一、工程概况

钢厂75吨电炉电气多数设备在几年前就已经就位,因其它原因所安装的设备达不到国家施工规范的要求,不能确保设备的安全使用。我方根据现场实际情况于2008年5月已经编制了电炉未完工作量及需要重新进行检验的设备清单并报于甲方。根据以上情况特编制本检修施工方案。

二、编制说明

1、编制依据

1.1甲方提供的图纸:

TECHINT设计的电炉图纸;

电炉及CONSTEEL本体电气(606.5.01电2);

电炉区域仪表施工图(606.5.01自2);

1.2我公司组织有关专业人员到现场实地踏勘所获得的各种信息及

资料。

1.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》--GBJ149-90;

1.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》--GB50168-92;

1.5《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》--GB50169-92;

1.6《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》--GB50170-92;

1.7《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》

--GB50171-92;

1.8《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》--GB50254-96;

1.9《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》

--GB50255-96;

1.10《自动化仪表工程施工及验收规范》--GB50093-2002;

1.11《自动化仪表安装标准图集》--(2000)YK

1.12十七冶建设公司ISO9002:2000质量管理体系;

1.13我公司有关工程施工、安全生产、质量管理、技术管理、文明

施工等文件;

2、编制原则

2.1按业主对EAF电炉检修、施工工程的具体要求,从确保设备“检测、施工”的安全、工期、文明施工、环保等方面的要求出发编制。

2.2从现行施工安装状态,确保施工的正常秩序。

2.3严格遵照国家和行业的有关现行标准、规范、规程及有关防火、防爆、文明施工、环保、高处作业安全操作等方面的规程规定。

2.4坚持“安全第一、预防为主”的原则。在确保安全的原则下,借助以往安装工程中的先进技术、方法和经验,精心组织施工,在保证安全上实现“三无”目标,确保整个拆安工程能在业主规定的工期时间内完成的前提下达到让业主满意。

2.5全面有效地运行我公司按ISO9002标准建立并通过认证的质量体系,在东方特钢工程项目部的统一部署下,作到“检修、施工”工程安全、文明的进行,让业主满意。

三、工程主要施工范围及工程实物量

1、工程主要施工范围

电炉区域电气设备由于遗留原因问题较多,需甲方到现场确认工

作范围及工作量:

⑴电炉变压器(45MV A)的器体(需生产厂家到现场指导)及附件的检测、安装(变压器油、瓦斯继电器甲方必须重新送专业机构检测,合格后方可使用)。

⑵变压器固定、瓷瓶检查及安装、母线安装、隔离开关检测及安装。

⑶变压器二次侧补偿器、短网、水冷电缆拆除检查、安装及穿墙板安装。

⑷高压开关柜、MCC柜、PLC柜需全部进行重新检测(包括柜内电气元件)、拆除柜体、安装(PLC模块部分除外),UPS柜安装。

⑸电炉操作室操作台、网络柜、控制柜重新检测、拆除、安装。

⑹电炉液压站内电气设备检测。

⑺电炉本体氧枪阀台、喷吹阀台、碳粉储存阀台、现场润滑液压阀站全部电气设备检查,尤其是室外外方电气设备锈蚀严重。

⑻CONSTEEL电气室的MCC柜、PLC柜重新检查(包括柜内电气元件)、拆除柜体、安装(PLC模块部分除外)。

⑼电炉区域的电气(包括仪表)配管、电缆敷设。

⑽电炉区域室内外接地安装(包括设备部分)。

⑾电气室、控制室内桥架安装。

⑿热电阻(偶)、变送器、流量计安装。

2、工程实物量

⑴变压器附属设备1套;

⑵33KV高压开关柜2台;

⑶电炉MCC柜(MCC1)1套; 低压柜5台;PLC柜8台;

⑷CONSTEEL MCC柜(MCC2)1套;

低压柜6台;PLC柜2台;

⑸二次短网1套;

⑹电炉本体配套电气设备1套;

⑺CONSTEEL本体配套电气设备1套;

⑻隔离开关1台;

⑼阻容吸收装置1组;⑽UPS装置2台;⑾壁挂式微机数字测温仪1套;

⑿热电阻(偶)33支;⒀变送器4台;⒁流量计5台;⒂电缆30155米;⒃钢管2109米;⒄型钢150米;⒅母线TMY-100*10 90米;

四、施工准备

施工前,要组织施工有关人员对施工现场进行实地踏勘,使其作到心中有数;认真组织好技术交底工作。由项目部的总工程师牵头,组织有项目部的各有关部门参加的向全体参加施工人员进行的安全、工期、工作量的交底工作,使各个作业层明确各自的工作量、工期及安全、质量、文明施工等方面的要求,要使整个检修、安装工程有条不紊的按计划进行,特别是安全工作要始终处于受控状态。

1、首先要明确拆除检测的工作的范围,应掌握工作范围内电气设备的资料内容。在拆除前应对设备进行确认,若有损坏及时向甲方反映。

2、设备拆除检测部分应做好记录,标识其部位。尤其对一些重要部位,应做好保护,防止发生设备损坏事故。

3、对所有电气拆除前应确认是否有电,确认没电时方可进行拆除。

五、主要施工方法

1、变压器及附件检测、安装

电炉变压器容量为45MV A,由于变压器器体已经安装就位多年,施工单位与建设单位到变压器室进行设备移交工作,现场写好设备移交清并双方签字确认,清单内容如下:

(1) 按装箱单清清点设备及其附件数量是否齐全。

(2) 按设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。

(3) 变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。

(4) 油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常。

对于变压器本体及附件是否合格,能否保证安全使用,移交现场不予确认,经检测合格后予以确认。电炉变压器是电炉的核心设备,为了确保检修工作的快速、安全的完成,我们建议生产厂家到现场施工服务。

1.1、变压器检修、安装流程

内部零件检测、安装 油处理

1.2、检测、安装要求

1.2.1变压器本体检测

(1)由于电炉变压器搁置多年未使用,变压器油、瓦斯继电器甲方必须送专业机构检测,合格后方可使用。变压器是否需要吊芯进行器身检查由甲方及生产厂家决定。

(2)变压器的交接试验由甲方交于当地供电部门许可的试验室进行。试验标准应符合规范要求、当地供电部门规定及产品技术资料的要求。

1.2.2变压器基座检查

(1)基础轨道平面水平度不大于3mm;

(2)主油箱箱体向放气塞的方向有1.5%的升高坡度。

1.2.3高压套管检测、安装

(1)套管绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。(2)套管的耐压试验合格后方可进行安装。

(3)吊套管时,使用吊装绳带,并在吊装处缠上布,用以保护套管不被损坏。并在套管中穿入引线牵引绳。

(4)垂直吊起套管,检查绑扎是否牢固,逐渐降下套管至油箱套管座中,扶住套管防止摆动,仔细观察内部防止内部部件与套管尾部相碰。

(5)按顺序一点一点固定对角线上的一对对螺栓,重复4~5次将所有螺栓固定好,不可有任何损坏。固定后仔细检查密封垫片是否均

匀的固定,同时检查凸缘的空隙为0.5mm。

(6)套管的铭牌面向变压器前侧;放气塞应在最高处。

1.2.4防潮吸湿器检测工作

(1)防潮吸湿器检查硅胶是否失效,如已失效必须进行更换。(2)浅蓝色变为浅红色即为失效。

(3)白色硅胶一律更换。

1.2.5内部检测

(1)在内部连接之前和之后,均需按照手册规定的内部工作的检查条款对变压器进行检查;

(2)检查内部套管式电流互感器是否安装到了正常位置,且变压器的辅助导线、端子是否正常;

1.2.6内部检测

(1)用转矩扳手旋紧端子上的螺栓与裸露的导线。

(2)根据说明手册上的使用图纸,对导线进行绝缘检查。

1.2.7外部组装

(1)根据说明手册的要求,对冷却器,阀及油管,油枕连接管及阀、温度指示器,铭牌、带负荷的抽头切换器,油管及阀(OLT部件)带电净油机及连接管和阀门等进行组装;

