1.保安电源出现开关标注有误(D11)

2.保安电源接入点?保安电源10KV进线是否110kv变电站不同变压器出线开关接入?

3.10KV是否需要计量?

4.避雷器选择(带断路器&直接接地)?

5.是否需重复接地?

6.变电室内照明设计(日光灯,是否需要用台灯)?

图审图中常遇违条违规问题汇总通病

施工设计图纸是建筑施工稳定安全的前提保障,是防患于未

然的至关重要措施。在建筑行业迅猛发展的今天,其重要性也在不

断加强。正是由于施工图审查的严格把关,才使建筑施工质量保持

稳定,有效地避免了安全隐患和质量事故的发生,保障了广大社会

公众利益。

本文针对电气施工图审图中的几方面进行分析,供配电系统审

图问题、消防设备配电问题、防雷接地设计问题、照明设计问题。

※※※※供配电系统通病※※※※

高压系统图审图通病:

1. 高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。

2. 有无计量专用柜。

3. 选用标准图是否正确。

4. 继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。

5. 进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。

6. 二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无

安全闭锁装置。

7. 高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。

8. 高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是

否符合。

9. 仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。

10. 电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。

低压系统图审图通病:

1. 主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。

2. 电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。

3. 低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题。

4. 变压器容量计算是否正确,电容补偿是否适当。

5. 配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误。

6. 保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何。

7. 保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定。

事故电源系统图审图通病:

1. 发电机是否自动起动及自动切换。

2. 发电机室的布置是否满足规范要求。

3. 发电机室有无通风排烟设备,油箱的安装如何处理,是否满足要求;贮油量是否符合当地消防部门的要求;油库如何解决。

4. 变电所消防报警以及灭火如何解决,有无气体灭火设施,是否满足规范要求,

5. 地下室发电机的排烟如何解决,能否满足排烟、排风的要求。

6. 发电机的噪声,隔振如何解决,是否采取了措施。

控制原理图审图通病:

1. 控制原理图能否满足工艺要求,或使用要求,操作是否方便,自动控制是否可靠。

2. 控制电源,控制元件,控制仪表,是否合理可靠、接点数量及容量是否满足要求。

3. 材料表是否齐全,规格型号是否确切。

4. 控制箱选型是否合适,电器布置尺寸是否合适,箱体厚度与箱内设备是否适应。

5. 有无工艺流程或控制要求图,或控制说明。

6. 非标控制箱,配电箱,切换箱等加工图是否齐全,盘面布置是否合理,端子接线是否有误,加工说明是否详细。

电力系统图审图通病:

1. 电力系统的保护是否正确,导线规格是否配合。

2. 每一支路,每一段线(即由配电箱至配电箱一段)其导线规格及管径是否均已标注清楚。

3. 大干线小开关及干线并接问题如何解决。

4. 配电箱支路的开关,熔断器等规格容量是否均已标注清楚。

5. 配电箱支路出线开关容量是否已标注清楚。

6. 回路编号,管线规格是否已注明。

7. 导线与管径配合是否正确。

电力平面图审图通病:

1. 电源引入的方向,位置是否合适,图上有无注明。

2. 配电箱的位置是否合适,是否便于维修和操作。

3. 电力配电系统是否考虑了生产工艺,防火分区等。

4. 管线穿越楼板、墙及暗装配电箱等是否留洞,穿外墙时的防水是否解决。

5. 控制线路在平面图里是否已有表示、管线规格有无遗漏现象。

6. 配电箱的型号、容量、编号、代号及安装高度等是否均已注明。

7. 用电设备的编号、容量及安装高度是否均已注明。

8. 单相负荷的三相分配是否平衡。

9. 要不要降压起动,是否影响其他设备的运行。

※※※※防雷接地设计通病※※※※

防雷接地设计说明相关问题:

1. 防雷等级划分是否正确,图纸有无说明。

2. 接地电阻要求值是多少,有无说明。

3. 材料防腐,镀锌是否有所要求,有无说明。

4. 导体(包括钢筋)连接是否采用焊接,有无说明。

接闪器设计问题:

1. 避雷带的材料,如为圆钢或扁钢规格是否合适。

2. 避雷针的高度和支承安装是否可靠。

3. 避雷带在女儿墙、檐口、屋脊上的安装是否可靠。

4. 避雷带跨越沉降缝,伸缩缝等做法是否得当。

5. 利用钢屋架及铁皮屋等做接闪器是否可靠。

6. 高出屋面的金属部份,如通风帽、旗杆、天线杆、灯杆、水箱、冷却塔是否与防雷装置做了可靠联接。

7. 与节日彩灯并行时,避雷带的高度是否高于节日彩灯。

引下线规范做法:

1. 引下线的根数和距离是否满足规范要求。

2. 利用柱子纵向主钢筋做引下线时,钢筋的连接是否满足规范要求,焊接长度是否有要求。

3. 明敷引下线与其他并行金属管道如落水管,透气管等是否做了可靠连接。

4. 明装引下线根部是否做了穿管保护。

5. 明装或暗装引下线是否做了断线卡子,是否影响建筑外观。

6. 利用柱子钢筋做引下线是否做了测试卡子,位置数量是否合理。

7. 防侧向雷击是否做了笼式避雷网措施。

接地装置设计安装问题汇总:

1. 接地与接零是否已全盘考虑,进户线是否有重复接地。

2. 程控电话,程控电梯,计算机房,消防中心,控制中心,音响中心等,是否需要独立接地系统,接地电阻是否满足要求。

3. 在同一电气系统中是否有接零又接地的混杂现象。

4. 灯具、开关设备、用电设备等外皮,安全保护接地是否可靠,接地连接是否满足要求。

5. 所有管子、柜、箱、盒等电气设备之金属外壳是否都做了可靠接地。

6. 有无防静电措施,是否可靠。

7. 人工接地体的材料及规格是否满足要求,防腐处理是否可靠。

8. 人工接地体的数量是否满足要求,高电阻率土壤如何处理,是否可靠。

9. 附近有无自然接地体,是否充分的进行了利用。

10. 利用基础底板,梁等做接地体时主筋是否都采用了焊接。

11. 外引钢筋的标高,部位是否合适;有无穿过防水层的现象,如何处理,是否可靠,有无说明。

12. 大门口是否设有均压或绝缘措施。

13. 接地体的埋入深度是否满足规范要求。

※※※※照明系统设计通病※※※※

照明平面图审图通病:

1. 电源方向、位置是否合理,相数是否得当,图上是否已注明。

2. 是否设有进线总开关,回路编号及导线规格是否均已注明。

3. 架空进线高度是否能满足规范要求,电力、照明是否分开装表。

4. 配电箱的位置是否合适,明装暗装是否得当,留调位置及大小是否已经提出要求。

5. 各相负荷是否平衡,单路容量是否合适,每支路灯头数量是否满足规范要求。

6. 支路长度是否合适,电压降能否满足规范要求,有无计算。

7. 导线根数是否有误,导线根数与管径配合是否合理。

8. 管线的敷设方式是否合理,明配线及暗配线与结构形式是否相符。

9. 事故照明是否满足要求,电源如何解决,灯头线、开关线是否有遗漏现象。

10. 局部照明的安装高度,使用电压,导线截面等是否合理。

11 灯具的规格型号,安装方式,安装高度及灯泡数量是否标注清楚。

12. 非标灯具的安装详图是否齐全,有装修要求的灯具是否已有注明。

13. 照度选择是否合适,有无计算,是否满足要求。

照明系统图审图通病:

1. 配电箱的型号、编号、代号、容量是否标注清楚。

2. 配电箱进线电缆的编号、代号、截面、管径,是否已标注清楚。

3. 由配电箱至配电箱各段电缆或导线规格、管径是否已注明。

4. 配电箱分支回路的开关(或溶断器)导线管径是否已标注清楚。

5. 大截面电缆与DE6型开关的接线如何解决。

6. 各级开关保护的选择性如何,是否满足要求。

照明系统图审图通病:

※※※※消防设备的配电通病※※※※

消防设备未采用单独供电回路设计通病:

1. 各类风机名称混淆,线路混接;

2. 消控室与弱电中心合用时,电源也合用;

3. 将屋顶消防稳压泵接在照明箱上;

4. 将消梯底坑排水泵接在生活泵配电箱上;

5. 将消泵房的排水泵接在非消防电源上;

6. 将小容量的排风机接在防排烟风机配电箱上(勿以利小而不为,勿以弊小而为之);

7. 将火警装置电源接在靠近的照明箱上

正是由于施工图审查的严格把关,才使建筑施工质量保持稳定,有效地避免了安全隐患和质量事故的发生,保障了广大社会公众利益。需要的可以看下!

景观施工图审图要点及审图标准

景观施工图审核要点1图纸目录(应包含以下图纸) (1)图纸目录 (2)设计说明 (3)物料表 (4)设施选型图 (5)总平面图及全元素合图 (6)分区索引图 (7)竖向平面图 (8)尺寸定位平面图 (9)车行范围定位图 (10)铺装平面图 (11)屋顶美化平面图 (12)市政管网合图 (13)分区放大图 (14)园建通用详图 (15)园建详图 (16)种植设计说明 (17)苗木表 (18)种植总平面图 (19)上木图 (20)下木图

(21)给排水设计说明 (22)给排水总平面图 (23)景观水景给排水详图 (24)电气设计说明 (25)电气照明总平面图 (26)配电系统图 (27)结构设计说明 (28)景观构筑物结构详图 2设计审图要点 (1)设计说明: 设计说明主要介绍工程概况、经济技术指标、设计依据 和原则、对所涉及的园建、种植、水、电气做针对性说 明。 (2)物料表: 1)检查图例与平面图是否对应,是否有照片附件。 2)核查材料图例、材质名、颜色、表面处理、尺寸及基 层做法。 (3)设施选型图: 1)每个选型都应提供实景照片或效果图,尺寸、材料、 颜色等条件; 2)分类:灯具技术参数、设施选型图、雕塑选型图。 (4)总平面图及全元素合图: 1)总平面图包含以下内容:用地红线;消防车道、消防 登高场地、回车场地;公交车站、出租车站、斑马线、 路灯、人行道树池;酒店前场大巴车转弯轨迹;盲道、 残坡; 2)全元素合图包含以下内容:所有灯具、伞座、雕塑、

