母线槽设备结构部件介绍:绝缘支撑----是母线槽设备的组成部分,用来支撑母线槽设备中的导体

安装板------用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板。安装框架----用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架。

外壳--------外壳是保护设备免受某些外部因素影响,并使设备在各个方向不被直接解及的一种部件,其防护等级至少为ip30。

门----------一种带铰链的或可滑动的覆板。

盖板--------是外壳的上下壳面,通常是指母线槽设备上的一种部件,用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定,设备投入运行后一般不再拆卸。

侧板--------是外壳的左右壳面,通常是指母线槽设备上的一种部件,用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定,设备投入运行后一般不再拆卸。绝缘隔板----用以对来自入口处各个方向的直接接触和来自开关器件以及类电缆桥架厂电缆桥架规格似器件的电弧进行防护的一种部件。

带电部件----在正常使用中用以通电的导体或导电部件,包括中性导体,但不包括中性保护导休。裸露导电部件---电气设备的一种可触及的导电部件,它通常不带电,(https://www.wendangku.net/doc/271348625.html,)但在故障情况下可能带电。保护导体-------为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体。电缆桥架:一般用于需要多条/种电缆敷设的场所,视材质不同分为钢制、铝合金、玻璃钢等多种。

母线

科技名词定义

中文名称:母线

英文名称:busbar

定义:可以连接多个电气回路的低阻抗导体。

应用学科:

求助编辑百科名片

母线是指在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的

连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。母线的作用是汇集、分

配和传送电能。

目录

产品简介

技术特征

常见类型

产品特点

技术参数

母线槽

相关问题

圆锥中的母线

?

?

展开

释义:

1、母线(bus line)指用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,

具有汇集和分配电力的产品。[1]电站或变电站输送电能用的总导线。通过它,把发电机、

变压器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。

2、数学上指依一定条件运动而产生面的直线。

编辑本段产品简介

随着现代化工程设施和装备的涌现,各行各业的用电量迅增,尤其是众多的高层建筑

和大型厂房车间的出现,作为输电导线的传统电缆现在大电流输送系统中已不能满足要求,多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。插接式母线槽作为一种新型配

电导线应运而生,与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于

采用了新技术、新工艺,大大

母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的系统。它可制成标准长度的段节,并且每隔一段距离设有插接分线盒,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。为馈电和安装检修带来了极大的方便。

按绝缘方式母线槽的发展已经经历了空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度复合绝缘插接母线槽三代产品。母线槽可按L+N+PE、L1+L2+L3、L1+L2+L3+N、

L1+L2+L3+N+PE系统设置电源导体和保护导体,满足用电负荷的需要。

性能方面

安全性

母线槽的金属封闭外壳能够保护母线免受机械损伤或动物伤害,在配电系统中采用插入单元的安装很安全,外壳可以作为整体接地,接地非常的可靠,而电缆的PVC外壳易受

机械和动物损伤,安装电缆时必须先切断电源,如果有错误发生会很危险,特别是电缆要进行现场接地工作,接地的不可靠导致危险性增加。

安装方面

母线由许多段组成,每一段长度既短且轻。因此,安装时只需要少数几人就能迅速完成。母线有许多标准的零件及库存,可以快速出货节约现场工作时间。其紧密的“三明治”结构能够减少电气空间,从而腾出更多的空间作为商业用途,如出租或作为公共场所。对于安装电缆来讲,则是一项困难的工作。因为,单根电缆往往很重,安装工作需要很多人的协作,花较多时间才能完成。另外,受制于电缆的弯曲半径,需要更多的安装空间。

线路优化

通过使用母线槽,我们可以合并某些分支回路,并用插接箱将之转化为一条大的母线槽。它可简化电气系统,得到较多股线低的电流值。因此节约了工程的造价,并且易于维护。对于传统的电缆线路,电缆会使得电气系统极其复杂,庞大,难于维护,这样,就浪费了工程费用和安装空间。

可扩展性

对于母线来讲,系统扩展可通过增加或改变若干段来完成,重新利用率高。而大多数情况下,电缆不能重新利用,因为长度和路线是不同的,如果要扩展系统,我们要购买新的电缆取代旧的电缆。

插接式开关箱

使用条件

环境温度

上限:+40℃

下限:-25℃

湿度

相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;温度较低时允许有较高的相对湿度

凝露条件:有

安装地点

户内、户外

绝缘电阻

每一段封闭母线单元绝缘电阻值应大于

或等于100MΩ 2500V兆欧表)。

介电强度

每一段封闭母线出厂前均经受1分钟工频干试耐压试验。

工频耐压及雷电冲击耐压数值,符合国家标准。

接地系统

防护等级

户内型:IP40;户外型:IP43、IP55。

负载性能

在额定电流下,外壳的温升符合GB763-90《交流高压电器长期工作时的发热》标准

要求。

短路性能

动热稳定试验符合GB2706-89《交流高压电器动热稳定试验方法》标准要求。

母线槽的设计参照执行的标准

母线槽执行的国家标准为:GB7251.2-1997《低压成套开关设备和控制设备·第2 部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》(该项标准等同采用IEC60439-2标准)。执行

的行业标准为:JB8511-1996《空气绝缘母线干线系统》(空气绝缘母线槽)、

JB/T9662-1999《密集绝缘母线干线系统》(密集绝缘母线槽),这两项标准是根据国家

对电气产品安全性能的要求,在国家标准的基础上增加了具体条款内容及要求,为母线槽

产品的安全性及可靠性提供了保证依据。

解释

分类

按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L

型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母

线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘

插接母线槽和高强度插接母线槽三种。

空气式插接母线槽(BMC)。由于母线之间接头用铜片软接过渡,在南方天气潮湿,接头之间容易产生氧化,形成接头与母线接触不良,使触头容易发热,故在南方极少使用。并且接头之间体积过大,水平母线段尺寸不一致,外形不够美观。

