文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖房子工程施工组织设计

暖房子工程施工组织设计

暖房子工程施工组织设计
暖房子工程施工组织设计

、工程概况

1、工程名称:

2、建设地点:

3、建设单位:

4、设计单位:

5、监理单位:

6、施工单位:

本工程为长春市2011年“暖房子”工程既有居住建筑实施建筑

节能改造,具体改造内容包括外窗、外保温、装饰涂料、屋面平改坡、涂料、热计量等,本工程于2011年5月9日开工,2011年9 月30日竣工。

主要工程改造内容

1、外墙保温,外墙面涂料粉刷;

2、更换塑钢窗;

3、屋面平改坡,加设防水层;

4、热计量;

5、管网平衡。

施工过程技术组织措施、管理措施

为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照

设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:

1、充分了解设计意图

施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图

选用的材料必须满足设计和规范要求

具体见下面各分部施工工艺

严格按设计和规范要求控制施工的各过程

GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规程》2、

选用材料严格把关

3、

施工前的技术交底 4、

施工过程中的工艺控制

5、

施工过程中的质量控制

6、

隐蔽工程验收制度 7、 成品保护制度

四、 编制依据

1、 施工图纸

2、

3、

GB50345-2004《屋面工程技术规范》 4、

GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 5、

JGJ129-2000《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》 6、

JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》 7、 JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》

DBJ01-26-2004《建筑安装分项工程施工工艺规程》

9、 DB22/T278-2005《聚苯乙烯(EPS )板外墙外保温工程施工及

验收规程》

10、 DBJ01-63-2002《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》

11、 DB22/T164-2007《居住建筑节能设计标准(节能 50%)》

12、DBJ01-79-2004《住宅建筑门窗应用技术规范》

13、DBJ01-97-2004《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》

14、DBJ01-602-2004《居住建筑节能设计标准》

15、其他相关施工标准规范、产品行业标准

五、编制目的

确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落

(1)

实, 同时为节能保温施工提供技术保障。

八、施工准备工作

1、项目机构组建和组成人员

项目机构组建本工程按项目法施工模式组建项目经理部,对生产诸要素进行高效,有计划的组织、协调和管理,配备充足的

机具、设备,以科学的手段,先进的技术方法实现工程项目的

工期、质量、安全生产、成本等各项目标。项目经理部的组织

机构见下图。

项目部主要组成人员项目经理、项目技术负责人、项目工长、

项目技术员、材料员、质检员、核算、预算员、资料员、试验

员、安全员。

技术准备项目配备了必要的规范、规程、标准、图案。对采用

的新工艺、新技术等材料进行了考察,掌握了使用要领。配合 建设单位、设计单位搞好图样会审工作;施工前对施工人员进 行详细交底,使施工人员掌握施工方法,施工工艺要求。

根据设计文件及其他有关文件资料,结合工程特点,选择施工方 案,编制施工组织设计并报审批。工程施工以前组织进行质量策划, 并根据工程质量目标做好质量预控计划,制订质量预控措施和质量保

证措施。

项目部已提前进场,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协 商解决,提早达到“三通一平”条件;

施工现场平面布置 工程开工前安排布置现场临时设施, 进行施工平面布置:修建临

时道路、临时排水沟、敷设临时上水管,临时电源,修建临时办公室 等临时设施,所有临时设施的建设必须符合安全生产文明施工有关标 准。

根据工程进度要求,积极与机械租赁公司、材料供应商、施工班 组联系协商,以便及时进场。

七、工艺流程

2、 3、

施工现场准备

(1) 4、 现场机具设备、三大工具和原材料及劳动力准备

1、基层检查处理T配专用粘结剂,预贴翻包网格布T贴聚苯保温

板T钻孔及安装固定件T保温板面打磨、找平T配聚合物砂浆

T抹底层聚合物砂浆T埋贴网格布T抹面层聚合物砂浆T涂料

粉刷T质量验收(墙面节能)

2、基层清理T配板T铺订金属板材T检查验收T淋水试验(金属

板材屋面)

3、拆除既有窗T校正框扇T弹线找中心T门窗框就位T找正暂固

定T框与墙连接T塞周边缝隙T安装门窗T固定玻璃T安装门窗扇T装五金配件T打胶与擦拭清理(塑钢窗)

