文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电机型号、机座号、功率对照表

电机型号、机座号、功率对照表

电机型号、机座号、功率对照表
电机型号、机座号、功率对照表

电机型号、机座号、功率对照表表1

续表1

电机型号机座号功率对照表

电机型号、机座号、功率对照表表1 型号额定功率 (kW) 额定电流 (380V)A 额定转速 ( r/min) 堵转转矩 ------- 额定转矩 堵转电流 -------- 额定电流 最大转矩 ------- 额定转矩 效率 (%) 功率因数 (cosΦ) 噪声 dB(A) YB2-631-2 2720 61 YB2-632-2 2720 61 YB2-711-2 2760 64 YB2-712-2 2760 64 YB2-801-2 2840 67 YB2-802-2 2840 67 YB2-90S-2 2850 72 YB2-90L-2 2850 72 YB2-100L-2 3 2870 76 YB2-112M-2 4 2890 77 YB2-132S1-2 2900 80 YB2-132S2-2 2900 80 YB2-160M1-2 11 2940 86 YB2-160M2-2 15 2940 86 YB2-160L-2 2940 86 YB2-180M-2 22 41 2950 89 YB2-200L1-2 30 2950 92 YB2-200L2-2 37 2950 92 YB2-225M-2 45 2960 92 YB2-250M-2 55 2970 93 YB2-280S-2 75 2970 94 YB2-280M-2 90 2980 94 YB2-315S-2 110 2980 96 YB2-315M-2 132 2980 96 YB2-315L1-2 160 2980 99 YB2-315L2-2 200 2980 99 YB2-355S1-2 (185) 323 2980 99 YB2-355S2-2 (200) 2980 99 YB2-355M1-2 (220) 2980 103 YB2-355M2-2 250 2980 103

电流,导线,电机功率之间的关系

本人经过参考各大信息,整理来的资料,奉献给大家,如有不对,请卓情处理。2011-7-26 1.家庭居住用电所使用电器与电流关系 家庭用电。用电器时可以将功率因数cosф取0.8。 如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦, 则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。 所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 2. 线径与电流关系 估算口诀:(理论上,适合短期,调试机器,温度25度以下选用;长时间用的话需降一级)二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 即: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上 一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流 量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线 的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35 ×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两 个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm” 导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下 而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方 法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略 大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按 25mm2铝线计算。 1.电机功率与电流的关系 口诀: 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

电机型号及参数对照表

简介 变频调速电机简称变频电机,是变频器驱动的电动机的统称。实际上为变频器设计的电机为变频专用电机,电机可以在变频器的驱动下实现不同的转速与扭矩,以适应负载的需求变化。变频电动机由传统的鼠笼式电动机发展而来,把传统的电机风机改为独立出来的风机,并且提高了电机绕组的绝缘性能。在要求不高的场合如小功率和频率在额定工作频率工作情况下,可以用普通鼠笼电动机代替。 主要参数 品牌:ABB 产品类型:三相异步电动机 型号:QABP 4KW-4P 极数:4极 额定功率:4KW 额定电压:380/415/440(V) 额定转速:1450(rpm) 产品认证:CE 应用范围:机械设备行业均可 技术特点 效率高 达到欧洲CEMEP-EU效率等级电机标准二级值,符合中华人民共和国国家标准GB18613-2002中小型三相异步电动机能效限定值。双频宽电压

电压范围220V~690V,适用50Hz和60Hz电源。 噪声低 通过优化电磁设计、通风状况、结构尺寸等技术,M2JA系列电动机的噪声较低。 轴承负载能力高 电动机选用深沟球轴承,寿命长,80-132中心高电动机为永久型润滑,160-355设有加油装置。 可靠性好 电动机为全封闭风冷结构,防护等级IP55,材料及工艺符合环境要求。电动机机械强度高,坚固耐用,防锈防腐性强。绕组可靠性好,采用F级绝缘结构,B级考核。并可根据用户需要增加PTC热敏电阻或热敏开关。 本系列电机功率从0.25KW-315KW,机座中心高从71mm-355mm。可广泛应用于轻工,纺织,化工,冶金,机床等需要调速转动装置的行业中,是一种理想的调速动力源。 特殊设计 电磁设计 对于变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下: 1)尽可能的减小定子和转子电阻。

