文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一字型脚手架方案

一字型脚手架方案

一字型脚手架方案
一字型脚手架方案

三明中银斑竹水电有限公司职工经济适用房一字脚手架

审批:

审核:

编制:

福建省第一建筑工程公司三明分公司

本工程二楼开始中间断开分成二幢,中间距离16m,在二层楼面上搭设双排脚手架连接。

一、脚手架技术要求及参数

(1)搭设脚手架所用钢管应严格筛选,凡严重锈蚀、薄壁严重弯曲及裂缝的杆件不得使用,严重锈蚀、变形、裂缝及螺栓、螺丝已损坏的扣件不得使用。

(2)立杆横距b=1.9m,立杆纵距L=1.5m,立杆的垂直偏差≤1/200(架高)。

(3)大横杆步距为2.8m,同排大横杆的水平偏差≤5cm,相邻步距的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,小横杆紧贴立杆布置,搭于大横杆之上。

(4)剪刀撑除在两侧设置外,中间通道内侧设置三道斜拉杆;剪刀撑联系3~4根立杆,斜杆与地面夹角为40~49度。

(5)连墙杆每层都要设置,钢管φ4833.0。

二、搭设和拆除要求:

(1)在二层楼面上靠近梁位上铺设垫木,垂直墙面铺设。

(2)杆件搭设:

A、按规定的构造方案和尺寸进行搭设。

B、搭设顺序:摆放扫地杆→逐根树立立杆→安装扫地小横杆与立杆扣紧→安装第一步大横杆→安装第一步小横杆→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→加设临时斜撑杆→第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。

C、扣件的安装:

1、开口朝向:用于连接大横杆对拉扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上。

2、拧紧程度:装螺栓时应注意将根部放正和保持适当的拧紧度,把力矩控制在40~49N-m为宜。

D、拆除钢管或脚手架时应注意事项:

1、划出工作区标志,禁止行人入内。

2、严格遵守先加固后拆除的原则,由上而下,后搭设者先拆除。

3、统一指挥,上下呼应,动作协调。

4、材料工具要用滑轮绳索运送,不得乱扔。

三、施工要求

1、连墙件

(1)脚手架与主体结构连接采用刚性连接,通道两端在楼面预埋钢管连接通道中间与楼面预埋钢管水平斜拉固定。

(2)连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300㎜。

(3)连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定。

2、立杆

(1)双立杆必须用直角扣件与纵向水平杆扣紧,以保证两根钢管共同工作。

(2)立杆接头必须采用对接扣件连接,对接扣件应交错布置:两根相临立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

(3)搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100㎜。

(4)脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200㎜处的立杆上。横向扫地杆亦采用指教扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

3、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板

(1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

(2)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相临纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相隔接头在水平方向错开的距离不应小于500㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

(3)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至搭接纵向水平杆杆端距离不应小于100㎜。

(4)横向水平杆主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150㎜。

(5)通道用胶合板每层铺满,并用铁钉与方杆钉牢。

4、脚手架搭设的质量要求

(1)立杆垂直度偏差:最后验收垂直度±100㎜。

(2)纵向水平杆高差:一根杆的两端:±20㎜;

同跨内两根纵向水平杆高差:±10㎜。

(3)间距偏差:

步距:±20㎜;纵距:±50㎜;横距:±20㎜。

(4)横向水平杆外伸长度:

技术要求:外伸500㎜;允许偏差:-50㎜。

(5)主节点处各扣件中心点相互距离,技术要求:a≤150㎜。

(6)同步立杆上两个相隔对接扣件的高差,技术要求:a≥500㎜。

(7)立杆上的对接扣件至主节点的距离,技术要求:a≤h/3。

(8)纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离,技术要求:a≤l a/3。

(9)扣件螺栓拧紧扭力矩,技术要求:48~65N2m。

(10)剪刀撑斜杆与地面的倾角,技术要求:45°~60°。

(11)脚手板外伸长度,对接技术要求:a=130~150㎜,l≤300㎜;

搭接技术要求:a≥100㎜,l≥200㎜。

(12)地基与基础

技术要求:表面坚实平整,不积水,垫板不晃动,底座不滑动、不沉降;

底座允许偏差:-10㎜。

5、脚手架拆除

(1)拆除前,应全面检查脚手架的扣件连接、支撑体系是否符合构造要求。

(2)对现场操作人员进行拆除安全技术交底。

(3)脚手架上杂物及地面障碍物应清除干净。

(4)脚手架拆除时划分作业区,周围设立明显的警戒标志,地面设专人指挥,禁止非作业人员入内。现场操作人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋方可上架作业。

(5)拆除作业必须自上而下逐层进行,遵守先搭后拆,后搭先拆的原则,即先拆栏杆(安全网)、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时作业。拆除时,应配备二名油漆工修补涂料,清理玻璃外面(用软布),保证拆除后,不再搭架子修补涂料,清理玻璃。

(6)连墙件必须随脚手架逐层拆除。严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架,分段拆除高度不应大于二步,如高差大于二步,应增设连墙件加固。

(7)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调。当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

(8)拆下的材料,应用绳索绑扎牢靠徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,安全网应修整、折迭轨整再运至仓库堆放。做到当天拆当天清,拆下的扣件要集中回收处理。

