文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单位工程外观质量评分表

单位工程外观质量评分表

单位工程外观质量评分表
单位工程外观质量评分表

水利水电工程单位工程质量评定表(DOCX 46页)

水利水电工程单位工程质量评定表(DOCX 46页)

水利水电工程 单位工程质量评定表 综表1 工程项目名称施工单位 单位工程名称施工日期自年月日至年月日单位工程量评定日期年月日 序号分部工程名称 质量等级序 号 分部工程名称 质量等级 合格优良合格优良 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 分部工程共个,全部合格,其中优良个,优良率%,主要分部工程优良率% 外观质量应得分,实得分,得分率% 施工质量检验资料 质量事故处理情况 施工单位自评等级: 评定人: 项目经理 (盖公章) 年月日监理单位复核等级: 复核人: 总监或副总监: (盖公章) 年月日 项目法人认定等级: 复核人: 单位负责人: (盖公章) 年月日 工程质量监督机构核定 等级: 核定人 机构负责人: (盖公章) 年月日 注: 将表中主要分部工程用“△”符合标注

水利水电工程 分部工程施工质量评定表 综表2 单位工程名称施工单位 分部工程名称施工 日期 自年月日 至年月日 分部工程量评定 日期 年月 日 项次单元工 程类型 工 程 量 单元工 程个数 合格 个数 其中优 良个数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程

施工单位自评意见监理单位复核 意见 项目法人认定 意见

本分部工程的单元工程质量全部合格。优良率 %,重要隐蔽单元及关键部位单元工程个,优良率 %。原材料质量,中间产品质量,金属结构及启闭机制造质量。质量事故及质量缺陷处理情况: 分部工程质量等级: 评定人: 项目技术负责人:(盖公章) 年月日复核意见: 分部工程质量 等级: 监理工程师: 年 月日 总监或副总监 ( 盖公章) 年月日 审查意见: 分部工程质量 等级: 现场代表: 年 月日 技术负责人: ( 盖公章) 年月日

工程外观质量评定方法

大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月

大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1. 外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2. 评定组织机构 上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5人。 2.2评定组任务: (1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的检测数量及检测断面的分布位置。 (2)组织外业检测、检查及内业资料整理工作。 (3)审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。 3. 评定前的准备工作 一是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二是学习外观质量评定方案;三是备足外业检测、检查记录用表和内业统计计算用表。 4. 外业工作 4.1评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一是确定检测具体时间;二是研究和部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核和备案。 4.2测量组在检测前,一是进行培训,掌握外观质量评定实施方案,并且进行分工,明确每个组员的任务。二是对仪器设备进行校核,保证检测精度。三是核实检测记录用表的数量,记录人员熟习记录表的内容、记法及记录注意事项。 4.3测量组按已定的检测断面,逐个断面、逐个项目的进行检测。 4.4在外业工作中,评定组进行全过程跟踪检测,以保证检测质量和真实性。

工程外观质量评定表

表0.2.2 枢纽工程水工建筑物外观质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求: 1.本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。表中各项质量标准,是在主体工程开工初期由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)和相关技术标准共同研究提出,报质量监督机构确认后执行。 2.外观质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。3.检测数量。全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 4.评定等级标准。测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,评为一级。合格率为90 .9/6~99.9%时,评为二级。合格率为70.0%~89.9%时,评为三级。合格率小于70.0%时,评为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算: 各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率 评定得分小数点后保留一位,并填写在相应级别栏内。 5.表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100 %,缺陷面积超过总面积5%者,该项得分为0。 6.表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的分数用“/”划掉。7.合计应得分是实际评定各项标准分之和,实得分是各项实际得分之和。 得分率= 应得分 实得分×100%,小数点后保留一位。 8.表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人)。9. 外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。

