文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 四川省村镇集中供水工程初步设计报告编制提纲(试行)

四川省村镇集中供水工程初步设计报告编制提纲(试行)

四川省村镇集中供水工程初步设计报告编制提纲(试行)
四川省村镇集中供水工程初步设计报告编制提纲(试行)

四川省村镇集中供水工程初步设计报告编制提纲(试行)

总则

1. 综合说明

2 项目区概况及项目建设的必要性

2.1项目区自然概况

2.2项目区社会经济概况

2.3供水现状及存在的主要问题

2.4项目建设的必要性

2.5项目区供水规划及供水范围

3 工程建设条件

3.1区域水资源概况

3.2地质情况

3.3建筑材料

3.4对外交通、通讯情况

3.5组织机构及配套资金落实情况

3.6群众参与情况

4 设计依据和原则

4.1 设计依据

4.2 设计原则

5 工程规模

5.1供水范围、供水对象及设计水平年

5.2需水量预测

5.3供水规模的确定

6 水源选择

6.1水源选择的原则和要求

6.2水源论证

6.3水源的确定

7 工程总体布置

7.1总体布置原则

7.2供水系统方案比较

7.3水源及取水工程

7.4输水线路选择及管材选择

7.5净配水厂总体设计8 工程设计

8.1工程等级、类型和设计标准

8.2取水构筑物设计

8.3输水管(渠)道设计

8.4净(制)构筑物

8.4.1混合设计及絮凝剂投加方式

8.4.2反应池设计

8.4.3沉淀池设计

8.4.4过滤池设计

8.4.5消毒设计及投加方式

8.5调节构筑物设计

8.6配水工程及入户工程设计

8.7加压泵站及机电设备设计

8.8水厂及附属构筑物设计

8.9建筑设计

8.10结构设计

8.11供配电设计

8.12自动控制、仪表及通讯设计

8.13水质检验仪器及设备

9 概算投资与水价分析

9.1工程投资概算

9.2筹资方案

9.3水价分析

10 工程施工

10.1施工组织

10.2主要建筑物施工方法

10.3施工总进度

10.4质量和进度的保证措施

11 环境影响、水土保持及水源保护

10.1环境影响

10.2水土保持

10.3水源保护

12 工程管理

11.1建设管理

11.2运营管理

13附录

13.1附件

13.2附图总则

1. 为适应村镇供水工程建设要求,加快工程前期工作进度,规范工程设计,确保村镇供水工程设计质量,依据《水利水电工程初步设计报告编制规程》(DL5021-93)和《村镇供水工程技术规范》(SL310—2004)等有关规程规范,结合我省村镇供水工程特点和实际,特编制《四川省村镇集中供水工程初步设计报告编制提纲及说明》(以下简称《提纲》)。《提纲》主要明确村镇集中供水工程初步设计报告的编制重点和基本要求,统一报告编制格式和章节内容。

2. 初步设计报告的编制,应在认真进行调查、勘察和研究工作的基础上,重点就工程的供水范围、规模、水源、总体布置、水处理工艺、主要建(构)筑物及运行管理机制等方面进行分析研究,以使村镇供水工程达到水源可靠、方案可行、造价经济,确保工程良性运行、长期发挥效益。报告文字应简明扼要,条理清晰,图纸完整、规范。

3. 对于日供水1000立方米(或供水人口1万人)及以上单项集中供水工程,承担设计任务及其相应的勘察、试验、研究工作的单位,必须具有水利水电或市政(给水)乙级或乙级以上设计资质。对于日供水1000立方米(或供水人口1万人)以下的单项集中供水工程,承担设计任务及其相应的勘察、试验、研究工作的单位,必须具有水利水电或市政(给水)丙级设计资质。

4. 初步设计报告的主要内容和深度要求:

(1) 进一步分析供水区供水现状,论证项目建设的必要性。根据规划(可行性研究)报告的批准文件,确定工程任务和设计具体内容。

(2) 分析区域水资源情况,择优选取供水水源,论证水源水量、保证率和水质的可靠性,并确定主要水文和水文地质等参数和成果。

(3) 查明输水线路、建(构)筑物主要地质条件和主要工程地质问题,提出建(构)筑物设计要求的岩土物理力学性质等参数。

(4) 合理确定供水范围,分析其现状年和设计水平年的社会经济指标、采用合理的预测方法和用水定额,分析预测设计用水量,确定工程供水规模。根据工程等级和设计标准,选定各建(构)筑物特征水位、特征参数、运行方式,明确提出运行要求。

(5) 论证供水方式,确定供水工程总体布置方案;合理选择净水工艺和相应的净水设施,通过分析计算,确定管(渠)道、建(构)筑物结构形式、尺寸及基础处理措施。供水水源、供水方式、管线布置、净水工艺及建(构)筑物设计应有必要的方案比较,有分析论证和明确的结论意见。

(6) 确定合理的施工方案,主要包括施工组织、施工总体布置、主要建筑物施工方案、施工计划、工期安排等。

(7) 对工程占地、水源保护以及工程建设对环境造成的影响和水土流失问题等进行分析,并提出相应的恢复或保护措施及方案。

(8) 工程管理设计原则为保证运行管理合理设置管理机构和人员编制。确定管理用房及设施,研究管理运行机制,结合工程管理需要,购置必要的监测设施。

(9) 编制初步设计概算,拟定资金筹措方案。

(10) 进行项目财务分析,分析预测供水成本和供水水价。

5.村镇集中供水工程初步设计应遵照本《提纲》进行编制。日供水规模较小(≤200方)的单村集中供水工程参照本《提纲》执行。

1. 综合说明

1.1简述工程地理位置、前期工作成果、初步设计编制依据和过程;简述供水区社会经济状况,供水现状,存在的主要问题以及工程建设的必要性。

1.2 简述工程建设的自然条件、水资源条件,水文及工程地质的主要结论。

1.3简述工程的供水范围、对象,需水量预测和工程供水规模以及工程水源。

1.4概述工程总体布置情况,包括供水方式、高程距离关系、水厂位置,净水工艺流程、配水管网布置等。

1.5简述施工进度计划。

1.6简述工程建设和建后管理主体及模式。

1.8简述主要工程量,设计概算和水价。

(附表: 1-1工程特性表)

(附图2、供水工程总平面布置图)

2 项目区概况及项目建设的必要性

简述项目区自然和社会经济概况,说明供水现状、存在的主要问题和区域供水规划,阐述解决供水问题的思路和措施,论证工程建设的必要性。

2.1 项目区自然概况

简述项目区的地理位置、地形地貌、气象水文、工程地质、水文地质、地震等情况。

2.2 项目区社会经济概况

说明项目区的行政区划、社会经济状况,农民人均可支配收入等。

2.3 供水现状及存在的主要问题

分析供水区供水现状及存在的主要问题。对供水现状进行分析与评价,包括项目区总人口、已解决人口、待解决人口及分布情况、不安全饮水类型、水源水量、水质、保证率,设施、设备完好程度、管网损漏、净水工艺、改扩建可能性等情况以及运行和管理存在的主要问题。

2.4 项目建设的必要性

根据供水区存在的供水问题,阐述工程建设的必要性。

2.5 项目区供水规划及供水范围

重点论述供水范围的确定。包括拟建和已建供水工程简况和受益范围,实施供水规划的计划安排及本工程的供水范围和供水对象。项目供水范围应依据区域供水规划、供水规模、水源条件、地形特点、运行管理、工程投资效益等分析合理确定。说明本次工程的任务、范围确定的合理性。

3 工程建设条件

3.1区域水资源概况

简叙项目区水资源特性,区域水利工程建设和水土保持情况、地表水和地下水开发利用情况。说明流域内及邻近流域水文站、地下水观测井(相邻参证井)的分布及其测验、观测情况、资料年限、可靠程度,说明区域地表水、地下水及泉水等水资源情况。

3.2地质情况

3.2.1区域地质

简述区域地质状况,明确工程场地的地震基本烈度,确定是否进行抗震设计。

3.2.2工程地质

(1)概述厂址、输水线路及主要建筑物地段的地形、地层岩性,河床及两岸覆盖层的厚度与组成物质,岩体风化情况、水文地质条件、存在的主要问题等。

(2)评价选定厂(站)址及输水线路和主要建筑物地段的工程地质条件。进行岩体质量分类或围岩分类。提出岩土物理力学性质参数的初步建议值,并针对存在的问题提出处理的意见。

3.3建筑材料

说明主要建筑材料的来源、数量、质量、运输、开采和储存条件。

3.4 对外交通、通讯情况

3.5 组织机构及配套资金落实情况

3.6 群众参与情况

包括项目区群众对项目的需求,是否愿意投工投劳以及对预测水价的承受能力等。

4.设计依据及原则

4.1设计依据

(1)项目所在县社会和经济发展规划,农村饮水安全工程规划,新农村建设规划等;

(2)涉及该项目供水范围、饮水不安全人口等有关成果(项目应列入供水工程规划);

(3)相关的规范、规程。

4.2 设计原则

(1) 坚持可持续发展原则,保证村镇居民安全饮用水的可持续。保证水源、工程、管理运行的可持续性。

(2) 以解决生活供水为重点,充分利用已有水利工程,有效降低工程建设投资和运行费用。

(3) 认真调查供水区现状,有针对性地提出解决供水问题的思路和方法,宜改造则改造,

能集中则集中,需延伸管网则延伸。

(4) 综合当地自然条件,经济条件和社会发展情况,合理确定用水标准和供水规模。以解决当前群众饮水需要为主,同时兼顾长远发展的需要。

(5) 以县自来水公司或乡镇供水站为依托建立健全农村饮水安全监测体系,加强水源、出厂水和管网末稍水质检验和监测。

5 工程规模

主要内容:论证分析供水范围、对象的水量、水质要求,合理选用生活用水定额,时变化系数,日变化系数,确定取水工程、加压泵站、输水管(渠)道、净(配)水厂规模。

集中供水工程的供水规模,应计算供水范围内最高日用水量。需水预测应充分考虑已有供水设施的利用和群众的用水习惯,实事求是地反映对水的需求,避免采用定额过高,导致设计规模与实际差距过大,造成投资过大、成本过高和难以正常运转。

