1、系统运行方式

通过保护安装处的短路电流最大时的运行方式称为系统最大运行方式,此时系统阻抗为最小。反之,当流过保护安装处的短路电流为最小时的运行方式称为系统最小运行方式,此时系统阻抗最大。

具体理解可以从发电机组投入的台数不同、双回线投入运行的数目不同以及网络的开、闭环运行来分析。例如:下图1所示网络中,若两条线路的参数相同,则对保护5而言,其最大运行方式为系统等值阻抗最小,双回线并列运行时;对保护5而言,其最小运行方式为系统等值阻抗最大,双回线单回运行时。

图1

2、试述两相两继电器与两相三继电器接线方式的电流保护用做Y,d11接线变压器的远后备保护时有何不同?

答:如下图所示。

当这种变压器△侧两相短路时,在故Y侧的短路电

流与其不同。经归算后的两侧电流幅值分别见下表

所示。

因此采用两相两继电器接线方式的电流保护用做Y ,d11接线变压器的远后备保护时,校验其灵敏度(最不利条件下)应选用可能出现的最小电流即ΔΥ?=I I 31

而采用采用两相三继电器(或全星形接线)接线方式的电流保护,由于总有一个继电器流过较大的故障电流,因此用做Y ,d11接线变压器的远后备保护时,校验其灵敏度(最不利条件下)仍选用可能出现的最小电流即ΔΥ?=

I I 32,故两

种不同接线方式下的灵敏度相差2倍。 3、小接地电流系统中,为什么单相接地保护在多数情况下只是用来发信号,而不动作于跳闸?

答:小接地电流系统中,一相接地时并不破坏系统电压的对称性。以A 相发生接地故障为例忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障点各处的电压如下图所示,可见三相线电压的对称性并未遭到破坏,三相负荷电流对称,相对于故障前没有变化。而通过故障点的电流仅为系统的电容电流,或是经过消弧线圈补偿后的残流,其数值很小,对电网运行及用户的工作影响较小。为了防止再发生一点接地时形成短路故障,一般要求保护装置及时发出预告信号,以便值班人员酌情处理。

4、过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?而电流速断保护则不需要考虑?

答:过电流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,一般能保护相邻设备。在外部短路时,电流继电器可能起动,但在外部故障切除后(此时电流降到最大负荷电流),必须可靠返回,否则会出现误跳闸。考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下,保护能可靠返回。

电流速断保护的动作值,是按避开预定点的最大短路电流整定的,其整定值远大于最大负荷电流,故不存在最大负荷电流下不返回的问题。再者,瞬时电流速断保护一旦起动跳闸,根本不存在中途返回问题,故电流速断保护不考虑返回系数。

5、大接地电流系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要单独采用零序电流保护?

答:三相式星形接线的相间电流保护,虽然也能反应接地短路,但用来保护接地短路时,在定值上要躲过最大负荷电流,在动作时间上要由用户到电源方向按阶梯原则逐级递增一个时间级差来配合,因此其灵敏度较低,保护时限较长。

采用专门反应接地短路的零序电流保护,则不需要按此原则来整定,故其灵敏度高,动作时限短,就可克服此不足。这是因为:①系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压.因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;②Y/△接线降压变压器,△侧以行的故障不会在Y侧

反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。③因线路的零序阻抗比正序阻抗大得多,零序电流保护的保护范围长,上下级保护之间容易配合。故一般不用相间电流保护兼作零序电流保护。

6、线路纵联保护及特点是什么?何谓闭锁式方向高频保护?

答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能。

线路纵联保护以线路两侧判别量的特定关系作为判据。即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。

方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。在方向比较式的高额保护中,收到的信号作闭锁保护用,叫闭锁式方向高频保护。它们的正方向判别元件不动作,不停信,非故障线路两端的收信机收到闭锁信号,相应保护被闭锁。

7、在检定同期和检定无压重合闸装置中为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电器?

答:如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式,那么,在使用无电压检定的那一侧,当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因此线路上有电压,因而就不能实现重合,这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器,两者的触点并联工作,这样就可以将误跳闸的断路器重脚投入。为了保证两侧断路器的工作条件一样,在检定间期侧也装设无压检定继电器,通过切换后,根据具体情况使用。但应注意,一侧投入无压检定

和同期检定继电器时,另—侧则只能投入同步检定继电器。否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合闸。在同期检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点。

8、超高压远距离输电线两侧单相跳闸后为什么出现潜供电流?对重合闸有什么影响?

答:若C相接地故障,两侧单相跳闸后,非故障相A、B仍处在工作状态。由于各相之间存在耦合电容,所以A、B相通过耦合电容向故障点供给电容性电流,同时由于各相之间存在互感,所以带负荷的A、B两相将在故障相产生感应电动势,该感应电动势通过故障点及相对地电容形成回路,向故障点供给一电感性电流,这两部分电流总称为潜供电流。由于潜供电流的影响,使短路处的电弧不能很快熄灭,如果采用单相快速重合闸,将会又一次造成持续性的弧光接地而使单相重合闸失败。所以单相重合闸的间,必须考虑到潜供电流的影响。

9、综合重合闸有几种运行方式?性能是什么?

答:综合重合闸可由切换开关实现如下四种重合闸方式:

(1)综合重合闸方式,功能是:单相故障,跳单相,单相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相。

(2)三相重合闸方式,功能是:任何类型的故障都跳三相,三相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相。

(3)单相方式,功能是:单相故障时跳单相,单相重合,相间故障时三相跳开不重合。

(4)停用方式,功能是:任何故障时都跳三相,不重合。

10、零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段?

