文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 用电专业用电监察(检查)员高级技师理论简

用电专业用电监察(检查)员高级技师理论简

用电专业用电监察(检查)员高级技师理论简
用电专业用电监察(检查)员高级技师理论简

用电检查高级技师题库

一、选择题

1.用楞次定律可判断感应电动势的(D )。

(A)方向;(B)大小;(C)不能判断;(D)大小和方向。

2.负荷功率因数低造成的影响是(D )。

(A)线路电压损失增大;(B)有功损耗增大;(C)发电设备未能充分发挥作用;(D)(A)、(B)、(C)三者都存在。

3.电源为三角形连接的供电方式为三相三线制,在三相电动势对称的情况下,三相电动势相量之和等于(B )。(A)E;(B)0;(C)2E;(D)3E。

4.对称三相电源作星形连接,若已知BU220∠60°V,则ABU(A )。

(A)2203∠-150°V;(B)220∠-150°V;(C)2203∠150°V;(D)220∠150°V。

5.当频率低于谐振频率时,R、L、C串联电路呈(C )。

(A)感性;(B)阻性;(C)容性;(D)不定性。

~35kV电气设备绝缘特性试验项目中,决定性试验项目是( C )。

(A)绝缘电阻和吸收比;(B)绝缘电阻;(C)交流耐压;(D)电容值和介质损耗角。

7.在拆、装35kV断路器的多油套管引线时,断路器(A )。

(A)应在合闸位置;(B)应在跳闸位置;(C)在跳闸或合闸位置均可;(D)应在预备合闸位置。

以上少油断路器在测直流试验电压时,每柱对地的泄漏电流一般不大于( C )。(A)5A;(B)8A;(C)10A;(D)15A。

9.为了防止三绕组自耦变压器在高压侧电网发生单相接地故障时(B )出现过电压,所以自耦变压器的中性点必须接地。

(A)高压侧;(B)中压侧;(C)低压侧;(D)中压侧和低压侧。

~15kV油断路器大修后,其提升杆的绝缘电阻不应低于( C )。

(A)200M;(B)500;(C)1000M;(D)2500M。

型低压电流互感器,准确度为级时,一般二次负荷阻抗为( B )。

(A);(B);(C);(D)。

12.容量为10000kVA、电压为63/11kV的三相变压器和容量为10000kVA、电压为63/的三相变压器,两台的接线组别相同、短路电压为8%、负载系数为1,则并联时的循环电流为(B )。

(A)第一台变压器额定电流的倍;(B)第一台变压器额定电流的倍;(C)第一台变压器额定电流的倍;(D)第一台变压器额定电流的倍。

13.电力系统中限制短路电流的方法有(A )。

(A)装设电抗器,变压器分开运行,供电线路分开运行;(B)装设电抗器,供电线路分开运行;(C)装设串联电容器,变压器并列运行;(D)装设串联电容器,变压器并列运行,供电线路分开运行。

14.高压负荷开关(C )。(A)可以切断故障电流;(B)只能切断空载电流;(C)可以切断负荷电流;(D)能切断故障短路电流和负荷电流。

15.主变压器差动保护投入运行前测量负荷六角图是(A )。(A)用来判别电流互感器的极性和继电器接线是否正确;(B)用来判别差动保护的差流回路是否存在差流;(C)用来检查主变压器的负荷平衡情况;(D)用来检查差动保护装置动作情况。

16.三段式距离保护中Ⅰ段的保护范围是全长的(D )。

(A)70%;(B)70%~80%;(C)80%;(D)80%~85%。

17.单电源线路速断保护的保护范围是(B )。

(A)线路的10%;(B)线路的20%~50%左右;(C)约为线路的60%;(D)线路的30%~60%左右。

18.变电所的母线上装设避雷器是为了(C )。

(A)防直击雷;(B)防止反击过电压;(C)防止雷电进行波;(D)防止雷电直击波。

19.断路器的跳闸辅助触点应在(B )接通。(A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动、静触头接触前;(C)合闸终结后;(D)合闸终结前。

20.工作人员在工作中的正常活动范围与带电设备的安全距离35kV有遮栏时为(A )。(A);(B);(C);(D)。

21.横差方向保护反映(D )故障。

(A)母线短路;(B)变压器及套管;(C)母线上的设备接地;(D)线路短路。

断路器采用CS2型手动操作机构时,因合闸速度慢,所以使断路器的遮断容量限制为

( C )。

(A)不大于200MVA;(B)不大于150MVA;(C)不大于100MVA;(D)不大于80MVA。

23.手动投切的电容器组,放电装置应满足电容器的剩余电压降到50V以下的时间为

(D )。(A)3min;(B)4min;(C)7min;(D)5min。

24金属氧化物避雷器75%“1mA电压”下的泄漏电流应不大于(C )A。(A)25;(B)40;(C)50;(D)100。

二、判断题

以上的电缆进线段,要求在电缆与架空线的连接处装设管型避雷器。(×)

2.在选择管型避雷器时,开断续流的上限,不应小于安装处短路电流最大有效值;开断续流的下限,不得小于安装处短路电流的可能最小数值。(×)

3.对于35kV以上的变压器,绕组连同套管一起的介质损耗因数tg在20℃时应大于%。(×)

4.凡电压或电流的波形只要不是标准的正弦波,其中必然包含高次谐波,整流负载和非线性负载是电力系统的谐波源。(√)

及以上公用高压线路供电的,以用户厂界外或用户变电所外第一基电杆为分界点。(√)

6.高次谐波可能引起电力系统发生谐振现象。(√)

7.对分级绝缘的高压器,保护动作后,应先断开中性点接地的变压器,后断开中性点不接地的变压器。(×)

8.氧化锌避雷器具有动作迅速、通流容量大、残压低、无续流等优点。(√)

9.差动保护应用电流互感器的D级。(√)

以下电压等级的系统是以防护外过电压为主;110kV以上电压等级的系统是以防护内过电压为主。(√)

11.零序电流保护不反应电网的正常负荷、振荡和相间短路。(√)

12.电弧炼钢炉所引起的高次谐波,在熔化初期及熔解期,高次谐波较少;在冶炼期,高次谐波较多。(×)

13.现场做110kV电压等级的变压器交流耐压时,可用变压比来估算其数值。(×)

14.当被试品本身电容量较大时,可采用串联谐振法进行交流耐压试验。(√)

三、简答题

,y11接线的变压器采用差动保护时,电流互感器二次侧应为何接线?为什么?

D,y11接线的变压器采用差动保护时,应该是高压侧电流互感器二次侧是星形接线,低压侧电流互感器二次侧是三角形接线。因为D,y11接线的变压器,其两侧电流间有30°的相位差,如不用以上接线方法,差动回路中将出现不平衡电流,为了消除这不平衡电流,所以高压侧接成星形,低压侧接成三角形,这样可以把电流互感器二次侧电流相位较正过来,这就保证了差动保护的灵敏度和选择性。

2.哪些用电设备运行中会出现高次谐波?有何危害?

产生谐波的设备有:

(1)电弧炉产生的电弧,是不稳定、不规则、不平衡地变动着的负荷,而产生高次

谐波。

(2)硅二极管、晶闸管等大容量静止型变换器,它不仅作为电解、电力机车、电镀

的电源,并用作电机控制的变频装置电源,是主要的谐波源。

高次谐波超过限度时,会引起发电机、变压器、电动机损耗增大,产生过热。高次谐波电压可能引起设备异常振动、继电保护误动、计量误差增大、晶闸管装置失控,还会影响通信质量等。高次谐波电流、电压,更容易使电力电容器产生过负荷和谐振,致使其损坏。3.电力系统为什么会发生振荡?

电力系统的振荡与系统中导线对地分布电容的容抗XC和电压互感器并联运行的综合电感的感抗XL有关,一般会出现三种形式。

(3)当容抗XC和感抗XL比值较小时,发生的谐振是分频谐振,过电压倍数较低,

一般不超过倍的相电压。

(4)当XC和XL的比值较大时,发生的是高频谐振,过电压的倍数较高。(5)当XC 和XL的比值在分频和高频之间,接近50Hz时,为基频谐振,其特点是两

相电压升高,一相电压降低,线电压基本不变,过电压倍数不到倍,过电流却很大。

4.系统发生铁磁谐振时是什么现象和后果?

当电力系统出现谐振时,将出现几倍至几十倍额定电压的过电压和过电流,瓷绝缘子放电,绝缘子、套管等的铁件出现电晕,电压互感器一次熔断器熔断,严重时将损坏设备。[81410] 5.什么是电流互感器的减极性?为什么要测量互感器的大小极性?

电流互感器的极性是指其一次电流和二次电流方向的关系。当一次电流由首端L1流入,从尾端L2流出,感应的二次电流从首端K1流出,从尾端K2流入,它们在铁芯中产生的磁通方向相同,这时电流互感器为减极性。

测量电流互感器的大小极性,是为了防止接线错误、继电保护误动作、计量不准确。

6.如何组织用户进行重大事故调查工作?

