文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KKS编码

KKS编码

KKS编码
KKS编码

K0106

工程施工图设计阶段

热控部分第0 1卷第0 6册仪表与控制部分KKS编制说明

西北电力设计院

2008年09月西安

批准:

审核:

校核:

编制:

目录

1 概述 (1)

2本专业使用标识的图纸范围 (1)

3 图例说明 (2)

4 标识规定 (6)

5 常用标识符号索引 (14)

1 概述

为了加强电厂中各类设备的管理,以满足机组正常运行和设备检修的要求,参照西北电力设计院《电厂标识系统编码规定实施细则》ES-T-02GD-3001,编制出适合于本工程热控专业的相关标识规则,供设计中使用。

2本专业使用标识的图纸范围

2.1 仪表与控制系统图

对系统图中以下设备进行标识编号:

2.1.1一次测量元件

2.1.2二次仪表

2.1.3就地仪表

2.1.4 ON-OFF气动门、电动门及气动电动调节门(由工艺专业负责编码)

2.1.5删除

2.1.6 电动机(由工艺专业负责编码)

2.1.7 其他仪表控制设备

2.2 布置图

对以下图纸控制设备进行编号标识:

2.2.1集中控制室及电子设备间平面布置图(对辅助车间控制室可参考执行),主要标识如下内容:

控制室内布置的所有控制盘、台、柜、LCD操作员站、打印机

电子设备间布置的所有控制盘、台、柜

工程师室布置的所有控制设备

SIS及运行分析室布置的所有控制设备

2.2.2控制盘、台、柜正面布置图,主要标识控制盘、台、柜正面布置的仪表和控制设备

2.2.3热控就地设备布置图,主要标识就地控制盘、箱、柜等

2.3控制接线图,主要标识控制设备、一次测量元件、控制盘、箱、柜、配电箱、接线盒、电缆等

2.4电缆清册

2.5仪表导管和阀门清册

2.6热控设备清册

2.7I/O清册

3 图例说明

3.1仪表标识

3.1.1图例及说明

仪表图例符号采用椭圆形符号,分上下两部分,上部分为功能代码,下部分为仪表编号。功能代码左侧为仪表分类,右侧为控制系统功能组代码;仪表编号左侧为工艺系统功能代码,右侧为仪表控制设备代码标识。工艺系统功能代码是由工艺专业标注在系统图中某一区域(如管道)的编号;仪表控制设备代码是在此区域仪表设备的编号。

如:仪表功能代码(分类)控制系统功能组代码

椭圆形符号尺寸为宽24mm,高8mm。对某一设备上测点集中且数量多(如壁温、线圈温度、发电机本体温度等)的成组测量,可用一个适当加长的椭圆形符号。

3.1.1.1 对于就地仪表,功能代码与仪表编号之间不带横线。

3.1.1.2 对于安装在控制室内盘、台、柜上的仪表,功能代码与仪表编号之间划一横线。

3.1.1.3 对于就地盘仪表,功能代码与仪表编号之间划两条横线。

3.1.1.4凡随设备带仪表在椭圆形符号左上角用*表示,当设备厂商有仪表编码时,在*后面标注出设备厂商仪表编码。

3.1.1.5 对于开关量仪表,在椭圆形符号右上角标注H,HH,右下角标注L,LL等表示所代表的开关量性质。

3.1.1.6特殊仪表如分析仪表、机械量测量仪表等,要在椭圆形符号左下角用特殊检测变量字母代码标明变量类型,特殊检测变量字母代码见5.

4.2。

3.1.1.7当仪表一次测量部分与信号变送器部分分别设置时,应采用两个仪表图例符号进行上下或左右叠加的方式分别表示一次测量部分与信号变送器部分。例如:

3.1.2 仪表分类代码及功能组代码

仪表功能代码左半部分是仪表分类代码,在图纸上的椭圆型符号上半部分用TE(远传测温元件)、PS(压力开关)、 FT (流量变送器)等功能代码来区分,详见5.4节。

仪表功能代码右半部分为仪表所属控制系统的功能组代码,当控制系统为分散控制系统(DCS)中的模拟量控制系统(MCS)、顺序控制系统(SCS)及锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)时,仪表功能代码中控制系统功能组代码内容详见K0103及K0104分册相关图纸。

当控制系统为分散控制系统(DCS)中的数据采集系统(DAS)、汽机数字电液调节控制系统(DEH)、汽机紧急跳闸系统(ETS)、汽机安全检测系统(TSI)等时,仪表功能代码中右半部分的控制系统功能组代码直接用DAS、DEH、ETS、TSI等表示。

当控制系统为主辅机厂家配供的其它盘柜时,仪表功能代码中控制系统功能组代码直接用这些盘柜的编码表示,编码原则详见5.2.4节。

当信号首先进入就地控制柜后再进入分散控制系统(DCS)时,则仪表功能代码中控制系统功能组代码用该信号首先进入的就地控制柜的标识编码表示,并在本系统图上增加如下表格对信号量进行详细说明。

3.1.3 工艺系统功能组代码及仪表控制设备代码

出现在设备清册中完整的的一次测量元件编号为上述椭圆形符号下半部分的

编号,即工艺系统功能组代码及仪表控制设备组代码;其中工艺系统功能组代码是由机务、化水、供水、暖通等工艺专业标注在系统图中某一区域如管道的编号;仪表控制设备组代码是在此区域仪表设备的编号。

3.2 电机、阀门等受控设备控制标识

3.2.1图例及说明

受控设备控制标识由两部分构成,表示形式为矩形,矩形内设有上、下两部分,上部分为功能代码,下部分为设备代码。功能代码左侧为设备分类,右侧为控制系统功能

组代码。上、下两部分之间是一条横线。

如:设备分类控制系统功能组代码

设备代码

矩形尺寸为宽24mm,高8mm。

3.2.2 受控设备编码

功能代码中的设备分类码与工艺专业相同,例如:阀门、挡板用AA表示,泵用AP表示,风机用AN表示,加热器用AH表示,偶合器用AU表示等。

功能代码中的控制系统功能组代码编制原则与仪表的编制原则相同。

受控设备的设备代码由工艺专业负责编制的,热控专业直接采用。

当控制系统为主辅机厂家配供的其它盘柜时,设备功能代码中控制系统功能组代码直接用这些盘柜的编码表示,编码原则见5.2.4节。

当受控设备配供就地控制柜并在分散控制系统(DCS)进行控制时,则受控设备功能代码中控制系统功能组代码用该就地控制柜标识编码表示,并在本系统图上增加如下表格进行详细说明。

当受控设备在分散控制系统(DCS)的两个以上控制系统进行控制时(例如,带有快开快关功能的调节阀),则受控设备功能代码中控制系统功能组代码表示为该受控设备的主要控制系统的功能组代码(例如,调节阀的MCS控制功能),在受控设备图例矩形符号的上方标注出该受控设备的其它控制系统的功能组代码(例如,调节阀的快开快关在SCS中的控制功能)。

3.3其它标识

当控制室盘台上安装有报警窗、按钮、火焰电视和显示仪表时,应在一次仪表和受控设备附近采用控制室盘台仪表图形符号进行标识。

如:

仪表控制设备代码

仪表功能代码中的仪表分类规定为:报警窗采用AN表示,按钮采用PB表示,火焰电视采用TV表示,显示仪表采用PI、TI、EI(功率、频率表)等表示。

仪表功能代码中的控制系统功能组代码采用控制室辅盘台的编码表示。

仪表编号中的工艺系统功能代码及仪表控制设备代码与一次仪表和设备的编码相同。

3.4在仪表与控制系统图上不表示仪表阀门,也不标注仪表阀门编号,但在仪表阀门订货清册中仪表阀门编号则按

4.7条设计。

3.5 图例

用于控制室盘台仪表

用于就地盘箱柜仪表

用于就地仪表

用于工艺管道阀门、电机

流量孔板

流量喷嘴

文丘里流量装置

机翼测风装置

质量流量计

电磁流量计

皮托管,测速管

4 标识规定

4.1 热工仪表控制系统图

4.1.1 在热工仪表控制系统图中,仪表标识编号一般采用两级,由12位数字和字母构成,如下所示:

(1)第零级为机组级,分类层次为0,即单元机组及公用装置,本工程单元机组号#1机组用1表示,#2机组用2表示,公用系统用J表示。

(2)第一级为工艺系统功能组,分类层次为1,采用六位字符,即前缀+AAANN标识,前缀本工程为0。

(3)第二级为仪表与控制设备组,分类层次为2,采用五位字符AANNN标识。

AA为英文字母表示,表示一次元件或仪表设备组分类代码,详见本说明

5.3.2。NNN为数字表示,表示仪控设备编号

(4)标识系统模式(A代表英文字母一般I、C及O不用,N代表阿拉伯数字)

4.1.2 删除

4.1.3 删除

4.1.4当差压测量两端由不同系统取样时,按以下原则标识:

(1)按主要系统或设备编码

(2)无法分清主次时,可任取一侧系统编码

4.1.5分析仪表标识

当用于分析量测量时,因其种类繁多,为便于区别,在椭圆形符号外的右上方标注字母代号,具体见5.4.2。

4.1.6删除

4.1.7删除

4.1.8双支热电偶及热电阻、过程开关一般在仪表与控制系统图上不表示出其备用支(或接点)的标识符号,如设计中使用了备用支(或接点)则在其标识后用A,B区分。

4.1.9对于多电动头的烟风门档板执行机构的编号在机务编号后加A,B,C等区分。4.1.10 工艺系统设备标识补充

部分厂供设备及系统工艺专业(主要是机务)不出系统图,而热控专业必须做仪表与控制系统图,属于这部分的设备参照工艺专业标注方式做如下规定:(1)对于主要辅机,如给煤机、三大风机、电动机等本体测点采用二级标识,一级标识取机务专业所编的系统标识,其二级标识按本专业规定执行。如二次

风机A机务标识为1HLB10AN001,则其本体温度测点标识为

1HLB10CTXXX。

(2)如机务专业对主要辅机没有编号,则本专业辅机本体测点标识中一级标识取靠近辅机管道或进入辅机的主要管道的系统标识。

(3)对厂供设备系统图中参与控制的风机、泵、电加热器按以下原则编号风机、泵:机组号+前缀+工艺系统代码(见下表)+AP001-999

电加热器:机组号+前缀+工艺系统代码(见下表)+AH001-999

(4)对厂供设备系统参照工艺专业编制原则,做如下规定:

注:上述编号如果工艺专业有,则以工艺专业编号为准,如相应主体设备工艺专业有编号,则一级标识中的英文字母应与工艺系统功能码中的英文字母一致。

(5)对于随设备供货的电动门、调节阀等需要控制而工艺专业不编号时,该类阀门采用三级标识。其零级为机组级,用1位阿拉伯数字表示:1#机组用1表示,2#机组用2表示,1#机组、2#机组的公用系统编用J表示;一级标识与工艺专业的工艺系统功能代码一致;其二级标识按AA901-999编号。

4.2布置图

4.2.1单元控制室及电子设备间平面布置图

(1)对控制室和电子设备间及工程师室内的盘、台、柜等,在设备表中采用两级标识。其零级为机组级,用一位阿拉伯数字表示:1#机组用1表示,2#机组

用2表示,1#机组、2#机组的公用系统J表示;一级标识用六位字符0AAANN

表示,其中AAA为英文字母表示盘、台、柜等功能代码,NN为阿拉伯数

字表示盘、台、柜等编号。

(2)对安装地点及位置不做标识。

4.2.2控制盘、台、柜正面布置图

(1)对控制盘、台、柜正面布置图中的热控设备(二次仪表、控制设备等)及设备表,采用二级标识

(2)图中热控设备(二次仪表、控制设备等)及设备表应与仪表与控制系统图中的标识一致

4.2.3 热控就地设备布置图

热控就地设备布置图中的热控设备用两级标识。其零级为机组级,用一位阿拉伯数字表示:1#机组用1表示,2#机组用2表示,1#机组、2#机组的公用系统用J表示;一级标识用六位字符0AAANN表示,其中AAA为英文字母表示盘、台、柜等功能代码,NN为阿拉伯数字表示盘、台、柜等编号。

4.3控制接线图

4.3.1控制接线图中现场一次仪表、变送器等热控设备的标识与仪表与控制系统图中的标识一致,盘、台、柜的标识与布置图中的标识一致

4.3.2 I/O测点号与I/O清单保持一致。

4.3.3 接线盒标识

接线盒用12位字符组成,用两级标识。其零级为机组级,用一位阿拉伯数字表示:1#机组用1表示,2#机组用2表示,1#机组、2#机组的公用系统用J表示;一级标识用

六位字符0AAANN表示,与工艺编码相同。二级标识用五位字符GANNN表示,NNN 为流水号。

4.4电缆清册

4.4.1电缆标识

电缆标识由分类元素和编号元素两部分组成。分类元素采用全部或部分工艺相关码,编号元素采用4 位数字:

4.4.2仪控电缆的分类元素:

—为保证不同机组电缆编码不重复,在电缆编码前加入0级码。1#机组用1表示,2#机组用2表示,1#机组、2#机组的公用系统用J表示

—所有电缆依次按从控制系统机柜、就地控制柜或接线盒侧开始的顺序编号。4.4.3编号元素

用NNNN 表示电缆的顺序号,第一位标识电缆应用范围,具体规定如下:

4.5仪表与控制设备清册

4.5.1对仪表与控制设备清册中的一次测量元件、变送器、就地仪表、执行机构等热控

设备采用两级标识,其编号应与仪表与控制系统图中的标识一致,功能代码不出现。

4.5.2仪表与控制设备清册中控制盘、台、柜等采用一级标识,其编号应与布置图中的

标识一致。

4.6I/O清单

4.6.1模拟量、开关量测点信号采用两级标识,其仪表编码应与仪表与控制系统图中的

标识一致。

4.6.2工业过程开关量信号是在控制对象标识码后加不同的后缀以便于查找,其原则如

下:

(1)电动门

(2)电磁阀(随气动门带)

(3

6KV电动机

(4)变频器

(5)点火器、油枪推进器

(6)调节阀门 (7)火焰检测

4.6.3I/O清单中硬接线信息交换标识

(1)DCS内部机柜间信息交换采用AAATO(FR)BBBDI(DO、AI、AO)NN 两级标识,一级为信号的始端机柜,AAA为系统功能号,TO(FR)为系统

发出(接受)信号;二级为控制设备号,AAA为系统功能号,DI(DO、AI、

AO)为系统发出(接受)信号的类型,NN为序号。

(2)DEH、MEH、AGC及其他系统至DCS信号的标识,采用AAATO(FR)BBBDI (DO、AI、AO)NN两级标识,一级为信号的始端机柜,AAA为系统功能

号,TO(FR)为系统发出(接受)信号;二级为控制设备号,AAA为系统

功能号,DI(DO、AI、AO)为系统发出(接受)信号的类型,NN为序号。

(3)特殊的如发电机功率、频率等用BAAXXCS101,201。

4.6.4对于可同时发几个信号的过程开关(编号为一个),则进DCS或PLC程控系统的

I/O编号用过程开关号+HH(H、L、LL)表示。

4.7导管阀门清册

4.7.1 仪表阀门

(1)仪表阀门采用两级标识

(2)仪表一次阀门编号应与仪表编号对应,即在仪表标识后加字母“R”来表示仪表阀门编号。如一次门超过一只,依次从高压开始在R后加序号1,2等。

(3)仪表排污门编号应与仪表编号对应,即在仪表标识后加字母“D”来表示仪表阀门编号。如排污门超过一只,依次从高压开始在D后加序号1,2等。

4.7.2 对于仪表附件如二次门、防堵取样装置、隔离容器、管接头等不采用编码标识

仅在仪表导管阀门清册中开列。

5 常用标识符号索引

5.1 工艺系统功能组代码

工艺系统功能组标识第一位是对专业的划分,热工自动化专业标识为C

5.2 第一级仪表功能组代码

对热控专业来讲,仪表功能组代码(第一级)即为盘、台、柜设备

5.2.1集中控制室或电子设备间内代码

CW 控制室及工程师室内设备

CWA 硬手操台(01~20,用于主厂房;21~90用于辅助车间;91~99用于脱硫岛)