八、施工工艺

1、基层处理

首先清除所有附墙管线、改装阳台、防护网等障碍。对原基层

上由于拆除、冻害、析盐或侵蚀所产生的损害予以修复。

彻底清除墙面基层空鼓、开裂部位,局部清理后,表面用适宜

强度的水泥砂浆找平。

清理油渍和灰尘。

不平的表面用适宜强度的水泥砂浆抹平。

将墙面上的缺损和孔洞填补密实。

将墙面及屋面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿过管道、空调

支架及新门窗等重新安装完毕,并预留出保温层的厚度。

拆除改装墙外侧的管道和线路。

(8) 外保温层在外墙以下部分,施工时剔除散水,以完成保温和防

水后恢复。

根据与墙面结合牢固程序决定是否清除既有外墙面装饰层并通过检测确认其基层与所用胶粘剂是否具有良好的附着力,粘

接强度不低于0.3Mpa,并且粘贴面胶开面积不得大于50%。(10)当外墙原有饰面保留时,应对基层墙面进行涂抹界面剂处

(11) 如果基层墙体的附着力不能满足要求,应会同设计、监理

等研究制定基层处理方案。

(⑵若原有墙面为扒拉灰或水刷石饰面,如墙面结合牢固,可保留原墙面,并对墙面饰面层进行彻底清洗后按相应规定进

(13) 如原墙面为涂料饰面,必须对其进行凿毛处理,凿毛率不

小于50%,刷涂界面剂后粘结保温板。

(14)当原墙面为干粘石饰面,应对基层与胶粘剂粘接强度进行

检测,如检测结果不满足要求,应将饰面层清楚至结合牢固基

(15)当原墙面为瓷砖或马塞克饰面,首先应检验瓷砖或马塞克

与基层拉拔力是否能满足要求,如达不到要求应将瓷砖或马塞

克饰面层清楚,如满足要求,应对饰面层进行清洗后满涂界面

剂,然后粘贴保温板。

2

配制专用粘结剂

施工使用的粘结剂分为专用粘结砂浆机面层聚合物抗裂砂浆。

施工时用手持式搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆应根据使用说明

按重量比进行配制。搅拌时间不少于

5mi n ,搅拌必须充分、 均

匀,稠度适中,并具有一定的黏度。 砂浆调制完毕后,静等 5mi n ,使用前再次进行搅拌,拌制好

的砂浆应在1小时内用完。

施工前,根据建筑物外墙立面的设计尺寸编制排版图, 已达到 节省材料。提高施工速度的目的。苯板以长向水平铺贴,保证 连续结合,上下两排版竖向错缝1/2板长,局部做小错缝不小 于 200 mm 。

弹控制线

根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求, 在墙面弹出外门窗水

平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。挂基准线:在建筑外墙 大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂 水平线,用以控制苯板的垂直度和平整度。

(3)粘贴苯板时,板缝应挤进,施工时控制板间隙不大于 2 m,板

间高差不大于1.5 m 。当板间缝隙大于2 m 时,须用苯板调填

塞满,不得用砂浆或胶结剂粘贴。板间平整度咼差大于1.5 mm

的部分应在施工面层前用木锂、粗砂纸或砂轮打磨平整。

(4)按照事先排好的尺寸切割苯板,从拐角处垂直错缝连接,要求

拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 (1) 3、 粘贴苯板

室内采暖工程施工组织设计(20200606143454)

海洋新城花园11#住宅楼建筑采暖工程施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:

三门峡海洋建筑工程有限公司第三项目部室内采暖管道安装分项工程 一、材料要求: 1、管材必须有出厂合格证,检测报告; 2、管材不得弯曲、生锈。无毛刺、重皮及凸凹不平现象; 3、管件无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象; 4、阀门铸造规矩、无毛刺、裂纹,开关灵活严密、直度和角度正 确; 二、作业条件: 1、干管安装:位于地沟内管道应把地沟内的杂物清理干净,安装 好托吊卡架,未封地沟前进行安装;位于地下和楼层的干管应 在结构封顶后进行安装; 2、立管安装必须在确定地面标高后进行; 3、支管安装必须在墙面抹灰后进行; 三、操作工艺: 1、主体结构施工程中,密切配合土建做好预留洞工作,预留洞的 大小应比管外径大50mm。各立管安装前应上下拉通线,对预留 洞校正。 2、支架安装:支架的埋设应在安装前进行。支架的间距按表6-1 设置;

管径(mm)15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 支架间距(m)保温 1.5 2 2 2.5 3 3 4 4 4.5 5 6 不保温 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 3、当管径DN>32mm,宜采用焊接或法兰连接,当≤32mm,宜采用螺纹 连接。焊接时,焊缝应光滑无焊渣。转角处应用钢管煨弯,不 宜用冲压弯头;采用法兰连接时,对接应平行、紧密,法兰与 中心线垂直,螺母在同侧,衬垫材质符合要求,无双层。 4、管道穿过墙壁和楼板,应设置套管。安装在楼内套管,其顶部 应高出地面20mm,卫生间应高出50mm,当地面为毛地面时,应 考虑饰面的厚度,底部应于板底平。安装在墙壁内套管,其两 端应于饰面平。制作套管时,可将套管割成两部分,保证与饰 面平,套管与管道的间隙4-5mm; 5、安装DN≤32 mm不保温采暖单立管时,平面坐标宜控制在50mm 左右。双里管时,两管中心应为80mm,热管或汽管应在两侧。 散热器立管与支管相交,立管应煨弯绕过支管; 6、管道从门窗或洞口、梁、柱、等绕过,其处应高于或底于管道 水平走向,在其最高点装排汽装置,最低点装泄水装置; 7、连接散热器的支管应有坡度。当支管全长≤500mm,坡度值为 5mm;大于500mm,其坡度值均为10mm;当散热器支管长度大于 1.5m时,应在中间安装支架; 8、采暖管的变径,水暖管的变径应以顶平,汽暖回水宜同心,汽

施工组织设计最新

施工组织设计 一、工程概况 ?工程简述 陕西省新周劳动教养管理所所政维修(备勤楼)工程位于陕西省新周劳动教养管理所内,总建筑面积2079㎡,混合结构,地上三层,建筑高度9.8m,本工程由西安骊山建筑规划设计院设计。 工程质量:合格。 ?建筑设计内容 各部位做法:

?结构设计特点 本工程为混合结构,建筑抗震设防烈度为7度,建筑结构安全等级为二级。 基础采用条形基础,为M10水泥砂浆砌筑。 墙体:正负零以下为实心砖墙,采用M10水泥砂浆砌筑MU10砖;地上部分一至三层墙体为M10混合砂浆砌筑MU10多孔砖。 钢筋混凝土:梁、板、构造柱均为C25混凝土。梁柱钢筋保护层为30mm,板为20mm。仅屋盖外墙设臵圈梁,其它各层必须在全部外墙及外墙拉筋设臵构造柱处的对应内墙或轴线上,设臵拉筋与构造柱联贯沿外墙拉筋通长交圈,沿内墙伸进拉筋4米或锚在小于4米的内墙构造柱内。 ?设备安装、材料说明 1、水暖卫工程 室内采暖管采用镀锌钢管,排水系统为硬聚氯已稀(UPVC)配件连接,消火栓系统为焊接。 2、电气工程

二、项目经理部的组成 鉴于本工程的重要性,经单位研究决定,本项目经理部领导班子由项目经理、项目书记、总工程师及四名副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本控制和行政管理工作,并负责对工程重大事宜的领导、指挥、协调,决策。具体安排如下图: 施工现场组织机构框架图 后附:项目部主要施工人员组成表(附1)

三、施工部署及总平面布臵 ?现场条件说明 1、本工程拟建在陕西省新周劳动教养管理所内,施工现场设二个进场入口。 2、根据建设方提供的电源、水源位臵,由东向西引入施工现场的电源、水源位臵。临时电路采用埋地敷设。临时水采用直埋不小于1.5m。过车处管材加设钢套保护管。 (二)设计说明及依据 1、设计依据 本施工总平面图依据建设单位提供的施工图纸,结合工程结构特点及现场位臵关系设计。 2、设计说明 ⑴施工现场平面布臵图说明 ①据现场情况及施工需要,规划出办公区、生产区、生活区。其中办公区200m2位于北侧,内设施工单位办公用房。甲方、监理单位办公用房。 ②厂内道路采用原有水泥地面及新建临时道路相结合。 ③现场生活用水、用电均由建设单位指定,场内临时施工用水、用电管线均采用暗敷。 ④现场材料根据工程施工条件,本着方便、合理、快捷均匀的分布在施工现场的各个部位,材料、机具、临设的具体布臵位臵详施工总平面布臵图。

暖卫工程施工方案

十一、暖卫工程施工方案 1、暖卫工程概况 暖卫工程包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统、空调冷却水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出—根DN 150引入管,接人大楼地下—层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为四至十六层,由屋顶水箱供给;低区为地下二层至地上三层,该区利用场区给水管直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下一层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其它各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下一层的消防水池,自动喷洒用水量93.6m3。地下一层设两台喷洒泵(一台备用)、五套湿式报警阀和一套干湿式报警阀,干湿式报警阀主要用于地下二层。室外设有四套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大

楼北侧空地上,冷却塔补水由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路.办公设施、生活设施、库房由土建经理部统——规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放置,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见下表1。 表1 主要机具需用计划表 2.4材料准备 2.4.1工程3⑨1⑨1在材料的使用上,应提前一个月报出相应计划。

暖通工程施工组织设计

暖通工程施工组织设计文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

目录 第一章工程概况.................................................. 第二章施工部署.................................................. 第三章主要施工方法及质量控制点设置。............................ 第四章技术组织.................................................. 第五章质量保证措施.............................................. 第六章施工成品保护措施.......................................... 第七章安全消防措施.............................................. 第八章现场文明施工管理措施...................................... 第九章降低成本措施..............................................

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。。。。。。。。。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3,屋顶水箱18m3。 3.2采暖系统 °C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。 3.3通风工程 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》

地辐热采暖工程施工组织设计方案

山阳办公楼前景观广场 水池地表加热采暖工程施工方案 一、工程概况: 山阳-广场办公楼前景观广场水池地辐热工程,本工程位于市合阳县,该工程室外广场水池地表加热项目。施工面积约750m2。本工程均为矩形组合平面加不规则水池组合,共五个单元区域。 本工程采用低温热水地板辐射方式采暖提升水池底部温度。供回水主管自园区主供暖管路接口,每单元区域均设分、集水器,安装于定制不锈钢室外箱做形象保护,地埋管采用De20*2.3,分、集水器上均设有DN15自动放气。 二、低温地板辐射采暖简解 1.低温地板辐射采暖的特点 地板采暖以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向水池供热的供暖方式。它是通过埋设在水池地板下混凝土层中的加热盘管的热水循环把地表温度加热并保持在25℃左右,通过辐射,使水池地表气温达到适宜的温度。 2.低温地板辐射采暖的构造组成详见下图

三、低温地板辐射采暖施工 1.施工准备 1.施工材料及技术要求 31.1聚苯乙烯泡沫塑料板 1.2 PE—RT塑料管材 PE—RT塑料加热管的外表面应光滑、平整,干净,不应有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合规要求。 1.3分水器、集水器、自动跑风阀:材质为全铜质制品。分水器、集水器包括分水干管、集水干管、排气及泄水试验装置、支路阀门和连接配件等,分水器、集水器的表观,外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺

陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷,铜制金属连接件与管材之间的连接结构形式为卡套式夹紧结构。 1.4钢丝网:低碳冷拔丝,焊接网。 1.5反射膜:铝箔反射膜。 2.施工工具准备 专用管件、管钳、冲击钻、胀铆螺栓、手钳、塑料扎带或固定卡子、抹子、推车、手动打压泵、压力表等。 3.作业条件 3.1施工现场有水、电供应设施。 3.2土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、门安装已完毕,有防水的房间应做完闭水试验并经过验收。 3.3施工的环境温度不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。 四、施工工艺 1.工艺流程 基层处理→铺设保温层(苯板、铝箔)→铺设钢丝网片→铺设PE-RT管→加压测试→安装集、分水器→隐蔽验收→施工混凝土填充层→立(干)管清洗→系统试压→系统调试与运行。 2.工艺标准 2.1.基层处理:基层表面应表面平整,不得有凹凸不平,墙根应清理干净, 基层无浮灰、水泥渣。 2.2.铺设保温层: 2.2.1在平整、干燥、无杂物的地面铺设2㎝厚度聚苯乙烯泡沫塑料板,错缝排列铺设,相互间接合紧密,拼缝处采用塑料胶带将沫塑料板粘结连成整体,铺设平整度达到要求。 2.3保温带及伸缩缝的设置: 2.3.1保温带的设置:在采暖房间的四周墙根均设保温带,保温带采用10mm 厚聚苯乙烯泡沫塑料板设置。各房间门口处,边长≥6m或面积≥30㎡设置伸缩缝。

技术标(施工组织设计)

第一部分编制说明 第一章《技术标》编制说明 本《XXX市XXX房地产开发有限公司XXX名苑住宅小区住宅楼工程技术标》 是指导XXX市XXX房地产开发有限公司XX名苑住宅小区住宅楼工程施工的纲领 性文件。编制时对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械 设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全 生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、推广新技术、工程 技术资料管理、成本控制、材料采购以及工程回访等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性、适用性及针对性,是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全 部施工任务的重要经济技术文件。是根据贵单位提供的《施工招标文件》、《建 筑工程施工质量验收统一标准》,结合我公司的ISO9001-2000质量管理体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准及 这些年来本企业的实际工作和成熟做法而编制的。 本技术标内容充实完善,对重要分部、分项的施工组织与设计做了充分考虑和按排,具有一定的可操作性,明确了工程施工过程中计划和操作工艺以及控制范围,对工程施工过程中的质量、安全、技术以及技术资料管理做了明确规定,尤其是对新技术、新工艺、新材料、新做法的应用做了详尽的设计及说明。总之,从为业主、用户着想的前题下,认真组织、工序把关、严密施工,消除隐患,向业主、用户交一个满意的产品。 因水平有限,标书中的缺点及不足之处,恳请各位专家、评委指正,以促进我们的工作质量进一步提高。 XXXX年XX月XX日

第二章编制依据 本技术标是根据XX市XX房地产开发有限公司XX名苑住宅小区住宅楼工程招标文件、施工图以及相关的现行国家有关规范、标 准和规程。结合ISO9000质量体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001 -2001职业健康安全管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书)。现行本市有关建设标准、规程、安全管理体系、质量要求和现场文明施工管理文件。施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。本公司现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验,结合我公司实际情况并参照以下规范和标准而编制的。 1、建筑工程施工质量验收统一标准; GB50300-2001 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范; GB50202-2002 3、砌体工程施工质量验收规范; GB50203-2002 4、混凝土结构工程施工质量验收规范; GB50204-2002 5、钢结构工程施工及验收规范; GB50205-1995 6、屋面工程质量验收规范; GB50207-2002 7、地下防水工程质量验收规范; GB50208-2002 8、建筑地面工程施工质量验收规范; GB50209-2002 9、建筑装饰装修工程质量验收规范; GB50210-2001 10、民用建筑工程室内环境污染控制规范; GB50325-2001 11、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范; GB50242-2002 12、建筑电气工程施工质量验收规范; GB50303-2002 13、通风与空调工程施工及验收规范; GB50243-97 14、建筑基坑支护技术规程; JGJ120-99 15、建筑桩基技术规程; JGJ94-94 16、建筑地基处理技术规范; JGJ79-91 17、玻璃幕墙工程技术规范; JGJ102-96 18、建筑工程冬期施工规程; JGJ104-97 19、建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程; CJJ/T29-98

sgbz-0501暖卫管道安装基本施工工艺标准

SGBZ-0501暖卫管道安装基本 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内、外采暖与卫生设备管道安装工程。 2、施工准备 2.1 材料、设备要求 2.1.1 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场后使用前应认真检查,必须符合 国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 2.1.2 各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。 2.1.3 各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计要求 或施工规范、规定进行严密性试验。 2.1.4 石棉橡胶垫、油麻、线麻、水泥、电、气焊条等质量都必须符合设计及规范要求。 2.2 主要机具 2.2.1 机具:套丝机、砂轮锯、煨弯机、砂轮机、电焊机、台钻、手电钻、电锤、电动水压泵等。 2.2.2 工具:套丝板、圆丝板、管钳、链钳、活扳子、手锯、手锤、大锤、錾子、捻凿、麻 钎、螺丝板、压力案、台虎钳、克丝钳、改锥、气焊工具等。 2.2.3 量具:水平尺、钢卷尺、线坠、焊口检测器、卡尺、小线等。 2.3 作业条件 2.3.1 根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、料具库,在管道层、地下室、地沟内操作时,要接通低压照明灯。 2.3.2 配合土建施工进度做好各项预留孔洞、管槽。稳栽各种型钢托、吊卡架及预埋套管,浇注楼板孔洞、堵抹墙洞工作应在土建装修工程开始前完成。 2.3.3 在各项预制加工项目进行前要根据安装测绘草图及材料计划,将需用材料、设备的规 格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 3、操作工艺 3.1 工艺流程:(见下页流程)

施工组织设计编制模板(20201018082535)