答:采用三相重合闸或综合重合闸的线路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期或单相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作,常采用两个第一段组成的四段式保护。

灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的。其动作电流小,保护范围大,但在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁。这时,如其他相再发中故障,则必须等重合闸重合以后*重合闸后加速跳闸,使跳闸时间长,可能引起系统相邻线路由于保护不配而越级跳闸,故增设一套不灵敏一段保护。不灵敏一段是按躲过非全相运行又产生振荡时出现的最大零序电流整定的。其动作电流大,能躲开上述非全相情况下的零序电流,两者都是瞬时动作的。

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

变电站继电保护调试分析 古海江

变电站继电保护调试分析古海江 发表时间:2019-05-20T15:00:12.313Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:古海江 [导读] 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。 (国网冀北电力有限公司承德供电公司河北承德 067000) 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。通过调试,发现和解决变电站二次回路在设计和安装中存在的问题,检验保护和测控装置动作是否正确,与电力系统的通信是否可靠,确保各设备以及保护和测控系统安全稳定运行。 关键词:继电保护;调试;试运行 1 变电站继电保护调试前期准备工作 1.1 组建项目调试小组 新建变电站综合调试内容多,工作量大,包括完成全站保护、测控、站用电、直流电、二次控制和测量回路等内容。因此,新站的调试组一般需有6~ 7人组成,其中调总1人,负责施工安全、全面工作安排、协调和指导,可以根据现场情况设调试组2-3组,每组负责所管辖该电压等级内继电保护装置调试、测控装置调试及二次回路检查调试,后台监控系统及五防系统调试1人。 1.2 技术及资料准备 接到调试委托书后立即组织具有继保调试经验的技术人员参加调试任务,并对其进行纪律教育和技术交底、业务培训工作,同时应要求委托方提供与调试工作有关的所有资料,包括设计资料、厂家资料以及工作计划等,指定工作负责人对上述资料进行分析审查,制定调试方案。如对资料存在疑问,应立即以书面方式通知委托单位,要求其给予确认,技术资料准备工作应在调试工作开始前完成,如因客观原因无法按委托单位制定的时间表进场调试,应尽早书面通知委托单位。 1.3 准备调试用的仪器设备和工具 (1)微机继电保护测试仪;(2)互感器综合测试仪;(3)多功能交流采样测试仪;(4)数字万用表、绝缘电阻表(1000V)、数字钳形电流表、相序表、双钳数字相位表;(5)手提电脑、对讲机、打印机、铰钳、剥线钳、电烙铁、板手、螺丝批、电工胶布等。 1.4 熟悉和核对全站二次回路设计图纸,制定工作计划 进场调试作业前,安排2~3天时间集中调试小组阅读和核对全站二次回路图纸,包括装置的原理接线图(设计单位及厂家的图纸)及与之对应的二次回路安装接线图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器和隔离开关操作回路图,电流电压互感器端子箱图等全部图纸,以及成套保护、自动装置的技术说明书和开关操作机构说明书,电流、电压互感器的试验报告等,全面了解和掌握全站的设计思路,主要设备的布置及其性能和参数,弄清各回路的作用、原理和连接方式。 根据厂家相关技术资料和二次回路设计要求,编制各装置和设备的调试报告范本。同时,结合工程进度要求,由调试小组讨论制定具体调试工作计划。 2 继电保护调试的手段 变电站继电保护综合调试的本质就是全方位的调试并检查变电站二次回路,其中有二次保护、计量、信号、控制等多种安装正确检验与设计回路,保护装置动作校验与保护控制逻辑核对,特性检查与互感器机型判别,动作实验与测控装置采样及别的回路等等。 2.1检查二次回路的安装接线 依照端子图可以安装二次回路,安装人员对二次回路不算熟悉,多数都是按图进行,因此安装二次回路时无法避免的会出现接线错误。所以,现场调试的时候将二次回路的接线检查放在第一步,在连接控制回路、交流电流电压回路、电源回路等主要回路时候必须仔细对线,排除掉接触不好的接线、错误的接线与虚接线。 2.2各个测控装置与各线路、电容器和主变机电保护装置的调试 调试保护装置一般依照厂家给的装置说明书上提到的保护逻辑、设计图纸、保护功能与参数设计方法,在端子处使用继电保护测试仪对其加入对应的开关量、电流电压,并测试保护装置采样的精确与否,动作的准确程度。调试保护装置时主要的步骤有:①绝缘及耐压检验;②初步通电检验;③外观及接线检查;④逆变电源检验;⑤开关量输入回路检验;⑥保护功能检验⑦定值整定、固化和切换检验⑧输出信号及接点检验;⑨模数变换系统检验;⑩整组传动试验。测控装置的主要功能是实现控制与完成采样。采样检验测试仪加电量时通常使用多功能交流采样,多个点观察装置采样是否有错误;调试控制功能重点在于检测每种控制功能能不能实现,有没有可靠的闭锁。 2.3调试故障录波装置 在电量或保护动作异变时,故障录波装置将启动并把突变前后对应的电压电流记录下来并对数据主动进行分析,找出原因或者故障地点,对事物进行追掉与分析。 调试故障录波装置时,首先通过设计图纸确定装置录波的范畴,确定对应装置配线(配置对象需要的电流与电压值),接着像继电保护装置试验的手段那般,加上模拟时的电压与电流值在端子处,还要加入保护动作启动故障录波的值(如果可以,在保护装置试验时对录波装置进行观察,将调试效率提高),检测装置到底可不可以正确录波并找出故障原因。 2.4调试站用变保护与备自投装置 跟主变与线路保护相比,站用变保护比较简单,保护装置的调试手段与内容和线路保护装置一样,结束了对站用变保护装置的调试后,主要对站用电备自投装置进行功能检验。步骤如下:假使两段母线分开正常使用,其中一段失去电压与电流,必须断开电路并确定折断母线的开关会主动跳转到分段开关,只能做一次;假设两段母线经过分段开关并排运行,都有电压,却只能进线一次,一旦其中一个失去电压电流,需要断开并确定它断开后会主动跳转到另一个开关,只能做一次;人工操纵断开一个开关后,备自投装置会主动退出。 2.5校验并检查计量回路 只有相关的电力试验部门才能校验并调试高于110Kv的电压计量回路,这些校验调试包含了电能表的校验、绕组极性判别、互感器特性试验等等,别的是继电保护调试组负责的。后期的调试要麻烦调试小组对全部的回路进行审查,保障连接了正确的电流电压,在倒闸后每个线路都可以获得对的计量电压信号。 2.6检查并调试站用直流电系统 站用直流电系统的模型有双馈线与双电源结构,每个电源都有一台微机绝缘监测仪、一台集中监控机、智能充电模块。调式直流系统