CWB 主厂房操作员站(01~29);等离子大屏幕(30~39);NCS操作员站(40~49);值班长站(50~59);主厂房工程师站(60~69),辅网操作

员站(70~79);辅网工程师站(80~89);

CWC 控制室辅助设备(01~20,用于主厂房DCS打印机;21~29用于辅网打印机;50~59,用于辅助控制盘)

CA 保护和联锁

CAA 汽机保护柜(01-99)

CAB 锅炉保护柜(01-99)

CB 功能组

CBA 汽机DCS控制柜(01-99)

CBB 锅炉DCS控制柜(01-99)

CBC 公共系统功能组控制柜(01-99)

CBD 汽机DEH控制柜(01-99)

CBE 电气DCS控制柜(01-99)

CBF 辅机DCS控制柜(01-99)

CBH 给水泵小汽机MEH控制柜(01-99)

CBJ 脱硝DCS控制柜(01-99)

CC 开关量信号处理

CCA 汽机DCS继电器柜或输出柜

CCB 锅炉DCS继电器柜或输出柜

CCC 公用系统继电器柜或输出柜

CCD 汽机DEH继电器柜或输出柜

CCE 电气DCS继电器柜或输出柜

CCF 辅机DCS继电器柜或输出柜

CD 驱动控制

CDA 汽机旁路控制柜(01-99)

CDB 吹灰动力柜CDB 01~30;

吹灰程控柜CDB 31~49;

炉膛测温探针控制柜CDB 50-59

CF 测量、记录

CFA 汽机/电气测量柜

汽机安全监视(TSI)CFA 01~09;

汽机智能数据采集CFA 30~49;

电气测量柜CFA50~99

CFB 锅炉测量柜

锅炉火检CFB 01-19;

炉管泄漏报警及微波测碳CFB20-29;

智能数据采集CFB30-49

CFC 重要辅机测量柜

给水泵汽机安全监视(MTSI)CFC 01~09;

风机振动监测从CFC 10开始

CK 过程计算机系统

CKC 厂级监监控信息系统

工作站CKC01~19

打印机CKC20~39

CUM 电源柜

DCS电源柜CUM01~10;

热控电源柜CUM11~20

CKJ 闭路电视监视柜CKJ01~10

5.2.2 可编程控制系统和机柜

CR 可编程控制系统和机柜

CRA 锅炉辅助控制系统

CRB 汽机辅助控制系统

CRC 锅炉补给水控制系统(01~29程控柜,30~40打印机)

CRD 凝结水精处理控制系统(01~29程控柜,30~40打印机)

CRF 工业废水、化学废水处理控制系统

工业废水处理控制系统(01~29程控柜,30~40打印机)

化学废水处理控制系统(50~79程控柜,80~90打印机)CRG 燃油控制系统(01~29程控柜,30~40打印机)

CRH 生活污水处理控制系统(01~29程控柜,30~40打印机)

CRK 取水泵房控制系统(01~29程控柜,30~40打印机)

CRL 综合水泵房控制系统、消防泵房控制系统、各类水泵房控制系统综合水泵房控制系统(01~05程控柜,06~09打印机)

消防泵房控制系统(10~15程控柜,16~19打印机)

各类水泵房控制系统(根据工程定义)

CRM 煤水处理控制系统(01~29程控柜,30~40打印机)

CRN 制氢站控制系统(01~29程控柜,30~40打印机)

CRS 除灰除渣系统控制系统(

除灰系统控制系统(01~29程控柜,30~40打印机)

除渣系统控制系统(50~79程控柜,80~90打印机)

CRT 脱硫系统控制系统(01~29控制柜,30~40打印机)

CRU 净化站控制系统(01~29程控柜,30~40打印机)

CRV 原水控制系统(01~29程控柜,30~40打印机)

CRW 烟气脱硝(液氨制备储存)控制系统(01~29程控柜,30~40打印机)CXE 脱硫系统控制系统(用DCS控制)

控制站CXE01~19;电磁阀箱CXE20~69;仪表箱CXE70~99

5.2.3 就地控制设备

CX 就地控制设备

CXA 化学水车间的仪表和控制设备(01~19操作员站,20~69电磁阀箱,70~99仪表柜/架)

CXB 凝结水精处理仪表和控制设备(01~19操作员站,20~69电磁阀箱,

电厂KKS编码规范

KKS编码系统规范 2006-12-27 09:57 一、系统概述 发电厂有成千上万台各种设备,为了确保发电厂生产过程的安全、经济和可靠,设备管理工作十分重要,设备管理工作包括以下主要内容:采购、监造、安装、运行维护、检修、退役。在设备管理过程中涉及大量的技术数据、资料、图纸和档案,现代化的设备管理必须借助于计算机,显然,上述技术数据及文件录入计算机需要有一种公用的语言,这种公用语言应具有易于计算机处理、能提供足够的信息且不应含有某一特定语种文法翻译因素。此外,由于不同发电厂的工艺有别,设备和系统命名也不相同,这使得电力系统及其电厂之间在生产管理和系统联络上产生一连串的问题,尤其是随着电厂规模不断发展,设备自动化程度不断提高,管理工作日趋复杂化和现代化,这就要求有一套统一的设备和系统编码,来满足统一管理及实施计算机管理的要求。 发电厂是资产、技术密集的流程型生产企业,信息化基础较好,一般具有配套的计算机软件和硬件设施(DCS、PLC等)完成对数据的采集和对运行的控制。发电厂对设备运行的安全性和可靠性要求高,因此对企业的管理信息系统也有较高要求。 电厂标识系统KKS(德文为:Kraftwert Kennzeichen System;英文为:Identification System For Power Plants),KKS电厂标识系统起源于德国。专门的组织于1970开始组织编写,并于1978年正式发布第一版,以后几年历经修改和充实,现在的最新版本为第四版2000年修订本。KKS标识系统是根据任务、类型和位置来标识任何类型电厂中的各个装置,装置的各个部分以及各个设备。具有四个分解层次和固定字母数字字符的分层结构格式,各层次都是以工艺相关代码为依据。它采用下列三种类型标识的统一代码格式,按工程规范的专门规则分别进行标识:工艺(过程)相关标识(PROCESS-RELATED CODE)、安装地点标识(POINT OF INSTALLATION CODE)、位置标识(LOCATION CODE)。遵循下列标准:DIN——德国工业标准;IEC——国际电工技术协会;ISO——国际标准化组织。KKS编码在欧洲的电力工业的应用已经非常的普遍和成熟,甚至直接应用于控制系统的程序中,我国也有许多电厂选用了KKS编码作为自己的设备编码。 二、系统功能 ●各种类型的电厂及相关工艺的标识统一。避免采用不一致的命名系统导致电厂间及上层管理投资机构之间的沟通问题。 ●有足够的容量和细节来标识所有系统、设备和建筑物。运行和检修等人员能更加准确辨认设备装置,从设备标识牌上马上可以辨识出设备功能和所处位置 ●有足够的扩充容量以适应新技术的发展,有一个连贯的统一的标识系统。 ●规划、施工、运行、维护和其他管理的标识始终一致,保证电厂所有历史数据的延续性。 ●标识的规则在机械(汽机、锅炉、化学)、土建(建筑物)、电气和仪表热控各专业之间得到严格的统一和完美的适用,并兼备根据工艺过程、安装地点和位置进行识别的能力。 ●KK S编码是强规则的编码规则,它的每一位编码的含义和取值,都有严格的规定。是作为编码标准的优良品种。 ●符合国家和国际的有关标准。