电机转矩功率转速电压电流之间的关系及计算公式完整版

电机转矩功率转速电压电流之间的关系及计算 公式 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电机转矩、功率、转速之间的关系及计算公式 电动机输出转矩: 使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。 转矩与功率及转速的关系:转矩(T)=9550*功率(P)/转速(n) 即:T=9550P/n—公式【1】 由此可推导出: 转矩=9550*功率/转速《===》功率=转速*转矩/9550,即P=Tn/9550——公式 【2】 方程式中: P—功率的单位(kW); n—转速的单位(r/min); T—转矩的单位(N.m); 9550是计算系数。 电机扭矩计算公式 T=9550P/n 是如何计算的呢? 分析: 功率=力*速度即 P=F*V---————公式【3】 转矩(T)=扭力(F)*作用半径(R) 推出F=T/R---——公式【4】 线速度(V)=2πR*每秒转速(n秒)=2πR*每分转速(n分)/60=πR*n分/30---——公式【5】 将公式【4】、【5】代入公式【3】得: P=F*V=T/R*πR*n分/30 =π/30*T*n分 -----P=功率单位W, T=转矩单位N.m, n分=单位转/分钟 如果将P的单位换成KW,那么就是如下公式: P*1000=π/30*T*n 30000/π*P=T*n30000/3.1415926*P=T*n9549.297*P=T*n 这就是为什么会有功率和转矩*转速之间有个9550的系数关系。。。 电动机转矩、转速、电压、电流之间的关系 由于电功率P=电压U*电流I,即 P=UI————公式【6】 由于公式【2】中的功率P的单位为kw,而电压U的单位是V,电流I的单位是A,而UI 乘积的单位是V.A,即w,所以将公式【6】代入到公式【2】中时,UI需要除以1000以统一单位。 则: P=Tn/9550=UI/1000————公式【7】 ==》Tn/9.55=UI————公式【8】 ==》T=9.55UI/n————公式【9】 ==》U=Tn/9.55I————公式【10】 ==》I=9.55U/Tn————公式【11】 方程式【7】、【8】、【9】、【10】、【11】中: P—功率的单位(kW);

电机额定功率-额定电压 -额定电流的关系

电机额定功率额定电压额定电流是什么关系? 一,电机额定功率和实际功率的区别 是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率和实际电流大; 拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。 实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机会过热烧毁; 实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。 它们的关系是: 额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数 实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数 二,280KW水泵电机额定电流和启动电流的计算公式和相应规范出处

(1)280KW电机的电流与极数、功率因素有关一般公式是:电流=((280KW/380V)/1.73)/0.8.5=501A (2)启动电流如果直接启动是额定电流的7倍。 (3)减压启动是根据频敏变阻器的抽头。选用 BP4-300WK频敏变阻器启器动启动电流电额定值的2.4倍。 三,比如一台37KW的绕线电机额定电流如何计算? 电流=额定功率/√3*电压*功率因数 1、P = √3×U×I×COSφ; 2、I = P/√3×U×COSφ; 3、I = 37000/√3×380×0.82; 四.电机功率计算口诀 计算口诀 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 三相三百八电机,一个千瓦两安培。 三相六百六电机,千瓦一点二安培。 三相三千伏电机,四个千瓦一安培。 三相六千伏电机,八个千瓦一安培。

注:以上都是针对三相不同电压级别,大概口算的口诀,具体参考电机铭牌比如:三相22OV电机,功率:11kw,额定电流:11*3.5=38.5A三相380V电机,功率:11kw,额定电流:11*2=22A三相660V电机,功率:110kw,额定电流:110*1.2=132A 五.电机的电流怎么算? 答:⑴当电机为单相电机时由P=UIcosθ得: I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数;⑵当电机为三相电机时由 P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。 功率因数 在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用

