SAP2000 M11, M22等内力与配筋图文说明

接触SAP2000也有一段时间了,帮助文件中虽然对内力的含义做了解释,但可能有的人对M11,M22的方向理解不太清楚,不方便配筋,现做如下讲解。

首先,内力方向决定于局部坐标系。在SAP2000中,红色是1轴,白色是2轴,蓝色是三轴。是如果采用shell单元,创建面的顺序跟局部坐标轴息息相关,建议整个模型尽量采用相同的局部坐标系,方便力的加载及显示统一。我一般的习惯是逆时针创建面。如果你的局部坐标轴不一致,也可旋转坐标轴的方向达到你想要的效果。

下面说说常用内力的含义:

F11、F22——

F11是沿1轴方向,在正1面和负1面上,作用于单元中面上的每单位长度的轴向力;

F22是沿2轴方向,在正2面和负2面上,作用于单元中面上的每单位长度的轴向力;

F12 是沿2轴方向,在正1面和负1面上,作用于单元中面上和沿1轴方向,在正2面和负2面上,作用于单元中面上的每单位长度的剪力。

V13 V23 ——

V13是按3轴方向,在正1面和负1面上,作用于单元中面上的每单位长度面外剪力。

V23是按3轴方向,在正2面和负2面上,作用于单元中面上的每单位长度面外剪力。

V12是按2轴方向,在正1面和负1面上,作用于单元中面上的每单位长度面外剪力。

剪力一般看V13,和V23。

M11、M22——

M11是围绕1轴,在正1面和负1面上,作用于单元中面上的每单位长度方向弯矩。

M22是围绕2轴,在正2面和负2面上,作用于单元中面上的每单位长度方向弯矩。

举个例子:

对于下图的一面墙,局部坐标系如图所示,该墙受到-3轴的均布作用力。

在该力的作用下,会产生两个方向的弯矩M11,M22,分别在水平和竖直向发生变形,最终的变形就是这个两个方向的综合效应。

由上图可知,

M11作用在正1和负1面上,使正2和负2面发生弯曲。因此,需配置1轴方向的水平钢筋。

M22作用在正2和负2面上,使正1面和负1面发生弯曲。因此,需配置2轴方向的竖直钢筋。

如果要考虑轴力对抗弯钢筋的影响,那么F11与M11对应,F22与M22对应。其中轴力以拉为正,压为负。

结论:F11和M11配1轴方向钢筋,F22和M22配2轴方向钢筋。

组合及配筋

6.5 内力组合 6.5.1 内力组合说明 1、严格的讲,内力组合的内力值应采用支座边缘截面的内力值,如梁应采用柱边缘截面的内力值,柱应采用梁底和梁顶截面的内力值,但本设计均采用轴线处的内力值;同时,对于现浇钢筋混凝土结构,为了保证塑性铰首先在支座出现,通常要对支座弯矩进行调幅,调整幅度≦20%,由于时间的关系,本设计不进行弯矩调幅。 2、在配筋计算时,框架梁有三个控制截面:梁两支座截面及跨间截面;跨间截面的内力组合值为+M,梁端截面的内力组合值为-M和V,因此在内力组合时,对于框架梁考虑三个截面,分别考虑∣±M∣max、∣±V∣max的组合。而框架柱进行配筋计算时,有两个控制截面:柱顶与柱底;由于框架柱是偏心受压构件,M和N的不同组合导致受压承载力的变化,因此对于采用对称配筋截面的框架柱,应分别考虑如下三种组合,即:∣±M∣max和相应的N、V,N min和相应的M、V,N max 和相应的M、V。 3、在实际设计中,对多层框架结构的同一轴线各层柱,其截面尺寸往往是自下而上全相同(层数不多时)或分段相同,因此在进行框架柱内力组合时,可以分段考虑内力组合的取舍。例如,框架内柱往往是小偏心受压,N越大且M也大时配筋越多,该控制截面应是最底层截面(基础顶面处或分段的最下处位置);而框架外柱往往是大偏心受压,M越大或N越小都会导致配筋加大,故其控制截面一般是分段的最下层(M大)或(N小)。这样就可排除很多不必要的计算。 4、内力组合时,主要考虑下面几种情况: (1)由可变荷载控制的组合 S=γ G S GK +γ Q S QK S=γ G S GK +1.4S WK S=γ G S GK +0.9(γ Q S QK +1.4S WK ) γG可能取1.0或1.2,γQ可能取1.4或1.3,对于标准值大于4KN/m2工业 建筑楼面结构的活载γ Q 应取1.3。本设计γ Q 取1.4。 (2)由永久荷载控制的组合(S QK仅考虑竖向可变荷载参与组合) S=γ G S GK +γ Q ψ C S QK γG取1.35,γQ取1.4,ψC取0.7。 由于本设计风荷载不起控制作用,因而本设计考虑如下三种组合:

(完整版)PKPM手工配筋(根据SATWE配筋简图).docx

根据 SATWE计算结果手工配筋 一、 SATWE梁的计算结果的含义: 1、加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配 筋率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加 密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算; 1)用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中

