S7-200 CPU 通信口的自由口模式实现 Modbus 通信协议

在组态王里点击“com1”(根据你在前面已经定的com口而定),然后在右边的界面上显示你所建立的文件,然后对你编译的主画面点反键,然后在下拉菜单中点击“测试---”(你的文件名),再随便在选项里输入一个你编写的程序里的标志位,看能不能显示你的PLC内的当前值,如果可以显示,就应该是通信上了。

通过 S7-200 CPU 通信口的自由口模式实现 Modbus 通信协议,可以通过无线数据电台等慢速通信设备传输。这为组成 S7-200 之间的简单无线通信网络提供了便利。

详细情况请参考《S7-200系统手册》(2002 年 10 月或以后版本)的相应章节。Modbus 是公开通信协议,其最简单的串行通信部分仅规定了在串行线路的基本数据传输格式,在 OSI 七层协议模型中只到 1,2 层。

Modbus 具有两种串行传输模式,ASCII 和 RTU。它们定义了数据如何打包、解码的不同方式。支持 Modbus 协议的设备一般都支持 RTU 格式。

通信双方必须同时支持上述模式中的一种。

Modbus 是一种单主站的主/从通信模式。Modbus 网络上只能有一个主站存在,主站在 Modbus 网络上没有地址,从站的地址范围为 0 - 247,其中 0 为广播地址,从站的实际地址范围为 1 - 247。

Modbus 通信标准协议可以通过各种传输方式传播,如 RS232C、RS485、光纤、无线电等。在 S7-200 CPU 通信口上实现的是 RS485 半双工通信,使用的

是 S7-200 的自由口功能。

Modbus RTU 主站指令库(测试版)

西门子针对 S7-200 最新推出支持 Modbus RTU 主站的协议库(测试版),用户可以将这个库添加到 Micro/WIN 软件中,并通过调用库指令,方便地实

现 Modbus RTU 主站的功能。

注意:

1. Modbus RTU 主站指令库的功能是通过在用户程序中调用预先编好的程序功

能块实现的,该库只对 Port 0 口有效。该指令库将设置 Port 0 工作在自由口通信模式下。

2. Modbus RTU 主站指令库使用了一些用户中断功能,编其他程序时不能在用户程序中禁止中断。

使用 Modbus RTU 主站指令库,可以读写 Modbus RTU 从站的数字量、模拟

量 I/O 以及保持寄存器。

要使用 Modbus RTU 主站指令库,须遵循下列步骤:

取得 Modbus RTU 主站指令库文件,并添加到编程软件 STEP 7-Micro/WIN 中;按照要求编写用户程序调用 Modubs RTU 主站指令库。

注意:此指令库/程序的作者和拥有者对于该软件的功能性和兼容性不负任何责任。使用该软件的风险完全由用户自行承担。由于它是免费的,所以不提供任何担保,错误纠正和热线支持,用户不必为此联系西门子技术支持与服务部门。

1. 调用 Modbus RTU 主站初始化和控制子程序

使用 SM0.0 调用 MBUS_CTRL 完成主站的初始化,并启动其功能控制:

图 2. 用 SM0.0 调用 Modbus RTU 主站初始化与控制子程序

各参数意义如下:

a.EN 使

能:

必须保证每一扫描周期都被使能(使

用 SM0.0)

b.Mode 模

式:

为 1 时,使能 Modbus 协议功能;

为 0 时恢复为系统 PPI 协议

c.Baud 波特

率:

支持的通讯波特率为1200,2400,

4800,9600,19200,38400,57600,

115200。

d.Parity 校

验:

校验方式选择

0=无校验

1=奇较验

2=偶较验

e.Timeout 超

时:

主站等待从站响应的时间,以毫秒为

单位,典型的设置值为 1000 毫秒

(1 秒),允许设置的范围

为 1 - 32767。

注意:这个值必须设置足够大以保证从站

有时间响应。

f.Done 完成

位:

初始化完成,此位会自动置1。可以用

该位启动 MBUS_MSG 读写操作(见

例程)

g.Error 初始化错误代码(只有在 Done 位为1时有效):

0=无错误

1=校验选择非法

2=波特率选择非法

3=模式选择非法

2. 调用 Modbus RTU 主站读写子程序MBUS_MSG,发送一个Modbus 请求;

图 3. 调用Modbus RTU 主站读写子程序

各参数意义如下:

a.EN 使

能:

同一时刻只能有一个读写功能

(即 MBUS_MSG)使能

注意:建议每一个读写功能

(即 MBUS_MSG)都用上一

个 MBUS_MSG 指令的 Done 完成位来激

活,以保证所有读写指令循环进行(见例程)。

b.First 读写

请求

位:

每一个新的读写请求必须使用脉冲触

c.Slave 从站

址:

可选择的范围 1 - 247

d.RW 从站

址:

0 =读, 1 =写

注意:

1. 开关量输出和保持寄存器支持读和写功能

2. 开关量输入和模拟量输入只支持读功能

e.Addr 读写

从站

选择读写的数据类型

数据

址:

000001 至 000xxx - 开关量输出

100001 至 100xxx - 开关量输入

300001 至 300xxx - 模拟量输入

400001 至 400xxx - 保持寄存器

f.Count 数据

个数

通讯的数据个数(位或字的个数)

注意: Modbus主站可读/写的最大数据量为

120个字(是指每一个 MBUS_MSG 指令)

g.DataPtr 数据

针:

1. 如果是读指令,读回的数据放到这个

数据区中

2. 如果是写指令,要写出的数据放到这个数

据区中

h.Done 完成

读写功能完成位

i.Error 错误

码:

只有在 Done 位为1时,错误代码才有

0 =无错误

1 =响应校验错误

2 =未用

3 =接收超时(从站无响应)

4 =请求参数错误

(slave address, Modbus address, count, RW)

5 = Modbus/自由口未使能

6 = Modbus正在忙于其它请求

7 =响应错误(响应不是请求的操作)

8 =响应CRC校验和错误

-

101 =从站不支持请求的功能

102 =从站不支持数据地址

103 =从站不支持此种数据类型

104 =从站设备故障

105 =从站接受了信息,但是响应被延迟

106 =从站忙,拒绝了该信息

107 =从站拒绝了信息

108 =从站存储器奇偶错误

常见的错误:

??如果多个 MBUS_MSG 指令同时使能会造成 6 号错误

??从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误

??从站掉电或不运行,网络故障都会造成主站 3 号错误

3. 在 CPU 的 V 数据区中为库指令分配存储区(Library Memory)

Modbus Master 指令库需要一个284个字节的全局 V 存储区。

常问问题

MODBUS 指令库启动后,如何通过同一个通信端口进行 CPU 监控?