密集绝缘插接母线槽(CMC)。其防潮、散热效果较差。在防潮方面,母线在施工时,容易受潮及渗水,造成相间绝缘电阻下降。母线的散热主要靠外壳,由于线与线之间紧凑

排列安装,L2、L3相热能散发缓慢,形成母线槽温升偏高。密集绝缘插接母线槽受外壳板材限制,只能生产

不大于3m的水平段。由于母线相间气隙小,母线通过大电流时,产生强大的电动力,使

磁振荡频率形成叠加状态,造成过大的噪声。

高强度封闭式母线槽(CFW)。其工艺制造不受板材限制,外壳做成瓦沟形式,使母线机械强度增加,母线水平段可生产至13m长。由于外壳做成瓦沟形式,坑沟位置有意将母线分隔固定,母线之间有18mm的间距,线间通风良好,使母线槽的防潮和散热功能有明显的提高,比较适应南方气候;由于线间有一定的空隙,使导线的温升下降,这样就提

高了过载能力,并减少了磁振荡噪声。但它产生的杂散电流及感抗要比密集型母线槽大得多,因此在同规格比较时,它的导电排截面必须比密集绝缘插接母线槽大。

插接式母线槽属树干式系统,具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于

分接馈电、维护方便、能耗小、动热稳定性好等优点,在高层建筑中得到广泛应用。

发展

第一代:空气型

上世纪50年代中期起,以北京白纸坊机场电器厂为代表,将导电排用绝缘衬垫支撑

在壳体内,靠空气介质绝缘。

第二代:密集型

上世纪80年代中期开始,以遵义长征电气控制设备厂为代表,将导电排用绝缘材料

覆盖后再与两侧紧固在一起。绝缘材料:

聚四氟乙烯带,工作温度200度,缺点高温分解时产生使人致死的毒气(八氟异丁烯和氟光气)

聚脂薄膜,存在可燃性,延伸率和抗撕性极差,材质脆、易裂,导致绝缘层产生裂缝,发生放电、短路。

聚氯乙烯热缩管,质量差别极大,部分厂家采用廉价产品,实测绝缘达不到B级。

辐照交联阻燃绕带(PER)目前不错的东西,工作温度150,防水性能好,有弹性,

包缠比较紧密。

整体缺点:绝缘层可能受潮,(绝缘层间存在间隙)引发短路。

第三代:复合绝缘型

母线槽除了导电排本身具有绝缘层外,各相线之间还有一定的空气介质绝缘。在各种

弯头采用硫化绝缘技术。直线段采用MT-7-3橡胶套管。

硫化绝缘技术:材料为CZ260快固绝缘粉末,采用四元交联固化,绝缘层与导电排间无间隙。其散热性能、防潮性能、绝缘可靠性能均优。

母联开关

一个开关在两排并列的母线上都有隔离开关的,则这两排母线的连接开关,就是母联

开关。比如东西母或南北母的连接开关。

母线分段开关

而母线(我们且称为单母分段),中间的连接开关就是母线的分段开关。任何一条线路只能接到I段或II段母线上。

单母线分段

优点:母线分段后,对重要用户,可以重不同段供电。另外,当一段母线发生故障时,分段断路器能够自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电。

缺点:当母线故障时,该母线上的回路都要停电,而且扩建时需要向两个方向均衡扩建。

双母线接线

优点:供电可靠,调度灵活,扩建方便,便于设计。

缺点:增加了一组母线,每一回路增加一组母线隔离开关,增加了投资,操作复杂,

占地面积增加。

母线排

操作规定

1、向母线充电,应使用具有反映各种故障类型的速动保护的

开关(母联、旁路或线路开关)进行。在母线充电前,应考虑若充电母线故障跳闸后,系

统有否可能失稳,必要时可先降低有关线路的有功潮流。迫不得已需用闸刀向母线充电时,还必须先检查和确认母线绝缘正常。

2、用变压器向220kV、110kV母线充电时,变压器中性点必须接地。

4、进行倒母线操作时,应注意:

①母联开关应改非自动。

②母差保护不得停用并应做好相应调整。

③各组母线上电源与负荷分布的合理性。

④一次结线与压变二次负载是否对应。

⑤一次结线与保护二次交直流回路是否对应。

⑥双母线中停用一组母线,在倒母线后,应先拉开空出母线上压变次级开关,再拉开

母联开关。(现场规程有要求者除外,但事先必须书面向省调办理备案手续。)

着色意义

排除故障的原则

母线故障的迹象是母线保护动作(如母差等)、开关跳闸及有故障引起的声、光、信

号等。

当母线故障停电后,现场值班人员应立即对停电的母线进行外部检查,并把检查的结果迅速报告值班调度员,值班调度员按下述原则处理:

1、不允许对故障母线不经检查即行强送电,以防事故扩大。

2、找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障点后应迅速对停电母线恢复送电,有条

件时应考虑用外来电源对停电母线送电,联路线要防止非同期合闸。

3、找到故障点但不能迅速隔离的,若系双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障

母线上的各元件检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电,联路线要防止非同期

合闸。

4、经过检查找不到故障点时,应用外来电源对故障母线进行试送电。发电厂母线故

障如电源允许,可对母线进行零起升压,一般不允许发电厂用本厂电源对故障母线试送电。

5、双母线中的一组母线故障,用发电机对故障母线进行零起升压时,或用外来电源

对故障母线试送电时,或用外来电源对已隔离故障点的母线先受电时,均需注意母差保护的运行方式,必要时应停用母差保护。

6、3/2接线的母线发生故障,经检查找不到故障点或找到故障点并已隔离的,可以用本站电源试送电。试送开关必须完好,并有完备的继电保护,母差保护应有足够的灵敏度。

发电厂和多电源变电所母线失电后处理规定

发电厂、变电所母线失电是指母线本身无故障而失去电源,判别母线失电的依据是同时出现下列现象:

1、该母线的电压表指示消失。

3、该母线所供厂用电或所用电失去。

发电厂母线失电后,应立即自行将可能来电的开关全部拉开。有条件时,利用本厂机

组对母线零起升压,成功后将发电厂(或机组)恢复与系统同期并列,如果对停电母线进

行试送,应尽可能用外来电源。

对多电源变电所母线失电,在确认母线失电原因不是本变电所母线故障引起时,为防

止各电源突然来电引起非同期,现场值班人员应按下述要求自行处理:

1、单母线应保留一电源开关,其它所有开关(包括主变和馈线开关)全部拉开。

2、双母线应首先拉开母联开关,然后在每一组母线上只保留一个主电源开关,其它所

有开关(包括主变和馈线开关)全部拉开。

3、如停电母线上的电源开关仅有一台开关可以并列操作的,则该开关一般不作为保

留的主电源开关。

4、变电所母线失电后,保留的主电源开关按《电力系统调度规程》有关规定执行。

定义

公式

由勾股定理l(母线)的平方=h(圆锥高)的平方+r(半径)的平方,得

l=h²+r²的和的平方根

其它

圆锥的侧面积=π(圆周率)×r(半径)×l(母线)=πr√(h²+r²)

编辑本段曲面的母线

曲面可看成动线运动时的轨迹,形成曲面的动线称为母线,母线在曲面上任一位置称之为素线,母线为直线时所形成的曲面中心称为直纹面;母线为曲线时所形成的曲面称为曲纹面。母线作规则运动时所形成的曲面称为规则曲面。控制母线运动的点、线、面称之为定点、导线和导面。

圆台母线是圆台上底和下底两个圆心的连线,它垂直于圆台的上、下底,它也是圆台

的高。

电缆桥架设计优化

电缆桥架设计在施工中的优化 【摘要】本文主要阐述现场电气安装工程师如何对桥架设计图纸进行审核和优化,合理布置桥架的层数、大小及走向,对现场的一些特殊情况做因地制宜的设计。 【关键词】电气安装技术电缆桥架安装技术电缆桥架设计桥架设计优化; 在冶金建设工程中,电缆桥架安装是电气安装工程的一大主要分项工程,是电缆敷设工程的必要条件。电缆桥架设计的是否合理,既关系到桥架施工的质量,又制约电缆敷设工程,会影响整个工程的电气施工进度。由于设计院的桥架设计图纸缺乏现场因地制宜的条件。因此在桥架施工中,现场的电气工程师需对桥架设计图纸根据现场实际情况进行审核,对桥架的设计合理性进行考虑和修改,以便于电缆敷设工程顺利进行,避免在电缆敷设过程中发现桥架设计不合理,出现电缆桥架路径不通、桥架容量不足等情况,从而需要对桥架进行修改,这样会导致如下三个不良后果:其一,造成返工打破工程施工的连续性,延误工期;其二,对桥架的修改破坏了桥架的连贯性、整体性,桥架施工质量大大降低;其三,在电缆敷设中再次动火作业将对电缆敷设工程造成安全隐患。因此必须对桥架的设计进行合理及建设性优化。 电缆桥架、立柱是电缆桥架安装的两大主要部件,在桥架施工中首先焊接的是立柱,立柱需要确定其长度、走向及焊接位置,立柱布置完成后,整个桥架的走向就已成雏形,在电缆桥架的安装中可以根据桥架的连通情况根据施工规范增加立柱。其次是电缆桥架安装,需确定电缆桥架的层数、间距、电缆桥架的规格及桥架的连通形式。同时在冶金工程建设中,电缆桥架施工可分为电气室部分、电缆隧道部分,电气室电缆桥架的布局相对比较复杂一点,因为电气室设计的系统较多,也是全场电缆出线源头,因此也对这两种不通的安装地点进行不同的考虑。 电缆桥架的设计是一个系统工程,不能孤立的思考某一区域的电缆桥架布局,而应该以全局观去统筹考虑,把握整个工程的电气系统,从整个电气系统的线路设计考虑电缆桥架的布局,因此要合理优化电缆桥架设计就得对整个电气的高压系统、低压动力系统、变频传动系统、自动化控制系统做到心中有数,我们

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568

电缆桥架安装规范内附详细说明

同方股份电缆桥架安装规范 1、为满足工程质量对电缆桥架的安装要求,我公司有电缆桥架安装的具体要求: 1.1电缆桥架的从最简单的面安装应做到间隔最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 1.2电缆桥架尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。 1.3电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架安插在管架的一侧。 1.4电缆桥架与各种管道平行架设时,其净间隔不小于500mm。 1.5电缆桥架与各种管道交织时,其净间隔不小于300mm。