坐椅、垃圾筒、花钵等景观小品;出挑的二层平面(如 雨篷等)投影线、地下建筑的边界线;地面构筑物如风 井、煤气调压站、市政变配电箱等;标识系统、摄像头、 室外音响、配电箱、有线网络箱、燃气站等设施;所有 井盖。 (5)分区索引图 索引明确,全面覆盖,粗虚线框表示出每个分区的范围。(6)竖向平面图 1)主干道、广场、建筑底层、水面、地形、假山等详细 标高; 2)道路、道牙等现状标高、建筑正负零标高等; 3)起止坡点、坡度、坡长;变坡线、横坡、纵坡; 4)地形等高线,注明最高点标高; 5)排水沟、雨水口; 6)地下车库坡道入口截水沟、坡度; 7)标注地下降板标高; 8)台阶上下级关系和标高; 9)排水沟始末点标高。 (7)尺寸定位平面图 1)单体控制性尺寸(种植池、水景、台阶等); 2)基准控制点、坐标; 3)消防车道、登高面、回车场及上车区域等特殊基层区 域定位。 (8)车行范围定位图 消防车道、登高面、回车场及上车区域等特殊基层区域 定位。 (9)铺装平面图 包含以下内容:排水沟盖板、盲道;所有井盖、消防结 合器、消防栓。

电气施工图识图

电气施工图识图Last revision on 21 December 2020

电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 ?(1)建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 ?(2)电气线路都必须构成闭合回路。 ?(3)线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。 ?(4)在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系。 (5)建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 ?(1)图纸目录与设计说明 ?包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 ?(2)主要材料设备表 ?包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 ?(3)系统图 ?如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。

?(4)平面布置图 ?平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根 数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 ?(5)控制原理图 ?包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 ?(6)安装接线图 ?包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 ?(7)安装大样图(详图) ?安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。 电气施工图的阅读方法 ?(1)熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。常用的电气工程图例及文字符号可参见国家颁布的《电气图形符号标准》。 ?(2)针对一套电气施工图,一般应先按以下顺序阅读,然后再对某部分内容进行重点识读。 ?①看标题栏及图纸目录了解工程名称、项目内容、设计日期及图纸内容、数量等。

电气施工图识图与详解

电气施工图识图与详解 1 .电气施工图的组成 电气设备安装工程施工图一般包括变配电工程图、动力工程图、照明工程图、外电工程图、防雷接地工程图等。电气施工图一般由基本图和详图两部分组成。 (1)基本图 电气施工图中的基本图包括图纸目录、施工图说明、系统图、平面图、立(剖)面图、控制原理图等,设备材料表也属于基本图的范围。 ①施工图说明 在电气施工图中,施工说明一般注明的是供电方式、电压等级、主要线路敷设形式及在图中未明确的各种电气设备安装高度、工程主要技术数据、施工和验收要求及有关事项等。 ②主要设备材料表 设备材料表列出该项工程所需的各种主要设备、管材、导线等器材的名称、型号、规格、数量,是提供订购主要设备、材料的依据。 ③电气系统图 电气系统图是依据电气工程的组成和配电方式画出的,它是概括地把整个工程的供配电线路用单线连结形式表示的线路图,它不表示电气设备、电气线路的具体空间位置关系。 ④电气平面图 电气平面图一般包括变配电工程平面图、动力平面图、照明平面图、弱电(电话、广播)平面图、室外电气工程平面图,在高层建筑中有标准层平面图,干线布置图等。 ⑤控制原理图 用于对用电设备的控制和保护的电器设备,一般统称为控制电器。 控制原理图是根据控制电器的工作原理,用规定的图形和文字符号画成的电路展开图。它一般不表示电器元件的具体安装空间位置。 (2)详图

①大样图 电气工程详图多为配电盘(箱、板)、控制盘盘面布置及某些安装部件的大样图。 ②标准图 标准图是一种具有通用性质的详图,它表示一组设备或部件的具体图形和详细尺寸,便于制作安装。 2.电气施工图的特点 电气施工图不同于机械工程图,一般的电气平面图是在简化的土建平面图上绘制的,另外还有一些电气系统图、原理图和接线图。电气施工图的特点是: (1) 简图是电气施工图的主要形式,即它是用图形符号、带注释的围框或简化外形表示系统或设备之间相互关系的图。 (2) 图形符号、文字符号和项目代号是构成电气施工图的基本要素。 (3) 电气装置和电气系统主要是由电气元件和电气连接线构成,所以电气元件和电气连接线是电气施工图描述的主要内容。 (4) 位置布局法和功能布局法是电气施工图中两种最基本的布局方法。 (5) 电气设备和线路在平面图中并不按比例画出它们的形状和外形尺寸,通常采用图例来表示的。