重大事故调查方法如下。

(6)接到发生事故通知后,立即到事故现场,通知电气负责人召集有关人员参加事

故分析会。

(7)听取值班人员和目睹者的事故过程介绍,并做好记录。

(8)查阅事故现场的保护动作情况。

(9)检查事故设备损坏部位,损坏程度。

(10)查看用户事故当时记录是否正确。

(11)检查有疑问时,可进行必要的复试、检验。

(12)综合上述情况,指出发生事故的真正原因,提出防止发生事故的措施及处理意

见。

7.什么叫单位产品电耗定额?为什么要对电耗进行管理?

某一产品或产量所消耗的电能,通常用单位产品电耗和单位产品电耗定额表示。单位产品电耗定额是指在一定的生产技术工艺条件下,生产单位产品或产量所规定的合理消耗电量的标准,它反映了工厂企业的生产技术水平和管理水平。加强电耗额定管理,正确制定电耗定额和计划考核,对促进企业合理用电、降低产品成本、提高管理水平具有重要作用。

8.避雷线在防雷保护中起何作用?

避雷线也叫架空地线,是沿线路架设在杆塔顶端,并有良好接地的金属导线,是输电线路的主要防雷措施。其保护原理与避雷针相似。它除了能覆盖三相导线免受直击雷外,当雷击杆顶或避雷线时,能分散雷电流、增大耦合系数,从而降低雷击过电压的幅值。

四、计算题

1 问A相断路时,中线电流是多少?若接成三线制(即星形连接不用中线),A相断路时,线电流是多少?

解:在三相四线制电路中,当A相断开时,非故障相的相电压不变,相电流也不变,这时中线电流为

2 由公用线路以380V/220V供电给居民张、王、李三客户,2000年5月20日,因公用变压器中性线断线而导致张、王、李家电损坏。26日供电公司在收到张、王两家投诉后,分别进行了调查,发现在这事故中张、王、李分别损坏电视机、电冰箱、电热水器各一台,且均不可修复。用户出具的购货票表明:张家电视机原价3000元,已使用了5年;王家电

冰箱购价2500元,已使用6年;李家热水器购价2000元,已使用2年。供电公司是否应向客户赔偿,如赔,怎样赔付?

解:根据《居民用户家用电器损坏处理办法》,三客户家用电器损坏为供电部门负责维护的供电故障引起,应作如下处理。

(1)张家,及时投诉,应赔偿。赔偿人民币3000×(1-5/10)=1500(元)。(2)王家,及时投诉,应赔偿。赔偿人民币2500×(1-6/12)=1250(元)。(3)李家,因供电部门在事发7日内未收到李家投诉,视为其放弃索赔权,不予赔

偿。

答:供电部门对张、王两家应分别赔偿1500元和1250元,而对李家则不予赔偿。

3 某客户,10kW照明用电,受电容量200kVA,由两台10kV同系列100kVA节能变压器组成,其单台变压器损耗P0=,Pk=,并列运行。某月,因负荷变化,两台变压器负荷率都只有40%,问其是否有必要向供电局申请暂停一台受电变压器?

解:两台变压器并列受电时,其损耗为

PFe=2×=(kW)PCu=2××(

100

40)2

=(kW)P=PFe+PCu=+=(kW)若暂停一台变压器时,其损耗则为

Fe

P= Cu

P=×(100

80)2

=(kW)P=FeP+CuP=+=(kW)P>P

因照明用电执行单一制电价,不存在基本电费支出,若停用一台配电变压器后,变

压器损耗电量反而增大,故不宜申办暂停。

4 一台三相变压器的电压为6000V,负荷电流为20A,功率因数为。试求其有功功率、无功功率和视在功率。

解:三相变压器有功功率为

P=3U1I1cos1=3×6000×20×=180(kW)无功功率

Q=3U1I1sin1=3×6000×20×= 视在功率

S=3U1I1=3×6000×20=(kVA)

答:P为180kW,Q为,S为。

5 某10kV供电高压电力用户,其配电变压器容量为320kVA,该变压器的铁损耗为,铜损耗为,空载电流7%,短路电压%,已知变压器视在功率为256kVA。求该配电变压器此时的有功功率损耗和无功功率损耗(保留二位小数)?

解:根据变压器有功功率计算公式

PT=P0+Pk(n

SS)2

,得有功功率损耗为PT=+×(

320

256)2

=(kW)根据变压器无功功率计算公式

QT=I0%Sn+UK%Sn(

n

SS)2

,得无功功率损耗为QT=7%×320+%×320×(

320

256)2

=(kvar)答:该变压器的有功功率损耗为,无功功率损耗为。五、画图题

1 画出单相全波整流电路图。

如下图所示。

2 画出两相定时限过电流保护的交流回路原理图和直流回路展开图。如下图所示。

3 画出一组利用三相二元件有功电能表和三相二元件无功电能表,计量三相三线有功、无功电能的联合接线图。

如下图所示。

4 。输电线路阻抗为ZL,对地导纳为YL,画出它的型等效电路图。如下图所示。

六、论述题

1、什么叫相量?为什么正弦交流电用相量表示?

相量也称矢量或向量,它是既有数值的大小,又有方向的量。相量的长短表示相量的大小,相量与横轴的夹角表示相量的方向。

正弦交流电用数学函数式表示,也可以用正弦曲线来描述。但在实际计算中,常常会遇到几个正弦量的加减运算,这时再用函数式或波形图进行计算,不但复杂而且误差较大;若用相量进行加减,则会既简单又准确。

2、用电检查部门如何做好无功管理?

答:无功电力应就地平衡。用户应在提高用电自然功率因数的基础上,按有关标准和安装无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。除电网有特殊要求的用户外,用户的功率因数应达到《供电营业规则》的有关规定:用户无功补偿设备应符合国家标准,安装质量应符合规程要求;无功补偿设备容量与用电设备装机容量配置比例必须合理;督促用户及时更换故障电容器,凡功率因数不符合《供电营业规则》规定的新用户,可拒绝接电;对已送电的用户,应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数;在规定期限内仍未采取措施达到要求的用户,可中止或限制供电。

3、什么叫工作接地?其作用是什么?

答:工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是:

(1)保证某些设备正常运行。例如:避雷针,避雷线,避雷器等的接地。(2)可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,

因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。

(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生

一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高升高到线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计使电气设备及线路的造价增大。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其他两相地地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考虑,故可降低建设费用,节约投资。

4、变压器温度表所指示的温度是变压器什么部位的温度?运行中有哪些规定?温度与温升有什么区别?

答:温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃。

运行中的油温监视定为85℃。温升是指变压器上层油温减去环境温度。运行中的变压器在环境温度为40℃时,其温升不得超过55℃,运行中要以上层油温为准,温升是参考数字。上层油温如果超过95℃,其内部绕组温度就要超过绕组绝缘物允许的耐热强度。为使绝缘不致迅速老化,所以才规定了85℃的上层油温监视界限。

5、对用户发生的重大事故做调查分析

答:

(1)接到发生事故通知后,应通知发生事故单位的电气负责人,告知什么时间到达现场,叫哪些人参加事故分析会

(2)开现场分析会,听取值班人员和目睹者介绍发生事故的过程,并按先后次序仔细记录

事故的发生过程

(3)查阅用电事故现场的保护动作情况(4)检查事故设备的损坏部位,损坏程度(5)查阅用户事故当事记录是否正确

(6)检查有疑问时,可进行必要的重复检查

(7)综合上述情况,指出发生事故的真正原因,提出防止发生事故的措施及处理意见。

用电检查高级技师理

一、判断题

1.当被试品本身电容量较大时,可采用串并联谐振法进行交流耐压试验。( V )

2.现场做110kV电压等级的变压器交流耐压时,可用变压比来估算其数值。( X )

3.电弧炼钢炉所引起的高次谐波,在熔化初期及熔解期,高次谐波较少;在冶炼期,高次谐波较多。( X )

4.零序电流保护不反应电网的正常负荷、振荡和相间短路。( V )

及以下电压等级的系统是以防护外过电压为主;110kV及以上电压等级的系统是以防护内过电压为主。( V )

6.差动保护应用电流互感器的D级。( V )

7.氧化锌避雷器具有动作迅速、通流容量大、残压低、无续流等优点。( V )

8.对分级绝缘的变压器,保护动作后,应先断开中性点接地的变压器,后断开中性点不接地的变压器。( X )

9.高次谐波可能引起电力系统发生谐振现象。( V )

及以上公用高压线路供电的,以用户厂界处或用户变电所外第一基电杆为分界点。( V ) 11.凡电压或电流的波形只要不是标准的正弦波,其中必然包含高次谐波,整流负载和非线性负载是电力系统的谐波源。( V )