(2)从法兰中拆下盖板后,根据需要清洗法兰面,并避免任何灰尘锈斑进入内部。

1.2.8变压器安装的预准备工作和贮油

1.2.8.1预准备工作

(1)根据说明手册的要求,按照贮油、滤油、注油所用的设备和工具清单准备所需设备、工具及防火设备;

(2)清洗油箱内部,防止留下任何残油和杂质。

1.2.8.2贮油

(1)按照说明手册贮油的连接图、将贮油箱、连接管、阀及滤油机连接好,将油注入贮油箱内,测量油的耐压性,要求不小于40KV/2.5mm间隙;如果油耐压不满足要求,则进行过滤直至油的耐压性不小于40KV/2.5mm间隙。

1.2.9变压器油填充。

(1)连接好补充油管,用已过滤合格的变压器油对变压器进行油补充,补充至正常运行油位。

(2)从放气塞及其他的所有放气塞释放残余空气,当油溢出时,关闭放气塞。

(3)在完成油填充后,提取油样,测量其绝缘强度,应不小于40KV/2.5mm间隙;

1.2.10泄漏测试

根据说明图连接好管线和设备进行泄漏测试,向油枕内充入氮气,慢慢加压至0.035Mpa,保持24个小时之后即为合格。

1.2.11导线安装

(1)布线前用500伏特高阻表测量所有耦合电路与大地之间的绝缘电阻要求不小于0.5MΩ。

(2)将电缆输出端组装好后进行布线,要求电缆不能受力,最小

弯曲是电缆直径的8倍。

(3)端子板连接:将导线按照图纸要求连好,牢,并对每条线路进行测试,保证线路正常工作,用500伏特高阻计测量所有连接电路之间的绝缘电阻要求不小于0.5 MΩ。

1.2.12当完成安装后,将需补漆部位进行清洁后补漆两层,吹干16小时。

1.2.13变压器的电气交接试验。

1.2.14通电

在给变压器的铁芯与线圈注油后,在变压器通电之前,使它先存放置24小时。

2、高、低压开关柜、箱台检修、安装

由于电炉MCC柜、PLC柜基本就位,但柜体与基础槽钢、柜体之间、基础槽钢均未固定,并且柜体明显倾斜,尤其是二台高压柜直接安装于地面上而未安装基础槽钢。室内、柜体、基础的接地未安装。高压柜、MCC柜、PLC柜、操作台、电气箱由于搁置时间较长,柜、台、箱内的电气元件经检测合格后方可送电。

根据现场实际情况,我们将所有柜、台、箱进行保护性拆除,所有柜、台、箱经检测合格后按国家施工规范进行重新安装。由于基础槽钢已经焊死无法矫正,破坏性拆除后重新安装。

2.1检修、安装工艺如下:

2.2.1

柜体拆除时应确保设备及施工人员的安全。由于室内施工环境狭窄,柜体较重在基础上又未固定,非常容易引起柜体倾倒伤人事故。为确保拆除工作安全、顺利进行需要增加以下措施材料:门形架用料:钢材:10#工字钢24米槽钢:10# 12米

G70 18米钢板:δ=20mm 1.5m2 脚手架用料:架子管30m 垫木:3000×200×300 6块

(1)施工人员进行施工前熟悉施工环境并进行技术、安全交底。

(2)施工中应号令统一,柜体拆除时应专人指挥。

(3)拆除的设备应采取保护措施,严禁损坏设备。柜内母线拆除后应妥善保管,避免发生被盗事故。

2.2.2基础型钢、柜体安装要求

(1)高配室及电气室高低压柜、控制盘、箱安装,在现场具备安装条件后,应按照设备尺寸做好盘柜基础槽钢,基础槽钢平直度,水平

度应符合规范要求,并且要可靠地接地。固定盘箱的螺栓孔必须钻削,不允许电、火焊切割。

(2) 设备的基础槽钢制安是设备安装主要环节之一,其不平度直接影响柜、箱、盘安装质量,所以必须要严格控制。MCC室、PLC室、操作室安装前测量出静电地板的标高,基础槽钢面应高出静电地板20㎜。

(3)相邻两柜槽钢面高低差不得大于1.5mm,全长不得大于5mm。

(4)盘箱安装采用水准仪、水平尺和线锤找正。成列组合的各盘箱之间采用镀锌螺栓连接,盘箱单独或成列安装时,其垂直度、水平度、盘柜面不平度和盘柜间缝隙的允许偏差均应符合有关规范和设计元件的要求,见下表:

盘、柜安装的允许偏差和检验方法单位:mm

5

每米垂直度 1.5

直尺、塞尺检查

(5)盘箱固定时,要均衡紧固,保证箱体不变形,箱门开闭灵活。

(6) 抽屉式配电柜安装后,抽屉推拉灵活轻便、无卡阻、碰撞现象,动静触头中心线一致,触头接触紧密,其机械联锁电气联锁装置动作正确可靠,断路器分闸后,隔离触头才能断开。

(7)盘箱柜的接地要牢固良好,基础槽钢接地应牢靠。见下图。

2.2.3柜内电气元件的检测、整定

(1)甲方需提供电炉MCC室、PLC室及外部的盘、箱、柜的全部技术资料及文件,必须包括盘、箱、柜内电气元件的技术参数、说明书

(2)我方将根据技术资料及国家规范的要求进行盘、箱、柜内的电气元件的检测及整定工作,对于已坏的设备交于甲方根换。

(3)对于变压器及消弧线圈、电抗器、电机等易受潮设备经试验需干燥的报甲方现场确认后进行干燥。

(4)外方设备的检测我们希望外方专家到现场指导。

3、母线安装

3.1柜内母线安装

(1) 母线安装时相与相、相对地距离应符合规范要求。

(2) 母线平置时,螺栓应由下入上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度直露出螺2-3扣,连接螺栓应用力矩扳手紧固。

(3) 母线连接时受力应均匀,不应使接线端子受到额外应力。3.2高压母线安装

(1) 母线绝缘子在安装前应进行外观检查,瓷件、法兰应完整无裂纹、缺损和瓷釉损坏等现象。

(2) 绝缘子安装前应测量绝缘电阻值,绝缘子可在母线安装后一起进行交流耐压实验。

(3)母线调直采用母带调直器进行调直,手工调直时必须用木锤,下面垫道木进行作业,不得用铁锤。母线切断可使用手锯或砂轮锯作业,不得用电弧或乙炔进行切断。

(4)母线弯曲应采用专用工具(母线煨弯器)冷煨,弯曲处不能有裂纹及明显的折皱。严禁进行热弯。

(5)母线平弯半径不得2倍母线长度,母线立弯半径不不得1.5倍母线厚度。

(6)母线采用螺栓固定搭接时,连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于50mm;上片母线端头与下片母线平弯开始处的距离不应小于50mm。

(7) 螺栓长度应直露出螺2-3扣,连接螺栓应用力矩扳手紧固。

(8) 母线支架应安装牢固,接地可靠。送电前母线应贴相标识或涂相色漆。

4、配管及穿线

4.1施工前应熟悉施工图,并组织图纸会审,明确管材型号,材质,敷设方式,设备位置,路径等详细情况。

4.2明配管要求横平竖直,并刷油保护,面漆颜色与支架一致。管子排列整齐,转弯处弯曲半径一致,允许偏差值,水平和垂直布置2m 以内均为3mm。

4.3钢管弯曲处应无明显折皱,弯扁度不得大于管径的10%,弯曲半径明配管中只有一根及以上时不得小于钢管管径的4倍。

4.4固定钢管的支架须牢固,支架间的距离符合下表的要求:

支架的间距要求表单位:mm

3000 4.5钢管与设备、灯具等直接连接有困难时,用金属软管(包塑)通过专用的管(箱)接头连接。钢管或钢管与接线盒(箱)连接处用Φ6圆线焊接,确保电气的连续性。

