文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给排水节能设计

建筑给排水节能设计

建筑给排水节能设计
建筑给排水节能设计

建筑给排水节能设计

发表时间:2016-05-30T14:35:28.500Z 来源:《基层建设》2016年2期作者:郑伟[导读] 深圳市华西安装工程有限公司广东深圳 518000 建筑内部的水系统由于压力不稳定或者水龙头开关过大都会产生超出额定水流量的现象,破坏了原有的正常分配。郑伟

深圳市华西安装工程有限公司广东深圳 518000 摘要:目前我国水资源损耗严重超标,如何进行给排水系统设计才能达到节约用水是我们给排水设计人员的职责。本文根据工程案例,对给排水节能设备及材料的选用和二次用水的节能设计进行分析。

关键词:建筑给排水;节能设计;实例分析

一、建筑给排水设计节能重要性

建筑内部的水系统由于压力不稳定或者水龙头开关过大都会产生超出额定水流量的现象,破坏了原有的正常分配。并且水龙头在开启或关闭时水压过大而振动管道,加快了阀门的磨损程度。另外是给水管道的磨损,如生锈、老化,都是对水资源的无形损耗。特别是一些埋设在地下的管道,其破坏后很难在短时间内被发现,这个对水资源的浪费更甚,其余是给水配件选择不当,也是造成水资源浪费的原因之一。高层建筑一般都会设置多个贮水池,作为消防贮水,但是由于给水方式或者所选择的水泵机组不合理,也会造成水电资源的浪费,由此可见,节能设计迫在眉睫。

二、建筑给排水节能设计措施

(一)工程概况某商业大厦,位于市区商贸核心区域,总的建筑面积为13210平方米,地上13 层,地下1 层,建筑高度60m,大厦是集高档商场、星级酒店、智能电影院等为一体的综合性建筑,建成后成为该地区的标志性建筑。

(二)建筑给排水节能设计(1)节能设备和材料的选用选取合适的节水节能材料是完成建筑给排水节水节能的基础条件,在该建筑给排水设计中采用了大量节水节能材料。

①新型的卫生器具的采用。在此次建筑给排水设计中采用新型的节水节能卫生器具,例如JS 型坐便器,这种坐便器每次的冲水水量仅为5L,且耗能极小,与老式坐便器相比,可以节约50%左右的用水,属于高效的节水节能器具。另外在公共卫生间采用感应式水嘴洗手盆和带脚踏式冲洗阀的蹲便器等,均可有效实现节水节能的目的。

②市政自来水压的利用。目前,市政自来水压力较高,为充分利用市政管网余压,本建筑在设计时不仅地下室至3 层商场采用市政直接供水,而且4 层及以上辅助以管网叠压供水设备,以实现建筑给排水系统在后期运行中的节能。

③加压阀的使用。考虑到在实际投入使用管理时建筑内电影院和宾馆的高峰用水时段和用水量不重叠,合理设计加压给水泵组系统,组合水泵流量和扬程,使得给排水流量尽可能受到有效控制。另外,结合单台水泵特性曲线、实际使用情况和管道线路曲线,设定主工作泵工况点,并增加1 台较小流量的辅泵,实现小流量用水不启用主泵的需求。

④屋顶水箱采用浮球阀。工程水箱进水采用遥控浮球阀并配水位控制显示仪器等。遥控浮球阀有减压、控流、止回、泄压的功能,可有效地控制屋顶水箱出现溢流现象,确保节能节水。

(2)雨水回收和中水的利用

①中水的利用。在日常生活中,淋浴、洗衣厨房用水等杂排水一般都会被直接排放,事实上,这些水在经过一定处理之后均可以再次进行利用,这些水就是我们常说的中水。这些中水可以作为市政生活以及环境的非饮用水。据调查,住宅、酒店、办公写字楼等生活产生的废水排放占再利用水的80%以上,也就是说仅仅有很少的一些中水被再次利用,其余的均被浪费了。此次在设计过程中将这些生活废水收集起来并经过一定处理,建筑投入使用之后可用于消防用水、建筑周边绿化、周边道路清洗等方面。

②雨水的利用。使用净化系统和药剂对收集起来的雨水进行有效的净化,并将这些雨水转换为相当于中水的可利用水资源,虽然中水工程的资金投入相对较高,但是在水资源的节约上有着不可替代的作用,可用于消防、城市绿化、道路清洗及厕所冲洗等方面。这样不但可有效实现节水节能,还可为市政雨水管道的负荷减轻压力。

(3)给水节能设计对能源的节约和合理利用是促进我国经济保持快速稳定发展的关键步骤之一,节约能源也可起到对环境保护的作用。在技术系统中,应随着技术的发展改变,放弃传统的水泵―水箱的水污染给水形式转而采用变频调速和气压罐给水的方式。气压罐的供电频率采用的是变频器对电机进行改变的频率,可根据给水量的多少循环转动和调速。现代变频设备已经采用的是变量变压的给水方式。在进行室内的技术系统设计时应合理选择设备,根据系统的特点采取合适的节能手段,比如合理利用自动加热设备解决给水问题。

(4)二次给水节能设计事实上,该工程所在地的管网水压已经达到了0.30MPa 左右,而工程的最高日用水量约350 m3,其中要进行二次加压的水量约为200 m3,如果全部采用常规的水箱给水加压系统,将使得很大部分的市政管道水网压力损耗,相当于损失能量0.30MPa,造成的能量浪费大概为每天30kW?h。这造成了能量大幅度的浪费,违背了节能的宗旨,而且水箱与外界接触,很容易导致二次污水的产生,进而影响水质。就此设计人员提出采用管网叠压给水系统,但是该系统遭到了使用合作方的否定,因商场管理人员提出市政停水时无法为商业网点正常供水,商场无法正常运营。设计师又提出采用管网叠压给水系统和水池联合使用的方案。然而此种方案如若实施,水箱内的水将长期得不到使用,必然会使得水质变差,而如果每24 h 就进行一次循环,将大大的增加能耗。因此,该方案也无法实现节能,节水的需求。

