

30.发电机定子绕组的过电压保护反映(端电压)的大小。

31.发电机定时限负序过流保护反映发电机定子(负序电流)的大小,防止发电机(转子表面)过热。

32.发电机逆功率保护,用于保护(汽轮机)。

33.装设接地线的顺序是先装(接地端),后装(导线端)。

34.在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。

35.交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。

36.设备不停电的安全距离,6kV规定为(0.7 ) m 110KV规定为(1.5 ) m 500KV规定为(5 ) m

37.发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、(红色)分别表示 A相、B相、C相。

38.设备对地电压在(250)伏以下为低压设备,因此我们常说的380V厂用电系统是(低压设备)。

39.发电机正常运行时,定子电流三相不平衡值一般不能超过定子额定值的(8%。)。

40.相差动高频保护的工作原利用(高频)信号来比较被保护线路两端的电流(相位)。

41.发现隔离开关发热时,应降低该设备(负荷)至不发热为止,并加强该处的通风降温,如发热严重应(停止)该设备运行后进行处理。

42.水内冷发电机定子线棒层间最高和最低温度间的温度差达(8)C或定子线棒引水管出水温差达(8)C时应报警并查

明原因,此时可(降负荷)处理。

43.水内冷发电机定子线棒温差达(14)C或定子引水管出水温差达(12)C,或任一定子槽内层间测温元件温度超过(90)C 或出水温度超过(85 )乙时,在确认测温元件无误后,为避免发生重大事故,应立即(停机),进行(反冲洗)及有关检查

处理。

44.正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积 ,既包含(有功功率) ,也包含(无功功率) , 我们把它叫做(视在功率)。

45.在电路中 ,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流 , 这就是基尔霍夫(笫一定律)。

46.从回路任何一点出发 ,沿回路循环一周 ,电位升高的和(等于)电位降低的和 , 这就是基尔霍夫(第二定律)。

47.在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。

48.在(感性)电路中 ,电压超前于电流;在(容性)电路中 , 电压滞后于电流。

49.在电力系统中 ,常用并联电抗器的方法 , 以吸收多余的(无功)功率 , 降低(系统电压)。

50.在三相交流电路中 ,三角形连接的电源或负载 , 它们的线电压(等于)相电压。

51.对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。

52.对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。

53.在电力系统中 , 所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间 , 通过电弧或其他较小阻抗的一种非正常连接。

54.蓄电池是一种储能设备 , 它能把(电)能转变为(化学)能储存起来;使用时 , 又把(化学)能转变为(电能) , 通过外电路释放出来。

55.导体电阻的大小 , 不但与导体的(长度)和(截面积)有关 , 而且还与导体的(材料)及温度有关。

56.在闭合电路中 ,电压是产生电流的条件 ,电流的大小既与电路的(电阻)大小有关 , 也和(端电压)大小有关。

57.在串联电路中 , 负载两端电压的分配与各负载电阻大小成(正比);在并联电路中 , 各支路电流的分配与各支路电阻大小成(反比)。

58.当线圈中的(电流)发生变化时 , 线圈两端就产生(自感)电动势。

59.导体通电后 , 在磁场中所受电磁力的方向由(左手定则)确定 , 而导体在磁场中做切割磁力线运动时 , 产生感应电动势的方向由(右手定则)确定。

60.交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f )表示,其单位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。

61.正弦交流电在一个周期中、出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。

62.交流电的有效值等干最大值除以( 21/2)。

63.在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。

64.在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电流等于(相电流)。

65.通过一个线圈的电流越大,产生的(磁场)越强,穿过线圈的(磁力)线越多。

66.载流线圈能产生磁场,而它的(强弱)与载流导体通过电流的大小成(正比)关系。

67.三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于

( 31/2 )倍的相电压。

68.电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。

69.短路对电气设备的危害主要有 :(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。

70.电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力作用,以及具备足够的热(稳定)性。

71.变压器是依据(电磁感应)原理,把一种交流电的电压和电流变为(频率)相同,但(数值)不同的电压和电流。

72.感应电动机原理就是三相定于绕组内流过三相对称交流电流时,产生(旋转)磁场,该磁场的磁力线切割转子上导线感应出(电流),由于定子磁场与转子电流相互作用,产生电磁(转矩)而转动起来。

73.铜线和铝线连接均采用转换接头,若直接连接,铜、铝线相互间有(电位差)存在,如连接处有潮气水分存在,即形成(电离)作用而发生电腐蚀现象。

74.在输电线路附近,如果放置绝缘物时,就会产生(感应)电荷,这种现象称为输电线路的(静电)感应。

75.六氟化硫(SF6)是一种(无色)、(无臭)不燃气体,其性能非常稳定。

76.蓄电池在电厂中作为(控制)和(保护)的直流电源,具有电压稳定,供电可靠等优点。

77.蓄电池的(正)极板上的活性物质是二氧化铅,(负)极板上的活性物质是海绵状铅。

78.一组蓄电池的容量为1200AH,若以100A的电流放电,则持续供电时间为()。

79.在正常情况下,电气设备只承受其(额定)电压,在异常情况下,电压可能升高较多,对电气设备的绝缘有危险的电压升高,我们称为(过电压)。

80.电力系统中 ,外部过电压又称为(大气)过电压 ,按过电压的形式可分:(直接)雷过电压、(感应)雷过电压。

81.电力系统中,内部过电压按过电压产生的原因可分为 : (操作)过电压,(弧光接地)过电压,(电磁谐振)过电压。

82.兆欧表的接线柱有L、E、G三个,它们代表的意思是:L (线路)、E (接地)、G (屏蔽)。

83.在测量电气设备绝缘电阻时 ,一般通过测吸收比来判断绝缘受潮情况 ,当吸收比大于 1.3 时,表示(绝缘良好);接近于 1 时,表示(绝缘受潮)

84.万用表的表头是万用表的主要元件,它是采用高灵敏度的(磁电)式的直流(电流)表

85.断路器的用途是:正常时能(接通)或(断开)电路;发生故障时,能自动(切断)故障电流,需要时能自动(重合)起到控制和保护两方面作用。

86.断路器内油的作用是(灭弧)、(绝缘)。

87.高压隔离开关的作用是:(1)接通或断开(允许)的负荷电路;(2)造成一个明显(断开)点,保证人身安全;(3)与(断路器)配合倒换运行方式。

88.高压隔离开关的绝缘主要有:(对地)绝缘;(断口)绝缘。

89.发电厂的一次主接线应满足,(安全)可靠,(方式)灵活,(检修)方便的要求。

90.电压互感器其二次额定电压一般为(100)V,电流互感器的二次额定电流一般为(5)A o

91.绝缘材料具有良好的(介电)性能,即有较高的(绝缘)电阻和耐压强度。

92.人们把自然界中的物质,根据其导电能力的强弱分类为(导体)、(半导体)和(绝缘体)三类。

93.由于摩擦或其它原因,可使某一物体中的电子转移到另一个物体上,失去电子的物体带上了(正电荷),而获得电子的物

体带上了(负电荷)