(9)拆除时,严禁碰坏门窗、玻璃、水落管等。

(10)拆除期间,如遇大风或雨天,应暂停拆除。

(11)拆除期间,应防止更换新人,如更换新人,应重新进行技术安全交底。

(12)严禁现场操作人员酒后作业。

(13)严禁不适高空作业人员上架作业

四、参数信息:

1.脚手架参数

一字脚手架搭设高度为 28 米,立杆采用单立管;

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为1.9米,大小横杆的步距为1.8 米;

内排架距离墙长度为0.20米;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 4 根;

采用的钢管类型为Φ48×3.0;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80;

连墙件连接方式为双扣件;

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架;

同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数

本工程地处福建省三明市,基本风压为0.4 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz为1.00,风荷载体型系数μs为1.13;

脚手架计算中考虑风荷载作用;

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.500;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;

安全设施与安全网(kN/m2):0.005;

脚手板类别:胶合板脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.033;

脚手板铺设总层数:10;

5.地基参数

地基土类型:二层屋面;地基承载力标准值(kpa):250.00;

立杆基础底面面积(m2):0.25;地基承载力调整系数:1.00。

五、大横杆的计算:

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.033 kN/m ;

脚手板的自重标准值:P2=0.531.2/(4+1)=0.072 kN/m ;

活荷载标准值: Q=231.2/(4+1)=0.48 kN/m;

静荷载的设计值: q1=1.230.033+1.230.072=0.126 kN/m;

活荷载的设计值: q2=1.430.48=0.672 kN/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。

跨中最大弯距计算公式如下:

跨中最大弯距为M1max=0.0830.12631.52+0.1030.67231.52 =0.174 kN.m;

支座最大弯距计算公式如下:

支座最大弯距为 M2max= -0.1030.12631.52-0.11730.67231.52 =-0.205 kN.m;

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=Max(0.174×106,0.205×106)/4490=45.657 N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为σ= 45.657 N/mm2小于大横杆的抗压强度设计值[f]=205 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。

计算公式如下:

其中:

静荷载标准值: q1= P1+P2=0.033+0.072=0.105 kN/m;

活荷载标准值: q2= Q =0.48 kN/m;

最大挠度计算值为:

V= 0.67730.105315004/(10032.0631053107800)+0.99030.483

15004/(10032.0631053107800) = 1.246 mm;

大横杆的最大挠度 1.246 mm 小于大横杆的最大容许挠度 1500/150 mm与10 mm,满足要求!

六、小横杆的计算:

根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1= 0.03331.5 = 0.05 kN;

脚手板的自重标准值:P2=0.331.231.5/(4+1)=0.108 kN;

活荷载标准值:Q=231.231.5/(4+1) =0.720 kN;

集中荷载的设计值: P=1.23(0.05+0.108)+1.4 30.72 = 1.198 kN;

小横杆计算简图

2.强度验算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配

的弯矩和;

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

M qmax = 1.230.03331.22/8 = 0.007 kN.m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M pmax = 1.19831.230.6 = 0.862 kN.m ;

最大弯矩 M= M qmax + M pmax = 0.869 kN.m;

最大应力计算值σ = M / W = 0.869×106/4490=193.635 N/mm2;

小横杆的最大弯曲应力σ =193.635 N/mm2小于小横杆的抗压强度设计值205 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配

的挠度和;

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:

V qmax=530.033312004/(38432.0631053107800) = 0.04 mm ;

大横杆传递荷载 P = p1 + p2 + Q = 0.05+0.108+0.72 = 0.878 kN;

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:

V pmax = 3.0243877.95312003 /(48 32.0631053107800) = 4.304 mm ;

最大挠度和 V = V qmax + V pmax = 0.04+4.304 = 4.344 mm;

小横杆的最大挠度为 4.344 mm 小于小横杆的最大容许挠度 1200/150=8与10

mm,满足要求!

七、扣件抗滑力的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范

5.2.5):

R ≤ R c

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

大横杆的自重标准值: P1 = 0.03331.534/2=0.1 kN;

小横杆的自重标准值: P2 = 0.03331.2/2=0.02 kN;

脚手板的自重标准值: P3 = 0.531.231.5/2= kN;

活荷载标准值: Q = 231.231.5 /2 = 1.8 kN;

荷载的设计值: R=1.23(0.1+0.02+0.27)+1.431.8=2.988 kN;

R < 6.40 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

八、脚手架立杆荷载计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN),为0.1248

N G1 = [0.1248+(1.5034/2)30.033/1.80]328 =5.07;

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用胶合板脚手板,标准值为0.3

N G2= 0.331031.53(1.2+0.3)/2 = 3.15 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15

N G3 = 0.153331.5/2 = 0.337 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

N G4 = 0.00531.5325.5 = 0.191 kN;

经计算得到,静荷载标准值

N G =N G1+N G2+N G3+N G4 = 8.748kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值

N Q= 231.231.532/2 = 3.6 kN;

风荷载标准值按照以下公式计算

其中 W o -- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

W o = 0.4 kN/m2;

U z -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

U z= 1 ;

U s -- 风荷载体型系数:取值为1.13;

经计算得到,风荷载标准值

W k = 0.7 30.43131.13 = 0.316 kN/m2;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N G+1.4N Q= 1.238.748+ 1.433.6= 15.53 kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 N G+0.8531.4N Q = 1.2310.959+ 0.8531.433.6= 14.78 kN;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为