经过设计师对各类加压产品的钻研及经过多次的方案对比,创造性地提出使用承压水罐作为给排水加压系统。该系统利用密封的承压罐替代原来的给水水箱,不但可以有效地利用市政管道余压,而且避免了水质的二次污染。另外该系统设计了合适的承压罐,使得整个系统储备了一定的水量,不但在市政供水压力不足时仍然可以有效提供用水,还实现了市政停水时商场不间断供水,实现了给排水系统的有效节能。

建筑给排水的节水节能措施探讨

建筑给排水的节水节能措施探讨 引言 我国是一个水资源短缺的国家,又是一个人口众多的国家,水资源供需矛盾尤其突出。据资料显示全国人均水资源占有量只相当于世界人均水平的1/4,居世界的110位,被列为全球13个贫水国之一。目前在全国666个建制市中,有330多个城市不同程度地贫水,其中严重缺水的竟达108个,每年缺水就影响工业产值2300亿元。因此,如何开辟新的水源,节约或珍惜用水,具有重要意义。 1使用节水型卫生器具,减少用水量及加压能耗 1.1以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节水量为3%~50%,大部分在20%~30%之间。且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,以减少浪费。 1.2使用小容积水箱大便器。目前我国正在推广使用6L水箱节水型大便器。设计人员应在保证排水系统正常工作的情况下建议用户使用小容积水箱大便器。也可以参考国外(以色列)的做法,采用两档冲洗水箱:两档冲洗水箱在冲洗小便时,冲水量为4L(或更少);冲洗大便时,冲水量为9L(或更少)。 1.3采用延时自闭式水龙头和光电控制式水龙头的小便器、大便器水箱。延时自闭式水龙头在出水一定时间后自动关闭,可避免长流

水现象。出水时间可在一定范围内调节,但出水时间固定后,不易满足不同使用对象的要求,比较适用于使用性质相对单一的场所,比如车站、码头等地方。光电控制式水龙头可以克服上述缺点,且不需要人触摸操作,可用在多种场所,但价格较高。目前,光电控制小便器已在一些公共建筑中安装使用。 2采取减压措施 在给水系统中合理配置减压装置是将水压控制在限值要求内、减少超压出流的技术保障。 2.1减压阀减压阀是一种很好的减压装置,可分为比例式和直接动作型。前者是根据面积的比值来确定减压的比例,后者可以根据事先设定的压力减压,当用水端停止用水时,也可以控制住被减压的管内水压不升高,既能实现动减压也能实现静减压。 2.2减压孔板和节流塞减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单,投资较少,管理方便。实践表明,节水效果相当明显。但减压孔板只能减动压,不能减静压,且下游的压力随上游压力和流量而变,不够稳定。另外,减压孔板容易堵塞。可以在水质较好和供水压力较稳定的情况下采用。节流塞的作用及优缺点与减压孔板基本相同。适合在小管径及其配件中安装使用。 3合理设置和使用水表 3.1提高水表计量的准确性在调查中发现,由于选型和水表本身的问题,水表计量的准确性较差。如有的建筑物水表型号过大,当用水量较小时,水表指针基本不动。根据有关部门的统计,约有40%的

建筑给排水节能环保措施探讨

广东科技2010.1总第229期 建筑给排水节能环保措施探讨 付海强 1节能新技术 1.1高层建筑中应充分利用市政给水管网的可用水头HO 高层建筑,城市管网水压难以完全满足其供水要求。某些工程设计中将管网进水直接引入贮水池中,白白损失掉了HO ,尤其是当贮水池位于地下层时,反而把HO 全部转化成负压,甚不经济合理。在高层建筑的下面几层常常是用水量较大的公共服务商业设施,如:公共浴室、 洗衣房、汽车库、餐厅、美发厅等这部分用水量占建筑物总用水量相当大的比例,如果全部由贮水池及水泵加压供水,无疑是一个极大的浪费。例如:某座大厦是32层的综合性高层建筑,地下1~2层为汽车库,冲洗汽车用水量为25m 3 /d ;地上1~3层商业服务用水量为25m 3 /d ;4~6层 办公楼用水量为12m 3 /d ;绿化、喷洒及其他用水10m 3 /d ;城市管 网水压可保证供给3层及3层以下的用水,4~6层可由管网间断供水。若这部分用水全部由地下2层的贮水池通过水泵房负担,则每年多耗电量约为1.75万kWh , 因此应该重视HO 的充分利用。 近年来又一新型的供水设备出现———无负压变频恒压供水,它是在变频恒压供水设备上发展起来的,它主要由无负压 调节罐、 水泵、气压罐、智能控制系统等组成。与之前的水池加变频泵供水系统相比,优势明显:①不用建水池、水箱,避免了水质的二次污染; ②投资小、全封闭系统、占地面的少,最重要的是在节能方面的体现,能够将市政管网的压力充分利用起来,以降低整个供水系统能量的流失。 1.2注意生活给水管道中减压节流问题 对于节能方面,这一点也往往容易被忽视。因为即使在分区后各区最低层配水点的静水压仍高达300~400kPa 。而在进行 设计流量计算时,卫生器具的额定流量是在流出水头为20~30kPa 的前提条件下所得的。若不采取减压节流措施,卫生器具的实际出水流量将会是额定流量的4~5倍。随之带来了水量浪费、水压过高的弊病,同时易产生水击、噪声和振动,致使管件损坏、破裂。减压节流的有效措施是控制给水系统配水点的出水压力,已有设计单位提出在配水点前安装节流孔板、减压阀 等措施来避免部分供水点超压,为用户提供适宜的服务水龙头,使竖向分区的水压分布更加均匀。所以在高层建筑给水系统竖向分区后仍应注意减压节流的问题。 1.3生活给水系统和消防给水系统两者分别单独设置 在高层建筑给水设计中宜把生活给水系统和消防给水系统两者分别单独设里,因为两种给水系统对水压的要求不同。按规定:生活给水系统按静水压力不大于300~400kPa 分区为 宜,消防给水系统按静水压力不大于800kPa 分区为宜。故若按消防要求水压值分区时,将使得生活给水管道超压而造成超量供水等问题;若常年用减压阀降压节流,又势必造成电能浪费;若按生活给水水压要求分区,则会相对增加水泵机组数目。所以,无论从节能节流还是节约工程投资、运行管理方便的各个角度来看,均应把生活、消防给水系统分开设置。这样便于合理确定各给水系统的竖向分区的压力值,避免造成能量浪费。 2节水措施 2.1推广应用新型节水设备 2.1.1推广使用优质管材、阀门 由于镀锌钢管容易生锈,会造成水质污染,长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢 管、铜管、PP-R 管、PE 管、PVC-U 管等就能很好的解决此类浪费问题。 在建筑排水系统中,高层排水选用螺旋消声管材可以有效的减少竖向排水时所产生的噪音问题。住宅楼室内排水水平转换管及转换后管道采用具有良好的抗振柔性连接的铸铁管道系统,与传统的塑、钢产品相比,具有坚固、耐用、耐高温、低噪音、抗腐蚀、防火等功能。 在建筑室外排水系统中,能够采用聚乙烯塑钢缠绕排水管,与传统的排水排污管道如混凝土管、陶瓷管等在诸多方面有优势。其作为一种新型钢塑复合重力自流管道产品,由钢塑复合的异型带材经螺旋缠绕焊接制成,其内壁光滑平整,具有高强度。该种管材具有耐腐蚀、密封性好、质量轻、安装简便、寿命长、可再生利用等优点。其采用不锈钢箍连接与电热熔带连 摘要:随着我国经济的不断发展,建筑给排水行业也有着长足的进步,在充分满足用户用水的要求时,我们也需要考虑对水资源的节约和对能源的节约。无论是从设计上,还是在实际的施工中以及新型材料的使用方面,都要与新时代所提倡的节能环保所结合起来。这是每一个给排水工作人员在设计时所必须考虑的问题。关键词:建筑排水;环保节能;节能措施 “节能·减排·新能源”科技信息速递之 节能与环保技术论坛 专题 1