12.对于35kV以上的变压器,绕组连同套管一起的介质损耗因数tgδ在20℃时应大于%。(X )

13.在选择管型避雷器时,开断续流的上限,不应小于安装处短路电流最大有效值;开断续流的下限,不得小于安装处短路电流的可能最小数值。( X )

以上的电缆进线段,要求在电缆与架空线的连接处装设管型避雷器。( X )

二、选择题

1.金属氧化物避雷器75%“1mA电压”下的泄漏电流应不大于( C ) μA。

(A)25;(B)40;(C)50;(D)100。

2.手动投切的电容器组,放电装置应满足电容器的剩余电压降到50V以下的时间为( D )

(A)3min;(B)4min;(C)7min;(D)5min。

断路器采用CS2型手动操作机构时,因合闸速度慢,所以使断路器的遮断容量限制为

( C )。

(A)不大于200MVA;(B)不大于150MVA;(C)不大于100MVA;(D)不大于80MVA。

4.横差方向保护反映( D )故障。 (A)母线短路;(B)变压器及套管;(C)母线上的设备接地;

(D)线路短路。

5.工作人员在工作中的正常活动范围与带电设备的安全距离35kV有遮栏时为( A )。

(A)(B);(C);(D)。

6.断路器的跳闸辅助触点应在( B )接面。

(A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动、静触头接触前;(C)合闸终结后;(D)合闸终结前。

7.电容器组的流程保护反映电容的( B )故障。

(A)内部;(B)外部短路;(C)接地;(D)内部开路。

8.变电所的母线上装设避雷器是为了( C )。

(A)防直击雷;(B)防止反击过电压;(C)防止雷电进行波;(C)防止雷电直击波。

9.单电源线路速断保护的保护范围是( B )。

(A)线路的10%;(B)线路的20%~50%左右;(C)约为线路的60%;(D)线路的30%~60%左右。

10.三段式距离保护中Ⅰ段的保护范围是全长的( D )。

(A)70%;(B)70%~80%;(C)80%;(D)80%~85%。

11.主变压器差动保护投入运行前测量负荷六角图是( A )。

(A)用来判别电流互感器的极性和继电器接线是否正确;(B)用来判别差动保护的差流回路是否存在差流;(C)用来检查主变压器的负荷平衡情况;(D)用来检查差动保护装置动作情况。

12.高压负荷开关( C )。

(A)可以切断故障电流;(B)只能切断空载电流;(C)可以切断负荷电流;(D)能切断故障短路电流和负荷电流。

13.电力系统中限制短路电流的方法有( A )。

(A)装设电抗器,变压器分开运行,供电线路分开运行;(B)装设电抗器,供电线路分开运行;

(C)装设串联电容器,变压器并列运行;(D)装设串联电容器,变压器并列运行,供电线路分开运行。

14.容量为10000kVA、电压为63/11kV的三相变压器和容量为10000kVA、电压为63/的三相变压器,两台的接线组别相同、短路电压为8%、负载系数为1,则并联时的循环电流为( B )。

(A)第一台变压器额定电流的倍;(B)第一台变压器额定电流的倍;(C)第一台变压器额定电流的倍;(D)第一台变压器额定电流的倍。

型低压电流互感器,准确度为级时,一般二次负荷阻抗为( B )。

(A)Ω;(B)Ω;(C)Ω;(D)Ω。

~15kV油断路器大修后,其提升杆的绝缘电阻不应低于(C )。

(A)200MΩ;(B)500Ω;(C)1000MΩ;(D)2500MΩ。

17.已知一RLC串联谐振电路的谐振频率是f0,如果把电路的电感L增大一倍,把电容减少到原有电容的1/4,则该电路的谐振频率变为( D )。(A)1/2f0;(B)2f0;(C)4f0;(D) f0。

18.为了防止三绕组自耦变压器在高压侧电网发生单相接地故障时( B )出现过电压,所以自耦变压器的中性点必须接地。

(A)高压侧;(B)中压侧;(C)低压侧;(D)中压侧和低压侧。

以上少油断路器在测直流试验电压时,每柱对地的泄漏电流一般不大于( C )。

(A)5 A;(B)8 A;(C)10 A;(D)15 A。

20.在拆、装35kV断路器的多油套管引线时,断路器( A )。

(A)应在合闸位置;(B)应在跳闸位置;(C)在跳闸或合闸位置均可;(D)应在预备合闸位置。~35kV电气设备绝缘特性试验项目中,决定性试验项目是( C )。

(A)绝缘电阻和吸收比;(B)绝缘电阻;(C)交流耐压;(D)电容值和介质损耗角。

22.当频率低于谐振频率时,R、L、C串联电路呈( C )。

(A)感性;(B)阻性;(C)容性;(D)不定性。

23.对称三相电源作星形连接,若已知=220∠60°V,则=( A )。

(A)220 ∠-150°V;(B)220∠-150°V;(C)220 ∠150°V;(D)220∠150°V。

24.电源为三角形连接的供电方式为三相三线制,在三相电动势对称的情况下,三相电动势相量之和等( B )。

(A)E;(B)0;(C)2E;(D)3E。

25.负荷功率因数低造成的影响是( D )。

(A)线路电压损失增大;(B)有功损耗增大;(C)发电设备未能充分发挥作用;(D)(A)、(B)、(C)三者都存在。

26.用楞次定律可判断感应电动势的( D )。

(A)方向;(B)大小;(C)不能判断;(D)大小和方向。

三、计算题

1.>某10kV供电高压电力用户,其配电变压器容量为320kVA,该变压器的铁损耗为,铜损耗为,空载电流7%,短路电压%,已知变压器视在功率为256kVA。求该配电变压器此时的有功功率损耗和无功功率损耗(保留二位小数)?

答案:解:根据变压器有功功率计算公式

,得有功功率损耗为

根据变压器无功功率计算公式

,得无功功率损耗为

答:该变压器的有功功率损耗为,无功功率损耗为。

2.>一台三相变压器的电压为6000V,负荷电流为20A,功率因数为。试求其有功功率、无功功率和视在功率。

答案:解:三相变压器的有功功率为

无功功率

视在功率

答:P为180kW,Q为,S为。

3.>某客户,10kV照明用电,受电容量200kVA,由两台10kV同系列100kVA节能变压器组成,其单台变压器损耗P0=,Pk=,并列运行。某月,因负荷变化,两台变压器负荷率都只有40%,问其是否有必要向供电局申请暂停一台受电变压器?

答案:解:两台变压器并列受电时,其损耗为

PFe=2×=(kW)

PΣ=PFe+PCu=+=(kW)

若暂停一台变压器时,其损耗则为

P′Fe=

P′Cu=×=(kW)

P′Σ=P′Fe+P′Cu=+=(kW)

P′Σ>PΣ

因照明用电执行单一制电价,不存在基本电费支出,若停用一台配电变压器后,变压器损耗电量反而增大,故不宜申办暂停。

4.>由供电局以380V/220V供电的居民张、王、李三客户,2000年5月20日,因公用变压器中性线断线而导致张、王、李家电损坏。26日供电局在收到张、王两家投诉后,分别进行了调查,发现在这事故中张、王、李分别损坏电视机、电冰箱、电热水器各一台,且均不可修复。用户出具的购货票表明:张家电视机原价3000元,已使用了5年;王家电冰箱购价2500元,已使用6年;李家热水器购价2000元,已使用2年。供电局是否应向客户赔偿,如赔,怎样赔付?

答案:解:根据《居民用户家用电器损坏处理办法》,三客户家用电器损坏为供电部门负责维护的供电故障引起,应作如下处理。

(1)张家,及时投诉,应赔偿。赔偿人民币3000×(1-5/10)=1500(元)。

(2)王家,及时投诉,应赔偿。赔偿人民币2500×(1-6/12)=1250(元)。

(3)李家,因供电部门在事发7日内未收到李家投诉,视为其放弃索赔权,不予赔偿。

答:供电部门对张、王两家应分别赔偿1500元和1250元,而对李家则不予赔偿。5.>已知星形连接的三相对称电源,接一星形四线制平衡负载Z=3+j4Ω,若电源线电压为380V,问A相断路时,中线电流是多少?若接成三线制(即星形连接不用中线),A相断路时,线电流是多少?

答案:解:在三相四线制电路中,当A相断开时,非故障相的相电压不变,相电流也不变,这时中线电流为

若利用三线制,A相断开时

答:在三相四线制电路中,A相断开时,中线电流为44A;若接成三线制,A相断开时,B、C两相线电流均为38A。

四、简答题

1.>避雷线在防雷保护中起何作用?

答:避雷线也叫架空地线,是沿线路架设在杆塔顶端,并有良好接地的金属导线,是输电线路的主要防雷措施。其保护原理与避雷针相似。它除了能覆盖三相导线免受直击雷外,当雷击杆顶或避雷线时,能分散雷电流、增大耦合系数,从而降低雷击过电压的幅值。

2.>什么叫单位产品电耗定额?为什么要对电耗进行管理?