施工组织设计编制

第一章工程概况 工程名称太阳城国际花园洋房3-6 工程地址哈尔滨市江北太阳城花园小区院内建筑面积2326㎡建设单位黑龙江省志华开发有限公司 工程结构框架设计单位北京中环世纪工程设计有限公司 开工 9月建筑层数四层带阁楼 计 划 投资额( 万元) 竣工 10月末 文字说明: 本工程位于哈尔滨市江北太阳城花园小区院内。以地面±0.00为基准, 本建筑物为地上5层, 其建筑面积为2326平方米。采暖及给排水工程主要项目有给、排水工程。其生活给水管道采用PPR管。生活排水管道管材: 排水立管采用螺旋消音UPVC管, 卫生间排水横管采用普通UPVC实壁管; 排水直埋部分及出户管道采用离芯排水铸铁管软连接。 第二章施工现场组织结构

项目经理: 工长: 技术员: 安全员: 质检员: 建筑工程有限公司第七分公司 第三章施工前期准备方案 一、施工前准备

1、接到施工任务后, 首先对施工现场进行勘察、测量, 提出材料计划, 对图纸进行内部会审, 同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸, 找出影响施工或不符合规范的问题, 请求有关方面协商与设计院进行图纸会审和技术交底, 同时办理好图纸会审记录和技术变更 单。 2、根据会审的情况, 组织现场管理人员及技术工人, 进行全面的技术交底和培训, 解决施工方面存在的问题或可能会出现的问题, 对所施工的项目有着整体的掌握与熟悉, 做到心中有数, 使每位施工技术人员都能按 设计图纸及相应的施工与验收规范的要求去进行操作, 且做到操作准确, 不超允许偏差, 创优质工程。( 详见质量保证措施) 3、组织全体工人进行安全施工教育, 每个工人都要做到安全文明施工, 进入工地时一定戴安全帽, 高空作业戴安全带, 下班清理现场, 物品归位、入库, 拉电闸。 4、按设计要求, 在施工现场配备使用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格及各种有关文件。 5、确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 6、根据其它专业的施工情况, 编制详细、可行的施工进度计划。 7、请建设单位帮助确定材料堆放的位置, 给出施工用电电源、用水水源。 8、根据本工程的建筑方式, 以单元为标准作为一个检验批, 每个建筑给水、排水工程各分为四个检验批, 共计八个检验批。

暖气安装改造项目工程施工组织设计方案

一、本工程施工过程要做到正常施工并保证山东海化石化公司北区采暖工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点: 1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。室外部分暖气管网改造施工时要设立警示带或其他标志。 2、楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公。 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏。 5、施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成。 6、施工工序:拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割)(1)为防止对办公环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。

(2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。 (3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散热器等需整齐码放到指定地点。 8、安装准备 (1)认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。(3)管道安装 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购置、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。

施工组织设计说明书

施工组织设计说明书 第一章工程概况和施工特点 1.1工程建设概况 本工程是一栋6层办公楼,位于某市郊区。施工图纸已报建筑行政主管部门审批合格,施工图纸及相关技术资料齐全。合同工期为8个月,施工时间自2014年9月1日至2015年4月31日。本工程施工组织设计的指导思想是:以质量为中心,建立健全的工程质量保证体系,成立高素质的项目管理机构,并建立高效的管理机制。充分利用先进的施工设备和施工工艺,精心组织科学管理,创建业主满意的优质工程。现各条件均已达到开工要求。 1.2工程施工概况 1.2.1 建筑结构设计特点 本工程是一栋6层办公楼工程位于某市郊区。平面为长方形,长边方向为43.2m,短边方向为15.3m。室内地面标高为±0.000,室内外高差为0.7m。建筑物最高点21.3m。结构为现浇钢筋混凝土框架。楼梯为现浇钢筋混凝土板式楼梯,混凝土同梁板。柱基础为台阶式。 1.2.2 建设地点特征 施工场地地势平坦,无地上、地下障碍物。自然地面标高为—0.7m。地下水位在—3.0m以下,地表土层为1~1.2m厚渣土,以下为粉土。一年中7、8月份为雨季,11月中至次年3月为冬季施工阶段,最低气温(平均)—10℃,最大冻层深度0.8m;年最大降水量为630mm;主导风向:冬、春、秋3季为西北,夏季为西南,最大风力8级。 1.2.3 施工条件 本工程所需的各种构件、材料、加工品及施工机具均可按计划需要量满足供应,可提供各工种劳动力如下:普工50人、木工60人、钢筋工45人、混凝土工45人、瓦工50人、架子安装工20人、防水工18人、抹灰工60人、油工35人。各种临时设施均需施工单位自行解决。楼外每侧可供施工使用场地的尺寸按东、南、西、北分别为12m、28m、16m、10m,场地外东侧、南侧均有9m宽的市政道路;场地内东南角有高压电网,西南角有市政水井可供接引。 第二章施工方案设计 2.1建筑施工流向 施工流向坚持“先地下、后地上”“先基础、后主体”“先主体、后维护”“先结构、后设装饰”的总原则。为方便施工,采用逐层分段流水施工(图2-1);主体工程施工结束后,先做屋面防水工程,与后进行装饰工程;装饰工程自上而下

施工组织设计(编制)

第一章工程概况 文字说明: 本工程位于哈尔滨市江北太阳城花园小区院内。以地面±0.00为基准,本建筑物为地上5层,其建筑面积为2326平方米。采暖及给排水工程主要项目有给、排水工程。其生活给水管道采用PPR 管。生活排水管道管材:排水立管采用螺旋消音UPVC管,卫生间排水横管采用普通UPVC实壁管;排水直埋部分及出户管道采用离芯排水铸铁管软连接。