4.6不同回路,不同电压等级的导线,交流和直流回路导线,不能穿同一根管内。导线在管内不能有接头.管内导线总截面积不能大于管内截面积的40﹪。

5、电缆敷设

5.1根据设计要求,电缆敷设前对电缆的型号、规格、长度及合格证进行检查,根据电缆的走向,确定作业场地。

5.2电缆盘应用汽车吊运,严禁在凹凸不平的地面上滚动或从车上滚下,以免损伤电缆。

5.3电缆放线架放置稳妥,钢轴的强度、长度与电缆盘重量和宽度相匹配,并从电缆盘的上部引出电缆,禁止电缆从电缆盘下部引出而造

敷设电缆放缆架示意图

5.4电缆敷设工作应在两端设备安装好,电缆管路、桥架、支架均安

50万吨不锈钢改造一期工程电炉电气检修工程施工方案装好后,现场清理干净后方可进行。电缆在桥架、支架上的分层应符合设计要求,如设计无要求时,则按通讯及仪表信号电缆(含计算机特殊电缆)、控制电缆、动力电缆、高压电缆由下而上分层排列。5.5电缆敷设方法可采用机械牵引和人力敷设,一般高压电缆和长度较长、截面大的低压动力电缆采用机械牵引人力配合敷设,其余电缆均采用人力敷设。机械牵引敷设电缆,只能在地面及电缆沟进行,并合理布置电缆托辊、转向托辊。其牵引强度最大不超过7N/mm2,敷设速度控制在10~15m/min。桥架上不准采用机械牵引敷设电缆。

控制电缆敷设采用人力敷设,一般应按照规格、统一集中敷设,应敷设一批及时整理固定一批,提高施工效率。

5.6电缆垂直敷设时,考虑电缆自身重量所产生的下垂力,应加固定点,穿管电缆应在接线盒内固定牢。

5.7电缆穿管时,用具有一定强度的铁线作为引线,并在管口套好防套管,以免穿线时损伤电缆绝缘层。电缆敷设时,在电缆终端头与电缆接头附近可留有备用长度。

5.8电缆敷设排列要求

电缆之间不宜交叉,电缆应排列整齐,加以固定,并及时装设标志牌。在下列地方,电缆上应装设标志牌:电缆终端头,电缆接头处;隧道及竖井的两端;人井内。标志牌上应注明线路编号(当设计无编号时,则应写明型号、规格及起迄地点)并联使用的电缆应有顺序号;字迹应清晰,不易脱落;标志牌的规格宜统一,标志牌应能防腐,且挂装应牢固。在下列地方应将电缆加以固定:

50万吨不锈钢改造一期工程电炉电气检修工程施工方案

(1) 垂直敷设或超过45度倾斜敷设的电缆,在每一个支架上;

(2) 水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处;

(3) 线路转弯处的两端上;

(4) 电缆在伸缩缝交叉处,沿缝的中心线两侧0.75~1m处。

电缆进入电缆沟、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

高压电缆头的制作应由专业人员按照产品说明书制作,切割电缆时应注意环境湿度,制作应连续进行一次完成,尽量减少电缆芯线在空气中暴露的时间,切割电缆外护套时不应损伤芯线绝缘护套。

5.9电缆与热力、工艺管道平行敷设时净距不少于1m,交叉敷设时,不小于0.5m。

5.10控制电缆接线,单股硬线采用直接弯圈连接或压接,多股软芯线采用冷压接线端头连接。端头标出与图纸相符的识别号。动力电缆接线一般采用冷压端头连接,并标出相序色或极性色标。所有电缆都要用电缆标示签标出回路编号和名称。

6、桥架安装

6.1桥架的立柱安装先安装直线段上的两头的立柱,然后用钢丝拉一条直线,再依直线安装中间的各个立柱,保证各个立柱处于同一条直线上。

6.2立柱之间的距离一般水平1.5m,垂直1m,或按其结构形式、安装方式按标准确定。

6.3桥架可靠地固定在托臂上,并保证横平竖直,每一直线段的高低

50万吨不锈钢改造一期工程电炉电气检修工程施工方案差不得大于±5mm,没有明显的扭曲或倾斜。考虑到温度变化的影响、建筑物的沉降、伸缩,户外电缆桥架每30米设一伸缩点,其伸缩缝长度为15~20mm之间。

6.4桥架接地如无设计规,可利用镀锌桥架本身做地线,带绝缘涂层的桥架两端要焊专用的接地螺母,连接处用跨接线接通,桥架两端与接地干线连通,其跨线要有一定的余量。

7、热电阻(偶)安装

安装温度取源部件前,需对取源部件的安装方式、安装尺寸及螺纹规格进行检查,必须与实际的测温元件相符。最常用的有四种安装形式:固定装置为固定螺纹的;固定装置为可动螺纹的;固定装置为活动紧固装置的;固定装置为法兰的。安装时按照实物及设计要求按标准安装图进行施工。

安装温度取源部件测点的选择原则是最能代表被测介质温度处。对于介质流速较大的管道上安装测温元件时应有防止测温元件被撞击的措施。与工艺管道垂直安装时,温度取源部件轴线与工艺管道轴线垂直相交;温度取源部件在工艺管道的拐弯处安装时,宜逆介质流向安装,温度取源部件轴线与工艺管道轴线垂直相交;温度取源部件与工艺管道倾斜安装时,宜逆介质流向安装,温度取源部件轴线与工艺轴线相交。

8、变速器安装

安装压力取源部件时,压力取源部件安装位置选在介质流速呈直线状态的直管段处,避开阀门、弯头、三通等;压力取源部件与温度取

源部件在同一直管段上时,

压力取源部件安装在温度取源部件的上游侧,端部不超出工艺设备或管道的内壁。

压力取源部件在水平或倾斜的管道上安装测量气体压力时,在工艺管道上部。安装测量气体液体时,在工艺管道水平线下45°范围内。

具体安装方式及方法以设计院或国家的安装标准图集进行施工。

9、流量计安装

流量计安装时注意其安装方向,在未连接上导压管前对取压口进行保护,防止堵塞。流量计的上、下侧直管段的最小长度符合设备技术资料、设计、施工规范的要求。安装节流装置所规定的最小直管段,基内表面清洁、无凹坑。

10、仪表管线安装

10.1仪表用导压管路沿水平方向附设时,根据不同介质及测量要求有1:10--1:100的坡度其倾斜方向保证能排除气体或冷凝液。当敷设测量蒸气流量或压力的导压管时,按要求在管路上装设冷凝器。

金属管子的弯制采用冷弯高压管弯曲一次完成,管子弯曲半径不小于管子外径的3倍,管子弯制后无裂纹和凹陷。

直径小于10mm的铜管,宜采用卡套式中间接头连接。镀锌钢管采用螺纹连接,连接用的管件也采用镀锌管件。不锈钢管采用氩弧焊方法焊接,焊条材质与母材材质相同。管路的排列固定整齐美观,管卡间距符合规范要求。敷设完毕的管路,应无漏焊,堵塞和错接的现象。

电路设计方案英语

电路设计英语 原理图中TI是属性 *7seg*, mil单位.100mil 2.54mm 1mil=0.00254 1000=2.54cm 10000=25.4 Value(参数) Visible(显示) PCB中测量:Ctrl+M 洞洞板的为100mil 红色(Top Layer)为铜箔层 黄色(Top Overlay)为丝印层 粉红色(Mechanical)为禁止布线层 pcb中旋转 emo 主要布线规则: 1、焊盘与导线间距离: Design Rules↓Electrical↓Clearan ce 2、线宽: Design Rules↓Routing↓Width 3、导线倒角: Design Rules↓Routing↓Routing Comers 4、过孔: Design Rules↓Routing↓Routing Vias 参考:最小20 最大70 首选40 5、丝印层设置: Manufacyuring↓Silk to两项改为0 电源接口封装为DC-6MM 12m晶振封装为49s-DIP 32.768K晶振封装为XTAL_3X8