答:某一产品或产量所消耗的电能,通常用单位产品电耗和单位产品电耗定额表示。单位产品电耗定额是指在一定的生产技术工艺条件下,生产单位产品或产量所规定的合理消耗电量的标准,它反映了工厂企业的生产技术水平和管理水平。加强电耗定额管理,正确制定电耗定额和计划考核,对促进企业合理用电、降低产品成本、提高管理水平具有重要作用。3.>如何组织用户进行重大事故调查工作?

答:重大事故调查方法如下。

(1)接到发生事故通知后,立即到事故现场,通知电气负责人召集有关人员参加事故分析会。

(2)听取值班人员和目睹者的事故过程介绍,并做好记录。

(3)查阅事故现场的保护动作情况。

(4)检查事故设备损坏部位,损坏程度。

(5)查看用户事故当时记录是否正确。

(6)检查有疑问时,可进行必要的复试、检验。

(7)综合上述情况,指出发生事故的真正原因,提出防止发生事故的措施及处理意见。

4.什么是电流互感器的减极性?为什么要测量互感器的大小极性?

答:电流互感器的极性是指其一次电流和二次电流方向的关系。当一次电流由首端L1流入,从尾端L2流出,感应的二次电流从首端K1流出,从尾端K2流入,它们在铁芯中产生的磁通方向相同,这时电流互感器为减极性。

测量电流互感器的大小极性,是为了防止接线错误、继电保护误动作、计量不准确。5.系统发生铁磁谐振时是什么现象和后果?

答:当电力系统出现谐振时,将出现几倍至几十倍额定电压的过电压和过电流,瓷绝缘子放电,绝缘子、套管等的铁件出现电晕,电压互感器一次熔断器熔断,严重时将损坏设备。

6.>哪些设备会产生谐波?

答:产生谐波的设备主要有:冶金、化工、电气化铁路及其他换流设备,非线性用电设备,都是谐波源。尤其严重的是硅整流、可控硅换流的设备以及电弧炉、电焊机等。

7.>电力系统为什么会发生振荡?

答:电力系统的振荡与系统中导线对地分布电容的容抗XC和电压互感器并联运行的综合电感的感抗XL有关,一般会出现三种形式。

(1)当感抗XL和容抗XC比值较小时,发生的谐振是分频谐振,过电压倍数较低,一般不超过倍的相电压。

(2)当XC和XL的比值较大时,发生的是高频谐振,过电压的倍数较高。

(3)当XC和XL的比值在分频和高频之间,接近50Hz时,为基频谐振,其特点是两相电压升高,一相电压降低,线电压基本不变,过电压倍数不到倍,过电流却很大。

8.>哪些用电设备运行中会出现高次谐波?有何危害?

答:产生谐波的设备有:

(1)电弧炉产生的电弧,是不稳定、不规则、不平衡地变动着的负荷,而产生高次谐波。

(2)硅二极管、晶闸管等大容量静止型变换器,它不仅作为电解、电力机车、电镀的电源,并用作电机控制的变频装置电源,是主要的谐波源。

高次谐波超过限度时,会引起发电机、变压器、电动机损耗增大,产生过热。高次谐波电压可能引起设备异常振动、继电保护误动、计量误差增大、晶闸管装置失控,还会影响通信质量等。高次谐波电流、电压,更容易使电力电容器产生过负荷和谐振,致使其损坏。

9.>D,y11接线的变压器采用差动保护时,电流互感器二次侧应为何接线?为什么?

答:D,y11接线的变压器采用差动保护时,应该是高压侧电流互感器二次侧是星形接线,低压侧电流互感器二次侧是三角形接线。

因为D,y11接线的变压器,其两侧电流间有30°的相位差,如不用以上接线方法,差动回路中将出现不平衡电流,为了消除这不平衡电流,所以高压侧接成星形,低压侧接成三角形,这样可以把电流互感器二次侧电流相位较正过来,这就保证了差动保护的灵敏度和选择性。

五、绘图题

1.>输电线路阻抗为ZL,对地导纳为YL,画出它的π型等效电路图。

答案:如图E-64所示。

2.>画出一组利用三相二元件有功电能表和三相二元件无功电能表,计量三相三线有功、无功电能的联合接线图。

答案:如图E-63所示。

3.>画出两相定时限过电流保护的交流回路原理图和直流回路展开图。

4.>画出图E-34所示高频发信机原理方框图中未完成的部分。

图E-34

答案:如图E-35所示。

图E-35

5.>画出单相全波整流电路图。

答案:如图E-17所示。

图E-17

六、论述题(每题15分,共15分)

1.>什么叫相量?为什么正弦交流电用相量表示?

答:相量也称矢量或向量,它是既有数值的大小,又有方向的量。相量的长短表示相量的大小,相量与横轴的夹角表示相量的方向。

正弦交流电用数学函数式表示,也可以用正弦曲线来描述。但在实际计算中,常常会遇到几个正弦量的加减运算,这时再用函数式或波形图进行计算,不但复杂而且误差较大;若用相量进行加减,则会既简单又准确。

答案:如图E-62所示。

(a)交流回路原理图;

(b)直流回路展开图

用电专业用电监察(检查)员高级技师理论简

用电检查高级技师题库 一、选择题 1.用楞次定律可判断感应电动势的( D )。 (A)方向;(B)大小;(C)不能判断;(D)大小和方向。 2.负荷功率因数低造成的影响是( D )。 (A)线路电压损失增大;(B)有功损耗增大;(C)发电设备未能充分发挥作用;(D)(A)、(B)、(C)三者都存在。 3.电源为三角形连接的供电方式为三相三线制,在三相电动势对称的情况下,三相电动势相量之和等于( B )。(A)E;(B)0;(C)2E;(D)3E。 4.对称三相电源作星形连接,若已知BU220∠60°V,则ABU( A )。 (A)2203∠-150°V;(B)220∠-150°V;(C)2203∠150°V;(D)220∠150°V。 5.当频率低于谐振频率时,R、L、C串联电路呈( C )。 (A)感性;(B)阻性;(C)容性;(D)不定性。 6.10~35kV电气设备绝缘特性试验项目中,决定性试验项目是( C )。 (A)绝缘电阻和吸收比;(B)绝缘电阻;(C)交流耐压;(D)电容值和介质损耗角。 7.在拆、装35kV断路器的多油套管引线时,断路器( A )。 (A)应在合闸位置;(B)应在跳闸位置;(C)在跳闸或合闸位置均可;(D)应在预备合闸位置。 8.35kV以上少油断路器在测直流试验电压时,每柱对地的泄漏电流一般不大于( C )。(A)5A;(B)8A;(C)10A;(D)15A。 9.为了防止三绕组自耦变压器在高压侧电网发生单相接地故障时( B )出现过电压,所以自耦变压器的中性点必须接地。 (A)高压侧;(B)中压侧;(C)低压侧;(D)中压侧和低压侧。 10.3~15kV油断路器大修后,其提升杆的绝缘电阻不应低于( C )。 (A)200M;(B)500;(C)1000M;(D)2500M。 11.LQG-0.5型低压电流互感器,准确度为0.5级时,一般二次负荷阻抗为( B )。(A)0.2;(B)0.4;(C)0.6;(D)0.8。 12.容量为10000kVA、电压为63/11kV的三相变压器和容量为10000kVA、电压为63/10.5kV 的三相变压器,两台的接线组别相同、短路电压为8%、负载系数为1,则并联时的循环电流为( B )。