5.1供水范围、供水对象及设计水平年

简述本工程的设计供水范围,包括供水受益区的行政村名称(如需扩大供水范围,不在规划范围的村庄及人口应予说明,工程应覆盖而因投资原因未能覆盖的,要列出未受益村组名称及户数、人数)、受益的学校名称、个数以及学生、教职工人数等,供水受益的其它机关企事业单位等情况。

设计年限一般为15年。

5.2需水量预测

村镇供水水量包括村镇居民生活用水量、村镇企业用水量、集体或专业户饲养畜禽用水量、公共建筑用水量、消防用水量、水厂自用水量、管网漏失水量和未预见用水量等。应重点说明需水量预测的方法及指标的确定。

(1)居民生活用水量:

按《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)3.1.2条中的公式(3.1.2-1),(3.1.2-2)计算,人口自然增长率应根据本地上年统计年报确定,一般不高于7‰。根据发展规划,中心村可适当考虑人口机械增长。最高日居民生活用水定额应按照《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)3.1.2选取,对于5000人以上且水源较充裕的场镇一般取80-110升/人.天,

5000人及以下人口或水源较匮乏的的场镇按55-80升/人.天计算。

(2)村镇企业和专业户饲养畜禽用水量

应根据供水范围内的村镇企业和专业户饲养禽畜的用水现状、近5年的发展计划以及水源充沛程度分析确定是否纳入供水范围。农村饮水工程,主要以解决人畜饮用水安全为主,一般不考虑用水量较大的村镇企业或饲养业的用水量;对于增加工程投资较少,又有利于发展村镇经济、增加就业和农民增收的企业或饲养业,可适当考虑解决其用水问题,增加的工程投资应按有关规定按供水量由企业分摊投资或自筹解决。

(3)公共建筑用水量

公共建筑用水量应根据公共建筑性质、规模及用水定额确定。条件较好的村镇,按《建筑给水排水设计规范》(GBJ 15)确定公共建筑用水定额;条件一般或较差的村镇,可根据具体情况适当折减。缺乏资料时,公共建筑用水量可按居民生活用水量的5%~25%估算,其中:村庄为5%~10%,集镇为10%~15%,建制镇为10%~25%。

没有学校的村庄,不计此项。有学校的可按以下方法计算:

①联村集中供水,有学校的村庄按居民生活用水量的5-10%计列,或按在校师生人数乘以用水定额(10-20L/人·日)

②乡镇供水,一般按居民生活用水量的10-25%计列,或按在校师生人数乘以用水定额(15-25L/人·日)。

在校师生人数与农村居民人数不得重复计列。

(4)管网漏失水量和未预见水量

一般按居民生活用水量,公建用水量,集体或专业户饲养畜禽用水量之和的10%~25%计列。

(5)水厂自用水量

根据原水水质、净水工艺和净水构筑物(设备)类型确定。采用常规净水工艺的水厂,可按最高日供水量的5%-10%计算。

(6)农村用水变化系数及供水时间

①时变化系数Kh,建议按下表采用:

表5-1 时变化系数取值表

②日变化系数Kd可在1.3~1.6范围内取值,建议采用Kd=1.5;采用全日制供水。

5.3供水规模的确定

应根据村镇居民用水的实际情况,考虑现状供水工程已有供水能力,合理确定供水规模,必要时可考虑分质供水。对严重缺水地区,应以解决生活用水为主,一般不考虑村办和乡镇企业、畜禽用水量。工程供水规模(即水厂最高日的供水能力)按最高日用水量计算。计算时供水规模应扣除水厂自用水量。村镇供水工程供水规模原则上在百位或十位“四舍五入取整数”。(附供水规模计算表)。

5-2 供水规模计算表

6 水源选择

本章内容:对供水范围内及其周边地区可能利用的各种水源进行调查,收集当地水文、现有供水设施及用水情况等资料。重点分析论证工程各种可能水源的水质及不同保证率时的水量,并通过技术经济比较,确定工程采用的水源方案。

6.1 水源选择的原则和要求

6.1.1 水源选择的原则

(1)当现有城镇或村镇集中供水工程水源水量充沛、处理能力满足原有及新增供区供

水需求,应优先采用现有工程管网延伸方式供水;

(2)应尽量优先选择地表水,没有地表水可选的情况下才选择地下水。

(3)采用地表水时,应优先选用满足要求的水库水,其次再选择江、河水等。

6.1.2 水源选择的要求

(1)水源水量充沛可靠。用地表水作水源时,枯水期流量的保证率应不低于95%;以地下水作水源时,其取水量应小于可开采量。

(2)水源水质:地下水水源水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848)的要求;地表水水源水质应符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的要求,或符合《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020)的要求。

(3)水源选择应考虑安全、经济以及便于水源保护等因素。

(4)利用现有水源工程作为工程水源时,如改变工程原设计任务,应取得原工程主管部门书面同意,并作为初设报告附件。

(5)有多处水源可供选择时,应对其水量、水质、投资、运行成本、施工和管理条件等进行全面的技术经济比较后择优确定。

a)当现有城镇和村镇集中供水工程水源水量充沛、设施可靠、技术可行时,周边村镇供水宜采用现有工程管网的延伸供水。

b)当地下水、地表水均可满足要求时,宜优先采用地表水和泉水水源。

c)采用地表水源时,应优先采用有一定调节能力的水库供水。

d)供水区周边没有可供利用的水库,且地下水无法利用,若有水质较好的地表径流时,可在适当位置修建引水工程供水。设计时应对小河、溪流的枯水流量、洪水情况等进行调查分析,论证水源可靠性。

6.2 水源论证

6.2.1 管网延伸工程

对现有工程进行水质、水量论证。说明现有工程的供水方式、制水能力、富余水量。以及扩大供水范围后是否满足原有及新增供区的供水需求。

6.2.2地表水水源

分析供水工程各个可能利用的地表水水源情况,对初步选定的地表水源进行径流、洪水、泥沙计算(日供水200立方米以下的工程其计算可适当简化或提供已有工程相应的成

果资料)。选择频率为95%的典型年,按照典型年的径流日分配流量与供水区日用水量进行供需对比平衡,分析水源的可靠性。

1) 工程一般应根据水文基本资料进行径流计算,评价计算结果,确定成果采用值。无实测资料,可采用地区水文手册推荐的相关方法,推求径流成果。对受人类活动(治水,用水)影响较大的实测径流资料应进行还原计算;对影响较小的,可直接引用实测径流代替天然径流。对水库应进行水库径流调节计算。

2)洪水计算应说明采用的资料,推算方法及成果可靠性。设计断面不同频率洪峰流量及洪量值,给出洪水过程线。

3)对多泥沙河流应说明泥沙来源、统计和估算悬移质和推移质的特征值,分析论证对工程建设和运行的影响。

6.2.3 地下水和泉水水源

说明与供水保证率相应的水文地质分析成果,为水源论证提供依据。

地下水作为水源时应查明水源区水文地质条件。

(1)区域地形、地层、地质构造和主要含水层的分布范围,埋藏条件,富水性,单井出水量等。

(2)水源开采层深度,主要含水层岩性特征,地下水类型,单井出水量,各含水层开采量,供水工程项目可开采总量等。

(3)供水区域及其周边影响范围内地下水开发利用现状、动态变化趋势、开采潜力。

(4)地下水资源评价应执行《机井技术规范》(Sl256—2000)规定。对于供水规模小,可采用工程类比法借用周边地区现有机井作为参证井进行评价。

(5)泉水若有长系列观察资料,其流量计算可采用长系列进行分析确定;无资料时,可先通过调查方法估算,并通过实测,复核流量及过程分配。

6.3水源的确定

1、根据水源水量可靠、水质合格,取水方便、便于管理等综合因素以及整体工程技术经济比较后合理选择工程水源。

2、选定(或因水质原因否定)的水源,应以水质化验报告为基本依据。水源水质化验报告应包括不同时段(如枯水期、汛期等)取样化验报告单。地下水源可采用拟建工程附近参照井的水质化验单。水质化验报告应作为初设报告附件。

7 工程总体布置

本章内容:根据水源及供水区范围以及地形、地质等情况,通过对取水工程、输水管线、净(配)水厂位置及配水管网布设等的工程量、施工条件、投资、运行、管理诸方面的综合技术经济比较,选定取水点、净水厂位置、确定输水线路、优选净水工艺及方案,确定配水管网布置,提出科学合理的工程总体方案。

系统布置方案和各分项工程布置方案均应提供布置图。

供水工程总体布置、输配水管道布置选定线路需要(1/2000~1/10000)带状平面图和纵横断面(横比例1:500~1:1000,纵比例1:1000~1:2000)测量定线,对输配水管道比较线路方案需(1/1万)图纸上定线。

水厂、抽水站布置等需要有1:500~1:1000平面布置图;取水建筑物、水塔、水池等构筑物平面布置需要有1:100~1:200平面布置图。

7.1 总体布置原则

(1)总体布置根据水源与供水区(范围)之间的空间关系,做到充分利用自然地形条件,缩短供水线路,优化建(构)筑物布置,节约土地资源。

(2)节约投资原则。工程布置应考虑尽可能与现有工程设施相结合,避免浪费,节约投资。

(3)运行经济原则。水源取水方式、线路及建筑物布置应有必要的方案比较,合理采用分区、分压分质供水,尽可能大的供水范围实现重力供水、减少加压供水范围和供水量,降低运行费用。建(构)筑物位置尽量靠近公路,方便施工和运营管理期交通运输。

7.2供水系统方案比较

根据水源条件、供水范围、建设周期,结合现有给水设施,提出方案进行比较,从技术、经济及耗用能源、主要材料等全面权衡,论证方案的合理性和先进性,择优选择推荐方案,列出所选方案的系统示意图。