94.带电体互相靠近时,就会有力的作用,带同性电荷的物体靠近时作用是(互相排斥);带异性电荷的物体靠近时作用是(互相吸引)。

95.当两个线圈分别由一固定端流入或流出电流时,它们所产生的(磁通)是互相增强的,则称两端为(同名)端。

96.电容元件对(高频)电流所呈现的容抗极小,而对(直流)则可视为开路,因此电容器在该电路中有(隔直)作用。

97.有功功率的单位用(瓦特)、无功功率的单位用(乏尔),视在功率的单位用(伏安)。

98.在单相电路中,视在功率等于(电压)和(电流)有效值的乘积。

99.为了增加母线的截面电流量,常用并列母线条数来解决,但并列的条数越多,其电流分布越(不均匀),流过中间母线的电流(小),流过两边母线的电流(大)。

100.断路器按灭弧介质可分为:(气体)介质断路器、(液体)介质断路器、(真空)断路器等。

101.高压少油断路器的灭弧方式主要有:(横吹)灭弧、(纵吹)灭弧、(横纵吹)灭弧等多种方式。

102.对高压断路器触头的要求是:通过额定电流时,其(温度)不超过允许值;通过极限电流时,要具有足够的(动稳定)性。开断短路电流或负载电流时,不产生严重的电气(烧伤)

103.变压器较粗的接线端一般是(低压侧)。

104.蓄电池放电容量的大小与放电(电流)的大小和电解液(温度)有关。

105.充足电的铅蓄电池,如果放置不用,将逐断失去(电量),这种现象叫做蓄电池(自放电)。

106.蓄电池正常处于(浮充电)方式,事故情况下处于(放电)方式。

107.防止雷电波侵入的过电压,其保护有:(避雷器)和(保护间隙)。

108.阀型避雷器的结构主要由:(放电间隙)、(均压电阻)、(阀型电阻)和(外瓷套)组成的。

109.对称的三相交流电势的特点是:三相任何瞬间的值,其(代数)和等于零。

110.交流电路并联谐振时,其电路的端电压与总电流的相位(相同),功率因数等于( 1)

111.频率的高低主要取决于电力系统中(有功)功率的平衡,频率低于50HZ时,表示系统中发出(有功)的功率不足。

112.电力系统中电压的质量取决于系统中(无功)功率的平衡,(无功)功率不足系统电压(偏低)。

113.磁吹避雷器由(火花间隙)、(高温阀片)两部分组成。

114.电流互感器的结构特点是:一次线圈匝数(很少),而二次线圈匝数(很多)。

115.铅酸蓄电池在充电过程中,正极板有(氧气)析出,在负极板有(氢气)析出。

116.蓄电池放电时,端电压逐渐下降,当电瓶端电压下降到(1.8 ) V后,则应停止放电,这个电压称为放电(终止)电压

117.在保护范围内发生故障,继电保护的任务是 : (自动)的,(迅速)的、(有选择)的切除故障。

118.系统振荡,振荡线路各点电压、电流之间的(相位)角也在周期性变化,由于三相对称,所以振荡时无有(负序)分量和(零序)分量。

119.在带电体周围空间,存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷均表现为力的作用,这一特殊物质叫(电场)。

120.线圈中感应电动势的方向总是企图使它所产生的(感应电流)反抗原有(磁通)的变化。

121.把两个完全相同的电阻,分别通入交流电和直流电,如果产生的(热量)相同,就把这个(直流电流)的数值叫作这个(交流电流)的有效值。

122.在三相电路中,电源电压三相对称的情况下,如三相负载也对称,不管有无中性线,中性点的电压都等于( 0)。如果三相负载不对称,且没有中性线或中性线阻抗较大时,三相负载中性点会出现电压,这种现象叫(中性点位移)现象。

123.将电气设备的外壳和配电装置金属构架等与接地装置用导线作良好的电气连接叫接地,此类接地属(保护)接地,为防止因绝缘损坏而造成触电危险。

124.电气设备发生接地时,接地电流流过接地装置,大地表面形成分布电位,在该地面离开设备水平距离和垂直距离间有(电位差),人体接触该两点时所承受的电压叫接触电压。人步入该范围两脚跨间距离之间的电位差叫跨步电压,跨步电压不允许超过( 40) V。125.在汽轮发电机中,由于定子磁场的不平衡或大轴本身带磁,当出现交变磁通时,在轴上感应出一定的电压,称为(轴电压)。轴电压由轴颈、油膜、轴承、机座及基础底层构成通路,当油膜被破坏时,就在此回路内产生一个很大的电流,称为(轴电流)。

126.反映电流的过量而动作,并通过一定的延时来实现选择性的保护装置,称为(过电流保护)。

127.电气二次设备是与一次设备有关的(保护)、(信号)、(控制)、(测量)和操作回路中所使用的设备。

128.感应电动机因某些原因,如所在系统短路、换接到备用电源等,造成外加电压短时(中断)或(降低),致使转速降低,而当电压恢复后转速又恢复正常,这就叫电动机的自起动。

129.当电动机供电母线电压短时降低或短时中断时,为了防止电动机自起动时使电源电压严重降低,通常在次要电动机上装设(低电压保护),当供电母线电压低到一定值时,(低电压保护)动作将次要电动机切除,使供电母线电压迅速恢复到足够的电压,以保证重要电动机的(自启动)。

130.一般绝缘材料的绝缘电阻随着温度的升高而(减小), 金属导体的电阻随着温度的升高而(增大)。

131.发电机突然甩负荷后,会使端电压(升高),使铁芯中的(磁通)密度增加,导致铁芯损耗(增加)、温度(升高)。

132.系统短路时,瞬间发电机内将流过数值为额定电流数倍的(短路)电流 , 对发电机本身将产生有害的、巨大的(电动)力,并产生高温。

133.当系统发生不对称短路时,发电机绕组中将有(负序)电流出现,在转子上产生(双倍)频率的电流,有可能使转子局部(过热)或造成损坏。

134.大型同步发电机,广泛采用氢气冷却,因为氢气的重量仅为空气的(1/14),导热性能比空气(高 6 倍)。

135.发电机由空气冷却改为氢气冷却后,其他条件不变,则通风损耗明显减少,(发热)可减少 1/3 ,(容量)可以提高原额定容量的20?30%,(效率)可以提高 0.7?1%。