水利 (单位)工程外观质量评定方法

水利(单位)工程外观质量评定方法单位工程外观质量评定是单位工程质量等级评定的一项重要内容。单位工程完工后,由工程质量监督机构组织项目法人(建设单位)、监理、设计、施工和质量检测等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定,参加外观质量评定的人员必须具有工程师及其以上职称,人数为5~9人。 单位工程外观质量评定标准由水工建筑物外观质量评定标准、堤防工程外观质量评定标准二部分组成。闸、站、涵洞等工程按水工建筑物外观质量评定标准进行评定;堤防工程外观质量参照SL239-99《堤防工程施工质量评定与验收规程》进行质量评定;厂房、控制室、管理房屋等按房屋建筑安装工程外观质量评定标准进行评定。 1 水工建筑物外观质量 1.1 水工建筑物外观质量评定的内容和标准 水工建筑物外观质量评定的内容和标准见表 1.1 1.2 水工建筑物外观质量评定 水工建筑物外观质量评定共分19个项目,每个项目的质量分为4级,测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时为一级;合格率为90~99.9%时为二级;合格率为70~89.9%时为三级;合格率低于70%时为四级。各项目的实得分按该项标准分乘以该项得分率计算。一级得分率为100%,二级得分率为90%,三级得分率为70%,四级得分率为0。单位工程外观质量得分率为实得分占应得分的百分率。

2 堤防工程外观质量 2.1 堤防工程外观质量评定内容和标准 堤防工程外观质量评定标准见表2.1 2.2 堤防工程外观质量评定 堤防工程外观质量评定共分为12个项目,其中第1项为堤防外部尺寸质量检测项目,根据其检测结果进行评分(总测点合格率×标准分),其他各项得分为各评定成员在检查现场后对相应项的外观质量进行打分的算术平均值。外部尺寸检测项目,每测项抽测不少于10点,各测项“评定结果”根据测点合格率确定,测点合格率不小于70%时测项评为合格,测点合格率小于70%时为不合格,测项不合格时必须进行处理,否则该项目得分率以0计算。堤防单位工程外观评定时,仅对实际存在的项目进行评分,其标准分累计为应得分,评定打分合计为实得分,得分率为实得分占应得分的百分率。

施工单位工程质量评定表

目录 二、路基土石方工程 土建评表 4.2.2 土方路基质量检验评定表 (6) 土建评表 4.4.2-1 砂(碎石)垫层质量检验评定表 (8) 土建评表 4.4.2-2.1袋装砂井质量检验评定表 (9) 土建评表 4.4.2-5 CFG桩质量检验评定表 (13) 土建评表 4.5.2-1加筋工程土工合成材料质量检验评定表 (16) 三、排水工程 土建评表 5.4.2检查(雨水)井砌筑质量检验评定表 (22) 土建评表 5.6.2浆砌排水沟质量检验评定表 (24) 土建评表 5.7.2盲沟质量检验评定表 (25) 四、挡土墙、防护及其他砌筑工程 土建评表 6.3.2 悬臂式和扶臂式挡土墙质量检验评定表 (29) 五、路面工程 土建评表7.2.2 水泥混凝土面层质量检验评定表 (43) 土建评表7.3.2 沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层质量检验评定表 (44) 土建评表7.12.2级配碎(砾)石基层和底基层质量检验评定表 (53) 土建评表7.14.2路缘石铺设质量检验评定表 (55) 土建评表7.15.2路肩质量检验评定表 (56) 六、桥梁工程 土建评表8.2.2 桥梁总体质量检验评定表 (57) 土建评表8.3.1-1 钢筋加工及安装质量检验评定表 (58) 土建评表8.3.1-2 钢筋网质量检验评定表 (59) 土建评表8.3.2-3 后张法质量检验评定表 (63) 土建评表8.5.2 钻孔灌注桩质量检验评定表 (69) 土建评表8.5.9 承台质量检验评定表 (78) 土建评表8.6.1-1 墩、台身质量检验评定表 (80) 土建评表8.6.1-2 柱或双壁墩质量检验评定表 (81) 土建评表8.6.3 墩、台帽或盖梁质量检验评定表 (83) 土建评表8.7.1-1 梁(板)预制质量检验评定表 (86) 土建评表8.7.1-2 梁(板)安装质量检验评定表 (87) 土建评表8.7.4-1 悬臂浇筑梁质量检验评定表 (90) 土建评表8.12.1 桥面防水层质量检验评定表 (143) 土建评表8.12.2-1 桥面铺装质量检验评定表 (144) 土建评表8.12.5-1 支座垫石质量检验评定表 (148) 土建评表8.12.6 支座安装质量检验评定表 (150) 土建评表8.12.8 伸缩缝安装质量检验评定表 (152) 土建评表8.12.9 混凝土小型构件质量检验评定表 (153) 土建评表8.12.10 人行道铺设质量检验评定表 (154) 土建评表8.12.11 栏杆安装质量检验评定表 (155)