电机的启动电流怎么算

电机的启动电流怎么算? [标签:电机,启动电流]ㄨ只④我不配2011-06-01 08:43 满意答案好评率:100% 电动机启动冲击电流,与负载性质(恒转矩、恒功率、通风机类)和启动方式(直接启动、自藕降压启动、星三角、延边三角、频敏变阻、变频启动)有关。 通常,以星三角启动380/3交流异步电动机为例,可以这样估算: 110KW电动机,额定工作电流约200A(也可以按功率的2倍估算), 直接启动时,电流按6倍额定电流估算,约1200A; 星三角启动时,启动电流为直接启动方式时的1/3,则为400A。 200KW电动机的断路器开关额定电流选多大? 三相异步电机额定电流的估算:额电电压~660V I≈1.1P ~380V I≈2P ~220V I≈3.3P P-电动机额定功率KW 主开关电流选择:主开关额定电流=设备额定电流(分支额定电流总和)*1.2~1.3 既(200*2)*1.3=520A选型时选600A

11千瓦电动机启动热过载电流是多少 11千瓦电动机启动热过载电流是多少 匿名提问 2009-08-24 09:54:43 发布 2个回答 ?oncsqufpi| 2009-08-24 09:54:53 ?有0人认为这个回答不错| 有0人认为这个回答没有帮助 ?根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~!如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。 1KW=2A 选择电缆也有方法按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。如果偶说这些不明白的话看看35KV电气工程书,里面有一般用的电缆型号,以及用电设备。

380电机功率及电气计算

380的电机。功率5.5KW。电流12A求用多少平方的铝线和铜线及计算公式(计算公式要简单实用。谢谢) 悬赏分:0 - 提问时间2008-8-25 19:15 提问者:chenchao38244 - 试用期一级其他回答共5 条 常用电工计算口诀 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧) 【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千

电机功率与电流关系、电缆选型,接触器,断路器的选择

电机功率与电流关系、电缆选型,接触器,断路器的选择 一、功率与电流的关系 常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形一种是角形。除较小的电机外,多数是三角形,我们就说三角形的,如果是一台380V供电的7.5KW 的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果是一台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。可能我们以经看出来规律,也就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW的电机它的额定工作电流约是150A。通过公式的方法算出,结果比较接近。 二、根据电流选电缆 工作中怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。例如:要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,可取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择6平方的。

三、如何给电机电机配线,选用断路器,选热继电器? 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器? 实用口诀: 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 举例说明: 一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。 1、断路器的选择:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。 2、电缆的选择:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。 3、交流接触器的选择:根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,还要注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。 4、热继电器的范围:其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。

电机功率与电流关系精编版

电机功率与电流关系集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。方法是,我们常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形一种是角形。除较小的电机外,多数是角形,我们就说角形的,如果是一台380V供电的7.5KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果是一台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。可能我们以经看出来规律,也就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW的电机它的额定工作电流约是150A。你可以通过公式的方法算算,结果是比较接近的。下面我们说说怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。 电机如何配线选用断路器,热继电器如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。一台三相电机,除知道其额定

电机功率与电流关系

我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。方法是,我们常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形一种是角形。除较小的电机外,多数是角形,我们就说角形的,如果是一台380V供电的7.5KW 的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果是一台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。可能我们以经看出来规律,也就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW的电机它的额定工作电流约是150A。你可以通过公式的方法算算,结果是比较接近的。 下面我们说说怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。 电机如何配线?选用断路器,热继电器? 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。

电机电流计算方法

各种电机额定电流的计算 1、电机电流计算: 对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压 对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流 当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。 三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏 当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和 功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数 是对的 用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流 三相的计算公式: P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)单相的计算公式: P=U×I×cosφ 空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。 啊,公式是通用的: P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的) 单相的不乘1.732(根号3) 空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。 经验公式为: 380V电压,每千瓦2A, 660V电压,每千瓦1.2A, 3000V电压,4千瓦1A, 6000V电压,8千瓦1A。 3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下电流=2.5*功率 2功率因数(用有功电量除以无功电量,求反正切值后再求正弦值) 功率因数cosΦ=cosarctg(无功电量/有功电量)