继电保护测试仪检验报告

https://www.wendangku.net/doc/233233382.html, 继电保护测试仪检验报告 DEJB-H全自动继电保护测试仪是鼎升电力早期根据现场继电保护的测试要求以及GB7261-2008,DL/T995- 2006标准支持,研发的一款全自动智能化继电保护校验测试仪。 全自动继电保护测试仪采用单片微机技术,由自动同期数字毫秒表,逻辑控制单元,多功能数显单元,高精度数据采集及处理单元,电流、电压输出单元,继保测试仪具有过载及超量程保护单元部分组成,自动显示打印,测试过程中只需正确接好测试线,便可自动测试,整机精度≤1%是校验继电保护装置理想的测试仪。 技术参数 1.交流电压输出: 0~250V连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护260V,误差为±1% 2.交流电流输出: 0~50A,0~100A连续可调,误差为±1% 0~50A时,开路电压5V 0~100A时,开路电压10V。过载保护动作电流120A 3.直流电压输出: 0~250V连续可调,最大电流2A,过量程保护260V,过载保护动作电流 2.1A±5%。误差为±1% 4.直流电流输出 0~200mA 0~5 A连续可调,误差为±1% 0~200mA时,开路电压48V,过载保护动作电流230mA 0~5A时,开路电压24V,过载保护动作电流5.2A 5.直流电压固定输出 单独输出110V或220V时,电流可达2.5A,但和交流电压电流,直流电 压同时输出时。其总容量不能超过600VA 6.数字毫秒表 最大量程:999秒 分辨率:0.1毫秒 精度:0.1%±1个字 以下为继电保护测试仪省级计量测试研究院检验报告