工程外观质量评定方案

工程外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月

大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1、外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2、评定组织机构 2、1组织机构:根据规程SL176-2007第4、 3、7条规定,组建单位工程外观质量评定组。参加单位:项目法人、监理、设计、施工、运行管理等单位,有关代表参加。评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5人。 2、2评定组任务: (1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的检测数量及检测断面的分布位置。 (2)组织外业检测、检查及内业资料整理工作。 (3)审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。 3、评定前的准备工作 一就是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二就是学习外观质量评定方案;三就是备足外业检测、检查记录用表与内业统计计算用表。 4、外业工作 4、1评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一就是确定检测具体时间;二就是研究与部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核与备案。

单位工程外观质量评定表

单位工程外观质量评定表 (共2个表式) 水利水电工程外观质量评定办法:单位工程完工后,由建设(监理)单位组织,负责该项工程的质量监督部门主持,有建设(监理)施工及质量检测等单位参加的工程质量评定组进行现场检验评定。 参加工程外观质量评定的人员应具有工程师及其以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。 各评定项目的质量标准,应根据所评工程特点及使用要求,在评定前由设计、建设(监理)及施工单位共同研究提出方案,经负责该项工程的质量监督部门确认后执行。

水利水电工程 水工建筑物外观质量评定表 表01 项 次 项 目 标 准 分 (分) 评定得分(分) 备 注 一级 100% 二级 90% 三级 70% 四级 0 1 建筑物外部尺寸 12 2 轮廓线顺直 10 3 表面平整度 10 4 立面垂直度 10 5 大角方正 5 6 曲面与平面联结平顺 9 7 扭面与平面联结平顺 9 8 马道及排水沟 3⑷ 9 梯步 2(3) 10 栏杆 2(3) 11 扶梯 2 12 闸坝灯饰 2 13 混凝土表面无缺陷 10 14 表面钢筋割除 2⑷ 15 砌 体 勾 缝 宽度均 匀、平整 4 16 竖、横缝 平直 4 17 浆砌卵石露头均匀、 整齐 8 主要工程量 3 m 年 月 日 单位工程名称 施工单 位 评定日 期

续表01 说明: (1)检测数量全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 ⑵ 评定等级标准测点中符合质量标准的点数占总测点的百分率为100%时,为一级。 合格率为90- 99.9 %时,为二级。合格率为70- 89.9 %时,为三级。合格率V 70%时,为四级。 其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算各项评定得分=该项标准分x该项得分百分率 (3)表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错 台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100%,缺陷面积超过总面积 5 %者,该项得分为0。 (4)表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。

单位工程质量评定表

单位工程质量评定表 〔验—1〕工程名称:结构类型:开工日期:年月日 施工单位:建筑面积:竣工日期:年月日

(备注:在新的验评标准颁布前暂用此表) 工程竣工验收申请 〔验—2〕 监督站: 我单位建设的工程已经全面完成,具备《建设工程质量管理条例》及《青岛市建设工程竣工验收备案管理实施细则》规定的竣工验收条件。拟定于年月日进行竣工验收,特申请验收监督。 附:工程竣工验收人员组成名称: 验收主办人: 姓名;专业;职称;证号; 验收组成员: 姓名;专业;职称;证号; 姓名;专业;职称;证号; 姓名;专业;职称;证号;

姓名;专业;职称;证号;姓名;专业;职称;证号;姓名;专业;职称;证号;姓名;专业;职称;证号;(注:勘察、设计单位验收人员不填写资格证号) 建设单位(项目)负责人(电话) 年月日(公章) 工程竣工前检查申报表 〔监—3〕

