排水工程施工组织设计
排水工程施工组织设计

目录

第一章编制依据和工程概况

一、编制依据

二、工程概况

三、工程质量、安全、环境目标

第二章施工部署和施工准备

一、施工组织机构

二、施工进度计划

三、施工前准备工作

四、施工管理

第三章主要施工方案和施工工艺

一、测量放线

二、管沟土方

三、管道安装

四、砌筑检查井

五、回填

第四章质量保证措施

第五章安全保证措施

第六章文明施工与环境保护

第一章编制依据和工程概况

一、编制依据

西吉县将台乡2011年农村环境连片整治工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写:

1.宁夏建筑设计研究院有限公司设计的将台乡人工湿地污水处系统、集污管道工程施工图;

2.《室外排水设计规范》(DB50014-2006);

3.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90)

4.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);

5.《建筑工程施工质量验收标准》

6. 《工程测量规范》(GB50026-93);

7. 《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004);

8. 《污水排放标准》(GB8978-1996);

9. 《人工湿水污水处理技术导则》(RISN-TG006-2009);

10.《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004);

11.《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003);

12.《生活垃圾卫生填埋防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007);

13.《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》(CJJ112-2007);

1.施工合同

我单位根据上述有关资料和现场踏勘,详细分析了各种影响施工的因素和本工程的施工工艺特点,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的排水工程施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

二、工程概况

1、工程范围:

本工程施工图由宁夏建筑设计研究院有限公司设计,本工程为西吉县将台乡2011年农村环境连片整治工程,排水管材为d300~d400II 级钢筋砼管,承插口钢筋砼管采用橡胶密封圈接口。

2、主要工程内容:

本工程为将台乡街道排水工程共计1102米,热工湿地污水处理系统1套,3m3垃圾池15个,3m3垃圾箱32个。

三、工程质量、安全、环境目标

1.工程质量目标:

我公司要充分发挥自身企业的优势,严格按照ISO9001-2000质量管理体系质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,严格遵照设计图纸、国家现行施工规范、规程及行业标准,组织施工和检查评定工程质量,与建设、工程设计、监理监督单位密切配合,认真履行我们的职责与承诺,确保本工程全部达到合格工程,具体目标值如下:

1)单位工程分项工程合格率100%。

2)单位工程观感评定得分率达85分以上。

3)单位工程资料齐全。

2.安全施工目标:

贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持管生产必须管安全的原则。根据建设部《建筑施工检查标准》JGJ59—99、《建设工程施工安全技术操作规程》以及公司《安全管理办法》要求特制定以下安全管理目标:

1)、杜绝重伤、死亡、设备、火灾及重大交通事故的发生。

2)、创安全达标优良工地,工地安全检查得分应在80分及其以上。

3)、单位工程安全生产合格率达到100%。

4)、职工安全教育面100%,安规安纪考试合格率达到100%。

3、环境管理目标

1)、运输无遗洒。

2)、施工场地、生活环境清洁卫生。

3)、现场材料堆放布局合理,堆放整齐,标识清楚。

4、工完场清、工完料净。

第二章施工部署和施工准备

一、施工组织机构

为保证工程能按质、按量、按期完成,成立世纪大道排水工程项目经理部,强化施工现场的组织管理工作,项目经理部组成人员如下:

二、施工进度计划

(一)、施工进度总体控制

1.本工程工期相当紧迫,为保证工程按期完工,首先必须合理紧凑地安排施工,这是本工程工期的关键控制点。为此,我项目经理部组织

两支施工作业队伍分区段进行的施工,且安排每天24小时连续作业,采用立体平行交叉作业编排班组,以保证工程按期完成。

2、工期目标:本工程工期60天。开工日期2011年10月1日,竣工日期2011年11月30日。我项目经理部将合理安排施工顺序,周密安排详尽日作业计划,与建设单位、监理及绿化施工单位密切配合,确保工程按期完工。

3、施工进度计划如下:

1)、施工准备2011年10月1日

2)、测量放线2011年10月2日

3)、开挖土方2011年10月3日-10月20日

4)、管道安装2011年10月10日-10月30日

5)、窨井砌筑及人工湿地2011年10月25日-11月15日

6)、回填土方2011年11月15日-11月30日

(二)、施工进度横道图

为保证本工程的按期完工,我项目经理部人员对本工程,精心统筹,合理安排,科学组织,并根据现有人力物力资源和现场施工条件等情况编制了本工程的进度控制图,详见进度计划。

三、施工部署

本工程的施工计划预设两个施工作业段,各配备一台挖掘机、8T吊车,且每施工作业段分土方、安装两个班组平行交叉流水作业。

三、施工前准备工作

(一)、施工现场准备工作

1.施工现场交通

本工程的交通较为便利。

2.施工用水、用电

因施工场地无电源,我项目经理部在施工现场自己配备两台20千瓦的发电机,以保证施工用电。

施工用水计划采用水罐车输送。

(二)、材料供应

1.本工程所需的所有材料在进场前均须经过严格的质量检查,不合格材料一律不得进入施工现场。

2.我项目经理部根据工程实际进度计划编制材料需用计划,各种材料的进场按照已编定的材料需用计划进场,并按指定的材料堆放点堆放。

(三)技术准备工作

1、图纸会审及技术交底

工程开工前,在项目经理的组织下,集中项目部有关技术人员仔细审阅图纸,将不清或不明的问题及时汇总会知甲方、监理和设计人员及时解决。

我项目经理部将严格按有关程序,组织技术交底,由项目经理部技术负责人向班组交底,做到项目部全体人员均熟悉本工程的技术要点、设计意图和施工技术规范的内容。

2、施工组织设计的编制

由项目经理部技术负责人编制该工程的施工组织设计方案,该方案被审批同意后以该方案作为本工程施工的指导性文件。

3、测量放线工作

开工前,由我项目经理部有关人员联系规划局做好测量控制点的交接工作,并按规范进行复测,同时建立测量控制网,确定施工红线和施工放样测量。

(四)、其他准备工作

1、做好沿线的地下管线(道)的探测与保护工作,以防对工程的进程产生不必要的影响;

2.施工前先在施工范围两侧各开挖一条排水沟,以保证基坑开挖后不被雨水浸泡。

3、按施工总平面图及结合工地现场情况,及时搭设施工所需的临时设施,注意防火、防漏电等安全问题;

4、根据施工计划,组织施工操作人员进场,并对他们进行相关的岗前培训和三级安全教育。

四、施工管理

根据本工程的特殊性,确保抓住关键,以及时对施工过程的全面控制,本工程将严格按照此流程图进行施工阶段的管理,确保施工顺利进行。

第三章 主要施工方案和施工工艺

施工工艺流程图

一、测量放线

工程开工前由专业的测量工程师组织相关人员进行测定定位放线,根据建设单位提供的基准桩位,组织实施测量,放线,在工程场地内引进设置永久性基准位,并由建设单位组织验线后方可施工。场地内引时的临时水准点和永久性基准桩位的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。