M w = 0.85 31.4W k L a h2/10 =0.850 31.430.31631.53

1.82/10 = 0.183 kN.m;

九、立杆的稳定性计算:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴向压力设计值:N = 15.53 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k = 1.155 ;当验算杆件

长细比时,取块1.0;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.53 ;

计算长度 ,由公式 l o = k3μ×h 确定:l0 = 3.181 m;

长细比 L o/i = 200 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l o/i 的计算结果查表得到:φ= 0.18 ;

立杆净截面面积: A = 4.24 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

σ = 15530/(0.18×424)=203.49 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 203.49 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

立杆的轴心压力设计值:N = 11.651 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得: k = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.53 ;

计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 3.181 m;

长细比: L0/i = 200 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l o/i 的结果查表得到:φ= 0.18

立杆净截面面积: A = 4.24 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

σ = 14780/(0.18×424)+22438.551/4490 = 198.66 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 198.66 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

十、最大搭设高度的计算:

按《规范》5.3.6条不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的

脚手架可搭设高度按照下式计算:

构配件自重标准值产生的轴向力 N G2K(kN)计算公式为:

N G2K = N G2+N G3+N G4 = 1.541 kN;

活荷载标准值:N Q = 3.6 kN;

每米立杆承受的结构自重标准值:G k = 0.125 kN/m;

H s =[0.1834.24310-432053103-(1.231.541

+1.433.6)]/(1.230.125)=58.468 m;

按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 H s等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H] = 58.468 /(1+0.001358.468)=55.238 m;

[H]= 55.238 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] =50 m。

脚手架单立杆搭设高度为25.5m,小于[H],满足要求!

按《规范》5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

构配件自重标准值产生的轴向力 N G2K(kN)计算公式为:

N G2K = N G2+N G3+N G4 = 1.541 kN;

活荷载标准值:N Q = 3.6 kN;

每米立杆承受的结构自重标准值:G k = 0.125 kN/m;

计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩: M wk=M w/ (1.430.85) = 0.183 /(1.4 3 0.85) = 0.154 kN.m;

H s =( 0.1834.24310-432053103-(1.231.541+0.8531.43(3.6+0.183

4.24310030.154/4.49)))/(1.230.125)=42.747 m;

按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 H s等于或大于26米,按照下式调整且不超

过50米:

[H] = 42.747 /(1+0.001342.747)=40.994 m;

[H]= 40.994 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] =40.994 m。

脚手架单立杆搭设高度为25.5m,小于[H],满足要求!

十一、连墙件的计算:

连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:

N l = N lw + N0

风荷载标准值 W k = 0.316 kN/m2;

每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2;

按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算:

N lw = 1.43W k3A w = 7.176 kN;

连墙件的轴向力设计值 N l = N lw + N0= 12.176 kN;

连墙件承载力设计值按下式计算:

N f = φ·A·[f]

其中φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;

由长细比 l0/i = 300/15.9的结果查表得到φ=0.949,l为内排架距离墙的长度;

又: A = 4.24 cm2;[f]=205 N/mm2;

连墙件轴向承载力设计值为 N f = 0.94934.24310-432053103 = 82.487 kN;

N l = 12.176 < N f = 82.487,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用双扣件与墙体连接。

由以上计算得到 N l = 12.176小于双扣件的抗滑力 12.8 kN,满足要求!

十二、立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p ≤ f g

地基承载力设计值:

f g = f gk3k c = 125 kpa;

其中,地基承载力标准值:f gk= 250 kpa ;

脚手架地基承载力调整系数:k c = 0.5;

立杆基础底面的平均压力:p = N/A =49.627 kpa ;

其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值:N = 14.78 kN;

基础底面面积:A = 0.25 m2。

p=59.12 ≤ f g=125 kpa 。地基承载力满足要求!

福建省第一建筑工程公司

2010年12月26

1-脚手架施工方案(完整)

1-脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节设计总体思路 (5) 第三节劳动力准备 (5) 第四节材料准备 (5) 第五节机具准备 (5) 第六节技术准备 (5) 第七节脚手架构造要求 (5) 第三章脚手架的施工工艺 (7) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (7) 第二节落地脚手架搭设要求 (7) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (11) 第四节脚手架搭设参数 (11) 第四章工程目标和验收标准 (12) 第五章安全文明施工保证措施 (12) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (13) 第九章文明施工要求 (14) 第十章应执行的强制性条文 (15)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

门式脚手架施工方案

门式脚手架施工方案 一、门式脚手架的组成 门式脚手架是以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣式脚手板或水平架、锁臂等组成基本结构,再设置水平加固杆、剪刀撑、封口杆、托座与底座,并采用边墙件与建筑物猪蹄结构相连接的一种标准化钢管脚手架。 二、搭设准备工作 1. 脚手架搭设前,工程技术负责人应向架设和使用人员作技术交底。 2. 对门架配件、加固件进行检查验收,禁止使用不合格的构配件。 3. 对脚手架的搭设场地进行清理、平整。 三、搭设技术要求 (一)地基处理 1.当脚手架搭设在结构楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块。 2. 在脚手架基础上应弹处门架立杆位置线,垫板、底座安放位置要准确。(二)门式脚手架搭设程序 1. 脚手架的组装:应自左端延伸向右端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以避免结合处错位,难于连接。 2. 脚手架搭设的顺序: 铺设垫木(板)→安放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→安装水平架(或脚手板)→安装钢梯→安装水平加固杆→照上述步骤,逐层向上安装→按规定位置安装剪刀撑→装配顶步栏杆。 3. 脚手架的搭设必须配合施工监督,一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步