第二章施工现场组织结构 项目经理: 工长: 技术员: 安全员: 质检员: 建筑工程有限公司第七分公司

第三章施工前期准备方案 一、施工前准备 1、接到施工任务后,首先对施工现场进行勘察、测量,提出材料计划,对图纸进行内部会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找出影响施工或不符合规范的问题,请求有关方面协商与设计院进行图纸会审和技术交底,同时办理好图纸会审记录和技术变更单。 2、根据会审的情况,组织现场管理人员及技术工人,进行全面的技术交底和培训,解决施工方面存在的问题或可能会出现的问题,对所施工的项目有着整体的掌握与熟悉,做到心中有数,使每位施工技术人员都能按设计图纸及相应的施工与验收规范的要求去进行操作,且做到操作准确,不超允许偏差,创优质工程。(详见质量保证措施) 3、组织全体工人进行安全施工教育,每个工人都要做到安全文明施工,进入工地时一定戴安全帽,高空作业戴安全带,下班清理现场,物品归位、入库,拉电闸。 4、按设计要求,在施工现场配备使用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格及各种有关文件。 5、确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 6、根据其他专业的施工情况,编制详细、可行的施工进度计划。 7、请建设单位帮助确定材料堆放的位置,给出施工用电电源、用水水源。 8、根据本工程的建筑方式,以单元为标准作为一个检验批,每个建筑

水电暖施工组织设计812649450

管道安装技术措施: 1、灯具及电气器具安装:在保证操作规程的前提下,做到器具安装位臵正确、牢固、可靠、美观、标高符合设计要求,并便于将来使用过程的操作和维修。同一室内成排灯具,其中心偏差不大于5mm,施工中应弹线或拉线找直,安装高度应在同一水平线上。嵌入式灯具应固定在专设的框架上,电源线不应超过灯具外壳,灯线应留有余地,灯头盒引下线必须穿金属软管保护,并用专用接头与盖板及灯头连接。矩型灯具的安装其边框与顶棚的装修线平行。对称安装灯具其纵横中心在同一条直线上。 2、开关插座安装:开关插座安装时,应先扫清盒内灰渣脏土. 开关插座的安装在土建装饰后进行。各种箱盒的口边,应用水泥砂浆抹面,所有照明开关板方向一致。开关插座应安装牢固,平直整齐,四周无缝隙,位臵准确,高度应符合要求,同一室内的高差不大于5mm。 3、配电箱安装 各种配电箱的型号、容量、回路数、安装位臵及高度均需符合设计要求,低压电器设备必须有出厂合格证,到达现场后,应根据证件核对名称、规格、型号、检查设备零件是否完整和符合要求,并应进行绝缘试验。所有铁制配电箱的保护接地(零)必须连接可靠,箱体的保护接地线可以做在盘后,但盘面的保护接地线必须做在盘面的明显处或专用接地螺丝上,不得将地线压在配是属相的固定螺栓上。箱安装

必须横平竖直,嵌入式配电箱应与墙面紧贴,不得有缝隙。箱内接线应完整齐全,固定牢靠,操作部分灵活,有二个以上的柜时,母线相序排列应一致,母线色标准确,二次接线准确牢固,导线与接线端子连接紧密,回路标志清晰、齐全,施工时可使用号码管或编号端子,每个端子螺丝连接不得超过两根,箱的引入线或引出线根据各路情况,合理分布,排列应整齐美观,并用扎带分段绑扎,箱进出线应留有适当的余量,以便检修。各支路的工作零线,必须接入专用零排或零线端子,如配电箱内装螺旋溶断器时,其电源应接在中间点端子上,负荷线接在螺纹端子上。 4、在调试前,首先熟悉图纸,弄清各回路的情况,并用兆欧表测试各回路绝缘电阻是否符合要求。在送电前,所有配电箱柜,不得有垃圾工具等杂物,并检查各箱柜设备等接线是否正确牢固,线路上是否有人在施工,所有开关是否正确牢固,线路上是否有人在施工,所有开关是否全在分闸位臵,确认无误后方可送电。送电必须从电源侧送起,每送一个回路,必须检查其三相电压是否正常,如双路电源供电,必须检查其相序是否正确。照明送电应逐个回路送,送一路调一路,保证控制正确无误,所有插座相零,接地位臵正确。(二)管道部分: 各类管施工前,必须画出各系统的施工草图,检查各种预留孔洞是否正确。根据现场的具体尺寸,确定各类管道的标高、器具及支架的位臵,确保各类管道符合设计意图和验收规范。

暖卫施工方案

一.编制依据: 1.暖卫设备安装图纸; 2.91SB设备安装图集; 3.设备安装工程质量标准; 4.DBJ01—26—29工艺规程; 5.有关上级下发的技术文件; 6.集团公司下发的《质量保证手册》; 7.采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ242—82); 8.建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准;(GBJ302—88) 二.暖通工程概况: 1.采暖系统:本系统采用上供上回双管式采暖,热媒为50~40℃热.热源由冀东大厦地下一层内锅炉房和热交换间提供.该建筑地上住宅采用 集中供暖分户热计量采暖系统,户内为地板辐射采暖系统,地下值班 室.储藏室.消防控制室采用散热器采暖系统 2.生活给水系统;本工程生活用水分两个区,一至五层为低区,六层以上为高区。干管和立管采用衬塑镀锌钢管,支管采用热熔管。阀门全 部采用铜质阀门。 3.中水系统:建筑内的洗手盆、托布池的污水采用机制排水铸铁管、经支管、横管、立管引入中水机房,ZW水经中水处理机处理变频增压后经镀锌钢管、供给三层以上每个卫生间的便器冲洗使用。 4.排水系统:本建筑一层单排,其它各层污水汇集后直接排至室外。 5.通风系统;地下设置吊顶式排气扇.消防电梯机房设侧墙式排气扇,满