1、定线测量

施工定线测定按设计图纸或建设单位给定的基准桩位为依据进行管路起点、终点,中间各转角点均在地面上定位。检查井在管线上定位后,用钢尺丈量方法定位。测量设备采用经纬仪、水准仪,施工图用图解散法确定管网位置,先测定控制点,线的位置,校验无误后,再按给定值测定管网定位,并按顺序编号。

2、水准测量

水准测量前对水准仪和水准尺按《国家水准测量规范》进行全面检验。在管网起点,留临时水准,水准点标志应明显,要放稳,检查井的高程可以用固定支架高程进行相对控制。工程测量允许偏差:槽底标高

±20mm,轴线中心位移30mm。

二、管沟土方

(一)沟槽开挖

沟槽开挖以机械为主,人工挖土为辅,机械采用挖掘机,遵循先深后浅的原则,边挖边退。

1、沟槽开挖前应要求各有关管线部门提供地下管线情况,并结合人工开挖勘察,确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。

2、施工时在沟边设置临时排水沟,以保证排水通畅,以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水,以防地表水倒灌入施工沟槽内。沟槽内两侧设排水沟和集水井,用碎石填充,当地下水丰富或遇雨天时用抽水机抽水,以保证基坑不被水浸泡。

3、本工程的沟槽深度为2~3米,土质类别为一二类土,采用1:0.33放坡开挖。开挖时用挖掘机进行,人工配合。在开挖前,沟槽的断面、开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置,确保沟槽中心偏移误差符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动、破坏或超挖,用机械挖土至设计标高高30cm后改用人工挖土和平整。开挖要保证连续作业,分段开挖,每段10m~20m,以防止土方塌方出现安全事故。

5、开槽挖土注意事项:

a、挖掘机挖土施工设专人指挥,维持施工现场安全;

b、开挖槽壁的坡度线应顺直整齐,不能凹凸或扰动土体;

c、当挖土接近深度时应随时校对槽底标高,并订立基础样桩,若已发生超挖,应以砾石砂回填,不准用土回填;

d、沟槽的最后一层土应留在铺筑垫层的当天挖除,挖土完毕后,随即铺筑碎石垫层。沟槽内的淤泥必须铲除,并保持沟槽内不进水、不积水;

e、槽边单面堆土高度不得大于1.5 米,离沟槽边距离不得小于2.0 米,施工机具设备停放离沟槽边距离不得小于0.8 米。

6、沟槽检查验收

沟槽开挖完成应进行自检,检查项目和允许误差见下表-1。自检合格后应马上通知监理进场进行检查验收,验收合格后方能进入下一工序的施工。

基槽开挖允许偏差和检验方法

四、管道安装

1、为便于施工,管材沿线分控堆放。管材运至现场放置在所排井位的一侧,用16t汽车吊吊装施工。索具根据管道重量0.8吨,查表选用6*37+1型D=17.5 MM钢丝绳。由公式P=T*c/K得:

P=170*0.85/6=24.083KN=2.4T≥0.8T,满足要求.

2、下管前做好管材的检查工作,选用合格的管材,管口无破损,管身无断裂。橡胶圈不应有气孔、裂缝和重皮,其物理性质符合设计要求。下管时保证吊车及坑槽的稳定,安全距离不小于3米

3、下管时用吊车从下游向上游稳管,其次要把管内承口、插口的泥土清刷干净,将胶圈套在插口端头胶圈向前滚动要同步,注意顺直不扭曲。用吊车人工辅助平稳地将插口送进承口,再用手动葫芦拉紧就位。然后用水准仪测调管头管尾的管顶或流水面高程至符合技术范及设计要求,同时确保中心先符合要,依次进行。

4、排管前要复核砂垫层的标高、轴线。龙门板标高经复核后排管,排管时以控制管内底标为准,在井位处排管时,应控制好检查井的内净

尺寸。

待用的管材要进行检查,如有裂缝等缺陷的管材,不得使用,并做好记录,退回原厂。

5、管材铺设前用布将管材的连接部位擦净,同时用硅油或液体凡士林中性润滑剂涂擦承口扩张部分。把密封橡胶圈涂润滑剂,并在两手之间转动,检查涂覆完好,套入插口上的凹槽内。在承插口上做好安装标记,以便在安装过程中检查连接到位。

6、下管用的起吊设备应停放在坚实的地面上,若地面楹软要用方木、路基箱板铺垫进行加固。吊车下管时设专人指挥,在吊臂回转半径的影响范围内不得有障碍物或站人。若发现起重设备有故障,严禁带病操作。起重作业完成后,驾驶人员要对停放在施工现场的起重设备做好安全防范措施后,方可离开现场。操作人员上下沟槽时,应采用扶梯,扶梯要高出地面1米,并应密切配合。

7、排管时用水平校正管道坡度,每排十节管节即用高程样板,复核一次管底标高,每只沟管应垫稳固,排好后不得摇动。

8、排管铺设结束后,需进行一次综合检查,当线型、标高、接口等符合质量要求时,方可进行下道工序的施工。

9、质量标准

a、管道安装时,表面必须顺直,接口平顺,符合设计流水位高程。

b、管底不得倒流水,缝宽应均匀,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。管材不得有裂缝、破损。

安管允许偏差及检验方法见表:

注:1、D<700mm时,其相邻管内底错口在施工中自检,不计点2、表中D为管径

五、砌筑检查井:

1、打混凝土井底要严格按设计要求施做,确保不松软。

2、用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑。圆形井身采用丁砖砌法,外缝用砖渣嵌平,平整大面向外,砖与砖间灰缝保持1厘米。砌完一层后再灌一次砂浆,使缝隙内砂浆饱满,然后再铺浆筑砌上一层砖,上、下两层砖间竖缝应错开。

3、砌至井身上部收口时,按坡度将砖头打成破茬,以便于井里顺坡抹面。

①井壁与管接触部分,必须坐满砂浆,砖面与管外壁留1-1.5cm,用砂浆堵严,并在井壁外抹管箍,以防漏水。支管和预埋按设计高程、位置、坡度随砌井即安好。

②检查井内壁用1:2水泥砂浆抹面2cm。

③护底、流槽与井壁同时砌筑。

抹面前先用水浇湿砖面,然后采用三遍法抹面。抹面完成后,井顶覆盖草袋,防止干裂。当抹面达到要求强度后再还土。

4、质量标准

a、井底、井面的标高要准确,井身尺寸要符合设计要求,应挂中心线校核井内径及圆度,砖砌井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实。

砌砖砂浆强度应满足设计要求。

b、检查井允许偏差及检验方法见表:

注:表中D为管径

六、回填

1、管道安装完毕并经检查验收合格后,进行回填工作。

2 、在回填中需拆除固壁支撑时应采取先下后上的办法拆除。

3、管坑两侧回填石屑至管顶上30cm,回填时两则同时进行,以防管道位移,并用水冲实,管顶30cm以上回填土并分层夯实,密实度必须达到设计要求。

4、回填时,槽内应无积水,不得回填淤泥、腐植土及有机物质。回填土不得夹有大块砖石,大块土必须敲碎至10cm以下方可用于回填。

5、沟槽回填顺序,应按沟槽排水方向由高向低进行,虚铺层厚

30cm。

7、回填压实标准及检验方法见表

第四章、质量保证措施

质量目标:合格。分部分项工程一次交验合格率100%以上,闭水试验一次性合格率95%以上,竣工资料交验合格率100%。

工程质量保证体系组织机构图

某公司标准厂房工程施工组织设计

第一部分编制说明 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1、山东伯恩有限公司标准厂房工程颁发的标准厂房工程招标文件”。 2、XXXXXXXXXXXXX设计的标准厂房建筑、结构、给排水、电气施工图。 3、现行国家有关规范、标准和规程。 4、江苏省及南京市有关文件及规定。 5、现场实际情况。 第二部分工程施工的特点和难点 一、在施工中:土方开挖、外墙砖墙、柱梁、屋面钢结构、门窗、水电、消防等分项工程较多,在施工各个阶段都要有专业施工技术上和管理上的协调配合措施。 二、基础承台为大体积混凝土施工须采取行之有效的施工方法和措施,以防混凝土出现施工冷缝和温度裂缝。 三、本工程为单层建筑面积较大的建筑物,垂直度及轴线控制也是测量放线的一个重点。 四、工期比较紧,施工对整个工程的施工进度做好统筹规划,并应认真做好各种预留、预埋工作,同时还应会同甲方与监理单位,加强对现场的管理和调度。 八、本工程总工期为150天。 第三部分施工部署 山东伯恩有限公司标准厂房工程,施工质量、工期、安全生产及文明施工都会对整个工程起到至关重要的作用,公司拟将其列为重点工程,公司给予高度重视,决心在以往建筑施工经验的基础上,巩固成绩,克服缺点,坚持公司的质量方针,运用科学管理,制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施,大力采用新技术、新工艺和新材料,以科技推动生产,降低成本。在施工过程中,同建设单位、监理单位、设计单位和质检单位密切合作,继续推行项目法施工,实施ISO9002质量保证体系。责任到人,实行目标管理,精心组织施工,确保优质、高效、高速、安全、文明生产。为此我公司制定以下各项目标: 一、工期:确保150天内完成招标规定的全部工程项目。 二、质量:单位工程质量力争达到优良标准,分部工程全部合格良。 三、安全:按江苏省五无标准(无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌),严格按建设部一标三规范组织施工。 四、文明施工:严格按建设局的文件执行,达到文明样板工地标准。 第一章施工准备 一、技术准备 1、组织各专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。土建、安装各专业相互联系对照,发现问题,提前与建设单位、设计单位协商,参加由建设单位、设计单位和监理单位组织的设计交底和图纸会审。 2、编制施工图预算,根据施工图纸,计算分部分项工程量,按规定套用施工定额,计算所需要材料的详细数量、人工数量、大型机械台班数,以便做进度计划和供应计划,更好地控制成本,减少消耗。

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

建筑工程施工组织设计范本

施工组织设计 目录 第 1章工程概况 1 第 2章施工总体部署 1 2.1 施工部署 1 2.2 工期控制 1 2.3 施工准备 1 第 3章主要施工方法及技术措施 1 3.1 基坑支护工程 1 3.2 人工挖孔桩施工 1 3.3 施工测量 1 3.4 桩承台、地梁、底板施工 1 3.5 地下室结构施工 1 3.6 无粘结预应力钢筋施工 1 3.7 主体框架结构施工 1 3.8 砼泵送技术 1 3.9 砌体工程 1 3.10 乳胶漆施工 1 3.11 天花吊顶工程 1 3.12 楼地面工程 1 3.13 屋面坐砌陶质寸半方大阶砖 1 3.14 外墙面砖施工 1 3.15 墙面花岗岩施工 1 3.16 防水工程施工 1 3.17 抹灰、油漆工程 1 3.18 门窗安装工程 1 3.19 玻璃幕墙安装工程 1 3.20 外排栅搭设工程 1 第 4章施工进度安排 1 第 5章施工总平面布置 1 5.1 施工平面布置 1 5.2 施工临时用水计算 1 5.3 施工临时用电计算 1 第 6章设备配置及材料进场 1 6.1 主要施工机械计划表 1 6.2 主要材料进场计划 1 第 7章人力配备第 8章质量保证措施 1 8.1 质量控制程序 1 8.2 质量保证的检测、试验措施 1 8.3 质量保证技术措施 1 钢筋工程 1 模板工程 1 混凝土工程 1 砖砌体工程 1

抹灰工程 楼地面工程 1 门窗安装工程 1 油漆工程 1 8.4 质量保证体系 1 第 9章对专业施工单位的配合 第 10章文明施工及安全保证措施 1 10.1 安全施工管理体系 1 10.2 安全施工措施 1 10.3 临时用电安全 1 10.4 机械安全 1 塔吊使用安全 1 10.5 施工现场管理 1 10.6 施工现场的料具 1 10.7 施工现场的环境卫生 1 10.8 施工现场的环境保护 1 10.9 施工现场的消防保卫措施 1 第 11章工期保证措施 1 第 12章降低成本措施 1 第 13章成品保护措施 1 第 14章施工管理组织机构 1 第 15章施工进度计划横道图和网络图 1 第 16章施工平面布置图 1 第 17章基坑支护及土方开挖分区图 1 第 18章塔吊基础大样图 1 1

某公司设备安装施工组织设计

XXXXX发展有限公司安装、电气施工组织设计 目录 第一章工程概况 第二章编制说明及依据 第三章施工部署及平面布置 第四章主要施工方案及技术措施 一、设备安装施工方案及技术措施 二、管道安装施工方案及技术措施 三、管道支架、钢结构制作安装方案及技术措施 四、电气工程施工方案及技术措施 第五章施工工期、施工进度计划及保证 第六章质量目标、质量保障措施及承诺 第七章项目班子组成情况 第八章施工机具装备和劳动力安排计划及保障措施 第九章安全生产及文明施工保障措施 第十章环保、消防、降噪音等文明施工措施 第十一章焊接工艺阐述 第十二章竣工验收及其它