热控KKS编码规则

高工你好: KKS熱控涉及编码要求如下 (1 (2 (3)仪表设备组代码 仪表设备组分类代码及编号 CE 电气变量 001-099 电流 101-199 电压 201-299 功率 301-399 频率 401-999 备用 CF 流量 001-099 流量测量装置 101-199 模拟量 201-299 开关量 401-499 带远传信号

501-599 就地指示 601-899 备用 901-999 备用 CL 液位、料位 001-099 模拟量 101-199 平衡容器、电接点测量筒 201-399 开关量 401-499 带远传信号 501-599 就地指示 601-699 备用 701-799 调节器 801-999 备用 CP 压力、差压 001-099 压力模拟量 101-199 差压模拟量 201-299 压力开关量 301~399 差压开关量 401-449 压力带远传信号 451-499 差压带远传信号 501-599 压力就地指示 601-699 差压就地指示 701-799 压力调节器 801-899 差压调节器 901-949 压力试验测点 951-999 差压试验测点 CQ 品质参数(分析量) 001-099 发送器(探头) 101-199 转换器(变送器) 201-399 开关量 401-499 带远传信号 501-599 就地指示 601-999 备用 CT 温度 001-350 热电偶

351-499 热电阻 501-559 带远传信号560-600 温度变送器601-699 开关量 701-799 调节器 801-899 就地温度计901-999 温度试验测点 刘建民

KKS编码规则

项目编号: XXXXXXXXXXXX项目工程 施工图设计电厂化学部分 第1卷第4册 化学水处理部分 发电厂标识系统(KKS) XXXXXXXXX有限公司 20XX 年XX月

批准审核编制

目录 1.说明 2.标识规定 3.标识编码索引表 4.应用规则

1 说明 1.1 编制依据文件 本标识系统是根据中华人民共和国国家标准《电厂标识系统编码标准》GB/T 50549-2010,并结合本工程的具体情况及需要进行编制。 1.2 设计范围 本工程水处理专业设计范围包括:锅炉补给水处理系统,凝结水精处理系统,热力系统化学加药系统、水汽取样分析和监测系统、循环水处理系统、工业废水集中处理系统、制氢站、烟气脱硝还原剂储存计量系统等项目。 1.3编制要求 全部设备、自动阀门参与编制。 2 标识规定 2.1 分类等级 N:数字符号, 0~9的阿拉伯数字。 2.2 标识规定 2.2.1 全厂,0级,按划分机组码: 在0分级(全厂)中,规定电厂各机组和公用系统的标识,本级G按如下约定。 2.2.2 系统码,1级

本级F0值规定如下: 本级的F1F2F3的值AAA规定见第3.1节标识索引表。本级F N的值NN两个数字字符是根据功能组和分功能组而指定的,指定为00,10,20,…90,一张图上的功能组不得超过10个。对于子系统内的分支则以11,12,13……顺序加以区分和识别。 结合本工程具体情况,规定如下:

2.2.3 设备码,2级 本级的A1A2的值AA规定见第3.2节标识索引表。本级A N的值NNN数字字符是对设备组的计数。 管路上的阀门、挡板的设备编码原则如下: 储存类设备(箱、罐、容器等)的设备编码原则如下: 2.3 工艺系统图上的标识标注到2层——设备组。位置代码标注可以简化,如设备的位置代码相同,在图中说明即可;如少数设备的位置代码不同,标注这些设备的位置代码,其余的说明即可。

火力发电厂kks编码规则

KKS 编码 1. KKS编码表示方法 1.1 工艺和电气专业表示方法: 各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共11位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。 1.2 分级表说明 1.2.1 机组码:按1,2(1号机、2号机)编制,全厂公用系统编入1号机组;1号机、2号机公用系统编入1号机组。 1.2.2 系统或装置代码:用三位英文字母对系统及装置进行分类标识,详见各专业说明。 1.2.3 同一系统里的管路区域、分支或区段代号(系统或装置序号):用两位数字对系统分为子系统序号,子系统的序号一般指定为10,20,30……,对于子系统内的分支则以11,12,13……顺序加以区分和识别。子系统的序号也可用顺序号01,02,03……来区分。 1.2.4 设备或阀门类别代号(设备或间隔回路代码):用两位英文字母对设备及间隔进行分类标识,详见附件。 1.2.5 同一设备或阀门类别里的序号(设备或间隔回路序号):用三位数字来标识设备或间隔回路序号。 1.2.6 用英文大写字母A、B、C顺序或数字1、2、3顺序加以标识,但“I”和“O”两字母不用,避免混淆。 1.3 特殊规定 1.3.1 热工专业 1.3.1.1接线盒标识: 用十一位字符组成

1.3.1.2 电缆清册: 由10位数字或字母构成组成 1.3.1. 2.1 第一位表示机组及公用设备号机组标识,单元机组用1、2表示,公用设备用1表示。 1.3.1. 2.2 第二位表示本专业代号,用C表示 1.3.1. 2.3 第三至六位表示电缆所在卷册号,用数字表示 1.3.1. 2.4 第七位表示电缆分类 其中 1 ─动力电缆(交流380V)、电源电缆(交直流220V) 2 ─控制电缆(开关量信号) 3 ─信号电缆(模拟量信号) 4 ─补偿电缆 5 ─通讯电缆 6 ─专用电缆、预制电缆 1.3.1. 2.5 第八至第九位表示电缆所在图号,用两位数字01-99表示(如图纸张数超过100张,用三位上数表示) 1.3.1. 2.6 第十(至十一)位表示电缆编号,当用于CWD时,用一位英文字母表示(其中I,O,C不用);当用于端子排的图纸时,用两位数字表示。 2 KKS编码使用范围 2.1 设备、阀门和特殊附件。 2.2 仪表与控制系统图: 2.2.1 一次测量元件 2.2.2 二次仪表 2.2.3 就地仪表

KKS编码导则

KKS编码导则 1、使用范围 水电、火电及新能源发电 2、规范性引用文件 Q/DG 1-A003-2005《电厂标识系统编码规定》 GBT 50549-2010《电厂标识系统编码标准》 GBT 50549-2010《电厂标识系统编码标准-水电厂应用说明》 3、KKS 概述 KKS编码起源于德国,其含义是电厂标识系统。1970年,来自欧洲的电厂计划、经营、运行、维护、决策等部门的有关专家组成了VGB技术委员会,在借鉴了上述电厂标识系统的特点,共同创建了KKS编码系统。 KKS编码根据标识对象的功能、工艺和安装位置等特征,来明确标识电厂中的系统和设备及其组件的一种代码。KKS编码用字母和数字,按照一定的规则,通过科学合理的排列、组合,来描述(标识)电厂各系统、设备、元件、建(构)筑物的特征,从而构成了描述电厂状况的基础数据集,以便于对电厂进行管理(如,分类、检索、查询、统计)。 KKS编码被广泛用于电厂的规划设计、工程建设和经营管理过程之中;它拥有足够的容量且可扩充,能够标识不同类型电厂所有的设备;KKS编码的逻辑结构和组成体系层次分明,代码简单明了,能够不依赖于计算机程序语言而独立存在。这些特点使它适合作为基础数据供计算机处理,为电厂信息系统(如MIS、ERP、EAM、SIS)的建立提供强有力的支撑,为企业进行成本核算、计划统计和预决算等管理提供良好的基础数据平台。另外,KKS编码可以与其它编码混合使用,比如文档编码、备品备件编码等,这对于电厂管理功能的集成具有重要价值。也为工程建设各单位以及国内和国际之间的多元化交流提供了方

便。 4、标识规则 4.1概述 4.1.1 KKS电厂标识系统三种基本标识类型 1、工艺相关标识——用于标识工艺相关的系统、设备、部件,针对标识对象在电站的工艺系统流程及功能进行编码。 2、安装点标识——用于标识电气和仪控中系统、设备的接线和安装位置。 3、位置标识——用于标识建(构)筑物,以及建(构)筑物结构中楼层和空间等,从而明确标识设备在电厂中的所在区域与地理位置。 4.1.2工艺相关标识的编码构成 工艺相关标识应采用0级、1级、2级、3级四级编码,其编码构成应符合下图的规定。 编码字符类型N 为阿拉伯数字,A 为大写的英文字母(禁用字母I,O)。