青岛市建设工程竣工验收备案表 〔备—1〕 青建竣备字第号 青岛市建设委员会制 备案说明 1、工程竣工验收备案不免除参与各方的质量责任。 2、竣工工程保修期限按国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定执行 3、开发建设单位、物业管理部门是工程保修期内管理的第一责任人,用户对工程质量发现问题应向上述单位投诉。凡不接受投诉货不做处理的,建设行政主管部门或其委托的质监机构有权依据有关法律、法规对责任单位进行处罚,并责令限期改正。 4、工程竣工验收备案表竣工验收意见栏内填写说明(参考):勘察单位:工程地质勘察符合国家有关技术标准,第几承载力符合设计要求。

设计单位:工程符合设计要求,同意验收。 施工单位:工程质量符合设计及国家质量验收标准规定,评定为 等级。 监理单位:工程质量经验收评定为等级。 建设单位:符合设计要求,工程质量经验收评定为等级。 5、住宅工程,建设单位应出具《住宅工程质量保证书》和《住宅工程使用说明书》。 6、本备案表由青岛市建设委员会统一印制,不加盖备案专用章或复印的备案表无效。 青岛市建设工程竣工验收备案表

建筑工程质量检查评分表

建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4~5人,检查时间为半天~一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2~4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10~30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,5~10个构件;后浇带和预留洞,5~10个;楼板厚度检验,5~10处。 检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

表一施工现场质量保证体系检查表(50分) 检查人:年月日

工程外观质量评定表

. 表0.2.2 枢纽工程水工建筑物外观质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求: 1.本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。 = 实得分×100得分率%,小数点后保留一位。 应得分8.表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人)。 9. 外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。 . . 水利水电工程

单位工程施工质量评定表

单位工程施工质量评定表

单位工程施工质量评定表

第一标段吉林市碧水源工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理:第二标段科左后旗腾阳水利水电工程建设有限公司 自评等级:评定人:项目经理:第三标段内蒙古沐伦水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理:第四标段科左中旗江河水利工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理:第五标段内蒙古龙泽节水灌溉科技公司 自评等级:评定人:项目经理:第六标段内蒙古禹成水利水电工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理:第七标段包头市弘禹水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理:第八标段吉林省富祥路桥建筑工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理:

第九标段开鲁县西辽河水利工程有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十标段内蒙古寅岗建设有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十一标段巴彦淖尔市锦源建设有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十二标段长春市江河水利水电工程建设开发有限责任公司自评等级:评定人:项目经理: 第十三标段鄂尔多斯市远雄水利水电公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十四标段鄂尔多斯市远光水利公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十五标段内蒙古盛泰工程建设有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十六标段林州八建集团工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十七标段吉林省禹舜水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十八标段鄄城江河水利工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十九标段内蒙古哈达建设集团有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十标段金光道环境建设集团有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十一标段内蒙古金浪水利工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十二标段通辽市鑫海工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十三标段翁牛特旗隆运水利水电工程公司

水利水电工程施工外观质量评定标准(45页)

附件3ICS93.160 点击此处添加中国标准文献分类号 DB DB XX/ XXXXX—XXXX 重庆市地方标准 重庆市水利水电工程外观质量 检测与评定规程 征求意见稿 XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施 发布

目次 1范围…………………………………………………………………… 2规范性引用文件…………………………………………………………………… 3总则……………………………………………………………… 4 术语…………………………………………………………………………… 5 项目划分…………………………………………………………… 6 外观质量评定组织与程序…………………………………………………………… 7 外观质量评定…………………………………………………………… 8 外观质量评定表填表基本规定…………………………………………………………… 附录A 各类水利工程项目外观质量评定划分示例……………………………………… 附录B 外观分部质量评定表…………………………………………………………… 附录C 外观单位质量评定表…………………………………………………………… 条文说明……………………………………………………………………………………

前言本标准为推荐性标准。 标准由重庆市水利工程质量监督中心站提出。 本标准由重庆市水利局归口。 本标准起草单位: 本标准起草人:

重庆市水利水电工程外观质量检测与评定规程 1范围 范围:重庆市辖区新建、改建、扩建、加固水利(水电)工程建设的建筑物外观质量检查及评定。 本规程规定了水利工程外观质量项目划分的原则、外观质量评定标准、外观质量等级评定程序及内容等。 目的:为提高水工建筑物的外观质量,使其在施工过程中外观质量得有效的控制,统一外观质量评定标准,规范外观质量评定工作,实现外观质量评定工作标准化、规范化,作为施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定外观质量的依据,也是质量监督机构行使政府监督外观质量的依据,也是检测单位在竣工验收阶段制定外观质量抽检方案的依据,特制定本规程。 2 规范性引用文件 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》(SL632-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程》(SL634-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水工金属结构安装工程》(SL635-2012)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-发电电气设备安装工程》(SL638-2012)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《公路工程质量检验评定标准土建工程》(JTG F 80/1-2004) 《城市绿化工程施工质量验收规范》(CJJ/T-99) 《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93) 3总则 3.1 本规程适用于重庆市辖区内的水利(水电)工程的外观质量检测及评定。 3.2本规程规定了外观分部的质量评定项目、检查检测内容、质量标准、检查检测频率与方法。 3.3本规程规定的外观分部之外的其他分项,其外观质量评定项目、检查检测内容、质量标准、检查检测频率与方法,由建设单位组织监理、设计、施工等单位根据工程特点,参照本规程和其他相关标准确定,并报质量监督机构批准。 3.4水利水电工程外观质量分为优良、合格两个等级。 3.5外观质量为不合格的工程,施工单位必须进行处理。处理方案应经监理单位审核,并报建设单位批准后实施。处理完成后,经施工单位自验,监理单位复核合格,由建设单位组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位重新进行评定。重新评定合格的,可作为合格等级带入单位工程施工质量(外观)评定表中;重新评定不合格的,施工单位应继续制定方案进行处理直至合格;或经建设单位组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位及有关专家论证,认为可不再处理的,应由建设单位报质量监督机构备案。

单位工程施工质量评定表

表03分部工程施工质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表是水利水电工程(含堤防工程)分部工程施工质量评定表的统一格式。 2.分部工程量,只填写本分部工程的主要工程量。 3.单元工程类别按《评定标准》的单元工程类型填写。 4.单元工程个数:指一般单元工程、主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程之和。 5.合格个数:指单元工程质量达到合格及以上质量等级的个数。 6.主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位。 ①主要单元工程。限指《评定标准》(三)、(五)、(六)的单元工程划分表中加“△”符号的单元工程。 ②重要隐蔽工程。隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等,所有完工后被覆盖、而无法或很难再进行检查的工程。重要隐蔽工程是指主要建筑物中严重影响工程安全和使用功能的隐蔽工程。 ⑧工程关键部位。指对工程安全或效益有显著影响的部位。 重要隐蔽工程和工程关键部位,应在项目划分时确定。 7.本表自表头到施工单位自评意见均由施工单位质检部门填写,并自评质量等级。评定人签字后,由项目经理或经理代表签字并加盖公章。如本分部工程由分包单位施工,总包单位项目经理亦应签字,并盖公章。 8.监理单位复核意见栏,由负责该分部工程质量控制的监理工程师填写,签字后交总监或总监代表审核、签字并加盖公章。 9.项目法人认定意见栏,由负责该分部工程质量检查的现场代表填写,签字后交技术负责人审核、签字并加盖公章。 10.质量监督机构核定(核备)栏,大型水利水电枢纽工程主体建筑物的分部工程质量,在施工单位自评、监理单位复核后,由质量监督机构核定人填写意见,签字,交质量监督项目站负责人审查签字后,加盖公章。其余分部工程施工质量,在施工单位自评、监理单位复核后,报质量监督机构核备。质量监督机构核备的主要内容是;检查分部工程质量评定资料的真实性及其等级评定是否准确。如发现问题,应及时通知监理单位重新复核。 11.对于工程量大的工程,常将原材料、中间产品质量、金属结构安装等放在分部工程中评定。本例因工程量不太大,项目划分时,已明确将原材料、中间产品质量、金属结构安装及机电安装等均纳入单位工程施工质量评定。故在评定分部工程施工质量时,未对其进行评定(在相应空格中加“/”线)。 12.评定水轮发电机组安装分部工程质量等级时,应将水轮机、发电机及调速器的型 号填写在备注栏内。 13.分部工程施工质量标准。 合格:①单元工程质量全部合格,质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格;②原材料质量、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。 优良:①所含单元工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,重要隐蔽工程单元工