电气专业图纸审查标准及要点

电气图设计审查要点 1.目的 对电气专业设计施工图质量进行有效的控制,确保工程设计在满足国家规范、规 定的前提下,作到安全、经济、具有较强的可操作性。 2.范围 适用于新建、改建、扩建的一般工业和民用建筑中通用性电气设计审查。 3.职责 电气施工图设计检查由项目部负责管理,其他相关部门参与实施工作。 4. 内容 4.1 检查依据 4.1.1 中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 4.1.2 中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87(97) 4.1.3 中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(97) 4.1.4 中华人民共和国国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 4.1.5 中华人民共和国国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-95 4.1.6 中华人民共和国国家标准《住宅设计规范》GB50096-1999 4.1.7 中华人民共和国国家标准《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94 4.1.8 中华人民共和国国家标准《低压配电设计规范》GB50054-95 4.1.9 中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 4.1.10 中华人民共和国国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 4.1.11 中华人民共和国国家标准《3~110KV高压配电装置设计规范》GB50060-92 4.1.12 中华人民共和国国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规程》GB50062-92 4.1.13 中华人民共和国国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 4.1.14 中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182-93 4.1.15 中华人民共和国国家标准《人民防空地下室设计规范》GB50038-94 4.1.16 中华人民共和国国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83 4.1.17 中华人民共和国国家标准《电子计算机房设计规范》GB50174-93 4.1.18 中华人民共和国国家标准《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

电气施工图审查要点资料讲解

电气施工图设计文件审查要点 一、深度要求 1 总则 1.1本要求适用于新建、改建、扩建的民用及一般工业建筑工程电气专业施工图设计文件。 1.2建筑电气专业施工图设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、计算书(供内部使用及存档)、主要设备表。 1.3根据工程项目的规模,建筑电气专业设计文件可分为电施设计文件和弱电施设计文件,或统一并归为电施设计文件。 1.4设计文件中的图线、字体、比例、符号等应符合GB/T50001-2001《房屋建筑制图统一标准》要求。 2 总体工程电施设计文件 2.1图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。 2.2施工设计说明、补充图例符号及主要设备表 (1)施工设计说明(详说明要求)。 (2)补充图例符号及主要设备表。 注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。主要电气设备一般包括变压器、柴油发电机组、开关柜、配电箱、插接式母线等。 2.3供电总图 (1)标示建(构)筑物名称或编号、层数或标高,标示道路、地形标高或等高线及规划红线。(2)标示变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量。 (3)架空线路应标示:线路规格及走向;回路编号、杆位编号、档数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(可选用标准图集有关页次及选项)。 (4)电缆线路应标示:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(可选用标准图集有关页次及选项);电缆沟及排管应附有主要线路段的断面图。 (5)比例、指北针。 (6)图中不能表达清楚或需作统一说明项:室外照明的控制方式,接地装置的阻值、型式、材料、敷设方法等。 2.4配电箱或控制箱系统图、控制原理图 配电箱或控制箱系统图,应标示箱编号,进线回路编号;标示各元器件型号、规格(包括整定参数);配出回路编号、导线型号规格,单相负荷应标明相别,有控制要求的回路应提供控制原理图;供电回路宜标明用电设备名称;配电箱应标注负荷计算数据Pe(或Pjs)、Ijs、Kc、CosΦ等参数。 2.5配电平面图及照明平面图 (1)绘制总平室外照明灯布置图,标明配电箱及其编号、干线、分支线、回路编号、敷设方式等。 (2)绘制总平附属用房的配电平面及照明平面图。 2.6详图 主要线路段的电缆沟、排管断面图等。 2.7防雷及安全接地图

电气审图要点

审图要点(总结) 一、图纸目录: 1、是否齐全; 二、说明: 1、负荷化分; 2、供配电方案; 3、线路敷设,电缆选型是否合理; 4、强电说明包括以下系统:高压配电系统;变电配电系统;照明系统;防雷系统;接地 保护系统;控制系统;漏电保护系统;电力监控系统。 弱电说明包括以下系统:电视系统;总合布线系统;可视对讲系统;门禁系统;闭路监控系统;停车场管理系统;燃气抄表系统;巡更系统。 审查时查看是否有遗漏。 5、计算书: 1)负荷计算书要完整; 2)成对变压器的负荷分配不均匀; 三、系统图: 1、低压配电系统:技术问题:进线开关、互感器、母线、断路器、电缆选型是否合理: 1)消防负荷的电缆:超高层(100米以上)要使用矿物绝缘电缆,非超高层使用无卤低烟阻燃耐火型铜芯电缆。 2)住宅为抄表到户,低压柜处不使用智能表,不设置电力监控后台;公共负荷采用集中计量。 3)室外可使用铠装电缆(埋地),室内沿桥架敷设无需使用铠装电缆。 2、漏电火灾报警系统:在末端配电箱中层箱是否有表达漏电保护器; 四、干线图审图要点: 1、干线系统图中应标注明各干线的编号,及编号应于低压系统图对应; 五、干线平面图审图要点: 1、总进线套管是否可理,是否方便进出线,明确市政高压接入点。 2、高低压变配电室的设置: 1)距离负荷中心,减少传输距离; 2)进出线是否方便,避免来回绕线; 3)有无超出供电半径(≦200米,一般选择150以内)及电压降以确保供电质量等级; 4)不能设在地下最底层,仅有地下一层除外; 5)上方不能有积水场所;左右有水泵房要做好防水处理 6)按业态设置高、低压配电室; 7)布置应符合规范,满足吊装运输,机房大小等需要; 8)配电房长度超过7米,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端; 9)设备数量与位置应和系统图对应; 10)发电机房要考虑进、排风,排烟管(烟囱)等设置;

建筑电气施工图识图教程

建筑电气施工图识图办法(I) 令狐采学 一、电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图年夜多是采取统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他装置工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对设备的装置办法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不克不及完全反应出来,所以在阅读图纸时有关装置办法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明 包含图纸内容、数量、工程概略、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方法、电压品级、线路敷设方法、防雷接地、设备装置高度及装置方法、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2. 主要资料设备表 包含工程中所使用的各种设备和资料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、资料计划的重要依据之一。 3. 系统图