火电厂KKS编码详解

什么是KKS编码? KKS电厂标识系统起源于德国。专门的组织于1970开始组织编写,并于1978年正式发布第一版,以后几年历经修改和充实,现在的最新版本为第四版2000年修订本。KKS标识系统是根据任务、类型和位置来标识任何类型电厂中的各个装置,装置的各个部分以及各个设备。具有四个分解层次和固定字母数字字符的分层结构格式,各层次都是以工艺相关代码为依据。它采用下列三种类型标识的统一代码格式,按工程规范的专门规则分别进行标识:工艺(过程)相关标识(PROCESS-RELATED CODE)、安装地点标识(POINT OF INSTALLATION CODE)、位置标识(LOCATION CODE)。遵循下列标准:DIN——德国工业标准;IEC——国际电工技术协会;ISO——国际标准化组织。KKS编码在欧洲的电力工业的应用已经非常的普遍和成熟,甚至直接应用于控制系统的程序中,我国也有许多电厂选用了KKS编码作为自己的设备编码。 KKS编码是强规则的编码规则,它的每一位编码的含义和取值,都有严格的规定。是作为编码标准的优良品种。 KKS编码系统规范 一、系统概述 发电厂有成千上万台各种设备,为了确保发电厂生产过程的安全、经济和可靠,设备管理工作十分重要,设备管理工作包括以下主要内容:采购、监造、安装、运行维护、检修、退役。在设备管理过程中涉及大量的技术数据、资料、图纸和档案,现代化的设备管理必须借助于计算机,显然,上述技术数据及文件录入计算机需要有一种公用的语言,这种公用语言应具有易于计算机处理、能提供足够的信息且不应含有某一特定语种文法翻译因素。此外,由于不同发电厂的工艺有别,设备和系统命名也不相同,这使得电力系统及其电厂之间在生产管理和系统联络上产生一连串的问题,尤其是随着电厂规模不断发展,设备自动化程度不断提高,管理工作日趋复杂化和现代化,这就要求有一套统一的设备和系统编码,来满足统一管理及实施计算机管理的要求。 发电厂是资产、技术密集的流程型生产企业,信息化基础较好,一般具有配套的计算机软件和硬件设施(DCS、PLC等)完成对数据的采集和对运行的控制。

KKS编码

K0106 工程施工图设计阶段 热控部分第0 1卷第0 6册仪表与控制部分KKS编制说明 西北电力设计院 2008年09月西安

批准: 审核: 校核: 编制: 目录

1 概述 (1) 2本专业使用标识的图纸范围 (1) 3 图例说明 (2) 4 标识规定 (6) 5 常用标识符号索引 (14)

1 概述 为了加强电厂中各类设备的管理,以满足机组正常运行和设备检修的要求,参照西北电力设计院《电厂标识系统编码规定实施细则》ES-T-02GD-3001,编制出适合于本工程热控专业的相关标识规则,供设计中使用。 2本专业使用标识的图纸范围 2.1 仪表与控制系统图 对系统图中以下设备进行标识编号: 2.1.1一次测量元件 2.1.2二次仪表 2.1.3就地仪表 2.1.4 ON-OFF气动门、电动门及气动电动调节门(由工艺专业负责编码) 2.1.5删除 2.1.6 电动机(由工艺专业负责编码) 2.1.7 其他仪表控制设备 2.2 布置图 对以下图纸控制设备进行编号标识: 2.2.1集中控制室及电子设备间平面布置图(对辅助车间控制室可参考执行),主要标识如下内容: 控制室内布置的所有控制盘、台、柜、LCD操作员站、打印机 电子设备间布置的所有控制盘、台、柜 工程师室布置的所有控制设备 SIS及运行分析室布置的所有控制设备 2.2.2控制盘、台、柜正面布置图,主要标识控制盘、台、柜正面布置的仪表和控制设备 2.2.3热控就地设备布置图,主要标识就地控制盘、箱、柜等 2.3控制接线图,主要标识控制设备、一次测量元件、控制盘、箱、柜、配电箱、接线盒、电缆等 2.4电缆清册 2.5仪表导管和阀门清册

火力发电厂kks编码规则

* KKS 编码 1. KKS编码表示方法 1.1工艺和电气专业表示方法:各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共11位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。 1.2分级表说明 1.2.1 机组码:按1, 2(1号机、2号机)编制,全厂公用系统编入1号机组;1号机、2 号机公用系统编入1号机组。 1.2.2 系统或装置代码:用三位英文字母对系统及装置进行分类标识,详见各专业说明。1.2.3 同一系统里的管路区域、分支或区段代号(系统或装置序号):用两位数字对系统分 为子系统序号,子系统的序号一般指定为10,20,30……,对于子系统内的分支则以11,12,13……顺序加以区分和识别。子系统的序号也可用顺序号01, 02, 03……来区分。 1.2.4 设备或阀门类别代号(设备或间隔回路代码):用两位英文字母对设备及间隔进行分类标识,详见附件。 1.2.5 同一设备或阀门类别里的序号(设备或间隔回路序号):用三位数字来标识设备或间隔回路序号。 1.2.6 用英文大写字母A、E、C顺序或数字1、2、3顺序加以标识,但“I”和“O” 两字母不用,避免混淆。 1.3 特殊规定 1.3.1 热工专业

1.3.1.1接线盒标识:用十一位字符组成

1.3.1. 2.1第一位表示机组及公用设备号机组标识,单元机组用1、2表示,公用设备用1表示。 1.3.1. 2.2第二位表示本专业代号,用C表示 1.3.1. 2.3第三至六位表示电缆所在卷册号,用数字表示 1.3.1. 2.4第七位表示电缆分类 其中1 —动力电缆(交流380V)、电源电缆(交直流220V 2控制电缆(开关量信号) 3信号电缆(模拟量信号) 4—补偿电缆 5—通讯电缆 6—专用电缆、预制电缆 1.3.1. 2.5第八至第九位表示电缆所在图号,用两位数字01-99表示(如图纸张数超过100张,用三位上数表示) 131.2.6 第十(至)位表示电缆编号,当用于CW时,用一位英文字母表示(其中I , O, C不用);当用于端子排的图纸时,用两位数字表示。 2 KKS编码使用范围 2.1设备、阀门和特殊附件。 2.2仪表与控制系统图: 2.2.1 一次测量元件 2.2.2二次仪表 2.2.3就地仪表

阀门编号原则及KKS

阀门型号编制方法、阀门编号说明、阀门命名 2007-5-15 07:09 阀门型号编制方法、阀门编号说明 阀门型号通常应表示阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、公称压力、密封面材料、阀体材料等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、经销,提供了方便。当今阀门的类型和材料种类越来越多,阀门型号的编制也愈来愈复杂。我国虽然有阀门型号编制的统一标准,但逐渐不能适应阀门工业发展的需要。目前,阀门制造厂一般采用统一的编号方法;不能采用统一编号方法的,各生产厂可按自己的情况制订出编号方法。 当阀门还具有其他功能作用或带有其他特异结构时,在阀门类型代号前再加注一个汉语拼音字母,按下表的规定。

二单元:传动方式 安全阀、减压阀、疏水阀、手轮直接连接阀杆操作结构形式的阀门,本代号省略,不表示; 对于气动或液动机构操作的阀门:常开式用6K、7K表示;常闭式用6B、7B表示;防爆电动装置的阀门用9B表示。 三单元:连接型式 四单元:结构型式 阀门结构形式用阿拉伯数字表示,按下表规定。 闸阀结构形式代号