https://www.wendangku.net/doc/233233382.html,

电力系统继电保护新技术的应用综述

电力系统继电保护新技术的应用综述 发表时间:2019-05-06T09:53:53.570Z 来源:《电力设备》2018年第31期作者:成立宇1 高玮2 [导读] 摘要:近年来,我国电力事业得到了快速发展,电力系统结构愈加完善,供电可靠性显著提高,很大程度上满足了人们用电需求。 (1.国网山西省电力公司太原供电公司山西省太原市 030012;2.国网山西省电力公司经济技术研究院山西省太原市 030000)摘要:近年来,我国电力事业得到了快速发展,电力系统结构愈加完善,供电可靠性显著提高,很大程度上满足了人们用电需求。继电保护是电力系统中十分重要的构成部分,其运行状态与电力系统的安全稳定运行息息相关。本文对电力系统继电保护运行要求及进行了总结,对继电保护领域的新技术应用情况进行了分析,提出了紧跟时代步伐,加大新技术推广应用的管理要求。 关键词:继电保护;运行要求;新技术 引言 电力系统安全运行离不开继电保护,特别是近年来我国社会快速发展,对电能的需求量不断增加,对电能质量也有了更高的要求,电力系统故障频发对电力系统造成冲击的同时,也对生产、生活造成不良影响。通过在电力系统中应用继电保护技术,能够及时、准确发现电力系统存在的故障及运行异常情况,第一时间切断故障线路,确保电力系统安全的运行,有效的实现对故障的控制,使电网能够安全、可靠的提供高质量电能供应。 1电力系统继电保护的运行要求 1.1继电保护的基本要求 电力系统继电保护有许多运行要求,其基本的运行要求主要有选择性和速动性。所谓继电保护的选择性,是指继电保护系统在电路出现故障时,能够进行选择性的判断,找出故障所在,并对其进行切断。继电保护的选择性能够确保出现故障的电路部位停止工作,防止由于故障部位对电路其他部分的运行造成损害。所谓继电保护的速动性,是指继电保护系统在电路出现故障时,能够快速的找出故障所在,及时的对故障部位进行切除,从而在最大程度上减少故障部位对整个电路带来的损失。但是,由于电路系统的复杂性,使得继电保护装置在一些情况下很难对故障部位进行准确的判断,从而影响了电力系统的稳定性和安全性,所以需要对继电保护装置进行进一步的改进,使之能够解决更加复杂的电力系统故障问题。 1.2继电保护安全运行要求 电力系统继电保护的基本要求是安全,继电保护的安全性需要建立在电网系统正常运行的基础和前提上。为保证继电保护安全运行就需要进行深入检查,确保各个元件正常运作,同时还要合理的控制好各个元件连接,使得保护装置在合理的逻辑范围内运作。另一方面,需要对继电保护装置的运行情况进行检查、记录,充分研究各项运行数据指标,针对可能存在的问题进行调试,确保继电保护装置正常工作、安全运行。 2电力系统继电保护新技术的应用 2.1智能传感技术 智能传感技术在实际应用中提升了继电保护信息采集的便捷性,使继电保护装置的各项功能得到充分发挥。以变压器保护为例,在变压器本体上安装智能传感器,包括振动传感器、温度传感器和流量传感器等,充分发挥传感器监测和控制作用,为继电保护装置提供更为细致明确的数据支持,实现多元化继电保护目标。通过智能传感器,对电力设备进行实时监测,了解设备的运行状态,并进行综合判断,降低外部环境因素带来的不良影响,为继电保护装置提供可靠数据支持,提升继电保护选择性。在智能电网中,通过传感器获取精准的电气量并辨别异常采样值已十分普遍。电力系统稳定运行中,对于其中存在的非衰减基波分量问题,也可以通过智能传感器重新分配系统电压和电流,有效避免谐波分量衰减问题。所以,通过智能传感器收集和分析信息数据,对于电力系统减少故障误判、加快故障响应速度、智能化运行有着重要意义。 2.2自适应控制技术 继电保护技术发展,需要坚持以自适应控制技术为主线。该技术主要是通过分析电力系统的实际运行情况,判定复杂电路的故障,并结合实际情况下发控制命令。通过广泛应用自适应控制技术,能够有效增强继电保护装置在故障辨别中的准确性,提升继电保护装置的运行性能,加强对电力系统的保护,降低故障影响。同时,要从更广泛的视野出发,类比其他行业自适应技术的应用,充分借鉴有效的控制措施,结合继电保护装置的逻辑本质,实现电力系统自适应控制技术不断发展和完善,提升继电保护装置在电力系统中的应用可靠性。 2.3超高压交直流混输技术 在国家电网公司建设坚强智能电网的总体要求下,电网结构不断优化和完善,超高压交直流混输技术以其独特的优势得到了广泛应用,同时,对新时期的继电保护提出了更高要求。在超高压交直流混输技术应用下,电力系统在故障后,会出现明显的暂态特征,其谐波分量快速增长,在搭配有效的电量测量装置时,继电保护装置能够做出更为精准的故障判断。在电力系统不断发展的今天,继电保护技术逐渐将谐波作为故障判定的主要依据。以变压器保护为例,内部励磁涌流可能造成变压器其他保护逻辑无法发挥作用,而二次谐波不受涌流影响,可以通过对二次谐波进行监控,实现变压器内部故障的判定。超高压交直流混输技术的应用,在解决暂态难以测定、高压长线路中串联补偿问题和零序互感问题的同时,可以通过明确跨线故障定位和电气量范围,对现有的直流线路中的母线接线方式调整和完善,增设非线性元件,提升继电保护技术水平。 2.4网络化技术 网络化技术在继电保护中也是一项不可缺少的技术,对继电保护装置的发展和改进有着积极影响。所谓网络化技术,主要是通过网络设置及计算机系统来合理的控制好各项功能,避免在电力系统中出现不合理的继电保护反应,同时还可以有效的加快故障判别速度,提升继电保护装置的选择性,保证电网的正常运行。在继电保护中,网络化技术主要是通过联网进行数据整合,通过集中控制进行电网统一管理,这样不仅可以有效的提升继电保护装置的性能,还可以使得整个系统更加安全。 2.5人工神经网络技术 人工神经网络技术是目前比较流行的新技术,主要根据人类大脑的运行机制设计出相应的系统,能够实现自主学习、自动处理信息的全部过程。利用人工神经网络技术对电路系统中的故障进行判定是继电保护发展的重要方向之一,很大程度上实现继电保护装置性能质的提升,减少继电保护装置出错的概率。将人工神经网络技术应用在继电保护中已经引起了相关研究人员的关注,也必将成为继电保护发展

10kv系统继电保护整定计算与配合实例

10kV系统继电保护整定计算与配合实例 系统情况: 两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。 有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A。 一、电动机保护整定计算 选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护 1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 由于电机配出电缆较短,50米以内,这里用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流. Km=(24X15)=>2 二、变压器保护整定计算 1、过电流保护 Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)=8.4A 取9A 选GL11/10型动作时限取灵敏度为Km=(20X9)=> 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki=20=35A 35/9=,取4倍灵敏度为Km=(180X4)=>2 3、单相接地保护 三、母联断路器保护整定计算

采用GL型继电器,取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流整定。 Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)=*30)=6.2A 取7A与下级过流保护(电动机)配合:电机速断一次动作电流360A,动作时间10S,则母联过流与此配合,360/210=倍,动作时间为(电机瞬动6倍时限)+=,在GL12型曲线查得为5S曲线(10倍)。所以选择GL12/10型继电器。 灵敏度校验:Km1=(7X30)=>1.5 Km2=(7X30)=> 四、电源进线断路器的保护整定计算 如果采用反时限,瞬动部分无法配合,所以选用定时限。 1、过电流保护 按照线路过电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大,查反时限曲线倍时t=,所以定时限动作时限为。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。 灵敏度校验:Km1==> 2、带时限速断保护 与相邻元件速断保护配合

继电保护调试报告

目录 第一章 VENUS 测试软件快速入门 (1) 1软件功能特点 (1) 2 界面介绍 (1) 3试验界面介绍 (1) 4公共操作界面 (2) 5开始进行试验 (3) 6常规试验 (4) 7试验步骤 (5) 8 实验项目 (6) 第二章微机保护装置调试报告 (13) (一)WBTJ-821微机备自投保护装置 (13) 1.1 三段式复压闭锁电流保护 (14) 1.2 电流加速保护 (16) 1.3零序电流保护 (17) 1.4 零序加速保护 (18) 1.5 过负荷保护 (19) (二)WXHJ-803微机线路保护装置 (20) 2.1 差动保护调试 (21) 2.2 距离保护调试 (24) 2.3零序电流(方向)保护调试 (27) 2.4 重合闸调试 (31) (三)WHB-811变压器保护装置 (35) 3.1比率差动保护 (35) 3.2 过负荷保护 (38) 3.3 通风启动保护 (39) 3.4 有载调压闭锁保护 (40) 第三章实习总结 (41)