2)沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11. 3. 9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于 50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋 间距的 2 倍。沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv 应符合下列规定: 3)如何进行换算? 保持总的配箍率不变,当加密区间距为 100,非加密区间距为 200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为 ASV1、ASV2,间距分别为 S1、S2,则有: ASV1/ S1= ASV2/ S2.[ 即 Asv/S 保持不变,原因见《混规》 -2010 中式( 4.3.2-2 )] 2、算例 下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。 该梁有关信息如下: 截面参数(m)B*H = 0.250*0.600 保护层厚度(mm)Cov = 30.0 箍筋间距(mm)SS= 100.0 混凝土强度等级RC= 30.0 主筋强度(N/mm2)FYI = 360.0 箍筋强度(N/mm2)FYJ = 210.0 抗震构造措施的抗震等级NF= 4 1、梁顶纵筋和梁底纵筋(bxh=250mmx600mm ) 1)配置原则:

框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,底筋根数不少于 3 根;同侧纵 筋布置中,不同直径的钢筋,直径相差不大于 2 级; 框架梁、次梁通长纵筋直径可小于支座短筋直径。尽量使通长面筋(钢筋面积) 不大于支座纵筋面积的60%,但不宜小于30%。 2)手工配置: 梁面(右):AS=12cm2=1200 mm2 , 实配 4 根 HRB400级直径 20( 1257),保护层 C=20, 2x(20+8)+3x25+4x20=211<250, 放置一排 ,满足(见《混凝》 P102 和 P115) 梁底(左)(: AS=13cm2=1300 mm 2, 实配 5 根 HRB400 级直径 20(1571 ),保护 层 C=20, 2x(20+8)+4x25+5x20=256>250, 放置两排,上排 2 根,下排 3 根。 2、梁加密区、非加密区箍筋:G0.7—0.7 1)配置原则: 1.满足受力要求; 2.满足构造要求; 2)手工配置: G0.7— 0.7 G—箍筋标志 0.7—表示在箍筋间距100mm 范围内,箍筋总横截面(S 范围内水平剖切面)面积 为70 mm2, 至少配置 2 肢箍,2*ASV1≧70mm2, 即有单肢箍 Asv1≧ 35mm2,d=8mm(Asv1=50.3),满足要求。 3)非加密区换算 ASV1/ S1= ASV2/ S2,ASV1=0.(7 后),S1=100,非加密区 S2=150,则 ASV2=1.05=105 mm2,配置 2 肢箍, 2 根 d=8mm(Asv=50.3x2=100.6mm2) ,面积基本满足。 若非加密区间距为 200, ASV1/ S1= ASV2/ S2, ASV1=0.7,S1=100, S2=200,则 ASV2=1.4=140 mm 2,则若配置 2 肢箍,2 根 d=8mm(50.3) 则不安全 , 可配 2 根 d=10mm 钢筋, Asv2=157mm2>140mm2 3、梁受扭纵筋: VT1— 0.1 VT—受扭钢筋标志 1—表示受扭纵筋面积,单位为cm2,1 即为 100 mm 2,可在梁侧配置受扭纵筋N4 根12(As=452.2mm2, 混规 11.3.9) 4、梁抗扭箍筋 0.1—表示抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍面积(cm2),即 10 mm 2,此处可验算上述 配置箍筋是否满足 70+10=80 的要求,适配箍筋Asv=2x50.3mm2>80mm2 ,满足(即 实配箍筋面积≧抗扭箍筋面积+抗剪箍筋面积)。 5、 PKPM 的初始配筋钢筋与手算比较: 梁左: 1 )电算配筋为: 2 根20+2 根18HRB400, As=1137mm2,略小于配筋简图中1200mm2[(1200-137)/1200=5.2%]

识读梁配筋图

识读梁配筋图 一、梁的配筋图画法 梁平面整体配筋图是在各结构层梁平面布置图上,采用平面注写方式或截面注写方式表达。 1、平面注写方式 平面注写方式是在梁的平面布置图上,将不同编号的梁各选一根,在其上直接注明梁代号、断面尺寸B×H(宽×高)和配筋数值。当某跨断面尺寸或箍筋与基本值不同时,则将其特殊值从所在跨中引出另注平面注写采用集中注写与原位注写相结合的方式标注: 原位注写表达梁的特殊数值。将梁上、下部受力筋逐跨注写在梁上、下位置,如受力筋多于一排时 ,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。

如下图表达了在轴线上梁的情况,引出线部分为集中标注。KL2(2A)300×650为2号框架梁,有两跨,一端有悬挑、梁断面300×650;φ8-100/200 (2)2φ25表明此梁箍筋是φ8间距200,加密区间距100,2φ25表示在梁上部贯通直径为25mm的钢筋2根;(-0.100)表示梁顶相对于楼层标高24.950低0.100m,在轴与①~②轴之间梁下部中间段6φ252/4为该跨梁下部配筋,上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25全部伸入支座。在①轴处梁上部注写的2φ25+2φ22 ,表示梁支座上部有四根纵筋,2φ25放在角部,2φ22放在中部。当梁支座两边的上部纵筋相同时,可仅在一边标注配筋值,另一边省略不注,如②轴梁上端所示。当集中注写的数值中某一项(或几项)数值不适用于某跨或某悬挑部分时,则按其不同数值原位注写在该跨或该悬挑部分处,施工时,按原位标注的数值优先选用。如③轴右侧悬挑梁部分,下部标注φ8-100,表示悬挑部分的箍筋通长都为φ8间距100的两肢箍。 梁支座上部纵筋的长度根据梁的不同编号类型,按标准中的相关规定执行。 2. 截面注写方式