MODBUS 指令库使用的是 CPU 的自由口通信功能,工作在自由口模式下的通讯口不能使用 Micro/WIN 的 PPI 编程通信监控。如果通信口都已经被占用,可以考虑:??加一个通信模块(如 EM 277、CP 243-1、EM 241 等)扩展出一个编程通信口

??中止自由口模式,可以将 CPU 上的模式开关从 RUN 拨到 STOP;或者保持处

于 RUN 状态,用程序停止指令库的 MODBUS 模式(参见指令库应用)

如何理解 MODBUS 地址与功能码的区别?

MODBUS 地址与 MODBUS 的功能码是两个层次的概念。

根据 MODBUS 通信协议,MODBUS 数据的地址使用 00xxx、10xxx、30xxx 和 40xxx 的形式,分别表示数字量输出、数字量输入、模拟量输入等数据地址。在使用 S7-200 的指令库时,MODBUS 数据地址与 S7-200 的 I/O 和数据存储区地址间有特定的对应关系。

有些设备表明它支持 MODBUS RTU 通信协议,但也详细提供了读写数据的详细通信帧格式,其中包括如何指定 MODBUS 站的地址,需要读写数据类型、长度等等。数据帧有特定字节指出此指令读写的数据类型和地址,此字节的数据内容即所谓“功能码”,如功能 1 指定读取单个/多个数字量输出点的值。

支持 MODBUS 协议的设备或软件,使用时用户直接设置或看到的应当是 MODBUS 数据地址。MODBUS 地址所访问的数据,是通过各种“功能”读写而来。功能码是 MODBUS 地址的底层。如果 MODBUS 通信的一方提供的所谓 MODBUS 协议只有功能码,则需要注意了解此功能号与 MODBUS 地址间的对应关系。

Modbus RTU从站

S7-200 CPU上的通信口Port0可以支持Modbus RTU协议,成为Modbus RTU从站。此功能是通过S7-200的自由口通信模式实现,因此可以通过无线数据电台等慢速通信设备传输。

如果想在S7-200 CPU之间、或者其他支持Modbus RTU的设备使用Modbus RTU协议通信,需要由有S7-200 CPU做Modbus主站。S7-200 CPU做主站必须由用户自己用自由口模式,按相关协议编程。

详情请参考《S7-200系统手册》之相关章节。

其中T为S7-200中的缓冲区起始地址,即 HoldStart。

如果已知S7-200中的V存储区地址,推算MODBUS地址的公式如下:

MODBUS地MODBUS 从站的网络地址与 S7-200 的 CPU 网络地址有什么关系?

没有关系。支持网络通信的通信协议必须有其自己的网络寻址规定。 Modbus 从站的地址只是它在 Modbus 网络上的地址,而通常所说的 S7-200 CPU 地址是 CPU 在西门子的 PPI 网络上的站地址。S7-200 CPU 的大部分通信功能都通过 PPI 网络完成,例如编程、网络读写通信等。

如果通信口都已经被占用,可以考虑:

加一个通信模块(如 EM 277、CP 243-1、EM 241 等)扩展出一个编程通信口

中止自由口模式,可以将 CPU 上的模式开关从 RUN 拨到 STOP;或者保持处于 RUN 状态,用程序停止指令库的 MODBUS 模式(参见指令库应用)

为何有些 HMI 软件使用 MODBUS RTU 读取S7-200中的实数会出现错误?

有些HMI软件使用MODBUS RTU通信协议时,处理存储在数据保持寄存器中的实数(浮点数)的方式与西门子的实数保存格式不同。西门子的PLC遵循“高字节低地址、低字节高地址”的规律。

MODBUS RTU的保持寄存器总是以“字(双字节)”为单位,而一个实数需要4个字节(双字)表示。HMI软件在处理时可能会把保持寄存器的两个“字”互换位置,造成不能识别以西门子格式表示的实数。如果HMI软件一方无法处理这种实数,则可在S7-200 CPU中编程将存入数据缓冲区(保持寄存器区)的实数的高字和低字互换。

为何有的HMI软件用Modbus RTU可以读取作为从站的S7-200的内容,但不能写入?

可能此软件使用了Modbus功能15(写多个离散量)或类似功能(功能 16)。S7-200从站协议遵守“以整字节地址边界(如Q0.0、Q2.0)开始、以8的整数倍为位个数”的规约。如果HMI软件未严格执行此规律就可能发生写入错误的情况。

S7-200是否支持 Modbus ASCII 模式?

S7-200可以支持上述模式,但是没有现成的指令库,需要用户自己编程。

项目编译后为何出现很多错误?

使用指令库时,若编译后出现很多错误,一般是因为未指定库指令数据存储区。请参考相关条目。

S7-200 CPU的Port1是否可以支持Modbus RTU协议?

可以。用户可以自己编程实现。

在S7-200的“Tips and Tricks”帮助文档中,Tip041是Modbus RTU从站程序,用户可以参考。 S7-200是否可以组成Modbus RTU通信网络?如何组网?