继电保护毕业调试实习 第一章 VENUS 测试软件快速入门 1软件功能特点 VENUS 测试软件是本公司经过多年的开发经验,全新开发的面向继电器的测试软件。 该软件包具有以下的功能特点: 模块化设计 灵活的测试方式 试验方式逐级进化 保护装置测试模板化 完整的报告解决方案 完整的测试模块 清晰的试验模块分类 完整的试验相关量的显示 试验帮助和试验模块对应 方便灵活的测试系统配置 2 界面介绍 界面布局 VENUS 继电保护测试仪第二版的主界面的布局如图所示,此界面分为左右两个部分,左边是试验方式选择栏,右边是试验方式控制栏。 在试验方式控制栏中有三个按钮代表三种不同的试验方式:元件试验、装置试验、电站综合试验,按下相应的按钮则表示将要用按钮所代表的试验方式进行试验。 试验控制栏--元件试验 在元件试验方式对应的控制栏的画面中按照常规试验、线路保护、发电机/变压器保护 三个部分分别列出了相应的试验模块,每个试验模块用一个图形按钮代表,在按钮的下方有试验模块的名称,用户只要用鼠标双击相应的试验模块按钮就可以直接进入试验界面。 3试验界面介绍 界面布局 从图中我们可以看出,试验界面分为:菜单、工具条、试验控制台、操作信息栏、任务 执行状态栏和状态条七个部分。 菜单 VENUS 测试软件的菜单栏位于界面的最上方,通过选择菜单中的菜单项,可以完成测 1

继电保护检验报告管理制度

继电保护检验报告管理制度 1 目的 检验报告是保证检验质量的最后一关,因此及时整理完整的检验报告,并经相关的专业技术人员进行审核签名,一旦发现有怀疑和错误之处应立即重做或补做相应的检验项目是十分必要的。为了进一步加强检验报告的规范性、严谨性,特制定《继电保护检验报告管理制度》。 2 适用范围 本制度适用于XXX水力发电厂继电保护及安全自动装置、直流系统的定期检验、全部检验、部分检验。 3 检验报告执行程序 3.1 检验报告的填写 3.1.1 检验报告的内容必须真实有效,所有数据必须依据现场试验的真实记录按标准格式填写。 3.1.2 检验报告需由试验记录人员进行填写,工作负责人进行复查,工作负责人须对试验报告所书写的内容负全部责任。

3.1.3 报告字体统一用宋体,一级标题用小三号字体,其余用小四号字体并加黑,报告具体内容为小四号字,报告内的图,统一用CAD制图。 3.1.4 检验报告封面标题统一用二号字体加黑,编号为小五,其余为小三号字体。检验报告封面左上角为华能图标,从上到下的内容按审核批准的手续依次排列。 3.1.5 检验报告编号的编制方法: 集团名称 单位名称 部门 班组 检修性质 年度编号-月-年 HN代表汉能集团 JAQHP代表XXX水电厂 DQ代表设备维护部 JS代表机械水工部 YX代表运行部 B代表保护班 Z代表自控班 Y代表一次班

X代表小修 Z代表中修 D代表大修 ×××-××- ×××× 例如: 汉能集团 3.2 检验报告的验收 3.2.1 三级验收是防止误检验和检验漏项的好办法,严格执行三级验收:① 班组验收;② 部门技术人员验收;③ 生技部二次专责或主管验收。 3.2.2 检验报告的审核、批准。 3.2.2.1 电压等级在10kV及10kV以下保护装置的检验报告需班组技术员、部门专责、生技部主管、主任进行审核、批准手续。 3.2.2.2 电压等级在220kV及220kV以上的保护装置的检验报告需班组技术员、部门专责、生技部主管、主管生产的厂领导进行审核、批准手续。 3.2.2.3 凡与外厂或与电网有关的检验报告(不分电压等级)必须有主管生产的厂领导进行审核、批准手续。

继电保护试验报告标准格式

C S L101B线路保护全部定期检验调试报告 1.绝缘试验 以开路电压为1000V的摇表按下表对各回路进行绝缘试验,绝缘电阻应不小于10兆欧。试验结果填入表1。 2.直流稳压电源检查 2.1 经检查,本装置电源的自启动性能良好,失电告警继电器工作正常()。 2.2各级输出电压值测试结果见表2。 4.经检查,本装置CPU及MMI所使用的软件版本号正确(),记录见附表1。 5.经检查,本装置主网1、主网2及本装置所附带的打印卡、打印电缆线全部完好,打印功能正常()。 6.开入量检查 6.1 保护压板开入量检查全部正确(),记录于表3。

7.开出传动试验 a. 保护开出传动试验 对CPU1、CPU2、CPU3进行开出传动试验,注意观察灯光信号应指示正确,并在装置端子上用万用表检查相应接点的通断(),试验结果记录于表5 。

b. 重合闸开出传动试验 对CPU4进行开出传动试验(),结果记录于表6。 c. 经检查,起动元件三取二闭锁功能正确()。

8.1 零漂调整打印结果记录于附表4,要求允许范围为±0.1()。 8.2 电流、电压刻度调整打印结果记录于附表5,要求误差小于±2%()。 8.3 经检查,电流、电压回路极性完全正确()。 9.模拟短路试验 9.1 各保护动作值检验 a.经检查,高频距离保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05倍定值时 可靠不动作(); b.经检查,高频零序保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); c.经检查,相间、接地距离I段保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05 倍定值时可靠不动作(); d.经检查,相间、接地距离II段、III段保护在0.95倍定值时可靠动 作,在1.05倍定值时可靠不动作(); e.经检查,零序I段保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); f. 经检查,零序II段、III段、IV段保护在0.95倍定值时可靠不动 作,在1.05倍定值时可靠动作(); g. 经检查,保护装置在单相接地短路和两相短路时可靠不动作,在三相