建筑给水排水工程重点整理

一、给水系统的分类 给水系统按照其用途可分为3类基本给水系统: 1.生活给水系统 供人们在不同场合的饮用、烹饪、盥洗、洗涤、沐浴等日常生活用水的给水系统。其水质必须符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 2生产给水系统 供给各类产品生产过程中所需的用水、生产设备的冷却、原料和产品的洗涤及锅炉用水等的给水系统。生产用水对水质、水量、水压及安全性随工艺要求的不同,而有较大的差异。 3.消防给水系统 供给各类消防设备扑灭火灾用水的给水系统。消防用水对水质的要求不高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。 上述3类基本给水系统可以独立设置,也可根据各类用水对水质、水量、水压、水温的不同要求,结合室外给水系统的实际情况,经技术经济比较,或兼顾社会、经济、技术、环境等因素的综合考虑,设置成组合各异的共用系统。如生活、生产共用给水系统,生活、消防共用给水系统,生产、消防共用给水系统,生活、生产、消防共用给水系统。还可按供水用途的不同、系统功能的不同,设置成饮用水给水系统、杂用水(中水)给水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火给水系统、水幕消防给水系统,以及循环或重复使用的生产给水系统等等。 给水方式是指建筑内给水系统的具体组成与具体布里的实施方案(同时,根据管网,水平干管的位置不同,又分为下行上给式、上行下给式、中分式以及枝状和环状等形式。 在初步设计过程中,可用经验法估算建筑所需水压,看能否采用直接给水方式: 即1层为100kPa, 2层为120kPa, 3层以上每增加1层,水压增加4okPa。

三、分区给水方式 1.利用外网水压的分区给水方式 2.设高位水箱的分区给水方式 一般各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0. 45MPa,且最大 不得大于0. 55MPao .钢管的连接方法 钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和xx 连接。 (1)螺纹连接 即利用带螺纹的管道配件连接。配件用可锻铸铁制成,抗腐性及机械强度均较大,也分镀锌与不镀锌两种,钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。 (2)焊接 焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速,但无法拆卸。焊接只适用于不镀锌钢管。这种方法多用于暗装管道, (3)xx连接 在较大管径(50mm以上)的管道上,常将法兰盘焊接(或用螺纹连接)在管端,再以螺栓将两个法兰连接在一起,进而两段管道也就连接在一起了。法兰连接一般用在连接阀门,止回阀,水表,水泵等处,以及需要经常拆卸,检修的管道上。 止回阀和截止阀有方向性的 水表: 水表是一种计量用户累计用水量的仪表。流速式水表的构造和性能

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

建筑给排水的节水节能措施

建筑给排水的节水节能措施 摘要:本文在调查和分析的基础之上,通过采用节水型卫生器具、减压措施、利用太阳能技术、市政管网余压以及开发雨水、充分利用雨水等方法,探讨了。关键词:建筑给排水;节水;节能 我国是一个水资源短缺的国家,又是一个人口众多的国家,水资源供需矛盾尤其突出。据资料显示全国人均水资源占有量只相当于世界人均水平的1/4,居世界的110位,被列为全球13个贫水国之一。目前在全国666个建制市中,有330多个城市不同程度地贫水,其中严重缺水的竟达108个,每年缺水就影响工业产值2300亿元。因此,如何开辟新的水源,节约或珍惜用水,具有重要意义。 一、使用节水型卫生器具,减少用水量及加压能耗 以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节水量为3%~50%,大部分在20%~30%之间。且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中安装使用节水龙头,以减少浪费。 使用小容积水箱大便器。目前我国正在推广使用6L水箱节水型大便器。设计人员应在保证排水系统正常工作的情况下建议用户使用小容积水箱大便器。也可以参考国外的做

法,采用两档冲洗水箱:两档冲洗水箱在冲洗小便时,冲水量为4L;冲洗大便时,冲水量为9L。 采用延时自闭式水龙头和光电控制式水龙头的小便器、大便器水箱。延时自闭式水龙头在出水一定时间后自动关闭,可避免长流水现象。出水时间可在一定范围内调节,但出水时间固定后,不易满足不同使用对象的要求,比较适用于使用性质相对单一的场所,比如车站、码头等地方。光电控制式水龙头可以克服上述缺点,且不需要人触摸操作,可用在多种场所,但价格较高。目前,光电控制小便器已在一些公共建筑中安装使用。 二、采取减压措施 在给水系统中合理配置减压装置是将水压控制在限值要求内、减少超压出流的技术保障。 1.减压阀。减压阀是一种很好的减压装置,可分为比例式和直接动作型。前者是根据面积的比值来确定减压的比例,后者可以根据事先设定的压力减压,当用水端停止用水时,也可以控制住被减压的管内水压不升高,既能实现动减压也能实现静减压。 2.减压孔板和节流塞。减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单,投资较少,管理方便。实践表明,节水效果相当明显。但减压孔板只能减动压,不能减静压,且下游的压力随上游压力和流量而变,不够稳定。