截止阀、节流阀和柱塞阀结构形式代号 球阀结构形式代号 蝶阀结构形式代号 隔膜阀结构形式代号

旋塞阀结构形式代号 止回阀结构形式代号 安全阀结构形式代号 减压阀结构形式代号 蒸汽疏水阀结构形式代号

排污阀结构形式代号 五单元:密封副材料 空气是硬密封Y,水是软密封X 六单元:公称压力数值用阿拉伯数字直接表示,它是MPa的10倍

举例:Z543H-16C 伞齿轮传动法兰连接平板闸阀,公称压力1.6MPa,阀体材料为碳钢 阀门的命名 阀门的名称按传动方式、连接形式、结构形式、衬里材料和类型命名。但下面内容在命名中均予省略: (1) 连接形式中:“法兰”。 (2) 结构形式中: a:闸阀的“明杆”、“弹性”、“刚性”和“单闸板”; b:截止阀和节流阀的“直通式”; c:球阀的“浮动”和“直通式”; d:蝶阀的“垂直板式”; e:隔膜阀的“屋脊式”; f:旋塞阀的“填料”和“直通式”; g:止回阀的“直通式”和“单瓣式”; h:安全阀的“不封闭”。 (3) 阀座密封面材料中的材料名称。 D71XJ-10 DN80 表示的是:液动、内螺纹连接,阀瓣密封面材料为橡胶,阀座密封面材料为衬胶,公称压力为10公斤/平方厘米,公称口径为80mm的铁制蝶阀。 、

KKS编码整体解决方案

KKS编码整体解决方案 南京东威电力科技有限公司 2010年10月8日

. KKS编码总体设计目标 1.1 总则 我司提供甲方电厂KKS编码系统的整体规划设计方案,并能够适应电厂资产管理系统(设备管理、物资管理)和经营管理系统等的应用需要。我司提供的KKS编码系统能满足以下要求: KKS标识系统的编制满足生产经营管理实用化的要求; KKS标识系统真正达到设备编码的部件级,并且给出位置和地点信息的标识; 符合设备及回路现场安装的实际布置; 做到标准和格式上的一致性,并预留足够的扩容空间。 1.2 KKS编码系统的基本设计原则 1.2.1安全性 我司保证KKS编码系统的设计与实施对生产运行有足够的安全性,不会由于KKS编码系统的错误影响到机组的正常生产运行。KKS编码软件系统提供配置和维护功能。 1.2.2可靠性 我司提供的KKS编码系统应有足够的可靠性和易维护性。 1.2.3 可扩展性 KKS编码系统可以满足未来甲方设备扩充的要求。 1.3 KKS编码系统可以实现以下目标: 1.3.1 完全适用于电厂,满足相关工艺码标识; 1.3.2 全厂设备系统标识统一采用KKS编码,形成良好的沟通渠道,避免出现

理解上差异; 1.3.3 便于对全厂所有系统、设备、部件和建筑物及其他固定资产进行规范化管理; 1.3.4 将来自不同制造商的设备及其系统纳入统一的标识系统范围; 1.3.5 其容量和细节足以标识所有系统、设备、重要零部件和建筑物; 1.3.6 作为全厂计算机信息管理的基础,KKS标识系统能够将所有标识对象按照一定的规则赋予其特定的代码,以便于计算机识别与处理; 1.3.7 配合设备管理软件,简化基础数据准备过程,缩短系统建设工期; 1.3.8 允许扩充,以适应新技术的发展。 1.4 编码要求 1.4.1 达到代码统一,同时符合以下要求: 唯一性:无重码,代码无二义性; 合理性:代码结构与分类体系需要相适应; 扩充性:编码应留有余地,当新信息类别或以后信息需要时,便于发展扩充; 通用性:代码的结构、类型和格式必须统一、标准化、技术协议化; 科学性:从信息系统中对象内在的本质的关系进行信息分类; 系统性:将信息按一定的排序予以系统化,形成科学的分类体系; 实用性:易理解、易记、易区别。 1.4.2 我司提供的KKS编码方案保证对甲方的所有设备采用统一的标识系统(KKS),该标识系统是一个覆盖电厂运行管理、资产管理和经营管理的全过程

KKS编码原则要点

2.1本专业使用标识的图纸范围 2.2仪表与控制系统图 对系统图中以下设备进行编号标识: 2.2.1一次测量元件。 2.2.2二次仪表。 2.2.3就地仪表。 2.1.4 ON-OFF气动门、电动门及气动电动调节门(由工艺专业负责编码)。 2.1.5 删除。 2.1.6 电动机(由工艺专业负责编码)。 2.1.7 其他仪表控制设备。 2.2 布置图 对以下图纸控制设备进行编号标识(包括脱硫部分): 2.2.1单元机组集中控制室及电子设备间平面布置图(对辅助车间控制室可参考执行),主要标识如下内容: 控制室内布置的所有控制盘、台、柜、LCD操作员站、大屏幕显示器、打印机。 电子设备间布置的所有控制盘、台、柜。 工程师室布置的所有控制设备。 SIS及运行分析室布置的所有控制设备。 2.2.2控制盘、台、柜正面布置图,主要标识控制盘、台、柜正面布置的所有仪表和控制设备。 2.2.3热控就地设备布置图,主要标识就地控制盘、箱、柜等。 2.3控制接线图,主要标识控制设备、一次测量元件、控制盘、箱、柜、配电箱、接线盒、电缆等。 2.4电缆清册 2.5仪表导管和阀门清册参照本说明4.7条执行。 2.6热控设备清册 2.7I/O清册 3 图例说明及表示方法 3.1仪表标识 3.1.1图例及说明 仪表图例符号采用椭圆形符号,分上下两部分,上部分为功能代码,下部分为仪表编号。功能代码左侧为仪表分类,右侧为控制系统功能组代码;仪表编号左侧为工艺系统功能代码,右侧为仪表控制设备代码标识。工艺系统功能代码是由工艺专业标注在系统图中某一区域(如管道)的编号;仪表控制设备代码是在此区域仪表设备的编号。 如:仪表分类控制系统功能组代码 工艺系统功能代码仪表控制设备代码 椭圆形符号尺寸为宽24mm,高8mm。对某一设备上测点集中且数量多(如壁温、线圈温度、发电机本体温度等)的成组测量,可用一个适当加长的椭圆形符号。 3.1.1.1 对于就地仪表,功能代码与仪表编号之间不带横线。 3.1.1.2 对于进入集中控制室内盘、台、柜上的仪表,功能代码与仪表编号之间划一横线。 3.1.1.3 对于就地盘仪表,功能代码与仪表编号之间划两条横线。 3.1.1.4凡随设备带仪表在椭圆形符号左上角用*表示,当设备厂商有仪表编码时,在*后面标注出设备厂商仪表编码。 3.1.1.5 对于开关量仪表,在椭圆形符号右上角标注H,HH,右下角标注L,LL等表示所代表的开关量性质。 3.1.1.6特殊仪表如分析仪表、机械量测量仪表等,要在椭圆形符号左下角用特殊检测变量字母代码标明变量类型,特殊检测变量字母代码见5. 4.2。 3.1.1.7当仪表一次测量部分与信号变送器部分分别设置时,应采用两个仪表图例符号进行上下或左右叠加的方式分别表示一次测量部分与信号变送器部分。例如:

电气设备及KKS编码汇总(20131216)