配筋及钢构件验算简图

1.混凝土梁和型钢混凝土梁: Asu1、Asu2、Asu3----为梁上部左端、跨中、右端配筋面积(cm2) Asd1、Asd2、Asd3----为梁下部左端、跨中、右端配筋面积(cm2) Asv----为梁加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2) Asv0----为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2) Ast、Ast1----为梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积,若Ast 和Ast1均为0则不输出这一行(cm2) G、VT----为箍筋和剪扭配筋标志 梁配筋计算说明: (1)若计算的ξ值小于ξb,软件按单筋方式计算受拉钢筋面积;若计算的ξ>ξb,程序自动按双筋方式计算配筋,即考虑压筋的作用; (2)单排筋计算时,截面有效高度h0=h-保护层厚度-12.5mm(假定梁钢筋直径为25mm);对于配筋率大于1%的截面,程序自动按双排计算,此时,截面有效高度h0=h-保护层厚度-37.5mm; (3)加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。 2.钢梁:

没根钢梁的下方都标有"steel"字样,表示该梁为钢梁。若该梁与刚性铺板相连,不需验算整体稳定,则R2处的数值以R2字符代替。输入格式如上图所示。 其中: R1表示钢梁正应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F1/f。 R2表示钢梁整体稳定应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F2/f。 R3表示钢梁剪应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F3/f。 3.矩形混凝土柱和型钢混凝土柱: Asc----为柱一根角筋的面积,采用双偏压计算时,角筋面积不应小于此值,采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值控制(cm2);Asx、Asy----分别为该柱B 边和H边的单边配筋,包括两根角筋(cm2); Asvj、Asv、Asv0----分别为柱节点域抗剪箍筋面积、加密区斜截面抗剪箍筋面积、非加密区斜截面抗剪箍筋面积,箍筋间距均在Sc范围内。其中:Asvj取计算的Asvjx和Asvjy的大值,Asv取计算的Asvx和Asvy的大值,Asv0取计算的Asv0和Asvy0的大值(cm2) 若该柱与剪力墙相连(边框柱),而且是构造配筋控制,则程序去Asc、Asx、Asy、Asvx、Asvy均为零。 Uc----为柱的轴压比; G---为箍筋标志。 柱配筋说明:

土木工程毕业设计-内力分析与内力组合

第4章内力分析与内力组合 结构设计时,需要计算各单项作用下的结构内力,然后根据《建筑结构荷载规范》 GB 50009 2012和《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010有关条款进行各种内力组合,组合结果作为结构配筋的依据。多层框架结构在竖向荷载作用下的手算方法通常采用分层法或弯矩二次分配法,水平荷载作用下采用反弯点法或D值法。本章介绍上述结构内力计算方法以及结构在无地震作用和有地震作用下的内力组合方式。 4. 1 竖向荷载作用下内力分析 4.1.1 分层法 1.基本假定 在竖向荷载作用下的框架近似作为无侧移框架进行分析。根据弯短传递的特点,当某层框架梁作用竖向荷载时,假定竖向荷载只在该层梁及相邻柱产生弯矩和剪力,而在其他楼层梁和隔层的框架柱不产生弯矩和剪力。 2.计算方法 (1)叠加原理计算方法 按照叠加原理,多层多跨框架在多层竖向荷载同时作用下的内力,可以看成是各层竖向荷载单独作用下内力的叠加,见图4-1 (a)。又根据分层法所作的假定,可将各层框架梁及与其相连的框架柱作为一个独立的计算单元,柱远端按固定端考虑,图4-1 (b)。先分别

采用弯矩分配法计算独立计算单元在各自竖向荷载作用下的内力,然后叠加得到多层竖向荷载共同作用下的多层框架内力。各独立计算单元竖向荷载作用下计算得到的梁端弯矩即为其最终弯矩,而每一层柱的最终弯矩由相邻独立计算单元对应柱的弯矩叠加得到。 (2)计算误差的修正 由于各独立计算单元柱的远端按固定端考虑,这与实际框架节点的弹性连接情况不吻合,因此在计算中采用下列措施进行修正:除底层外其他各层柱的线刚度均乘以折减系数0.9;除底层柱外,其他各层柱的弯矩传递系数由1/2改为1/3;底层柱线刚度和弯短传递系数保持不变。 (3)不平衡弯矩的处理方法 由于每一层柱均是由相邻上下独立计算单元对应柱的弯矩叠加得到,因此除顶层外各节点肯定存在不平衡弯矩。节点处不平衡弯矩较大的可再分配一次,但不再传递。 根据弯矩计算结果,竖向荷载作用下梁的跨中弯矩、梁端剪力及柱

SATWE配筋简图

一、 SATWE 配筋简图有关数字说明 1.1 梁 1.1.1砼梁和劲性梁 1 3 21321Ast VTAst Asm Asm Asm As As As GAsv ----- 其中: As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2); Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2); Asv 表示梁在Sb 范围内的箍筋面积(cm2), 取抗剪箍筋Asv 与剪扭箍筋Astv 的大值; Ast 表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2); Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。 G ,VT 分别为箍筋和剪扭配筋标志。 梁配筋计算说明: (1)对于配筋率大于1%的截面,程序自动按双排筋计算,此时,保护层取60mm ; (2)当按双排筋计算还超限时,程序自动考虑压筋作用,按双筋方式配筋; (3)各截面的箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配 箍率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使 用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算 结果进行换算; 若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参 考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计 算结果进行换算。