S7-200可以组成RS-485基础上的Modbus RTU网络。如果通信对象是不同标准的通信口,可能还需要转换

址 = 40000 + (T/2+1) ; T为偶数

上位机编程(组态王)

在用组态王通过modbus与200连接时注意设置串口通信模式,modbus默认的是RTU模式,这也是200指令库默认的,注意地址、波特率、及通信格式的对应。只要地址设定正确连接还是比较容易的。

硬件连线

使用ppi编程电缆即可。

S7-200通讯的编程步骤---自由口通讯

PLC 和变频器 频器博客原创(https://www.wendangku.net/doc/2118371853.html,)
S7通讯的编程步骤-----自由口通讯 S7-200 通讯的编程步骤---自由口通讯
S7-200 自由口通讯是基于 RS485 通讯基础的半双工通讯, 因此, 发送和接收指令不能同时执行。 自由口通讯使用 SMB30(口 0)和 SMB130(口 1)来定义通讯口 的工作模式。SMB30/SMB130 各位的定义如下:
图 1:通讯口工作模式寄存器
使用自有口通讯,SM30.0 和 SM30.1(SM130.0 和 SM130.1=0) 必须分别为 1 和 0。 发送指令(XMT) 一、 发送指令(XMT) 使用 XMT 发送指令可以把存于缓冲区中的数据, 一次发送一个或
1

PLC 和变频器 频器博客原创(https://www.wendangku.net/doc/2118371853.html,)
多个字节的数据,最多为 255 个。发送完最后一个字符后还可以连接 到一个发送完中断(端口 0 为 9,端口 1 位 26,见下表) 。
图 2:中断事件表
2

PLC 和变频器 频器博客原创(https://www.wendangku.net/doc/2118371853.html,)
发送缓冲区的格式如下表所示:
图 3:发送缓冲区的格式 说明: T+0:发送信息的字节个数需要提前定义。 T+1~T+255:要发送的数据字节
和 XMT 有关的寄存器:SMB4 的 SM4.5 和 SM4.6。SM4.5=1 时,口 0 发送完毕;SM4.6=1 时,口 1 发送完毕。 由以上可以看出,有两种方法可以检测端口 0 或 1 的数据发送 状态:一种是利用中断,一种是利用寄存器 SMB4 的第 5 位(口 0) 和第 6 位(口 1) 。 接收指令(RCV) 二、 接收指令(RCV) 使用接收指令(RCV)可以从端口 0 或 1 接收一个或多个字节的 数据(最多 255 个) ,并存于数据缓冲区。接收完最后一个字节后可 以连接到一个接收完中断(口 0 是 23,口 1 是 24,见图 2 所示) 。 接收缓冲区的格式如下表所示:
3

modbus_通讯协议_实例

上海安标电子有限公司 ——PC39A接地电阻仪通信协议 通信协议: 波特率:9600数据位:8校验位:无停止位:1 上位机(计算机): 字节号 1 2 3 4 5 6 7 8 意义ID Command 数据地址V alue CRC 注:1 ID:1个字节,由单机来定(0~255) 2 Command:1个字节,读:3或4,写:6 3 数据地址:2个字节,寄存器地址,读从100开始,写从200开始 4 V alue:2个字节,读:个数(以整型为单位),写:命令/ 数据(以整型为单位) 5 CRC:计算出CRC 下位机(PC39A): 读数据,若正确 字节号 1 2 3 3+N (N=个数*2) 3+N+1 3+N+2 意义ID Command=3 / 4 数据个数数据CRC 注:1 ID:1个字节,由单机来定(0~255) 2 Command:1个字节,收到的上位机命令 3数据个数:1个字节,返回数据个数(以字节为单位) 4 V alue:N个字节,是返回上位机的数据 5 CRC:计算出CRC 写命令,若正确 返回收到的数据: 若错误 字节号 1 2 3 4 5 意义ID Command 数据CRC 注:1 ID:1个字节,由单机来定(0~255) 2 Command:1个字节,收到的上位机命令或上0x80, 如收到3,返回0x83 3数据:1个字节,错误的指令 错误指令 1:表示command不存在 2:表示数据地址超限 4 CRC:计算出CRC

例如读PC39A 电流数据: 机器地址为12,电流的数据地址100,数据为15.45(A) (一个整型数据) 主机: ID Command 数据地址 V alue CRC 16进制 0x0c 0x03 0x0064 0x0001 CRC_H CRC_L 10进制 12 3 100 1 CRC_H CRC_L 从机返回 如正确: ID Command 数据个数(以字节为单位) V alue CRC 16进制 0x0c 0x03 0x002 0x0609 CRC_H CRC_L 10进制 12 3 2 1545 CRC_H CRC_L 如错误: ID Command 数据 CRC 16进制 0x0c 0x83 0x02 CRC_H CRC_L 10进制 12 131 2 CRC_H CRC_L 例如发PC39A 启动命令: 机器地址为12,命令的地址200,数据为25000(25000表示启动) 主机: ID Command 数据地址 V alue CRC 16进制 0x0c 0x06 0x00c8 0x61a8 CRC_H CRC_L 10进制 12 6 200 25000 CRC_H CRC_L 从机返回 如正确: ID Command 数据地址 V alue CRC 16进制 0x0c 0x06 0x00c8 0x61a8 CRC_H CRC_L 10进制 12 6 200 25000 CRC_H CRC_L 如错误: ID Command 数据 CRC 16进制 0x0c 0x86 0x02 CRC_H CRC_L 10进制 12 134 2 CRC_H CRC_L 0011 10000110 错误码0x83 功能码0x06错误码0x86