第一章工程概况 第二章编制说明及编制依据 一、编制说明 a)、本施工方案是针对*******发展有限公司发酵车间设备、管道和 电气线路安装工程而编制的。 b)、在编制施工方案及主要施工措施时结合了我公司同类工程施工 经验,重点阐述主要分项工程施工工艺及方法。 二、编制依据。 1、公司质量、安全、环境管理体系程序文件、施工工艺规程、操 作规程、作业指导书等。 4、《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇)GB50235-97 5、《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 6、《化工设备管道防腐工程施工及验收规范》HGJ229-91 7、《工业管路的基本识别及识别符号》GB7231-87 9、《石油化工钢制通用阀门选用、检测及验收》SH3064-94 10、《化工企业静电接地设计规范》HG/T20675-1990 11、《机械设备安装工程及验收规范》TJ231-75 12、《建筑安装工程质量检验评定标准容器工程》TJ306-77

机房工程施工组织设计

目录 第一章、施工总平面布置图 (6) 一、施工总平面图布置原则 (6) 二、总平面布置图 (6) 第二章、各分项工程主要施工方案 (6) 一、建筑装修工程施工方案 (6) 1.1、地板下防尘漆施工方案 (6) 1.2、抗静电地板施工方案 (7) 1.3、顶内刷防尘漆施工方案 (7) 1.4、彩钢板墙面施工方案 (8) 1.5、电气照明工程施工方案 (9) 1.5、开关、插座施工方案 (9) 1.6、管线敷设施工方案 (12) 1.7、电缆敷设施工方案 (18) 二、机房空气调节系统施工方案 (22) 2.1、新风系统施工方案 (22) 2.2、专用空调系统施工方案 (31) 三、综合布线系统施工方案 (32) 3.1、施工前的环境检查 (32) 3.2、器材检验一般要求 (32) 3.3、型材、管材与铁件的检验要求 (32) 3.4、机架安装 (32) 3.5、配线设备机架安装 (33) 3.6、各类接线模块安装 (33) 3.7、信息插座安装 (33) 3.8、电缆桥架及槽道安装 (33) 3.9、缆线的敷设 (33) 3.10、预埋线槽和暗管敷设缆线的规定 (34) 3.11、设置电缆桥架和线槽敷设缆线的规定 (34)

3.12、配线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (35) 3.13、干线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (36) 3.14、缆线终端的一般要求 (36) 3.15、对绞电缆芯线终端的要求 (36) 3.16、光缆芯线终端的要求 (37) 3.17、各类跳线的成端 (37) 三、消防系统施工方案 (37) 3.1、安装工程施工原则 (37) 3.2、消防系统配管安装 (37) 3.3、消防系统线路敷设 (38) 3.4、火灾探测器的安装 (38) 3.5、气体灭火控制器的安装。 (39) 3.6、系统接地装置的安装 (39) 四、供配电施工方案 (39) 4.1、工艺流程 (40) 4.2、配电柜(箱)安装前应具备的条件 (40) 4.3、配电柜(箱)的运输: (40) 4.4、设备开箱检验: (40) 4.5、设备的搬运 (41) 4.6、配电柜(箱)的安装 (41) 4.7、电缆的连接 (41) 4.8、送电试运行 (42) 五、机房安防系统施工方案 (42) 5.1、门禁系统施工方案 (42) 5.2、监控系统施工方案 (44) 5.3、报警系统施工方案 (44) 第三章、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 (45) 一、配置先进的、性能好且数量足的施工机械设备 (45) 二、拟投入的主要施工机械表 (45) 三、资源协调保证措施 (47)

工程施工组织设计范本

1、编制依据 1.1、916-ZZ工程施工招标文件 1.2、总参工程兵第四设计研究院设计的916-ZZ工程图纸; 1.3、主要法规、规范、规程、标准、图集; 1.4、质量保证手册、程序文件、项目管理手册及项目策划书; 1.5、河北省和总参有关建筑工程的设计、施工等规范、规程、标准及规 定。 2、工程概况 2.1工程简介(详见下表): 工程简介

10 工程类别国防重点工程 2.2、建筑概况 本工程为总参六十一所试验大队综合试验场,位于总参六十一所试验大队试验基地院内。主体工程分为A B、C三个区段,A区为舞台及观众厅,地上一层(带夹层)框剪结构,檐高13.3M; B区地上一层为 排架结构,檐高9.3M; C区为以大小会议为主的办公区,地上三层框架结构,檐高13.3M。 砌筑工程:本工程外墙均采用300mm厚的陶粒混凝土砌块,内墙选用200厚陶粒混凝土砌块。 门窗工程:B区西立面人行入口用玻璃感应门,南北两面车行入口用电动推拉门;A区及C区入口为玻璃幕墙面开玻璃门。门窗颜色、品种、分隔待定。 外装修:采用浅灰色与米黄色相间的面砖,浅灰色涂料、玻璃幕墙等相结合。 屋面:除东立面为有组织外排水,其余主面为有组织内排水。其中A区屋面利用屋面自然坡度排水,C区屋面用水泥粉煤灰页岩陶粒找2% 坡,B区屋面保温、排水由网架厂家另行设计。A C区防水采用SBS改性沥青防水卷材。 其它:卫生间地面采用1.5mm厚聚氨脂涂膜防水,其地面标高比同楼层地面标高低0.02米。建筑四周均做900mm宽素混凝土散水,纵向每隔12m以及其与外墙相接处均设20mn宽伸缩缝,缝内填沥青砂浆。 各房间的具体装修做法详见下表:

某公司安装工程施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (2) 第2卷工程特点 (2) 第3卷工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 (2) 第4卷施工部署 (3) 第5卷主要施工方法及质量控制点设置 (6) 第6卷技术组织 (15) 第7卷施工成品保护措施 (16) 第8卷安全消防措施 (17) 第9卷现场文明施工管理措施 (17) 第10卷降低成本措施 (18)

工程概况 1、建筑概况 1.1某发展股份有限公司引进改造工程位于某开发区。 1.2本工程设计单位为中国某设计院。 2、安装工程概况 2.1采暖通风空调系统 2.1.1采暖:本工程采暖热媒为95/70度热水,由热交换站提供。高区采暖系统总热负荷420KW(含伴热),阻力损失12600PA;低区采暖系统热负荷350KW,阻力损失11600PA(含二期塔辅住区);散热器选用高频焊翅片管散热器,采暖管道采用焊接钢管,管径D>40mm焊接,D≤32mm丝接。 2.1.2通风:通风分两部分:1、为包装间厂房顶部通风,2、为二、三层综合厂房通风。车间通风系统排风量为40000M3/H,按每小时 3.5次换气设计,设屋顶风机5台,根据需要开闭。本系统主要设备为新型的轴流风机,夏季最大换气能力为5次/时。 2.2电气系统 2.2.1照明电源引自车间变电所,电源电压380/220V,由照明屏分支电缆引至照明箱。照明、插座导线均选用BV-500 2.5MM2+型电线,穿SC20,沿墙板、板暗敷。 2.2.2干燥炉内风机房、进风间和加热间电线全部采用BTTQ-500 4MM2型铜心护套防火电缆,沿墙板、板暗敷。干燥炉内壁装灯具为嵌入密闭式,防潮,防高温型。 2.2.3从电话组线箱至电话出线盒的导线均选用HPV-2×0.5型软线穿SC20钢管沿地面、墙面暗敷。 2.2.4防雷和接地:本工程按二级防雷要求设置防雷设施,采取在屋顶周遍女儿墙上安装避雷带,引下线利用柱内主筋,利用基础钢筋网作为极地极。接地电阻小于2欧。为防侧雷击,30米以上每层在建筑物外墙皮内装设12钢筋一周,30米以上门窗及面积较大金属饰物等与就近接地钢筋网相焊连。低压系统采用TN-S系统,中心线N与PE 线在低压配电系严格分开。各电气装置外露导电部分及设备金属外壳、给排水管、采暖通风管等进楼时均做等电位连接。 工程特点 该工程质量要求高,设施齐全,技术先进。土建、安装必须统筹安排,协调配合,优质、高效地完成安装任务,保证建筑设施使用的可靠性,安全性,使建筑、装饰、安装三者整体美观、协调。 工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GBJ242-82 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50243-97 《通风与空调工程施工及验收规范》 TJ-231(五)-78 《机械设备安装工程施工及验收规范》