1.1.2 钢梁 R1-R2-R3 其中: R1表示钢梁正应力与强度设计值的比值F1/f; R2表示钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值F2/f; R3表示钢梁剪应力与抗剪强度设计值的比值F3/fv。 其中F1,F2,F3,的具体含义: F1=M/(Gb Wnb) F2=M/(Fb Wb) F3(跨中)=V S/(I tw), F3(支座)=V/Awn 1.2. 柱 1.2.1 矩形混凝土柱和劲性柱 在左上角标注:(Uc)、在柱中心标柱:Asv、在下边标注:Asx、在右边标注: Asy、引出线标注:As_corner As_corner ( Asx 其中: As_corner为柱一根角筋的面积,采用双偏压计算时,角筋面积不应小于此值,采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值限制(cm2); Asx,Asy分别为该柱B边和H边的单边配筋,包括角筋(cm2); Asv 表示柱在Sc范围内的箍筋; Uc 表示柱的轴压比。 柱配筋说明: (1)柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner; (2)柱的箍筋是按用户输入的箍筋间距计算的,并按加密区内最小体积配箍率要求控制; (3)柱的体积配箍率是按双肢箍形式计算的,当柱为构造配筋时,按构造要求的体积配箍率计算的箍筋也是按双肢箍形式给出的。

手工配筋根据配筋简图

根据SATWE计算结果手工配筋 一、SATWE梁的计算结果的含义: 1、加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍 筋的面积配筋率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用, 如果非加 密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算; 1)用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中 2)沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11.3.9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。 沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv应符合下列规定: 3)如何进行换算? 保持总的配箍率不变,当加密区间距为100,非加密区间距为200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2.[即Asv/S保持不变,原因见《混规》-2010中式(4.3.2-2)] 2、算例 下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。 该梁有关信息如下: 截面参数 (m) B*H = 0.250*0.600 保护层厚度 (mm) Cov = 30.0 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 混凝土强度等级 RC = 30.0 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 210.0 抗震构造措施的抗震等级 NF = 4

1、梁顶纵筋和梁底纵筋(bxh=250mmx600mm) 1)配置原则: 框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,底筋根数不少于3根; 同侧纵筋布置中,不同直径的钢筋,直径相差不大于2级; 框架梁、次梁通长纵筋直径可小于支座短筋直径。尽量使通长面筋(钢 筋面积)不大于支座纵筋面积的60%,但不宜小于30%。 2)手工配置: 梁面(右):AS=12cm2=1200 mm2, 实配4根HRB400级直径20(1257), 保护层C=20,2x(20+8)+3x25+4x20=211<250, 放置一排,满足(见《混 凝》P102和P115) 梁底(左)(:AS=13cm2=1300mm2, 实配5根HRB400级直径20(1571), 保护层C=20,2x(20+8)+4x25+5x20=256>250, 放置两排,上排2根, 下排3根。 2、梁加密区、非加密区箍筋:G0.7—0.7 1)配置原则:1.满足受力要求;2.满足构造要求; 2)手工配置:G0.7—0.7 G—箍筋标志 0.7—表示在箍筋间距100mm范围内,箍筋总横截面(S范围内水平剖切面)面积为70 mm2,至少配置2肢箍,2*ASV1≧70mm2, 即有单肢箍Asv1≧35mm2,d=8mm(Asv1=50.3),满足要求。 3) 非加密区换算 ASV1/ S1= ASV2/ S2,ASV1=0.7(后),S1=100,非加密区S2=150,则

梁配筋图识读说明(终审稿)

梁配筋图识读说明公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

一、梁的配筋图画法 梁平面整体配筋图是在各结构层梁平面布置图上,采用平面注写方式或截面注写方式表达。 1、平面注写方式 平面注写方式是在梁的平面布置图上,将不同编号的梁各选一根,在其上直接注明梁代号、断面尺寸B×H(宽×高)和配筋数值。当某跨断面尺寸或箍筋与基本值不同时,则将其特殊值从所在跨中引出另注平面注写采用集中注写与原位注写相结合的方式标注:

原位注写表达梁的特殊数值。将梁上、下部受力筋逐跨注写在梁上、下位置,如受力筋多于一排时 ,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。 如下图表达了在轴线上梁的情况,引出线部分为集中标注。KL2(2A)300×650为2号框架梁,有两跨,一端有悬挑、梁断面300×650;φ8-100/200 (2)2φ25表明此梁箍筋是φ8间距200,加密区间距100,2φ25表示在梁上部贯通直径为25mm的钢筋2根;(-)表示梁顶相对于楼层标高低,在轴与①~②轴之间梁下部中间段6φ252/4为该跨梁下部配筋,上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25全部伸入支座。内力组合 《抗震规范》第条规定如下。 截面抗震验算 结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合,应按下式计算: G GE Eh Ehk Ev Evk w w wk S S S S S γγγψγ=+++ () 式中: S ——结构构件内力组合的设计值,包括组合的弯矩、轴向力和剪力设计值; γG ——重力荷载分项系数,一般情况应采用,当重力荷载效应对构件承载能力有 利时,不应大于; γEh 、γEv ——分别为水平、竖向地震作用分项系数,应按表 采用; γw ——风荷载分项系数,应采用; s GE ——重力荷载代表值的效应,有吊车时尚应包括悬吊物重力标准值的效应; s Ehk ——水平地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数; s Evk ——竖向地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数; s wk ——风荷载标准值的效应 ; ψw ——风荷载组合值系数,一般结构取,风荷载起控制作用的高层建筑应采用。 注:本规范一般略去表示水平方向的下标。 表 地震作用分项系数 结构构件的截面抗震验算,应采用下列设计表达式: RE R S γ= 式中: γRE ——承载力抗震调整系数,除另有规定外,应按表采用; R ——结构构件承载力设计值。 表 承载力抗震调整系数