视在功率S 有功功率P 无功功率Q 功率因数cos@(符号打不出来用@代替一下) 视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方) 再开平方 而功率因数cos@=有功功率P/视在功率S 3、求有功功率、无功功率、功率因数的计算公式,请详细说明下。(变压器为单相变压器) 另外无功功率的降低会使有功功率也降低么?反之无功功率的升高也会使有功功率升高么? 答:有功功率=I*U*cosφ 即额定电压乘额定电流再乘功率因数 单位为瓦或千瓦 无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. I*U 为容量,单位为伏安或千伏安. 无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高. 4、什么叫无功功率?为什么叫无功?无功是什么意思? 答:无功功率与功率因数 许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。无功功率单位为乏(Var)。 许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。

电机转矩、功率、转速、电压、电流之间的关系及计算公式

电机转矩、功率、转速之间的关系及计算公式 电动机输出转矩: 使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。机械元件在转矩作用下都会产生 一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。 转矩与功率及转速的关系:转矩(T)=9550*功率(P)/转速(n) 即:T=9550P/n—公式【1】 由此可推导出: 转矩=9550*功率/转速《===》功率=转速*转矩/9550,即P=Tn/9550——公式【2】 方程式中: P—功率的单位(kW); n—转速的单位(r/min); T—转矩的单位(N.m); 9550是计算系数。 电机扭矩计算公式T=9550P/n 是如何计算的呢? 分析: 功率=力*速度即P=F*V---————公式【3】转矩(T)=扭力(F)*作用半径(R) 推出F=T/R---——公式【4】 线速度(V)=2πR*每秒转速(n秒)=2πR*每分转速(n分)/60=πR*n分/30---——公式【5】 将公式【4】、【5】代入公式【3】得: P=F*V=T/R*πR*n分/30 =π/30*T*n分 -----P=功率单位W, T=转矩单位N.m, n分=每分钟转速单位转/分钟 如果将P的单位换成KW,那么就是如下公式: P*1000=π/30*T*n 30000/π*P=T*n 30000/3.1415926*P=T*n 9549.297*P=T*n 这就是为什么会有功率和转矩*转速之间有个9550的系数关系。。。 电动机转矩、转速、电压、电流之间的关系 由于电功率P=电压U*电流I,即 P=UI————公式【6】 由于公式【2】中的功率P的单位为kw,而电压U的单位是V,电流I的单位是A,而UI乘积的单位是V.A,即w,所以将公式【6】代入到公式【2】中时,UI需要除以1000以统一单位。 则: P=Tn/9550=UI/1000————公式【7】

电机电流计算

电机电流计算 1、功率=1.732×I×U×cosφ(三角形) 2、380V星型=3.5A/KW 3、380V角型=2.0 A/KW 4、660V角型=1.2 A/KW 电机在有时也根据级数不同电流不同,但已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 单相:I=P/(U*cosfi) 单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则:I=P/(0.22*0.8)=5.68P 注:I为单相电机电流、P为单相电机功率 P=3UI*功率因数U--相电压I--相电流 P=1.732UI*功率因数U--线电压I--线电流 Y型在工作时候功率因数一般以0.85计算 所以一般电机的电流差不多是2倍的功率(2Kw的电机就是4A,当然电压为380V时候的3相电机),单相的P=UI*功率因数

电机功率与电流之间的关系,并要根据电流选择电缆(电线)粗细

电机功率与电流之间的关系,并要根据电流选择电缆(电线)粗细 冷水机组启动柜中电缆截面积S估算:S=I/(1.78~1.80)式中:I为额定电流,公司取值1.8 启动柜中使用的电缆类型: ZR-YJV-3X[2X(1X240)]+[1X(1X240)] ZR-阻燃 YLV-铜忒或铝饼交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 电缆长期工作温度不超过+70℃,弯曲半径不小于电缆外径的10倍。根据GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范,地线截面积取值: 已知电机功率计算电机的线电流: 对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;