如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反应了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 4. 平面安插图 平面安插图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备装置平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来暗示电气设备的编号、名称、型号及装置位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方法及所用导线型号、规格、根数、管径年夜小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工计划,然后组织施工。 5. 控制原理图 包含系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的装置和控制系统的调试运行工作。 6. 装置接线图 包含电气设备的安插与接线,应与控制原理图对比阅读,进行系统的配线和调校。 7. 装置年夜样图(详图) 装置年夜样图是详细暗示电气设备装置办法的图纸,对装置部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行装置施工和编制工程资料计划时的重要参考。 三、电气施工图的阅读办法 1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。 电气符号主要包含文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。

弱电审图要点

电气专业(弱电)审图要点 2.9.1 消防报警 2.9.1.1 设备选型 a.温感探测器选择及其使用场所是否合适。 b.烟感器及其灵敏度的选用是否合适。 c.报警装置的功能是否可靠。 d.是否设有二级报警系统,选用是否合理。 e.是否应设有手动按钮、警铃、报警指示灯等。 2.9.1.2 报警平面图 a.走廊、机房、厨房、及各种功能用房探测器布置是否合理。 b.顶棚、电缆沟及活动地板内是否设有探测器,如何检查。 c.区域报警器的位置是否合适。 d.报警线路的截面是否满足要求,型号是否合适。 e.报警线如何敷设,接线方式是否可靠。 f.接线箱位置是否便于检修及安装穿线等。 g.每一报警回路所连接的探测器的数量是否合适。 h.探测器与墙、梁及送风口的距离是否满足要求。 i.手动报警站,警铃等布置是否合理。 j.消防中心的位置是否合理,是否满足规范要求。 k.联动装置是否合理,动作是否可靠,功能是否齐全。 2.9.1.3 报警系统图 a.探测器、区域报警等型号、编号与平面图是否统一。

b.导线截面、数量、管径及接线箱等与平面图是否统一。 c.系统图是否能反映建筑的层数、标高及轴线位置等。 d.系统图是否能反映烟感、温感、煤气报警装置。 e.系统图是否能反映排烟阀、防火阀、排烟风机、正压风机、消防水、水流报警阀等设备的联动关系。 f.系统图是否能满足控制操作声光报警,打印记录、图例显示、事故通讯及紧急广播等功能。 2.9.2 电话机房设计 2.9.2.1 电话系统 a.电话交换机的程式、容量选择是否合理、其功能是否满足用户使用要求。 b.交换机的出入中继方式确定的是否合理。 c.电话用户的号码编制是否满足用户使用要求。 d.用户配线架(箱)的容量选择是否合理,其位置与进出电缆配合是否合适。 e.电话站的交流供电方案、容量是否符合要求。 f.电话站的接地装置(包括工作接地及保护接地)是否符合规范要求。 g.电话站直流整流电源设备是否能满足交换机的浮充或充电的要求。 h.蓄电池容量的选择是否合适。 2.2.9.2 电话机房设备平面布置 a.电话机房的机键(柜)室的位置与其它技术用房位置是否位于用户负荷中心。

审图要点(强电)

电气专业(强电)审图要点 2.3.1总纲 2.3.1.1火灾自动报警及消防联动系统中的探测器和模块的数量是否合理。 2.3.1.2综合布线系统的规模特别是信息点的数量是否合理。 2.3.1.3电井数量和位置是否合理。 2.3.2设备材料选择 2.3.2.1设备选型,有无淘汰产品;订货是否容易。 2.3.2.2管径、管材选用是否统一;有无相互矛盾现象(如系统图、平面图等)。 2.3.2.3电缆、电线规格型号是否统一;有无相互矛盾现象(如系统图、平面图等)。 2.3.2.4设备表中的空气开关,铁壳开关,转换开关,熔断器,指示灯,按钮,继电器,接触器等电器设备的规格型号是否统一;与原理图是否一致。 WJFsnTl。SMcYtlF。 2.3.2.5柜,箱、盒等规格型号,外形尺寸是否齐全;选用是否统一。 2.3.2.6所有电气材料的规格型号是否齐全;标注是否清楚。 2.3.2.7灯具选用是否统一;规格品种应尽可能减少。 2.3.2.8照明开关,插座的规格型号是否统一。 2.3.3电气设备安装 2.3.3.1箱、盒的明装、暗装是否得当;是否统一。 2.3.3.2明线,暗线是否得当;是否统一。 2.3.3.3安装高度是否合适和统一。

2.3.3.4线路敷设是否符合规范要求。 2.3.3.5管线通过沉降缝,伸缩缝等位置的做法是否有所交待,做法是否得当。 2.3.3.6线路通过梁板外墙等做法是否交待清楚;是否得当。 2.3.3.7设备进线口的位置及标高是否正确;交待是否清楚。 2.4供电设计 2.4.1高压系统图 2.4.1.1高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。 2.4.1.2有无计量专用柜。 2.4.1.3选用标准图是否正确。 2.4.1.4继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。 2.4.1.5进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。 2.4.1.6二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。 2.4.1.7高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。 2.4.1.8高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。 2.4.1.9仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。 2.4.1.10电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。 2.4.2低压系统图 2.4.2.1主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。 2.4.2.2电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。