当仅计算竖向地震作用时,各类结构构件承载力抗震调整系数均宜采用。 本次毕业设计,各截面不同内力的承载力抗震调整系数取值如下表 结构安全等级设为二级,故结构重要性系数为 0 1.0 γ= 根据《建筑结构荷载规范》和《建筑抗震设计规范》,组合三种工况:恒荷载控制下、活荷载控制下和有地震作用参加的组合。其具体组合方法如下: 恒荷载控制下:Gk Qk S 1.35S 1.40.7S =+? 活荷载控制下:Gk Qk S 1.2S 1.4S =+ 有地震作用参加的:Gk Qk Ehk S 1.2(S 0.5S ) 1.3S =+± Gk Qk Ehk S 1.0(S 0.5S ) 1.3S =+± 对柱进行非抗震内力组合时,根据规范,对活载布置计算的荷载进行折减,折减系数由上而下分别为,,,,。偏安全,不考虑因楼面活载布置面积对梁设计内力的折减。 梁柱截面标号示意见图。 图 梁截面标号示意图

识读梁配筋图知识讲解

识读梁配筋图

KL2 (2A)300×650为2号框架梁,有两跨,一端有悬挑、梁断面300×650;φ8-100/200 (2)2φ25表明此梁箍筋是φ8间距200,加密区间距100,2φ25表示在梁上部贯通直径为25mm的钢筋2根;(-0.100)表示梁顶相对于楼层标高24.950低0.100m,在轴与①~②轴之间梁下部中间段6φ252/4为该跨梁下部配筋,上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25全部伸入支座。剪力墙的自动组合截面配筋方法

剪力墙的自动组合截面配筋方法 一、YJK的两个对剪力墙自动按组合截面配筋的参数 在计算参数的构件设计部分,设置了两个对剪力墙自动按照组合截面配筋的参数,一个是“墙柱配筋设计考虑端柱”,另一个是“墙柱配筋设计考虑翼缘墙”。 1、墙柱配筋设计考虑端柱 勾选该项,则软件对带边框柱剪力墙按照柱和剪力墙组合在一起的方式配筋,即自动将边框柱作为剪力墙的翼缘,按照工形截面或T形截面配筋,这样的计算方式更加合理。 详细计算方法见用户手册第四章第六节剪力墙部分内容。 2、墙柱配筋设计考虑翼缘墙 即是否按照组合墙方式配筋。 二、规范要求对剪力墙的截面配筋应按照组合截面进行 规范条文: 《混凝土规范》第9.4.3,…在承载力计算中,剪力墙的翼缘计算宽度可取剪力墙的间距、门窗洞间翼墙的宽度、剪力墙厚度加两侧各6倍翼墙厚度、剪力墙墙肢总高度的1/10四者中的最小值。 《抗规》第6.2.13-3,抗震墙结构、部分框支抗震墙结构、框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构、板柱-抗震墙结构计算内力和变形时,其抗震墙应计入端部翼墙的共同工作。 不勾选如上参数,即是以往的设计方法。以往的设计,对于带边框柱剪力墙,最终边缘构件配筋是先几部分构件单独计算,然后叠加配筋结果,一部分为与边框柱相连的剪力墙暗柱计算配筋量,另一部分为边框柱的计算配筋量,两者相加后再与规范构造要求比较取大值。这样的配筋方式常使配筋量偏大。 以往的设计,对于带翼缘剪力墙,软件在剪力墙墙柱配筋计算时对每一个墙肢单独按照矩形截面计算,不考虑翼缘作用。对于由墙肢相交的边缘构件配筋是把各个墙肢的配筋相加得出的,有时偏大,有时偏小。 三、YJK的剪力墙自动组合截面配筋过程 勾选“墙柱配筋设计考虑端柱”,则软件对带边框柱剪力墙按照柱和剪力墙组合在一起的方式配筋,即自动将边框柱作为剪力墙的翼缘,按照工形截面或T形截面配筋。 勾选“墙柱配筋设计考虑翼缘墙”,则软件对剪力墙的每一个墙肢计算配筋时,考虑其两端节点相连的部分墙段作为翼缘,按照组合墙方式计算配筋。软件对翼缘的考虑不一定包含翼缘的全部长度,有时仅考虑翼缘的一部分参与组合计算,即考虑的翼缘长度不大于腹板长度的一半,且每一侧翼缘伸出部分将不大于4倍翼缘厚度。但软件对短肢剪力墙自动考虑翼缘的全部长度。 如果两端的翼缘都是完整的墙肢,则软件自动对整个组合墙按照双偏压配筋计算,一次得出整个组合墙配筋,下左图即是。对短肢剪力墙将按照双偏压配筋计算。 如果某一端翼缘只包含翼缘所在墙的一部分,则软件对该分离的组合墙按照不对称配筋计算,得出的是本墙肢配筋结果,下右图即是。按照不对称配筋方式才能得到经济合理的配筋结果,因为对于不对称的剪力墙组合截面,按照对称配筋总是两端取大,造成浪费。