136.目前大容量的发电机.一般采用水内冷,它的冷却能力比空气大( 125)倍,比氢气大( 40)倍,且具有化学性能稳定,不会燃烧等优点。

137.同步发电机的运行特性,一般指(空载)特性、(短路)特性、(负载)特性、(调整)特性和(外)特性五种。

138.发电机的空载特性是指发电机在额定转速下,空载运行时,其(电势)与(励磁)电流之间的关系曲线。

139.发电机的短路特性,是指发电机在额定转速下,定子三相短路时,定子稳态(短路)电流与(励磁)电流之间的关系曲线。

140.发电机的负载特性是指发电机的转速、定子电流为额定值,功率因数为常数时, (定子)电压与(励磁)电流之间的关

系曲线。

141.发电机的外特性是指在发电机的励磁电流、转速和功率因数为常数情况下, (定子)电流和发电机(端)电压之间的关

系曲线。

142.感性无功电流对发电机磁场起(去磁)作用,容性无功电流对发电机的磁场起(助磁)作用。

143.负序磁场扫过同步发电机表面,将在(转子)上感应出(100) HZ的电流。

144.运行发电机失去励磁使转子(磁场)消失,一般叫做发电机的(失磁)。

145.发电机失磁瞬间,发电机的电磁力矩减小,而原动机传过来的主力矩没有变,于是出现了(过剩)力矩,使发电机转速(升高)而失去同步。

146.发电机失磁后转入异步运行.发电机将从系统吸收(无功)功率,供给转子,定子建立磁场,向系统输出(有功)功率。

147. 发电机振荡失去同步,如果采取一些措施,失步的发电机其转速还有可能接近同步转速时而被重新拉入(同步) ,这种 情况称为(再同步) 。

148. 变压器空载运行时,所消耗的功率称为(空载损耗) ,变压器的空载损耗,其主要部分是铁芯的(磁滞)损耗和(涡流) 损耗,铁芯损耗约与(电压)平方成正比。

149. 变压器分接开关调压方式有两种: (有载)调压、 (无载)调压,无载调压的变压器必须在(停电)状态下才能改变分 接开关位置。

150. 变压器的变比是指变压器在(空载)时,原绕组电压与副绕组电压的(比值) 。

151. 自耦变压器与普通变压器的区别在于自耦变压器的副绕组与原绕组间,不仅有(磁)的联系,而且还有(电)的联系

152. 变压器的铁芯是由(导磁)性能极好的(硅钢)片组装成闭合的(磁回路) 。

153. 变压器的冷却方式主要有(油浸)自冷式、油浸(风冷)式、强迫(油循环)风冷式等。

154. 所谓同步是指转子磁场与定子磁场以相同的(方向)和相同的(速度)旋转。

155. 发电机定子绕组采用水内冷,运行中最容易发生漏水的地方是:绝缘引水管的(接头)部分和绕组的(焊接)部分。

156. 水内冷发电机的端部构件发热与端部(漏磁场)关,它切割端部的构件,感应出(涡流)产生损耗而使端部构件发热。

157. 对于不允许无励磁运行或由于无励磁运行对系统影响大的发电机应加装(失磁)保护,此保护应投入(跳闸)位置。

158. 异步电动机的转速,总要(低于)定于旋转磁场的转速.

159. 异步电动机启动时电流数值很大,而启动力矩小,其原因是启动时功率因数(低) ,电流中的(有功)成分小引起的

160. 绕线式电动机的调速原理,就是在转子回路中串人一个(可变)电阻,增加电阻时,其电动机的转速就(降低) 。

161. 变压器油枕的作用主要有:温度变化时调节(油量) ,减小油与空气的接触面积, (延长)油的使用寿命。

162. 变压器的呼吸器内的干燥剂有吸收进入油枕内空气中的(水分)的作用,因而保持油的绝缘水平。

163.

当变压器采用Y/△— 11接线时,高、低压侧电流之间存在(

30o )的(相位)差 164. 短路电压是变压器的一个重要参数, 它表示(额定) 电流通过变压器时, 165. 变压器在运行中,如果电源电压过高,则会使变压器的激磁电流(增加) 166. 若变压器在电源电压过高的情况下运行.会引起铁芯中的磁通过度(饱和)

167. 电动机的自启动是当外加(电压)消失或过低时,致使电动机转速(下降)

168. 变压器接线组别的“时钟'表示法,就是把高压侧相电压(或电流)的相量作为(分针) 的相量作为(时针) ,然后把高压侧相电压(或电流)的相量固定在 点,就是该自变压器的接线组别。

169. 变压器内部发生故障时,瓦斯继电器的上部接点接通(信号)回路,下部接点接通断路器的(跳闸)回路

170. 如果发电机在运行中端电压高于额定电压较多时,将引起转子表面发热,这是由于发电机定子(漏磁通)和(高次) 谐波磁通的增加而引起的附加损耗增加的结果。

171. 变压器的过载能力是在不损害变压器绕组绝缘和降低使用寿命的条件下,在短时间内所能输出的(最大)容量。它大 于变压器的(额定)容量。

172. 变压器在运行中产生的损耗,主要有(铜损)和(铁损) ,这两部分损耗最后全部转变成(热能)形式使变压器铁芯绕 组发热,温度升高。

173. 具有双星形绕组引出端的发电机,一般装设(横联)差动保护来反映定子绕组(匝间)故障和层间短路故障。

174. 为防上水内冷发电机因断水引起定子绕组(超温)而损坏,所装设的保护叫做(断水保护) 。

175. 如果运行中的变压器油受潮或进水.主要危害是:使绝缘和油的(耐压)水平降低,水分与其他元素合成低分子酸而 (腐蚀)绝缘。

176. 变压器分级绝缘是指变压器绕组靠近(中性点)部分的主绝缘,其绝缘水平低于(首端)部分的主绝缘。

177. 发电机在运行中若发生转子两点接地,由于转子绕组一部分被短路,转子磁场发生畸变,使(磁路)不平衡,机体将 发生强烈(振动) 。

178. 发电机强行励磁是指系统内发生突然短路,发电机的端(电压)突然下降,当超过一定数值时,励磁电源会自动、迅 速地增加励磁(电流)到最大。

179. 在Y/Y 接线的三相变压器中因为各相的三次谐波电流在任何瞬间的数值(相等)

、方向(相同),故绕组中不会有三次 谐波电流流过。

180. 变压器绝缘电阻不合格时,应查明原因,并用(吸收比)法或(电容)法以判断变压器绕组受潮的程度。

181. 电动机在运行时有两个主要力矩:使电动机转动的(电磁)力矩;由电动机带动的机械负载产生的(阻力)矩。

182. 在变压器瓦斯保护动作跳闸的回路中,必须有(自保持)回路,用以保证有足够的时间使断路器(跳闸)

。 183. 自动调整励磁装置,在发电机正常运行或发生事故的情况下,能够提高电力系统的(静态)稳定和(动态)稳定。

184. 在 110kV 及以上的中性点直接接地的电网中,发生单相接地故障时, 由于零序电流的分布和发电机电源(无关) ,且 零在一、 二次绕组的阻抗上所产生的 (电压

降) ,铁芯中的磁通密度(增大) 。

.磁通(波形)发生畸变。

,当它恢复后转速又恢复正常。 ,而把低压侧相电压(或电流) 12 点上,则低压侧 电压(或电流)的相量所指示的钟

入职培训测试题.doc

入职培训测试题 新员工入职是需要进行培训的,这样新员工通过培训才会更快的对业务上手。下文是入职培训测试题,欢迎阅读! 入职培训测试填空题 1、公司的经营理念是重视伦理、( 贡献社会),创新进取,( 质量第一),以信立业。 2、公司的定时工作时间为(8:00-17:00),中午休息时间为12:00-13:00,公司实行周5天工作制。 3、公司所有员工必须衣着整洁,除副部长及以上职务人员可选着深色西装外,其余员工均 必须着(全套工作服),不允许与其他服装混穿。男士不得(剃光头)及留怪异发型。公司严格实行(挂工作牌)上岗,工作牌应挂在胸前或别在上衣左口袋上。不能挂在衣角、衣领、裤口袋或是腰带上,也不能藏在衣内或口袋内。除指定地点(会议室、接待室)外,工作或办公场所禁止(吸烟、嚼槟榔)。 4、公司实行(打卡)考勤制,员工不允许不打卡或请、代人打卡。员工上班迟到或早退一 次每次扣款(50)元,