XX工程施工组织设计

XXX工程 施 工 组 织 设 计 ... 有限公司二O XX年九月

目录 第一章编制说明 一、编制依据第二章概况工程 一、建筑概况 二、结构概况 三、建设单位工期要求第三章施工前期准备工作 一、现场准备 二、技术准备 三、材料准备 四、人员组织 第四章施工流程及进度计划一、施工流程 二、施工安排 第五章主要分项施工方案一、基础放线二、基础土方开挖 三、钢筋加工与绑扎 四、支模工程 五、钢结构螺栓安装 六、混凝土施工 七、钢结构加工制作与施工 八、雨季施工措施第六章施工安全保障第七章文明施工措施

第一章编制说明 一、编制依据 1、国家现行建筑安装工程施工质量验收规范 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《砌筑工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011) 5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2012 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 第二章工程概况 一、建筑概况 本工程为XXX工程,位于青阳县城区,建筑总面积为404.5貳,结构形式为排架结构,屋面防水等级为二级,建筑耐火等级为二级,使用年限25年。 二、结构概况 本工程采用柱下独立基础基础的埋深为-2.4米,垫层采用C10,基础承台砼采用C30,圈梁、过梁、构造柱、梁、楼板砼采用C25, 土0.00以下墙体采用MU10页岩实心 烧结普通砖,土0.00以上采用墙体采用轻质砌块,钢筋采用热轧带肋HRB400预埋螺 栓采用Q235,钢结构构件采用Q345B钢,檩条、支撑、拉条均采用Q235B钢。 第三章施工前期准备 一、现场准备 1 、重点是由业主移交的平面坐标,水准控制点引测,复核相关移交手续。 2、临时设施准备,主要包括临时水电,围墙、道路、库房、大门、钢筋加工棚、木工棚、厕所等 3、场地准备,设置好场地给排水系统,临时用电系统,布置好道路。二、技术准备 1 、施工前均要将安全文明施工方案,现场总平面图等相关资料及时上报上级单位,并按照审批意见予以实施。 2、组织专业工长、班组长、技术员仔细阅读施工图纸,参加图纸会审,熟悉设计意图及相关文件,开展各类工序的放样、计算工作,确保施工所要的几何参数,制定试验计划。 3、根据分部、分项工程内容,计算工程量做好工料分析,据此编制施工计划。 三、材料准备 1 、根据各个时期的进度要求,对材料的需要量进行分析,对材料的名称、规格、使用时间、数量进行统计汇总,编制采购计划,确定存放场地和组织运输。 2、对所需要的材料均需提前三天上报材料员以便采购。四、人员组织、机械配备 1 、依据本工程基础工程量及工程进度要求,计划配置技术员 2 人,施工员1 人,安全员1 人,工长1 人,钢筋工5 人,木工5 人,瓦工6 人,力工10 人,混凝土浇注5 人,水电工 3 人。 2、计划设备配置挖掘机2台,电焊机2台,钢筋切断机1 台,调直机1 台,套丝机1 台,挖掘机1 辆,水泵4 个。

建筑工程毕业设计单位工程施工组织设计

单位工程施工组织设计一.工程概况 本工程为某厂综合楼,位于金花路,由I部和II部组成L型转角楼。采用现浇柱,预制梁,整体装配式钢筋混凝土框架结构。 (1)层高及建筑面积:I部五层,顶高21m,层高4.2m,II部为六层,顶高23.1m,1-2层层高4.8m,3、4、5层层高为3.3m,6层层高为3.6m。总建筑面积7834m2。 (2)绝对标高,±0.00相当于绝对标高425.044。 (3)结构方案:本工程为装配整体式框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。楼盖除厕所、盥洗、水箱间及二层售饭处为现浇外,其余均为预制空心板,上有4cm整浇层。墙体为非承重墙,外墙为240m厚普通粘土砖墙,内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。 (4)楼地面:水泥砂浆地面用于II部厨房和库房,教室宿舍等。水磨石地面用于上述以外的其它部位,底层地面垫层为60厚100#素混凝土。 (5)顶棚及墙面:I部楼梯间为石膏板隔墙,贴白色塑料壁纸。其它顶棚及墙面均为石灰砂浆打底,纸筋灰罩面,喷白灰浆二道。 (6)外墙面:为绿色水刷石,局部构件(檐口、阳台、雨蓬)及凸出墙面壁柱等贴马赛克。 (7)屋面防水层:沥青胶隔汽层,水泥蛭石保温层,二毡三油防水层上铺绿豆砂。 (一)建筑设计概况 本工程由某建筑公司承担,该公司分派一个施工队负责。施工队有瓦工和抹灰工80人,木工24人,钢筋工15人,混凝土工40人,机械工8人,安装工12人,油漆工15人,共194人。根据需要可招收部分民工协助工作。施工用的水、电均从厂区取得。建筑材料及构件均可用汽车运入工地,多孔板及迭合梁均由市建工局半坡村预制厂制作。 临建工程中除搅拌棚,木工硼,材料库等需设置外,办公及其它生活用房均可利用已建成的宿舍楼。 (二)施工准备情况

某新建公司施工组织设计

目录 一.工程概况…………………………………………P1 二.施工组织机构……………………………………P1 三.施工准备…………………………………………P2 四.施工方案…………………………………………P4 五.施工总品面布置图………………………………P6 六.劳动力用量………………………………………P6 七.施工部署…………………………………………P7八质量保证措施和防止质量通病措施………… P10九.主要机械设备及架材……………………………P13