7.3水源及取水工程

在水源选择的基础上,通过取水方式等技术经济比较,提出水源及取水工程方案。

7.4输水线路及管材选择

水源距净水厂距离较远时,对输水线路选线、管径(断面)、条数、管道(渠)材料、设置加压泵站级数的方案做技术经济比较,择优选择推荐方案,列出方案的系统示意图。

7.5净(配)水厂总体设计

根据工程水源位置、输水管线及供水区情况以及水源水质、水厂高程、净水设施等因素,说明水厂位置选择的合理性,通过净水工艺比选和高程设计,提出水厂合理的净水工艺流程和净水设施形式,明确主要设计参数,并列出水厂高程系统设计示意图,净水工艺流程图。供水规模小于200 m3/d的净水设施宜选用生物慢滤方案。

7.5.1 厂址选择。说明厂址选择的依据、把握的原则、厂址的具体位置和地面高程。

7.5.2 水厂平面布置

1)说明布置的原则,具体布置形式及合理性,详细说明水厂的总占地面积,厂区内各构筑物、建筑物、设备、管道等的布置方式、位置及尺寸间距等(详见设计图纸)。

2)对水厂内的各种生产附属建筑物(包括加药间、值班室、消毒间等)的面积,结构形式、安全措施、装饰等进行设计;

3)对厂区内的各种管道(包括各构筑物之间的连接管道、构筑物的排水、排泥管道、厂区排污管道等)的大小、走向进行设计;

4)对进厂道路及厂区内绿化、大门、围墙等进行设计。

7.5.3 水厂的高程布置

1) 详细说明各制水构筑物的高程布置及衔接关系。

2)说明厂区内其它建筑物及厂区地坪等的高程关系。

8 工程设计

本章内容:根据水源水质、供水规模、供区范围、地理地质等情况,对各类净水构筑物进行具体设计。采用土工构筑物。

8.1工程等级、类型和设计标准

8.1.1 工程等级及类型

工程等级根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)有关内容合理确定;工程类型根据《村镇供水工程技术规范》按供水规模分类。

8.1.2 工程设计标准

(1)水质

饮用水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。

(2)用水方便程度

集中式供水工程应供水入户。其他小型供水工程尽量入户。

(3)服务水压

1)供水入户:村组最远点或最高点的农户供水入户自来水龙头水压为5m。乡镇政府所在地有楼房时,可按《村镇供水工程技术规范》3.2.2确定水压标准,满足多数楼房的水压要求,供水压力一般为15-20m。

2)公用给水栓:村组最远点或最高点处的公用给水栓水压为10 m,为以后自来水入户创造条件。考虑扩大供水规模,主管未端水压应满足发展要求。

3)对居住很高或很远的个别农户不宜作为设计控制水压条件。

4)其他小型供水工程要创造水压条件以满足家电下乡和卫生洗浴等不断增长的村民物质文化生活需求。

8.1.3 工程防洪标准

集中供水工程的防洪设计应符合《防洪标准》(GB50201-94)以及《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252)的有关规定。

8.1.4 工程抗震标准

集中式供水工程的抗震设计应符合《建筑抗震设计规范》(GB500111)以及《构筑物抗震设计规范》(GB50191)的有关规定。

8.2取水构筑物设计

阐述地表水取水口位置选择、高程关系,取水头部、取水构筑物型式或地下水水源地取水井的设计原则及方案比较,说明各构筑物的工艺设计参数、结构型式、基本尺寸、设备选型、数量、主要性能参数、运行要求等。

8.3输水管(渠)道设计

取水构筑物与净水厂的位置、高程关系,管(渠)道走向、长度、管径(断面),管材、埋设深度、防腐措施,输水管渠穿越铁路、公路、河流等障碍物的工程措施等。取水泵站位置、布置和机组设备选型,防止水锤措施等。

8.4净(制)水构筑物设计

根据原水水质分析和出水水质要求,确定净化工艺流程。按照《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)的要求进行设计。

8.4.1 混合设计及絮凝剂投加方式。絮凝药剂的选择及用量、混合及投配方式、计量设备,加药间的尺寸、布置及其所需设备类型、台数与性能,卫生安全措施。

8.4.2 反应池设计。反应池选型及主要设计参数、尺寸、主要设备型式及主要性能参数、数量,采用新技术的工艺原理和特点。

8.4.3 沉淀池设计。沉淀池选型及主要设计参数、尺寸、主要设备型式及主要性能参数、数量,采用新技术的工艺原理和特点。

8.4.4 过滤池设计。过滤池选型及主要设计参数、尺寸、主要设备型式及主要性能参数、数量。

8.4.5 消毒设计及投加方式。消毒剂的选择及其用量、投配点、投配和计量设备类型、台数与性能,消毒间的布置和安全措施。

8.5 调节构筑物设计

说明调节构筑物的容积、位置、结构形式、尺寸及运行方式。

8.6 配水工程及入户工程设计

管网布置与定线,供水方式、控制点的确定、管材选择。管网水力计算成果,最大工作压力、最小工作水头,配水干、支管的直径、长度,管道敷设及附属构筑物,包括管道埋深、管道压力、阀门、排气阀、泄水阀、管道结构设计及穿越障碍物设计、附属构筑物、特殊地质条件、消防设计、排水设计等内容。

入户工程设计包括入户水压要求,管道长度,管径管材确定,标准水栓设计及防冻措施等以及水表、闸阀数量等。

8.7 加压泵站及机电设备设计

若为加压供水,则需确定加压泵站的结构形式、尺寸、布置及其机电设备的选型,包括水泵流量、扬程及型号、台数,电机、变频设备等选择等。

8.8 水厂及附属构筑物设计

(1)净水厂位置,平面布置及竖向设计,土方平衡计算,占地面积及主要经济技术指标。

(2)辅助生产建(构)筑物及附属建筑物的建筑面积及其使用功能。

(3)排泥水及冲洗水的排放或回收措施,对排放水体的环境影响,污泥处置方法。

(4)厂内给水、排水管布置及雨水排除措施,道路标准、绿化设计。

8.9 建筑物设计

(1)辅助建筑物及职工宿舍的建筑面积和标准。根据生产工艺要求或使用功能确定的建筑平面布置、层数和层高。对室内热工、通风、消防、节能所采取的措施。

(2)建筑物的立面造型、装修、装饰标准及其与周围环境的关系。

8.10结构设计

(1)工程所在地区的风荷、工程地质条件,地下水位、冰冻深度、地震基本烈度、对场地的特殊地质条件(如软弱地基、膨胀土、滑坡、溶洞、冻土、采空区、抗震的不利地段等)应分别予以说明。

(2)根据构(建)筑物使用功能、生产需要所确定的使用荷载,地基土的承载力设计值、抗震设防烈度等,阐述对结构设计的特殊要求(如抗浮、防水、防爆、防震、防腐等)。

(3)阐述主要构筑物和大型管、渠结构设计的方案比较和确定,如结构选型、地基处理、基础型式、伸缩缝、沉降缝和抗震缝的设置,为满足特殊使用要求的结构处理、主要结构材料的选用、新技术、新结构、新材料的采用等。

8.11供配电设计

设计范围应包括整个水厂(含取水泵房):室内变压器电气安装设计、开关设备电气安装设计、低压配电系统及室内电气安装设计、各生产构筑物内动力及照明电气安装设计、厂区电气安装设计和自控仪表电源设计。

(1)说明设计范围及电源资料概况。

(2)电源及电压:供电电源、电压等级、厂内设备的电压选择。

(3)负荷计算:说明用电设备种类,并以表格表明设备容量,计算负荷数值和自然功率因数,功率因数补偿方法,补偿设备的数量以及补偿后功率因数结果。

(4) 供电系统:根据负荷性质及可靠性的要求,确定高、低压一次系统图,运行方式,变电所平面布置,变压器容量、数量及其安装方式(室内或室外)。

(5) 保护和控制:继电保护的设置,操作电源类型的选择,防雷保护措施,接地装置的说明等。

(6) 照明:应设置正常工作照明、事故照明以及必要的安全照明装置。工作照明电源应由厂用电系统的380/220v中性点直接接地的三相四线制系统供电,照明装置电压宜采用交流220v;事故照明电源应由蓄电池或其它可靠电源供电;安装高度低于2.5米时,应采用防止触电措施或采用12~36v安全照明。

(7) 泵房电气设备的控制要求,变配电建筑物的平面布置关系,结构形式等。

(8)计量:阐明水厂变电所的计量方式以及电力系统中需要加以特别计量的回路如照明的要求。阐明计量柜的变比,或依据当地电力部门的要求。

8.12自动控制、仪表及通讯设计

说明采用自控系统的必要性,系统的组成及功能。

(1) 自动控制、仪表设计的原则和标准,厂站控制模式,控制系统图,仪表、自动控制测量的内容,各系统的数据采集和调度系统,包括带监控点的流程图。

(2) 通讯设计范围及通讯设计的内容,有线及无线通讯系统的组成,主要设备的选型、平面布置等。

8.13 水质检验仪器及设备

说明水质检验指标及检验设备选择,列出仪器设备清单。

9 概算投资与水价分析

本章内容:项目工程设计概算应按四川省水利厅川水发[2007]20号文“关于发布《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(以下简称“2007定额”)等规定以及工程所在地编制年的价格水平进行编制。并对项目建成后的初期和设计水平年末的成本水价、经营成本水价进行预测分析,并提出合理建议。说明工程资金筹集方案。

9.1 工程投资概算

9.1.1 编制依据

1)《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》。(四川省水利厅川水发[2007]20号文)

2)《四川省水利水电建筑工程预算定额》

3)水利部颁《水利水电设备安装工程概算定额》

4)其他专业定额

5)价格水平为工程所在地编制季(或月)材料价格水平。

9.1.2费用标准

按四川省水利厅[2007]20号文“关于发布《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》执行。

9.1.3 预备费

基本预备费按5%计算。

9.1.4 设计概算

详见《设计概算书》,《设计概算书》应包括如下内容:

(1)编制说明

(2)总概算表

(3)建筑工程概算表

(4)机电设备及安装工程概算表

(5)金属结构设备及安装工程概算表

(6)临时工程概算表

(7)费用概算表

(8)单价汇总表

(9)主要材料预算价格汇总表

(10)施工机械台班费汇总表

(11)主要工程量汇总表

(12)主要材料及劳力量汇总表

(13)单价表

(14)其他附表

9.2 筹资方案

根据现行农村供水工程国家投资补助政策,提出工程投资筹资方案,需要其它法人或县级政府筹资的,应有相应的资金承诺函。

9.3 水价分析

9.3.1 成本分析

供水成本主要包括:购水成本(购买源水应含水资源费)、生产管理人员工资及福利费、

药剂费(地表水需沉淀净化等)、消毒药剂费、燃料及动力费(电费)、维护修理费(按类似工程测算值或固定资产投资的1%左右)、大修费、折旧费等。

以上成本中除折旧费外的各项构成年制水成本,全部项目构成总成本,需分项计算并说明依据。

年制水成本=水资源费+动力费+药剂费+工资福利+管理费+维护费+年折旧费+大修基金+贷款利息(其它)

制水水价=年制水成本/年供水量

销售成本价=年制水成本/年供水量×回收率

销售水价=销售成本价×(1+6%)

9.3.2年供水量确定

设计年供水量计算,即按设计日平均供水量乘以365天计算确定。

年供水量=Q设/k日×365

9.3.3 水价成本计算及合理性分析

年供水量对供水成本计算影响较大,计算时应考虑年供水量的逐步增加过程。需计算项目初期运行成本水价、经营成本水价和达到设计水平年时的成本水价、经营成本水价。

对照所计算的成本水价,参照工程所在地类似项目的现行供水水价及当地受益群众的年收入情况分析说明成本水价的可行性。

10 工程施工

本章内容:简述工程施工组织、主要施工方法、施工进度安排及质量和进度保证措施。

9.1 施工组织

(1)根据所设计的工程项目,确定工程施工分区方案;

(2)根据施工分区布置方案,规划施工道路布置;提出施工场地、施工用房、水电供应方案布置;根据总布置图计算施工永久占地和临时占地范围和占地面积,提出征地计划。

9.2 主要建筑物施工方法

取水建筑物、加压泵站、输水管(渠)道线、水厂、配水管网等部分主体工程施工,应分别说明其施工方法、施工程序、地基处理方式。必要时应概述对重要构筑物、管渠穿越河道等特殊工程的施工方法。

9.3 施工总进度

(1) 说明工程筹建期、准备期、主体工程施工期、工程完建期各阶段所需工期及其进度安排;根据各工程项目施工安排,说明控制性工程施工进度安排,明确协调要求;

(2)提出施工进度图、表,确定各阶段工期和总工期。

9.4 质量和进度的保证措施

阐述为控制质量和施工进度所制定的保证措施。

11 环境影响、水土保持及水源保护

11.1 环境影响

11.1.1 简述供水工程建设前后,工程对所在地区的自然环境和社会环境的有利与不利影响。

11.1.2 对环境影响综合评价。其主要包括:国民经济(农业、防洪、人畜饮水、当地财政、综合开发),社会环境(人群健康、旅游、交通);自然环境(拦截泥沙、陆生、水生动植物、地下水补给)等,应作出有利与不利的预测和评价。

11.1.3 根据工程对环境的影响,从环境角度提出工程建设的可行性,提出环境影响补偿投资。

11.2 水土保持

根据工程建设影响所产生的水土流失等问题,提出提出水土保持方案,如对土、石料场的恢复绿化,施工中弃料场的的平整利用,坝区交通和水、电、通讯设施的恢复等。

11.3水源保护

根据水源地具体情况及存在问题,提出水源保护措施和保护方案。

12 工程管理

本章内容:调查研究规模相近的同类供水工程管理运用现状及存在问题,结合工程的建设管理、资产管理、运行管理,分析建立有效的建设和运营管理体制和机制,提出管理单位设置和人员编制建议以及有关管理制度,明确管理及运行费用来源等。工程管理设计原则是保证建设、运行和维护的有效性和可持续性。根据工程的规模、管理的任务、工作

水利水电工程初步设计报告编制规程完整

水利水电工程初步设计报告编制规程 DL5021—93 批准部门: 电力工业部 中华人民共和国 水利部 关于发布行业标准水利水电工程初步设计 报告编制规程DL502193的通知 电办[1993]113号 水利水电规划设计总院根据能源部水利部能源技[1988]12号文批准的水利水电勘测设计技术标准体系的要求编制了水利水电工程初步设计报告编制规程经审查批准为强制性行业标准现予发布其名称与编号为水利水电工程初步设计报告编制规程DL502193,自一九九三年九月一日起实行原水力发电工程初步设计编制规程SD16985(试行)同时作废。 本规程由水利电力出版社出版发行 各单位在执行本规程的过程中要注意积累资料总结经验为本规程今后的修订提供依据并请将意见和有关资料寄水利水电规划设计总院 1993年6月2日

1总则 1.0.1初步设计在上级主管部门批准的可行性研究报告的基础上遵循国家有关政策法令按有关规程规范进行编制本规程规定了水利水电工程初步设计报告编制的内容和深度1.0.2本规程适用于大型及中型水利水电工程不同类型的工程根据工程任务的特点其工作内容和深度应有所取舍和侧重特别重要的大型或利用外资的水利水电工程项目的工作内容和深度可由主管部门提出补充要求条件简单的大中型工程可以适当简化经主管部门批准初步设计报告可与可行性研究报告合并进行扩建改建及加固工程可参照使用 1.0.3编制初步设计报告时应认真进行调查勘察试验研究取得可靠的基本资料设计应安全可靠技术先进密切结合实际节约投资注重经济效益初步设计报告应有分析有论证有必要的方案比较并有明确的结论和意见文字简明扼要图纸完整清晰1.0.4初步设计报告的主要内容和深度应符合下列要求 (1)复核工程任务及具体要求确定工程规模选定水位流量扬程等特征值明确运行要求 (2)复核水文成果 (3)复核区域构造稳定查明水库地质和建筑物工程地质条件灌区水文地质条件及土壤特性提出相应的评价和结论 (4)复核工程的等级和设计标准确定工程总体布置主要建筑物的轴线线路结构型式和布置控制尺寸高程和工程数量 (5)确定电厂或泵站的装机容量选定机组机型单机容量单机流量及台数确定接入电力系统的方式电气主接线和输电方式及主要机电设备的选型和布置选定开关站(变电站换流站)的型式选定泵站电源进线路径距离和线路型式确定建筑物的闸门和启闭机等的型式和布置 (6)提出消防设计方案和主要设施 (7)选定对外交通方案施工导流方式施工总布置和总进度主要建筑物施工方法及主要施工设备提出天然(人工)建筑材料劳动力供水和供电的需要量及其来源 (8)确定水库淹没工程占地的范围核实水库淹没实物指标及工程占地范围的实物指标提出水库淹没处理移民安置规划和投资概算 (9)提出环境保护措施设计 (10)拟定水利工程的管理机构提出工程管理范围和保护范围以及主要管理设施 (11)编制初步设计概算利用外资的工程应编制外资概算 (12)复核经济评价 1.0.5初步设计文件应根据需要将下列资料列为附件 (1)可行性研究报告的审查意见专题报告的审查意见重要会议纪要等

项目实施方案(初步设计)编写大纲

实施方案(初步设计)编写大纲 第一章总论 1.1 项目建设背景 从区域发展及企业自身发展角度简要阐明项目提出的的主要依据及理由。 1.2 建设规模及产品(或经营)方案 如种植项目之种植面积、作物种类、产量等;畜禽养殖项目之畜(禽)舍面积,养殖种类,畜禽存栏数、出栏数等;加工项目之车间面积,年生产能力等;流通类项目之库容、配送能力等。 1.3项目建设目标和任务 预期实现的经济效益、生态效益、社会效益 1.4项目设计依据和设计范围 第二章工艺设计 2.1 工艺技术方案 2.1.1项目工艺技术选择的原则或路线 2.1.2项目工艺技术方案 2.1.3工艺流程说明 包括工艺流程框图、各工艺环节的技术参数或说明。 2.1.4 工艺技术可靠性和可得性 阐述所选工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性。2.2 设备方案

2.2.1 设备选型 根据项目类别、工艺技术要求、建设标准选择配置相应的仪器设备,阐述拟选工艺设备和附属配套设备的依据和理由。 2.2.2 设备清单 编制仪器设备清单,将已有和新增分别列表;仪器设备清单内容包括设备名称、规格、单位、数量及主要技术参数说明等。 2.2.3 设备来源 第三章建筑、结构设计 3.1 设计依据及设计要求 3.2 设计范围 3.3 设计内容及主要建筑(构筑物)清单 3.4 总图布置及主要技术指标 第四章给排水、采暖及通风设计 4.1 给排水、采暖及通风设计方案 4.2 给排水、采暖及通风建设内容 第五章电气设计 5.1 电气设计方案 含供电、电力、照明、防雷接地设计等。 5.2 电气设施设备建设内容 第六章农业生产措施及基础设施设计 6.1 基础设施设计