建筑给排水节水节能技术分析

建筑给排水节水节能技术分析 1、引言 节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针,也是当前一项极为紧迫的任务。而我国是水资源严重不足的国家,人均水资源占有量约为2400多立方米,仅为世界人均水资源占有量的四分之一,近年来,加之城市化进程的进一步加快,房地产业也迎来了繁荣时期。节能环保问题,已经成了建筑行业可持续发展的关键性问题。而对我们给排水工作者来说,节约国家的能源,为国家的发展做出自己应有的贡献更是责无旁贷。 2、建筑给排水中的用水节约 建筑给排水中节水的重点是卫生器具及其给水配件、屋顶水箱浮球阀、建筑中水等方面。 2.1 采用新型卫生器具及配件 老的卫生器具特别是大便器冲洗水箱耗水量大.给水配件密封性和耐用性差,经常出现“跑、冒、滴、漏”等现象,造成水资源的巨大浪费。而新型的卫生设备.如JS型虹吸式高效节水型坐便器每次冲洗水量仅为5 L,可节水50%;公共浴室采用单管恒温供水配合脚踏阀淋浴器、光电淋浴器、手拉延时自闭淋浴器等比一般双管淋浴器可节水20%一50%;而陶瓷芯水龙头密封性能好.开关数万次无滴漏,节水效果十分显著。 2.2生活水箱的安置与合理应用 如果家里的水压很大,那么不用水箱可能会节水一些,因为压力大冲力也大,费水少一些,但是如果水压不大的话,建议还是设置水箱,水箱在家庭停水时能救急,不至于影响厕所的冲洗。平时可存积些稍微干净的生活用水,比如洗菜和洗完衣服最后一遍的水,另外每次用的时候最好按冲小便的那个按钮,这样水箱里的水可以留一半,免得浪费。如果觉得厕所的水箱过大,可以在水箱里竖放一块砖头或一只装满水的大可乐瓶,以减少每一次的冲水量。还应注意,垃圾不论大小、粗细,都应从垃圾通道清除,而不要从厕所用水来冲。 2.3建筑中水 既要“节流”也要“开源”,建筑中水使污水、废水处理后回用.既可节约用水。又使污水无害化、资源化,起到保护环境、防治水污染、缓解水资源不足的重要作用,有明显的社会效益、环境效益和经济效益。我国《建筑中水设计规范》中,对中水水源、水质标准、中水系统、处理工艺等方面都做了具体要求,对中水利用将起到极大的推进作用。目前,中水处理设备已有定型产品供设计选用。

-建筑给排水安装施工方案

第一章:编制说明一、编制依据、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。1 、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。2中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执3、行规范主要目录如下:GB50242-2013 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》○1GB50242-2016 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》○2GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》○3 JGJ59-2015 4《建筑施工安全检查标准》○二、编制原则本水电安装工程施工方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研 究和分析,针对本安装工程,制定了编制方案和编制计划。将组织具有丰富施工管理和施工经验的队伍进现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。三、编制内容本工程合同范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工 进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容: 一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。四、编制目的编制安

装工程施工专项方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证 安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。第二章:工程概况工程名称:海口市第二十六小学多功能综合楼建设单位:海口市第二十六小学监理单位:海南众和建设项目管理有限公司建设地点:海口市第二十六小学校园内设计单位:海口市城市规划设计研究院施工单位:海南第三建设工程有限公司承包方式:包工包料质量标准:工程质量达到国家施工验收规范合格标准。海口市第二十六小学多功能综合楼,结构形式为钢筋混凝土框架结构,抗震设度,设计合理使78度,本工程采用隔震技术,地上部分抗震设防烈度为防烈度为年,结构安全等级为一级,屋面防水等级为一级,设防要求为三道防水50用年限为设防。平米,,建筑面积5214.54多功能综合楼为六层钢筋混凝土框架结构,层高为3.6m。29.3m建筑总高度为工程范围:给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程施工图纸和双方签证施工合同全部内容。第三章:施工前期准备 安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机具准备五大部分。 一、技术准备 认真熟悉和审查施工图纸,结合水、电、防雷接地相关的施工图纸,进行纵横比较和联系,使水、电、防雷接地专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审的

建筑给排水设计节能节水措施

建筑给排水设计节能节水措施 建筑工程当中的给排水设计是其中最为关键的一个环节,对于建筑工程而言,其主要包含了以下内容:生活、工作、娱乐等项目给水、排水、回用水、消防等所需能耗。根据相关资料了解到,以上几种能耗中,仅是生活热水这一项就已经占据整体能耗的30%左右。由此可以得知, 建筑给排水设计的节能节水工作并非是可有可无,而是不可或缺的。但是在实际施工时,相关人员并没有认识到节水节能的重要性,导致资源造成了极大的浪费,对于此文章进行了重点分析。 01雨水的再次回收利用 雨水是十分重要的水资源,为了实现水资源的节约,可以将雨水进行收集,并通过相应的手段进行雨水处理,对于这种经过处理之后与水质标准相符合的雨水进行再次利用的过程,被称为“雨水利用”。这种经过处理的雨水可以在景观、绿化等用水中加以利用。当前阶段,我国诸多建筑物屋顶均设置了雨水通道,是天然降落的雨水能够通过管道进入地下雨水沉砂池当中,经过沉淀之后,雨水便会流入蓄水池。随后再通过水泵将雨水传输至杂用水蓄水池内,用氯消毒后传递到水管道内。在这一环节中需要对酸雨、降尘问题进行注意,收集雨水的工作尽量在降水2min以后进行。 02中水多次循环使用 对生活当中所有的排水进行处理,保证其可以与要求水质标准相符,随后再次应用于生活、市政等环境,这种非饮用的杂交水则被称作“中水”。中水一般来自于建筑的生活排水,例如厨房排水与洗衣排水等。在我国,整体建筑排水量当中,生活废水占据住宅用水总量的80%,如果将这些生活废水进行集中处理净化,使其能够成为中水,并将其运用于建筑施工、绿化等工作当中,便可以很好的替代自来水,进而减少了用水量。 03太阳能节能节水 太阳能自身是清洁能源的一种,且属于可再生能源,对太阳能进行有效利用,是现如今建筑节能设计中最为常见的手段,例如太阳能热水器。太阳能热水器中,主要包含了配水管、循环泵、集热器与给水箱等元件,按照不同的集热器形式,一般可以将热水器分为以下几种,即真空管型热水器与平板型热水器。其中真空管型热水器的构造相对而言,较为简单,且价格较低,可以在玻璃管内直接加热,运用落水法获取热水,可以全年进行使用,基本上也体现了极佳的耐冷热冲击、抗冻等属性。而平板型热水器在结构、成本方面与真空管型热水器相同,能力却