5、一般婚假为(3)天,晚婚者另加婚假(12)天。 入职培训测试判断题 1、员工在季度考核周期内违反相关规定3次及以上者取消本季度评先资格;年度考核周期 内达5次及以上者取消本年度评先资格并列入年终考评。( ) 2、若员工进入公司后,与公司其他员工建立了配偶或其他亲属关系,公司有权对其中一人 作适当工作调动。( ) 3、除年休假和哺乳假外,其他休假均为连续休假,包含正常休息日和法定休息日。( ) 4、员工离职,由于个人原因不办离职手续或在十五天内未办完的,视为自动放弃薪资要求 及其它福利待遇,不再结算工资,由此造成的一切后果由员工自行承担。( ) 5、产品合格:每一个产品的部分关键特性符合产品本质条件。( ) 6、不充分的保养也是产生不安全状态的要因。( )

电气培训试题

电气培训试题(一) 姓名成绩 一.填空 1铁壳开关的外壳应()接线紧固。 2自动空气开关()检查一次,接线紧固无松动。 3交流接触器额定值应大于()一个等级。 4检查变压器的相位必须和()一致。 5鼠龙式异步电动机的启动方法有()()两种。 6.三相异步电动机的调速方法有()()()三种。 7.为了达到变压器安全可靠的运行必须满足()()()三个条件。 8.小母线断开所有其它并联支路时,绝缘电阻不应低于()兆欧。 9.测量低压电器连同所连接电缆及二次回路电阻值不小于()兆欧,在比较潮湿的地方可不小于()兆欧。 10.断路器的交流耐压试验应在()下进行,测量数值应符合产品技术条件规定。 11.发电机的定转子空气隙相互差不得大于气隙平均值的()。 12.测量发电机定子绕组吸收比不得小于()。 二判断题 1.变压器大小修时间分别是8年和5年。() 2.国产#25变压器油的凝固点是-25度。() 3.在三相交流系统中,相线与相线之间的电压称为相电压。() 4.变压器无载分接开关触头接触电阻大于500微欧。() 5.发电机定子绕组直流耐压试验电压为额定电压的3倍。() 6.发电机定子绕组交流耐压试验电压为:额定电压的1.5倍+750V。() 7.发电机转子绕组接地电阻可用500V摇表测量,阻值不低于0.5兆欧。() 8.变压器铁芯可不用接地。() 9.断路器合闸操作电压为额定电压的85-110%时,可靠动作。() 10.测量发电机定子绕组直流电阻时,绕组表面温度与周围环境温度之差在±3℃范围内。() 三、选择题 1.三相异步电动机三相电源电压不平衡度()。 A.≤2% B. ≤10% C≤5% 2.转速率为1500r/min的电动机振动允许幅值为()。 A.0.06㎜ B.0.10㎜ C.0.13㎜ 3.拔出发电机转子护环时均匀加热护环至()℃,加热温度不得超过()℃。 A. 300 B.250 C.200 D.150 4、电流强度说明在电场作用下,单位时间内通过导体截面的()。 A.电流 B.电子 C.电量 5、变压器各侧线圈的电压与他们线圈的匝数成()。 A.正比 B.相等 C.反比

岗位安全培训试题与答案

岗位安全教育培训(电工)试题姓名:成绩: 分)1分,共30一、填空题(每空)以下、电压等级在()及以上者称为高压电气设备,电压等级在(1者称为低压电气设备。),(,接地线应() 2、装设接地线应先接(),后接()。)应可靠。拆接地线的顺序与此()触及伤者,因为有触电危险。、触电者未脱离电源钱,救护人员不准( 3)(围栏)、保证安全的技术措施是( 4)人进行(经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员 5、装设接地线应由(。除外))及)或( 6、所谓运用中的电气设备,是指( )的电气设备。()(夹有金属丝者)进行测量工作。 7、在带电设备周围严禁使用( ),并不得靠近(、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿()8)。和( 。、巡视配电装置,进出高压室,应()9。 ()10、保证安全的组织措施是,2)mm11、成套接地线应有()的多股软铜线组成,其截面不得少于( )的要求。同时应满足装设地点( 20分,共分)二、判断题(每题2)1、电流互感器二次侧不能开路运行,电压互感器二次侧不能短路运行()2、不能约时停送电()3、可以使用任意一种导线作为接地线使用()4、可以使用铝合金梯子在带电的高、低压配电柜上工作( )℃(155℃,H级为180、绝缘材料耐热分级:5F级为)6、工作中回路的永久接地点可以随意断开()7、接临时负载,应装有专用的隔离开关(刀闸)和熔断器( 、在未做好安全措施的情况下,可以登在不坚固的结构上工作()8、触电急救时,救护人员不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具,而应使9)用适当的绝缘用具。救护人最好用一只手操作,以防自己触电(、工作人员可以移动或拆除遮拦(围栏)10、标示牌() 三、问答题(每题8分,共40分) 1、什么叫相电压、线电压?什么叫相电流,线电流? 答:

初级电工培训考试试题及答案

题目:关于社会发展对职业素养的新要求错误的是()您的答案: 正确答案:应把集体利益放在首要位置解析:应把集体利益放在首要位置题目:下列属于行业就业形式的是()您的答案: 正确答案:以上都是 解析:以上都是 题目:关于提升职业能力是关键错误的是()您的答案: 正确答案:缺口较小 解析:需求旺盛 题目:在没有非机动车道的道路上,电动自行车应当()您的答案: 正确答案:靠车行道的右侧行驶解析:靠车行道的右侧行驶题目:公共场所卫生主要内容不包括()您的答案: 正确答案:卫生管理 解析:卫生管理题目:艾滋病的潜伏期是()年 正确答案:7-10 解析:7-10 题目:关于贯彻安全生产方针错误的一项是() 您的答案:正确答案:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作解析:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作题目:关于报火警时需说明的选项中错误的是() 您的答案: 正确答案:人员伤亡情况 您的答案:

解析:人员伤亡情况 题目:正弦交流电是指交流电是按照()规律变化的。 您的答案: 正确答案:正弦 解析:正弦 题目:电流互感器结构同()基本相同。 您的答案: 正确答案:普通双绕组变压器 解析:普通双绕组变压器 题目:工作在交流电压()V ,或直流电压()V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫做低压电器。 您的答案: 正确答案:1200 1500

解析:1200 1500 题目:以下不是控制电器的是()您的答案: 正确答案:行程开关 解析:行程开关 题目:以下不属于主令电器的是()您的答案: 正确答案:继电器 解析:继电器题目:电流继电器是根据电压大小而动作的继电器。 您的答案: 正确答案:错误 解析:错误 题目:开关三极管一般的工作状态是()。您的答案: 正确答案:截止和饱和 解析:截止和饱和 题目:下列工具中,属于维修电工检修电机的专用工具是()。您的答案: 正确答案:压线板 题目:()卡钳可用来直接测量工件的尺寸。 解析:压线板

新员工入职培训考试试题

新员工入职培训考试试题 姓名:__________ 考试时间:__________ 得分:________ 评卷人:________ 公司培训考试试题 一、填空题(每空3分,共30分) 1、公司的全名是什么____________________________________。 2、公司的主要产品是______________________。 3、下班时,文件、工具等归放原位,_______________,做好工作交接后离岗。 4、在规定的时间后到岗,不超过_____分钟,视为迟到。 5、现场检查考核中的扣款人员需_____日内将罚款上交至企管部,到期不交者, 从当月工资中______扣除。 6、现场检查考核连续____次提出整改要求而不整改的项目,对相关责任人___ 扣罚。 员工如有离职意向,应至少提前______天向其部门经理提出书面辞职申请。7、 8、员工必须穿戴_________________工作。 二、选择题(每题4分,共20分) 1、以下行为不符合公司制度的有( ) A:服从上级领导安排 B:用手机从事玩游戏等娱乐活动 C清理工作现场 :向领导请假休息 D 2、以下行为不属于旷工的行为有( )