水利工程外观质量评定表的填写方法.docx

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1、本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。表中各项质量标准,是在主体工程开工初 由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)共同研究提 出,报质量监督机构确认后执行。 2、外观质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织、质量监督 机构主持,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组, 进行现场检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。评定组 人数不应少于 5 人,大型工程不宜少于 7 人。 3、检测数量。全面检查后,抽测25%,且各项不少于10 点。 4、评定等级标准。测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,评为一级。合格率为90%~%时,评为二级。合格率为70%~%时,评为三级。合格率小于70%时,评为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算: 各项评定得分 =该项标准分×该项得分百分率 评定得分小数点后保留一位,并填写在相应级别栏内。本例项次 1 建筑外观尺寸,共检测12 次,合格 11 次,合格率 %,评为二级。本项标准分为12 分,二级得分百分率为90%,因此,项次 1 得分为 12×90%=分,填写在项次 1 对应的二级处。项次 2轮廓线顺直,共检测10 次,全部合格,合格率100%,评为一级。该项标准分为10 分,一级得分百分率为 100%,因此项次 2 得分为 10×100%=10分,将其填写在项次 2 相应的一级处。余此类推。 5、表中第13 项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂蜜、麻面、挂帘、裙边、小于3cm 的错台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100%,缺陷面积超过总面积 5%者,该项得分为 0。 6、表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的分数用“ /划”掉,如分例项次9 、10、 14、 18、 22 中均划掉了不执行的分数。 7、合计应得分是实际评定各项标准分之和,(本例为1~7, 9~16, 18~20,22等项标准分之和为 118 分),实得分是各项实际得分之和,本例为分。得分率=实得分/应得分×100%,小数点后保留一位。本例外观质量得分率=/ 118×100%=%。 8、表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位 1 人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派 1 人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2 人,管理运行单位 1 人,质量监督 2~3)。

水利工程外观质量评定标准

《水利工程外观质量评定标准》 河南地方标准编制说明 1工作简况 1.1 任务来源 根据河南省质量技术监督局《关于申报2016年河南省地方标准制修订项目的通知》(豫质监标发[2015]236号)要求,河南省水利水电工程建设质量监测监督站于2015年12月提交了“《水利工程外观质量评定标准》地方标准修订计划任务书”,河南省质量技术监督局《关于下达2016年第一批河南省地方标准制修订计划的通知》(豫质监标发[2016]127号),将《水利工程外观质量评定标准》列入《2016年度第一批河南省地方标准修订计划》。 1.2 承担单位 河南省水利水电工程建设质量监测监督站。 1.3 本标准主要起草人 孙觅博,戚世森,王银山,杜晓晓,陈相龙,高翔,雷振华。 1.4 本标准参加起草人

付瑞杰,轩慎民,吕仲祥,易善亮,白建峰,杨东英,苏航,李鹏,黄山,王相谦,张彬,李承骏,闫志强,王海涛,任春萍,蔡能博,李松涛,李秀菊,田振女,孙缔英,孟春丽,魏磊,孟博霞,郭涌,程晋亮,景晶,付扬戬。 2制定标准的必要性和意义 根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《质量发展纲要(2011-2020年)》(国发[2012]9号)、《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号)、《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)、《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)、《河南省建设工程质量管理条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第36号)、《河南省建筑市场管理条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第37号、《河南省水利工程质量管理暂行办法》(豫水建[2014]7号)等有关法规规定,水利工程实行政府部门监督、项目法人负责、监理单位控制、勘测设计和施工单位保证的质量管理体制。河南省各级水利工程质量监督站,在工程建设期间实施水行政主管部门的质量监督职权,进行质量监督。各级质量监督机构代表政府行使监督职能,对水利工程质量进行强制性监督管理,确保水利工程质量。 河南省是全国唯一地跨长江、淮河、黄河、海河四大流