电缆桥架的安装主要有吊顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。 施工时要按国家标准设计进行,一般要求如下。 一.金属线槽布线 1.金属线槽布线一适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但不应采用对金属线槽有严重腐蚀的场所。 2.同一回路的所有相线和中性线,要敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或其他相类似的线路,电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%。 3.金属线槽倾斜或垂直安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 4.由金属线槽引出的线路,可采用金属管,硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管等布线方式。电线或电缆在引出部分不得有损伤。 5.线糟要平整、无扭曲或变形,内壁光滑无毛刺。 6.金属线槽应要接地或接零,但不应作为设备的接地导体来使用。 二、电缆桥架布线 1.在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有易延燃材料外护层。 2.在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。 3.电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般要高于于2.50m,垂直安装时距地2m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。 4.电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 5.几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑干扰、维护、检修距离。 6.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:控制电缆不应大于50%,电力电缆不应大于40%。 7.下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1)1kV以下和lkV以上的电缆。 2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。 3)一般照明和应急照明的电缆。 4)弱电和强电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开,线于线间隔应该大于200mm。 8.电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表1的规定。 9.电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。 10.电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。

电缆桥架安装要求及规范

电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。 (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。 (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。

电缆桥架和母线槽的区别

电缆桥架和母线槽的区别 发表于:2010-9-15 10:35:25 浏览次数:545 母线槽设备结构部件介绍:绝缘支撑----是母线槽设备的组成部分,用来支撑母线槽设备中的导体 安装板------用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板。安装框架----用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架。 外壳--------外壳是保护设备免受某些外部因素影响,并使设备在各个方向不被直接解及的一种部件,其防护等级至少为ip30。 门----------一种带铰链的或可滑动的覆板。 盖板--------是外壳的上下壳面,通常是指母线槽设备上的一种部件,用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定,设备投入运行后一般不再拆卸。 侧板--------是外壳的左右壳面,通常是指母线槽设备上的一种部件,用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定,设备投入运行后一般不再拆卸。绝缘隔板----用以对来自入口处各个方向的直接接触和来自开关器件以及类电缆桥架厂电缆桥架规格似器件的电弧进行防护的一种部件。 带电部件----在正常使用中用以通电的导体或导电部件,包括中性导体,但不包括中性保护导休。裸露导电部件---电气设备的一种可触及的导电部件,它通常不带电,(https://www.wendangku.net/doc/271348625.html,)但在故障情况下可能带电。保护导体-------为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体。电缆桥架:一般用于需要多条/种电缆敷设的场所,视材质不同分为钢制、铝合金、玻璃钢等多种。 母线 科技名词定义 中文名称:母线 英文名称:busbar 定义:可以连接多个电气回路的低阻抗导体。 应用学科:

电缆桥架分析比较说明

电缆桥架产品类型分析比较说明 桥架从结构形式分:槽式、盘式、梯式;从原材料分铝合金、玻璃钢、钢制、复合型材质;从表面处理方式分电镀锌、热镀锌、喷塑、热镀锌+喷塑。 在房地产工程中,常用的桥架从结构形式分:水平桥架用槽式,垂直桥架用梯式;从原材料一般都用钢制;上述表面处理方式基本都是常用的。现在就从表面处理方式来分析一下,在房地产工程中桥架如何选用。 电镀锌也叫冷镀锌,是通过外加电场,把镀液中的锌离子还原在被镀材料的表面,形成一层均匀的致密的镀层,因此外观漂亮(如下图)。 热镀锌分热浸锌和热镀锌板直接加工成型两种。热浸镀锌,其制作的工艺过程是将钢件或铸件浸入熔融的锌液中在其表面形成锌、铁合金或锌和锌、铁合金覆盖层的工艺过程和方法。热镀锌镀层较厚,抗腐蚀能力较强(如下图)。

喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等(如下图)。

镀锌加喷塑电缆桥架承载了镀锌和喷塑工艺的优点。(如下图)。 镀锌加喷塑桥架 上述这几种表面处理,热浸镀锌的防腐效果最好,价格也是最高的,一般房地产工程中不使用;电镀锌由于耐腐蚀性较差,现较少使用。现在常使用的桥架,一般为防腐喷塑、热镀锌板直接加工、热镀锌板+防腐喷塑。价格由低到高的顺序为:防腐喷塑桥架大概是6000元/吨,热镀锌板桥架大概为6400元/吨,热镀锌板+防腐喷塑大概为7400元/吨,热浸镀锌桥架大概为9000元/吨。从经济的角度分析,防腐喷塑桥架和镀锌板桥架为房地产工程中的首选。 在地下室环境中,由于通风消防的需要都设有通风、排烟风道,这些风道一般都是镀锌板风道,桥架和风道最好能有所区分,不建议选用镀锌板桥架。环境潮湿,腐蚀性强,建议选用热镀锌板+防腐喷塑桥架,一般环境选用防腐喷塑桥架。地面以上或者是管道井内,可选用防腐喷塑桥架或热镀锌板桥架。

室内电缆桥架安装方法

室内电缆桥架安装 一、施工准备 1、作业条件 (1)、技术准备:审阅设计,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路段;电缆桥架途图纸径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 (2)、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定: A、电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装。 B、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。 C、梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 D、桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。 E、电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: (A)、桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;

(B)、电力电缆桥架间不应小于0.3m; (C)、控制电缆桥架间不应小于0.2m; (D)、弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。 F、下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: (A)、l kV以上和l kV以下的电缆; (B)、强电、弱电、控制电缆; (C)、应急照明和其他照明电缆; (D)、向一级负荷供电的双路电源电缆。 G、几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。 H、电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为 1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。 I、电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。 J、电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。 K、直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架