对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcos φ。 由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电机功率 ;U为线电压;一般是380V cosφ是电机功率因素,一般取0.75-0.85? 如:10KW电机的线电流I=P/1.732Ucosφ =10000/1.732*380*0.75=10000/493.62=20.26A 已知Pe=148KW Kx=0.8 Cosφ=0.8,求电流I I=148000/0.64/380/1.732=350A(设工作电压380V) 可选3×185+1×95的电缆,如果距离长条件差可选3×240+1×120的电缆保险 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~! 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV -10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数 导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9

电机电流换算

0.37KW的三相异步电动机额定电流计算与实际有出入的问题。 2012-11-07 16:41开心小子2008|分类:工程技术科学|浏览1395次 比如0.37KW的三相异步电动机,功率因数取0.75,其额定电流算出来约等于0. 75,但是在选在与该电动机相匹配的西门子系列的电动机保护器时,为什么与0. 37KW的电机相匹配的保护器的电流是1.25,如果选择比1.25小的电流值,就会跳闸,这是怎么回事?本人入门不久,这个问题困扰我很久,请高人指教。不甚感谢! 分享到: 2012-11-07 17:31提问者采纳 电动机电流I=P/1.732*U* cosφ*η,按这个公式再算算,η约0.71(71%按经验估的)。 查了一下施耐德电机配合表中0.37kW电动机的额定电流是1.2A,看来功率因数和η取的还小了,要按电动机铭牌数据算,就能对的上了。 追问 电动机电流计算一般不是按照I=P/(1.732*U*cosφ)吗?那这个 “η”,又是什么参数?谢谢回答,呵呵 回答 η是电动机的效率,P是电动机的输出的有功功率,电动机还有损 耗,发热,所以输入电动机的功率是要大于输出功率的,η就是反 映电动机的效率的。 例1:电动机铭牌数据:Y801-4,0.55KW, 1.5A, 效率73%, 功率因数0.76 验算:I=P/1.732*U* cosφ*η=0.55/1.732*0.38*0.76*0.73=1.506A 约1.5A 例2:电动机铭牌数据:Y315L2-4,200KW, 362A, 效率94. 5%,功率因数0.89 验算:I=P/1.732*U* cosφ*η=200/1.732*0.38*0.89*0.945=361.3 A 追问 但是,我好像没怎么见过有标示“效率”这个参数的。我见过的都是 “功率因数”-cosφ,那这个“效率”是所有类型的电机都有啊,还是 只是某一类电机才有的呢?要是都有的话,是不是每次计算都得 加上这个“效率”项?谢谢高手! 回答 是的,都有,是很多人计算时都忽略了效率这个参数。你找台电 动机看看铭牌,上面就标有效率,国家推广节能电动机对电动机

380V电机电流计算

电机 Pe(KW)Ue(V)COSφ效率%Ie(A)电机 Pe(KW)Ue(V)COSφ效率%Ie(A) 0.373800.730.735 1.05 453800.860.94284.40 0.553800.730.735 1.56 553800.860.946102.72 0.753800.760.796 1.88 753800.880.95136.31 1.13800.760.841 2.61 903800.880.95216 3.23 1.53800.770.853 3.47 1103800.890.954196.84 2.23800.810.867 4.76 1323800.890.956235.72 33800.820.877 6.34 1603800.890.958285.12 43800.820.8868.37 2003800.900.96351.71 5.53800.830.89611.24 2203800.900.9638 6.88 7.53800.840.90415.01 2503800.900.96439.64 113800.850.91421.51 2803800.900.96492.39 153800.860.92128.77 3153800.900.96553.94 18.53800.860.92635.30 3553800.890.96631.30 223800.860.9341.79 4003800.880.97711.99 303800.860.93656.63 4503800.880.97800.99 373800.860.93969.62 0.553800.5950.825 1.70