实现S-SMART自由口通讯

如何实现S-SMART自由口通讯

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

如何实现S7-200SMART自由口通讯 自由口通讯协议的关键条件 定义开始接收消息和停止接收消息的条件。 1、空闲线检测:设置il=1,sc=0,bk=0,smw90/smw190>0 空闲线条件定义为传输线路上的安静或者空闲的时间。SMW90/SMW190中是以ms为单位的空闲时间。在该方式下,从执行接收指令开始起动空闲时间检测。在传输线空闲的时间大于等于SMW90/SMW190中设定的时间之后接收的第一个字符作为新信息的起始字符。接收消息功能将会忽略在空闲时间到达之前接收到的任何字符,并会在每个字符后面重新启动空闲线定时器。 空闲线时间应大于以指定波特率传送一个字符所需要的时间。空闲线时间的典型为以指定的波特率传送3个字符所需要的时间。传输速率为19200bit/s时候,可设置空闲时间为2ms。对于二进制协议,没有特定起始字符的协议或指定了消息之间最小时间间隔的协议,可以将空闲线检测用作开始条件。 2、起始字符检测:设置il=0,sc=1,bk=0,忽略smw90/smw190 起始字符是消息的第一个字符,以SMB88/SMB188中的起始字符作为接收到的消息开始的标志。接收消息功能忽略起始字符之前收到的字符,起始字符和起始字符之后收到的所有字符都存储在消息缓冲区中。起始字符检测一般用于ASCII协议。 3、空闲线和起始字符:设置il=1,sc=1,bk=0,SMW90/SMW190大于0 满足空闲线条件之后,接收消息功能查找指定的起始字符。如果接收到的字符不是 smB88/smb188指定的起始字符,将开始重新检测空闲线条件。在满足空闲线条件之前接收到的以及起始字符之前接收到的字符都将会被忽略。这种方式尤其适合用于通讯链路上有多台设备的情况。 4 、break检测:设置il=0,sc=0,bk=1,检测smw90/smw190和smb88/smb188以接收到的break(断开)作为接收消息的开始。当接收到的数据保持为0的时间大于完整字符(包含起始位,数据位,奇偶校验位和停止位)传输的时间,表示检测到break。断开条件之前接收到的字符将忽略,断开条件之后接收到的任意字符都会存储在消息缓冲区中。 5、break和起始字符:il=0,sc=1,bk=1,忽略smw90/smw190 断开条件满足后,接收消息功能将查找指定的起始字符。如果接收到的字符不是起始字符,将重新搜索断开条件。所有在断开条件满足之前在接收到起始字符之前接收的字符都会忽略。起始字符和所有后续字符一起存入消息缓冲区 6、任何字符开始接受:设置il=1,sc=0,bk=0,smw90/smw190=0 忽略smb88/smb188中的起始字符。应为smw90/smw190中的空闲线时间为0,接收指令已经执行,便将立即开始强制接收所有的任意字符,并将存入消息缓冲区。

基于Modbus协议实现单片机与PLC之间的通讯

基于Modbus协议实现单片机与PLC之间的通讯 来源:PLC&FA 作者:蔡晓燕赵兴群万遂人董鹏云 关键词:可编程控制器 Modbus 通讯协议 1 引言 HMI(人机界面)以其体积小,高性能,强实时等特点,越来越多的应用于工业自动化系统和设备中。它有字母、汉字、图形和图片等不同的显示,界面简单友好。配有长寿命的薄膜按钮键盘,操作简单。它一般采用具有集成度高、速度快、高可靠且价格低等优点的单片机[1]作为其核心控制器,以实现实时快速处理。PLC和单片机结合不仅可以提PLC的数据处理能力,还可以给用户带来友好简洁的界面。本文以Modbus通讯协议为例,详细讨论了一个人机系统中,如何用C51实现单片机和PLC之间通讯的实例。 2 Modbus通讯协议[4] Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信。 Modbus协议提供了主—从原则,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据作出相应反应。主设备查询的格式:设备地址(或广播,此时不需要回应)、功能代码、所有要发送的数据、和一错误检测域。从设备回应消息包括确认地址、功能码、任何要返回的数据、和一错误检测域。如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立一错误消息并把它作为回应发送出去。 控制器能设置为两种传输模式:ASCII和RTU,在同样的波特率下,RTU可比ASCII方式传送更多的数据,所以采用KTU模式。 (1) 典型的RTU消息帧 典型的RTU消息帧如表1所示。

RTU消息帧的地址域包含8bit。可能的从设备地址是0...127(十进制)。其中地址0是用作广播地址,以使所有的从设备都能认识。主设备通过将要联络的从设备的地址放入消息中的地址域来选通从设备。当从设备发送回应消息时,它把自己的地址放入回应的地址域中,以便主设备知道是哪一个设备作出回应。 RTU消息帧中的功能代码域包含了8bits,当消息从主设备发往从设备时,功能代码域将告之从设备需要执行哪些行为;当从设备回应时,它使用功能代码域来指示是正常回应(无误)还是有某种错误发生(称作异议回应,一般是将功能码的最高位由0改为1)。 从主设备发给从设备消息的数据域包含附加的信息:从设备必须用于进行执行由功能代 码所定义的行为。这包括了像不连续的寄存器地址,要处理项的数目,域中实际数据字节数。如果没有错误发生,从从设备返回的数据域包含请求的数据。如果有错误发生,此域包含一异议代码,主设备应用程序可以用来判断采取下一步行动。 当选用RTU模式作字符帧时,错误检测域包含一16Bits值(用两个8位的字符来实现)。错误检测域的内容是通过对消息内容进行循环冗长检测(CRC)方法得出的。CRC域附加在消息的最后,添加时先是低字节然后是高字节。 (2) 所有的Modbus功能码 Modbus的功能码定义如表2所示。