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

《变电检修工(第二版)》高级工理论题库

一、选择题1. 功率因数用cosφ表示,其公式为()。 (D)cosφ=P/S。答案:D 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是()。 (A)ΣI=0;答案:A 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是()。 (B)三者相互垂直;答案:B 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(C)纯电感;答案:C 5. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。 (D)补偿接地及故障时的电容电流。答案:D 6. 变压器的功能是()。(D)传递功率。答案:D 7. 纯净的SF6气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW5-35系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。 (B)5;答案:B 9. 纯电容元件在电路中()电能。(A)储存;答案:A 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻()。 (A)随着增大答案:A 11. GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于()。 (D)90%。答案:D 12. Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压()。(D)30°答案:D 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 (A)成正比;答案:A 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是()。 (B)减小分闸操作力;答案:B 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。 (C)最大短路电流有效值;答案:C 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上,则力矩螺母中心远时比近时()(C)省力答案:C 17. 电气设备外壳接地属于()。 (C)保护接地;答案:C 18. 线路的过电流保护是保护()的。(C)线路;答案:C 19. 发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地。答案:D 20. 大气过电压是由于()引起的。(D)雷电。答案:D 21. 线路过电流保护整定的启动电流是()。 (C)大于允许的过负荷电流;答案:C 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的()程度来选用。(A)厚度,软、硬;答案:A 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5,用于吊人绳索,其安全系数为()。(A)14;答案:A 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时,其安全系数应取()。 (C)5~6;答案:C 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时,安全系数应取()。 (C)10;答案:C 26. 氧化锌避雷器一般情况下()安装(B)垂直;答案:B 27. 变压器大修后,在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于()。(A)1.3;答案:A 28.SF6设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68μL/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。(B)0.5;答案:B 30. 硬母线引下线制作时一般采用()作样板。 (A)8号镀锌铁丝;答案:A 31. GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为()mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 (B)30~50;答案:B 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露()h。 (C)12;答案:C 33. 工频耐压试验能考核变压器()缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。答案:D 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于()mm。(C)10;答案:C 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于()。 (B)2%;答案:B 36. 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时;答案:B 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是()。(B)105℃±5℃;答案:B 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为()mm。(A)350;答案:A 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的()时必须重接。(C)25%答案:C 40. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。(A)不会升高;答案:A 41. 装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有()的升高坡度。(C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应()。 (B)经储油柜注入;答案:B 43. 独立避雷针一般与被保护物间的空气距离不小于5m,避雷针接地装置与接地网间的地中距离不小于()m。(B)3;答案:B 44. 在非高电阻率地区220kV变电站中,独立避雷针的接地电阻不宜超过()Ω。(C)10;答案:C 45. 断路器的同期不合格,非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压器中性点上产生()。 (A)过电压;答案:A 46. 变压器接线组别为Y,y0时,其中性线电流不得超过低压绕组额定电流的()。(B)25%;答案:B 47. GW6—220隔离开关在合闸位置与操作绝缘子上部相连的轴的拐臂应越过死点()mm。(C)4±1答案:C 48. 在配制氢氧化钾或氢氧化钠电解液时,为了避免溶液溅到身上,烧伤皮肤或损坏衣服,应备有()。 (B)3%硼酸水溶液供洗涤之用;答案:B 49. 一台SF6断路器需解体大修时,回收完SF6气体后应()。 (B)用高纯度N2气体冲洗内部两遍并抽真空后方 可分解;答案:B 50. 10kV室外配电装置的最小相间安全距离为()mm。(B)200;答案:B

用电监察(检查)员-技师-计算题

1.(计算题,基础知识,中等) 如图D-5所示:E=6V,R1=8Ω,R2=4Ω,R3=6Ω,C=1F。求R1、R2、R3两端的电压。 图D-5 答案:解:电容器C阻隔直流,R3上无电流流过,I R1=0,则 U R1=I R1R3=0×3=0(V) U R2=2.4(V) U R3=3.6(V) 答:R1两端的电压为0,即U R1=0V,U R2=2.4V,U R3=3.6V。 2.(计算题,基础知识,易) 有一三相对称负荷,接在电压为380V的三相对称电源上,每相负荷的电阻R=16Ω,感抗X L=12Ω。试计算当负荷接成星形和三角形时的相电流、线电流各是多少? 答案: 解:负荷接成星形时,每相负荷两端的电压,即相电压为 =220(V) 负荷阻抗为 Z==20(Ω) 所以每相电流(或线电流)为

=11(A) 负荷接成三角形时,每相负荷两端的电压为电源线电压,即 U△ph=U△p-p=380V 流过每相负荷的相电流为 I△ph==19(A) 流过每相的线电流为 I△p-p=I△ph=32.9(A) 3.(计算题,专业知识,易) 两支等高避雷针,其高度为25m,两针相距20m,计算在两针中间位置、高度为7m 的平面上保护范围一侧最小宽度是多少米? 答案:解:已知两支针高均为h=25m,两支针距离D=20m,被保护设备高度h x=7m 当h≤30m时,取P=1,则两针保护范围上边缘的最低高度为 h0=h-=25-≈25-3=22(m) 所以两针中间7m高度平面上保护范围一侧最小宽度为 b x=1.5(h0-h x)=1.5(22-7)=22.5(m) 答:最小宽度是22.5m。 4.(计算题,专业知识,较易) 有两台100kVA变压器并列运行,第一台变压器的短路电压为4%,第二台变压器的短路电压为5%。求两台变压器并列运行时负载分配的情况?

营业用电专业用电监察(检查)员技师操作技能考核

营业用电专业用电监察(检查)员技师操作技能考核 1.> 制定调度范围内的双路电源供电用户进行倒闸操作时应遵 工、量、刃、具、卡准备 笔和纸 试题内容 制定调度范围内的双路电源供电用户进行倒闸操作时应遵守的规定 时间分配 30min 评分记录表 2.> 拟定用户继电保护装置监督检查项目 工、量、刃、具、卡准备 用户现场设备

试题内容 拟定用户继电保护装置监督检查项目 时间分配 20min 评分记录表

3.> 帮助用户抑制高次谐波 工、量、刃、具、卡准备 1.提供一份谐波测试报告 2.笔和纸 试题内容 帮助用户抑制高次谐波 时间分配 20min 评分记录表 4.> 对用户待并发电机并网操作的检测工、量、刃、具、卡准备 用户现场设备或仿真机 试题内容 对用户待并发电机并网操作的检测 时间分配 20min

评分记录表 5.> 拟定气体继电器二次接线的有关规定工、量、刃、具、卡准备 1.提供用户现场或仿真机 2.自带笔和纸 试题内容 拟定气体继电器二次接线的有关规定 时间分配 20min 评分记录表

6.> 检查运行中的油浸式互感器时,发现哪些异常应立即退出工、量、刃、具、卡准备 用户现场设备或仿真机 试题内容 检查运行中的油浸式互感器时,发现哪些异常应立即退出运行 时间分配 30min 评分记录表

7.> 检查分析高压油断路器电动合闸时操作机构未动的原因工、量、刃、具、卡准备 1.自带工具 2.万用表 3.用户现场或仿真机 试题内容 检查分析高压油断路器电动合闸时操作机构未动的原因 时间分配 30min 评分记录表

用电监察员高级工鉴定计算题

1、某户内装一日光灯照明,电路如图,已知其端电压V=220V ,频率f=50HZ,日光灯的功率P=20W ,开灯后,电路中通过的电流I=0.3A ,试求该路的等效电阻,以及电感L 、功率因数值?如果要将该电路的功率因数提高到0.85,问需要并联一个多大的电容器? R 解:P=I 2 R ,则 2223 .02022I P R 699222)3 .0220( 22 222 2R Z X X R Z L L 则 H X L L 23.2314699 303.03 .022020 cos S P 如果将功率因数提高到0.85,需并联电容器 已知 303.0cos 1 36.721 85.0cos 2 799.312 F F tg tg tg tg V P C 3.3103.3)79.3136.72(220 5014.3220)(6 2 212 答:需要并联F 3.3的电容器,R 为222欧姆,L 为2.23H ,为0.303 2、某电源的开路电压Uoc=10V ,当外电阻R=5Ω时,电源的端电压U=5V ,求电源的内阻Rs 的值。 解:该电源可用电压为Us 的理想电压源与内阻Rs 的串联的模型来等效。 Us=Uoc=10V R Rs Us I 55Rs R Rs Us R RI U I

R R U s 答:电源的内阻R S 的值是5Ω 3、 已知某变压器铭牌参数为:S e :100kVA,U e :10±5%/0.4kV ,当该变压器运行档位为I 档时,试求该变压器高低压侧额定电流(答案保留三位有效数字)? 解:由于该变压器运行档位为I 档,所以该变压器高压侧额定电压为10.5kV 。 高压侧额定电流A U S I e e e 499.55 .1031003 低压侧额定电流A 35.144)4.0/5.10(499.5 答:高压侧额定电流为5.499A,低压侧额定电流为144.35A 。 4、 一客户电力变压器额定视在功率 S e =200kVA ,空载损耗 P 0=0.4,额定电流时的短路损耗 P k =2.2kW ,测得该变压器输出有功功率 P 2=140kW 时,二次侧功率因数cos Φ2=0.8,求变压器此时的负载率β和工作效率η。 解:因 %100cos 22 e S P 98.5% 100%8)(140/142.0 1.1422.2)875.0(4.0140P 100% )/P (P % 5.87 % 100)8.0200(140%100)cos (220211222 所以kW P P P S P K e 答:此时变压器的负载率和工作效率分别是87.5%和98.5%. 5、有一R 和L 的串联电路下图,已知tV U V U sin 230,501 ,试用相量图求出电感线圈上电压降2 U 。 1 U 2 1 解:

电力行业技能鉴定题库(用电监察(检查)技师)