建筑给排水工程施工方案

一、给水热水部分: 1.供水系统分二个区,系统供水方式见下表 服务楼层及供水方式 服务楼层及供水方式 一层至六层市政管网供水压力不足时 由小区加压泵房无吸程增压稳流给水 设备供水 一层至六层小区热水管网供水压力不足时由小区加 压泵房热水水泵供水 六层至十二层减压供水 由小区加压泵房无吸程增压稳流给水设备供水 六至十二层减压供水由小区加压泵房热水水泵供 水 十三至十四层 由小区加压泵房无吸程增压稳流给水设备供水 十三——十四层 由小区加压泵房热水水泵供水 2.管道安装: 室内给水管道,水表前给水热水管采用内筋嵌入衬塑钢管,卡环连接。管道保温 采用3cm橡塑外缠铝箔。水表后给热水管全部采用NF-PPR给水。

热水管道及相同管件。热熔连接。并在楼板垫层铺设。给水立管穿过楼板处均设比管径大二号塑料管作套管高出面层10公分,缝隙填塞麻油并用水泥砂浆封口抹平L03S003-5-90.给水、热水管上的阀门,DN32及以上的采用H牌不锈钢球阀,DN32以上的采用蝶阀。水表采用IC卡式流量计。集中设在户外管道井内。设于地下室。楼梯间及设于管道井内的冷热水管道全部保温。采用3CM橡塑。外缠铝箔。管道穿地下室基础侧墙或剪力墙预埋刚性防水管。 3、所用管材管件等应具有检测报告产品合格证。并应标明生产厂家。材料规格批号和检测代号管道铺设安装前,应将管内污物清理干净。安装中严防杂物落入管内。对已安装好的管道。须包扎封口。在与室外给水管道连接前,必须将室外管道冲洗干净,方可连接。施工安装完毕后应将管口临时封堵。对暗设管道,在地(墙)内施工完毕后应加墨线并进行备案。以避免后期施工及装修过程中破坏管道。 4、试压:管道安装完毕后,应系统试压后,应系统试压和冲洗。 四、消防系统设计: 小区水加压泵房。蓄水池设在地下停车库内。以保证生活消防用水水量水压要求。 室内消火栓全部采用带消防软管的消火栓箱。 室内消火栓系统由小区集中消防泵房分两路供水,并在室外形成高层区消防环状管网

j建筑给排水施工方案

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002 《现场设备安装、工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 《建筑施工高处作业安全技术规范》GBJ80-91 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 2.1 工程概况 保利东语花园35-38座,工程位于佛山市南海区狮山镇松岗禅炭路东风水库旁。 本工程建设单位:保利华南实业有限公司; 监理单位:广东奥科工程监理有限公司; 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司; 设计单位:广东南海国际建筑设计有限公司。 本工程总建筑面积约21万㎡,地下为二层车库,地下室面积约5.02万㎡,地下室为混凝土框架剪力墙结构,地下室上面分35、36、37、38四座,其中35(36)座分A、B两单元,A 单元是38层(21层)住宅楼、B单元是33层(21层)住宅楼。38(37)座分A、B、C三单元,A单元是38层(38层)住宅楼、B单元是38层(38层)、C单元是38层(21层)住宅楼,结构类型均为混凝土框架剪力墙结构。 施工范围:室外管网,污水、雨水管网

第三章施工部署 3.1 工期安排 在前期预埋阶段给水、排水暖通预埋工作在浇混凝土前将施工内容穿插进去并完毕不能延误土建施工进度,同时土建施工队配合好安装的预留预埋工作,保证工序之间环环相扣配合紧凑;后期安装阶段利用作业面多的特点,充分组织好劳动力和机械设备加快进度来保证工期。 水电安装四个任务段,项目经理对各任务段施工负责全权指挥和协调,项目总工对工程技术负责并负责施工方案及施工技术措施制定,建筑给水排水管道安装工程施工任务。 3.2 施工组织系统 本工程采用项目法施工管理模式组织施工,给排水安装与土建归属一个项目部管理,由项目经理对外代表公司与工程相关各方进行业务联系,处理施工中各方面问题,对内协调各专业工种的施工,全面负责工程生产、技术、质量、安全工作。 本工程按专业进行分工负责,在项目经理领导下,现场所有人员分工合作,共同完成工程的各项任务。具体分工如下: 1.项目经理部 施工技术部:按给排水专业设置两名给排水专业施工员,负责该专业劳动力安排、施工技术管理工作及工种间协调工作。 质量安全员:负责各专业工种施工质量的检验、监督,有关标准、规范的贯彻执行和安全措施的落实、检查工作。 材料管理员:负责材料、设备的采购申报、接受及现场的保管、发放工作。 工程资料员:负责资料和施工图纸的收发、整理和保管工作。 2.现场施工班组 给排水施工班:负责给排水套管和埋地管道预埋工作、给排水管道及设备的安装工作。 焊工班:负责各类支架及有关设备的焊接工作。 3.3 现场管理方法 现场以项目法组织施工。项目法施工是我国施工企业根据经营战略和内外条件,按照企业