线缆载流量对照表

电缆载流量对照表 变压器使用KVA做单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KVAR)的大小的,只有使用KVA为单位,表示视在功率,符号S。 S^2=P^2+Q^ 你可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。 可以理解为1KW=1.25KVA或者 1KVA=0.8KW 我公司现在的容量是90KVA.请问90KVA是什么意思?怎么理解? 还有一个问题,就是电动机上的铭牌标注电动机的功率是7.5KW,那么请问7.5KW 是启动是的功率,还是正常运转功率?两者一样吗?

90kVA容量是指视在功率,我常常把视在功率说成是看起来有的功率。 视在功率是电流和电压的乘积,但这些电流不一定都是做了有用功,如电路中的电感、电容中的电流就要有部分用来建立磁场、电场,这一部分电能不会被消耗,当电场、磁场撤消的时候,电场、磁场又会转换成电流还回电网。这部分电能虽然没有被消耗,但被占用了,不能让电源发挥更大的效率。我们把它叫做无功功率。 做了功的功率叫做有功功率。 有功功率和无功功率的和就是视在功率。视在功率的单位就是kVA 。 这里还要说说功率因数。功率因数----在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSφ表示。 7.5kW的电动机是指电动机在正常工作时的功率。电动机是电感负载,功率因数通常是0.75。现在的电机功率因数要求达到0.8以上。 电动机在启动的时候的电流是很大的,一般是正常工作的时候的电流的4~7倍,常常因为容量小而不能启动。 你公司的视在功率是90kVA,如果负载是一台80电动机,这台电动机就不能正常工作。下面计算给你看: 首先要计算线电流,根据三相功率的公式: P=1.732*380*I*0.75 按80kW计算: 80kW=1.732*380*I*0.75 I=80kW/(1.732*380*0.75) =80kW/493.62 =203 A 还要考虑启动电流,电机的启动电流比额定工作电流大,一般是额定电流的4~7倍,但是时间不是很长,常常取工作电流的1.3到1.7倍,这里就取1.5倍。 203*1.5=304.5 A 而90kVA的容量能够流出的最大电流: I=90kVA/(1.732*380)=90000/658.16=136.7 A 136.7 A不能满足304.5 A的需要。

电机功率与电流关系完整版

电机功率与电流关系 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。方法是,我们常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形一种是角形。除较小的电机外,多数是角形,我们就说角形的,如果是一台380V供电的的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果是一台380V 供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。可能我们以经看出来规律,也就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW的电机它的额定工作电流约是150A。你可以通过公式的方法算算,结果是比较接近的。 下面我们说说怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。我们举例说明,我们要给一台的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。 电机如何配线选用断路器,热继电器

电机功率与电流之间的关系_并要根据电流选择电缆(电线)粗细

电机功率、电流及电缆(电线)粗细 冷水机组启动柜中电缆截面积S估算:S=I/(1.78~1.80) 式中:I为额定电流,公司取值1.8 启动柜中使用的电缆类型: ZR-YJV-3X[2X(1X240)]+[1X(1X240)] ZR-阻燃 YLV-铜忒或铝饼交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 电缆长期工作温度不超过+70℃,弯曲半径不小于电缆外径的10倍。 根据GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范,地线截面积取值: 已知电机功率计算电机的线电流: 对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ; 对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电机功率;U为线电压;一般是380V cosφ是电机功率因素,一般取0.75-0.85? 如:10KW电机的线电流I=P/1.732Ucosφ=10000/1.732*380*0.75=10000/493.62=20.26A

已知Pe=148KW Kx=0.8 Cosφ=0.8,求电流I I=148000/0.64/380/1.732=350A(设工作电压380V) 可选3×185+1×95的电缆,如果距离长条件差可选3×240+1×120的电缆保险选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~! 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数 导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途 比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。

相关文档