电力系统继电保护新技术分析

电力系统继电保护新技术分析 发表时间:2019-05-14T10:31:38.260Z 来源:《基层建设》2019年第4期作者:陈骥群李坦 [导读] 摘要:伴随着现代科学技术的持续发展与经济社会现代化建设进程日益完善,整个电力系统的发展备受各方关注与重视。 国网河北省电力有限公司保定供电分公司河北省保定市 071000 摘要:伴随着现代科学技术的持续发展与经济社会现代化建设进程日益完善,整个电力系统的发展备受各方关注与重视。社会大众日常生产生活的开展均需要电力系统的安全可靠运行为其提供可靠性保障。其中,继电保护技术的应用无疑发挥着重要意义。本文试针对以上问题做详细分析与说明。 关键词:电力系统;继电保护;技术 1继电保护对电力系统的作用 1.1耗费的成本投资较低,易于操作,便于安装。继电保护装置的材料质量小,有利于电力施工,有效降低了电力系统占据的空间,还能有效促进系统的安装效率,降低成本消耗的效果是非常显著的。此外,继电保护装置在安装上非常易于操作,只需按照安装图纸即可进行装置安装,因此在人力耗费上也是比较小的。 1.2对系统故障能够进行有效检测,及时防范电力系统中可能存在的隐患。继电保护系统在设备或者元件出现故障后,发出警报提醒值班人员进行及时处理。还能对断路器发出指令,控制跳闸,以免设备受到损害不能正常的运行,电气元件也能得到相应的保护,这些功能是其他设备无法达到的。 1.3优越的使用,保护电力安全。在电力数据信息的安全性上继电保护技术发挥着非常重大的作用,能够将外界的干扰有效避免,从而避免装置出现损害的状况。继电保护装置能够在电力系统正常运行的状态下实现有效的监测控制,科学技术的不断发展与进步,未来的继电保护装置将会发挥出更为优越的作用,能够抵御外界的腐蚀,同时继电保护装置的功用和性能将会更为优化升级。 2电力系统继电保护的要求 2.1选择性 继电保护是在系统中出现故障时,能够有效的切除故障部位,但切除故障时应尽可能在最小的敬意内进行断开,从而最大限度的保证系统中无故障部位的继续运行。这就需要利用选择性使线路的后备保护与主保护能够正确的进行配合,同时相邻元件的后备保护之间也能够正确的进行配合。 2.2速动性 当故障发生时,继电保护通过速动性可以第一时间内将故障切除,从而确保系统运行的稳定性,使故障设备和线路损坏程度达最小,减少故障波及的范围,确保自动重合闸和备用电源的效果。使继电保护的各项性能得以最好的发挥出来,提高继电器动作和跳闸时间。 2.3可靠性 继电保护装置在性能上需要满足可靠性的要求,这就需要继电保护装置本身的质量能够保障,而且各回路连接完好,运行维护工作都能到位。通常情况下,继电保护装置的各个组成元件质量。保护回路的连接和运行维护水平直接决定了继电保护装置可靠性的高低。对于高质量的各个组成元件,则可以有效的保证其各个回路接线的简单化,也就使保护工作的可靠性得以增强。另外继电保护装置可靠性的提高,还需要正确的对其进行调试、整定和运行维护,再通过丰富的运行经验,这将为继电保护装置可靠性提升奠定良好的基础。继电保护可靠性就是要做到避免继电保护的误动和拒动。因为不管是误动还是拒动都会导致电力系统受到严重的危害。这就需要制定不误动和不拒动的安全性措施,但这二种情况下所采取的措施还存在着相互矛盾性。由于电力系统各元器件存在于不同的位置,这样就导致误动或是拒动时所产在生的危害程度也存在着较大的差异性,因此在保护性措施其侧重点也会有所不同,不仅要防止误动,而且还要充分做到防止拒动,二者只有协调一致,才能真正做到继电保护装置的可靠性。 3确保电力系统继电保护安全性的策略探究 3.1一般性检查 由于目前所使用的保护屏,其具有较多的端子螺丝,所以需要对其连接件的坚固进行检查,特别是在对这些设备进行搬运、安装过程中,这些螺丝极易出现松动的情况,所以在安装完毕后则需要对这些螺丝进行检查,确保其都达到紧固性,否则会导致保护拒动和误动的发生。检查过程中不仅需要做好各元器件螺母的紧固工作,而且还要对所有装置的插件进行检查,确保芯片按紧、螺丝都处于紧固状态,而且不存在虚焊接点。 3.2接地问题 做好接地检查工作,不仅需要确保保护民间各装置的良好接时,而且还要确保电流和电压回路的接地可靠性。将保护屏内的铜排利用大截面的铜鞭和导线将其紧固的与接地网进行连接,确保接地电组与规程要求相符。 3.3继电保护装置检验应注意的问题 在继电保护装置检验过程中必须注意:将整组试验和电流回路升流试验放在本次检验最后进行,这两项工作完成后,严禁再拔插件、改定值、改定值区、改变二次回路接线等工作网。电流回路升流、电压回路升压试验,也必须在其它试验项目完成后最后进行。在定期检验中,经常在检验完成后或是设备进人热备状态,或是投入运行而暂时没负荷,在这种情况下是不能测负荷向量和打印负荷采样值的。 4继电保护新技术探索 4.1人工神经网络在继电保护中的应用 从20世纪90年代开始,人工智能技术在电力系统中得到了应用,因此电力系统保护领域的研究工作也转向了人工智能方面的研究。专家系统、人工神经网络和模糊控制理论逐步应用于电力系统继电保护中,为继电保护的发展注入了活力。基于生物神经系统的人工神经网络具有分布式存储信息、并行处理、自组织、自学习等特点,其应用研究发展十分迅速,目前主要集中在人工智能、信息处理、自动控制和非线性优化等方面上。 4.2变电所自动化技术 在变电站的监视、控制、保护和计量装置这这些方面的工作上逐渐运用上了现代的计算机技术、通信技术和网络技术,这些技术的运用,改变了变电站以前的工作状况,简化了工作量,使得更大规模的变电站也在此方面快速的发展着新的技术。继电保护和自动化的结合