或自由高度小于6m,以保证脚手架稳定。 (三)架设门架及配件安装注意事项 1. 交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。 2. 不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。 3. 交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。 4. 各部件的锁臂、搭钩必须处于锁柱状态。 5. 水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺。 6. 挡脚板应在脚手架施工层两侧设置,栏板(杆)应在脚手架施工层外侧设置,栏杆、挡脚板应在门架立杆的内侧设置。 (四)水平加固杆、剪刀的撑安装 1. 水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与脚手架的搭设同步进行。 2. 水平加固杆应采用扣件与门架在立杆内侧连牢,剪刀撑应采用扣件与门架立杆外侧连牢。 (五)连墙件的安装 1. 连墙件的安装必须随脚手架搭设同步进行,严禁搭设完毕补作。 2. 当脚手架操作层高处相邻连墙件以上两步时,应采用临时加强稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 3. 连墙件埋入墙身的部分必须牢固可靠,连墙件必须垂直于墙面,不允许向上倾斜。 4. 连墙件应连于上、下两榀门架的接头附近。 5. 当采用一支一拉的柔性连墙构造时,拉、支点间距应不大于400mm。 (六)加固件、连墙件等与门架采用扣件连接时应满足的要求 1. 扣件规格应与所连钢管外径相匹配。

脚手架工程施工方案

(一)施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。脚手架应先进行承载力计算及验算,必须满足施工及安全方面的需求。 (二)脚手架的搭设施工工艺 场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手架、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→检查验收 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采用临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 (三)脚手架的拆除施工工艺 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→小横杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步应增设连墙件加固。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 (四)构造要求及技术措施 1.地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2.立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3.大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

外墙脚手架施工方案(1)

双排落地式钢管脚手架施工方案 编制单位: 编制人: 审核: 审批: 年月日 目录

一、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2现行的规范、规程、标准 (1) 二、工程概述 (1) 2.1工程概况 (2) 2.2建筑概况 (2) 2.3施工特点 (3) 三、施工准备 (4) 3.1材料准备 (4) 3.2人员和技术培训 (4) 四、施工组织 (4) 五、施工计划 (5) 5.1各户型搭设顺序 (5) 5.2劳动力计划 (5) 5.3材料计划 (5) 六、搭设方案 (6) 6.1搭设方案综述 (6) 6.2脚手架构造措施 (7) 七、脚手架拆除方案 (9) 7.1脚手架拆除原则 (9) 7.2脚手架拆除方法 (9) 八、安全与文明施工 (10) 8.1对脚手架施工人员要求 (10) 8.2对脚手架材料要求 (10) 8.3脚手架施工的管理制度措施 (11) 8.4脚手架施工的安全、文明施工措施 (11)

一、编制依据 1.1编制依据 1.2现行的规范、规程、标准 二、工程概述

2.1工程概况 2.2建筑概况 本工程共8类户型外装饰石材幕墙工程,A户型一栋:29#楼;B户型3栋:17#、28#、30#楼;D户型4栋:26#、34#、36#、37#楼;E户型4栋:19#、21#、35#、38#楼;F户型3栋:22#、27#、31#楼;G户型2栋:20#、24#楼;H户型3栋:23#、25#、33#楼;J户型1栋32#楼。

涉及外墙面积共计:56842.2平方米 由于本工程主体结构施工已经按照结构施工规范要求搭设完成双排脚手架,现外墙装饰改为石材,经检查原外墙脚手架搭设距结构外立面距离不满足干挂石材施工条件,按照新中原建筑装饰工程有限公司要求,应将原结构施工脚手架拆除后按本方案重新搭设外墙装饰施工脚手架。 2.3施工特点 根据施工要求及工程现状,本次装修脚手架有如下特点: (1)层高较高,外墙石材线角、造型较多、屋檐挑出外墙较宽、石材线角出墙距离较大。 (2)工程的特殊性、重要性,施工安全防护以及环保管理显得尤其重要,方案的考虑中必须予以重视; (3)整个施工的工期紧张,脚手架搭设的施工工程量较大。 (4)脚手架搭设必须不能影响施工人员现场疏散流通。

住宅楼外脚手架方案

外脚手架搭设与拆除 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: xxxxx2015年4月6日 目录 第一部分、方案的主要内容 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署及准备工作 (4) 四、脚手架的设计 (6) 五、搭设技术措施 (7)

六、脚手架搭设施工工艺 (10) 七、脚手架搭设质量要求 (20) 八、安全防护措施 (21) 九、脚手架的检查与验收 (23) 十、脚手架安全管理 (25) 十一、做好现场消防保卫工作 (26) 十二、文明施工 (27) 十三、脚手架的监测监控 (28) 第二部分、脚手架的理论计算书 一、2#楼顶部段一般部位悬挑钢管脚手架计算书 (31) 二、2#楼顶部段转角部位悬挑钢管脚手架计算书 (40) 三、2#楼顶部段空调板部位悬挑钢管脚手架计算书 (47) 第三部分、脚手架附图 (53) 第四部分、卸料钢平台方案 (76) 第五部分、脚手架拆除 (84) 第六部分、应急预案 (86) 第一部分、方案的主要内容 一、工程概况