十.施工工期…………………………………………P13 十一.雨季施工措施…………………………………P13 十二.安全文明施工…………………………………P14 一、工程概况 本工程为山西汾西新峪煤业有限责任公司多功能广场新 建工程及办公楼广场、工村住宅区大门新建工程和办公区入 口大门工程,位于山西汾西矿业集团新峪煤业公司矿区。新 峪公司位于山西省孝义市兑镇镇,距孝义市城区约25公里。 距介休市城区约40公里,交通极为便利。多功能广场新建, 拟对文化宫、招待所原广场进行亮化、美化、绿化、硬化等 修建工程:内含场区及道路硬化、铺设防滑地砖,利用原心 街公园修建亭、廊、设置休闲场所、安装休闲座椅,设置体 育、文化活动场地,种植、绿化部分场地,铺设各种给排水 管路及供电线路、安装塔灯。办公楼广场、工村住宅区大门 及门房新建,采用钢筋混凝土结构,进行装潢,办公区入口 大门工程,大门采用圆柱、弧形单梁结构。本建筑外形细部 讲究、流线的弧形设计造型和棱角分明的外形、突出建筑的

典雅、宏伟和现代化信息、但同时也给建筑施工提出了较高的技术要求。 二、施工组织机构 三、施工准备 1、技术准备工作: (1)项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。 (2)针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。

建筑工程施工组织设计范本.doc

建筑工程施工组织设计范本 目录 一、工程概况 二、工期及质量目标 三、施工准备情况 四、施工组织管理网络 五、施工总体布署 六、主要分部、分项施工方法 七、针对本工程特点采用的特殊措施 八、季节性施工措施 九、质量保证措施 十、工期保证措施 十一、安全生产和文明施工措施十二、降低成本、提高经济效益措施十三、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表十四、施工进度计划表 十五、施工总平面布置图施工组织设计 一、工程概况 本工程为**** 的综合楼,工程地点位于扬州旅游用品公司内,现场已具备开工条件。 1、平面布置 本工程为框架三层结构,图纸**** 勘测设计研究院设计,图纸设计编号为01230。工程(1)-(8)轴为48.24米,(A)-(H) 轴为34.24

米,檐口高度为11.7米,山尖高度为13.7 米,建筑面积为 4973M2,室内外高差为200。 2、建筑设计 主要分部分项做法如下: (1)防潮墙基:在环梁顶部-0.06m 处,用20 厚1:2 水泥砂浆与5%防水砂浆拌合,平整地面。 (2)地面做法:先平整土压实,再填100厚碎砖压实做60 厚 C10 混凝土、水磨石地面施工后的防水层。 (3)地面做法:地面为普通混凝土地面,卫生间为地砖地面,标高低于室内20 层。 (4)外墙做法:混合砂浆涂料,刷外墙涂料,主要颜色为淡蓝色,装饰柱、上下窗台及窗窗门为白色,护栏为深蓝色。 (5)内墙做法:主要以1:1:6 混合砂浆涂装,1:3 水泥砂浆踢线,卫生间内墙为2000高白色瓷砖,15 厚1:2.5水泥砂浆墙角防护线。 (6)平顶法:水泥砂浆涂装。 (7)门窗做法:门为三层板门,窗为铝合金窗。 (8)楼梯方法:水泥砂浆台阶、铁栏杆、木扶手。 (9)室外水分散方法:一般混凝土水分散宽度为800。屋面做法:平铺瓦屋面,PVC 卷材防水,屋面水管选用PVC 中档水管。(11)涂装做法:木门、楼梯扶手底面为红褐色两度漆,外露铁件生锈后刷一次防 锈漆,外露银漆两度漆,不外露铁件生锈后刷防锈漆两度漆。 3、结构设计

某建设公司施工组织设计教材

编制说明 一、编制原则 1、坚持贯彻公司“环保安康、建时代精品,诚信守法、筑苏中丰碑”的管理方针。 2、认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。严格遵照工程建设标准强制性条文和现行施工验收规范组织施工。 3、将网络计划等工程管理技术和软件运用到工程管理中。 4、充分利用现有施工机械和设备,扩大机械施工范围,提高机械化作业程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 5、科学地规划施工现场,优化现场平面布置,减少物资的二次搬运和人工运距。 6、始终坚持“安全第一,预防为主”的原则,加强安全管理,不断提高文明施工水平,促步实现施工现场的美化要求。 7、本施工组织设计根据项目施工管理纲要进行编写。 8、本施工组织设计不包括安装工程部分的施工组织设计,安装工程部分将根据安装图进行单独编写。 9、由于万盛理想国A1#楼万盛理想国A2#楼两栋建筑物地上结构基本相似,只是地下结构部分存在部分差异,且两栋建筑物形成流水施工,所以本施工组织设计针对两栋建筑物进行编写。 二、编制依据 1、建设单位与我公司签订合同的约定要求。 2、建设单位提供的万盛理想国A1#、A2#楼施工图等设计文件及长春市的有关管理要求。 3、我公司对施工现场的勘查情况记录,及施工现场的交通、地形、环境、特征,长春地区的季节变化和气候特点。 4、吉林省现行的工程预算和费用定额,现行的政策性文件和造价信息。 5、本公司《质量手册》、《质量管理制度》、《作业指导书》等相

关管理文件。 6、本公司历年来在类似工程施工中积累的技术资料和施工经验。 7、本工程所在地的市场特点,长春地区的材料分供商和工程、劳务分包方有关情况。 8、我公司拟投入该工程的技术装备的能力。 9、《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83) 《砼外加剂应用技术规范》(GBJ119-88) 《土方工程施工及验收规范》(GBJ20-83) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) 《普通砼配合比设计技术规定》(JGJ55-81) 《建筑砂浆基本性能实验方法》(JGJ70-90) 《钢筋砼用钢筋》(GB1499-91) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 《设置钢置砼构造柱多层砖房抗震技术规范》(JGJT13-94) 《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-91) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-9616、GBJ243-82) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 《组合钢模板技术规范》(GBJ214-98) 《给排水构造物施工及验收规范》(BJ141-90) 《建筑机械使用安全技术规程》(JBJ33-86) 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ103-96) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气安装质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)

排水工程施工组织设计

目录 第一章编制依据和工程概况 一、编制依据 二、工程概况 三、工程质量、安全、环境目标 第二章施工部署和施工准备 一、施工组织机构 二、施工进度计划 三、施工前准备工作 四、施工管理 第三章主要施工方案和施工工艺 一、测量放线 二、管沟土方 三、管道安装 四、砌筑检查井 五、回填 第四章质量保证措施 第五章安全保证措施 第六章文明施工与环境保护

第一章编制依据和工程概况 一、编制依据 西吉县将台乡2011年农村环境连片整治工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.宁夏建筑设计研究院有限公司设计的将台乡人工湿地污水处系统、集污管道工程施工图; 2.《室外排水设计规范》(DB50014-2006); 3.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90) 4.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5.《建筑工程施工质量验收标准》 6. 《工程测量规范》(GB50026-93); 7. 《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004); 8. 《污水排放标准》(GB8978-1996); 9. 《人工湿水污水处理技术导则》(RISN-TG006-2009); 10.《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004); 11.《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003); 12.《生活垃圾卫生填埋防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007); 13.《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》(CJJ112-2007);