A:不请假或请假未批准而擅自不上班者 B: 请假期已满,未续假或续假未批准而擅自不上班者 C:不服从调动和工作分配,未按时到岗位报道者 D:在正常工作时间之外的时间上班 3、不属于三不伤害原则的是( ) A:保护设备不被伤害 B:不伤害自己 C:不伤害他人 D:保护自己不被他人伤害 4、下面哪项符合公司劳动纪律的是( ) A:不迟到,不早退 B:上班期间饮酒 D:在工作现场吸烟 D:上班时间聚众聊天 5、设备出现故障不正确的做法是( ) A:上报部门负责人 B:立即停车 C:通知维修人员检查 D:继续使用 三、判断题(每题2分,共20分) 1、到用餐时间时,本部门所有人员可以一起去用餐。( ) 2、到下班时间时,如果接班人员未到,可以在电话中交接工作。( ) 3、上班时间,只要领导没有发现,就可以睡觉。( ) 4、上班前通过指纹考勤机打卡后再进入工作区域.( ) 5、上级领导安排的工作,完成后,将结果向上级汇报总结。( ) 6、记录表格可以在工作清闲时,提前填写或事后补写。( ) 7、停机检修后的设备,未经彻底检查,不准启动。( ) 8、工作时可以临时借用消防安全设施。( ) 9、在工作岗位操作熟练了以后,可以不完全按照标准操作规程操作,可以根据个人习惯进行操作。( ) 10、操作人员离开岗位时,可以将运行的设备交本班其他人员看护。( ) 四、简答题(每题10分,共30分) 1、请写出本公司的请假流程。 2、请写出你所在岗位的上班时间。 3、请写出违反公司规定的行为(最少写出10种)

电气二次专业培训试题

电气二次专业培训试题 一、填空题: 1、电力系统发生振荡时,各点电压和电流(均往复性摆动_) 2、两相短路电流IK(2)与三相短路电流IK(3)之间的比值是(IK(2)=√3/2 IK(3) 3、高压输电线路的故障,绝大部分是(单向接地短路) 4、当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作的保护装置叫做(过电流保护) 5、直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(±10%) 6、两台变压器并列运行的条件是(变比相等,组别相同,短路阻抗相同) 7、在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于(2.5mm2) 8、相当于负序分量的高次谐波是(3n-1次(n为整数))谐波。 9、从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有(相间距离保护) 10、一般设备铭牌上标的电压和电流值,或电气仪表所测出来的数值是(有效值) 11、220KV设备不停电的安全距离(3米),500KV设备不停电的安全距离(5米),10KV 级以下设备不停电的安全距离(0.7 米)。 12、所谓运行中的电气设备,是指(全部)带有电压,(部分)带有电压或(一经操作)即带有电压的电气设备。 13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关( 隔离开关) 和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮拦,以防( 突然来电) 。 14、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经( 许可) ,即行断开有关设备的( 电源) 。 15、厂用快切装置的切换条件都有:( 快速、同期捕捉、残压切换) 16、励磁调节器的灭磁方式有两种,即(逆变灭磁、灭磁电阻灭磁) 。 17、自动准同期装置的并列条件有:(待并发电机电压与系统电压大小相等、相位相同、频率相等) 。 18、继电保护的“三误”是指:(误碰、误整定、误接线) 。 19、大电流接地系统,变压器中性点接地的方式有:(中性点直接接地、经消弧线圈接地、中性点不接地)。 20、失磁保护判据的特征有:(无功功率方向改变、超越静稳边界、进入异步边界) 。 21、压器短路故障后备保护,主要作为(相邻元件)和(变压器内部)故障的后备保护。 22、对交流二次电压回路通电时,必须(可靠断开)至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。阻抗保护应采用(电流启动)和(电压断线闭锁)共同来防止失压误动。 23、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是:(工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移和终结制度)。 24、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有:(停电,验电,装设接地线,悬挂标示牌和装设遮拦)

电气安全规范考试试题

电气安全规范考试试题 第一章:总则 1、下面哪项不是华能集团安全生产方针()。 a、安全第一 b、预防为主 c、综合治理 d、以人为本 2、间断电气工作连续()以上者,必须重新温习《电力作业安全规程(电气部分)》,并经考试合格后,方能恢复工作。 a、1个月 b、3个月 c、半年 d、1年 3、电气高压设备,是指电压等级在()以上的设备。 a、220v b、380v c、1kv d、6kv 4、从事电气作业的人员体格检查()至少一次。 a、半年 b、一年 c、两年 d、四年 5、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经过安全知识教育并经安规考试合格,方可进入现场单独完成指定的工作。( f ) 6、具备必要的安全生产知识和技能,学会紧急救护法,特别要掌握触电急救。( t ) 7、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。( t ) 第二章:电气设备工作的基本要求 8、电压等级10kv及以下电气设备,不停电时安全距离为()。 a、0.7米 b、1米 c、1.5米 d、3米

9、电压等级为220kv的电气设备,不停电时安全距离为()。 a、0.7米 b、1米 c、1.5米 d、3米 10、高压电气设备发生接地时,室内人员不得接近故障点()以内。 a、1米 b、2米 c、4米 d、8米 11、高压电气设备发生接地时,室外人员不得接近故障点()以内。 a、1米 b、2米 c、4米 d、8米 12、在高压电气设备上工作,下面哪项不是必须遵守的()。 a、填用电气工作票或工作联系单 b、至少应有两人在一起工作 c、得到电气设备运行单位分管领导批准 d、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施 13、即使有监护人在场,不论高压设备带电与否,电气值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。( f ) 14、经本企业批准允许单独巡视高压电气设备的人员巡视高压电气设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。( t ) 15、雷雨天气巡视室外高压电气设备时,应穿绝缘靴,可以使用伞具,但不应靠近避雷器和避雷针。(f ) 16、火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对电气设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到电气设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。( t) 17、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做

电气试题带答案

设备办电气工段岗位安全培训试题 一:填空(每空2分,共60分) 1.多人维修设备时,必须先_切断电源 _,由专人指挥并放置“—有人工作 _、禁止合闸—的警示牌 2.电气维修人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为—有电 _,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 3.发生火警时,应立即____ 切断电源_____ ,用______ 二氧化碳灭火器_________ 或黄砂扑救,严禁用―水或泡沫灭火器扑救。 4.电工登高进行各项作业前应系好—安全带_________ ,方可开始作业。 5.为防止触电,应该做到:维修作业时首先对断头或破损处进行验电—并及时切断电源,必须由两人协同工作,一人操作,一人—监护,潮湿场所一般不宜进行—带电作业 _。 6.登高作业必须有—专人监护_______ ,并有可靠的安全措施方可作业。 7.检查时如发现有故障或隐患,应立即—通知生产—并采取有效安全措施,避免事故扩大。 8.设备维修时,操作人员必须无条件配合,不得以各种借口推脱或离开; 共同作业应紧密联系,必要时应有人负责统一指挥,发现别人违章操作或不 安全因素,必须及时加以制止或纠正; 9.设备人员工作时,必须先采取安全可靠措施,并有人监护,监护人不准离开现场。 10.触电急救,首先要使触电者迅速_脱离电源___________ ,越快越好。救护人员应设法 迅速—切断电源 ______ (如断开开关或刀闸,拔出电源插头等),或使用___ 绝缘物体使触电者脱离电源。不论是何种电压线路上触电,救护人员在使触电者脱离电源时要注