《用电监察(检查)员(第二版)》技师 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共32题) 1. 应用右手定则时,拇指所指的是()。 (A)导线切割磁力线的运动方向; (B)磁力线切割导线的方向; (C)导线受力后的运动方向; (D)在导线中产生感应电动势的方向。 答案:A 2. 在并联的交流电路中,总电流等于各分支电流的()。 (A)代数和; (B)相量和; (C)总和; (D)方根和。 答案:B 3. 设U m是交流电压最大值,I m是交流电流最大值,则视在功率S等于()。 (A)2U m I m; (B)U m I m; (C)0.5U m I m; (D)U m I m。 答案:C 4. 判断电流产生磁场的方向是用()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)楞次定律; (D)安培定则。 答案:D 5. 三相变压器铭牌上所标的容量是指额定三相的()。 (A)有功功率; (B)视在功率; (C)瞬时功率; (D)无功功率。 答案:B 6. 几个试品并联在一起进行工频交流耐压试验时,试验电压应按各试品试验电压的()选择。 (A)平均值; (B)最大值; (C)有效值; (D)最小值。 答案:D 7. 避雷线的主要作用是()。 (A)防止感应雷击电力设备; (B)防止直接雷击电力设备; (C)防止感应雷击电力线路; (D)防止感应雷击电力设备和防止直接雷击电力设备。 答案:B 8. 对于单侧电源的双绕组变压器,常采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护。其制动线圈应装在()。 (A)电源侧; (B)负荷侧; (C)电源侧或负荷侧; (D)保护需要处。 答案:B 9. 计算线损的电流为()。 (A)有功电流; (B)无功电流; (C)瞬时电流; (D)视在电流。 答案:D 10. 采用直流操作电源()。 (A)只能用定时限过电流保护; (B)只能用反时限过电流保护; (C)只能用于直流指示; (D)可用定时限过电流保护,也可用反时限过电流保护。 答案:D 11. 过流保护加装复合电压闭锁可以()。 (A)扩大保护范围; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护灵敏度; (D)扩大保护范围,增加保护可靠性。 答案:C 12. 电磁式操动机构的断路器大修后,其跳、合闸线圈的绝缘电阻不应小于()。 (A)1000Ω; (B)1MΩ; (C)2MΩ; (D)5MΩ。 答案:B 13. 断路器液压操动机构的贮压装置充氮气后()。 (A)必须水平放置; (B)必须直立放置; (C)必须保持15°倾斜角度放置; (D)可以任意放置。 答案:B 14. 将有效长度为50cm的导线与磁场成30°角放入一磁感应强度为0.5Wb/m2的均匀磁场中,若导线中的电流为20A,则电磁力为()。 (A)1.5N; (B)2.5N; (C)5N; (D)7.5N。 答案:B 15. 理想变压器的一次绕组匝数为1500,二次绕组匝数为300。当在其二次侧接入200Ω的纯电阻作负载时,反射到一次侧的阻抗是()Ω。 (A)5000; (B)1000; (C)600; (D)3000。 答案:A 16. R、X和|Z |是阻抗三角形的三个边,所以,在RLC串联电路中有功功率因数等于()。

用电监察工作职责

用电监察工作职责 用电监察工作是供电管理的一项重要内容之一,监督稽查工作开展的如何,直接影响着供用电管理工作水平与工作效率。 1范围 本标准规定了用电监察工作的目标、监察的有内容及范围等。 本标准适用于本公司用电监察工作。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》 中华人民共和国主席令15号《中华人民共和国合同法》 中华人民共和国电力工业部令第8号《供电营业规则》 中华人民共和国电力工业部令第6号《用电稽查管理办法》 3监察职能 规范用电监察行为,保障正常供用电秩序和供电安全 4用电监察工作内容及方法 4.1用电监察监察工作的原则 用电监察工作坚持以下原则:坚持预防为主,防范与查处相结合;坚持“内查为主,以内促外”的监察方针,整顿电力市场秩序,规范营销行为。 4.2 用电监察监督工作的内容及范围 4.2.1客户服务监督 4.2.1.1对客户用电从申请到抄表、核算、收费等整个营销流程的每个环节进行跟踪监督; 4.2.1.2监督各部门是否在规定的时间内完成报装接电任务;供电方式、计量方式的选择是否合理等; 4.2.1.3对新装、增容、变更、临时用电业务流程进行纪律监督。特别是对新装专变及配变容量在100KVA以上客户的所有用电业务变更进行重点监督; 4.2.1.4对客户服务中的各类工作单是否按流程传递、超时限等进行监督; 4.2.1.5对接受客户业务申请时的收费及用电性质、电价分类是否合理进行监督。 4.3 计量监察 4.3.1为了保证电能在公平、合理、准确的基础上进行交易,对电能计量装置的现场安装、轮换、运行技术管理工作执行情况,按照《电能计量装置技术管理规程》的要求进行监督; 4.3.2对不同用电类别的用电客户在不同的用电地点安装的计费用电能计量装置进行监督。监督其计量方式、准确度、电压等级、电能表及互感器的配置精度是否符合要求; 4.3.3监督电能计量检测中心是否能对投入使用后的电能计量装置进行周期性的轮换和校验,以及营销部是否能及时对电能表及计费PT、CT的更换情况进行更新; 4.3.4对计量资产、质量及技术管理进行监督,通过现场运行计量装置与计量档案进行核对是否相符; 4.3.5监督电能表的各种参数尤其是表底数是否准确,避免引发人为的多收或少收电量事件的发生;

用电客户受理员高级工简答

三、简答题 1、客户私自迁移供电企业的用电计量装置、电力负荷管理装置,属于什么行为?应如何处理? 答:属于违约用电的行为。对居民客户,应承担每次500元的违约使用电费;对于其他客户,应承担每次5000元的违约使用电费;自迁新址不论是否引起供电点变动,一律按新装用电办理。 2、频率质量不合格,供电企业应承担什么责任? 答:供电频率超出允许偏差,给用电人造成损失的,供电人应按用电人每户每月在频率不合格的累计时间内所用的电量,乘以当月用电的平均电价的20%给予赔偿。频率变动超出允许偏差的时间,以用电人自备并经供电人认可的频率自动记录仪表的记录为准,如用电人未装此仪表,则以供电人的频率记录为准。 3、电压质量不合格,供电企业应承担什么责任? 答:用电人用电功率因数达到规定标准,而供电电压超出规定的变动幅度,给用电人造成损失的,供电人应按照用电人每月在电压不合格的累计时间内使用的电量,乘以用电人当月用电平均电价的20%给予赔偿。用电人用电的功率因数未达到规定标准或其他用电人原因引起的电压质量不合格,供电人不负赔偿责任。电压变动超出允许变动幅度的时间,以用电人自备并经供电人认可的电压自动记录仪表的记录为准,如用电人未装此项仪表,则以供电人的电压记录为准。 4、在什么情况下保安电源应由用户自备? 答:遇有下列情况之一者,保安电源应由用户自备:(1)在电力系统瓦解或不可抗力造成供电中断时,仍需保证供电的;(2)用户自备电源比从电力系统供给更为经济合理的。 5、《供电营业规则》对公用低压、10kV及以下公用高压供电的责任分界点有何规定? 答:(1)公用低压线路供电的,以供电接户线客户端最后支持物为分界点,支持物属供电企业。(2)10kV及以下的公用高压线路供电的,以客户厂界外或配电室的第一断路器或第一支持物为分界点,第一断路器或第一支持物属供电企业。 6、试述用电负荷分类的依据以及分类简况。 答:用电负荷根据四种不同的分类方法有如下几种:(1)、按国民经济行业分类:1)工业用电负荷;2)农业用电负荷;3)交通运输用电负荷;4)照明及市政用电负荷。(2)、按供电可靠性要求分类:1)一类负荷;2)二类负荷;3)三类负荷。(3)按国民经济各个时期的政策和不同季节的要求分类:1)优先保证供电的重点负荷;2)一般性供电的非重点负荷;3)可以暂停、限制或停止供电负荷。(4)按用电时间分类:1)单班制生产负荷;2)两班制生产负荷;3)三班制生产负荷;4)间断性负荷。 1.在电力线路上作业保证安全的技术措施有哪些? 答:在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必面完成的保证安全的技术措施有(1)停电。(2)验电。(3)装设接地线。(4)使用个人保安线。(5)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。 2、在电力设备上作业保证安全的组织措施有哪些? 答:在电气设备上工作,保证安全的组织措施有:现场勘察制度,工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断制度,工作结束和恢复送电制度。 3、由于电能计量装置接线错误使电能计量出现差错时,应如何退补电费? 答:因电能计量装置接线错误使电能计量出现差错时,以其实实际记录的电量为基数,按正确与错误接线的差额率退补电量。退补时间从上次校验或换装投入之日起至接线错误更正之日止。退补电量未正式确定前,用户应先按正常月用电量交会电费。 4、由于电能计量装置电压互感器的熔断器熔断,使电能计量出现差错时,应如何退补是费? 答:因电能计量装置电压互感器的熔断器熔断使电能计量出现差错时,按规定计算方法并补收相应电量的电费;无法计算的,以用户正常月份用电量为基准,按正常月与故障月的差额补收相应电量的电费。补收时间按抄表记录或按失压自动记录仪记录确定。退补电量未正式确定前,用户应先按正常月用电量交付电费。 5、由于电能计量装置倍率不符使电能计量出现差错时,应如何退补电费? 答:因电能计量装置计算电量的倍率或铭牌倍率与实际不符使电能计量出现差错时,以实际倍率为基准,按正确与错误倍率的差值退补电量和电费。退补时间以抄表记录为准。退补电量未正式确定前,用户应先按正常月用电量交付电费。 6、对变压器做短路试验的目的是什么? 答:变压器短路试验的目的是为了测量变压器的铜损耗。 7、什么是临时用电?办理临时用电应注意哪些事项?