电缆桥架安装施工方法

电缆桥架安装施工方法及工艺 1施工准备 1.1技术准备(1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。(2)各种电缆桥架技术文件齐全。(3)电缆桥架安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。(4)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 1.2材料准备(1)电缆桥架及其附件:应采用经过热镀锌处理阻燃、耐火和普通的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。(2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。(3)镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。(4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 1.3主要机具准备(1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。(2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 1.4作业环境准备(1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。(2)顶棚和墙面的第一边喷浆全部完成后,方可进行电缆桥架敷设。(3)高层建筑竖井内土建湿作业全部完成。(4)地面电缆桥架应及时配合土建施工。 1.5施工准备(1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。(2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。(3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。(4)施工技术资料要和施工进度同步。 2施工部署主楼、西副楼的电缆桥架由山东水电一队安装,东副楼的电缆桥架由山东水电二队安装。 3操作工艺3.1工艺流程:预留孔洞预埋吊杆吊架弹线定位金属膨胀螺栓固定吊杆、吊架安装桥架安装地面电缆桥架安装。 工程概况: 1、工程特点及主要事项:电缆桥架对电力干线及弱电工程配线起承架作用。(安全教育月活动方案) 2、施工现场状况:建筑施工场地狭窄,电缆桥架可从东门及东南门进场。解放路为繁华街道,外地车辆白天不能进入,只能夜间进料。 3、影响工程的主要因素:工期紧、施工场地狭窄、存放困难、交通不便是本工程的难题,再有:土建的湿作业及消防、水暖的各种管道未施工完毕是影响桥架安装工期的最重要因素。

各种材料电缆桥架性能价格对比说明

各种材料电缆桥架性能价格对比说明 一.黑金属类电缆桥架:(热浸锌、镀锌、喷涂、镀锌喷涂) 价格较低、机械强度较高、防腐性能差、其原因是:①防腐层很薄,在运输、安装使用过程喠受外力直接损坏防腐层,通过损坏部分向里面腐蚀蔓延,很快将防护层脱落,失去保护作用,不防腐。②因防腐层很薄,腐蚀性介质很容易通过防腐层渗透到金属体,防腐层脱落失去保护作用。此类电缆桥架一般使用在非防腐性环境下,若用在腐蚀性环境下一般使用寿命3-5年。为此腐蚀性环境,不宜使用该类电缆桥架。 二.玻璃钢电缆桥架 价格取中比黑金属高,比铝合金、复合环氧树脂、不锈钢要低,机械强度低(但比铝合金要高),有一定的防腐能力,但最好要注明防腐环境介质是什么性质,以便用不同的树脂进行防腐。玻璃钢只防单一介质的腐蚀,但对氟化介质防腐很差,千万不要用玻璃钢电缆桥架,因为氟化物对硅腐蚀非常快,玻璃钢中含有大量的硅,抗老化性能非常差。因不饱和树脂是一种有机材料,是C离子连接在一起形成C链,构成不饱和树脂,此类材料经紫外线照射后,C链断开,形成小分子,失去了原有性能,变的机械强度很差,褪色、分层、脆化。一般玻璃钢电缆桥架在室外使用3-5年就褪色、变脆,不易上人及更换电缆。玻璃钢电缆桥架一般为拉挤成型,优点是生产效率高、成本低、几何尺寸一致性好,但强度差、整体性能差,因拉挤成型制品只有纵向玻璃丝没有横向玻璃丝,为此制品的横向承载能力很差,电缆易将电缆桥架裂开。拉挤电缆桥架一般是邦与底是用螺丝连接成型,一般螺丝被腐蚀,电缆桥架就解体,不能再使用,为此玻璃钢用来制作电缆桥架是不适合的。无论用在防腐性环境还是非防腐性环境都不适合。 三、铝合金电缆桥架 质轻、安装运输较为方便、价格较高,比黑金属的要高,比玻璃钢的大跨距及复合环氧树脂的要高10%~30%,机械强度低,是电缆桥架中强度最差的一种,不易放电力电缆,组装成后整体性也很差,邦与底是用螺栓连接,螺栓一但被腐蚀,电缆桥架就解体,不能使用。最大的弱点是表面吸热系数大,夏季铝合金表面温度高达70℃以上,电缆长期在上面与此接触,电缆的绝缘层极易老化,影响电缆寿命,造成输电故障。铝合金电缆桥架只耐一般性的酸性介质的腐蚀,对碱性介质防腐性能很差,为此铝合金电缆桥架不适宜走动力电缆,不适宜露天使用、直接太阳照射。不适宜碱性环境也不适宜大跨距(大于2米)及集中敷设电缆的地方。 四、不锈钢电缆桥架 机械强度高、价格高,是所有电缆桥架价格最高的一种,表面吸热系数较高,有较好的防腐性能,但对一些有氯介质是不防腐的,也就是盐化工不易用不锈钢材料,为此在一般场合不采用不锈钢电缆桥架。 六、复合环氧树脂复合型电缆桥架: 机械强度极高,是所有种类电缆桥架中机械强度最高的一种,电缆桥架既有金属的钢性又有非金属的韧性,耐腐蚀性能好,抗老化性能很强,使用寿命长(同复合环氧树脂)。价格取中,比复合环氧树脂略低,其独特的制作工艺及特殊材料使该产品有特殊的功能,防腐性能最好,机械强度最高,使用寿命长达30年以上,不老化,不褪色,价格适中。 通过以上性能价格对比,推荐使用范围:在一般非腐蚀性环境条件下使用黑金属材料的电缆桥架,价格便宜,外表美观;在腐蚀性环境下使用复合环氧树脂及复合环氧树脂复合型电缆桥架。复合环氧树脂复合型电缆桥架最适合在腐蚀性环境、大跨距、重载荷条件下使用。 1