农桥单位工程外观质量评定表

单位工程名称:马舍村石庄大木桥改建工程施工单位:苏州东振路桥工程有限公司 序号基本要求 标准 分 质量情况 得 分 1 桥梁施工应严格按照设计图 纸、施工技术规范和有关技术 操作规程要求进行。 10 符合要求9 2 桥下净空不得小于设计要求。 5 符合要求 4 3 特大跨径桥梁或结构复杂的桥 梁,必要时应进行荷载试验。 5 符合要求 5 实测项目标准 分 允许 偏差 实测偏差值合格 (% ) 得 分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 桥面中线偏位(mm) 20 20 15 10 20 5 桥宽(mm)车行道25 ±10 10 8 23 人行道25 ±10 6 桥长(mm) 15 +300, -100 150 25 13 7 引道中心线与桥梁中心线 的衔接(mm) 20 20 15 18 19 8 桥头高程衔接(mm)20 ±3 3 2 18 外观鉴定标准 分 质量情况 得 分 9 桥梁的内外轮廓线条应顺滑清 晰,无突变、明显折变或反复 现象。 5 符合要求 4 10 栏杆、防护栏,灯柱和缘石 的线形顺滑流畅,无折弯现象。 刻字符合设计要求。 5 符合要求 4 11 引道顺接;踏步顺直,与边坡 一致。 5 符合要求 5 评定合计应得160 分,实得124 分,得分率77.5 %,评定为合格 参评单位(章)及人员施工 单位 监理 单位 设计 单位 建设 单位 其他 单位

 5 符合要求 4 实测项目标准 分 允许 偏差 实测偏差值合格 (% ) 得 分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 桥面中线偏位(mm) 20 20 15 10 20 5 桥宽(mm)车行道25 ±10 10 8 24 人行道25 ±10 6 桥长(mm) 15 +300, -100 150 250 12 7 引道中心线与桥梁中心线 的衔接(mm) 20 20 15 18 18 8 桥头高程衔接(mm)20 ±3 3 2 19 外观鉴定标准 分 质量情况 得 分 9 桥梁的内外轮廓线条应顺滑清 晰,无突变、明显折变或反复 现象。 5 符合要求 4 10 栏杆、防护栏,灯柱和缘石 的线形顺滑流畅,无折弯现象。 刻字符合设计要求。 5 符合要求 5 11 引道顺接;踏步顺直,与边坡 一致。 5 符合要求 5 评定合计应得160 分,实得124 分,得分率77.5 %,评定为合格 参评单位(章)及人员施工 单位 监理 单位 设计 单位 建设 单位 其他 单位

水利水电工程外观质量评定办法及表格

水利水电工程外观质量评定办法 基本规定 水利水电工程外观质量评定办法,按工程类型分为:枢纽工程、堤防工程、引水(渠道)工程、其他工程等4类。 附录中的外观质量评定表列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相 应检查、检测栏内用斜线“ /”表示;工程中有附录中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准进行补充。其质量标准及标准分应由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定后报工程质量监督机构核备。 枢纽工程外观质量评定方法 枢纽工程中的水工建筑物外观质量评定表见表。 表水工建筑物外观质量评定表

项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据工程特 点(工程等级及使用情况)和相关技术标准,提出表所列各项目的质量标准,报 工程质量监督机构确认。 单位工程完工后,应按条的规定,由工程外观质量评定组负责工程外观质量评 检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测 25%且各项 10点。 各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级标准得分见表。 表外观质量等级与标准各分 3 检查项目(见表中项次 6、7、12、18、20~27)由工程外观质量评定组 根据现场检查结果共同讨论决定其质量等级。 4外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。 5表尾由各单位参加工程外观质量评定的人员签名(施工单位 1人。如本 工程由分包单位施工,则总包单位、分包单位各派 1人参加。项目法人、监理、 设计各派1~2人。工程运行管理单位1人)。 工程外观质量评定结果由项目法人报工程质量监督机构核定。 堤防工程外观质量评定方法 堤防工程外观质量评定表见表。堤防工程外观质量评定标准,见表。 表堤防工程外观质量评定表 1 不少于 2