200的自由口通讯说明

自由口通讯概述 S7-200PLC的通讯口支持RS485接口标准。采用正负两根信号线作为传输线路。 工作模式采用串行半双工形式,在任意时刻只允许由一方发送数据,另一方接收数据。 数据传输采用异步方式,传输的单位是字符,收发双方以预先约定的传输速率,在时钟的作用下,传送这个字符中的每一位。 传输速率可以设置为1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200。 字符帧格式为一个起始位、7或8个数据位、一个奇/偶校验位或者无校验位、一个停止位。 字符传输从最低位开始,空闲线高电平、起始位低电平、停止位高电平。字符传输时间取决于波特率。 数据发送可以是连续的也可以是断续的。所谓连续的数据发送,是指在一个字符格式的停止位之后,立即发送下一个字符的起始位,之间没有空闲线时间。而断续的数据发送,是指当一个字符帧发送后,总线维持空闲的状态,新字符起始位可以在任意时刻开始发送,即上一个字符的停止位和下一个字符的起始位之间有空闲线状态。 示例:用PLC连续的发送两个字符(16#55和16#EE)(程序如图3和图4),通过示波器测量CPU通讯端口管脚3/8之间的电压,波形如下图1.: 示例说明: 16进制的16#55换算成2进制等于2#01010101,16进制的16#EE换算成2进制等于2#11101110。如图所示,当数据线上没有字符发送时总线处于空闲状态(高电平),当PLC发送第一个字符16#55时,先发送该字符帧的起始位(低电平),

再发送它的8个数据位,依次从数据位的最低位开始发送(分别为1、0、1、0、1、0、1、0),接着发送校验位(高电平或低电平或无)和停止位(高电平)。因为本例中PLC连续的发送两个字符,所以第一个字符帧的停止位结束后便立即发送下一个字符帧的起始位,之间数据线没有空闲状态。假如PLC断续的发送这两个字符,那么当PLC发送完第一个字符帧的停止位后,数据线将维持一段时间空闲状态,再发送下一个字符帧。 字符传输的时间取决于波特率,如果设置波特率为9.6k,那么传输一个字符帧中的一位用时等于1/9600*1000000=104us,如果这个字符帧有11位,那么这个字符帧的传输时间等于11/9600*1000=1.145ms. 通讯口初始化 SMB30(对于端口0)和SMB130(对于端口1)被用于选择波特率和校验类型。SMB30和SMB130可读可写。见下图2. 图2.特殊存储器字节SMB30/SMB130 示例:定义端口0为自由口模式,9600波特率,8位数据位,偶校验,程序如下图3.:

实验十 自由口通信实验

实验十自由口编程实验 一、实验目的 了解PLC通信功能;初步掌握PLC自由口通信编程方法。 二、实验设备 1、THSMS-A型实验装置二台 2、安装了STEP7-Micro/WIN4.0编程软件的计算机一台 3、PC/PPI编程电缆,网络连接器。 4、锁紧导线若干 三、实验内容与步骤 (1)输入以下程序,通过串口调试软件(可从网上下载,下图为某一款软件主界面)或windows超级终端(使用方法附后,如果你的计算机中没有,请找老师或者从网上下载)观察现象。 Network 1 // 网络标题 // 传送:“S7-200你好”到VW100开始的五个字(十个字节) LD SM0.1 MOVB 16#09, SMB30 //9600,8,N,1 MOVW 16#5337, VW100 //“S”和“7”的ASCII码 MOVW 16#2D32, VW102 //“-”和“2”的ASCII码 MOVW 16#3030, VW104 //两个“0”的ASCII码 MOVW 16#C4E3, VW106 //“你”字的汉字机内码,产生办法:找到汉字区位码,将区码和位码分别变为16进制,再分别加上A0即得 MOVW 16#BAC3, VW108 //“好”的机内码 MOVB 10, VB99 //缓冲区有10个字节(即“S7-200你好”),缓冲区格式见教材P145图7-22 Network 2 LD SM0.5 //秒脉冲,占空比50% EU XMT VB99, 0 //上升沿发送VB99中写明的字节数,从端口0发送 (2)输入以下程序,通过串口调试软件(可从网上下载,下图为某一款软件主界面)或windows超级终端(使用方法附后,如果你的计算机中没有,请找老师或者从网上下载)观察现象。 主程序: Network 1 // 网络标题 // 网络注释 LD SM0.1 MOVB 9, SMB30 MOVB 1, VB100 MOVB 'A', VB101 Network 2 LD SM0.1 ATCH INT0, 8 ENI Network 3 LD I0.1

如何实现S7-200SMART自由口通讯

如果接收到的字符不是smB88/smb188指定的起始字符,将开始重新检测空闲线条件。在满足空闲线条件之前接收到的以及起始字符之前接收到的字符都将会被忽略。这种方式尤其适合用于通讯链路上有多台设备的情况。 4 、break检测:设置il=0,sc=0,bk=1,检测smw90/smw190和smb88/smb188 以接收到的break(断开)作为接收消息的开始。起始字符和所有后续字符一起存入消息缓冲区 6、任何字符开始接受:设置il=1,sc=0,bk=0,smw90/smw190=0

S7-200自由口通讯程序

S7-200自由口通讯程序 MAIN:S7200自由口通讯程序 LD SM0.1 CALL SBR_0:SBR0 //初始化子程序 LD SM0.7 = SM30.0 SBR_0:初始化子程序 LD SM0.0 MOVW +2, VW8 //PLC自由口地址,此处每台机器需设不同的地址 LD SM0.0 MOVB 9, SMB30 //通讯参数,波特率9600,自由口通讯 MOVD &VB100, VD40 MOVW +10, VW54 MOVB 12, VB150 MOVB VB9, VB151 MOVD &VB151, VD60 MOVB 6, SMB34 中断间隔6毫秒 ATCH INT_0:INT0, 10 连接定时中断 ATCH INT_1:INT1, 8 连接字符接收中断 ENI INT_0:中断程序入口定时中断 LD SM0.0 DTCH 10 解除定时中断 MOVD VD40, VD46 VB100的地址送VD46 MOVW +10, VW44 MOVW +10, VW54 ATCH INT_2:INT2, 8 //接收中断起用服务程序INT2 INT_1: 延时转向INT0 LD SM0.0 MOVB 5, SMB34 ATCH INT_0:INT0, 10 INT_2: 接受地址,并判断 LDB= SMB2, VB9 //地址和本机相符 MOVW VW8, AC0 累加器 MOVB 255, SMB34 ATCH INT_3:INT3, 8 //起用中断服务INT3,接受包 ATCH INT_5:INT5, 10 //起用延时监控服务INT5 CRETI LDB= SMB2, VB9 //地址和本机不符 NOT ATCH INT_0:INT0, 10 //返回中断入口

(完整版)MODBUS通讯协议-RTU要点

Modbus 通讯协议 (RTU传输模式)本说明仅做内部参考,详细请参阅英文版本。

第一章Modbus协议简介 Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。 此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。 当在一Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网络上,包含了Modbus协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。 协议在一根通讯线上使用应答式连接(半双工),这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备(从机),然后,在相反的方向上终端设备发出的应答信号传输给主机。协议只允许在主计算机和终端设备之间,而不允许独立的设备之间的数据交换,这就不会在使它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。 1.1 传输方式 传输方式是一个信息帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则,以RTU 模式在Modbus总线上进行通讯时,信息中的每8位字节分成2个4位16进制的字符,每个信息必须连续传输下面定义了与Modebus 协议– RTU方式相兼容的传输方式。 代码系统 ?8位二进制,十六进制数0...9,A...F ?消息中的每个8位域都是一个两个十六进制字符组成 每个字节的位 ?1个起始位 ?8个数据位,最小的有效位先发送 ?1个奇偶校验位,无校验则无 ?1个停止位(有校验时),2个Bit(无校验时) 错误检测域 ?CRC(循环冗长检测)

西门子自由口通讯

一、串口特性设置 SMB30: ppdb bbmm pp:奇偶校验选择,00=不校验,01=偶校验,10=不校验,11=奇校验; d:每个字符的数据位,0=8位/字符,1=7位/字符; bbb:自由口通讯波特率(bit/s) 000=38400,001=19200,010=9600,011=4800,100=2400,101=1200,110=115.2K,111=57.6K;mm:协议选择,00=PPI/从站模式,01=自由端口协议,10=PPI/主站模式,11=保留(默认设置为00=PPI/从站模式); 二、报文接收的状态字 SMB86:nre0 0tcp; n=1:通过用户禁止命令终止报文接收。 r=1:接收报文终止,输入参数错误或无起始或结束条件。 e=1:收到结束字符。 c=1:接收报文终止,超出最大字符数。 t=1:接收报文终止,超时。 p=1:接收报文终止,奇偶校验错误。 三、报文接收的控制字 SMB87:报文接收的控制字,en,sc,ec,il c/m,tmr,bk,0; en:0=禁止报文接收,1=允许报文接收,每次执行RCV指令时检查允许/禁止接收报文位。sc:0=忽略SMB188,1=使用SM1B188的值检查报文的开始。 ec:0=忽略SM189,1=使用SM189的值检查报文的结束。 il:0=忽略SMW190,1=使用SMW190的值检测空闲状态。 c/m:0=定时器是字符间超时定时器,1=定时器是报文定时器。 tmr:0=忽略SMW192,1=超过SMW192中设置的时间时终止接收。 bk:0=忽略break(间断)条件,1=用break条件来检测报文的开始。 报文接收控制字节位用来定义识别报文的标准,报文的起始和结束标准均需定义。 SMB88=报文的起始字符 SMB89=报文的结束字符 SMW90=以ms为单位的空闲线时间间隔。空闲线时间结束后接收到的第一个字符是最新报文的起始字符。 SMW92=字符间/报文间定时值(用ms表示),如果超时停止接收报文。 SMW94=接收最大字符数(1-255),即使不用字符数计算来终止报文,这个值也应按希望的最大缓冲区来设置 四、接收指令的参数设置 RCV指令允许选择报文开始和结束的条件,SMB86-SMB94用于端口0,SMB186-SMB194用于端口1。

很好的威纶通MODBUSRTU通讯协议与变频器通讯案例

很好的威纶通 M O D B U S R T U通讯协议与变频器通讯案例 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

本文研究的是触摸屏通过MODBUS RTU通讯协议与变频器通讯实现变频器的控制。触摸屏采用威纶通TK6070IP,变频器用汇川MD380通用系列。通过触摸屏编程软件,编辑控制画面实现变频器的启动、停止、速度调节、多段速速度设置,通过宏指令实现工程值与实际值的转换。 一、MODBUS RTU 简介: 为了在自动化系统之间、自动化系统和所连接的分散的现场设备之间进行信息交换,如今串行现场总线被主要用作通讯系统。成千上万的应用已经强烈地证明了通过使用现场总线技术,可以节省多至40%的接线、调试及维护的费用。仅仅使用两根电线就可以传送现场设备的所有相关信息,比如输入和输出数据、参数、诊断数据。过去使用的现场总线往往是制造商的特定现场总线,并且同其它现场总线不兼容。如今使用的现场总线几乎是完全公开和标准化的。这就意味者用户可以以最合理的价格选择最好的产品,而不用依赖于每个独立的制造商。Modbus RTU是一种国际的、开放的现场总线标准。作为一种很容易实现的现场总线协议,在全世界范围内,Modbus得到了成功的应用。应用领域包括生产过程中的自动化、过程控制和楼宇自控。MODBUS RTU通讯协议的报文如图1。 图1 MODBUS RTU 通讯协议的报文功能码如下: 01H 读取线圈状态。从执行机构上读取线圈(单个位)的内容; 02H 读取离散量输入。从执行机构上读取离散量输入(多个位)的内容; 03H 读取保持寄存器。从执行机构上读取保持寄存器(16位字)的内容; 04H 读取输入寄存器。从执行机构上读取输入寄存器(16位字)的内容; 05H 强置单线圈。写数据到执行机构的线圈(单个位)为“通”(“1”)或“断”(“0”); 06H 预置单寄存器。写数据到执行机构的单个保持寄存器(16位字); 0FH 强置多线圈。写数据到执行机构的几个连续线圈(单个位)为“通”(“1”) 或“断”(“0”); 10H 预置多寄存器。写数据到执行机构的几个连续的保持寄存器(16位字)。 二、威纶通编程软件介绍: EB8000软件中MODBUS协议的设备类型为0x、1x、3x、4x、5x、6x,还有 3x_bit,4x_bit,6x_bit,0x_multi_coils等,下面分别说明这些设备类型在MODBUS协议中支持哪些功能码。 0x:是一个可读可写的设备类型,相当于操作PLC的输出点。该设备类型读取位状态的时候,发出的功能码是01H,写位状态的时候发出的功能码是05H。写多个寄存器时发出的功能码是0fH。

modbus协议下上位机编程实例

竭诚为您提供优质文档/双击可除modbus协议下上位机编程实例 篇一:modbus协议下的上位机地址 Rs485采取流量计数据,经串口com1的2号地址读到int ouch中来,双字40001、40002为浮点型瞬时流量,读到上位机项目为40001F双字40004、40005为长整型累计流量,读到上位机项目为40004l 驱动设置与intouch标记名的设置 驱动设置: 项目名设置 注:在不修改驱动设置的情况下,s=s1+s2*65535 s=s2+s1*65535 根据各个厂家的仪表,上面工式有区别,设计时各个测试一下。 篇二:modbus通讯协议实例 上海安标电子有限公司 ——pc39a接地电阻仪通信协议 通信协议:

波特率:9600数据位:8校验位:无停止位:1 上位机(计算机): 注:1id:1个字节,由单机来定(0~255) 2command:1个字节,读:3或4,写:6 3数据地址:2个字节,寄存器地址,读从100开始,写从200开始4Value:2个字节,读:个数(以整型为单位),写:命令/数据(以整型为单位)5cRc:计算出cRc下位机(pc39a ):注:1id:1个字节,由单机来定(0~255) 2command:1个字节,收到的上位机命令 3数据个数:1个字节,返回数据个数(以字节为单位)4Value:n个字节,是返回上位机的数据5cRc:计算出cRc 写命令,若正确返回收到的数据:若错误注:1id:1个字节,由单机来定(0~255) 2command:1个字节,收到的上位机命令或上0x80, 如收到3,返回0x83 3数据:1个字节,错误的指令错误指令 1:表示command不存在2:表示数据地址超限 4cRc:计算出cRc 例如读pc39a电流数据: 机器地址为12,电流的数据地址100,数据为15.45(a)(一个整型数据)

Modbus通讯协议(TCP和RTU)

1MODBUS RTU 读寄存器请求序号意义所占字节字节存放格式 1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节0x03 3起始寄存器基地址两个字节高字节在前 4寄存器个数两个字节高字节在前 5CRC校验码两个字节低字节在前 读寄存器回应序号意义所占字节字节存放格式1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节0x03 3数据长度1个字节寄存器个数×2 4数据寄存器个数×2个字节每个寄存器高字节在前5CRC校验码两个字节低字节在前 写单个寄存器请求序号意义所占字节字节存放格式1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节0x06 3起始寄存器地址两个字节高字节在前 4寄存器值两个字节 高字节在前 5CRC校验码 两个字节 低字节在前 写单个寄存器回应序号意义所占字节字节存放格式1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节0x10 3起始寄存器地址两个字节高字节在前 4寄存器值两个字节 高字节在前 5CRC校验码 两个字节 低字节在前 1

写多个寄存器请求序号意义所占字节字节存放格式1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节0x10 3起始寄存器地址两个字节高字节在前 4寄存器个数两个字节 高字节在前 5数据长度 1个字节 寄存器个数×2  6数据寄存器个数×2个字节每个寄存器高字节在前7CRC校验码 两个字节 低字节在前 写多个寄存器回应序号意义所占字节字节存放格式1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节0x10 3起始寄存器地址两个字节高字节在前 4寄存器个数两个字节 高字节在前 5CRC校验码 两个字节 低字节在前 错误返回序号意义所占字节字节存放格式1从设备地址1个字节0x00?0xff 2功能码1个字节请求功能码+0x80 3错误码1个字节 其代号见下面表格4CRC校验码 两个字节 低字节在前 错误代号错误代号意义 0x01不支持该功能码 0x02越界 0x03寄存器数量超出范围 0x04读写错误 2

电磁流量计实用标准MODBUS通讯协议详情(1)

电磁流量计转换器 通讯协议 2012-10-12

目录 一、概述................................................................................................. - 2 - 二、网络结构及接线................................................................................ - 2 -

三、Modbus协议RTU帧格式 .............................................................. - 2 - 四、Modbus协议命令编码定义............................................................. - 4 - 五、电磁流量计MODBUS寄存器定义 ................................................... - 5 - 1. 电磁流量计MODBUS寄存器地址定义............................................... - 5 - 2.PLC地址设置说明................................................................................ - 5 - 3.组态王地址设置说明............................................................................. - 6 -4.数据含义说明 .................................................................................... - 6 -六、通讯数据解析................................................................................... - 7 -1读瞬时流量 .......................................................................................... - 7 -2.读瞬时流速:....................................................................................... - 8 -3读累积流量 .......................................................................................... - 8 - 5.读总量流量单位 ................................................................................. - 10 - 6.读报警状态 ........................................................................................ - 10 - 七、应用举例........................................................................................ - 11 - 1.C语言MODBUS 示例程序............................................................... - 11 - 2.modbus调试软件modbus poll通讯实例....................................... - 13 - 3.modbus调试软件modscan32通讯实例 ......................................... - 15 - 4.组态王6.53通讯实例 ........................................................................ - 17 - 5.力控 6.1通讯实例.............................................................................. - 21 -