城市给水工程系统规划的用水量预测

城市给水工程系统规划的用水量预测摘要: 城市建设首先是各类工程的建设,而规划在城建中占有举足轻重的地位。一个城市的基础设施的位置、分类、功能、本套程度、能力大小等直接关系到城市的生活水平的提高,因此,城市规划对城市的作用是不言而喻的。城市工程系统指 的就是城市基础设施的综合体系,它由交通、通信、供热〔气〕、给排水、环卫、 全等工程体系构成,它们的规划就是城市工程系统规划,而给水工程系统规划则中的重要组成部分。 关键词:给水工程; 一、概述 城市给水工程系统由取水工程、净水工程、输配水工程、水资源保护工程等组成,其规划的主要任务和内容是:进行城市水源规划和水资源利用平衡工作;确 定城市给水设施的规模和容量;科学布局给水设施和各级给水管网系统,满足用 户要求;制定水资源保护措施和设施分布及规模。给水工作系统与排水工程系统 被称为城市生命保障体系,因此,做好它的规划有着极其重要的现实意义和社会意义。 二、预测方法 预测方法主要分定额指标法和函数法二大类。它们的侧重点是不相同的,定额法侧重于定性,函数法侧重于数学分析,要做好预测要用二者互相验算、互 相修正和互相补充,才能使预测所得结果最大限度地符合要求,满足规划的需要。 1.定额指标法 所谓定额指的是单位用水量,是国家相关部门根据不同条件下用水量

调查统计结果,考虑各种因素发布的规范指标,具有一定的科学性、规范性、权威性,这是规划工作者必须严格执行和认真实施的,对规划工作具有很好的指导作用和约束作用。用水量预测主要定额指标有:单位人口综合用水量指标(万m3/万人·d)、单位建设用地综合用水量指标(万m3/km2·d)、居住用地用水量指标(m3/ha·d)、综合生活用水量定额(L/人·d)、其他用地用水量指标 (m3/ha·d)、工业用水重复利用率(%)。一般在预测时根据城市规模大小、工业规模取不同值乘上相应的规划人口预测数或工业产值即可得到预测用水量。此类方法简单明了、通俗易懂、计算快捷方便、数值有一定的准确性,但如果城市发展变化大则易失准。比如海南海口市在20世纪90年代中期曾发生过供水严重不足的情况,居民生活用水连五楼都短缺,这即是规划跟不上变化的结果,用水量预测占了很大的因素。 2.函数法 函数法就是将与用水量有关的各种要素作为自变量,以对应关系建立与用水量Q有关的关系式,在一定的条件下通过数学计算求得Q值。主要有:线性回归法、产函数法、年递增率法、生长曲线法等。 ( (3)年递增率法 根据历年供水能力的增加(增值是非均匀的),考虑经济发展速度和人口增加因素,确定一个合理的年平均增长率用复利公式预测城市规划期用水量,根据有关资料,我国城市用水年增长速率在4%~ 6%之间,规划人员应根据城市发展规模和经济、人口的变化趋势确定年增长率的取舍,保证预测的准确性,另外此预测方法时限不宜过长。 (4)生长曲线法 城市用水量的变化根据我国各典型城市的数字来看,呈S型曲线,则据

项目建议书、可行性研究、初步设计三阶段报告编制要求

一、总体定位 (一)三阶段划分 根据国家前期工作管理要求,目前水利水电工程的前期工作阶段包括项目建议书、可行性研究、初步设计阶段等3个阶段,其中项目建议书、可行性研究阶段主要是为满足项目的立项决策要求;初步设计阶段时,项目已纳入基建程序。 水利水电工程项目建议书、可行性研究和初步设计三个阶段的设计报告是水利水电工程前期工作各阶段决策审批的重要技术基础,而三阶段报告编制规程是规定和规范水利水电工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告编制内容和深度要求的重要技术标准。 (二)与以往有关规程规范的关系 1993年,电力工业部和水利部联合颁布《水利水电工程可行性研究报告编制规程》(DL5020-93)和《水利水电工程初步设计报告编制规程》(DL5021-93);1996年,水利部颁布《水利水电工程项目建议书编制暂行规定》。上述三阶段报告编制规程和暂行规定的实施,对规范和指导三个阶段设计工作、提高水利建设项目设计工作质量和提高各级政府投资决策科学性发挥了重要作用。 随着经济社会的发展和国家投资体制的改革,对水利前期工作的要求也不断提高,为满足国家投资决策和投资计划管理的要求,并使水利水电工程规划设计成果充分体现科学发展的理念,对三阶段报告编制规程进行了修(制)订。 (三)三阶段报告编制规程的主要作用 1.项目建议书应根据国民经济和社会发展长远规划、流域综合规划、区域综合规划、专业规划、专项规划,按照国家产业政策和国家有关投资建设方针进行编制,是进行初步投资决策、选择建设项目和编制可行性研究报告的依据。项目建议书应按照《水利水电工程项目建议书编制规程》编制。 2.可行性研究应对项目进行方案比较,对其在技术上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证。可行性研究报告是进行投资决策、确定建设项目、编制初步设计的依据。可行性研究报告应按照《水利水电工程可行性研究报告编制规程》编制。

初步设计方案编制要求

北京地下空间信息基础平台初步设计方案编制要求 背景 随着北京城市建设的深入发展,对地下空间开发利用的需求不断增长,地下设施的数量、体量不断上升,尤其是经过“十一五”期间北京城市中心与副中心地区发展、城市交通设施、世博园区、城市防灾设施、城市绿地、“架空线入地”等项目建设,北京地下空间建设令人瞩目,在中心城区已经形成与地面空间紧密相连,以交通基础设施建设为主线的地下空间开发利用基本格局。 地下设施总量不断增长,一方面,综合性强、体量大的地下工程越来越多,地下设施与人以及周边环境的关系越来越密切,另一方面,土地资源的限制和进一步的发展需求,决定了在“十二五”期间乃至今后,北京还将持续进行地下空间的开发。在这种情况下,围绕地下空间开发利用的安全风险越来越高。不仅对开发技术提出更高要求,也对建设和运行管理提出了更高的要求。 与地面空间相比,地下空间和地下设施是无法直观看见的。要使有限的地下空间资源得到合理应用;避免新建工程对已有地下设施的影响;保障已有地下设施安全运行,应对危及公共安全的灾害事故,重要的基础条件之一就是通过信息化手段掌握地下空间的现状,应用信息化系统的分析功能辅助管理和决策。 基于这样的需求背景,北京于2005-2009年启动并完成了科教兴市重大项目《北京地下空间信息基础平台及其关键技术研究》(以下简称“平台研究项目”)的研究工作。平台研究项目对北京地下空间信息基础平台建设的技术路线、实施方法和工作模式进行了的深入探索和实践,为地下空间信息基础平台的整体建设奠定了坚实的基础。 在平台建设研究项目取得成果的基础上,《北京地下空间信息基础平台》(以下简称“平台项目”)于2011年被列为北京智慧城市三年行动计划的重要项目之一。 本初步设计方案将用于平台项目整体实施的控制和指导。 项目基本情况 项目建设的总目标是:按照建设“智慧城市”的总体部署,以北京市中心城区(外环线为界)为主要实施范围,建立以地下管线、地下构筑物、地质地层等为主要对象,基于北京城市统一坐标系与地面空间信息紧密结合的地下空间信息基础数据库和共享应用平台,为北京城市地下空间开发利用和城市运行安全保障提供信息和技术的支撑。 项目建设涉及数据建设、功能建设和示范应用三个方面,具体目标是: 数据建设:通过汇聚实施范围内包括地下管线和以交通类基础设施为主的地下构筑物数据,补充完善地质数据,初步形成对北京城市重要地下设施安全运行、安全监控的信息支撑。 功能建设:通过建立以地下空间数据共享、交换为主导的平台管理服务功能,使平台初步发挥地下空间综合信息服务中枢的作用,为北京地下空间开发利用和城市地下设施安全运行提供信息服务。 示范应用:通过完成地下管线综合管理和地下空间建设风险管理两方面的示范应用,探索建立平台信息服务与管理应用需求紧密结合的关联关系,推进北京地下空间信息化应用的发展。项目具体建设内容、现状基础等其它基本情况介绍参见《北京地下空间信息基础平台项目可行性研究报告》及其附件。 设计方案编制要求 内容要求 根据项目建设内容,本设计方案覆盖整个项目的建设内容,至少应该包括下列内容: 需求分析

城市给水工程规划规范

城市给水工程规划规范(GB50282-98) [2007-10-10] 【字号:大 | 中 | 小】【背景色】 1 总则 1.0.1为在城市给水工程规划中贯彻执行《城市规划法》、《水法》、《环境保护法》、提高城市给水工程规划编制质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于城市总体规划的给水工程规划。 1.0.3城市给水工程规划的主要内容应包括:预测城市用水量,并进行水资源与城市用水量之间的供需平衡分析;选择城市给予水水源并提出相应的给水系统布局框架;确定给水枢纽工程的位置和用地;提出水资源保护以及开源节流的要求和措施。 1.0.4城市给水工程规划期限应与城市总体规划期限一致。 1.0.5城市给水工程规划应重视近期建设规划,且应适应城市远景发展的需要。 1.0.6在规划水源地、地表水水厂或地下水水厂、加压泵站等工程设施用地时,应节约用地,保护耕地。 1.0.7城市给水工程规划应与城市排水工程规划协调。 1.0.8城市给水工程规划除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 2 城市水资源及城市用水量 2.1 城市水资源 2.1.1城市水资源应包括符合各种用水的水源水质标准的淡水(地表水和地下水)、海水及经过处理后符合各种用水水质要求的淡水(地表水和地下水)、海水、再生水等。 2.1.2城市水资源和城市用水量之间应保持平衡,以确保城市可持续发展。在几个城市共享同一水源或水源在城市规划区以外时,应进行市域或区域、流域范围的水资源供需平衡分析。2.1.3根据水资源的供需平衡分析,应提出保持平衡的对策,包括合理确定城市规模和产业结构,并应提出水资源保护的措施。水资源匮乏的城市应限制发展用水量大的企业,并应发展节水农业。针对水资源不足的原因,应提出开源节流和水污染防治等相应措施。 2.2 城市用水量 2.2.1城市用水量应由下列两部分组成: 第一部分应为规划期内由城市给水工程统一供给的居民生活用水、工业用水、公共设施用水及