二、方案编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》DGJ32/J37—2011(脚手架工程) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121—2011 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建筑【2009】87号 《建筑施工特种作业人员管理规定》建质【2008】75号 《施工安全设施计算系列软件》安全计算——(中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所) 《建筑施工手册》第四版,有关手册、资料,本工程图纸,有关施工组织设计等。 :本方案只为指导架体搭拆与检查作为资料使用,不作为结算依据! 三、施工部署及准备工作 1.施工部署 (1)安全防护领导小组 “安全生产、文明施工”是企业生成与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是创建“文明现场”的根本要求。为此成立安全防护领导小组。管理机构编制如下:组长:项目经理——负责协调工作(电话) 副组长:项目副经理——现场施工总指挥(电话) 组员:——负责协调工作(电话) ——现场指挥、质量检查(电话) ——方案编制、技术交底(电话) 架子工班长——现场施工协调(电话) (2)操作人员的基本条件 工作认真负责,服从命令听指挥。按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核取得《特种作业人员操作证》,操作人员必须持证上岗,严禁无证操作。 (3)设计总体思路

门字脚手架方案

门字脚手架方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

门式移动脚手架专项施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 2、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003中国建筑工业出版社; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社; 4、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011中国建筑工业出版社; 6、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010中国建筑工业出版社; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 二、工程概况 本工程位于杭州市杭新路与G320交叉口,具体工作内容包含石作、瓦作、木作等仿古装修工程施工及保修。本工程主要施工内容为……,位于……,建筑面积……,施工区域层高3m,结构主体形式为一层钢筋混凝土框架结构。 三、脚手架方案选择 本工程所用移动架高度搭设在5m,采用Q235钢材MF917门架,即因此架体必须牢固,稳定性能满足货载要求。 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点:

1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求; 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门式移动脚手架。 四、脚手架的材质要求 1、门架采用Q235钢材,门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2、水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑,采用φ48×钢管,相应扣件规格为φ48mm。 3、钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。 4、连接外径48mm钢管的扣件的性能、质量应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,连接钢管的扣件应有明显标记并按照现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)中的有关规定执行。 五、脚手架的搭设流程及要求

室内脚手架施工方案

年产2万吨精制木糖技改项目工程 内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日

一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业 厂区内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件.

(4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。 5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求 三、施工方法 1 落地搭设:根据本工程的具体情况和场地条件,采用落地式搭设满堂红脚手架。搭设脚手架前,应按照本工程的设计图纸要求及满足施工需要进行布置搭设。 2 脚手架的基础: 落地搭设的施工用脚手架,脚手架的自重及其上部的施工荷载均由脚手架基础传至地基。故此要使脚手架保持稳定,牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础,因本工程在室内施工,室内砼地面符合承重要求,搭接前需平

脚手架工程施工方案1

脚手架工程施工方案 广州军区司令部机关安居工程地下室连通地面D、E二幢,总高度93.3米,一幢16层,总高度57米。本工程采用扣件式钢管混合结构脚手架。主要部分用钢管上扣,其它用大篙竹,胶笏绑扎混合构成。根据本工程的平面布置建筑高度及土建施工要求。制定本施工方案,再严格实施执行。 一、材料选定及要求 1、立柱,林横杆(对龙)小横杆(托底),剪刀撑,挑柱 小平斜撑,均使用(直径48-51)钢管。 2、水平杆,(牵竹)付柱(针、陈竹)吊担、吊针,均用大篙竹。尾径不小于(直径)25mm。 3、钢管连接彩钢扣件。竹与竹,竹与钢管连接采用胶笏绑扎。 4、拉杆锚固用(直径)6钢管。(回头顶用钢管) 5、卸荷吊杆用(直径)16钢管予埋,悬吊用(直径)12-16钢绳。 二、脚手架构造 1、手架立柱支承于砼地面上,离地面5-10公分用钢管锁脚。不能支承于砼地面的脚手架必须做成悬排式脚手架,可用槽钢式钢管悬挂。再加钢丝绳悬吊。(详见附图) 2、上下两对龙搭设两道牵竹(水平横杆)步距离为60-70cm。 3、脚手轲内柱与外墙边净距离为18-25公分,不大于30公分,不小于10公分。 4、钢管驳接采用双驳加驳心管接驳扣件。接口错开1.50M。竹与

竹驳接长度要满足施工规范要求,不小于1.5M,且要绑扎牢固。 三、斜撑的设置 斜撑在脚手架外侧面每17M做一对,接驳到天面或女儿墙顶。 斜撑以对标为宜(45度),撑头顶在坚实有力可靠的位置,不得滑动,不得松动。斜撑用对驳接扣顶驳,也可用搭接驳,但搭接长度应不少于100cm,掌头撑尾与转折处要靠近,突出柱角边不少于100cm,不长于30cm。 四、斜挡板的设置 斜挡板每面层设一道。每15-25公分对扎一条篙竹,面挂安全网。吊针对铁线的吊位根据脚手架立柱间距而定。托底吊针均用大篙竹头。首层斜挡板最好用密竹封闭再加安全网。 五、平附着及卸荷设置 1、脚手架水平附着(拦杆)采用(直径)6钢管在每一层的外梁边予埋至梁钢管勾平,每3M设一道,附着点每隔一个应用钢管装回头顶。各层同样做法。 2、附着要与立柱接结牢固,拉结后不得随意拆除。 3、脚手架的卸荷办法,在楼面预埋(直径)16钢管环用(直径)12-16钢缆在两头挂好卸荷用花蓝收紧,锁好。每四层卸荷一次。从第三层开始,第一次卸荷钢管环间距1.5米,上部可为2.5-3米。 六、内面脚架(即井口通风道、电梯井等) 内面脚手架每隔5层用钢管横担,横担放进两边钢筋混凝土楼板面上。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