梁配筋图识读教案资料

梁配筋图识读

情境四:结构施工图识读子情境三:梁配筋图识读 一、梁的配筋图画法 梁平面整体配筋图是在各结构层梁平面布置图上,采用平面注写方式或截面注写方式表达。 1、平面注写方式 平面注写方式是在梁的平面布置图上,将不同编号的梁各选一根,在其上直接注明梁代号、断面尺寸B×H(宽×高)和配筋数值。当某跨断面尺寸或箍筋与基本值不同时,则将其特殊值从所在跨中引出另注,平面注写采用集中注写与原位注写相结合的方式标注: 原位注写表达梁的特殊数值。将梁上、下部受力筋逐跨注写在梁上、下位置,如受力筋多于一排时 ,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。 如下图表达了在轴线上梁的情况,引出线部分为集中标注。KL2(2A)300×650为2号框架梁,有两跨,一端有悬挑、梁断面300×650;φ8-100/200 (2)2φ25表明此梁箍筋是φ8间距

200,加密区间距100,2φ25表示在梁上部贯通直径为25mm的钢筋2根;(-0.100)表示梁顶相对于楼层标高24.950低0.100m,在轴与①~②轴之间梁下部中间段6φ252/4为该跨梁下部配筋,上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25全部伸入支座。 2. 截面注写方式 是将断面号直接画在平面梁配筋图上,断面详图画在本图或其它图上。截面注写方式既可以单独使用,也可与平面注写方式结合使用,如在梁密集区,采用截面注写方式可使图面清晰。 下图为平面注写和截面注写结合使用的图例。图中吊筋直接画在平面图中的主梁上,用引线注明总配筋值,如L3中吊筋2φ18。

内力组合,配筋word版本

内力组合 一、一般规定 1、两端负弯矩调幅 当考虑结构塑性内力重分布的有利影响,应在内力组合之前对竖向荷载作用下的内力进行调幅(本设计梁端负弯矩调幅系数取0.85), 水平荷载作用下的弯矩不能调幅。 2、控制截面 框架梁的控制截面通常是梁端支座截面和跨中截面。在竖向荷载作用下,支座截面可能长生最大负弯矩和最大剪力;在水平荷载作用 下,支座截面还会出现正弯矩。跨中截面一般产生最大正弯矩,有时 也可能出现负弯矩。框架梁的控制截面最不利内力组合有一下几种:梁跨中截面:+Mmax及相应的V(正截面设计),有时需组合-M。 梁支座截面:-Mmax及相应的V(正截面设计),Vmax及相应的M(斜截面设计),有时需组合+Mmax。 框架柱的控制截面通常是柱上、下梁端截面。柱的剪力和轴力在同一层柱内变化很小,甚至没有变化,而柱的梁端弯矩最大。同一端 柱截面在不同内力组合时,有可能出现正弯矩或负弯矩,考虑到框架 柱一般采用对称配筋,组合时只需选择绝对值最大的弯矩。框架柱的 控制截面最不利内力组合有以下几种: 柱截面:|Mmax|及相应的N、V; Nmax及相应的M、V; Nmin及相应的M、V; Vmax及相应的M、N; |M|比较大(不是绝对最大),但N比较小或N比较大(不是绝对最小或绝对最大)。 3、内力换算 梁支座边缘处的内力值:=M-V =V-q 4、荷载效应组合的种类 (1)非抗震设计时的基本组合 以永久荷载效应控制的组合:1.35×恒载+0.7×1.4×活载=1.35× 恒载+0.98×活载; 以可变荷载效应控制的组合:1.2×恒载+1.4×活载; 考虑恒载、活载和风载组合时,采用简化规则:1.2×恒载+1.4× 0.9×(活载+风载)。 (2)地震作用效应和其他荷载效应的基本组合。 考虑重力荷载代表值、风载和水平地震组合(对一般结构,风载组 合系数为0):1.2×重力荷载+1.3×水平地震。 (3)荷载效应的标准组合 荷载效应的标准组合:1.0×恒载+1.0×活载。 二、框架梁内力组合