精心整理电气设备KKS编码汇总

电甲类 序号KKS编码设备名称数量10MKA01AG001 #1发电机(1G) 1 10BAT01GT001 #1主变压器(1B) 1 10BBT01GT001 #1高压厂用变压器(11B) 1 10BBT02GT001 #1高压公用变压器(12B) 1 20MKA01AG001 #2发电机(2G) 1 20BAT01GT001 #2主变压器(2B) 1 20BBT01GT001 #2高压厂用变压器(21B) 1 20BBT02GT001 #2高压公用变压器(22B) 1 J0BCT01GT001 启动/备用变压器(8B) 1 电乙类 10BBA00GS000 #1机10kV工作A段(101A) 2 10BBA01GS000 #1机10kV工作A段工作电源(1A01) 2 10BBA02GS000 #1机10kV工作A段备用电源(1A02) 2 10BBA03GS000 #1机10kV工作A段母线PT(1A03) 2 10BBA04GS000 #1机空冷A变(1A04) 2 10BBA05GS000 #1机空冷B变(1A05) 2 10BBA06GS000 #1机汽机A变(1A06) 2 10BBA07GS000 #1机锅炉A变(1A07) 2 10BBA08GS000 #1机电除尘A变(1A08) 2 10BBA09GS000 #1机脱硝A变(1A09) 2 10BBA10GS000 备用(1A10) 2 10BBA11GS000 #1机A凝结水泵(1A11) 2 10BBA12GS000 #1机凝结水泵变频器(1A12) 2 10BBA13GS000 #1机A电动给水泵(1A13) 2 10BBA14GS000 #1机C电动给水泵(1A14) 2 10BBA15GS000 #1机A一次风机(1A15) 2 10BBA16GS000 #1机A送风机(1A16) 2 10BBA17GS000 #1机A引风机(1A17) 2 10BBA18GS000 #1机A磨煤机(1A18) 2 10BBA19GS000 #1机C磨煤机(1A19) 2 10BBA20GS000 #1机E磨煤机(1A20) 2 10BBA21GS000 备用(1A21) 2 10BBB00GS000 #1机10kV工作B段(101B) 2 10BBB01GS000 #1机10kV工作B段工作电源进线开关(1B01) 2 10BBB02GS000 #1机10kV工作B段备用电源进线开关(1B02) 2 10BBB03GS000 #1机10kV工作B段母线PT(1B03) 2 10BBB04GS000 #1机空冷C变(1B04) 2 10BBB05GS000 #1机空冷D变(1B05) 2 10BBB06GS000 #1机汽机B变(1B06) 2 10BBB07GS000 #1机锅炉B变(1B07) 2

系统及主设备KKS编码规则

系统及主设备KKS编码 规则 xxxxxxxx部 2007年12月25日 系统设备KKS编码规则

一、概述 KKS是德语《电厂标识系统》(Kraftwerk-Kennzeichen System)的缩写。KKS码初期版本于上世纪70年代由德国技术委员会(VGB)发表。为了适应电厂规模的不断增大,电力设备的日益复杂,设备部件的日趋增多,德国技术委员会先后推出了四个KKS版本(1978、1983、1988、1995版本)。现在执行的最新版本为第四版修订本。 KKS编码是用数字或字符,按照一定的规则,通过科学合理的排列、组合,来全面描述(标识)电厂各类系统、设备、元件、建(构)筑物的特征,从而构成了描述电厂状况的基础数据集,以便于对电厂进行管理。 KKS编码被广泛用于电厂的规划设计、工程建设和经营管理过程之中;它拥有足够的容量且可扩充,能够标识不同类型电厂所有的设备;KKS编码的逻辑结构和组成体系层次分明,代码简单明了,能够不依赖于计算机程序语言而独立存在。这些特点使它适合作为基础数据供计算机处理,为电厂信息管理系统(MIS)的建立提供了强有力的支撑,为企业进行成本核算、计划统计和预决算管理提供良好的基础数据平台。另外,KKS编码可以与其它编码混合使用,比如文档编码、备品备件编码等,这对于电厂管理功能的集成具有重要价值。也为产业集团内部、产业集团之间、国内和国际交流提供了方便。KKS编码是目前国际上应用成功的一种设备编码方案。 本导则遵循以下标准和规范: 德国工业标准DIN(Deutsche Industrie-Norm)(German Industrial Standard) 国际电工技术协会标准IEC(International Electrotechnical Commission ) 国际标准化组织标准ISO(International Standardization Organization ) 国内电力能源产业的行业规范 中国电力工程顾问集团公司技术术标准《电厂标识系统编码规定》 本规则实用于系统及主设备 二、编码依据 1.KKS是德国kraftwetk-kennaeichen system的所写,其含义为电厂标识系统。 2.国投北部湾发电有限公司《KKS编码规则》 3.华能日照电厂企业标准《KKS编码管理办法》(2003-05-01发布实施) 4.《鹤壁丰鹤发电有限公司2 600MW工程KKS编码导则》 三、 KKS编码的组成 1、工艺和电气专业表示方法: 各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共12位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。

kks编码系统的含义

电厂有成千上万的各种设备,为了确保电厂安全、经济和可靠的运行,必须加强设备管理工作,设备管理过程中必然涉及大量的技术数据、图纸等资料,必然借助于计算机,显然,这些技术数据及资料的录入需要有一种公用语言,其应具有易于计算机处理、能提供足够的信息且不含有特定语种文法翻译因素。同时,由于不同电厂的工艺差别,设备命名规范不同,这使得电力系统及其电厂之间在管理和联络上产生一系列的问题,尤其是随着电厂规模不断发展,设备自动化程度不断提高,管理工作日趋复杂化和现代化,这就要求有一套统一的电厂设备编码系统,来满足管理的要求。 近几十年来,欧美的工业化国家一直致力电厂标识系统(即对设备和系统的标注)的工作,并创造了CCC、EDF、EIIS、ERDS、KKS等电厂标识系统。 1、CCC公共核心代码编码标准 由英国GEC公司定义的CCC(Common Core Code简称CCC编码)核心编码是各类电站建设项目、生产与经营管理的编码核心结构。其核心码用5位阿拉伯数字涵盖所有系统的基本框架,每位编码的含义由实施者自行定义。 电厂所有管理对象都可以根据CCC编码的编码法则来编制相应的编号,如设备材料编号、图纸资料编号、电缆编号、项目管理网络计划作业编号等。CCC编码使得各个系统有机地联系在一起,构成一个完整的电厂管理编码系统。 2、法国EDF编码标准 法国电力公司EdF是在核电站和火电站设计中采用的系统和设备编码方式,仅应用在法国承包商的势力范围内,由机组标识、厂房标识、房间标识,系统标识和设备标识5部分组成。广泛用于电站设计、采购供货、安装、调试、运行、维护的管理过程中,在我国的大亚湾、岭澳等核电站中已成功应用。 3、美国国家标准EIIS标识系统 1979年4月,美国发电委员会电站设计分委会成立了电厂及相关设备的唯一性标识工作组,开始编制电厂及相关设备的唯一性标识的系列化推荐标准EIIS(energy industrial identification system)。 虽然此编码系统是以美国国家标准的形式发布,但是其应用和国际影响力并不显著。 4、欧共体核电站编码系统 前欧共体在建立核电站可靠性数据库时设计了一套ERDS(european reliability data system)编码,它将轻水堆(包括压水堆和沸水堆)电厂的全部设备按其在电厂安全和运行中的功能划分大约200个系统,又将系统按其共同属性归并为13个系统组,于是形成整个核电厂由系统组(system groups)、系统(sytems)和部件(components)构成的一种严密而规整的层次化结构体系。 5、国内系统设备标识系统

KKS编码规则(简)

KKS编码规则(简版) 分级序号 0 级 1 级 2 级 3 级 分级标题全厂系统码设备码部件码 数据字符标记 G F0 F1F2F3 F N A1A2 A N A3 B1B2 B N 数据字符类型= A或N N AAA NN AA NNN (A) AA NN 标识类型前缀符 表示工艺相关码 系统码的前缀号 0 级码 G 表示范围内的类似系统(或 建构筑物)的编号 系统分类 按系统编码索引约定对系统和装置分类 系统编号 将系统或装置细分成子系统或段的编号 设备分类 按设备编码索引约定对机械、电气、仪控设备分类 设备编号 机械、电气、仪控设备的编号 设备附加码 用于对设备的进一步细分 部件分类 按部件编码索引约定对部件、信号或信号应用分类 部件编号 对部件、信号或信号应用编号 注:若代码可保持唯一时,括号中的数据字符可以省略。 系统码前缀号 F0用于 0 级码 G 所表示的范围(如 1 号机组)中相似系统(由 F1F2F3所定义)的编号,由一位阿拉伯数字构成。本标准规定 F0可以根据本厂情况省略。 当全厂中此类系统唯一时,F0=0。以上原则适用于机械工程、电气工程、控制仪表工程 专业,而不适用于土建工程专业(当全厂建构筑物分类唯一时,F0=1)。例如:某电厂 1、2 号机各有一主蒸汽系统,应分别标识为 10LBA、20LBA,同时对该电厂公用输煤系统的翻车 机系统可标识为 Y0EAB。而全厂唯一公用汽机房应标识为 Y1UMA。