继电保护整定计算公式

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、电力变压器的保护: 1、瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KV A以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。 (2)轻瓦斯动作容积:S b<1000KV A:200±10%cm3;S b在1000~15000KV A:250±10%cm3;S b在15000~100000KV A:300±10%cm3;S b>100000KV A:350±10%cm3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。 3、电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2

继电器动作电流:u i d jx K dzj K K I K K I ???=2 max ) 3( 其中:K k —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I (3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K i —电流互感器变比 K u —变压器的变比 一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: i e jx K dzj K I K K I 1??= 其中:K k —可靠系数,取3~6。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I 1e —变压器一次侧额定电流 K i —电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验:

继电保护检验报告管理制度

编号:SY-AQ-09775 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 继电保护检验报告管理制度Management system of relay protection inspection report

继电保护检验报告管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1目的 检验报告是保证检验质量的最后一关,因此及时整理完整的检验报告,并经相关的专业技术人员进行审核签名,一旦发现有怀疑和错误之处应立即重做或补做相应的检验项目是十分必要的。为了进一步加强检验报告的规范性、严谨性,特制定《继电保护检验报告管理制度》。 2适用范围 本制度适用于XXX水力发电厂继电保护及安全自动装置、直流系统的定期检验、全部检验、部分检验。 3检验报告执行程序 3.1检验报告的填写 3.1.1检验报告的内容必须真实有效,所有数据必须依据现场试验的真实记录按标准格式填写。

3.1.2检验报告需由试验记录人员进行填写,工作负责人进行复查,工作负责人须对试验报告所书写的内容负全部责任。 3.1.3报告字体统一用宋体,一级标题用小三号字体,其余用小四号字体并加黑,报告具体内容为小四号字,报告内的图,统一用CAD制图。 3.1.4检验报告封面标题统一用二号字体加黑,编号为小五,其余为小三号字体。检验报告封面左上角为华能图标,从上到下的内容按审核批准的手续依次排列。 3.1.5检验报告编号的编制方法: 集团名称 单位名称 部门 班组 检修性质 年度编号-月-年 HN代表汉能集团

五项继电保护技术常识示范文本

文件编号:RHD-QB-K2745 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 五项继电保护技术常识 示范文本

五项继电保护技术常识示范文本操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 近几年的继电保护事故通报中,由于漏拆、误拆有关连线或漏退、误投有关压板,造成运行开关误掉闸的现象时有发生。从各起事故中总结出,大部分原因是未认真执行现场继电保护安全措施票。下面对大同第二发电厂具体执行继电保护安全措施票的情况作一介绍。 1 继电保护安全措施票的格式 继电保护安全措施票的格式是参照《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》中的格式,并稍加改动而形成,主要在内容格式上和审批格式上有一些区别,见图1。在安全措施内容填写上把一个设

备的各套保护所需做的安全措施分开(如图1中的A,B,C……),在审批上,增加了初审栏,车间专工、生产专工、安监专工复审栏及审批栏。 2 继电保护安全措施票的内容 措施票的内容是由具有丰富实践经验的班长、技术责任人及设备专责人根据所干工作的实际情况,对照图纸资料,结合一次设备的运行方式制定的。在明确所做工作的具体内容及所需运行条件的基础上,逐条列出保证安全地开展工作的措施,具体内容有: (1)退相关装置,标明退出原因,并指出具体操作顺序; (2)退保护开关及压板,应写明正确名称及编号,指明操作顺序; (3)断开跳闸回路,写明正确回路标号及具体位置;

继电保护设备检验周期及检验项目规定

继电保护设备检验周期及检验项目规定 1 范围 1.1 为合理安排时间做好电网继电保护检验,提高检验质量,根据《福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期和检验验收时间规定》和2006年颁布《继电保护及电网安全自动装置检验条例》继电保护及安全自动装置,特制定本规定 1.2 要求各单位严格按检验类别合理安排检修计划,在设备停役前做好充分准备,坚持“应检必检,检必检好”,确保检验质量。同时应加强运行设备的缺陷统计分析,根据设备运行工况在必要时增加检验次数。 2 规范性引用文件 闽电调[200!]1274号福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期及检修项目规定 DL/T 995-2006 继电保护及安全自动装置检验规程 (87)水电生字第108号继电保护和电网安全检验条例 闽电调[2007]3 号福建电网备用电源自投装置配置技术原则及运行管理规定 3 检验种类及周期 3.1 继电保护检验种类分为三种 3.1.1 新安装装置的验收检验(分两种) 3.1.1.1 当新安装的一次设备投入运行时; 3.1.1.2 当在现有的一次设备上投入新安装的装置时 3.1.2 运行中装置的定期检验(简称定期检验) 3.1.2.1 保护装置在新投入运行一年内必须进行首次检验,简称首检; 3.1.2.2 定期全部检验(简称全检); 3.1.2.3 定期部分检验(简称部检); 3.1.2.4 用装置进行断路器的跳合闸试验。 3.1.3 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。 3.1.3.1 对运行中的装置进行较大的更改或增设新的回路后的检验; 3.1.3.2 检修或更换一次设备后的检验;

3.1.3.3 运行中发现异常情况后的检验; 3.1.3.4 事故后的检验; 3.1.3.5 已投运行的装置停电一年及以上,再次投入运行时的检验。 3.1.3.6 基建工程已经验收合格的待用间隔保护,在半年后投运时进行的整组传动试验。 4 校验周期 4.1 35kV及以上变电站内10kV及以上电压等级的所有保护装置,不论种类,在新投入运行一年内必须进行首次检验。 4.2 利用装置进行断路器的跳合闸试验宜与一次设备检修结合进行,必要时,可进行补充。 4.3 对目前系统使用非微机型保护装置,全校周期 4年,部检周期 1年。 4.4 微机型保护装置110kV电压等级的保护设备,首检后每6年进行一次全部检验,每3年进行一次部分检验;35kV及以上变电站内的35kV及以下电压等级的保护设备每3年进行一次检验;所有电压等级的保护在相应的检验工作一年半后应结合一次设备停役利用装置进行一次断路器跳闸试验,并完成操作箱和设备的清扫以及螺丝紧固工作。 4.5 110kV及以上继电保护检验周期及检验安排 4.6 应定期认真做好户外端子箱及端子、户外二次电缆及二次线、PT及CT二次接地点状况的检查和维护工作,结合进行PT间隙放电器检查 4.7 检验周期内,所有保护装置实行状态检修,并可根据装置的质量、运行的环境与条件适当缩短其检验期限,并有目的,有重点地选择检验项目。例如:当发现装置有需要经常予以监督的弱点或缺陷,或运行条件恶化,或上级继电保护机构有特殊的指示和反

继电保护技术发展及前景

继电保护技术发展及前景 摘要本文回顾了电力系统继电保护技术的历史发展过程,阐述了电力系统继电保护的作用,提出继电保护系统正常运作的基本要求。对我国继电保护技术的现状进行了分析和讨论,概述了近几年继电保护技术的成就,指出其与传统的继电保护相比所具有的优点。展望了我国未来继电保护技术的发展方向和前景。 关键词电力系统继电保护;概括概述;发展前景 前言 所谓继电保护技术就是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。 一、继电保护技术的发展现状 与当代其他的新兴科学技术相比,电力系统继电保护是相当古老了,然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力,处于蓬勃发展中。之所以如此,是因为它是一门理论和实践并重的科学技术,又与电力系统的发展息息相关。它以电力系统的需要作为发展的泉源,同时又不断地吸取相关的科学技术中出现的新成就作为发展的手段。电力系统继电保护技术的发展过程充分地说明了这一论点。 二、继电保护技术的发展史 随着电力系统的出现,继电保护技术就相伴而生。由于继

电保护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段。以数字式计算机为基础而构成的继电保护起源于20世纪60年代中后期。60年代中期,有人提出用小型计算机实现继电保护的设想,但是由于当时计算机的价格昂贵,同时也无法满足高速继电保护的技术要求,因此没有在保护方面取得实际应用,但由此开始了对计算机继电保护理论计算方法和程序结构的大量研究,为后来继电保护的发展奠定了理论基础。我国从70年代末即已开始了计算机继电保护的研究,高等院校和科研院所起着先导的作用。60年代中期到80年代中期是晶体管继电保护蓬勃发展和广泛采用的时代。随着微机保护装置的研究,在微机保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果,到80年代末集成电路保护已形成完整系列,逐渐取代晶体管保护。90年代,电力系统继电保护技术发展到了微机保护时代,也是继电保护技术发展历史过程中的第四代。1984 年原华北电力学院研制的输电线路微机保护装置首先通过鉴定,并在系统中获得应用,揭开了我国继电保护发展史上新的一页,为微机保护的推广开辟了道路。在主设备保护方面,东南大学和华中理工大学研制的发电机失磁保护、发电机保护和发电机,变压器组保护也相继于1989、1994年通过鉴定,投入运行。从此以后,不同原理、不同机型的微机线路和主设备保护各具特色,为电力系统提供了一批新一代性能优良、功能齐全、工作可靠

继电保护配置及整定计算

一继电保护灵敏系数 灵敏性是指在电力设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不利的正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算,但可不考虑可能性很小的情况。灵敏系数应满足有关设计规范与技术规程的要求,当不满足要求时,应对保护动作电流甚至保护方案进行调整。 灵敏系数K m为保护区发生短路时,流过保护安装处的最小短路电流I k·min与保护装置一次动作电流I dz的比值,即:K m=I k·min/I dz。 式中:I k·min为流过保护安装处的最小短路电流,对多相短路保护,I k·min取两相短路电流最小值I k2·min;对66KV、35KV、6~10kV中性点不接地系统的单相短路 保护,取单相接地电容电流最小值I c·min;对110kV中性点接地系统的单相短 路保护,取单相接地电流最小值I k1·min;I dz为保护装置一次动作电流。 各类短路保护的最小灵敏系数列于表1.1 表1.1 短路保护的最小灵敏系数 注:(1)保护的灵敏系数除表中注明者外,均按被保护线路(设备)末端短路计算。 (2)保护装置如反映故障时增长的量,其灵敏系数为金属性短路计算值与保护整定值之比;如反映故障时减少的量,则为保护整定值与金属性短路计算值之比。 (3)各种类型的保护中,接于全电流和全电压的方向元件的灵敏系数不作规定。 (4)本表内未包括的其他类型的保护,其灵敏系数另作规定。

二电力变压器保护 1电力变压器保护配置 电力变压器的继电保护配置见表4.1-1 表4.1-1 电力变压器的继电保护配置 注:(1)当带时限的过电流保护不能满足灵敏性要求时,应采用低电压闭锁的带时限的过电流; (2)当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器低压侧中性线上安装电流互感器的零序过电流保护; (3)低压侧电压为230/400V的变压器,当低压侧出线断路器带有过负荷保护时,可不装设专用的过负荷保护; (4)密闭油浸变压器装设压力保护; (5)干式变压器均应装设温度保护。