给排水节能措施

给排水节能措施 一、生活给水 要严格按照《建筑给水排水设计规范》中生活用水(包括冷水和热水以及其他用水)定额量的标准执行,用水量不得过高。主要方法有:合理利用市政管网余压,直接供水;采用分区供水方式并采用新型供水设施,在建筑生活给水系统中进行竖向划分区域,力争使各用水点水压相等均衡;减压设备设置并联给水泵的措施,管路系统中少使用减压阀等附件;管径设计上采取分支管减压,降低建筑物内各用水点出水压力以利节能节水;生活用储水池的位置设置尽可能合理,减少水池设置深度,来降低水泵的扬程和减少提升高度,减少水泵功率;设计选择供水方式选择储水池——加压提升泵——高位水箱方式比较节能节水。目前,我国民用建筑特别是高层建筑多采用二次加压供水,共有两种给水方式: ①变频恒压变流量:水泵工作压力设置,应尽量与水泵工频运行效率最高时段扬程的下限接近; ②变频变压变流量:这种方式节能效果要远远好于变频恒压变流量给水方式。 工作水泵应选用2台或2台以上合理的不同级配,水泵流量宜以1/2的流量阶梯级变搭配的形式,并设置气压罐,用来实现小流量给水。另外,二次加压供水首选能源耗损更少、环保性更好的无负压变频供水设备。无负压二次加压变频泵供水无需常规二次供水中的水池和水箱:①降低了成本;②对供水环节污染更小,节能更突出。 建筑中给排水的六大节能措施 二、热水供应

热水供应系统 自然条件具备的地区,建筑物的生活热水供应,尽量选择可再生的替代加热能源(如太阳辐射能、风力、微生物产能、潮汐能等非矿物能源)作为加热源。热水水源采用水源热泵和地源热泵技术时,从设计到施工以及投入使用,严禁对水资源和土地资源造成浪费、破坏和污染环境。若利用地下蕴藏的地温地源作为自动供暖和制冷: ①利用地表层地下水直接作为能量转换载体; ②将作为输送工具的盘管深埋在土壤中,利用系统盘管内流动的介质作为载体,与土壤中存在能量进行转换,把这些土壤地温热源输送到地面的水源热泵机组,进行能量转换提供给用户,在冬季为居民提供45℃一65℃的生活热水。利用太阳能提供生活热水,我国大多数地区位于N40。以南,日照时间较长,太阳能资源充沛,尤其是西藏地区太阳能蓄热储存技术易于推广,太阳能热水工程系统,设计参数要根据建筑所处的纬度、海拔地理位置和建筑物朝向来确定。

住宅建筑给排水设计与节能技术的应用

住宅建筑给排水设计与节能技术的应用 发表时间:2016-11-15T10:31:42.703Z 来源:《基层建设》2016年15期作者:陈苑霞[导读] 摘要:本文以住宅建筑设计为前提,以国家现有规范政策为指导,在此基础上,从技术、安全、经济、美观和实用等层面来探讨住宅建筑给排水设计的方法、原则及其优化办法,分析节能技术、设备及措施在住宅建筑给排水设计中的应用,最后阐明住宅建筑给排水设计与节能技术应用的意义,为今后的相关研究提供理论基础。 广东省惠阳建筑设计院 516083 摘要:本文以住宅建筑设计为前提,以国家现有规范政策为指导,在此基础上,从技术、安全、经济、美观和实用等层面来探讨住宅建筑给排水设计的方法、原则及其优化办法,分析节能技术、设备及措施在住宅建筑给排水设计中的应用,最后阐明住宅建筑给排水设计与节能技术应用的意义,为今后的相关研究提供理论基础。 住宅给排水设计贯穿于住宅的厨房、卫生间的整体设计,作用举足轻重,因此合理的设计方法结合节能技术的应用,会使住宅整体设计的合理化以及住户使用的舒适度有明显的改善和积极的促进作用。 1 住宅建筑给排水设计的方法及原则 1.1 住宅建筑给排水设计的方法 首先,在建筑类型已定的基础上,住宅给排水设计的方法还与城市排水系统、综合管网的排布方式密切相关。在已有的城市排水系统作为参考且同时符合国家的《建筑给水排水设计规范》相关要求的前提下,参考《建筑给水排水设计手册》,掌握《住宅设计规范》中给水排水设计的相关章节,可初步进行给水排水系统的设计。 其次,可根据住宅建筑方案的相关条件如建筑高度、建筑层数、建筑层高等,结合平面布局来确定其给排水方案,进行管道铺设及走向的设计,包括室内和室外两部分。内部空间的给排水立管和给水干管布置应合理,应尽量布置在角落、贴近墙面,管道相互间距离、与用水点的距离皆不易过远,上下楼层间的设置宜对位。 最后,住宅给排水方案的确立要充分考虑到对城市环境及卫生的影响,排水系统的选择要以此为重要依据。 1.2 住宅建筑给排水设计的原则 住宅建筑给排水设计应以满足各相关规范要求为原则。这是最基本的原则,应以国家制定的相关规范标准是前提,要充分理解并执行规范中所提出的限制条件、管材选择、设计数据以及强制条文等。 住宅建筑给排水设计应以功能合理、方便使用为原则。在住宅卫生间、厨房的内部空间中,给排水系统的管道设计布局、设计位置都直接影响到使用者的生活习惯及舒适度,应在许多可布置管道的位置中综合利弊因素选取最佳位置予以布置。 住宅建筑给排水设计应以方便施工为原则。给排水方案设计应充分结合实际工程的施工,在满足以上两个设计原则的前提下,减小施工难度。 住宅建筑给排水设计应以确保建筑及住户安全为原则。管线设置的数量及方式要确保对室外环境不产生不利影响,同时确保使用者使用时不产生安全隐患。 2 住宅建筑给排水设计的优化 2.1 给水设计的优化 给水支管的铺设方法可以根据材料选用的不同而不同,如通常住宅给水设计中选择的给水管材质为塑料,这种材质虽经济性好,质量较轻且安装方便,但其缺点是耐热性较差,因此当选用此种材质的给水立管时,可通过埋置的铺设方式进行优化设计,一方面避免了其耐热性差的缺点,另一方面,其优点也得以充分发挥。 越来越多的新建住宅小区采用间接供水方式,即以水泵供水为主的供水方式,因此可对水泵房内的进水、给水管进行优化设计。因不同的给水、进水管处于不同的水平面,可通过加压或变频的方式确保这些水管不被堵住或积水;也可以对水泵采取加固措施,主要材质为不锈钢以防止遇水时间长而生锈进而污染水源;还可以根据进水管线数量最少的铺设原则来确定水泵房的选址,尽量的减少管线铺设也可以减少很多不必要的问题产生。 还可以给给水立管安装自动排气阀,位置在其最高点处,在确保用水压力和控制水流等方面可以得到优化。 2.2 排水设计的优化 厨房部分的排水设计中,可将排水直观进行优化设计,使其不延伸至下一层,同时也方便本层住户进行检修,具体设计为:排水横管宜布置于面层以,楼板层以上,与排水立管连接;水槽下部的弯曲立管安装位置与排水横管位置相同。为避免有害气体的窜流,厨房不宜设计地漏,并利用其进行排水。 卫生间的排水优化设计:因卫生间功能的特殊性,在建筑设计过程中需对卫生间部位的楼板进行降板处理。卫生间的排水横管的做法基本都是布置于下沉的楼板空间中,虽保证了美观和使用的方便,但是一旦出现漏水或其他问题,检修的难度很大,而且漏水点较难确定,而且漏水常常会蔓延到下一层,给下一层住户带来损失。往往会因为某个不确定的小问题,要破坏掉卫生间的整面墙体进行检查。对其优化设计的方法之一,就是在施工安装管线的过程中要认真做好管线铺设及搭接工作,没根管在使用之前可对其进行试压注水试验确保水管质量没有问题,避免因施工的疏忽而导致的漏水现象。还可以进行排水管侧铺的方法,在侧面设置紧贴下沉楼板处设置地漏,这样设置的好处是可以及时的排除聚在一起的积水。 2.3 屋面和阳台排雨水设计的优化 对于北方而言,住宅建筑设计多采取外排水方式排除屋面及阳台的雨水;南方住宅可利用气候优势在建筑中间设置庭院或回廊等开敞空间、围合形式,排水方式可以选择内排和外排。无论哪种排水形式,屋顶排水与阳台排水应分开设置。 屋顶通过找坡的形式将水汇集到雨水斗,随接连雨水斗的立管排至底层。阳台排水系统应与屋顶分开,以防共用一个排水系统屋顶排出的水流入阳台影响住户使用。当洗衣机布置在阳台位置时,阳台排水系统可通过洗衣机地漏一同设置,这样可以减少雨水立管的设置数量。 3 节能设计的应用 3.1 节能技术