意防止发生—高空坠落 ______ 的可能和再次触及其它有电线路的可能;立即拨打_ 120 急救电话,并向车间领导报告情况; 12.带电作业时,应合理使用劳动防护用品_绝缘手套 _ , _绝缘鞋_________________ ,并 现场设专人监护,防止触碰造成触电。 13.配电箱、控制箱漏电或误触碰造成触电,检查电控箱的—保护接地________ 、—接零 装置—,保证连接牢固。 14.电气维修过程中的伤害类型有—电气伤害_______ ,—机械伤害_____ ,—高空坠落伤 害 _____ ,—砸伤、碰伤_。 二:问答(共4题,每题10分) 1:简述电气维修劳保用品穿戴的基本要求。 1.1上岗前必须穿戴好公司统一发放的工作服、安全帽、劳保鞋等劳保用品; 1.2正确佩戴安全帽,并系好帽带; 1.3工作中衣服和袖口扣好,禁止把袖口、裤口向上卷起; 1.4正确穿着绝缘鞋,禁止出现拖拉、踩踏现象。 2:假设G2 5#变压器突然断电,请简述断电后的应急措施。 2.1立即通知动力值班人员,切换电源并检查供水是否正常; 2.2通知熔铸、退火生产工序,要求其按照该工序应急预案执行; 2.3上报上级领导; 2.4分析停电原因; 2.5故障排除或电源切换后送电; 2.6送电顺序:泵站-熔铸-退火-其它工序。 3:简述电气维修岗位危险源辨识不清可能会导致哪些危害和事故(不少 于10 条)

入职培训考试题

入职培训考试题 2017-08-08新员工入职培训考试试题(一)姓名:部门岗位成绩:一、填空(每空1分,共20分)1、公司的经营理念。 公司的核心价值观。 2、因公差需向公司预支款项的,需填写、,经、审批后到部借款。 3、差旅报销要将发票整齐的粘贴在原始单据粘贴纸上,填写、,经审批后到财务部报销。 4、公司实行工资制度,不得私下打听他人薪资,也不能将,如若发现,将给予处罚直至终止聘用。 5、公司logo标志采用流动性海浪形象的帆型,喻指公司强大有力的形象,具有。 6、公司管理体系文件分为四个层次:第一层是质量方针、质量目标、;第二层是;第三层是;第四层是表单、记录。 7、项目组成员在项目进行过程中,每周除要在公司oa系统中填写外还要填写。 项目经理每周还要填写项目周报,每月还要填写项目月报。 8、公司的两个管理体系分别是、,在网上下载。 二、选择题(每题3分,共18分)1、公司成立于()。 aXX年10月bXX年8月cXX年5月dXX年1月2、新员工试用期为(),正式员工辞职应提前()提出书面申请。

a3个月;1个月b3个月;15天c1个月;1个月d1个月;15天3、下列不是公司主营业务的是()。 a仪表外包和自动化控制业务b电子政务工程c安防和智能化工程d人才外包4、用户需求文档编制好后,需要经过()通过后才能够提交给用户确认。 a公司领导审核b部门领导审核c技术评审d部门会议讨论5、我公司在项目过程中使用的管理系统主要是()和svn系统。 aoa系统b门户系统c程序系统dhisys系统6、XX年8月入职员工,XX年能享受的年休假时间为()天。 a3b5c10d15三、简答(每题10分,共40分)1、请简述请假的相关规定。 2、请简述本部门主要职责及个人岗位工作职责。 3、与本部门工作联系较为密切的部门有哪些?工作上的联系是什么?本岗位经常要使用到的表单模板有哪些? 4、(a)公司质量管理体系的质量方针是什么?公司的质量目标是什么?(非it服务部门必答)(b)公司it服务管理方针是什么?it服务管理目标有哪些,目标值分别是多少?(it服务部门员工必答)四、自由发挥题(共22分)1、如果你有无穷多的水,一个3公升的提捅,一个5公升的提捅,两只提捅形状上下都不均匀,问你如何才能用这两只提桶准确称出4公升的水?(6分)2、某手机厂家由于设计失误,有可能造成电池寿命比原来设计的寿命短一半(不是冲放电时间),解决方案就是免费更换电池或给购买该厂家

2018年电气专业培训考试试卷含答案

2018年电气专业培训考试试卷 姓名分数 一、单选题:(40分,每小题1分。) 1、施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是()。 A、 B、—S C、—C D、 2、施工现场用电工程中,线上每处重复接地的接地电阻值不应大于()。 A、4Ω B、10Ω C、30Ω D、100Ω 3、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的线应采用()。 A、绝缘铜线 B、绝缘铝线 C、裸铜线 D、钢筋 4、施工现场用电系统中,线的绝缘色应是()。 A、绿色 B、黄色 C、淡蓝色 D、绿/黄双色 5、垂直接地体不可采用()材料。 A、角钢 B、钢管 C、螺纹钢材 D、圆钢 6、施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是()。

A、黄、绿、红 B、红、黄、绿 C、红、绿、黄 D、黄、绿、红 7、施工现场用电工程的基本供配电系统应按()设置。 A、一级 B、二级 C、三级 D、四级 8、施工现场用电工程中,线的重复接地点不应少于()。 A、一处 B、二处 C、三处 D、四处 9、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流I和额定漏电动作时间TΔ的选择要求是()。 A、I>30,TΔ=0.1s B、IΔ=30,TΔ>0.1s C、I>30,TΔ>0.1s D、IΔ>30,TΔ>0.1s,I Δ·TΔ≯30 ·0.1s 10、开关箱中设置刀型开关、断路器、漏电保护器,则从电源进线端开始其联接次序应依次是()。 A、 B、 C、 D、 11、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置()。 A、隔离开关 B、漏电保护器 C、断路器 D、熔断器 12、一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为()。 A、10 B、20 C、30 D、≯30 13、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为()。

整理过电气安全试题及标准答案

电气安全技术试题 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为(B)。 A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌? ( C ) A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴 C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达 ( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止 ( A) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( A ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B ) 米内,禁止人员进入。A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从 ( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 (C ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( A) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 21、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( A ) A.基本保安措施 B.辅助保安措施 C.绝对保安措施 22、人体在电磁场作用下,由于( C ) 将使人体受到不同程度的伤害。 A.电流B.电压C.电磁波辐射 23、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 ( B) 。 A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 24、雷电放电具有( A ) 的特点。 A.电流大,电压高B.电流小,电压高 C.电流大,电压低 25、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( A )米