电气专业(强电)审图要点

电气专业(强电)审图要点 2.3.1 总纲 2.3.1.1 火灾自动报警及消防联动系统中的探测器和模块的数量是否合理。 2.3.1.2 综合布线系统的规模特别是信息点的数量是否合理。 2.3.1.3 电井数量和位置是否合理。 2.3.2 设备材料选择 2.3.2.1 设备选型,有无淘汰产品;订货是否容易。 2.3.2.2 管径、管材选用是否统一;有无相互矛盾现象(如系统图、平面图等)。 2.3.2.3 电缆、电线规格型号是否统一;有无相互矛盾现象(如系统图、平面图等)。2.3.2.4 设备表中的空气开关,铁壳开关,转换开关,熔断器,指示灯,按钮,继电器,接触器等电器设备的规格型号是否统一;与原理图是否一致。 2.3.2.5 柜,箱、盒等规格型号,外形尺寸是否齐全;选用是否统一。 2.3.2.6 所有电气材料的规格型号是否齐全;标注是否清楚。 2.3.2.7 灯具选用是否统一;规格品种应尽可能减少。 2.3.2.8 照明开关,插座的规格型号是否统一。 2.3.3 电气设备安装 2.3.3.1 箱、盒的明装、暗装是否得当;是否统一。 2.3.3.2 明线,暗线是否得当;是否统一。 2.3.3.3 安装高度是否合适和统一。 2.3.3.4 线路敷设是否符合规范要求。 2.3.3.5 管线通过沉降缝,伸缩缝等位置的做法是否有所交待,做法是否得当。 2.3.3.6 线路通过梁板外墙等做法是否交待清楚;是否得当。 2.3.3.7 设备进线口的位置及标高是否正确;交待是否清楚。 2.4 供电设计 2.4.1 高压系统图 2.4.1.1 高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。 2.4.1.2 有无计量专用柜。 2.4.1.3 选用标准图是否正确。 2.4.1.4 继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。 2.4.1.5 进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。 2.4.1.6 二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。 2.4.1.7 高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。 2.4.1.8 高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。 2.4.1.9 仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。 2.4.1.10 电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。

建筑电气施工图识图教程

建筑电气施工图识图方法(I) 一、电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2. 主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3. 系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 4. 平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 5. 控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 6. 安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 7. 安装大样图(详图) 安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。 三、电气施工图的阅读方法 1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。 电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。 电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。 单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23类,每大类用一个大写字母表示。如用“V”表示半导体器件和电真空器件,用“K”表示继电器、接触器类等。 双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后。如“T”表示变压器类,则“TA”表示电流互感器,“TV”表示电压互感器,“TM”表示电力变压器等。辅助文字符号基本上是英文词语的缩写,表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征。例如,“起动”采用“START”

电气施工图识图

电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 16.1.1.1 电气工程图的特点 ?(1)建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 16.1.1.2 电气施工图的组成 ?(1)图纸目录与设计说明 ?包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。 ?(4)平面布置图 ?平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。特高压变电站电气施工图纸审查要点20170210

特高压变电站电气施工图纸审查要点 1.前言 施工图纸是施工和验收的主要依据之一。为使验收人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、正确对施工进行旁站监督和验收,确保施工质量,必须在开工前进行图纸审查。对于施工图中的差错和不合理部分,应尽快解决,保证工程顺利进行。 2.施工图纸审查的重点是: a)施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致。 b)施工的主要技术方案与设计是否相适应。 c)图纸表达深度能否满足施工需要。 d)构件划分和加工要求是否符合施工能力。 e)扩建工程的新老站及新老系统之间的衔接是否吻合,施工过渡是否可能。除按图面检查外,还应按现场实际情况校核。 f)各专业之间设计是否协调。如设备外形尺寸与基础设计尺寸、土建和电气对建(构)筑物预留孔洞及埋件的设计是否吻合,设备与系统连接部位、管线之间、电气之间相关设计等是否吻合。 g)设计采用的四新(新材料、新设备、新工艺、新技术)在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 h)施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾。 i)能否满足生产运行对安全、经济的要求和检修作业的合理需要。

J)设备布置及构件尺寸能否满足其运输及吊装要求。 k)设计能否满足设备和系统的启动调试要求。 1)材料表中给出的数量和材质以及尺寸与图面表示是否相符。 m)补充图例符号及主要设备表应注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。 3.施工图纸电气部分审查 3.1电气一次设备 3.1.1、对于主变压器、高压电抗器中性点接地部位应按绝缘等级增加防护措施。 3.1.2、设备预埋件及构支架预留螺栓孔应与设备固定螺栓规格相匹配。 3.1.3、对随设备支柱一体加工的隔离开关机构箱固定基座误差提出要求,以保证隔离开关垂直拉杆的垂直度。 3.1.4、电抗器室(BOX-IN)母线支柱瓷瓶爬电比距应满足该地区污秽等级的爬距要求。防雨、驱潮、观测设施应能满足运维要求。 3.1.5、各构件建成尺寸应能满足安规中设备不停电时的安全距离之相关要求。 3.1.6、设备支架柱(杆)头板的几何形状与尺寸,不得影响电缆穿管与设备接线盒的连接;混凝土环形杆杆头板加筋肋的位置不得影响接地扁铁的焊接。 3.1.7、设备支架柱(杆)的基础应不影响操作机构箱电缆穿管的顺畅穿入。

新手别发愁,6个电气施工图识图方法给你解惑!