90系列 80 系列三极管:TO92a封装 数码管封装:S05611A-B 瓷片电容:CAP4MM 电解电容:c4x7 10uf LED:大:LED-5H,小:LED-3 电池接插件:BAT 蜂鸣器:FMQ 排阵:IDC1X8 7805:TO220_3 工具模式管理中 排阻:sip9封装 button cell(纽扣电池):BAT_N 1新建一个集成库项目(Integrated Library): 2集成库中加入原理图库,并且绘制元件原理图 Tools→Comcone Propertjes(器件属性) 3 打开原理图元件库: View→Workspace Panels→System→Libraries 原理图元件库:Search 封装库简历 完成后在工程中第1项变异成集成库 在PCB中导入原理图元件封装:Design→Validate Changes(检查)→Execute Changes(执行导入) PCB自动布线:Auto Route→All

延庆区学校电锅炉系统安装施工方案

为深入贯彻党的十七大精神,推进公司党风廉政建设和反腐败工作,根据市纪委和市总工会关于廉政文化进企业工作要求,结合《慈溪市城乡公共交通有限公司建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年实施方案》,充分发挥廉政文化在企业管理、经营、生产中的作用,加快实现企业现代化发展,积极开展以“勤奋廉洁、和谐诚信”为主 题的廉政文化活动,制定如下实施方案。 电锅炉系统安装工程 施工组织设计

奋廉洁、和谐诚信”为主题的廉政文化活动,制定如下实施方案。 审批: 审核: 编制:

奋廉洁、和谐诚信”为主题的廉政文化活动,制定如下实施方案。 目录 2 编制原则及依据 (3) 3 施工方案 (4) 3.1 施工准备 (4) 3.2 施工流程 (4) 3.3 施工工艺 (4) 3.3.1 本体安装 (4) 3.3.2 水泵安装 (5) 3.3.3 管道安装 (5) 3.3.6 管道焊接 (6) 3.3.7 仪表安装 (7) 3.3.8 阀门安装 (8) 3.3.9 管道冲洗 (8) 3.3.10 水压试验 (8) 3.3.11 锅炉调试 (9) 3.3.12 管道的防腐保温 (9) 4 工程施工进度计划及工期保证措施 (9) 5 施工现场的组织管理机构 (10) 6 工程投入的人员、施工机具及检测仪器 (12) 7 质量目标及质量保证措施 (13) 8 安全文明生产及环境保护措施 (14)

一、工程概况 1.工程名称:北京市延庆区旧县幼儿园锅炉房改造 建设单位:延庆区教育委员会 设计单位:北京妫谷博维建筑设计有限公司 施工单位:北京新钢精诚科技有限公司 合同工期:合同签订后20日内投入使用 合同质量目标:严格按照国家现行质量检验标准执行 1.1 工程简介 各学校锅炉房改造,所在地基本都在各乡镇村里。无天然供给,且不能使用煤燃料,采用电热锅炉作为采暖热源,采暖热媒温度为85/60℃。电热锅炉,采用上供上回双管异程系统。 1.2 施工范围 主要包括电热锅炉本体及附属设备的安装与调试。 2 编制原则及依据 2.1 编制原则 在学习、研究、理解招标文件和设计图纸的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制指导性强、技术先进、经济合理、质量目标明确的施工组织设计;同时做到安全、进度、环保、文明施工等诸多方面措施得力。 2.2 编制依据 设计图纸 《锅炉房设计规范》GB50041-92 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范(GBJ126-89)》 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(GB50275-98)》 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3 施工方案 3.1 施工准备 3.2.1 组织施工人员熟悉施工图纸和有关技术资料,认真

电气工程维修及改造施工方案

工程电气线路维修及办公区电气改造 方案

编制: 审核: 一、工程概括 本工程主要作业内容包括两大部分,第一部分为楼内电气检修,第二部分为办公区办公工位的强弱电改造。其中楼内电气检修包括:配电柜的检修、电气管线的维修、更新等。办公区办公工位的强弱电改造主要内容包括:原有办公工位的拆除以及调整后新工位的强弱电地插的安装及配电等。 二、编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准 2、建筑电气安装工程施工质量验收规范 3、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 4、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 5、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 三、施工准备

1.技术准备: 施工人员做到认真理解业主意图,深入现场了解工程实际情况及业主要求,按照业主的要求精心组织施工,确保工程优质高效地顺利完成。 2.人员准备: 依据业主的进度需求,配置充足的设备、材料、机具、人力,确保工程保质保量的完成。 四、施工方法 电气工程配管及管内穿线 ⑴施工程序 ①暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测 定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接 ②管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿拉线→清 扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测 ⑵主要施工方法和技术要求 暗管敷设的基本要求为:暗敷的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm。

五、施工安全保证措施 1、认真做好安全生产教育,对所有参加施工生产的职工均应进行 入场生产安全和消防安全教育,未经教育不得上岗,同时应结合工程进度及不同施工工艺,进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。 2 、做到无施工方案不施工,有方案没交底不施工,班组上岗前没安 全交底不施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录,每周上午组织不少于1小时的安全教育活动。 3、严格遵守“十不烧”规定,执行工程多机多监护制度 4、现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否完好有效。 5、现场用电机具较多,电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时,一定要注意保护好电线,防止碰砸电线,造成电线包皮破碎剥落,发现有电线露芯或电线包皮破损要即时修调。 6、现场施工用的机电设备均应有良好的二级防护装置。 7、电动机械及工具应严格按一机一闸制接线,并设安全漏电开关。 8、所有机械操作人员必须持有操作合格证,否则不准上岗作业。

DCDC电源设计方案

DCDC电源设计方案 1、DC/DC电源电路简介 DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下。不同应用领域规律不同,如PC中常用的是12V、5V、3.3V,模拟电路电源常用5V15V,数字电路常用3.3V等。结合到本公司产品,这里主要总结24V以下的DC/DC电源电路常用的设计方案。 2、DC/DC转换电路分类 DC/DC转换电路主要分为以下三大类: (1)稳压管稳压电路。 (2)线性(模拟)稳压电路。 (3)开关型稳压电路 3、稳压管稳压电路设计方案 稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源使用。比较常用的是并联型稳压电路,其电路简图如图(1)所示, 选择稳压管时一般可按下述式子估算: (1)Uz=Vout;(2)Izmax=(1.5-3)I Lmax(3)Vin=(2-3)V out 这种电路结构简单,可以抑制输入电压的扰动,但由于受到稳压管最大工作电流限制,同时输出电压又不能任意调节,因此该电路适应于输出电压不需调节,负载电流小,要求不高的场合,该电路常用作对供电电压要求不高的芯片供电。 有些芯片对供电电压要求比较高,例如AD DA芯片的基准电压等,这时候可以采用常用的一些电压基准芯片如MC1403,REF02,TL431等。这里主要介绍TL431、REF02的应用方案。 3.1TL431常用电路设计方案 TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出

电锅炉施工组织方案

金冬毛纺有限公司 电锅炉蓄热设备及安装工程 施 工 方 案

目录 一、施工组织设计编制原则 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工前的准备工作 (3) 四、施工进度计划 (4) 1、施工计划进度安排的原则 (4) 2、施工计划 (4) 五、质量保证措施 (7) 1、质量保证组织机构 (7) 2、安装质量保证控制程序 (7) 3、控制环节质量控制一览表 (11) 4、质量检查制度 (12) 5、原材料、承压设备零件验收管理制度 (12) 6、技术资料审查、技术文件管理制度 (13) 7、质量反馈制度 (14) 六、安全、文明施工措施 (14)

一、施工组织设计编制原则 1.施工现场的布置应合理、紧凑、改善工作环境,减少二次搬运; 2.尽量采用先进的技术和工艺,提高劳动效率,缩短工期; 3.提高机械化程度,节约劳动力,减轻劳动强度; 4.尽量减少高空作业和交叉作业,确保安全施工; 5.降低消耗,节约开支,提高效益。 二、工程概况 此工程为金冬毛纺有限公司电锅炉蓄热工程.安装锅炉型号和数量分别为:GTG30-210/200*2。 三、施工前的准备工作 1. 施工期间的交通运输 根据现场情况,施工期间的主要设备直接运至锅炉房,管道等材料则直接放置物料临时堆放场。 2. 施工用电、用水 用户提供施工中所须的水源和电源。 3. 设备定货 附属设备及材料的定货按照施工图中的技术规格及性能要求进行,均选用优质合格产品或国标产品,并由工程监理单位认可确认。