电气培训试题

电气 一、填空题 1.发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的( 90%),并应满足(厂用)电压 的要求。 2.发电机正常运行频率应保持在(50) Hz,允许变化范围为(土 0.2 ) Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值。)。 3.发电机定子电压允许在额定值范围(±5%)内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定子电压在该范围 内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的(95%;)时,定子电流长期允许的数值不得超过额定 值( 105%。)。 4.发电机运行的氢气纯度不得低于(96%),含氧量小于( 1.2%。)。 5.发电机额定功率因数为(0.85 )。没有做过进相试验的发电机,在励磁调节器装置投自动时,功率因数允许在迟相(0.95? 1)范围内长期运行;功率因数变动时,应该使该功率因数下的有、无功功率不超过在当时氢压下的(P-Q )出力曲线范围。 6.发电机并列后有功负荷增加速度决定于(汽机),无功负荷增加速度(不限),但是应监视定子电压变化。 7.发电机转子绕组绝缘电阻用(500V)摇表测量,绝缘值不得小于(0.5M Q)。 8.定子三相电流不平衡时,就一定会产生(负序)电流。 9.发电机在升压过程中检查定子三相电压应(平稳)上升,转子电流不应超过(空载值)。 10.6KV电动机测量绝缘应使用(2500 V )伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于(6) M Q。 11.在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动( 2 次)次,且每次时间间隔不小于( 5)分钟,允许在热态时启 动(1)次,只有在事故处理或起动时间不超过(2?3 )秒的电动机可以多启动一次。 12.6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上一次测量值的(1/3?1/5 )倍时,应检查原因,并必须测量吸收比R60' /R15 ",此值应大于(1.3 )。 13.电动机可以在额定电压下,电源频率(± l %)变化内运行,其额定出力不变。 14.主变冷却器(全停)允许在额定负荷下限时运行 , 若负荷小,主变上层油温未达到规定值时 , 允许上升到规定值 , 但主变最长运行时间不得超过( 60)分钟。 15.交流电动机的三相不平衡电流不得超过额定值的(10%),且任何一相电流不得超过(额定值)。 16.油浸自冷和油浸风冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过(95)C,一般不宜超过(85)Co 17.瓦斯保护二次回路一点接地时,应将重瓦斯保护改投(信号)位置。 18.强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过(75)C,最高不超过(85)Co 19.变压器外加一次电压,一般不得超过该分接头额定值的(105%),此时变压器的二次侧可带额定电流。 20.一般发电厂采用双母线接线,正常运行时每条目线上应保证有一个元件(接地),主变一般经(接地刀闸)接地,启备 变中性点一般(直接)接地。 21.6KV开关柜均设有“五防”机械闭锁装置,一般采用强制机械闭锁装置的闭锁功能是()、( )、 ()、()。 22.所有隔离开关合上后,必须检查(三相触头)接触良好。 23.合上接地刀闸前,必须确知有关各侧电源开关在(断开)位置,并在验明(无电压)后进行。 24.如发生带负荷拉刀闸时,在未断弧前应迅速(合上),如已断弧则严禁重新合上。如发生带负荷合闸,则严禁重新(断开)。 25.在回路中未设有开关时,可利用隔离开关进行拉合电压不超过10KV电流在(70A)以下的环路均衡电流。 26.电缆线路的正常工作电压,不应超过电缆额定电压的(15%)。 27.在通常情况下,电气设备不允许(无保护)运行,必要时可停用部分保护,但(主保护)不允许同时停用;运行中禁止打开保护装置柜门,禁止在集控室继保小室内使用(无线)通讯设备。 28.380V以下交、直流低压厂用电动机用(500) V摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于(0.5 ) M Q。 29.发电机定时限过负荷保护反映发电机(定子电流)的大小。 30.发电机定子绕组的过电压保护反映(端电压)的大小。 31.发电机定时限负序过流保护反映发电机定子(负序电流)的大小,防止发电机(转子表面)过热。 32.发电机逆功率保护,用于保护(汽轮机)。 33.装设接地线的顺序是先装(接地端),后装(导线端)。 34.在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 35.交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 36.设备不停电的安全距离,6kV规定为(0.7 ) m 110KV规定为(1.5 ) m 500KV规定为(5 ) m 37.发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、(红色)分别表示 A相、B相、C相。

新员工入职培训考试试题

姓名:__________ 考试时间:__________ 得分:________ 评卷人:________ 公司培训考试试题 一、填空题(每空3分,共30分) 1、公司的全名是什么____________________________________。 2、公司的主要产品是______________________。 3、下班时,文件、工具等归放原位,_______________,做好工作交接后离岗。 4、在规定的时间后到岗,不超过_____分钟,视为迟到。 5、现场检查考核中的扣款人员需_____日内将罚款上交至企管部,到期不交者, 从当月工资中______扣除。 6、现场检查考核连续____次提出整改要求而不整改的项目,对相关责任人___ 扣罚。 7、员工如有离职意向,应至少提前______天向其部门经理提出书面辞职申请。 8、员工必须穿戴_________________工作。 二、选择题(每题4分,共20分) 1、以下行为不符合公司制度的有() A:服从上级领导安排 B:用手机从事玩游戏等娱乐活动 C清理工作现场 D:向领导请假休息 2、以下行为不属于旷工的行为有() A:不请假或请假未批准而擅自不上班者 B: 请假期已满,未续假或续假未批准而擅自不上班者C:不服从调动和工作分配,未按时到岗位报道者D:在正常工作时间之外的时间上班 3、不属于三不伤害原则的是() A:保护设备不被伤害 B:不伤害自己 C:不伤害他人 D:保护自己不被他人伤害 4、下面哪项符合公司劳动纪律的是() A:不迟到,不早退 B:上班期间饮酒 D:在工作现场吸烟 D:上班时间聚众聊天 5、设备出现故障不正确的做法是() A:上报部门负责人 B:立即停车 C:通知维修人员检查 D:继续使用

电气上岗考试试题2

电气上岗考试题 公用部分(共35分) 一、选择题(每题1分,共35分) 1.国家颁布的安全生产警告标志是()色. A、红; B、黄; C、蓝; D、绿。 2.伤害种类包括:扭伤、烧伤、挫伤、()等。 A、头; B、下肢; C、手指; D、脱臼。 3.劳动保护概括主要有:劳动保护管理和安全技术、()。 A、人员管理; B、系统管理; C、信息管理; D、环境卫生。 4.检修工作中如不能按计划期限内完工,必须由()办理工作延期手续。 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、工作负责人; D、任何人。 5.工作票注销后应保存()。 A、6个月; B、一年; C、3个月; D、1个月。 6.在工作票中“运行人员补充安全措施”一栏如无补充措施,应()。 A、在本栏中填写“无补充”; B、空白; C、在本栏中填写“无”; D、 在本栏填写“有”。 7.接班前,结合当前运行方式和工作任务,做好危险点分析,布置()措施,交代注意事项。 A、技术; B、组织; C、安全; D、培训。 8.更换钢丝绳的工作,必须事先做好防止设备()的安全措施,工作时必须带手套。 A、转动; B、损坏; C、滑动; D、不安全。 9.在生产现场禁火区域内进行动火作业时,应同时执行()制度。 A、热力机械工作票; B、操作票; C、消缺票; D、动火工作票。 10.预计抢修工作时间超过()小时的,仍应填写工作票。 A、1; B、 2; C、 3; D、 4。 11.设备异常运行可能危及人身安全时,应()。 A、立即报告班长; B、停止设备运行; C、通知有关人员离开; D、 马上离开。 12.设备对地电压在()以上者为高压。 A、220V; B、380V; C、250V; D、36V。 13.火警的报警电话号码()。