分级 0 标识 G 取值约定

附录B 设备索引 主组 A 机械设备 B 机械设备 C 直接测量回路 D 闭环控制回电路 E 模拟和二进制信号调节 F 间接测量回路 G 电气设备 H 主要机械和重型机械的组(配)件 J 核组件 (注:I,O为禁用字母) ------------------------------------------------------------- A 机械设备 AA 阀门、气流调节阀等等,包含自动、手动执行机构、爆破膜设备 AB 密闭元件,空气闸室,门窗等构件 AC 换热器、加热器、热交换器、冷却器,传热面 AE 转动、驱动提升和旋转装置(及机械手) AF 连续运输设备,升降机(自动电梯),捞渣机,给料机,电动推杆 AG 发电机组 AH 采暖、通风、制冷和空调设备 AJ 尺寸(规模)减少(提炼)设备,仅工艺部分(例:碎煤机、粉碎机、碎渣机等) AK 成套组装设备,仅工艺部分(净化,加药,除尘,脱水等等) AM 混和器,搅拌器,加湿 AN 空压机组,风机 AP 泵组 AS 用于非电变量的调节和拉紧设备(仅适用于执行器本身作为结构在其他设备上) AT 清洗,干燥,过滤,输水和分离设备,不含“BT” AU 减速设备,齿轮箱,耦合设备,非电力变频器 AV 燃烧室设备,车式运输设备 AW 固定式工具,加工处理设备,消火栓 AX 用于工厂维修的实验和监视设备 _____________________________________________________________________________ B 机械设备 BB 储存设备(箱、槽、罐、池、联箱等) BE 轴(仅用于安装和维修) BF 基础,机架 BN 喷射泵、喷射器,注入器 BP 限流器,限制器,节流孔板(非测量用的孔板),气化板,伸缩器 BQ 吊架、支架、托架、管道贯穿件 BR 水管道,气体管道,沟槽 BS 消音器 BT 燃气催化剂变频器构件

工程采用kks编码制度

工程采用KKS编码制度 1 范围 本制度规定了采用KKS编码的应用范围、基本要求和职责。 本制度适用于公司工程的相关参建单位。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 《基建管理标准汇编》 3 术语和定义 3.1 KKS:是德语中电厂标识系统(Kraftwerk-Kennzeichen System)的缩写。KKS编码是用数 字或字符,按照一定的规则,通过科学合理的排列、组合,来全面描述(标识)电厂各类系统、设备、元件、建(构)筑物的特征,从而构成描述电厂状况的基础数据集,以便于对电厂进行管理。 3.2 黑匣子:在电厂设计过程中,一些系统具有一定的独立性,这些系统内的详细设计往往与设 备供应商密切相关,并随着制造技术和工艺的进步有所变化。因此这部分设计由设备供应商完成,从表示系统的编码来看,此类系统或设备称之为“黑匣子”。 4 管理内容和方法 4.1 职责 4.1.1 建设单位:KKS编码的实施单位,在设计和采购合同中应明确KKS编码的具体要求,组建KKS 编码工作小组,在工程实施中负责落实。 4.1.2 设计单位:负责KKS编码方案,提出各专业编码深度、编码出图方式、编码格式、应出的编码文件等,确定黑匣子设备,并向设备供应商提出编码要求,对各工艺系统、安装点和位置进行具体编码。 4.1.3 监理单位:监督设计单位和设备供应商实施KKS编码,并对编码文件进行审查。 4.2 KKS编码标准格式 KKS编码应具有逻辑结构完整性、可扩展性和唯一性。 KKS编码具有下列特点:使用4个分级结构格式和固定的字符类型;具有工程专业特定规则的独立标识方法,通过统一的KKS编码标准格式进行以下三种类型的标识:相关工艺标识,安装点标识,位置标识。 表1 KKS编码方案

KKs编码规则

A Grid and distribution systems 电网与配电系统 AN < 1 KV systems 1KV 以下系统 ANA Low voltage switchgear 500-1000 V, AC 500-1000 V, AC 低压开关设备ANB Low voltage switchgear 500-1000 V, AC 500-1000 V, AC 低压开关设备ANC Low voltage switchgear 500-1000 V, AC 500-1000 V, AC 低压开关设备ANE Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANF Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANG Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANH Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANK DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANL DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANM DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANN DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANQ DC switchgear 60/48 V 60/48 V,DC 开关设备 ANR DC switchgear 60/48 V 60/48 V,DC 开关设备 ANS DC switchgear 60/48 V 60/48 V,DC 开关设备 ANU DC switchgear 24/12 V 24/12 V,DC 开关设备 ANV DC switchgear 24/12 V 24/12 V,DC 开关设备 ANW DC switchgear 24/12 V 24/12 V,DC 开关设备 B Power transmission auxiliary power supply 输电及辅助电源 BA Power transmission 输电 BAA Generator leads Limit: from excl. Generator bushings, incl. current and voltage transformers, cooling and ventilation systems to excl. Generator transformer low side bushings or to excl. Auxiliary power transformer high side bushings 发电机母线 自(不包括),发电机套管, 包括电流互感器和电压互感 器、冷却及通风系统;至(不 包括),发电机变压器低侧套 管,或不包括,厂用变压器 高侧套管。 BAB Foundation cabinets 基础机柜 BAC Generator circuit breaker, also commutating

KKS编码编制说明

xx-xxxx 北京国华电力有限责任公司 KKS编制说明 (试行稿) 河北省电力勘测设计研究院 2002年10月石家庄

在我国近期引进的国外机组中, 大多采用了KKS 编码, 例: 邯峰电厂, 日照电厂, 德州电厂等, 最近新建的机组中, 业主也要求采用KKS编码, 例: 准葛尔电厂, 盘山电厂, 定洲电厂, 台山电厂等, 为了做好KKS 的编码工作, 保证KKS编码具有唯一性、规律性和可扩展性,应北京国华发电公司的要求, 特编制《KKS计划》使KKS编码更好地服务于电厂设计、安装、运行、检修和设备管理BFS++等各项工作。 在参考邯峰电厂KKS编码的基础上,并结合准葛尔电厂, 盘山电厂, 台山电厂等KKS 编码的实际应用情况,编写了《KKS计划》。此计划拟包括以下内容: 1.0 KKS计划 计划内容有两部分构成:a. KKS编码原则在本工程的约定; b. KKS编码在初步设计、施工图、安装调试、运行和电厂设备管理等各阶段的编写深度规定,以及在图纸上的标识范围和标识方法。 1.1 KKS码原则编在本工程的约定 KKS编码原则以河北国华定洲发电厂一期工程KKS计划为依据,在此基础上,细化本专业的KKS编码,使编码具有唯一性、规律性和可扩展性。例:热机专业的两台凝结水泵,宜采用连续编码,在“系统级”用FN区分标识10LCB11AP001、10LCB12AP001 注: KKS码原则应和KKS计划的原则一致. 1.2 KKS编码的深度规定 1.2.1 初步设计阶段KKS编码的深度规定 在初步设计阶段,各专业的KKS编码深度应编至“设备或系统”级,编码范围应包括已确定存在的系统、设备和建筑物等。并说明如何在图纸、说明书或设备清册上标识KKS,以满足设备招标和系统规划的要求,为施工图设计阶段的KKS编码做好基础工作。 1.2.2 施工图设计阶段KKS编码的深度规定 施工图设计阶段KKS编码的范围应满足电厂设计、安装、运行和设备订货的要求, 编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性。并说明KKS编码如何在图纸、说明书或设备清册上清楚标识。 1.2.3 电厂安装调试阶段

相关文档