4. 人员培训 主要施工人员在施工前应熟悉工程情况,针对本工程的特点,进行技术培训和安全、文明施工教育。 四、施工进度计划 根据现场情况及施工图纸资料中的技术要求,我们进行了工程施工进度计划安排,具体如下: 1、施工计划进度安排的原则 A.满足合同中工期的要求; B.根据本公司的管理水平和技术状况,合理配置人员。 2、施工计划 本工程计划工期为14天。其中水箱制作7天;锅炉及附属设备安装3天;系统管道连接3天;电气施工、保温、刷漆2天;各项调试4天;整体调试及验收4天。 2.1 主要施工机具、人员需要计划 主要施工机具一览表

热电厂机组大修电气专业检修施工方案

电气专业检修施工方案 1 施工技术准备 该项目工作由技术负责人负责组织班组技术员,根据大修项目、《发电机检修工艺规程》、《变压器检修工艺规程》、《电力变压器检修导则DL/T573-95》、《高压电动机检修工艺规程》、《低压电动机检修工艺规程》、《母线检修工艺规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》和《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、《SD230-87发电厂检修规程》、《电气设备预防性试验规程试验标准》设备厂家说明书,在各分项工程开工前,把大修工艺指导书、重大、重要项目大修方案及大修技术资料编制完毕。 在技术资料准备阶段,组织施工人员熟悉图纸和厂家资料,组织学习检修工艺规程,施工验收规程、规范等;组织安全教育,了解工程的质量目标,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 2. 发电机大修方案 A、施工前的准备工作 1) 发电机已停止运行,发电机的出线端口已按要求做好接地。 2)《大修方案》已报甲方有关部门审核且批准。 3)施工机具、人员、检修材料等已准备好,各种准备工作就绪。 B、发电机本体大修工作 1)打开发电机的端盖,按已编制的施工方案及步骤将发电机转子吊出,用干燥的压缩空气将发电机膛内吹扫干净,然后在发电机的膛内铺上干净的塑料薄膜,对发电机膛内进行检查和检修。 发电机检修程序:准备工作→端盖、端部检查→定子清扫、检查→转子清扫、检查→穿转子前的检查→发电机碳刷加工安装→冲转、试运检查 2)发电机定子铁芯检查修理: a、用绝缘摇表对发电机定子线圈进行绝缘检查; b、发电机定子铁芯表面应无尘土油垢,检查通风通道应无杂物堵塞,若有,

必须清理干净; c、铁芯叠片应紧固防锈漆层无脱皮,铁芯外形无伤痕; d、铁芯槽锲紧固无松动。如发现铁心表面有氧化铁粉时,可用干燥的压缩 空气吹扫干净,再用竹片制作的铲子状工具清除,然后在该处涂绝缘漆。 3)发电机定子线圈检查修理: a、检查发电机定子线圈两端部绕组是否变形,若有变形应查明原因处理。 b、检查发电机定子线圈表面应清洁干净,若有污垢必须清理干净; c、绑线扎紧固无松动,绝缘层无伤痕,若有伤痕或绑线松动,必须进行处理; d、检查端部紧固螺母防松措施及紧固零件应完好。 4)发电机转子检查修理: a、检查发电机转子铁芯通风孔应畅通无阻; b、防锈漆层外观应无脱皮反锈,若有脱皮,必须用漆补刷; c、转子线圈绕组引至滑环引线装配应帖服,引线至滑环的焊接牢固可靠,引线绝缘包扎紧固完好; d、滑环表面的光滑,无锈斑及大面积伤痕,若有,必须打磨清理; e、滑环摆度符合要求,电刷与极电环接触良好,电刷压力符合要求,若碳刷接触面不够,必须研磨或更换。 5)发电机大修时注意事项: a、进入发电机膛内检查或修理时,工作人员的身上不得带有金属物品; b、要注意周围的环境卫生,发电机不得有水或杂物进入; c、发电机膛内检查完毕后,必须清查膛内无杂物遗留在内,然后将线圈端部用塑料薄膜包裹起来。 3变压器大修方案 变压器大修的程序:准备工作→高压套管、电流互感器、变压器油试验→吊出有载调压开关检查→本体检查清扫→附件检查清扫→抽真空注油→排气→整体密封试验→电气试验→补漆、结尾工作。 A、准备工作 A.高压套管及电流互感器、变压器油已试验且合格。

(完整)初三物理电路设计方案专题.docx

与生活实际相关电路设计及识别专题1 (一)各管各的 只闭合开关 S1 时, L1_______,L2_________ 只闭合开关 S2 时, L1_______,L2_________ 要想灯泡 LI 、 L2 同时发光, 我们需要 ______________ 设计练习: 1、某工厂传达室同时监管前后两个大门 的安全问题,但只有一个人看守。为了 工作方便,传达室职工设计了一个简单 电路,传达室内接有一电铃、一盏红 灯,当前门进人踏上脚踏板时引起开关 S1 闭合,则传达室内电铃响;当后门进 人踏上脚踏板时引起开关S2 闭合,则传 达室内红灯发光。请你画出该电路图。 2、( 2011 年中考10)某种电脑键盘清洁器有两个开关,开关S 只控制 1 照明用的小灯泡 L,开关 S2只控制吸尘用的电动机M 。在图 5 所示的四个电路图中,符合上述要求的是 S2 S2 M M M M S2S1 S1 S1L S1L S2L L A B C图 5 D 3、家庭用电冰箱中消耗电能的器件主要是电动压缩机和照明灯泡,其中 电动压缩机 M 受温控开关 S1控制,照明灯泡 L 受门控开关 S2控制,要求它们既能单独工作又能同时工作,下图是几个同学画的家用电冰箱的电路图, 其中正确的是 电源 M S1 电源L S 2M L L S1 S1 S1 M M L 电源 电源 S2 A S2S2 D B C

4( 2012 延庆 一 10)图 5 是电冰箱的简化电路图。图中 M 是电冰箱压缩机用 的电动机, L 是电冰箱内的照明灯。则下列判断正确的是 A .开关 S 1 闭合, S 2 断开时,照明灯 L 与电动机 M 串联 B .关上冰箱门时, S 1 自动闭合,使得照明灯 L 熄灭 C .开关 S 1、S 2 都闭合时,照明灯 L 与电动机 M 并联 D .冰箱内温度降低到设定温度时, S 2 自动断开,电动机 M 停 止工作 5、如图 3 是简化了的电冰箱的电路图。图中 M 是压缩机的 电动机, L 是电冰箱内部的照明灯。当电冰箱接入电路后,打开电冰箱门时,压缩机停止工作,照明灯照明;关闭电冰箱门时,压缩机开始工作,照明灯停 止照明。则关闭电冰箱门时,关于开关 S 1 与 S 2 的状态 下列说法正确的是 图 3 A . S 闭合, S 断开 B. S 1 断开, S 闭合 1 2 2 C . S 1 闭合, S 2 闭合 D. S 1 断开, S 2 断开 6、( 2012 昌平 一 11). 击剑比赛中,当甲方运动员的剑(图中用“ S 甲 ”表 示)击中乙方的导电服时,电路导通,乙方指示灯亮。当乙方运动员的剑 (图中用“ S 乙 ”表示)击中甲方的导电服时,电路导通,甲方指示灯亮。在图 6 所示的四个电路图中,符合上述要求的是 S 乙 L 甲 L 甲 L 乙 S 甲 L 甲 S 乙 L 甲 L 乙 S 甲 L 乙 S 乙 L 乙 S 甲 S 乙 S 甲 A B C D 图 6 7、如图 3 所示,小丽家浴室的浴霸由一只照明灯泡 L 、两只取暖灯 L 1 和 L 2 以及一个排风扇 M 组成,它们的额定电压均为 220V 。其中照明灯和排风扇 都可以单独工作,两只取暖灯总是同时工作。在图 4 所示的四个电路图中, 符合上述要求的是 与生活实际相关电路设计及识别专题 2