答案 新员工入职培训考核试题

新员工入职培训考核试题 姓名:部门:分数: 一、不定项选择题(20×3”) 1、迟到( D )分钟,视为旷工。 A、10分钟 B、15分钟 C、20分钟 D、30分钟以上 2、事假扣款计算公式( A ) A、请假N小时扣款=月工资/24天/7小时*2*N B、请假N小时扣款=月工资/24天/7小时*N C、请假N小时扣款=月工资/24天/7小时 D、不做扣款处理 3、仓库的正常出货流程是(A ) A、商务打单——扫描出库——送货 B、扫描出库——商务打单——送货 C、业务员通知仓库,仓库直接送货 4、员工担保手续需要寻找的担保人应该符合下列哪些条件(ACD) A、具有南宁市户口 B、无职业要求 C、有固定住所 D、有固定职业 5、以下情况不能给予客户核算现金点(ABCD) A、不含税出库 B、摆样转销售 C、用返款库的返款冲减应收 D、发货之日起5日内到账的款项 6、发一台笔记本给A客户,正确的流程是(B) A、打电话给仓库让仓库直接发货 B、让商务打单给仓库发货 C、直接到仓库拿货送给客户 7、维修库的商品能否出库?(B) A、能 B、不能 8、公司总部正常工作时间为( A ) A、上午8:30——12:00,下午14:30——18:10; B、上午9:00——12:00,下午14:30——18:10; C、上午8:30——12:00,下午14:00——18:00; D、上午9:00——12:30,下午14:30——18:00; 9、需要走考勤说明流程的员工需要在(B)提交考勤说明; A、当月考勤截止前 B、一个工作日内 C、两个工作日内 D、随时 10、什么样的员工可以享受社会保险福利( C ) A、转正员工 B、转正为公司服务满6个月的员工 C、转正为公司服务满一年的员工 D、只要是公司的员工 11、办公用品的领用时间(CD ) A、上班时间 B、周一 C、周三 D、周六 12、员工“张三”的公司邮箱及OA用户命名是(B) A、zhangsan@https://www.wendangku.net/doc/208889237.html,\zhangsan B、zhangs@https://www.wendangku.net/doc/208889237.html,\zhangs C、zs@https://www.wendangku.net/doc/208889237.html,\zs D、zhangsan@https://www.wendangku.net/doc/208889237.html,、张三 13、新客户交易必须提供以下资料(ABCDE )

电气安全培训试题及答案

电气安全培训试题及答案 日期:部门:姓名:成绩: 一、单选题(30题*2分/题) 1. ( A )预防为主,是电力安全生产的方针。 A.安全第一 B.生产第一 C.效益第一 D.管理第一 2.我国规定的交流安全电压为12V、6V、( B )。 A.220V、380V B.42V、36V C.220V、36V D.380V、42V 3.在全部停电和部分停电的电气设备上工作,必须完成的技术措施有( A )。 A.停电;验电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标识牌 B.停电;放电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标识牌 C.停电;验电;放电;装设遮栏和悬挂标识牌 D.停电;放电;验电;挂接地线 4.值班人员巡视室内设备时,发现高压带电设备接地,保证值班人员安全的距离为( C )。 A.1m B.2m C.4m D.8m 5.发生触电事故的危险电压一般是从( C ) 伏特开始。 A.24 B.26 C.65 D.110 6.三不伤害的内容是:不伤害自己、不伤害别人、( C ) A.不造成触电伤害 B.不造成高摔伤害 C.不被他人伤害 D.不造成倒杆伤害 7.发生事故或异常,威胁设备和人身安全时,应( A )。 A.先处理再报告 B.先报告等候处理 C.报调度等候处理 D.等别人来处理。

8.室外高压设备发生接地故障时,人体与接地点的安全距离应大于( A )米,进入上述范围的人员应穿绝缘靴,手接触设备外壳和架构时,应戴绝缘手套。 A.8 B.4 C.6 D.10 9.绝缘操作杆,绝缘夹钳,高压核相杆,高低压验电器,绝缘挡板等属于( B )。 A.基本安全用具 B.辅助安全用具 C.登高安全用具 D.一般安全用具 10.使用手持电动工具时,下列注意事项正确的是(B ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 11.将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为( A )。 A.保护接地 B.工作接地 C.防雷接地 D.直接接地 12.拆除临时接地线的顺序是( B ) 。 A.先拆除接地端,后拆除设备导体部分 B.先拆除设备导体部分,后拆除接地端 C.同时拆除接地端和设备导体部分 D.没有要求 13.使用电气设备时,由于维护不及时,当( C )进入时,可导致短路事故 A.强光辐射 B.热气 C.导电粉尘或纤维 14.国际规定,( B ) 电压伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.25V B.36V C.65V D.110V 15.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上应悬挂哪种标示牌( C ) ? 如下 A.在此工作 B.止步,高压危险 C.禁止合闸,有人工作 16. 触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 17.如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。

电气安全教育试题

电气安全教育试题一、选择题(每题1分,共30分 1、在工作环境中见到以下标志,表示()A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压()伏以下不必考虑防止电击的危险。A.36伏B.65伏C.25伏 3、三线电缆中的红线代表()。A.零线B.火线C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌() A.在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作”

5、触电事故中,绝大部分是()导致人身伤亡的。A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行()和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种() A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 8、静电电压最高可达(),可现场放电,产生静电火花,引起火灾。A.50伏B.数万伏C220伏 9、漏电保护器的使用是防止()。A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷

10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应()A.吸困 难B.神经失常C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾()A.二氧化碳灭火器B.干 粉灭火器C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所()A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。()A.10B.20C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确()A.使用万能插 座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从()伏开始。A.24B.26C.65

安全用电培训考试题与答案

安全用电培训考试 部门:姓名:分数: 一、填空题(每空 2.5 分,共 50 分) 1、电气事故主要包括(触电事故)、电磁场伤害事故、(静电事故)、雷击事故、电路故障引发的电气火灾和爆炸事故、危及人身安全的(电气线路事故)。 2、电流对人体的伤害有三种形式:(电击)、电伤和(电磁场伤害)。 3、一般认为,电流通过人体的(心脏)、(肺部)和中枢神经系统的危险性较大,特别是 电流通过(心脏)时,危险性最大。所以(从手到脚)的电流途径最为危险。 4、按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,电击又可分为下列几种情况:(低压单相触电)、(低压两相触电)、(跨步电压触电)、(高压电击)。 5、通常电气设备都采频率为(50 赫)的交流电,这是对人体(很危险)的频率。 6、自觉提高安全用电意识和觉悟,坚持(“安全第一,预防为主”)的思想,确保生命和财产安全,从内心真正地重视安全,促进安全生产。 7、一旦发生火灾触电或其它电气事故时,应第一时间(切断电源),避免造成更大的财产损失和人身伤亡事故。 8、确保电器设备良好散热,严禁在其周围堆放(易燃易爆物品)及杂物,防止因散热不良而损坏设备或引起火灾。 9、未经有关部门的许可,不能(擅自)进入电房或电气施工现场。 10、操作电气装置应熟悉其(性能和使用)方法,不得任意开动电气装置。 二、选择题(每题 5 分,共 20 分) 1、间距除用于防止触电或过分接近带电体外,还能起到(ABC)的作用。 A 防止火灾B防止混线C方便操作D环境美观 2、在架空线路附近吊装作业时,起重机具、吊物与线路之间的最小距离, 1 千伏以下不应小于( A)米,1—10千伏不应小于2 米。 A1.5 B2 C2.5 D1 3、一般低压系统中,保护接电电阻应小于(B)欧姆。 A3 B4 C5 D6

相关文档
相关文档 最新文档