最新市政道路工程初步设计文件编制深度规定.pdf

市政道路工程初步设计文件编制深度规定 1 设计说明书 1.1概述 1.1.1 道路地理位置图 示出道路在地区交通网络中的关系及沿线主要建筑物的概略位置。 1.1.2设计依据 设计委托书、工程可行性研究报告(方案设计)的批复意见、相关评审报告、规划、地形等相关资料。 1.1.3对可行性研究报告(方案设计)批复意见的执行情况。 如技术标准、规模有重大变化,应予以论证并履行报批手续。 1.1.4采用的规范和标准 1.1.5测设经过及设计过程简述 1.1.6需要说明的其它事项 1.2 现状评价及沿线自然地理情况 1.1.1道路现状评价 1.2.2现状交通量及技术评价 交通量、车辆组成、路口交通流量与流向特征及路口、路段饱和度等。 1.2.3沿线基本情况 沿线(控制性)建筑、河流、铁路及地上、地下管线情况。 1.2.4水文地质、气象等自然条件 如河流设计水位、流速、地下水位、气温、降雨、日照、蒸发量、主导风向、风速等。 1.2.5工程场地自然条件 1.3 工程概况 1.2.1工程地点、范围及规模 1.3.2建设期限、分期修建计划 1.3.3规划简况 着重阐述设计道路、立交在规划路网中的性质、功能、位置、走向,相交道 路的性质、功能。 1.3.4远期交通流量流向的分析,设计小时交通量的确定,荷载等级的确定。 1.3.5主要交叉路口渠化处理方式 如选用立交,需阐明其必要性及选型依据。 1.3.6工程修建的意义 对道路路网的影响,缓减干扰提高车速和服务水平的程度。根据以上内容,

阐明工程修建的意义。 1.4 工程设计 1.4.1方案设计思路 1 对规划思路及各项指标进行说明,阐述对规划的理解,分析项目实施的意义。 2 提出主要技术难点与关键技术问题。 3 结合规划提出优化或更改思路,阐述合理性。 1.4.2技术标准与设计技术指标 1 列表说明各方案主要技术指标,包括道路等级、设计年限、设计车速、标 准路幅宽度、最小平曲线半径、最大纵坡、最大坡长、最小坡长、凹曲线凸曲线 半径、停车视距、最小净空、交织段长度、设计荷载、抗震设防标准等。对以上 指标与规范要求进行对比分析。 2 对设计年限、设计荷载、最小净空、抗震等级结合规范进行说明。 3 对因条件限制不满足规范要求的所有非强制性技术指标需特别说明。 1.4.3道路平面设计 1 提出平面布置控制因素,包括用地、道路、管线、轨道、隧道、桥梁、文物、其它构筑物、以及工程费用控制等,分析主要控制因素。 2 阐述各方案平面布置情况,结合以上控制因素进行分析,论证各方案设计合理性。 1.4.4道路纵断面设计 1 提出纵断面布置控制因素,包括坡度、控制标高、坡长、挖填土方、排水、等,分析主要控制因素。 2 阐述各方案纵断面布置情况,结合以上控制因素进行分析,论证各方案设计合理性。 1.4.5方案比选 列表对方案的交通功能、占地、工程费用、景观效果、近远期结合情况、技 术要求、工期、拆迁与施工组织等进行综合分析,提出推荐方案。 1.4.6道路路幅分配 说明道路总宽度以及车行道、人行道、非机动车道、路缘带、中央分隔(绿化)、人行道绿化带宽度分配。结合规划及交通分析论证路幅分配合理性。(结合综合管网布置确定路幅分配) 1.4.7道路路基、路面设计 1 说明道路边坡坡率以及支挡构筑物、桥梁、隧道的确定情况,结合现状地形与地勘分段说明其设计合理性。 2 提出特殊路基处理措施。

山西省城市给水工程专项规划编制纲要

xxxx工程专项规划编制纲要 (试行) 第一部分规划文本 第一章总则 内容包括编制规划的目的、规划依据、规划指导思想与原则、规划期限与规划范围等。 第二章规划目标与规划建设标准 内容包括规划供水规模、人均用水量标准、消防水量标准、用水最大时管网水压标准和进行消防校核时水压标准,水质执行标准等。 第三章水源规划 简述水源供需平衡方案及各水源地建设规模,水源供水保证率等,根据水量平衡方案和各类水源类型提出水源配置原则,提出水源地保护范围及重点保护措施。 第四章给水工程规划 内容包括供水工程总体方案、厂站的选址位置、占地面积、供水规模,建设标准和内容、自动化、信息化管理目标,输配水管道的敷设原则、在城市道路上的布置原则等。 第五章节水规划 制定规划节水目标,提出节水措施。 第六章分期建设规划 明确分期建设目标,重点阐述近期建设项目、投资估算。 第七章规划实施措施

从法规保障、行政管理、技术指导、资金筹措、事故应急反应等各方面提出具体措施。 第八章附则 提出本规划的适用范围,解释权限;要求本规划与城市总体规划和其他相关专项规划相协调。 第二部分规划说明书 第一章总则 一、规划编制依据; 二、规划指导思想与原则; 三、规划目标; 四、规划设计资料(地形图、水源调查或勘察报告、工程地质报告、相关可研报告或设计等); 五、采用相关规划设计规范与标准; 六、规划期限与规划范围(与城市总体规划一致)。 第二章xx概况与规划分析 一、城市概况。包括城市自然条件、地理环境、社会经济、社会基本情况、与城市相关的河流水系及水文地质概况分析等。 二、城市规划概况。介绍城市总体规划的相关内容,包括城市总体规划期限与范围、城市性质、规划人口规模、规划城市总体布局、发展方向、规划经济发展指标等。 第三章xx供水现状分析 一、城市供水现状分析。包括现状供水人口、供水普及率,城市自来水公共供水水源、水厂、加压站、管网以及企事业单位自备水源供水现状概况。

水文设施工程初步设计报告编制规定

水文设施工程初步设计报告编制规定 前言 根据水利部标准编制工作计划,在《水文水资源工程初步设计报告编制暂行规定》(水文计[2004]94号)试行的基础上,按《水利技术标准编写规定》(SL1—2002)要求制定本标准。 本标准共12章24节和5个附录,对水文设施工程初步设计报告的编制深度,章节安排及主要技术内容作了规定,主要内容有:总则,术语,综合说明,概况,建设任务与规模,方案设计,施工组织设计,工程管理,环境影响评价,设计概算及资金筹措,效益评价,结论与建议等12个部分。 本标准中用黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本标准批准部门: 本标准主持机构: 本标准解释单位: 本标准主编单位: 本标准参编单位: 本标准出版、发行单位: 本标准主要起草人: 本标准审查会议技术负责人: 本标准体例格式审查人:

目次 1 总则 (1) 2 术语 (4) 3 综合说明 (5) 4 概况 (6) 4.1 水文 (6) 4.2 地质 (6) 5 建设任务与规模 (7) 5.1 现状与存在问题 (7) 5.2 建设任务与规模 (7) 5.3 附图、附表 (7) 6 方案设计 (8) 6.1 基础设施设计 (8) 6.2 技术装备 (12) 6.3 业务应用与服务系统设计 (13) 6.4 附图 (14) 7 施工组织设计 (15) 7.1 施工条件 (15) 7.2 施工布置与进度 (15) 7.3 施工交通运输 (16) 7.4 施工占地 (16) 7.5 主要材料供应 (16) 7.6 施工组织设计附图 (16) 8 工程管理 (17) 8.1 建设管理机构 (17) 8.2 建设管理内容及任务 (17) 8.3 建设管理原则及依据 (17) 8.4 规范化制度建设 (17) 8.5 项目运行管理 (17) 8.6 项目实施安排 (17)

初步设计方案纲要

1污水处理厂初步设计方案第一部分说明书 一、设计原始资料 (一)概况 (二)设计原始资料 1、水量资料 2、水质资料 3、气象资料 4、工程地质资料 5、水文资料 6、管网资料 二、工艺的选择 三、总平面布置 四、厂区竖向设计 五、处理设备设施的主要参数设计 第二部分计算书—主要构筑物的计算 一、设计流量 二、闸门井 三、粗(中)格栅 四、细格栅 五、曝气沉砂池 六、氧化沟设计/其他 七、消毒池 八、污水计量设备 九、污水浓缩池 十、贮泥池 十一、其他构筑物的计算 十二、高程的计算 十三、污水泵站的计算 设计参考资料

4000吨生活污水处理工程初步设计方案 第一章概况 1工程简介 1.1工程名称 1.2工程规模 1.3项目准备和编制过程 2编制的依据、原则和范围 第二章拟建项目背景 1、建设污水处理厂的必要性 2、污水处理厂处理程度 2.1 进水水质 2.2出水水质 2.3 污泥出路 3 污水处理厂厂址选择 4、工程懂点和难点分析 第三章处理工艺方案选择 1、工艺方案选择原则 1.1常规处理工艺(SS、BOD,.COD的去除) 2

污水处理厂初步设计一总论 1、项目背景 2、编制依据和技术标准 3、设计规模及要求 二、污水处理工艺 1、生化处理方案论证 2、消毒工艺的确定 3、污泥处理工艺方案论证及最终处置 三、污水处理厂设计 1、流程设计 2、总体布局 3、工艺单元介绍 4、主要构筑物 5、主要工艺设备 6、建筑结构 7、电气、仪表 8、给、排水 9、热力 10、通风 四、运行成本分析 1、设计处理规模 2、设计处理程度 3、劳动定员 4、运行成本分析 五、附件

初步设计文件编制规定

初步设计文件: 1设计说明书,包括设计总说明、各专业设计说明, 2有关专业的设计图纸。 3工程概算书。 注:初步设计文件应包括主要设备或材料表,主要设备或材料表可附在说明书中,或附在设计图纸中,或单独成册。 【条文说明】关于初步设计文件是否单列消防、环保等内容的专篇的问题,在修编时进行了专门的研究。为了确保设计文件中各专业内容的完整性,或避免设计文件中有关内容的重复,本规定不要求初步设计文件单列消防、环保等内容的专篇。 3.1.2初步设计文件的编排顺序 1封面:写明项目名称、编制单位、编制年月, 2扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权xx。 3设计文件目录。 4设计说明书。 5设计图纸(可另单独成册)。 6概算书(可另单独成册)。 注:1对于规模较大、设计文件较多的项目,设计说明书和设计图纸可按专业成册; 2另外单独成册的设计图纸应有图纸总封面和图纸目录;图纸总封面