3#电炉大修计划及方案

府谷县昊田煤电冶化有限公司 电石厂3#炉大修 施 工 组 织 计 划 批准:张平 审核:姚军吴建东 编制:王敏孙波李虎 电石厂综合办公室 2017年02月23日

1、大修工作领导小组成员名单 组长:姚军 成员:夏永田刘卫兵孙波王敏柯鑫凯杨文军刘明波李虎王丹云谢群鲁少明陈敏 组长职责:负责大修期间各项工作管理及协调工作及大修进度的监督。 成员职责: 夏永田主要负责大修期间电气检修项目的技术指导与验收工作,王丹云和谢群协助并负责现场电气的检修工作; 刘卫兵主要负责大修期间原料供给调整工作,陈敏和鲁少明协助具体操办。 孙波全面负责大修期间机修工作,包括人员组织调配、检修方案、组织实施及验收等,李虎协助并负责现场机修工作。 王敏主要负责大修期间外协人员和设备组织管理,协助制定检修方案、施工组织计划,参与极心圆调整和机修验收工作。 柯鑫凯主要大修期间现场安全管理工作,王敏、黄克文协助。 杨文军主要负责大修期间电炉主体开停车及炉盖清理工作,刘明波协助指挥。

1、检修前安全措施: (1)检修前电石厂组织由综合办、冶炼、维修、水电、原料等部门参加的,对检修人员进行一次安全教育,并做好安全告知工作。安全教育的主要内容是作业场所有哪些不安全因素、危害以及预防措施和公司有关安全作业的有关规章制度及劳保用品的穿戴。 (2)电石炉5.30米平台检修现场配置的干粉灭火器(4瓶)要压力充足,完好待用。(3)进入现场的各专业检修人员按公司有关规定穿戴各种劳保防护用品,坚决杜绝“三违”现象发生。凡发现工作现场未正确穿戴劳保防护用品,处以100元/次罚款。 2、检修期间安全措施: (1)禁止无关人员进入检修现场,现场要挂好明显的安全禁止及警示标志。 (2)检修设备必须切断电源,并在开关处挂好明显的禁止启动 (3)检修组织合理,人员分工明确,紧密配合工作 (4)遇有多工序、多专业交叉或高空作业时要相互联系、合理分工,以免发生意外。(5)检修时外协单位和维修工段必须各有一名负责人负责现场安全工作,大修工作领导小组各项目负责人现场兼职安全员,负责施工现场的安全监督工作。 3、其它方面安全措施: (1)外协检修合同签订在签订的合同中,必须有安全条款,并做好施工单位的安全教育工作。 (2)由安环科准备烧伤、烫伤、砸伤等应急药品。 (3)每班检修结束后应关闭相关电源,各项目负责人检查施工现场无安全隐患后方可离开。 二、具体检修内容及方案 本次3#炉大修主要工作内容有炉盖上表面清理、电极极心圆调整、三角区和斜梁底板更换、无功补偿部分隔离刀闸更换及变压器清扫。 本次检修计划停炉48小时,具体时间段为2月25日8:00至2月26日24:00。其他具

电气检修施工方案

电气设备年度检修施工方案 电气部主要完成两个配电房的开关柜,各车间的电柜及电机接线的检查、和自动化控制柜及变频器柜的清扫检查、各装置中平时无法进行停车检修的电动机、以及生产装置中照明的检修工作,为了保证检修工作在安全中渡过,确保人员不发生任何人身伤害事故,检修质量一次验收合格,特编制此安全检修施工方案。 一、组织机构: 组长:杨刚 副组长:牟遗洪 工作班成员:郑忠祥、王宇、王绪军、徐育华、袁立池、王安全、冉起讲、崔其坚、许连云、田同开、谭乾均。 二、人员职责 组长:对全部检修工作负总责,包括检修的人员及工作的安排、协调、安全的把关、质量的验收等; 副组长:质量验收、安全工作落实、材料及记录的管理、; 工作班人员:按照车间安排牵头完成相应检修工作,包括检修的安全、检修的质量等方面。 三、主要检修施工方案: (一)电机接线盒及操作柱检修: 1、人员进行安全教育 (1)对检修人员进行安全教育,明确检修中的危险因素及注意事项 (2)检查检修人员劳动保护佩戴情况以及精神状况 (3)检查检修中所需的材料及工机具是否齐全

(4)明确检修内容及检修标准 (5)由工作许可人对检修现场进行检修交底,并以验电笔触试,确认待检修设备确已停电 2、布置安全措施: (1)与生产部门联系,拉开待检修回路开关 (2)在待检修回路开关操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌 (二)自动化控制柜及变频器柜检修: 1、人员进行安全教育 (1)对检修人员进行安全教育,明确检修中的危险因素及注意事项 (2)检查检修人员劳动保护佩戴情况以及精神状况 (3)检查检修中所需的工机具是否齐全 (4)明确检修内容及检修标准 2、布置安全措施: (1)在配电室内拉开待检修回路开关 (2)在配电室内的待检修回路开关操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌3、需要说明的问题: (1)由于部分照明均安装在生产管线的上方,且高度过高,在检修前需要搭接架子(2)检修过程中要设置两个检修监护人,一个是电气人员,另外是生产部门人员(三)照明装置检修注意事项: 1、登高作业,登梯子时脚下滑坠落跌伤,登梯子作业时梯子滑倒人员摔伤 2、更换灯具灯管或镇流器时未停电未验电造成人员触电 3、用钳子掐线时火线零线一起掐造成线路短路人员烧伤 4、高处作业时作业人员工具未拿住将监护人员砸伤

电阻炉设计方案

电阻炉设计方案 1.1课题背景和意义 从20世纪20年代开始,电阻炉就在工业上得到使用。随着科学技术的发展,电阻炉被广泛的应用在冶金、机械、石油化工、电力等工业生产中,在很多生产过程中,温度的测量和控制与生产安全、生产效率、产品质量、能源节约等重大技术经济指标紧紧相连。因此各个领域对电阻炉温度控制的精度、稳定性、可靠性等要求也越来越高,温度测控制技术也成为现代科技发展中的一项重要技术。 温度控制技术发展经历了三个阶段:l、定值开关控制;2、PID控制;3、智能控制。定值开关控制方法的原理是若所测温度比设定温度低,则开启控制开关加热,反之则关断控制开关。其控温方法简单,没有考虑温度变化的滞后性、惯性,导致系统控制精度低、超调量大、震荡明显。PID控制温度的效果主要取决于P、I、D三个参数。PID控制对于确定的温度系统,控制效果良好,但对于控制大滞后、大惯性、时变性温度系统,控制品质难以保证。电阻炉是由电阻丝加热升温,靠自然冷却降温,当电阻炉温度超调时无法靠控制手段降温,因而电阻炉温度控制具有非线性、滞后性、惯性、不确定性等特点。目前国成熟的电阻炉温度测控系统以PID控制器为主,PID控制对于小型实验用电阻炉控制效果良好,但对于大型工业电阻炉就难以保证电阻炉控制系统的精度、稳定性等。智能控制是一类无需人的干预就能独立驱动智能机械而实现其目标的自动控制,随着科学技术和控制理论的发展,国外的温度测控系统发展迅速,实现对温度的智能控制。应用广泛的温度智能控制的方法有模糊控制、神经网络控制、专家系统等,具有自适应、自学习、自协调等能力,保证了控制系统的控制精度、抗干扰能力、稳定性等性能。比较而言,国外温度控制系统的性能要明显优于国,其根本原因就是控制算法的不同。