建筑工程给排水施工工艺

给排水工程施工工艺 给水施工工艺流程图 排水施工工艺流程图 一管道安装 1)支架选型 单根角钢支架,倒小圆角或切小斜角 角钢门字型吊架,下方切大斜角或小斜角

说明: (1)整个工地风格需统一 (2)落地门型支架需煨弯,门字型吊架可煨弯或焊接连接 2)垂直管道安装 单管安装 1.槽钢 2.管码 3.管道 多管安装 1.角钢 2.连接板 3.管码 4.管道 说明:支架的槽钢或角钢规格根据荷载计算确定,支架形式也会根据承重有所变化 3)水平管道安装 单管安装(DN50~DN200)

1.角钢 2.连接板(8mm) 3.管码 4.管道 单管安装(DN100?DN300) 1.角钢 2.连接板(10mm,做为承重支架,当使用80以上的角钢时采用) 3.管码 4.管道 单管安装(DN25~DN80) 1.角钢 2.连接板(6mm) 3.管码 4.管道喷淋系统防晃支架

多管安装 1.支架横担 2.镀锌螺杆 3.管码 4.管道 5.顶爆螺栓 6.紧固螺栓 4)管道安装实例 垂直安装:管道安装前支架上下采用铁丝作垂直吊线,保证立管垂直度 水平安装:在施工前须在砼结构下弹控制线,保证支架在一直线上,管道平行敷设,安装牢固,间距合理,标识清晰,穿板封堵美观 5)管道部件安装 检查口安装:排水立管检查口中心高度距操作地面为1m,朝向应便于检修,铸铁排水立管检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管每六层设置一个检查口 连接:用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通,封堵止水环 6)水井安装 装表前应排净管内杂物,以防堵塞,水表应水平安装,箭头方向与水流方向一致 二管道封堵 1)管道封堵选型

建筑给排水的节能环保措施(通用版)

建筑给排水的节能环保措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0414

建筑给排水的节能环保措施(通用版) 节能与环保工作是每个给水排水工作者与公民应高度重视的问题。分析探讨了住宅建筑给水排水设计与使用中的节能环保问题,并提出了节能环保的措施。 近年来,随着城市化进程的进一步加快,房地产业也迎来了繁荣时期。节能环保问题,已经成了建筑行业可持续发展的关键性问题。建筑给水排水设备作为建筑内部结构的重要组成部分,设计人员在设计时除了要满足人们可居住性和舒适性的要求外,更应该从节能环保角度予以考虑。本文对住宅建筑给水排水的节能环保措施提出了一些看法,与大家共同探讨。 1.充分利用外网的水压进行建筑内部给水系统设计时,外网水压、水量能经常满足用水要求时,尽量利用外部给水管网水压直接进行供水。在外部管网水压不能满足整个建筑的要求时,则建筑物

下几层应利用外网水压直接供水,上层可设置加压和流量调节装置供水。设计人员进行设计时,不能忽略外网能够提供的水压,不能因为设有水池,而放弃使用外网的可资用水头,这将造成能源的浪费,不可取。 2.竖向分区要合理《建筑给水排水设计手册》规定,高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、设备材料性能、维护管理条件、建筑层数合理确定。一般最低卫生器具给水配件处的静水压力宜控制在以下范围内,旅馆、饭店、公寓、住宅、医院和功能类似的其他建筑:300~350kPa;其他建筑:350~450kPa。进行设计时,严格控制系统的超压出流,否则,流出水头太大,一是使水流喷溅,造成水资源的浪费;二是易产生水锤,引起噪声,这些噪声对人虽没有直接生理危害,但能干扰人们交谈、工作、学习和休息;三是对用水设施的冲刷,使用水设施易被磨损,使用寿命短,将造成资源的浪费。 3.合理选择管材 3.1给水管材建筑内部常用的给水管材有镀锌钢管、塑料管、复