新手别发愁,6个电气施工图识图方法给你解惑! 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23 类,每大类用一个大写字母表示。如用V表示半导体器件和电真空器件,用K表示继电器、接触器类等。双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后。如T表示变压器类,则TA表示电流互感器,TV表示电压互感器,TM表示电力变压器等。辅助文字符号基本上是英文词语的缩写,表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征。例如,起动采用START的前两位字母ST作为辅助文字符号,另外辅助文字符号也可单独使用,如N表示交流电源的中性线,OFF 表示断开,DC表示直流等。 2.针对一套电气施工图,一般应先按以下顺序阅读,然后再对某部分内容进行重点识读 ①看标题栏及图纸目录了解工程名称、项目内容、设计日期及图纸内

容、数量等。 ②看设计说明了解工程概况、设计依据等,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。 ③看设备材料表了解工程中所使用的设备、材料的型号、规格和数量。 ④看系统图了解系统基本组成,主要电气设备、元件之间的连接关系以及它们的规格、型号、参数等,掌握该系统的组成概况。 ⑤看平面布置图如照明平面图、插座平面图、防雷接地平面图等。了解电气设备的规格、型号、数量及线路的起始点、敷设部位、敷设方式和导线根数等。平面图的阅读可按照以下顺序进行:电源进线总配电箱干线支线分配电箱电气设备。 ⑥看控制原理图了解系统中电气设备的电气自动控制原理,以指导设备安装调试工作。 ⑦看安装接线图了解电气设备的布置与接线。 ⑧看安装大样图了解电气设备的具体安装方法、安装部件的具体尺寸等。 3.抓住电气施工图要点进行识读在识图时,应抓住要点进行识读 ①在明确负荷等级的基础上,了解供电电源的来源、引入方式及路数; ②了解电源的进户方式是由室外低压架空引入还是电缆直埋引入; ③明确各配电回路的相序、路径、管线敷设部位、敷设方式以及导线的型号和根数; ④明确电气设备、器件的平面安装位置。 4.结合土建施工图进行阅读

房地产公司设计部门施工图审查要点

审查人签字:审查日期:复审人签字:审查日期:

审查人签字:审查日期:复审人签字:审查日期:

审查人签字:审查日期:复审人签字:审查日期:

序号审查项 目 审查要点部位无疑议 (打√) 审查结果 问题或提疑 备注 1 2 3 4 5 6 校对说明书与材料表,是否有遗漏或须补充。 校对用户总耗电量和设计总电量是否符合 进户线的方位应该离供电局距离最短的方向,节省用户的电线、电缆 。 根据总的用电量是否要设配电间还是变电所应按规范进行设计。 3F 2F 7 8 9 检查每层分项的电表或配电箱的设计有否。1F -1F -2F 10 11 12 13 14 15 基本情 况 动力与照明线路是否是否分开。 校对所有平面图的设计。 -3F 3F 2F 1F -1F 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 校对高压及低压的配电系统图。 电缆沟的设计是否符合规范。 防雷系统的设计是否遗漏。 对建筑所须开洞、预埋的都须在图中交待清楚,并要注明标高和尺寸 。 建筑工程用电设备的负荷等级应符合建筑物的防火和功能要求,一、 二级负荷应用2个电源供电。 装有2台以上的变压器的变电所,当断开1台时,其余变压器的容量不 应小于60%的全部负荷,并保证用户的一、二级负荷用电。 配电所的10KV或6KV非专用电源线的进线侧,应安装设带保护的开关 设备,当有继电保护或自动切换电源要求时,变压器低压侧总开关和 母线分段开关均应采用低压断路器。 民用建筑的继电保护应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要 供配电求,应首先由故障设备或线路本身的保护切除故障并计算灵敏系数。 -2F -3F 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 设计 用电安 全 电气设备和导体的绝缘水平、载流量、动稳定、热稳定以及电气设备 的断流能力应满足正常运行、短路和过电压状态的要求。 变配电所的位臵应选择在通风、散热条件较好的正常场所,室内除本 室需要的管道外,不应有其他的管道通过,配电屏的上方不应敷设管 道;一类高、低层主体建筑内,严禁设臵装有可燃性油的电气设备的 配电所。配电室长度超过7m时,应设2个出口。 低压电力网中,电源中性点的接地电阻不应大于4欧姆;电气设备的 外露可导电部分,必须与接地装臵有可靠的电气连接;成排的配电装 臵的两端均应与接地线相连。 住宅建筑的低压配电系统的接地型式应采用TT制,在建筑物内应设臵 总等电位联结和局部等电位的联结。 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不 应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。PE线 采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面积不应小于下列数值: 有机械性的保护时为2.5mm2;无机械性的保护时为4mm2。 电线、电缆的载流量应根据不同的基准条件进行校正。 配电线路过负荷保护装臵的整定值,应不大于导体允许持续载流量且 不小于线路计算电流,保护装臵上、下级之间应有选择性配合。 TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合以下要求:Ra×Ia ≦50V。式中 Ra——外露可导电部分的接地电阻和PE线的电阻; Ia——保证保护电器切断故障回路的作电流。 当采用过电流保护电器时,反时限特性过电流保护电器的人为保证在 5s内切断的电流;采用瞬时动作特性过电流保护电器的Ia为保证瞬时 动作的最小电流。当采用漏电电流动作保护器时,Ia为额定动作电流 I。 暗敷于地下的管道在穿过建筑物基础时,应加保护管保护;在穿过建 筑物伸缩、沉降缝时,应采取保护措施。当封闭式母线直线敷设长度 超过制造厂给定的数值时,宜设臵伸缩节。在封闭式母线水平跨越建 筑物的伸缩缝或沉降缝时,也应采取适当措施。梯架、托盘的直线段 超过下列长度时,应留有不少于20mm的伸缩缝:钢制,30m;铝合金 或玻璃钢制,15m。 竖井内的高、低压电和应急电源的电气线路,相互之间的距离应等于 或大于300mm,或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显的标志。 当强电和弱电线路在同一竖井内敷设时,应分别在竖井的两侧敷设或 采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰,对于回路线数及种类较多的 强电和弱电的电气线路,应分别设臵在不同竖井内。 电梯机房和井道照明电源应与电梯电源分开。 用电设备的启动、运行、控制及调速方式应满足使用功能和电压波动 的允许值的要求,电动机频繁起动时配电母线上的电压不应低于额定 电压的90%,当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机旁设起动 预先信号和应急断电开关或自锁按钮。