电锅炉施工组织方案73171

金冬毛纺有限公司 电锅炉蓄热设备及安装工程 施 工 方 案 目录 一、施工组织设计编制原则........................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ............................................. 错误!未定义书签。 三、施工前的准备工作................................. 错误!未定义书签。 四、施工进度计划....................................... 错误!未定义书签。 1、施工计划进度安排的原则 .......................... 错误!未定义书签。 2、施工计划............................................. 错误!未定义书签。 五、质量保证措施....................................... 错误!未定义书签。 1、质量保证组织机构 .................................. 错误!未定义书签。 2、安装质量保证控制程序............................. 错误!未定义书签。 3、控制环节质量控制一览表 .......................... 错误!未定义书签。 4、质量检查制度........................................ 错误!未定义书签。 5、原材料、承压设备零件验收管理制度............. 错误!未定义书签。

6、技术资料审查、技术文件管理制度................ 错误!未定义书签。 7、质量反馈制度........................................ 错误!未定义书签。 六、安全、文明施工措施.............................. 错误!未定义书签。

电阻炉PLC-HMI系统方案设计

台车式电阻炉自动化控制系统设计 瑜 马钢第三钢轧总厂H型钢点检室 摘要:台车式电阻炉(下文中简称电阻炉)主要被应用于金属加工的热处理工艺当中,在轧钢厂中的主要用途为轧辊辊套的热装加热。其控制系统的主要控制对象是炉温,通过对电阻加热棒电源电压的控制达到控制炉温的目的。传统的电阻炉控制系统中普遍采用温度控制仪与继电器接触器控制线路相结合的控制方法。但是由于温度控制仪存在功能单一、操作繁琐、实际的炉温与加热时间信息不易读取等缺点,而继电器接触器控制方式存在隐患故障点多,工作不可靠,等缺点。所以目前国已经有一些厂家在利用可编程序控制器(下文中简称PLC)以及人机界面设备(下文中简称HMI)来提升电阻炉的自动化程度。然而在温控方面他们任然在使用温度控制仪来进行炉温控制。本文所阐述的是一种利用西门子的S7-200PLC以及西门子的SMART 700触摸屏所具有的特殊功能来具体实现电阻炉的包括温度控制在的全自动化控制方法。 关键词:可编程序控制器(PLC)、人机界面(HMI)、比例积分微分调节(PID)、脉宽调制(PWM)、静态继电器(SSR)

一、前言 目前H型钢厂使用的台车式工业电阻炉控制系统旧,故障率高,特别是温度控制仪工作可靠性差,曾多次出现炉温不受控故障。为此我才产生了对电阻炉的控制系统进行改造设计的想法。由于我对西门子的工控产品比较熟悉,所以就在西门子的小型自动控制设备中寻找合适的产品。在充分考察过后我发现运用S7-200PLC与西门子最新的SMART 700触摸屏相配合就能够非常好的解决这个问题。 二、正文 1.电阻炉控制任务分析: 电阻炉的控制过程:首先电阻炉操作员要根据工件的加热要求,在温控仪中编制加热程序,之后操作员要将工件放置在台车上并启动台车将工件送入炉中,在关闭炉门和启动风机之后操作员启动温控仪运行加热程序,在温控仪的控制下完成加热程序之后会自动停止加热。 根据以上简述的对电阻炉的控制要求,可以看出电阻炉控制系统的任务大体上可以分成闭环炉温控制和对炉门、台车以及风机电动机的一般逻辑控制两部分。电阻炉的闭环温度控制和HMI操作画面的设计是本设计的重点任务,而对炉门、台车、循环风机的控制相对比较简单。 2.控制系统硬件构架: SIMATIC HMI SMART 700触摸屏

电锅炉施工组织方案 (1)

XXXXXXXX 电锅炉设备及安装工程施 工 方 案 目录

一、施工组织设计编制原则 1.施工现场的布置应合理、紧凑、改善工作环境,减少二次搬运; 2.尽量采用先进的技术和工艺,提高劳动效率,缩短工期; 3.提高机械化程度,节约劳动力,减轻劳动强度; 4.尽量减少高空作业和交叉作业,确保安全施工; 5.降低消耗,节约开支,提高效益。 二、工程概况 此工程为XXXXX电锅炉工程.安装锅炉型号和数量分别为:XXXXXXX。

三、施工前的准备工作 1. 施工期间的交通运输 根据现场情况,施工期间的主要设备直接运至锅炉房,管道等材料则直接放置物料临时堆放场。 2. 施工用电、用水 用户提供施工中所须的水源和电源。 3. 设备定货 附属设备及材料的定货按照施工图中的技术规格及性能要求进行,均选用优质合格产品或国标产品,并由工程监理单位认可确认。 4. 人员培训 主要施工人员在施工前应熟悉工程情况,针对本工程的特点,进行技术培训和安全、文明施工教育。 四、施工进度计划 根据现场情况及施工图纸资料中的技术要求,我们进行了工程施工进度计划安排,具体如下: 1、施工计划进度安排的原则 A.满足合同中工期的要求;

B.根据本公司的管理水平和技术状况,合理配置人员。 2、施工计划 本工程计划工期为XXXX天。其中水箱制作XXX天;锅炉及附属设备安装XX天;系统管道连接XX天;电气施工、保温、刷漆XX天;各项调试XXX天;整体调试及验收XXX天。 主要施工机具、人员需要计划 主要施工机具一览表 序号类别单位数量备注 1千斤顶台XX 2打压泵台XX 3电焊机台XX 4常用运输车辆XX 5临时电源箱台XX 6压边机台XX 7手动葫芦台XX 8滚板机台XX 9套丝机台XX 施工人员组织计划一览表 序号类别单位数量备注 一项目主管人XX 二工艺、消防部分 1现场工程师人XX 2管工人XX 3电焊工人XX 4安装钳工人XX 5电工人XX

春节检修机电设备安全技术措施完整版

编号:TQC/K707 春节检修机电设备安全技 术措施完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

春节检修机电设备安全技术措施完 整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概述: 为确保我项目部20xx年机电设备做到持续、安全运转。特决定在春节期间对我项目部主要机电设备进行全面细致的检修,及时发现和消除事故隐患。为保证检修的安全顺利进行,为矿井安全建设奠定坚实的基础,特制定以下安全技术措施。 二、检修主要项目有:提升绞车、搅拌机系统,变电所、压风机、电动挖掘机,箕斗、装载机、栈桥天轮及井下防爆

电炉捣打料施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

电炉炉底捣打料施工方案 二、施工材料机具准备 1、捣打料是按照恩菲设计院提供的图纸计算量进入现场,共计350吨,由生产计划部组织车辆由码头运至2#电炉处。 2、25t吊车、3T叉车及手推叉车由调度协调。 3、平车、蓬布、铁锹、振动器由冶炼厂按计划领取,并检查振动器是否能满足施工需求,需要修理的提前修理,做好施工前的准备工作。 4、耙子、料斗由维检厂制作,施工开始前由冶炼厂领回并安装到位。 具体材料、机具、设备用量如下: 三、施工步骤及方法 1、炉内整理 将炉内清完捣打料后留下的工具及杂物清理出炉外,检查炉内地线长度,要求地线长度露出工作层500mm长,长度不够的加长,材

料为60mm宽1mm厚扁钢。 2、标出高度线 在捣打料进入炉内之前,先标出捣打层高度线,侧墙以砖层为标准,端墙用粉笔画出高度线,中间部位用地线标出高度线,在侧墙及端墙上标出500mm高度位置,从500mm高度位置向下测量铺料厚度,纵向用线拉控制平整度,每捣打一层标注一次高度线,每层捣打都要按照标出的高度线为基准。 3、施工顺序 捣打料运至2#电炉西侧,由25T吊车直接吊至11.85平台上,再由3T叉车运至电炉炉顶的四个角,由料斗将捣打料倒入炉内,铺平后进行捣打。共分三层捣打。 4、捣打技术要求 下料后,用铁锹或钉耙扒平,再用铝合金长尺与水平仪找平,以提前放出的基准线为准,之后在平整后的捣打料上铺上帆布,帆布将炉底捣打料全部盖住。 把两台振动器放在帆布上,两台振动器要保持一定距离。开始时,两台振动器最好放在炉壳内侧炉子直径的两端,这样做,既能避免相互干扰,又可以使操作者减少灰尘侵害。 振捣器启动后,从外圈开始振动,从外向内一圈接一圈地进行捣打,后一圈要重叠前一圈三分之一,防止漏打。从砖墙内侧连续振动,直到炉中心视为一遍。一遍捣打完成后再从外向内重复捣打几遍,每一层捣打料用两台振捣器同时捣打多遍。