的要求见4.1.2条。 3各专业负责人的姓名和签署也可在本专业设计说明的首页上标明。 1 / 41 3.2设计总说明 3.2.1工程设计的主要依据 1设计中贯彻国家政策、法规; 2政府有关主管部门批准的批文、可行性研究报告、立项书、方案文件等的文号或名称。 3工程所在地区的气象、条件、建设场地的工程地质条件。 4公用设施和交通运输条件。 5规划、用地、环保、卫生、绿化、消防、人防、抗震等要求和依据资料。 6建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料; 3.2.2工程建设的规模和设计范围 1工程的设计规模及项目组成: 2分期建设(应说明近期、远期的工程)的情况。 3承担的设计范围与分工。 3.2.3设计指导思想和设计特点 1采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 2环境保护、防火安全、交通组织、用地分配、节能、xx、人防设置以及抗震设防等主要设计原则。

水利水电工程初步设计报告编制规程编制说明

附件3 《水利水电工程初步设计报告编制规程》 (■征求意见稿□送审稿□报批稿) 编制说明

主编单位(签章):水利部水利水电规划设计总院 2020年7月10日 编制说明 一、工作简况 1.1 任务来源 2019年6月,水利部水规计[2019]189号文《水利部关于水利水电工程技术标准规程规范前期工作项目任务书的批复》批复了任务书,由我院主持或主编开展2019-2020年水利水电工程鱼类增殖站设计规范等26项水利技术标准制定和修订工作。 在批复计划中安排了《水利水电工程初步设计报告编制规程》(以下简称《初设规程》)的修订任务。2019年11月三阶段编制规程的三个前期项目均下达了部分资金。 我院认真组织、统一协调三阶段编制规程修订工作。 1.2 主要工作过程 1、编制、审查修订工作大纲。 2020年1月3日编制完成工作大纲初稿后,1月13日王志强副院长主持召开了三阶段规程修订工作协调会,会议对工作方案和修编的思路及安排进行了认真讨论,提出了修订的初步意见,对下一步工作进行安排。 2020年1月18日印发了三阶段编制规程修编征求意见函,印发单位为各省(市、自治区)发展改革委、水利厅、设计单位、建设单位等

共102家。对反馈的415条意见进行了整理与处理。 2020年2月组织编制了工作方案。 2020年3月11日下午,王志强副院长主持召开项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告编制规程(以下简称三阶段规程)修订工作启动会,对三阶段编制工作进行总结,对总体工作进行安排。 沈凤生院长主持召开水利水电工程项目建议书编制日,23月3年2020.规程修订工作讨论会,对项建编制规程修订工作和三阶段规程总体工作进行安排。一是明确了项建规程修订维持投资深度要求不变,各专业在工作内容方面如确有必要简化且存在简化可行性的可适当简化。二是在可行性研究报告编制规程中,对于未编制项目建议书的建设项目,应明确编制项目建设的必要性及规模论证、工程总体布局(总布置)方案等专题要求,作为可行性研究报告的附件。 2020年4月15日,沈凤生院长主持召开三阶段规程修订总则深度要求讨论会。 2020年4月22日,水利部规划计划司主持召开会议,听取了水规总院关于《初设规程》修订工作进展、新增内容和主要存在问题等情况的汇报,提出了修订工作大纲审查和进度安排的相关要求,进一步明确了节水、环境、信息化和水土保持等修订内容的编制原则和深度要求。 2020年4月29日,水利部规划计划司在北京主持召开会议,对《初设规程》修订工作大纲(以下简称《大纲》)进行了审查,专家组认 为编制组提交的《大纲》内容全面,拟定的编制原则、适用范围、章

煤矿矿井初步设计编制大纲

前言 一、编制设计的依据 二、设计的指导思想 三、设计简况 四、主要技术经济指标 五、存在的问题及建议

第一章井田概况及地质特征 第一节井田概况 一、交通位置 二、地形地貌 三、河流 四、气象及地震 五、矿区经济概况 六、矿区煤炭生产建设概况 七、交通运输 八、电源、水源 第二节地质特征 一、地层 二、构造 三、煤层及煤质 四、水文地质条件 五、工程地质条件 六、环境地质条件 七、其它开采技术条件 八、勘探程度及可靠性

第二章井田开拓 第一节井田境界及储量 一、井田境界 二、矿井储量 第二节矿井设计生产能力及服务年限 一、矿井工作制度 二、矿井设计生产能力 三、矿井服务年限 第三节井田开拓 一、井田地质构造、老窑及水文地质条件对矿井开采的影响 二、矿井开拓 三、水平划分 四、大巷布置 五、采区划分及开采顺序 第四节井筒 一、主斜井 二、副斜井 三、回风平硐 第五节井底车场及硐室 一、井底车场形式 二、井底车场硐室

三、井底车场主要巷道和硐室支护

第三章大巷运输 第一节运输方式选择 一、运输方式 二、主要运输巷道断面、支护方式、坡度及钢轨型号 第二节矿车 一、矿车选型 二、矿车数量计算 第三节运输设备选型 一、设计依据 二、设计选型

第四章采区布置及装备 第一节采煤方法 一、采煤方法的选择 二、工作面设备选型 三、工作面支架与顶板管理方式 四、工作面回采方式 五、采煤工作面的循环数、年进度及工作面长度 六、采区及工作面回采率 七、生产时主要材料消耗指标 第二节采区布置 一、移交生产和达到设计生产能力时的采区数目、位置和工作面生产能力计算 二、采区尺寸、开采顺序及回采方式 三、采区巷道布置 四、采区车场、装车点及硐室 五、采区煤、矸运输、辅助运输及设备选择,采区通风和排水 第三节巷道掘进 一、巷道断面及支护形式 二、巷道掘进进度指标 三、掘进工作面个数及掘进设备配备 四、采掘比例关系和掘进率、矸石率预计 五、井巷工程量和移交生产时的三个煤量

初步设计编制规范

3 初步设计 3.1 一般要求 3.1.1 初步设计文件 1 设计说明书,包括设计总说明,各专业设计说明。 2 有关专业的设计图纸。 3 工程概算书。 注:初步设计文件应包括主要设备或材料表,主要设备或材料表可附在说明书中,或附在设计图纸中,或单独成册。 3.1.2 初步设计文件的编排顺序 1 封面:写明项目名称、编制单位,编制年月。 2 扉页:写明编制单位法定代表人。技术总负责人,项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。 3 设计文件目录。 4 设计说明书。 5 设计图纸(可另单独成册)。 6 概算书(可另单独成册)。 注: 1对于规模较大、设计文件较多的项目,设计说明书和设计图纸可按专业成册; 2另外单独成册的设计图纸应有图纸总封面和图纸目录;图纸总封面的要求见4.1.2条。 3 各专业负责人的姓名和签署也可在本专业设计说明的首页上标明。

3.2 设计总说明 3.2.1 工程设计的主要依据 1 设计中贯彻国家政策、法规。 2 政府有关主管部门批准的批文、可行性研究报告、立项书、方案文件等的文号或名称。 3 工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件。 4 公用设施和交通运输条件。 5 规划、用地、环保,卫生、绿化、消防、人防、抗震等要求和依据资料。 6 建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 3.2.2 工程建设的规模和设计范围 1 工程的设计规模及项目组成。 2 分期建设(应说明近期,远期的工程)的情况。 3 承担的设计范围与分工。 3.2.3 设计指导思想和设计特点 1 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 2 环境保护、防火安全、交通组织、用地分配、节能,安保、人防设置以及抗震设防等主要设计原则。 3 根据使用功能要求,对总体布局和选用标准的综合叙述。 3.2.4 总指标

国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算报告编制要求

国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算报告编制 要求 一、说明 (一)本文件是开展国家电子政务工程建设项目初步设计以及编制初步设计方案和投资概算报告(以下可简称“初步设计报告”)的指导性文件。 (二)项目初步设计工作的任务旨在可行性研究基础上,进一步明确并细化项目需求、建设原则、建设目标、建设内容、实施方案、投资概算、风险及效益分析等内容。 (三)项目建设单位应招标选定或委托具有相关专业甲级资质的设计单位编制初步设计报告。 (四)项目建设单位和初步设计报告编制单位主要依据项目审批部门对项目可行性研究报告(或项目建议书,以下同)的批复等,按照本文件的要求,本着客观、公正、科学的原则,开展项目初步设计工作并编制初步设计报告。 (五)初步设计报告需报送项目审批部门,项目审批部门委托有资格的咨询机构评估后审核批准。初步设计报告如与项目可行性研究报告的批复内容有较大变化,其调整投资未超出批复额度范围的,须以独立章节对变更部分进行定量补充论证;对超出批复额度范围的,应报请原项目审批部门批准。 二、格式和提纲 初步设计报告应参考如下格式和提纲进行编制: (一)封面格式: ××××(项目全称)初步设计报告 项目建设单位:××××× 编制单位:××××× 编制日期:××××年××月 项目建设单位联系人:××× 联系方式:×××××(电话、传真、电子邮件) (二)扉页格式:

编制单位:×××××(盖章) 编制单位负责人:×××(签章) 编制项目负责人:×××(职称) 主要编制人员:×××(职称) 参加编制单位:×××(盖章) (三)初步设计报告编制提纲: 第一章项目概述 1、项目名称 2、项目建设单位及负责人、项目责任人 3、初设及概算编制单位 4、初设及概算编制依据 5、建设目标、规模、内容、建设期 6、总投资及资金来源 7、效益及风险 8、相对可研报告批复的调整情况 9、主要结论与建议 第二章项目建设单位概况 1、项目建设单位与职能 2、项目实施机构与职责 第三章需求分析 1、政务业务目标需求分析结论 2、系统功能指标 3、信息量指标 4、系统性能指标 第四章总体建设方案 1、总体设计原则 2、总体目标与分期目标 3、总体建设任务与分期建设内容 4、系统总体结构和逻辑结构 第五章本期项目设计方案