门字型脚手架方案

一、编制说明 本施工方案是依据南京奥美大厦项目平面图纸、立面图纸及本工程中的装修特点和施工现场的具体情况,同时结合我公司的类似工程施工经验编制而成。由于上述部位的施工面积较大且吊顶层高相对较高,墙、柱饰面大部分采用木制或墙纸、干挂大理石饰面,条件较为苛刻,为确保装修施工中的安全和操作便利等,固采用搭设门字脚手架进行施工(门字搭设层高2-6M)。 二、主要依据 1、《钢管脚手架扣件》GB 15831-2006 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 5、《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036-1985 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 7、《建筑施工安全核查标准》JGJ59-99。 三、施工准备 1. 现场准备 1)室内场地应平整、清除地上障碍物,保证钢构件进退场的道路畅

通无障碍物。 2)提供构件堆放场地及施工电源,保证架料的进出方便。 3)确保施工过程中必备的主要消防设施;安装用小型设备及工具。 同时将电源接入施工作业面,提供满足施工需要的配电箱和提供夜间照明灯具。 4)组织有关人员进行现场勘察,请项目管理公司协调与各专业工种施工之间的相关配合工作,确定上述施工区域的进度节点计划及现场安装电源、材料和安装机具的平面布置位置,确定施工过程中的安全文明施工措施。 2. 技术准备 1)脚手架搭设前必须在现场对脚手架搭设专业施工人员及现场管理人员进行技术、安全交底,未参加交底的人员不得参与搭设作业;脚手架搭设人员和使用人员须熟悉掌握脚手架施工方案内容、要求和特点。 2)按规范规定和施工方案要求对钢管、扣件、脚手板等材料的质量、数量进行清点、检查、验收,确保满足设计要求,不合格的构配件不得使用,材料不齐时不得搭设,不同材质、不同规格的材料、构配件不得在同一脚手架上使用。 3)组织安排专业架设和使用人员进场并进行安全教育和技术质量交底,交底内容要有针对性,交底双方履行签字手续。。

脚手架施工方案82470

脚手架施工方案 1.外脚手架 本工程结构施工采用双排φ48钢管扣件落地外脚手架,室内顶板支模工程及毛石砼基础高度超过1米时支设模板采用满堂脚手架,其它室内装饰工程采用工具式脚手架。外墙装饰工程使用结构施工用的双排外脚手架。脚手架材料必须经过检测合格,并按规定要求进行搭设。 1.构造要求 纵向水平杆应水平设置,长度不宜小于跨,其接头应用对接扣件连接,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步、同跨内,两个相邻接头应错开的距离不小于500mm,且各接头中心距立柱轴线的距离应小于1/3跨度。如采用搭接,搭接长度不应小于1m。且用不少于3个旋转扣件固定。 本工程使用木脚手板,双排脚手架的横向水平杆的两端应用直角扣件固定在纵向水平杆上。 脚手板应采用三支点承重,当长度小于2m时可两支点承重,但应两端固定。宜平铺对接,对接处距横向水平杆的轴线应大于100mm、小于150mm。立柱应设置纵、横向扫地杆(离地面很近的纵,横向水平杆),用直角扣件固定在立柱上,纵向扫地杆轴线距底座下皮不应大于200mm。立柱接头除顶层可用搭接外,其余均必须用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻立柱接头个应在同步内,左右两个相邻接头在高度方向应至少错开500mm。且各对接头中心距纵向水

平杆轴线小于1/3步距。搭接者搭接长度不小于1m,,至少用2个旋转扣件固定,扣件间距不小于800mm。立柱顶端应高出女儿墙1m,高出檐口1.5m。双立柱中付立柱的高度不应低于3步,钢管长度不小于6m。 立柱必须用连墙件与建筑物连接,连墙件间距如下表所示。 表7—1连墙件间距表 每个连墙件抗风荷载的最大面积应小于40m2。连墙件宜靠近中心节点设置,偏离的最大距离应小于300mm。连墙件需从底步第一根纵向水平杆处开始设置,可呈梭形、方形、矩形布置。 2.搭设要求 为保证脚手架搭设过程中的稳定性,必须按施工组织设计中规定的搭设顺序进行搭设。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步,搭设高度应超出工作面1.5米。搭设完脚手架后须及时铺脚手板,按要求绑挂好平网和立网。安全网必须使用正规厂家的产品,须有合格证。每搭完一步脚手架后,应按规定校正立柱的垂直度、步距、柱距和排距。 搭设立柱时,不同规格的钢管严禁混合使用。底部立杆需用不同长度的钢管,使相邻两根立柱的对接扣件错开至少500mm。竖第一节立柱时.每6跨临时设一根抛撑,待连件安装后再拆除。搭至有连墙

单排脚手架施工方案-(1)

脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为第六师农科所科研附属设施(科研设备试验材料保存室、食用菌培养室、冷藏考种室)建设项目工程,建设场地位于第六师农科所。建设层数及面积:食用菌培养室为135.88㎡,建筑层数为一层;冷藏考种室面积为1749.42㎡,建筑层数为一层。 二、施工前准备工作 1.材质要求 1.1.1钢管:必须具备质量合格证,钢管材质检验报告,钢管一律采用φ48A焊接钢管,表面应平直光滑,不应有分层、裂缝、压痕、划道和硬弯,钢管外径、壁厚、端面等的偏差必须符合规范要求,钢管弯曲变形在端部弯曲部分长部超过1.5米,弯曲值不大于5mm,立杆弯曲值不小于3mm,钢管端面应平整。 1.1.2扣件:新扣件应有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,九扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的禁止使用,出现滑丝的螺栓必须更换,新旧扣件应进行防锈处理。当扣件加紧钢管时,开口处的最小距离应在5mm~10mm之间。扣件分对接扣件、旋转扣件和十字扣件。各种型号扣件分类堆放保存,正确使用。 1.1.3脚手板: 钢脚手板应有产品质量合格证,不得有裂缝、开焊与硬弯,板面桡曲不大于12mm,板面扭曲不大于10mm,必须进行防锈处理。

1.2根据工程总进度计划,制定出各阶段钢管、扣件、脚手板等周转材料的需用量。根据施工计划,提前向租凭公司租,进场后按规格、型号分开堆放,严禁混乱堆放。 1.3架子工,必须是由专门培训合格,并取得资质上岗证的工人。 1.4操作人员在作业前,必须明晓各搭设部位的用途,搭设方法和安全注意事项。 1.5当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中应尽量让开,否则必须采取加固措施。 三、室外单排钢管脚手架的搭设方法: 脚手架搭设顺序:夯实平整—放线定位—放垫木—纵向扫地杆—立杆—横向扫地杆—第一步大横杆—第一步小横杆—连墙秆(或抛横)—第二步大横杆—第二步小横杆 1、尺寸:立杆间距1.5m,步距1.5mN,架体离墙间距1.2m,连墙件按两步跨距形设置。 2、垫板易采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板,垫板应准确定位,靠近建筑物外边1200mm。垫板应高于自然地坪上50mm。能满足立杆承载力的要求。避免脚手架整体或局部沉降失稳。 3、立杆 (1)搭设竖向立杆,应随时吊线检查,立杆的垂直度每米允许偏差不宜大于3mm,做到简洁明快,传力正确。 (2)设置扫地秆,纵向扫地杆应采用直角构件固定在距底垫座块

高层建筑外脚手架施工方案

磐石花园16#住宅楼 脚手架工程 施 工 方 案 编制人:—————————————审核人:—————————————审批人:—————————————

二O 一O 年十一月二十四日 高层建筑外脚手架施工方案 工程概况 工程名称:曹县磐石花园16#住宅楼建设单位:曹县瑞良房地产开发有限公司设计单位:菏泽市规划设计院监理单位:山东建大工程监理中心第四监理部施工单位:江苏金鹰建设有限公司 建筑设计概况 本工程建筑面积为:7501.66平米,占地398.17平米,基础类型:筏板基础,框剪结构地上18 层,地下1层。全部采用加气混凝土砌块。设计使用年限:50 年,屋面防水2 级(防水年限15 年),结构抗裂度:七度,建筑等级(防火):二级。 结构设计概况 本工程为框剪结构,基础C15 垫层、C30筏板基础。板采用现浇板。标高± 0.00 以下墙体为基质粘土实心砖,标高±0.00 以上外墙为:加气混凝体砌块。为确保主体结构工程的施工质量(一次验收合格)标准,针对工程的特点,拟在脚手架施工中采用以下施工方案。 施工准备 1)单位工程各级负责人应按本方案有关要求和安全技术规范中的技术要求,逐级向假设和使用人员进行技术交底。 2)应对钢管、扣件、脚手板、安全网等进行检查验收,不合格的不得使用,经检查合格的构配件,应按品种、规格分类,堆放整齐平稳,场地不得有积水。 1.1 脚手架特点及脚手架选型 1.1.1 本工程脚手架特点 1)脚手架搭设场地多为虚空 地基处理a、地基必须按要求夯实;b、铺100mmC1混5 凝土,宽1.5m,基础完成以后应经验收合格后方可进行脚手架施工。 2)脚手架高度超高 按照脚手架搭设高度的限制: 扣件式钢管脚手架(双排架) 的高度限制为50m ,本工程脚手架搭设起点标高-0.6m ,实际搭设总高度50m ~56m。

门型脚手架专项施工方案

A3.9 施工安全专项方案报审表工程名称:国家检察官学院江苏分院

江苏省建设厅监制. 施工组织设计、施工方案审批表TJ1.4 国家检察官学院江苏分院建设项目室日期年月工程名称日内装饰工程一标段现报上下表中的技术管理文件,请予以审批类编制册页 施工组织设16 1 施工方朱晓 内容附门型脚手架方 申报简述 审报人申报部门(分包单位 审核意见 审核日期总承包单位名称审核人 审批意见 重新编修改后同审批结论 审批人审批部门(单位日期注:附施工组织设计、施工方案 施工组织设计、专项方案审批表