电缆桥架图片大全

电缆桥架图片大全 电缆桥架简介: 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 电缆桥架的选型 电缆桥架的型号众多,最常用的型号是:槽式桥架、托盘式桥架、梯式桥架(如下图) 槽式电缆桥架:是一款完全封闭的桥架,保护性非常好,犹如把电缆放入盒子,很好的隔绝外界环境对供电造成干扰。

托盘式桥架:托盘式桥架是半密封的,类似于槽式电缆桥架的外形,但是考虑到电缆发热情况,所以在桥架底部开孔用于散热。 梯式桥架:外形与梯子相仿,中间装置横杆用于加强桥架的支撑性能。梯式桥架的重量轻,承重能力极强并且有极佳的散热效果。

更多电缆桥架型号: 除了上述一些常用的桥架型号外,下列给大家其他桥架型号的参考图:

电缆桥架常用材质分类:

镀锌桥架:镀锌桥架原是“普通钢制桥架”,首先将普通钢制桥架表面通过清洗除垢,去除表面杂质,再放入含有氧化锌的电镀液中,通电将锌分子电离出来并附着在钢制桥架的表面形成厚厚锌层制造成镀锌桥架。

不锈钢桥架:由304不锈钢板材为原料生产而成,表面不需要其他处理制造成型即可使用,性能相比其他材质桥架更加全面。 铝合金桥架:由铝合金为原板材挤压成型,铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、

建筑机电安装 工程细部做法图文详解

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解 目录 一、屋面工程安装 二、隐蔽工程安装 三、配电箱、开关、插座安装 四、卫生器具安装 五、管、电井道内安装 六、走廊、大厅平顶上器具安装 七、地下室车库、配电间设施安装 八、地下室机房、泵房设施安装 九、室外消防接合器、避雷测试点安装 十、管、电、风细部安装 第一部分 屋面工程安装(管/电风/设备等) 搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏,方便工作人员检查维护 采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可减少振动及噪音

屋面风管支架制作成毛竹状,既具有生命活力,又具有艺术效果。支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观。 屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。 屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命 屋面雨水管下水口安装45o弯头,排水管下设置簸箕做挡水板挡水板成型美观,排水流畅。 排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅屋面管道穿墙装饰圈设置 屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。 保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水

保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。 屋面空调管道布局合理、阀门高度统一 屋面管道用途、流向、色标标识齐全。 人性化提示:小心碰头、请勿踩踏。屋面管道支架排列整齐、浑然一体 屋面管道、支架设置规范,排布整齐,与屋面浑然一体。 保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显。 成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。 通气管制作成罗马柱,牢固美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。 蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排

防火桥架与普通桥架的区别

防火桥架与普通桥架的区别 普通桥架也就是我们常用的“冷(电)镀锌桥架”这类桥架并不具备防火性能,耐腐蚀能力较差。用于干燥室内安装。防火桥架是在普通桥架表面喷涂一层防火漆,以起到防火阻燃的作用!其实桥架本身并不会着火,着火的只可能是电缆,防火漆所起到的防火阻燃原理。 1、防火桥架适用于10KV以下电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。 防火桥架主要由玻璃纤维增强材料、无机黏合剂复合的防火板,与金属骨架复合以及其他的防火基材组成,外层加防火涂料。防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延。防火桥架具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便等特点。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。 2、镀锌桥架,主要应用在潮湿、腐蚀性强环境下。按照生产工艺不同,分为热镀锌和电镀锌(即冷镀锌)两种。 热镀锌的工艺过程:将钢件或铸件浸入熔融的锌液中在其表面形成锌—铁合金或锌和锌—铁合金覆盖层的工艺过程和方法。 冷镀锌的工艺过程:将钢材表面化学清洗处理后放进电镀液中,电镀液含氧化锌。直流电一极接钢材,一极接放在电镀液中的锌板。通电后锌以分子状态置换到钢材表面。如果加光亮剂钝化,则体现彩云状光亮镀层。 应用在钢结构上的电镀锌一般防锈效果都不是很好,主要是镀锌河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

量达不到,而且镀锌不均匀,一般两三年就出现生锈现象,质量差的暴露在潮湿环境中十几天就生锈了。热镀锌镀层较厚,抗腐蚀能力较强。冷镀锌镀锌层较热镀光亮,但较薄,抗锈蚀能力较弱。 更多关于桥电缆桥架的问题,您可以继续关注小编的分享或者拨打上方电话咨询! 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

电缆桥架类型分析标准型号及设计选型 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568 耐火桥架GB8624-1997中B级 3)常用规格 高40 50 60 80 100 150 200 宽60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

电缆桥架生产设备结构说明

电缆桥架生产设备厂家哪家好?小编为您推荐炜桦冷弯。电缆桥架生产设备顾名思义,就是一种专门用来生产电缆桥架的设备。炜桦冷弯是集设备制造、模具加工、技术开发于一体的综合性高科技校资企业,公司致力于高精度冷弯型钢及各种非标型材结构研究、设计与开发。下面由炜桦冷弯为大家介绍电缆桥架生产设备结构说明,一起看看吧! 【电缆桥架生产设备结构说明】 槽式电缆桥架全自动加工设备可生产电缆桥架,不同规格通过更换冲模轧辊完成,辊弯机采用组合可调式,一套轧辊完成所有规格桥架产品,规格变化通过调整成型机开挡和轧辊完成。 电缆桥架生产设备性能: 1,可根据生产需要轧制个带钢宽度100mm≤§≤1100mm多种规格的电缆桥架。 2,在线冲孔冲劲时生产速度:0~8米/分钟。 3,成型设备连续成型速度时:0~15米/分钟。 4,板材料厚:0.8-2.0mm。(可定制) 5,材质要求:MS,GI。