建筑电气施工图识图方法

建筑电气施工图识图方法 一、电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2. 主要材料设备表包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3. 系统图如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 4. 平面布置图平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 5. 控制原理图包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 6. 安装接线图包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符 号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为 23 类,每大类用一个大写字母表示。如用“V”表示半导体器

精细化审图要点

第六章施工图设计审查要点 第一节审查原则 一、施工图设计审查原则是以满足现场施工的要求为主,是否有错、缺、漏、碰的问题,计算书和设计图纸是否齐全,是否满足设计深度和施工需要。 二、审查各专业之间的配合、协调设计,要重点检查各专业的图纸之间是否有冲突、矛盾或不一致的地方。 三、轴线间距、构件平面定位尺寸、各层楼板及节点的竖向标高等一定要核对。 四、审查设计应满足当地有关规定,设计是否合理,是否容易实现,对项目进度、成本等的影响如何,在满足规范和质量要求的前提下,应力求经济、合理。 五、是否需要特殊的材料、工艺和施工机械设备,这些材料和设备是否容易获得,所需的费用是否可以承受。 六、设计说明及设计图中的技术要求是否明确,设计是否符合施工技术条件,如需要采用特殊措施时,技术上有无困难,能否保证施工质量和施工安全。 七、设计是否按营销要求或建议进行设计,特别是细部要求。 八、管道安装位置是否美观和使用方便,管道、组件、设备的技术特性是否清楚,有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可能性。 九、对于设计变更,要重点审查其方案对已经完工部分的破坏及返工工作量及及由此引起的成本变化。 十、图签、专业会签及图纸目录 1、各张图的图签中,工程编号、名称等信息是否正确,人员签名和出图日期是否齐全,图纸名称、编号与目录中是否一致。 2、专业会签栏是否有遗漏。 3、图纸目录中,图纸序号是否连续,引用的通用图及标准图集是否列出,工程编号、名称、图纸名称、编号等与各图是否一致。

第二节建筑专业 一、总图: 1、总平面图中须列出经济指标如总户数,总建筑面积,包括地上总面积和地下总面积,以便市政部门审核。 2、总图上应指明规划红线,河道蓝线、公共绿线及用地边线。 3、总图上应标志用地总尺寸(含角点城市座标),基地内建筑物退界,间距及单体外包尺寸(房屋间距标志时要扣除粉刷和外保温厚度)。 4、总图上应绘出相邻基地建筑物。 5、总图上应标志基地内道路和市政道路的标高。 6、总图上应注明区内道路宽度,转弯半径和建筑物距离。 7、总图上应标明消防车道尽端式回车场地和消防登高场地。 8、总图上应标明易造成居民影响的垃圾用房、变电房、煤气调压站和水泵房。 9、地下室出地面楼梯及通风竖井的投影。 二、平面图: 1、门窗表和平面上的门窗数量和名称应一致。 2、分户门砖口尺寸宽应大于等于1000,卧室门900,厨卫门800(精装修楼盘需根据技术和安装需要等:要求土建门宽和高需留更多,分户门应大于等于1020,卧室门920,厨卫门820)。 3、进户门采用防火防盗二门合一时,如装猫眼会降低防火等级,须另加防火门。 4、公共楼梯段净高大于2.2米,楼梯平台净高大于2.0米。 5、住宅底层应设置无障碍通道。 6、上部住宅和下部商业安全出口和楼梯应分开设置。 7、内门边应设50-100宽门垛,以便可装门套或穿管线用。 8、相邻二户的阳台或外窗过近时应采取防盗措施。 9、外开门窗因距离过小会造成开启时互相碰撞,应改变开启方向,并注意是否影响内部使用。 10、阳台应比室内地坪落低其泛水方向和地漏位置应标志清楚。