页16日期日期

日期日期日期:常州中泰装饰工程有限公司 国家检察官学院江苏分院建设项目室内装饰工程一标段 门型脚手架搭拆施工方案 编制: 审批:

常州中泰装饰工程有限公司 2012 年5 月 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社;《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 工程名称国家检察官学院江苏分院建设项目室内装饰工程一标段国家检察官学院江苏分院建设单位 162 天施工工期符合现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》质量要求 第三节脚手架方案选择本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1 、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2 、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3 、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4 、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 检查标准要求,要JCJ59-99、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合5 .符合省文明标化工地的有关标准。 6 、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架脚手架方案: 第四节脚手架的材质要求 门架 1 、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2 、周转使用门架及配件的维修保养或报废,可按门架及配件的质量分A、B、C、D四

脚手架工程施工方案-一般要求(1)

脚手架工程施工方案:一般要求(1) 脚手架工程施工方案:一般要求(1) ——脚手架设置与使用的一般要求 脚手架构架和设置要求的一般规定 脚手架的构架设计应充分考虑工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 构架尺寸规定 双排结构脚手架和装修脚手架的立杆纵距和平杆步距应≤2.0m。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的宽度不应小于:外脚手架为750mm,里脚手架为500mm。铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm、与挡脚的间隙应≯100mm。当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 连墙点设置规定 当架高≥6.0m时,必须设置均匀分布的连墙点,其设置应符合以下规定: 门式钢管脚手架:当架高≤20m时,不小于50m2一个连墙点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m时,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 其他落地(或底支托)式脚手架:当架高≤20m时,不小于40m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。 当设计位置及其附近不能装设连墙件时,应采取其它可行的刚性拉结措施予以弥补。 整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它相应作用的整体性拉结杆性。 (1)周边交圈设置的单、双排木、竹脚手架和扣件式钢管脚手架,当架高为6~25m 时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑;当架高>25m 时,应于外侧面满设剪刀撑。 (2)周边交圈设置的碗扣式钢管脚手架,当架高为9~25m时,应按不小于其外侧面框格总数的1/5设置斜杆;当架高>25m时,按不小于外侧面框格总数的1/3设置斜杆。 (3)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑。当架高≤45m时,水平框架允许间隔一层设置;当架高>45m时,每层均满设水平框架。此外,架高≥20m时,还应每隔6层加设一道双面水平加强杆,并与相应的连墙件层同高。 (4)”一”字形单双排脚手架按上述相应要求增加50%的设置量。 (5)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (6)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在450~600之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻之间杆段的长细比不得大于60。 (7)在脚手架立杆底端之上100~300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并与立杆连接牢固。 杆件连接构造规定 脚手架的杆件连接构造符合以下规定: 多立杆式脚手架左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开置于不同的构架框格内。 搭接杆件接头长度:扣件式钢管脚手架应≥0.8m;木、竹脚手架应不小于搭接杆段平均直径的8倍和1.2m。搭接部分的结扎应不少于2道,且结扎点间距应≯0.6m。

落地式外脚手架施工方案

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 一、工程概况 (2) 二、脚手架的选择及编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、构造要求 (3) 五、脚手架的搭设 (4) 七、架体与建筑物的拉结 (5) 八、防护栏杆、脚手板、踢脚板及安全网的设置 (6) 九、脚手架的拆除 (7) 十、脚手架的安全与维护 (8) 十一、脚手架的检查验收 (8) 十二、安全管理 (9) 十三、脚手架验算 (9)

落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±0.00以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×3.0mm,脚手架立杆横距0.8m,纵距1.5m,内立杆距墙面0.3m;大横杆步距1.8m,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度0.9m,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

门字型脚手架建筑施工设计方案

吕梁学院新校区文体馆 建设项目 门字型脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 市第一建筑工程集团有限公司 2017年10月10日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工计划 (1) 四、施工工艺技术 (2) 1. 脚手架的组装 (2) 2. 脚手架搭设的顺序 (2) 3. 架设门架及配件安装注意事项 (2) 4. 水平加固软绳安装 (2) 5. 斜撑与门架连接 (3) 五、施工安全保证措施 (3) 六、劳动力计划 (5)

吕梁学院文体馆门字型脚手架施工方案 一、工程概况 西立面玻璃幕墙100㎡,高度11m,无法安装吊篮,为确保装修施工中的安全和操作便利等,采用搭设门字脚手架进行施工(门字搭设层高11m)。 由于处于采光井处,无法落在地面上,采用8#槽钢固定在剪力墙上,钢管和架板铺设成平台,再搭设门字架。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 3、招标人提供的图纸 4、施工组织设计 三、施工计划 主要材料表

四、施工工艺技术 1. 脚手架的组装 应自左端延伸向右端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以避免结合处错位,难于连接。 2. 脚手架搭设的顺序 铺设垫木(板)→安放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→安装脚手板→安装水平加固软绳→照上述步骤,逐层向上安装。 3. 脚手架的搭设必须配合施工监督,一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步或自由高度小于6m,以保证脚手架稳定。 3. 架设门架及配件安装注意事项 交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。 不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。 交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。 各部件的锁臂、搭钩必须处于锁柱状态。 水平架或脚手板应在同一步连续设置,脚手板应满铺。 4. 水平加固软绳安装 水平加固软绳安装应符合构造要求,并与脚手架的搭设同步进行。