6,生产线分自动和手动两种操作方式,可实现联动和分段运转作业。 电缆桥架生产设备主要组成: 全套设备由开卷机——ML-900整平机——伺服送料——液压冲孔——冲模——导向机——、成型主机——定尺切——、收料台——电器控制等部件组成。 电缆桥架生产设备成型工艺: 开卷→整平→夹送、冲孔→成型→定尺-切断→收料 【电缆桥架生产设备厂家哪家好】 “炜桦冷弯”提供的冷弯成型生产线为定制化设备,可根据客户的不同需求,集成生产所需的众多工艺,如自动换料机、切割和冲压系统,以及复杂的焊接、铆接、折弯、搬运和包装等系统。这些都将为提高生产能力带来巨大的附加值。其生产的冷弯成型生产线设备:轧制材料的材质包括冷轧钢带、热轧钢带、酸洗板(钢带)、彩钢板(钢带)、镀锌钢带和不锈钢带等;专业制造能处理0.2mm—12mm 厚金属板材;生产出来的型材尺寸精度小可以控制在0.1mm以内,都在国内处于行业前沿。 冷弯型钢成型机组是钢带、镀锌带、彩色钢板、铝带、不锈钢带等板材经过多道轧辊连续滚压变形,

钢制电缆桥架设计规范

中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Code for design of steel cable tray engineering CECS 31:2006 主编单位:中国工程建设标准化协会 电气专业委员会 批准单位:中国工程 施行日期:2006年8月1日 条文说明 1 总则 制定本规范总的原则要求。 把工程设计与制造共同遵守的规则,纳入同一标准,这是电缆桥架工程应用实践的需要。 电缆桥架工程是一个系统工程,涉及面广、合理的布局可达到节省空间,缩短距离,减少浪费,安全运行的目的。 确保产品质量和工程质量是制定本规范的目的。针对桥架市场存在未经检测、鉴定,不符合国家标准的产品涌入工程的实际情况,必须明确桥架产品实行质量检测(型试试验)合格。 根据《标准化工作导则》GB/T 1标准,新产品试制应通过鉴定或评定。 电缆敷设工程使用钢制电缆桥架时,还应遵守现行有关工程设计标准的规定。 2 术语 本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。

根据实际部件定义。 与美国电气制造商协会标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 与标准的定义相同。 与标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”,这样定义内涵较明确。 用以改变电缆桥架方向和尺寸的一种装置,在标准中称为电缆托架配件。根据其功能和大多数厂家的习惯,现定义为“弯通”。这样含义明确,又避免与其他附件混淆。 本条1~7款系按部件功能定义。 弯通的弯曲半径应定义为弯通内侧两直角边的内切圆半径。 折弯形弯通,是大多数厂家的习惯做法。折弯线即内切圆两切点连线,其长度为√2R。内切圆两切点连线与内侧两直角边形成两个135°钝角,使敷设电缆圆滑转弯,不致损伤电缆(如图1所示)。

电缆桥架水平45度弯头做法(图解)共9页

今天就来给大家分享下桥架水平45度弯头做法。 此次我做的这个桥架为两个水平45度组成的之字弯,偏移为30公分。 偏移尺寸×1.414=偏移斜边长度 30×1.414=42.42

▼图一: 图一为500X200桥架托盘底部。45度的切法为,宽度×0.8(500X0.8)=400 我们在桥架上将400MM平均分开画出三条线,每条线的距离为200MM,然后在中间线的某一头画一条斜线到边线的对角那

头,这个可以随便哪个角都可以,没具体要求。 接下来就是切割方法的介绍了!图一红色线的地方是桥架托盘底部的切法,红线1没什么可以说明的,按着斜线位置来切就好! 红线2,并不是左右桥架都需要切的,200MM或以下桥架是不用切的,只有大于200MM的桥架才需要切掉这一部分,具体为什么我就不详细说明了,大家可以在实践中找到答案! 红线2画法:在红线一大概四分之三的地方斜着画,与另一条边线距离10到15公分的地方为终点,这剩下的10到15公分是用来上螺丝固定的。所以大于200mm的桥架才需要切!图中原本已经切好的,怕大家看不清楚所以用画图工具画了下,这样大家可以看得更清楚一点! ▼图二: ▼图三:500为桥架宽度,200为中间线与边线距离 ▼图四:图中红色线所标的地方为桥架所需要切割的地方,特别需要注意的黄色虚线部分,这里原本是不需要切的,但考虑到桥架较厚,这里又是折合点,所以我习惯切条痕迹出来这样就可以轻松折合了!▼图五:桥架边框具体切法,注意有切痕的地方,不要切的太深,以免折合的时候弄断了!