工程外观质量评定表

表0、2、2 枢纽工程水工建筑物外观质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求: 1.本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。表中各项质量标准,就是在主体工程开工初期由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)与相关技术标准共同研究提出,报质量监督机构确认后执行。 2.外观质量等级评定工作就是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。 3.检测数量。全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 4.评定等级标准。测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,评为一级。合格率为90 、9/6~99.9%时,评为二级。合格率为70、0%~89.9%时,评为三级。合格率小于70、0%时,评为四级。 7.合计应得分就是实际评定各项标准分之与,实得分就是各项实际得分之与。 实得分×100%,小数点后保留一位。 得分率= 应得分 8.表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人)。 9、外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。

单位工程质量评定表

单位工程质量评定表集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

单位工程质量评定表 〔验—1〕工程名称:结构类型:开工日期:年 月日 施工单位:建筑面积:竣工日期:年

工程竣工验收申请 〔验—2〕 监督站: 我单位建设的工程已经全面完成,具备《建设工程质量管理条例》及《青岛市建设工程竣工验收备案管理实施细则》规定的竣工验收条件。拟定于年 月日进行竣工验收,特申请验收监督。 附:工程竣工验收人员组成名称: 验收主办人: 姓名;专业;职称;证 号; 验收组成员: 姓名;专业;职称;证 号;

姓名;专业;职称;证 号; 姓名;专业;职称;证 号; 姓名;专业;职称;证 号; 姓名;专业;职称;证 号; 姓名;专业;职称;证 号; 姓名;专业;职称;证 号; (注:勘察、设计单位验收人员不填写资格证号) 建设单位(项目)负责人(电话) 年月日(公章) 工程竣工前检查申报表 〔监—3〕

青岛市建设工程竣工验收备案表 〔备—1〕 青建竣备字第号青岛市建设委员会制

备案说明 1、工程竣工验收备案不免除参与各方的质量责任。(1)单位工程外观质量评定表

一、单位工程外观质量评定表 (共2个表式) 水利水电工程外观质量评定办法:单位工程完工后,由建设(监理)单位组织,负责该项工程的质量监督部门主持,有建设(监理)施工及质量检测等单位参加的工程质量评定组进行现场检验评定。 参加工程外观质量评定的人员应具有工程师及其以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。 各评定项目的质量标准,应根据所评工程特点及使用要求,在评定前由设计、建设(监理)及施工单位共同研究提出方案,经负责该项工程的质量监督部门确认后执行。

水利水电工程 水工建筑物外观质量评定表

说明: (1)检测数量全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 (2)评定等级标准测点中符合质量标准的点数占总测点的百分率为100%时,为一级。 合格率为90-99.9%时,为二级。合格率为70-89.9%时,为三级。合格率<70%时,为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算 各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率 (3)表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错 台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100%,缺陷面积超过总面积5%者,该项得分为0。 (4)表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。

水利水电工程 房屋建筑安装工程观感质量评定表

(1)检查数量室外和屋面全数检查。室内按有代表性的自然间抽查10%,且应包括附属房间及厅道等; (2)评定等级标准抽查或全数检查的点(房间)均符合相应质量检验评定合格标准的,评为四级;其中:有20%-49%的点(房间)达到优良标准者,评为三级;有50%-79%的点(房间)达到优良标准者,评为二级;有80%及其以上点(房间)达到优良标准者,评为一级。有不符合标准规定的点(房间)者,评为五级,并应处理。 (3)表中括号的标准分,表示工作量大时的标准分。 (4) 表中电梯的标准,是一台列的分,当为两台时,总分为10分,三台以上时总分为15分。

相关文档
相关文档 最新文档