1.施工合同 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,详细分析了各种影响施工的因素和本工程的施工工艺特点,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的排水工程施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 二、工程概况 1、工程范围: 本工程施工图由宁夏建筑设计研究院有限公司设计,本工程为西吉县将台乡2011年农村环境连片整治工程,排水管材为d300~d400II 级钢筋砼管,承插口钢筋砼管采用橡胶密封圈接口。 2、主要工程内容: 本工程为将台乡街道排水工程共计1102米,热工湿地污水处理系统1套,3m3垃圾池15个,3m3垃圾箱32个。 三、工程质量、安全、环境目标 1.工程质量目标: 我公司要充分发挥自身企业的优势,严格按照ISO9001-2000质量管理体系质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,严格遵照设计图纸、国家现行施工规范、规程及行业标准,组织施工和检查评定工程质量,与建设、工程设计、监理监督单位密切配合,认真履行我们的职责与承诺,确保本工程全部达到合格工程,具体目标值如下:

工程施工组织设计方案范本1

xxx工程施工组织设计 第1 章编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,对项目管理组织机构设置,劳动力计划安排,材料供应安排,机械设备配置,主要分部分项工程施工方法,工期保证措施,质量安全保证措施,保证安全生产、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪声的措施给予了充分考虑,突出质量创优、技术先进、经济合理、安全适用的原则。 1.1 编制依据 1.1.1 xxx建安工程招标文件及答疑。 1.1.2 建筑设计研究院设计的各专业施工图和地质勘察报告。 1.1.3 现场调查咨询获取的资料及施工条件。 1.1.4 建设领域相关的法律法规和地方性规定,工程建设强制性条文(房屋建筑部分),现行的国家、行业、地方规范规程及标准。 1.1.5 集团总公司《质量手册》和《程序文件》。 1.1.6 集团总公司施工人员结构、技术力量、机械设备实力和历年的施工经验。 1.2 编制原则 1.2.1 以满足招标文件的全部要求为基本原则,领会设计理念,体现设计意图,发挥集团总公司的整体优势,达到优质高速、安全文明、技术先进、经济适用的目的。 1.2.2 围绕工程质量目标,在质量控制上,以预控和过程控制为重点,确保一次达优。 1.2.3 确保施工过程无安全责任事故,环保生产,文明施工,创建省级建筑安全生产文明工地。 1.2.4 大力推广应用建筑业10 项新技术,提高工程项目科技含量和施工现代化水平,积极申报省级建筑业新技术应用示范工程。 1.3 编制范围招标图纸范围内的建筑工程。 第2 章工程概况 2.1 建筑、结构概况(略) 2.2 工程建筑做法:工程建筑做法如表2-3 所示。(略) 第3 章施工部署 3.1 工程目标 3.1.1 工期目标:2003 年6 月25 日开工,2004 年12 月31 日竣工,日历工期556 d。 3.1.2 质量目标:省优。 3.1.3 安全目标:省级建筑安全生产文明工地。 3.1.4 技术目标:省级建筑业新技术应用示范工程。 3.2 施工组织机构 本工程实行项目管理,成立项目经理部,由具有国家壹级项目经理资质等级且具有工程师任职资格的33担任本项目经理,受公司委托履行施工合同;由具有国家壹级项目经理资质等级且具有高级工程师任职资格的33担任项目副经理,由具有国家壹级项目经理资质等级且具有高级工程师任职资格的33担任项目工程师,协助项目经理搞好技术管理工作,实施质量预控管理,组成精干高效的项目班子,进行项目施工管理。项目管理组织机构如图3-1 所示。(略) 3.3 施工组织 3.3.1 组建项目经理部 本工程施工管理严格按照《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)的规定执行,组建本工程的项目经理部,以工程施工全过程的进度、质量、安全文明为主轴,加强动态、科学管理,优化生产要素,精心施工,大力推广先进施工技术,在创质量优良的同时,力争提前完成施工任务。在推行项目法施工的同时,从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中,切实执行ISO9001 标准和公司质量体系文件,达到创优质高效的目标。

本工程总体施工组织设计

第一章工程概况及主要工程数量 一、项目概况 S201线是XX自治区干线公路网规划的组成部分,同时也是连接呼伦贝尔市和兴安盟之间的一条重要通道,是新巴尔虎左旗和呼伦贝尔市经济往来最便捷的通道。同时,该段公路通过已建成公路的阿木古朗至阿日哈沙特口公路与中蒙口岸相连,对发展口岸经济,促进中蒙两国经贸往来有着十分重要意义。本标段为第二合同段起点桩号为K16+000,终点桩号K34+000全长18Km。本标段内设有钢筋混凝土盖板涵7道。 二、地质情况 根据路线带地形地貌,岩土体类型,水文地质条件,路线X围内主要为波状台地松散岩类工程地质区,地形,地貌单一,工程地质条件较好。沿线不良地质主要为积雪和风积沙,对公路工程整体稳定性无影响,但对行车安全不利。 三、设计概况 1、道路设计 (1)本路线采用一级公路标准,路基部分采用整体式路基,部分采用分离式路基,半幅路基宽度为13米,其中行车道宽2×3.75米,右侧硬路肩宽3.0米,土路肩宽0.75米;左侧整体式路基硬路肩宽0.75米,土路肩按1.0米设计,左侧分离式路基硬路肩宽1.0米,土路隔带肩宽0.75米设计,待二期工程实施时并入中央分隔带。 (2) 路面横坡采用单向坡,行车道及硬路肩路面横坡1.5 %,土

路肩横坡为1.5%。 (3) 路线设计标高为行车道中心标高。 2、项目全线按一级公路半幅标准进行设计,设计时速为100km/h。 3、涵洞设计 本标段共设计盖板涵7道,(1-4×2.0)米一道,(1-2×1.5)米四道,(1-2×1.0)米两道根据江水流量、排水和灌溉等,不同功能要求、以及实际地质条件情况,为方便当地居民和牲畜的通行,考虑到旧路涵洞进出口淤积比较严重,本次设计均采用钢筋混凝土盖板涵。 四、主要工程量 路基挖土方 103790m3 路基填方 286996m3 换填砂砾层 504948m3 结构物台背回填 1456m3 土工格栅355017m2 挖除非适用材料(包括淤泥) 461525m3 钢筋水泥混凝土面板,厚280mm205084m2 5%水泥稳定碎石,厚200mm225949m2 4%水泥稳定砂砾,厚200mm222784m2 透层206862m2 粘层406633m2

某公司施工组织设计(宏观)

