文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》GB

《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》GB

《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》GB
《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》GB

危险废物鉴别标准易燃性鉴别GB5085.4-2007

危险废物鉴别标准xx性鉴别

Identification standards for hazardous wastes Identification for ignitability

国家环境保护总局公告

2007年第37号

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,保护环境,保障人体健康,现批准《危险废物鉴别标准通则》等7项标准为国家固体废物污染环境防治技术标准,并由我局与国家质量监督检验检疫总局联合发布。

标准名称、编号如下:

一、危险废物鉴别标准通则(

CB5085.7-2007)

二、危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别(G

B5085.1-2007)

三、危险废物鉴别标准急性毒性初筛(G

B5085.2-2007)

四、危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别(G

B5085.3-2007)

五、危险废物鉴别标准xx性鉴别(G

B5085.4-2007)

六、危险废物鉴别标准反应性鉴别(G

B5085.5-2007)

七、危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别(G

B5085.6-2007)

按照有关法律规定,以上标准具有强制执行的效力。

以上标准自

自以上标准实施xx,下列标准废止:

一、危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别(G

B5085.1-1996)

二、危险废物鉴别标准急性毒性初筛(G

B5085.2-1996)

三、危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别(G

B5085.3-1996)

特此公告。2007年4月25日危险废物鉴别标准易燃性鉴别目次

前言

1范围

2规范性引用文件

3术语和定义

4鉴别标准

5实验方法

6标准实施

前言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,防治危险废物造成的环境污染,加强对危险废物的管理,保护环境,保障人体健康,制定本标准。本标准是国家危险废物鉴别标准的组成部分。国家危险废物鉴别标准规定了固体废物危险特性技术指标,危险特性符合标准规定的技术指标的固体废物属于危险废物,须依法按危险废物进行管理。国家危险废物鉴别标准由以下7个标准组成:

1.危险废物鉴别标准通则

2.危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别

3.危险废物鉴别标准急性毒性初筛

4.危险废物鉴别标准提出毒性鉴别

5.危险废物鉴别标准xx性鉴别

6.危险废物鉴别标准反应性鉴别

7.危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别

本标准为新增部分。

按照有关法律规定,本标准具有强制执行的效力。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准起草单位:

中国环境科学研究院环境标准研究所、固体废物污染控制技术研究所。

本标准国家环境保护总局

2007年3月27日批准。

本标准自

2007年10月1日起实施。

本标准由国家环境保护总局解释。

危险废物鉴别标准xx性鉴别

1范围

本标准规定了xx性危险废物的鉴别标准。

本标准适用于任何生产、生话和其他活动中产生的固体废物的易燃性鉴别。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB5085的本部分的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T261石油产品闪点测定法(闭口杯法)GB19521.1易燃固体危险货物危险特性检验安全规范GB19521.3易燃气体危险货物危险特性检验安全规范

HJ/T298危险废物鉴别技术规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

闪点flash point

指在标准大气压(

101.3kPa)下,液体表面上方释放出的易燃蒸气与空气完全混合后,可以被火焰或火花点燃的最低温度。

3.2

易燃下限lower flammable limit

可燃气体或蒸气与空气(或氧气)组成的混合物在点火后可以使火焰蔓延的最低浓度,以%表示。

3.3

易燃上限upper flammable limit

可燃气体或蒸气与空气(或氧气)组成的混合物在点火后可以使火焰蔓延的最高浓度,以%表示。

3.4

xx范围flammable range

可燃气体或蒸气与空气(或氧气)组成的混合物能被引燃并传播火焰的浓度范围,通常以可燃气体或蒸气在混合物中所占的体积分数表示。4鉴别标准

符合下列任何条件之一的固体废物,属于易燃性危险废物。

4.1液态xx性危险废物

闪点温度低于60℃(闭杯试验)的液体、液体混合物或含有固体物质的液体。

4.2固态xx性危险废物

在标准温度和压力(25℃,

101.3kPa)下因摩擦或自发性燃烧而起火,经点燃后能剧烈而持续地燃烧并产生危害的固态废物。

4.3气态xx性危险废物

在20℃,

101.3kPa状态下,在与空气的混合物中体积分数≤13%时可点燃的气体,或者在该状态下,不论易燃下限如何,与空气混合,易燃范围的易燃上限与易燃下限之差大于或等于12个百分点的气体。

5实验方法

5.1采样点和采样方法按照HJ/T298的规定进行。

5.2第

4.1条按照GB/T261的规定进行。

5.3第

4.2条按照G

B19521.1的规定进行。

5.4第

4.3条按照G

B19521.3的规定进行。

6标准实施

本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。