程序计算中的几类超筋的分析

程序计算中的几类超筋的分析 【摘要】在软件计算中,钢筋混凝土梁的超筋是结构设计中经常出现的,不可避免的现象。本文总结了实际工程中经常出现的几类超筋现象,给出了结构设计软件对于混凝土梁超筋的判断,并探讨了各类超筋现象的主要原因和软件计算超筋的影响因素。 【关键词】超筋; SATWE;配筋率; 钢筋混凝土梁设计超筋时出现的问题有: ①在受压区边缘纤维应变到达混凝土极限压应变值时,受压区混凝土先被压碎,此时受拉区纵向受力钢筋应力未达到屈服强度,此时梁在没有明显预兆的情况下而突然破坏,属于脆性破坏类型。②超筋梁配置了过多的受拉钢筋,造成钢材浪费。综上原因,超筋梁在混凝土结构设计的各类规范中被严格限制采用。 1 超筋在实际工程设计中,大概有以下几种类型:①弯矩引起的超筋;②剪扭超筋;③扭矩引起的超筋;④剪力引起的超筋;⑤配筋超规范规定值⑥混凝土受压高度不满足;⑦在水平风荷载或地震作用时,由扭转变形或竖向相对位移引起的超筋。 在实际工程中,经常出现次梁距主梁支座比较近,或者主梁两边次梁错开两种工况,这时很容易引起剪扭超筋。 2 梁超筋在结构软件中的显示 SATWE 软件对于梁超筋现象,有图形文件和文本文件两种输出方式。①图形文件显示:SATWE---分析结构图形和文本显示----图形文件输出----混凝土构件配筋及钢构件验算简图中数字显红色时,即为超筋。配筋简图的有关数字说明见图1。②超筋信息的文本输出在“超配筋信息WGCPJ. OUT”文件内。 图1SATWE配筋简图示意图 As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2); Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2); Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋

梁配筋图识读

情境四:结构施工图识读子情境三:梁配筋图识读一、梁得配筋图画法 梁平面整体配筋图就是在各结构层梁平面布置图上,采用平面注写方式或截面注写方式表达。 1、平面注写方式 平面注写方式就是在梁得平面布置图上,将不同编号得梁各选一根,在其上直接注明梁代号、断面尺寸B×H(宽×高)与配筋数值。当某跨断面尺寸或箍筋与基本值不同时,则将其特殊值从所在跨中引出另注,平面注写采用集中注写与原位注写相结合得方式标注: 原位注写表达梁得特殊数值。将梁上、下部受力筋逐跨注写在梁上、下位置,如受力筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。 如下图表达了在轴线上梁得情况,引出线部分为集中标注。KL2(2A)300×650为2号框架梁,有两跨,一端有悬挑、梁断面300×650;φ8-100/200(2)2φ25表明此梁箍筋就是φ8间距200,加密区间距100,2φ25表示在梁上部贯通直径为25mm得钢筋2根;(-0、100)表示梁顶相对于楼层标高24、950低0.100m,在轴与①~②轴之间梁下部中间段6φ252/4为该跨梁下部配筋,上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25全部伸入支座。在①轴处梁上部注写得2φ25+2φ22 ,表示梁支座上部有四根纵筋,2φ25放在角部,2φ22放在中部。当梁支座两边得上部纵筋相同时,可仅在一边标注配筋值,另一边省略不注,如②轴梁上端所示。当集中注写得数值中某一项(或几项)数值不适用于某跨或某悬挑部分时,则按其不同数值原位注写在该跨或该悬挑部分处,施工时,按原位标注得数值优先

选用。如③轴右侧悬挑梁部分,下部标注φ8-100,表示悬挑部分得箍筋通长都为φ8间距100得两肢箍。 梁支座上部纵筋得长度根据梁得不同编号类型,按标准中得相关规定执行。 2、截面注写方式 就是将断面号直接画在平面梁配筋图上,断面详图画在本图或其它图上。截面注写方式既可以单独使用,也可与平面注写方式结合使用,如在梁密集区,采用截面注写方式可使图面清晰。 下图为平面注写与截面注写结合使用得图例。图中吊筋直接画在平面图中得主梁上,用引线注明总配筋值,如L3中吊筋2φ18。 二、梁平法施工图 梁平法施工图就是在梁得结构平面布置图上,采用平面注写方式或截面注写方式表达得梁配筋图;

教你轻松看懂结构平面图

教你轻松看懂结构平面图 新手总结:结构平面图有两种划分方法:按“梁柱表法”绘图时,各层结构平面可分为模板图和板配筋图(当结构平面不太复杂时可合并为一图);按“平法”绘图时,各层结构平面需分为墙柱定位图、各类结构构件的平法施工图(模板图、板配筋图以及梁、柱、剪力墙、地下室侧壁配筋图等)。 各层的“模板图”及“板配筋图”可按本节所述方法绘制。 ⒈尺寸线标注:通常分为结构平面总尺寸线、柱网尺寸线、构件定位尺寸线及细部尺寸线等。标注要求同前所述。 ⒉平面图中梁、柱、剪力墙等构件的画法:原则是从板面以上剖开往下看,看得见的构件边线用细实线,看不见的用虚线。剖到的承重结构断面应涂黑色。 凡与梁板整体连接的钢筋混凝土构件如窗顶装饰线、花池、水沟、屋面女儿墙等,必须在结构图中表示。构件大样图应加索引。 对平面中凹下去的部分(如凹厕、孔洞等),要用阴影方法表示,并在图纸背面用红色铅笔在阴影部分轻涂。如有凹板,应标出其相对标高及板号。 楼梯间在楼层处的平台梁板应归入楼层结构平面之内。对梯段板及层间平台,应用交叉细实线表示,并写上“梯间”字样。