用电监察(检查)员-高级工-计算题

某户内装一日光灯照明,电路如图D-4所示。已知其端电压U=220V,频率f=50Hz,日光灯的功率P=20W,开灯后,电路中通过的电流I=0.3A。试求该电路的等效电阻R以及电感L、功率因数cos?1?如果要将该电路的功率因数提高到0.85,问需要并联一个多大的电容器C? 图D-4 答案:解:已知P=I2R,则 R==222(Ω) Z=,则 X L==699(Ω) =2.23(H) cos?1==0.303 已知cos?1=0.303,?1=72.36°;cos?2=0.85,?2=31.799,如果将功率因数提高到0.85,需并联电容器 C=(tan?1-tan?2)=×(tan72.36°-tan31.79°)=3.3×10-6(F)=3.3μF 答:需要并联3.3μF的电容器;R为222Ω,L为2.23H,cos?1为0.303。 2.(计算题,基础知识,较易) 某电源的开路电压U oc=10V。当外电阻R=5Ω时,电源的端电压U=5V。求电源的内阻R s的值。 答案:解:该电源可用电压为U s的理想电压源与内阻R s的串联模型来等效,即 U s=U oc=10V I= 所以U=RI=R=5(V),则 R s=5Ω 答:电源的内阻R s为5Ω。

已知某变压器铭牌参数为:S n:100kVA,U n:10±5%/0.4kV。当该变压器运行档位为Ⅰ档时,试求该变压器高低压侧额定电流I n1、I n2(答案保留三位有效数字)? 答案:解:由于该变压器运行档位为Ⅰ档,所以该变压器高压侧额定电压为10.5kV。 高压侧额定电流 I n1==5.499(A) 低压侧额定电流 I n2=2.75×(10.5/0.4)=144.35(A) 答:高压侧额定电流为5.499A,低压侧额定电流为144.35A。 4.(计算题,基础知识,较难) 一客户电力变压器额定视在功率S n=200kV A,空载损耗P0=0.4kW,额定电流时的短路损耗P k=2.2kW,测得该变压器输出有功功率P2=140kW时,二次侧功率因数cos?2=0.8。求变压器此时的负载率β和工作效率η。 答案:解:因P2=βS n cos?2×100% β=P2÷(S n×cos?2)×100% =140÷(200×0.8)×100%=87.5(%) η=(P2/P1)×100% P1=P2+P0+β2×P k=140+0.4+(0.875)2×2.2 =142.1(kW) 所以 η=(140/142.1)×100%=98.5(%) 答:此时变压器的负载率和工作效率分别是87.5%和98.5%。

电力公司用电检查高级工试题之电工知识

判断题 1、励磁电流就是励磁涌流。 答案: 错误 2、电流方向相同的两根平行载流导体会互相排斥。 答案: 错误 3、电力系统空载电流为电阻性电流。 答案: 错误 4、电感和电容并联电路出现并联谐振时,并联电路的端电压与总电流同相位。答案:正确 5、一根导线的电阻是6Ω,把它折成等长的3段,合并成一根粗导线,它的电阻电2Ω。 答案: 错误 6、交流电路中,RLC串联时,若R=5Ω,Xl=5Ω,Xc=5Ω,则串联支路的总阻抗是15Ω。 答案: 错误 7、功率为100W、额定电压为720V的白炽灯,接到100V的电源上,灯泡消耗的功率为25W 。 答案: 错误 8、三相电路中,线电压为100V,线电流为2A,负载功率因数为0.8,则负载消耗的功率为277.1W 。 答案:正确 9、三相电路中,线电压为100V,线电流为2A,负载功率因数为0.8,则负载消耗的功率为277.1W 。 答案:正确 10、在交流电路中,电流滞后电压90°是纯电容电路。 答案:错误 11、一只电容量为2000ΩF,耐压500V的储能电容器,可以用20只100ΩF,耐压为500V的电容器串联去等效代替 答案:错误

12、当电容器的电容值一定时,加在电容器两端的电压频率越大,容抗越大。答案:错误 13、三相负载作三角形连接,不论负载对称与否,三个线电流的相量和为零。答案:正确 14、电路中参考点改变,任意两点间的电压也随之改变。 答案:错误 15、串联谐振会产生过电流,并联谐振会产生过电压。 答案:错误 单选题: 1、表示磁场大小和方向的量是( )。 A.磁通 B.磁力线 C.磁感应强度 D.电磁力 答案:C 2、有一通电线圈,当电流减少时,电流的方向与产生电动势的方向( )。A.相同 B.相反 C.无法判定 D.先相同,后相反 答案:C 3、产生串联谐振的条件是( )。 A.XL>XC B.XL<X C.XL=XC D.XL+XC=R 答案:C 4、表示磁场大小和方向的量是( )。

营业用电专业用电监察(检查)员技师理论知识合并卷

营业用电专业用电监察(检查)员技师理论知识合并卷 一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”,每题2分,共44分) 1.>要大力推广使用电热锅炉、蓄冰(冷)式集中型电力空调。( ) 答案:√ 2.>双母线系统的两组电压互感器并列运行时,应先并二次侧。( ) 答案:× 3.>在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压距故障点越远就越高。( ) 答案:× 4.>分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。( ) 答案:√ 5.>为保证安全,Y,d11接线组别的变压器差动保护用电流互感器二次侧均应分别接地。( ) 答案:× 6.>避雷针可安装在变压器的门型构架上。( ) 答案:× 7.>独立避雷针与电气设备在空中的距离必须不小于5m。( ) 答案:√ 8.>无线电负荷控制器的功率定值,是用户实际负荷的最大值,任何时候不能超过。( ) 答案:× 9.>负载为500kW,可选择额定电流为1000A的封闭式母线。( ) 答案:√ 10.>在进行高压试验时,应采用负极性接线。( ) 答案:√ 11.>管型避雷器开断续流的上限,考虑非周期分量;开断续流的下限,不考虑非周期分量。( ) 答案:√ 12.>当采用蓄电池组作直流电源时,由浮充电设备引起的波纹系数应大于5%。( ) 答案:× 13.>35kV及以上供电电压允许偏差为不超过额定电压的10%。( ) 答案:× 14.>变电所进线段过电压保护,是指在35kV及以上电压等级的变电所进出线全线安装避雷线。( )

15.>居民用户的家用电器损坏后,超过7日还没提出索赔要求的,供电企业不再负赔偿责任。( ) 答案:√ 16.>对违法违章用电户,供电企业应在停电前2~5天内,将停电通知书送达用户。( ) 答案:× 17.>私自超过合同容量用电的,除应拆除私增容量设备外,用户还应交私增容量50元/kW的违约使用电费。( ) 答案:× 18.>继电保护装置所用电流互感器的电流误差,不允许超过10%。( ) 答案:√ 19.>绝缘鞋是防止跨步电压触电的基本安全用具。( ) 答案:√ 20.>电力变压器进行短路试验的目的是求出变压器的短路电流。( ) 答案:× 21.>在任何情况下,变压器空载合闸时都会产生较大的励磁涌流。( ) 答案:× 22.>如果将两只电容器在电路中串联起来使用,总电容量会增大。( ) 答案:× 二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共32分) 1.>准确测量电气设备导电回路的直流电阻方法是( )。 (A)电桥法;(B)电压降法;(C)欧姆计法;(D)万用表法。 答案:B 2.>在预防性试验中,用QS型高压交流电桥测量35kV及以上电力变压器介质损失时,其值应小于( )。 (A)2%;(B)3%;(C)4%;(D)5%。 答案:A 3.>并联电力电容器的补偿方式按安装地点可分为( )。 (A)分散补偿、个别补偿;(B)集中补偿、分散补偿;(C)集中补偿、个别补偿;(D)集中补偿、分散补偿、个别补偿。