KV变电站检修作业施工方案

K V变电站检修作业施 工方案 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

110K V变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收 规范》。 2、DL408—91电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ147—1990电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 4、DL5009.3—1997电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T639—1997SF6电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则 6、Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG10004—2004电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 二、吊芯检修环境的选择: 变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下表:

三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。 2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手上,防止滑落。 3、起吊用的倒链、钢丝绳等应预先检查良好。绳扣应挂于变压器专用吊耳上,夹角合适。 4、供器身检查用的脚手架应绑扎牢靠,跳板固定,上下方便,四周应有防坠落的栏杆及上下的防滑装置。非检查人员不得登上脚手架,以防超载。 5、器身检查时,工作人员应着干净的工作服、手套及而耐油胶靴。口袋中禁放物品,经防掉入油箱中。作好每一项检查记录。 6、检查应小心、仔细地认真进行,避免用力过大而拧断螺丝、碰伤绝缘或碰坏瓷瓶等现象。 7、器身检查时所用的工具、材料及拆卸下的器件物品注册登记,以供工作结束时查对。 8、起吊过程中严禁手在箱盖与箱盖之间作频繁的不必要的活动。 9、施工完后将现场清理干净。 10、组织有关人员学习本抽芯方案,作到人人心中有数。 四、施工人员安排:

硬件电路设计流程系列--方案设计

平台的选择很多时候和系统选择的算法是相关的,所以如果要提高架构,平台的设计能力,得不断提高自身的算法设计,复杂度评估能力,带宽分析能力。 常用的主处理器芯片有:单片机,ASIC,RISC(DEC Alpha、ARC、ARM、MIPS、PowerPC、SPARC和SuperH ),DSP和FPGA等,这些处理器的比较在网上有很多的文章,在这里不老生常谈了,这里只提1个典型的主处理器选型案例。 比如市场上现在有很多高清网络摄像机(HD-IPNC)的设计需求,而IPNC的解决方案也层出不穷,TI的解决方案有DM355、DM365、DM368等,海思提供的方案则有Hi3512、Hi3515、Hi3520等,NXP提供的方案有PNX1700、PNX1005等。 对于HD-IPNC的主处理芯片,有几个主要的技术指标:视频分辨率,视频编码器算法,最高支持的图像抓拍分辨率,CMOS的图像预处理能力,以及网络协议栈的开发平台。 Hi3512单芯片实现720P30 编解码能力,满足高清IP Camera应用, Hi3515可实现1080P30的编解码能力,持续提升高清IP Camera的性能。 DM355单芯片实现720P30 MPEG4编解码能力,DM365单芯片实现720P30 编解码能力, DM368单芯片实现1080P30 编解码能力。 DM355是2007 Q3推出的,DM365是2009 Q1推出的,DM368是2010 Q2推出的。海思的同档次解决方案也基本上与之同时出现。 海思和TI的解决方案都是基于linux,对于网络协议栈的开发而言,开源社区的资源是没有区别的,区别的只在于芯片供应商提供的SDK开发包,两家公司的SDK离产品都有一定的距离,但是linux的网络开发并不是一个技术难点,所以并不影响产品的推广。 作为IPNC的解决方案,在720P时代,海思的解决方案相对于TI的解决方案,其优势是支持了编解码算法,而TI只支持了MPEG4的编解码算法。虽然在2008年初,MPEG4的劣势在市场上已经开始体现出来,但在当时这似乎并不影响DM355的推广。 对于最高支持的图像抓拍分辨率,海思的解决方案可以支持支持JPEG抓拍3M Pixels@5fps,DM355最高可以支持5M Pixels,虽然当时没有成功的开发成5M Pixel的抓拍(内存分配得有点儿问题,后来就不折腾了),但是至少4M Pixel 的抓拍是实现了的,而且有几个朋友已经实现了2560x1920这个接近5M Pixel 的抓拍,所以在这一点上DM355稍微胜出。 因为在高清分辨率下,CCD传感器非常昂贵,而CMOS传感器像原尺寸又做不大,导致本身在低照度下就性能欠佳的CMOS传感器的成像质量在高分辨率时变差,

电气改造施工方案

甲、丙楼 综合整治项目 电气安装工程施工方案

1、编制依据 1.1《住宅设计规范》GB50096-2011。 1.2《住宅建筑规范》GB5036805-2005; 1.3《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2012; 1.4《北京市住宅区及住宅安全防范设计标准》DBJ01-608-2002 1.5《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 1.6《建筑照明设计标准》GB50034-2013。 1.7《中央国家机关老旧小区综合整治技术导则》 1.8《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 1.9《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、工程概况 门禁系统损坏,存在安防隐患。楼内公共区域灯具部分损坏、缺失,且不符合节能要求。防雷系统年久损坏,需要进行更新重布,楼内公共区域强弱电管线杂乱,存在安全隐患,需进行归槽处理,建筑物外墙弱电电缆杂乱,影响外立面整体美观感,需进行归槽,高层监控损坏、缺失,存在监控盲点。需进行重新布置。强电电缆架空敷设存在安全隐患,需要进行入地敷设。本次改造以节能改造为主,具体电气专业施工范围如下: 1.配电: 1.1 单元楼内公共区域的照明灯具及导线更新 1.2 单元楼内公共区域强电杂乱线缆进行归槽 1.3 院区路灯更新为LED节能路灯 1.4 住户墙体进行加固造成的电气点位破损按需恢复 1.5单元楼进线电缆进行更新和入地敷设 2.弱电: 2.1 单元门禁系统更新 2.2 楼内弱电杂乱线缆进行归槽 2.3 楼外墙杂乱弱电电缆归槽 2.4 院区监控系统更新

3.防雷系统更新 具体施工要求 (1)本工程配管均采用JDG管,沿墙内钢筋网砂浆面层、顶板混凝土暗敷设。顶板不加固处阻燃塑料线槽明敷设。 (2)采用铜芯导线,导线更新,穿管沿原路由重新敷设,箱后的各分支线穿JDG管沿墙、顶板暗敷。 (3)所有插座均暗装,室内照明灯具、墙体插座,开关、局部等电位需要重新布置,按原位置恢复;安装在1.8米米及以下的插座均选用带安全门插座,厨房及卫生间选用防水型插座,洗衣机、冰箱、抽油烟机等均选用带开关的专用插座。起居室、卧室及卫生间灯开关宜选用带指示灯的开关。 (4)电缆埋地敷设和电缆井方式,电缆由电杆入地直埋敷设至单体楼前电缆井穿SC100钢管引至楼前院区改造阜外北四巷甲楼、丙楼两栋单体楼,电源均从院区内电线杆架空引入,此次改造将电杆至单体楼架空电缆改为铠装电缆入地直埋敷设。各架空分线箱,最后经分线箱引至各单元内接配电箱供电,电缆在屋外直接埋地敷设的深度不小于800mm。在电缆上下方应均匀铺设砂层,其厚度宜为100mm;在砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超过电缆两侧各50mm。 (5)在屋顶采用Φ10热镀锌圆钢作为避雷带,屋顶避雷带联结网格不大于20m*24m或24m*16m,凡突出屋面的所有金属构件、金属屋架、铁艺护栏等均与避雷带可靠焊接。 (6)引下线暗装,利用加固柱内大于Φ16钢筋2根引下,在距室外地下1米处引出一根40*4镀锌扁钢与接地极连接,引下线在室外地面上0.5米处设测试卡子,引下线间距不大于25米。 (7)接地体埋设距建筑物不小于3米,接地装置埋深1.0米,接地电阻不大于4欧姆,否则补打接地极。 (8)接地体、避雷线及引下线连接必须焊接,焊接处应涂沥青防腐,金属件必须镀锌,锌层均匀。

相关文档