⒊绘图顺序:一般按底筋、面筋、配筋量、负筋长度、板号标志、板号、框架梁号、次梁号、剪力墙号、柱号的顺序进行。 板底、面钢筋均用粗实线表示,宜画在板的1/3处。文字用绘图针笔书写,字体大小要均匀(可用数字模板),当受到位置限制时,可跨越梁线书写,以能看清为准。所有直线段都不应徒手绘制。 双向板及单向板应采用表示传力方向的符号加板号表示。 在板号下中应标出板厚。当大部分板厚度相同时,可只标出特殊的板厚,其余在本图内用文字说明。 在各层模板图中,应标出全部构件(板、框架梁、次梁、剪力墙、柱)的编号,不得以对称性等为由漏标。 过梁(GL)应编注于过梁之上的楼层平面中。 梁上起柱(LZ),要标出小柱的定位尺寸,说明其做法。 ⒋底筋的画法 结构平面图中,同一板号的板可只画一块板的底筋(应尽量注于图面左下角首先出现的板块),其余的应标出板号。

混凝土构件配筋及钢构件验算简图

混凝土构件配筋及钢构件验算简图 1.混凝土梁和型钢混凝土梁: Asu1、Asu2、Asu3----为梁上部左端、跨中、右端配筋面积(cm2) Asd1、Asd2、Asd3----为梁下部左端、跨中、右端配筋面积(cm2) Asv----为梁加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2) Asv0----为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2) Ast、Ast1----为梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积,若Ast和Ast1均为0则不输出这一行(cm2) G、VT----为箍筋和剪扭配筋标志 梁配筋计算说明: (1)若计算的ξ值小于ξb,软件按单筋方式计算受拉钢筋面积;若计算的ξ>ξb,程序自动按双筋方式计算配筋,即考虑压筋的作用; (2)单排筋计算时,截面有效高度h0=h-保护层厚度-12.5mm(假定梁钢筋直径为25mm);对于配筋率大于1%的截面,程序自动按双排计算,此时,截面有效高度h0=h-保护层厚度-37.5mm; (3)加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。 2.钢梁: 没根钢梁的下方都标有"steel"字样,表示该梁为钢梁。若该梁与刚性铺板相连,不需验算整体稳定,则R2处的数值以R2字符代替。输入格式如上图所示。 其中: R1表示钢梁正应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F1/f。

pkpm手工配筋根据satwe配筋简图

p k p m手工配筋根据s a t w e配筋简图 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

根据SATWE计算结果手工配筋 一、SATWE梁的计算结果的含义: 1、加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全 长箍筋的面积配筋率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加 密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算; 1)用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中 2)沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11.3.9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv应符合下列规 定: 3)如何进行换算? 保持总的配箍率不变,当加密区间距为100,非加密区间距为200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2.[即Asv/S保持不变,原因见《混规》-2010中式(4.3.2-2)] 2、算例 下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。 该梁有关信息如下:

截面参数 (m) B*H = 0.250*0.600 保护层厚度 (mm) Cov = 30.0 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 混凝土强度等级 RC = 30.0 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 210.0 抗震构造措施的抗震等级 NF = 4 1、梁顶纵筋和梁底纵筋(bxh=250mmx600mm) 1)配置原则: 框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,底筋根数不少于3根; 同侧纵筋布置中,不同直径的钢筋,直径相差不大于2级; 框架梁、次梁通长纵筋直径可小于支座短筋直径。尽量使通长面筋 (钢筋面积)不大于支座纵筋面积的60%,但不宜小于30%。 2)手工配置: 梁面(右):AS=12cm2=1200 mm2, 实配4根HRB400级直径20 (1257),保护层C=20,2x(20+8)+3x25+4x20=211<250, 放置一排,满足(见《混凝》P102和P115) 梁底(左)(:AS=13cm2=1300 mm2, 实配5根HRB400级直径20 (1571),保护层C=20,2x(20+8)+4x25+5x20=256>250, 放置两排, 上排2根,下排3根。 2、梁加密区、非加密区箍筋:G0.7—0.7 1)配置原则:1.满足受力要求;2.满足构造要求;

内力组合,配筋

一、一般规定 1、两端负弯矩调幅 当考虑结构塑性内力重分布的有利影响,应在内力组合之前对竖向荷载作用下的内力进行调幅(本设计梁端负弯矩调幅系数取),水平 荷载作用下的弯矩不能调幅。 梁支座截面:-Mmax及相应的V(正截面设计),Vmax及相应的M (斜截面设计),有时需组合+Mmax。 3、内力换算 梁支座边缘处的内力值:=M-V =V-q 4、荷载效应组合的种类 (1)非抗震设计时的基本组合 以永久荷载效应控制的组合:×恒载+××活载=×恒载+×活载; 以可变荷载效应控制的组合:×恒载+×活载; 考虑恒载、活载和风载组合时,采用简化规则:×恒载+××(活载+风载)。 (2)地震作用效应和其他荷载效应的基本组合。 考虑重力荷载代表值、风载和水平地震组合(对一般结构,风载组 合系数为0):×重力荷载+×水平地震。 (3)荷载效应的标准组合 荷载效应的标准组合:×恒载+×活载。 二、框架梁内力组合 选择第四层BF框架梁为例进行内力组合,考虑恒载、活载、重力荷载代表值、风荷载和水平地震作用五种荷载。 1、内力换算和梁端负弯矩调幅根据式: