文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › G120基本调试手册

G120基本调试手册

G120基本调试手册
G120基本调试手册

5.4 基本调试

变频器,配备控制单元 CU230P-2

5.4 基本调试

5.4.1 使用操作面板 BOP-2 进行基本调试

为此,将基本型操作面板 BOP-2 插入到变频器的控制单元中。

步骤

按如下步骤安装操作面板 BOP-2:

1. 将 BOP-2 下边缘插入控制单元对应的凹槽中。

2. 推入 BOP-2,直到听到卡扣卡紧的声音。

变频器通电时,操作面板 BOP-2 处于“运行就绪”状态。

设置基本调试数据

基本调试是调试的第一步。 BOP-2

操作面板可引导用户完成基本调试,并提示用户设置变频器的重要数据。

前提条件

将 BOP-2 操作面板插入变频器并给变频器上电。

操作面板已启动并显示设定值和实际值。

5.4 基本调试

变频器,配备控制单元 CU230P-2

步骤 根据以下步骤输入基本调试的数据:

1. 按下 ESC 键。

2. 按下一个箭头键,直到 BOP-2 显示 SETUP 菜单。

3. 在 SETUP 菜单中点击 OK 键,以启动基本调试。

4. 如果希望在基本调试前恢复所有参数的出厂设置,请: 4.1. 使用箭头键切换:nO → YES 4.2. 按下OK 键。

5. VF LIN 采用线性特性曲线的 V/f 控制,用于简单应用(如:水平传送带)。 VF QUAD 采用平方矩特性曲线的 V/f 控制,用于简单水泵应用和风机应用。 SPD N EN 推荐采用矢量控制。 更多关于控制方式的信息参见章节控制方式选择 (页 103)。

6. 将电机铭牌上的数据输入变频器: 6.1.

电机标准

KW 50HZ IEC HP 60HZ NEMA KW 60HZ IEC 60 Hz

6.2. 额定电压

6.3. 额定电流

6.4. IEC 功率(kW ) NEMA (HP )

6.5. 额定转速

5.4 基本调试

变频器,配备控制单元 CU230P-2

7.

电机数据检测 选择变频器测量所连电机数据的方式:

OFF 无电机数据测量。

STIL ROT 建议设置:测量静止状态下的电机数据和旋转状态下的

电机数据。

STILL 测量静止状态下的电机数据。

出现以下情况时,选择该设置:

? 选择了控制方式“SPD N EN”,但是电机不能自由旋转,比如:已达到机械限位。

? 选择了 V/f 控制方式,如:“VF LIN”或“VF QUAD”。

ROT 测量正在旋转的电机的数据。

8.

选择与应用相适宜的变频器接口缺省设置。允许的缺省设置参见 端子的缺省设置 (页 84) 一章。

9.

设置电机的最小转速。

10.

设置电机的斜坡上升时间。

11.

设置电机的斜坡下降时间。

12.

结束基本调试:

12.1. 使用箭头键切换:nO → YES 12.2. 按下OK 键。 您已成功输入了变频器基本调试需要的所有数据。