▼图六:桥架边框不要些的另一面中间线,需要切个V口,这个V口要大于90度,如果这里不切V口,折合的时候这一面就会变形的,所以要注意一下!▼图七:如果两个角同时切的画,那第一个画法和切法和另一个的切法是反过来的!偏移斜长度怎么算呢?比如我知道我偏移的距离是30公分,这里切的又是45度,所以用30乘以1.414,得到的就是偏移斜长度!这样斜长度的具体画法为,其中一个角画的中间线,与另一个角画的相邻边线,这就是斜长度。

电缆桥架的填充率例子

电缆桥架的填充率例子 作者:admin 发表时间:2008-12-28 16:15:12 阅读:次 在综合布线工程中,桥架穿线是消耗人力最大、与其它工种交叉面最多的一环。由于桥架多安装在走廊吊顶上,往往出于隐蔽空间的总体平衡考虑,给综合布线系统用的桥架空间往往只能达到建筑标准中规定的尺寸。 在工程实践中发现,桥架的尺寸是否宽松会给水平双绞线的敷设带来极大的影响。 由于综合布线系统所用桥架大多为金属全封闭桥架,根据《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)的规定,在线槽中敷设时,线槽的截面利用率(以下简称“截面利用率”)不应超过50%。这一数值若直接作为桥架/ 线槽的设计依据,在实际穿线时容易出现穿线困难的现象。笔者认为其原因在于以下两点: ※该截面利用率引自《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)中对控制电缆和通信电缆的条款,而该条款要求线缆在桥架中排列整齐(参见《电气安装工程手册》),这与综合布线中水平双绞线的排列方式不同; ※为了保证水平双绞线的高频传输性能,桥架内的水平双绞线通常不进行绑扎,而是顺其自然的将双绞线放在桥架中。

某IDC机房的桥架 1 填充率的来源及计算方法 填充率为桥架内所有电力电缆的总截面(包括外护层)与桥架的有效截面之比。它的来源可参考以下资料: ※根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”在对应的条文说明中,明确说明“控制、信号线路等非载流导体,不存在因散热不良而损坏导线绝缘问题,填充率可增至50%”。该数据引自NEC法规第362-5条和日本《电气设备技术标准》第197 条。(说明:这里的填充率即为截面利用率)

桥架说明书

桥架说明书 桥架简介: 电缆桥架是一款为保护电缆而衍生的产品,是电缆的保护壳,防止电缆收到外界因素的损坏。主要由支架、托臂和安装附件组成,桥架主要类型可以分为梯式桥架、无孔托盘式桥架(槽式桥架)、有孔托盘式桥架(托盘式电缆桥架)等。桥架既可独立架设安装,也可以敷设在建筑物和管廊支架上。 桥架产品及配件展示: 桥架型号: XQJ-C/无孔电缆托盘桥架(槽式电缆桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。 XQJ-T/梯式电缆桥架:梯式桥架简称“ 梯式电缆桥架” 它外型独特像梯子形状,中间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 XQJ-P/有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟镀锌槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 电缆桥架材质: 镀锌桥架:由冷轧板通过镀锌附着在表面制成镀锌桥架,拥有良好的防腐和抗干扰能力。桥架执行标准应符合JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》 不锈钢桥架:用304不锈钢型号材质制造而成,表面一般不需要处理,其性能及价值比其他材质桥架要高。桥架执行标准应符合JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》、GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》 铝合金桥架:采用1060铝板制作,该铝板铝含量高达99.6%以上,铝合金梯式桥架具有抗腐蚀、耐磨、防水和使用寿命长等性能。桥架执行标准应符合JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》 桥架表面处理方式: 防火烤漆:是由镀锌桥架经过加工表面一层防火涂料生产而成,使得桥架耐热、耐水、耐腐蚀等性能。桥架执行标准应符合JB/T 10216-2013《电控配电用电

电缆桥架的设计要求

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。 接下来就看一下电缆桥架的设计标准。 电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用

托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。 6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。 规格选择 1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。 2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。 3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。 支、吊架的配置 1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥

(完整版)桥架、线槽施工工艺标准

1.总则 1.1适用范围 本标准适用于建筑物内金属桥架、线槽安装工程。 1.2编制依据 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1设计图纸及其它技术文件齐全,进行了图纸会审。 2.1.2有批准的施工方案或施工组织设计,并进行了技术交底。 2.2材料准备 2.2.1金属桥架、线槽及其附件必须选用厂家配套产品,有出厂合格证及检验证书,型号规格符合设计要求,进场时必须做检查验收,填写设备进场验收记录,并经监理检查确认。 2.2.2金属桥架、线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。 2.3主要机具设备准备 2.3.1铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、手电钻、冲击钻等。 2.4 作业条件 2.4.1配合土建的结构施工,预留孔洞,预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 2.4.2顶棚和墙面的喷漆,油漆及壁纸全部完成后方可进行桥架、线槽敷设。 2.4.3高层建筑竖井内土建湿作业全部完成。 2.4.4地面线槽应及时配合土建施工。 3.施工工艺流程

3.1工艺流程 弹线定位→预留孔洞→支架与吊架安装→金属桥架线槽安装→配线。 3.2施工工艺 3.2.1弹线定位:根据设计图纸确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚和地面等处进行弹线。 3.2.2预留孔洞:根据设计图纸标注的轴线部位,将预制加工好的木制或铁制的框架,固定在标出的位置上,并进行调直找正,待现浇混凝土凝固模板撤除后,撤下框架,并抹平孔洞口。 3.2.3支架与吊架安装: (1)支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。 (2)钢支架与吊架必须焊接牢固,无显著变形,焊缝均匀平整,不得出现裂缝、咬边等缺陷。 (3)支架与吊架必须安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架必须与建筑物有相同的坡度。 (4)万能吊具必须采用定型产品,对线槽进行吊装,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。 (5)水平固定点间距在1.5m-2.0m之间选取。垂直固定的间距为2.0m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内必须设置固定支持点。 (6)支架与吊架距离上层楼板不应小于150mm-200mm;距地面高度不应低于100mm-150mm。