用电检查员职业鉴定考试题库--计算题

4.1.4 计算题 La2D1018 有一三相对称负荷,接在电压为380V 的三相对称电源上,每相负荷的电阻R=16Ω,感抗X L =12Ω,试计算当负荷接成星形和三角形时的相电流,线电流各是多少? 解:负荷接成星形时,每相负荷两端的电压即相电压为 ()V U U 2203380 31 ===? 负荷阻抗为()Ω=+=+=2012162222L X R Z ∴每相电流(或线电流)为()A Z U Z I L 11202200=== =? 负荷接成三角形时,每相负荷两端的电压为电源线电压,即 V U U L 380==? 流过每相负荷的相电流为()A Z U I 1920 380===? ? 流过每相的线电流为()A I I L 9.323==? Lb2D2035 有两台100KVA 变压的并列运行,第一台变压器的短路电压为4%,第二台变压器的短路电压为5%,求两台变压器并列运行时,负载分配的情况? 解: 由题设可知 5%%U 4%,%U KVA S S 2D 1D e e ====,10021 第一台变压器分担的负荷: )(11.111410051004100200%% %112211211KVA U S U S U S S S S D e D e D e e e =?+=?++= 第二台变压器分担的负荷: )(89.88510051004100200%%%222211212KVA U S U S U S S S S D e D e D e e e =?+=?++= ∴ 第一台变压器因短路电压小而过负荷,而第二台变压器则因短路电压大却负荷不足。 Jd2D1048 某工厂用电三相负荷平衡,装有单相瓦特表,指示功率50KW ,电压表指示380V ,电流表指示为300A ,试求该厂的功率因数和无功功率? 解:P=50KW U 线=380V I=300A 因为三相负荷平衡,则三相有功功率为

《用电监察员》技师理论复习题

(11-061) 电力职业技能考试 <<用电监察(检查)员>>技师理论复习题 三、简答题 1..高次谐波对并联电容器有什么影响? 答案:高次谐波电压叠加在基波电压上,不仅使电容器的运行电压有效值增大,而且使其峰值电压增加更多,致使电容器因过负荷而发热,导致电容器过热损坏,同时电容器对高次谐波电流有放大作用,可将5~7次谐波放大2~5倍,有时甚至高达10~20倍,因此,不仅要考虑谐波对电容器的影响,还需考虑被电容器放大的谐波,会影响电网安全。 2..什么是开关柜的五防功能? 答案:开关柜的五防功能是保证人身安全和防止误操作的重要措施。它包括以下内容。 (1)防止带负荷拉、合隔离开关。 (2)防止误跳、合断路器。 (3)防止带电挂接地线。 (4)防止带地线合隔离开关。 (5)防止误入带电间隔。 3..两台变压器变比不同,短路电压比超过10%,组别亦不同,如果并列运行后果如何? 答案:产生的后果如下。 (1)变比不同:则其二次电压大小不等,二次绕组回路中产生环流,它不仅占有变压器容量,也增加变压器损耗。 (2)短路电压比超过10%:其负荷的分配与短路电压成反比,短路电压小的变压器将超载运行,另一台变压器只有很小负载。 (3)接线组别不同:将在二次绕组中出现大的电压差,会产生几倍于额定电流的循环电流,致使变压器烧坏。 4..谐波对电网有何危害? 答案:电网中有了谐波电流,会造成电压正弦波畸变,使电压质量下降,给发、供、用电设备、用电计量、继电保护等带来危害,成为污染电网的公害。谐波还会使电网中感性负载产生过电压、容性负载产生过电流,对安全运行带来危害。 5..自备电厂申请并入电网应具备哪些条件? 答案:应具备以下条件。 (1)发电机组因不并网不能稳定运行的。 (2)在技术和供电可靠性方面,自备机组并网有显著作用,经供电部门认可者。 (3)并网采取准同期方式,并设置同期检定和非同期闭锁装置。 (4)对电网输送电能的,应在其联络线上分别装设单向输出、输入的有功及无功电能表 6..中性点非直接接地系统中,电压互感器二次绕组三角开口处并接一个电阻的作用是什么? 答案:电磁式电压互感器接在非直接接地系统中,由于某种原因可能造成系统中感抗等于容抗,使系统发生铁磁谐振,将危及系统安全。在其绕组三角开口处并接一个电阻是限制铁磁谐振的有效措施,因为谐振的电流幅值大小与谐振回路中负荷的有功分量有关,当有功分量一定时,就可起到阻尼作用,有效的限制了谐振,所以规定在开口三角处并接一个电阻。 7..电力系统中限制短路电流的方法有哪些? 答案:一般用以下方法和措施。 (1)合理选择主接线和运行方式,以增大系统中阻抗,减小短路电流。 (2)加装限流电抗器限制短路电流。 (3)采用分裂低压绕组变压器,由于分裂低压绕组变压器在正常工作和低压侧短路时,电抗值不同,从而限制短路电流。 8..电力系统中出现内过电压的类型和原因是什么? 答案:内过电压的种类不少,其产生的基本原因是电弧引起和谐振造成的。 电弧引起的过电压如下:

营业用电专业用电监察(检查)员高级工理论知识复习题(2)

一、判断题 1.>无线电负荷控制器的功率定值,是可以由控制中心发指令进行改变的。(√) 2.>变压器差动保护所用的电流互感器均应采用三角形接线。(×) 3.>电压互感器二次回路故障,可能会使反映电压、电流之间的相位关系的保护误动。(√) 4.>在正常运行情况下,当电压互感器二次回路断线或其他故障能使保护装置误动作时,应装设断线闭锁装置。(√) 5.>为了检查差动保护躲过励磁涌流的性能,在差动保护第一次投运时,必须对变压器进行五次冲击合闸试验。(√) 6.>变压器差动保护动作时,只跳变压器一次侧断路器。(×) 7.>电磁式电压互感器开口三角绕组加装电阻, 可限制铁磁谐振现象。(√) 8.>使用欠补偿方式的消弧线圈分接头,当增加线路长度时应先投入线路后再提高分接头。(√) 9.>变压器的二次电流对一次电流主磁通起助磁作用。(×) 10.>变压器在运行中补油,补油前应将气体(重瓦斯)保护改接信号,补油后应立即恢复至跳闸位置。(×) 11.>独立避雷针(线)宜设独立的接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω。(×) 12.>强迫油循环水冷和风冷变压器,一般应在开动冷却装置后,才允许带负荷运行。(√) 13.>变压器电压等级为35kV及以上、且容量在4000kVA及以上时,应测量吸收比。(√) 14.>D,y11接线的变压器采用差动保护时,电流互感器亦应按D,y11接线。(×) 15.>高次谐波不会影响计量装置的准确性。(×) 16.>差动保护允许接入差动保护的电流互感器的二次绕组单独接地。(×) 17.>当冲击雷电流流过避雷器时,新生成的电压降称为残余电压。(√) 18.>管型避雷器的灭弧能力决定于通过避雷器的电流大小。(√) 19.>对某段线路来说,它的损失多少除与负荷大小有关外,与其潮流方向无关。(√) 20.>调整负荷就是不仅要改变用户的用电时间,而且限制用电。(×) 21.>经领导批准允许单独巡视高压设备的值班人员,在巡视高压设备时,根据需要可以移开遮栏。(×) 22.>工作许可人不得签发工作票。(√) 23.>系统发电功率不足,系统电压就会降低。(×) 24.>无功负荷的静态特性,是指各类无功负荷与频率的变化关系。(√) 25.>电力系统频率降低,会使电动机的转速降低。(√) 26.>电网无功功率不足,会造成用户电压偏高。 (×)

电机配电班长(高级工)岗位规范

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电机配电班长(高级工) 岗位规范 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2034-18 电机配电班长(高级工)岗位规范 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 范围 本规范规定了电机配电班长(高级工)岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。 本规范适用于电机配电班长(高级工)工作岗位。 2 岗位职责 2.1 职能范围与工作内容 2.1.1负责全班的行政管理,对全班的安全生产、设备管理、人员分工和奖惩考核全面负责。 2.1.2 全面负责本班的生产技术及技术管理工作。 2.1.3 搞好本班所辖设备的大修、小修、临检、消缺及日常维护工作。 2.1.4 负责本班设备检修质量的监督、检查和验收工作。

2.1.5 搞好安全生产,落实安全生产责任制,并组织对事故、障碍、异常等不安全现象从技术角度进行研究、分析,制定防范措施。 2.1.6负责对本班人员检修技术进行指导,并及时组织解决生产中的疑难技术问题。 2.1.7 负责本班技术改造工程方案及施工措施的制度工作。 2.1.8 编制本班大小修计划,做好大小修技术工作总结及生产计划的呈报工作。 2.1.9 负责本班的技术培训工作,对本组人员的业务技术素质负主要责任。 2.1.10 负责编制材料计划、备品计划,做好加工配件的测量和图纸绘制工作。 2.1.11 参加本专业检修工艺规程和质量标准的编写、修订工作。 2.1.12 负责组织完成全厂高压配电装置的检修和维护工作。 2.1.13 负责组织完成全厂主变压器、变压备用

相关文档