足通风换气要求。通风管道采用防火防腐金属软管。 6.排烟系统;地下二层和地下一层分别设置排烟系统。采用自然补风。 7.消防系统:本系统内的消火栓管道上下布置成环状与喷洒系统共用一座202立方的蓄水池,设在机房内,分别设置增压设备,均设置在地下室,在机房的北面墙外设有三个室外水泵接合器,与本系统的管网连接,供消防车向系统管网内送水使用。本系统设有一座消防水箱,顶层水箱间内设有喷洒系统稳压设备一套。消防用水量室内为15L/S,喷洒用水量为26L/S,消火栓管道采用无缝焊接钢管,DN65单阀、单口消火栓,采用明暗式落地安装。喷洒系统在消防泵房内设置五个湿式报警阀,一个干式报警阀,并在每个防火区设置一个水流指示器与带返回信号的阀门。 三、施工用水及平面布置: 1、施工用水由甲方指定,从外线管网上接出,装好阀门、水表、旁通管,砌好水表井。现场内干管采用暗埋敷设,埋深均不小于800MM。根据用水要求,在现场搅拌站设有一座水箱,专供搅拌用水。在生活区、加工现场均设有地下消火栓,地上消防井处均设有消防专用设备。根据有关部门提供的管网内水压为0.18MPA,本建筑最高点为23.6M,因此在表井处设有一套变频增压设备,来弥补管网压力不足与建筑内高处消防和养护用水。每层均设六处消火栓与养护用水阀门,立管分别设在管井内随结构升高而升高。消防管均采用DN70的焊管、DN65的消火栓,每个消火栓处均设有一条25米的水龙带、一只直径φ19、DN65水枪及一套消防专用设备。从消防立管上每层均接出DN20的阀门为结构养护用水点。生活用水管道直接从干管上接出,厕所用水为搅拌站污水沉淀后经泵增压后供给。(搅拌站建成后实施) 2、施工用水包括施工用水、消防用水、生活用水,用水量根据最大浇混凝土

某室外工程施工组织设计方案

某室外工程施工组织设计方案 室外工程

编制日期:2004年5月10日 编制单位: 目录

第一卷编制依据 (3) 第一章(一)施工图 (3) 第二章(二)主要图集、标准、规程、规范: (3) 第三章(三)招标文件及对现场的踏勘。 (3) 第四章(四)工程建设地点的现场条件: (3) 第二卷工程概况 (5) 第三卷施工部署 (6) 第一章(一)工程目标 (6) 第二章(二)施工部署 (6) 第三章(三)施工准备工作 (7) 第四卷主要分部分项工程施工方案 (9) 第一章(一)测量方案 (9) 第二章(二)土方开挖 (11) 第三章(三)土方回填 (12) 第四章(四)砌筑工程 (13) 第五章(五)花岗岩地面 (14) 第六章(六)围墙湿贴花岗岩 (15) 第七章(七)道路施工 (17) 第八章(八)暖卫工程 (18) 第九章(九)电气工程 (21) 第五卷季节施工措施 (26) 第一章(一)砌筑工程 (26) 第二章(二)土方工程 (26) 第三章(三)水暖工程 (27) 第六卷施工管理措施 (28) 第一章一、工期保证措施 (28) 第一节(一)工期目标: (28) 第二节(二)工期保证措施: (28) 第二章二、主要机具设备配备 (30) 第三章三、质量保证措施 (30) 第一节(一)质量目标: (30) 第二节(二)质量保证体系 (31) 第三节(三)组织保证措施 (31) 第四节(四)质量管理制度 (31) 第五节(五)技术保证措施 (33) 第四章四、安全技术措施和保证制度 (34) 第一节安全生产目标 (35) 第二节(二)安全生产保证体系 (35) 第三节(三)安全生产教育 (36) 第四节(四)安全技术措施和保证制度 (36) 第五章五、文明施工及环保措施 (37) 第一节文明施工措施 (37) 第二节(二)环境保护措施 (38) 第三节(三)消防保卫措施 (39) 第六章六、成品保护措施 (40) 第七卷施工平面布置 (42)

采暖工程施工组织设计

XXX采暖工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: XXXXX 年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况及施工特点 (3) 一、工程建设概况 (3) 二、建筑、结构及围护设计情况 (3) 三、施工条件 (3) 四、施工特点 (3) 五、本地暖系统工程施工范围 (4) 第三章地暖系统工程施工方案 (4) 一、地暖系统施工工序 (4) 二、PE-RT管地暖系统施工工艺 (4) 三、PP-R管道安装工艺 (9) 第四章地暖系统工程施工进度计划 (12) 一、施工前期准备 (12) 二、施工进度计划 (17) 第五章地暖系统工程施工平面布置设计 (17) 第六章地暖系统施工技术组织措施 (17) 一、施工质量保证措施 (17) 二、施工工期保障措施 (19) 三、施工安全保障措施 (19) 四、施工成品保护措施 (20) 五、季节性施工保障措施 (20)