西门子S7-200PLC自由口实例代码

1 引言 为了达到和通讯协议已知的控制设备进行数据交换,以提高自动化控制系统的灵活性,很多plc制造商都相继的开发出了方便、灵活的自由口通讯方式,例如三菱公司的fx2系列plc,omron公司的cjm1系列的plc,西门子公司的s7-200系列plc等都提供了自由口通讯模式。自由口通讯是指plc提供了串行的通讯硬件,和用于定制通讯协议的相关指令,在控制系统中,当要和plc连接的控制设备的通讯协议已知时,可以在plc中进行编程定制通讯协议,和控制设备进行数据通讯。本文主要介绍西门子s7-200的自由口和计算机的串口进行的通讯,计算机中采用visual basic进行编程,从而实现计算机与可编程控制器的直接控制。该通讯方式具有效率高、容易实现、通讯硬件简单、容易配置等特点在工业控制领域中被广泛应用。 2 s7-200通讯指令及特殊字节 采用自由口通讯方式时,s7-200上的rs485口完全由用户控制,可以与任何协议已知的设备进行通讯,在这种情况下通讯协议完全由用户制定,为此,s7-200提供了用于进行通讯协议定制的特殊标志位以及相关的通讯指令。 2.1 特殊标志字节 s7-200用于自由口通讯模式定义的特殊标志字节有smb30和smb130,smb30用于s7-200的端口0的通讯,smb130用于s7-200的端口1的通讯,两者的格式一样,下面我们以smb130为例,介绍其组成。smb130各位的含义如下: pp:两位用于选择通讯的校验方式当这两位的组合是: 00无校验01 偶校验10 无校验11 奇校验 d:这一位用于选择通讯的数据位数d=1时7个数据位,d=0时8个数据位 bbb:用于选择自由口通讯是的波特率,这三位的组合和通讯波特率的关系如下: 000 ——38400bps 001 ——19200bps 010 ——9600bps 011 ——4800bps 100 ——2400bps

s7-200自由口通信

S7-200 自由口通信 关键字 要点初始化RS485例程发送发送完成接收接收完成起始条件结束条件字符中断 S7-200自由口通信简介 S7-200 CPU的通信口可以设置为自由口模式。选择自由口模式后,用户程序 就可以完全控制通信端口的操作,通信协议也完全受用户程序控制。一般用于 和第三方串行通信设备进行通信。 自由口模式可以灵活应用。Micro/WIN的两个指令库(USS和Modbus RTU) 就是使用自由口模式编程实现的。 在进行自由口通信程序调试时,可以使用PC/PPI电缆(设置到自由口通信 模式)连接PC和CPU,在PC上运行串口调试软件(或者Windows的Hyper Terminal-超级终端)调试自由口程序。 USB/PPI电缆和CP卡不支持自由口调试。 目录 1.1 自由口通信概述 S7-200PLC的通讯口支持RS485接口标准。采用正负两根信号线作为传输线路。 工作模式采用串行半双工形式,在任意时刻只允许由一方发送数据,另一方接 收数据。 示例:用PLC连续的发送两个字符(16#55和16#EE)(程序如图3和图4),通过示波器测量CPU通讯端口管脚3/8之间的电压,波形如下图1.: 图1.两个字符(16#55和16#EE)的波形图 示例说明: 16进制的16#55换算成2进制等于2#01010101,16进制的16#EE换算成2进制等于2#11101110。如图所示,当数据线上没有字符发送时总线处于空闲状态(高电平),当PLC发送第一个字符16#55时,先发送该字符帧的起始位(低电平),再发送它的8个数据位,依次从数据位的最低位开始发送(分别为1、0、1、0、1、0、1、0),接着发送校验位(高电平或低电平或无)和停止位(高电平)。因为本例中PLC连续的发送两个字符,所以第一个字符帧的停止位结束后便立即发送下一个字符帧的起始位,之间数据线没有空闲状态。假如PLC断续的发送这两个字符,那么当PLC发送完第一个字符帧的停止位后,数据线将维持一段时间空闲状态,再发送下一个字符帧。 字符传输的时间取决于波特率,如果设置波特率为9.6k,那么传输一个字符帧中的一位用时等于1/9600*1000000=104us,如果这个字符帧有11位,那么这个字符帧的传输时间等于11/9600*1000=1.145ms. 自由口通信协议是什么? 顾名思义,没有什么标准的自由口协议。用户可以自己规定协议。 已知一个通信对象需要字符(字节)传送格式有两个停止位,S7-200是否支持?

自由口协议 例子

一.有关串行通信的物理标准: 1.信号电平标准:RS232—C采用负逻辑规定逻辑电平,RS232—C将(-5V到-15V)规定为“1”,(+5V到+15V)规定为“0”。 2.信号线的定义:在线仪表采用三线制DB9/M(针)RS232接口输出。 PIN2-RXD; PIN3-TXD; PIN5-GND 二、RS-232通讯配置: 通讯波特率为9600bps、8位数据位、1位停止位、无奇偶校验位. 三、主呼指令数据格式(数据采集仪主动发送请求命令): 3.2指令类型

四、从呼指令数据格式(在线监测设备响应): 4.1 通讯包结构组成 4.2 数据包长度 数据包长度=系统类型长度(1)+数据类型(1)+参数个数长度(1)+时间(6)+数据段长度(n)+CRC校验码长度(2)

4.5 数据段组成 包括污染物代码(见附录污染物代码表)、污染物的类型(见 4.5.1)、数据标记(见4.5.2)、污染物参数值(见4.5.3)。不同污染物之间用分号(‘;‘)隔开,同一污染物的不同类型数据也用分号(‘;‘)隔开,例如:二氧化硫实时数据、二氧化硫折算数据之间用分号(‘;‘)隔开。 4.5.1污染物的类型 分为实时数据与折算数据;”xxx-R”代表污染物实测数据,”xxx-Z”代表污染物折算数据,其中“xxx”为污染物代码。两位的污染物代码在后面填充一位16进制0x20,参考附录污染源代码表。 示例:B01-R,02 -Z 4.5.2数据标记 (1)对于污染源(P:电源故障、F:排放源停运、C:校验、M:维护、T:超测上限、D:故障、S:设定值、N:正常数据) (2)对于空气检测站(0:校准数据、1:气象参数、2:异常数据、3正常数据)4.5.3污染物参数值 污染物参数值为4字节IEEE754浮点数,高位在前,低位在后.

相关文档
相关文档 最新文档