目录 一、编制依据 (1) 二、编制范围 (1) 三、编制原则 (1) 四、x年度建安计划完成情况 (1) 五、x年度施工任务总体安排及重难点工程施工安排 (1) 六、x年施工生产形势分析 (1) 七、下一步主要工作要求 (3) 八、附件 (8)

x年度指导性施工组织设计 一、编制依据 1、公司各施工单位承建工程的施工承包合同书及有关施工协议、会议纪要。 2、投标文件承诺的节点工期、合同要求的工期、质量及环境保护要求。 3、建设单位和上级单位总体施工组织安排。 4、已审批的重点、难点工程实施性施工组织设计。 5、公司年度施工生产计划。 二、编制范围 公司各施工单位在建工程和近期新中标工程。 三、编制原则 突出重点、兼顾一般,实现均衡生产,确保安全、优质、高效、低耗,力求做到工程实体、形象进度、产值三同步,确保兑现合同工期,满足建设单位要求。 四、x年度建安计划完成情况 公司x年度完成施工产值x亿元,为年度施工计划产值x亿元的x。从全年计划产值完成情况看,各子(分)公司和公司指项目中x超额完成公司下达的年度计划产值,其他公司和项目均未完成公司下达的年度计划产值。 五、x年度施工任务总体安排及重难点工程施工安排 (一)年度总体施工任务 x年公司产值计划为x亿元, (二)重、难点项目施工安排(按公司顺序) 六、x年施工生产形势分析 (一)重难点项目多,施工难度大、技术含量高,安全风险高。 x年全公司重、难点项目共x个,其中,各类工程中涉及到的项目专业程度要求高,管控难度大,施工难点多,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程种类多:隧道工程施工涵盖溶洞、瓦斯、涌水突泥、采空区、浅埋偏压、岩爆、高地温、高地应力、昔格达地层、断层破碎带等不良地质、长大变截面、燕尾型、 1

路基工程施工组织设计

路基工程实施性施工组织设计 1.编制说明 1.1 编制依据 (1)依据施工设计文件和施工设计图。 (2)国家、交通部、广东省、潮州及揭阳市对本项目相关行业工程专用技术规程、施工规范和工程质量检验评定标准。 (3)通过对施工场地现场及其周边环境的考察所取得的建筑位置的地形地貌、水文气象、料源料场、道路交通、水电供给,以及风俗民情等基础资料。 (4)历年来总结形成的有关类似工程施工的科技成果、工法以及既有的施工资源、装备能力、生产经验和管理水平。 1.2 编制原则 ①确保工期的原则 潮揭高速公路工期紧张,按确保工期的原则编制本工程的施工计划,科学组织,合理安排施工顺序,确保工期目标的实现。并依此原则配备施工队伍、机械设备、劳动力、材料等,并不断优化资源配置。 ②确保施工质量、安全的原则 (1)严格按照ISO9002质量体系标准对本工程进行质量管理,科学组织施工,施工中坚持高起点、高标准、高效率、严要求的原则,确保工程质量及安全满足设计要求; (2)配备充足的先进设备以满足施工需要,同时配套我单位类似工程的成熟技术,努力降低工程造价;

(3)积极推广和应用新技术、新工艺、新材料,按技术先进可行、安全可靠、经济合理的原则,结合本标实际情况,不断优化施工方案; (4)安排施工经验丰富的专业施工队伍进场施工,配备充足的技术干部及技术工人,坚持专业化施工; ③统筹兼顾、均衡生产的原则 实施网络化管理,科学合理地安排施工进度计划,在突出重点工程施工的前提下,做好工序衔接,组织连续,均衡生产。 ④文明施工的原则 潮揭高速公路跨越潮汕公路和潮州市郊,该地段交通繁忙,人口密集,施工中应尽量减少施工对当地交通、居民生活及生态环境的影响,做到文明施工,树立文明施工,树立企业良好形象。 2.工程概况及特点、难点 2.1 工程概况 本标段潮州至揭阳高速公路施工里程。标段内共设有互通式立体交叉工程1处(含互通立交桥1座、匝道桥2座)、主线桥3座、分离式立交桥3座、桥式通道5座,其它箱形通道及涵洞26道。

某公司新建厂区工程施工组织设计(DOC 194页)

某公司新建厂区工程施工组织设计 (DOC 194页) 部门: xxx 时间: xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行编辑

第一章投标综合说明 一、技术标综合说明 首先,我们万分感谢业主对我公司的信任,寄予我们这次参与苏州富天纺织有限公司新建厂区工程的投标机会,在此再向贵公司表示最衷心的谢意,我们将全心全意为苏州富天纺织有限公司服务好。为了表达我公司的谢意以及对该工程的重视,将向贵方承诺如下: (一)、我公司将委派我公司优秀项目经理组建高效团队驻工地现场负责实施本工程的施工任务,从而保证做到: 1、项目施工绝不转包,我公司各专业配套齐全,桩基、土建、安装、消防、装修、市政、绿化等都由具有相应专业资质的下属单位负责施工,可确保该工程的各项需要。我公司将挑选富有类似工程施工经验的项目经理部和素质高的基本作业班组同时进场施工。 2、积极配合业主指定的专业公司及装饰工程单位做好该工程施工配合工作,一定以较快的施工工期、优质的工程品牌、良好的服务态度,共同努力为新建厂区工程项目的建设服务好。 3、我公司机械设备齐全,劳动力资源丰富,保证在接到中标通知书次日,按照施工组织设计提供的资源计划合理组织进场,即确保周转材料、设备、劳动力投入量。平均人数300人,高峰期投入人数为380人。 4、积极主动配合业主做好各项前期工作并且协调好与当地各主管部门的关系。并且保证排水系统接驳、施工许可证办理由我公司配合在一

周内申请办理完毕。 (二)、工程质量:我们将发扬“质量第一、信誉至上、科学管理、用户满意”的质量方针、按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》进行本工程的施工。按照国家建筑安装工程质量检验评定标准验收,质量等级达合格等级标准。 (三)、工期目标:我公司在工期上运用动态管理、四级控制计划、体制、物资保证,科学合理安排,确保工期的实现。针对该项目特点,结合集团自身实力,经公司领导研究,全力以赴确保工程施工工期220天(2006年11月20日开工,2007年6月27日竣工)实施完成本工程,并全面交付业主投入使用。 (四)、安全文明目标:按照GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》进行本工程的施工,争创市级标化合格工地。施工期间做好标化管理,认真推广“5S”活动,服从业主、监理公司各项规章制度,做好工人的教育、培训和日常管理,确保操作人员不发生违纪违章行为。施工现场将委派-名取得保证书的医护人员进行医护工作,将委派多名消防保安人员进行昼夜执勤工作。 (五)、环境管理目标:按照GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》进行本工程的施工,争创市级文明工地。我公司的施工现场设置冲洗站,车辆进出必须洁净,严禁运输车辆抛、冒、滴、漏行为,并且现场每天安排多名专职保洁员对场内施工环境进行维护清理。 二、编制原则

相关文档