第一章编制依据 (1)、平面设计图纸; (2)、低温热水地板辐射供暖系统施工设计图纸 (3)、建筑施工单位进度计划及配合要求条件; (4)、施工现场条件及水、电供应情况; (5)、《建筑给水及采暖工程施工质量验收规范》GB; (6)、《工程测量规范》GB; (7)、《建筑热工设计规范》GB; (8)、《地面辐射供暖技术规程》JGJ; 第二章工程概况及施工特点 一、工程建设概况 1、建设单位: 2、计划开工日期: 计划竣工日期: 总工期:45天 二、建筑、结构及围护设计情况 本工程为多层建筑体,结构设计为钢筋混凝土结构,中空玻璃,外墙外保温,供暖热源采用小区内地下室换热站集中供暖,一次网热水温度为11070℃,二次网温度为6050℃,供暖系统方式采用低温热水地板供暖系统; 三、施工条件 本工程的施工作业面在室内,施工用电、用水均可从施工现场已有的电路、水网中引出,施工中所需的建筑材料均可由场外直接运入工地,施工现场需解决材料临时堆放场地。 四、施工特点 本地暖系统工程施工为“分部工程”,施工进度计划应考虑工程土建方的施工进度计划的安排,并需土建施工方配合;

暖通施工方案概论

宁夏区人防建筑暖卫、通风及防化施工组织设计 一、给水工程概况: 本工程水源取自城市管网,从二口2的市政供水管网引入一根DN100的给水管,此水管既是主题工程的给水管,也是车库和办公楼的给水管。该工程分为生活给水系统、消火栓给水系统、自动喷水系统、水喷雾灭火系统。 1、生活给水系统:本系统平时由市政管网直供,战时给水在城市自来水未破坏时,仍由市网直供,在自来水染毒或破坏的情况下,由工程内自动给水系统提供所需的流量和压力。生活贮水池不得利用建筑物本底结构作水池池底,水池池壁需用不锈钢做内衬,调节用水总计40M3,其中包括8M3的洗消用水及100%的未见水量,其管材为镀锌管,DN≤50为丝接,DN>50采用沟槽连结。 2、消火栓给水系统:设计流量10L/s,火灾延续时间1小时,消防用水由设在生活水库房的2台消防泵及一套消防稳压装置供给。同时在室外还设置一组水泵结合器,火灾时向室内加压供水其管材为镀锌管,DN≤50为丝接,DN>50采用沟槽连结。 3、自动喷水系统:该系统设计流量27L/s,火灾延续时间1小时,用水由设在生活水库房的2台喷淋泵及一套喷淋稳压装置供给。同时在室外还设置二组喷淋水泵结合器,火灾时向室内加压供水,其管材为镀锌管,DN≤50为丝接,DN>50采用卡箍式沟槽连结。 4、水喷雾系统:该系统设在柴油发电机房内,由2台消防专用

泵向水喷雾系统供水,并设有火灾报警联动装置,其管材采用热浸镀锌钢管,DN≤50为丝接,DN>50采用卡箍式沟槽连连结;干粉灭火系统:该系统设在柴油发电机房内,采用移动式磷酸胺盐干粉灭火器,配置级别为8级,共配置34具。在柴油发电机房及配电室,设有手推车式Co2灭火器手提灭火器。 二、排水工程概况: 包括生活排水系统、雨水排水系统。 1、生活排水系统:该系统分别流入工程1#、2#生活污水集水井,经污水集水井收集后由潜污泵直接排到工程外的防爆化粪池。战时口部的洗消废水经设置在房间、通道、进风井的防爆地漏(防爆清扫口)收集到染毒污水集水井,工程内用水点的污水自流到相应的污水井,这些污水再由潜污泵排到室外的防爆检查井或普通检查井,最后流到市政排水管网。其管材采用给水铸铁管,石棉水泥接口,压力排水管采用镀锌管;沟槽连接。 2、雨水排水系统:口部雨水流入口部雨水井后由泵排到室外,其管材采用给水铸铁管,石棉水泥接口。 三、电站供油工程概况: 油箱用装配式搪瓷钢板贮油箱,两台250KW的柴油机一备一用,战时贮存15天用油,共21.5立方米,油箱及供油管须在平时安装到位;平时燃油贮存在日用油箱内,日用油箱为机组自带的浮子式油箱;在工程外口设有防爆油管接头井,接受压力卸油车卸油,通过埋地输

暖卫工程施工方案

暖卫工程施工方案 1、暖卫工程概况 暖卫工程包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统、空调冷却水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根 DN 150引入管,接人大楼地下一层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为四至十六层,由屋顶水箱供给;低区为地下二层至地上三层,该区利用场区给水管直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下一层的消防水池,其贮水量432用。平 时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量偲用。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其它各层均设有消火栓保护。室外设有三套 消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下一层的消防水池,自动喷洒用水量93.6m3。地下一层设两台喷洒泵(一台备用)、五套湿式报警阀和一套干湿式报警阀,干湿式报警阀主要用于地下二层。室外设有四套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个 药剂钢瓶。

1.4雨水系统采用内排水系统排至室外。 1.5空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2. 施工准备 施工道路.办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1技术准备认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 221 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放置,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见下表1。 表1 主要机具需用计划表 2.4材料准备 2.4.1工程3⑨1⑨1在材料的使用上,应提前一个月报出相应计划 242对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家或部颁标准有关质量技术要求,并有产品合格证明和检验报告,还应做好对不同材料的检验和试验工作。

相关文档