建筑给排水工程施工分析及改进措施 郑颖欣

建筑给排水工程施工分析及改进措施郑颖欣 发表时间:2019-10-10T10:27:17.600Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年13期作者:郑颖欣 [导读] 建筑工程项目的排水施工非常重要,它对工程的质量有着直接的影响,想要做好排水工程,就必须加强建筑给排水工程施工管理和质量控制。 郑颖欣 河南诚勇建筑工程有限公司河南安阳 456550 摘要:建筑工程项目的排水施工非常重要,它对工程的质量有着直接的影响,想要做好排水工程,就必须加强建筑给排水工程施工管理和质量控制。本文根据笔者工作实践,对建筑工程中排水项目的工程重点及施工全过程质量控制措施进行了分析和探讨。 关键词:建筑;给排水;施工;改进措施 1给排水施工技术中存在的问题 1.1施工企业对技术的重视程度不够 当前部分施工企业没有给予给排水工程项目足够的重视,认为给排水工程只是复杂的、庞大的建筑工程整体中一个不是特别重要的部分,在整体工程竣工后进行给排水项目的改进和完善也可以,所以并没有过多重视施工过程中给排水管道预留等细节工作。加上缺乏专业的施工人员以及专业的质量监督检查人员,最终造成不同类型的问题存在。甚至有的作业人员仅仅凭借自身经验进行管道处理,没有严格按照图纸施工,最终导致建筑在后期使用中留下严重的隐患。 1.2缺乏政府部门的有效监管 政府在建筑建设过程中扮演者监督者的角色。建筑工程存在很多隐蔽项目,相关监督人员在对建筑质量进行检测中大多对主体结构、设计外观等重要项目进行检测,缺乏对细节的重视,或者有的施工单位为了减少麻烦采取隐瞒等办法没有如实向工作人员进行汇报,导致在监管过程中存在一定的不足,给排水工程监察不力,最终造成了整个给排水系统无法满足建筑工程需要,为建筑后期使用埋下质量隐患。 1.3技术人员技术不足 和国外相比,我国关于给排水的研究相对较晚,相关技术体系也有待进一步完善。当前我国建筑给排水工作仍然需要不断总结经验教训,加强技术人员培养。但是给排水施工尤其是消防给排水对专业技能有着较高的要求,人才培养过程较为缓慢,加上当前缺乏经验丰富的技术人员,导致施工队伍普遍存在技术水平不高的问题。这就导致我国建筑给排水施工技术质量需要进一步提高,这也是未来需要努力的地方。 1.4施工过程中管道出现渗漏 管道渗漏是建筑给排水系统施工中常见的质量问题,材料、施工过程等都是造成渗漏的主要原因,其中施工材料质量问题尤为常见。在给排水工程施工中需要用到大量的管材,如果管材出现砂眼等质量问题那么必然会导致管道施工质量不达标。在给排水施工中,很多工作人员没有对需要投入使用的材料进行仔细检查,导致不达标材料投入使用。还有的给排水施工中所选择的材料与实际需要存在一定不足,最终造成施工效果不佳出现渗漏问题。 2建筑给排水工程施工技术与管理分析及改进措施 2.1加强施工前的图纸审查工作 施工图纸奠定了后期施工过程,为了避免后期设计变更、修改对给排水施工工作带来不利影响,应当加强做好施工前的图纸审查。①要对图纸中的尺寸、坐标、标高、坡度等进行复核审查,对施工中各个专业进行综合考虑,避免出现冲突。②对图纸中的系统图、平面图、大样图、设计说明等进行复核审查。③对给排水与电气、暖通等管道的布置是否合理进行复核,可以积极应用BIM先进技术,做好碰撞检测,避免后期施工出现冲突。 2.2采用BIM技术指导施工 BIM技术在建筑给排水设计施工中有着较高应用价值,传统的二维图纸在管线碰撞、交叉方面存在严重不足,无法预见施工中的问题,导致在后期施工中很容易出现施工冲突,对施工质量、进度等都产生不良影响。而BIM技术的应用能够提前做好三维模拟演示,通过碰撞检测功能向设计人员和业主反馈出设计方案、施工方案存在的问题,便于工作人员合理安排工作。BIM技术能够将各个专业按照先后顺序进行展示,还能够体现出施工过程中管道位置、空间位置等,让施工过程更加直观。此外,BIM系统中需要按照真实尺寸进行建模,可以暴露出设计施工方案的几乎所有问题,所以利用该技术能够对施工质量、进度等提供良好的指导。 2.3施工前确立样板房先行制度 在长期施工中,总结出了样板房先行制度,即在大面积开展给排水工程施工前首先利用BIM技术对样板房施工过程进行指导,然后得到样板房施工的效果分析,对设计、施工中存在的问题进行分析,并且改进其中的不足,在保证各个方面施工良好的前提下,在开始进行大面积地施工工作。样板房也可以作为建筑工程给排水项目验收标准,将质量、成本、工期等各方面的损失降到最低,所以在建筑给排水施工中,可以推广应用样板房先行制度。 2.4重视给排水施工方案的质量并严格执行 施工方案指导者给排水工程的施工过程,所以需要做好施工方案的编制,确保施工方案科学合理。在编制施工方案过程中,需要重点注意三方面的问题:①以施工合同、施工图纸、施工单位技术水平为基础做好施工方案的编制工作,确保施工方案可行。②综合考虑各个因素,做好施工协调工作,合理安排施工工序、较差作业等。③深入调查现场实际情况,做好准备工作,并且加强各个部门之间的联系沟通,加强对细节的管控,各方管理者要做好现场审查管理。 2.5提高给排水施工人员的技能 人是影响建筑给排水施工质量的主要因素,施工人员如果缺乏专业的技术水平、责任心不足那么必然无法得到良好的给排水施工结果。为此,应当采取合理的措施提升给排水施工人员的整体水平,可以通过培训的方式,让施工人员对新工艺、新技术进行学习,同时通