发改委初步设计方案编写大纲

国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算编制要求 (提纲) 第一章项目概述 1.项目名称 2.项目建设单位及负责人,项目责任人 3.初步设计方案和投资概算编制单位 4.初步设计方案和投资概算编制依据 5.项目建设目标、规模、内容、建设期 6.总投资及资金来源 7.效益及风险 8.相对可行性研究报告批复的调整情况 9.主要结论与建议 第二章项目建设单位概况 1.项目建设单位与职能 2.项目实施机构与职责 第三章需求分析 1.政务业务目标需求分析结论 2.系统功能指标 3.信息量指标 4.系统性能指标 第四章总体建设方案 1.总体设计原则 2.总体目标与分期目标 3.总体建设任务与分期建设内容 4.系统总体结构和逻辑结构 第五章本期项目设计方案 1.建设目标、规模与内容 2.标准规范建设内容 3.信息资源规划和数据库设计 4.应用支撑系统设计 5.应用系统设计 6.数据处理和存储系统设计 7.终端系统及接口设计 8.网络系统设计 9.安全系统设计 10.备份系统设计 11.运行维护系统设计

12.其他系统设计 13.系统配置及软硬件选型原则 14.系统软硬件配置清单 15.系统软硬件物理部署方案 16.机房及配套工程设计 17.环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计 18.初步设计方案相对可研报告批复变更调整情况的详细说明 第六章项目建设与运行管理 1.领导和管理机构 2.项目实施机构 3.运行维护机构 4.核准的项目招标方案 5.项目进度、质量、资金管理方案 6.相关管理制度 第七章人员配置与培训 1.人员配置计划 2.人员培训方案 第八章项目实施进度 第九章初步设计概算 1.初步设计方案和投资概算编制说明 2.初步设计投资概算书 3.资金筹措及投资计划 第十章风险及效益分析 1.风险分析及对策 2.效益分析 附表: 1.项目软硬件配置清单 2.应用系统定制开发工作量核算表 附件: 初步设计和投资概算编制依据,有关的政策、技术、经济资料。附图: 1.系统网络拓扑图 2.系统软硬件物理布置图

金属非金属矿山建设项目初步设计安全专篇编写提纲

金属非金属矿山建设项目初步设计 《安全专篇》编写提纲 1.设计依据 1.1 建设项目依据的批准文件和相关的合法证明。 1.2 国家、地方政府和主管部门的有关安全规定。 1.2 采用的主要技术规范、规程、标准。 1.3 其他设计依据,如地质勘探报告、可行性研究报告、环境评价报告、项目安全预评价报告等。 2. 工程概述 2.1 建设工程基本概况 简明叙述矿山地理位置、设计范围、开采方式、设计规模、采选工艺,开拓、提升、运输、排水、通风系统、矿区总平面布置、工程概算、主要技术经济指标。 2.2 工程设计中涉及安全问题的新科研成果、新工艺、新技术、新设备。 2.3 影响矿山安全的主要因素及防范措施。 2.4 对矿山安全状况及周边安全环境的影响进行总体评价。 2.5 存在问题和建议。 3. 地质安全影响因素 3.1 简述区域地质特点,主要构造带(断层、破碎带)的分布,矿区发生地面塌陷、泥石流、山体滑坡等地质灾害的可能性。 3.2 地表水系和地下水赋存状况、喀斯特地貌(溶洞)对矿山开采的影响。 3.3 高硫矿床和其它有自燃、自爆倾向的矿床对矿山安全的

3.4 矿床开采技术条件对开采安全的影响 3.4.1地质条件复杂、地压大、岩层破碎、水害严重的矿床。 3.4.2开采深度大,有岩爆发生的矿床。 3.4.3释放有毒、有害气体的矿床(如氡气等)。 3.4.4有放射性元素的矿床。 3.4.5矿区老硐、采空区、塌陷区对开采安全的影响。 3.5 特殊灾害对开采安全的影响 3.5.1地震。 3.5.2雷电。 3.5.3海啸。 3.5.4台风。 3.5.5暴风雪(雨)。 4. 矿床开采安全评述 4.1 选用的采矿方法安全可靠性分析 矿块构成要素,采场整体稳定性,顶板管理,充填及采空区处理等。 4.2 露天矿最终边坡角,工作帮坡角选择、防止边坡坍塌及周边建筑物的安全可靠性分析。 4.3 坑内通风系统设计特点,矿井风量计算与分配原则,矿井风流和风量的控制方法,风门、风墙、风桥等通风建筑物配置的安全可靠性分析;矿井防尘措施:入风质量、凿岩防尘、爆破防尘、装卸矿时防尘、井下破碎防尘、水帘降尘、风量和风速排尘等安全可靠性分析;深凹露天矿爆破通风及防尘措施的可靠性分析。 4.4 露天矿和坑内矿排水系统特点、水泵排水能力、防水闸

初步设计文件编制内容和深度要求

初步设计文件编制内容和深度要求 一、初步设计的深度应满足以下要求: 1、设计方案的比选和确定; 2、土地征用; 3、主要材料设备定货; 4、投资的控制; 5、施工图设计的编制; 6、施工组织设计的编制; 7、施工准备和生产准备等。 总概算是初步设计的重要组成部分,它必须准确地反映设计内容和设计标准,其深度应满足控制投资计划安排和筹集资金的要求。 二、初步设计文件内容一般应包括以下方面的文字说明和图纸: 1、大中型工业建设项目 (1)设计依据; (2)设计指导思想; (3)建设规模; (4)产品方案; (5)工艺流程; (6)主要设备选型及配置; (7)总图运输; (8)主要建筑、构筑物; (9)公用、辅助设施; (10)新技术采用情况; (11)主要材料用量;

(12)外部协作条件; (13)占地面积和土地利用情况; (14)综合利用和三废治理; (15)抗震和人防措施; (16)劳动保护及职业安全卫生; (17)生产组织和劳动定员; (18)各项技术经济指标; (19)建设顺序和期限; (20)总概算等。 在编制设计文件中需有下列专项篇章:环境保护篇章、消防安全篇章、劳动保护篇章、水土保持篇章、节能篇章等。 2、民用建筑项目 (1)1:2000的建筑位置图,取得使用权土地范围内的建筑总平面布置及环境设计图(1:500),含建筑物及构筑物位置、名称、出入口、停车车位安排(机动车及非机动车)、交通组织、环境保护、消防布局、绿化及竖向布置、拟建建筑物日照分析及对周围现状建筑的影响分析意见等。 (2)建筑物、构筑物的建筑初步设计的平、立剖面图(主要平面1:100,其它不小于1:200)。平面应注明轴线尺寸及总尺寸,剖面应注明分层尺寸及总高度。 (3)建筑物、构筑物的结构设计,含基础类别、结构体系、抗震措施、施工方法、沉柱或沉降或施工对地块外建筑物、构筑物、管线等的影响分析及防护措施等。

水利水电工程初步设计报告编制规程-推荐下载

4 工程地质 4.1.1说明本阶段及以前的勘察工作过程中、主要勘察成果及结论、审查评估意见。 2.1.2说明本阶段勘察工作内容、累计完成的主要勘察工作量。 4.2 区域构造稳定性与地震动参数 4.2.1 说明可行性研究阶段工程所在区域构造稳定性与地震动参数的结论。 4.2.2当场地及其附近存在于工程安全有关的活断层时,复核或补充区域构造稳定评价。 4.3 水库区工程地质 4.3.1 简述水库存在渗漏,侵没、库岸稳定地段的工程地质条件。4.3.2 确定水库渗漏途径、边界条件和渗漏型式等,评价水库渗漏对工程安全、效益及环境的影响,提出防渗范围及观测的建议。 4.3.3确定地下水临界埋深和可能侵没范围,评价侵没程度以及造成的影响,提出侵没防治处理建议。 4.3.4 确定水库崩塌、滑坡和坍塌的分布范围和规模,确定主要岩(土)体及滑带土的物理力学参数,分析监测资料,评价施工期和水库运行期失稳的可能性、失稳形式及危害。 4.3.5简述库区防护工程的工程地质条件,确定库区防护工程主要岩土体物理力学参数,分段评价存在的地质问题及环境水文地质问题。 4.3.6简述可行性研究阶段水库诱发地震预测结论,必要时提出监

测台网实施方案。 4.4 大坝工程地质 4.4.1 简述坝址的工程地质条件。 4.4.2评价各比较坝线存在的工程地址问题,提出坝线比选和坝型选择的地质意见。 4.4.3 确定坝基主要岩土体物理力学参数;评价坝基(肩)存在的工程地址问题;进行坝基基岩体质量分类,提出坝基防渗范围、建基标准、开挖边坡坡比等。 4.5 泄水建筑物工程地质 4.5.1简述泄水建筑物的工程地质条件。 4.5.2 评价各比较方案存在的工程地质问题,提出方案比选的地质意见。 4.5.3确定主要岩土物理力学参数;对于选定的泄水建筑物进行工程地质分段或隧洞围岩分类;提出溢洪道闸室段及挑坎的建基标准;评价泄洪隧洞进口边坡、溢出道边坡及消能段边坡的稳定性。 4.6 发电引水建筑物工程地质 4.6.1 简述发电引水建筑物的工程地质条件。 4.6.2评价各比较方案存在的工程地质问题,提出方案比选的地质意见。 4.6.3确定主要岩土体物理力学参数;对选定的引水建筑物进行工程地质分段和围岩工程地质分类;评价进出口地段地基、边坡和围岩的稳定性及渗透稳定性。

相关文档
相关文档 最新文档